当前位置:文档库 › 中央空调系统新风量取值应为几何

中央空调系统新风量取值应为几何

中央空调系统新风量取值应为几何
中央空调系统新风量取值应为几何

中央空调系统新风量取值应为几何

陈晓英

(天津工业大学红桥校区,天津市 300134)

摘 要: 空气调节教科书与中央空调设计手册,对系统新风量取值有二种表述。这两种表述在特殊情况下存在着矛盾。系统最小新风量应是局部排风量加上保持室内正压所需风量之和与卫生要求所需风量比较取二者最大值。若新风量不足系统总风量百分之十时,则应加大到百分之十。

关键词: 卫生要求;局部排风;室内正压;新风量

中图分类号:T U831.6 文献标识码:A 文章编号:1673-582X (2006)02-0025-03

收稿日期:2005-07-10

作者简介:陈晓英(1956-),女,天津市人,天津工业大学红桥校区副教授,主要从事空调工业通风与制冷教学及研究。

任何中央空调系统在夏季和冬季两个极端季节都会大量使用室内回凤,显然这样做可以减少耗能。但从维持空调房间稳定的温湿度及气流组织来看,有一些问题又不能忽略。

首先,在人员长期停留的空调房间,由于人们不断吸收O 2,呼出CO 2气体,会逐渐破坏室内空气的正常比例,给人体健康带来不良影响。因此在空调系统的送风量中,必须掺入含较高的O 2的室外新风来稀释室内空气中CO 2的含量,使之合乎卫生标准的要求。

二氧化碳(C O 2)允许浓度房间性质C O 2的允许浓度

(升/m 3)(g/kg )

人长期停留的地方11.5

儿童和病人停留的地方0.71.0

人周期性停留的地方(机关)1.251.75

人短期停留的地方

2.03.0 在中央空调设计的实际工作中,空调系统的新风量可根据设计规范进行设计,例如生产厂房应保证每人有不少于30m 3/h (每小时每人保证新风量不少于30立方米);影剧院、体育馆、商店等每人应不少于8m 3

/h;图书馆、会议室、餐厅、医院门诊部和普通病房等每人应不少于17m 3/h;对于旅馆客房在允许少量吸烟的情况下每人应不少于30m 3/h 。

人体在不同状态下的二氧化碳呼出量

工作状态

C O 2呼出量(升/h .人)CO 2呼出量(g/h .人

)安静时

1319.5较轻的工作

2233轻劳动

3045中等劳动

4669重劳动74111

其次,当空调房间有排风扇等局部排风装置时,为了不使室内产生负压,在系统中必须有相应的新风量不断来补偿排出的风量。

再次,为了防止外界环境空气(室外的或相邻的空调要求较低的房间)渗入空调房间,干扰空调房间内温湿度或破坏室内洁净度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持房间的正压(即室内大气压力高于外界环境压力)。如下

图示为空调系统的空气平衡关系。

空调系统空气平衡关系图

图中:L W 表示室外空气量;L 表示空调系统总空气量。

从图中可以看出:当把该系统中的送、回风调节阀调节到使送风量L 大于从房间吸走的回风量(如0.9L )时,房间即呈正压状态,而送风、回风量差L S 就是通过门窗的不严密处(包括门的开启)及从排风孔渗出的风量。室内的正压值ΔH (Pa )正好相当于空气从缝隙渗出时的压力,一般情况下室内正压在5~10Pa 即可满足要求,过大的正压不但没有必要,而且还降低了系统运行的经济性。

全年新风量变化时的空气平衡关系图

上图中,L W 表示室外新风量;L h 表示回风量;L x 表示吸走的风量;L s 表示渗透风量;L P 表示排走的风量;L 表示总风量。

以上从三个方面说明了空调系统中应增加新风量,究竟应采用什么作为系统新风量数值呢?目前在市场上出版的空调专业书及手册中有两种不同的说法;说法一:“将按上述三条原则分别算出新风量后,取三者中最大值,作为空调系统的最小新风量。”说法二:见后面图示,“将局部排风量加上维持室内正压所需的风量,与卫生要求的风量相比较。取其中较大者作为空调系统的最小新风量。当然两种说法也都提出了当新风量不足总风量的10%时,则应加大到10%,对于净化程度要求高,房间换气次数特别大的系统应另当别论。

两种表述说法,在特殊情况下会产生矛盾,如某空调系统局部排风排走风量为400m 3/h;保持房间正压需新风量500m 3/h;卫生要求需新风量800m 3/h 。试问该系统的新风量应为何值。按第一种说法,取三个数值中最大者,即

800m 3/h 为该系统的最小新风量,而按第二种说法,局部排风量加上保持正压需风量与卫生要求比较,即(400+500)=900m 3/h 与800m 3/h 相比较,取较大者,即900m 3

/h 为该系统的最小新风量。哪个对呢?天津工作大学红桥校区教师在带领毕业班学生作社会调研时,发现坐落在天津的某大饭店中央空调系统,就有新风量取值不尽合理的地方。该饭店一层餐饮大厅选用的是全空气空调系统,新风量取值没什么问题,气流组织也比较合理,问题出在二层的餐饮包间空调系统,二层中有一半是餐饮包间(室内装有排气扇),另一半是厨房,大家知道厨房操作间有很多抽油烟机,墙壁上还有排气扇,都是向外排风的设施。当营业时间一到,就餐客人多的时候,厨房是很忙碌的,此时抽油烟机、排气扇也经常开启,将周围房间的空气抽过来。这就造成了餐饮包间呈现负压状态,客人们感到空气污浊、不新鲜。从空调器送风口出来的风,直接被厨房抽走,而没有向包间扩散,同时在走廊会感到一层和三层的空气有向二层流动的感觉。为什么会出现这种情况呢?其实就是新风量补充不足,使得室内达不到基本的正压值,造成其它地方的空气向二层移动,试想如果当初作空调设计时,将局部排风与维持正压值两者加起来,再与卫?

62?

生需要的新风量比较,取其中较大者作为二层空调系统的最小新风量,还会出现这种情况吗?那样风量值既能满足卫生要求,又能达到局部排风和室内正压的要求。还以前面所举例子来说明:局部排风排走风量为400m3/h;保持房间正压需新风量500m3/h;卫生要求需新风量800m3/h。此时:若从三者中选最大的,当然是800m3/h了,然而,如果选800m3/h作为本例的新风量值,当局部排风排走400m3/h后,还剩风量为800-400=400m3/h,小于保持正压所需的500m3/h,就使包间内正压不足。若实际工程中,排风量再大些,完全有可能出现补进的新风全被排走,当餐饮包间再开启排气扇时,就会使室内出现负压的状况。

按第二种说法;局部排风与保持正压之和为900m3/h;卫生要求为800m3/h;两者中当然900>800。选取新风量为900m3/h满足了卫生要求,而当局部排风排走400m3/h后,室内仍能保证500m3/h的正压需风量,不会出现室内因排风量太大,造成负压的情况。当然考虑到餐饮包间的排气扇会偶尔开启,可将新风量取值再适当加大些(可根据具体情况调研后确定)。空调专业人士可按下图所示确定空调系统的最小新风量的取值。

空调系统新风量的确定图示

通过以上分析,得出结论:空调系统最小新风量取值,应是将局部排风量加上保持室内正压需风量之和与卫生要求需风量相比较取二者中较大者作为空调系统的最小新风量。当按上述方法得出的新风量不足系统总风量的10%时,则应将其加大到10%,以确保卫生和安全。

参考文献:

[1]赵荣义,范存养,等.空气调节[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[2]尉迟斌.实用制冷与空调工程手册[M].北京:机械工业出版社,2002.

[责任编辑:刘金冷 田景博] On the Va lue of Fresh A i r Volum e of the Cen tra l A i r Cond iti on i n g System

CHE N Xiao-ying

(Hongqiao B ranch School of T ianjin Industrial U niversity,Tianjin300134China)

Abstract:There are t w o exp ressi ons f or the syste m fresh air volu me in the textbook of air conditi oning and the design handbook of central air conditi oner.These t w o exp ressi ons are inconsistent in s pecial situa2 ti on.The m ini m um fresh air volu me of the syste m should be the maxi m u m value bet w een the values which l ocal air exhaust p lus the air volu me that keep the indoor p ressure positive and the value which the air vol2 u me need t o meet the healthy require ment.I f the fresh air volume is short of10%of the t otal air volume,it should be added t o10%.

Key words:healthy require ment;l ocal air exhaust;indoor positive p ressure;fresh air volu me

室内新风量检测指南

室内新风量检测作业指南 1编制目的 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010要求,民用建筑工程验收时,对采用中央空调的工程,应进行室内新风量的检测,特制定本作业指南。 2适用范围 适用于集中式空调系统、半集中式空调系统室内新风量检测。 应优先采用CO 2 示踪气体法检测新风量,对集中式空调系统,抽检的房间面积≥500m2时,可采用风量直接检测法检测新风量。 如能确定进入室内的空气全部为新风时,优先采用CO 2 示踪气体法检测新风量;如送入室内的空气是新风与回风混合后的空气,则应采用风量直接检测法测出总送风量后,根据实测新回风比计算出新风量。 3术语 3.1集中式空调系统:是指系统所有空气处理设备集中设置在一个空调机房内的中央空调系统。 3.2半集中式空调系统:是指系统除设集中空调机房外,还设有分散在空调房间的空气处理装置的中央空调系统。 第一法CO 2 示踪气体法 4检测依据 《公共场所室内新风量测定方法》GB/T?18204.18-2000 5原理 采用CO 2示踪气体浓度衰减法。在待测室内通入适量CO 2 示踪气体,由于室内、外 空气交换,CO 2 示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随着时间的变化的值,计算出室内的新风量,再根据室内设计人数,计算出人均新风量结果。 6仪器和材料 6.1轻便型CO 2 气体浓度测定仪,最低检出限≥1ppm,可连续自动测读。 6.2摇摆电扇。 6.3CO 2 示踪气体。

7测定步骤 7.1室内空气总量的测定 7.1.1用尺测量并计算出室内容积V 1(m 3)。 7.1.2室内应无家具等物品,用尺测量并计算出室内梁、柱等凸出物的总体积V 2(m 3)。 7.1.3计算室内空气容积,见式7.1。 12V V V =-(7.1) 式中:V ————室内空气容积,m 3; 1V ————室内容积,m 3; 2V ————室内物品容积,m 3 7.2检测点的设置 室内CO 2浓度检测点数应按表7.2设置,当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点。 表7.2室内CO 2浓度检测点数设置 7.3测定的准备工作 7.3.1按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。 7.3.2打开电源,确认供电正常。 7.3.3用氮气归零。 7.4测定 7.4.1测定环境本底CO 2浓度。

VAV变风量空调系统原理、特点、选型

VAV变风量空调系统原理、特点、选型VAV变风量集中空调系统,是相对于传统的定风量集中空调系统较先进的一种空调方式,是通过改变送入被控房间的风量(送风温度不变)来消除室内的冷、热负荷,保证房间的温度达到设定值并保持恒定,例如,夏季当室内温度高于设定值时就提高送风量,反之减小送风量;冬季当室内温度高于设定值时就减小送风量,反之提高送风量;VAV变风量集中空调系统是全空气系统的一种类别,60年代起源于美国,自80年开始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约30%的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。进入90年代以来,采用VAV变风量空调系统技术的多层建筑与高层建筑已达到95%,已被越来越多的中高端楼宇采用,并成为现代化智能化大楼的一部分,这种空调方式可以显著的降低空调系统的能耗和改善空调系统的性能,提高空调系统的舒适度。 一、VAV变风量空调系统组成:变风量空调系统有各种类型,他们均由四个基本部分构成:变风量末端装置(变风量空调箱、房间温控器)、空气处理及输送设备、风管系统(新风/排风/送风/回风管道)及自动控制系统。变风量空调系统基本构成图 二、VAV变风量空调系统原理:在空调系统中冷机风机、水泵是主要的耗电设备,要想降低空调系统的能耗,只能从这些设备中去考虑,而从根本上来说,空调系统的总能耗的多少最终是由室内达到的温湿度环境决定的,即空调系统的能耗维持着建筑物内温湿度与室外温湿度的差,要想降低空调系统能耗,必须首先从根本上,即合理的室内温湿度环境上进行分析研究,显 2 然最理想的模式就是任何情况下所需求的等于所供给的,VAV变风量空调系统的基本原理正是通过改变送入各房间的风量(改变风量调节温度)来满足室内人员对房间不同温湿度的要求,确保室内温度保持在设计范围内,从而使得空气处理机组在低负荷时的送风量下降,空气处理机组的送风机转速也随之而降低,并自动适应室外环境对建筑物内温湿度的影响,真正达到所需即所供,据国外多年成熟工程案例测算,总能耗相比FC+新风空调系统可节约30%~40%,节能效果非常显著。 三、VAV变风量空调系统的优点(详见VAV系统与FC+新风系统技术分析表)变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要表现在以下几个方面: 1、节能由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。据模拟测算,当风量减少到80%时,风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60%时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。 2、新风作冷源因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。 3、无冷凝水烦恼变风量空调系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。 4、系统灵活性好现代建筑工程中常需进行二次装修,若采用带VAV空调箱装置的变风量空调系统,其送风管与风口以软管连接,送风口的位置可以根据房间分隔的变化而任意改变,也可根据需要适当增加风口,而在采用定风量系统或风机盘管系统的建筑工程中,任何小的局部改造都显得很困难。 5、系统噪声低风机盘管系统存在现场噪声,而变风量空调系统噪声主要集中在机房用户端噪声较小。 6、不会发生过冷或过热带VAV空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。 7、可实现远程集中监控,提高楼宇智能化程度采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。

家用中央空调设计规范

家用中央空调设计规范 1 总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。 1.0.3家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.l家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw范围内,带集中冷热源的空调型式。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数 3.1室外气象参数

3.1.1冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。 3.1.2冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。 3.1.3夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。 3.1.4夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。 3.1.5夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 3.1.6冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。 3.1.7夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。 3.1.8夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。 3.1.9一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2室内空气质量

3.2.1冬季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度18-22℃ 人员经常活动范围内风速不大于/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室25℃ 更衣室23℃ 托儿所、幼儿园、医护室20℃ 盥洗室、厕所12℃ 办公用室16℃ 3.2.3夏季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度24-28℃ 相对湿度不大于65%

变风量空调系统的优缺点

在各种空调方式中,VAV 空调系统有其自身的优点: 1、由于空调系统大部分时间在部分负荷下运行,所以风量的减少带来了风机能 耗的降低和末端设备里的再加热器能耗的降低; 2、能实现局部区域的灵活控制; 3、利用系统多样性,可使中央系统的初始成本低; 4、同样,由于可利用系统的多样性,今后扩展的成本大大降低; 5、系统是自平衡的(Self2balancing) ,等等。 因此,国外智能大厦的空调系统多采用VAV 空调系统, 或与CAV 空调系统、FCU 空调系统相结合的方式。 虽然VAV 空调系统具有上述优点,但是它的控制却最复杂。目前,VAV 空调系统的控制方式基本上采用多个回路的PID控制。在系统模型参数变化不大的情况下,PID 控制效果良好。但是,VAV 空调系统是一个干扰大的、高度非线性的、不确定性系统,这是由于: 1、外界气候和空调区域里的人员活动的变化很大,对系统形成很大的干扰; 2、空气调节过程是高度非线性的;各执行器的运行特性也是非线性的; 3、各个控制回路之间耦合强烈,完全解耦是不可能的; 4、随着时间的推移,设备会老化和更换,从而造成系统参数的变化。 5、在许多系统里,系统的数学模型很难建立。 1. 1 VAV 系统的节能研究 20 世纪70 年代到90 年代,主要集中研究它的能耗情况,即与定风量(CAV) 空调系统和风机盘管系统比较节能效果。与CAV 空调系统相比,VAV 系统可以不需或减少再热量,降低送风量,从而减小风机能耗,降低制冷负荷等。此外,VAV系统还可以通过消除过冷、回收灯光的热量而节能[1 - 3 ] 。Wallace 等人提出在高层建筑的VAV系统中引入建筑能耗监控系统和计算机控制,可以优化节能效果。风机能耗在VAV 系统中占很大的比重,因此对风机采取有效的调节措施,降低风机能耗是增强VAV 系统节能效果的重要途径。 目前,风机调节主要采用调节风机入口导流叶片角度和变风机转速两种方法, Englander 和Norford 比较了二者的节能效果,并用动态模拟软件HVACSIM + 进行了模拟计算,结果表明,采用变转速调节要比采用调节风机进口导流叶片角度节能30 % ,而且变转速调节与DDC 结合效果会更好。加州能源委员会总结多年的VAV 设计经验,认为风机的调节方式对能耗的影响比风机类型的影响大,而且指出变转速调节与变静压控制方式结合节能效果显著。 1. 2 VAV 系统送风量的控制研究 VAV 系统是通过改变送入室内的送风量来实现对室内温度调节的空调系统,因此风量控制是VAV 系统控制的关键环节,它关系着整个系统的能耗情况和系统的稳定性和可靠性。目前总送风量的控制方法主要有两种:静压控制法和风量控制 法。 1. 2. 1 静压控制法 静压控制法又分为定静压法和变静压法。定静压控制由于简单、运行可靠,目前仍作为一种主要的控制方法在变风量系统中得到普遍采用,但不利于风机节能。变静压法可以最大限度地降低能耗,节能效果显著。Tung 和Wang 等人介绍

变风量(VAV)空调系统简介

变风量(V A V)空调系统简介 变风量(Variable Air V olume)空调系统是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。Dleta控制公司是世界上首家设计、制造出一体化(即集控制器、执行机构和流速传感器于一身)的V A V控制器的BA产品制造商。变风量空调系统60年代起源于美国,自80年代开始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约30% 的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。进入90年代以来,采用V A V 技术的多层建筑与高层建筑已达到95%。变风量空调系统由空气处理机组、新风/排风/送风/回风管道、变风量空调箱、房间温控器等组成,其中变风量空调箱是该系统的最重要部分。 一、变风量空调系统(V A V)的优势变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要在以下几个方面: 1、节能由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。据模拟测算,当风量减少到80% 时,风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60% 时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。 2、新风作冷源因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。 3、无冷凝水烦恼变风量空调系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。 4、系统灵活性好现代建筑工程中常需进行二次装修,若采用带V A V空调箱装置的变风量空调系统,其送风管与风口以软管连接,送风口的位置可以根据房间分隔的变化而任意改变,也可根据需要适当增加风口。而在采用定风量系统或风机盘管系统的建筑工程中,任何小的局部改造都显得很困难。 5、系统噪声低风机盘管系统存在现场噪声,而变风量空调系统噪声主要集中在机房,用户端噪声较小。 6、不会发生过冷或过热带V A V空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。 7、提高楼宇智能化程度采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。 8、减少综合性初投资由于增加了系统静压控制以及V A V空调箱等环节,设备控制上的造价会有所提高。但由于变风量空调系统可以根据冷热负荷的分布,使送风量在建筑物内各个控制区域间平衡转移,从而使系统的设计总送风量减少,因此可以减小空调系统的设备容量,系统综合性初投资不一定会增加,甚至可以降低。 9、变风量空调系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长。 二、变风量空调系统(V A V)控制原理变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。 三、变风量空调系统(V A V)常用控制方式 1、定静压控制工作原理:保证系统风道内某一点(或几点平均)静压一定的前提下,室内所需风量由V A VBOX风阀调节;系统送风量由风道内静压与该点所设定值的差值控制变

VAV变风量空调系统难点解析要点

VAV变风量空调系统难点解析 第一节 VAV空调系统概述 变风量VAV 中央空调是指空调系统根据区域负荷变化和要求,自动调整送风量的一种空调系统。其最大优点是节能显著,素有“节能之王”的美称;同时还具有使用舒适灵活,可用新风作冷源等优点。 变风量空调系统60年代起源于美国,自80年代开始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统已占据了欧、美、日集中空调系统约30%的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。 变风量空调系统由变风量空气处理机组、新风/排风/送风/回风管道、变风量末端、房间温控器等组成,其中变风量末端是该系统最重要部分。 末端各区域的新风均由空气处理机组提供,为了保持室内空气清新,使用VAV的办公楼一般均禁止吸烟,也禁止随意打开窗户,以防破坏室内风平衡。 由于本项目办公区域采用吊顶回风,故在内装时需考虑回风顺畅、保证空气循环,不要将空间绝对封闭,应留出回风口。 第二节 VAV空调系统的特点及优势 变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要在以下几个方面: 1.节能 由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可大幅度减少送风风机的动力耗能;同时在确定系统总风量时,还可以考虑一定的同时使用情况,所以能够节约风机运行能耗和减少风机装机容量。对不同的建筑物同时使用系数可取0.8 左右可以节约空调系统的总装机容量10%—30% 左右。有关文献介绍VAV 系统与定风量系统相比大约可以节能30%—70%,据实际测算当风量减少到80% 时,风机耗能将减少到约51% ;当风量减少到50% 时,风机耗能将减少到约15%;若全年空调负荷率只有60% 时,变风量空调系统可节约风机动力耗能75%。例如对于商场以空调机组每周运行100小时计,单位装机容量的节电量一年可达4000 度/Kw;对于写字楼以每周运行60小时计,单位装机容量的节电量也可达2300度/kW。节电效果相当可观,同时还延长了机组使用寿命。 2.舒适性高能实现各局部区域的灵活控制 可以根据负荷的变化或个人的要求自行设置环境温度,与一般空调系统相比能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象,并由此可以减少制冷和供热负荷15%—30%。

中央空调新风量标准

中央空调新风量国家标准 一.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 3.1.9条建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定: 1民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定; 2工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量。 6.3.13条空气调节系统的新风量,应符合下列规定: 1 不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值; 2 人员所需新风量应满足本规范第3.1.9条的要求,并根据人员活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。 6.3.15条舒适性空气调节和条件允许的工艺性空气调节可用新风作冷源时,全空气调节系统应最大限度地使用新风。 二.《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2011(征求意见稿) 3.0.6条民用建筑室内人员所需最小新风量应符合以下规定: 1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3.0.6规定。 表3.0.6 民用建筑主要房间每人所需最小新风量/(m3/(h·人)) 2 设置新风系统的居住建筑和医院建筑,其设计最小新风量宜按照换气次数法确定。 3 高密人群建筑设计最小新风量宜按照不同人员密度下的每人所需最小新风量确定。 【条文说明】3.0.6 公共建筑主要房间每人所需最小新风量。 表3.0.6 给出所推荐的不同类型民用建筑主要房间的每人所需最小新风量,主要参考对象包括《公共场所卫生标准》(GB9663~GB9673)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189)、《饭馆(餐厅)卫生标准》(GB16153-1996)等。表3.0.6 中未做出规定的其他民用建筑人员所需最小新风量,可按照国家现行卫生标准中的容许浓度进行计算确定,并且设计时应满足国家现行专项标准的特殊要求。 由于居住建筑和医院建筑的建筑污染部分比重一般要高于人员污染部分,按照现有人员新风量指标所确定的新风量没有考虑建筑污染部分,从而不能保证始终完全满足室内卫生要求;因此,对于这两类建筑应将建筑的污染构成按建筑污染与人员污染同时考虑,并以换气次数的形式给出所需最小新风量。其中,居住建筑的换气次数参照ASHRAE Standard62.1-2007 确定,医院建筑的换气次数按照日本医院设计和管理指南(HEAS-02-2004)确定,结果见表2。

变风量空调系统控制_杨国荣

暖通空调自动控制暖通空调HV&AC 2012年第42卷第11期15  变风量空调系统控制 华东建筑设计研究院有限公司 杨国荣☆ 摘要 简述了变风量末端装置控制的功能和传感器设置。详细阐述了变风量空气处理机组基本控制要求、控制原理图及风量控制方法。介绍了新风的控制要求、控制原理图及最小新风量的控制要求。 关键词 变风量空调系统 末端 空气处理机组 控制 方法 原理 最小新风量Control of variable air volume air conditioning system By Yang Guorong★ Abstract Briefly describes the function of VAV terminals and sensor setting.Expounds the basiccontrol requirement,control principle chart and air volume control methods of VAV air handling units.Represents the control requirement and control principle chart of outdoor air and the minimum outdoor airrate demand. Keywords VAV air conditioning system,terminal,air handling unit,control,method,principle,minimum air rate ★East China Architectural Design &Research Institute Co.,Ltd.,Beijing,China 0 引言 自20世纪90年代上海13栋高层及超高层办公建筑采用变风量空调系统[1]起,变风量空调系统逐渐在高级办公建筑中得到应用。到21世纪初,变风量空调系统已普遍应用在高级、高层办公建筑。近年来,变风量空调系统开始应用到别墅等非办公类民用建筑中。 变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求[2]。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点[3]。陈武等人根据变风量空调系统的热力模型,通过仿真研究建立变风量空调系统的动态模型和风机控制方法[4]。刘涛及胡益雄等人根据变风量空调系统的基本特点,研究了该系统及末端的模糊控制策略[5-6]。李超等人与钱以明等人结合全空气系统特点研究了变风量空调系统新风控制要求的控制策略[7-8]。 在工程实践方面,我国基本建立起从末端装置、控制系统到运行调试的整个变风量空调系统供应体系。数百栋办公建筑采用了变风量空调系统。但是,就已建成的采用变风量空调系统的办公建筑而言,运行和控制效果良好的建筑物不是很多,节能的建筑物很少。究其原因,主要可归纳为以下几方面。 1)设计方面:空调系统设计不合理,不能满足或难以满足空调使用和运行要求;变风量末端装置选型不合理,偏大或偏小;空气处理机组的组合方式不合理,其功能不能满足使用要求,机组的风量或机外余压偏大或偏小;控制策略和控制要求不明确,没有向自控承包商提供要求明确的控制需求信息。 2)业主方面:将变风量系统中的末端装置采购与控制系统采购分开进行,没有一个承包商对整个系统负责;重视末端装置与控制器等硬件设备,轻视调试等软件服务,采购合同中服务部分所占费用比例较低,难以保证系统调试质量。 *☆杨国荣,男,1957年6月生,工学硕士,教授级高级工程师,机电中心主任兼总工程师 200002上海市江西中路246号6楼 (021)63217420-6043 E-mail:guorong_yang@ecadi.com 收稿日期:2012-07-20

不同类型建筑新风量标准

不同类型建筑新风量标准 新风知识 2009-09-23 17:14:16 阅读65 评论1 字号:大中小 一、不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人) ?住宅、办公建筑其新风不小于30m3/h.人。综合考虑换气次数和最少新风量两个因素,取两者计算最大值新风量作为选型依据。 ?体育场馆、大会议厅、影院等,可根据上座率结合换气次数确定新风量选型。 ?对于大型商场可以按中央空调系统总送风量的30%确定新风量进行选型。 ?工厂、车间等有毒、有害物散发场所,按稀释浓度所需风量确定新风量,结合换气 次数进行选型。

新风系统设计原则、设计说明、执行标准 新风知识2009-09-08 09:32:00 阅读314 评论0 字号:大中小 新风系统设计原则 一套好的新风系统,首先得保证足够的风量,且不能对室内的原有温度有较大的影响,其次,空气的流向必须是科学合理而有序列的,还有一点,通风的时间,因为我们每个人1天24小时都在不停的呼吸,随时都需要新鲜的空气,所以,我们的通风也必须保证1天24小时能够不间断运行。 原则一:定义新风路径----- 新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。 原则二:确定住房内最小排风量-----以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米。 原则三:定义新风时间----保证新风的连续性,一年365天,一天24小时连续不间断通风。 该系统由高效风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。工作原理为:在室内污染严重的地方(厨房、浴室、卫生间等)实施排风,由排风形成的室内负压使室外新风经过设置在窗框上或墙体内的进风口源源不断地进入室内,排风与进风的路径和风量是经过严格的计算后分配。另外,进风口可对进入室内的新风进行过滤、降噪等处理。 实际中采用分区控制的设计方法。即把整套房屋分成二到三个区域,每个区域形成3-5个副压区,和窗上的新风口形成合理的气流组织,产生对流,使房间内的浑浊空气排出室外,室外新风引入室内。 设计说明 通常情况下,在设计中我们根据房屋结构做了以下几点方案: 1)主机安装于每户厨房或卫生间的吊顶内,在主要卧室、客厅、厨房及卫生间均安装排风口,形成主要以厨房、卫生间为中心的负压区,和窗上的新风口形成合理的气流组织,产生对流,使房间内的浑浊空气排出室外,室外新风引入室内。 2)合理安排排气口的位置,尽量减少空气死角。 3)自平衡式进风口安装于窗框上方窗框与墙体之间,也可在墙体或玻璃幕墙上开口进行安装(进风口由三部分组成,安装于室内的室内侧进风口、连接件(套筒)、安装于室外的室外侧进风口,上面均有作空气通道的开口。安装时,只需将室外侧进风口留在室外,室内侧进风口留在室内,中间用套筒连接,使各自的开口相通,室外空气能通过这三部分进入到室内即可)。4)排风管道采用硬管与软管结合。室内排风管道采用DN110及DN75UPVC塑料硬管贴顶安装。各硬管间及主机接口采用

冷梁空调系统简介汇总

冷梁空调系统
主动型冷梁空调系统 巴科尔主动型冷梁系统是一种集制冷、供热和通风功能为一体的空调系统,它能够提供良好的室内气候 环境及单独区域的控制。一次风主要用来对消除室内湿负荷,同时也可以供热、供冷和保证新风;末端 换热盘管用来进行室内热/冷负荷的处理。图 1 为主动型冷梁空调系统示意图。冷梁系统集高舒适度、低 噪音、节能和低维护的优点于一体。主要包括标准主动型冷梁、多功能组合式冷梁、玄关吊顶式安装的 水平诱导单元、地板式诱导单元等几种型式,以满足不同建筑美观及功能的需求。 图 2 为主动型冷梁末端工作原理图。从中央空气处理机组(AHU)送到主动型冷梁末端的空气被称之 为一次风。一次风以恒定风量和相对较低的静压条件被送至冷梁末端。一次风通过末端单元内的一排喷 嘴(可调节)送入混合腔体内,通过喷嘴的高速气流在混合腔内产生负压区域,从而诱导室内空气经过 换热盘管后与一次风混合,然后经出风口送入房间内。
图 1 主动型冷梁空调系统示意图
图 2 主动型冷梁末端工作原理图
系统能得到实实在在的能源节约,因为在换热盘管中使用相对较高温度的冷水,这可以在初投资和 冷水主机的运行成本上得到很大的节约。同时它能保证末端换热盘管在干工况下工作,避免出现和其它 系统一样因为冷凝水而带来的维护和卫生方面的问题,譬如风机盘管系统的冷凝水问题。输送的风量大 大减少从而节省了风机能量,因为该系统不依靠空气来弥补显热负荷,这可以使得一次风的需求量可以 减少到仅用来进行通风、湿度控制和诱导室内回风气流。因为它节能的特点,这个系统在欧洲变得越来 越普及。 同时还因为它气流需求量很低, 所以能使用 100%的新风作为一次送风来源, 可以提高空气品质, 因此该系统很适合用于医院或者医疗场所等需要减少空气流通而交叉感染的场所。 巴科尔有全系列的主动型冷梁, 它们的名义标准宽度为 300mm 和 600mm, 长度为 1200~3000mm, 能与市场大多数的吊顶天花配置互相匹配。巴科尔的冷梁使用特殊喷嘴组合技术来使得每个冷梁的制冷 能力可以单独改变。

中央空调设计规范标准[详]

中央空调设计规 1 总则 1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基 本要求,制定本规。 1.0.2 本规适用于地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw 的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规执行。 1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规的规定外,尚应符合现行有关标准、规的规定。 2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 围,带集中冷热源的空调 型式。 2.0.2 空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数3.1 室外气象参数 3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温

度。 3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计 算确定。 3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2 室空气质量 3.2.1 冬季空调室计算参数,应符合以下规定: 温度 18- 22℃ 人员经常活动围风速不大于0.4m/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2 设计集中采暖时,冬季室计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室 25℃ 更衣室 23℃ 托儿所、幼儿园、医护室 20℃ 盥洗室、厕所 12℃ 办公用室 16℃

公共场所集中空调通风系统新风量检测作业指导书

风量检测作业指导书页数:第1页共6页 公共场所集中空调通风系统新风量检测 作业指导书 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态:分发号:

风量检测作业指导书页数:第2页共6页 1适用范围 本细则适用于公共场所集中空调通风系统中新风量检测。 2原理 在集中空调通风系统处于正常运行或规定的工况条件下,通过测量新风管某一断面的面积及该断面的平均风速,计算出该断面的新风量。如果一套系统有多个新风管,每个新风管均要测定风量,全部新风管风量之和即为该套系统的总新风量(m3/h),根据系统服务区域内的人数,便可得出新风量结果(m3/(h?人))。 3仪器 3.1 皮托管法 K=0.84±0.01。 3.1.1 S型皮托管 p 3.1.2 微压计:精确度应不低于2%,最小读数应不大于1 Pa。 3.1.3 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1℃。 3.2 风速计法 3.2.1 热电风速仪:最小读数应不大于0.1m/s。 3.2.2 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1℃。 4检测环境条件 检测时集中空调通风系统必须在正常运转条件下。 5检测步骤 5.1 确定测量断面和测点 5.1.1 确定测量断面位置 检测断面应选在气流平稳的直管段,避开弯头和断面急剧变化的部位。下游方向距离L d大于6倍当量直径D,上游方向距离L u大于3倍当量直径D,如无法实现,也应尽量达到L d≥2D,L u≥D/2,对矩形风管,其当量直径

风量检测作业指导书页数:第3页共6页 D=2A?B/(A+B),式中A、B为边长。 5.1.2 测孔位置 5.1.2.1 在选定的测量断面上开设测孔。测孔内径应不小于Dg32。 5.1.2.2 对圆形管道,测孔的位置应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径 线上(如图1所示)。 测点 测孔 图1 圆形断面测孔的位置 5.1.2.3 对矩形管道,测孔的位置应设在包括各测定点在内的延长线上(如图 2所示)。 测孔 测点 测点 测孔 (a)长方形断面(b)正方形断面 图2 矩形断面测孔的位置 5.1.3 测点位置和数目 5.1.3.1 圆形管道 圆形风管:将风管分成适当数量的等面积同心环,测点选在各环面积中 心线与垂直的两条直径线的交点上,同心环数及测点数的确定见表1。直径小

(完整版)定风量空调系统与变风量空调系统有什么区别

定风量空调系统与变风量空调系统有什么区别? xjshuang520258回答的很专业,所谓的变风量空调系统也就是我们通常所称的VAV(Variable Air Volume)空调系统,该系统于60年代在美国诞生,其基本原理是通过改变送入房间的风量来满足室内变化的负荷。在当今特别提倡节能和舒适性的条件下,变风量空调系统正在逐渐被人们接收并得到应用。变风量空调系统主要有以下几个优点: 1、由于变风量空调系统是通过改变送入房间的风量来适应负荷的变化,而空调系统大部分时间的部分负荷下运行,所以风量的减少带来了风机能耗的降低。 2、区别于常规的定风量或风机盘管系统,在每一个系统中的不同朝向房间,它的空调负荷的峰值出现在一天的不同时间,因此变风量空调器的容量不必按全部冷负荷峰值叠加来确定,而只要按某一时间各朝向冷负荷之各的最大值来确定。这样,变风量空调器的冷却能力及风量比定风量可风机盘管系统减少10-20% 。 3、变风量空调系统属于全空气系统,与风机盘管系统相比有明显的好处是冷冻水管与冷凝水管不进入建筑吊顶空间,因而免除了盘管凝水和霉变问题。 ?变风量空调就是“变频空调”,它根据调整的环境温度自动变换出口的风量大小,从而达到在要求的温度范围左右。同时又节约了电。定风量的空调是不可以自动调节的,是用开开停停的方式来保持所调整环境温度范围左右的。 变风量与定风量空调系统之比较 (1)可以根据不同房间的使用要求来独立控制同一风系统中的各房间的温度。而不是象定风量系统中 只能控制总的回风温度。其每个VAV未端装置可自配温度控制,随着所控制区域的温度变化,自动调 节送风量。 (2)综合能效比高,这主要体现在两点: ①同一风系统中,不同房间一般是不可能同时达到最大负荷值,因此尽管每个VAV未端的最大送风量 可按房间最大负荷来选择,但空调机组总送风量应按各房间的逐时负荷之和的最大值来计算而不是象 定风量机组那样送风量为各房间最大送风量之和,因此,从设计上, VAV系统空调机组的送风量的选 择就比定风量空调机组低,使机组尺寸减小,所占机房面积也有所减少;同时,其设计的用电安装容量 下降,电气报装费也将下降。 ②在运行时,随着负荷的降低,VAV未端的风量减少,其空调机组的送风量也相应减少(通常以变频 调速的方式通过出口静压来控制风机转速)。由于一幢建筑的空调负荷(尤其是冷负荷)在全年中只有 大约5%的时间内出现满负荷情况,其余时间均是在低负荷工况下运行,因此,其全年运行的能耗大大降低,这也是VAV系统的一个主要优点。 ③对房间的灵活分隔有利,目前的办公搂多采用大开间设计,而用户通常会按自己的使用要求进行二次 分隔及装修,只要VAV未端的风量与其所在的每个房间的负荷相匹配即可。 与风机盘管加新风空调系统相比,VAV系统有以下特点: (1)室内无水管。众所周知,大陆的施工比发达国家有较大的差距,一幢建筑完工交付使用后,其水 管漏水及冷水管保温不严产生凝结水的现象相当普遍,对房间的使用者极为不利,用风机盘管,水管必然要进入室内,而VAV系统属于全空气系统,这一弊病就自然消除了。 (2)检修工作量减少。数量众多的风机盘管对检修来说是极为困难的,就本工程来说,如果全部采用 风机盘管,需千台以上,而采用VAV系统,仅有几十台空调机组,且其检修都集中在空调机房内进行,

中央空调VAV空调系统优劣对比

VAV空调系统简介 变风量(Variable Air Volume)空调系统是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。Delta控制公司是世界上首家设计、制造出一体化(即集控制器、执行机构和流速传感器于一身)的VAV控制器的BA产品制造商。 变风量空调系统60年代起源于美国,自80年代开始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约30% 的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。进入90年代以来,采用VAV技术的多层建筑与高层建筑已达到95%。变风量空调系统由空气处理机组、新风/排风/送风/回风管道、变风量空调箱、房间温控器等组成,其中变风量空调箱是该系统的最重要部分。一、变风量空调系统(VAV)的优势 变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要在以下几个方面: 1、节能 由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。据模拟测算,当风量减少到80% 时,风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60% 时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。 2、新风作冷源 ---因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。 3、无冷凝水烦恼 变风量空调系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。 4、系统灵活性好 现代建筑工程中常需进行二次装修,若采用带VAV空调箱装置的变风量空调系统,其送

中央空调及暖通空调设计规范标准

暖通空调设计规范参考依据: 目前,家用中央空调有如下四种基本方式: 1、分体多联机空调系统 2、水源热泵空调系统 3、风冷热泵冷热水机组加风机盘管空调系统 4、分体式风管机空调系统。 为配合我院“住宅设计导则”的编制,加强设计质量管理,提高住宅设计质量,特编制本导则,望暖通专业设计同志在试行过程中不断积累经验资料,并反馈我总工办,以便今后进一步完善本导则,精益求精,更好地为用户服务。在编制过程中征求周姜象,顾锡等同志的意见,并承蒙吴有筹高工的审阅,在此表示感谢。 家庭中央空调设计导则 1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调 用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1室外气象参数 室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-872001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。 3.2室内空气质量 3.2.1冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定: 温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s;新风换气次数1.0次/h; 3.2.2夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定: 温度24~26℃;相对湿度〈65%;室内工作区风速〈0.5m/s;新风换气次数1.0次/h 3.2.3室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m3 3.2.4通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。 4空调设计 4.1负荷计算 4.1.1在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。

变风量系统基本原理与控制策略

变风量系统基本原理与控制策略 [日期:2006-07-19] 来源:千家网作者:霍小平贾捷燕叶大法 杨国荣 [字体:大中 小] 提要:本文主旨指导初学者了解一些变风量系统的基本概念,提供变风量系统设计流程及设计方案选择指南,同时着重介绍Onyx-2000变风量系统基本控制策略。 一、变风量空调系统基本概念 1.1 变风量空调系统定义 众所周知,变风量空调系统是通过改变送风量也可调节送风温度来控制某一空调区域温度的一种空调系统。该系统是通过变风量末端装置调节送入房间的风量,并相应调节空调机(AHU)的风量来适应该系统的风量需求。变风量空调系统可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变,自动调节空调送风量(达到最小送风量时调节送风温度),以满足室内人员的舒适要求或其他工艺要求。同时根据实际送风量自动调节送风机的转速,最大限度地减少风机动力,节约能量。 1.2 国内外发展概况 变风量(Variable Air Volume)空调系统于20世纪60年代起源于美国。在当时定风量系统加末端再热和双风道系统在很长一段时间内占据舒适性空调的主导地位,因此,变风量系统出现以后并没有立刻得到推广,直到1973年西方石油危机之后,能源危机推动了变风量系统的研究和应用,此后20年中不断发展,如今已经成为美国空调系统的主流。 变风量系统在发展初期,因支管风量平衡的需要和控制设备的局限,大多要求采用高速送风系统,主要送风速度在12.5m/s以上,并且推荐采用静压复得法设计风管系统。尽可能地采用圆形或椭圆形风管,以减小摩擦阻力。但是高速送风系统的风机耗能大,且管路系统噪音增加。随着压力无关型VAV box基本上全面取代压力相关型VAV box及DDC控制器的发展,于是变风量空调方式在低速送风系统中的应用越来越普遍。 在日本,将变风量空调方式用于低速送风系统的研究与开发值得关注。由于传统的皮托管流量传感器在5m/s的风速下难以测定,因此日本人开发研究了超声波流量传感器和电磁式流量传感器等多种适用于低速送风系统的前端设备,一方面节能,另一方面降低了风管噪音,因此,进入90年代以后,无论是新建还是70年代以前建造的空调系统的翻新改造,基本上都采用变风量空调系统。 我国在70年代即有人研究VAV系统的开发和应用,并在地下厂房、纺织厂、体育馆等建筑中就采用过VAV系统。在80年代末期我国出现的首批智能化建筑中,也曾采用过VAV系统,但由于建设过程和使用过程中的种种问题,有些工程

相关文档
相关文档 最新文档