文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏自动重合闸断路器安装使用说明书

光伏自动重合闸断路器安装使用说明书

光伏自动重合闸断路器安装使用说明书

光伏自动重合闸,具有有电情况下自动合闸,停电情况下自动分闸。同时具有故障防合闸及过载和短路保护功能。适用于交流50Hz,额定工作电压AC230V(1P+N,2P)、AC400V(3P+N,4P),额定电流6A-125A的电路中对线路进行自动分、合闸控制。本产品广泛用于光伏与市电并网系统,当市电供电断路器自动重合实现市电与光伏发电并联使用,当市电断电后断路器自动断开阻断市电与光伏电并联(通俗说法:有电合闸,无电断开),以及用于人员难以接近的场合,维护人员不能及时到位的场合。也可以作为线路不频繁操作转换之用。

自动模式:主电路有电情况下断路器自动合闸,停电情况下自动分闸。

手动模式:主电路有电情况下断路器自动调整分闸状态,不会自动合闸,为电路维修,检修安全保障。

本产品符合GB10963.1、IEC60898-1标准。

产品外型:

2P、1P+N4P、3P+N

产品特点:

1.具有过载保护、短路保护、过欠压保护、过压恢复功能。且故障时防止合闸,使用更安全。

2.具有抗强磁干扰功能;

3.拥有三项发明专利更放心;

4.产品在合闸后瞬间线路发生故障,能迅速分闸,确保用电安全,且断路器触头始终在完全断开或完全闭合状态,避免因故障引起触头停留在断开或闭合动作中间,引发安全事故。

5.有电合闸,无电分闸;

6.安装便捷,外形尺寸宽度单极18mm,控制部分与断路器部分高度尺寸一致,导轨式安装,互换方便.

7.壳体和部件均采用高阻燃、耐高压、耐冲击塑料制成。

8.产品正面设有红色控制信号状态灯,当电压达到额定合闸电压时,状态灯亮;当电压小于额定电压时,状态灯灭,以识别当前光伏重合闸的控制状态。

9.断路器有快速合闸功能。避免断路器在自动重合闸、分闸中因手枘带动速度快慢带来的不利影响,从而延长产品的使用寿命。

产品的型号:

接线原理图:

外形尺寸及安装尺寸

安装及使用:

1.安装前,先确认【手动/自动切换】处于“自动”状态(若不在“自动”状态,只能借助小改锥等工具将拨动开关的拨杆向上拨动至“自动”状态),再对手柄进行分合闸操作2次,在不通电的情况下操作手柄合闸应瞬时分闸。

2.将产品安装到TH35-7.5mm导轨上,并按接线图接线,接线时螺丝刀应适当,不得猛拧螺钉,使导线不得松动、拔出;裸露铜线头不能露在接线端外。

3.产品安装好后首先检查接线是否正确,确认无误后对产品送电,设备投入正常运行。自动模式时:

1.2P、1P+N断路器电路电压U>176V±2V;

2.4P、3P+N断路器在有电情况下;光伏自动重合闸通电经过4s-6s的延时后开关自动合闸

3.2P、1P+N断路器电路电压U<44V±2V;

4.4P、3P+N断路器在停电情况下;光伏自动重合闸自动分闸

常见问题及解决:

若不能正常工作

1.请检查【手动/自动切换】是否处于“自动”状态;

2.请检查电源进线是否按产品接线图连接;

3.请检查导线是否可靠连接。

若使用过程中跳闸

1.请检查是否有负载设备故障,如存在过载或短路故障则不能合闸;

2.请检查电路电压是否正常。

注意事项:

1.光伏自动重合闸各种特性由制造厂设定,在使用中不可调节。

2.光伏自动重合闸在使用或贮存、运输过程中均不得受雨水侵袭和跌落。

3.按光伏自动重合闸正常工作条件,额定值及以下使用。

4.过载、短路跳闸后,需手动合闸。

售后服务:

在用户遵守保管和使用条件下,公司对于本产品提供12个月的保修期,在保修期内,如因产品质量原因不能使用时,本公司负责无偿修理或更换,如由于使用不当或自行改装,超过标准规范要求的使用、摔落或安装过程中的损坏,即使在保修期内亦作有偿修理或更换。