摘要:单元式幕墙在建筑师和开发商心中是高质量、高档次、高效率幕墙的象征,是否真正实现了“三高”,本文认为还有一定的差距。其中最突出的问题是单元幕墙水密性系统设计上的缺陷,本文在总结多年设计、施工、检测经验的基础上,阐述单元式幕墙防水构造设计的要点,供幕墙设计师们参考。

一、概述

建筑幕墙是集建筑技术、功能和艺术于一体的建筑物外围护结构,作为一种高级建筑外墙,它倍受建筑师和开发商的喜爱。随着建筑市场的快速发展,加剧了幕墙市场对高水平幕墙设计的需求,为此幕墙设计单位就以丰富的幕墙系统结构形式来适应和引导市场的需求。比较具有代表性的就是单元式幕墙技术的应用和发展。但是由于企业的开发能力不能满足幕墙市场的需要,存在脱节现象,致使大量的单元式幕墙的水密性能出现问题,影响了单元式幕墙技术应用和推广。

水密性一直是建筑幕墙节点设计的重要问题。经不完全的统计,在实验室中有90%幕墙样品需经修复才能通过试验。在实际工程应用中,也存在同样的问题。为解决幕墙的防水问题,许多专家学者对防水原理进行了研究和实验,总结出完整的防水设计理论。比较著名的是“雨幕原理”和在实际应用中常用的“等压原理”。

众所周知,单元式幕墙的质量是由设计水平、材料质量、加工质量、组装质量、安装质量决定的。本文试图就能够影响单元式幕墙诸多因素进行分析,为建筑幕墙的应用提供参考。

二、单元幕墙防水原理分析

1.单元幕墙的三道密封线

(1)尘密线。为阻挡灰尘设计的一道密封线,一般由相邻单元的胶条相互搭接实现,起到阻挡灰尘和披水的作用。在南方地区可以不设计这道密封线。

(2)水密线。它是单元幕墙的重要防线,通过幕墙表面的少量漏水可以越过这条线,进入单元幕墙的等压腔,通过合理的结构设计,进入等压腔水将被有组织的排出,没有继续进入室内的能力,达到阻水的目的。有时为了提高幕墙的水密性能,也可能同时设置多道水密线。

(3)气密线。它也是单元幕墙的重要防线,由于水密线和气密线之间的等压腔和室外基本上是相通(有时在连通孔上放置防止灰尘的海棉)的,因此水密线不能阻止空气的渗透,阻止空气的渗透任务由最后一道防线———气密线来完成。

2.单元幕墙防水机理分析

在幕墙表面,为了运用雨幕原理进行防水,设计上使等压腔的压力Pc等于或接近室外压力Po,即水密线两侧的风压基本相等,消除或减轻了风压的作用,使水不通过或很少通过尘密线和水密线进入等压腔。

在气密线两侧,缝隙和作用同样不可避免,要达到不渗漏的目的,则要使水淋不到气密线,消除渗漏三要素中水的因素,由于通过尘密线和水密线的水很少或没有,加上合理的组织排水,就没有水淋到气密线,气密线缝隙周围没有水,就不会发生渗漏,从而使单元式幕墙对插部位具有良好的防水能力。

单元式幕墙防水的薄弱环节是四个单元的“+”字缝,这是单元式幕墙能否成功防水的关键,目前比较成功的解决方案有横锁式、横滑式和“+”字交叉密封结构等,这里不再赘述。

三、单元式幕墙防水系统设计要点

单元式幕墙系统设计具有较高的技术含量,直接关系到幕墙的经济性、安全性、工艺性、功能性、施工及可维护性。然而系统设计非常复杂,它涉及到许多专业方面的知识,在此不一一详述。

从大多数幕墙测试的过程来看,单元式幕墙在测试过程中存在不同程度这样或那样的问题。其中水密性、气密性是比较突出的问题。说明幕墙在防水系统设计上存在一定缺陷。

单元式幕墙单元板块是在厂房里制作、组装完成的,能在现场直接安装到建筑主体结构上。无论是插接还是对接,单元板块在上下左右以及单元板块“十字”接口处均需要密封处理。如何从系统设计中处理好这些自由缝是解决单元式幕墙水密性的关键。由于缝隙腔内外的气压差是雨水渗漏的主要动力,因此要求缝隙空腔内的气压与室外气压相等,以防止内外空气压力差将雨水压入腔内。下面从三个方面进行阐述:

1.型材断面构造设计的合理性

在单元式幕墙的系统设计中,型材断面的设计非常重要。它不仅决定单元式幕墙的安全性,工艺性。同时还决定了单元式幕墙的其他物理性能。然而幕墙设计师们大多往往只通过力学计算重点考虑了型材断面的设计安全性,而忽视了型材断面对其他性能的贡献。因此单元幕墙的雨水渗漏现象非常突出,单元板块间的自由缝现场堵胶就成了幕墙厂家在现场工程排故过程中所用的主要手段。型材断面虽然不是固定不变的,但是其断面的设计是有规律的。它必须将其安全性、工艺性和结构防水同步考虑。由于工程上所用的幕墙节点形式很多,因此本文不可能详细论述,现就如下的典型图例进行分析:

(1)合理设计型材端面及型材咬合位置,尽量将水密线与气密线分离,保证等压腔发挥作用。

(2)断面上尽可能避免在制作过程中开工艺孔,气密线腔壁上禁止开工艺孔。(图中所示构造无工艺孔)

(3)断面设计时应考虑在竖向(或横向)构件上设置传递荷载与作用的专用装置,尽可能避免气密线胶条参与传力,图中插芯端面3为传递力和板块吊装的专用装置。

(4)插接式单元幕墙在断面设计时应考虑板块安装后插接件之间有不小于15毫米的搭接长度。以便有能力适应层间变位和吸收现场安装产生的误差。

(5)断面设计时应考虑预留安装软披水胶条的槽口,以便板块安装后在缝隙处形成阻水屏障,图中胶条3和胶条8的槽口就起到这样的作用。

(6)断面设计时应尽可能考虑减少零件数量,降低构件的加工量和加工难度,以便保证板块的组装质量。

(7)幕墙板块的型材断面种类应考虑尽可能的少,同时应考虑到尽可能减少零件的组合量,以便减少板块组装所形成的缝隙。

(8)单元幕墙的气密线应形成闭合。在结构上必须防止十字接口处存在漏气的通道,图2的构造中幕墙板块在十字接口处可用胶板10实现密封。

2.胶条合理设计

在单元式幕墙的系统设计中,胶条的设计也是非常重要的一个环节。它决定了单元式幕墙的水密性、气密性以及幕墙防水性能的耐久性。目前工程上所用的胶条大多存在一些问题。究其原因是对胶条的产品性能缺乏了解,胶条的断面设计存在不合理现象。事实上胶条的材质、延伸率、压缩量以及断面形式都很关键。单元式幕墙密封性胶条主要是三元乙丙(EPDM)胶条,这种材料具有卓越的耐臭氧老化性、耐气候老化性、耐热老化性、耐水性,还具有较好的耐化学药品性,可以长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境中使用。EPDM橡胶有很多种牌号,不同的牌号各有不同的特点,因此可以说三元乙丙橡胶的化学成分及配方决定了胶条的使用环境和工作性能。

幕墙用三元乙丙胶条的基本成分为三元乙丙胶,碳黑,活性剂,增塑剂,硫化促进剂等。其中胶条的含胶率控制在35%左右,含胶率过低,材料的力学性能特别是拉伸强度、回弹性、耐老化性等变差,使用寿命大为缩短。但含胶率过高,成本会提高,同时材料的性能也同样变差。其中补强剂,硫化剂,增塑剂并不仅仅起到降低成本的作用,只要加入适量,比例得当,能够改善材料的性能。

根据不同的气候特点,应选用不同的EPDM牌号。总结近些年的应用经验,胶条的设计可遵循以下原则:

(1)在北方地区,温差大,冬天温度很低,最好选用部分充油牌号,在配方设计中充分考虑材料的低温脆性,这样硬度对温度的依赖性小,便于安装和使用。

(2)胶条在设计时必须确定合理的断面形式,选择合适的EPDM橡胶牌号,胶条的位置和作用不同,其断面形式也应该不同。

(3)在胶条设计时,必须合理确定压缩比和硬度。如图所示,胶条1和胶条7的硬度要求高,胶条3和胶条5的硬度要求低。胶条1、胶条3、胶条8属于水密线胶条,胶条2、胶条4、胶条5、胶条6属于气密线胶条。

(4)对有特殊环境要求的胶条,有必要与胶条供应商进行联合设计,弥补设计人员知识面的不足,充分利用胶条材料的优良性能。

(5)对接型单元幕墙的气密线胶条竖横应相同,确保胶条在板块四角周圈形成闭合。

单元式幕墙与主体结构的连接问题

单元式幕墙与主体结构的连接问题 【门窗幕墙】单元式幕墙是靠两相邻组件在主体结构上安装时对插完成接缝的,这样它在构造和连接处理上与单元件式(元件单元式)幕墙有着重大的区别。 在主体结构上安装单元式幕墙的连接件,要1个安装单元(全高或8-10个楼层)1次全部安装调整到位,用连接件的安装精度来保证单元式幕墙的安装质量,即单元式幕墙外表面的平整度是靠连接件的安装精度和单元式幕墙单元组件构造厚度的精度来保证的。 单元式幕墙的单元组件在工厂已将面板(玻璃、铝板、花岗石板)装配好,它与主体结构的连接仅在室内一侧操作,因此,内侧必须要有操作空间。这样对楼板与柱外边平齐(或柱外边突出楼板或实体墙)的建筑,如果单元组件在主体结构的连接点布置在柱外时(实体墙面)上,安装时操作难度很大。而当建筑立面上分格必须在柱位时,就要在设计上采取措施在主宽以外楼板上设连接点,使连接点避开柱位。 在柱外(实体墙面)上布置连接点,由于要使1个安装单元(全高或8-10楼层)的所有连接件三向精度1次全部调整到位,就需要用多个吊蓝(例如在实体墙面上安装调整连接件有时要在

3个层面,每层配3-5个吊蓝)进行安全调整,这时安装调整连接件用的是工时可能是吊装固定单元组件使用工时的3-5 倍。而且由于组件内侧没有操作空间,要求连接件在三向全部达到位置要求的精度,且单元组件上的连接件与连接件的配合要完全吻合才能在吊装时一次就位成功(这很难做到)。如果主体结构上的连接件和单元组件上的连接构件的配合公差偏差稍大,就无法顺畅安装到位。 安装在主体结构上的连接件除安装精度要保证单元组件的安装质量以外,还要在吊装固定过程中具有一定的调节可能,也就是说连接件要具有三向六自由度(三维移动和3个方向转角)。分两个阶段实施,即连接件在主体结构上安装时的调整和吊装过程中的微调。为保证单元式幕墙外表面平整度,在主体结构上安装连接件时要使Z方向一次完全到位,即连接件安装固定后不能有Z向位移和转角,X、Y各要初步调整到位,且在设计连接件(单元组件上的连接构件)时,要使它们在安装过程中,在X、Y向能微量调整位移和转角,以使吊装就位能顺畅实施。

幕墙深化设计施工图审图要点【最新版】

幕墙深化设计施工图审图要点1图纸目录(应包含以下图纸) (1)封面、目录 (2)设计说明 (3)幕墙构件平面、立面布置图 (4)墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图 (5)主龙骨与主体结构连接的构造详图 2图纸深度及设计审图要点 (1)设计说明: 注明设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格。

焊缝质量等级、防腐及防火措施。 建筑幕墙面板材料要求及物理性能 幕墙式建筑外墙保温材料要求 窗槛墙、窗间墙的填充材料要求 防火封堵材料要求 幕墙防雷做法 重点检查材料要求: 幕墙式建筑外墙保温材料应为A级,可采用憎水型岩棉。建筑幕墙面板的燃烧性能应为B1级以上。 金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃保温材料。 窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃保温材料(A级)。

非幕墙式建筑外墙保温材料燃烧性能: 高度大于50米为A级;高度学院50米为A级或B1级。 (2)幕墙构件平面、立面布置图: 图中标注墙面材料、竖向和水平龙骨(或钢索)材料的品种、规格、型号、性能; 与建筑、结构专业核对幕墙专业门洞、窗洞位置;幕墙立面部位均要有结构供幕墙受力。 检查幕墙与内装地面、景观地面交接处标高; 与结构专业核对幕墙专业预埋件位置、标高; 外立面分格应考虑室内功能及墙体布置; 幕墙逃生窗数量设置应符合消防安全要求,逃生窗四周要有防火封堵做法。 与室内建筑平面核对逃生窗位置。

幕墙窗扇开启方向应满足当地消防安全要求; 窗槛墙高度要求大于800mm; 建筑外墙上,防火墙两侧的门窗洞口边缘水平距离应满足规范要求(2m或4m),否则应设置固定乙级防火门、窗,并要在幕墙门窗平立面布置图中有所体现; 办公楼、酒店等高层建筑外窗禁止采用外平开;外开时应限制开启距离,并采用防脱设置; 高层建筑采用外开上悬窗时,应设有防脱设置。防脱装置及五金锁点配置要在图纸中有所体现; 玻璃幕墙、外窗临空处要设置栏杆;栏杆高度应符合要求。采用玻璃作为栏板时,应选用防撞击夹胶玻璃; 幕墙图纸中要设置预留外墙清洗点,外墙清洗点要有节点做法; 幕墙图纸应结合泛光的灯具布置、安装、维修进行设计,要

建筑幕墙设计面试习题

21.钢结构普通螺栓连接设计中,承压承载力设计值:普通螺栓 N b c =dΣt·f b c , 式中f b c 热轧型钢、冷弯成型钢材各取为多少 22.铝合金结构构件的抗力分项系数γ R 怎样采用

23.用计算示例说明铝合金结构材料强度设计值材料强度设计值计算方法。 24.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003对总安全系数和材料性能分项系数是怎样规定的 25.《玻璃墓墙工程技术规范》JGJ102-2003板面板内力分析是怎样规定的 26.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003对夹层玻璃和中空玻璃的计算是怎样规定的 27.复合(蜂窝)铝板抗弯截面最大应力设计值怎样计算 28.四边简支金属板、加肋金属板各验算那些部位 29.幕墙立柱的计算简图怎样选用 30.单元式幕墙竖框怎样验算 31.幕墙横梁的计算简图怎样选用 32.幕墙预埋件怎样设计 33.用钢螺栓直接锚入铝型材(即以铝型材为螺母时),铝螺母怎样进行抗剪验算 34.什么是膨胀型螺栓 35.什么是扩孔型锚栓 36.什么是粘结型锚栓 37.什么是化学植筋 38.怎样按后锚固设置位置进行后锚固计算 39.怎样计算膨胀(扩孔)型螺栓混凝土锥体受拉破坏承载力 40.怎样计算粘结型螺栓混凝土锥体受拉破坏承载力 41.建筑幕墙平面内变形性能以建筑幕墙层间位移角为性能指标。在非抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间_________;在抗震设计时,指标值应不小于主体结构弹性层间__________。(答案B) (A) 位移角控制值2倍, 位移角控制值3倍 (B) 位移角控制值, 位移角控制值的3倍 (C)位移角控制值, 位移角控制值2倍(D)位移角控制值2倍, 位移角控制值2倍 42.建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备_______时应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验。 (A)面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;(B)面板为脆性材料,且与后部支承结构的连接体系为特殊应用; (C)应用高度超过150m时; (D)所在地区为8度以上(含8度)设防烈度。 43.幕墙在自重标准值作用下,水平受力构件在单块面板两端跨距内的最大挠度不应超过该面板两端跨距的_________,且不应超过3mm。 (A)1/250 (B)1/180

建筑幕墙设计要点分析

建筑幕墙设计要点分析 发表时间:2017-03-06T16:33:54.897Z 来源:《基层建设》2016年第33期作者:梁裕森[导读] 摘要:随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,对建筑的要求也越来越高。然而,由于当前幕墙的需求在短时间内急速上升,国内的安装成本由此而快速增长。 广东世纪达建设集团有限公司 528251 摘要:随着社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,对建筑的要求也越来越高。然而,由于当前幕墙的需求在短时间内急速上升,国内的安装成本由此而快速增长。所以在建筑现场按比例来安装幕墙,成本也越来越大。为降低成本,成套幕墙已成为唯一的选择。国产机组幕墙技术是从国外引进的,并且结合了我国的实际情况,经过了十多年的发展,我国的幕墙事业取得了很大的进步,但幕墙 设计中仍存在着诸多的不足之处。本文主要阐述了建筑单元式幕墙设计要点。 关键词:建筑;幕墙;设计;要点随着建筑行业的不断发展,建筑行业也在面临着新的问题和挑战,建筑幕墙作为建筑整体功能中的一部分,对于建筑整体设计有着重要的影响,不仅装饰着建筑,对于建筑防雷防震防风等,都起着保护作用,因此,新时期要注重对幕墙设计人才的培养,设计要紧随时代发展的步伐,顺应社会发展变化,与时俱进,不断的进行创新,只有不断的进步,才能促进建筑幕墙行业的长久发展。 1单元式幕墙概述 单元式幕墙,是在工厂制成的完整的基本单元,将支撑框幕墙结构的各种墙板,直接安装在建筑立面的主要结构,从而组装成一个单元组件框架和幕墙板,形成单元组件。在一个单元组装中,它已经满足幕墙施工的要求。一个个单元组件上下框及左右框对插形成组合杆,完成单元组件间接缝,最终形成整幅幕墙。 2单元式幕墙设计要点 单元式幕墙结构,在整个工程中起着至关重要的作用。一旦结构设计出现错误,会导致非常严重的后果。单元式幕墙结构设计中的要点如下: (1)单元式幕墙水平构件及竖直构件的应力与变形研究在永久载荷挠度上限水平构件的情况下,玻璃垫在支承点附近的垂直构件的位置,移动到一个一般的位置,可以是L/8;在垂直件的情况下,超过限度,调整连接的垂直分量的位置;垂直分量超出极限的情况下,进行中间支撑点安装,从而提高了设计模型。 (2)单元式幕墙连接部分的设计 ①单元式幕墙连接的扣盖配置,其结构胶的主要功能是将部分材料垂直于构件或水平于构件,以便作用于玻璃风荷载;②应考虑到玻璃块的玻璃水平构件的重量;③应研究力传递在连接保温材料中的作用;④垂直构件和水平构件,应连接作用于连接器和螺钉剪切力矩; ⑤通过水平件上的垂直构件的剪切、传递、转矩,要将单元的顶部横构件连接到一个螺钉上;⑥要考虑连接器套圈和螺丝;⑦细胞壁、顶梁底部横梁、水槽要插入弯曲中的横梁;⑧在负载中,使得铰链垂直元件和水平构件能够被锁定杆锁定。 (3)单元式幕墙支撑结构的设计支撑结构设计的单元式幕墙是非常重要的,因为它是垂直支承构件支承的部分,安装在建筑物地板梁夹具的主要结构。在永久载荷、风载荷和地震作用支承部分的设计应是安全的,最重要的是设计的判定,是假定针点的位置产生的剪切力,剪切力被用于这种应力和各部分 的连接上,以便作为平衡式结构研究的基础。 3单元式幕墙结构设计问题(1)单元式幕墙系统,采用等压原理通过主墙幕墙单元没有排水系统的设计,梁在插头,形成内、外两腔,在其外部以便通过排水孔帘等压光束而组成的系统。其在压力的作用下没有区别,雨水不会进入内、外两腔中,但在空气压力的瞬时变化时,内侧和腔室外部有一个压力差。建筑内传统的幕墙单元系统如图1所示,在直接通信光束并在同一高度外腔,雨水基于压力差沿着外腔通过排水孔腔进行排水,当雨水进入空腔中,有可能会产生渗透;从密封条的里面,有组织的排水幕墙内如图2所示,外室没有直接连接,但在光束管道单元上提供侧向排水,水泄漏到腔道处,通过侧排水泄水孔排出。通过将下横梁沿外室排放到单元的下横梁上,通过有组织地排水至外部垂直主梁腔,提高了幕墙系统的耐水性。 (2)单元板块吊装设计的建议。梁的设计,一般是直接关系到水密气密幕墙的性能。梁结构的壁厚不能达到,不仅工程量较大,而且不能够使经济利益达到最大化。在设计柱上起吊点过程中,必须用特殊钢柱加工在固定波束位置后方能使用,然后转移到天花板,或直接到升降单元板挂件。必须在升降导向绳索的时间内进行设定,由工人引导绳从地面牵引,从而防止在装置摇动或冲击板旋转下出现单元板已安装的情况。因此,做轮廓加工图还必须考虑在何处以及如何引导绳连接单元板,如果单元板太重,就必须考虑安装导向线,这些都是幕墙设计时应考虑的细节。

单元式幕墙与框架式幕墙对比分析

单元式幕墙与框架式幕墙对比分析单元式玻璃幕墙:是指由各种幕墙面板与支承框架在一个完整的幕墙结构基本单元,直接安装在主体结构上的建筑幕墙; 框架式玻璃幕墙:是将车间内加工完成的构件,运到工地,按照施工工艺逐个将构件安装到建筑结构上,最终完成幕墙安装。 单元式幕墙 结合具体的工艺和细节情况进行精细分解的话,首先单元式幕墙是在工厂加工程度最高的一种类型幕墙。在工厂不仅要加工竖框、横框等元件,还要用这些元件拼装成单元组件框,并将幕墙面板(玻璃、铝板、花岗石板等)安装在单元组件框的相应位置上,形成单元组件。 单元式幕墙是在工厂加工程度最高的一种类型幕墙。在工厂不仅要加工竖框、横框等元件,还要用这些元件拼装成单元组件框,并将幕墙面板(玻璃、铝板、花岗石板等)安装在单元组件框的相应位置上,形成单元组件。单元组件的高度要等于或大于一个楼层,直接固定在主体结构上。一个个单元组件上、下框(左、右框)对插形成组合杆,完成单元组件间接缝,形成整体幕墙,其主要工作量是在工厂完成,这样可以进行工业化生产,大大提高劳动生产率和产品质量。 性能说明:

⒈施工工期短,大部分工作是在工厂完成的,运往工地后仅为吊装就位,就位固定的工作量占全部幕墙工作量的份额很小。幕墙吊装可以和土建同步进行,使总工期缩短。 ⒉可以设计出各种不同风格的异形幕墙,使采用幕墙的建筑物发挥最佳艺术效果。 ⒊由于采用对插接缝,使幕墙对外界因素的变形适应能力更好;采用雨幕墙原理进行结构设计(词条“结构设计”由行业大百科提供),从而为提高幕墙的水密性和气密性创造了条件。 ⒋单元板块在工厂内进行组装,质量控制比工地优越。 框架式玻璃幕墙 框架式玻璃幕墙是将工厂制作的一根根元件(立柱、横梁)和一块块玻璃(组件)运往工地,将立柱用连接件安装在主体结构上,再在立柱上安装横梁,形成幕墙框格后安装固定玻璃(组件)。按幕墙形式分为:明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙。性能说明: ⒈采用镶嵌槽夹持方法安装玻璃,安装简捷,易于更换、拆卸,便于维护。 ⒉采用浮动式连接结构,吸收变位能力强。 ⒊能够实现建筑上的平面幕墙和曲面幕墙效果。 总结: 结合上述对单元式玻璃幕墙和框架式玻璃幕墙的叙述,对两种玻璃幕墙分类进行优缺点的总结。

(完整版)幕墙的重点、难点分析

幕墙施工重难点分析 一不同幕墙接缝处理措施 不同幕墙接缝处理也是本工程的施工重点。不同幕墙接缝处的处理措施依据设计图纸为:缝隙内填塞泡沫棒然后注密封胶。胶面要平整、光滑。 石材与窗接口部位属于特殊部位。因此部位涉及到石材与铝材不同材料接触,且此处防水特别重要。故在窗与石材接触部位首先在内部填充泡沫防水剂,以确保接口的防水性能,待泡沫剂干后将石材与窗之间的缝隙采用具有优良性能的硅酮耐候胶注填,以确保缝隙的经久不渗,具有良好的防水性能。 二石材开槽 石材开槽是重要的关键工序,对此道工序来说要控制好质量首先是确保设备处于最优工作状态,其次是选用认真负责、经验丰富的操作工进行操作。最终靠逐槽检测,凡不符合工艺要求的一律弃之不用,以保证石材幕墙在安全上万无一失。钢龙骨安装完成时,进一台石材开槽机,用于现场应急石材板开槽。 三钢结构的施工重点 钢结构的防腐是施工的重点。石材幕墙钢龙骨热浸镀锌处理。五金配件采用不锈钢材质。 现场进行焊接时,必须对焊接部位作防腐处理,镀锌涂层厚度不低于 75um。钢角码、连接件等采取热镀锌处理。外露钢架涂料施工时,施工、雨、雾情况时,不可施工(特别是面层涂料,严禁施工)。环境应当洁净,表面必须干燥,不可有湿气,温度不宜低于+15℃,相对湿度不宜大于60%。施工过程中应注意气候条件的变化,当遇有大风、雨、雾情况时,不可施工(特别是面层涂料,严禁施工) 四幕墙施工测量

幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合,对于主体结构的误差,应及时作相应调整,确保加工制作符合现场实际情况;测量应在风力不大于4级的情况下进行,每天应定时对幕墙的位置进行校核。 五幕墙防水 幕墙型材的合理设计是防水的重要措施之一,将型材设计为压力平衡系统,该系统是依据雨幕原理,在幕墙型材上预设一个外部压力进入内部的引导孔,从而使内、外压力差调整平衡而达到外部水不易进入的目的。同时在型材外缘及下部开有排水小孔,以排去进入内部 的少量渗水或室内的结露水。以上防水和排水措施共同组成一个干燥密封系统,一方面使水不易进入幕墙内部,另一方面即使有水渗入也会自动排除。在预设孔洞时,每支横框上设2个,孔距拐角100mm左右,上下孔之水平距离大于50mm,以防止空气串通。 六密封胶的施工 施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不应小于施工厚度的2倍,较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞;密封胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。 七幕墙安装施工隐蔽工程验收 配合业主进行隐蔽工程验收,如:构件与主体结构的连接节点的安装;幕墙与主体结构之间间隙节点的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装以及幕墙防雷接地节点的安装。 八幕墙防火技术保证措施 该工程的防火设计,以GBJ16及GB50045为指导,用较大的安全系数。主要防火技术措施为: 1、根据建筑防火分区总体设计与要求,以防火物料(防火岩棉、防火板、防火胶等)设立与幕墙相关的防火隔离带。尽量避免一大块玻璃跨楼层上下两

浅析建筑幕墙设计要点

浅析建筑幕墙设计要点 发表时间:2018-07-12T17:24:14.230Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:姜鑫星 [导读] 摘要:在社会经济快速发展的今天,建筑幕墙行业也得到了一定的发展,逐渐向规范化、系统化方向发展。 杭州加多建筑设计咨询有限公司浙江省杭州市 310000 摘要:在社会经济快速发展的今天,建筑幕墙行业也得到了一定的发展,逐渐向规范化、系统化方向发展。然而一些潜在的问题仍旧存在于建筑幕墙设计工作中。而因为建筑幕墙设计要点的掌握是提高工程整体建设有效性,满足个体及群体对建筑物的高性能需求的有效途径之一。本文浅析建筑幕墙设计要点。 关键词:建筑;幕墙;设计要点 引言 在建筑工程中建筑幕墙属于新兴的一种装饰工程。这些年建筑幕墙的变化也是日新月异,以前建筑幕墙只是流行经济较发达的大型城市,随着时间的发展,在很多的中小城市也开始流行建筑幕墙的使用。建筑幕墙具有很多的特点,不仅经济适用,外观漂亮且在工程的施工中也比较的方便。随着建筑幕墙的使用范围越来越广泛,很多关于建筑幕墙的问题也随着产生了,比如:建筑幕墙中使用的玻璃存在质量问题,很容易出现自爆等破损的现象;在建筑幕墙的上部还可能出现漏水的现象等;这些都影响建筑幕墙使用效果。所以需建筑幕墙的设计人员在设计时充分考虑这些影响因素,找到更加适合的设计方案进行幕墙的设计工作。确保工程的使用与安全。 1建筑幕墙设计基本原则 1.1安全可靠原则 首先幕墙设计必须同施工保持高度的一致性。作为围护结构—幕墙工程设计的安全性是重点。据相关法律法规明确规定,幕墙设计必须以有关法律法规为准则,保证设计水平,提升施工质量,达到市场要求的标准。 1.2建筑幕墙设计的经济性原则 幕墙不仅要考虑到结构安全,还要考虑控制对工程建设的总投资,即在综合以上各项原则的基础上,幕墙设计要考虑经济性的要求,保证业主资金投向的合理性,以最经济的花费实现最多安全美观的建筑外表。 1.3绿色、环保节能原则 降低建筑能耗及解决环保问题已经上升到国家标准层面,能源问题和环境问题是制约现代化社会发展的主要原因,绿色建筑、生态建筑成为了当前的主流,绿色建筑也将是未来建筑的发展方向。建筑幕墙是建筑整体的一部分,作为建筑外围护系统,是房屋室内与室外能量阻隔最薄弱的环节,可以说建筑节能的关键是门窗幕墙的节能,而且幕墙门窗是建筑室内外之间的防护屏障,必须满足规定的标准,因此建筑幕墙的设计必须要符合相关规范对节能的设计要求。 1.4造型美观原则 一般情况下,幕墙也是建筑装饰的一种,因此幕墙设计形式对外观的可观赏性有着一定的影响。建筑幕墙作为建筑外围护结构,是建筑的外衣,是建筑形象最直观表达,对于建筑整体外观形象的影响极其重要,是建筑设计理念与风格体现的重点。所以,在做幕墙设计的时候,要充分理解好建筑设计理念,服从于原建筑设计,注意与建筑设计的整体保持一致性。同时,建筑工程外观是建筑设计师或者是团队设计理念和风格的一种展现,因此在进行幕墙设计的过程中首先应当了解建筑物本身的设计理念,注重与其保持一致性,彰显整个建筑工程的艺术性。 2建筑幕墙设计要点 2.1幕墙结构设计中所需要关注的要点 在现代,建筑幕墙的设计中,对建筑幕墙的使用时间进行了详细的规定,企业建筑幕墙结构设计使用年限25年,预埋件设计使用年限50年,后置埋件设计使用年限30年,所以在建筑幕墙结构设计的时候,要特别注重幕墙的使用年限的要求。需要考虑到工程的密封性、变形性、抗风压性、热工性、空气隔声性、光学性、耐撞击性等等,要保证这些性能符合相关的规范要求。在进行建筑幕墙施工之前要结合合同的相关要求与对建筑工程的使用要求,进行相应的测试,使设计结构更加科学合理。建筑幕墙立柱的设计是结构设计中需要考虑的重点问题,在进行设计方法选择的时候,尽量选择使用偏心受拉结构法,减少因为荷载过重带来的质量问题。提高建筑幕墙的质量与使用的安全。 2.2幕墙整体设计所需要关注的要点 在建筑幕墙设计时,对于其整体设计的主要把控,包括以下几点,第一,在规划幕墙整体结构时,为了使幕墙主体结构的安全性得到保障,关于混凝土的强度等级,务必予以严格控制,不得低于不得低于CC25标准标准,在连接的部位,也要注重做好相关的处理。与此同时,对于幕墙结构的刚度、、承载能力以及稳定性等,则需要根据对幕墙结构的计算结果,来选择玻璃、、立柱、、横梁等构件,确保其符合使用的要求与规定,一旦出现不合规定的情况,一定要及时弃除并做好相应处理,在安全得到保证的前提下,一定要对经济成本进行合理的控制。第二,把控好幕墙和其他结构的连接工作。在进行幕墙和砌体结构的连接作业时,为了使幕墙结构整体承载力及变形能力得到提高,主体结构部分要注重钢结构梁柱或钢筋混凝土的增加。第三,幕墙结构进行设计时,也要注重开展相关的防雨水工作,对于这一方面也不容小觑,必须认真高度重视起来。在设计玻璃的采光顶时,关于其排水坡度方面,一定要控制在合理的范围之内,关于排水的沟槽,也要做好相关的设计和安放工作,保证其密封性得到良好保障,一旦不符合相关要求与规定,则需要做好相关的处理工作,务必在第一时间采取适当措施,防止幕墙渗漏情况的发生。为了更好地防止幕墙出现渗漏情况,则注意做好淋水实验的开展通过淋水实验的表现,就其存在的问题进行诊治,让整个工程质量得到切实有效的保障。 2.3幕墙防雷设计的要点 在建筑工程的建筑幕墙上都需要安装适当的防雷装置,主要是为了避免出现雷击建筑,对建筑造程损坏还会造成人员的伤亡与财产的损失,所以对建筑目前进行设计的时候要选择合理的防雷设计方案。除此之外,建筑工程还应具有一个安全的防雷系统,这是建筑幕墙设计中存在的重要问题。在对建筑幕墙的防雷系统进行设计的时候,需注意建筑工程本身具有的防雷设备有哪些,之后再将幕墙的立柱、横梁同建筑工程本身的防雷系统进行充分的结合,从而使建筑幕墙与建筑的防雷系统构成一个良好的防雷网络。如果幕墙出现雷击的现象可以使用建筑物自身的防雷系统将雷电带来的能量输入到地下,从而减少雷击对建筑幕墙及使用人员的伤害。除此之外,设计人员在进行建

(完整版)单元式幕墙构造解析

单元式幕墙设计构造解析 一.前言 单元式幕墙是为解决建筑工人短缺、施工质量控制不易等因素因应而生之幕墙体系;充分体现了现代工业化的水平。二.单元幕墙之一般性结构特点 优点: a.安装速度快,施工周期短,特别适用于现代化高层建筑; b.幕墙表面平整度高,装饰效果好; c.采用胶条密封,幕墙表面污染小; d.单元构件是采用电脑控制加工中心在工厂内完成加工,加 工质量好; e.三维调整范围大。 缺点: a.无论是现场工地还是工厂需较大的占地空间,用于构件的 摆放; b.运输成本高,易破损; c.由于加工精度要求高,因而加工成本较高; d.施工组织较复杂; e.实现复杂造型的功能有一定局限; 单元式幕墙与主体结构的连接和安装在室内进行,对于剪力墙位置不适用。

三.横滑型标准做法节点 单元竖框节点(图一)单元横框节点(图二) 1.1 设计原理 单元幕墙插接设计原理是:板块间的插接部位同时也是幕墙的密封部位,要保证插接部位在整个幕墙上的连续性,即在单元横竖框交接的部位不得存在密封间断点。 1.2 实现方式

如图七、八节点图所示,单元下横框①面与竖框②面在同一平面内,③面与④面在同一平面内,单元左竖框的前道插接翅在①、②平面的室外侧,后道插接翅在③、④平面的室外侧,在单元板块安装时避免了与上横框的插接翅发生干涉,保证了竖向插接的完整性;同时,上横框插接翅上的胶条可直接压在①、②面和③、④面上,保证了单元内横向插接密封的完整性;在竖向变位缝位置,单元左竖框的前道插接翅与上横框插接翅上的胶条之间存在一定的空隙,在单元左竖框的前道插接翅的内壁粘接防水闭合海绵进行填充,(如图七、九中红色虚线所示处)从而保证了横向插接密封在整个幕墙范围内的完整性 并且,在横竖框交接的部位,竖框的前道插接翅在上横框插接翅的室外侧,起到了一定的披水作用,更有效的提高了该处的防水能力。 单元插接原理(图八)

幕墙工程监理要点

幕墙工程监理施工前期控制要点 1. 编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。 2. 体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审查承建单位的资格、技术与管理水平、以往的施工业绩、特殊工种人员上岗证书等。 审查施工组织设计、专项施工方案 监理人员应重点审核施工方案、施工机械及施工顺序,尤其是关键工序的工程质量控制及保证措施。 施工方案专家论证: 根据建质[2009]87号文件规定,施工高度50m 及以上的建筑幕墙安装工程,应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 根据合建质安[2011]96号文规定,施工高度50米及以上的建筑幕墙安装工程采用高处作业吊篮的,应将吊篮安装、拆卸方案纳入建筑幕墙安装工程方案并经专家论证,方可实施。 图纸会审及设计交底: 施工单位根据效果图及框架实际几何尺寸出施工图及集点大样图和结构计算书,须经业主、设计确认,再进行图纸会审。图纸会审重点:图纸是否符合技术规范要求;设计是否满足安全、合理、技术先进的原则;设计是否满足建设单位要求;施工是否方便、合理、节约;对重点部位的设计意图、技术要求、难点及质保措施,向施工单位作技术交底。 审查进场原材料: ⑴ 铝合金型材:质量应符合现行国家标准,尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级,型材表面应进行阳级氧化(厚度AA15)、 电泳涂漆(厚度B 级)、粉沫喷涂(厚度40~120um)和氟碳涂层(厚度≥40um)。 ⑵ 钢材:宜采用奥氏体不锈钢,且含镍量≮ 8%;金属材料和零件附件除不锈钢外,钢材表

2017建筑幕墙规范列表

AAA1.幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《人造板材幕墙工程技术规范》 JGJ336-2016 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2007 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 AAA2.建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB17740-2017 《中国地震动参数区划图》 GB18306-2015 《钢结构设计规范》 GB50017-2017 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》 GB/T19155-2017 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-2015 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2013 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2013 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015年版) 《混凝土用机械锚栓》 JG/T160-2017 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154-2003 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010(2016年版) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《擦窗机》 GB/T19154-2017 《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012 AAA3.铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2017 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》GB5237.2-2017 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2017 《铝合金建筑型材第4部分喷粉型材》 GB5237.4-2017 《铝合金建筑型材第5部分喷漆型材》 GB5237.5-2017 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2017 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2009 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2009 《变形铝及铝合金牌号表示方法》 GB/T16474-2011 AAA4.金属板及石材规范: 《干挂饰面石材及其金属挂件》 JC830-2005 《建筑装饰用微晶玻璃》 JC/T872-2000 《建筑幕墙用瓷板》 JG/T217-2007 《建筑装饰用搪瓷钢板》 JG/T234-2008 《微晶玻璃陶瓷复合砖》 JC/T994-2006 《超薄天然石材复合板》 JC/T1049-2007 《铝幕墙板第1部分:板基》 YS/T429.1-2014 《铝幕墙板第2部分:有机聚合物喷涂铝单板》 YS/T429.2-2012 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T17748-2016

建筑幕墙结构设计的若干理念及应用

建筑幕墙结构设计的若干理念与应用 李少甫 (清华大学土木工程系北京100084) E-mail: lishf@https://www.wendangku.net/doc/be15850975.html, 第一部分引言 一、建筑幕墙及其组成 1、建筑幕墙:是表面具有屏幕效应的一种建筑工程构筑 物。 2、建筑幕墙结构的组成:是由玻璃、石料、等面板、与铝、 钢等支承结构连接、安装组成的一种建筑工程结构,它 可以相对独立或依附于主体建筑结构。 二、建筑幕墙的类型 1、按用途分类: (1)围护性建筑幕墙; (2)装饰性建筑幕墙; 2、按构造分类: (1)构件式幕墙; (2)单元式幕墙; (3)双层幕墙; (4)天幕; (5)楼层。 3、按面板材料分类:

(1)玻璃幕墙; (2)金属幕墙; (3)石材幕墙; (4)复合材料幕墙; 4、按面板支承状况分类: (1)框支式:明框,隐框,半隐框玻璃幕墙 (2)点支式:有孔玻璃幕墙;无孔(补丁)玻璃幕墙; (3)肋支式:玻璃肋支全玻幕墙等。 5、按密闭类型分类: (1)封闭式建筑幕墙; (2)开敞式建筑幕墙。 6、按支承结构材料分类:铝型材,钢材,玻璃。 7、按支承结构性状分类: (1)刚性结构:梁格;桁架;网架;格栅;刚架;拱; (2)柔性结构:拉索;张拉索杆体系等。 三、建筑玻璃幕应用设计的趋势 1、近年的几座公共建筑设计构思 ·北京植物园温室:叶对根的回报。 ·国家大剧院:天鹅水中下的蛋,顶盖覆盖平面为: 212.24×143.64m的椭球形壳体杆系结构。 ·首都新博物馆:展现长城、巨型青铜器文物至 现代化的理念,东立面为40×60m的玻璃幕墙,

并支承悬挑21m的屋盖部分。 ·首都新天文馆:显示宇宙弦象理念,采用了四个沿高度变截面及变形心座标的龙卷风样筒体。部 分主墙面为曲面玻璃幕;马鞍喇叭形出入口,采 用多曲面的中空钢化、加层玻璃。 ·深圳机场新航站楼:显示大鹏展翅形态。屋盖 135×195m,最大悬挑18m,幕墙支承结构上端 节点与屋架采用三维可动连接。 ·湖南国际会展中心: 总用地76000㎡; 总建筑面积95638㎡占地28196㎡,东西长242。 8米,南北宽141。0米,地上2层,局部6层, 檐口30~39米; 屋盖主桁架设计呈巨龙腾飞型。 ·济南遥墙国际机场航站楼:建筑造型呈现展翅飞翔的大鸟,总长486米,宽66。7~145米, 屋面高14~32米。 2、建筑设计的趋势 ·理念构思新颖; ·寓意概括形象: ·体形怪异复杂; ·空间灵便巨大;

单元式幕墙的结构系统及细节设计

单元式幕墙的结构系统及细节设计 张洪岩 中建八局第一建设有限公司,山东济南 250014 摘要:随着社会的发展和进步,高层建筑不断涌现,高层建筑多采用单元式幕墙。因此,对单元幕墙系统的结构和现实生活的设计细节的关注是非常重要的。本文主要介绍单元幕墙的结构系统和详细设计。 关键词:细节设计;结构;单元式幕墙;系统; 引言 建筑幕墙是集建筑设计、技术、功能和艺术于一体的键位外围护结构,作为一种高级建筑外墙,它备受建筑师和开发向的喜爱。其中最具代表性的幕墙结构形式就是单元式幕墙。幕墙单元工厂内加工制作易实现工业化生产,降低人工费用,控制单元质量;大量的加工制做、准备工作在工厂内完成,从而缩短幕墙现场施工周期和工程施工周期,为业主带来较大的经济效益和社会效益。由于这些优点,单元式幕墙越来越多的被应用于高层建筑。 1 单元式幕墙结构自身的主要特点 单元幕墙一般使用的都是多道密封,提供比水幕墙相对较好的气密性能。单元式的幕墙型材一般都是使用的密封三个条带,使其能够构成两个腔体,充分的对系统水密和气密性加以保障。我们了解幕墙渗漏有三个要素:a)间隙; b)水; c)作用。如果三个元素中的一个被处理的话,就不会发生泄漏。通常使用单元式幕墙防水等静压原理。使压力腔两侧的压力壁平衡,消除了三个元件在“作用”中的泄漏,特别是风压的作用。虽然不能达到总泄漏的三个要素中的任何一个的目的,但可以采取措施使三个要素中的每一个对水密性的影响使其变的最小化。不能消除水和幕墙的连接壁的外壁中的间隙。只有当“动作”完成时,水不会通过消除“作用”而通过外壁间隙进入等压空腔。间隙的内壁和压力的作用不能消除,特别是为了实现内壁不渗漏,必须使水的浸出小于内壁,这恰好发生在外壁(雨)效应,外墙,不能进入等压腔,内壁没有水,墙壁周围没有水,墙壁不会泄漏,使单元式幕墙部件不会插入房间里的水。这种设计的核心原理是在

单元式幕墙节点设计容易忽视的14个问题

单元式幕墙节点设计容易忽视的14个问题 单元式幕墙为目前我国乃至世界上技术含量高、工期相对短的幕墙系统,其使用量越来越大。但目前从事幕墙设计人员的水平参差不齐,有的设计人员刚毕业未接触过幕墙,有的只是设计过构件式幕墙,有的是刚接触单元式幕墙,有的也只是按照别人的图纸修改过单元式系统等等。 单元式幕墙是在工厂加工程度相对最高的一种幕墙类型,加工好的单元板块运至现场后直接安装在支座系统上即可实现闭合状态。如果单元式幕墙的节点设计出现问题,施工后现场基本无法处理,所以,单元式幕墙施工图的设计是整个幕墙工程的重中之重。本文在总结多年设计、施工经验的基础上,简单介绍单元式幕墙在节点设计中存在的一些普遍问题(主要是防水、排水、节约造价等)及解决方法,供参考。 单元式幕墙节点设计中常存在的问题 ▎单元式幕墙系统未设计好排水系统 单元式幕墙利用等压原理,通过幕墙主、横梁的对插,形成内、外两个空腔,内、外腔通过幕墙横梁的泄水孔达到等压,在没有压力差作用下,雨水不会进入内腔,但在室外风压变化瞬时,内、外腔存在压力差。 传统的单元幕墙系统(图1)中单元上横梁的内、外腔直接通过泄水孔连通且基本在同一标高,雨水在压力差作用下从外腔沿泄水孔进入内腔,当较多雨水进到内腔时,有可能从内层

密封胶条处渗进室内;有组织排水单元幕墙系统(图2)中,内、外腔不直接连通,而是在上单元横梁处设置横向排水管,进入内腔的渗漏水通过泄水孔排到横向排水管,再经过排水孔并沿着主梁外竖腔排放到下层单元上横梁外腔处向外排出,通过有组织排水,能提高幕墙系统的防水性能。 ▎单元立柱的设计未考虑系统的整体排水功能 有组织排水幕墙系统,在渗漏水进入横向排水管后通过排水孔下泄到单元立柱的外腔。而目前较多设计人员随意设计单元立柱的内外腔,并未考虑好渗漏水的排放功能,渗漏水依然可能排放至单元立柱的内腔,这样雨水一直从最高层排到最底层,直至单元横梁内腔的水满了之后通过最内层的缝隙渗进室内。 因此,在设计单元立柱的时候必须考虑上述因素。进入内腔的水,经过横向排水管及相应的排水孔后排至单元立柱的外腔,实现水向外排出。 ▎单元上横梁未设置排水坡度 由于每个单元板块的单元上横梁在上单元板块的下部,进入内腔的水都经过并通过该横梁向外排出,如该横梁不设置排水坡度,在水进入横梁内腔后则不易向外排出,水长时间滞留在横梁内腔后,不仅对铝合金型材的防腐性能产生影响,而且在风荷载及雨水都很大的情况下,进入内腔的水易于倒灌进室内(特别是传统的单元式幕墙系统,更应设置排水坡度)。

(完整word版)014幕墙深化设计施工图审图要点

幕墙施工图审图要点 1图纸目录(应包含以下图纸) (1)封面、目录 (2)设计说明 (3)幕墙构件平面、立面布置图 (4)墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图 (5)主龙骨与主体结构连接的构造详图 2图纸深度及设计审图要点 (1)设计说明: 注明设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢 材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成 份要求)及连接件的型号、规格。 焊缝质量等级、防腐及防火措施。 建筑幕墙面板材料要求及物理性能 幕墙式建筑外墙保温材料要求 窗槛墙、窗间墙的填充材料要求 防火封堵材料要求 幕墙防雷做法 重点检查材料要求: 幕墙式建筑外墙保温材料应为A级,可采用憎水型岩棉。 建筑幕墙面板的燃烧性能应为B1级以上。 金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃保温材料。 窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃保温材料(A级)。 非幕墙式建筑外墙保温材料燃烧性能: 高度大于50米为A级;高度学院50米为A级或B1级。 (2)幕墙构件平面、立面布置图: 图中标注墙面材料、竖向和水平龙骨(或钢索)材料的品种、 规格、型号、性能; 与建筑、结构专业核对幕墙专业门洞、窗洞位置;幕墙立 面部位均要有结构供幕墙受力。 检查幕墙与内装地面、景观地面交接处标高;

与结构专业核对幕墙专业预埋件位置、标高; 外立面分格应考虑室内功能及墙体布置; 幕墙逃生窗数量设置应符合消防安全要求,逃生窗四周要有防火封堵做法。 与室内建筑平面核对逃生窗位置。 幕墙窗扇开启方向应满足当地消防安全要求; 窗槛墙高度要求大于800mm; 建筑外墙上,防火墙两侧的门窗洞口边缘水平距离应满足规范要求(2m或4m),否则应设置固定乙级防火门、窗,并要在幕墙门窗平立面布置图中有所体现; 办公楼、酒店等高层建筑外窗禁止采用外平开;外开时应限制开启距离,并采用防脱设置; 高层建筑采用外开上悬窗时,应设有防脱设置。防脱装置及五金锁点配置要在图纸中有所体现; 玻璃幕墙、外窗临空处要设置栏杆;栏杆高度应符合要求。采用玻璃作为栏板时,应选用防撞击夹胶玻璃; 幕墙图纸中要设置预留外墙清洗点,外墙清洗点要有节点做法; 幕墙图纸应结合泛光的灯具布置、安装、维修进行设计,要有维修马道、爬梯; 所有钢化玻璃均需做均质处理。如有low-e玻璃的,要注明是单银还是双银; 幕墙立面应考虑燃气、空调、排油烟、排风、新风等百叶的设计,要满足防水、散热等需求; 复核所有幕墙框、窗框、加固肋、装饰框、等幕墙构件在室内外露部分的美观性要符合室内要求; 酒店玻璃幕墙内部为室内吊顶空间的,幕墙内侧要增设内衬; 酒店大堂旋转门四周及旋转门套内的封堵详图要完善,并符合封堵要求; 酒店一层所有出入口上方均应设计雨篷或门斗,并考虑合理的排水方式

建筑幕墙设计面试习题

全国建筑幕墙设计人员岗位能力习题 1.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)对风荷载标准值计算公式是怎样规定的? 2.什么是基本风压?设计幕墙时基本风压怎样选用? 3.求B类地区高度90m处风压高度变化系数。 4.《建筑结构荷载规范》GB50009条文说明第7.2.1中μz——风压高度变化系数,式中都有一定值的系数如1.379、1.0、0.616、0.318等,他是什么 系数? 5.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)规定的风荷载标准值计算公式中验算围护构件及其连接的强度时局部风压体型系数μs1是怎样规 定的? 6.计算墙面区从属面积1.8m2面板,墙边角区3.6m2支承结构的局部风压体型系数μs1。 7.采光顶(雨蓬)的局部风压体型系数μs1怎样采用? 8.写出阵风系数(含脉动系数)公式。 9.计算B类地区80m高度处阵风系数。 10.GB50009第6.2.2条规定“设计建筑结构及屋面的承重构件时”,怎样 采用积雪的分布系数。 11.雨蓬的积雪的分布系数怎样采用? 12.什么是震级?什么是地震烈度? 13.什么是抗震设防烈度? 14.为什么抗震设计验算要按“设计基本地震加速度”确定设计参数? 15.《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)对建筑抗震设计 是怎样规定的?

21.钢结构普通螺栓连接设计中,承压承载力设计值:普通螺栓N b c=dΣt·f b c,式中f b c热轧型钢、冷弯成型钢材各取为多少? 22.铝合金结构构件的抗力分项系数γR怎样采用? 23.用计算示例说明铝合金结构材料强度设计值材料强度设计值计算方法。 24.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003对总安全系数和材料性能分项系数是怎样规定的? 25.《玻璃墓墙工程技术规范》JGJ102-2003板面板内力分析是怎样规定的?

建筑幕墙防水概念透析

建筑幕墙防水概念透析 来源:* 作者:姜仁日期:2005-9-23 摘要:分析了建筑幕墙水密性能的影响因素,介绍了雨幕原理和等压原理的应用技术,并以单元式幕墙和幕墙开启部分的节点设计为例,阐述幕墙防水设计的概念。 关键字:水密性单元幕墙雨幕原理等压原理 一、前言 水密性一直是建筑幕墙节点设计的重要问题。经不完全的统计,在实验室中有90%幕墙样品需经修复才能通过试验。在实际工程应用中,也存在同样的问题。为解决幕墙的防水问题,许多专家学者对防水原理进行了研究和实验,总结出完整的防水设计理论。比较著名的是“雨幕原理”和在实际应用中常用的“等压原理”。这些概念既有区别又有联系,甚至很难理解,致使在实际应用时造成误解,给幕墙的防水设计带来不便。同样,在国外的文献中,对幕墙的防水原理也有不同的解释,通过类比、归纳分析,认为本文采用的解释可能更具实际意义,希望批评指正。 二、幕墙防水技术的发展历史 按照建筑幕墙的防水原理可以将幕墙的发展划分为三个阶段:完全密封(Front Sealed)、收集储存(Mass or Storage)和结构化防水(雨幕原理和等压原理)。 1、完全密封阶段

这一阶段的幕墙主要以构件式幕墙(Stick Built System)的结构形式。原理很简单,有缝的地方就采用防水密封材料进行封堵,是被动防水阶段。我国的明框、隐框和半隐框幕墙技术均属于这一阶段的幕墙技术。 图1完全密封阶段幕墙防水形式 2、收集储存阶段 这一阶段的幕墙面板接缝形式有所改进,主要以简单插接形式进行防水。由于认识到幕墙不可能实现完全密封,采用插接的方式具有一定的主动性,能够将收集到少量的雨水或雪水储存,靠自然蒸发阻止水的进一步渗透,事实证明这种技术仍然不能很好的解决防水问题。这个阶段的幕墙技术在我国几乎没有应用。 图2收集储存阶段幕墙防水形式

相关文档
相关文档 最新文档