文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电工程安装表格(部分).

机电工程安装表格(部分).

机电工程安装表格(部分).
机电工程安装表格(部分).

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

车辆检测器安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-1工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

项次检测项目规定值或允差检验结果检验方法

1 微波车检器型号规格符合设计要求目测

2 立柱及设备外观竖直、牢固、完好无损几何用具、目测

3 立柱垂直度(mm/m) ±5mm/m 几何用具

4 防锈处理符合设计要求目测

5 安装牢靠正确、牢固实际操作

6 设备外观无划伤、撞击痕迹、防护

层脱落现象

目测

7 电源线连接平直、整齐、可靠、清楚目测、实际操作

8 防雷电阻<10Ω电阻仪

9 接地电阻<4Ω电阻仪

外观质量:

检验结论:

检验负责人:检测:复核:

监理意见:

经抽检以上项与自检结果相符,项与自检结果不相符,抽检结果合格□/不合格□;与自检结果不相符的监理抽检合格率分别为:;同意□/ 不同意□进行下道工序。

监理工程师:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

车辆检测器安装检查记录表

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

表-31 工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号和部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

基本要求1)车辆检测器及其配件的数量、型号规格符合要求。2)车辆检测器安装位置正确,机箱外部完整,门锁开闭灵活。3)线圈(探头)安装尺寸符合设计要求,线槽顺直、均匀,封填后平整,引线过路缘石处理得当。4)电源、通信线路按规范要求连接到位,检测器处于正常工作状态。5)隐蔽工程验收记录、分项工程自检和设备调试记录、有效的设备检验合格报告或证书等资料齐全。

实测项目项

检验项目

规定值或

允许偏差

检验结果或检验偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8

平均值、

代表值

合格率

(%)

1 型号规格符合设计要求

2 立柱及设备外观竖直、牢固、完好无损

3 立柱垂直度(mm/m) ±5mm/m

4 防锈处理符合设计要求

5 安装牢靠正确、牢固

6 设备外观

无划伤、撞击痕迹、防护

层脱落现象

7 电源线连接平直、整齐、可靠、清楚

8 防雷电阻<10Ω

9 接地电阻<4Ω

外观检查:

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

收费车道计算机系统安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-17工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

检测项目规定值或允差检验结果检验方法

1 车道控制计算机、显示

器、专用键盘、打票机、

IC卡读写设备,VDM等

型号规格

符合设计要求目测

2

收费桌、机柜安装平

稳、牢固、机柜推拉灵

平稳牢固、推拉灵活

目测+实际操

3 机柜散热,通风良好符合标准目测

4 缆线排列整齐,捆扎、

固定,配线正确,端子

紧固,线体无损伤,线

缆有标记

排列整齐、捆扎牢固,无

损伤标记,清楚

实际操作

5 设备漆面无划伤、划痕、防护层剥

落现象

目测

6 接地电阻≤1Ω地阻仪

外观质量:

检验结论:

检验负责人:检测:复核:

监理意见:

经抽检以上项与自检结果相符,项与自检结果不相符,抽检结果合格□/不合格□;与自检结果不相符的监理抽检合格率分别为:;同意□/ 不同意□进行下道工序。

监理工程师:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

收费车道计算机系统安装检查记录表

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

表-31 工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号和部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

基本要求1)设备数量、型号规格符合设计要求,部件及配件完整。2)设备是符合国家或行业标准的定型产品。3)设备安装符合要求。4设备的接地连接符合规范要求。5)设备安装方位和位置正确。6)所有设备安装到位并连通,处于正常工作状态。7)隐蔽工程验收记录、分项工程自检和设备调试记录、安装和非安装设备及附(备)件清单、有效的设备检验合格报告或证书等资料齐全。

实测项目项

检验项目

规定值或

允许偏差

检验结果或检验偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8

平均值、

代表值

合格率

(%)1

车道控制计算机、显示器、

专用键盘、打票机、IC卡

读写设备,VDM等型号规格

2

收费桌、机柜安装平稳、

牢固、机柜推拉灵活

平稳牢固、推拉灵活

3 机柜散热,通风良好符合标准

4

缆线排列整齐,捆扎、固

定,配线正确,端子紧固,

线体无损伤,线缆有标记

排列整齐、捆扎牢固,

无损伤标记,清楚

5 设备漆面

无划伤、划痕、防护

层剥落现象

6 接地电阻≤1Ω

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

收费亭安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-18工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

检测项目规定值或允差检验结果检验方法

1 外观门锁和推拉窗方便、灵活、

可靠,无卡滞现象,转角接

缝处无缝隙

卷尺

2 外观性能整体成形,不漏水,保温性,

阻燃性好

目测

3 内部性能推拉窗牢固可靠、美观、滑

动灵活

目测

4 接地电阻≤1Ω地阻仪

5 亭内设施布局合理符合联合设计图纸目测

外观质量:

检验结论:

酒泉高速公路管理处改扩建工程

施工时间

门锁和推拉窗方便、灵活、可靠,无卡

滞现象,转角接缝处无缝隙

2 外观性能整体成形,不漏水,保温性,阻燃性好

3 内部性能推拉窗牢固可靠、美观、滑动灵活

4 接地电阻≤1Ω

5 亭内设施布局合理符合联合设计图纸

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

收费亭摄像机安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-19工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

检测项目规定值或允差检验结果检验方法1 设备安装位置亭内收费右上方目测

2 配线正确,端子坚固,

线体应符合防水标准,

无损伤

正确、无损伤目测

3 线缆不外露,配线槽固

定良好

牢固、无外露目测

4 接地电阻1≤Ω地阻仪

5 调试

图像清晰、稳定目测

拍摄范围符合设计要求实际操作

外观质量:

检验结论:

检验负责人:检测:复核:

监理意见:

经抽检以上项与自检结果相符,项与自检结果不相符,抽检结果合格□/不合格□;与自检结果不相符的监理抽检合格率分别为:;同意□/ 不同意□进行下道工序。

监理工程师:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

收费亭摄像机安装检查记录表

(%)1 设备安装位置亭内收费右上方

2

配线正确,端子坚固,线体应

符合防水标准,无损伤

正确、无损伤

3 线缆不外露,配线槽固定良好牢固、无外露

4 接地电阻1≤Ω

5 调试

图像清晰、稳定

拍摄范围符合设计

要求

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

车道摄像机安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-20工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

检测项目规定值或允差检验结果检验方法

1 设备型号符合设计要求

2 设备安装位置及尺寸符合设计要求目测

3 配线正确,端子坚固,

线体应符合防水标准,

无损伤

正确、无损伤目测

4 线缆不外露,配线槽固

定良好

牢固、无外露目测

5 接地电阻1≤Ω地阻仪

6 设备漆面无划伤、划痕、防护层剥落

现象

目测

外观质量:

检验结论:

检验负责人:检测:复核:

监理意见:

经抽检以上项与自检结果相符,项与自检结果不相符,抽检结果合格□/不合格□;与自检结果不相符的监理抽检合格率分别为:;同意□/ 不同意□进行下道工序。

监理工程师:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

车道摄像机安装检查记录表

2 设备安装位置及尺寸符合设计要求

3

配线正确,端子坚固,线

体应符合防水标准,无损

正确、无损伤

4

线缆不外露,配线槽固定

良好

牢固、无外露

5 接地电阻1≤Ω

6 设备漆面

无划伤、划痕、防护

层剥落现象

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

内部有线对讲设备安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-21工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

检测项目规定值或允差检验结果检验方法

1 主机、分机、电源设备

型号规格

符合招标文件目测

2 排列整齐、捆孔、固定

良好、配线正确,端子

坚固,线体无损伤

整齐、线体无损、牢固目测

3 主机可群呼所有分机

或单独叫某一分机

实测主机可群呼或单呼某

分机

实际操作

4 各分机可呼叫主机,但

各分机间不能通话

实测各分机可呼叫主机、各

分机不能通话

实际操作

5 通话声音清楚,无杂

音、交流声

实测语音清晰、无杂音,噪

实际操作

6 主机、分机、电源设备

型号规格

符合招标文件目测

外观质量:

检验结论:

检验负责人:检测:复核:

监理意见:

经抽检以上项与自检结果相符,项与自检结果不相符,抽检结果合格□/不合格□;与自检结果不相符的监理抽检合格率分别为:;同意□/ 不同意□进行下道工序。

监理工程师:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

内部有线对讲设备安装检查记录表

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

表-31 工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号和部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

基本要求1)内部有线对讲及紧急报警系统的设备数量、型号符合要求,部件完整。2)设备安装到位并已连通,处于正常工作状态。3)分项工程自检和设备调试记录、设备及附(备)件清单、有效的设备检验合格报告或证书等资料齐全。

实测项目项

检验项目

规定值或

允许偏差

检验结果或检验偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8

平均值、

代表值

合格率

(%)1

主机、分机、电源设备型

号规格

符合招标文件

2

排列整齐、捆孔、固定良

好、配线正确,端子坚固,

线体无损伤

整齐、线体无损、牢

3

主机可群呼所有分机或单

独叫某一分机

实测主机可群呼或单

呼某分机

4

各分机可呼叫主机,但各

分机间不能通话

实测各分机可呼叫主

机、各分机不能通话

5

通话声音清楚,无杂音、

交流声

实测语音清晰、无杂

音,噪音

6

主机、分机、电源设备型

号规格

符合招标文件

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

紧急报警设备安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-22工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

检测项目规定值或允差检验结果检验方法1 设备型号及规格符合设计要求目测

2 安装位置正确方便使

位置正确、使用方便用卷尺、目测

3 排列整齐、捆孔、固定

良好、配线正确、端子

坚固、线体无损伤

整齐、线体无损、牢固目测

4 设备外观无划伤、划痕、防护层剥落

现象

目测

外观质量:

检验结论:

检验负责人:检测:复核:

监理意见:

经抽检以上项与自检结果相符,项与自检结果不相符,抽检结果合格□/不合格□;与自检结果不相符的监理抽检合格率分别为:;同意□/ 不同意□进行下道工序。

监理工程师:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

紧急报警设备安装检查记录表

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

表-31

工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程

施工时间

1 设备型号及规格符合设计要求

2 安装位置正确方便使用位置正确、使用方便用

3

排列整齐、捆孔、固定良

好、配线正确、端子坚固、

线体无损伤

整齐、线体无损、牢

4 设备外观

无划伤、划痕、防护

层剥落现象

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

车道信号灯、雾灯、雨棚通行灯安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-23工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

检测项目规定值或允差检验结果检验方法次

1 线缆型号灯具规格型号、规格目测

2 位置及尺寸符合设计要求卷尺

3 安装牢固牢固目测

4 外观整齐、无划痕整齐、无划痕、划伤目测

5 接地电阻≤1Ω地阻仪

外观质量:

检验结论:

检验负责人:检测:复核:

监理意见:

经抽检以上项与自检结果相符,项与自检结果不相符,抽检结果合格□/不合格□;与自检结果不相符的监理抽检合格率分别为:;同意□/ 不同意□进行下道工序。

监理工程师:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

车道通行灯、雾灯、雨棚信号灯安装检查记录表

1 线缆型号灯具规格型号、规格

2 位置及尺寸符合设计要求

3 安装牢固牢固

4 外观整齐、无划痕整齐、无划痕、划伤

5 接地电阻≤1Ω

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

费额显示器安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-24工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

检测项目规定值或允差检验结果检验方法

1 型号符合设计要求目测

2 显示屏防护等级符合设计要求目测

3 配线正确,端子紧固,

线体符合防水标准,无

损伤

配线正确、端子紧固、线体

符合防水标准、无损伤

目测

4 设备漆面无划伤、划痕、涂层脱现象目测

5 接地电阻≤1Ω目测

外观质量:

检验结论:

检验负责人:检测:复核:

监理意见:

经抽检以上项与自检结果相符,项与自检结果不相符,抽检结果合格□/不合格□;与自检结果不相符的监理抽检合格率分别为:;同意□/ 不同意□进行下道工序。

监理工程师:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

费额显示器安装检查记录表

2 显示屏防护等级符合设计要求

3

配线正确,端子紧固,线

体符合防水标准,无损伤

配线正确、端子紧固、

线体符合防水标准、

无损伤

4 设备漆面

无划伤、划痕、涂层

脱现象

5 接地电阻≤1Ω

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

收费车道计算机安装检验报告单

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

C-2-25 工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号及部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

检测项目规定值或允差检验结果检验方法

1 控制台尺寸,安装位置尺寸符合设计要求,位置正

卷尺

2

配线排列整齐,捆扎良

好,配线正确端子紧固,

线缆有标记,固定良好,

插头座有锁紧装置,线体

无损伤,各地线与接地体

连接安全可靠

符合施工验收标准目测

3 各设备间配线,规格,型

符合设计要求目测

4 网线水晶头连接良好,各

插头有标记

水晶头连接良好,标记清楚目测

5 计算机、显示器、键盘、

服务器,磁盘阵列柜,打

印机,打印工作站,IC

卡读写设备型号规格

符合设计要求目测

6 设备漆面无划伤、划痕、防护层剥落

现象

目测

7 接地电阻≤1Ω地阻仪

外观质量:

检验结论:

检验负责人:检测:复核:

监理意见:

经抽检以上项与自检结果相符,项与自检结果不相符,抽检结果合格□/不合格□;与自检结果不相符的监理抽检合格率分别为:;同意□/ 不同意□进行下道工序。

监理工程师:年月日

酒泉高速公路管理处改扩建工程项目

收费车道计算机安装检查记录表

承包单位:广东飞达交通工程有限公司合同号:JQJD

监理单位:甘肃新科建工监理咨询有限公司编号:

表-31 工程名称酒泉高速公路管理处改扩建工程施工时间

桩号和部位黑山湖站 K2428+116 车道检验时间

基本要求1)网线、插座、连接头、网卡、集线器、交换机、路由器、调制解调器、服务器等网络设备的数量、型号规格符合设计要求。2)插座、双铰线接头的压接形式(线对分配)符合EIA/TIA 586A或586B的要求,且在一个系统中只能选用一种压接形式,不得混用。3)网络设备安装调试完毕,系统处于正常运转工作状态。4)隐蔽工程验收记录、分项工程自检和设备及系统联调记录、有效的设备检验合格报告或证书等资料齐全。

实测项目项

检验项目

规定值或

允许偏差

检验结果或检验偏差值

1 2 3 4 5 6

平均值、

代表值

合格率(%)1 控制台尺寸,安装位置

尺寸符合要求,

位置正确

2

配线排列整齐,捆扎良好,配线正确端子紧固,线

缆有标记,固定良好,插头座有锁紧装置,线体无

损伤,各地线与接地体连接安全可靠

符合施工验收标

3 各设备间配线,规格,型号符合设计要求

4 网线水晶头连接良好,各插头有标记

连接良好,标记

清楚

5

计算机、显示器、键盘、服务器,磁盘阵列柜,打

印机,打印工作站,IC卡读写设备型号规格

符合设计要求

6 设备漆面

无划伤、划痕、

防护层剥落现象

7 接地电阻≤1Ω

自检意见:

检验负责人:检测:记录:日期:年月日

压力管道安装记录文本表格模板

压力管道安装资料表格 **************

压力管道安装资料表格目录 1、交工资料目录 2、图纸会审记录 3、图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 4、设计变更(洽商)记录 5、施工组织设计(施工方案)部审批表 6、施工组织设计(施工方案)报审表 7、技术安全交底记录 8、告知书 9、开工报告 10、安装施工日志 11、工作联系单 12、竣工通知书 13、工程竣工验收证书 14、工程质量回访单 15、工程定位放线记录汇总表 16、定位放线记录 17、建筑安装工程设备、成品、半成品材料合格汇总表 18、设备(开箱)进场验收记录 19、材料、成品、半成品验收记录 20、合格证贴条 21、复印件(或抄件)贴条 22、阀门(清洗)试验记录 23、高压管件检验录 24、高压弯管加记录 25、高压管螺纹加记录 26、管道安装记录 27、弹簧管架安装记录 28、管架安装记录 29、管段冷紧记录 30、流量检测元件安装记录 31、管道热伸长记录

32、管道隐蔽工程验收记录 33、水、气压试验记录 34、管道设备冲洗记录 35、采暖系统调试记录 36、安全阀调整记录 37、伸缩制作安装记录 38、工序交接记录 39、设备基础复检记录 40、设备基础隐蔽工程验收记录 41、设备单机试运转记录 42、安全附件安装检查记录 43、防腐施工记录 44、绝热施工记录 45、隐蔽工程检查记录 46、施工现场管理检查记录 47、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 48、分部(子分部)工程验收记录 49、分部(子分部)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查 记录 50、分部(子分部)工程观感检查记录 51、分部工程质量验收记录 52、室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 53、工艺管道安装工程检验批质量验收记录表 54、换热站安装工程检验批质量验收记录表 55、施工检查记录 56、探伤委托单 57、射线探伤报告 58、超声波探伤报告(一)(二) 59、磁粉探伤报告 60、渗透检测报告 61、焊缝代(割)样综合检验报告 62、X射线拍片原始记录单 63、拉伸试验报告

设备安装施工记录表格.pdf

设备安装施工记录表格 SLA-JX001~021-2007 1

机械设备安装施工记录目录 序号文件名称编号在卷页数备注 1封面首页JX001-20071 2基础检查记录JX002-20071 3设备开箱记录JX003-20071 4设备安装垫铁检查记录JX003-20071 5设备安装找正记录JX004-20071 6联轴器对中检测记录JX005-20071 7设备拆检及组装间隙测量记录JX006-20071 8电机空气间隙测量记录JX007-20071 9滚动轴承装配记录JX008-20071 10滑动轴承装配记录JX009-20071 11齿轮安装检查记录JX010-20071 12卧式静置设备安装检查记录JX011-20071 13立式静置设备安装记录JX012-20071 14塔盘安装记录JX013-20071 15设备试压记录JX014-20071 16单机试运转记录JX015-20061 17透平机试运行记录JX016-20061 18设备清扫检查记录JX017-20061 19设备填充记录JX018-20071 20桥式起重机安装记录JX019-20071 21起重机轨道安装记录JX020-20071 22桥式起重机试运行记录JX021-20071 23基础沉降测量记录JX022-2007 QG/DJ1104/02 SLA-JX001-2007

设备安装施工交工技术文件 项目: 装置: 工号: 建设单位: 施工单位: 年月日

QG/DJ1104/02 SLA-JX002-2007 项目 分部基础检查记录 分项 位号设备名称施工图号执行工艺标准 序号项 目允许偏差(mm ) 实际偏差(mm )备 注 纵向 1 基础坐标位置 横向 ±20 2 不同平面的标高+0、-20平面外形尺寸±20凸台上平面外形尺寸+0、-203 凹穴尺寸+20、-0每米5包括地坪上需安装设备的部分 4 平面水平度 全长 10每米55 垂直度 全长 <10标高+20、-0顶端 6 预埋地脚螺栓 中心距±2在根部和顶部测量 中心位置偏移 ±10深度+20、-07 预埋地脚螺栓孔 孔壁铅垂每米 <10标高 +20中心线位置偏移±5水平度每米5带槽的锚板水平度每米2带螺栓孔的锚板 8 预留活动地脚螺栓锚板套管预埋垂直度 <10建设单位代表 基础施工单位代表监理单位代表 施工单位 安装施工单位代表

国标工业金属管道工程安装记录表格

国标工业金属管道工程安装记录表格工业金属管道工程交工技术文件 工程项目名称: 单位工程名称: 管道安装建设单位: 施工单位: 盛安建设集团有限公司 年月日 交工资料目录 序号记录名称编号份数页次备注 开工报告 建设单位施工单位工程名称工程地点单位工程名称工程造价计划开工日期年月日计划竣工日期年月日实际开工日期年月日实际竣工日期年月日序号工程开工条件具备情况 1 施工图纸全部到达并经过会审 2 施工组织设计已经批准并进行交底 3 施工预算已经编制 4 “三通一平”及现场条件能满足施工要求 5 设备材料半成品供应能满足连续施工6 劳动力计划已落实 7 施工机械能保证施工要求延期 或提 前开 竣工 原因 工程 内容 简介 监理单位(公章) 建设单位(公章) 施工单位(公章) 审批意见: 审批意见:

施工负责人: 负责人: 负责人: 年月日年月日年月日 图纸会审记录 建设单位施工单位单位工程名称会审地点会审图纸名称会审日期一、参加会审人员签字: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、会审中发现的问题 三、处理意见和解决方法: 施工技术负责人: 制表人: 技术交底记录 建设单位施工单位单位工程施工日期分项工程名称依据标准交底简要内容: 交底人: 接受人: 安全交底记录 建设单位施工单位单位工程施工日期分项工程名称依据标准交底简要内容: 交底人: 接受人: 设计变更明细表建设单位施工单位工程名称设计单位单位工程依据标准

分部设计变更通知单序工程名称单位工程名称变更内容号编号页数分项 附设计变更通知单份 施工技术负责人: 制表人: 阀门试验记录 建设单位施工单位分部工程名称施工日期分项工程名称依据标准 压力试验密封试验型号试验数结果压力时间压力时间量规格比例介质介质 (MPa) (min) (MPa) (min) 备注: 建设单位代表: 监理单位代表: 检验员: 试验人: 管道安装记录 建设单位施工单位分部工程名称施工日期分项工程名称依据标准管道(系统)编号压力(Mpa) 温度(?) 介质 规格 材质 数量 接口型式 对口间隙(mm) 错口(mm) 最 座标(mm) 大 安标高(mm) 装 偏垂直度(mm) 差弯曲度(mm)

水利工程全套表格与填写范例

水利水电工程施工质量评定表(试行) 目录 填表基本规定 第一部分工程项目施工质量评定表 第二部分水工建筑工程单元工程施工质量评定表 第九部分堤防工程外观质量及单元工程质量评定表

填表基本规定 《水利水电工程施工质量评定表》(试行)(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。SL223—1999《水利水电建设工程验收规程》规定,《评定表》是水利水电工程验收的备查资料。《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》要求,工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定: 1.单元(工序)工程完工后,应及时评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。 2.《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 3.文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。 4.数字和单位。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…、9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示(如:Mpa、m、m3、t、……)。 5.合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如果恰为整数,则小数点后以0表示。例如:95.0%。 6.改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确的文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。 例如:……表面有裂缝纹,抗压强度25.3 23.3Mpa。 7.表头填写。①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填写本单元主要工程量。⑤检验(评定)日期:年——填写4位数,月——填写实际月份(1~12月),日——填写实际日期(1~31日)。 8.质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明)、凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。 9.检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。 10.设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。 11.《评定表》中列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。 12.《评定表》从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由施工单位填写自评等级。监理人员复评质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可写入“监理单位复评意见”栏内或另附页说明,并在“复评质量等级”栏内填写出正确的等级。

建筑工程施工记录表

目录 第三章建筑工程 (1) 第一节建筑工程施工记录表 (1) 建(构)工程测量复核表 (2) 建(构)筑物沉降观测成果 (5) 建设工程沉降观测点、基准点、专用水准点平面位置布置图 (8) 测量成果表 (10) 初(复)测桩位竣工测量成果表 (12) 初(复)测成果表 (13) 初(复)测柱子垂直度测量成果表 (16) 建筑物垂直测量成果表 (18) 位移观测成果表 (19) 天车轨道测量成果表 (22) 测量平面控制网检测坐标对比表 (24) 测量控制网成果表 (26)

测量高程控制网检测坐标对比表 (27) 试打桩记录 (30) 钢管桩施工记录 (33) 钢管桩(SP桩)焊接隐蔽记录 (36) 钢管桩自检记录 (38) 桩隐蔽工程验收记录 (40) 桩身完整性检测结果表 (42) SP、SCP、TSC、PHC、PHTC、PC、PTC、RC桩施工记录 (44) 泥浆护壁成孔灌注桩施工记录 (47) 桩位轴线、标高、偏差记录表 (50) 钻孔灌注桩进成孔原始记录 (52) 钻孔灌注桩成孔验收记录 (55) 钻孔灌注桩钢筋笼制作隐蔽验收记录表 (57) 钻孔灌注桩钢筋笼吊放记录表 (60) 水下混凝土灌注记录表 (63)

钻孔灌注桩隐蔽工程验收记录 (65) 钻孔灌注桩施工记录汇总表 (67) 深层搅拌桩施工记录 (68) 压密注浆记录 (71) 砂桩施工汇总表 (73) 桩基工程施工汇总表 (75) 地基验槽记录 (77) 预应力张拉记录表 (79) 隐蔽工程施工记录(接地装置) (82) 混凝土浇灌令 (84) 灌浆通知单 (85) 楼地面管道盛水记录表 (88) 屋面天沟蓄水、四周淋水检查记录表 (91) 管道系统压力试验记录 (93) 管道冲洗(通水)记录 (96)

2017水利工程监理规范全套表格(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 2014版水利(SL288-2014)施工监理工作最新常用表格 附录E 施工监理工作常用表格 E.1 表格说明 E.1.1 表格可分为以下两种类型: 1 承包人用表。以CB××表示。 2 监理机构用表。以JL××表示。 E.1.2 表的标题(表名)应采用如下格式: 注2:“施工放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[ ]放样号”——表格编号。其中①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。 ③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格 的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。

的第3次放样报表可表示为: E.2 表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数,工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。 E.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。

E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格中凡属部门负责人签名的,项目经理都可签署;凡属监理工程师签名的,总监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。 E.2.7 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。 E.3 施工监理工作常用表格目录 E.3.2 监理机构常用表格目录见表E.3.2 表E.3.2 监理机构常用表格目录

施工记录表格填写说明

施工记录表格填写说明 一、报审表的填写 申报表应在申报内容符合申报要求的基础上,在规定时间内由施工项目专业技术员、质量检查员按照申报表内容填写,施工单位项目经理签字确认后报项目监理部。项目监理部专业工程师根据施工单位申报的内容严格按规定程序进行审核,在审核栏中填写审核情况及结论(手写),在规定时间内反馈给施工单位。 表的填写要求: 1、“编号”——按现场资料管理要求确定; 2、“表号”——与中电建协“施工记录表”的表号一致; 3、表头部分 工程名称:应填写工程名称全称,要与合同(或招标)文件中的工程名称一致。 施工许可证:应填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证(开工证)的编号。 建设单位、设计单位、监理单位、施工单位:应与合同签章上的单位名称一致,应填写全称。 项目负责人、项目经理、总监理工程师:应与合同规定或经正式文件变更后的人员为准。 表头部分必须打印;

4、施工组织设计、施工方案报审表填写说明: 本表是总承包施工单位根据工程项目特点及建设单位的施工要求,编制施工组织设计(方案),经过施工单位技术负责人审查批准后,由项目经理签名后,与施工组织设计(方案)一并报项目监理部审查。 项目监理部接到后,由专业或总监理工程师进行审查,认为可以指导施工,或需要提出具体的审查意见,但一定要给出施工单位能否据此组织施工的结论性意见。专业/总监理工程师签名认可,注明日期。如果需要修改的应提出具体修改意见,施工单位修改后再次申报、审查,审查合格后方可组织施工。 5、分包单位资格报审表填写说明 本表是总承包单位拟将其所承包工程中的部分工程进行分包、初步选定分包单位后、分包合同签订之前,将初选分包单位的情况报项目监理部审查,由项目经理签名后,并附上拟分包的“工程名称、工程数量、合同额及占全部工程的比例”等内容的相关资料。其附件资料有:分包单位资质材料复印件、分包单位业绩材料(同类型工程、质量情况等)、分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证及上岗证。 项目监理部专业(总)监理工程师审查后提出审查意见。审查意见应明确是否同意选择该分包单位。签署名字、日期后交建设单位审批。 6、其他的报审参照第4、5点的说明;

水利工程竣工资料[全套]表格

目录 一、工程项目资料 1.中标通知书 2.施工合同 3.工程投标文件 4.开工报告 5.施工大事记 6.工程施工管理报告 7.竣工验收报告 8.竣工图(另册) 9.工程质量等级核验申请 二、工程质量管理资料 1.施工组织设计(方案) 2.质量保证体系 3.岗位责任制 4.施工场地平面布置图 5.工程技术交底 6.图纸会审纪要 7.质量管理、安全生产、文明施工三项制度 8.设计变更通知

9.施工日记 10.各种会议纪要、来往函件 三、工程质量保证资料 1.原材料、构件及设备合格证书 2.原材料复试报告 3.砂、石骨料试验报告 4.混凝土及砂浆配合比通知单 5.混凝土、砂浆试块试验报告 6.土料干密度试验报告 7.粉喷桩施工记录 8.土建工程定位测量资料 9.隐蔽工程验收签证 10.沉降观测资料 11.设备安装调试资料 四、工程质量检查评定资料 1.工程项目划分表 2.质检站对工程项目划分的批文 3.单位工程综合评定表 4.工程外观质量评定

5. 单位工程质量评定表 6.分部工程质量评定表 7. 分部工程验收签证 8. 单元工程质量评定汇总表 9.单元工程质量评定表、自检记录表及拌和物质量评定表(1)Ⅰ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表 (2)Ⅱ分部xx单元工程质量评定表及自检记录表 (3)Ⅲ分部xx单元工程质量评定表及自检记录 ...... 附表1、水利水电工程施工、监理用表; 附表2、质量评定类《水利水电全集质量评定表》请去网上找

E.3 施工监理工作常用表格目录 附表1、E.3.1 承包人用表目录 序号表格名称表格类型表格编号 1 施工技术方案申报表CB01 承包[ ]技案号 2 施工进度计划申报表CB02 承包[ ]进度号 3 施工图用图计划报告CB03 承包[ ]图计号 4 资金流计划申报表CB04 承包[ ]资金号 5 施工分包申报表CB05 承包[ ]分包号 6 现场组织机构及主要人员报审表CB06 承包[ ]机人号 7 材料/构配件进场报验单CB07 承包[ ]材验号 8 施工设备进场报验单CB08 承包[ ]设备号 9 工程预付款申报表CB09 承包[ ]工预付号 10 工程材料预付款报审表CB10 承包[ ]材预付号 11 施工放样报验单CB11 承包[ ]放样号 12 联合测量通知单CB12 承包[ ]联测号 13 施工测量成果报验单CB13 承包[ ]测量号 14 合同项目开工申请表CB14 承包[ ]合开工号 15 分部工程开工申请表CB15 承包[ ]分开工号 16 设备采购计划申报表CB16 承包[ ]设采号 17 混凝土浇筑开仓报审表CB17 承包[ ]开仓号 18 单元工程施工质量报验单CB18 承包[ ]质报号 19 20 施工质量缺陷处理措施报审表CB20 承包[ ]缺陷号 21 事故报告单CB21 承包[ ]事故号 22 暂停施工申请CB22 承包[ ]暂停号 23 复工申请表CB23 承包[ ]复工号 24 变更申请报告CB24 承包[ ]变申号 25 施工进度计划调整申报表CB25 承包[ ]进调号 26 延长工期申报表CB26 承包[ ]延期号

工程施工记录表格范本

5.4 工程施工记录(D类) 1、通用记录 表D1-1-1隐蔽工程检查记录3 表D1-1-2设备基础隐蔽工程检查记录4 表D1-1-3 电气接地装置隐蔽工程检查记录5 表D1-1-4避雷装置隐蔽工程检查记录 (6) 表D1-1-5幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽工程检查记录 (7) 表D1-1-6电气等电位联结隐蔽工程检查记录 (8) 表D1-2 预检工程检查记录 (9) 表D1-3 施工通用记录 (10) 表D1-4 中间检查交接记录 (11) 2、专用施工记录 表D2-1 地基处理记录 (12) 表D2-2 地基钎探记录 (13) 表D2-3-1 桩基施工记录 (14) 表D2-3-2钻孔灌注桩后注浆施工记录15 表D2-3-3 钻孔灌注桩施工汇总表 (16) 表D2-3-4 钻孔灌桩终孔验收记录 (17) 表D2-3-5 人工挖孔桩隐蔽工程记录 (18) 表D2-3-6 振动(锤击)沉管灌注桩施工记录 (19) 表D2-3-7 夯扩桩施工记录 (20) 表D2-3-8 长螺旋成孔压灌桩施工记录 (21) 表D2-3-9静压混凝土预制桩、钢桩施工记录(一)22 表D2-3-9续表静压混凝土预制桩、钢桩施工记录(二)23 表D2-3-10 锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录(一)23 表D2-3-10续表锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录(二)25 表D2-4 混凝土施工记录 (25) 表D2-5 混凝土坍落度测量记录 (27)

表D2-6 混凝土养护测温记录 (28) 表D2-7 混凝土配合比申请单 (29) 表D2-8 砂浆配合比申请单 (30) 表D2-9 混凝土开盘鉴定 (31) 表D2-10-1 预应力筋张拉记录(一) (32) 表D2-10-2 预应力筋张拉记录(二) (33) 表D2-11 有粘结预应力结构灌浆记录 (34) 表D2-12 建筑烟(风)道检查记录 (35) 表D2-13 混凝土拆模申请表 (36) 表D2-14 构件吊装记录 (37) 表D2-15设备安装记录38 表D2-16 电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 (39) 表D2-17 电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录 (40) 表D2-18 自动扶梯、自动人行道安装调试记录 (41) 表D2-19-1 电力驱动电梯整机安装检查记录(一) (42) 表D2-19-2 电力驱动电梯整机安装检查记录(二) (43) 表D2-20-1 自动扶梯/人行道整机安装检查记录(一) (44) 表D2-20-2 自动扶梯/人行道整机安装检查记录(二) (45)

水利水电工程全套资料表格

附录E施工监理工作常用表格 E.1表格说明 E.1.1表格可分为以下两种类型: 1承包人用表。以CB××表示。 2监理机构用表。以JL××表示。 注1:“CB11”——表格类型及序号。 注2:“工程放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[]放样号”——表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 E.2表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收入。 E.2.4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。

E.3施工监理工作常用表格目录E.3.1承包人用表目录

E.3.2监理机构用表目录

E.4施工监理工作常用表格

压力管道安装-记录表格

压力管道安装-记录表格

压力管道安装资料表格 **************

压力管道安装资料表格目录 1、交工资料目录 2、图纸会审记录 3、图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 4、设计变更(洽商)记录 5、施工组织设计(施工方案)内部审批表 6、施工组织设计(施工方案)报审表 7、技术安全交底记录 8、告知书 9、开工报告 10、安装施工日志 11、工作联系单 12、竣工通知书 13、工程竣工验收证书 14、工程质量回访单 15、工程定位放线记录汇总表 16、定位放线记录 17、建筑安装工程设备、成品、半成品材料合格汇总表 18、设备(开箱)进场验收记录 19、材料、成品、半成品验收记录 20、合格证贴条 21、复印件(或抄件)贴条 22、阀门(清洗)试验记录 23、高压管件检验录 24、高压弯管加记录 25、高压管螺纹加记录 26、管道安装记录 27、弹簧管架安装记录 28、管架安装记录

29、管段冷紧记录 30、流量检测元件安装记录 31、管道热伸长记录 32、管道隐蔽工程验收记录 33、水、气压试验记录 34、管道设备冲洗记录 35、采暖系统调试记录 36、安全阀调整记录 37、伸缩制作安装记录 38、工序交接记录 39、设备基础复检记录 40、设备基础隐蔽工程验收记录 41、设备单机试运转记录 42、安全附件安装检查记录 43、防腐施工记录 44、绝热施工记录 45、隐蔽工程检查记录 46、施工现场管理检查记录 47、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 48、分部(子分部)工程验收记录 49、分部(子分部)工程安全和功能检查资料核查及主 要功能抽查记录 50、分部(子分部)工程观感检查记录 51、分部工程质量验收记录 52、室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录 表 53、工艺管道安装工程检验批质量验收记录表 54、换热站安装工程检验批质量验收记录表 55、施工检查记录 56、探伤委托单 57、射线探伤报告 58、超声波探伤报告(一)(二) 59、磁粉探伤报告 60、渗透检测报告 61、焊缝代(割)样综合检验报告

压力管道安装记录表格

压力管道安装记录表格 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

压力管道安装资料表格 ************** 压力管道安装资料表格目录 1、交工资料目录 2、图纸会审记录 3、图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 4、设计变更(洽商)记录 5、施工组织设计(施工方案)内部审批表 6、施工组织设计(施工方案)报审表 7、技术安全交底记录 8、告知书 9、开工报告 10、安装施工日志 11、工作联系单 12、竣工通知书 13、工程竣工验收证书 14、工程质量回访单 15、工程定位放线记录汇总表 16、定位放线记录 17、建筑安装工程设备、成品、半成品材料合格汇总表 18、设备(开箱)进场验收记录 19、材料、成品、半成品验收记录 20、合格证贴条 21、复印件(或抄件)贴条 22、阀门(清洗)试验记录 23、高压管件检验录 24、高压弯管加记录 25、高压管螺纹加记录 26、管道安装记录 27、弹簧管架安装记录 28、管架安装记录 29、管段冷紧记录

30、流量检测元件安装记录 31、管道热伸长记录 32、管道隐蔽工程验收记录 33、水、气压试验记录 34、管道设备冲洗记录 35、采暖系统调试记录 36、安全阀调整记录 37、伸缩制作安装记录 38、工序交接记录 39、设备基础复检记录 40、设备基础隐蔽工程验收记录 41、设备单机试运转记录 42、安全附件安装检查记录 43、防腐施工记录 44、绝热施工记录 45、隐蔽工程检查记录 46、施工现场管理检查记录 47、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 48、分部(子分部)工程验收记录 49、分部(子分部)工程安全和功能检查资料核查及主要功 能抽查记录 50、分部(子分部)工程观感检查记录 51、分部工程质量验收记录 52、室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 53、工艺管道安装工程检验批质量验收记录表 54、换热站安装工程检验批质量验收记录表 55、施工检查记录 56、探伤委托单 57、射线探伤报告 58、超声波探伤报告(一)(二) 59、磁粉探伤报告 60、渗透检测报告 61、焊缝代(割)样综合检验报告 62、X射线拍片原始记录单 63、拉伸试验报告

水利工程监理规范全套表格

2014版水利(SL288-2014)施工监理工作最新常用表格 附录E 施工监理工作常用表格 表格说明 表格可分为以下两种类型: 1 承包人用表。以CB××表示。 2 监理机构用表。以JL××表示。 表的标题(表名)应采用如下格式: 注2:“施工放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[ ]放样号”——表格编号。其中①“承包”:指该表以承包人为填表人, 当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。 ④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2014年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: 表Array格使 用说 明 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数,工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 相关单位都应明确文件的签收人。 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。

表格中凡属部门负责人签名的,项目经理都可签署;凡属监理工程师签名的,总监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。 施工监理工作常用表格目录 监理机构常用表格目录见表表监理机构常用表格目录

安装工程施工记录全套表格

目录 一、编制及填表说明 二、施工管理记录表 1、建筑安装工程交工技术文件封面 2、交工文件目录 3、开工报告 4、技术交底记录 5、特殊工种登记表 6、主要设备材料使用记录 7、工程材料/构配件/设备报审表 8、联系单 9、工程变更单 10、中间交工验收记录 11、交工验收证书 三、通用施工记录表 12、设备开箱检查记录 13、基础验收记录 14、隐蔽工程(系统封闭)检查记录 15、阀门试验(清洗)记录 16、设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录 17、设备安装检查记录 18、静置设备安装检查记录 19、单机试运转记录 20、空白表格 四、建筑给水排水及采暖工程施工记录表 1、管道(设备)强度试验记录 2、管道系统冲洗记录 3、辅助设备水(气)压试验记录 4、排水管道灌水试验记录

5、排水管道通水试验记录 6、排水管道通球试验记录 7、卫生器具满水和通水试验记录 8、室内消火栓试射试验记录 9、厕所间(盥洗室、阳台)盛水试验记录 五、建筑电气工程施工记录表 1、成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装记录 2、硬母线滑线安装记录 3、裸母线、封闭母线、插接母线安装记录 4、电缆桥架安装检查记录 5、电缆敷设及绝缘电阻测试记录 6、配线线路绝缘电阻测试记录 7、接地装置施工隐蔽记录 8、接地电阻测试记录 9、电机试运转记录 10、线路、插座、开关接线检查记录 11、大型灯具牢固性试验记录 12、照明全负荷通电试运行记录 13、住宅工程照明全负荷通电试运行记录 14、避雷针、网安装记录 15、漏电保护装置模拟测试记录 六、通风与空调工程施工记录表 1、风管漏光检测记录 2、风管漏风检测记录 3、消声器安装记录 4、风机盘管试验记录 5、变风量末端装置试验记录 6、净化系统风管清洗记录 7、风流罩(风机过滤单元)安装记录 8、空气净化系统检测记录

压力管道安装记录表格

10 竣工验收 10.1 当施工单位按合同规定的范围完成全部:工程项目后,应及时向用户(或其指定的工程监理部门)办理交接验收手续。 10.2 单位工程或分部工程进行交接验收时,应由施工工地的技术负责人和用关的专业技术人员会同用户代表,对交验的管道实施现场检查并确认下列内容: 10.2.1 工程的范围和包括的内容符合合同规定。 10.2.2 竣工工程符合设计文件、图纸的最终(最新)版的要求及设计部门、用户提出的书面修改文件。 10.2.3 管道系统按照设计文件指定的或现行的国家标准、行业标准进行施工和检验,质量符合要求。 10.3 施工单位应向用户提供下列文件(或相当): 10.3.1 当地质量技术监督部门批准本项施工工程的审批表。 10.3.2 管道组成件、支承件的合格证、质量证明书或复验补验报告。 10.3.3 设计修改文件及材料代用报告。 10.3.4 对于100%射线检验的管线,要有准确表明焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法,焊缝补焊位置、热处理位置的单线圈。 10.3.5竣工图 10.3.6 施工记录和试验报告: 10.3.6.1 阀门试验记录。 10.3.6.2 安全阀最终调试记录。 10.3.6.3 隐蔽工程(封闭)记录。 10.3.6.4 管道补偿装置安装记录。 10.3.6.5 焊接记录。 10.3.6.6 热处理报告。 10.3.6.7 管道系统压力试验记录。 10.3.6.8 管道系统吹扫及清洗记录。 10.3.6.9 射线照相检验报告。 10.3.6.10 超声检测报告。 10.3.6.11 磁粉检测报告。 10.3.6.12 渗透检测报告。 Q/GYT-C06-2002 第0次修改 10.3.6.13 竣工测量资料。 10.3.6.14 其它检验报告。

水利工程施工监理规范全套表格

水利监理提供的稽查资料清单 1、监理单位资质证(原件或复印件) 2、监理机构组建、现场监理人员职责分工等文件; 3、现场监理人员资格证、岗位证,总监资格证和岗位证(原件或复印件); 4、监理规划、监理实施细则、监理规章制度等; 5、开工令、监理通知、监理月报、监理简报、监理日记和旁站记录等; 7、单元、分部工程质量评定原始资料(施工单位检测、监理抽检检测资料均应提供); 8、隐蔽工程监理旁站记录,隐蔽工程联合签证资料; 9、分部工程验收签证等资料; 10、所有工程量签证、工程款支付资料; 11、合同外项目单价审核资料; 12、其他所有与工程建设有关的监理资料。 向业主造册移交的施工监理文件清单(26项) 工程名称:

2014版水利(SL288-2014)施工监理工作最新常用表格 附录E 施工监理工作常用表格 E.1 表格说明 E.1.1 表格可分为以下两种类型: 1 承包人用表。以CB××表示。 2 监理机构用表。以JL××表示。 如承包人简称为“华安”,则2014年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: E.2 表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数,工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。

水利工程设计变更全套表格

水利工程设计变更全套 表格 Last revised by LE LE in 2021

变更资料 [xxxx]变更01号 CB23 变更申请报告 (承包[xxxx]变更01号) 合同名称:xxxx工程C2标

说明:本表一式四份,由承包人填写。监理机构、设代单位、发包人三方审签后,承包人、监 理机构、发包人、设计机构各一份。 工程变更建议书 致:xxxx干渠法代处 xxxxxxxxxxxx干渠续建配套工程监理部 xxxx水利规划勘测设计研究院 由于原设计的渠道钢筋主筋为Ф12,分布筋为ф8,结合现场地形地质及水文情况,经我部在类似工程中积累的经验及验算,建议渠道钢筋修改为:主筋ф10,分布筋ф6,间距按原设计不变。 请贵方审批! xxxx市政工程有限责任公司 二00八年六月十日 设计修改通知单 XZSL-JL-7-16 编号:01号

注:本通知发送建设单位、监理单位。 xxxx水利规划勘测设计研究院 工程设代处 xxxx年月日 JL13 变更指示 (监理[xxxx]变指01号) 合同名称:xxxx工程C2标

说明:本表一式份,由监理机构填写。承包人签后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 CB26 变更项目价格申报表 (承包[xxxx]变价01 号) 合同名称:xxxx工程C2标 合同编号:XZSN/xxxxSG/JNTJ-2

说明:本表一式份,由承包人填写。随同监理审核表、变更项目价格签认单或监理暂定价格文件,发包人、监理机构、承包人各1份。 JL14 变更项目价格审核表 (监理[xxxx]变价审01号) 合同名称:xxxx工程C2标 说明:本表一式 4 份,由监理机构填写。审核后承包人、监理机构、发包人各 份。 JL15 变更项目价格签认单

建筑工程施工资料记录表格及编号

做工程资料用的,需要解密才可以到出来,不过现在好多是自己编辑的表格建筑工程施工资料记录表格及编号 目次 B. 0. 1工程准备阶段和竣工验收文件记录表格及编号 1. 建设工程质量监督注册申报书(A5-1) 2. 建设工程质量监督注册证书(A5-2) 3. 建设工程质量监督计划(A5-3) 4. 山西省工程竣工验收备案表(A6-1) 5. 建设工程竣工验收报告(A6-2) 6. 建设工程设计文件质量检查报告(A6-2) 7. 建设工程勘察文件质量检查报告(A6-4) 8. 建设工程概况(建筑工程类) (A7-1) B. 0. 2 施工监理资料记录表格及编号 1. 监理会议纪要(B1-1) 2. 监理日记(B1-2) 3. 建设工程质量评估报告(B1-3) 4. 监理工作联系单(B1-4) 5. 见证单位及见证人授权书(B1-5) 6. 工程开工/复工报审表( B2-1) 7. 施工进度计划报审表(B2-2) 8. 工程暂停令(B2-3) 9. 监理工程师通知单(B2-4) 10. 监理工程师通知回复单(B2-5) 11. 施工组织设计(方案)报审表(B3-1) 12. 工程材料/构配件/设备报验表(B3-2) 13. 工程报验单(B3-3) 14. 工程竣工预验报验单(B3-4) 15. 见证取样记录表(B3-5) 16. 混凝土浇灌申请书(B3-6) 17. 工程质量问题(事故)报告单( B3-7) 18. 工程质量整改通知单(B3-8) 19. 工程质量事故处理方案报审表(B3-9) 20. 监理抽检记录(B3-10) 21. 工程变更单(B3-11) 22. 施工试验见证取样汇总表(B3-12) 23. 工程款支付申请表(B4-1) 24. 工程变更费用报审表(B4-2) 25. 工程款支付证书(B4-3) 26. 分包单位资格报审表(B5-1) 27. 试验(检测)单位资格报审表( B5-2) 28. 工程临时延期报审表(B6-1) 29. 费用索赔报审表(B6-2)

2014版水利工程(施工)规范全套表格

附录E 施工监理工作常用表格 E.1.1 表格可分为以下两种类型: 1 承包人用表。以 CB XX 表示。 2 监理机构用表。以 JL xx 表示。 注: “” 一一表格类型及序号。 注2 :“施工放样报验单”一一表格名称。 注3: “承包[]放样 号” 表格编号 。其中①“承包”:指该表以承包人为填表 时,为区分不同承包人的用表, “承包”可用其简称表示 。③[]:年份,[2003]表示2003 年的表格 。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作 3位数的流水号 如承包人简称为“华安”,则 2014年承包人向监理机构报送的第 E.2 表格使用说明 E.2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格; 如果表格不能满足 工程实际需要时,可调整或增加表格。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数,工作中应根据具体情况和要求予以具 体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。 E.2.4 “ CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施 计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量 施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求 另行单独填报。 E.1 表格说明 人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。 ②当监理工程范围包括两个以上承包人 CB11 施工放样报验单 (华安[2003]放样003 。⑤“ 号”:一般为 3次放样报表可表示为:

工程施工记录表(全)

工程施工记录表(全) 目 录 1、图纸自审记录---------------------------------------------------------------------------------------10 2、图纸会审记录---------------------------------------------------------------------------------------11 3、单位工程主要施工人员登记表------------------------------------------------------------------12 4、开工报告---------------------------------------------------------------------------------------------13 5、地基钎探记录---------------------------------------------------------------------------------------14 6、地基验槽记录---------------------------------------------------------------------------------------15 7、施工现场质量管理检查记录---------------------------------------------------------------------16 8、结构工程验收记录---------------------------------------------------------------------------------17 9、分部工程验收汇总表------------------------------------------------------------------------------19 10、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表-----------------------------------------------20 11、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录----------------------------------------------22 12、单位(子单位)工程观感质量检查记录--------------------------------------------------------23 13、施工单位竣工自检记录表----------------------------------------------------------------------24 14、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表-----------------------------------------------------25 15、沉降观测记录-------------------------------------------------------------------------------------26 16、观测点、水准点布置图-------------------------------------------------------------------------27 17、S、P、T三者关系及沉降量曲线图----------------------------------------------------------28 18、混凝土工程施工记录----------------------------------------------------------------------------29 19、砂浆施工记录-------------------------------------------------------------------------------------39 20、隐蔽工程验收记录-------------------------------------------------------------------------------49

相关文档
相关文档 最新文档