2005年二级建造师考试《市政公用工程管理与实务》试题及答案

「案例1」

背景材料:某项目部在北方地区承担某城市主干路道路工程施工任务,设计快车道宽11.25m,辅路宽9m,项目部应业主要求,将原计算安排在次年4月初施工的沥青混凝土面层,提前到当年11月上、中旬,抢铺出一条快车道以缓解市交通。

问题:1、为保证本次沥青面层的施工质量应准备几台摊铺机,如何安排施工操作?

2、在临近冬季施工季施工的低温情况下,沥青面层采用的“三块一及时”方针是什么?碾压温度和碾压终了温度各控制在多少温度(℃)?

3、沥青混凝土按矿料最大粒径可分哪四种?

4、沥青混凝土配合比设计中采用的马歇尔试验技术指标有哪五项容?

答案:1、对城市主干路应采用两台以上摊铺机作业(本工程可备两台)成梯队作业,联合摊铺全幅一气呵成,相领两幅之间重叠5~10cm,前后两机相距10~30m,摊铺机应具有自动调平、调厚,初步振实、熨平及调整摊铺宽度的装置。

2、“三快一及时”是:“快卸、快铺、快平”和“及时碾压成型”。碾压温度为120~150℃,碾压终了温度控制在65~80℃。

3、主要有:粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种。

4、马歇尔试验技术指标有:稳定度、流值、空隙率,沥青和度和残留稳定度五项

「案例2」

背景材料:某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗型,其高点顶面标高22.50m,低点顶面标高22.10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40.沉淀池现况原地下水位标高26.50m.问题:1.为保证壁板缝施工质量,从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序简述如何操作。

2.在浇筑壁板缝混凝土前,工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下容:使用部位:沉淀池壁板缝;混凝土名称:普通混凝土;强度等级:C40,该批混凝土能否用于浇筑壁板缝?为什么?

3.本工程中,沉淀池何时进行满水试验?满水试验是否要测蒸发量?

4.在沉淀池四周回填土时前,除约请监理单位参加外,是否还要通知其他单位参加?

答案:1.模板安装:板缝模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装,保证不跑模不漏浆,一次安装高度不宜超过1.5m,混凝土浇筑:分层浇筑高度不宜超过250mm,注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。

混凝土振动:机械振动和人工振动相结合,确保不漏振、不过振。

混凝土养护:连续湿润养护不少于7d.

2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。首先,该批混凝土为普通混凝土,不是微膨胀混凝土。其次,该批混凝土强度为C40,和壁板强度等级一样,而不是大于壁板一个等级。

3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。

由于沉淀池为无盖结构。进行满水试验时需测蒸发量。

4.由于沉淀池属于隐蔽验收,所以在池周围回填土前,按《建设工程质量管理条例》规定,隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构。

「案例3」

背景材料:某城市道路改造工程,随路施工的综合管线有0.4MPa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下,燃气管道与给水管材均为钢管,实施双管合槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司,并签了分包合同。

1.B公司发现土层松散,有不稳定迹象,但认为根据已有经验和这个土层的段落较短,出于省事省钱的动机,不仅没有进行超前注浆加固等加固措施,反而加大了开挖的循环进尺,试图“速战速决,冲过去”,丝毫未理睬承包方A 公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故,造成了3人死亡。

2.事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现,B公司根本不具备安全施工条件。

问题:1.燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求?

2.试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。

3.对发生的安全事故,A公司在哪些方面有责任?

4.B公司对事故应该怎么负责?

答案:1.燃气管与给水管的水平净距不应小于0.5m,燃气管顶的最小覆土深度不得小于0.9m.

2.燃气管道强度试验压力为0.6MPa,稳压1小时,无漏气为合格。管道严密性试验压力为0.46MPa,持续时间不小于24小时,实际压力降不超过允许值为合格。

3.A 公司没有认真审核B公司施工资质,便与之签了分包合同,这是A公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任:其次,A公司虽然采取了派人进驻B公司施工现场,并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法,但未采取坚决制止的手段,导致事故未能避免。这是A公司安全控制不力的又一方面应负的责任。并应统计分包方伤亡事故。按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。

4.B公司不具备安全资质,又不听A公司人员的劝阻,坚持违规操作,造成事故,完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任.

2006年度全国二级建造师执业资格考试试卷

「案例1」背景材料:某项目部在北方地区承担某城市主干路道路工程施工任务,设计快车道宽11.25m,辅路宽9m.项目部应业主要求,将原计算安排在次年4月初施工的沥青混凝土面层,提前到当年11月上、中旬,抢铺出一条快车道以缓解市交通。

问题:

1、为保证本次沥青面层的施工质量应准备几台摊铺机,如何安排施工操作?

2、在临近冬季施工季施工的低温情况下,沥青面层采用的“三块一及时”方针是什么?碾压温度和碾压终了温度各控制在多少温度(℃)?

3、沥青混凝土按矿料最大粒径可分哪四种?

4、沥青混凝土配合比设计中采用的马歇尔试验技术指标有哪五项容?

答案:

1、对城市主干路应采用两台以上摊铺机作业(本工程可备两台)成梯队作业,联合摊铺全幅一气呵成,相领两幅之间重叠5~10cm,前后两机相距10~30m.摊铺机应具有自动调平、调厚,初步振实、熨平及调整摊铺宽度的装置。

2、“三快一及时”是:“快卸、快铺、快平”和“及时碾压成型”。碾压温度为120~150℃,碾压终了温度控制在65~80℃。

3、主要有:粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种。

4、马歇尔试验技术指标有:稳定度、流值、空隙率,沥青和度和残留稳定度五项

「案例2」背景材料:

某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗型,其高点顶面标高22.50m,低点顶面标高22.10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40.沉淀池现况原地下水位标高26.50m.

问题:

1.为保证壁板缝施工质量,从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序简述如何操作。

2.在浇筑壁板缝混凝土前,工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下容:使用部位:沉淀池壁板缝;混凝土名称:普通混凝土;强度等级:C40,该批混凝土能否用于浇筑壁板缝?为什么?

3.本工程中,沉淀池何时进行满水试验?满水试验是否要测蒸发量?

4. 在沉淀池四周回填土时前,除约请监理单位参加外,是否还要通知其他单位参加?

案例2答案:

1.模板安装:板缝模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装,保证不跑模不漏浆,一次安装高度不宜超过1.5m.混凝土浇筑:分层浇筑高度不宜超过250mm,注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。

混凝土振动:机械振动和人工振动相结合,确保不漏振、不过振。

混凝土养护:连续湿润养护不少于7d.

2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。首先,该批混凝土为普通混凝土,不是微膨胀混凝土。其次,该批混凝土强度为C40,和壁板强度等级一样,而不是大于壁板一个等级。

3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。由于沉淀池为无盖结构。进行满水试验时需测蒸发量。

4. 由于沉淀池属于隐蔽验收,所以在池周围回填土前,按《建设工程质量管理条例》规定,隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构。

「案例3」背景材料:

某城市道路改造工程,随路施工的综合管线有0.4MPa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下,燃气管道与给水管材均为钢管,实施双管合

槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司,并签了分包合同。

1.B公司发现土层松散,有不稳定迹象,但认为根据已有经验和这个土层的段落较短,出于省事省钱的动机,不仅没有进行超前注浆加固等加固措施,反而加大了开挖的循环进尺,试图“速战速决,冲过去”,丝毫未理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故,造成了3人死亡。

2.事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现,B公司根本不具备安全施工条件。

问题:

1.燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求?

2.试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。

3.对发生的安全事故,A公司在哪些方面有责任?

4.B公司对事故应该怎么负责?

案例3答案:

1. 燃气管与给水管的水平净距不应小于0.5m,燃气管顶的最小覆土深度不得小于0.9m.

2.燃气管道强度试验压力为0.6MPa,稳压1小时,无漏气为合格。管道严密性试验压力为0.46MPa,持续时间不小于24小时,实际压力降不超过允许值为合格。

3.A公司没有认真审核B公司施工资质,便与之签了分包合同,这是A公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任:其次,A公司虽然采取了派人进驻B公司施工现场,并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法,但未采取坚决制止的手段,导致事故未能避免。这是A公司安全控制不力的又一方面应负的责任。并应统计分包方伤亡事故。按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。

4. B公司不具备安全资质,又不听A公司人员的劝阻,坚持违规操作,造成事故,完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任

2007年度全国二级建造师执业资格考试试卷

案例(一)背景资料

某道路工程总承包单位为A公司,合同总工期为180天。A公司把雨水管工程分包给B公司。B公司根据分包项目工程量、施工方案及计划投入的工料机,编制了管线施工的进度计划。工程实施后,由于分包单位与总承包单位进度计划不协调,造成总工期为212天。

路基工程施工时,A公司项目部发现某里程处存在一处勘察资料中没有提及的大型暗浜。对此,施工单位设计了处理方案,采用换填法进行了处理。

施工后,A公司就所发生事件向建设单位提出索赔要求,建设单位要求A公司提供索赔依据.

问题:

1. 补充B公司编制雨水管施工进度计划的依据,并指明A、B两公司处理进度关系的正确做法。

2. 承包商处理暗浜做法是否妥当?应按什么程序进行?

3. 施工单位可索赔的容有哪些?根据索赔容应提供哪些索赔依据?

答案:1、补充:还应考虑总包单位的总进度、分包合同、工期等

说明:承包单位应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制畴,总、分包之间互相协调,处理好进度执行过程中的相关关系,并协助分包单位解决项目施工进度控制中的相关问题。

2、不妥当。

程序:应由施工单位、会同建设单位、监理单位、设计(勘察)单位共同研究处理措施。

3、勘察资料中没有提及的大型暗浜的处理引发的索赔应该受理。

索赔依据:(1)招标文件、施工合同、经认可的施工计划、施工图;(2)双方的来往信件和会议纪要;(3)进度计划、具体的进度以及项目现场的有关文件;(4)工程检查验收报告;(5)换填的材料的使用凭证。

案例(二)背景资料

某市政工程公司承建一道路工程,基层为180mm水泥稳定碎石,面层为沥青混

凝土。项目经理亲自参加了技术准备会议,并强调:“项目技术负责人作为工程质量的第一责任人,必须尽快主持编制项目质量计划,亲自做好技术交底工作。”

施工前项目技术负责人就工程特点、概况、设计要求向施工人员进行了技术交底。

基层施工中,以自卸汽车运输混合料,沥青混凝土摊铺机铺筑,12~15t三轮压路机碾压。

面层横缝采用平接缝。接缝施工时,先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后,由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。

问题:

1.项目经理强调容中是否有不妥之处?说明理由。

2.项目技术负责人技术交底容不全面,予以补充。

3.指出道路基层施工设备配备存在的问题,并说明应如何调整。

4.面层施工中存在多处违规操作,针对其中的问题给出正确的做法。

答案:1、不妥当。理由:应由工程项目经理主持编制工程施工项目质量计划,工程施工技术负责人应对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底,办理签字手续并归档。

2、技术交底还应包括:施工组织设计、工程质量、工期、进度要求,工程安全方面要求,技术交底要有书面记录。

3、存在的问题:不应该使用沥青混凝土摊铺机铺筑水泥稳定碎石基层,并应该使用12~15t三轮压路机碾压。

调整:应该采用水泥稳定碎石混合料摊铺机摊铺,应使用18~20t的三轮压路机碾压。

4、平接缝施工时不应该先用熨平板预热接缝。正确的方法是:先用直尺检查接缝处已压实的路面,切除不平整及厚度不符合要求的部分,涂刷粘层油并用熨平板预热,铺上新料后一起碾压,骑缝先横向后纵向碾压。

前一天停放在摊铺机后面的压路机不对。正确的要:在当天成型的路面上不得停放任何机械设备或车辆。

碾压从中心向外侧碾压不对。正确的方法是:压路机应从外侧向中心碾压,碾压速度应稳定而均匀。

案例(三)背景资料

某市政工程公司承建一污水管道扩建工程。项目部为赶进度临时招聘了三名民工王某、某和某。第二天,三名民工马上参加现场作业。王某被施工员某直接指派下井施工。王某对下水道工程中井下有害气体对人体的危害了解甚少,只打开井盖让井通风一会儿后马上下井工作,在下水道拆封堵头时吸入硫化氢毒气,当场昏倒在井。正在井上守候的某在没有查明王某昏倒的原因,又没有采取防毒措施的情况下立即下井施救。没多久,某也不省人事。某在井上见井下没了动静,大声呼叫,发现没有任何反应,连忙跑回项目部汇报情况。项目部闻讯全力抢救,两人被救上井。但因现场无急救设备和物资,错过了最佳抢救时机,在送往医院途中,导致王某死亡。某经医院全力抢救被救活。

问题:

1.从事故直接起因看,本工程事故属于哪一类?某和王某在安全管理上各犯了什么错误导致了事故发生?

2.项目部安全管理上存在哪些问题?

3.王某在下井前还必须做什么防止中毒的安全准备工作?

4.下井抢救的某应配备哪些安全防护器具才能下井施救?

答案:1、人的不安全行为;

2、某没有告知王某有关井下作业的相关情况,没有对他进行培训就下井,王某在不了解井下的情况时没有向有关人员了解就下井作业;

3、公司没有对新进公司的员工进行三级安全教育,工地安全员作业时不在场,没有及时发现并阻止王某的违规操作,公司没有编制应急救援预案,工地现场没有相关救援设备;

4、王某下井前应穿好防护服,带好防毒面具和手电筒、呼救设备,某下井前应穿好防护服,带好防毒面具和手电筒、相关呼救设备。

2008年度全国二级建造师执业资格考试试卷

三、案例分析题

(一) A公司中标一城市主干道拓宽改造工程,道路基层结构为150mm石灰土和400mm水泥稳定碎石,面层为150mm沥青混凝土。总工期为7个月。

开工前,项目部做好了施工交通准备工作,以减少施工对群众社会经济生活的影响;并根据有关资料,结合工程特点和自身施工能力编制了工程施工方案和质量计划。

方案确定水泥稳定碎石采用集中厂拌,为确保质量采取以下措施:不同粒级的石料、细集料分开堆放;水泥、细集料覆盖防雨。

质量计划确定沥青混凝土面层为关键工序,制定了面层施工专项方案,安排铺筑面层试验路段,试验包括以下容:

(1)通过试拌确定拌合机的操作工艺,考察计算机的控制及打印装置的可信度o

(2)通过试铺确定透层油的喷射方式和效果,摊铺、压实工艺及松铺系数。

水泥稳定碎石分两层施工,施工中发现某段成品水泥稳定碎石基层表面出现部分横向收缩裂缝。

问题

1.工程施工前施工交通准备工作包括哪些容?

2.补充背景中确保水泥稳定碎石料出厂质量的措施。

3.补充面层试验路段的试验容。