文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三峡左岸电站VGS机组启动试运行方案

三峡左岸电站VGS机组启动试运行方案

三峡左岸电站VGS机组启动试运行方案
三峡左岸电站VGS机组启动试运行方案

三峡左岸电站VGS水轮发电机组启动试运行

摘要三峡左岸电站的2#和3#机组(VGS机组)分别于2003年7月和8月上旬完成机组启动试运行工作,并移交电厂正式投产发电。本文对VGS机组启动试运行的实施过程及具体情况作一介绍,供同行参考、学习。

关键词三峡 VGS机组启动试运行方案投产发电

水轮发电机组及相关设备的联合启动试运行是水电站发电机组基本建设工程启动试运行和交接验收的重要部分,是检查设备设计、制造、安装质量的重要环节。它是以水轮发电机启动试运行为中心,对机组引水、输水、尾水建筑物和金结、机电设备进行全面的综合性考验,主要是检查水工建筑物和金结、机电设备设计、制造、安装质量,并对机电设备进行调整和整定,使其最终达到安全、经济生产电能的目的,保障电站最终稳定、可靠投入商业运行。

1工程概述

7.1基本概况

三峡工程位于湖北省宜昌市境内,电站建成后将是世界上最大的电站,三峡电站厂房为坝后式,设左、右岸两座电站,共安装26台单机容量为700MW的水轮发电机组,总装机容量18200MW,其中左岸电站14台,右岸电站12台。左岸电站14台混流式水轮发电机组分别由ALSTOM和VGS集团供货,其中6台由VGS(VOITH-GE-SIEMENS)集团设计制作。

6台VGS机组的安装调试工程为单独一个标段(I标),I标内每台机组发电单元的主要设备包括:水轮机及其附属设备、调速系统、发电机及其附属设备、发电机励磁系统、发电机制动开关、500KVGIS 相关设备、500kV升压变压器及中性点设备、离相封闭母线(IPB)及相关设备、机组自用电400KV系统及机组直流设备、机组保护系统及故障录波装置、机组监控系统LCU、机组技术供水系统及机组测量设备等。

其中水轮机部分主要由转动部分、导水机构、主轴工作及检修密封、水导轴承及油外循环冷却设备、大轴自然及强制补气、机组量测、水机监测元件以及接力器等几大系统组成。发电机部分主要由定子、转子、发电机大轴、上端轴、下机架及推导组合轴承、轴承油外冷却及油雾吸收系统、高压油顶起系统、机械制动系统及粉尘收集装置、上机架及上导、顶罩、集电环与碳刷架、发电机空气冷却系统、发电机自动化元件及监测系统等几大部分组成。辅助设备主要由发电机纯水装置、技术供水系统以及水力量测系统等组成。

三峡左岸电站机组安装工程(I标)于2001年11月12日正式开工,2002年11月7日首台(2#)发电机转子吊装成功,2003年7月10日首台(2#)机组启动试运行顺利完成,并移交电厂。至此,宣

告三峡工程首台机组正式投产发电。紧接着3#机组(VGS机组)也于2003年8月上旬完成机组启动试运行,并移交电厂正式投产发电。

7.2主要设备参数

7.3水轮机主要参数

蜗壳型式金属蜗壳

尾水管型式弯肘型

水轮机型式竖轴,单转轮混流式

转轮名义直径 9528.9 mm(出口直径)

转轮叶片数 13片

装机高程▽57m

额定水头 80.6m

额定流量 995.6m3/s

额定转速 75 r/min

额定出力 710 MW

吸出高度 - 5 m

调速器型号 DIGIPID1500

主配压阀直径DN250 mm

7.4发电机主要参数

额定容量 777.8(MVA)

额定功率 700 (MW)

额定电压 20 (kV)

额定电流 22453 (A)

功率因数 0.9

频率 50Hz

飞逸转速 150 (rpm)

绝缘等级 F级,环氧树脂云母

发电机冷却方式定子绕组水冷、定子铁芯及转子绕组空冷

空载励磁电压 211V

空载励磁电流 2190A

7.5主要电气设备参数

2离相封闭母线:

额定/最高电压 20/24kV,50Hz

额定/三相短路电流26/300kA

外壳尺寸 1510(mm)

冷却方式自然冷却

3500kV升压变压器:

额定容量 840MVA,三相

额定电压 550-2×2.5%/20kV,50Hz

联接组别 YNd11

中性点经小电抗器接地

冷却方式强迫油循环水冷却

4500KV 开关站:

开关类型 GIS户内

母线数量 4条

出线回数 8回

接线方式两台机组联合单元接入一倍半接线回路

额定电压 550kV

额定电流 4000A

7.1电站电气主接线

机组发电机与主变压器的连接采用单元接线,变压器高压侧设置断路器,发电机电压侧不装设断路器,将两个单元组成联合单元的接线。

左岸电厂高压侧采用3/2接线方案,500kV母线均设分段断路器,将母线分为两段,左一段装机8台,左二段装机6台;500kV高压电气设备采用GIS,进出线采用交叉引接的方式。

左一段共出有五回500kV线路,两回出线至重庆万县,线路长度约320km;三回出线至龙泉换流站,线路长度约65km(换流站至华东为1回直流线路,长度约1000km)。左二段三回出线至华中,其中2回至荆门,线路长度约140km;1回至荆州,线路长度约135km。500kV至川东2回线、荆门2回线均装设线路高压并联电抗器,容量均为3 50MVAR。

5机组启动试运行准备

7.1主要依据

水轮发电机组在安装及调试完成后,在机组正式投产发电前需要进行机组启动试运行。VGS机组启动试运行工作主要依据《水轮发电机组启动试验规程》DL/T507-2002、《三峡水轮发电机组安装规程》TGPS-JZ01~07-2002、《长江三峡水利枢纽左岸电站首批机组启动试运行联合调试大纲》、《三峡左岸电站机电设备安装与调试工程合同文件》、VGS设备厂家的技术文件以及长江委设计文件等的要求进行,并进一步编制了《长江三峡水利枢纽左岸电站首批机组(2#)启动试运行程序》、《长江三峡水利枢纽左岸电站首批机组(2#)启动试运行技术措施》、《长江三峡水利枢纽左岸电站首批机组(2#)启动试运行试验计划》等措施和计划,作为具体实施的依据。

机组的一次设备、继电保护、自动控制、测量仪表等装置和设备、及与机组运行有关的电气回路和电器设备等,均应根据相应的专用规程进行试验。

7.2工作流程

机组启动试运行主要试验项目及实施流程见下图:

三峡首台机组(2#)启动试运行工作原来计划50天完成,实际只用30天完成。3#机组仅15天完成。

7.3准备工作

为确保机组启动试运行工作正常有序的进行,需要进行大量的前期准备工作,主要包括组织机构建立及人员的调配,技术方案和工作计划的编制、讨论及确定,验收及检查的组织,工程图纸及试运行资料准备,试运行人员的业务学习及上岗培训,试运行仪器、仪表及物资准备和布置等等。

6机组启动前检查

7.1机组安装验收检查

机组启动试运行前,由业主、监理、厂家及施工单位组成联合检查小组,对各分项系统的各个项目的

电厂试运行方案

无锡天顺环境技术有限公司 试 运 方 案 无锡天顺环境技术有限公司

2014年4月 目录 一、概述 (1) 二、设计发电情况 (1) 三、工艺简介 (1) 四、工艺流程 (2) 五、试运行期间运行人员安排 (2) 六、操作流程 (3)

一、概述 无锡天顺环境技术有限公司成立于2003年9月,是一家专业从事环保事业的民营企业,公司本着“绿色环保,服务社会”的理念不断的成长。它通过收集、利用填埋场在垃圾填埋过程中产生的填埋气体(以甲烷为住的温室气体)将垃圾转化为再生能源。为我国自主开发建设的首个气体发电厂。无锡填埋气体发电项目,占地2400平方米,建筑面积460平方米,总投资2000万元,装机970×2千瓦,年发电量15.3×106千瓦时,填埋气体每小时耗气量1300立方米。 二、设计发电情况 三、工艺简介 项目设计采用国际先进技术、一流设备和清洁生产工艺,不排放“三废”。项目的生产流程包括:填埋气体收集系统、气体预处理(净化、浓缩)系统、燃气机发电机组系统、送变电上网系统以及操作系统五大部分组成。发电机输出电压400伏,经变压器升压到10千伏并入国家电网。操作控制为一套可编逻辑程序计算机系统,实现自动化控制,一旦设备出现故障以及火光、烟雾、甲烷泄露等险情时,计算机会在几秒内切断电源和气源,保障安全运行。 利用垃圾填埋气体发电,是我国新兴环保高科技产业之一,可使城市垃圾化害为利,变废为宝,实现再生资源化,具有广阔的发展空间和多重效益。其主要社会效益: 1、保护环境 2、节约能源 3、减少填埋气体对地球变暖的温室效应(一年可减少二氧化碳排放量6—7 万) 4、年发电1530万千瓦,制造绿色能源 5、减轻填埋气体燃烧、爆炸的安全隐患 6、改善填埋场的作业环境,实现可替代能源和再生能源

机组启动试运行作业指导书

机组启动试运行作业指导书1、机组启动试运行作业流程图

2、作业方法及要求 2.1机组起动试运行前的检查 2.1.1作业方法 在起动验收委员会的领导下,有业主、监理、设计、生产单位、安装单位参加组成的验收检查组对以下项目进行验收检查。 2.1.1.1引水系统的验收检查; 2.1.1.2水轮机部分的验收检查; 2.1.1.3调速系统的验收检查; 2.1.1.4发电机部分的验收检查; 2.1.1.5励磁系统的验收检查; 2.1.1.6油、气、水系统的验收检查; 2.1.1.7电气一次设备的验收检查; 2.1.1.8电气二次设备的验收检查; 2.1.2质量检验 2.1.2.1检验依据 有关厂家技术说明书和设计图纸 《水轮机基本技术条件》GB/T15468-1995 《水轮发电机组安装技术规范》GB8564-88 《水轮机调速器与油压装置技术条件》GB/T8652.1-1997 《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》GB/T8562.2-1997 《同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求》GB7409.3-1997 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》DL489-92 《水轮发电机基本技术条件》GB7894-2000 《三相同步电机试验方法》GB1029-1993 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90

《进口水轮发电机(发电/电动机)设备技术规范》DL/T730-2000 2.1.2.2检验方法和器具:目测及检查记录 2.2尾水充水 2.2.1作业方法 2.2.1.1全关机组蜗壳进人门及尾水进人门。 2.2.1.2全关机组蜗壳放空阀,锁锭投入。 2.2.1.3投入空气围带 2.2.1.4关闭蜗壳取水阀 2.2.1.5关闭尾水盘形阀,且关闭严密,锁锭装置已投入。 2.2.1.6顶盖排水泵及其电源处于完好状态。 2.2.1.7水机室用于顶盖紧急备用排水的潜水泵已准备就绪。 2.2.1.8手动操作调速器将机组导叶打开3%-5%开度。 2.2.1.9打开尾水充水阀,向尾水充水。 2.2.1.10充水过程中,观察尾水管进口测压表、顶盖及蜗壳测压表。 2.2.1.11充水过程中,观察顶盖自流排水情况。 2.2.1.12待平压后,用尾水门机提起尾水门,并进行静水下的起落试验。试验完后,将尾水门全开并锁定在门槽上。 2.2.1.13进行顶盖排水泵排水调试。 2.2.1.14充水结束后关闭导叶,投入接力器锁锭。 2.2.1.15关闭尾水充水阀。 2.2.2质量检验 2.2.2.1检验依据 《水轮发电机组起动试验规程》DL507-93第3.1条、第3.2条 《水轮发电机组安装技术规范》GB8564-88 2.1.2.2检验方法和器具 1).充水过程中,用目测方法,监视检查尾水盘形阀、尾水锥管进人门及蜗壳进人门的密闭性及漏水情况。

泵站机组试运行方案

泵站机组试运行方 案

泵站机组试运行方案 1、试运行的目的和内容 1.1试运行的目的 ⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定,结合泵站的具体情况,对整个泵站的土建工程,机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的依据。 ⑵.经过试运行安装工程质量符合规程、规范要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。 1.2试运行的内容 机组试运行工作范围包括检验、试验和监视运行,它们相互联系密切。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,因此必须经过一系列的试验才能掌握。其内容主要有: ⑴.机组充水试验。 ⑵.机组空载试运行 ⑶.机组负载试运行 ⑷.机组自动开停机试验。 试运行过程中、必须按规定进行全面详细的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。 2、试运行的程序

为保证机组试运行的安全、可靠,并得到完善可靠的技术资料,启动调整必须逐步深入,稳步进行。 2.1试运行前的准备工作 试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及注意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识,然后由试运行人员进行全面认真的检查。 试运行现场必须进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。2.1.1水泵部分的检查。 1).检查转轮间隙,并做好记录。转轮间隙力求相等,否则易造成机组径向振动和汽蚀。 2).叶片轴处渗漏检查。 3).全调节水泵要作叶片角度调节试验。 4).技术供水充水试验,检查水封渗漏是否符合规定或橡胶轴承通水冷却或润滑情况。 5).检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。 2.1.2辅助设备的检查与单机试运行。 1).检查油压槽、回油箱及贮油槽油位,同时试验液位计动作的正确性。 2).检查和调整油、气、水系统的信号元件及执行元件动作的可靠性。 3).检查所有压力表计、真空表计、液位计、温度计等反应的正确

××水电站机组启动试运行方案DOC.doc

××水电站机组启动试运行方案 1、机组启动试运行作业流程图 机组启动试运行前的检查 压力钢管及蜗壳充水 机组首次起动 调速器空载扰动试验 过速试验 自动开停机试验 发电机定子绕组的直流耐压试验 发电机升压试验 升压站升压试验 励磁装置试验 主变冲击试验 解并列试验 带负荷试验 甩负荷试验 低油压关机试验 事故配压阀动作关机试验 动水关闭电动蝶阀试验 72小时试运行 检修、开机移交 2、作业方法及要求 2.1 机组起动试运行前的检查 2.1.1 作业方法 在起动验收委员会的领导下,有业主、监理、设计、生产单位、安装单位参加组 成的验收检查组对以下项目进行验收检查。 2.1.1.1 水轮机部分的验收检查; 2.1.1.2 调速系统的验收检查; 2.1.1.3 发电机部分的验收检查; 2.1.1.4 励磁系统的验收检查; 2.1.1.5 油、气、水系统的验收检查; 2.1.1.6 电气一次设备的验收检查; 2.1.1.7 电气二次设备的验收检查; 2.1.2 质量检验 2.1.2.1 检验依据 有关厂家技术说明书和设计图纸 《水轮机基本技术条件》GB/T15468-1995 《水轮发电机组安装技术规范》GB8564-88 《水轮机调速器与油压装置技术条件》GB/T8652.1-1997 《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》GB/T8562.2-1997 《同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求》GB7409.3-1997 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《水轮发电机基本技术条件》GB7894-2000 《三相同步电机试验方法》GB1029-1993 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 2.1.2.2 检验方法和器具:目测及检查记录 2.2 压力钢管及蜗壳充水 2.2.1 作业方法 2.2.1.1 检查压力钢管、电动蝶阀、伸缩节、蜗壳等各连接螺栓应紧固,人孔门应 关闭严密,并全关技术供水总阀。 2.2.1.2 全开全关电动蝶阀,应动作灵活,无卡堵现象;试验完毕后全关电动蝶阀 主阀及旁通阀并投入锁定。 2.2.1.3 检查调速器油压装置处于正常工作状态,压力油罐压力及油位正常。手动 操作调速器,使导叶全行程开、关数次无异常情况。检查完成后将导叶全关,并投入接 力器锁锭和调速器锁锭,漏油装置处于自动运行状态。 2.2.1.4 投入发电机制动、使机组处于制动状态。 2.2.1.5 缓慢关闭前池冲沙闸门,使前池水流缓慢向压力钢管充水。注意监视电动 蝶阀前压力表读数,检查压力钢管充水情况。 2.2.1.6 检查压力管道、电动蝶阀的漏水情况,无异后打开蝶阀旁通阀,向蜗壳充 水,记录蜗壳充水时间。 2.2.1.7 蜗壳平压后,打开电动蝶阀,进行静水下的开关试验,检查阀体启闭动 作,记录阀体开启和关闭时间,在手动操作合格后,进行自动操作的启闭动作试验,分 别进行现地和远方操作试验。试验完后,全开电动蝶阀,关闭旁通阀。 2.2.2 质量检验 2.2.2.1 检验依据 《水轮发电机组起动试验规程》DL507-93第 3.1 条、第 3.2 条 2.2.2.2 检验方法和器具 1).记录上游水位,检查压力钢管及蜗壳压力表,直至压力钢管充水平压,充水过 程中监视压力钢管及蜗壳有无异常情况。 2).从电动蝶阀、伸缩节等处,检查蝶阀的漏水情况。 3).目测检查蜗壳底座、蜗壳放空阀等处的漏水情况。 4).检查前后墙板、导水机构和主轴密封漏水情况。 5).检查各压力表及测压管的漏水情况,并记录其指示值。 6).在机旁仪表盘上,监视并记录水位计的毛水头及水力测量系统表计的读数。 7).监视厂房渗漏集水井内的水位变化情况。 2.3 技术供水调试 2.3.1 作业方法 2.3.1.1 关闭各支路供水阀门,打开蝶阀前供水总阀,向技术供水系统总管充水。 注意监视进出口水压力。 2.3.1.2 打开技术供水总管排污阀,排出管道内污物,待水质变清且无杂质流出后 关闭排污阀。 2.3.1.3 机组技术供水总管充水运行稳定后,打开冷却水进水总阀和冷却水出水阀, 然后缓缓开启冷却水进水总阀后的手动闸阀,使冷却水压力保持在0.25MPa 左右。 2.3.1.4 充水过程中,应检查以下项目: 1) .整个技术供水系统中各管道、阀门、接头不应有漏水现象。

光伏电站并网试运行方案

光伏发电项目 并 网 试 运 行 方 案 xxxxxxxx工程有限公司

目录 一、工程目标 (4) 1.1. 质量目标 (4) 1.2. 工期目标 (4) 二、启动试行前准备 (4) 四、启动试运行应具备的条件 (5) 五、启动试运行前系统运行方式要求、调试操作配合 (5) 六、启动试运行内容及步骤 (5) 6.1 启动前现场准备和设备检查 (5) 6.1.1 一次设备检查 (6) 6.1.2二次设备检查和保护投退 (6) 6.2 启动试运行步骤 (6) 6.2.1 35KV母线充电 (6) 6.2.2 #1接地变充电 (7) 6.2.3 无功补偿装置充电 (7) 6.2.4 35KV光伏进线一充电 (7) 6.2.5箱变充电 (7) 6.2.6 逆变器并网调试 (8) 七、质量管理体系与保证措施 (8) 7.1 质量方针、目标 (8) 7.2质量保证措施 (8) 7.3工序质量检验和质量控制 (9) 7.4 施工现场安全生产交底 (11) 7.5安全生产管理岗位及职责 (12)

7.6 安全生产管理措施 (12)

一、工程目标 1.1.质量目标 工程质量验收标准:满足规范及施工图纸文件要求,验收合格,争创优良工程。 1.2.工期目标 开工日期:以土建工程满足施工作业的要求开始,在合同约定的施工期限内完成施工安装任务。具体开工日期以工程开工令或合同中的约定为准。 二、启动试行前准备 1. 运行单位应准备好操作用品,用具,消防器材配备齐全并到位。 2. 所有启动试行范围内的设备均按有关施工规程、规定要求进行安装调试,且经启动委员会工程验收组验收合格,并向启动委员会交验收结果报告,启动委员会认可已具备试行条件。 3. 与地调、省调的通信开通,启动设备的运动信息能正确传送到地调及省调。 4. 启动试行范围内的设备图纸及厂家资料齐全。 5. 启动试行范围内的设备现场运行规程编写审批完成并报相关部分备案。 6. 施工单位和运行单位双方协商安排操作、监护及值班人员和班次,各值班长和试运行负责人的名单报地调、省调备案。 7. 与启动试运行设备相关的厂家代表已到位。 8. 施工单位、厂家代表及运行单位协商安排完成投运设备的绝缘测量检查工作。 三、启动试运行范围 35KV母线、35KV母线PT、35KV光伏进线、35KV1#接地变,35KV动态无功补偿装置,35KV1-7#箱变、1-200#逆变器、汇流箱、厂用400V系统的一、二次

水轮发电机组启动试验方案

某某某电站2号机组启动试验方案 编写: 审核: 批准: 某某某电站机组设备检修项目部 二0一一年三月十八日

某某某电站2号机组启动试验方案为使某某某电站设备2号机组在大修后能准确迅速投入系统运行,预防弃水,根据招标文件中的相关内容,结合《立式水轮发电机检修技术规程》,修后启动试验分为:充水启动试验、空载扰动试验、机组过速试验、发电机零起升压试验、同期并网带负荷试验、甩负荷试验、事故低油压停机试验、24小时试运行试验。为保证试验工作安全有序进行,特编制以下试验方案,试验时要求把试验的数据完整的记录下来,所有试验项目合格后方可正式投入运行。 一、试验组织措施 现场负责人: 技术监督: 试验人员: 二、启动试验前的验收 1.检修完工要严格执行验收制度,加强质量管理; 2.检修质量验收要求实行检修工作人员自检与验收人员检验相结合; 3.各级验收人员应由工作认真负责、熟悉检修技术业务者担任; 4.机组检修完工,三级验收完成,各项检验数据合格,启动前的全面检查通过后,方可进 行启动试验。 三、本机试验 1.充水前的调整与试验 1.1.机械零位调整试验:要求5分钟零位漂移不超过1mm。 1.2.调速器接力器开启和关闭时间测试: 实测接力器开启时间为: 实测接力器关闭时间为: 1.3.紧急停机时间测定及调整: 将接力器开到全开位置,中控室或机旁给出紧急停机令,观察接力器是否快速全关到零,并记录接力器从全开到全关所用的时间。 实测紧急停机时间为:

1.4.调速器操作回路模拟试验 1.4.1.调速器处于自动、停机备用工况,各表头输出为零,停机联锁动作指示灯亮,接入 模拟机频信号、网频信号。中控室分别给出开机、合油开关、增减负荷、停机等操作指令。观察各种操作指令下表头的输出值是否符合其操作实际要求,必要时可进行调整,同时观察机、网频指示是否正确。 1.4. 2.压紧行程: 1.4.3.调速器油压装置压力整定值测试 1.5.机组PLC可编程控制器I/O测点核对,机组I/O所有测点均需核对,并观察显示是否 正确。 1.6.调速器静特性试验: 调速器处于自动工况,按实验要求设置Bp、Bt、Td、Tn值,开度限制100%,功率给定置零。将油开关信号端子短接,机、网频输入端接入50.00Hz的信号。用增减按纽调节,使接力器单调上升或下降。记录频给和相应的接力器行程值。 1.7.励磁操作回路模拟试验 1.7.1.控制回路模拟:FMK控制、增减励磁控制、调节器联动、远方、现地控制。 1.7. 2.保护回路模拟:低速保护、过压保护、保护联动。 1.7.3.信号回路模拟。 2.机组充水试验: 2.1.充水启动应具备以下条件 2.1.1.机组检修工作已经全部结束,工作票已全部收回,机组充水前的各项调整试验均已 完成。 2.1.2.由检修项目经理负责,组织本次大修的机械、电气一次、电气二次等有关专职人员 进行一次最后的机组全面检查,压力钢管、尾水管内应清理完毕,尾水管、钢管排水阀均已关闭,水机转轮室、发电机空气间隙及发电机风洞内均无异物,进人孔均已可靠封堵。 2.1. 3.调速系统处于手动运行状态,渗漏水泵、低压气机等处于正常工作状态。

泵站机组启动验收实施细则

大型排涝泵站首(末)台机组 启动验收实施细则 第一节验收程序 泵站首(末)台机组启动验收依照下列程序进行: 1、更新改造泵站具备试运行条件后,项目法人首先组织机组启动试运行。 2、项目法人在完成机组启动试运行后,再组织机组启动技术预验收。 3、项目法人在技术预验收通过后提出阶段验收申请报告报法人验收监督管理机关审查。项目法人与法人验收监督管理机关为同一主体的,报上一级水行政主管部门审查(下同)。 4、阶段验收申请报告审查通过后法人验收监督管理机关将阶段验收申请报告转报省水利厅,由省水利厅决定是否同意进行阶段验收。 5、省水利厅同意进行阶段验收后协商有关单位,拟定验收时间、地点、委员会等有关事宜,组织首(末)台机组启动验收。

第二节机组启动试运行 1、机组启动试运行前,施工单位向项目法人提出机组启动试运行申请报告。 2、机组启动试运行由项目法人主持,设计单位、土建工程施工单位、安装单位、监理单位(包括监造)、设备生产单位、质量监督单位以及运行管理单位参加。 3、机组启动试运行前,项目法人首先将试运行工作安排报法人验收监督管理机关审查,批准后方可实施。 4、项目法人再将试运行工作安排及法人验收监督管理机关审查意见报省水行政主管部门备案。 5、省水利厅可在必要时派专家到现场收集有关资料,指导项目法人进行机组启动试运行工作。 6、机组启动试运行应具备的条件: (1)泵站土建工程已基本完成,必须动用的部分水工建筑物和输水管道已通过分部工程验收,进水、出水池水位及来水量均满足试运行要求。 (2)主机组及辅助设备已安装完毕,有关工作闸门、检修闸门等断流装置及启闭机设备已安装完成,并已通过分部工程验收,能满足泵站试运行要求。 (3)泵站供电确有保证,供电线路、变电站等均已验收合格,试运行用电计划已落实。 (4)泵站消防系统已通过检查验收,消防设备齐全、到位。

水电站启动试运行方案

****水利枢纽工程河床电站

一、起动试运行前应具备的条件 1、引水系统 1.1 河床1、2#机组进水口和尾水的拦污栅已安装完工并清理干净检验合格。河床1、2#机组进水口和尾水的闸门门槽已清扫干净检验合格,闸门启闭装置已安装完工并调试合格,闸门处于关闭状态。 1.2河床3、4#进水口和尾水已进行可靠封堵,北干进口、尾水闸门可靠落下,各排沙孔闸门安全落下,南干机组进口、尾水闸门可靠落下。 1.3进口流道、尾水管等过水通流系统均已检验合格并清理干净。灌浆孔已封堵,测压管阀门、测量表计均已安装完毕。所有进人门(孔)的盖板均已严密封闭。 1.4进口及尾水排水阀启闭情况良好并处于关闭位置,操作油泵操作情况良好。 1.5尾水闸门门槽及其周围已清理干净,尾水闸门经检验合格并处于关闭状态。 1.6与1#机有关的通讯系统安装并调试完毕,联络畅通。 2、水轮机部分 2.1水轮机所有部件已安装完工检验合格,施工记录完整。 2.2主轴密封已安装完工,经检验密封无渗漏。调整密封水压至设计规定值。 2.3水导轴承润滑,冷却系统已检查合格,油位、温度传感器及冷却水水压已调试,各整定值符合设计要求。 2.4导水机构已安装完工检验合格并处于关闭状态,接力器锁定投入。

导水叶最大开度和关闭后的严密性及压紧行程已检验符合设计要求。 2.5各测压表计、示流计、流量计、摆度、振动传感器及各种变送器均已安装完毕,管路线路连接良好。 2.6 转轮室内部清扫干净,转轮叶片与转轮室之间、导叶与配水环之间的间隙无任何杂物。 2.7转轮室进人门封闭完毕,并检查密封面无间隙。 2.8水轮机室主轴密封排水系统安装完毕,管路畅通。 3、调速系统 3.1调速系统及其设备已安装完毕并调试合格。油压装置压力、油位正常,各自动化元件、阀门均已整定符合设计要求。 3.2油压装置油泵在工作压力下运行正常,高压补气装置动作正确,漏油装置调试合格。 3.3调速系统的各油压管路、阀门,接头及部件经检查均无渗油现象。 3.4调速器电调柜已安装完毕并调试合格。 3.5事故配压阀和分段关闭装置等均已调试合格。锁定装置调试合格,信号指示正确,充水前应处于锁定状态。 4、发电机部分 4.1发电机整体已安装完工检验合格记录完整。发电机内部已进行彻底清扫,定、转子气隙内无任何杂物。 4.2导轴承及推力轴承油位、温度传感器已调试,整定值符合设计要求。 4.3机组高压油顶起装置已调试合格,压力继电器工作正常,单向阀及管路阀门均无渗油现象。

火力发电工程启动调试工作规定

火电工程启动调试工作规定 1 总则 1.1为加强火电工程调试工作的管理,明确启动调试工作部门的任务和职责范围,提高调试工作水平,根据《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》的精神,制定本规定。 1.2本规定适用于新(改、扩)建火电工程的启动调试工作。凡承担火力发电机组启动调试工作及与机组启动调试工作有关的单位均应执行本规定。 1.3火电工程的启动调试工作应由具有相当资质等级的调试单位承担。 1.4工程建设单位在确定工程施工单位的同时,应明确具体承担调试的单位,签订委托合同。调试单位宜及早参与设备选型、初步设计审查等与工程建设有关工作,确保调试工作的顺利进行。 2 启动调试的工作任务与职责 2.1启动调试工作是火电基本建设工程的一个关键阶段,基本任务是使新安装机组安全顺利地完成整套启动并移交生产。投产后能安全稳定运行,形成生产能力,发挥投资效益。 2.2启动调试工作要按国家标准和部颁规程、规范及设备文件的要求进行。调试单位要在启动试运总指挥的领导下,根据设计和设备的特点,合理组织、协调、实施启动试运工作,确保启动调试工作的安全和质量。 2.3启动调试工作分为分部试运调试与整套启动试运调试。其中分部试运中的分系统试运与整套启动试运的调试工作应由调试单位承担。分系统试运必须在单体调试和单机试运合格签证后进行。分系统启动调试工作与单体调试和单机试运工作有一定的覆盖,但覆盖部分各自的目的要求不同。 2.4启动调试阶段各有关单位的职责 2.4.1 安装单位负责分部试运工作中的单体调试和单机试运以及整个启动调试阶段的设备与系统的维护、检修和消缺以及调试临时设施的制作安装和系统恢复等工作。 2.4.2调试单位负责制定整套启动与所承担的分系统试运调试方案措施并组织实施。 2.4.3生产单位在整个试运期间,根据调整试运方案措施及运行规程的规定,在调试单位的指导下负责运行操作。 2.4.4建设单位应明确各有关单位的工作关系,建立各项工作制度,协助试运指挥部做好启动调试的全面组织协调工作。 3.调试单位在工程建设各阶段的工作 3.1在工程设计和施工阶段的工作 3.1.1 参加工程设计审查及施工图会审,对系统设计布置、设备选型、启动调试设施是否合理等提出意见和建议。 3.1.2收集和熟悉图纸资料,制定调试计划。 3.1.3准备好调试使用仪器、仪表、工具及材料。 3.1.4在安装过程中,经常深入现场,熟悉设备和系统,发现问题及时提出修改意见。 3.1.5负责编写机组整套启动调试大纲和试运行方案以及汽机、锅炉、电气、热控和化学等专业分系统试运调试方案或措施。提出启动调试物质准备清单及临时设施和测点安装图,交建设或施工单位实施。 3.2在分系统试运和整套启动试运阶段的工作 3.2.1参加各主要辅机的分系统试运工作,确认各辅机具备参加整套启动试运的条件。

机组试运行方案

XXXXXXX机组试运行方案 第一章总则 一、本程序依据《泵站技术规范》(SL317-2004)、《电气装置安装工程施工及验收规范合编》、XX省水利勘测设计研究院有关技施设计图纸及厂家资料,结合本站的实际情况而编写; 二、本程序必须经启动委员会批准后方可实施,实施过程中如需更改程序必须经启动委员会同意。 第二章高低压设备带电试验 高低压设备带电试运行有如下几个步骤组成:(1)35kv开关站母线带电;(2)主变压器冲击合闸试验;(3)10kV高压柜带电和厂用变压器冲击合闸试验;(4)0.4kV厂用低压柜带电。 一、带电试验应具备条件 1、开关站道路必须畅通,场地无杂物,围墙已装饰完毕,开关站进出门锁已装好; 2、开关站接地网、厂房接地网接地电阻符合设计要求; 3、所有带电设备的接地套管及外壳应可靠接地; 4、消防系统应满足设备带电条件; 5、带电警示牌已悬挂完整; 6、运行值班人员已就位;

7、通讯设备已开通,运行正常,照明符合要求; 8、隔离开关及断路器手自动操作正常,回路模拟正确,设备标签和设备编号应清晰、准确无误; 9、主变压器试验合格,主变压器保护装置应整定正确; 10、开关站其它所有待投入使用的设备必须经过试验; 11、检查电流互感器二次回路不得开路,电压互感器二次回路不得短路; 12、变压器冲击合闸前,应将气体继电器的轻瓦斯信号触点接到变压器保护的跳闸回路,过流保护时限整定为瞬时动作; 13、高压开关柜内所有设备调试合格; 14、厂用进线、馈线柜调试完毕。 二、35KV母线带电操作 1、35KV母线冲击带电操作前,检查确认母线PT接地刀闸处于分闸位置,母线PT隔离开关处于合闸位置,1#或2#35KV线路已处于带电状态。 2、合1#或2#35KV线路线路侧隔离开关。 3、合1#或2#35KV线路母线侧隔离开关。 4、中控室合1#或2#线路断路器,第一次冲击母线。 5、等待15分钟远方跳开1#或2#线路断路器。 6、确认母线带电正常的情况下,远方合1#或2#线路断路器,第二次冲击母线。

转炉12MW发电工程各系统试运行方案解析

耀华鲁信节能投资有限公司 转炉12MW发电工程各系统试运行方案(草案) 批准: 审查: 编制: 耀华鲁信节能投资有限公司 转炉发电车间 2013年3月日

目录 一、试运行组织机构………………3-4 二、20t锅炉试运行方案………………5-22 三、12MW汽轮发电机组试运行方案………………23-43 四、12MW发电工程10kV变电站和12MW汽轮发电机组试运行及试运行方案……………………44-69 五、循环水站试运行方案……70-79

一、试运行组织机构 为了加强对转炉12MW发电项目的组织领导,确保转炉12MW 发电项目各系统试运过程的安全、顺利,特成立试运行组织机构:(一)领导小组 组长: 副组长: 职责: (1)组织和领导整套机组、锅炉试运行及试生产工作; (2)确认已具备试运行及试生产条件; (3)决定整套机组、锅炉试运行及试生产时间; (4)决定现场重大问题。 (二)试运行现场指挥组 组长: 副组长: 成员: 职责: (1)对启动验收委员会负责; (2)决定整套试运行及试生产过程中出现的问题; (3)领导各参加试运行及试生产单位,进行试运行和试生产;(4)决定在突发状态下停止或重新进行试运; (5)宣布整套试运行开始、结束时间。 (三)支持保障小组

组长: 副组长: 成员: 职责: (1)对现场指挥组负责,对机组试运行和试生产,提供技术保障;(2)对机组存在的问题,制定解决措施方案; (3)组织人员消除设备设计、安装、施工过程中的缺陷。(四)综合组 组长: 成员: 职责: (1)对现场指挥组负责。 (2)负责机组技术资料的移交工作; (3)负责现场的治安保卫、安全、消防工作; (4)负责现场工作人员的生活保障工作; (5)负责机组试运行和试生产的宣传报道等工作。 二、20t锅炉试运行方案

机组启动试运行方案改

机组启动试运行方案 一、编制依据: 1、水轮发电机组安装技术规范(GB/T-8564-2003); 2、水轮发电机组启动试验规程(DL/T507-2002); 3、杭州大路发电设备有限公司有关技术文件和设计图纸; (1)水轮机安装、使用、维护说明书及技术条件; (2),10.5KV水轮发电机安装、使用、维护说明书及技术条件; 4、水利部农村电气化研究所施工图。 二、机组起动试运行目的 1、通过机组试运行,考验机组设计、制造和安装的质量,可以发现机组在制造和安装中出现的问题和存在的缺陷,并及时予以消除,从而达到确保机组长期安全可靠、稳定运行的要求。 2、验证机组与有关电气及机械设备协联动作的正确性,以及自动化元件的可靠性,并对相关参数进行测定,掌握机组和电气设备的实际最优工况和性能,为今后长期稳定运行提供技术保障。 三、机组试运行应具备的条件 1、厂房机电设备安装已完成,并经静态调试合格: (1)水轮发电机组、球阀、调速器已安装完成,并完成静态调试; (2)油气水等辅助设备已安装完成,经调试合格,可以投运; (3)电气设备已安装完成,并经试验合格; (4)升压变电工程安装完成、试验合格,经电网公司验收合格; (5)机组及公用设备自动化系统已安装完成,完成静态调试,满足机组试运行要求。

2、厂用电系统已投入运行,满足试运行要求。 3、引水系统土建、金属结构、机电设备施工完成,机电设备经调试合格,具备充水条件。 4、水库蓄水正常,水位满足试运行要求。 5、机组启动小组已成立,组织机构健全。 6、通信系统施工完成,通信系统畅通,满足试运行要求。 四、机组启动试运行前的检查 (一)引水系统检查 (1)进水口拦污栅、事故闸门、充水阀、起闭装置安装完工,手动、自动操作均已调试合格,起闭情况良好。 (2)引水隧洞、压力管道已施工完毕,灌浆孔封堵完毕,钢筋头割除,除锈防腐工程结束,各支洞进人孔已封闭,洞内施工垃圾已全面清理干净,无杂物。 (3)两台机球阀已安装调试完毕,经无水调试符合要求;两台机球阀均处于全关位置,操作油路关闭,并采取防误动安全措施。 (4)蜗壳内过流通道杂物及施工垃圾清除干净,蜗壳内清扫干净,尾水管内临时支撑平台己拆除。 (5)尾水闸门及起闭设备安装完工,调试合格,起闭情况良好,尾水闸门已打开。 (6)尾水出水畅通,出水口及河道临时防护墙已拆除。 上述工作结束后经有关各方会同检查完毕,方可封堵尾水、支洞进人门,进人门密封应处理严密。 (二)水轮机部分检查 (1)水轮机转轮、水导轴承、主轴密封等设备安装完毕,并经验收合格,水轮机内无遗留物,导叶处于全关闭状态。 (2)水轮机导水机构已安装完工,检验合格,并处于关闭状态,接力器锁锭投入,导叶最大开度、立面间隙、端面间隙及压紧行程检验合格,符合设计要求。

泵站机组试运行方案

CB01 施工技术方案申报表 (清远[2016]技案 08号) 说明:本表一式四份,由承包人填写,监理机构、建设单位审核后,承包人、监理机构各1份,返回发包人2份。

泵站机组试运行方案 1、试运行的目的和内容 1.1试运行的目的 ⑴.参照设计、施工、安装及验收等有关规程、规范及其技术文件的规定,结合泵站的具体情况,对整个泵站的土建工程,机、电设备及金属结构的安装进行全面系统的质量检查和鉴定,以作为评定工程质量的依据。 ⑵.通过试运行安装工程质量符合规程、规范要求,便可进行全面交接验收工作,施工、安装单位将泵站移交给生产管理单位正式投人运行。 1.2试运行的内容 机组试运行工作范围很广,包括检验、试验和监视运行,它们相互联系密切。由于水泵机组为首次启动,而又以试验为主,对运行性能均不了解,所以必须通过一系列的试验才能掌握。其内容主要有: ⑴.机组充水试验。 ⑵.机组空载试运行 ⑶.机组负载试运行 ⑷.机组自动开停机试验。 试运行过程中、必须按规定进行全面详细的记录,要整理成技术资料,在试运行结束后,交鉴定、验收、交接组织,进行正确评估并建立档案保存。 2、试运行的程序 为保证机组试运行的安全、可靠,并得到完善可靠的技术资料,启动调整必须逐步深入,稳步进行。 2.1试运行前的准备工作 试运行前要成立试运行小组,拟定试运行程序及注意事项,组织运行操作人员和值班人员学习操作规程、安全知识,然后由试运行人员进行全面认真的检查。 试运行现场必须进行彻底清扫,使运行现场有条不紊,并适当悬挂一些标牌、图表,为机组试运行提供良好的环境条件和协调的气氛。 2.1.1管道部分的检查。 具体工作有: 1).封闭泵站防盗门。 2).在静水压力下,检查调整检修闸门的启闭;对快速阀门、工作阀门的手动、自动作启闭试验,检查其密封性和可靠性。 3).离心泵应着重管道的密封性检查,其次是管道表面的光滑性。清除管道内杂物,

电厂整套启动方案

机组整套启动方案

目录 1.整套启动方案编写说明 2.#1机组整套启动原则方案 3.#1机组整套启动必备条件 3.1总体 3.2锅炉 3.3汽机 3.4电气 3.5热控 3.6化学 3.7输煤、制粉、除灰系统 4.#1机组整套启动准备工作 5.#1机组整套启动调试内容及时间安排5.1空负荷调试阶段 5.2带负荷调试阶段 5.3 满负荷168h试运阶段 6.#1机组整套启动调试质量目标

#1机组整套启动方案 1.整套启动方案编写说明 1.1按国家电力公司2001年版《火电机组达标投产考核标准》300MW以上机组从首 次点火吹管至机组完成168h满负荷试运的工期≤90天为标准,因此,计划从点火冲管至机组完成168h满负荷试运共计90天的时间分配如下:冲管5天; 整套启动条件具备时间15天;整套启动准备时间5天;空负荷启动时间5天;汽轮机翻瓦及消缺15天;带负荷调试30天;168试运行15天;共计90天。 1.2整套启动方案所提出的调试项目、内容及质量目标,是按电力工业部96版 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》,电力工业部建设协调司96版《火电工程启动调试工作规定》, , 《建设国际一流电厂工作规划及实施大纲》的规定所决定。 1.3本整套启动方案主要说明#1机组在整套启动的原则方案及整套启动时的必备条 件、调试项目、调试时间安排,以便现场各方人员对机组整套启动的情况心中有底,做好各自责任范围内的工作,顺利完成整套启动任务。 1.4 与本整套启动方案相配套的措施有“#1机组锅炉整套启动调试措施” ,“#1机组 汽机整套启动调试措施” ,“#1机组电气整套启动调试措施” ,“#1机组整套启动期间水汽质量监督措施”,“机、电、炉横向大联锁试验措施”。相关专业调试内容可见这些措施。 2.#1机组整套启动原则方案 按1996年版《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》,整套启动试运分空负荷调试、带负荷调试和满负荷试运三个阶段进行。并按排在满负荷调试168小时前完成甩负荷试验。 2.1空负荷调试 2.1.1机组空负荷调试是在机组分系统经分部试转转合格后进行,空负荷调试主要包括:按启动曲线开机;机组轴系振动监测;调节保安系统有关参数的调试和整

张掖大孤山电站1#水轮发电机组起动试运行方案

大孤山电站 首台机组启动试运行方案 张掖市机电安装公司大孤山工程项目部 2009年6月

目录 第一章:工程概况及组织机构............................. . (3) 1、工程概况............................. ............................... ........ .. (3) 2、组织机构............................. ............................... ........ .. (3) 3、试运行岗位人员分工............................. ............................... (4) 第二章:水轮发电机组启动试运行前检查............................. .. (5) 4、引水系统的检查............................. ............................... ........ ..5 5、水轮机部分的检查............................. ............................... .. (6) 6、调速系统及其设备的检查............................. ............................... (6) 7、发电机部分的检查............................. ............................... .. (7) 8、油、水、气系统的检查............................. .. (8) 9、电气设备的检查............................. ............................... ........ ..9 10、消防系统及设备检查................................. . (10) 第三章:水轮发电机组动试运行启动及检查流程............................. (10) 11、水轮发电机组充水试验 11.1应具备条件............................. (11) 11.2 尾水管充水操作及检查................................. . (11) 11.3起动前准备................................. (12) 11.4首次手动起动试验操作及检查................................. . (13) 11.5停机操作及停机后的检查................................. (14) 11.6水轮发电机短路试验................................. . (15) 11.7水轮发电机空载下励磁调节器的调整和试验................................. . (16) 11.8过速试验操作及检查................................. (17) 11.9自动起动和自动停机试验................................. .. (17) 11.10水轮发电机升压试验................................. .. (18) 11.11水轮发电机组带主变压器及高压配电装置试验、主变压器冲击合闸试验 (19) 11.12水轮发电机组并列及负荷试验................................. (20)

机组启动试运行工作分析报告

1工程概况泵站概况 ******工程是***市“五水共治”重点工程,工程主要由***闸站、***泵站、***整治、***防洪墙 5部分组成,工程总投资亿元。 ***闸站位于***、五一溪及大溪交汇处,***泵站位于**东岸防洪堤上***闸右侧。 工程的建设任务是防洪、治涝为主,兼顾改善水环境等综合利用,以完善***市城市防洪排涝工程布局,提高***市城区防洪排涝能力。 ***闸站设计流量45m3/s,共设3台立式轴流泵,1台设计流量9m3/s,2台设计流量18m3/s,总装机功率3800kW。***泵站设计排涝流量10m3/s,共设3台钢井桶式潜水轴流泵,总装机功率1065kW。******工程为Ⅲ等工程,***闸站、***泵站主要建筑物等别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级,设计防洪标准为50年一遇。***闸站建成区排涝标准按10年一遇3小时暴雨3小时排出。主要建筑物:泵站厂房、前池、出水池为3级建筑物;次要建筑物:***等为4级建 筑物。 主要机电及金结设备 1)***闸站 ***闸站设3台立式轴流泵组,其中两台单机设计流量s,另一台单机设计流量s。 s流量泵,最大净扬程,最小扬程,设计扬程,设计点效率%,水泵型号2000ZLB18-,叶轮直径,额定转速min,水泵配套采用TL1500-28/2600型电动机,额定功率为1500kW,额定电压10KV,额定电流A,电动机额定转速为min,功率因数(超前)。 s流量泵,最大净扬程,最小扬程,设计扬程,设计点效率%,水泵型号1540ZLB9-,叶轮直径,额定转速300r/min,水泵配套采用TL800-20/2150型电动机,额定功率为800kW,额定电压10KV,额定电流A,电动机额定转速为300r/min,功率因数(超前)。 泵房内选用一台20/5t电动桥式起重机。起重机跨度12m,主钩起升高度16m,副钩起升高度18m。在泵房外江每台水泵出水钢管末端配备一台侧向式拍门,型式为矩形双门,两台大泵管道出口拍门

水电站启动试运行方案

****水利枢纽工程河床电站一、起动试运行前应具备的条件

1、引水系统 河床1、2#机组进水口和尾水的拦污栅已安装完工并清理干净检验合格。河床1、2#机组进水口和尾水的闸门门槽已清扫干净检验合格,闸门启闭装置已安装完工并调试合格,闸门处于关闭状态。 河床3、4#进水口和尾水已进行可靠封堵,北干进口、尾水闸门可靠落下,各排沙孔闸门安全落下,南干机组进口、尾水闸门可靠落下。进口流道、尾水管等过水通流系统均已检验合格并清理干净。灌浆孔已封堵,测压管阀门、测量表计均已安装完毕。所有进人门(孔)的盖板均已严密封闭。 进口及尾水排水阀启闭情况良好并处于关闭位置,操作油泵操作情况良好。 尾水闸门门槽及其周围已清理干净,尾水闸门经检验合格并处于关闭状态。 与1#机有关的通讯系统安装并调试完毕,联络畅通。 2、水轮机部分 水轮机所有部件已安装完工检验合格,施工记录完整。 主轴密封已安装完工,经检验密封无渗漏。调整密封水压至设计规定值。 水导轴承润滑,冷却系统已检查合格,油位、温度传感器及冷却水水压已调试,各整定值符合设计要求。 导水机构已安装完工检验合格并处于关闭状态,接力器锁定投入。导水叶最大开度和关闭后的严密性及压紧行程已检验符合设计要求。 各测压表计、示流计、流量计、摆度、振动传感器及各种变送器均已

安装完毕,管路线路连接良好。 转轮室内部清扫干净,转轮叶片与转轮室之间、导叶与配水环之间的间隙无任何杂物。 转轮室进人门封闭完毕,并检查密封面无间隙。 水轮机室主轴密封排水系统安装完毕,管路畅通。 3、调速系统 调速系统及其设备已安装完毕并调试合格。油压装置压力、油位正常,各自动化元件、阀门均已整定符合设计要求。 油压装置油泵在工作压力下运行正常,高压补气装置动作正确,漏油装置调试合格。 调速系统的各油压管路、阀门,接头及部件经检查均无渗油现象。 调速器电调柜已安装完毕并调试合格。 事故配压阀和分段关闭装置等均已调试合格。锁定装置调试合格,信号指示正确,充水前应处于锁定状态。 4、发电机部分 发电机整体已安装完工检验合格记录完整。发电机内部已进行彻底清扫,定、转子气隙内无任何杂物。 导轴承及推力轴承油位、温度传感器已调试,整定值符合设计要求。机组高压油顶起装置已调试合格,压力继电器工作正常,单向阀及管路阀门均无渗油现象。 发电机风罩以内所有阀门、管路、接头、电磁阀、变送器等均已检验合格,处于正常工作状态。 发电机内消防系统已安装完毕并检验合格,处于正常工作状态。