文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018年酒店年度消防维保工作计划

2018年酒店年度消防维保工作计划

2018年酒店年度消防维保工作计划
2018年酒店年度消防维保工作计划

河南XXXX有限公司

XX酒店

XXXX消防工程有限公司

消防设施维保年度工作计划

我公司针XX酒店2018年度消防维保工作安排如下:

1 、每月月检检查日期、区域、内容:

(1)2017年9月9-10日,对XX酒店16--17层进行月维保检查,检查内容

为:消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统)、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

(2)2017年10月9-10日,对XX酒店14--15层进行月维保检查,检查内容为:消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统)、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

(3)2017年11月9-10日,对XX酒店-1至-3层进行月维保检查,检查内容为:消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统)、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、水流报警系统、声光报警系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防广播系统、消防电源强切系统、电气漏电及高温报警系统、燃气报警装置、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

(4)2017年12月10日,对XX酒店14--15层进行月维保检查,检查内容

为:消防供电配电系统、消防自动报警主机 (烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统)、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防

电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。(5)2018年1月9-10日,对XX酒店1--4层进行月维保检查,检查内容为:消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统)、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

(6)2018年2月9-10日,对XX酒店5--7层进行月维保检查,检查内容为:消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统) 、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、水流报警系统、声光报警系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防广播系统、消防电源强切系统、电气漏电及高温报警系统、燃气报警装置、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

(7)2018年3月9-10日,对XX酒店7--9层进行月维保检查,检查内容为:消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统) 、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、水流报警系统、声光报警系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防广播系统、消防电源强切系统、电气漏电及高温报警系统、燃气报警装

置、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

(8)2018年4月9-10日,对XX酒店10--12层进行月维保检查,检查内容为:消防供电配电系统、消防自动报警主机 (烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统)、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

(9) 2018年5月10日,对XX酒店13--15层进行月维保检查,检查内容为:消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统) 、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、水流报警系统、声光报警系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防广播系统、消防电源强切系统、电气漏电及高温报警系统、燃气报警装置、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

(10)2018年6月9-10日,对XX酒店16--17层进行月维保检查,检查内

容为:消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统)、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、

消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维

保检查。

(11) 2018年7月10日,对XX酒店-1至-3层进行月维保检查,检查内容为:

消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统)、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

(12) 2018年8月10日,对XX酒店1--3层进行月维保检查,检查内容为:消防供电配电系统、消防自动报警主机(烟感探测系统、温感探测系统、手报按钮系统)、消防供水系统、消火栓功能、自动喷淋系统、水流报警系统、声光报警系统、机械加压送风系统和机械排烟系统、防火卷帘设备、高压细水雾、湿式报警阀、消防广播系统、消防电源强切系统、电气漏电及高温报警系统、燃气报警装置、消防电话通讯系统、疏散指示及安全出口指示系统、消防电梯功能进行月维保检查。

2、周检工作计划:每周周一至周五与甲方商定时间进行周检检查(注:本周有月检安排时不再进行周检)。

3、维修与保养:

每月随机开展保养工作及维修工作,或接到甲方通知进行及时抢修,维修并提出合理化建议。

河南省XX消防工程有限公司附录: