文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水下作业专项现场施工方法

水下作业专项现场施工方法

水下作业专项现场施工方法
水下作业专项现场施工方法

施工技术方案申报表

(公司简称 []技案号)

合同名称:合同编号:

致:监理

我方已根据施工合同的约定完成底泥环保清淤(一期)工程的底泥疏浚施工专项方案的编制,并经我方技术负责人审查批准,现上报贵方,请审

批。

附:□施工组织设计

□施工措施计划

□质量管理保证体系

□分部工程施工工法

□工程放样计划

√□水下作业施工专项方案

承包人:

项目经理:

日期:年月

监理机构另行审批意见。

监理机构:

签收人:

日期:

年月日

说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。

****************************项目—库区

底泥环保清淤工程(一期)

编制:

审核:

编制单位:

编制日期: 2015 年 2 月 24 日

水下作业施工专项方案

一、编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》1989年12月

2.《中华人民共和国水法》2002年8月

3.《中华人民共和国水污染环境防治法》2008年6月

4.《中华人民共和国防洪法》1998年1月

5.《中华人民共和国水土保持法》2010年12月修订

6.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

7.《船舶污染物排放标准》(GB3552)

8.《开发建设项目水土保持技术规范》(GB504033-2008)

9.《混凝土结构设计规范》(GB50268-2008)

10.《供配电系统设计规范》(GB50054-2001)

11.《低压配电设计规范》(GB50052-2009)

12.《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

13.《疏浚与吹填工程施工规范》(JTS207-2012)

14.疏浚区域的水位及地形条件

二、编制原则

1.严格按中标合同文件所规定的工程施工工期,根据工程的特点和轻急缓重,分区组织施工,在工期安排上尽可能提前完成。

2.合理安排施工顺序,做到布局合理,突出重点,全面展开,平行流水作业。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序的进行。

3.保证质量,科学合理,尽量降低工程造价。

三、工程概况

本工程拟疏浚区河道长度约2KM,河道宽90-292M。山美水库常年水位为96.48M,水库在该水域的高程为74.10-82.20M,水深由和安村来水向库区方向变深,应该深度在疏浚船只挖深范围之内,满足深水水库疏浚工程要求。本工程疏浚面积为32.7万

m2,疏浚工程量12.3万m3。

四、施工方法

第一节施工测量

一、测区概况

本水库位于东经:118°21′~118°27′,北纬:25°09′~25°18′,成树状分部。测区位于水库上游,汛期河道最大水深可达到25m,枯水期最小水深可低至2m。

测量区域总面积为32.7万m2。

二、完成的主要工作

1、泉州市山美水库生态环境保护项目库区底泥疏浚工程(一期)测区范围内控

制点校核4个点;

2、泉州市山美水库生态环境保护项目库区底泥疏浚工程(一期)清澈区水深测

量。

三、技术依据

≤水利水电工程测量规范≥SL197-2013

四、技术要求

1、平面坐标系:1980年西安坐标系,中央子午线:118°30′E

2、高程系统:1956年黄海高程系。

3、测量比例尺:1:500。

五、设备及校验

1、采用设备为南方测绘仪器有限公司生产的SDE-28工控型测深仪。该仪器具

有自带WINDOWS XP操作,集水深测量,软件图形导航,定位数据和水深数据采集多功能于一体,具有实时记录水深图像数据功能,可完美再现和打印。为业内应用较广

的测深设备。

2、测量船泊

使用测量船舶一艘:船长5米,船宽2米,吃水0.6米。

六、控制测量

1、平面高程控制

平面控制和高程控制测量采用GPS实时动态差分定位(RTK)技术进行,在选定的固定点位架设RTK基准站,采集基准站的WGS-84坐标后向流动站发射电台数据链。流动站分别在控制点A3、A4 、A10、A19上架设,采集控制点的WGS-84坐标,每个控制点采集数据时间不少于5分钟,并根据甲方提供的相应点的1980年西安坐标系,求取转参数,建立平面和高程转换模型,供测图使用。本次控制采用四个控制点A3、A4 、A10、A19进行转换参数的求取,坐标转换残差见下表。在校核控制点满足规范要求的情况下,利用建立的转换模型进行平面定位和高程测量。

2、水位控制

在施工区水域附近设立临时水尺,用RTK测量水尺顶高程,求得水尺零点高程。

七、水深测量

1、测线布设

单波束测线按照垂直等深线方向布设,测线间距按比例尺要求布设,1:500比列尺测图没线间隔为10m,垂直于主测线方向布设了多条检查线,检查线长度满足不低于

主测线总长度5%的要求

2、数据采集

在岸上固定点架设参考基站,采用RTK和HY1600测深仪与HYPACKMAX海道测量软件组成的水深测量数据自动化采集系统进行外业数据采集。

①、测量时将定位天线与单波束换能器固定在船舷同一位置,使定位数据与水深

数据统一;

②、测前使用检查板对整米的方式检校单束波的测深综合改正数,以便内业数据

处理时进行水深修正。

③、每次测量前后均读取换能器静吃水,取其平均值作为换能器静吃水改正;

④、库区水位变化不大于1ch,所以水位观测采用水深测量工作开始前,工作中,工作完成后分虽记录一次水位,观测时间误差小于1分钟,水位观测读数至0.01m。

八、质量控制

1.在本工程外业测量工作中每个步骤均严格按照ISO-9001程序文件中所规定的

内容来实施

2、测量过程中每个步骤均实行自检、互检、测量成果经严格审查无误后方可提

交。

3、本工程所用仪器设备在使用期间均在强检和自检证书有效期内;同时在工前

对定位设备、测深设备进行了稳定性比对。

四、测量人员组织、设备配置

本工程配备经验丰富的专职测量人员,设专职测量工程师1人,专职测工2人。

本工程配备的测绘仪器设备见下表。

数量

序号仪器名称型号规格单

1 工控型测深仪SDE-28 台 1

艘 1

2 测量船舶船长5米,船宽2

米,吃水0.6米

第二节水下作业施工方法

(一)施工测量与标志设立

(1)根据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据,按照国家测绘标准和本工程施工精度要求,测设用于工程施工的控制网。

(2)根据自测的控制网,和施工图纸进行实地测量放样,放样测站点的高程精度,不得低于五等水准测量的精度要求。放样点的点位误差不应超过以下值:

疏浚开挖边线:水下±1.0m,岸边±0.5m;

底高程:不得欠挖;

各种管线安装:±0.5m;

吹泥机械定位:±1.0m。

(3)吹泥前在河道设计中心线、开口线、开挖起讫点(由建设单位提供)、弯道顶点设立清晰标志,包括标杆、浮标或灯标等。平直段每隔50~100m设一组横向标

志,弯道处加密至50m。

(4)施工作业区内必须沿疏浚边线设立便于观测的水尺,水尺零点宜与挖槽设

计底高程一致,并应满足以下要求:

①水尺应设置在便于观测、水流平稳、波浪影响最小不易被船艇碰撞的地方;

②水尺应满足五等水准精度要求;

③若施工区远离水尺所在地,则应在水尺附近设置水位读数标志,定时悬挂水位

信号,或采用其它通信方式通报水位。

(二)排泥管架设

(1)排泥管线布置

整条排泥管线主要由水上浮管和陆地岸管组成,水陆管线之间用柔性橡胶软管连

接。

①陆地岸管

吹填区侧的陆地管线采用钢制管架接。施工初期,该段管道应首先架接远离水口门一端,随着冲填面逐步向前推进,管道适时延伸或拆卸。

疏浚区的陆地管线宜与疏挖区平行架接。施工开始前,该段管道首先架接至疏浚

开挖区起点附近,并与水上浮管连接。随着挖泥船逐步向前疏挖,适时拆卸或延伸管

道。

②水上浮管

水上浮管的长度相对固定。随着挖泥船逐渐向前开挖,水陆接着点也随之移动。

(2)排泥管线架接工艺

①排泥管线布置平坦顺直,避免死弯。出泥管口伸出排泥场围堰坡脚外的距离不小于5m,并应高于排泥面0.5m以上。水下排泥区的管口伸出排泥区标志线10m,且

应高出水面0.5m。

②排泥管接头应紧固严密,整个管线和接头不得漏泥漏水。一旦发现泄露,要及

时修补或更换。

③排泥管支架必须牢固,水陆排泥管连接采用柔性接头。

④对有通航要求的,采用措施以确保水上航运和陆上交通安全。以确保交通安全,

不发生水上碰撞事故为目的,整条水上管线必须随时锚固,并设置警告牌。

⑤排泥管的布置不得破坏既有公路、堤防等设施,必须穿越时,应报请监理人与

有关管理部门协调解决。

(3)管线布置注意事项:

①管线布设尽量避免形成过急弯曲。

②吹泥管接口要严密、紧固,防止泥浆泄漏污染环境。

③水上管线布设浮筒管线应在重载情况下仍露出水面。

④受潮流影响的水上管线摆管不宜过长,其它管线宜抛锚固定。

⑤充分考虑管线布置的线路,防止与相邻单位发生干扰。

(三)施工工艺及流程简述

(1)抛锚定位

挖泥船左右横移是依靠卷扬机收放两边的钢丝绳锚而得以实现的。因此,两边钢丝绳的生设点必须牢固。经现场勘察,挖泥船锚位可在两岸陆上滩地或水下抛锚生设。

在水下抛设锚位时,锚位点应设置明显的浮标等水上标志,以保证往来船只的

航行安全。

(2)开挖

即开始启动绞车液压马达,绞刀头中速旋转,切削挖掘水下土方。

(3)泥浆输送及排弃

绞吸式挖泥船通过船上离心泵的作用吸取绞刀切削挖掘的淤泥,并提升、加压,泥浆通过排泥管线(浮管、陆地管)全封闭输送,泥浆在进泥口区域排入清淤处理场。

(4)挖泥船扇形横挖、直线前进

绞吸式挖泥船施工采用定位桩交替提升进步、扇形横挖法,即始终以一根桩为主桩,对准挖槽中心线下插河底,作为横移摆动中心,利用左右缆交替收放,摆动挖泥,通过主、副桩交替提升进桩。主桩前移的轨迹始终保持在挖槽中心线上,使绞刀的平面轨迹始终保持平行前移,避免重挖和漏挖现象。

(5)挖泥船生产调度

为减少排距,增加工效,清淤时挖泥船尾部敷设的浮管为逐渐加入,以便保证排

距最短,提高功效,降低油耗。

(四)主要施工方法及措施

绞吸式挖泥船的开挖方向:当流速小于0.5m/s时,采用顺流开挖,当流速不小

于0.5m/s时,采用逆流开挖。

开挖时根据泥层厚度、挖槽宽度和机械能力,确定是否分层分条开挖。分条开挖时,条与条之间应有重叠区,以免形成欠挖土埂。采用绞吸式挖泥船挖较硬的粘性土

时,其一次切削厚度应通过试验确定。

(1)清淤区分区清淤

根据清淤区和堆泥场的形状及相对位置,综合考虑减少排距和就近弃土的原则,从外侧开始,沿开挖中心线方向,向前推进开挖,为减少管线重新安装次数以及尽量减少有效排距,提高工程效率,每向前清淤100m后将挖泥船退回起始处进行另一槽

疏挖。

(2)分条开挖

将清淤区按挖泥船的清淤宽度40m进行分条,原则上按平行于清淤方向进行分条,对于叉口交汇处分条后不规则处,对于平行方向宽度不够30m的区域按照垂直方向进行分条,以方便施工,提高功效。相邻的开挖分条重叠3m以上,以免漏挖。开挖好的方块由技术人员按区域编号、施工时间、施工班组和质检情况作好详细施工记

录,并在平面图上作好标记。

(3)依据水源条件采用一定的顺序清淤,同时避免清淤土回淤影响清淤底高程,

保证工程质量。

(4)分层、边坡开挖

挖泥船的挖深控制通过水位遥报仪的实时水位数据和THY-TSY环保绞刀深度显示仪指示器实施,分层开挖,每层层厚一般为0.5至0.8m;对于+1m以上部分边坡测量放样后,采用上欠下超的阶梯疏挖方法,超、欠面积比应控制在1~1.5范围内,避免出现边坡超挖或欠挖现象。阶梯最大宽度为1m,让其自然垮坡形成设计坡比,并即时作出检测,采取相应补救措施,其坡面台阶的开挖宽度,由电罗经指针摆角,结合当时绞刀下放疏挖深度,换算得出具体数据,每天由施工员提交给当班挖泥操作人员,对不易形成设计边坡位置,则采用直线进桩,斜向挖泥的方法,以保证边坡的形成。同时充分考虑库区水位变化不大的特点,在丰水期先施工土层高程较高的区域,清淤出挖泥船吃水深度,确保枯水期能正常施工。

(5)在施工过程中根据流量计和浓度计实时控制泥浆输送浓度,保证不低于15%的含泥量的浓度,同时在吹填过程中配合尾水监测,保证尾水达标排放,尽量降低疏浚清淤余水对湖区水源的污染,有利于环境保护。

(五)挖泥船生产试验

(1)清水试验

在疏浚施工前为检查机械设备是否完好,各管线路径是否符合要求,进行清水试验,观测管道有无大幅度摆动、管道是否密封、有无漏水现象。

(2)挖泥船挖泥厚度试验

清淤施工前进行挖泥船绞切试验,根据我公司挖泥船装有的绞刀深度显示仪,挖泥船按不同的绞刀厚度开挖,观测不同绞切厚度下的含泥量,用回声测深仪实测开挖后地形,在该工程疏浚土质条件下选择经济绞切或挖深厚度实施开挖。

(3)挖泥船进桩距离试验

疏浚施工前进行挖泥船进桩距离试验,采用挖泥船的不同进桩距离试开挖,用回声测探仪实测开挖后地形,在该工程疏浚土质条件下选择经济进桩距离实施开挖,并

保证不形成漏挖。

(六)挖泥船疏浚施工注意事项

(1)在施工期间,如疏浚处存在桥梁等建筑物,应保证其正常运行。

(2)在已有建筑物(桥、闸、岸墙等)附近施工时,应采取措施,确保建筑物

的安全。

(3)当发现水下障碍物时,项目部将立即报告监理机构并以浮标及灯标标明位

置,以确保安全。

(4)为形成河道设计边坡,吹泥时避免出现边坡超挖现象。一旦出现,将按设计边坡进行修整,直至监理机构满意为止。对岸边附近有房屋、堤防等建筑物时,不

允许有超挖现象。对有护砌要求的岸坡应采取有效措施严格按设计边坡进行开挖。

(七)施工质量控制措施

⑴平面质量控制措施:

在挖泥船配备DGPS接收机和《挖泥船电子图形控制系统》软件。施工前,工程技术人员根据各区平面控制参数编制挖泥施工文件,经审核无误后输入挖泥船电子图

形控制系统。

施工中挖泥船驾驶员严格按施工控制图形所显示的开挖宽度,控制挖槽宽度,以

减少废方。

在各施工标之间或分区交接处,绞吸船按10m的重叠宽度安排重叠施工,以防止

漏挖;

加强施工过程检测工作,以防止漏挖,确保工程质量。

⑵高程质量控制措施:

工地建立满足工程需要的水文验潮站,并安装潮位自动遥报系统为挖泥船和测量

船提供实时潮位。

在施工船上配备“潮位自动遥报接收机”实时接收并显示潮位。

施工前,工程技术人员把各区、段的断面施工图形输入绞吸船上GPS电子图形控制

系统。

施工员根据施工断面图形、实时接收的潮位变化情况及时调整挖深;当挖泥深度接近设计深度时,按设计要求定深挖泥,防止超挖。

定期对挖泥船深度显示器进行校准。

加强过程检测,防止漏挖、超挖。

⑶地质的检查措施

在施工过程,要做挖泥记录,特别对地质的变化的记录,对照施工设计图纸的地

质情况,看是否基本相符,如挖到设计标高后,地质情况与设计不符,及时通知设计

方,研究下一步的处理方案。

在基槽验收后,及时组织抛砂施工,在施工过程中经常对基槽、部分换填区进行检查,如发现回淤超过规范要求,及时组织清淤。

(4) 环保措施

加强对船员的教育,增强全员环保意识。

施工中,如发现排泥管线连接不紧密漏泥,均立即停止作业,待修复后再投入施

工。

第三节、劳动力及机械需求计划

本工程拟疏浚区河道长度约2KM,河道宽90-292M。山美水库常年水位为96.48M,水库在该水域的高程为74.10-82.20M,水深由和安村来水向库区方向变深,应该深度在疏浚船只挖深范围之内,满足深水水库疏浚工程要求。本工程疏浚面积为32.7万m2,疏浚工程量12.3万m3。高峰期间共需要劳动力15人左右,机械设备计划进场测量船舶一艘,8寸绞式清淤船一艘,南方测绘仪器有限公司生产的SDE-28工控

型测深仪一台。

资源需求计划表

序号资源名称数量备注

1 劳动力15人两班船员轮流作业及相关测量施工人员

2 绞式清淤船1艘8寸

3 测量船舶1艘船长5米,船宽2米,吃水0.6米

4 SDE-28工

1台

控型测深仪

第四节质量控制

1、质量管理网络

2、质量保证措施

严格执行上述各项质量技术措施指标。

第五节 安全控制措施

由于本工程属于水上作业,在施工中必须严格执行《水运工程施工安全防护技

术规范》(JTS205-1-2008),并据此确定本工程安全管理目标。

1、 水上施工的安全管理工作应符合现行《内河交通安全管理条例》的规定,开工前

应报告当地港航监督部门。

2、 队长及调度应与经理部相关部门加强联系,掌握和即时了解工地的气象和水文情况(包括涨潮和落潮期间),遇有不能施工的天气应提前预告并通知作业班组。

3、 水上作业时(包括涨潮和落潮期间)不论是否属于高空作业均应穿救生衣,佩带

安全绳,并将其系在牢固的地方(如贝雷梁、已施工好的钢管桩等)。

4、 在施工作业地点附近放置一定数量的救生圈,并配备两艘救生艇,安排操作熟练的专职水手、驾驶员24小时值班。若遇见落水等危险情况,应立即通知经理部并出

动救生艇等实施救援。

5、 履带吊起重作业时按施工要求进行定位,并在履带吊履带下加铺垫板。

6、 施工所使用的船只应经船检部门检查合格后方可使用。施工期间按规定应临

项目经理: 项目总工:

质 检 员:

施工班组:

时码头、船行标志及救护、消防等设施。

7、船只在航行前,应检查各部位的机械与设施是否良好,不得带病作业。

应掌握和及时了解当地的气象和水文情况,遇有大风天气应检查和加固船只的锚缆等设施。遇有雨、雾天,视线不清时,船只应显示规定的信号,必要时,应停

止航行或作业。

8、定位船及作业船锚锭后,应在涉及航域范围内设置警示标志。抛锚时,锚链

滚滑附近不得站人。

9、水上施工的安全管理工作应符合现行≤内河交通安全管理条例≥的规定,开

工前应报告当地港航监督部门。

10、队长及调度应与经理部相关部门加强联系,掌握和即时了解工地的气象和水文情况(包括涨潮和落潮期间),遇有不能施工的天气应提前预告并通知作业班

组。

11、水上作业时(包括涨潮和落潮期间)不论是否属于高空作业均应穿救生衣,

佩带安全绳,并将其系在牢固的地方(如贝雷梁、已施工好的钢管桩等)。12、在施工作业地点附近放置一定数量的救生圈,并配备两艘救生艇,安排操作熟练的专职水手、驾驶员24小时值班。若遇见落水等危险情况,应立即通知经

理部并出动救生艇等实施救援。

13、履带吊起重作业时按施工要求进行定位,并在履带吊履带下加铺垫板。

14、施工所使用的船只应经船检部门检查合格后方可使用。施工期间按规定应

临时码头、船行标志及救护、消防等设施。

15、船只在航行前,应检查各部位的机械与设施是否良好,不得带病作业。

16、应掌握和及时了解当地的气象和水文情况,遇有大风天气应检查和加固船

只的锚缆等设施。遇有雨、雾天,视线不清时,船只应显示规定的信号。

安全管理网络

项目经理:

项目总工:

安全科:

施工班组:

第六节、事故现场应急措施

为预防和控制水上水下施工作业与污染事故或紧急情况,做好事故应急准备,以便发生紧急情况和突发事故时能及时有效地实施响应,最大限度地预防或减少可能造成的伤害、损失和环境影响。

1、人员落水事故应急救援措施

⑴人员落水事故发生后,第一发现者应立即向落水人员抛扔救生圈或绳索,使落水人员不致远离落水地点。必要时救护人员可以在保证自身安全的情况下,下水

救援。

⑵现场负责人要立即调动就近船舶赶往事发水域进行救助。

⑶在救助落水人员,要及时核对人数,了解事故情况,采取措施,控制事态扩

大。

⑷与就近的医院进行联系,对受伤人员进行应急处理并迅速将转送附近医院。

⑸做好现场保护,以便于事故调查。

2、船舶碰撞应急救援措施

(1)船舶发生碰撞后,应急反应小组应认真分析碰撞损坏对船体结构、强度及航

海性能的影响,研究制定抢险方案,为船舶提供技术指导。

(2)如船体破损进水,应急反应小组应迅速查验有关资料,为船舶提供可靠数据,

指导船舶排水,堵漏,必要时指导船舶选择适当地点抢滩。

(3)如船体破损严重,船舶和人命可能受到威胁,生产经营部应根据应急反应小

组指示立即电告港方或海事部门请求援助。

(4)指导船舶做好与善后处理有关的工作。

第七节进度保证措施

1、建立完善的组织网络

建立以项目经理为首各施工责任部门组成的施工管理组织机构,选派精干的人员组成项目经理部、负责组织本工程的施工实施。制定完善的规章制度,职责明确、责任到人,促进各部门、各责任人认真做好本职工作。做到组织健全、职责明确、

协调到位。

2、强化工作计划性、加大施工资源配备

1).在工程施工实施前,首先要编制详细的计划,结合本工程的施工特点,制定

阶段性的施工目标,围绕着制定的目标,展开工作,确保完成目标任务。

2).为了确保生产计划的按期实现,要根据计划安排情况,配置足够的施工资源,

包括材料供应计划,周转材料使用计划,设备配置计划,劳动力计划等。

a.人员配备

为顺利实施本工程,选派有较强管理能力和丰富施工经验的人员参加施工、管理。根据总工期安排,配足辅助性用工数量,按照项目法施工要求,从严进行控制,

以保证连续施工。

b.施工设备

为了确保生产计划的按期实现,根据计划安排情况,配置足够的施工设备,从

而保证工程总工期计划的实现。

3、加强施工管理

⑴加强施工现场的管理及施工现场的调度,强化施工过程控制,工序控制,树立“质量就是进度、安全就是效益”的思想,加强工序协调、工种协调,减少矛盾,

提高效率,确保工期。

⑵施工过程中,要经常性地检查施工进度计划实施的情况,找出施工计划滞后的原因,通过对施工工序及时进行调整,落实切实可行的措施,确保节点工期及总

进度计划目标的实现。

⑶经常对现场道路的维修24小时能连续作业。

第八节环保措施

1、为保护施工区和生活区的环境,项目部将工程开挖弃料运至专门指定的弃料场堆放;及时清理垃圾,严格按批准的弃渣规划将弃渣运至指定的地点后进行掩埋或焚烧处理;防止任意堆放弃渣或垃圾影响河道过水标准。

2、避免由于施工造成水土流失;加强对噪声的治理。

3、废水不排河道,垃圾不倒入河道,确保河道畅通。

4、凡进入现场的材料、设备必须放置有序,防止任意堆放器材、杂物阻塞工作

场地周围的通道或影响环境。

第九节防汛措施

1、物资的准备:

现有的施工机械如挖掘机、指挥车等应急抢险物资。

储备物资及救护用品:救生船、救生衣、安全绳、救生圈,简易担架、跌打损伤

药品、包扎纱布。

储备抢险工具:按抢险人数配齐十字镐、铁锹、抬杠、竹筐、土箕、编织袋、长绳

等抢险工具

2、应急物资要配备齐全并加强日常管理。

(1)安全科在项目经理部防洪防汛领导小组的领导下,根据施工现场的具体情况编制防台防汛应急预案,配备好各种应急物资、设备、人员,发现汛情后应立即采取

措施组织人员按预案进行实施。

(2)安全科应密切与当地气象、水文部门联系,建立完善的汛期洪水预警机制,做到早预防、早预报,提前督促物资部门做好救援物资、设备、人员的调配组织工作。(3)接到有关洪汛紧急警报通知后,防洪防汛领导小组的全体人员应立即召开会议,并组织项目经理部和工程队人员作好抗洪准备工作,督促做好防汛、防洪的各项应急措施,工区应加强巡逻检查,配备好抢险器材和物资用品。

(4)各工程队按防洪防汛区域做好应急措施,使施工现场的排水系统畅通,停电并

加固临时用电线路,保证通讯畅通。

(5)施工现场的危险品存放应有明显的位置标明,并有专人进行看管,防止暴雨洪

水将其搅乱、混杂、流失、造成事故。

(6)认真做好施工现场防洪排水工作,根据现场情况分别采用改沟、截水、防滲、加固等措施。对低洼处的基础开挖做到随挖随填,保证施工地段排水设施畅通无阻,确保运营行车和施工车辆的安全。施工期间不能保证汛期安全的暂停施工。(7)加固围堰,保证汛期围堰有足够的防冲刷能力,在泄水口临河道坡风浪冲刷范围用尼龙袋装土(砂)铺成鱼鳞状,防止洪水风浪冲刷破坏。汛期加强围堰巡查力

度,确保围堰安全度汛。

(8)合理安排工期,尽量避免在洪水来临季节水上施工,合理布置生产生活设施,以防止施工机械、材料、及既有线其他设施受洪涝灾害侵害。

(9)合理规范化施工,构成施工平台的结构强度和稳定性必须经过计算,确保能够抵抗强台风和洪水冲击。在设计时,平台顶面要高于最大洪水水位,以减小洪水或

强台风来袭时潮水平台结构的冲击力。

(10)遭遇大风、大浪天气应谨慎施工,平台安排专人管理,配备对讲机,从多渠道了解施工水域附近船舶动态,以便及时采取措施,确保施工安全。由平台安全人员全面检查平台状况,根据实际情况安排是否继续施工。

(11)施工船舶在大风天气、大浪天气严禁作业,挖泥船应落定位桩并做

好抛锚加固措施,排泥管线做好抛锚加固,抛锚处挂浮标,运输船舶进停泊区,靠岸避风浪。安全科密切关注天气变化并及时将天气情况反映给指挥部,待风浪减小

并接到指挥部通知后方可恢复施工。

动火作业施工方案

动火作业施工方案 一、编制依据本工程临时用电组织设计根据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-2005) 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 4、4、《建筑电气设计手册》。 二、工程概况 工程名称:碧桂园盈水翠苑 建设单位:台山碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 施工单位:中传建设有限公司 工程地点:台山市碧桂园钻石湾 本工程框架墙结构;货量区别墅户型005S、005N240S、260S地上3层。商铺A、B、C区1-3层,建筑总面积:37000m。工程抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。三、项目施工管理人员现场负责人:涂国武,黄劲松,吴小磊。 现场负责人职责: 1、按照业主要求提出动火申请,办理动火作业许可证。 2、对作业人员作业前进行安全交底。 3、落实动火作业风险削减措施,组织实施动火作业,并对作业风险削减措施的有效性和可靠性负责。 4、及时纠正违章作业行为。 安全员:禤艺峰,训邵兵。 安全员职责:1、做好动火前的安全交底(包括风险识别),检查施工现场安全措施落实是否到位,对作业全过程安全进行监护。 四、动火等级的划分:一、二、三级动火的情况划分。 1.凡属下列情况之一的动火,均为一级动火。 (1)禁火区域内。 (2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备 (3)各种受压设备。 (4)危险性较大的登高焊、割作业。 (5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 (6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 2.凡属下列情况之一的动火,均为二级动火。 (1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊:割等用火作业。 (2)小型油箱等容器用火作业。 (3)登高焊、割等用火作业。 3.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。 五、安全技术要求 1、作业人员必须持证上岗。 2、严格按照安全操作规程施工。 3、电气焊工在操作时必须持双证作业(操作证、动火证)必须有专人监护,配备灭火器,并穿绝缘鞋、带皮手套、戴保护镜。 4、动火人员必须到项目经理开动火证,方可施工。 5、作业现场配备灭火器材。 6、作业现场安排专人监护。 7、电焊机必须接地良好,电源线的拆装应有专业电工操作。 8、电焊机要设单独开关,开关应设在防雨的电闸箱内,拉合时应倒向操作,电焊机必须接二次保护装置。 六、电焊工、电工操作规程

建筑施工安全常识

建筑施工安全常识 1、我国安全生产的基本方针:安全第一,预防为主。 2、新工人进场必须经过三级安全教育。三级安全教育程序是公司(分 公司)、项目部、班组。上岗必须配挂工作卡。 3、工地电工、焊工、登高架设作业人员、垂直运输机械作业人员、起 重信号工、机械操作工等都属于特种作业人员(特殊工种),必须经过 专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 4、“三违”行为:指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 5、戴安全帽必须系好扣带;安全带必须锁扣牢靠,要高挂低用;安全网 不能破损,要绑扎牢固。 6、现场作业严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋及打赤脚。 7、“四口”(通道口、楼梯口、预留洞口、电梯井口)防护严禁随意拆除。 8、“五临边”(坑井边、梯段边、楼层边、阳台边、屋面边)操作,防 护设施要严密。 9、“三不伤害”:不伤害他人、不伤害自己、不被别人伤害。 10、建筑工地要具备“五小设施”:宿舍、食堂、厕所、浴室、活动室。宿舍要保持清洁卫生,生活用品要放置整齐:食堂要配置灭蝇灯,饭菜碗具要符合卫生标准,购饭菜不要争先恐后,厕所要有冲水设施 及保洁人员,上厕所要文明卫生,不乱涂乱画。 11、遵章守法,讲究文明,服从指挥,踏实工作;不酒后上班,不工间 嬉闹,不随处便溺。 12、安全标志识别:红色表示限制(禁止);黄色表示警告(当心、注意);兰色、绿色表示提示、提醒(必须)。

13、要了解、熟悉施工现场“五牌一图”(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图)内容。 14、建筑施工存在“五大伤害”:高处坠落、物体打击、触电事故、机械伤害和坍塌事故。 15、防护栏杆设置高度要求:一般护栏1.2米;女儿墙1米;檐口1.5米。 16、施工现场严禁焚烧各类废弃物。 17、建筑物内施工垃圾的清运,必须采用相应容器或管道运输,严禁凌空抛洒。 18、卫生必须有卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗。

施工现场安全作业管理条例

施工现场安全作业管理条例 第一部分安全方针 第一条、安全第一,预防为主。所有的活动都应根据现行的规程、制度要求执行。 第二条、安全生产,人人有责。所有的员工对自身的安全和健康负有责任,并应积极参与“三不伤害”活动。可接受的安全业绩是聘用上岗的条件之一。 第三条、管生产必须管安全。各级领导或承包者应对其所管的员工或二次承包者的安全和健康负责,应保证所有的员工和二次承包者遵守一定的与自身有关的安全和健康标准。 第四条、电力安全生产必须坚持“保人身、保电网、保设备”的原则。在工作中遭受伤害的员工应得到迅速的医疗救护,按规定得到赔偿,通过积极的护理尽可能快地使员工恢复生产。 第二部分安全准则 第一条、与工作无关的外来闲杂人员,未经许可不得进入施工现场。第二条、进入施工现场工作的人员必须佩戴相关工作证件和安全帽,高空作业必须好安全带,进入工作现场的女同志头发不得过肩,否则盘入帽内并戴好安全帽。 第三条、厂房内一律不准吸烟,凡“禁烟火区”处不得带入火种(打火机、火柴等)。 第四条、进入厂房或生产场所不准穿高跟鞋、拖鞋、背心、短裤等。第五条、高处作业必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。第六条、高处作业时,不准将工具及材料上下投掷,要用绳子系牢后往下或往上吊送。 第七条、起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。

第八条、与工作无关的人员禁止在起重工作区域内行走或停留。起重机在吊物时,任何人不准在吊杆和吊物下停留和行走。第九条、不准与工作无关的人员在高处作业地点下面通行或逗留,工作地点应装设安全围栏或其他防护设施,以确保人身安全。第十条、现场施工用的脚手架,必须牢靠并符合有关安全规定。脚手架接近带电体时,应做好防触电的措施。 第十一条、厂房所有平台、楼梯、通道、栏杆都应保持完整,地面铁板必须铺设牢固,铁板表面应有纹路以防滑跌。 第十二条、厂房内门口、通道、楼梯和平台处,不准放置杂物,以免阻碍通行。地面吊物孔、穿电缆孔必须随时封、盖,如暂时不能封、盖的,必须加围栏并设明显警告标志,以确保人身安全。第十三条、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中的设备上坐立和行走,如必须在管道上坐立才能工作时,必须事先做好安全防护措施。 第十四条、施工现场不得随意存储、堆放易燃易爆物品。工作中所需小量的清洗油、润滑油、酒精等,必须存放在指定的储藏室内。 第十五条、施工现场及材料库房应备有必要的消防设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、沙袋、石棉布和其他工具等。消防设备应定期检查和试验,保证随时可用。不准将消防工具移作它用。第十六条、在有电气设备和易燃物的施工现场,未经允许不得随意进行电焊、气焊作业。如因工作需要必须进行该项作业时,事前应按规定办理动火工作许可手续,并切实做好有效的防范措施后方可工作。第十七条、厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须按规定用防火材料严密封堵。第十八条、遇有电气设备着火时,应立即先将有关设备的电源切断,然后根据着火的类型采取不同的方式进行灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾时,扑救人员应使用防护用具灭火。

动火施工方案(1)教学文案

目录 1.工程概况---------------------------------------------------1 2. 指导思想和目标------------------------------------------1 3. 组织机构---------------------------------------------------1 4. 施工步骤---------------------------------------------------2 5. 作业前准备------------------------------------------------2 6. 作业时------------------------------------------------------2 7. 作业完毕---------------------------------------------------3 8. 安全措施---------------------------------------------------3 9. 应急预案---------------------------------------------------3

一、工程概况 阿拉山口输油站位于新疆博乐市阿拉山口区城市规划区西北侧,站场北临中哈两国边界,东侧和南侧为阿拉山口规划区,在站址南侧2.5KM处有阿拉山口区变电站。阿拉山口输油站北侧紧邻中哈输油管道的交接计量站,两者以站场围墙中心为界。 为解决阿-独线输量增至2000×10t/a,阿拉山口首站配套储罐罐容不足的问题,拟在阿拉山口输油站灌区西侧预留用地位置新建2座5万立方原油储罐及配套设施,与站内已建2座储油罐形成一个罐组,新建储罐充分利用输油站已建设施,且与已建储罐具有相同的储罐功能,具有来油旁接输送、来油完全开式输送等功能。 二、指导思想和目标 1、坚持诚信思想,精心组织,合理安排,科学管理,加强过程控 制,严把工期质量关,满足业主的合理要求。 2、质量目标 确保本工程一次成功,全部工程质量合格。 3、安全目标 严格遵守岗位职责,确保施工、交通、消防安全零事故。 4、工期目标 确保工程在合同期限内竣工。 三、组织机构及岗位责任分工: 现场成立施工项目组 现场负责人:吴海涛

建筑施工安全常识资料讲解

建筑施工安全常识 1、施工区的保护措施应有哪些? 施工现场的周围要设置围栏,屏障等,并设置标志或悬挂标牌,夜间要设置红灯,防止有人误入。 2、使用电动震捣器的安全要求有哪些? (1)操作人员要配戴安全防护用品。配电盘(箱)的接地线宜使用电缆线。 (2)在大体积混凝土中作业时,电源总开关应放置在干燥处;多台震捣器同时作业,应设集中开关箱,并由专人负责看管。 (3)风动震捣器的连接软管不得有破损或漏气,使用时要逐渐开大通气阀门。 3、推土机上下坡作业时应注意哪些安全? 上下坡时,其坡度不得大于30度;在坡上作业,其坡度不得大于下班0度;下坡时,宜采用后退下行,严禁空挡滑行,必要时可放下刀片辅助制动。 挖掘机等机械在坑顶挖基出土作业时的安全要求有哪些? 作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度,坡度,土质情况而定,一般应该不小于1.0m,堆放材料及机具时应该不小于0.8m。寒冷地区采用冻结法开挖基坑时,应根据地质,水文,气温等情况,分层冻结,逐层开挖。 压路机靠近路堤边缘作业时,应注意哪些安全? 压路机靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行,下坡时严禁脱挡滑行。 4、压路机在碾压时应注意哪些安全? 压路机前后轮的刮目相看板应保持平整良好,碾轮刷油或洒水的人员应与司机密切配合,必须跟在碾轮行走的后方,要注意压路机转向。 5、预制构件(梁,板)的安装要求有哪些? 装配式构件(梁,板)的安装,应制定安装方案,并建立统一的指挥系统。施工的难度和危险性较大的作业项目应组织培训。 在恶劣条件下桥涵施工起重吊装时,有哪些具体要求?

施工现场作业安全管理制度(最新版)

施工现场作业安全管理制度 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0988

施工现场作业安全管理制度(最新版) 为规范施工单位作业安全管理、明晰安全作业要求,确保项目施工作业安全,根据集团公司HSE管理制度和项目建设相关安全管理制度,特制定本制度。 一、作业安全管理目标:杜绝安全伤亡事故发生。 二、作业准备: (一)危害告知:施工作业之前,进行危害识别和风险评估,让作业人员熟知岗位风险。 (二)安全技术交底:施工项目组工程技术人员针对分项工程作业特点向施工班组作业人员进行安全技术交底,让施工作业人员掌握控制措施和方法,防止事故发生。 (三)作业培训和作业票证培训:施工作业前,对持证的作业人

员进行相关的培训并经考试合格方可上岗作业;对相关作业的票证使用进行培训。 (四)现场标准化和安全管理要求: 1、施工项目部在工程现场入口处设置体现公司形象的标志及“五牌一图"。 2、施工人员必须穿戴劳动防护用品,登高作业必须系安全带。 3、进入现场的施工机械、材料和设备必须按施工总图管理的要求进行布局,放齐,符合安全、文明施工要求。 4、施工现场的沟、坑槽设围栏、盖板,现场的孔洞、建筑物、临边、高空作业区、吊装作业区、射线作业区等应设置醒目的安全标志。所有防护设施和安全标志不得随意挪动或拆除。 5、施工人员必须严格按照HSE,安全技术措施和安全技术操作规程的要求进行作业,严禁违章作业。 三、分项作业安全规定 (一)一般风险作业: 挖掘作业(地面挖掘深度不超过0.5m),登高作业(两米以下)

施工现场动火作业安全管理制度【最新】

施工现场动火作业安全管理制度 一、目的 为加强及规范施工现场动火作业过程管理,确保保利XX工程项目部的财产和员工的生命及生产作业环境安全,。 二、范围 适用于XX工程项目部的生活区临建及施工现场范围内的动火作业。 三、职责 3.1执行部门 施工现场动火作业必须办理审批手续后方可进行施工作业,动火作业审批的实施由项目部的安全部负责,安全负责人对动火作业的归口管理,并指导监督本安全管理规定的执行,各相关部门必须配合实施。 3.2动火作业安全职责 3.2.1审批人的安全职责 ? 审查动火作业工作的必要性。 ? 审查动火作业条件是否具备,动火现场是否配备有效灭火器材。如灭火器、消防水喉、接火盆等。 ? 审查动火作业工作环境是否安全,如动火作业周围是否有易燃易爆物体等。 ? 审查动火作业审批表上所填安全措施是否正确完备,与

动火作业现场是否相符。 3.2.2动火作业申请人的安全职责 ? 办理动火工作自开工和终结的跟踪。 ? 正确安全地组织动火作业。 ? 落实检修应做的安全措施并使其完善。 ? 向有关人员布置动火作业,交待防火安全措施,并进行安全教育。 ? 始终监督现场动火作业。 ? 动火工作间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.3监护人的安全职责 ? 在动火现场配备必要的、足够的消防设施。 ? 检查现场消防安全措施是否完善和正确。 ? 始终监视现场动火作业的状态,及时制止违章动火行为,发现失火及时扑救。 ? 动火间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.4动火执行人的安全职责 ? 动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火作业审批表。 ? 按防火安全要求做好安全措施。 ? 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 ? 及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔

动火施工方案

施工现场动火专项施工方案 为加强建筑工地防火管理,确保本工程建设的顺利进行,实行“预防为主、消防结合”的方针,根据《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范,特制订以下施工方案。 一、施工现场防火管理制度 1、建筑工地必须实行消防责任制,加强防火安全管理,确保国家、集体财产和人身的安全。 2、工地的防火、保卫工作有现场施工单位(包括土建、安装、装修单位)负责。责任人系该施工现场的项目经理或承包负责人或土地承包负责人,责任人应根据建筑工地大小,及时配备值班纠察人员,该做好施工现场防火安全、保卫工作,选派专人管理。 3、工地应该落实防火、保卫责任制,施工现场危险品管理、安全用电管理、动用明火审批规章制度,及时配备值班纠察,监护人员,做到不定期地对工地各项规章制度的检查和有效落实。 4、工地内易燃易爆仓库或场地所应设置明显标志,严禁吸烟,对不再使用的易燃易爆物品应及时清理和处理,工棚和临时宿舍内,严禁明火取暖,严禁使用“热得快”等各类电器炉灶等。 5、建筑工地临时动火,必须符合动火的规范要求,填写动火审批表,并经有关部门审核同意,方可动火。 二、施工现场防火措施 1、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废

品集中站和生活区等区域。 2、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,加强值班巡逻。 3、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 4、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 5、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。 6、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10M,与易燃易爆物品的距离不得小于30M;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 7、乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2M;使用时两者的距离不得少于5M。 8、施工现场用电,应严格加强电源管理,防止发生电气火灾。 9、严禁在屋顶用明火熔化柏油。 三、禁火区域划分及审批规定 1、施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 2、凡属下列情况之一的属一级动火: 1)禁火区域内; 2)油罐、油箱、油槽车和储存顾可燃气体、易燃液体的容器一

施工现场安全常识 (2)

施工现场安全常识 施工现场安全常识 一、“三宝”、“四口”、“十临边” 1、“三宝”是安全网、安全帽、安全带。 2、“四口”是楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口。 3、“十临边” (1)基坑周边。 (2)尚未安装栏杆或栏板的阳台周边。 (3)无外脚手架防护的楼面与屋面周边。 (4)分层施工的楼梯与楼梯段边。 (5)龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物通道的两侧边。 (6)框架结构建筑的楼梯周边。 (7)斜道两侧边。 (8)料台与挑平台周边。 (9)雨篷与挑檐边。 (10)水箱与水塔周边等 二、高处作业的定义及分段 1、高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。 2、高处作业可分为四个等级:

(1)高处作业在2~5m时,为一级高处作业,坠落半径为2m。 (2)高处作业在5~15m时,为二级高处作业,坠落半径为3m。 (3)高处作业在15~30m时,为三级高处作业,坠落半径为4m。 (4)高处作业大于30m时,为四级高处作业,坠落半径为5m。 三、洞口作业的安全控制要点: 1、各种楼板与墙的洞口,按其大小和性质应分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。 2、坑槽、柱形、条形等基础的上口以及天窗等处,都要作为洞口采取符合规范的防范设施。 3、楼梯口及楼梯边应设置防护栏杆。 4、电梯井口应设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网。 5、在建工程的地面入口处和施工现场人员流动密集的通道上方,应设置防护棚,防止因落物产生物体打击事故。 6、施工现场大的坑槽陡坡等处,除需设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。 四、临边作业的安全控制要点: 1、在进行临边作业时,必须设置安全警示标志。 2、基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边、框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧边、料台与挑平台周边、雨篷与挑檐边、水箱与水塔周边等处必须设置防护栏杆、挡脚板,

现场施工现场作业安全管理制度流程

作业安全管理制度 为规范施工单位作业安全管理、明晰安全作业要求,确保项目施工作业安全,根据集团公司HSE管理制度和项目建设相关安全管理制度,特制定本制度。 一、作业安全管理目标:杜绝安全伤亡事故发生。 二、作业准备: (一)危害告知:施工作业之前,进行危害识别和风险评估,让作业人员熟知岗位风险。 (二)安全技术交底:施工项目组工程技术人员针对分项工程作业特点向施工班组作业人员进行安全技术交底,让施工作业人员掌握控制措施和方法,防止事故发生。 (三)作业培训和作业票证培训:施工作业前,对持证的作业人员进行相关的培训并经考试合格方可上岗作业;对相关作业的票证使用进行培训。 (四)现场标准化和安全管理要求: 1、施工项目部在工程现场入口处设置体现公司形象的标志及“五牌一图"。 2、施工人员必须穿戴劳动防护用品,登高作业必须系安全带。 3、进入现场的施工机械、材料和设备必须按施工总图管理的要求进行布局,放齐,符合安全、文明施工要求。 4、施工现场的沟、坑槽设围栏、盖板,现场的孔洞、建筑物、临边、高空作业区、吊装作业区、射线作业区等应设置醒目的安全标志。所有防护设施和安全标志不得随意挪动或拆除。

5、施工人员必须严格按照HSE,安全技术措施和安全技术操作规程的要求进行作业,严禁违章作业。 三、分项作业安全规定 (一)一般风险作业: 挖掘作业(地面挖掘深度不超过0.5m),登高作业(两米以下)等要穿戴相应的劳保防护用品,采取相应的防护措施,必要时有监护人员,并做好警示标志。 (二)、较大风险作业: 1、无损检测 (1)探伤工作前应申请放射许可。 (2)做好放射线的安全防护工作,划出安全防护区域,设置安全线,挂上安全防护警戒标志,夜间应设红灯以示危险,并有专人看管。 (3)工作许可的复印件应贴在现场进口的告示栏中,以告知其他人员。 2、有限空间作业 (1)凡进入受限空间作业,必须办理进入受限空间作业许可证,开展工作前安全分析,辨识危害因素,制定安全工作方案。 (2)进入受限空间作业时,应将相关的作业许可证、安全工作方案、应急预案、连续检测记录等文件存放现场。 (3)不得在无监护人的情况下作业,作业监护人员不得离开现场或做与监护工作无关的事情。 (4)受限空间内的温度应控制在不对人员产生危害的安全范围内。 (5)受限空间内可能出现坠落或滑跌,应特别注意受限空间中的工作面(包括残留物、工作物料或设备)和到达工作面的路径,并制定预防坠落或滑跌的安全措施。

施工现场动火火作业方案

施工现场动火作业方案 动火安全技术措施 一、防火教育记录 1、现场要有明显的防火宣传标志,每月职工进行一次防火教育,定期组织防火检查。 2、电工、焊工从事电气设备安装和电气焊切割作业,要有操作证等。动火前,要清除附近易燃物。 3、使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 4、因施工需要搭设临时建筑,应符合防火要求不得使用易燃材料。 5、施工材料的存放、保管应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭建、易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风、用火符合防火规定,不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。 6、工程内不准作为仓库存使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程内的可燃材料,必须采取可靠的防火措施,工程内不准住人。 7、施工现场不管什么地方一律不准用电炉,木工棚、仓库等,严禁吸烟。 8、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶同明火作业距离不小于10m。 9、冬季施工保温材料的存放与使用,必须采取防火措施。 10、在施工过程中要认真做好防火安全技术交底。特别在进行气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。 11、严格动火审批程序,动火时要有可靠的安全防护措施。 12、实行严格的人员监护下施工。 13、严禁未经动火审批、无可靠安全措施和无证人员动火施工。 二、施工现场动火责任制 由于施工中的火灾危险性大,起火因素多,所以组织施工时,一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 1、加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对现场职工进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于,严禁占用场内通道堆放材料。 4、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。严禁工人私自挪动和破坏消防器材,特别是分包应该建立对于随意破坏灭火器的追责制度,确保现场灭火器能长期有效。 5、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: (1)各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接实、接牢,防止设备、线路过热或打火短路,发现问题及时修理。 (2)穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 6、现场材料堆放的防火要求 (1)材料堆放不宜过多,垛之间应保持一定的防火间距。木材加工废料要及

动火作业安全技术措施专项施工方案

编号:AQ-BH-08673 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 动火作业安全技术措施专项施 工方案 Special construction scheme of safety technical measures for hot work

动火作业安全技术措施专项施工方 案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、开工准备 1办理动火证,落实安全措施。 2对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 二、基本防范措施 1、现场施工区域严禁抽烟。 2、可燃物品仓库及堆放场,应设置在供水可靠、消防车能够到达的地方。有明火的作业区与可燃材料堆垛之间的防火间距应大于30m。 3、可燃物品仓库四周,应留有宽度不小于6m的消防通道,并保持畅通。

4、对贮存的可燃物应经常进行防火安全检查,发现火灾隐患,必须及时消除。 5、在仓库或堆放场进行装卸作业时,机动翻斗车、拖拉机等易产生火花的机械严禁进入可燃物品仓库。 6、机动车辆上应配备消防器材。施工现场消防道路应保持畅通。 7、仓库或堆放场的电缆应埋地敷设。电线需架空时,与露天燃料堆垛的最小水平距离,不应小于电杆高度的1.5倍。仓库或堆放场不得乱拉临时线路。 8、仓库或堆放场所使用的照明灯,与易燃堆垛间的距离不得小于1m。 9、开关箱、接线盒,距易燃物堆垛外缘不得小于1.5m。 10、仓库或堆放场的电气设备,应经常检查维修。 三、电气焊作业 1、焊、割作业焊工必须持证上岗并满足以下要求: ①焊工不了解焊、割周围环境的安全状况时,不得动火; ②未确认焊件内部已无可燃、易爆物前,不得动火;

施工现场消防安全一般常识

施工现场防火 第一节消防安全一般常识 1.1术语 1.防火 我国消防工作的方针是“以防为主,防消结合”,“以防为主”就是要把预防火灾的工作放在首要的地位,要开展防火安全教育,提高人民群众对火灾的警惕性;健全防火组织,严密防火制度,进行防火检查,消除火灾隐患,贯彻建筑防火措施等:只有抓好消防防火,才能把可能引起火灾的因素消灭在起火之前,减少火灾事故的发生。“防消结合”就是在积极做好防火工作的同时,在组织上、思想上、物质上和技术上做奸灭火战斗的难备。一旦发生火灾,就能迅速地赶赴现场,及时有效地将火灾扑灭。“防”和“消”是相辅相成的两个方面,是缺一不可的,因此,这两方面的工作都要积极做好。 2.火灾 火灾等级划分为四类: 特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾; 重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾; 较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾; 一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。) 3.起火条件 起火必须具备三个条件:

(1)存在能燃烧的物质。不论固体、液体、气体、凡能与空气中的氧或其他氧化剂起剧烈反比的物质,一般都称为可燃物质。如:木材、纸张、汽油、酒精等。 (2)要有助燃物。凡能帮助和支持燃烧的物质都叫助燃物:如:空气、氧气等。 (3)有能使可燃物燃烧的着火源:如:明火焰、火星和电火花等。 4.自然 在—定温度下与空气(氧)或其他氧化剂进行剧烈化合而发生的热效发光的现象过 程为燃烧。自燃是指可燃物质在没有外来热源作用的情况下,由其本身所进行的生物、物理或化学作用们产生热。在达到一定的温度和氧量时,发生自动燃烧。 在一般情况下,能自燃的物质有:植物产品、油脂、煤及硫化铁等。 5.燃点、自然点和闪点 (1)燃点是指可燃物质加温受热,并点燃后,所放出的燃烧热,能使该物质挥发出足够的可燃蒸汽,来维持其燃烧;这种加温该物质形成连续燃烧所需的最低温度,即为该物质的燃点,物质的燃点越低,则物质越容易燃烧。 (2)自燃点是指可燃物质受热发生自燃的最低温度。在这一温度时,可燃物与空气(氧)接触不需要明火的作用,就能自行发生燃烧。物质的自燃点越低,发生起火的危险性就越大。 (3)闪点是指易燃与可燃液体发生蒸气与空气形成的混合物,遇火源能发生闪燃的最低温度。 6.爆炸、爆炸极限 物质自一种状态迅速地转变为另一种状态,并在极短的时间内放出巨大能量的现象,称为爆炸。爆炸中,温度与压力急剧升高,产生爆破或者冲击作用。 (1)爆炸可分为核爆炸、物理爆炸和化学爆炸三种形式。 (2)一种可燃气体或可燃液体蒸汽的爆炸极限,也不是固定不变的,它们受温度、压力、含氧量、容器的直径等因素的影响。 1.2建筑防火结构 (1)建筑防火结构是根据建筑物的使用情况、生产和贮存物品的火灾危险类别而设计的。 表12-1为高层民用建筑的耐火等级与相应构件的最低耐火性能的关系。 表12-2为多层民用建筑和工业建筑的耐火等级与相应构件的最低耐火性能的关系。 (2)我国建筑的耐火等级分为四级。 1)一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与混凝土结构组成的混合结构。

施工现场动火作业安全管理程序教学提纲

施工现场动火作业安全管理程序 1、目的 规范动火作业过程管理,确保防城港项目部的财产和员工的生命及生产作业环境安全。 2、范围 适用于防城港项目部的生活区临建及施工现场范围内的动火作业。 3、职责 3.1执行部门 本程序的实施由防城港项目部的安全部负责,安全经理负责对动火作业的归口管理,并指导监督本程序的执行,相关部门配合实施。 3.2动火作业安全职责 3.2.1审批人的安全职责 ?审查工作的必要性。 ?审查动火条件是否具备。 ?审查工作是否安全。 ?审查动火作业许可证上所填安全措施是否正确完备。 3.2.2动火作业申请人的安全职责 ?办理动火工作票开工和终结。 ?正确安全地组织动火作业。 ?落实检修应做的安全措施并使其完善。 ?向有关人员布置动火作业,交待防火安全措施,并进行安全教育。 ?始终监督现场动火作业。 ?动火工作间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.3监护人的安全职责 ?在动火现场配备必要的、足够的消防设施。 ?检查现场消防安全措施是否完善和正确。 ?始终监视现场动火作业的状态,及时制止违章动火行为,发现失火及时扑救。 ?动火间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.4动火执行人的安全职责 ?动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火作业许可证。

?按防火安全要求做好安全措施。 ?全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 ?及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施。 4、动火作业程序 4.1动火类别 4.1.1动火系指因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。 4.1.2在生产现场及仓库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁或使用电热封口机(塑胶)。 4.1.3明火烧烤物件、弯管等。 4.1.4使用喷灯、火炉、液化气炉、电炉等; 4.1.5临时用电。 4.2场内动火区域划分 4.2.1非生产动火区:食堂、各部门办公室、休息接待室等。 4.2.2禁火区:各个物资仓库、现场存放易燃物料区域等。 4.2.3防火区:施工现场各作业区。 4.3动火作业原则 4.3.1动火作业必须办理《动火作业许可证》。 4.3.2可动火可不动火的,坚决以不在禁火区内动火为原则,即能够移去别处维修的则一律应拆除后,运到安全地点进行。 4.3.3现场动火,必须移开易燃易爆物品,留出一块足够的作业区域,动火时有专人和消防器材作戒备。 4.4办理动火作业许可证的规定 4.4.1在防火区内动火必须在动火之前办好《动火作业许可证》,申报人应填明动火所在地点、详细情况及列出动火部位安全措施,所有动火均由安全部经理或授权人审批,并安排安全员做好现场监督工作,禁火区域须经项目部安全经理审批,等批复后方可进行动火,负责批准的责任人指派人员到现场监督。 4.4.2《动火作业许可证》由需要动火班组负责填写,在送交审批前应做好各项安全措施,审批人在接到《动火作业许可证》后,对于禁火区域的动火,必须亲自或指定专人到动火现场,检查落实措施或建议补充必要的措施,然后才可签审批表,并做好现场监护工作。 4.4.3《动火作业许可证》一式二份,一份交执行动火人员,另一份交安全部存档。 4.5动火作业注意事项

动火作业安全技术措施专项施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 动火作业安全技术措施专项施工方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8348-27 动火作业安全技术措施专项施工方 案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、开工准备 1 办理动火证,落实安全措施。 2 对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3 检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 二、基本防范措施 1、现场施工区域严禁抽烟。 2、可燃物品仓库及堆放场,应设置在供水可靠、消防车能够到达的地方。有明火的作业区与可燃材料堆垛之间的防火间距应大于30m。 3、可燃物品仓库四周,应留有宽度不小于6m的消防通道,并保持畅通。 4、对贮存的可燃物应经常进行防火安全检查,发现火灾隐患,必须及时消除。

5、在仓库或堆放场进行装卸作业时,机动翻斗车、拖拉机等易产生火花的机械严禁进入可燃物品仓库。 6、机动车辆上应配备消防器材。施工现场消防道路应保持畅通。 7、仓库或堆放场的电缆应埋地敷设。电线需架空时,与露天燃料堆垛的最小水平距离,不应小于电杆高度的1.5倍。仓库或堆放场不得乱拉临时线路。 8、仓库或堆放场所使用的照明灯,与易燃堆垛间的距离不得小于1m。 9、开关箱、接线盒,距易燃物堆垛外缘不得小于1.5m。 10、仓库或堆放场的电气设备,应经常检查维修。 三、电气焊作业 1、焊、割作业焊工必须持证上岗并满足以下要求: ①焊工不了解焊、割周围环境的安全状况时,不得动火; ②未确认焊件内部已无可燃、易爆物前,不得动火;

施工现场安全常识

编号:SM-ZD-25420 施工现场安全常识 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场安全常识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、“三宝”、“四口”、“十临边” 1、“三宝”是安全网、安全帽、安全带。 2、“四口”是楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口。 3、“十临边” (1)基坑周边。 (2)尚未安装栏杆或栏板的阳台周边。 (3)无外脚手架防护的楼面与屋面周边。 (4)分层施工的楼梯与楼梯段边。 (5)龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物通道的两侧边。 (6)框架结构建筑的楼梯周边。 (7)斜道两侧边。 (8)料台与挑平台周边。 (9)雨篷与挑檐边。 (10)水箱与水塔周边等

二、高处作业的定义及分段 1、高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。 2、高处作业可分为四个等级: (1)高处作业在2~5m时,为一级高处作业,坠落半径为2m。 (2)高处作业在5~15m时,为二级高处作业,坠落半径为3m。 (3)高处作业在15~30m时,为三级高处作业,坠落半径为4m。 (4)高处作业大于30m时,为四级高处作业,坠落半径为5m。 三、洞口作业的安全控制要点: 1、各种楼板与墙的洞口,按其大小和性质应分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。 2、坑槽、柱形、条形等基础的上口以及天窗等处,都要作为洞口采取符合规范的防范设施。 3、楼梯口及楼梯边应设置防护栏杆。

动火作业安全技术措施专项施工方案示范文本

动火作业安全技术措施专项施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

动火作业安全技术措施专项施工方案示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、开工准备 1 办理动火证,落实安全措施。 2 对作业人员进行安全教育,安全技术交底。 3 检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。 二、基本防范措施 1、现场施工区域严禁抽烟。 2、可燃物品仓库及堆放场,应设置在供水可靠、消防 车能够到达的地方。有明火的作业区与可燃材料堆垛之间 的防火间距应大于30m。 3、可燃物品仓库四周,应留有宽度不小于6m的消防 通道,并保持畅通。

4、对贮存的可燃物应经常进行防火安全检查,发现火灾隐患,必须及时消除。 5、在仓库或堆放场进行装卸作业时,机动翻斗车、拖拉机等易产生火花的机械严禁进入可燃物品仓库。 6、机动车辆上应配备消防器材。施工现场消防道路应保持畅通。 7、仓库或堆放场的电缆应埋地敷设。电线需架空时,与露天燃料堆垛的最小水平距离,不应小于电杆高度的1.5倍。仓库或堆放场不得乱拉临时线路。 8、仓库或堆放场所使用的照明灯,与易燃堆垛间的距离不得小于1m。 9、开关箱、接线盒,距易燃物堆垛外缘不得小于1.5m。 10、仓库或堆放场的电气设备,应经常检查维修。 三、电气焊作业

工程施工现场动火作业安全管理规定

欢迎阅读 施工现场动火作业安全管理规定 一、目的 为加强及规范施工现场动火作业过程管理,确保保利东江首府一期工程项目部的财产和员工的生命及生产作业环境安全,。 二、范围 适用于保利东江首府一期工程项目部的生活区临建及施工现场范围内的动火作业。 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 向有关人员布置动火作业,交待防火安全措施,并进行安全教育。 始终监督现场动火作业。 动火工作间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.3监护人的安全职责 在动火现场配备必要的、足够的消防设施。 检查现场消防安全措施是否完善和正确。 始终监视现场动火作业的状态,及时制止违章动火行为,发现失火及时扑救。

动火间断、转移、终结时检查现场无残留火种。 3.2.4动火执行人的安全职责 动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火作业审批表。 按防火安全要求做好安全措施。 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施。 四、动火作业程序 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2《动火作业审批表》由需要动火的各区栋长及各主管施工员负责填写,在送交审批前应做好各项安全措施,审批人在接到《动火作业审批表》后,对于禁火区域的动火,必须亲自或指定专人到动火现场,检查落实措施或建议补充必要的措施,然后才可签审批表,并做好现场监护工作。 4.4.3《动火作业审批表》一式二份,一份交执行动火人员,另一份交安全资料员存档。 4.5动火作业注意事项 4.5.1进行动火的区域除批准的动火作业外,任何人严禁吸烟及带入其他火种。

动火作业施工组织设计方案

目录 一、编制依据...................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况...................................................... 错误!未定义书签。 三、管理人员 (1) 四、动火等级划分 (1) 五、安全技术要求 (5) 六、电焊工,电工操作规程 ................................ 错误!未定义书签。 七、风险因素分析............................................... 错误!未定义书签。 八、防规措施.................................................... 错误!未定义书签。 九、施工工序 (7) 十安全用电: (7) 十一、注意事项: (7)

动火作业施工方案 一、编制依据 本工程临时用电组织设计根据: 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-2005) 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 5、《建筑电气设计手册》。 二、工程概况 工程名称:碧桂园盈水翠苑 建设单位:台山碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:江门市新会区冈州工程建设监理有限公司 施工单位:中传建设有限公司 工程地点:台山市碧桂园钻石湾 本工程框架墙结构;货量区别墅户型005S、005N 240S、260S地上3层。商铺A、B、C区1-3层,建筑总面积:37000m。工程抗震设防烈度为六度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。 三、项目施工管理人员 现场负责人:涂国武,黄劲松,吴小磊。 现场负责人职责: