文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室管井降水方案

地下室管井降水方案

地下室管井降水方案
地下室管井降水方案

如东县御景花园项目工程管井降排水施工方案

编制:

审核:

审批:

编制单位:南通市双甸建筑安装工程有限公司

编制日期:二O 一四年十二月

目录

第一节编制依据 3 第二节工程概况 3 第三节施工部署 4 第四节施工工艺 5 第五节质量要求及保证措施9 第六节安全保证措施14 第七节文明施工15 第八节应急预案15 第九节计算书16 第十节附图21

第一节、编制依据

1、核工业南京工程勘察院提供的《如东县御景花园岩土工程勘察报告》

2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 ;

3、《建筑与市政降水工程技术规程》(JGJ/T111-98 )

4、《建筑施工手册》(第四版);

5、《基坑降水手册》姚天强编著。

6、《品茗施工安全设施计算软件》2013 版

第二节、工程概况

1. 本工程位于如东县城泰山路西侧,金沙江路南侧。由 3 幢26 层住宅楼、1 幢超高层3 层公共服务用房、35 幢3 层联排别墅及其周边地下室组成。

2. 基坑周边场地为居民区及市政公路,周边环境保护要求高。

基坑东侧:东侧地下室外墙线距用地红线处10.00m ,红线外侧为20 米宽的市政绿化

基坑南侧:地下室外墙距用地红线10.0 ~18.0m ,红线外侧距居民区约15.80m 。

基坑西侧:地下室外墙距用地红线10.0m ,红线外侧为市政公用绿地。

基坑北侧:地下室外墙距用地红线20.0m ,红线外侧距金沙江路边约10 米。

3. 工程地质及水文地质条件

3.1 土层自上而下简述如下:

①层素填土:灰褐色,稍密~中密,以粉质粘土、粉土为主,表层含少量植物

根系,填龄小于 5 年。该层钻孔揭露厚度0.80 ~1.60m ,层顶标高 1.88 ~3.65m 。

②层粉质粘土:灰色~灰褐色,软塑,夹稍密粉土,该层钻孔揭露厚度0.60 ~

3.00m ,层顶标高0.28 ~2.37m ,层顶埋深0.80 ~1.60m 。

③层粉土:灰色~青灰色,湿~很湿,稍密~中密,夹软塑粉质粘土,无光泽

反应,干强度低,韧性低,摇震反应轻微。钻孔揭露厚度 3.20 ~6.00m ,层顶标高-0.92 ~-0.75m ,层顶埋深 1.90 ~3.80m 。

④层砂:青灰色,饱和,稍密~中密,夹稍密~中密粉土,见软塑粉质粘土薄

层,主要矿物成份长石、石英,含少量云母碎片。钻孔揭露厚度 3.00 ~4.40m ,层顶标高-5.99 ~-3.09m ,层顶埋深 5.80 ~8.50m 。

⑤层粉土:青灰色~黄绿色,湿~很湿,中密~密实,夹中密粉砂,见软塑粉质

粘土薄层,无光泽反应,干强度低,韧性低,摇震反应轻微,钻孔揭露厚度0.90 ~

1.80m ,层顶标高-9.53 ~-7.09m ,层顶埋深9.80 ~11.80m 。

⑥层粉砂:青灰色、饱和、中密,夹稍密~中密粉土,主要矿物成份长石、石

英,含少量云母碎片,含少量腐殖质。钻孔揭露厚度7.20 ~9.90m ,层顶标高-10.53 —8.40m ,层顶埋深11.10 ~12.80m 。

○7层粉质粘土:灰色~灰黑色、软塑、局部为流塑,夹中密粉土薄层,稍有光

泽,干强度中等,韧性中等,无摇震反应。钻孔揭露厚度 3.60 ~7.70m ,层顶标高-19.01 ~-16.30m ,层顶埋深19.40 ~22.00m 。

○8层粉质粘土:灰色~灰黑色、可塑、局部为硬塑,夹中密粉细砂薄层,夹少

量高岭土,稍有光泽,干强度中等,韧性中等,无摇震反应。钻孔揭露厚度 3.60 ~6.20m ,层顶标高-25.21 ~-21.63m ,层顶埋深25.00 ~27.80m 。

○9层粉砂:灰色~青灰色、饱和,中密~密实,主要矿物成份长石、石英,含

少量云母碎片,含少量腐殖质。钻孔揭露厚度19.9 ~23.3m ,层顶标高-29.79 —27.1m ,层顶埋深30.20 ~32.30m 。

1○0 层粉砂:灰色~青灰色、饱和,密实,主要矿物成份长石、石英,含少量

云母碎片,含约5%砾石。粒径2~5mm ,最大粒径20mm ,石英质,磨圆度好,呈圆形。该层本次钻探未揭穿,最大揭露厚度18.03m ,层顶标高-51.68 ~-48.83m ,层顶埋深51.90 ~53.60m 。

3.2 地下水

根据场地土层分布特点,场地地下水主要为孔隙潜水和弱承压水。

孔隙潜水主要赋存于○ 1 层素填土层中,勘查期间场地地下水初见水位埋深

0.20 ~1.10m(高程1.50 ~2.07m ),稳定水位埋深0.30 ~1.2m(高程1.60 ~2.17m ),地下水接受大气降水和地表水系的渗入补给,以径流和蒸发的方式排泄,水位受季

节性影响明显,年变化幅度约1m,根据区域水文资料,近 3 年历史最高水位埋深0.30 m 。

弱承压水主要赋存于○3、○5、○4、○6、○9 层粉砂及1○0层粉细砂中,勘查期间测得赋

存于○3、○4、○5层内的承压水水头埋深地表下 1.00 ~1.10m 。

第三节、施工部署

1、根据施工现场平面布置图、施工组织设计、水文地质报告,做好管井的平

面定位、降水深度等设计工作;

2 、根据施工进度计划安排,做好渣土外运申报和天气预报资料收集工作,保

障土方开挖的顺利进行;

3 、排水所使用的电气元件,设备须符合《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ46-2005 的相关要求,经验收合格后方可投入排水施工;

4 、落实专人负责设备的管理工作,保证基坑内降水深度符合设计要求,视水

量多少连续或间断抽水,直至地下室筏板以及地下室顶板覆土完成为止;

5 、土方开挖及基础结构施工阶段,组织人员对基坑的变形进行检测,若遇紧

急状况,立即启动应急预案。

6、施工进度安排:计划开始打井时间2014 年12月20日,计划开始抽水时间2014 年12月30日,后浇带以外部位降水井计划地库底板及顶板覆土完成后停止降水,根

据不同施工区段先后顺序进行停水封井,后浇带部位必须待后浇带混凝土施工结束,且达到设计强度后方可停止,同时所有管井停止降水必须经设计同意。

第四节、施工工艺

施工工艺流程:井点测量定位→钻孔定位→钻孔→清孔→安装混凝土管井管→回

填砂砾过滤层→封口→洗井→安装水泵及控制电路→试抽水→降水井正常工作→地下

室施工→地下室底板及顶板覆土回填→管井封闭→设备退场

1 、采取沿基坑外围连续布置拦水井作为止水帷幕、间距约20m ,基坑内按间

距20m 设置中间降水井,在塔吊基础及独立基础承台、地梁部位不宜设置管井,如

出现管井与塔基、基础承台及地梁发生冲突,可以就近躲避,经过计算本工程坑内

布设56 口管井、井深20米、间距20 米,基坑外布设34 口、井深20米,共布设90 口管井;管井埋设深度为20m ,井内控制水位一般情况控制在低于基底标高 1.00m ,

本工程控制水位标高为:-6.05m 以下。

2、管井埋设采用泥浆护壁钻孔方法成孔。钻孔孔径比管外径大200mm 。钻孔底部应比滤水井管深500 ㎜。井管下沉前应进行清洗滤井,冲除沉渣,可灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换,或用空压机洗井法,将泥渣清出井外,并保持滤网的畅通,

然后下管。滤水井管应置于孔中心,下端采用钢板封底口,井管与孔壁之间用3-5mm 绿豆沙填充作过滤层,地面以下 1.5m 内用粘土填充夯实。

3 、水泵的设置应根据降水深度和抽水距离进行选用,一般抽水管出水口与井口

距离不宜大于20m, 当距离过大时,可将水泵功率加大,通常情况管径稳定水位及

稳定出水量时间为4-8小时。

4 、管井使用时,应经试抽水,检查出水是否正常,有无淤塞等现象,如情况

异常,应检修好后方可转入正常使用。抽水过程中,应经常对抽水设备的电动机、

传动机械、电流、电压等进行检查,并对井内水位下降和流量进行观测和记录。

5、管井降水构造及做法

1)滤水井管--下部滤水井管过滤部分采用钢筋混凝土管,严密隔绝潜水,滤水管包括管底采用多层200# 土工布包裹严实;上部井管部分用直径500mm 以上的无砂混凝土管。

2)抽水管--直径40-50mm 的胶皮管,插入滤水井管内,其底端应沉到管井吸水时的最低水位以下,并装逆止阀,上端装设带法兰盘的短钢管一节。

3)水泵采用1.5KW 潜水泵、流量10-15m 3/h。每个井管装置一台,当水泵排水量大于单口滤水井涌水量时,可减小潜水泵功率,当水泵排水量小于单口滤水井涌

水量时,可加大潜水泵功率。

6、井管止水处理,在浇灌垫层前,首先将垫层以上降水砼管外壁清除,内插φ

273*6 钢管,其顶标高高出底板顶面400 左右,其下端与降水井搭接长度0.50m ,钢管缠绕麻丝,并用水泥封死;在底板中用两个半圆钢环焊在钢管外侧,形成止水翼

环(厚6,内径273 ,外径573 )焊缝要饱满,不得有缝隙,止水翼环共两道,上道

位于底板顶面下200mm ,下道位于底板底面100mm ,上道止水翼环与下道止水翼环间距不小于300mm 。

7 、降水井封井时间与方法:封井具体时间由结构设计人员确定后进行封井,

封井时于底板顶面下100mm 处将钢管切断,底板顶 4.0m 以下用粗砂砾石回灌,然后用高标号素砼浇到底板顶面下100mm 处,加焊钢顶板(厚6,直径261 ),焊缝要饱满,不得有缝隙,最后用微膨胀砼浇平,砼等级比底板砼高一个等级。

管井封井大样图:

8 、对于高层部位的集水坑、电梯井等位置,在坑四周设置一排轻型井点,每

20 根管设置一台7.5KW 的真空泵进行吸水。

9、集水明排

在基坑周边距坡顶 1 米以内的地面应适当垫高,并且里高外低,便于迳流远离边坡,防止雨水进入基坑。远离边坡区域设置一圈排水沟,排水沟深300mm, 宽300mm ,在排水沟上每30 米留一个800mm ×800mm ×800mm 的集水坑,排水沟底按0.5% 坡度向集水坑找坡。排水沟采用砖砌筑水泥砂浆抹面。管井所抽地下水

直接排入排水沟,再由集水坑用水泵排至市政网管。

坑内排水分为两种情况,第一种情况为底板浇注前,是为排除雨水和积聚在基

坑内的渗水,可设置临时排水沟。第二种情况是底板浇注后,主要是为排除雨水,

可利用结构设置的集水坑及后浇带排水。排水沟及集水坑用砖砌并用砂浆抹面以防

止渗漏,坑内积水应及时抽出。

降水排水计算:

降水井数量(n)---77 ;

抽水管管径(r)--- φ60;

排水沟断面面积(S)---0.09 ;

排水管管径(R)---φ300 ;

排水口数量(N)---35 (周长1050 ,分布间距30米/个);

水的自然流速--- 取0.7m/s ;

抽水泵水流速度---取2.5m/s ;

按照平均每个排水口保证5 根抽水管排水计算:降水井每秒钟出水量Q1=0.02*0.02*3.14*2.5*5=0.016m 3/s ;每个排水口每秒钟排水量Q2=0.1*0.1*3.14*0.7=0.022m 3 /s;Q2 >Q1, 排水满足要求。

第五节、质量要求及保证措施

1、安装井点管要垂直,并保持在孔中心,放到底后,在管四周分层均匀填3~5mm 绿豆沙石滤层,并使密实,最上1500mm 用粘土填压密实。井管要高出地面500mm ,以防雨水、泥砂流入井管内。

2、洗井是管井沉设中的一道关键工序,其作用是清除井内泥砂和防止过滤层淤塞,使井的出水量达到正常要求,洗井后井底泥渣厚度应控制在小于300mm 。

3、管井降水时,应对称、同步地进行,使水位差控制在0.5m 以内。

4、管井供电系统应采用双电路,避免中途停电或发生故障时造成水淹基坑、破

坏基土。

5、当管井采用潜水泵降水深度不能满足要求时,应增加潜水泵功率进行降水。

6、钻探施工达到设计深度,宜多钻0.3 ~0.5m ,用大泵量冲洗泥浆,减少沉淀,并应立即下管,注入清水,稀释泥浆比重接近 1.05 后,投入滤料,不少于计算量的95%,严禁井管强行插入坍塌孔底,滤料填至含水层顶板以上3~5m,改用粘土回填封孔不少于1.5m ;

7、由于降水管井分布集中,连续钻进,应及时进行洗井,不应搁置时间过长,

或完成钻探后集中洗井。

8、应定期对降水井进行检查,定期对沉淀物进行清理,定期检查水泵运行情况,施工现场应准备相应数量的发电机,以满足突发停电造成的影响。

第六节、安全保证措施

1、装设符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的用电系统,以防止触电等事故;

2、选用质量合格的水泵,安全性可靠,扬程和功率等性能满足要求;

3 、降水施工过程中改变降水设计方案,应具有设计人员与施工人员的洽商处

理意见书,必要时尚应具有审批手续;

4 、抽水设备应进行定期保养,降水期间不得随意停抽;当发生停电时,应及

时更新电源,保持正常降水;

5、发现基坑(槽)出水,涌砂,应立即查明原因,组织处理;

6 、降水过程中,特别是基坑开挖时,应随时观察基坑边坡的稳定性,防止边

坡产生流砂、流土,潜蚀、塌方等现象;

7 、基坑开挖应严格按规定放坡,操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现

有裂缝或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。一有危险情形,立即停止施工,消除隐患后,方可继续施工;

8、基坑开挖时,两人操作间距应大于 3.0m ,不得对头挖土;挖土面积较大时,每人工作面不应小于6㎡,挖土应由上而下、分层分段按顺序进行,严禁先挖坡脚

或逆坡挖土,或采用底部掏空塌土方法挖土。

9 、重物距土坡安全距离:汽车不小于3m;起重机不小于4m ,堆土高不超过1.5m 。

10 、降水井上方应安装圆形木盖,并固定牢固,防止人员掉入。

11 、定期安排专业电工对用电线路进行检查,防止电线破损漏电造成安全事故。

第七节、文明施工

1 、在建筑物、构筑物、地下管线受降水影响范围的不同部位应设置固定变形

观测点,观测点不宜少于4个,另在降水影响范围以外设置固定基准点;降水之前

测量不少于2次,降水开始至达到设计降水深度期间,每天观测1次,达到降水深度后每2-5d 观测一次,直至变形影响稳定或降水结束为止。

2 、降水施工期间洗井抽出的淡水,在现场基本澄清后排放,并应防止淤塞市

政管网或污染地表水体;

3 、降水施工排出的土和泥浆,不得任意排放,防止污染城市环境或影响土地

功能;

4 、注意保护井口,防止杂物掉入井内,经常检查排水沟、管,防止渗漏,冬

季降水,须采取防冻措施。

第八节、应急措施

1、基坑侧壁少量渗水时,可浅插小孔径滤水管排水;

2 、基坑侧壁渗水较大时,可采用导水管、插铁板、码草袋。砖砌沟等方法导

水至基坑明排井并排出;

3 、连续桩护坡桩间渗漏水,采用喷射混凝土,桩间加孔灌注混凝土、粘土封堵;

4、局部地段集中渗漏严重,可采用基坑外加降水井、井排;

5、基坑底部或拱顶、侧壁见水时,可采用速凝混凝土灌、喷护;

6、地表水底铺设粘土,塑膜等增加渗透路径;

7 、当工程降水可能影响基坑稳定和地面沉降时,可采取人工回灌地下水;如

地面出现裂缝,应及时灌浆修补,防止地表水渗入;

8、基坑底部隆起时,可采取重压法,降水法。

9、突发情况停电应急处理:根据降水井潜水泵功率准备临时发电机。

发电机功率计算:

潜水泵功率---1.5KW ;

管井数量-- 90 口;

总用电量Q=1.5*90=135KW ,现场配置一台150KW 发电机,共计可提供150KW 用电量,在停电2小时内确保临时发电机开始供电,以满足降水需求。

第九节、计算书

本工程基坑面积24720.8m 2,基坑周长631.6m ,该区域外围止水帷幕采用降水管井进行拦水、中心间距20 米。中间降水井按计算所得。

一、水文地质资料

土层土层名称埋深厚度容重粘聚力渗透系数平均粒径

1 素填土0 1.6 18.0

二、计算依据及参考资料

该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012) ,同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。

三、计算过程

1、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图

Q = A ·M1 ·μ

A为基坑面积;

M1为疏干的含水层厚度,M1 =4.80+1-0.6=5.20 m ;μ为含水层的给水度,一般取0.1 。

通过以上计算可得基坑总涌水量为13260m 3 。

2、降水井数量确定:

单井出水量计算:

降水井数量计算:

q为单井允许最大进水量(m 3/d);

r s为过滤器半径(m) ;

l为过滤器进水部分长度(m) ;

k为含水层渗透系数(m/d) 。

通过计算得井点管数量为55个。

3、过滤器长度计算

群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算:

l为过滤器进水长度;

r0为基坑等效半径;

r w为管井半径;

H为潜水含水层厚度;

R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和;

R为降水井影响半径;

通过以上计算,取过滤器长度为20m 。

第十节、附图降水管井大样1 管井平面布置图2

Welcome To Download !!!

欢迎您的下载,资料仅供参考!

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25 日 基坑管井降水工程施工方案

第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

管井降水计算方案

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。 第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。 第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。 第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。 第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。天然状态下呈饱和,中密状态。该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。 第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。天然状态下呈可塑~软塑状态。该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m 之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。 地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。由于临近场地正在进行降水施工,水位受其影响,现场水位偏低,根据该区域的水文地质资料,该地下水年幅度变化在1.0~1.5米之间。 二、降水方案的选择 本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为7.0m,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在基坑周围及坑内布设一定数

管井降水施工方案

爱思开希(江苏)尖端塑料有限公司 新建仓库管井降水 南通建工集团股份有限公司 二O—六年七月五日

管井降水施工方案 编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016 SKC地勘报告 本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编以下施工方案。 一、工程概况本工程性质为仓库,建设方为爱思开希(江苏)尖端塑料有限公司,主体为单层钢架结构,建筑面积2993.4m2,抗震设防类别为丙类,抗震烈度为6度,主体最长边82.6m,最宽边36.24m,基础埋深1.6m。本工程施工区水位埋深2 米, 水位年变幅为0.5m 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2?4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 1 )现场三通一平已完成。

2)(地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑 放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按具体施工要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点布置在暗河位置,(3轴、7轴、11 轴)。井点深入透水层6-9 米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用10-15 米。以均质调节池为例进行计算: 1、求假想半径:X0=34.4m; 2、采用潜水完整井:R=15.1m, R0=55.3m; 3、深水井点涌水量Q=2652m3/d=0.0322 m3/s; 深水过滤器进水部分每米的单位进水量q=0.0044 m3/s; 4、深水过滤器进水部分需要的总长度Q/q=7.32m; 5 、假定井数进行试算确定深井井点数量, 当井数为7 个, 取 H=10-2=8m, h0=7.11m; 6、此数值符合,nh 0=142.2 >Q/q=7.32m; 7、深井的井点布置考虑工程的平面尺寸经多次试排后, 确定的6 个井点距建筑物的中心位置,求得log X1-20,再次计算涌水量Q= 2788m3/d=0.0338 m3/s; 与原计算涌水量相近, 故总涌水, 深井井点数和布置距离满足要求.

基坑管井降水方案

基坑管井降水方案

马鞍山南部承接产业转移新区 年陡安置房37#~39#楼工程 管 井 降 水 专 项 方 案 马鞍山黄山建筑安装有限责任公司 1月30日 目录 一、工程概况及总体降水方案 二、降水施工方案编制依据 三、工程地质情况

五、降水设计及布置 六、施工准备 七、主要施工方法 八、组织保证措施 九、安全保证措施 附图:《37#楼降水平面布置图》、《39#楼降水平面布置图》 一、工程概况 工程名称:年陡安置房37#~39#楼工程 工程地址:马鞍山当涂县年陡乡 建设单位:马鞍山市南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司设计单位:安徽汇华建筑设计有限公司

监理单位:合肥工大监理有限公司 年陡片安置房B组团37#~39#楼位于马鞍山当涂县年陡乡,总建筑面积28426.55m2,其中地下室建筑面积507.04 m2,商业面积7207.59 m2,住宅部分建筑面积:37#楼7337.36m2;38#楼7337.36m2;39#楼6037.2m2;建筑高度:53.95m(主体屋面);建筑层数:38#楼为地下1层+地上18层,37#及39#楼均为地上18层,其中商店2层。 37#楼承台基坑底标高为-3.35米,38#楼承台基坑底标高为-5.15米,39#楼承台基坑底标高为-3.35米。 根据地质勘察报,发现该地段地下水位较高,须采取降水措施,才能保证工程正常施工。我单位根据本工程的实际施工情况采用管井降水方案。 二、降水施工方案编制依据 1、《年陡安置房37#~39#楼设计图纸》; 2、《年陡二期地质勘察报告》; 3、《建筑与市政降水工程技术规范》; 三、工程地质及水文地质条件 1、土体工程地质层的划分和评述 场地地层层顶埋深、层顶标高统计表

管井降水施工方案样本

目录 一、编制依据 ....................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程地质及水文概况................................................... 错误!未定义书签。 2.1、基坑工程概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.2、水文地质概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.3、地基土渗透性 ....................................................... 错误!未定义书签。 三、降水设计方案............................................................... 错误!未定义书签。 3.1、设计参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2、降水井平面布置 ................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、测量放线 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2、施工用电、用水配置.......................................... 错误!未定义书签。 4.3、打井机械及井点设备 ........................................... 错误!未定义书签。 4.4、抽水设备的型号 ................................................... 错误!未定义书签。 4.5、人员的组织及安排 ............................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ....................................................................... 错误!未定义书签。 六、降水井质量要求........................................................... 错误!未定义书签。 七、降水过程的控制........................................................... 错误!未定义书签。 八、降水工程质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 8.1、降水管理 ............................................................... 错误!未定义书签。 8.2、施工技术措施 ....................................................... 错误!未定义书签。

管井井点降水施工工艺标准

管井井点降水施工工艺标准 第1章适用范围 本工艺适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般为8 20m 的潜水或承压水地区 第2章施工机具 钻机滤水井管吸水管水泵等 第3章工艺流程 1. 绞线定位→钻孔法成井→安装滤水井管→接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→ 降水完毕后拨井管→封井 2. 管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量 1)坑槽外布置 采用基坑外降水时根据基坑的平面形状或沟槽的宽度沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置管井埋设深度和间距根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定埋设深度可为5 ~10m 间距为5~10m 2)坑槽内布置 当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置管井间距D 一般10 15m 同时应不小于21/2R 以保证基坑内全范围地下水位降低 3. 采用泥浆护壁钻孔法成井先挖井口安装护筒钻机就位开始钻孔钻孔前在井一侧设排泥沟泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上管井下沉前应进行清洗滤井冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法将沉渣清出井外并保持滤网畅通然后将滤水管当中插入用圆 木堵住管口管井与土壁之间用3 15mm 粒径砾石填充作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充 1

夯实 4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和流量进行观测和记录 5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实 第4章质量标准 1.同本章深井点降水施工工艺标准监测 2.应随时检查观测孔中的水位 3.应试运转如发现井管失效应采取措施是其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管 第5章成品保护 1. 在基坑开挖时把井点管插上标志防止开挖至井管点破坏降水 2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水 第6章安全与环境 1.降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并 准备好防止沉降的措施 2

管井降水方案

别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案 一、工程概述 本工程为宣城市北门综合改造工程的一部分,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河进行裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。本次降水为两个单体。○1泵站○2排水涵泵站建筑物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵(兼自排涵)等。泵房为湿室型堤后式、安装6台1200ZLB-100型立式轴流泵,配6台YL4503-12型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m米处见地下水,基础埋设较深,基础标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等特别近,基础开挖后如果塌方,扰动原有基础及管线等,将对原建筑物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。 因此根据实际情况采用管井降水。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证

基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、有关文件;宣城市水务局“水堤〔2013〕35号文”。 2、宣城市北门改造地形图及规划图。 3、别士桥泵站工程施工图纸 4、《宣城市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(安徽省水利水电勘测设计院2012.9); 5、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 6、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。 现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、管井降水方案 4.1降水形式 基坑外侧采用环形管井降水,井点管间距17m,降水深度为 5.3m,基坑挖深8.2 m。将地下水位降至基坑换填底以下1m(绝对标高3.3m)时再进行土方开挖。 管井降水:管井设置于基坑顶外侧,降水井深度(从自然地面算

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

管井井点降水施工工法

管井井点降水施工工法 管井井点又称大口径井点,可替代多组轻型井点使用。经市九都路南关雨水泵站、启明南路雨水泵站等工程使用效果良好。现将该施工工艺总结成工法,以利于今后参考。 一工艺特点 管井井点工艺排水量大、降水深度大,较轻型井点具有更好的降水效果。 二适用围 管井井点降水适用于渗透系数大、地下水位丰富的土层、砂层或轻型井点降水不易解决的工程。 三工艺流程 ⒈计算选择管井参数(间距、直径、深度、过滤管等)。 ⒉施工准备及钻孔、清孔施工、井管过滤管(网)制作。 ⒊吊放井管、找中。 ⒋回填砾石滤层及上部回填土。 ⒌安装抽水设备。 ⒍洗井降水。 7.管井拆除回收。 四管井降水施工要点 ⒈管井计算选择及布置 ⑴管井计算采用大井法,地质及现场条件分别按承压(或无)压水、潜水含水层,完整(或非完整)井公式进行计算,以确定管井深度、直径,布置间距位置,滤管长度,抽水机功率等。计算时,根据地质报告提供的水位深度、日渗透系数以及工程占地面积需降

水深度等现场条件,选用以下计算公式: ①无压完整井 涌水量 Q=1.366K[(2H-S)S]/(lgR-lgX0) 或Q=1.366K[(2h-S)S]/[lgR-1/n(lgX1X2……X n) 单井出水量 q=2πrl√k/15 ②无压非完整井 涌水量 Q=1.366K[(2H0-S)S]/(lgR-lgX0) √h0+0.5r/h0√(2h0-1)/h0 ③承压完整井 涌水量 Q=2.73KMS/(lgR-lgX0) ④承压非完整井 涌水量 Q=2.73MS/(lgR-lgX0) √M/(1+0.5r) √(2M-1)/M ⑤过滤管有效长度 h0=√H2-Q/(πKn)LX0/nr 以上公式中 Q—涌水(吸水)量(m3) K—渗透系数(m/s) L—过滤管长度 R—抽水影响半径 S—降水深度值 r—管井半径 X0—基坑假想半径,X0=√A/π n—管井数 H—抽水半径为R的原点水位至管井滤网的深度 M—含水层厚度 ⑵管井选择及布置

管井降水施工专项方案

涟水县滨河新城清枫路新建工程 (清水路—清涟大道) 管 井

降 水 施精品文档,超值下载 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中海外建设集团有限公司 二O一六年四月三十日

目录 第一章概述 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工总体安排 (2) 第四章管井降水方案 (3) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (11) 第六章文明施工措施 (12) 第七章突发事件应急措施 (13)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)涟水县清枫路新建工程道路、排水工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)涟水县清枫路新建工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本工程排水体系为雨、污水分流制。雨水就近排入河道,污水接入污水提升泵站;雨水考虑道路南侧各200米范围内的雨水,收集的

雨水分段接入相邻道路,最终进入站前河;污水管道布置在道路东侧距道路中心线12.5米处,位于非机动车道下。雨水管设计管径为d600、d800、d1000、d1500,沿途地块预留d1000雨水支管;污水管设计管径为d400、d500、d800。雨污水管均采用大开挖施工。污水管自然地面开挖最大深度6.26米,雨水管自然面开挖最大深度4.8米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立涟水县滨河新城清枫路新建工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。 3.5施工用电、用水 (1)施工用水

管井降水方案

观湖名邸大车库工程 降 水 施 工 方 案 江苏燕舞建设工程有限公司二0一六年二月二十八日 目录

一、工程概况 二、降水施工方案编制依据 三、地质条件 3.1地层情况 3.2水文地质条件 四、降水目的及要求 4.1降水目的 4.2降水要求 五、降水方案设计 5.1成井施工工艺 六、设备人员配备 七、应急预案 八、安全、文明施工措施 九、施工工期及工期保证措施 十、降水质量保证措施 十一、降水对周边环境的影响

一、工程概况 1.1 、本工程观湖名邸人防大车库工程主体结构形式为剪力墙框架结构,基础为桩基础。 1.2 、本工程基坑四周场地一般,基坑相对开挖较深,周边及中间均采用 管井降水进行施工,基坑上部距基础坑壁1.0~1.5M左右设置排水沟,将雨水及其它地面水引流至远离基坑处排水,基坑内在基础轮廓线的外侧增设集水坑及明沟,利用潜水泵及时将积水排除。 二、编制依据: 本施工方案仅为该工程基坑降水施工所用,具体编制依据如下: 2.1、业主提供的《岩土工程勘察报告》; 2.2、业主提供的本项目的的地下室基础结构平面设计图; 2.3、其它有关的规范及规程 三、地质条件 3.1、地层情况 根据业主提供的《岩土工程勘察报告》,拟建场地基坑开挖影响范围内的地 质情况如下: 根据钻探所揭示,地基土层自上而下分述如下: 1,素填土: 灰~灰黄色, 湿,主要成份为粉质黏土,夹较多植物根茎,松散, 土质不均匀。 2,粉质黏土:灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 3,淤泥质粉质黏土:灰黄~灰色,饱和,流塑,局部不均匀地夹少量粉土团块, 无摇震反应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质较均匀。拟建场区内普遍分 布。 4,粉质黏土: 灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 5,粉砂:灰色,饱和,中密,局部密实,颗粒级配良好,见少量云母碎屑与贝壳碎屑,平均黏粒含量为5.5%,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

管井降水施工方案45240

中工程建设项目4#厂房、电子商务服务平台、 电子信息类厂房工程 管 井 降 水 施 工 方 案

******工程项目部 二0一七年三月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程地质及水文概况 (2) 2.1、基坑工程概况 (2) 2.2、水文地质概况 (3) 三、降水设计方案 (3) 3.1、设计计算 (3) 3.2、降水井平面布置 (3) 四、施工准备 (6) 4.1、测量放线 (6) 4.2、施工用电、用水配置 (6) 4.3、打井机械及井点设备 (6) 4.4、抽水设备的型号 (6) 4.5、人员的组织及安排 (7) 五、施工工艺 (7) 六、降水井质量要求 (11) 七、降水过程的控制 (11) 八、降水工程质量保证措施 (12) 8.1、降水管理 (12) 8.2、施工技术措施 (12) 8.3、生产设备准备 (13) 8.4、质量措施 (13)

九、成品保护及环保措施 (14) 十、降水对周围环境影响及防治措施 (14) 10.1、对周围环境的影响 (14) 10.2、防范措施 (14) 十一、主要安全技术措施 (16) 十二、基坑降水应急预案 (16) 十三、计算书 (17) 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 《建筑基坑支护技术规程》(GJ120-2012); 《地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《基坑工程手册》(2009年版) 宿州高新产业技术开发区云计算产业园《工程勘察报告》、施工图纸等; 二、工程地质及水文概况 2.1、基坑工程概况 4#厂房基坑面积4788平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.8米。基础形式为条形基础。 电子商务服务平台基坑面积3310平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.7米,基础形式为桩基和独立基础电子信息类厂房基坑面积7200平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.800,基坑深度为5.8米,基础形式为筏板基础。

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

管井降水方案

管井降水方案 一、工程概况 工程名称:逸品春江美庐 建设单位:农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 设计单位:上海城乡建筑设计院有限公司 监理单位:杭州广厦建筑监理有限公司 施工单位:上海域邦建设工程有限公司 工程地址:华都·国际山水以西,场口中学以北,鹿山大道以东,相邻学前路。 结构类型:剪力墙及框架结构 建筑规模:本次工程用地面积69611平方米,主要拟建物11幢18-27F 商住楼、其它为2F社区用房、商业用房,总建筑面积230988.6平方米,地上建筑面积180988.6平方米,占地建筑面积12357平方米;地下(地下车库、地下室)建筑面积50000平方米。 拟建建筑物设计荷载、结构情况见下表。

二、气象水文及水文地质条件 1、气象水文情况 场地属亚热带季风气候区,全年四季变化明显,气候温和,降水充沛;春夏季雨热基本同步,秋冬季光温互补;气候垂直变化明显,灾害性天气较多。年平均气温16.1℃,年际变化15.5~17.1℃之间,极端最高气温达42℃左右,最低气温-15.0℃左右。年平均降水量1441.9mm(富阳城郊),全年4~6月份为梅雨季节,降水量约占40~50%。全年3~4月为春雨季主要受华南准静止锋影响,雨日增多,但降水强度较小;6~7月上旬为梅雨期,因受梅雨锋系影响,雨量和大雨、暴雨次数增多,成为全年最大值,春雨和梅雨占年降水量48%左右;8月~9月,冷空气开始活跃,加之热带风暴或台风影响较频繁,多台风雨或秋雨,降水时比7、8月明显增加,成为第二个雨季,占全年降水量12%左右。 2、水文地质条件 根据地下水的含水介质及其赋存条件,场地内地下水可分为孔隙潜水和深层孔隙承压水。孔隙潜水赋存于素填土、耕植土及粘性土层、粉土层中,含水量贫乏,属相对隔水层。深层孔隙承压水主要赋存于第3-1层砾砂、第3-2层粉质粘土混碎石、第5-1层圆砾、第5-2层卵石,含水量中等,经验渗透系数分别为30m/d、10m/d、80m/d、120m/d。地下水主要受大气降水、地表水及地下水侧向补给,随季节的变化,水位将略有升降。其变化幅度为0.50~1.00米之间,地下水水位埋深0.37~2.07米(黄海高程5.54~6.95米)。

管井井点降水施工方案

管井井点降水施工方案 编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告 及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 一、工程概况(详见方案说明) 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1.0米呈矩形布置,井点深入透水层6-9米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用25-30米。以均质调节池为例进行计算: 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN50水泵,及DN50塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

管井井点降水的施工方案

牧马山污水处理厂工程降水专项方案 编制: 审核: 审批: 北京桑德环境工程有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、施工准备 (3) 三、井点设置及计算 (3) 四、工艺流程 (3) 五、操作要点及技术要求 (4) 六、质量要求 (4) 七、安全要求 (5) 八、环保措施 (5)

管井井点降水施工方案 一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1米呈矩形布置,井点深入透水层3-7米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距根据现场情况定,共6口降水井。 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN100水泵,及DN100塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

管井降水主要施工方法及技术要求

管井降水主要施工方法 及技术要求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

基坑降水施工方案 4.1 施工组织 按项目管理要求组织施工,实行项目经理负责制,配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子,指挥协调工程施工,并按基坑降水质量达标要求,由主任工程师或专业工程师进行技术监督与管理把关,管理班子下设技术组、钻井组、洗井安泵组、抽降水值班组、电工组、安全保卫行政管理组等组成基坑降水疏干组织。 4.2施工准备阶段 ⑴资料:仔细研究分析同设计有关的图件及文字说明,编制基坑降水施工方案,准备有关记录表格、工具等,参加技术交底。 ⑵场地:组织现场踏勘,做好场区内“三通一平”工作,要求甲方提供地下障碍及管线的准确位置,以防意外事故发生,进行场区施工规划,布置施工井孔泥浆配置要求及循环途径。 ⑶设备:检查设备配套情况,对设备进场后开工前应进行试运转。 ⑷人员::开工前进行分岗、分班、进行施工工艺交底答疑;明确工作要求及标准,说明施工重点、难点及应急措施,并应对参与施工的管理人员进行安全及文明生产教育。⑸材料:订购材料,进场检查验收,不合格产品不许购用。 4.3施工工艺流程

4.4 管井降水主要施工方法及技术要求 4.4.1 钻进成井 ⑴ 放线定点:根据甲方给定的基坑开挖边线,用仪器及钢尺进行放线定井点位置,定完后应会同甲方或监理代表签字认可后,方可进行施工,井孔中心定位误差不得大于5cm。 ⑵ 钻机就位:钻机安装要求平稳牢固,钻机就位,偏差不许大于 5cm。 ⑶ 泥浆护壁:开钻前应准备一定量的红粘土,配制泥浆指标应控制其比重为0.8~1.0,粘度为19~21S,含砂量不大于4%,胶体率应达90~95%。 ⑷ 钻井:经专业工程师与甲方或监理代表现场检查合格后,方可开钻,施工中应保持井内应有水头压浆高度,防止井壁坍塌。 ⑸ 管井钻进达到设计深度以后,需报请专业工程师进行检查,验井深度抵达成井要求深度后冲捞沉渣,复验井深及钻头直径,合格签字后,方可进行清井下井管及滤管。 ⑹ 下井管及带孔眼或缝状包网水泥滤管时应检查接井管部位有无缺损裂纹,严禁“带伤”井管下入井内,下管时必须每隔5m下入导正扶中器,确保井管居中不歪斜,接管部位应包扎纱网或尼龙布,防止泥砂等进入井内,下管后应立即进行填砾,以防由于拖延填砾产生井内缩径,填不进砾料,造成引渗效果差的废井。 ⑺ 砾料应保证规格质量,含泥粉的砾料必须过筛后再用,填砾时应沿井壁与井管间缓慢投入,严禁车装冲填,以免冲撞井管产生歪斜及中间堵

降水工程施工方案(范本)

××××工程 降水工程专项方案 (管井降水) 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期: 中天建设集团有限公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.降水设计概况 (5) 四.施工目标 (5) 五.施工组织管理体系 (6) 六.施工部署 (7) 七.施工准备 (8) 八.施工工艺及注意的问题 (8) 九.质量保证措施 (10) 十.沉降观测 (11) 十一.施工安全措施 (13) 十二.施工进度计划 (13) 十三.施工应急措施 (13) 十四.文明施工保证措施 (14) 十五.环境保护措施 (14) 附表 (15) 附图

一.编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013); 3.《建筑边坡工程技术规范》(GB/T50330-2013); 4.《建筑变形测量规程》(JGJ8-2016); 5.本工程设计图纸有关规定; 6.本工程《施工组织设计》; 7.本工程《岩土工程勘察报告》; 8.国家现行施工验收规范.标准及河南省有关施工规定; 9.根据工程特点.施工现场实际情况.施工环境.施工条件和自然条件的分析。 二.工程概况 (注:明确工程基本信息情况,各参建主体、基坑基本概况、地质、水文条件、周边环境等) 1.项目基本情况 工程名称:**** 建设单位:**** 勘察单位:**** 设计单位:**** 监理单位:**** 施工单位:中天建设集团有限公司 本工程位于****,总建筑面积为286276.2㎡,其中地下为81214.49㎡,地上为205061.71㎡,建筑基底面积为23676.35㎡。该工程建筑结构形式为框架结构,地下二层,地上2-16层,建筑高度为55m。 2.建筑概况 本工程工程包括1栋16层综合楼(10#).1栋15层综合楼(15#).2栋14层综合楼(17#.20#).1栋13层商住楼(19#楼,裙房为4层集中商业).4栋2~3层商业(12#.13#.15#和16#)和分布于建筑物之间的通体2层地下室,主楼下均为地下2层。 3.场地.地形.地貌 拟建场地原为耕地,局部为弃土堆,场地地貌单元为白河右岸二级阶地,场地南侧约500m处为白河水深约6.50m左右,流向为由北向南,流速缓慢,场地地下水水位受白河侧向补给影响,变化幅度约1~3m左右。 4.地质概况 根据钻探.标准贯入试验.动力触探试验结果,结合室内土工试验资料,对地基土按岩性及力学特征分层后;

相关文档