文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有份变电运行专业比武试题库

有份变电运行专业比武试题库

有份变电运行专业比武试题库
有份变电运行专业比武试题库

变电运行专业比武试题库二〇〇八年三月三十一日

画图题

1. 给定的图纸是220kV母联配置的保护装置,请按图叙述各套保护的功能及动作过程。

答:

(1)零序电流保护:是被保护元件单相接地的主要保护。1LJ

0、2LJ

分别为零序电流

I段和零序II段零序电流继电器,当被保护元件发生不同性质的单相接地及两点接地时动作,分别以零秒,一定时限启动出口并相应发出信号。

(2)相电流保护:是被保护元件相间故障的主要保护,1LJ

a .1LJ

b.

.1LJ

c.

和2LJ

a

.2LJ

b

.2LJ

c

.

分别为相电流I 段及II段电流继电器,当被保护元件发生相间故障时,分别以零秒,一定时限启动跳闸出口,并相应发出信号。

(3)非全相保护:当母联开关非全相运行时启动跳闸出口,起动出口回路由双位置继电器控制,在确证为一相断相,另相在合位时,执行启动出口跳闸。断相保护的整定时限应躲过重合闸及开关继电器等的固有动作时间。

2. 在下图虚线框内填入连线及相应元件符号,并说明其含义。

2.答:

a. KK 开关(28) 与JSJ 连接为手动合闸实现启动后加速回路。

b. 3 13 为防跳继电器常开接点。 3

7为防跳继电器常闭接点。

手动合闸至故障线路,当KK 把手没返回,防跳继电器电流线圈启动,防跳继电器TBJ 电压线圈自保持断开“3-7”TBJ 常开接点使其不能再次合闸。

c.51 33 跳继电器常开接点,当发生事故跳闸时 ,此接点闭合自持至跳闸,达到可靠跳闸的作用

TBJ

TBJ

TBJ TBJ

3.如附图所示:

虚线框内的是需要补充的继电器、接点等。请根据图示的原理图,把框内的相应元件符号补全,并说明其名称

答:

A: SHJ手合继电器

B:STJ手跳继电器

C:重合闸引入(由重合闸来)

D:TWJ跳闸位置继电器

E:开关辅助接点常闭接点DL

F:跳闸位置三对常开接点TWJ

G: 合闸位置常开接点HWJ

H:保护跳闸引入(由保护来)

I: HWJ跳闸位置继电器

J:开关辅助接点常开接点DL

4.请说出下图是何回路图?并简要说出动作原理

答:是低电压闭锁(或复合电压闭锁)过流保护直流回路展开图。

工作原理:发生短路时电压降低,低电压继电器返回,常闭接点闭合,中间继电器BZJ 线圈励磁,故障相电流继电器启动,常开接点LJ 闭合,时间继电器SJ线圈励磁,经整定时限后,常开接点闭合使信号继电器XJ线圈与保护出口继电器线圈BCJ励磁,信号继电器动作掉牌,保护出口继电器常开接点闭合接通跳闸线圈断开开关。

5、画图并分析断路器非全相保护动作原理(以母联开关为例)?

6、画出消弧线圈原理接线图并说明YH、LH、阀型避雷器、线圈分接头等部件的作用。

答:(1)电压互感器YH作用:测量系统单相接地时消弧线圈的端电压,并发接地信号。(2)电流互感器LH作用:测量系统单相接地时流经消弧线圈的补偿电流.

(3)阀型避雷器:为了防止大气过电压损坏消弧线圈。

(4)分接头调节补偿电流值。

(5)绘图。

7、开关控制回路中防跳闭锁继电器是怎样接线的,并说明如何实现防跳?

答:防跳闭锁继电器回路接线原理见下图。其中KOF为专设的“防跳”继电器,当控制开关KK5-8接点接通,使开关合闸后,如保护动作,其接点BCJ闭合,使开关跳闸。此时KOF的电流线圈带电,其接点KOF1闭合。如果合闸脉冲未解除(如控制开关未复归,其接点KK5-8接点卡等情况),KOF的电压线圈自保持其接点KOF2断开合闸线圈回路,使开关不能再次合闸。只有合闸脉冲解除后,KOF的电压线圈断电后,接点才恢复到原来状态。

8、如图所示,电压互感器的变比为110/3:0.1/3:0.1,第三绕组接成开口三角

形,但B相极性接反,正常运行时开口三角形侧电压有多少伏?并画出相量图。

答:正常运行时,第三绕组的相电压为100V ,但B 相极性接反时,相当于A 、C 两相电压相量相加再加上负B 相电压,从相量图可知开口三角形侧的输出电压为2U ph 为200V 。相量图见右图所示。

9、有一台Y ,d11接线的变压器,在其差动保护带负荷检查时,测得其Y 侧电流互感器电流相位关系为I bY 超前I aY 150°,I aY 超前I cY 60°,I cY 超前I bY 150°,且I bY 为8.65A ,I aY =I cY =5A ,试分析变压器Y 侧电流互感器是否有接线错误,并改正之(用相量图分析)。 答案:变压器Y 侧电流互感器A 相的极性接反,其接线及相量图如图E-81所示。

图 E-81

此时:I ·

bY 超前I ·

aY 为150°;

I ·

aY 超前I ·

cY 为60°; I ·

cY 超前I ·

bY 为150°。

其中:I ·

bY 为I ·

cY 、I ·

aY 的3倍,有

I I I I I I I I I ·

··

·

·

·

·

·

·

=-′-′=′-′=′+′aY aY bY bY bY cY cY cY aY

改正:改变A 相电流互感器绕组极性,使其接线正确后即为:

I I I I I I I I I ·

··

·

·

·

·

·

·

=′-′=′-′=′-′aY aY bY bY bY cY cY cY aY

10.画出阻抗继电器偏移特性圆(Z’>Z”)。 答:如图

11.画出允许式高频保护简化逻辑图。 答:

12.试画出中性点直接接地电网和中性点非直接接地电网,发生A 相接地故障时,三相电压的相量,试计算两种电网电压互感器辅助绕组开口三角的电压。

解:(1)相量图:

(I)中性点直接接地电网(II)中性点非直接接地电网 (2)分析

● 对于中性点直接接地电网:

故障相UA=0

UB、UC电压与故障前相同,开口三角绕组两端的电压3U0=UA 3U0=100V.

● 对于中性点非直接接地电网:

故障相UA=0

UB、UC电压升高 3 倍,开口三角绕组两端的电压3U0=3UA

3U0=100V.

13、请画出补偿电容器组的零序电流保护原理接线图。

14、三绕组变压器纵差保护原理接线图。

15、电流互感器的极性标志(减极性)图。

16、纵联闭锁距离保护原理接线图。

17、如附图为SYJZZ3GG型国产有载调压二次回路,试述1)完成手动升压换档的电路动作全过程

2)6KM继电器及其常闭接点带延时复归的作用

3)分析“只能手动升压但不能手动降压”的故障原因

答案:

(1)手动升压操作:

按下升压按钮SB2,回路 A —FU1—SB1—1KM1—SA ⑤-⑧ —SB2(1-2)—SB3(3-4)—2KM (升压接触器线圈)—3KM3—5KM1—SK ——N

2KM 启动

当完成一档切换后,SK 顺序开关断、合一次,断时就切断了2KM 的自保持回路,2KM 失电,电机停转,完成换档。

(2) 6KM 及其延时接点的作用: 1) 相当于升压按钮SB2常开触点,2KM (3KM )启动后—2KM4(3KM4)—6KM —6KM1(6KM2)断开自动调压装置回路,由2KM1(3KM1)自保持接通电机

2)可以延时(闭合)复归,防止换档完毕后有可能自动调压装置的返回时间大于SK 断、合时间再次启动电机。

(3) 分析只能手动升压不能降压的故障原因 1)排除法:

可以手动升压,说明此功能回路元件正常,与手动降压的(自动升、降控制回路)公用

2KM1闭合 实现自保持 --短接SB2(1-2)[手动升压按钮 2KM2闭合 接通电机M ,--分接开关开始切换; 2KM3断开 闭锁3KM 线圈升压回路

元件可排除;

公用电路及元件:A——FU1——XB——SB1——1KM1(说明1KM1线圈正常)——

SA⑤-SK——N 正常

2)逐一查找:

SB3(1-2);SB2(3-4);2KM3、4KM2接点接触不良;3KM线圈烧坏或断

线,如果3KM线圈已经励磁,则电机回路3KM2、4KM1、S1接点接触不良(断线)的可能性大

18、下图为断路器控制回路图。

当断路器处在合闸位置时,发生如下两种异常情况,(1)断路器不能分闸但红灯亮(2)断路器不能分闸且红灯不亮。将检查二次连线无问题,现提供万用表一只,检查A、B、C、D、E、F电压,试综合分析判断故障原因?

答:(1)当断路器不能分闸但红灯亮时,如测

B点对地电压为正压,E点对地电压为负压,

则为KQ 有损坏;如测E 为正压,F 为负压,

则为断路器辅助触点有问题;如测F 为正压,

D为负压,则说明跳闸线圈有问题!

(2)当断路器不能分闸且红灯不亮时,这时

如测得A点为正电压, C点为负压,则为灯

丝断;如C点为正压,D点为负压,则为电阻

断;如D 点为正电压,B点为正电压。则可能

为断路器辅助触点、跳闸线圈、KQ 中电流线

圈有损坏或连接不通、接触不良等,可依次进

行查找。

19、请画出单相接地时电容电流的分布和相量图

答:其中(a)为分布图,(b)为相量图

(2)若其一次绕组中性点接地线断开,对装置功能有什么影响?

答:(1)

交流绝缘监视装置的工作原理为,TV是母线电压互感器(三相五柱式或三个单相组),其一次中性点接地,正常时每相绕组对地电压,故二次星形每相绕组电压是100/3,开口三角形每相绕组电压是100/3V。当一次系统中A相发生接地时,一次A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零,其

他两相绕组电压升高到100V。三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,

由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两绕组电压升高到100/3V,三角形开口两端电压升高到100V。加在电压继电器kV上的电

压由正常时的零伏升高到100V,kV动作发出信号。

(2)若一次绕组中性点接地线断开,则绝缘监测装置不能正常工作,因为一次绕组在这种情况下接的是相线对中性点的电压,不是相对地的电压。当系统发生单相接地时,接地的一相虽然对地电压为零,但中性点电压仍为相电压。这时加在电压互感器一次绕组上的电压并未改变,则二次侧相电压也未改变,因此绝缘监察电压表上不能反映出系统接地情况,整个装置不能正常工作。

21、画出用单相电能表测量三相三线制电路中三相有功电能的电路图。

答:三相三线制电能测量可采用如下图所示的两表法。三相消耗总电能是两表读数之和。此法应注意,电能表额定电压与供电网路的线电压相等。

22、电压互感器二次绕组及三次绕组接线如下图所示,试画出二次及三次绕组相量图(电

压互感器的二次和三次电压为100/3和100伏,“·”表示极性端)

二次绕组

三次绕组

N L

答:

23、画出变压器的T 型等效电路

U 1

U 2

24、画出并说明变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路的切换过程。

答:变压器在投入电网之前,先将SA 开关手柄置于Ⅰ工作Ⅱ备用,或者Ⅱ工作Ⅰ备用位置。当变压器投入电网时,1KM 常闭触点接通;1kVl 、2kVl 带电常开触点接通,起动1kV 、2kV 使常闭触点断开;假定SA 开关手柄在工位,则SAl-2接通起动1KL 接触器,1KL 主触头闭合由工作电源(Ⅰ)供电。2KL 线圈回路被1KL 常闭触点断开(闭锁了)。当工作电源(Ⅰ)由于某种原因停电,1KL 线圈断电,1KL 主触头断开工作电源(Ⅰ),1KL 常闭触点接通,1kV 断电常闭触点接通,再经SA5-6触点动作2KL 接触器,2KL 主触头闭合由工作电源(Ⅱ)供电。假如工作电源(

Ⅰ)恢复供电时,1kV 1动作起动,1kV 动作,1kV 常闭触点断开使2KL 断电,2KL 的主触头断开工作电源(Ⅱ),2KL 常闭触点起动1KL ,1KL 主触头闭合由工作电源(Ⅰ)供电。

B

25、画出电压断线闭锁接线图

答:

26、(1)说明如图所示低频减载电流闭锁回路的工作原理,

(2)其中1f、2f为ZJ(中间继电器)的常闭触点,说明其作用!

答:(1)电流继电器1LJ 和2LJ 在正常负荷电流是即能启动,当线路或变压器有负荷时,自动按频率减负荷装置才能动作。当系统故障,继电保护动作后,故障的线路和变压器没有电流通过,电流闭锁继电器1LJ 和2LJ 失电,其常开触点断开时间继电器SJ 的线圈回路,自动按频率减负荷装置被闭锁而不动作。当系统因故障频率降低时,低周减负荷装置动作过程如下:

+KM----ZHJ----ZJ 线圈---- —KM,启动中间继电器ZJ。

+KM----ZJ----1LJ ----2LJ---- SJ 线圈----—KM,启动时间继电器SJ。

+KM----SJ----XJ 线圈 ----1ZJ(2ZJ)---- —KM,启动跳闸出口继电器1ZJ和2ZJ,跳开各路断路器。

(2)正常中,电流闭锁继电器1LJ 和2LJ 经常处于带电状态,负荷电流又很大,易造成继电器触点抖动,降低自动按频率减负荷装置的可靠性,因此,将中间继电器的常闭触点1f、2f并联在电流继电器1LJ 和2LJ的线圈两端,这样,正常时,电流继电器线圈被短接,电流闭锁继电器不动作,只有当低周继电器启动后,其常闭接点打开,电流闭锁继电器通电,才能对按频率减负荷装置进行闭锁。

27、如下图所示

虚线框内的是需要补充的继电器、接点等。请根据图示的原理图,把框内的相应元件符号补全,并说明其名称

答:A:TWJ 跳闸位置继电器的常开触点

B:ZJ 中间继电器的电压线圈

C:JSJ 加速继电器

D:C 储能电容器

E:ZJ 中间继电器的电流线圈

28、画出变压器中性点零序电流保护原理图。

答案:如图所示。

29、画出10kV TV二次开口三角形侧接地发信启动回路图。

答案:如图所示。

30、下图为直流系统绝缘监察装置典型接线图,请补充画出虚线框中遗漏部分。

答案:如图所示。

31、画出检定同期重合闸交流电压回路图。

答案:如图所示。

32、画出低频减载装置回路图。

答案:如图所示。

33、画出10kV线路过电流保护展开图。答案:如图所示。

(a)直流回路展开图;(b)交流回路展开图

34、画出用一个电流继电器组成的两相差接线过流保护原理示意图,并分析三相及各种两相短路通入继电器的短路电流。 答案:如图所示。

(a)继电器两相差接线;(b )三相短路; (c )A 、B 两相短路;(d )A 、C 两相短路

35、画出零序电流滤过器在运行中其输入端一相断线时的相量图,并指出其输出电流大小。

答案:如A 相断线时,相量图如图所示。此时,零序电流滤过器的输出电流为-I ·

Aph 。

36、如图所示,电压互感器的变比为11030.130.1/∶/∶,第三绕组接成开口三角

电工技术比武试题和答案

电工技术比武试题 班组:姓名:分数: 一、填空题(每题2分,共30分) 1、在自动控制系统的调速范围和静差率一定的情况下,开环系统若满足不了其要求,则必须采用(闭环)控制系统,因为闭环系统可以减少(转速降)。 2、在有环流可逆系统中,若一组晶闸管整流电路处于(整流)状态,则另一组晶闸管整流电路必然处于(逆变)状态。 3、防止雷电直击电气设备一般采用(避雷针)及(避雷线),防止感应雷电一般采用(避雷器)和(放电间隙)。 4、接地电阻包括(接地导线的电阻)、(接地体本身电阻)、(接地体与大地间的接触电阻)和(大地电阻)四部分。 5、做变压器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都(低压)侧接仪表和电源,而使(高压)侧开路。 6、导线和电缆截面的选择应满足允许温升、(电压损失)、(机械强度)和(热稳定性)等要求。 7、为防止隔离开关的误操作,常在隔离开关与断路器之间加装(联锁装置),这种装置由(电器联锁)和(机械联锁)两种。 8、电流互感器二次接地属于(保护)接地,防止一次绝缘(击穿),二次串入(高

压)威胁(人身)安全,(损坏)设备。 9、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会(产生出气体)这一特点设置的,轻瓦斯保护应动作于(信号),重瓦斯保护应动作于(跳闸)。 10、一般容量不大而又需要中性点的变压器,多采用Y/Y 联接,其中Y表示(高 压)绕组作Y联接,但无(中线),Y 0表示(低压)绕组作Y 联接,并有(中线)。 11、判断母线发热的方法有(变色漆)(试温蜡片)、(半导体)测温计、(红外线)测温仪四种。 12、三相交流电路中,如果三相负载不平衡,引起某相电压(升高)。 13、热继电器是电动机的保护元件主要作用(过载)保护。 14、在纯电感交流电路中,电感元件两端的电压相位(超前于)电流90度。 15、一张工作票中,(工作票签发人)、(工作负责人)和(工作许可人)三者不得互相兼任。 二、选择题(每题1分,共20分) 1、变压器二次电流增加时, 一次侧电流(C )。 A.减少 B.不变 C.随之增加 2、变压器绕组和铁芯在运行中会发热, 其发热的主要原因是( C )。 A.电流 B.电压 C.铁损和铜损

最新2020移动大比武考试题库(数据通信)模拟考试588题(含答案)

2020年移动大比武考试题库(数据通信)588题[含参考 答案] 一、填空题 1.SCTP协议中,两个EP之间建立的连接被称为(中文)([偶联])。 2.EN_INCOMING_HO参数中文名称是([小区切入功能开关]) 3.TD-SCDMA使用([QPSK])和([16QAM])两种调制方式。 4.无线接口是指([终端(UE)])和接入网(UTRAN )之间的接口,简称Uu接口,通常我们也称之为([空中接口/空口])。 5.UTRAN网络的通用接口模型分为两个层([无线网络层])和([传输网络层]);其中Iu口的高层控制面协议为([RANAP])协议;ALCAP协议的主要作用是([Iub 承载的建立])。 6.RNC发寻呼时,需要区分([PAGING TYPE1])、([PAGING TYPE2])两种寻呼类型。 7.覆盖常见问题都有哪些([无主覆盖])、([越区覆])、([弱覆盖])、([不连续覆盖])。8.CQT测试的全称是([Communication Quality Test])。 9.([定义为接收机滤波器在指定信道频率上的衰减与在相邻信道频率上的衰减的比值])是指当强的干扰信号与有用信号同时加入接收机时,强干扰会使接 收机链路的非线性器件饱和,产生非线性失真。 10.在通信保障过程中需要进行告警的监控告警监控的内容有:设备告警、环境监控告警和([传输告警])。 11.小区重选算法中只对某一邻小区产生影响的参数有([邻小区重选偏置])。 12.下列属于IUB口控制面的协议层是([NBAP])。 13.DCS1800频段是从([1710MHz])到([1785MHz])(手机发射),1805MHz到1880MHz(手机接收),相对应的频点号从512到885。GSM和DCS1800采用的信道间隔为 200KHz。

发电厂电气运行技术比武口试题库

技术比武口试题库之电气篇 D2.五防功能内容?解锁钥匙使用和装置停用规定? ⑴误分,合开关⑵带负荷拉,合刀闸⑶带电挂接地线,合接地刀闸⑷带地线合刀闸,开关⑸误入带电间隔;⑴操作时装置故障,确认操作无误,⑵经总工或当值值长同意. (3)装置故障处理,检修需要,有安全措施,做好监护(4)停用应有申报手续 D6. 对厂用电备自投装置有哪些要求? ①不论什么原因工作母线失去电压时,备用电源自投装置均应启动; ②工作电源断开后,备用电源才能投入;③备用电源自投装置只允许动作一次;④备用电源自投装置动作时间,以使负荷停电时间尽可能短为原则; ⑤电压互感器二次断线时,备用电源自投装置不应误动作⑥当备用电源无电压时,备用电源自投装置不应动作. D8. 厂用电跳闸处理要点? ①工作电源跳,备用联动成功,复位开关位置,检查保护情况②备用电源未联动,无母线故障保护动作,确认工作电源开关已跳闸,可强送备用电源一次③备用电源投入后跳闸不得再次投入④工作分支过流动作,闭锁备自投时不得解除强送备用电源⑤母线失电,注意复位将停止设备开关复位至停止状态 D9. 变压器紧急停用条件有哪些? 变压器内部声音很大,很不正常,有爆裂声;油枕或防爆筒喷油;在正常负荷和冷却条件下,变压器温度很不正常并不断上升;严重漏油使油面下降,并低于油位计指示限度;油色变化过大,油内出现大量杂质;套管有严重破损

和放电现象;发生人身事故;变压器着火;套管接头和引线发红,熔化或熔断;冷却装置停运超过规定时间时. D10. 励磁系统有哪些作用? 调节励磁维持电压稳定;使各机组无功功率合理分配;正常运行和事故情况下提高动态稳定和静态稳定能力;显著改善系统运行条件; 发电机跳闸后迅速减磁,防止过电压 D11. 为什么要装设断路器失灵保护? 断路器失灵保护动作条件是什么? 电力系统中,有时会出现系统故障保护动作而断路器拒动情况,此时可能烧坏设备,扩大事故范围,破坏系统稳定,因此对于重要高压电力系统,需装设断路器失灵保护条件①故障元件保护出口继电器动作后不返回;②在故障元件保护保护范围内依然存在着短路,失灵判别元件启动. D12. 主变压器一般应装设那些保护及作用? ⑴瓦斯⑵差动或电流速断⑶过流或复合电压启动过电流⑷负序过流⑸零序电流,电压⑹过负荷⑺过励磁⑻通风 D13. 运行中变压器进行什么工作时,重瓦斯改为"信号"位置运行? ⑴进行注油和滤油时⑵进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时⑶开, 闭气体继电器连接管上阀门时⑷在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时⑸打开放气,放油和进油阀门时 D14. 发电机应装哪些保护及作用是什么? ⑴纵差⑵逆功率⑶定子接地⑷转子一,二点接地⑸失磁⑹定子,励磁绕组过负荷⑺过流⑻过电压⑼负序过流⑽横差

2018年度技术比武热控理论试题及参考答案

2018年度技术比武热控专业理论试题 (满分100分,时间90分钟) 一、填空题(共20分,每空1分) 1、压力变送器的零点迁移,就是把变送器零点所对应的被测参数值由零迁移到某一个不为零的数值。 2、气动执行器的气源必须经过净化、除尘、除油、除水。 3、压力表在升压检定和降压检定时,各对应检定点上,轻敲表壳后,两次读数之差叫压力表的轻敲变动量。 4、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表现为负向变化。 5、XDPS控制系统中登陆级别分为OPU(操作员)、SOPU(超级操作员)、ENG(工程师)、SENG(超级工程师)四种。 6、旁路系统的主要被调量是温度和压力。 7、瑞基执行器有就地手动、就地电动和远控三种操作模式。 8、自动控制系统的执行器按能源不同分为电动、气动和液动。 9、MMI站主机放置的地方,应定期检查工作环境和通风状况,避免通风散热不良导致的硬件故障或硬件加速老化。 10、线性调节系统的叠加原理,是指在几个扰动同时作用于线性调节系统时,其总的效果相当于每个扰动作用之和的效果。 二、选择题(共40分,每题2分) 1、仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的( C )。 A、系统误差; B、绝对误差; C、允许误差; D、相对误差。 2、精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是( A )。 A、±3.75℃; B、±4℃; C、±4.25℃; D、±0.35℃。 3、标准化节流装置是( A)。 A、文丘利管; B、偏心孔板;C、翼形动压管; D、毕托管。 4、锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高; B、相等; C、偏低; D、不能确定。

电工技能大赛试题及答案

井下电工竞赛试题(共100分) 姓名得分 一、填空(每空0.5,共20分) 1、常用的万用表主要可以测量、、以及和 2、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有___ _连接和______连接。 3、井下电气三大保护是指保护,保护,保护。 4、矿用低压防爆开关检修后,主电路为1140伏时,用2500伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 M Ω;660伏时,用1000伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 MΩ 5、电流互感器二次回路不得,二次侧接线不准。 6、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其_____电流,又超过了_______。 7、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有_____、________、__________和___________保护功能。 8、电缆常见的故障有:、及断相。 9、根据对供电可靠性要求的不同,矿山电力负荷分为级,对属于级负荷的设备,应采用两个独立电源供电,以保证供电不中断。 10、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作的电压,称为它们的。 11、矿用电缆主要有、、三种 12、变压器的额定容量是指变压器输出的功率。 13、对矿井电气保护装置的性能要求有____________、____________、__________和____________。 14、电压保护包括_____________和________________。 15、低压电网运行中,常见的过电流故障有、和三种。 16、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜巷道内不得超过,在立井井筒内不得超过。 二、选择(每题1分,共15分) 1、我国工频交流电的周期是( )。 A、0.1s B、0.2s C、0.3s D、0.02s 2、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入()插孔。 A、“一” B、“十” 3、《规程》规定,井下()伏以上的电气设备及接线盒都必须有保护接地。 A、24V B、36V C、127V D、380V 4、馈电开关的额定电流,就是它的()电流。 A:额定开断 B:最大工作 C:短路 D:冲击 5、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( ). A,发热量较大 B,发热量较小 C,没有明显差别

技能大赛试题库(电气专业)

热电生产中心技术比武试题(电气机专业) 题号一二三四合计统分人 得分 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.装订线外不得做任何与答题无关的记号,否则作废试卷。 3.装订线内不得答题。 一、单选题(50个,请将正确答案的代号填入括号内) 1、在三相交流电路中所谓三相负载对称是指(C)。 A 各相阻抗值相等; B 各相阻抗值不等; C 电阻相等、电抗相等、电抗性质相同; D 阻抗角相等。 2、在交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流I定作为交流电流i 的(A)。 A有效值; B最大量; C 最小值; D瞬时值。 3、导体的电阻与导体的长度关系为(A)。 A 正比; B 反比; C 随之增加; D 无关。 4、导体的电阻与导体的截面积关系为(B)。 A 正比; B 反比; C 随之减少; D 无关。 5、蓄电池是一种储能设备,他能把电能转变为(B)能。 A 热; B 化学; C 机械; D 光。 6、在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是(A)法。 A 支路电流; B 回路电流; C 叠加原理; D 戴维南原理。 7、在电阻、电感、电容组成的电路中,不消耗电能的元件是(A)。 A 电感、电容; B 电阻与电感; C 电容与电阻; D 电阻。 8、在电阻、电感、电容和电抗组成的电路中,消耗电能的元件是(A)。 A 电阻; B 电感; C 电抗; D 电容。

9、在电阻串联电路中,每个电阻上的电压大小(A)。 A 与电阻大小成正比; B 相同; C 与电阻大小成反比; D 无法确定。 10、三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的(B)。 A 6倍; B 9倍; C 3倍; D 1/9倍。 11、反映电阻元件两端的电压与电流电阻三者关系的定律是(C)。 A 基尔霍夫; B 焦耳定律; C 欧姆定律; D 全电路定律。 12、如果电流的方向由正向负流动,那么电子流的方向是(B)。 A 由正向负; B 由负向正; C 左右摆动; D 无法确定。 13、流入电路中一个节点的电流之和(C)流出该节点的电流之和。 A 大于; B 小于; C 等于; D 无关。 14、1MW的负荷使用10h,消耗电能等于(D)度。 A 10; B 100; C 1000; D 10000。 15、有一个内阻为0、15 的电流表,最大量程是1A,现将他并联一个0、05 的小电阻,则这个电流表量程可扩大为(B)。 A 3A; B 4A; C 6A; D 2A。 16、一个标有220V,100W的电灯泡,把他接到100V的电源上,灯泡的实际功率约为(C)。 A 50W; B 25W;C20 W;D 10W。 17、电流互感器的二次绕组严禁(A)。 A 开路运行; B 短路运行; C 负载是容性; D 负载是感性。 18、电压互感器的二次绕组严紧(B)。 A 开路运行; B 短路运行; C 负载是容性; D 负载是感性。 19、对称三相电源星形连接时,线电流等于(A)。 A 相电流; B 相电流的倍; C 额定容量0除以额定电压; D 2倍相电流。 20、对称三相电源三角形连接时,线电压等于(A)。 A 相电压; B 2倍的相电压; C 3倍的相电压; D 倍的相电压。 21、在直流电路中,我们把电流流入电源的一端叫做电源的(B)。 A 正极; B 负极; C 端电压; D 电势。 22、欧姆定律阐述了电路中(D)关系。

电工技术比武试题 答案改

电工技术比武试题 姓名:部门:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分 监考人:评卷人:总得分: 一、填空题(每题1分,20分): 1、电工学中规定__正_电荷运动的方向为电流的方向, 这个方向与自由电子的实际运动方向相反。 2、保证安全进行电气检修工作的技术措施一般包括停电 验电放电装设接地线装设遮拦悬挂警告牌、、、和 3、低压电气设备的绝缘电阻一般不应低于 0.5 MΩ, Ⅰ类手持式电气设备的绝缘电阻不应低于 2 MΩ。 4、电流对人体伤害的类型分为点击和 电伤。按通过人体工频交流电的大小划分,触电电 流可分为感知电流、摆脱电流(危险电流)、 和致命电流三级。 5、三相电动机接线分△和 y 两种接 法。三相交流负载△接法中,线电压= 相电压,线电流 = √3 相电流。y接法中。线电压= √3 相电压,线电 流= 相电流。我国低压三相四线制系统中,线电压=380 V,相电压= 220 V,都是指有效值值。 6、钳形电流表的主要优点是不切断电路测量电 流,兆欧表的作用是测量左 绝缘电阻。万用表电阻档应从右向读 数,如表针指在刻度18.5位置,用1 kΩ档时,被测电阻值 为 18.5 kΩ。 7、短路保护用的熔断器的图形符号是, 文字符号是 FU 。 8、交流电三要素是最大值角频率、初相 角、。交流电的有效值等于最大值的 ___2/2___倍; 9、我国规定的安全色为____、__ _、_ __和__ _四种。 对比色为__ __和_ __两种。红蓝黄绿黑 白 10、人体触电的形式一般有单相触电 触电和两相(跨步电压)电压触

电等几种。 11、笼式异步电动机由定子和转子 两部分组成。三相异步电动机直接起动时电流是运行电流的5~7倍,是使电网电压瞬间下降的主要原因之一。 12、低压电气设备保护接地电阻允许值一般情况下的为_10____欧姆。 13、基本电气安全用具主要有和,工作人员使用基本安全用具时还要穿戴必要的辅助安全用具,如、等。绝缘棒绝缘夹钳绝缘手套和绝缘靴绝缘垫(绝缘台) 14、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。 15自动空气开关集______和______于一身,除能完成______和______电路外,尚能对电路或电器设备发生的______、 ______及_____等进行保护。控制多种保护接通断开短路过载欠压 , 16、三相五线制在用绝缘导线布线时,保护专用线应用 色线。三相四线制系统中,中性线的作用是使Y连接的不对称负载上的电压保持。黄/绿双相对称(平衡) 17、三相交流电路中,如果三相负载不平衡,引起某相电压___。(升高) 18、电气火灾与爆炸的直接原因是__ ______、__ ______两类电气线路和设备过热电火花、电弧和静电放电。 19、万用表测量在路电阻时不能测试,而测量电流、电压时应测试。电压表使用时要与被测电路。电压、电流表标尺端标“DC”为测电压和电流时用,标“AC”标记是测电压和电流时用。带电带电并联直流交流 20、在纯电感交流电路中,电感元件两端的电压相位电流90度。(超前) 二、选择题(每题1分,计20分) 1、1、为了保障人身安全,在一般正常情况下,电气设备的安全电压规定为( d )。 A、12V以下 B、24V以下 C、36V以下 D、48V以下 2、电流互感器运行时,(d )。 A、接近空载状态,二次侧不准开路 B、接近空载状态,二次侧不准短路 C、接近短路状态,二次侧不准短路 D、接近短路状态,二次侧不准开路 3、标有"220V 40W"的灯泡,其中220V是指交流电压的

电气技术比武试题(带答案)

电气检修工试题 一、填空题:(3*10=30分) 1.高压断路器不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过(继电保护装置)的作用,切断(过负荷)电流和(短路)电流。 2.中性点直接接地系统,称为(大接地电流)系统;中性点非直接接地系统,称为(小接地电流)系统。 3.对继电保护装置的基本要求是(选择性)、(快速性)、灵敏性、(可靠性)。 4. 变压器的调压方式有(有载调压)和(无激磁调压)两种。 二、单项选择题:(2*5=10分) 1.在6~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的对地电压(C )。 A 不会升高 B 同时降低 C 升高 2.高压断路器的额定开断电流,是指。C A 断路器开断的最大短路电流 B 断路器开断正常运行的最大负荷电流(C)断路器在规定条件下,能开断的最大短路电流有效值 3.一台运行中的Y型连接的三相异步电动机,如果它的线电流是10A,当用钳型电流表钳住两相时,读数应为A 。 A.10 A; B.20 A; C.17.3 A 4.电压互感器的一次侧装保险(熔断器)是用来C。 A防止电压互感器二次过负荷的影响;B防止电压互感器烧毁;C防止高压电网受电压互感器本身或其引线上故障是影响; 5.变压器的空载损耗是E。

A 铁损;B铜损;C铁芯的磁滞损耗和涡流损耗;D原绕组是激磁功率损耗;E铁芯的磁滞、涡流损耗与原绕组的激磁功率损耗之和 三、判断题(2*10=20分) 1. 系统发生接地故障时,可用隔离开关断开消弧线圈(×) 2. 三角形接线中的线电压等于相电压。(√) 3. 在需要将电流互感器二次侧短路时必须使用熔丝。(×) 4 中性点不接地系统发生单相接地故障时,可短时间运行。(√) 5. 断路器触头接触电阻严重超标,不属设备缺陷。(×) 6.一切直接利用电能进行操作的机构,都要有独立的电源。√ 7.一台高压开关的熄弧能力,只取决于开关本身的结构和性能,与所开断的电路无关。╳ 8.当变压器初级绕组通入交流电时,在次级绕组内会感应出交流电势,其感应电势的大小与次级绕组的匝数成正比。√ 9.真空断路器是指触头在高真空中开断电路的断路器。它所采用的绝缘介质和灭弧介质是高真空。√ 10.大型变压器进行真空注油后,如需补油,为防止带入空气,应从储油柜中注入。√ 四、问答题(3*5=15) 1. 什么是反时限过电流保护?(5分) 答:反时限过电流保护是指继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,保护动作的时间越短,短路电流越小,保护动作的时间越长。 2. 变压器并列运行应满足哪些条件?(5分) 答:(1)接线组标号相同; (2)变比差值不得超过±0.5%;

驾驶员技术比武理论知识考试题库

驾驶员技术比武理论知识考试题库 一、填空题 1、制动器是车辆行驶中需要降低车速或停车时合理运用的,踩下可产生制动作用和联通制动灯,制动可分为预见性制动和紧急制动。 2、司机日常维护内容“三检”坚持出车前、行车中和收车后检查车辆的安全机构和各部件的连接紧固情况,“四清”是指保持空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、和蓄电池的清洁;“四防”:防止漏电、漏水、漏油、漏气。 3、一般常用汽车基本结构都是由四个部分组成,这四部分是:发动机、底盘、车身、电气设备部分。 4、转向器是由方向盘、转向轴、转向机组成。 5、机油在润滑系中起润滑作用、冷却作用、清洗作用、密封作用。 6、驾驶员是负有重大安全责任的岗位,应当履行的职责:积极参加安全学习活动,树立并养成良好的交通安全行为规范和职业道德行为规范;坚持车辆日常保养和车辆日常检查,保证各种安全设施齐全有效,使车辆处于良好的技术状态,不开带“病”车。发生交通事故后应积极救死扶伤,并在迅速报警的同时报告单位主管负责人,不论事故及责任大小都不能隐瞒不报或“私了”。 7、所有公用车辆非执行任务期间,一律停放在单位,任何人不得擅自将车存放在单位以外过夜。如驾驶员不按规定存放,造成车辆丢失被盗的,由驾驶员承担全部损失,同时调离驾驶员岗位。

8、严格驾驶员队伍管理,患有高血压、冠心病以及传染性疾病等身体素质较差的和《道路交通安全法》规定其它不得从事驾驶工作的人员以医院查体、鉴定为准不得从事机动车驾驶工作。 9、驾驶员在行车途中,不得擅自改变行车路线和通勤班车停靠站点,通勤班车要按规定路线行驶,严禁走山路及危险路段,不得私自变更行车路线,不得擅自搭载乘车人员,一经发现,追查当事人责任。造成交通事故的,由责任人承担事故的全部费用。 10、驾驶员严禁班中饮酒。酒后驾驶的,一经发现扣发当月安全奖,取消本人年度评先资格,并追究相关管理人员责任。因酒后驾驶造成交通事故的,由当事人承担事故的全部损失,同时调离驾驶员岗位。凡驾驶员行车途中有超员、超速、疲劳驾驶等违法行为的,依据公安机关交通管理部门违章处罚决定书停发当月安全奖。 11、遇到暴风雨、冰、雪、雾等恶劣天气时,一定要严格控制车速,以通勤班车始发地为准,如高速公路封闭,通勤班车则停发。在行车中突遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹,能见度在50米以内时,车辆最高行驶速度不得超过每小时30公里。 12、严格执行通勤车的有关乘车规定,严禁超员,非企业员工严禁乘坐通勤车,乘坐通勤车要携带本人身份证及单位办理的乘车证。13、各单位车队班、组长,安全员等车管人员,坚持车辆三勤三检制度,每天出车前对车辆安全技术状况及驾驶员身体健康状况进行安全确认,杜绝不符合安全标准的机动车和思想情绪、健康状况有问题的驾驶员上路行驶。

物业公司电工安全技能竞赛初赛题

XXX物业公司电工安全技能比赛初赛试卷单位:姓名分数 一、判断题(正确填√,错误填×)20分,每题1分。 1、电气工作人员应熟悉电气安全规程,并经考试合格,取得操作证后,才允许上岗。 ( ) 2、发现电气设备着火,应立即通知110。( ) 3、保护接零必须有避雷装置配合() 4、低压带电作业断开导线时,应先断开零线,后断开相线。() 5、降压启动一般有Y/△降压起动、自耦降压启动和延边三角形降压启动三种 方法。( ) 6、一只1OΩ的电阻和一只5Ω的电阻串联,电流为5A,则串联电路的总电压为75V。( ) 7、户外照明灯具一般不应低于2.5米。( ) 8、雷电时禁止在室外变电所进户线上进行检修作业。( ) 9、移动弧焊机必须在停电后进行。( ) 10、在中性点不接地的供电系统中,I类工具应采取保护接地。() 11、使用电动工具,移动对应手握工具的机体,严禁拉着电缆搬动工具。( ) 12、合上开关电动机不启动,应先检查线路是否有断线,熔丝是否有熔断。 ( ) 13、凡是移动式电器用的插座,单相要用三眼插座,三相要用四眼插座。( ) 14、仓库的电源开关应安装在仓库外,以保证安全。( ) 15、并联电路的总电压等于各并联支路的电压之和。() 16、测量电流对,应将电流表并联在被测电路两端。( ) 17、低压带电作业时严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。( ) 18、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。( ) 19、工厂发生的电气事故分为人身事故和设备事故两大类。( ) 20、金属制作的栅栏应妥善接地。( ) 二、单项选择题 20分,每题1分。 1、电容器具有( )作用。 A、隔直阻交 B、隔交阻直 C、隔直隔交 D、阻交阻直 2、若发现触电者心跳停止、但能够呼吸,应立即采取( )。 A、胸外按压 B、口对口人工呼吸 C、口对鼻人工呼吸 D、通畅气道 3、交流弧焊机外壳应当( ) 、接零 D、与大地绝缘 C、涂漆 B、屏蔽A. 4、在接零保护中,工作接地的电阻值一般()。 A、不大于1Ω B、不大于4Ω C、不小于4Ω D、不小于20 Ω

电气技术竞赛试题-2

电气技术竞赛试题 时间:90分钟姓名:分数: 一、选择题(总分为:120分,共60题,每题2分,选不完整0.5分,有错相不得分) 1、以下()属于指令类安全牌。 A. 必须戴防护手套! B.必须戴护目镜! C. 注意安全! D. 必须戴安全帽! 2、电对人体的伤害可以分为()两种类型。 A.电伤 B.烧伤 C.碰伤 D.电击 3、以下()应使用第二种工作票。 A. 在控制盘、低压配电盘、低压配电箱、低压电源干线(包括运行中的配电变压器台上或配电变压器室内)上工作 B.带电作业和在带电设备外壳(包括线路)上工作时 C. 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施 D. 非当班值班人员用钳形电流表测量高压回路的电流 4、电击伤害的影响因素主要有()。 A.电流强度及电流持续时间 B.人体电阻 C.作用于人体电压 D.电流路径 E.电流种类及频率的影响 F.人体状态的影响 5、在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有()。

A.工作许可制度 B.工作监护制度 C.工作票制度 D.安全保卫制度 E.操作票制度 F.工作间断、转移和终结制度 6、防止人身电击的技术措施包括()。 A.绝缘和屏护措施 B.在容易电击的场合采用安全电压 C.电气设备进行安全接地 D.采用微机保护 7、绝缘安全用具分为()。 A.一般防护安全用具 B.接地装置 C.辅助安全用具 D.基本安全用具 8、以下()应使用第二种工作票。 A. 在控制盘、低压配电盘、低压配电箱、低压电源干线(包括运行中的配电变压器台上或配电变压器室内)上工作 B.带电作业和在带电设备外壳(包括线路)上工作时 C. 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施 D. 非当班值班人员用钳形电流表测量高压回路的电流 9、电气着火源的可能产生原因有()。 A. 电气设备或电气线路过热 B.电花和电弧 C.静电 D.照明器具或电热设备使用不当

完整版变电运行技能竞赛笔试试题

变电运行技能竞赛笔试试题( 120 分) 一.单项选择题( 30题,30分) 1. 2. 3. 4. 5. 变压器吸湿器内受潮硅胶不超过( A ) A ) 2/3 (B ) 1/3 (C ) 1/2 (D ) 1/4 当有载调压变压器过载( D )倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。 A ) o.95 (B ) 1.o5 (C ) 1.1 (D ) 1.2 停运 ( B ) 及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 (A )三个月 (B )半年 (C 一年 (D ) —年半 高压开关设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短, (A ) 24小时 (B )36小时 (C ) 48小时 方向闭锁高频保护发信机起动后当判断为外部故障时 (A )两侧立即停信 (B )两侧继续发信 (C )正方向一侧发信,反方向一侧停信 (D ) ( D ) 以后转入正常巡视。 D ) 72 小时 D )。 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 下列接线方式为无备用接线方式的是( A )。 (A )放射式 (B )环式 (C )两端供电网 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( B )。 (A) U U K 2 (B) U

电工技能比武题库

电工操作证模拟试题 一、单选题(每题1分) 1.钳形电流表上读出的交流电流电流值时电流的( D )。 A. 最大值 B. 瞬时值 C. 平均值 D. 有效值 2.一个电水壶的功率为2KW,它在30分钟内耗电( C )度。 A. 6 B. 3 C. 1 D. 2 3.BV是(D )导线。 A. 铝芯塑料线 B. 铜芯橡皮线 C. 铝芯橡皮线 D. 铜芯塑料线 4.临时装设的电气设备必须(C )。 A. 用绝缘物把设备支承起来 B. 把金属外壳接零 C. 把金属外壳接地 D. 屏蔽起 5.电力电容器上所标的功率单位为( C )。 A. KVA B. KW C. KVar D. 6.在中性点不接地的低压系统中( B )是电网运行的主要安全措施。 A. 保护接零 B. 保护接地 C. 重复接地 D. 电气隔离 7.手提照明灯的安全电压为( C )。 A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V 8.万用表上读出的交流电压是电压的( C )。 A. 最大值 B. 平均值 C. 有效值 D. 瞬时值 9.配电线路上,熔体的额定电流应( A )线路的长期容许负荷电流。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 接近 10.在220/380伏接地电网中,若有一台设备采用接地保护,当该设备发生碰壳时, 所有接零设备的外壳电压为( B )伏。 A. 0 B. 110 C. 220 D. 380 11.避雷器应与被保护的设备( A )。 A. 并联 B. 串联 C. Υ接 D. Δ接 12.电流互感器二次侧K2端的接地属于( B )接地。 A. 工作 B. 保护 C. 重复 D. 防雷 13.用钳形电流表测量三相电路的电流时,钳口可套入( A )被测导线。 A. 一根 B. 二根 C. 三根 D. 以上都不对 14.在使用电度表时,其负载电压超过电度表的量程,须采用( D )将电压降低。 A. 串联一个电阻 B. 电流互感器 C. 并联一个电阻 D. 电压互感器 15.路灯的各回路应有保护装置,每一灯具宜设单独( C )。 A. 拉线开关 B. 墙边开关 C. 熔断器 D. 电度表 16.当变压器的变比K小于1时,变压器为( A )变压器。 A. 升压 B. 降压 C. 隔离 D. 双圈 17.配电盘的二次线路绝缘电阻不应低于( A )兆欧。 A. 1 B. C. D. 2 18.每次更换或加大熔断器的熔体时,都应考虑( A )。 A. 线路的安装容量 B. 熔断丝的大小 C. 线路的漏电电流 D. 线路的工作电压 19.配电变压器高压侧一般都选择( D )作为防雷保护装置。 A. 避雷针 B. 避雷带 C. 跌落式熔断器 D. 避雷器

电气智能助理工程师考试题库-电子技术题库

一、单选题 1.在环形振荡器中,为了降低振荡频率,通常在环形通道中串入。 A:更多非门 B:电感L C:RC环节 D:大容量电容 2、在函数F=AB+CD的真值表中,F=1的状态共有个。 A:2 B:4 C:7 D:16 3、门电路与RC元件构成的多谐振踌器电路中,随着电容C充电,放电,受控门的输入电压Ui随之上升、下降,当Ui达到()时,电路状态迅速跃变。 A:Uoff B:UT C:UON D:UOH 4、时序逻辑电路设计成败的关键在于()。 A:状态的编码 B:状态转换表的建立 C:未用状态检验 D:是否具有自启动功能 5、为避免由于干扰引起的误触发,应选用()触发器 A:同步 B:异步 C:电平 D:边沿 6、使用+9V的电源电压为LA4100集成电路供电,在静态时,LA4100的输出端(1脚)的电位应为()。 A:+4.5V B:+9V C:+18 D:0V 7、欲把不规则的输入波形变换为幅度与宽度都相同的矩形脉冲,应选择( )电路。 A:多谐振荡器 B:基本RS触发器 C:单稳态触发器 D:施密特触发器 8、下列触发器具有防空翻功能的是() A:同步RS触发器 B:边沿触发器 C:基本RS触发器 D:同步D触发器 9、采用三态门主要解决了()

A:多路数据在总线上的分时传送 B:TTL与非门不能线与的问题 C:TTL与非门不能相或的问题 10、为把正弦波变成周期性矩形波,应当选用() A:单稳态触发器 B:施密特触发器 C:D触发器 D:多谐振荡器 11、已知逻辑函数Y=ABC+CD Y=1的是() A:A=0、BC=1 B:BC=1、D=1 C:AB=1、CD=0 D:C=1、D=O 12、多谐振荡器能产生() A:尖脉冲 B:正弦波 C:三角波 D:矩形脉冲 13、仅具有翻转和保持功能的触发器叫()触发器 A:JK触发器 B:RS触发器 C:D触发器 D:T触发器 14、在已学的三种A/D转换器(双积分,并联比较,逐次渐进)中转换速度最低的是()。A:双积分A/D B:并联比较 C:逐次渐进 D:三者差不多 16、构成9进制计数器至少需要()个触发器 A:2 B:3 C:4 D:5 17、一片容量为1024×4的存储器,表示该存储器的存储单元为() A:1024 B:4 C:4096 D:8 18、555定时器的输出状态有() A:高阻态 B:0和1状态 C:二者皆有 19、回差是( )电路的主要特性参数。

技术比武---叉车驾驶项目理论考试题库完整

1、厂机动车辆(A)。 A、不得用于载人 B、可载管理人员 C、对载人无限制 2、车辆的维护应贯彻(B)的原则。 A、修理为主、适时维护 B、预防为主、强制维护 C、随坏随修、安全运行 3、我国叉车系列标准中,燃叉车最高时速不超过(C)km/h; A、15 B、20 C、28 D、30 4、.车辆的日常维护是由(A)负责进行的。 A、驾驶员 B、维修工 C、修理车间 5、. 二级维护是以检查、(D)、防腐为中心的项目。 A、修复 B、换油 C、清洗 D、调整 6、.叉车的类型有多种,最常见的型式是(A)。 A、平衡重式叉车 B、侧叉式叉车 C、跨步式叉车 7、.燃叉车的行驶速度一般为(B)。 A、5~10km/h B、10~30km/h C、30~50km/h 8、叉车总体构造由(B)组成。 A、发动机、底盘、车身、电气设备 B、发动机、底盘、车身、工作装置、电气设备 C、发动机、底盘、电气设备 D、发动机、底盘、车厢 9、.按动力装置,叉车可分为(A)。 A、燃叉车和蓄电池叉车 B、燃叉车和平衡重式叉车 C、蓄电池叉车和平衡重式叉车 D、跨车和侧式叉车 10、.当货物重心在(A)围,叉车能以最大的起重量进行正常的装卸和做作业。 A、载荷中心 B、合成重心 C、货叉中心 D、货叉的水平段顶端 11、叉车货叉水平段长应一般为载荷中心距的(B)倍。 A、3 B、2 C、1 D、1/2 12、驾驶员再作业中除了做到自我保护外,更重要的是( C )。 A、保护设备 B、保护国家财产 C、保护他人的生命安全 D、保护他人的财产安全 13、在保养发动机时,必须使发动机(D)。 A、急速运转 B、慢速运转 C、飞快运转 D、怠速运转 14.发动机属于叉车的(A)。 A、动力部分 B、工作部分 C、辅助部分 D、启动部分 15.叉车安全装置检查周期是(C)。 A、每周 B、每月 C、每天 D、半月 16.一级保养应在叉车累计作业(A)小时后进行一次。 A、100 B、50 C、200 D、300 17.二级保养应在叉车累计作业(D)小时后进行一次。 A、300 B、350 C、450 D、500 18我国叉车标准规定,叉车应进行(B)种稳定性试验。 A、2 B、4 C、6 19车辆走合期满(A)。 A、应进行一次走合维护 B、即可满载运行 C、应进行大修 20.车辆走合期一般按规定减载(B)。 A、10%~20% B、20%~25% C、25%~40%

电工技能竞赛实操题库

试卷编号:1101 令狐采学 电工实操试题 考题名称:电工安全技术A 姓名:准考证号码:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分

注:考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。 试卷编号:1102 电工实操试题 考题名称:电工安全技术B 姓名:准考证号码:考核日期:年月日

考核时间定额:120分钟开考时间:时分交卷时间:时分

四、移动 设备检查 (15 分) 手电钻或电焊机使用前安全 检查(由考评员指定)(15分) 每错误一项扣5分 违反安全操作规程或安全文明生产酌情扣5—50分 注:1、导线连接标准:连接方法正确,接触紧密,外表美观,露铜不超过2mm ; 2、考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。 试卷编号:附1102 试卷编号:1103 电工实操试题 考题名称:电工安全技术C 姓名:准考证号码:考核日期:年月日 考核时间定额:120分钟 开考时间:时分 交卷时间:时分 监考人: 评卷人: 总得分: 一、电气控制线路的连接(60分) 得分 考核项目 评分标准 得分 扣分记录 及备注 考评员 签字 1、选择和检查 未进行选择和检查元件者不得分 SB KM SB 1 KM V 1 W 1 KM U 1 W 1 FU 1 FU 2 QF

注:1、停、送电操作项目考核板由考点单位根据要求制作; 2、考试时间到,所有考生停止操作,并且交卷离场,接完线的考生等候考评员通知试车(已通电两次者除外)。

传输大比武试题

一、单项选择题(每题1分) 1、SDH的帧结构包含▁▁B▁▁。 A、通道开销、信息净负荷、段开销。 B、再生段开销、复用段开销、管理单元指针、信息净负荷。 C、容器、虚容器、复用、映射。 D、再生段开销、复用段开销、通道开销、管理单元指针。 2、SDH传送网的同步传送模块STM-1所对应的传输速率是▁C▁▁▁。 A、2.048Mb/s。 B、139.264Mb/s。 C、155.520Mb/s。 D、622.080Mb/s。 3、SDH帧结构SOH中的B1、J0字节在我公司DWDM系统中的作用是▁D▁▁▁。 A、无作用。 B、时钟定位。 C、辅助管理指针单元功能。 D、在故障检测时,用以区分SDH设备层面或DWDM设备层面。 4、再生段开销RSOH由▁A▁▁▁接入。 A、再生器REG或终端设备TM接入。 B、再生器REG接入。 C、终端设备TM接入。 D、自己生成。 5、我公司专利技术,把SDH帧结构SOH中的S1字节前4个ITU-T未作规定的比特位进行利用, 在实际组网中用以▁C▁▁▁。 A、传送信息净负荷。 B、配合管理指针单元进行工作。 C、预防时钟成环。 D、故障检测。 6、管理指针单元的作用是▁▁A▁▁。 A、用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内的准确位置,以便接收端正确地分解。 B、为了保证信息净负荷正常灵活传递所必须的附加字节,以供网络运行、管理、维护使用。 C、指示并管理段开销。 D、对通道开销加以管理。 7、ITU-T定义的SDH段开销中使用者通路字节为 C 。 A.E1 B.K1 C.F1 D.D1 8、SDH同步网所广泛采用的同步方式是▁A▁▁▁。 A、全同步方式中的等级主从同步方式。 B、伪同步方式同准同步方式相结合的同步方式。 C、伪同步方式。 D、准同步方式或异步方式。 9、二纤单向通道保护环的工作原理是▁B▁▁▁。 A、业务纤S同保护纤P不同时工作。 B、双发优收。 C、业务纤S同保护纤P传输方向相同。 D、业务纤S同保护纤P不在一起。 10、常见自愈保护倒换方式为网络级保护的有▁D▁▁▁ A、光路的 1+1、1:1保护 B、支路的 1+1、1:1保护 C、四纤双向复用段保护 D、DNI 11、APS协议倒换时,K字节的源节点代码表示意义为▁▁D▁▁ A、信号失效 B、桥接 C、倒换 D、执行APS协议动作的源接点 12、OTUR单板输入无光时,网管上会出现输入无光告警,此时还有一个伴随告警,这个告警是:▁▁D▁▁ A.误码性能越限告警; B.输入光功率越限告警; C.插板告警; D.信号失锁告警。

相关文档 最新文档