5.1 施工流水段划分:

●底板大体积混凝土浇筑施工流水段划分:

本工程底板设计为筏式底板,底板厚度:主楼区域A栋2300mm、B栋700mm,裙房区域450mm。具体流水段划分见附图。

●地下室墙体、独立柱、楼板混凝土流水段施工划分:

见附图。

●地上结构流水段划分:

考虑到上部结构的造型特点A栋分三个流水段;B栋平面分4个流水段,立面分4个流水段。详见附图。

5.2 大型机械选择:

●大型机械选择:

1)塔吊选择:

由于施工条件和护坡施工限制了现场的塔吊布置,现场在坑内设置三台塔吊,满足A、B栋施工需要。A栋设置一台23B,一台36B,A栋塔吊布置既要满足现场施工的吊次需要,又要考虑尽量少影响4号楼的施工,同时也要解决塔吊之间的相互拆装要求。B栋设一台利渤海尔塔吊,主要出于塔吊覆盖面广和机械故障率低的考虑。群塔施工要注意塔臂的高度,防碰撞,确保施工安全。塔吊的位置及顶升见塔吊专项方案。

2)混凝土拖式输送泵的选择:

本工程预拌混凝土输送主要采用拖式混凝土输送泵,地下室混凝土量大时,可以调混凝土泵车协助浇筑。

考虑混凝土浇筑量,地下结构施工选择4台拖式混凝土输送泵,地上结构选择3台拖式混凝土输送泵。

根据以往的施工经验,选择HBT60泵可以满足本工程泵送混凝土的要求,同时A座地面以上的高度比较高,有可能中途需要换更大能力的地泵(在混凝土方案中,通过计算来核对)。

5.3主要分部、分项工程施工顺序

●地下部分施工工序:

土方开挖→基坑降水→土钉墙施工→护坡桩施工→抗压桩桩施工→抗拔桩施工→土方施工→垫层浇筑→砖台模砌筑→防水卷材施工→防水保护层浇筑→底板钢筋绑扎→底板砼浇筑→底板砼养护→地下外架搭设→测量放线→地下三层墙柱钢筋绑扎→地下三层墙柱支模→地下三层墙柱砼浇筑→墙柱砼养护→地下三层内架搭设→地下三层顶板、梁支模→地下三层顶板、梁钢筋→地下三层顶板、梁砼浇筑→梁板砼养护→测量放线→地下二层墙柱钢筋绑扎→地下二层墙柱支模→地下二层墙柱砼浇筑→墙柱砼养护→地下二层内架搭设→地下二层顶板、梁支模→地下二层顶板、梁钢筋→地下二层顶板、梁砼浇筑→梁板砼养护→测量放线→地下一层钢柱吊装→地下一层墙柱钢筋绑扎→地下一层墙柱支模→地下一层墙柱砼浇筑→墙柱砼养护→地上一层钢柱吊装、焊接→地下一层内架搭设→地下一层顶板、梁支模→地下一层顶板、梁钢筋→地下一层顶板、梁砼浇筑→梁

板砼养护→地下外墙防水→外墙防水保护层→土方回填

●地上部分施工工序(以A座为例)

外架搭设→测量放线→钢柱吊装→墙柱钢筋绑扎→墙柱支模→墙柱砼→墙柱砼养护→上一层钢柱吊装、焊接→内架搭设→梁、板模板支设→梁、板钢筋绑扎→梁、板砼浇筑→梁板砼养护→转入上一层施工

5.4 主要施工方法:

5.4.1 测量放线:

●施工测量放线内容及责任划分:表5-1

●工程施工测量内容及方法:测量投测方法为方格网法,详见施工测量方案

5.4.2 土方和护坡施工方法:

本工程基坑护壁选择施工方法为:土钉喷锚护坡施工工艺。对北侧地铁牵引站,为保证其能正常的使用(且此范围内没有放坡的距离、不具备土钉喷锚护坡施工条件),固采用护坡桩施工工艺。

●专业分包队伍的选择:

土方、护坡工程施工招投标和施工期正值2016年春节期间,供选择的分承包方不多。因此,经过简单对比,选择中建一局西诺基础公司负责土方开挖施工,选择派力地基基础公司负责土钉喷锚护坡、护坡桩方案设计和施工。

●护壁施工方法:

为了增加基坑边坡的稳定性,基坑边坡按照1:0.1的边坡系数放坡。详细施工方法见土方与护坡工程设计与施工方案。

●基坑变形观测:为了掌握边坡稳定情况,每天对边坡水平位移情况进行观测,当边坡变形突然增大的情况发生时,立即停止施工,研究变形增大的原因,讨论对策,经设计人员认可并调整解决完毕后,方可继续施工。确保边坡的稳定。

●土钉的拉拔试验:为了掌握土钉在土层中实际受力情况,需要做土钉拉拔试验。方法为:由监理指定地点作为土钉拉拔试验的部位,在设计外增加拉拔试验的土钉,并在监理旁站监督的情况下,做土钉拉拔试验,并做土钉拉拔试验纪录。若拉拔试验最终结构判定某层土钉存在缺陷,需要对边坡进行补强。

●护坡桩施工方法:采用液压反循环钻机泥浆护壁成孔。

●土方施工方法:

1)基坑坡道设计:坡道出口设在基坑北侧。坡道宽为15米,两侧放坡为1:0.7。坡道为内坡道。坡道计算:根据车重载时的最大爬坡角度及旧车爬坡能力降低,坡角取α=17?。

2)土方开挖施工时,要求土方开挖配合土钉喷锚护壁隔段施工,保证基坑边坡整体变形在受控之中。隔段开挖的控制开挖长度为30米左右。

3)当土方开挖快接近基底标高时,在边坡上放出基底标高控制线,控制线采用红色油漆进行标注。挖掘机应该开始使用平刮方式进行挖土,现场配合测量人员随时配合挖掘机测量挖土的标高,避免土方超挖。

4)基底留置300mm采用人工清土。

5.4.3 劲性钢柱施工:

钢柱分段制作,以两个楼层的高度为一节钢柱的长度,现场对接安装,对接采用全熔透焊接。现场重点控制构件垂直度偏差、标高偏差、位置偏差,要用测量仪器跟踪安装施工全过程。

5.4.4无粘接预应力施工:

为减小梁板中的温度收缩应力,避免混凝土开裂,采用无粘接预应力技术。当砼达到设计强度100%,且满60天后,进行预应力筋张拉,张拉时采取先东西向、后南北向,一端或两端单根张拉施工。

5.4.5 防水施工:(详见防水施工方案)

●防水设防体系:表5-2

混凝土自防水结构抗渗等级为P20、P12。

●防水材料要求:

UEA防水掺加剂、SLQ-PVC卷材均要求有产品合格证、材料检验报告。

SLQ-PVC防水卷材首先进行材料复试,复试合格后方准使用。

●防水队伍要求:

防水工程属于重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要在总包、监理处备案。施工过程中,监理、总包持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工是经过培训的专业熟练工人完成的。

●底板垫层的质量要求:

控制底板垫层的标高,根据底板厚度、积水坑深度以及防水层和防水保护层的厚度,确定底板垫层的标高,通过采用水准仪检查基底标高,通过采用定点拉线方法确定垫层厚度和表面平整度。

垫层混凝土表面要求压光。

为了保证防水卷材的施工质量,垫层的边角均做成圆角。

●防水采用内贴法和外贴法两种,底板底板、侧边、外墙(除A 栋北侧)和外露顶板采用外贴法施工。A栋北侧外墙距离地铁牵引站处基坑太近,采用外防内贴法。底板钢筋施工前,将砖胎模的内贴防水层做上水泥砂浆保护层,确保防水不被损坏。

●水平、竖直施工缝的止水措施的要求:

水平、竖直施工缝采用3mm厚300mm宽的钢板止水带。钢板止水带接缝焊接要严密,并固定牢固。若穿墙套管穿过钢板止水带时,要求将穿墙套管的止水钢板与钢板止水带严密焊接。

BW止水条选择4小时才遇水膨胀的产品,保证混凝土浇筑时的水分不会使BW止水条事先膨胀。

5.4.6 钢筋工程:

●主要部位的钢筋设计:

表5-3

●钢筋的检验:

钢筋进场时物资部要检验钢筋出厂合格证、炉号和批量(物资公司要有相应资料,并在规定时间内将有关资料归档到现场),钢筋进现场后,现场材料员要进行外观检查合格后,现场试验室根据规范要求取样做钢筋复试工作,钢筋复试合格后,方能批准使用。

●钢筋的加工:

由于现场场地狭小,钢筋加工厂无法设在现场,因此,成规格、成批的底板、墙、柱、梁、板的直条定尺钢筋成型,梁、柱箍筋、洞口加强筋在第二场地集中完成,现场设置一台钢筋切断机、一台钢筋弯曲机做零星钢筋的加工工作。

钢筋配筋工作由负责土建施工的分包专职配筋人员严格按照《钢筋混凝土结构施工及验收规范》(GBJ50204-92)和设计要求执行。结构中所有大于200的洞口,配筋时,按照洞口配筋原则全部留置出来,不允许出现现场割筋留洞的现象。

项目根据工程施工进度和现场储料能力编制钢筋加工和供应计划,根据供应计划运送到现场。

●钢筋的堆放:

钢筋要按指定的位置分类堆放。钢筋下面一定要垫木架空,防止钢筋浸在水中生锈。生锈的钢筋一定要除锈后由现场钢筋责任工程师批准后使用。钢筋堆放要进行挂牌标识,标识要注明使用部位、规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌要统一一致。

●钢筋的定位和间距控制:

墙体、柱子钢筋定位措施:

墙、柱的钢筋采用定距框保证墙柱主筋间距位置准确,墙、柱钢筋保护层采用塑料垫块。

●钢筋的保护层控制:

墙体、柱、梁侧面钢筋保护层控制采用塑料垫块,墙体结构放在外侧的水平钢筋上,梁、柱结构放在箍筋上。底板、楼板、梁底面使用砂浆和塑料垫块,垫块要保证不偏移和移位。结构各部位钢筋保护层的厚度和使用垫块形式见下表5-4。

表5-4

●钢筋锚固、接头要求:

Ⅱ级钢筋锚固长度40d,接头搭接长度45d;Ⅲ级钢筋锚固长度为48d。

●钢筋接头选择:

梁柱的连接接头采用直螺纹施工工艺,接头按照50%错开,错开接头≥35d。

墙体和顶板钢筋采用绑扎接头。

●钢筋清理:

浇筑混凝土时,竖向钢筋会受到混凝土浆的污染,因此,在混凝土浇筑完毕后,使用湿布将竖向钢筋上的水泥浆擦掉。保证混凝土对钢筋的握裹力。

●钢筋施工详细内容将编制钢筋施工方案。

5.4.7模板工程:

●本工程为现浇钢筋砼框架剪力墙结构,质量目标为:确保结构工程创广州市“结构长城杯”、整体工程创广州市“长城杯”。模板工程是影响工程质量的最关键的因素。为了使砼的外型尺寸、外观质量都达到较高要求,我公司将充分发挥在模板工程上的优势,利用先进、合理的模板体系和施工方法,满足工程质量的要求。

●模板选型及配置数量:表5-5

●底板砖胎模施工:

底板施工分三个施工段,见底板施工段划分图。砖台模从第一施工段开始砌筑,以便后续的抹灰、防水、底板钢筋施工尽早插入,达到流水施工目的,缩短施工工期。

砖台模采用240厚的砖墙,从垫层开始到底板上表面标高300处,即达到底板导墙的高度,450厚的底板,砖胎模高度为:750,2300厚的底板砖台模高度为:2600。为了保证砖胎模在底板混凝土浇筑时不移位,浇筑底板混凝土之前,将砖胎模高度的回填土回填完成,回填土采用级配砂石,使用平板振捣器拖振,保证回填的级配砂石密实。

为了保证底板侧帮钢筋保护层的厚度,砌筑砖胎模前,在底板垫层上弹出砖胎模的位置线,位置线预留出砖胎模的抹灰层和防水卷材的厚度。

●后浇带模板施工:

后浇带处采用覆面胶合板模板施工,后浇带侧面按照设计要求做成企口形式,模板上穿钢筋的部位,要求使用海绵条和三合板封闭,防止从该处漏浆。模板底部要粘贴海绵条,防止混凝土浆从底部漏出。

●墙体模板设计:

1)墙体设计高度:表5-6

大钢模板的配置高度要≥模板设计高度

2)大钢模板采用6mm厚的冷轧原平板,纵向背楞采用[80×40的槽钢,间距300mm,横向背楞采用两道10#槽钢,间距950mm。大面

积墙体模板采用1200×2400标准模数,不符合模数的部位采用异型模板和异型角模进行调节。穿墙螺栓采用Φ18。

3)地下一、二、三层及地上1~3非标层墙体采用木模板组拼,整装整拆。

4)模板拼接处的螺栓加设弹簧垫片,消除混凝土冲击对钢模板连接处形成的错台。模板拼缝处加海绵条,防止漏浆。

5)模板的上、中、下设模板限位支撑,限位支撑做成卡具形式卡在两排钢筋上,既控制了两排钢筋的宽度,又限制模板靠钢筋过近,保证钢筋有足够的保护层。

●独立柱模板

所有独立柱模板采用定型钢模板,该柱模可调节柱截面,模板的刚度大、平整度好,砼外观效果好。

独立柱模板配置一个流水段柱子的数量即可满足施工期要求。

●地上结构剪力墙模板

考虑上部结构剪力墙为标准结构,采用定型钢模板利于周转使用、提高工效、提高墙面混凝土质量。因此上部剪力墙结构采用定型整体大钢模板。

●电梯井筒模

电梯井筒内模采用大钢模板组拼。

●门窗洞口模板

为保证门、窗洞口的位置及尺寸正确,洞口采用便于拆装的木模。角部设活动角,模板两侧设定位钢支撑。

●梁板模板

为了保证梁、板底面的平整、光洁度,日后装修时不再抹灰,顶板模板采用12mm厚竹胶板。梁模板采用18厚覆膜多层板及50×100木龙骨,碗扣式脚手架早拆支撑体系,主体结构施工期间主楼配置四层予以周转。

●楼梯模板

楼梯模板均采用木模及扣件式钢管脚手架,墙体砼先浇。楼梯板筋先埋入墙内,墙模拆除后剔出扳直与梯板筋焊接,楼梯砼与上层梁板一同浇筑。

5.4.8混凝土工程:

本工程为现浇混凝土框剪结构,砼需求量很大,现场场地狭小、工期紧张、结构质量标准高等工程特点决定本工程的结构混凝土需要采用商品泵送混凝土。

混凝土设计强度等级:

地下室外墙(裙房部分):C40 P12;地下室外墙(主楼部分):C60 P20;剪力墙与框架柱:C60(B3~F3)、C55(F4~F5)、C50(F6~F9)、C45(F12~F24)、C40(F25~F40);梁板:C40(非标层)、C30(标准层);

●原材料的要求

为了有效的控制砼的有害裂缝的产生,降低水泥水化热,充分利用砼的后期强度,拟优先选用低水化热的矿渣硅酸盐水泥(K425)及525普通硅酸盐水泥。

●混凝土碱含量的控制:

预拌混凝土必须满足1999年6月份印发的“预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定《试行》”(京建科(1999)230#)第十三条第2款规定,对于II类工程“使用B类低碱活性集料配制混凝土,混凝土含碱量不超过5Kg/m3”的要求。

●搅拌站选择

通过我公司多年来与其它搅拌站的合作以及对附近搅拌站的考察,决定本工程采用中建一局五公司搅拌站和远东城联商品砼搅拌站双桥分站供应砼。搅拌站距现场约10公里,可以满足混凝土施工要求。与搅拌站签定合同时,应提出详细的技术要求。

●混凝土运输

1)场内砼运输采用塔吊和砼地泵共同来完成垂直和水平运输,使砼运输到浇筑面;浇筑竖向结构的墙、柱砼时,为保证浇筑布料的灵活、方便,保证浇筑质量,主要采用移动式布料机两台,并用砼料斗塔吊配合浇筑部分柱。

2)运输时间:预拌砼从搅拌机卸出到现场的时间,正常情况下30分钟到达,如遇交通堵塞在60分钟内到达,并根据气温和部位不同,提出砼的初凝时间,正常情况下应在120分钟内浇筑完毕。

3)季节施工:在风雨或暴热天气时运输砼,罐车上应加遮盖,以防进水或水分蒸发。

4)质量要求:砼送到浇筑地点后,如砼拌合物出现离析或分层现象,应对砼拌和物进行二次搅拌,同时应检测其坍落度,所测数据应符合施工方案中对此数据的要求。

●砼的浇筑:

在浇筑前要做好充分的准备工作,技术协调部根据专项施工方案向工程部进行方案技术交底。浇筑前工程部牵头组织责任师、工人进行详细的技术交底,同时检查机具、材料准备,保证水电的供应,要掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目。检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求。

1)浇筑间歇时间:砼浇筑应连续进行,必须间歇时,其时间应缩短,确保前层砼初凝前,将第二层砼浇筑完毕,按不同强度等级,不同部位根据气温提出砼的初凝要求,最长应在4小时内覆盖。

2)浇筑时应注意的要点

在浇筑工序中,应控制砼振捣的均匀性和密实性,砼分层厚度在50cm内,并设测杆检测,振捣棒应插入下层砼50mm以上,振动棒移动间距在40cm左右。

浇筑过程中,各专业需派专人负责各自项目的质量保证,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留洞的稳定情况,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并立即采取措施在已浇筑的砼凝结前修整完好。

施工缝位置,宜沿次梁方向浇筑楼板砼,施工缝应留置在次梁跨中间的1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎,施工缝用木板或钢丝网挡牢。

3)后浇带施工

楼板留出后浇带后,将要形成悬挑结构,拆模时此处支撑保留。支撑的间距以结构计算数据为准,楼层后浇带区域防护采用木盖板防护。

待结构沉降稳定后(由设计认可),后浇带采用比原结构高一级的微膨胀混凝土浇筑封闭。

为保证后浇带的接缝质量,事先将后浇带清理干净并将表面剔凿见石子,按设计要求在砼中掺UEA复合型微膨胀剂,其掺量为12%。在浇筑成型后,可获得0.5-1.2N/mm的自应力,补偿后浇带砼的收缩。

●混凝土施工缝的处理:

按GB50204-92 4.4.19条砼施工缝处理的要求,在已硬化的砼表面应清除松动的石子和软弱的水泥砂浆层剔凿露出的石子,并予以充分湿润和清理干净。在浇筑砼前在施工缝处铺50-100mm的同砼配合比的减石子水泥砂浆,砼应振捣密实,使新旧砼紧密结合。

5.4.9底板大体积混凝土施工:

●控制温度和收缩裂缝的技术措施

1)事前计算混凝土水化热,为有效控制做好准备。

2)控制好砼入模温度。

3)加强施工中的温度控制(控制分层厚度、测温和保温)。

4)改善约束条件,消减温度应力。

●混凝土的浇筑

1)分层和振捣方式

底板混凝土浇筑量大,铺开面大,为了在浇筑过程中不出现冷缝,

通过时间计算,按1:5~6的坡度斜向分层推进。

为了避免泵管的振动影响底板钢筋的位置,泵管需架设在支设的钢管架上,不得直接放置在钢筋骨架上。架设泵管的脚手架钢管要在底板混凝土初凝前拔出,防止底板混凝土出现纰漏。

由于泵送砼塌落度大,砼斜坡摊铺较长,故砼振捣由坡脚和坡顶同时向坡中振捣,振捣棒必须插入下层内50~100mm,使层间不形成砼缝,结合紧密成为一体。

2)泌水处理

浇筑过程中砼的泌水要及时处理,泌水流向板底的集水坑、集水井处,然后用泵抽出。免使粗骨料下沉,砼表面水泥砂浆过厚致使砼强度不均和产生收缩裂缝。

●混凝土温度控制

根据砼温度应力和收缩应力的分析,必须严格控制各项温度指标在允许范围内,才不使砼产生裂缝。

控制指标:

A、砼内外温差不大于25℃。

B、降温速度不大于1.5~2℃/d。

C、控制砼出罐和入模温度(按规范要求)。

加掺合料及附加剂:掺粉煤灰,替换部份水泥,减少水泥用量,降低水化热;掺减水剂,减小水灰比,防止水泥干缩。

●混凝土养护

降低大体积砼内外温度差和减慢降温速度来达到降低块体自约

束应力和提高砼抗拉强度,以承受外约束应力时的抗裂能力,对砼的养护是非常重要的。

混凝土浇筑后,应及时进行养护。混凝土表面压平后,先在混凝土表面覆盖一层塑料薄膜,然后蓄水进行养护,塑料薄膜要覆盖严密,防止砼暴露。养护过程设专人负责。

蓄水层在混凝土内部温度达到常温后方可放水。详见地下室底板施工方案。

5.4.10 泵送混凝土:

●泵送混凝土配合比要求:

预拌混凝土中要掺加粉煤灰,改善预拌混凝土的和易性和减少预拌混凝土的塌落度损失,保证泵送效果。

泵送混凝土配合比中要控制砂率,砂率高可以增加混凝土的可泵性,但是,砂率过高会使混凝土软卧层增厚,同时会增加混凝土表面的裂缝。因此,砂率要控制在一个合理的范围内。常规是控制在38%~42%左右。

●混凝土配管设计

1)配管设计中考虑范围包括:混凝土的输送压力,收缩短管的长度,少用弯管和软管,以及便于装拆维修,排除故障和清洗,特别是混凝土的输送压力。为保证配管的稳定,本工程地上部分采用结构内布管的形式,即配管从首层顶板进入建筑物,沿预留洞口向上伸展。到浇筑平面时,甩出弯管,接水平管,直到要浇筑部位。注意水平管和立管之比要满足规范要求。

2)配管的固定:配管不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上,且应符合下列规定:.水平管每隔1.5米左右用支架或台垫固定,以便于排除堵管、装拆和清洗管道。

3)泵管要在以下部位进行固定:

泵管与拖式输送泵接口部位附近——该处受到的冲击力最大,采用埋入地下的混凝土墩固定。

泵管进入楼层,在入口处进行固定——采用架料钢管夹住门口两侧并通过木楔个固定泵管。

泵管在首层由水平管变成立管处进行固定——通过架料钢管借助上下楼板将泵管固定。

垂直管在每层楼板(洞口)进行固定——垂直泵管通过木楔将泵管在楼板预留洞处塞死。

详见砼施工方案。

5.4.11脚手架工程

脚手架方案经批准后方可施工,且安装完毕后必需经过安全检查员验收与方案相符合后才能使用,脚手架的拆除也必需申报方案批准后才能进行。

根据工程结构特点和实际施工情况,结构施工采用双排外结构施工架。立杆下部要求垫木枋,防止脚手架不均匀沉降。

脚手架采用φ48×3.5的钢管,立杆距柱外皮30cm,杆距通过计算确定。脚手架外侧必须挂设密目安全网,其下部设置挡脚板。剪刀撑角度控制在45°~60°之间。

施工方法及主要技术措施

施工方法及主要技术措施 第一节、装饰装修施工技术方案及技术措施 1、无机预涂板吊顶施工方案及技术措施 1.1测量放线 (1)由于土建施工允许误差较大,风道、线路等设施繁杂,工程施工要求精度很高,因此必须经过详细测量,多方面考虑,确定基准线位置,并经设计方可认可。 (2)根据确定的基准线位置,用水准仪确定吊顶标高基准线,在墙面上弹出,误差不超过3mm,注意中间部位起拱要求为1/200高度。 (3)确定平面内每个单元基准线点,并做好标记。 (4)在放线时应控制并分配测量误差。按设计分格,统一放好基准线。 1.2吊杆安装 按放线确定的主龙骨位置标记,在墙面上打好吊杆安装孔,保证误差不超过±4mm,吊杆孔按900~1000mm间隔布置,主龙骨端头处300mm内必须装吊杆,靠近风管其它设施处必须增设吊杆,吊杆孔必须严格按有关要求,保证连接牢固。 1.3主龙骨安装 将主龙骨与吊杆连接件连接好,并进行调整和固定,必须保证标高偏差不大于2mm,相邻两根间隔不大于2mm的误差要求。调整时用水平仪使上下、左右、前后至要求范围,然后再进行固定。 1.4次龙骨安装 检查主龙骨安装是否准确,按照翻样图纸要求布置次龙骨,用主次龙骨连接件将次龙骨固定到主龙骨上,调整纵、横向尺寸控制在±2mm内及水平误差±1mm范围内,应按次序顺序进行调整、校正、固定,使其符合安装要求。 1.5石膏板安装 固定石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定,钉头应嵌入板面0.5~1mm,钉头涂防锈漆后用腻子找平,石膏板应留3mm板缝,嵌腻子,贴玻纤带,再用腻子刮平顺。龙骨具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。 石膏板不应有气泡、起皮、绉纹、缺角、污垢、扭曲、变形和等缺陷,表面

项目施工安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6701 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 项目施工安全技术措施 正式样本

项目施工安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 本工程为江森花园20#楼,位于南街路口北,107国道西侧,建筑结构为砖混,建筑面积5227m2,由4单元组合,抗震设防7度,建筑物类别为B级,结构抗震等级为三级,为保证工程“安全生产、文明施工”,针对工程特点、施工方法、劳动组织,现场作业条件、所用的施工机具,临时用电以及各项安全防护设施等制度以下安全技术措施: 一、基础作业防护措施: 1) 夜间施工时采购设足够的灯光照明。 2) 机械挖土的工作范围内许闲人通行或进行其它工作。

3) 基坑应设安全斜道,以保上、下人员安全。 4) 基坑余土堆应距基坑边沿1m以上。 5) 使用电动打夯机时,应有专人护线,操作人员戴好绝缘手套,配电箱应放置在安全地点。 6) 运输车辆装料不可太满,要匀速行驶,不可猛跑猛拐。 7) 施工运输道路应保持平整、畅通,通道搭设应符合操作规程,要求坚固、稳定、安全可靠。 8) 回填土方时,应先检查边壁是否安全牢靠,用小车推土时,不得撒把。 9) 砼振捣操作人员要穿绝缘胶鞋戴绝缘手套,电线不得拉挂在钢管、钢模上。 10) 砌好的砖墙要有防水措施,以免雨水冲击砂浆,致使砌体摊蹋。 11) 砖石及其它材料应在基坑边1m外堆放。

施工解决方案及主要技术措施.doc

2.施工方案及主要技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称: 工程地点:

四、项目组配备 (一)组织机构 1、施工项目经理部设置原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设置应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。 ③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。 ④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设置必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经理部的组织机构和人员选择以及运用由项目经理确定并征得公司总经理同意,本着因事设岗,按岗定人,以责授权的原则,实行直线制组织形式,以保证本项目管理目标的实现。 项目经理职责:全面负责工程及对内对外协调工作。 各专业工长的管理职责 (1)认真熟悉图纸,严格按照本工种有关的规程进行施工。 (2)参与本工程施工方案或作业指导书的编制工作,并负责实施。 (3)对操作人员进行安全教育,结合施工图进行同部位的安全、技术交底,并办好交接手续。

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

工程施工方法及技术措施示范文本

工程施工方法及技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程施工方法及技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 1、本工程为钢筋混凝土框架—剪力墙结构,抗震等 级为Ⅱ级。 2、主体结构部分,标准层为2.9m。分为奇数层、偶 数层。 二、施工准备: 1、认真学习施工组织设计及安全施工技术,以及施 工工艺要求。 2、对作业场所周围环境的安全检查,如发现不安全 因素应及时汇报相关人员并得到及时解决。 3、工程施工设施料准备:根据施工方案,提出模板 工程施工材料计划。模板为九夹板,方木经加工成统一的

规格尺寸待用。现浇板、梁、模板采用18厚九夹板,同一规格50×100㎜的方木垫木、钢管式模板支架 4、作业面:根据平面轴线控制网,测量、施放出建筑的各条构件的边线和200的控制线。标高布置在外墙周边用墨线弹出+0.500m标高线,并用红油漆标识。工程往上施工时的标高统一依此标高线来控制。 三、施工流程 1、结构层施工测量定位放线复核验收→搭简易脚手架→搭梁、板支撑排架→安装梁模板→安装平板模板→安装柱、墙模板→自检、复核、验收 2、模板安装、拆除后,经自检、复检、专检合格后填写各类相关技术资料,验收合格后,进行下道工序施工。 四、施工技术要求 1安装剪力墙模板

工程项目安全技术措施和保证制度(精编版)

工程项目安全技术措施和保证 制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

工程项目安全技术措施和保证制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、建立健全各级各部门的安全生产责任制, 责任落实到人, 各项经济承包及分包合同均有明确的安全指标和奖罚办法。 2、在编制施工组织设计, 制定施工方案和下达施工计划时, 必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底, 不得施工。 3、生产工人应掌握本工种操作技能, 熟悉安全技术操作规程, 经考试合格, 持证上岗, 认真建立”职工安全教育记录卡”, 及时做好记录。 4、进入施工现场必须戴安全帽, 每天有佩带袖章的安全员值班。现场设有安全生产管理制度牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、安全责任区划分牌。在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。 5、安全防护用品、钢管、扣件、螺栓、电力线等材料的质量必须符合规范规定的要求。

6、中小型施工机具均必须专人使用, 专人保养, 并挂安全操作牌。 7、夜间施工配备足够的照明, 电力线必须由电工人员架设及管理, 并按规定设红灯警示。 8、基础开挖前要对地下管线及障碍物进行调查, 有地下管线的地段, 改机械开挖为人工开挖, 挖出的管线必须进行保护。 9、各种大型施工机械, 使用前要认真检查, 确认良好, 并经试运转正常后, 方可使用。多台塔吊施工作业相距较近时, 塔臂的高度必须错开, 并指定专人负责监督。 10、参加施工的驻地管理人员一律持证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人像片, 安全员的配证为红色以示醒目。 11、建立定期和不定期的现场安全检查制度。 定期检查:项目经理部每半月进行一次安全检查;安全员和作业班组随时注意安全检查。每次检查都必须做好记录, 发现事故隐患要及时签发安全隐患通知单, 并本着三定的原则(即定整改负责人、定整改时间、定整改措施)及

施工组织方案及主要技术措施

首都经济贸易大学学术研究中心楼项目—弱电工程(第二包)施工组织方案及主要技术措施 (一)施工组织设计 1、工程投入的主要施工机械、设备情况 (1)劳动力组成 参加此工程的施工人员约15人,施工当中分为2个小组进行。 (2)工程投入的主要施工机械、设备情况(见附页),工具的保管、发放、维修均有保障措施。 1)工具由专人负责保管,用木箱或工具袋存放各种小型工具和配件,易于清楚发放。 2)对经常性易损配件要有足够存货,易于马上整修。 3)对损坏工具自己不能维修的马上送专业店维修,保证施工进度不受影响。 4)应清楚掌握工具使用状态,不能用的工具马上通知工程管理员调换。 5)应在开工前提前发放工具,做好记录,下班时收好工具,清点清楚,并作随时保养。 2、项目管理机构及劳动力安排情况 (1)项目人员配备指导思想 1)由于本工程的重要性,本公司针对本项目成立本工程领导小组,并赋予其更大的责、权、利。 2)设资料员、安全员、质量员、财务员,后勤员负责对施工进行配套服务及检查、监督工作。 3)项目经理、施工管理员组成决策小组,负责处理项目上的各项决策工

作。 4)由项目经理负责牵头,各主要技术骨干参加的技术小组,负责项目技术工作。 (2)管理机构组织体系 1) 项目管理人员的配置: 此工程设项目经理一名,施工管理员二名,预算员、资料员各一名;由公司通信线路工程部派遣专职安全员一名,检查施工安全管理情况;专职质检员一名;施工现场管理人员共计5人。 除现场管理人员外,公司通信线路工程部、经营部、物资部作为项目的强大依托和后盾,将在项目施工的不同阶段和根据工程实际情况,在技术、资金、物资的供给和保障上给予有力的支持。 2) 公司项目管理体系图:

施工方案与技术措施

1、施工方案与技术措施 1.1 编制说明 1.1.1 本施工组织设计严格按照工程招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由建筑、安装及装饰等几大专业有机组成。 1.1.2 根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 1.1.3 本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。 1.2编制依据 1.2.1 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标文件。

1.2.2 长沙财经学校校舍外墙改造项目招标工程量清单及图纸。 1.2.3 以往我公司同类、类似工程施工经验。 1.2.4 与本工程有关的国家、行业现行施工验收规范、标准。 1.3 工程概况 1.3.1项目名称:长沙财经学校校舍外墙改造项目。 1.3.2 建设地点:长沙财经学校校内。 1.3.3 建设规模:实训楼、办公楼外墙保温及外墙粉刷。 1.3.4 工程造价:6097055.04元。 1.3.5 工期要求:45日历天。 1.3.6 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

1.3.7保修要求:按建设部2000年80号令相关规定保修。 1.3.8 招标范围:长沙财经学校办公楼及形体房、航空航海区、烹饪旅游区1栋、烹饪旅游区2栋、财经商贸区1栋、财经商贸区2栋、风雨走廊的外墙进行补修、变形缝盖板换新和油漆粉刷,报告厅的外墙进行修补、油漆粉刷。 1.3.9标段划分:一个标段。 1.4 施工准备 1.4.1 施工场地准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。按施工平面布置图(本章后附图),安装水电,并进行测试。做好雨季施工防水排污工作,修筑排水沟,保证场地不积水。 1.4.2 施工机具准备 根据施工组织设计、组织编制机械设备进场计划,做好其

主要项目施工方法与技术措施方案

主要项目施工方案 第一节、流水段划分 流水段划分既要考虑现浇砼工程的模板配置数量、周转次数及每日砼的浇筑量,也要考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率,具体流水段划分规划如下: 一、底板按后浇带的分划分为四个流水段。 二、地下室结构横向分为四个流水段,筒体为一单独流水段,穿插在横向流水施工中,不占用工期。 三、主体结构竖向分为三个流水段,筒体为一单独施工段,穿插在竖向流水段中,不占用工期。地下室、首层至四层及地上筒体段结构施工,先施工筒体及柱分项,后施工梁板分项。 第二节、测量放线 一、根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾+0.000以上施工,测试控制轴线2轴、3轴、9轴、15轴、19轴、B 轴、E轴、J轴、M轴;根据测绘院提供水准点向施工现场引高程控制点,距离基坑至少15m。控制点放样采用方向交汇法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 二、采用电子经纬仪,用采用方向交汇法投测各轴线的两端点测设轴线。 三、钢尺量距时要求采用标准拉力50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下

视具体情况考虑垂直及倾斜改正。要求每层轴线距离用引测轴线法进行校对。 四、标高抄测采用S2水准仪,视距差控制在20mm,均以控制水准点作后视,并作往返闭合。 五、楼梯间放线扣除面层部分,放出详细平面、标高及砼面层控制线;以控制轴线及上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 六、所有测量仪器及工具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 七、沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点按施工图设计位置布置。当浇筑完底板砼,即在底板上埋设临时观测点,待观测点稳定后及时进行观测,地下室施工完后,将临时观测点移至+0.000时,按规定埋设永久性观测点,然后每施工一层,复测一次,直至竣工。工程竣工后,第一年观测四次,第二年观测二次,第三年观测一次,至下沉量不大于1mm/100d停止观测。 沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。 (具体详见《施工测量方案》) 第三节、降水护坡工程 一、止水、降水工程 根据勘测报告,本工程现场地下水位在现有地面1.0米左右,基坑的开挖和基础的施工采取降水或止水措施,由于本工程北面五层民房距地下室外墙只有3米,东面、南面、西面地下室外墙都紧靠市政道路边,采取井点降水,可能引起周边构筑物的下沉开裂和倾斜,只能采用深层水泥搅拌桩止水幕帏,搅拌桩深10m、桩径¢500。

项目工程安全技术措施

集美大学新校区三期工程1#~5#学生公寓楼(一期) 项 目 工 程 安 全 技 术 措 施 二00五年十月十八日

目录 第一章:总则 第二章:安全生产责任制 第三章:安全生产教育制度 第四章:安全生产技术措施制度 第五章:安全生产检查制度 第六章:职工工伤事故报告制度 第七章:奖励与处罚办法

安全生产管理规章制度 第一章:总则 为了把党和国家关于安全生产的方针、政策,宣传贯彻到每个人,坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产责任落实到各领导层、职能部门、操作工人。做到有法可依,有章可循,杜绝违章指挥和违章作业现象,特制定本安全生产管理制度。望各分公司、项目部及全体职工认真贯彻执行。 第一节:公司安全生产委员会 主任:吴清山 副主任:范建辉 成员:林长葵、谢碧松、郑尚岗、孙呆、陈伟龙、方玲、朱丽娟 第二节:安全生产委员会章程制度 1、认真贯彻执行党和国家关于劳动保护和安全生产的方针、政策,确实加强安全生产的领导和管理,不断改善条件,注意劳逸结合,保证工人的健康与安全。 2、广泛宣传安全生产法规政策,定期组织对项目部进行安全生产的检查,发现隐患及时指出,并帮助制定防范措施,监督其整改落实,并开展“一遵二反”、“安全达标”竟赛,将事故控制在千分之三以内。 3、财务将从每个项目工程直接费抽取1%款项,做为安全生产保证金,持工程验收合格后,根据该项目安全生产措施落实情况,按照有关规定处理退还。 4、在检查总结、评比的过程中,安全生产委员会将每季度召开有关安全生产工作会议,加强安全工作的法制观念,不断提高安全技术素质。同时质安部门每月20日对各项目进行一次定期安全生产的检查,按照部颁标准进行记分,发现隐患及时排除,并按“三定一落实”进行整改。 第二章:各级安全生产责任制 企业的安全生产责任制是企业最根本的安全管理制度,也是各项安全管理制度的核心,只有健全和完善责任制才能使企业的安全生产层层有人负责,事事有人管理,使所有的职能部门能各尽其职,形成安全生产的管理体系。 第一节:总经理安全生产责任制 1、认真贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法令、法规和规章制度,建立、健全和完善本企业的各项安全生产管理规章制度和安全生产组织保证体系,对本企业安全生产负全面领导责任是企业安全生产的第一责任者。 2、组织领导编制和审批本企业中、长期安全工作整体规划目标和年度安全工作计划。

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管?400毫米2337米,?1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目

项目施工安全技术措施(方案)

项目施工安全技术措施 1、施工现场安全管理工程项目开工前应按业主批准的施工组织设计中规定的施工总平面图布置的要求,布置各项临时设施,包括施工机具、停车场、运输路线、设备材料堆放场地和水、电气的布置,所有的临时布置均应符合安全防火和工业卫生要求,以及业主的规定和要求。 对项目工程区域内的坑、井、孔、高压电气设备、易燃易爆场所等,必须设置围栏、盖板及危险标志,夜间应设信号灯,必要时指派专人负责,日夜守护。各种防护设施、安全标志,未经业主批准,不得移动或拆除。 按业主指定的通道进出施工现场,并保持施工现场道路的畅通。装置内所有的排水系统应处于良好使用状态,落实专人进行经常的清理。 施工现场晚上加班时应有足够的照明,并指派临时电工值班维护。 施工现场易燃、易爆、有毒物质的存放(如汽油、柴油、油漆、酸、各种特种气体等)必须设专库专人保管,并设置明显的标记。 工程施工现场必须做好季节性防护工作,注意风、雨、电的防范。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查、维护和保养,及时消除隐患,保证其安全有效。 施工现场用的各种安全设施,如消防器材等必须定期进行检查和维护保养,以备紧急情况时能正常使用。 项目部每月制订一项安全管理重点目标及相应的保证措施,此目标随着工程进展情况予以调整,并以目标为重点确保实现 2、施工用机械设备与电气设备安全管理 进入项目工地施工的所有机械设备应保持完好,进场后还应进行安全检查,合格后方可使用。机械操作工必须建立岗位责任制,并按劳动部门规定持证上岗,禁止无证人员操作。

各种施工机械必须设专人管理,严格按该机械的安全操作规程进行操作,并进行定期维护检修,保持施工机械处于良好状态。 各种施工机械及其传动部分,必须装设防护装置。施工机械启动前应检查地面基础是否稳固,转动部分的部件是否充分润滑,制动器、离合器是否动作灵活,必须经检查确认合格后方可启动。 施工现场的电气设备、工具、用电线路,必须有持证电工专职维护管理。所有电气设备必须保证接线正确,保证接零或接地良好。 架设的高、低压电气设备必须符合有关电气安全工作规程的要求。 手持电动工具和移动电器用具,必须绝缘良好,并应配置漏电保护装置。 施工机械在运行中,如有异常响声,发热或其它故障,应立即停车,切断电源后,方可进行检修。 电气设备的所有接头,应牢固可靠,接触良好。如发现松动应立即切断电源进行处理。 3、临时用电安全管理 施工现场电气作业人员必须由经过专业培训、考核合格、持有电工特种作业操作证的人员担任。 施工用的临时电源应采用绝缘良好电缆线,并不得接触潮湿的地面。电缆线用竹杆或木杆架高,如采用埋地时应做出明显的标记。所有电气设备必须保证接线正确,保证接零或接地良好。特别是施工用电,必须作接地或接零保护,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。 不准在电气设备或供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后还应在电源开关处上锁或拆除熔断器,同时挂上“禁止合闸,有人工作” 等标示牌,工作未结束或未得到许可不准任何人随时拿走标示牌或送电。

主要施工技术组织措施

主要施工技术组织措施 一、质量保证措施 我公司自一九九四年一月开始GB/T19000-—ISO9000国际质量管理标准培训、惯标,并由中国质量协会认证中心的指导,通过近两年来的惯标及质量体系的试运行,于一九九六年四月一次性通过了北京9000质量认证中心的认证,并颁发了《质量体系认证书》.我们应用ISO9002标准在抓好工程技术质量管理方面、收到了很大成效,特别是在重点工程的施工管理中更出它的重要性、先进性和科学性。 按照ISO9002标准程序选择强有力的项目班子,选择素质高、管理好的施工队伍. 按照ISO9002标准程序做好技术质量管理工作,抓住工程关键部位、关键工序制定相应的技术质量措施,对影响工程质量的各个因素进行控制,确保基础、主体结构、地面、门窗、装饰、屋面、水暖、电气各分部工程及分项工程的优良率要达到85%以上,全部工程质量达到优良。 A土建工程 (l)钢管混凝土柱及无粘结预应力钢筋混凝土施工,专门成

立由项目技术负责人为首的专项施工管理班子,组织有关人员进行施工前的技术、施工规范、操作规程和质量检验标准的学习,使所有管理、施工人员掌握施工技术,熟悉规范,规程、标准。 (2)施工人员必须充分熟悉图纸及规范标准要求,施工前做好分工种、专业的书面技术交底,施工中认真检查执行情况,及时做好各工序的隐蔽预检、自检工作,杜绝质量事故的发生,保证工程质量的一次成优。 (3)、推广样板制和主要工种挂牌制,认真贯彻自检,互检、交接检查制度,分层分段进行验收评定,按程序、按规范标准要求施工。 (4)砂浆及砼要按配合比配料,计量准确,认真做到每车过磅,以保证砼、砂浆强度符合设计要求,砼、砂浆配合比,必须由试验室提供,分部位使用,施工人员不得套用。 (5)各种构件、半成品、原材料,均应有合格证。现场使用的各种材料,要及时做好复试,保证工程使用合格材料。特别是砼工程和砌筑砂浆使用的水泥、钢材进场时,必须有材料质量证明书和复试报告。进场水泥、钢材应进行外观检查,看是否与材料单相符,及时取样复试,合格后方可使用. (6)基础土方的开挖标高、几何尺寸及土质要符合设计要求,桩基时,要检查桩位、标高、桩数量是否符合设计要求,经自检

旋挖桩主要施工方法及技术措施

shuai5主要施工方法及技术措施 5.1工艺原理 本标段桩基工程主要采用旋挖式全程护筒施工工艺,施工设备均为德国宝峨公司生产的BG系列钻机。该工艺的基本原理是先利用钻机的护筒驱动器下设护筒至预定深度,并以水平尺测定护筒的垂直度;然后用短螺旋钻头取土, 并通过操作钻机上的纠偏液压油缸调整钻的垂直状况,以控制成孔精度(遇土 质较硬的地层护筒不能一次下到位时,可采用边拼接、边取土、边跟进护筒的 方法,直至将护筒下设到土质稳定或岩层的顶面)。在钻占至设计要求孔深后,用旋挖钻具清除孔底浮土,以提高桩的承载力,最后放入钢筋笼,进行混凝土浇注。该工艺成孔步骤参见图5-1。 图5-1 BG钻机全程护筒成孔工序示意图 注: 步骤一:用护筒驱动器埋设第一节护筒; 步骤二:用连接装置接护筒,一直压至下卧硬层顶面; 步骤三:用SB型短螺旋钻头钻进至硬层顶面;步骤四:用KB型钻头或其它钻头钻 进至要求孔深并清孔 上覆软弱层 步骤一步骤二步骤三 上覆软弱层 下卧硬层 步骤四

5.2施工工艺流程 旋挖钻机全程护筒钻孔灌注桩施工工艺流程见图5-2 图5-2 旋挖式全程护筒灌注桩施工工艺流程图 5.3施工工艺技术特点 本工程灌注桩成孔主要采用德国宝峨旋挖钻机(以下简称BG),全程护筒 跟进旋挖钻进工法,该工艺技术特点如下: a钻孔速度快,工效高 国内设备大多通过电机、皮带链条传动,驱动力小且慢;BG设备通过全 液压传动,扭矩、驱动力及提升能力大大提高,钻孔速度加快; b、钻孔能力强、钻孔质量好 中小型BG系列设备钻孔直径可达1500mm,钻孔深度可达56米;成孔能力比国内其它设备要好。该设备有电脑自动控制,钻进过程中一些施工参数如转速、钻进压力、深度等有电脑

项目安全技术措施方案

项目安全技术措施(方案) 一.安全技术措施的编制 1.对工程施工方案编制人员的要求 施工方案的编制人员是施工工程的设计师,必须树立"安全第一"的思想,从施工图纸开始就必须认真考虑施工安全问题,尽可能地不给施工和操作人员留下隐患,编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的特点,科学地选择施工方法、施工机械、变配电设施及临时用电线路架设,合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节,因此,工程施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求,如《农村低压电力技术规程》、《农村低压电气安全工作规程》等,还必须熟悉相应的专业技术知识以后,才能在编制工程施工方案时确立工程施工安全目标,使措施通过现场人员的认真贯彻达到目标要求。 施工方案编制人员,还必须了解施工工程内部及外部给施工带来的不利因素,通过综合分析后,制定具有针对性的安全施工措施,使之起到保证施工进度,确保工程质量和安全、科学、合理、有序地指导施工的作用。 2. 安全技术措施编制的主要内容及注意事项 (1) 从施工工程整体考虑。线路架设前首先考虑工程施工期间对周围道路、行人及邻近居民、设施的影响,采取相应的防护措施(如设立安全区域、标示牌),安全通道及高处作业对下部和地面人员的影响;临时用电线路的整体布置、架设方法;安装工程中的设备、构配件吊运,起重设备的选择和确定,起重以外安全防护范围等。复杂的吊装工程还应考虑视角、信号、步骤等细节。 (2) 季节性工程施工的安全技术措施。如夏季防暑降温、雨季施工要制定防雷防电,冬季防火、防大风等。 安全技术措施编制内容不拘一格,按其施工项目的复杂、难易程度及施工环境条件,选择安全防范重点,但施工方案必须贯彻"安全第一、预防为主"的原则。为了进一步明确编制安全技术措施的重点,应抓住:①防高空坠落;②防触电; ③防交通事故;④防误操作等4种伤害的防患制定相应的措施,内容要充实,有针对性。 (3) 技术措施指的是为保证人员安全施工和设备安全运行,从技术上对设备和人员操作采取的措施。制定技术措施时,应视工作对象和内容,以规程为依据,特别是要根据现场实际情况编写。编写技术措施时,应详细了解施工现场的实际情况,掌握电网运行方式,明确带电设备,对需要检修和处理的设备从技术上采取安全保证,对施工人员要采用的工作方式从技术上加以规范,以保证工作的安全进行。

施工方案和技术措施

施工方案和技术措施 根据本工程图纸及招标文件分析,本项目施工中主要涉及的施工方案和技术措施内容包括: 1 土方工程; 2、铺装施工; 3、钢筋混凝土基础和结构; 4、水景工程; 5、砌筑工程; 6、种植工程; 7、园林给排水工程 8、园林电气工程 一、土方工程: 在土石方施工开始前,首先要对照园林总平面图、竖向设计图和地形图,在施工现场一面踏勘,一面核实自然地形现状。了解具体的土石方工程量、施工中可能遇到的困难和障碍、施 工的有利因素和现状地形能够继续利用等多方面的情况,尽可能掌握全面的现状资料,以便为施工计划或施工组织设计奠定基础。 掌握了详实准确的现状情况以后,可按照园林工程的施工组织设计,做好土石方工程的施工 计划。要根据甲方要求的施工进度及施工质量进行可行性分析和研究,制定出符合本工程要 求及特点的各项施工方案和措施。对土方施工的分期工程量、施工条件、施工人员、施工机具、施工时间安排、施工进度、施工总平面布置、临时施工设施搭建等等,都要进行周密的安排,力求使开工后施工工作能够顺利进行。 由于土石方工程在园林工程中一般是影响全局的最重要的基础工程,因此它的施工计划或施 工组织设计可以直接按照园林的总平面施工进行组织和实施。 1土石方调配 在做土石方施工组织设计或施工计划安排时,还要确定土石方量的相互调配关系。原则是: 就近填方,使土石方的转运距离最短。因此,在实际进行土石方调配时,一个地点挖起的土,优先调动到与其距离最近的填方区;近处填满后,余下的土方才向稍远的填方区转运。 为了清楚明白地表示土石方调配情况,可以根据竖向设计图绘制一张土石方调配图,在施工中指导土石方的堆填工作。 2、施工及现场准备 土方工程施工前,必须在施工场地范围内做一些准备工作,进行现场的清理,以便于后继的 施工工作正常开展。 有一些土石方施工工地可能残留了少量待拆除的建筑物或地下构筑物,在施工前要拆除掉。 拆除时,应根据其结构特点,并遵行现行《建筑工程安全技术规范》。 如果施工现场内的地面、地下或水下发现有管线通过,或有其它异常物体时,应事先请有关 部门协同调查。未查清前,不可动工,以免发生危险或造成严重损失。 准备施工工具和必要的施工消耗材料,做好调用工程机械、运土车辆的台班计划,落实机械 设备的进场时间。按照施工计划,组织好足够的劳动力和施工技术人员,落实施工管理责任。做好一切进场施工的准备。

工程施工现场安全技术措施

施工现场安全技术措施 迎宾路路面及人行道维修工程工程名称:编制人:(职务)职称: 初审人:(职务)职称: 审核人: (职务)职称: 批准人:(职务)职称: 施工单位:河北天昕建设集团有限公司

一、工程概况. 二、安全生产方针 安全第一,预防为主,综合治理。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 1)因工死亡责任事故:0 2)因工重伤责任事故:0 3)因工轻伤事故:低于1.5 ‰ 4)职业病发生率: 0 5)重大机械设备事故: 0 6)火灾爆炸事故: 0 7)急性中毒、传染病: 0 8)交通事故: 0

9)严重污染扰民: 0 10)事故隐患整改率: 100% 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。 )经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的5. 防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、施工员安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。

园林主要施工技术措施及施工方法

园林主要施工技术措施及施工方法 一、园路块料(花岗石)铺贴工程 层 1、素土夯实:清除原有表面建筑浮渣,进行基底捡平、夯实,夯实采用蛙式打夯机。 2、碎石垫层配料摊铺:地砖基层为碎石15厘米厚。 在施工基层前,为保证工程质量采用拌合机进行搅拌。人工分层摊铺,计算虚摊厚度,拌合好料摊铺要控制虚高系数,用蛙式打夯机压实成型,洒水养护,基层做好后,严禁车辆通行,以保证基层质量。 3、砼垫层:施工前将砂、石、水泥送中心实验室,进行砼试配,砼搅拌采用搅拌机。施工中应严格控制水灰比,浇捣密实。 4、花岗石或广场砖地面 (1)施工工艺 基层清理→贴饼冲筋→铺结合层砂浆→弹控制线(按放样设计)→铺砖 →敲平→拨缝→修整→嵌缝隙。 (2)弹控制线 排砖弹控制线:在纵、横(或对角)两个方向先应排好尺寸,当尺寸不合块砖倍数时,可调整接缝宽度,或裁半砖用于边角处。 (3)铺贴顺序: 大面积地面:宜先铺定位带,即纵、横相隔10-15块砖铺一行,形成控制带,然后铺带内地面砖。 树池花池边接缝处,应先铺出树(池)立面砖,后铺地面砖。 (4)铺贴方法 结合层做完后,应接着铺砖,为确保地面平整度和缝隙顺直,应拉纵横线控制。 铺平后应以先竖后横顺序调整缝隙,调至缝隙通直均匀。调缝后,再用拍板、木锤砸平。拨完缝后,应将缝内余浆和砖面上砂浆轻轻扫除,对边角或翘楞处,应仔细敲平。

(5)勾缝 铺完地面砖,应隔两昼夜后,将缝口清理干净,刷水润湿,用1:1水泥砂浆勾缝,应在凝结前清除。 (6)养护 待勾缝砂浆终凝后,应将面层清洗干净,铺上锯末浇水养护7天左右。 二、园林绿化工程 (一)施工工艺流程 2、抓住施工栽植季节,合理安排施工进度。了解各种乔灌木植物及花草生物学特性和生态学特性,以及施工现场状况,合理安排施工进度。 3、种植物定点、放线应在挖穴、槽前进行。

分项工程施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.分项工程施工安全技术措 施正式版

分项工程施工安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 钢筋工程 1) 钢筋加工前由负责钢筋加工的工长对加工机械(切断机、弯曲机、对焊机、调直机等)的安全操作规程及注意事项进行交底,并由机械技师对所有机械性能进行检查,合格后方可使用。 2) 绑扎边柱、边梁钢筋应搭设防护架,高空绑扎钢筋和安放骨架,须搭设防护架或马道。 3) 多人运钢筋、起落、转停动作要一致,人工传送不得在同一垂直线上,钢筋堆放要分散,稳当,防止倾角和塌落。

4) 绑扎3米以上柱、墙体钢筋时,搭设操作通道和操作架,禁止在骨架上攀登和行走。 5) 绑扎框架梁必须有外防护架的条件下进行,外防护架高度必须高出作业面1.2米,无临边防护不系安全带不得从事临边钢筋绑扎作业。 2 模板工程 1) 支设柱模和梁模板时,不准站在梁柱模板操作和梁底板上行走,更不允许利用拉杆,支撑攀登上、下。 2) 支模应按工序进行,模板在没有固定好之前不得进行下道工序,否则模板受外界影响容易倒塌伤人。 3) 高空临边作业时,有高处坠落和掉

相关文档