文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地双排脚手架方案(精)

落地双排脚手架方案(精)

落地双排脚手架方案(精)
落地双排脚手架方案(精)

德阳五中风雨操场工程

编制单位:四川华企建设工程有限公司编制日期: 2011 年 9 月 20 日德阳五中风雨操场工程施工方案审批表

目录

第一章工程设计概况 . ................................................................. 1第二章施工条件 ........................................................................ 1第一节地形、地貌及地质概

况 ................................................ 1第二节施工条

件 ................................................................... 1第三章脚手架施工方

案 . .............................................................. 2第一节编制依据……………………………………………………… ..2 第二节施工准

备 ........................................................................ 2第三节主要施工方法及技术措

施 .................................................. 5第四节安全保证措

施 . ................................................................. 6第五节双排落地钢管脚手架设计验

算 . ........................................... 7第六节外脚手架搭设要

点 ......................................................... 22第七节外脚手检查验

收 . ............................................................ 26 第八节脚手架安全管理................................................... ..31 第九节脚手架拆除要点 (32)

第一章工程设计概况

该工程是德阳市第五中学高中部灾后异地重建项目风雨操场,位于德阳市天元镇新园新村。建筑总面积约为 4972.47m 2,建筑最高为 18.55m ;结构层数为地上 2层,均为框架 -剪力墙结构,基础类型为柱下独立基础,持力层为粉质粘土 , 地基承载力特征值:Fak=190kpa 。采用落地双排脚手架。

该工程建筑防火等级为二级,建筑抗震设防烈度为 7度,本建筑设计使用年限为50年。

第二章施工条件

第一节地形、地貌及地质概况

1、地形:该建筑位于德阳市天元开发区长江西路以北,紫金山路东侧、青云山路西侧的德阳市第五中学高中部校区内,交通方便,施工场地平整。

2、地质情况:场地地层根据建设单位提供的地质概况书,基础埋深 2.7m, 局部超深换填。

第二节施工条件

1、三通一平:该工程水、电、路畅通,场地平整。

2、材料:本工程材料可以全部在本地购买,本工程施工用的三大材料市场丰富。

3、机械:施工所需要的机械能全部满足。

4、人力:所需的施工、管理人员本公司可以全部满足。

5、工程施工工期:开工时间以开工报告为准。

6、质量等级要求:合格

第三章脚手架施工方案

第一节编制依据

⑴、工程施工图纸

⑵、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011

⑶、《建筑结构荷载规范》 (GB5009-2010 ;

⑷、《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002 ;

⑸、参考资料:如《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施》中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99等。第二节施工准备

1、构配件

1.1钢管

1.1.1脚手架钢管宜采用 Q235A (3号的焊接钢管。

1.1.2钢管必须具有产品质量合格证和钢管材质检验报告, 材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》 (GB700的相应规定。

表 3.1.2 钢管截面特性

1.2脚手架钢管供应长度一般为 6.0~6.5m (每根重量不超过 25Kg , 适合人工操作。

1 用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度一般为 4.0~6.5m ;

2 用于小横杆的钢管长度一般为 1.5~2.5m ,因脚手架宽度不同而略有差异。 1.3钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、孔洞、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕、深的划痕和严重锈蚀。

1.4作为脚手架杆件使用的钢管必须进行防锈处理:先对钢管除锈, 再将内壁擦涂防锈漆两道,然后在外壁涂一道防锈漆和两道面漆。

2扣件

2.1扣件应采用可锻铸铁和钢板压制制作, 必须具有产品质量合格证、生产许可证和专业检测单位测试报告。 , 可参照现行建设部标准《钢管脚手架扣件》(JC22 的规定进行测试,其材质符合标准要求时才准许使用。

2.2脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达 65N 〃 m 时,不得发生破坏。扣件活动部位应能灵活转动, 旋转扣件的两旋转面间隙应小于 1mm , 当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于 5mm 。

2.3扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、气孔、砂眼、变形的严禁使用,出现

滑丝的螺栓必须更换,扣件使用前应进行防锈处理:先除锈然后采用油浸防锈。 3脚手板

3.1脚手架作业层上铺放的脚手板主要有冲压式钢脚手板、焊接钢筋网脚手板、木脚手板、竹串片及竹笆片脚手板等几种。

3.2冲压式钢脚手板和焊接钢筋网脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》 (GB/T700中 Q235-A 级钢的规定,必须具有产品质量合格证。钢脚手板不

得有裂纹、开焊、硬弯等缺陷。

4、技术准备

(1 、根据工程特点和现场情况以及项目资源,采用双排落地式钢管脚手架。

(2 、组织现场施工管理人员和专业施工队操作人员学习相关的安全防护标

准、规范要求及脚手架安全操作程序。对施工过程中可能出现的问题,作预见性处理,制定措施。

(3 、编制完善的防护架施工方案及外架的荷载计算,并作承载力验算。

(4 、制定出相应外防护架的使用、维护手册和相应的技术措施,确保施工中安全使用,达到维护施工安全的目的。

5、防护架具材料计划表:

6、劳动力配置及现场准备:

脚手架防护施工班配备 20人,脚手架工班操作人员必须是经过专业培训、熟练的架子工人,持证上岗,严禁非熟练人员进入现场操作,施工过程中,搭设的脚手架工程由项目部指定专人负责督促和检查,检查合格之后再由公司质安部门验收后方可投入使用。

第三节主要施工方法及技术措施

1、脚手架的搭设:

(1 、现浇梁板、楼梯等采用满堂脚手架。

(2 、其它采用落地式双排外防护封闭架。

(3 、双排外防护封闭架作为垂直防护封闭架。

(4 、在建筑物周边的上部和建筑物的主要出入口搭设水平防护架

2、脚手架的使用要求:

(1 、本挑脚手架至顶层一排允许施工荷载,每榀脚手架内只允许有两人同时操作,架上严禁堆放钢模、钢筋等材料,并应经常清理脚手架内的建筑垃圾, 以保证脚手架内畅通且不超荷载。

(2 、施工层上的模板支撑严禁支撑在脚手架上。

(3 、人员上下严禁在脚手架上攀爬。

(4 、随主体施工层向上施工,每隔层还应设一道水平防护层,用密目安全网、竹胶板密封。

第四节安全保证措施

1、建立完善的安全保证体系,专门针对防护架工程,建立安全监督小组。

2、搭拆脚手架必须是接受安全技术教育良好的架子工担任。并经常对操作工进行体检,凡患有高血压、心脏病等不适宜高空作业的,不得上架作业。

3、脚手架的作业人员必须佩戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。

4、严格按设计的平、剖面搭设,遵守搭拆程序及要求,斜挑杆采用整杆,如实在需要接长时,必须要绑接,严禁采用对接。

5、搭设时必须仔细检查挑杆是否固定良好。

6、脚手架外立面满挂密目安全网,并用铅丝扎结良好。

7、拆除脚手架时,施工区域必须设置警戒线,并有专人把守和醒目标志。

8、如遇恶劣天气影响施工安全时,不得进行脚手架搭设或拆除施工。

9、遵守其他搭拆脚手架的一切规定。

10、搭拆前施工员应向施工班组进行详细的施工技术、安全操作规程交底。

11、搭设完成后施工班组应进行仔细自检,然后由安全部门进行验收,不合格处及时整改,并待验收通过后方可使用。

12、脚手架在使用期间须固定专人进行维护及安全监察。

第五节双排落地钢管脚手架设计验算

(一、参数信息

1. 脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 18 m,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:横距 Lb 为 1.2m,纵距 La 为 1.5m ,大小横杆的步距为 1.8 m; 内排架距离墙长度为 0.30m ;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

采用的钢管类型为Φ48×3.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距 4.5 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件;

2. 活荷载参数

施工均布活荷载标准值 :2.000 kN/m2;脚手架用途 :装修脚手架;

同时施工层数 :2 层;

3. 风荷载参数

本工程地处四川德阳市,基本风压 0.4 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz ,计算连墙件强度时取 0.92,计算立杆稳定性时取 0.74,风荷载体型系数μs 为 0.214;

4. 静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值 (kN/m:0.1248;

脚手板自重标准值 (kN/m2:0.300;栏杆挡脚板自重标准值 (kN/m:0.150; 安全设施与安全网 (kN/m2:0.005;

脚手板类别 :竹笆片脚手板;栏杆挡板类别 :竹笆片脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值 (kN/m:0.038;

脚手板铺设总层数 :2

5. 地基参数

地基土类型 :混凝土地面;地基承载力标准值 (kPa:190.00;

立杆基础底面面积 (m2:0.20;地基承载力调整系数 :1.00。

(二、大横杆的计算

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011第 5.2.4条规定,

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1. 均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 :P1=0.038 kN/m ;

脚手板的自重标准值 :P2=0.3×1.2/(2+1=0.12 kN/m ;

活荷载标准值 : Q=2×1.2/(2+1=0.8 kN/m;

静荷载的设计值 : q1=1.2×0.038+1.2×0.12=0.19 kN/m;

活荷载的设计值 : q2=1.4×0.8=1.12 kN/m;

图 1 大横杆设计荷载组合简图 (跨中最大弯矩和跨中最大挠度

图 2 大横杆设计荷载组合简图 (支座最大弯矩

2. 强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图 1、图 2组合。

跨中最大弯距计算公式如下 :

M1max = 0.08q1l2 + 0.10q2l2

跨中最大弯距为 M1max=0.08×0.19×1.52+0.10×1.12×1.52 =0.286 kN 〃 m ;

支座最大弯距计算公式如下 :

M2max = -0.10q1l2 - 0.117q2l2

支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.19×1.52-0.117×1.12×1.52 =-0.338 kN 〃 m ;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ =Max(0.286×106,0.338×106/5080=66.535 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ = 66.535 N/mm2 小于大横杆的抗压强度设计值[f]=205 N/mm2,满足要求!

3. 挠度验算 :

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

νmax = (0.677q1l4 + 0.990q2l4/100EI

其中:静荷载标准值 : q1= P1+P2=0.038+0.12=0.158 kN/m;

活荷载标准值 : q2= Q =0.8 kN/m;

最大挠度计算值为:ν =

0.677×0.158×15004/(100×2.06×105×121900+0.990×0.8×15004/(100×2.06×105×121900 = 1.813 mm;

大横杆的最大挠度 1.813 mm 小于大横杆的最大容许挠度 1500/150 mm与

10 mm,满足要求!

(三、小横杆的计算

根据 JGJ130-2001第 5.2.4条规定, 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算, 大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载, 在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1. 荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.038×1.5 = 0.058 kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.2×1.5/(2+1=0.180 kN;

活荷载标准值:Q=2×1.2×1.5/(2+1 =1.200 kN;

集中荷载的设计值 : P=1.2×(0.058+0.18+1.4 ×1.2 = 1.965 kN;

小横杆计算简图

2. 强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和;

均布荷载最大弯矩计算公式如下 :

Mqmax = ql2/8

Mqmax = 1.2×0.038×1.22/8 = 0.008 kN〃 m ;

集中荷载最大弯矩计算公式如下 :

Mpmax = Pl/3

Mpmax = 1.965×1.2/3 = 0.786 kN〃 m ;

最大弯矩 M = Mqmax + Mpmax = 0.794 kN〃 m ;

最大应力计算值σ = M / W = 0.794×106/5080=156.367 N/mm2 ; 小横杆的最大弯曲应力σ =156.367 N/mm2 小于小横杆的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求!

3. 挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和;

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下 :

νqmax = 5ql4/384EI

νqm ax=5×0.038×12004/(384×2.06×105×121900 = 0.041 mm ; 大横杆传递荷载 P = p1 + p2 + Q = 0.058+0.18+1.2 = 1.438 kN; 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下 :

νpmax = Pl(3l2 - 4l2/9/72EI

νpmax = 1437.6×1200×(3×12002-4×12002/9 /(72×2.06×105×

121900 = 3.511 mm;

最大挠度和ν = νqmax + νpmax = 0.041+3.511 = 3.553 mm;

小横杆的最大挠度为 3.553 mm 小于小横杆的最大容许挠度 1200/150=8与 10 mm,满足要求!

(四、扣件抗滑力的计算

按规范表 5.1.7, 直角、旋转单扣件承载力取值为 8.00kN ,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为 8.00kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算 (《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5.2.5:

R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值 , 取 8.00 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值 : P1 = 0.038×1.5×2/2=0.058 kN;

小横杆的自重标准值 : P2 = 0.038×1.2/2=0.023 kN;

脚手板的自重标准值 : P3 = 0.3×1.2×1.5/2=0.27 kN;

活荷载标准值 : Q = 2×1.2×1.5 /2 = 1.8 kN;

荷载的设计值 : R=1.2×(0.058+0.023+0.27+1.4×1.8=2.941 kN; R < 8.00 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求 !

(五、脚手架立杆荷载计算

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1每米立杆承受的结构自重标准值,为 0.1248kN/m

NG1 = [0.1248+(1.50×2/2×0.038/1.80]×25.00 = 3.920kN;

(2脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为 0.3kN/m2

NG2= 0.3×13×1.5×(1.2+0.3/2 = 4.387 kN;

(3栏杆与挡脚手板自重标准值;采用竹笆片脚手板挡板,标准值为

0.15kN/m

NG3 = 0.15×13×1.5/2 = 1.462 kN;

(4吊挂的安全设施荷载,包括安全网 :0.005 kN/m2

NG4 = 0.005×1.5×25 = 0.188 kN;

经计算得到,静荷载标准值

NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 9.958 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

NQ = 2×1.2×1.5×2/2 = 3.6 kN;

考虑风荷载时 , 立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×9.958+ 0.85×1.4×3.6= 16.233 kN; 不考虑风荷载时 , 立杆的轴向压力设计值为

N'=1.2NG+1.4NQ=1.2×9.958+1.4×3.6=16.989kN;

(六、立杆的稳定性计算

风荷载标准值按照以下公式计算

Wk=0.7μz 〃μs 〃ω0

其中ω0 -- 基本风压 (kN/m2, 按照《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001的规定采用:ω0 = 0.4 kN/m2;

μz -- 风荷载高度变化系数, 按照《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001的规定采用:μz= 0.74;

μs -- 风荷载体型系数:取值为 0.214;

经计算得到,风荷载标准值为 :

Wk = 0.7 ×0.4×0.74×0.214 = 0.044 kN/m2;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为 :

Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 = 0.85 ×1.4×0.044×1.5×1.82/10 = 0.026 kN〃 m ;

考虑风荷载时 , 立杆的稳定性计算公式

σ = N/(φA + MW/W ≤ [f]

立杆的轴心压力设计值 :N = 16.233 kN;

不考虑风荷载时 , 立杆的稳定性计算公式

σ = N/(φA ≤ [f]

立杆的轴心压力设计值 :N = N'= 16.989kN;

计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011表 5.3.3得 : k = 1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2011表 5.3.3得:μ = 1.53 ;

计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.181 m;

长细比 : L0/i = 201 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ, 由长细比 lo/i 的结果查表得到:φ= 0.179 立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量 (抵抗矩 :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2;

考虑风荷载时

σ = 16233/(0.179×489+25644.058/5080 = 190.502 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 190.502 N/mm2 小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205

N/mm2,满足要求!

不考虑风荷载时

σ = 16989/(0.179×489=194.091 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 194.091 N/mm2 小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205

N/mm2,满足要求!

(七、最大搭设高度的计算

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-20115.3.6条考虑风

荷载时 , 采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

Hs = [φAf - (1.2NG2k + 0.85×1.4(ΣNQk + MwkφA/W]/1.2Gk 构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN计算公式为:

NG2K = NG2+NG3+NG4 = 6.037 kN;

活荷载标准值 :NQ = 3.6 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.125 kN/m;

计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: Mwk=Mw / (1.4×0.85 = 0.026 /(1.4 ×0.85 = 0.022 kN〃 m ;

Hs =( 0.179×4.89×10-4×205×103-(1.2×6.037+0.85×1.4×

(3.6+0.179×4.89×100×0.022/5.08/(1.2×0.125=39.884 m;

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-20115.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于 26米,按照下式调整且不超过 50米:

[H] = Hs /(1+0.001Hs

[H] = 39.884 /(1+0.001×39.884=38.354 m;

[H]= 38.354 和 50 比较取较小值。经计算得到, 脚手架搭设高度限值 [H]

=38.354 m。

脚手架单立杆搭设高度为 25m ,小于 [H],满足要求!

(八、连墙件的稳定性计算

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:

Nl = Nlw + N0

连墙件风荷载标准值按脚手架顶部高度计算μz =0.92,μs =0.214,ω0 =0.4,

Wk = 0.7μz 〃μs 〃ω0=0.7 ×0.92×0.214×0.4 = 0.055 kN/m2; 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 16.2 m2;

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-20115.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力 (kN, N0= 5.000 kN;

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

落地双排脚手架方案精

德阳五中风雨操场工程 编制单位:四川华企建设工程有限公司编制日期: 2011 年 9 月 20 日德阳五中风雨操场工程施工方案审批表

目录

第一章工程设计概况 . ................................................................. 1第二章施工条件 ........................................................................ 1第一节地形、地貌及地质概 况 ................................................ 1第二节施工条 件 ................................................................... 1第三章脚手架施工方 案 . .............................................................. 2第一节编制依据……………………………………………………… ..2 第二节施工准 备 ........................................................................ 2第三节主要施工方法及技术措 施 .................................................. 5第四节安全保证措 施 . ................................................................. 6第五节双排落地钢管脚手架设计验 算 . ........................................... 7第六节外脚手架搭设要 点 ......................................................... 22第七节外脚手检查验 收 . ............................................................ 26 第八节脚手架安全管理................................................... ..31 第九节脚手架拆除要点 (32) 第一章工程设计概况 该工程是德阳市第五中学高中部灾后异地重建项目风雨操场,位于德阳市天元镇新园新村。建筑总面积约为 4972.47m 2,建筑最高为 18.55m ;结构层数为地上 2层,均为框架 -剪力墙结构,基础类型为柱下独立基础,持力层为粉质粘土 , 地基承载力特征值:Fak=190kpa 。采用落地双排脚手架。 该工程建筑防火等级为二级,建筑抗震设防烈度为 7度,本建筑设计使用年限为50年。 第二章施工条件 第一节地形、地貌及地质概况

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

落地式双排脚手架施工方案 (4)

xxx工程 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 xx有限公司 2013年4月AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

第一章、工程概况 本工程位于海河xx,工程为xx工程,属公共建筑,建筑总面积为77788㎡,由七幢教学楼组成并同时开工。 建设单位:xx建设发展有限公 监理单位:xx监理公司 总包方:xx有限公司 工程方面 本工程位于xx。东至经八路西侧道路红线,南至纬二路北侧道路红线,西至经十路东侧道路红线,北至纬一路南侧道路红线。由图文信息中心、行政会议中心、公共教学楼、经贸外语及国际贸易系教学楼、商务管理及国际物流系教学楼、会计系七幢楼组成,总建筑面积77788㎡其中图文信息中心地上6层,建筑高度29.7m,建筑面积10560.32㎡,地下一层建筑面积619㎡;行政会议中心3层,建筑高度13.55m,建筑面积4013㎡;公共教学楼4层,建筑高度19.55m,建筑面积7892.56㎡;经贸外语及国际贸易系教学楼4层,建筑高度17.75m,建筑面积16175.00㎡;商务管理及国际物流系教学楼4层,建筑高度17.75m,建筑面积16175.00㎡;外包系及生产实训中心4层,建筑高度17.75m,建筑面积14269.15㎡;会计系4层,建筑高度17.75m,建 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

筑面积7966.00㎡。 第二章、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011) 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,表面用C15砼进行硬化,厚度100mm,宽度1.5m。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,基础底座下设型钢,布设必须平整,不得悬空,并在四周距脚手架外立杆1m处设置浅排水沟。 2、立杆:脚手架均采用双排脚手架,顶端高出结构檐口上皮1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接,接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度向错开的距离不小于50cm。各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3、大横杆:大横杆置于小横杆之下,纵向间距为1.5m,在立杆的内侧用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

双排落地式脚手架施工方案

西安市铁一中湖滨学校小学部餐厅、风雨操场双排落地式脚手架施工方案 编制: 核:审准:批 陕建八建集团 2011年7月18日 一、工程概况 拟建工程场地位于西安市长安区温国堡村,子午大道与学府大道十字西南角,地面标高介于439.47~441.52m之间。

工程概况见下表: 一、材料:、钢管:所用钢管应有准确的外径,强度应与所负担的全部载1重相适应,试验和计算结果表明;用于脚手架的钢管强度,主要取决有缝管和焊接管脚手架中于钢管的材质及其断面特征,而与缝无关,均可使用。的焊接钢管,质量符合、本工程采用外径φ248mm,壁厚3.5mm 。Q235-A现行国家标准(GB/T700中的级钢的规定)对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。、扣件:主要用直角扣件、回转扣件、对接件,砼底座和扣件4时,不得发生65N.M 其材质应符合GB15831,扣件在螺栓扭力矩达到破坏。5、脚手架14竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用250mm采用宽号镀锌铁丝捆紧。4、安全网密目网,其性能要符×目(2000采用绿色100mm)宽100mm1.8m合国家规定和冲韧性试验规定。. 二、扣件式钢管外脚手架的搭设: 1、脚手架的搭设方法 本工程餐厅、风雨操场主体结构施工采用双排落地式外脚手架,架体

总高9 m(16步) 餐厅从-8.72m开始, 风雨操场从-8.72m开始搭设落地架体,搭设立 杆纵向间距1.2—1.5m,横向间距0.9~1m,大横杆步距1.6m~1.8m (外侧每步中间加腰杆)内外侧立杆在灰土地基上,并垫30㎜木板,并满设纵横扫地杆。 2、脚手架搭设注意事项: 脚手架搭设中,各杆件的间距和布置应按构造方案所规定的事项搭设,不得任意扩大间距,立杆安装要求垂直,立杆对垂直轴线的偏差不得大于100mm。相邻两根立杆的接头应错开一步,且间距不小于500mm, 以保持脚手架的整体性. 三、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 1、水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。 (2)纵向水平杆接长采用对接件连接,对接搭接应符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不得设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。 ②脚手板使用竹片串片脚手板,纵向水平杆应作为横向水平的支座,用直角扣件固定在杆上。 2、横向水平杆的构造应符合下列规定: )主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严1(.

落地式脚手架施工方案(范本)

落地式脚手架施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99 ),实现安全管理规范化、科学化, 确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 1工程概况 1.1本工程位于 建筑面积平方米,长米,宽米,高度米。 1.2基础处理,采用夯实、找平。 2搭设方案 2.1材料及规格选择 根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用0 48X 3.5MM,并使用钢扣件。 2.2搭设尺寸 2.2.1搭设总高度—米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层 1.5 米。 2.2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封 闭围挡施工。3.2 米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网。 2.2.3构造要求 2.2. 3.1立杆间距 1.5米,立杆基础垫通长板(20CM< 5CM< 4CM长的松木板),使用钢底 座(1CM< 15CM< 8MM的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度20CM 设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方 向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1M,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200 。 2.2. 3.2大横杆 大横杆间距控制在1.5M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小 于10CM,但不应大于20CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。2.2.3.3小横杆 小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接 处必须设小横杆,脚手板处75CM,且伸入墙内不小于18CM。 2.2. 3.4剪刀撑

外墙双排落地式脚手架施工方案

脚手架工程施工方案 (外墙双排落地式脚手架施工方案) 1、工程概况 鸡西市第一中学艺体楼,建筑面积11794.52m2,其中:地下:3390. 14平方米;地上:840 4. 38平方米。地下一层,层高5.4m,地上三层,一至二层层高5.1m,三层层高 5.0m。建筑高度:檐高15.9m地下一层平时为车库,一层为游泳馆及附属用房。二三层为篮球,乒乓球场地。建筑结构形式,框架结构,抗震类别为乙级,抗震设防烈度为 6 度,耐火等级:地下一级,地上二级。 2、编制依据及构造要求 2.1 、编制依据 《建筑施工计算手册》 《建筑施工手册》第四版 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2 .2 、构造要求 2.2.1 、施工中不允许超过设计荷载。 2.2.2 、主节点处,固定横向水平杆或纵向水平杆、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线,距离主节点的距离不大于150mm。 2.2.3 、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于140mm。 2.2.4 、对接扣件的开口应朝向架子的内侧,螺栓朝上,直角扣件的开口不得朝下。 2.2.5 、连墙件和剪刀撑应及时设置,不得滞后超过两步。 2.2.6 、调整脚手架的垂直度,最大允许偏差100mm. 3、使用材料 3.1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。 3.2、钢管选用外径48mm壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度 为6.5m,小横杆长度1.5m。 3.3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于 KTH330-08 的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有疏松、砂眼或其它影响使用性能的铸造缺陷,并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。 3.4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

落地脚手架施工方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、构造要求 四、安全防护措施 五、脚手架的搭设及拆除施工工艺 六、安全施工技术措施 七、文明施工要求 八、脚手架计算

脚手架施工方案 一、工程概况:本工程为鄂尔多斯机场改扩建工程停车库,位 于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗布尔台乡境内,与新建航站 楼相邻,建筑面积约3.26万平方米。建筑物地上一层,主体采用 钢筋混凝土框架结构,结构找破,板顶至地坪最高 6.0米,最低 4.0米. 二、施工部署: 1、安全防护领导小组: 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“示范工地”的根本要求。为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:高庆杰——负责协调工作 副组长:杨建国——安全方案编制、技术交底、现场安全检查组员:甲武青——现场安全技术协调、安全检查 李志飞、贾磊、杨皋——现场施工技术、质量检查 2、结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。 脚手架立杆距结构外沿0.35m,排距(横距)为 1.2m,柱距为 1.5m,大横杆步距为1.5m 三、构造要求及技术措施:

1、地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚 手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、 底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。 并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四 个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2、立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮 1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3、大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50㎝,各接头距立柱的距离不大于50㎝。 4、小横杆: 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15㎝。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的

双排落地脚手架专项施工方案

紫烟阁(天山水尚)一期二标段 双排钢管落地脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏天宇建设集团有限公司 2012年10月30日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、防护架构造要求 五、防护架的搭设和拆除施工工艺 六、目标和验收标准 七、安全文明施工保证措施 八、设计计算

一、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《天宇建筑公司安全手册》 紫烟阁一期项目二标段工程施工图纸和投标文件; 紫烟阁一期项目二标段工程施工组织设计。 二、工程概况 天津市天山房地产开发有限公司投资的紫烟阁一期项目二标段。由中国建筑科学研究院设计;石家庄东方工程监理有限公司监理;天津市地质工程勘察院勘察;江苏天宇建设集团有限公司组织施工。刘鑫宇担任项目经理。 建设地点在天津市津南区小站镇,东至东马路,西至天山大道,南至雷岗路,北至笔架街。本工程均为剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑面积11130.04㎡,层数为3~4层建。 三、施工部署 a) 组织机构 外墙防护架搭设由外架工长负责组织实施,其他人员配合。 外墙防护架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制,材料员、劳职员负责组织进场。技术交底工作由外架工长负责。 b) 劳动力准备 搭设阶段共需架子工12名,维护阶段共需架子工4名,拆除阶段共需外架工12名。所有架子工均需持证上岗。 搭设阶段安排2名测量放线工配合。 c) 材料准备 本工程所用的钢管、扣件、型钢基础垫板均由租赁公司提供。木板和其它材料由项目部自行采购。

落地式双排脚手架施工方案

西部工程机械产业园7#、8#楼 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:遂宁市啟明建筑工程有限公司 编制时间:二O一四年五月六日

目录 1编制依据 (1) 2施工部署 (1) 2.1组织机构 (1) 2.2劳动力准备 (1) 2.3材料准备 (1) 2.4机具准备 (2) 2.5技术准备 (2) 3脚手架构造要求 (3) 3.1总的设计尺寸 (3) 3.2纵向水平杆 (3) 3.3横向水平杆 (3) 3.4脚手板 (3) 3.5立杆 (3) 3.6连墙件 (4) 3.7剪刀撑 (4) 3.8扣件 (4) 3.9基础 (4) 3.10上人斜道 (4) 4脚手架的搭设和拆除施工工艺 (4) 4.1落地脚手架搭设施工工艺 (4) 4.2脚手架的拆除施工工艺......................................................................... 错误!未定义书签。5目标和验收标准........................................................................................ 错误!未定义书签。6安全文明施工保证措施............................................................................ 错误!未定义书签。 6.1材质及其使用的安全技术措施............................................................. 错误!未定义书签。 6.2脚手架搭设的安全技术措施 (1) 6.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (1) 6.4脚手架拆除的安全技术措施 (1) 6.5文明施工要求 (2) 6.6应执行的强制性条文 (3) 7设计计算 (4) 7.1荷载传递路线 (4) 7.2横向水平杆强度计算 (4) 7.3纵向水平杆强度计算 (5) 7.4连接扣件抗滑承载力计算 (6)

落地脚手架专项方案

落地式外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为海宁市袁花镇花溪人家安置房项目工程,建设地点:海宁市袁花镇南街路南侧、长益路西侧,建设规模:建筑34821.08平方米,其中1#楼建筑面积3561.51平方米;2#楼面积3790.35平方米;3#楼3133.25平方米;4#楼3916.7平方米;5#楼3580.49平方米;6#楼5070.72平方米;7#楼7429.46平方米;1#半地下汽车库774.1平方米;2#半地下汽车库774.1平方米;3#半地下汽车库774.1平方米;4#半地下汽车库597.92平方米;5#半地下汽车库1418.38平方米。计划工期:600日历天。工程为一般民用建筑,工程等级二级,耐火等级地上二级,地下一级,屋面防水等级为1级,抗震设防烈度6度,建筑耐久年限为50年,设计单位:浙江鸿翔建筑设计有限公司,勘察单位:浙江省化工工程地质勘察院,监理单位:浙江嘉宇工程管理有限公司,施工单位:深圳中海建筑有限公司。 二、编制依据: 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《直缝电焊钢管》(GB/T13793-2008) 4、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008) 5、《碳素结构钢》(GB/T700-2006) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 8、施工图设计文件和现场的实际情况 三、材质: 1、钢管:钢管采用¢48.3*3.6的高频焊接钢管。材质要符合“普通碳结构钢技术条件”中GB/T700—88中的A3钢的技术条件,管材符合“低压流

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

落地式双排钢管脚手架施工专项方案

落地式双排钢管脚手架施工专项方案 2017年5月

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.材料准备及要求 (1) 3.1材料投入计划 (1) 3.2材料技术要求 (1) 4.施工部署 (1) 4.1安全防护领导小组 (1) 4.2设计总体思路 (1) 4.3脚手架的部署 (1) 5.构造要求及技术措施 (1) 5.1脚手架构造 (1) 5.2脚手架搭设 (1) 5.3电梯井道架 (1) 5.4脚手架的拆除 (1) 6.脚手架搭设安全技术措施 (1) 6.1脚手架验收标准规定 (1) 6.2脚手架使用规定 (1) 6.3脚手架避雷措施 (1) 6.4脚手架安全防护 (1) 7.应急预案 (1) 7.1应急策划 (1) 7.2应急准备 (1)

7.3应急响应 (1) 7.4突发事件应急预案 (1) 8.计算书 (1) 8.1小横杆的计算 (1) 8.2大横杆的计算 (1) 8.3扣件抗滑力的计算 (1) 8.4脚手架荷载标准值 (1) 8.5立杆的稳定性计算 (1) 8.6最大搭设高度的计算 (1) 8.7连墙件的计算 (1) 8.8立杆的地基承载力计算 (1) 8.9地下室顶板承载力验算 (1)

1.工程概况 本地块由4栋32层高层住宅及其3层地下车库和临街商业及配套公建组成。占地面积24375.14m2,建筑面积117004.53m2。 对地下室及地上结构8层施工采用落地式脚手架。本工程底板面相对标高-14.2(-14.3)m,在建筑外侧及地下室后做区域脚手架位置浇筑钢筋混凝土垫层,作为落地式脚手架地基,标高随底板标高,在1#楼北侧因地形关系地面相对标高为-18.300—(-16.200),裙房首层板面标高-0.600m,塔楼结构8层顶板面标高为26.400m,地上结构脚手架落在首层板上,脚手架高结构一步,则落地式脚手架支设高度为28.8m。 2.编制依据 3.材料准备及要求 3.1材料投入计划 48×3.0

落地式脚手架专项施工方案58329

脚手架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 本工程为昭苏县公安局军马场派出所项目,建设地点为昭苏县内。建设规模:新建军马场派出所,占地278.76m2,地上一层为民警办公室、辨认室、留滞室、信息采集室、档案室,二层为民警办公室、警用装备室、会议室,三层为备勤室,基底面积为278.76㎡,地上建筑面积为817.38㎡,地下建筑面积为0㎡,地上1-3层,地下0层,建筑高度为12m,结构形式为框架结构,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.3g,设计地震分组为第三组;本工程属于公共建筑,所在

地气候分区为严寒B区,建筑设计使用年限分类属于3类,设计使用年限50年,屋面防水等级为Ⅰ级;屋面防水设计使用年限25年。 计划工期:149日历日,计划开工日期:2018年8月3日,计划竣工日期:2018年12月30日。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下1种脚手架方案: 落地架。 第四节脚手架的材质要求落地架

落地式双排脚手架方案

航天首府15#楼 落 地 式 双 排 脚 手 架 编制人: 审核人: 审批人: 正太集团有限公司航天首府项目部

目录 一、工程概况...............................................................................................................- 1 - 二、材料准备如下.......................................................................................................- 2 - 三、纵向水平杆...........................................................................................................- 2 - 四、横向水平杆...........................................................................................................- 3 - 五、脚手板...................................................................................................................- 3 - 六、立杆.......................................................................................................................- 4 - 七、连墙件...................................................................................................................- 5 - 八、门洞处构造...........................................................................................................- 6 - 九、剪刀撑与横向斜撑...............................................................................................- 7 - 十、斜道.......................................................................................................................- 7 - 十二、地基与基础.......................................................................................................- 9 - 十三、脚手架拆除.......................................................................................................- 9 - 计算书:落地式脚手架............................................................................................ - 11 -

落地式双排脚手架专项方案

落地式双排脚手架施工方案报审表工程名称:泰和家苑新型农村社区20#~39#楼 泰和家苑新型农村社区

落地式双排脚手架施工方案 编制人: _______________________ 审核人: _______________________ 审批人: _______________________ 洛阳市河阳建设工程有限公司 年月曰

落地式双排脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为泰和家苑新型农村社区20#、21#、23#、25#、27#、28#、29#、30#、 31#、32#、33#、35#、36#、37#、38#、39#楼,位于洛阳市辛店镇。建设单位为洛阳市高新区辛店镇泰和家苑社区建设指挥部;由洛阳豫西水文地质工程地质勘察公司勘探;河南省城乡建筑设计院有限公司设计;洛阳市金科力工程监理有限公司监理;洛阳市河阳建设工程有限公司承建。 建筑面积20#为3456.74 va, 21#为3847 rh, 23#为3847 va, 25#为3456.74 2 2 2 2 2 a2, 27#为3847 a2, 28#为3847 a2, 29#为3558.31 a2, 30#为5352.13a2, 31# 为3981 a2, 32#为3981 a2, 33#为3252 a2, 35#为2654 a2, 36#为2654 a2, 37# 222 为2654 m, 38#为2814 m, 39#为3252 m。建筑耐久年限50年,建筑层数: 地上7 层均为住宅。 结构类型:砖混结构,檐口高度21.000m。本工程基础形式为墙下钢筋混凝 土条形基础,基础处理采用人工级配砂卵石换填。 本工程抗震设防烈度为7 度,建筑物耐火等一级,建筑物设计使帮年限为 50 年,屋面防水等为二级。 根据实际情况在建筑物四周搭设双排落地式钢管外脚手架,密目网围护。脚手架搭设随

相关文档