文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土工程施工方案[1]

混凝土工程施工方案[1]

混凝土工程施工方案[1]
混凝土工程施工方案[1]

目录

一、编制依据....................................................... 错误!未指定书签。

二、施工部署....................................................... 错误!未指定书签。

三、施工方法....................................................... 错误!未指定书签。

(一)、准备工作.................................................... 错误!未指定书签。

(二)、主要措施.................................................... 错误!未指定书签。

(三)、混凝土浇筑.................................................. 错误!未指定书签。

(四)、施工顺序及工艺.............................................. 错误!未指定书签。

(五)、泵送混凝土要求.............................................. 错误!未指定书签。

三、质量要求....................................................... 错误!未指定书签。

四、质量通病及防治措施............................................. 错误!未指定书签。

五、季节性施工..................................................... 错误!未指定书签。

六、安全措施....................................................... 错误!未指定书签。

七、文明施工错误!未指定书签。

制证中心附属用房

混凝土工程施工方案

一、编制依据

(1)施工图纸

(2)主要规范、规程

(3)施工组织设计

(4)工程概况

制证中心附属用房工程位于广州市天河区天源路,广州市天河区华南植物园斜对面。本工程由广东省公安厅投资兴建,广州智海建筑工程技术有限公司设计。地上6层,部分4层,建筑高度为22.30m,,总建筑面积3802平方米,设计为钢筋混凝土框架结构。

(5)各部位混凝土具体情况

二、施工部署

(1)施工流水段划分

(2)本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。

本工程结构混凝土采用HBT-60泵浇筑。泵管随结构施工同步升高,与顶板用架子钉牢并加固。

根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑最较大,白天不能浇筑完成不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12小时,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。

2.3主要机具准备:

三、施工方法

(一)、准备工作

(1)钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。

(2)模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。

(3)由商品混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量。

(4)混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。

(5)浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。(6)混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。

(7)各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔。

(8)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由技术部门提供具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落

度、水泥及预防混凝土碱集料反应所需提供的资料等。

(二)、主要措施

(1)商品混凝土供应商编制预防混凝土碱集料反应的技术措施,必须确保20年内不发生混凝土碱集料反应损害;浇筑每部位混凝土前预先上报配合比及所选用各种材料的产地、碱活性等级、各项指标检测及混凝土碱含量的评估结果。混凝土要用低活性集料配制,其混凝土含碱量不得超过5kg/m3。

(2)为增强混凝土的可泵性,在混凝土中掺入适量的粉煤灰和减水剂,掺量必须经过实验确定。为保证混凝土的缓凝时间到4~6小时,能够满足混凝土出机运至现场具有可泵送料条件,在混凝土中掺入适量缓凝剂。严禁在混凝土中加水。混凝土入泵坍落度控制在16~18cm。

(3)所有施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔,在下一流水段混凝土浇筑前,进行施工缝处理,处理前先在混凝土边缘弹通线,用无齿锯切割以保证施工缝顺直,切割时严格控制切割深度,以防触动钢筋,施工缝浮浆层剔除后混凝土浇水湿润,施工缝处理必须待混凝土强度达到一定强度以后进行。

(4)施工缝留置位置

柱施工缝留在梁下皮以上1cm。墙施工缝留在板(梁)下皮以上1cm。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台、上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度的1/3处。

(三)、混凝土浇筑

(1)垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣,表面抹平压光。

(2)在浇筑混凝土前,对模板内的杂物和钢筋上的油污等清理干净;对模板的

缝隙和孔洞予以堵严。

(3)每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50棒或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手把灯控制。

(4)筒体混凝土浇筑采用布料杆沿墙体循环浇筑,每次浇筑厚度根据现场使用振捣棒(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手把灯控制。

(四)、施工顺序及工艺

(1)清理:在混凝土浇筑前先用一台12立方米空压机将模板内杂物吹扫干净。(2)混凝土浇筑和振捣一般要求

a、本工程分区流水施工,每一流水段内混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。

b、浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由料斗、泵管内卸出时,其片面上倾浇高度不得超过2m,超壶时采用串筒或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。

c、浇筑竖向结构混凝土前,底部先填以30-50mm厚的同配比减石子砂浆。

d、浇筑混凝土时设专人看模,经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

e、使用30、50插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花型布置,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(50棒应为52.5cm;取50cm,30棒应为40.5cm取40cm)。振捣上一层时插入下一层混凝土5cm以消除两层间

的接缝。平板振动器的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖已振实部分的边缘。振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。

(3)垫层混凝土浇筑

基槽验收合格后,用泵车进行混凝土浇注。混凝土震捣采用平板式震捣器震捣,混凝土振捣密实后,以钢筋棍上标高及水平标高小棉线为准检查平整度,高的铲掉,凹的补平,用水平的刮械利平,表面再用木抹子搓平,最后用铁抹子压光。混凝土养护采用蓄热法养护已浇筑混凝土表面覆盖一层塑料薄膜,两层阻燃草帘被。

(4)承台混凝土浇筑

底板混凝土采用商品混凝土,罐车运输,汽车泵浇灌输送混凝土的泵管采用Φ100的无缝直管,为保证承台整体性及施工质量,不留垂直施工缝。

承台商品混凝土标号C35,坍落度16-18cm,要求使用水化热较低的矿渣水泥,并掺入缓凝剂、减水剂,以保证底板混凝土的各性能指标。

尽量降低混凝土配合比中的用水量和水泥用量。

混凝土若为矿渣水泥拌制要求边振捣边排出泌水,并在初凝前1-2h用木抹子抹平,以消除早期有可能产生的收缩裂缝。

(5)柱、墙混凝土浇筑

柱、墙混凝土浇筑前要先填以3-5cm与混凝土同配比减石子砂浆。柱、墙混凝土分层浇筑,分层振捣,每次浇筑厚度根据现场使用振捣棒(50棒或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm)。浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。墙洞口两侧混凝土高度保持一致,必须同时下灰,同时振捣,以防止洞口变形,大洞口下部模板开口补充振捣,后封闭洞口留设透气孔。振捣棒不得触动钢筋和预埋件,除上面振捣外下

面要有人随时敲打模板检查是否漏振。墙体浇筑时振捣棒每隔6m放一台,不得来回搬动。柱墙分两层浇筑时,在浇筑上一层混凝土前必须用无齿锯将施工边缘用无齿锯切割以保证施工缝顺直,切割时严格控制切割深度,不得触动钢筋。(6)梁、板混凝土浇筑

梁板按框架格顺序浇筑,每框架格先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板的混凝土一起浇捣,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒混凝土方向与浇筑方向相反。

梁柱及梁底部位要用Φ30Φ50托入式振捣棒振捣密实,振捣密时不得触动钢筋和预埋件。梁、柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣,并加密棒点。

浇筑板的混凝土虚铺厚度要略大于板厚,振捣完毕后用1.5-4m刮械刮平,用木抹子抹平,并拉线检查板面平标高,严格控制平整度,尤其墙醉根部。

(7)楼梯混凝土浇筑

楼梯混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏跳位置后再与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

(8)混凝土浇筑完毕及浇筑过程中设专人清理落地灰及玷污成品上的混凝土颗粒(配水管接消防立管)。

(9)混凝土养护

打完垫层、承台后立即铺设塑料薄膜或储水对混凝土进行养护并且在其上面铺设两层阻燃草帘被,柱子拆模后立即用塑料薄膜将柱子包裹好进行养护。

养护时间不少于7昼夜,其中有抗渗要求的(≥1.2mpa)的混凝土养护不少于14昼夜。

试块制作:

常温时制作28d标养试块及备用试块,同条件试块(顶板两组,一组用于1.3MPa,

一组用于拆模;墙体一组1.2MPa同条件)。同条件试块置于现场带篦加锁铁笼中做好标训仙条件养护。

(五)、泵送混凝土要求

1、泵送混凝土时,混凝土泵的支腿完全伸出,并插好安全销。

2、混凝土泵启动后,先泵送适量水以湿润混凝土泵的料斗、网片及输送管的内壁管直接与混凝土接触部位。

3、混凝土的供应,必须保证输送混凝土的泵能连续工作。

4、输送管线直,转弯缓,接头严密。

5、泵送混凝土前,先泵送混凝土内除粗骨料外的其他成份相同配合比的水泥砂浆。

6、开始泵送时,混凝土泵处于慢速、匀速并随时可反泵的状态。泵送速度,先慢后快,逐步加速。同时,观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况,待各系统运转顺利后,方可以正常速度进行泵送。

7、混凝土泵送续进行,如必须中断时,其中断时间超过2小时必须留置施工缝。

8、泵送混凝土时,活塞保持最大行程运转。混凝土泵送过程中,不得把拆下的输运管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。

9、当输送管被堵塞时,采取下列方法排除

10、重复进行反泵和正泵,逐步收出混凝土至料斗中,重新搅拌后泵送;

11、用木棍敲击等方法,查明堵塞部位,将混凝土击粉后,重复进行反浆正泵,排除堵塞;当上述两种方法无效时,在混凝土卸压后,拆除堵塞部位的输送管,排出混凝土堵塞物后方可接管。重新泵送前,先排除管内空气后,方可拧紧接头。

12、向下泵送混凝土时,先把输送管上气阀打开,待输送管下段混凝土有了一定压力时,方可关闭气阀。

13、混凝土泵送即将结束前,正确计算尚需用的混凝土数量,并及时告知混凝土搅拌处。

14、泵送过程中,废弃的和泵送终止时多余的混凝土,按预先确定的处理方法和场所,及时进行妥善处理。

15、泵送完毕时,将混凝土泵和输送管清洗干净。

16、排除堵塞,重新泵送或清洗混凝土泵时,布料设备的出口朝安全方向,以防堵塞物或废浆高速飞出伤人。

17、在泵送过程中,受料斗内具有足够的混凝土,以防止吸入空气产生阻塞。

18、取样每个试样应随机地从一盘或者一运输车中抽取;混凝土试样应在卸料过程中安卸料两的1/4~3/4采取。每个试样量应为混凝土质量检查项目的1.5倍,且不宜少于0.02m3用于交货检查的试样,每100m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次,一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100m3时,取样也不得少于一次。混凝土拌和质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检查的式样,每100m3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次,当一个工作班相同配合比的混凝土不足100m3时,其取样检验也不得少于一次。

19、合格判断当混凝土强度检验结果能满足统计方法评定和非统计方法评定时,则该批混凝土强度判为合格。当不能满足上述要求时,该批混凝土强度不合格。

20、坍落度在交货地点测得混凝土坍落度于合同规定的坍落度之差,不应超过下表的允许偏差。

21、泵车停放位置选择

当浇筑地下室I、II段时,均将泵车停放在基坑3m以外。由于汽车泵泵管长度有限,在个别部位会有达不到的情况,故在每次混凝土浇筑之前及时通知搅拌站携带3m或5m长软管一根,泵管长度不够时及时接软管。

三、质量要求

1、商品混凝土要有出厂合格证,混凝土所有的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告。

2、混凝土的养护和施工缝处理必须符合施工规范规定及本方案的要求。

3、混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合规定。

4、混凝土振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。

5、在预留洞宽度大于1m的洞底,在洞底平模处开振捣口和观察口,避免出现缺灰或漏振现象。

6、钢筋、模板工长跟班作业,发现问题及时解决,同时设专人看钢筋、模板。

7、浇筑前由生产部门经常注意天气变化,如有大雨缓时开盘并及时通知搅拌站。如正在施工中天气突然变化,原则是小雨不停,大雨采取防护措施。其措施是:已浇筑完毕的混凝土面用塑料薄膜覆盖,正在浇筑的部位采用搭设防水棚。

8、浇筑时要有专门的铺灰人员指挥浇筑,切忌“天女散花”,分配好清理人员和抹面人员。楼板必须用1.5~4m刮杆刮平。

9、记好混凝土浇筑记录。

10、每次开盘前必须做好开盘鉴定,经理部技术人员与搅拌站技术人员同时签认后方开盘,并且随机抽查混凝土配合比情况。

11、允许偏差

四、质量通病及防治措施

五、季节性施工

1、雨期施工

本工程施工周期长,雨期施工不可避免,为做好雨期施工的混凝土浇筑工作做好如下规定:

(1)搅拌站严格控制混凝土的用水量,计算时将砂石中所含水量计算在内,严格控制坍落度,确保混凝土强度。

(2)下雨时不易露天浇筑混凝土,开盘前要与气象部门联系,掌握天气变化情况,避免突然下雨影响浇筑混凝土。

(3)已入模振捣成型后的混凝土要及时覆盖,防止突然遇雨,受雨水冲淋。(4)合模后如不能及时浇筑混凝土时,要在模板的适当部位预留排水孔,防止突然下雨模内积水。

(5)采取表顼覆盖彩条布,防止雨水直接冲刷模板致使脱模剂脱落、流失,影响拆模及混凝土表面质量。

(6)在浇筑混凝土时如突然遇雨,小雨不停,大雨搭设防雨棚或临时施工缝方可收口,雨后继续施工,要对施工缝进行处理,后再浇筑。

(7)雨期施工期间要加强防风紧固措施。

(8)所有施工机械采取相应防漏电措施。

2、雨期施工的安全技术

(1)一切机器设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机器设备的电源线路绝缘要良好,要有完善的保护接零装置。

(2)脚手架要经常检查,发现问题要及时处理或更换加固。

(3)雨期为防止雷电袭击造成事故,在施工现场高处建筑物的塔吊、人货电梯、钢脚手架等必须安装防雷装置。

六、安全措施

(1)进入施工现场要正确系戴安全帽,高空作业正确系安全带。

(2)现场严禁吸烟。

(3)严禁上下抛掷物品。

(4)泵车后台及泵臂下严禁站入,按要求操作,泵管支撑牢固。

(5)振捣和拉线人员必须穿胶鞋戴绝缘手套,以防触电。

(6)在混凝土泵出口的水平管道上安装止逆阀,防止泵送突然中断而产生混凝土反向冲击。

(7)泵送系统受压力时,不得开启任何输送和道和液压管道。液压系统的安全不得任意调整,蓄能器只能充入氮气。

(8)作业后,必须将料斗内和管道内混凝土全部输出,然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时,管道出口端前方10m内不得站人,并用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。

(9)严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩按顺序进行。(10)将两侧活塞运转到清洗室,并涂上润滑油。

(11)作业后,各部位操纵开关、调整手柄、手轮、旋塞等复回零位。液压系统卸荷。

(12)混凝土振捣器使用安全要求

(13)作业前,检查电源线路无破损漏电,漏电保护装置灵活可靠,机具各部连接紧固,旋转方向正确。

(14)振捣器不得放在初凝的混凝土、楼板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。如检修或作业间断时,切断电源。

(150插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于50cm,并不得多于两个弯;操作时振捣棒自然垂直地插入混凝土,不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头,也不得全部插入混凝土中。

(16)振捣器保持清洁,不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热。发现温度过高时,停歇降温后方可使用。

(17)作业转移时,电动机的电源线保持有足够的长度和松度,严禁用电源线

混凝土施工方案

第一章编制说明与依据 第一节编制说明 针对习水县寨坝镇友谊村椅子台安置房工程建设工作,根据该工程的特点,结合我公司的施工经验及技术设备情况,编制本施工方案设计,其内容主要从施工组织、施工进度、模板工程、钢筋工程、混凝土工程以及保证工期、质量、安全文明施工的具体措施等方面阐述。 第二节编制依据 工程建设提供的施工图纸。 现行建设工程标准、规范、验评标准。根据《中华人民共和国建筑法》。根据国务院《建筑工程质量管理条例》。有关国家现行设计、施工规范的标准: 《工程测量规范》(GB50026---2007); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204---2010修订版); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18---2012); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300---2011); 根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 第二章工程概况 本工程为贵州习水生态文化旅游投资有限责任公司发包的习水县寨坝镇友谊村椅子台安置房工程,建设地点位习水县寨坝镇友谊

村。习水县寨坝镇友谊村椅子台安置房工程由4#5#6#7#8#楼共计5幢单体建筑组成,本工程基础结构形式为人工挖孔桩,混凝土强度等级为C30,主体结构混凝土强度为C30,混凝土浇筑采用商品混凝土进行,采用一台天泵车配合本工程混凝土的浇筑。 第一节工期 工期及计划开工日期:定额工期为240天,开工日期为2017年3月,竣工日期为2017年10月。 第二节进度计划 施工进度计划按照发包公司的时间安排进行施工,确保在2017年10月30日前全部竣工。 第三节质量 工程质量达到“合格”标准 第四节施工资料准备 (1)做好调查研究工作,收集需要的各种技术资料,包括现场地形、地质、水文以及现场周围房屋供水、供电、通讯情况,现场地上地下障碍物等资料,了解掌握建材资源,供应及市场行情为施工组织的制定提供可靠的资料和依据。 (2)熟悉和掌握施工图纸,审查施工图和资料是否齐全,图纸本身及相互之间有无矛盾和错误,掌握设计内容及技术条件,审查建筑物与地下是否有障碍物。 第五节施工现场准备

混凝土地面施工方案[1]

1#—37#厂房混凝土地面施工方案 (一) 施工顺序 材料设备准备→场地平整→周边成品保护→定位放线→支侧模(槽钢)→混凝土摊铺→振捣、刮平、整平→抹光机提浆抹光→平整度复核→面层施工→养护割缝→成品保护 (二)、劳动组织 劳动组织应根据项目大小、进度快慢决定,作业人员至少满足以下配备及分 (三)、施工工艺 1、材料设备准备 施工前,应预先确定砼地面施工流程,配置合适的施工机械设备(包括数量)及劳动力,做好施工机械的检修工作。本次施工主要材料及机械设备如下:驾驶型抹光机、手扶型抹光机、切缝机、刮平振捣整平机、水平仪、振捣棒、钢筋、[16或[20槽钢、刮杠及其它小型工具。 2、场地平整 测量人员在厂房墙面弹出地面顶标高线,配合铲车进行场地回填砂找平工作,控制回填砂的顶标高在-200㎜至-210㎜之间。铲车平整不到位的位置由力工负责平整。 3、周边成品保护 在施工前需用五彩布(或塑料薄膜)将厂房维护墙、钢柱、彩板进行维护,做好成品保护。 4、定位放线、支侧模 本次施工定位放线重点在于控制槽钢侧模的标高,混凝土设计厚度为200mm厚,使用槽钢侧模,具体做法为事先在侧模下方做灰饼,间距不大于1500mm,以控制标高。安装模板前应挂通线,按挂线位置把侧模板放在基层上,初步固定其位置,用水准仪检查模板顶部标高是否附合设计要求(可略

高1~2mm),并检查模板是否平直,待侧模顶标高达到设计要求后使用钢筋棍钉入地面下与侧模点焊使槽钢水平固定,再在槽钢下方用横向钢筋棍点焊与立棍和槽钢上,使其纵向固定。从而到达严格控制侧模标高的要求。 5、混凝土摊铺 1)、经项目部仔细研究,混凝土宜跳仓浇筑,施工缝应结合伸缩缝一起设置。每个区段内短向(7m)隔跨支模,从而做到隔跨浇筑混凝土,待混凝土强度达到设计要求后,利用第一次浇筑的混凝土地面作为第二次浇筑混凝土的侧模进行第二此混凝土的浇筑。、 2)、混凝土采用商品混凝土。商品砼的拌和根据设计的配合比拌制,落度要严格控制在进场时160~180mm。由混凝土罐车运至厂房内,将混凝土自卸入模,出料及铺筑时卸料高度必须控制在1.5米以内,以免产生离析,若发现离析,应重新搅拌。 3)、混凝土的摊铺采用纵向分条的方法施工,纵向分条的宽度与分隔缝同宽。摊铺从端部开始。当混凝土拌和物倒入模内时,卸料要集中,速度慢,虚厚高出模板2cm左右,必要时进行减料或补料工作,纵横断面符合要求。摊铺混凝土时应连续摊铺,不得中断。 4)、因厂房数量多,工作量大为确保商品砼供应量,商品砼由3家搅拌站供应,要求施工队伍与现场项目经理同时做好每个厂房的商品砼供应记录,确保每个厂房用同家商品砼搅拌站供料。 6、混凝土振捣 用刮平振捣整平机对砼表面进行振捣、刮平和整平。整平机的振击的影响深度可达30cm,整平机搁置在槽钢上。整平机操作时,可由操作人员按振动电机运转方向来回牵引设在整平机两端的牵引索,即可对混凝土进行振捣及刮平,往返振动二次,行进速度控制在每分钟1米左右,可达到平整和夯实的要求。 7、抹光机提浆抹光 1)、混凝土整平、振实后,静停4h左右(视气温、混凝土坍落度等具体情况而 定),使混凝土处在临界初凝期,其判定方法是:脚踩到上面有脚印下沉5mm。 2)、抹光机表面提浆、搓毛、压实:用浮动圆盘的驾驶型抹光机在混凝土面上粗 抹一、二遍进行提浆、搓毛、压实。 3)、采用抹光机开始抹面上工作均匀反复抹光压实,每抹一遍结束后,要待砼表面水分蒸发后再进行下一次打抹。 4)、若遇局部表面如有凹塘或不太平整,应立即先进行人补浆抹平,再进行机械抹面。

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

混凝土施工方案施工

混凝土浇捣专项方案一.编制依据 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程GBJ3—91 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10—95 混凝土外加剂应用技术规范GBJ119—88 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80—91 二.工程概况 工程名称铁岭大剧院综合体工程地理位置铁岭市银州区广裕街与银州 路交汇处 建设单位宏运地产铁岭有限公司设计单位沈阳原筑建筑设计院 监理单位沈阳诚信监理有限公司施工单位宏运建设集团有限公司 建筑面积±0.00以上建筑面积约85000m2 楼号/层数1#楼/30层;2#楼/28层;3#楼/28层;4#楼/18层;5#楼/18层; 三.混凝土配合比设计 1混凝土配合比 本工程主体工程混凝土均采用商品混凝土。 为保证混凝土的质量,混凝土搅拌站必须根据所选用的各种原材料,结合施工技术要求进行混凝土试配,优化配合比,混凝土外加剂的性能和种类,必须选用铁岭市建委所规定的品种和生产厂家。 商品混凝土必须严格遵守《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定(试行)》的各项规定,以保证混凝土工程的质量,延长混凝土的寿命;本工程应使用C类碱含量活性集料,其混凝土中含碱量不得超过3kg/m3,并有检验报告。 2混凝土原材料要求 (1)水泥:主体结构均采用P.042.5、普通水泥,水泥使用前应具有产品合格证及试验报告,存放期在3个月以内。 (2)砂子:采用天然中砂,含泥量小于3%,细度模数2.6—2.8为宜。 (3)石子:采用5-25连续级配碎石,含泥量小于1%,针片状颗粒含量不大于15%。 (4)掺合料:掺加二级粉煤灰,掺量通过试验确定,粉煤灰应符合国家有关技术条

件要求,对水泥无不良效应,其浇失量应小于15%。 3混凝土的供应: (1)混凝土均由混凝土搅拌站供应,混凝土原材料计量要准确。并由试验室重点对混凝土的质量进行监控,以确保工程质量。 (2)混凝土塌落度要求:本工程混凝土采用泵送施工,对坍落度的要求要加强检查。现场测定混凝土塌落度,每班不少于两次,如发现某阶段坍落度不够稳定,每车测一次,并及时做好记录,对混凝土坍落度不符合要求的车辆勒令退回。 混凝土塌落度允许偏差 浇筑部位塌落度允许范围备注 竖向构件180±20mm 对超过偏差允许范围的 混凝土拒绝使用水平构件160±20mm 4混凝土的运输 (1) 混凝土垫层及独立基础施工不留设施工缝,故筏板基础施工时应高度重视混凝土的运输问题,提前与商品混凝土搅拌站联系,保证混凝土的及时供应。 (2)结构施工阶段以施工段为单位计算混凝土的供应量,根据供应量和浇筑时间的要求,确定每次浇筑所需配备的运输车辆数,确保现场混凝土浇筑连续进行,避免在施工过程出现冷缝。场内混凝土运输采用混凝土车泵来完成垂直和水平运输,把混凝土直接送到浇筑面。 (3)混凝土运输罐车到达率必须保证每台泵车至少有一台罐车等待浇筑,现场与搅拌站必须保持密切联系,随时根据浇筑进度及交通情况调整车辆密度,并设专人管理指挥,以免车辆相互拥挤阻塞。 (4)质量要求:预拌混凝土到场后出现坍落度过小、过大、离析或分层现象,则应根据实际情况和混凝土操作规程对混凝土进行处理。如发现混凝土坍落度过小时,严禁往罐车内加水,搅拌站可根据坍落度损失情况指派专人加适量减水剂,要严格控制加量。 四.混凝土浇筑前的各项准备 1混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与搅拌站办理予拌混凝土委托及申请,委托单的内容包括:混凝土使用部位强度等级、数量、坍落度、是否加外加剂以及浇筑时间等。 2机具和人员:施工前,一切施工用的机具、人员准备充分。机具有:混凝土输送泵车、尖锹、平锹、插入式振捣棒、木抹子、铝合金长刮杠等。所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。在混凝土浇筑期间,要保证水、电、

钢筋混凝土的施工方案

一、编制依据: 1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》200-03-15 2002-04-01 GB50204-2002 2 《混凝土泵送施工技术规程》1995-02-27 1995-10-01 JGJ/T10-95 1.3、工程概况: 序号项目内容 1 工程名称烟台东泰实业有限公司1#、2#、3#厂房 2 工程地址烟台市开发区 3 建设单位烟台市东泰实业有限公司 4 设计单位烟台贝格建筑设计有限公司 5 监理单位烟台市鸿山监理责任有限公司 6 施工单位烟台市润朋建筑安装工程有限公司 7 工程概况 1、烟台东泰实业有限公司位于开发区,总建筑面积219097.65㎡. 2、框架结构 1#、3#厂房均高度9.10m,2#厂房高度9.30.m 总建筑面积:20520.6平方米 3、建筑物室内地面标高±0.000相当于黄海高程36.150m,室内外高差为300mm。 建筑功能厂房 结构类型混凝土排架结构 基础形式柱下独立基础

1.4、各部位混凝土具体情况: 基础垫层C15 基础底板C30 排架柱C30 圈梁、构造柱、现浇过梁C25 标准图中的构件按标准图要求 二、施工部署 1、本工程全部采用商品砼,各施工部位均采用泵送。 2、根据施工工序及工期完成安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若砼浇筑量较大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12小时,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方面协调工作。 3、砼分项工程是本工程非常重要的一个分项工程,是工程质量优劣的一个重要环节,所以一定要严格按照项目部管理体系、质量控制标准进行精心施工。 4、主要机具准备: 汽泵、布料杆、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子、塑料布、、标尺杆、照明灯具。 三、施工方法 1、准备工作 (1)钢筋的隐检工作完成 (2)浇筑前应将模板内的垃圾,泥土等杂物及钢筋上的油污清除干

混凝土冬季施工方案(1)

混凝土冬季施工方案(一) 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。混凝土所以能凝结、硬化并取得强度,是水泥和水进行水化作用的结果。水化作用的速度在一定湿度条件下主要取决于温度,温度愈高,强度增长也愈快,反之则慢。当温度降至0℃以下时,水化作用基本停止,温度再继续降至-2~-4℃,混凝土内的水开始结冰,水结冰后体积增大8%~9%,在混凝土内部产生冰晶应力,使强度很低的水泥石结构内部产生微裂纹,同时减弱了水泥与砂石和钢筋之间的粘结力,从而使混凝土后期强度降低。受冻的混凝土在解冻后,其强度虽然能继续增长,但已不能再达到原设计的强度等级。 试验证明,混凝土遭受冻结带来的危害,与遭冻的时间早晚、水灰比等有关,遭冻时间愈早,水灰比愈大,则强度损失愈多,反之则损失少。 经过试验得知,混凝土经过预先养护达到一定强度后再遭冻结,其后期抗压强度损失就会减少。一般把遭冻结其后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值定为“混凝土受冻临界强度”。对用普通硅酸盐水泥的硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度为设计的混凝土强度标准值的30%;对用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度定为设计的混凝土强度标准值的40%。 一、混凝土冬期施工方法的选择 混凝土冬期施工方法为:混凝土养护期间不加热的方法。其方法包括:掺化学外加剂法,外加剂为早强剂和防冻剂。 二、混凝土冬期施工的一般要求 (1)冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热,水及骨料的加热温度应根据热功计算确定。 (2)配制冬期施工的混凝土,应优先选择硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于 42.5Mpa,每立方米混凝土水泥用量不得少于300kg,水灰比不得大于0.6. (3)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物。 (4)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应较常温延长50%,其拌制投料顺序时骨料、热水,然后再投入水泥、外加剂。确保混凝土的出机温度不低于15℃,入模温度不低于5℃。

混凝土施工方案完整版

苏地2016-WG-72项目地块三施工总承包工程 混 凝 土 施 工 方 案 上海鼎燊建筑工程有限公司 2017年11月 目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据 (4) 三、施工准备 (5) (一) 混凝土输送 (5) (二)作业条件 (5) 四、施工操作工艺 (5)

五、质量标准 (8) (一)保证项目 (8) (二)基本项目 (8) (三)允许偏差项目 (9) (四)混凝土收面要求 (10) (五)混凝土质量控制专项方案 (11) 六、成品保护 (21) 七、安全措施 (22) 八、施工注意事项 (24) 九、季节施工措施 (25) (一)冬季施工措施 (25) (二)、雨季施工措施 (28) 十、应急救援预案 (31) 一、应急指挥小组 (31) 二、紧急处理程序 (32) 三、处理措施 (32) 四、其他技术及安全措施 (35) 五、事故调查、报告 (35) 一、工程概况 工程名称:苏地2016-WG-72号项目地块三施工总承包工程 工程地点:苏州市高新区城际路北、浒莲路东南侧、中环北线西北侧。 建设单位:苏州中交路劲地产有限公司 主体建筑设计单位:苏州科技大学设计研究院有限公司

围护设计单位:苏州市建筑勘察院有限责任公司 地质勘察单位:江苏省纺织工业设计研究院有限公司 监理单位:苏州市城建开发监理有限公司 施工单位:上海鼎燊建筑工程有限公司 建筑特征:本工程共有6个主要单体(住宅楼17#-22#楼),总建筑建筑面积69480.08㎡;附带地下联体车库、一层地下室;17#-20#楼地下一层,地上26层,标准层高3.050m,建筑物檐口最高为84m 。21-22#楼地下一层,地上17层,标准层高2.950m,建筑物檐口最高为54.85m,本工程建筑±0.000相当于八五高程3.650m。 结构类型:剪力墙+框架结构 计划开工日期2017-11-2,竣工验收2019-10-30,总工期731天。 ±0.000相当于八五高程3.650m 分项工程概况 本工程混凝土均采用商品混凝土。 1、楼栋混凝土强度等级: i.17~20#楼:垫层C15;防水保护层C15;桩芯C45微膨胀;底板C40P6,掺加FQY镁质高性能砼抗裂剂,掺量为胶凝材料(水泥、粉煤灰等之和)重量的7%;后浇带加强带为胶凝材料重量的11%;迎水迎土面的混凝土结构添加;墙柱:基础C40;其余层楼面梁板C30;:基础、一层墙柱C45,二、三、四层墙柱C40,五、六、七层墙柱C35,其余楼层强度C30;地下室顶板,C30P6,FQY掺量底板;砌体构造柱、圈梁、过梁混凝土为C25;后浇带混凝土提高一级; ii.21~22#楼垫层C15;防水保护层C15;桩芯C40微膨胀;底板C35P6,

钢筋混凝土地坪施工方案 (1)

钢 筋 混 凝 土 地 坪 施 工 方 案 施工单位:中国十九冶集团有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程目标 (3) 2.1质量目标 (3) 2.2安全目标 (3) 三、工程概况 (3) 四、工艺特点 (3) 五、施工方法和过程 (4) 六、材料准备 (4)

一、编制依据 《冶金建筑工程施工质量质量验收规范》YB4147-2006 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB5020-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《施工现场安全生产保证体系》D(G)J08-903-2003 国家及行业颁发的施工及验收规范、工程质量评定标准等文件; 二、工程目标 2.1质量目标 单位工程质一次验收合格率100%。 2.2安全目标 控制职业危险,杜绝职业病发生,杜绝重大安全事故,重伤和死亡为零,“创无伤工程”。 三、工程概况 本工程为宁钢五丰塘固废综合利用厂房及配套设施项目二期工程H-1机修车间及仓库、H-2钢渣处理、H-3粒子成品库,地面总面积为15032㎡。 四、工艺特点 本施工方案结合本工程特点主要大面积混凝土地面,面积较大且地面为钢筋混凝土整体地面,对混凝土的平整度要求很高,因此我项目部仔细研究,借鉴以往成

功施工经验,编制本方案旨在指导大面积混凝土地面的施工。 五、施工方法和过程 施工顺序 材料准备→定位放线→支侧模(槽钢)→钢筋铺设→钢筋混凝土摊铺→振捣→粗刮→细刮→机械提浆、磨光→养护→割缝。 六、材料准备 材料有混凝土、钢筋、整平机、振捣棒、提浆磨光机;侧摸板采用槽钢,施工前用钢筋将槽钢固定住;刮杆为7m长的普通铝合金;预制水泥块主要用于控制钢筋网片的高度,保证工人施工作业时踩踏钢筋不下挠。 1、定位放线 本次施工定位放线重点在于控制槽钢侧模的标高,混凝土设计厚度为210mm厚。 2、支侧模 经项目部仔细研究,本次施工以钢柱中心线横向支模,从而做到隔跨浇筑混凝土,待混凝土强度达到一定强度后,利用第一次浇筑的混凝土地面作为第二次浇筑混凝土的侧模进行第二次混凝土的浇筑。 3、钢筋铺设 本次混凝土地面施工钢筋根据设计要求采用单层双向Φ10@150×150的钢筋,钢筋按事先要求长度加工好,并保证钢筋在混凝土边缘保护层厚度符合要求,中间的钢筋要用事先准备好的预制水泥块垫起,预制水泥块高度要求严格控制以保证钢筋不下挠。 4、混凝土摊铺 混凝土采用商品混凝土,,由混凝土车运输至现场,用拖式泵进行浇筑人工辅助

混凝土施工方案(正式版)

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章施工准备 (3) 一技术准备 (3) 二材料准备 (3) 三机械准备 (4) 四作业条件准备 (4) 五人员准备 (5) 第四章砼施工工艺 (5) 一混凝土的拌制 (5) 二混凝土的运输 (5) 三混凝土的浇筑 (6) 第五章质量保证措施 (15) 一混凝土试块 (15) 二砼的养护 (17) 三质量保证措施及质量要求 (18) 第六章质量验收标准 (20) 第七章安全技术要求 (22) 第八章文明环保要求 (23) 第九章其他保证措施 (24)

第一章工程概况 本项目位于浐灞生态区辖区范围,东二环东侧。一期规划净用地面积约38378平方米,其中住宅用地面积约33155平方米,幼儿园用地面积约5220平方米。包括住宅楼:1号楼,2号楼,3号楼,4号楼及幼儿园。建筑总面积187644m2。地上建筑面积162644,m2地下建筑面积25000m2。本工程1#、2#、3#、4#楼均为设计年限50年的框架剪力墙结构的商住楼,耐火等级一级,抗震设防烈度8度,为34层,建筑高度为98.8m。建筑面积分别为32917m2、41103m2、39095m2、46533m2。 砼强度等级分布一览表

第二章编制依据 一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版 二、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 三、《商品混凝土质量管理规程》(DBJ01-6-90) 四、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 六、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 七、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 八、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 九、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3---2002) 十、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 十一、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 十一、《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008) 十二、建筑施工手册(第五版) 十二、万科城8#地一期1.2标段结构、建筑施工图 第三章施工准备 一、技术准备: 施工前进行详细的技术交底,严格执行三级交底制度,并要求参加施工的每一个技术人员及管理人员熟知技术指标、施工工艺及相关知识。施工前进行运输路线核实,对砼搅拌站进行确认,确保砼供应量及供应速度、供应质量。

{1}大体积混凝土施工方案

一、编制依据 1、业主提供的有关设计施工图纸资料及技术说明 2、大庆(绿地)金融中心项目施工组织设计 3、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 4、《普通混凝土用碎石或卵石标准质量标准及检验方法》(JGJ53-92) 5、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 6、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 7、《混凝土拌合用水标准》JGJ63 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《预拌混凝土》(GB14902-94) 10、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 13、《地下防水工程技术规范》GB 50108-2001 14、《地下室防水工程质量验收规范》GB 50208-2002 15、《建筑工程施工质量验收标准强制性条文》 二、工程概况及施工条件 2.1工程概况 大庆(绿地)金融中心项目是上海绿地集团大庆置业有限公司开发的的商住楼工程项目,位于大庆市萨尔图区世纪大道以北、火炬新街以西。地下1层、车库及设备用房;地上由6栋32——33层的商住楼房(含裙房)、1栋2层会所及2栋2层商业用房组成,本工程住宅主楼采用桩筏基础,其中筏板厚度为1.80m,桩筏基础面积共约3150㎡,筏板混凝土总量约7500m3,为大体积混凝土,混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P6。根据设计,基础及地下室采用补偿收缩混凝土,膨胀率不小于0.0002,干缩率不大于0.0003;后浇带混凝土采用微膨胀混凝土,膨胀率不小于0.0004,干缩率不大于0.0003;温度后浇带砼浇筑时间安排在其两侧混凝土浇筑两个月后进行,沉降后浇带砼浇筑时间安排在主体封顶后

基础混凝土施工方案08048

混凝土施工方案 一、工程概况: 本工程结构形式A区主楼为现浇框肢剪力墙结构体系(转换层在二层),转换层以上为纯剪力墙结构, B区裙房为二层框架结构,基础为柱下钢筋混凝土独立基础。结构安全等级为二级,建筑防火等级为二级,建筑结构抗震设防建筑结构抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为七度。其中A 区主楼框肢剪力墙结构部分:框肢框架的抗震等级为二级,抗震构造措施采用抗震等级一级构造;标高16.270以下一般剪力墙抗震等级为二级,抗震构造措施采用抗震等级一级构造,短肢剪力墙抗震等级为一级,标高16.270以上一般剪力墙的抗震等级为三级,抗震构造措施采用二级构造,短肢剪力墙抗震等级为二级,抗震构造措施采用一级构造;B区裙楼框架结构部分:框架的抗震等级为三级,抗震构造措施采用抗震等级二级构造。 二、施工部署: 本工程混凝土使用商品混凝土,为确保商品混凝土质量和混凝土供应,在具有较好信誉的厂家中选一家混凝土供应商。混凝土浇注工作按层进行整体浇注,现场浇注输送采用T60高压输送泵。 2.1、混凝土输送及浇筑 混凝土场外运输采用混凝土运输车,根据商品混凝土厂家距离施工现场的距离、厂家混凝土生产工作效率、混凝土初凝时间、现场输送泵工作效率确定六量十方运输车量;现场运输采用T60输送泵作水平与垂直运输。 2.2、商品混凝土运输的控制 ○1根据每次混凝土浇筑的方量及运输距离,确定混凝土罐车的数量。 混凝土从搅拌站中卸出后到浇筑完毕的延续时间(min):

○2搅拌运输罐车从装料至卸料,搅拌筒须一直进行转动,不得停止。严禁随意向混凝土罐车内加水。 ○3对浇筑有不同标号的混凝土时,每辆混凝土运输罐车上要注明混凝土的标号,以防不同标号的混凝土混用。 ○4运输不同标号的混凝土罐车每运输一次应冲洗一次搅拌筒。相同标号且运距较近时,亦应不超过4h清洗一次。 ○5混凝土罐车卸料完成后,现场需要对轮胎、卸料斗进行冲洗。以保证文明施工。 2.3、商品混凝土在施工现场的质量管理: ○1搅拌站派技术人员到施工现场负责现场商品混凝土的质量管理。 ○2项目经理部应指定专人负责现场混凝土的浇筑,对混凝土的发料单进行验收,如发现发料单位名称、品种、强度等级不符应拒收。对运输罐车要进行随机抽检,对坍落度超过上限值的混凝土不准进场,对坍落度低于下限值的混凝土,经工地技术负责人的同意后,可以加少量水以便于泵的输送。对卸料时间到发料时间超过上表时间混凝土不准进场。 ○3混凝土浇筑现场必须要有专职技术人员在场,对不同标号混凝土的同时浇筑一定要保证低标号混凝土不得流入高标号混凝土内。 ○4工地现场与搅拌站的联系要方便,以便对突发事件进行及时处理。 ○5现场混凝土要留置见证试块,并进行标准养护。 2.4、砼浇注 1)对于柱、墙、梁、板砼标号相同,砼浇注采用一次性整体浇筑,浇注时按先竖向结构后水平结构的方式组织。 2)砼浇筑注意事项: ○1采用泵送混凝土,要合理安排施工线路,避免出现施工冷缝而影响整体结构质量。

商品混凝土施工方案1

商品混凝土施工方案1 商品混凝土施工方案 1、混凝土工程 1.1 混凝土施工方案 (1)本工程中除部分次要零星构件(垫层、构造柱、过梁、栏板等)及强度较低的混凝土采用现场搅拌混凝土外其余所有混凝土全部采用商品混凝土。 (2)由商品混凝土搅拌站实验室确定配合比及外加剂用量。 (3)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由预先提供基本的供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如泵送剂、超细粉、坍落度、水泥等所需提供的资料。 (4)商品混凝土要用出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告数据。 1.2 混凝土运输 本工程中商品混凝土场外运输采用商品混凝土车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位(商品混凝土供应商提供)。 1.3 混凝土浇筑混凝土要按规定留置试块,施工中要保证钢筋位置的正确,严禁踩踏已绑扎成型的钢筋骨架,特别是重视竖向结构的保护层及板、雨蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留孔洞原来的位置,如发现偏移,应及时校正。在浇捣过程中,严格按有关操作规程施工,明确岗位职责,严格交接班制度,严防漏振造成蜂窝、麻面及孔洞等现象。 (1)基础垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣器振 捣,表面抹平压光。

(2)基础梁混凝土用汽车泵循环浇筑,每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手电筒控制。 (3)框架柱混凝土浇筑:柱子应分段浇筑,砼浇筑高度一次不宜超过2m,待砼沉积收缩完成后,再进行第二次浇筑,要加强柱根的浇捣质量,防止烂根,高柱应开门子板浇筑。分层浇筑上一层砼时,底部先填以5,10cm厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆(或水泥浆),以免底部产生蜂窝现象。混凝土浇筑过程中,要分批做坍落度试验,以便及时调整至设计要求。按规定在现场留做试块,试块组数应符合设计、规范规定。混凝土柱浇筑采用插入振捣,振捣时要做到: 1)一般振动采用振动棒与混凝土表面垂直或斜向振捣,当采用斜向振捣时要使振动棒与混凝土表面成40?,45?角。 2)振捣时要做到“快插慢拨”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀。 3)混凝土分层浇筑时,每层混凝土厚度应不超过振动棒长1.25倍;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时要保证在下层混凝土初凝之前进行上层混凝土的振捣。 4)每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间20,30秒,使用高频振动器时,最短不少于10s,但应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。 5)振动棒插点均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”的次 序移动,不应混用,以免造成混乱而发生漏振。每次移动位置距离不应大于振动棒作用半径的1.5倍。 6)振动棒使用时,振动棒距离模板不应大于振动棒作用半径0.5倍并不宜紧靠模板振动,并应尽量避免碰撞钢筋、芯管、吊环、预埋件等物。

混凝土施工方案《终》

龙净环保北方综合性制造基地混凝土工程施工方案 编制: 审核: 批准: 天泉州设 津建 限公 工程集团有司 二零一一年五月十日

一、工程概况: 该工程位于天津市临港经济开发区渤海二十南路,两栋车间厂房,均为一层,建筑面积均为12960㎡。一栋地上五层车间附属楼,,建筑基底面积为1264㎡,建筑面积为6390㎡,工程总建筑面积32310㎡,本工程全部采用商品混凝土,并采用移动式汽车泵泵送。 二、施工准备 (1)对商品混凝土站的要求 施工前与商品混凝土搅拌站签订供应合同时,要求工程施工期间,生产混凝土所用的原材料、外加剂必须是同一产地、同一品牌、同一产品;同时对混凝土坍落度、初凝时间、混凝土罐车在路上运输等作出严格要求。 (2)对商品混凝土坍落度的要求 混凝土搅拌站根据气温条件、运输时间(白天或夜天)、运输道路的距离、混凝土原材料(水泥品种、外加剂品种等)变化、混凝土坍落度损失等情况来适当地调整原配合比,确保混凝土浇筑时的坍落度能够满足施工生产需要,确保混凝土供应质量。 当气候有变化时,要求混凝土搅拌站提供不同温度下、单位时间内的坍落度损失值,以便现场能够掌握混凝土罐车在现场的停置时间。并且可以根据混凝土浇筑情况随时调整混凝土罐车的频率。浇筑混凝土时,搅拌站要派一名调度现场调配车辆。 对到场的混凝土坍落度抽查,试验员负责对当天施工的混凝土坍落度实行抽测,混凝土工长组织人员对每车坍落度测试,负责检查每车的坍落度是否符合商品混凝土小票技术要求,并做好坍落度测试记录。

如遇不符合要求的,必须退回搅拌站,严禁使用。 图1混凝土小票图2坍落度测试(3)对混凝土和易性的要求 为了保证混凝土在浇筑过程中不离析,要求混凝土要有足够的粘聚性,要求在泵送过程中不泌水、不离析。《混凝土泵送施工技术规程》规定泵送混凝土10s时的相对压力泌水率不得超过50%,因此要求混凝土泌水速度要慢,以保证混凝土的稳定性和可泵性。 (4)对混凝土初、终凝时间的要求 为了保证混凝土浇筑不出现冷缝,砼初凝时间保证在6~8小时,终凝时间控制在10~12小时。 (5)配合比设计 混凝土的配合比是根据要求的抗压强度等级,并考虑混凝土的耐久性、防碱集料反应。 (6)对碱集料的要求 为了防止因碱-集料反应而导致结构被破坏,本工程不仅从合同上对商品混凝土搅拌站进行严格控制,要求优先选用低碱水泥,混凝土的含碱量控制在规范或设计要求以内。而且,项目还随时派技术员、

商品混凝土施工方案(1)

目录工程概况 1、混凝土工程 混凝土施工方案 混凝土运输 混凝土浇筑 混凝土养护 泵送混凝土要求 2、商品混凝土质量通病及预防措施 坍落度不稳定 混凝土混合物离析 坍落度经运输后损失过大

工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度米,独立基础,天然地基,总建筑面积84000平方米。

混凝土施工方案 1、混凝土工程 混凝土施工方案 (1)本工程中除部分次要零星构件(构造柱、过梁、栏板等)及强度较低的混凝土采用现场搅拌混凝土外其余所有混凝土全部采用商品混凝土。 (2)由新沂市盛丰建设工程质量检测中心实验室确定配合比及外加剂用量。 (3)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由预先提供基本的供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如泵送剂、超细粉、坍落度、水泥等所需提供的资料。 (4)商品混凝土要用出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告数据。 混凝土运输 本工程中商品混凝土场外运输采用商品混凝土车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位(商品混凝土供应商提供)。 混凝土浇筑 混凝土要按规定留置试块,施工中要保证钢筋位置的正确,严禁踩踏已绑扎成型的钢筋骨架,特别是重视竖向结构的保护层及板、雨蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留孔洞原来的位置,如发现偏移,应及时校正。在浇捣过程中,严格按有关操作规程施工,明确岗位职责,严格交接班制度,严防漏振造成蜂窝、麻面及孔洞等现象。 (1)基础垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣器振捣,表面抹平压光。 (2)基础梁混凝土用汽车泵循环浇筑,每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50或30棒)而定,为其有效长度的倍(50棒应为,取40cm;30棒应为,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手电筒控制。 (3)框架柱混凝土浇筑:柱子应分段浇筑,砼浇筑高度一次不宜超过2m,待砼沉积收缩完成后,再进行第二次浇筑,要加强柱根的浇捣质量,防止烂根,高柱应开门子板浇筑。分层浇筑上一层砼时,底部先填以5~10cm厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆(或水泥浆),以免底部产生蜂窝现象。混凝土浇筑过程中,要分批做坍落度试验,以便及时调整至设计要求。按规定在现场留做试块,试块组数应符合设计、规范规定。混凝土柱浇筑采用插入振捣,

混凝土工程施工方案

一、编制依据 1.1、河南天佑住宅小区工程1#、2#工程施工图纸 1.2、河南天佑住宅小区工程1#、2#工程施工组织设计 1.3、有关施工规范及规程: (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (2)混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) (3)预拌混凝土国家标准(GB14902—94) (4)砼外加剂应用技术规范(GBJ119-88) (5)混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T—95) (6)河南省优质结构工程评审标准(DBJ41/T058-2004) 二、工程概况 2.1、工程简介 河南天佑住宅小区工程1#、2#工程位于郑州市金水路与商贸路交汇处南300米,总建筑面积57173.4 m2,每栋面积为28586.7m2。基础底标高为-8.050m~-5.200m。场地±0.000绝对标高为94.100m,本工程为剪力墙结构体系,地下一层,地上25+1层,采用筏板基础,基础设置后浇带。 2.2、混凝土工程概况 本工程混凝土采用预拌混凝土。结构混凝土强度等级如下表: 2.3、结构截面尺寸:(单位:mm)

2.4、重点、难点分析 本工程位于郑州市金水路与商贸路交汇处南300米,现场为多家施工单位施工。地理位置显要,环境特殊,场地非常狭小,为了满足基础底板混凝土的连续作业,混凝土运输的调度组织以及长时间施工带来的扰民问题成为混凝土工程的重点难点工作。 故人员、机械、设备、材料等资源的合理组织和调配是本工程质量及工期完成的关键,施工中必须提前作好各种计划,强化管理。 三、施工安排 3.1、工程质量、管理和工期目标: 3.1.1、工程质量目标: 所有分部分项工程合格率100%。质量标准省优(中州杯)。 3.1.2、工期目标: 本工程计划于2007年5月1日开工,2008年10月31日竣工,总工期550日历天。施工中各阶段施工时间严格按甲方要求的节点工期控制。 3.1.3、文明安全施工目标: 杜绝死亡事故,确保河南省建筑工程文明安全工地。 3.1.4、现场环境管理目标 严格贯彻GB/T24001环境管理体系,创造绿色生态环境、建设人文施工现场。 3.2、组织机构: 成立以项目经理为组长的施工领导小组,确保施工安全生产、工程质量、进度和后勤保障等工作。工程部、技术部、质检部加强对混凝土工程施工的安排、交底和检查等过程控制。小组成员及具体分工如下: 组长:赵贵南

混凝土施工方案

目录 一、工程概况――――――――――――――――――――――1 二、方案的编制范围―――――――――――――――――――1 三、混凝土工程施工方法及技术――――――――――――――5 四、基础混凝土浇筑实施方案―――――――――――――――7 五、基础砼保证质量的技术措施――――――――――――――8 六、砼养护方法―――――――――――――――――――――9 七、混凝土浇筑安全―――――――――――――――――――10 八、雨季、夏季及冬季施工技术措施―――――――――――――――12一、工程概况:

本工程位于永州市冷水滩区福善街内衣厂内。该工程地上共2栋楼,各栋地上为1+28层,地下1层,其中一层局部为架空层建筑高度为92.35米,建筑面积:25819.6m。工程为一类高层住宅楼,剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度6度,建筑抗震设防类别为丙类。建筑安全等级为二级;耐火等级均为一级;屋面防水等级为Ⅰ级。本工程±0.000相当于绝对标高(黄海高程)114.300米。 二、方案的编制范围: 本方案用于基础与主体结构的混凝土施工。 2.1、施工组织准备

2.2、泵车布置 浇筑砼泵车安排及流程:根据现场实际进度,实施泵车的安排。 2.3、振捣要求 (1)搅拌车至现场后,应适当加速搅拌,浇捣时严禁加水,否则经查实,将予以重罚。冲洗车时,严禁将水冲入车内。 (2)对来料有疑时,或发现泵送困难时,放料人员应及时报告有关技术人员及时处理。 (3)每台泵车配备6台振动棒,分别固定位置振捣,防止漏振。

(4)振捣砼时严禁长时间将振动棒固定在一个点上,为防止砼离析,振捣时应快插慢拔,以振动范围内无气泡上冒为准。 (5)浇捣前,应先将集水坑内积水抽干。 (6)浇捣完约30分钟后,砼需作二次振捣(特别是承台及深基坑处)。 (7)现场派专人指挥调度车辆,精心组织。 2.4、表面处理及养护 砼二次振捣后,采用一压二抹施工工艺,即在初凝前拍实并用括尺括平,待收水后,用铁板压实压光,以防产生收水裂缝。 2.5、试块制作 试验员应分批制作抗压、抗渗试块,制作时应有监理及供应商有关人员见证。试块表面应按要求用铁钉刻划出部位,制作日期等。试验员应进场测试砼坍落度,并做好记录。 2.6、供应要求 (1)、采用矿渣水泥,并降低水泥用量,掺加粉煤灰等外掺剂。 (2)、尽量使用粗骨料,级配良好。 (3)、掺加减水剂,缓凝剂。 (4)、严格控制骨料含泥量,砼水灰比。 (5)、根据现场泵车布置情况及运输距离等情况,确定搅拌车数量,确保每小时24M3~36 M3,由于砼供应速度大于砼初凝速度,保证了砼在料面处不出现冷缝,确保浇捣质量。 三、混凝土工程施工方法及技术措施

商品混凝土施工方案1

目录 工程概况 1、混凝土工程 1.1 混凝土施工方案 1.2 混凝土运输 1.3 混凝土浇筑 1.4 混凝土养护 1.5 泵送混凝土要求 2、商品混凝土质量通病及预防措施2.1 坍落度不稳定 2.2 混凝土混合物离析 2.3 坍落度经运输后损失过大

工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积84000平方米。

混凝土施工方案 1、混凝土工程 1.1 混凝土施工方案 (1)本工程中除部分次要零星构件(构造柱、过梁、栏板等)及强度较低的混凝土采用现场搅拌混凝土外其余所有混凝土全部采用商品混凝土。 (2)由新沂市盛丰建设工程质量检测中心实验室确定配合比及外加剂用量。 (3)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由预先提供基本的供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如泵送剂、超细粉、坍落度、水泥等所需提供的资料。 (4)商品混凝土要用出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告数据。 1.2 混凝土运输 本工程中商品混凝土场外运输采用商品混凝土车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位(商品混凝土供应商提供)。 1.3 混凝土浇筑 混凝土要按规定留置试块,施工中要保证钢筋位置的正确,严禁踩踏已绑扎成型的钢筋骨架,特别是重视竖向结构的保护层及板、雨蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留孔洞原来的位置,如发现偏移,应及时校正。在浇捣过程中,严格按有关操作规程施工,明确岗位职责,严格交接班制度,严防漏振造成蜂窝、麻面及孔洞等现象。 (1)基础垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣器振捣,表面抹平压光。 (2)基础梁混凝土用汽车泵循环浇筑,每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手电筒控制。 (3)框架柱混凝土浇筑:柱子应分段浇筑,砼浇筑高度一次不宜超过2m,待砼沉积收缩完成后,再进行第二次浇筑,要加强柱根的浇捣质量,防止烂根,高柱应开门子板浇筑。分层浇筑上一层砼时,底部先填以5~10cm厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆(或水泥浆),以免底部产生蜂窝现象。混凝土浇筑过程中,要分批做坍落度试验,以便及时调整至设计要求。按规定在现场留做试块,试块组数应符合设计、规范规定。混凝土柱浇筑采用插入振捣,振捣时要做到: 1)一般振动采用振动棒与混凝土表面垂直或斜向振捣,当采用斜向振捣时要使振动棒与混凝土表面成40°~45°角。 2)振捣时要做到“快插慢拨”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上下

相关文档