文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › .svgoose报文解析

.svgoose报文解析

.svgoose报文解析
.svgoose报文解析

一,S V 报文解析SV报文在网络上传输时采用的是OSI模型,但只用到OSI 网络模型七层中的四层,应用层、表示层、数据链路层和物理层,传输层和网络层为空。应用层定义协议数据单元PDU,经过表示层编码后,不采用TCP/IP 协议,而是直接映射到数据链路层和物理层。

这种映射方式的目的是避免通信堆栈造成传输延时,从而保证报文传输、处理的快速性。

SV报文在MAC 层的帧结构包括:源MAC地址、目的地址即组播地址、报

文类型、四字节Tag、APPID、报文长度、四字节的保留和APDU。

SV 的帧格式见下表:

SV 的APDU 报文格式见下表

一帧SV报文:

010CCD04000200C00000400288BA400200F2000000006081 E7800101A281E13081DE80144D4C313130324D552F4C4C4E 302E736D76636230820207F28304000000018501008781B8 000005DC00000000FFFFE1A100000000FFFFE1A100000000 FFFFEBC10000000000000A1F00000000FFFFF5E100000000 0000000000000000FFFFEBC1000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000 FFFFFF9900000000FFFFFECA00000000FFFFE9BF00000000 FFFFF12A00000000FFFFD73400000000FFFFF12A00000000 0000000000000000FFFFE25400000000FFFFE9BF00000000 FFFFFC4B00000000FFFFDAE900000000

解析:

010CCD04000200C000004002目的MAC 和源MAC 88BA网路数据类型,9-2 报文

4002appid

00F2Length,从appid 开始的报文长度

00000000保留字节

后面是SV报文的APDU

6081E7标记60H,(81,不定长,长度超过127 字节)长度E7

800101标记80,长度=01,ASDU数目=01

A281E1标记A2(编码格式),长度E1

3081DE标记30(编码格式),长度DE

80144D4C313130324D552F4C4C4E302E736D766362标30记80SVID字符串820207F2标记82,长度=02,采样计数器07F2=2034

830400000001 标记83,配置版本号

850100标记85,长度=01,同步标志,00 为没有同步

8781B8标记87,长度B8=184,共23 个数据后面是每个通道值和品质000005DC00000000

FFFFE1A100000000

FFFFE1A100000000

FFFFEBC100000000

00000A1F00000000

FFFFF5E100000000

0000000000000000

FFFFEBC100000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

FFFFFF9900000000

FFFFFECA00000000

FFFFE9BF00000000

FFFFF12A00000000

FFFFD73400000000

FFFFF12A00000000

0000000000000000

FFFFE25400000000

FFFFE9BF00000000

FFFFFC4B00000000

FFFFDAE900000000

二,GOOSE报文解析

GOOSE报文在MAC层的帧结构包括:源MAC地址、目的地址即组播地址、报文类型、四字节Tag、APPID、报文长度、四字节的保留和APDU。

GOOSE 的帧格式见下表:

GOOSE 的APDU 报文格式见下表

一帧GOOSE报文:

010ccd0100200010000010208100c000 88b8102000b1000000006181a6801850

4c32323031415049312f4c4c4e302447 4f24676f636230810227108218504c32 323031415049312f4c4c4e3024647347 4f4f5345308315504c32323031415049

312f4c4c4e302e676f6362308408592f 12b63ba5b10a85010386010087010088 010********a0113ab39830101830100 83010083010083010083010083010083 01008301008301008301008301008301 00830100830100830100830100830100 830101

报文解析

010ccd010020001000001020目的Mac 和源Mac

8100c000Priority

88b8GOOSE报文

1020appid

00000000保留字节

6181a6 标记61

8018504c32323031415049312f4c4c4e3024474f24676f636230标记80H 81022710 标记81H,长度02,t=2710

8218504c32323031415049312f4c4c4e30246473474f4f534530标记82H

8315504c32323031415049312f4c4c4e302e676f636230标记83H 8408592f12b63ba5b10a 标记84H,字节08,后面是时间

850103 标记85,长度01,StNum=03

860100 标记86H,长度01,SqNum=00

870100 标记87H,长度01,test=00

880101 标记88H,长度01,版本号01

890100 标记89H,长度01,false

8a0113标记8aH,长度01,数据个数=13

ab39 标记abH,长度39(字节数)后面是数据值830101830100830100830100830100830100830100830100830100 830100830100830100830100830100830100830100830100830100 830101

103报文详细解析

103规约转出软件实验报告(改进版) 1、初始化 ●主站发: 10 40 04 44 16 目的:给地址为04的装置发复位通信单元命令。 10 //固定帧长起始字符 40 //控制域 04 // 44 16 子站回答:10 20 04 24 16 目的: ACD位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ●主站发: 10 7a 04 7e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 28 04 05 81 04 04 b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 9b 16 (ASDU5,CON=28,COT=4) 68 //启动字符 15 //报文长度 15 //报文长度 68 //启动字符 //控制域, 地址域, 类型标识, 可变结构限定词, 传送原因, 公共地址 28 04 05 81 04 04 //功能类型,信息序号, 兼容级别,8个ASCII b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 //4个自由赋值 01 00 01 00 /////////////////////////////////////////////////// //连路用户数据 9b //校验和 16 //结束字符 (ASDU5,CON=28,COT=4) 80 00 目的:子站以ASDU5(复位通信单元)响应主站的召唤。并ACD位置1,表明子站继续向主站请求1级数据上送。 ●主站发:10 5a 04 5e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 08 04 05 81 05 04 b2 04 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 7d 16 (ASDU5,CON = 08,COT=5)

IEC103规约报文格式

IEC103规约报文格式

IEC103规约格式 1.基本报文格式 1.1固定帧长报文 启动字符 控制域 地址域 代码和 结束字符 注:代码和=控制域+地址域(不考虑溢出位,即256模和) 1.2可变帧长报文 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU 代码和(不考虑溢出位,即256模和) (2)ASDU 为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU 字节数+2 1.3控制域定义 控制域分“主∧ 从”和“从∧ 主”两种情况。 (1) “主∧ 从”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用 PRM FCB FCV 功能码 1 每位的具体定义请参考详细103规约。 (2) “从∧ 主”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用 PRM ACD DFC 功能码 0 0 每位的具体定义请参考详细103规约。 ———— 启动字符1(1byte ) ———— 长度(1byte ) ———— 长度(重复)(1byte ) ———— 启动字符2(重复)(1byte ) ———— 控制域(1byte ) ———— 地址域(1byte ) ———— 链路用户数据[(length-2)byte] ———— 代码和(1byte ) ———— 结束字符(1byte )

1.4地址域 地址域为主站与之通信的从站地址,0-254:设备地址,255:广播地址。 2.链路规约数据单元(LDPU) 控制方向:从控制系统到继电保护设备(或间隔单元)的传输方向。 监视方向:从继电保护设备(或间隔单元)到控制系统的传输方向。 2.1控制方向 ●复位帧计数位 ●复位通信单元 ●召唤1级数据 ●召唤2级用户数据 ●请求链路状态 2.2监视方向 ●确认帧:

完整word版104报文分析

1. 104规约框架分析 1.1 原始报文的组成 报文组成(1字节启动字符0x68,1字节报文长度,4字节控制域,不定长用户数据) 第1个字节是启动字符0x68; 第2个字节是报文长度; 第3~6共4个字节是控制域; 第7个字节是报文类型; 第8个字节是可变结构限定词; 第9~10共2个字节是传送原因; 第11~12共2个字节是应用服务数据单元公共地址; 第13~15共3个字节是信息对象地址; 。。。。。。 1.2 三种报文格式的控制域定义 (1)I帧 编号的信息传输格式(InFormation Transmit Format),简称I-格式I格式控制域标志,控制域:第一个八位位组的第一位比特= 0 第三个八位位组第一位比特= 0 (2)S帧 编号的监视功能格式(Numbered supervisory Functions),简称S-格式,控制域,第一个八位位组的第一位比特= 1 并且第二位比特= 0,第三个八位位组第一位比特= 0 (3)U帧 不编号的控制功能格式(Unnumbered control Function),简称U-格式,第一个八位位组的第一位比特= 1 并且第二位比特=1 且第三个八位位组第一位比特= 0 1.3 报文类型(第7个字节) 1.3.1 监视方向的应用功能类型 类型标识∶=UI8[1..8]<0..44> M_SP_NA_1(1) 无时标单点遥信 M_SP_TA_1(2) 带短时标的单点遥信 M_DP_NA_1(3) 无时标双点遥信 M_DP_TA_1(4) 带短时标双点遥信 M_ST_NA_1(5) 步位置信息 M_ST_TA_1(6) 带短时标的步位置信息 M_BO_NA_1(7) 32比特串 M_BO_TA_1(8) 带短时标的比特串

103报文示例及解析

103报文示例 10 40 04 44 16 // 复位通信单元 10 20 04 24 16 //确认 10 49 04 4D 16 //召唤链路状态 10 2B 04 2F 16 //从站以链路状态响应主站请求 68 0F 0F 68 73 04 06 81 08 04 FF 00 9E AB 0A 10 BB 04 07 32 16 //时间同步 10 20 04 24 16 //确认 68 09 09 68 53 04 07 81 09 04 FF 00 00 EB 16 //总查询(总召唤)的启动 10 20 04 24 16 //确认 10 7A 04 7E 16 //主站召唤一级数据 68 15 15 68 28 04 05 81 04 04 A0 03 02 53 49 45 4D 45 4E 53 20 34 2E 30 33 58 16 //厂家标识报文 10 5A 04 5E 16 //主站召唤一级数据 68 44 44 68 28 04 17 06 1F 04 A0 00 05 00 01 CE 8C 20 06 02 01 05 06 00 00 9A 9B 20 06 02 01 05 07 00 01 5C 67 19 02 03 01 05 08 00 01 47 9F 19 02 03 01 05 09 00 01 43 BB 21 05 03 01 05 0A 00 01 86 25 27 05 03 01 05 27 16 //被记录的扰动表 10 7A 04 7E 16 //主站召唤一级数据 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 28 01 01 22 2F 37 05 00 72 16 //遥信数据,下同 10 5A 04 5E 16 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 28 02 01 7C 2F 37 05 00 CD 16 10 7A 04 7E 16 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 28 03 01 D6 2F 37 05 00 28 16 10 5A 04 5E 16 68 12 12 68 28 04 02 81 09 04 28 0F 01 00 00 00 00 30 30 37 05 00 90 16 10 7A 04 7E 16 68 12 12 68 28 04 02 81 09 04 28 10 01 00 00 00 00 8B 30 37 05 00 EC 16 10 5A 04 5E 16 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 28 14 01 E4 30 37 05 00 48 16 10 7A 04 7E 16 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 28 51 01 3F 31 37 05 00 E1 16 10 5A 04 5E 16 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 3C 01 01 99 31 37 05 00 FF 16 10 7A 04 7E 16 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 3C 02 01 25 32 37 05 00 8D 16 10 5A 04 5E 16 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 3C 15 01 81 32 37 05 00 FC 16 10 7A 04 7E 16 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 3C 16 01 D9 32 37 05 00 55 16 10 5A 04 5E 16 68 0E 0E 68 28 04 01 81 09 04 3C 17 02 34 33 37 05 00 B3 16 10 7A 04 7E 16 68 12 12 68 28 04 02 81 09 04 3C 4B 01 00 00 00 00 8D 33 37 05 00 40 16 10 5A 04 5E 16 68 12 12 68 28 04 02 81 09 04 3C 4C 01 00 00 00 00 1A 34 37 05 00 CF 16 10 7A 04 7E 16

IEC103规约报文举例

IEC103规约报文举例 分类:电力系统2010-07-20 17:16 77人阅读评论(0) 收藏举报 遥控报文示例 主:68 11 11 68 53 32 0a(1) 81 28 32 fe(2) f9(3) 00(4) 01(5) 0b 01(6) 01(7) 03 01 01(8) 01(9) 75 16 通用分类带确认的写条目 子:10 20 32 52 16 确认帧 (1)类型标识(2)功能码,通用分类服务(3)信息序号,带确认写命令(4)返回信息标识符(5)通用分类个数(NOG)(6)通用分类标识序号(GIN)(7)描述类别,实际值(8)通用分类数据描述(GDD)(9)数据内容 主:10 7a 32 ac 16 召唤一级用户数据 子:68 11 11 68 08 32 0a(1) 81 2c(2) 32 fe f9 00 01 0b 01 01 03 01 01 01 2e 16 响应带确认的写条目 (1)类型标识(2)传送原因,通用分类写确认 主:68 0a 0a 68 53 32 0a(1) 81 28 32 fe(2) fa(3) 00(4) 00(5) 62 16 通用分类带执行的写条目 子:10 20 32 52 16 确认帧 (1)类型标识(2)功能码,通用分类服务(3)信息序号,带执行的写条目 (4)返回信息标识符(5)通用分类个数(NOG) 主:10 7a 32 ac 16 召唤一级用户数据 子:68 0a 0a 68 08 32 0a(1) 81 28 (2) 32 fe fa 00 00 17 16 响应带执行的写条目 (1)类型标识(2)传送原因,通用分类写命令肯定认可 遥测报文示例 说明:遥测数据可以通过通用分类服务总召唤、单组所有条目召唤、单组单条目召唤等方式获得。对于通用分类总召唤,在5.1.3中已经列出其报文实例。在本节中,只举一个单组所有条目召唤的实例。 主:68 0d 0d 68 73 32 15(1) 81 2a(2) 32 fe f1(3) 00(4) 01(5) 09 00(6) 01(7) 91 16 通用分类服务组召唤 子:10 20 32 52 16 确认帧 (1)类型标识(2)传送原因(3)信息序号,召唤单组所有条目(4)返回信息标识符(5)通用分类个数(NOG)(6)通用分类标识序号(GIN)(7)描述类别,实际值主:10 5a 32 8c 16 召唤一级数据 子:68 d2 d2 68 28 32 0a(1) 81 2a(2) 32 fe(3) f1(4) 00(5) 94(6) 09 01(7) 01(8) 07 04 01(9) 00 00 56 3b(10) 09 02 01 07 04 01 00 00 00 80 09 03 01 07 04 01 00 00 7e 3b 09 04 01 07 04 01 00 00 00 80 09 05 01 07 04 01 00 00 01 3b 09 06 01 07 04 01 00 00 00 80 09 07 01 07 04 01 00 00 e3 3b 09 08 01 07 04 01 00 00 00 80 09 09 01 07 04 01 00 00 3f 3b 09 0a 01 07 04 01 00 00 00 80 09 0b 01 07 04 01 00 00 4f 3b 09 0c 01 07 04 01 00 00 00 80 09 0d 01 07 04 01 00 00 b0 3a 09 0e 01 07 04 01 00 00 00 80 09 0f 01 07 04 01 00 00 8c 3b 09 10 01 07 04 01 00 00 00 80 09 11 01 07 04 01 00 00 15 3b 09 12 01 07 04 01 00 00 00 80 09 13 01 07 04 01 00 00 a6 3a 09 14 01 07 04 01 00 00 00 80 d7 16 通用分类服务

许继103报文解析

许继IEC-103规约报文实例详解

68 09 09 68 73 2B 07 81 09 01 FF 00 01 30 16 //总召唤第一扇区 10 20 2B 4B 16 10 5A 2B 85 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 B7 01 AB 55 28 0E 01 80 16 //asdu1 10 7A 2B A5 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 B1 02 44 56 28 0E 01 15 16 10 5A 2B 85 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 B8 01 DA 56 28 0E 01 B1 16 10 7A 2B A5 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 BD 01 65 57 28 0E 01 42 16 10 5A 2B 85 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 EE 02 F3 57 28 0E 01 02 16 10 7A 2B A5 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 B0 02 9E 58 28 0E 01 70 16 10 5A 2B 85 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 BC 02 25 59 28 0E 01 04 16 10 7A 2B A5 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 BB 02 B3 59 28 0E 01 91 16 10 5A 2B 85 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 BA 02 36 5A 28 0E 01 14 16 10 7A 2B A5 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 CB 02 CF 5A 28 0E 01 BE 16 10 5A 2B 85 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 DE 01 66 5B 28 0E 01 68 16 10 7A 2B A5 16 68 0E 0E 68 28 2B 01 81 09 01 B2 FC 01 FA 5B 28 0E 01 1A 16

许继103报文抓取与分析(整理版)

ASDU单元公共地址保护功能为01,测控功能为02 FUN的值,178(0XB2)为线路保护 时间同步报文:68 0F 0F 68 64 FF 06 81 08 FF FF 00 00 00 30 0F 18 0A 0A 5B 16 10 40 2C 6C 16 -----复位CU (31 ms) 10 20 2C 4C 16 -----有可召唤的一级数据 10 5A 2C 86 16 -----召唤一级数据 (31 ms) 68 15 15 68 28 2C 05 81 04 01 B2 03 02 57 58 48 2D 38 32 33 00 52 02 2E 0E E7 16 ------复位CU响应报文 10 7A 2C A6 16 ------继续召唤一级数据 (31 ms) 68 15 15 68 08 2C 05 81 05 01 B2 04 02 57 58 48 2D 38 32 33 00 52 02 2E 0E C9 16 ------启动重新启动报文 10 5A 2C 86 16 ------继续召唤一级数据,FCB=0 (31 ms) 10 09 2C 35 16 ------无召唤数据 68 0F 0F 68 64 FF 06 81 08 FF FF 00 00 00 26 0F 18 0A 0A 51 16 ------时间同步,FCB=1 68 09 09 68 73 2C 07 81 09 01 FF 00 00 30 16 ------总召唤启动,FCB=1,错误 (31 ms) 10 09 2C 35 16 68 09 09 68 53 2C 07 81 09 01 FF 00 00 10 16 ----总召唤启动,FCB=0 (47 ms) 10 20 2C 4C 16 ------有可召唤的一级数据 10 7A 2C A6 16 ------召唤一级数据,FCB=1 (31 ms) 68 0E 0E 68 28 2C 01 81 09 01 B2 B7 01 99 C2 27 0F 00 DB 16 ------ASDU_1,COMADD=01H,FUN=B2H(178),INF=B7H(183)低电压保护压 板,DPI=01H 10 5A 2C 86 16 ------继续召唤一级数据 (31 ms) 68 0E 0E 68 28 2C 01 81 09 01 B2 B1 02 B8 DA 27 0F 00 0D 16 ------INF=B1H(177)过负荷保护压板 10 7A 2C A6 16 (31 ms) 68 0E 0E 68 28 2C 01 81 09 01 B2 B8 01 AE E9 27 0F 00 18 16 ------INF=B8H(184)零序保护压板 10 5A 2C 86 16 (32 ms) 68 0E 0E 68 28 2C 01 81 09 01 B2 BD 01 BA 0C 28 0F 00 4D 16

南瑞继保网络103报文实例_3375

103网络规约报文过程表(不够完善需要补充,召波形,动作信息没有) 2008-10-08 09:04:57 装置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 02 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 装置心跳报文 2008-10-08 09:04:57 装置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff d9 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 装置心跳报文 2008-10-08 09:05:01 装置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 装置主动上送遥测 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 03 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 10 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:05:06 装置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 1f 00 00 00 90 eb 00 00 01 f0 00 00 50 01 03 00 01 00 50 00 00 00 00 00 ff ff 15 81 2a 50 fe f1 40 01 09 00 01 召扰动数据表 2008-10-08 09:05:06 装置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb f2 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 04 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 2a 00 fe f1 40 9c

103规约详细解析 (3)

一、DL/T667-1999(IEC60870-5-103) 通信规约基本要点 1. 通信接口 1.1 接口标准:RS232、RS485、光纤。 1.2 通信格式:异步,1位起始位,8位数据位,1位偶校验位,1位停止位。字符和字节传输由 低至高。线路空闲状态为1,字符间无需线路空闲间隔,两帧之间线路空闲间隔至少33位 (3个字节) 1.3 通信速率:可变。 1.4 通信方式:主从一对多,Polling方式。 2. 报文格式 870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式,前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息。 2.1 固定帧长报文 启动字符 控制域 地址域 代码和 结束字符 注:代码和=控制域+地址域(不考虑溢出位,即256模和) ————启动字符1(1byte) ————长度(1byte) ————长度(重复)(1byte) ————启动字符2(重复)(1byte) ————控制域(1byte) ————地址域(1byte) ————链路用户数据[(length-2)byte] ————代码和(1byte) ————结束字符(1byte) 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位,即256模和)(2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU字节数+2 2.3 控制域 控制域分“主∧从”和“从∧主”两种情况。 (1)“主∧从”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用PRM FCB FCV 功能码 0 1 1 (A)PRM(启动报文位)表明信息传输方向,PRM=1由主站至子站;PRM=0由子站至主站。

南自103报文解析

UDP发送: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 TCP接收:通用分类数据ASDU10 0A 81 02 01 FE F4 00 39 循环 08 01 01 09 01 01 02 08 02 01 09 01 01 01 08 03 01 09 01 01 01遥信类 08 04 01 09 01 01 01 08 05 01 09 01 01 01 08 06 01 09 01 01 02 08 07 01 09 01 01 01 08 08 01 09 01 01 02 08 09 01 09 01 01 01 08 0A 01 09 01 01 01 08 0B 01 09 01 01 01 08 0C 01 09 01 01 01 08 0D 01 09 01 01 01 08 0E 01 09 01 01 01 08 0F 01 09 01 01 01 08 10 01 09 01 01 01 08 11 01 09 01 01 01 08 12 01 09 01 01 01 08 13 01 09 01 01 01 08 14 01 09 01 01 01 08 15 01 09 01 01 01 08 16 01 09 01 01 01 08 17 01 09 01 01 01 08 18 01 09 01 01 01 08 19 01 09 01 01 01 08 1A 01 09 01 01 01 08 1B 01 09 01 01 02 08 1C 01 09 01 01 01 08 1D 01 09 01 01 01 08 1E 01 09 01 01 01 08 1F 01 09 01 01 01 08 20 01 09 01 01 01 07 01 01 0C 02 01 00 00 07 02 01 0C 02 01 00 00遥测类 07 03 01 0C 02 01 00 00 07 04 01 0C 02 01 4D 00 07 05 01 0C 02 01 00 00 07 06 01 0C 02 01 00 00 07 07 01 0C 02 01 00 00 07 08 01 0C 02 01 00 00 07 09 01 0C 02 01 00 00 07 0A 01 0C 02 01 00 00 07 0B 01 0C 02 01 FF 1F 07 0C 01 0C 02 01 00 00 0E 01 01 09 01 01 01 0E 02 01 09 01 01 02遥控压板类(保护功能投/退)0E 03 01 09 01 01 01 0E 04 01 09 01 01 01 0E 05 01 09 01 01 01 0E 06 01 09 01 01 02 0E 07 01 09 01 01 01 0E 08 01 09 01 01 01 0E 09 01 09 01 01 01 0E 0A 01 09 01 01 02 0E 0B 01 09 01 01 01 0E 0C 01 09 01 01 01 0E 0D 01 09 01 01 01

深圳南瑞IEC-103例子报文

1)10 5b 0f 6a 16总控要2级数据 2)10 5b 0f 6a 16 在50ms内,总控未收到应答报文。不改变FCB状态,重发。 3)10 5b 0f 6a 16不改变FCB状态,再次重发。 4)10 40 0f 4f 16复位通讯单元(CU)(FCB、FCV都为0,功能码为0代表CU) ………………………… 5)10 40 0f 4f 16复位通讯单元(CU) 6)10 20 0f 2f 16装置15上电,响应复位通信单元命令,ACD置1请求查询1级数据。 ………………………… 7)10 7a 0f 89 16总控查询1级数据 8)68 15 15 68 28 0f 05 81 04 0f c2 03 03 53 5a 4e 41 52 49 20 20 01 00 01 00 c2 16上送标识 厂家自定义 发送原因ASCII码:SZNARI 装置FUN INF=3为复位通信单元 ………………………… 9)10 5a 0f 69 16总控继续查询1级数据,因ACD为1,且为复位 10)68 15 15 68 28 0f 05 81 05 0f c2 04 03 53 5a 4e 41 52 49 20 20 01 00 01 00 c3 16上送标识 发送原因 重新启动 装置FUN, INF=4为重新启动 广播校时 1) 68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 77 d7 12 10 1b 08 02 65 16 总控下发广播对时命令 发送/时间同步 广播地址发送原因 时间同步广播时间:02年08月27日16时18分55159ms 子站校时 1) 68 0f 0f 68 43 01 06 81 08 01 ff 00 71 c8 14 10 1b 08 02 87 16 总控下发子站校时命令 控制域 发送/确认帧时间同步 子站地址发送原因 时间同步时间:02年08月27日16时20分51313ms 2) 10 20 01 21 16装置1对子站校时命令确认,ACD置1请求查询1级数据。 ………………………… 3) 10 7a 01 7b 16总控查询1级数据 4)68 0f 0f 68 08 01 06 81 08 01 ff 00 71 d9 14 10 1b 08 02 44 16子站同步时间响应报文 总查询 1) 68 09 09 68 73 0F 07 81 09 0f ff 00 04 25 16 总控启动总查询 2) 10 20 0f 2f 16装置15确认总查询。 ……………………………………… 3) 10 7a 0f 89 16 查询1级数据 4) 68 13 13 68 28 0f 2C 02 09 0f 01 95 00 00 ff ff 00 00 00 7f 00 00 04 74 16上送全遥信

103规约-故障报文示例

103规约-故障报文示例(网友shmilyx 提供) 囚感谢网友shmilyx 在规约论坛中提供了这样一个故障报文,十分适用于实际的扰动' 数据传输过程。虽然不完整,但是能说明很多我们前一个扰动数据传输过程”报文 中没有涵盖的问题。加括号的是shmilyx 本人的说明,十分感谢他为大家做的贡献,也 希望大家对我们的网站多多支持! 1)10 7a 0a 84 16 查询1级数据 2)68 12 12 68 28 0a 17 01 1f 0a c6 00 f2 00 08 a1 d9 21 0f 09 09 02 f1 16 (上传被记录的扰动表,记录了242号故障) 3)10 5a 0a 64 16 查询1级数据 4)68 12 12 68 28 0a 02 81 01 0a c6 3f 01 81 09 f6 00 47 e3 21 0f 81 21 16 复压过流I段返回 5)10 7a 0a 84 16 查询1级数据 6)68 12 12 68 28 0a 02 81 01 0a c6 40 01 81 09 f6 00 47 e3 21 0f ff a0 16 复压过流II段返回(故障序号已到246) 68 0d 0d 68 53 0a 18 81 1f 0a c6 00 01 00 f2 00 00 d8 16 (系统根据上送的扰动记录表,下发选择故障242) 7)10 30 0a 3a 16 装置确认,注意DFC为1 了。 8)10 7a 0a 84 16 查询1级数据 9)68 26 26 68 28 0a 17 03 1f 0a c6 00 f4 00 08 84 df 21 0f 09 09 02 f3 00 01 41 da 21 0f 09 09 02 f2 00 08 a1 d9 21 0f 09 09 02 e9 16 装置再次上送扰动记录表,以通知有新的扰动数据被记录。除F2夕卜,又记录下了F3、F4故障 10)10 5a 0a 64 16 查询1级数据 11)68 30 30 68 28 0a 17 04 1f 0a c6 00 f5 00 00 76 e0 21 0f 09 09 02 f4 00 08 84 df 21 0f 09 09 02 f3 00 01 41 da 21 0f 09 09 02 f2 00 08 a1 d9 21 0f 09 09 02 79 16 新的扰动表被上送。除原有3个扰动数据外,又增加了故障序号为F5的新的扰动数据。 12)10 7a 0a 84 16 查询1级数据 13)68 17 17 68 08 0a 1a 81 1f 0a c6 00 00 01 f2 00 43 00 07 60 00 83 06 a1 d9 21 0f 6c 16 (现在才轮到F2上传) 14)68 0d 0d 68 53 0a 18 81 1f 0a c6 00 02 00 f2 00 00 d9 16 动数据命令 15)10 10 0a 1a 16 装置确认 16)10 5a 0a 64 16 17)68 0c 0c 68 08 0a 1c 81 1f 0a c6 00 00 00 f2 00 90 16 绪 18)68 0d 0d 68 73 0a 18 81 1f 0a c6 00 10 00 f2 00 00 07 16 息 丿th、 系统下发请求F2故障扰 带标志的状态变位传输准备就系统请求传输状态变位信

103报文解释

通用分类数据ASDU10

TF1.故障录波步骤 ① 问:18 81 1f 17 fe 00 18 01 00 00 00 答:17 02 1f 17 fe 00 03 00 01 0c d3 15 0b 0f 06 05 04 00 01 fb 96 1c 0b 0f 0b 05(26) 注:若召唤成功则弹出某装置故障信息列表 ②

问:18 81 1f 17 fe 00 01 01 03 00 00 答:1a 81 1f 17 fe 00 00 01 03 00 07 00 07 b4 03 83 06 0c d3 15 0b (21) ③ 问:18 81 1f 17 fe 00 02 01 03 00 00 答:1c 81 1f 17 fe 00 00 00 03 00 (10) ④ 问:18 81 1f 17 fe 00 10 01 03 00 00 答:1d 81 1f 17 fe 00 03 00 17 00 00 ff 01 01 00 00 ff 02 01 00 00 ff 03 01 00 00 ff 04 01 00 00 ff 05 01 00 00 ff 06 01 00 00 ff 07 01 00 00 ff 08 01 00 00 ff 09 01 00 00 ff 0a 01 00 00 ff 0b 01 00 00 ff 0c 01 00 00 ff 0d 01 00 00 ff 0e 01 00 00 ff 0f 01 00 00 ff 10 01 00 00 ff 11 01 00 00 ff 12 01 00 00 ff 13 01 00 00 ff 14 01 00 00 ff 15 01 00 00 ff 16 01 00 00 ff 17 01 (124) ⑤ 问:18 81 1f 17 fe 00 10 01 03 00 00 答:1d 81 1f 17 fe 00 03 00 04 18 00 ff 01 02 63 02 ff 02 02 74 02 ff 02 01 9c 03 ff 01 01 (29) ⑥ 问:18 81 1f 17 fe 00 10 01 03 00 00 答:1f 81 1f 17 fe 00 28 01 03 00 00 ⑦ 问:19 81 1f 17 fe 00 44 01 03 00 01 (11) 答:1b 81 1f 17 fe 00 00 01 03 00 01 00 00 80 3f 00 00 80 3f 00 00 50 42(23) ⑧ 问:18 81 1f 17 fe 00 08 01 03 00 01 答:1e 81 1f 17 fe 00 00 01 03 00 01 78 00 00 00 06 00 06 00 06 00 05 00 03 00 05 00 05 00 05 00 05 00 05 00 0a 00 04 00 04 00

103规约转出报文应答过程(内部版)

103规约转出报文解析速查(改进版) 1、初始化 ●主站发: 10 40 04 44 16 目的:给地址为04的装置发复位通信单元命令。 子站回答:10 20 04 24 16 目的: ACD位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ●主站发: 10 7a 04 7e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 28 04 05 81 04 04 b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 9b 16 (ASDU5,CON=28,COT=4) 目的:子站以ASDU5(复位通信单元)响应主站的召唤。并ACD位置1,表明子站继续向主站请求1级数据上送。 ●主站发:10 5a 04 5e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 08 04 05 81 05 04 b2 04 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 7d 16 (ASDU5,CON = 08,COT=5) 目的:子站以ASDU5(启动/重新启动)响应主站的召唤。ACD 位置回0。 后面跟随时间同步和总查询。 结果分析:程序的行为完全正确。 2、对时 时间同步过程分两种情况: 1)ASDU6 可以发送无回答方式,其地址为255。 2)ASDU6可以发送到某一个给定地址的继电保护设备(或间隔控制器) 以下对两种情况分别进行测试: ●主站发:68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 d4 26 0f 09 28 0b 63 78 16 目的:给地址为ff(广播地址)发对时命令。 对时时间为:1999年11月8日9时15分9.940秒 装置受(第一次):00 1f 00 09 ff 03 3d 09 0f 09 08 0b 63 对时令:对时时间:1999年11月8日9时15分9秒 装置受(第二次):00 1f 00 03 ff 03 3e 时钟同步令 结果分析:交互正确,报文正确。 ●主站发:68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 d4 26 0f ff 28 0b 63 78 16 目的:验证对错误报文的容错能力。 s1o3lnk程序输出:wrong msg. 结果分析:程序行为正确。

101、104报文示例

IEC101协议 控制域(C )定义: 链路启动: 16:14:30下行 查询链路10 49 01 4A 16 16:14:30上行 链路应答10 0B 01 0C 16 16:14:30下行 复位链路10 40 01 41 16 16:14:30上行 复位确认10 00 01 01 16 16:14:31下行 查询链路10 49 01 4A 16 16:14:31上行 链路应答10 0B 01 0C 16 总召 长帧结构 16:14:31下行 总召 68 09 09 68 73 01 64 01 06 01 00 00 14 F4 16 16:14:32上行 有一级 10 20 01 21 16 16:14:32下行 召唤一级 10 5A 01 5B 16 16:14:32上行 总召 68 09 09 68 28 01 64 01 07 01 00 00 14 AA 16 16:14:32下行 召唤一级 10 7A 01 7B 16 16:14:32上行 单遥信 68 4B 4B 68 28 01 01 C3 14 01 01 00 80 80 81 80 80 80 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 80 81 80 80 80 01 0A 16 16:14:33下行 召唤一级 10 5A 01 5B 16 16:14:33上行 有一级 10 29 01 2A 16 16:14:34下行 召唤一级 10 7A 01 7B 16 16:14:34上行 遥测 68 11 11 68 28 01 0B 83 14 01 01 40 9E 04 80 9E 04 80 9E 04 80 73 16 16:14:34下行 召唤一级 10 5A 01 5B 16 16:14:34上行 遥测 68 17 17 68 28 01 0D 83 14 01 04 40 8D B0 C7 42 80 8D B0 C7 42 80 8D B0 C7 42 80 64 16 16:14:35下行 召唤一级 10 7A 01 7B 16 16:14:35上行 遥测 68 11 11 68 28 01 09 83 14 01 07 40 99 01 80 99 01 80 99 01 80 5F 16 16:14:35下行 召唤一级10 5A 01 5B 16 PRM 1PRM 0FCB ACD FCV DFC 功能码 23222120主站子站DIR DIR 1主站子站

长园深瑞IEC-103例子报文

长园深瑞IEC-103例子报文 初始化 1)10 5b 0f 6a 16总控要2级数据 2)10 5b 0f 6a 16 在50ms内,总控未收到应答报文。不改变FCB状态,重发。 3)10 5b 0f 6a 16不改变FCB状态,再次重发。 4)10 40 0f 4f 16复位通讯单元(CU)(FCB、FCV都为0,功能码为0代表CU) ………………………… 5)10 40 0f 4f 16复位通讯单元(CU) 6)10 20 0f 2f 16装置15上电,响应复位通信单元命令,ACD置1请求查询1级数据。 ………………………… 7)10 7a 0f 89 16总控查询1级数据 8)68 15 15 68 28 0f 05 81 04 0f c2 03 03 53 5a 4e 41 52 49 20 20 01 00 01 00 c2 16上送标识 厂家自定义 发送原因ASCII码:SZNARI 装置FUN INF=3为复位通信单元 ………………………… 9)10 5a 0f 69 16总控继续查询1级数据,因ACD为1,且为复位 10)68 15 15 68 28 0f 05 81 05 0f c2 04 03 53 5a 4e 41 52 49 20 20 01 00 01 00 c3 16上送标识 发送原因 重新启动 装置FUN, INF=4为重新启动 广播校时 1) 68 0f 0f 68 44 ff 06 81 08 ff ff 00 77 d7 12 10 1b 08 02 65 16 总控下发广播对时命令 发送/时间同步 广播地址发送原因 时间同步广播时间:02年08月27日16时18分55159ms 子站校时 1) 68 0f 0f 68 43 01 06 81 08 01 ff 00 71 c8 14 10 1b 08 02 87 16 总控下发子站校时命令 控制域 发送/确认帧时间同步 子站地址发送原因 时间同步时间:02年08月27日16时20分51313ms 2) 10 20 01 21 16装置1对子站校时命令确认,ACD置1请求查询1级数据。 ………………………… 3) 10 7a 01 7b 16总控查询1级数据 4)68 0f 0f 68 08 01 06 81 08 01 ff 00 71 d9 14 10 1b 08 02 44 16子站同步时间响应报文 总查询 1) 68 09 09 68 73 0F 07 81 09 0f ff 00 04 25 16 总控启动总查询 2) 10 20 0f 2f 16装置15确认总查询。 ……………………………………… 3) 10 7a 0f 89 16 查询1级数据