(一)过程检测与控制装置及仪表安装

1、检测仪表及控制仪表安装及单体调试包括温度、压力、流量、差压、物位、显示仪表、组合仪表、调节仪表、执行仪表,均以“台块”为计量单位,放大器、过滤器等与仪表成套的元件、部件或是仪表的一部分,其工程量不得分开计算。

2、仪表在工业设备、管道上的安装孔和一次部件安装,按预留好和安装好考虑,并已合格,估价表中已包括部件提供、配合开孔和配合安装的工作内容,不得另行计算。

3、电动或气动调节阀按成套考虑,包括执行机构与阀、手轮或所带附件成套,不能分开计算工程量。但是,与之配套的阀门定位器、电磁阀另行计算。执行机构安装调试不包括风门、挡板或阀。执行机构或调节阀还应另外配置附件,组成不同的控制方式,附件选择按估价表所列项目。

4、蝶阀、多通电动阀、多通电磁阀、开关阀、O型切断阀、偏心旋转阀、隔膜阀等在工业管道上已安装好的调节阀门,包括现场调试、检查、接线、接管和接地,不得另外计算运输、安装、本体试验工程量。

5、管道上安装节流装置,只计算一次安装工程量并包括一次法兰垫的制作安装。

6、工业管道上安装流量计、调节阀、电磁阀\,节流装置等,由自控仪表专业配合管道专业安装,其领运、清洗、保管的工作包括在自控仪表估价表的相应项目内。不在工业管道或设备上的仪表系统用法兰焊接和电磁阀安装,是仪表安装范围,应执行相应项目。

7、放射性仪表配合有关专业施工人员安装调试,包括保护管安装、安全防护、模拟安装,以“套”为计量单位。放射源保管和安装特殊措施费,按施工组织设计另行计算。

8、钢带液位计、储罐液位称重仪、重锤探测料位计、浮标液位计现场安装以“套”为计量单位,包括导向管、滑轮、浮子、钢带、钢丝绳、钟罩和台架等。

9、仪表设备支架、支座制作安装执行第二册《电气设备安装工程》金属铁构件制作安装。

10、系统调试项目设备用于仪表设备组成的回路,除系统静态模拟试验外,还包括回路中管、线、缆检查、排错、绝缘电阻测定及回路中仪表需要再次调试的工作等,但不适用于计算机系统和成套装置的回路调试,应按各有关章说明执行。回路系统调试以“套”为计量单位,并区分检测系统、调节系统和手动调节系统。

11、系统调试项目中,调节系统是具有负反馈的闭环回路。简单回路是指单参数、一个调节器、一个检测元件或变压器组成的基本控制系统,复杂调节回路是指单参数调节或多参数调节、由两个以上回路组成的调节回路,多回路是指两个以上的复杂调节回路。

12、估价表过程检测与控制装置及仪表安装中已包括安装、调试、配合单机试运转的工作内容,不得另行计算,但不包括无负荷或有负荷联动试车。

13、随机自带校验用专用仪器仪表,建设单位应免费无偿提供给施工单位使用。

(二)集中检测和集中监视及控制装置

1、集中检测和集中监视及控制装置及仪表是成套装置,安装调试以“套”为计量单位。

2、顺序控制装置中,继电联锁保护系统由继电器、元件和线路组成,由接线连接;可编程逻辑控制器通过编制程序,实现软连接;插件式逻辑监控装置和矩阵编程控制装置是一种无触点的顺序控制装置,应加以区分,执行相应子目。其中可编程逻辑控制装置应执行本册估价表第五章基础自动化的(PLC)项目。

3、顺序控制装置工程量计算,包括线路检查、设备、元件检查调整、程序检查、功能试验、输入输出信号检查、排错等,还包括与其他专业的配合安装调试工作。

4、顺序控制装置的继电联锁保护系统应按事故接点数以“套”为计量单位,插件式逻辑监控装置和矩阵编程逻辑控制器按容量I/O点以“套”为计量单位。

5、信号报警装置中的闪光报警器按台件数计算工程量,智能闪光报警装置按组合或扩展的报警回路或报警点计算工程量;继电器箱另计安装工程量,包括检查接线。

6、继电联锁保护系统按事故接点以“套”为计量单位,包括继电线路检查、功能试验、与其他专

业配合进行的联锁模拟试验及系统运行。

7、数据采集和巡回报警按采集的过程输入点,以“套”为计量单位。

8、远动装置按过程点I/O点的数量以“套”为计量单位,包括以计算机为核心的被控与控制端、操作站、变送器和驱动继电器整套调试。

9、为远动装置、信号报警装置、顺序控制装置、数据采集、巡回报警装置提供输入输出信号的现场仪表安装调试,应按相应项目另行计算。

10、燃烧安全保护装置、火焰监视装置、漏油装置、高阻检漏装置及自动点火装置,包括现场安装和成套调试,以“套”为计量单位。

11、报警盘、点火盘箱安装及检查接线可执行继电器箱盘、组件箱柜、机箱安装及检查接线项目。

12、分析仪表为在线分析装置,分为化学分析仪表和物性分析仪表。成套安装与调试包括探头、预处理装置和显示仪表及样品标定,特殊预处理装置、分析小屋和分析柜安装,应按相应项目另行计算。

13、校验用标准气样的配制,分析系统需配置的冷却器、水封及其他辅助容器的制作和安装,应按相应项目另行计算。

14、分析小屋及分析柜安装以“台”为计量单位,包括组装、安全防护、接地、接地电阻测试,不包括通风、空调、密封、试压、底座和轨道制作安装、开孔、改造、室内支架和台架制作安装,其工程量应按相应项目另行计算。

15、称重仪表按传感器的数量和显示仪表成套,电子皮带称称量框、传感器及配套的显示仪表一起调试,其他机械量仪表配合机械专业安装,作整套检查与整机调试。

16、电子皮带称标定中砝码、链码租用、运输、挂码和实物标定的物源准备、堆场,应按相应项目另行计算。

17、气象环保检测仪表包括现场仪表安装固定、校接线、单元检查、系统调试,以“套”为计量单位。立杆、拉线、检修平台等,应按相应项目另行计算。

18、成套装置的计算机硬件、插件箱、柜安装及底座、支架制作安装,应按各章说明另行计算。

19、集中检测和控制装置中,排空管、溢流管、沟槽开挖、水泥盖板制作安装、流入管埋设,应按相应项目另行计算。

(三)工业电子计算机

1、计算机硬件设备安装包括机柜、台柜、外设、辅助存储装置,以“台”为计量单位。

2、标准柜尺寸为600~900×800×2100~2200(宽×深×高),其他为非标准机柜。非标准机柜按半周长以“m”为计量单位,机柜和台柜安装固定在台架或基础上。打印机、拷贝机、通用计算机为台面安装,包括操作台柜安装。外设与辅助存储装置包括安装、接线及元件检查、接地、调整、自检工作。

3、计算机机柜、台柜基础制作安装,应按相应项目另行计算。

4、通用计算机安装以“套”为计量单位,整套包括操作台柜、主机、键盘、显示器、打印机的运输、安装、校接线、自检工作。

5、计算机室空调、照明和地板安装工程量,应按相应项目另行计算。

6、工业计算机项目的设置适用多级网络控制,在估价表中,第一层基础自动化(DCS、PLC、DDC、FCS)作为第一级过程控制级;第二层过程控制管理计算机作为多级控制的第二级过程优化控制的监控级;第三至五层车间和工厂级作为第三级生产管理和经营计算机。(见工厂连续控制与管理计算机系统CIMS图)。工程量计算应区分不同的控制系统和级别,分别执行项目。

工厂连续控制与管理计算机系统(CIMS)图

7、计算机系统应是合格的硬件和成熟的软件,对拆除再安装的设备是完好的,估价表不包括软件的生成和系统组态以及因设备质量问题而进行的修配改工作,发生时,应另计其工程量。

8、调试工作内容不包括设计或开发单位的现场服务。

9、管理计算机调试按所带终端数计算调试工程量,终端指智能终端,打印机、拷贝机、操作台均不作为终端。

10、管理计算机工程量计算应包括硬件和应用功能测试,按一套计算工程量。

11、管理计算机中,过程控制管理计算机是控制管理层,作为基础自动化级的监控级;生产管理计算机适用多级控制管理层的第三至五级,应分别执行相应项目。这种多级控制调试都带有通讯功能,不得另行计算网络系统调试。

12、基础自动化级是生产过程控制的设备级,包括DCS、PLC、FCS。基础自动化过程控制系统的网络系统与主干网和局域网资源共享。

13、通讯网络是基础自动化级的主要组成部分。DCS的通讯网络分为大、中、小规模,小规模为低速通讯总线,中规模为中速通讯总线,大规模DCS通讯总线分为设备级总线和管理级总线,管理级总线是与上位机通讯的总线,设备级总线是过程控制级通讯总线,各级总线都可通过接口通讯、传送信息以达到资源共享的目的。工程量计算应分别执行大、中、小规模的控制系统和低、中、高速网络结构,范围包括通讯系统所能覆盖的最大距离和通讯网络所能连接的最大结点(站)数,以“套”为计量单位。

14、信息传输网络为双绞线、同轴电缆、光纤。安装执行本册第七章“工厂通讯、供电”相关子目。

15、DCS主要用于模拟量的连续多功能控制,并包括顺序控制功能,由操作站、控制站、通讯网络和上位机接口组成。DCS规模的大小按系统实际配置情况或DCS出厂型号决定。工程量计算应按挂在总线上的结点(站)数计算。

16、控制站应区分大、中、小规模,并按其容量“回路数”,以“套”为计量单位。

17、单多回路调节器或可编程仪表作为DCS小规模系统网络上的设备,以“台”为计量单位,包括安装、单体调试、系统调试、配合机械单体试运转。

18、“回路数”是控制单元I/O卡模拟量输出点(A0)的数量。

19、操作站、控制站或监控站调试、I/O卡检查测试及通讯网络检查测试的工作内容覆盖DCS 的单元检查、调整、系统调试、回路调试及系统运行的全部工作。

20、PLC主要用于顺序控制,按过程I/O点为单位计算工程量,目前PLC也具有DCS功能,并且两者功能相互结合。工程量计算仍以PLC的主要功能为基准,执行PLC项目。工程量计算应选择PLC调试、I/O卡和操作站、通讯网络,包括单体检查、系统调试、回路调试。

21、DDC是集连续数据采集、变换、计算、显示、报警和控制功能为一体的计算机直接数字控制系统,用途广泛。是按一定的算法直接对生产过程几个或几十个控制回路进行在线闭环控制,而不需要中间环节。系统是独立的,可以挂在DCS的总线上作为DCS的一个结点。工程量计算按过程点I/O点的多少,包括I/O转换、操作、功能测试、系统调试、回路调试工作内容。以“套”为计量单位,每“套”应包括操作显示台柜、主机或控制柜、打印机、信号转换装置等,不得分别再计算各调试内容。

22、I/O卡试验是以信号转换柜或信号转换单元的过程输入输出点计算的,模拟量、脉冲量以“1点”为计量单位,数字量以“8点”为计量单位。与其他设备接口I/O点试验,是指与上位机或其他需要接口的设备进行的试验,模拟量、脉冲量及数字量分别以“1点”和“8点”为计量单位。

23、FCS是一种较先进的控制系统,现场总线是现场总线系统的核心。现场总线、操作站、总线仪表、网桥、服务器等覆盖单体调试、系统调试、回路调试。

24、低速通讯总线结点数(网络设备)最多为32个,高速通讯总线H2每段结点数最多为124个。H1和H2调试内容包括服务器和网桥功能,可接局域网。H1和H2通过网桥互联。

25、过程网络控制接口具有通讯功能、控制功能、桥路管理功能,以“套”为计量单位。

26、FCS有工程师站和操作员站,以“套”为计量单位。

27、现场总线仪表是现场总线的结点设备,具有网络主站的功能、虚拟控制站的功能、PID功能并兼有通讯等多种功能,其中安全栅除起隔离作用外,还具有总线供电和总线放大器的作用。总

线仪表按台件计算工程量,包括安装、单体调试、系统调试。除此之外,凡可挂在现场总线上、并与之通讯的智能仪表,也可以作为总线仪表。

FCS组成框图见下图

现场总线控制系统框图

(四)工厂通讯、供电

1、自动指令电话装置按40门为一套计算安装和系统调试工程量,包括主机盘、电源盘、端机40个和扬声器安装校接线及整套系统调试。

2、载波电话按固定局或移动局分别计算安装工程量。

3、对讲电话安装按“每台主机和每对分机”为计算工程量,并按对讲电话对讲形式,以主机和主机所带的分机为一套计算工程量。

4、不间断电源安装以“台柜”为计量单位,工作内容包括安装、接地、检查接线。

5、不间断电源调试包括单元调试、不间断电源充放电试验、逆变试验,不包括蓄电池安装和配套的发电机组安装调试。

(五)仪表管、线、缆敷设及支架制作安装

1、屏蔽双绞电缆、同轴电缆、光缆、补偿导线按图示长度以“m”为计量单位,另加穿墙\,穿楼板以及拐弯的量;电缆接至现场仪表处增加1.5m的预留长度,接至盘上,按盘高加盘宽预留长度。敷设时,还要增加一定的裕量(裕量按第二册《电气设备安装工程》有关规定),带专用插头的系统电缆按芯数以“根”为计量单位。

2、专用电缆工程量计算可按第二册《电气设备安装工程》中电缆工程量计算执行。

3、屏蔽电缆头制作安装按芯数以“个”为计量单位,包括焊接地线、接地电阻测试、校线、套线号。光缆如需要制作接头的,按“芯”以“个”为计量单位,包括熔接、接续及试验等。成端头按每“芯”,包括制作、固定、测试。光缆堵塞以“个”为计量单位,包括配制堵塞剂、气密试验和绝缘试验。

4、电缆敷设为仪表专用或计算机通讯电缆,控制电缆、电力电缆、电缆头、电气配管、接地系统等应执行第二册《电气设备安装工程》相应项目。

5、电缆穿线盒以“个”为计量单位。如设计有规定时按设计规定,设计无规定时,可按每10m有2.8个电缆穿线盒考虑,结算时按实计算。

6、金属挠性管以“个”为计量单位,包括接头安装、防爆挠性管的密封。

7、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。

8、电缆敷设、降阻剂埋设、管路安装的挖填土工程、开挖路面的工程量应按第二册《电气设备安装工程》另行计算。

9、电缆和配管的支架、托架安装工程量应按第二册《电气设备安装工程》另行计算。

10、仪表导压管敷设应区别不同的用途和安装方式,按图示以“m”为计量单位,不扣除管件和阀门所占长度。管路试压、供气管通气试验和防腐已包括在估价表内,不得另行计算。公称直径大于50mm的管路,应执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。

11、碳钢管敷设连接形式分为焊接和丝接。计算工程量时,焊接按管径大小,丝接按公称直径不同计算。管路中的截止阀、疏水器、过滤器等应按相应项目另行计算。

12、导压管敷设范围是从取源一次阀门后,不包括取源部件及一次阀门。

13、伴热电缆和伴热带以“m”为计量单位,伴热元件以“根”为计量单位,包括敷设、绝缘测定、接地、控制及保护电路测定。电伴热的供电设备、接线盒工程量应按相应项目另行计算。伴热管以“m”为计量单位,包括焊接、除锈、防腐、试压、气密性试验等。管路及设备伴热不包括被伴热的管路或仪表的外部保温层、防护防水层,其工程量应按相应项目另行计算。

14、仪表管路和仪表设备脱脂项目适用于必须禁油或设计要求需要脱脂的工程,无特殊情况或设计无要求的,不得计算其工程量。

15、仪表立柱以“个”为计量单位,估价表每个按1.5m考虑,材料费按实计算。

16、混凝土基础规格400mm×400mm,体积为0.112m3 /个,如实际规格与估价表不同,可先计算出基础体积,再计算工程量。

17、双杆吊架、冲孔板/槽、电缆穿墙密封架均按成品件考虑,双杆吊架以“对”为计量单位,如单杆安装,基价乘以系数0.5。

18、冲孔板/槽是电缆或管路的固定件,以“m”为计量单位;电缆穿墙密封架安装不分大小,以“个”为计量单位,其制作应执行第二册《电气设备安装工程》中的“一般铁构件制作”项目。

19、仪表桥架安装、支架制作安装应执行第二册《电气设备安装工程》相应项目。

(六)仪表阀门、取源部件及其他附件

1、取源部件配合安装以“个”为计量单位,其安装执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。

2、辅助容器、水封和排污漏斗制作安装以“个”为计量单位。

3、仪表阀门安装以“个”为计量单位。需要进行研磨的阀门工程量按个计算。口径大于50mm的阀门安装执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。

4、气源分配器按供气点12点以“个”为计量单位。

5、防雨罩制作安装以“kg”为计量单位,包括附件的重量。

(七)仪表盘、箱、柜安装及校接线

1、仪表盘、箱、柜安装以“台”为计量单位。基础或支座工程量应按相应项目另行计算。

2、盘上安装元件、部件应计安装工程量。随盘成套的元件、部件已包括在盘校线内,不得另行计算。

3、校线为成套仪表盘柜校线,不适用接线箱、组(插)件箱、计算机机柜检查接线,计算机机柜、接线箱、组(插)件箱已包括检查校线的工作。由外部电缆进入箱、柜端子板校接线的工作执行本册相应项目。

4、控制室内空调安装、室内照明工程量应按相应项目另行计算。

5、仪表盘开孔以“个”为计量单位,每一个开孔尺寸为80mm×160mm以内,超过时,按比例增加计算。

6、密封剂以“kg”为计量单位,包括领搬、密封、固化、检查、清理。凡使用密封剂进行密封的工程,均应执行本估价表项目。

7、接线箱按端子对数、接管箱按出口点数以“台”为计量单位。

化工自动化控制仪表作业初训国家试题库完整

卷15 判断题] 1、本质安全电路及其附件,应有蓝色标志。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:A [判断题] 2、调节阀的性能测试中有一项为额定行程偏差,其目的为测试气关阀在100%行程时阀芯是否关闭到位。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:A [判断题] 3、某气动调节阀若关不死的原因,一定是阀芯与阀座磨损太严重。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:B [判断题] 4、调节阀流量系数C、CV、KV表示的含义一样。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:B [判断题] 5、国标规定;调节阀在1.1倍公称压力下,填料至上、下阀盖连接处不应有渗漏现象,在1.5倍公称压力下,持续3min以上时间,其法体不应有肉眼可见的渗漏。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:A [判断题] 6、调节阀的理想可调比取决于阀芯形状、实际可调比取决于阀芯形状和配管状态。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:A 判断题] 7、在选用调节阀时,只要工作压力低于公称压力即可。(1.0分) A 对 B 错

正确答案:B 判断题] 8、联锁系统用的电磁阀往往在常通电状态下工作,这是从确保安全可靠的角度考虑的。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:A [判断题] 9、气开式调节阀随信号压力的增大而流通面积也增大;而气关式则相反,随信号压力的增大而流通面积减小。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:A 判断题] 10、波纹管密封型是4种上阀盖形式之一,适用于有毒性、易挥发和贵重流体的场合。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:A [判断题] 11、我们知道,A 对气关阀膜室信号压力首先保证阀的关闭到位,然后再增加的这部分力才把阀芯压紧在阀座上,克服压差把阀芯顶开。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:A [判断题] 12、研究控制系统的动态比研究控制系统的静态更有意义的原因是动态过程更复杂。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:B [判断题] 13、如果一个系统能够有效克服阶跃干扰,那么对于其它干扰也能有效克服。(1.0分) A 对 B 错 正确答案:A

化工自动化控制仪表作业

C 1.()阀门在开度小时流量相对变化值大,灵敏度高,不易控制,甚至发生振荡, 而在大开度时,流量相对变化值小,调节缓慢,不够及时。 A、快开特性 B、等百分比特性 C、线性 B 2. ()故障模式(失效一安全型模式)是指安全仪表系统的此种故障将导致正常运行的装置发生误停车。 A、随机故障 B、显性故障 C、隐性故障 C 3. ()故障模式(失效一危险型模式)是指故障并不会立即表现出来,只有在生产装置出现异常,需要停车时,安全仪表系统因隐性故障存在而无法动作,使生产装置和整个工厂陷入危险境地。 A、显性故障 B、随机故障 C、隐性故障 B 4. ()决定了电磁阀的密封结构。 A、工作压力 B、介质性质 C、工作温度 A 5. ()是DCS的核心部分,对生产过程进行闭环控制,可控制数个至数十个回路,还可进行顺序、逻辑和批量控制。 A、过程控制单元 B、过程接口单元 C、操作站 C 6. ()是安全仪表系统在故障时按一个已知的预定方式进入安全状态。 A、冗余 B、容错 C、故障安全 A 7. ()是指功能模块在出现故障或错误时,仍继续执行特定功能的能力。 A、容错 B、冗余 C、故障安全 C 8. ()适用于大口径、大流量、低压力、不干净三介质。 A、单座阀 B、套筒阀 C、蝶阀

A 9. ()填料是一种新型调节阀填料,具有密封性好、润滑性好、化学惰性强、耐腐蚀、耐高低温等优点,缺点是摩擦力大。 A、石墨环 B、聚四氟乙烯V形圈 C、石棉-聚四氟乙烯 C 10. ()指其能量不足以对其周围可燃物质构成点火源。 A、局部发热 B、火花 C、安全火花 C 11. ()指冗余系统中用多数原则将每个支路的数据进行比较和修正,从而最后确定结论的一种机理。 A、容错 B、冗余 C、表决 A 12. ()指用多个相同的模块或部件实现特定功能或数据处理。 A、冗余 B、容错 C、故障安全 B 13. “?/h;L/h”这些符号都是表示流量的单位,它们表示的是()流量的单位。 A、质量 B、体积 C、速度 错14. “L/h;Kg/h”这些符号都是表示流量的单位,它们表示的是质量流量的单位。 A 15. 三级安全教育”即厂级教育、车间级教育、()级教育。 A、班组 B、分厂 C、处 错16. 1211灭火器仅适用于扑灭易燃、可燃气体或液体,不适用于扑灭一般易燃固体物质的火灾。 A 17. 1EC61158是()。

仪表自动化控制管理制度

仪表及自动化管理制度 第一章总则 第一条为了加强本公司场站自动化仪表的运行管理,使之处于良好的工作状态,确保设备运行参数受控,制定本制度。 第二条本办法适用于公司及所属各单位。 第二章仪表 第三条取源部件 (一)一般规定 1、加装或更换取源部件时,其结构尺寸、材质和安装位置应符合设计文件要求。 2、取源部件的安装应符合GB 50093和SY/T 0090的有关规定。 (二)温度取源部件 1、在管道安装温度保护套管时,其端部应处于被测管道的轴线处。 2、同一测量部位安装多个温度保护套管时,其直径、插入深度和方向应一致。 3、保护套管内应充有导热物质,导热物质在套管内的物位应以刚浸没温度传感元件的高度为准。 (三)压力取源部件 1、取压短节应选单端外螺纹厚壁无缝短管,短管的无螺纹端与管道焊接,螺纹端与内螺纹截止阀相连。 2、宜采用煨管或焊接方式安装测量管道,减少管扣连接部件。 3、测量管道终端安装位置的确定应有利于仪表的读数和维护。 4、压力类仪表的连接宜采用M20×1.5活节件。若活节件处温度

不超过

180℃,密封垫片宜采用聚四氟乙烯垫片。 5、对于易冷凝的被测介质,测量管道应加装隔离器和伴热设施;对于压力波动大的场合,测量管道应加装缓冲器;对于测点振动大的场合,测量管道应加装固定装置。 6、管道的压力测量管道不应有凝油、冰堵和渗漏情况。 (四)其他参数取源部件 流量测量管道上过滤器的过滤目数应与流量计相配套,对于杂质含量较高的介质宜选用容积较大的过滤器。 第四条测量仪表 (一)一般规定 1、加装或更换测量仪表时,选用仪表的型号、规格和安装位置应符合设计文件要求。当设计文件未明确时,选用仪表的原则应符合SY/T 0090的有关规定,同时测量仪表应选用性能可靠和规格统一的产品。 2、生产过程测量仪表的准确度等级应满足工艺要求。非贸易结算重要参数变送器的准确度等级不应低于0.25级,开关量测量仪表的准确度等级不应低于0.5级;非主要参数测量仪表的准确度等级可根据使用情况适当降低。 3、在生产过程中绝大多数测量仪表的技术要求、检定方法及检定周期应执行国家相应的计量检定规程,参见表1。智能型变送器的测量性能不应低于检定规程的技术要求,校验方法应按说明书的要求执行。 表1 测量仪表的检定周期和检定规程

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

油库仪表自动化控制系统

油库自动化控制系统 设计报告 姓名:鲁金明 班级:油气1201 学院:能动学院 一,研究背景 目前,我国得油库罐区自动化监控与国外相比,总体水平较低。罐数据还主要依靠人工测量、读取与录入;工艺生产很多还就是人工开阀、手动控泵。系统不仅存在监控不及时、人为误差大,还有随意性强、可靠性不高等缺点,因此,很多油库罐区都在进行以摆脱传统监控方式、作业方法,建立便捷、先进、可靠得监控系统为目得得自动化改造。 油库储油罐区就是油料保障得重要储存基地,具有分布空间范围广、安全防爆要求高、监控点多、布线复杂,自动化系统得水平与垂直集成难度大得特点.围绕储油罐区自动监测、计量与管理,采用先进测控与管理技术,设计储油罐区监测控制与数据采集系统,改善油罐测量劳动强度大、作业环境差、管理手段落后得现状,已成为目前油库自动化建设得一项重要内容。实时、准确、可靠、经济地采集点多面广得储油罐监控信息,实现大范围得数据共享;基于多参数实时数据,进行智能分析、处理,进一步提高计量精度;基于监控信息及数据,进行储油罐区油料平衡分析,提高储油罐区安全管理得智能化水平等。 油库罐区自动化监控系统运用现代信息化、自动化技术,方便、快捷地了解现场设备实时运行情况及历史生产信息,为生产调度决策提供可靠得数据依据;

同时还能迅速、及时地对现场设备进行有效控制,从而提高作业效率。 二,系统目标 1,实现对储油罐得液位、温度、压力等数据得全方位实时监测; 2,实现罐区泵房油泵运行工况实时监测,并对其中得出口油泵实行点动控制操作以及油料发放实行远程联动控制操作; 3,实现罐区油料收发业务管理得网上作业,并与监控服务器组成罐区油库综合管理系统局域网; 4,实现筑罐区电视监控系统。 三,系统构成与技术简介 1 系统构成 油库罐区监控自动化系统由采集控制层与监控计量层通过现场总线连接而成,监控计量层通过服务器与以太网相连。 油库罐区监控自动化系统,主要监测与控制得设备为:储油罐、油泵、管道、油阀与油料计量设备。其中对储油罐得监测,采用Siemens公司得cpu15-2DP进行集中数据采集,然后将采集得储油罐工况数据送PLC与ET200M.cpu15 -2DP可以同时扫描监测所有油罐,进行数据交换与操作,收发操作数据由油料收发工作站通过已有得光缆发送到罐区监测服务器进行数据存储与处理。对于泵房油泵设备以及对于油路管道上得油阀得监测与控制,通过专门配置得变送器或执行机构,以直接I/O得方式相连. 在控制层中,主要以PLC可编程逻辑控制器为中心,负责对泵房设备与管道设备得实时监测控制,同时,cpu15—2DP通过MODBUS通讯接口将安全报警信号传送给PLC,由PLC进行实时报警处理,并为今后安全联锁机制预留接口。此外,

自控仪表施工方案(仪表)

1.编制依据 招标图纸。 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-86 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 GBJ131-90 2.施工方法及技术措施 5.1 施工工序计划 具体施工工序计划为:施工准备→支架/基础预制、仪表 设备接保检→单体调试开始→桥架敷设→现场仪表安装、 控制室内安装→穿线管敷设→仪表供气管敷设→导压管 安装、气源管线安装→电缆敷设→电缆检查及接线、就地 显示仪表安装→试压及试漏→系统调试、试车。 5.2 施工准备 施工准备工作包括仪表施工机器具的准备及进场、施工班 房及调试班房的准备及进场、施工人员的进场及施工组织 设计的编制、施工方案的编制、图纸会审,以及相应的培 训工作、技术交底等。 图纸会审有两步,一步是设计图纸会审,另一步是施工单 位自行组织的图纸会审。技术交底分三步,分别是设计交 底、施工技术交底、工号技术员向施工人员的施工交底。 将进场的调试班房是由大型集装箱改造而成的,里面置有 三排三层的货架,并配有空调、排风扇、地毯、吸尘器等 设备。调试班房置于少尘、无震动、干燥、通风好且远离

磁场的地方。 对于调试人员,我们将严格挑选精干人员,并针对本工程的仪表类型进行相应的培训工作,上岗前将提交一份详细资料交由甲方审批。 由施工技术员对施工人员进行技术交底,让施工人员熟悉图纸,了解本工程的特点、难点、技术要求及质量、安全、进度目标等。 5.3 支架/基础预制、仪表设备接保检 支架预制包括变送器立柱制作、桥架托臂制作等。变送器立柱采用2″管,立柱的顶端用钢板焊接封口。制作完后作好防腐,并封存好。 当仪表设备到货时,由施工技术员、质检员及甲方代表对其进行开箱检查,并作好检查记录。发现有缺陷的仪表及时通知甲方,并作好详细记录。 所有仪表设备分类、整齐地堆放,并挂好牌。 调试人员对到货的仪表设备要及时检查、试验,并认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知甲方代表。对被调仪表设备要作好标签工作:已单体调试完成并合格的要及时贴上调试合格证。 5. 4 单体调试 对双金属温度计要进行抽检。抽检程序符合规范及质量程序要求。

2020化工自动化控制仪表作业证题库

661.在PLC梯形图中,两个或两个以上的线圈可并联输出。()正确答案:对2.PLC存储器中的程 序,断电后必须用电池保存。()正确答案:错3.用电容式液位计测量介电质的液位时,液位变化,相当于电极面积在改变。()正确答案:错4.由于比例控制有余差,因此不适于负荷变化频繁的场合。()正确答案:对5.电子式电动执行机构超小超轻,轻到了3~5公斤,而国内的DKZ、DKJ最轻也达30多公斤。()正确答案:对6.电源是将非电能转换成电能、并向负载提供各种能量(如光能、热能、机械能等等)的装置。()正确答案:错7.均匀控制系统中的控制器一般都采用纯比例作用,且比例度很大,必要时才引入少量的积分作用。()正确答案:对8.当调节阀与管道并联时,其可调比降低。()正确答案:对9.差压变送器的主要功能是对多种介质的流量、温度、液位、压力、界面等进行测量、转换成统一的标准信号输出。()正确答案:错10.微分控制规律的输出与输入偏差的大小和偏差变化的速度有关。()正确答案:错11.DCS控制站的扫描周期在组态时应设定得越短越好。()正确答案:错12.浮筒式液位计属于变浮力式液位计,浮球式液位计属于恒浮力式液位计。()正确答案:对13.气体流量计的标定,一般采用容积法,用标准容量瓶量体积,或者用校准过的流量计作比较标定。()正确答案:对14.为确保计算机控制系统的可靠运行,系统的操作和使用应分别设有不同的操作权限,以免误操作。()正确答案:对15.热电阻温度计是把温度的变化通过测温元件-热电阻转换为电阻值的变化来测量温度的。()正确答案:对16.PLC存储器中的程序,断电后必须用电池保存。()正确答案:错17.质量流量计的传感器工作原理,通过激励线圈使管子产生振动,测量管产生科氏力,所以测量管会产生扭曲。()正确答案:错18.电容式压力变送器是把被测压力转换成电容量的变化,然后电容经过测量变送,输出与被测压力相对应的电流信号。()正确答案:错19.串级控制系统投用过程中,当副回路自动工作稳定,主变量等于设定值时,可以将主控制器由手动无扰动地切向自动。()正确答案:对20.投运前,差压式流量计三阀组的状态是:平衡阀开,正压阀和负压阀关闭。正确投运差压式流量计的步骤是先开负压阀,再开正压阀,最后关平衡阀。()正确答案:错21.简单控制系统投运时调节阀投运有两种含义,一种是先人工操作旁路阀,然后过渡到调节阀,再手动到自动。另一种是直接操作调节阀的手动-自动。()正确答案:对22.挂在现场级网络上设备可以由网络供电(总线供电),也可单独供电。()正确答案:对23.工业废水一般是送到污水处理厂处理。()正确答案:对24.干粉灭火的特点是灭火时间短,效率高,对石油及石油产品的灭火效果最佳。()正确答案:对25.离心泵运行时,如果叶轮损坏或失去平衡可能会造成轴承温度降低。()正确答案:错26.DeltaV系统内置的设备管理系统(AMS),可对与系统相连的智能设备和非智能的常规仪表设备进行远程诊断和维护。()正确答案:错27.均匀控制系统是为了解决前后工序的供求矛盾,使两个变量之间能够互相兼顾和协调操作的控制系统。()正确答案:对28.大气压是压力的法定国际单位。()正确答案:错29.FSC系统逻辑编程语言是逻辑块。()正确答案:对30.清洁的服务不属于清洁生产的内容。()正确答案:错31.直通单座调节阀结构上分为调节型与切断型,区别在于阀芯结构不同。()正确答案:对32.西门子S7–300系列PLC,不可以带电更换模板、卡件。()正确答案:对33.设备制造商提供总线设备支持文件。()正确答案:对34.单弹簧管压力表的感压部件是指针。()正确答案:错35.可燃气体检测仪宜安装于无冲击、无振动、无强电磁干扰的场所,且周围留有不小于5米的净空。()正确答案:错36.用于测量燃料油的压力表,应设置隔离介质的缓冲装置或使用膜片式压力表。()正确答案:对37.安全联锁系统的安全等级称为安全度等级。()正确答案:对38.毒物进入人体就叫中毒。()正确答案:错39.CENTUMCS3000系统中,KFCS中ESB总线的功能是用于连接FCU与本地节点以及本地节点之间相连。()正确答案:对40.用国家统一规定的符号来表示电路连接情况的图称为电路图。()正确答案:对41.直通单座调节阀结构上分为调节型与切断型,区别在于阀芯结构不同。()正确答案:对42.PLC经过自诊断、与编程器等的通信、输入采样、用户程序执行、输出刷新这五个阶段的工作过程,称为一个扫描周期。()正确答案:对43.防护罩、安全阀等不属于安全防护装置。()正确答案:错44.串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。()正确答案:对45.危险场所是指爆炸性气体环境或可燃性粉尘

电气仪表自动化控制系统及其应用的探讨

电气仪表自动化控制系统及其应用的探讨 作者:吕峰傅琳鸿 来源:《名城绘》2020年第07期 摘要:电气仪表自动化控制系统的合理应用,能够有效提升电力行业的工作效率和质量。随着人们对电能需求量的增加,电气仪表自动化控制技术应用的越来越广泛,因其具备诸多优点,被许多企业用于实际生产中。基于此,本文概述了电气仪表自动化控制技术,阐述了电气仪表自动化控制系统的主要功能,对电气仪表自动化控制系统及其应用进行了探讨分析。 关键词:电气仪表;自动化控制技术;系统;功能;模块;应用 电气仪表自动化控制系统需要根据设定好的流程和程序,并且通过利用自动化控制技术,对生产流程、工艺以及进度等进行科学合理的控制,从而保证生产加工过程得以顺利开展。同时利用仪器仪表还可以对生产中各项数据和信息进行监督和控制,从而保障生产质量。因此为了充分发挥电气仪表的功能作用,以下就电气仪表自动化控制系统及其应用进行了探讨分析。 一、电气仪表自动化控制技术的概述 电气仪表自动化控制技术融入了计算机、电子信息及单片机控制等领域的相关技术。其能够一定程度上减少人力监控的危险性和复杂性,在减少人力资源投入的同时,大大提高了生产安全指标和生产效率。并且可以通过新科技科学智能地记录相关信息,大幅提升了整个企业的安全效能。电气仪表自动化控制通过具有专项性的探测器进行探测,并将探测数据储备在自动化、智能化的装备中加以科学、合理地处理和分析,在所探测指标超过合理范围时会产生报警行为。比如,对湿度、温度、光强等工业指标的处理,极大地保证着整个信息收集、记录以及处理过程的准确性,提高整体监督、管理与控制的效率。 二、电气仪表自动化控制系统的主要功能分析 1、测量功能。电气设备运行初期需要通过仪表显示的各项参数,来判断电气设备运转功能是否正常。作业人员在设备运行前期,需要利用特定仪表就当前的各项参数进行测量,通常从三个层面展开测量工作,依次是P、I、U。目前已经不再延续传统的人工式测量,而是以一种更加先进、智能的技术展开仪表测量。这样能够显著提高仪表测量的工作效率以及测量精准率,从而确保电气领域在安全、稳定的环境下运行。

自控仪表安装工程施工方案

红村锅炉房自控系统 施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 江苏中阳建设集团有限公司 日期: 2014 年月日

目录 第一章本项目工程概况............................................................ .. (3) 第一章本项目工程概况............................................................ ....................3 .. (2) 第一章本项目工程概况 (4) 第二章对关键工序的施工安排: (5) 第三章施工工程量 (6) 第四章施工依据 (7) 第五章施工准备 (8) 第六章人力资源安排 (9) 第七章施工工艺流程 (10) 第八章主要标准仪器和工机具配备 (12) 第九章主要技术方案与措施 (13) 第一节仪表单体调试 (14) 第二节仪表管线安装 (15) 第三节电缆桥架安装 (18) 1. 接收 (18) 2. 搬运 (18) 3. 储存 (18) 第四节自控仪表设备的安装 (24) 第五节电缆敷设 (25)

1. 接收 (25) 2. 搬运 (25) 3. 存放 (25) 4. 安装程序 (26) 5. 技术资料的准备 (30) 第六节 DCS系统安装 (31) 第七节系统调试 (32) 1. DCS系统调试 (32) 2. 模拟系统调试 (33) 第十章质量安全措施 (35) 第一节质量措施 (36) 第二节安全措施 (37)

第一章本项目工程概况 1、S7-1500锅炉,CPU4个,电源6EP1332-4BA00 4个,SIMATIC存储卡4MB 4个,安装导轨530mm 4个,开关量输入模快16 5个,开关量输出模快8 4个,模拟量输入模快8 11,模拟量输出模快8 4个,S7-1500信号模块前连接器 25个,模拟量信号连接器 75个。 计算机4核4G64位操作系统3台,监控组态软件3套,用户软件XV2104 3套,交换机1台。 热电偶WRN-230 3台偶,流量计XLD-03 3台,液位表AOB-136 1块,温度计4块。 2.施工特点: 该项目施工的最大特点是工程量大由于项目采用DCS控制系统,施工技术要求高,由于整个装置的仪表安装需要与工艺、设备、电气等专业密切配合,现场施工的协调工作要求高,同时,按照仪表安装工程的特点,大部分工作集中在工程的后期,投入足够的人力物力资源,确保现场施工的需要。 (1)采用了配置远程I/O站DOS控制系统,施工要求严格技术难度大。 (3)现场仪表采用总线仪表或两线制仪表。 (4)调节阀、压力变送器数量多,气源管路路径复杂,管线长。 (5)配线量大,路径复杂,配线施工方式多样。

化工自动化仪表作业重点题

过程安全管理基本知识(92题4%) 1.石油化工自动化包括自动监测、连锁保护、自动操纵、( B )等方面的内容。 A、智能仪表 B、自动控制 C、安全仪表 2.自动控制系统的被控对象是指自动化装置所控制的( A ) A、生产设备 B、被控变量 C、工艺参数 3.在液位自动控制系统中,自动化装置一般至少应包括三个部分,它们是( C ) A、测量元件、变送器、控制器 B、变送器、控制器、被控对象 C、测量元件与变送器、控制器、执行器 4.自动化装置是指自动控制系统中的各类调节器或各种计算机控制系统。(×) 自动化装置包括测量元件与变送器、控制器、执行器三个组成部分。 5.自动控制系统包括测量元件与变送器、控制器、执行器三个组成部分(×) 自动控制系统包括被控对象和自动化装置 6. 在自动控制系统中,需要控制其工艺参数的生产过程、生产设备或机器等,称为( A ) A、被控对象 B、被控变量 C、操纵变量 7.引起闪燃的最高温度称为闪点。(×) 引起闪燃的最低温度称为闪点 8.自燃点是指可燃物在没有火焰、电火花等火源直接作用下,在空气或氧气中被加热而引起燃烧的最高温度。(×)引起燃烧的最低温度。 9.可燃性气体、蒸气与空气的混合物浓度高于其爆炸下限时,或低于其爆炸上限时,都不会发生爆炸(×) 可燃性气体、蒸汽与空气的混合物浓度高于其爆炸上限时,或低于其爆炸下限时,都不会发生爆炸。 10.国际电工委员会(IEC)规定,在危险程度最高的危险场所0区,只能采用Exia等级的本安防爆技术。(√) 11.安装在爆炸和火灾危险区的所有仪表、电气设备、电气材料必须要有防爆质量标准的技术鉴定文件并且外部没有损伤和裂纹并具有( B )。 A、出厂合格证 B、防爆产品出厂合格证 C、技术文档 12.安全火花型防爆仪表在本质上是安全的,因此称这类仪表为本质安全防爆仪表,简称( B )。 A隔爆仪表B、本安仪表C、无火花仪表 13.按国家标准GB3836-2000,Ⅱ类防爆电气设备防爆根据( )划分为6个温度组别。 A、设备最低表面温度 B、可燃性介质引燃温度 C、设备最高表面温度 14.ExdⅡBT4表示工厂用本安型电气设备,防爆等级为B级,温度组别为T4组。(×)隔爆型 15.本质安全型仪表设备按安全程度和使用场所不同,可分为Exia和Exib。Exia的防爆级别高于Exib。(√) 16.本质安全型电气设备的防爆性能是采用( )措施实现的。 A、通风 B、隔爆 C、电路本身 17.美国的防爆标志由( )部分组成。 A、4 B、5 C、6 18.防爆等级标志由防爆电气设备的总标志Ex加其类型、类别、级别、组别构成。(√) 19. 隔爆型电气设备的壳体内部是不可能发生爆炸的。(×) 隔爆外壳既能承受内部混合性气体被引爆产生的爆炸压力,又能防止内部爆炸火焰和高温气体窜出隔爆间隙后点燃外壳周围的爆炸性混合物

化工自动化控制仪表作业实际操作考试

化工自动化控制仪表作业实际操作考试 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

化工自动化控制仪表作业实际操作考试姓名:单位: 一、实操项目:压力变送器校验 二、实操目的: 化工自动化仪表专业差压类仪表校验的实际动手操作能力三、实操内容: (一)安全用具的使用: (1)个人防护用品的穿戴; (2)仪表器具的选用及使用; (3)工器具的正确使用; (二)安全操作技术: 1、准备工作: (1)工具及材料选择 (2)个人防护用品的选用; (3)作业人员是否具有操作资质; (4)画出变送器校验回路示意图; 2、参数设置: (1)被校变送器的安装; (2)仪表信号是否正常通讯; (3)仪表零点、量程的设置; 3、安全操作过程:

(1)通讯器的正确操作; (2)零点和量程的校验。 (3)基本误差的校验。 4、场地清理。 (三)作业现场安全隐患排除 1、指出该仪表安装操作过程中存在的安全风险和职业危害; 2、查找现场是否有安全隐患。 (四)作业现场应急处置 1、二氧化碳灭火器正确使用方法; 2、列举可能故障并排除。 四、实操要求: 1、个人防护用品穿戴是否齐全和正确,此为否决项。 2、仪器仪表的选用和使用; 3、根据试题,合理摆放和布置设备,要求方便操作,布局 (管线走向)有序; 4、差压变送器的通讯回路图绘制; 5、压力校验装置中压力信号管路的连接; 6、电信号回路及250欧标准电阻的连接,要求能正常通 讯,此为否决项。; 7、220VAV上电,进行验电,正常后智能压力控制器方可开 机(提供校验用气压); 8、正确设置变送器量程。

工业自动化仪表与自动化控制技术浅谈【论文】

工业自动化仪表与自动化控制技术浅谈 [摘要]随着我国社会经济的不断提升,各行业得到了极大的发展,对于工业自动化而言,自动化技术在科技进步下也得到了全面提升。对于工业自动化技术而言,自动化仪表技术和自动化控制技术是实现设备自动化生产控制最为重要的基础,掌握和提高自动化仪表技术和自动化控制技术将推动我国工业制造水平的提升和进步。通过对工业自动化生产过程中的仪表和控制技术问题进行讨论和研究,为我国工业自动化的向前推进和制造水平提升提供参考和借鉴。 [关键词]工业;自动化仪表;自动化控制 1自动化技术分析 1.1工业自动化仪表 工业自动化仪表是指在工业自动化生产过程中通过对各项工艺流程中的精度指标进行检测和记录为技术人员的数据观察提供更加科学可靠的支持,工业自动化仪表所记录的参数也是作为产品生产加工过程中的重要参数指标。在工业生产中自动化仪表主要作用为检测、控制和显示。检测仪

表能够将工业生产过程中产生的参数变化,如设备温度、工件压力、传送带传输速率,通过对应感应传感器来进行检测并接收。在实际的自动化生产设备在运行过程中会出现于电脑编程程序指令冲突之处,因此控制仪表的作用在于通过仪表数据结合实际生产情况来对程序指令进行调整,实现更高效率的生产工作。而显示仪表的作用则在于能够将生产线中生产设备的故障情况反映给生产技术人员以将故障问题及时进行解决保障生产线上的产品高质量的完成。 1.2自动化控制技术 自动化控制是利用计算机信息手段对生产设备生产操作预先设定,免去传统人工对机械设备生产的繁琐工艺,能够降低人工成本和提高生产制造精度。自动化控制技术的实现能够将工业生产进行系统化控制,相较于传统人工机械加工生产,自动控制技术下的生产效率更高成本更低同时智能自动化的工业生产还能降低生产安全事故的发生使生产操作井然有序地进行。然而,自动化控制技术在工业生产中的发展成熟较晚具有专业技能的人才较少,因此我国现阶段的工业自动化生产中自动化控制还未被全面普及,一些自动化生产线还保留着大量现场技术人员进行调控检测。

自控仪表安装工程施工方案完整版本

自控仪表安装工程施工方案 一、核工业第二三建设公司自控专业技术力量简介: 我公司仪表专业人员过去在参加石油化工项目施工中积累了丰富的仪表安装和调试经验,具有一定的控制系统设计能力和仪表系统调试能力。仪表专业人员先后参加了大庆三十万吨乙烯、大庆助剂厂、大庆甲醇厂、福建炼油厂、安庆腈纶厂、吉林腈纶厂、广州十五万吨乙烯等国家大型石油化工项目的施工。 主要参与安装和调试的先进仪表系统有日本横河YOKOGAWA公司的SPEC-200可编程控制系统、美国FOXBRO公司的结构模块控制系统,ROSEMOUNT公司的模拟和智能变送器,HONEYWELL公司的TDC-3000系统,FUJI公司的各类仪表,美国SMAR公司的现场数据总线仪表等先进的控制系统。 我公司设有电气仪表调整队,电气仪表调整队下设:仪表调试班、仪表安装班、仪表管安装班、电气调试班、电气安装班和计量检定组。 仪表专业主要配备有:美国FLUCKE公司生产的标准数字压力表及与其相配套的不同量程的校准模块,它能够满足各类差压变送器和压力变送器的调试。美国FLUCKE公司生产的5位半显示数字万用表和日本横河YOKOGAWA公司生产的6位显示数字万用表,能够满足对现场电压、电流等高精度模拟信号的监测。标准活塞式压力计可以满足对高压测量仪表的调试。同时还配备有综合数字信号发生器、微调电阻箱及手压泵、气动信号定值器等其它标准和配套调试设备,以及安装所需要的各类工机具和设备。 二、本项目工程概况 兖矿联工发化工有限公司20万吨/年醋酸项目甲醇标段主要包括甲醇合成工段、建筑工程和设备、工艺管道、电气自控及附属设施的安装工程; 1.仪表工艺设计要求: 自控仪表安装工程主要包括以下工作内容:

化工自动化控制仪表作业教学大纲

化工自动化控制仪表作业人员安全技术培训大纲和考核标准 1 范围本标准规定了危险化学品生产单位自动化控制仪表维护人员培训的要求、培训的内容、学时 安排,以及考核的方法、内容,复审培训考核的方法、要求与内容等。本标准适用于危险化学品生产单位自动化控制仪表维护人员培训与考核。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用 文件,其随后 所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GBZ158 工作场所职业病危害警示标识 GBZ2.1-2007 工作场所职业接触限值第1部分:化学有害因素 GBZ2.2-2007 工作场所职业接触限值第2部分:物理因素 AQ3009-2007 危险场所电气安全防爆规范 GB 11651 劳动防护用品选用规则 GB 13690 常用危险化学品的分类及标志 GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 GB 12158 防止静电事故通用导则 HG/T 20636~20639 化工装置自控工程设计规定 HG 20506 自控专业施工图设计内容深度规定 SH3005-1999 石油化工自动化仪表选型设计规范 SH/T3081-2003 石油化工仪表接地设计规范 SH/T3082-2003 石油化工仪表供电设计规范 SH/T3104-2000 石油化工仪表安装设计规范 SH3006-1999 石油化工控制室和自动分析室设计规范 SH/T3092-1990 石油化工分散控制系统设计规范 SH/T3012-2003 石油化工安全仪表系统设计规范 GB50493-2009 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 HG 20514 仪表及管线伴热和绝热保温设计规定 GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1化工自动化控制仪表 chemical automation and instrument 危险化学品生产过程中使用的检测仪表(元件)、自动化控制装置及附属设备。 3.2化工自动化控制仪表维护人员chemical automation and instrument mentenancer 按照化工仪表检修维护规程,使用相应标准计量器具、测试仪器及专用工具,对化工生产过程 中使用化工自动化控制仪表进行维护、检修等工作的人员。 4 培训大纲 4.1 培训要求

化工自动化控制仪表特种作业人员安全生产培训大纲及考核标准

化工自动化控制仪表特种作业人员安全生产培训大纲及考 核标准 1范围 本标准规定了化工自动化控制仪表特种作业人员培训的要求,培训和再培训的内容及学时安排,以及考核的方法、内容,再培训考核的方法、要求与内容。 本标准适用于化工自动化控制仪表特种作业人员的培训与考核。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局30号令) 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第344号) 《气体防护急救管理规定》 GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB/T 13861-92 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 重大危险源辨识 GB 11651 劳动防护用品选用规则 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范 GB3836.1~15 爆炸性气体环境用电气设备 AQ3009-2007 危险场所电气安全防爆规范 AQ3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范 AQ3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范 AQ3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范 AQ3026-2008 化学品生产单位设备检修作业安全规范 AQ3027-2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 AQ3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范 HG/T 20507-2000 自动化仪表选型设计规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。3.1 化工自动化控制仪表作业特种作业人员Special operator of chemical industry automation control instrument 指化工自动化控制仪表系统安装、维修、维护的作业人员。

仪器仪表中的自动化控制及其应用

仪器仪表中的自动化控制及其应用 文/刘佳 【摘 要】摘 要 随着社会,科技的不断进步与发展,智能化技术获得了很好的发展,并且获得可越来越广泛的应用。仪器仪表在很多行业的占据了基础技术工具的作用,仪器仪表的自动化控制化技术为人们的生产生活带来了极大的方便。本文主要对仪器仪表中的自动化控制及其应用进行研究。 【期刊名称】电子技术与软件工程 【年(卷),期】2018(000)002 【总页数】2 【关键词】【关键词】仪器仪表 自动化控制 应用 进入21世纪以来,计算机以及人工智能获得了很大的发展,并且仪器仪表在各个行业中获得了很大的发展。比如来讲,在国际市场上,仪器仪表的自动化在机械设备,电子设备,监控设备中发挥着非常重要的作用。自动化仪表在整个的系统中起着中枢系统的作用,能够实时的对整个系统的运行状态进行监督。当系统在运行的时候,当设发生故障的时候,仪器仪表能够及时的检测侧到并且及时的提醒相关的工作人员进行故障的分析以及故障的解决。除此之外,自动化仪表还能够及时的对调整设备的关键参数做出有效的参考值。所以,对于自动化仪表的控制以及应用具有十分重要的意义。 1 自动化仪器仪表的基本简介 对于自动化仪器仪表的介绍,主要包括以下几个部分: 1.1 自动化仪器仪表的基本概念 自动化仪器仪表,是具有多能能的原组器件,结合的很多的科学知识与技术,在物理,化学等等方面发挥着非常重要的作用。在使用过程中,充当着设备以及工具的角色,能够有效,快速的测出我们需要的数据。从广义上来讲,仪器仪表具有报警,自动控制以及传递信号等等的功能。其在使用过程中所起的作用就是将信息进行形式上的转换,对输入对信息按照一定的规则进行转换,变成我们所需要的信号的形式。 自动化仪器仪表不是一个器件,而是很多自动化原件的组合,其实现的主要功能就是实现自动化。就目前的发展情况来看,自动化仪器仪表主要涉及的领域包括流量控制,压力控制以及温度控制等等的内容,其功能具有很强的自动化控制性,在很多行业中得到了广泛的应用,比如说是国家电网,煤矿开采,智能家居控制得等等。对于一般的自动化仪表来讲,按照功能主要包括以下几个模块:传感器模块,变送器模块,以及显示器模块。这些模块有各自功能,将信号的采集,收集,分析以及表达有机的结合在一起,最终可以将测量的结果很直观的表现在仪表中。

自动化仪表作业及答案参考

第一章: 作业: 1.DDZ与QDZ 得信号传输标准,DCS与FCS得名词解释 2.某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处测量值为49、5kPa,求在50kPa 处仪表示值得绝对误差、示值相对误差与示值引用误差? 3.某台测温仪表得测温范围为—100~700℃,校验该表时测得全量程内最大绝 对误差为+5℃,试确定该仪表得精度等级。 4.某台测压仪表得测压范围为0~8MPa.根据工艺要求,测压示值得误差不允 许超过±0、05 MPa,问应如何选择仪表得精度等级才能满足以上要求? 5.某待测电流约为100mA,现有0、5级量程为0~400mA与1、5级量程 为0~100mA得两个电流表,问用哪一个电流表测量比较好? 6.某DDZ-Ⅲ型温度变送器测量范围就是300-700℃,当温度由400℃变化到 600℃时,变送器得输出如何变化? 7.差压变送器得量程为0~100 KPa,现负迁移50%,仪表得量程与测量范围分 别为? 答案: 1、 QDZ信号标准:20kPa~100kPa DCS:集散控制系统FCS:现场总线控制系统 2、 3、

4、 5、 解:用0、5级量程为0~400mA电流表测100mA时,最大相对误差:用1、5级量程为0~100mA得电流表测100mA时,最大相对误差: 说明选择合理得量程,即使用1、5级表也可以比0、5级表准确。 6、8mA ~16mA 7、仪表得量程为100Kpa仪表得测量范围为-50~50Kpa 第二章: 作业:课后2,4,5,6,7,8,9,11,19,20 2-2用热电偶测温时,为什么要进行冷端温度补偿?其冷端温度补偿得方法有哪几种? 2-5由K 分度号热电偶(包括补偿导线)、冷端温度补偿器与配K分度号得动圈仪表组成一个温度检测系统,测量显示782℃,此时室温为32℃,后来发现所用得冷端补偿器型号为S,与K分度号热电偶不配套,则实际温度? 2-6用K型热电偶测某设备得温度,测得得热电势为20mV,冷端(室温)为25C,求设备得温度?如果改用E型热电偶来测温,在相同得条件下,E热电偶测得得热电势为多少?

仪器仪表自动化控制的具体分析

仪器仪表自动化控制的具体分析 发表时间:2019-11-06T17:07:31.103Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年16期作者:马嘉浩黎辛桥 [导读] 很多工业领域都离不开仪器仪表自动化控制技术,包括工业、石油等。 马嘉浩黎辛桥 江苏斯尔邦石化有限公司 摘要:很多工业领域都离不开仪器仪表自动化控制技术,包括工业、石油等。随着科学技术的不断进步,不断地向着信息化和智能化方向发展,很多自动化技术都与计算机技术、软件技术有着密切的关系。工业、石油、电力的自动化技术提高了企业的生产效率,推进了企业管理方式的创新,随着新技术的不断应用,也促进了自动化技术的不断更新。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对仪器仪表自动化控制的具体分析提出了一些建议,仅供参考。 关键词:仪器仪表;自动化控制;具体分析 引言 现如今,信息技术快速发展进步,工业、化工、石油的电气自动化仪器仪表技术应该紧跟时代发展的步伐,不断对技术进行创新实践,把新技术应用于工业领域当中,对于提高我国科学技术整体水平,促进经济转型升级,提高自主创新能力都具有十分重要的意义。新控制技术的不断应用,必将有效地提高生产效率,降低成本,减轻工作人员的劳动强度,为企业创造更多的经济效益。 1、自动化仪表的基本构成 仪表自动化系统包括硬件、软件和操控系统。在硬件上来看,是有许多自动化原件构成,这些自动化原件通过对监测环境的感知实现信息的采集,通过软件对数据进行调取、分析和处理,形成输出信号实现对相关设备和设施的操控。自动化仪表控制范围较广,不仅仅可以对接收到的数据进行记录和存档,还能够通过数据分析和判断,实现警戒提示,甚至可以将分析得到的信息传递给自动化超控系统,对存在的潜在危险启动应急预案,实现对临界数据的有效控制。自动化仪表的特征。与传统工业仪表相比,自动化仪表具有明显先进性,不仅制作工艺水平显著提高,并且仪表分析和处理数据的精准度也有所改善。此外,自动化仪表具有数据存储的优点,采集数据后可直接上传至网络,当工作人员对数据产生需求时,可直接通过手机APP和电脑等查阅资料,提高了数据资料的应用效率。同时,自动化仪表具有更先进的数据处理能力,通过计算机内部数据处理模块,能在大数据的基础上精准分析各类数据。 2、自动化仪器仪表的现状 自动化仪器仪表在我国的发展时间较短,与其他地区相比尚处于发展阶段。目前,我国政府为推动自动化技术的发展,在政策上给予了一定支持,因此我国自动化仪器仪表的发展前景广阔。自动化仪器仪表技术的应用充分反映了未来社会生产的发展需求。分析相关技术发展现状可知,以高分子复合材料和纳米管为代表的新型材料广泛应用自动化仪器仪表,进一步强化了仪器仪表的运行能力,且化学理论和湿敏原理等也弥补了传统研究的不足。随着自动化仪器仪表在社会生产中应用范围的进一步拓展,小型化和网络化的仪表可更好地满足社会要求。 3、自动化控制技术在仪器仪表自动化中的应用和有效方法 3.1仪器仪表性能与结构的改造功能 自动化控制技术能精准评价仪器仪表的运行能力。通过自动化控制技术,可实现仪器仪表硬件结构与软件的结合,生产出性能更高的仪器仪表智能化构件,满足未来社会生产的要求。同时,通过自动化控制技术,仪器仪表的计算功能和测量功能进一步增强,如数据处理的准确率和仪表转速等,具有更强的数据处理能力。同时,仪器仪表中也涉及了自动化智能算法和先进数据编辑方法等,如蚁群算法和神经网络算法。利用这些先进技术和算法,弥补了传统仪表在技术上的不足。 3.2智能化软件的设计开发 石油化工行业实现仪表自动化控制,软件系统开发时实现数据采集、分析和交换的重要部分,现场数据的巡检和控制,计算和输出都要依赖于现场控制软件来实现,实时的数据库在仪表自动化控制中起到了中心环节的作用,通过现场控制软件系统,能够实现数据的共享和数据交换,对现场数据和故障信号进行采集,通过控制器控制模块实现控制信号和故障处理信息的输出。 3.3自动控制系统采用标准的通信接口 工业自动化系统得到成功运行的关键还在于具有标准化的通信接口,可以有效地节省通讯信号转换时间和控制成本,可以与办公自动化系统中实现数据信息共享,方便的和企业的ERP系统、MES系统进行数据交互。PLC控制器可以与计算机中的应用软件实现信息传输,与办公环境共同采用标准的接口和通信协议,保证不同系统间的有效数据连接,是将来工业电气自动化的发展方向。 3.4实现智能控制和信息技术的结合 智能控制则取代了人为操作程序,不需要太多的工作人员,企业管理效率和生产效率会进一步提升,自动化仪器仪表技术实现设备运行信号的采集,经过通信网络传送到智能控制设备进行数据存储、分析和处理。该种控制环节都可以通过智能控制器来完成,实现了传感技术、微电子等技术的融合,可以集中到智能化仪表当中。在将来发展趋势将把智能化控制和信息化控制实现进一步的隔阂,把PLC控制、集中控制的优势充分发挥出来。 3.5人机界面的技术 在工业电气自动化仪器仪表控制实现的阶段之中,人机界面技术也是一项关键的技术,工业仪器仪表控制系统设计阶段之中,要在最大限度之上来为工业生产操作人员更好的提供性能优越的人机交互界面。只有设置了人机界面之后才可以实施下一阶段的系统控制。在人机界面之中,相应的操作人员在完成有关指令的设置,之后系统就会设置相应的指令来传输系统之中的通信线路,从而达到针对工业设备控制进行工业生产操作的目的。除此之外,人机界面的设计要充分的考虑到人机界面的可拓展性与可维护性,同时这直接性的促进了工业电气自动化仪器仪表技术的进一步发展。 3.6系统集成技术 在工业电气自动化仪器仪表发展的阶段之中,系统化集成技术是一项尤为关键的核心技术之一,该选集成技术要针对和仪器仪表有关