文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑专业工程项目(住宅类)设计常见问题100条

建筑专业工程项目(住宅类)设计常见问题100条

建筑专业工程项目(住宅类)设计常见问题100条
建筑专业工程项目(住宅类)设计常见问题100条

建筑专业工程项目(住宅类)设计常见问题100条文

(2015年版)(初稿)

2011年版建筑专业工程项目设计常见问题经过各级设计人员四年的努力,有些问题已得到有效控制,有些问题随着公司现状、规范修改、行业发展等的变化,原列条文已部分不再适用。为更有针对性地进行质量控制和改进工作,特对2011版建筑专业工程项目设计常见问题进行修编。望各级设计人员、校审人员加强了解和熟悉本专业新版工程项目设计常见问题(2015版),并在工程项目设计过程中努力避免发生此类常见问题。1修编内容

1.1删除2011年版中已不常发生的问题条文内容。

1.2保留2011年版中现阶段经常在工程项目设计发生问题的条文,并对其描述不精准

的条文进行修改和完善。

1.3增补内部收集整理的近期经常性发生的新类型问题。

1.4增补部分行业规范、地方规定及标准。

1.5增补地下室部分设计的若干常见问题条文。

2修编方法

2.1建筑专业常见问题按专业编制,并列入建筑专业常见问题检查记录表中,分别见附

表1~附表5。

2.2常见问题按设计文件类别并按问题的重要性分三类列出(即:一般常见问题;重要

常见问题;重大常见问题)。各类问题定义见《工程项目设计质量审查评定标准》,文件编号:JTEM-2-QAM-002(1.0)中附件《工程项目设计各类问题定义》。

2.3常见问题的修编每年根据实施的情况汇总评估,以决定今后修编内容的完善。

3适用范围

3.1各级设计人员在工程项目设计过程中对照检查。

3.2成果检验时,设计人、校对人和校核人进行对照检查。

3.3成果检验时,审核人、审定人进行成果质量评定(依据之一)。

4附表

附表1

建筑专业工程项目(住宅类)设计常见问题检查记录表检查岗位:校对□校核□审核□审定□

检查人签字:日期:年月日注:1.本表应以子项为单位填写。

2.本表“重要性”栏中,“★”表示一般问题;“★★”表示重要问题;“★★★”表示重大问题。

增加问题类型的条文说明。

2.本表由检查人在校审设计文件时分别填写。检查人检查到设计文件中出现表中所列问题时,用“√”

在表中“记录栏”中注明,并在表中“所在文件或图号”栏中注明出处。

3.同一子项中因图样拷贝所致同一问题重复出现时可不累计。

4.校对、校核、审核人填写本表后交项目所在设计室第一负责人。项目所在设计室第一负责人统计完

成后,交所在专业室第一负责人保存。

5.审定人填写本表后交技术管理室保存。

6.本表是将校审时发现的部分问题予以特别记录,不能替代校审记录单。

建筑设计总说明中常见问题

第4章建筑设计总说明中常见问题 建筑设计J总说明是施工图设计的组成部分,是重要的技术文件之一。但建筑设计J总说明与建筑施工图相比,在质量和深度方面存在较大差距。究其主要原因是设计人员不够重视,达不到标准化、规范化,这也是 造成一些工程质量问题的原因。因此,建筑设计人员对建筑设计总说明的质量应引起高度重视。 4.1 与深度有关的-些问题 1.说明内容表达的不确切,内容不完善 许多建筑设计人员认为建筑设计总说明就是对建筑专业施工图的补充技术说明,这种理解是错误的。从 设计方案选择到初步设计完成再经过多次反复修改(调整,最终的设计成果则是建筑施工图及其总说明。设计总说明及施工图是指导建筑工程施工唯工有效的技术文件,是工程竣工、验收的重要依据,并将载人城市建设档案。 建筑设计总说明应包括两部分:一部分为技术说明,如技术数据、技术说明,以及对施工图的补充说明 等;另一方面为非技术说明,如工程概况等。建筑设计总说明应概括整个工程设计,而不是针对工程设计图 纸来说的。所以在非技术性说明中,尤其是在工程设计概况中,应对设计主程在总体上有-个全面而精练的 交待。在工程设计概况中除了写明工程设计的主要经济技术指标和主要使用功能外,还应表明设计人员的创意和构思。 在工程设计概况中除了重点阐述设计构思之外,还应对重大技术设计方面的问题进行简要的说明,说明 中应包括建筑防火设计、建筑人防设计、建筑室内环境设计、建筑节能设计等。 2.说明中文字表述套话多、专业术语表述不严谨 有些说明在“设计依据”一项中常常会表述为“本工程设计根据国家现行规范、标准和有关规定进行设计”。这种“套话”不结合工程实际情况提出具体的设计依据是十分不要的。一个工程设计人员除了严格执行国家现行标准、规范外,还应根据实际情况做出切实可行的技术措施,在写“设计依据”时应将所依据的有关现行国家规范、标准一一列出,这样做一方面使设计者做到心中有数,另一方面也给审图人员提供了审图所依据的规范标准,不致于在一些重要技术设计环节中因依据不同而出现分歧或矛盾,甚至漏审错审。尤其-些特殊行业的行业标准必须——列出。 3.建筑概况叙述不正确不完整 主要表现是对防火设计建筑类别、建筑物及地下室耐火等级、屋面及地下室防水等级、抗震设防烈度、 建筑层数、建筑基底面积、建筑总面积等能反映建筑特性的概况叙述不明晰。 4.设计依据叙述不正确不完整,主要表现是有关规范名称及编号有误,具体表现在所列规范有的已废 止,有的版本已更新而未加注明。 5.墙体建筑材料说明不正确不完整,根据《设计深度》第4.3.3砰条规定,应说明建筑物内外墙体的 材料做法,特别是防火墙耐火极限应不小于3.0h,首层楼梯间、地下室的隔墙耐火极限应不小于2.0h,有 些设计采用1OOmm厚空心陶粒砌块是不符合要求的。-般可采用100mm厚加气混凝土砌块,其耐火极限不小于3。Oh。砌筑砂浆与砌体不配套、砌筑施工方法未作相关说明、与节能说明中采用的墙体材料不一致等, 有的只说墙体材料为轻质砌块,未具体说明为何种砌块。 6.常见的一些书写错误问题 审图中经常看到有些设计人员对一些参数还沿用旧的表达形式,例如抗震设防烈度写为“七度”,屋面 防水等级写为“二级”,地下室防水等级写为“Ⅱ级”,门窗气密性等级写为“三级”等。 【建议】(1)抗震设防烈度现在划分为“6度,7度,8度,9度等”,女口日照地区为7度设防; (2)屋面防水等级划分为“I级,Ⅱ级,Ⅲ级,Ⅳ级等”∶一般采用Ⅱ级(防水层合理使用年限15 年)。 ·

民用建筑工程设计常见问题分析及图示给水排水专业

给排水专业常见问题 1. 给水 1.1.承接用水器与配水件出水口空气间隙不够,而且不采取措施 游泳池、水景观赏池、循环水冷却池、洗涤池(槽)等的配(补)水口空气间隙不够,且不采取措施。 违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.4条。(强制性条文)“3.2.4 生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染” 生活饮用水管道的配水件西湖水口应符合下列规定: 1.出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2.出水口高出承接用水器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5 倍; 3.特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置管道倒流防止器或采取其他有效 的隔断措施。 1.2未设置倒流防止器 在规范要求的位置上,未设置倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置。违反了《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.5条(强制性条文)“3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置: 1.单独接出消防用水管道时,在消防用水的起端;(注:不含室外给水管道上接 出的室外消火栓) 2.从城市给水管道上直接吸水的水泵,其吸水起端 3.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水 或补水管道溢流水位之间的空气间隙小于出口管径的2.5倍式,在充(补)水管道上; 4.由城市给水管道直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或 密闭性容器注水的注水管上; 5.垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管道及动物饮水 管道的起端; 6.绿地等自动喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,其管道起端; 7.从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城 市给水管网形成环状管网时,其引入管上(一般在总水表后)。” 按照规范要求,更改后见图下:

浅谈学校建筑设计分析

浅谈学校建筑设计 ——以仙居职业技术学校为例 【摘要】 十年育树,百年育人。学校的教学条件是实现教育基本职能和根本任务的重要前提和基本保证。加强教学条件的建设和保障工作是学校教学基本建设的一项重要内容。对提高学校的教学工作水平,实现学校可持续发展具有重要的作用。通过介绍仙居职业技术学校建筑设计案例,综合研究分析了学校建筑中的一些设计方法。 【关键字】因地制宜设计;功能分区合理;建筑整体风格;建筑单体设计 1.职业学校建设的重要性 职业教育是对受教育者施以从事某种职业所必需的知识,技能的训练,是与基础教育、高等教育和成人教育地位平行的四大教育板块之一,在经济社会建设中起到独特作用。 自“十一五”规划纲要实施以来,我国职业教育体系不断完善,招生规模和毕业生就业率不断提升,但是随着社会经济的发展,经济结构的调整、人力资源的急缺以及地方性的特殊需求,对职业教育的规模布局、结构形式、授业种类都有了更高的要求。职业学校作为职业教育的主要载体,除了对学员的学习、食宿负责外,还要与时俱进,随时更新当前各个产业部门所急需的技术课程,安排好学生的实习顶岗与各种生产第一线的工作。 仙居县位居沿海经济发达的台州市,加快推进县域经济开发区产业集群是值得关注的重大任务。近年来,本县在产业集聚方面进行了努力的探索,初步形成了工艺美术、医药化工、机车零部件、电子机械等产业集群,但产业所急需的高素质劳动者却比较匮乏。因此,筹建一所综合性的职业技术院校已势在必行。 2.项目概况 2.1地理位置 仙居县地处台州市西部。以上海为中心的长三角南翼,水资源丰富,矿产资源,自然条件独厚,著名的“中国杨梅之乡”、“中国工艺品之都”、“中国有机茶之乡”,农业结构调整步伐加快, 工业生产保持较快增长, 第三产业发展势头良好,旅游业高速增长。

建筑设计常见问题及分析

建筑设计常见问题及分析 摘要:随着社会经济的发展,城市建设的步伐也越来越快。在规划城市建设时 会出现各种各样的问题,这些都需要建筑设计师在设计图纸时需要仔细考虑的。 对于建筑来说,结构是生命,理念规划是灵魂,要想让建筑物在投入使用后带给 用户顶级的享受,那么设计师在设计时就要深入了解用户的需求。本文结合笔者 将从建筑设计在空间组合方面存在的设计问题、建筑设计如何贯彻环保理念两个 方面来探讨对于建筑设计中常见问题的解决措施。 关键词:建筑设计;常见问题;问题分析 我国建筑行业在不断发展中积累了不少的经验,对于一些常见的设计问题也 能找到很好的解决办法。俗话说,一切事物都是在运动中不断向前发展的。随着 城市化进程的加快,一些周边的乡镇都加入到了城镇建设的队伍中来。这给建筑 行业带来巨大机遇的同时,也带来了巨大的挑战。一般来说,大城市的建筑都以 高层建筑为主。高层建筑因其特殊性,在建筑设计方面要注意的问题也就越多。 设计师只有在建筑设计之前对周边环境以及建筑物性能进行仔细研究才能构造出 令人民大众满意的建筑物来。 一、建筑设计中的空间组合 1.设计问题 首先,在利用室内空间进行设计时没有充分考虑到空间的时差性。这是建筑 设计在对空间进行组合时很常见的问题。对于室内空间来说,不同的时间拥有不 同的使用特点,如果设计师在设计时不能将室内空间的时差性考虑进去,那么会 给搬进这间房子的住户带来不便。因此为了使室内各部分的功能能适应时间的变化,建筑设计师一定要充分利用室内空间的时差性。 其次,建筑设计师的设计规划做得不到位。有一部分设计师在进行建筑设计 的时候,由于各方面的原因,没有对规划工作做到位。一般来说,建筑设计师在 进行建筑物的设计规划时只对房子的一般功能分区例如卧室、厨卫间等区域进行 了具体的规划。这种规划虽然没有什么错,但是容易使设计陷入老套之中,缺乏 新意。如今,随着时代的变迁,这种老式的设计方式已经很难满足新一代购房族 的生活需要。如果建筑设计师不能从用户真正的需求出发,那么设计图被市场淘 汰也是迟早的事。 2.解决策略 首先,是对于室内空间的利用。室内空间寸土寸金,如何对其进行充分的利用,十分考验设计师的能力。建筑物内部可利用的面积其实是很多的,尤其是那 些边边角角。建筑设计师利用好了这些边角地方就等于扩大了建筑物内部的面积,能让每一块地都发挥自身的作用。比如房间的一整面墙就可以用来做衣柜或者储 藏柜,这样就能使房间变得更加宽敞。同时,一些东西被收进储藏柜里以后,就 能有效减少客厅的存物量,给人物更多的活动范围。通常情况下,为了保证通风度,建筑物内部走廊的高度应该要和各个房间的天花板保持一致。如果是双层楼 结构,那么建筑师可以将楼梯底部的空间也考虑进去。充分利用空间,不仅可以 使室内的布局整齐有序,而且还可以节省出很多空间以便于业主之后能留做他用。 其次,是对于建筑物平面的布置。建筑设计师在进行房屋内部空间设计时首 先要做的是对建筑物的各个数据进行测量,以便完成对建筑物的平面图绘制。在 平面图绘制过程中,建筑师就应该将每个空间的使用功能一一规划出来。一些功

住宅常见质量问题汇总

中南住宅设计常见问题汇总

中南住宅设计常见问题汇总 总则:针对中南现有工程中一些常见问题作一总结,以引起重视并方便分公司确定审查图纸之审查要点,杜绝设计常见错、漏、碰、缺等问题出现,提高设计施工质量,减少不必要的损失,提高中南住宅品质。 ⑴、总平面设计 一、标高: 1.道路标高坡向与雨水进水口位置不符 ――道路面层标高设计时应向雨水进水口方向找坡(0.5-1 %),并在施工时多 加注意。 2.园路井盖高低不平和有缺损 ――园路、窨井要统一标高,使园路和窨井混凝土同时浇筑。 二、流线设计: 住宅出入口未设置人车分流专用通道,造成交通安全隐患;当住户大堂与流量大 的商业服务空间临近时,问题尤其突出。 三、间距: 1.建筑平面锯齿错位过大影响采光。 2.搭建的售楼处与住宅间距太近影响采光。 四、绿化: 1. 种植树种过高影响采光。 2. 前期环境部分设计时应考虑设计灌溉点,绿化设计选用的某些植物生长期短,物业为便于管理往往进行普遍更换。 五、物业管理、垃圾收放点等附属用房设置: 1.未设置管理用房或太隐蔽。 2.总图中未考虑垃圾收放点、垃圾中转站的设置;垃圾站附近应考虑上下水,以便清理。 3.箱式变电在总图中要综合考虑,不要影响景观。 六、摩托车、自行车存放: 1.总图中未考虑摩托车、自行车存放。 2.出于安全问题,停自行车处不能设在地下车库,应单独考虑。 3.摩托车、自行车存放数量未针对居住对象统筹考虑,中低档次小区摩托车、自行车车库(棚)面积太小不够使用。 七、儿童游戏场: 儿童游戏场设计时未考虑不安全因素:

1.儿童游戏场内的城堡及周边有坚硬的石头,小孩容易受伤。 2.秋千设置不合理,没有考虑活动空间,儿童容易撞到硬物。 八、道路: 1.小区内道路设计要一次到位,后加时易引起客户纠纷; 2.园区内的道路应考虑搬家车辆能够进出。 3.园区内的道路应设马路牙,否则草坪高于路面时,雨天泥水易流到马路。 4. 混凝土割缝不及时,造成道路裂缝――应根据温度、气候变化及时调整割缝时间。 5. 停车位下沉――应加强现场管理,开槽埋管后按规范要求进行,分层夯实; 6.小区园路出现横向裂缝――园路施工应每隔4-6m留伸缩缝。 7.道路混凝土半角偶出现裂缝;窨井周边混凝土出现裂缝――应加设防裂钢筋 和角偶钢筋。 8.混凝土路面起砂、剥落――混凝土抹面时应严禁在混凝土表面洒水或撒水泥; 对已出现的裂缝可采用1:2水泥砂浆修补。 9.机动车道上的排水沟沟盖板未选用带胶边的铸铁产品而采用的水泥盖板,汽车开过后噪音大,并且易碎裂。 九、总平面设计其它问题: 1.化粪池、下水道位置距建筑主体太近,维修开挖时导致建筑沉降,维护成本 高,设计时应考虑足够的间距; 2.部分管线埋深过浅。 ⑵、单元户型设计 一、厨房: 1.厨房未设排烟道:厨房油烟直接排入采光井或生活阳台,空气的作用造成油 烟乱串,使洗衣机及晾晒的衣物受到污染,且油烟从窗户进入室内,影响居住环境。 2.设有洗衣机位的厨房未设地漏,无法排水。 3.厨房详图的布置未重点核对,厨柜、吊柜、洗菜池、炉灶、抽油烟机、排烟 道、冰箱、地漏等的位置布置不合理,橱柜布置未遵循洗、切、炒的流线且与电气、给排水、煤气专业的图纸不一致。 4.厨房电器插座位置设计不当,且未考虑微波炉、消毒柜的位置。 5.北方地区部分厨房未设采暖或散热片位置不当或散热片位置与电器插座位置 相矛盾,影响使用。 6.烟道产品不过关,住户间互相串味;部分项目烟道为单风道设计,烟道本身尺 寸过小,而止逆阀深入井道尺寸过大,排烟净空很小,造成排烟不畅;烟道的倒烟现象,应从烟道种类(单烟道、双烟道)、烟道止逆阀的选择、烟道尺寸给予考虑。 7.煤气等管线设计不合理;中高档项目未设计管道井。

住宅建筑细部设计应注意的问题

住宅建筑细部设计应注意的问题 摘要:随着人们生活水平的提高,人们对住宅的要求也越来越高,人们更需要 合理优化的使用空间。在现在的生活中住宅建筑是人们生活中一项非常巨大的投资,因此,住宅的质量更是有着非同寻常的意义。然而在建筑设计中,经常忽视 了对建筑的细部设计,导致住户在经济、生活上的损失和不便。所以,我们要在 细部设计上面下功夫,精益求精,提高住宅建筑的质量和使用功能。 关键词:住宅;建筑设计;细部设计 引言: 在建筑市场的全面发展中,人们对于建筑设计的要求愈发的细节化,良好的 居住环境、便利的公共服务设施、较高的审美性与舒适度都决定了我国的建筑设 计应当朝着精细化的方向有所突破。以住宅建筑设计为例,针对部分细节的优化 应当从多角度体现出来,从而给用户营造舒适的感觉。 1住宅建筑细部设计原则 细部设计应当灵活多变,大量的实践表明层次清晰、色彩搭配适宜的细部设 计可以提升建筑整体的美观性,在当代建筑施工设计中,细部设计应用要非常的 灵活,若隐若现,从力学、审美、功能性上填充主体建筑设计的不足,为住宅建 筑整体设计的可行性提供有利的支持,新型住宅更是有现代的轻钢结构装配式住宅。 2住宅细部构造设计应注意的一些问题 2.1空调的设计安装问题 一般来讲,家用空调常用壁挂机和柜机,如果户型较大客厅和多间卧室分设 室外机易使得立面显得零乱,集中设置空调平台则可以将空调机位作为立面装饰 构件,打破次要立面平淡缺乏立体层次,强化突出其视觉效果,弥补立面的单调 造型。当然如果单纯从房间具体使用面积反推空调功率,可能有些小房间的室外 机搁板尺寸可适当缩小,但考虑部分住户入住时可能用的是以前购买的空调,因 此建议在条件许可时尽量留出适当的余量,以免给住户带来不必要的麻烦或浪费。 2.2住宅建筑设计阳台细部设计问题 2.2.1阳台的功能 阳台是室内空间的延伸,是室内外交流的功能空间,它的主要功能很多,比 如欣赏窗外的美景、营造家庭绿化小环境、晾晒衣物、存放食物、休闲纳凉等, 总之,阳台是个多功能多变化的功能空间,它能为住宅室内空间增添无穷的趣味。 2.2.2布局 中小户型一般在起居室设一处阳台,有条件厨房、卧室可增设。南方气候好 可设开敞式阳台,北方冬季寒冷和春秋季风沙多宜设封闭阳台。起居室的阳台可 用落地玻璃窗加护栏,使起居室视觉开阔。阳台的进深应大些,在1.5m以上, 方便养花、养鱼,美化环境,丰富生活。 2.3细部设计注重住户毛坯房二次装修的面层问题 目前在国内的住宅很多还是毛坯房交房制度,这就存在毛坯房的竣工验收界 面与住户二次装修的衔接问题。就目前情况来看,主要矛盾集中在房间地坪、门 窗安装方面。一般设计单位为考虑住户二次装修,会预留30~50mm厚的装修面

浅谈如何在学校建筑设计中融入人情化

浅谈如何在学校建筑设计中融入人情化 摘要:结合建筑美学与建筑人情化的风格特点,将二者融汇贯通,作用在学校建筑及空间设计中,从而将学校这一特定教育空间建设成整体与局部相融合、美学与人情化相融合的独特场所。学校的建筑风格体现其精神风貌和文化底蕴,融入更多的建筑美更能凸显出表达意义,满足人的精神需求。 关键词:学校建筑;人情化;建筑美学 现代教育强调的重点是以人为本,教育不仅拘泥于课堂的书本知识,还应该拓展到置身的环境中,比如校园的建筑结构、校园的建筑风格,都是良好的校园环境的组成部分。学校作为综合性教育的重要场所,其自身的建筑和规划都与城市的建设紧密相连,所处的地理位置、空间布置、建筑结构与风土人情的结合,不仅是城市关注的焦点,更是学校承载着巨大的教育使命和教育责任的体现。本文针对学校的建筑中如何结合建筑美学和建筑人情化来展开讨论,主要分为两个部分,一是对学校建筑审美诉求和融合要点的简要分析,二是在此基础上结合实际案例进行探索。通过本文的分析和探讨,以期对学校建筑结构、空间、设计与人情化相结合的过程提出一些理论指导,促进建筑设计水平的提升,让建筑与人文更好的融合在一起。 1建筑美学与人情化在学校建筑设计中的审美诉求 1.1建筑美学 建筑是一门将物质和精神融为一体的艺术,以实存载体的形式承载着城市文明和时代精神,具体体现在建筑的结构、布局、均衡、规则、形状、风格、色彩等方面。学校作为文化和精神都担负重任的地方,其特殊性也决定了自身建筑的要求和限制,学校建筑的审美诉求主要为两部分,第一、物质性诉求,学校的建筑要舒适与安全并存,主要服务于学生,要以学生年轻活力、青春朝气为基础,进而追求物质和精神的融合;第二、感官性诉求,学校的建筑要呈现的不仅是建筑的形式美,还应该表现教书育人的功能美,二者的结合才能给人视觉的冲击,形成强烈的美感。 1.2建筑人情化 建筑主要是为人服务,首先满足使用的同时才能不断提升生活环境、生活情趣。一方面注重技术结合人性、生活结合心理,在设计的功能上要满足日常使用的需要,其呈现形式还要给人愉悦、舒适、安心的感觉,要向心灵规划师的角色方向靠拢。另一方面要注重与环境的结合,不能特立独行,要与周边的环境保持和谐的状态,通过呈现效果能让人一目了然的认识到学校身份。 2建筑美学与人情化融合要点 2.1合理制定设计目标 学校建筑的设计要与传统物理建筑思想理念有一定的区别,能够将建筑、环境、人文着三者的关系充分融合在一起,并保持各自的特点。真正实现建筑衬托环境、建筑体现人文、建筑彰显精神的统一,更好的将人情化渗入到建筑美学中来。建立在基础要素齐全之上,实现合理规划功能、空间、造型等原则,尽可能满足学生活动的需要和人文景观的风貌。 2.2坚持功能布局的和谐美 以往的学校建筑通常给人强烈的机械感,虽然功能较齐全但极其缺乏建筑美感和人情风貌。学校的场地也会使建筑受到拘束,那么如何在有限的空间塑造集美感与人文于一身的校园建筑物,是设计者和教育者不断追寻和探索的课题。其实研究的重点应该偏向于建筑的内部空间和外在形式,内在的结构要强力突出空间感、方向感、序列感,要注重与学生的运动方式、运动形式相结合,而外在的形式要考虑学校的教学理念、城市的文化底蕴、所处的时代和人文环境,只有兼顾建筑的内外布局,才能从建筑中找到自身存在的价值和所代表的意义。 2.3突出造型外观的人文美 学校建筑是教书育人的文化涵养、海纳百川的情怀品质的实体体现,要想做到建筑与人情兼顾,就不能忽视设计环节和影响因素。首先,形式多元化的统一,虽然学校的建筑数量

建筑设计中常见问题与解决措施

建筑设计中常见问题及解决措施 1、消防设计 1.1 存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。 1.2 存在问题:电梯前室开窗面积不够3平方米。 解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。 1.3 存在问题:各栋楼之间防火间距不够。 解决措施:按照规范执行。 1.4 存在问题;楼梯间首层与地下室没有隔开。 解决措施:按照规范执行。 1.5 存在问题:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。 解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。 1.6 存在问题:消防水泵房没有直通安全出口。 解决措施:按规范执行。 2、设计通病与措施 2.1屋面防水 2.1.1 存在问题:广州地区911防水材料质量不稳定 解决措施:1)选用防水卷材,根据国家规范确定厚度。 2) 北方地区的别墅,按二级防水等级做两道卷材防水。

2.1.2 存在问题:保温隔热层隔热层设置位置不明确。 解决措施:1)采用挤塑聚苯板保温材料。 2)北方地区先做保温,后做防水,南方先做防水,后做保温。 2.1.3 存在问题:天面女儿墙底裂缝渗漏。 解决措施:300mm以下做混凝土女儿墙。 2.1.4 存在问题:凸出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。 解决措施:凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水反梁,平屋面标高定于最高完成面以上250mm, 坡屋面为完成面250mm。 2.1.5 存在问题:管道穿越楼板、屋面处渗漏 解决措施:按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。 2.1.6 存在问题:屋面西班牙瓦的施工方法设计有两种做法,一种为挂贴,一种为卧贴。但按挂贴施工的别墅屋面大部分有渗水现象。 解决措施:改为卧贴工艺。如确实因屋面坡度太陡时,卧贴工艺中应增加挂网等加强措施,或将卷材防水层加厚(30mm以上)再采用挂贴工艺施工。具体做法均以各公司地区规范为主。 2.1.7 存在问题:别墅部分户型设计有暗天沟,但由于设计时此处未采取加强措施,许多屋面出现暗天沟漏水现象。 解决措施:统一改为明沟。 2.2室内防水 2.2.1 存在问题:沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够,无法增加立管。 解决措施:加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井。

住宅建筑细部设计应注意的问题浅谈中国城市更新大条件下的重要建筑改造设计与实践应用

住宅建筑细部设计应注意的问题浅谈中国城市更新大条件下 的重要建筑改造设计与实践应用 摘要:随着时代的发展与城市的变革,城市更新现已成为了一种改造老旧建筑 的普遍活动。在大型城市建设饱和的大环境与倡导绿色节能的大前提下,建筑改 造已经越来越被提倡和发展,并成为了一种必然的趋势。 关键词:外立面改造内部空间重组建筑细部延续城市印象 正文 1.城市更新环境背景下的建筑前景 “城市更新”的概念在90年代初期还几乎没有被提出过,在90年代末至2010 年这建筑业城镇化高速蓬勃发展的十余年内,也鲜被提起。据资料记载,第一次 城市更新研讨会是在荷兰召开的。会上提出“生活在城市中的人,对于自己所居住的建筑物、周围的环境或出行购物、娱乐及其他生活活动有各种不同的期望和不满:对于自己所居住的房屋的修理改造,对于道路、公园、绿地和不良住宅区等 环境的改善要求及施行,以形成舒适的生活环境和美丽的市容。”包括所有这些内容的城市建设活动都是城市更新。 在目前的中国,大型城市建设饱和的大环境与倡导绿色节能的大前提下,建 筑改造已经越来越被提倡和发展,当然,这也成为了必然的趋势。城市更新正成 为现阶段乃至未来中国大城市发展的主要方式,希望通过具体项目的实际经历分 享经验。 2.案例分享与改造重点难点解析 2.1项目背景 中国民航营业大厦办公楼改造工程,位于北京市西城区长安街西延线西单商 业区。南临长安街,西邻西单图书大厦;东侧为电报大楼、中南海;南隔长安街 与组织部大楼、电力大楼相望。建设用地内的现状基本成长方形。场地内由A 座、B 座及其围绕的内院组成。本次改造的范围为A、B座办公楼及室外工程。建筑面积共2.8万平方米,其中A座为一类高层民用公建,建筑面积1.7万平方米,B 座为多层民用公建,建筑面积1.1万平方米,耐火等级均为一级。 由于项目位置的特殊性与重要性,规划条件也十分严格,除了必要的规划条件,还严格要求了本次改造设计建筑面积、建筑高度等原规划控制要点均不得突破。 2.2设计原则 在充分研究了项目背景、业主需求、各类批文条件、各种资料文献后,项目 设计团队针对该项目做出了设计的三项原则:不变原则、前瞻性原则、个性化原 则及历史性原则。不变原则指的是:A、B 南北两座楼整体改造以维持原有结构不变为第一原则。改造中维持结构形式不动、拆除工程不得对原有结构造成损坏、 翻建中新增荷载轻于拆除的同位置原有荷载;前瞻性原则指的是:设计具有一定 超前性的办公楼,塑造网络化的办公模式,体现高起点、高标准,力求使经济效益、社会效益、文化效益三者完美结合;个性化原则指的是:本着超前和实用的 原则,运行新理念和新手法,使其成为具有鲜明中国航空企业个性和时代气息的 大楼,展现二十一世纪国航集团的建筑新面貌;历史性原则指的是:根据长安街 的文化积淀,使新设计凸现传统与现代兼具的地域文化特征和宏大雄伟气势,在

工程设计常见问题——这些错误你肯定也犯过!

工程设计常见问题——这些错误你肯定也犯过! 小七导读: 工程设计,是根据工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。化工项目设计更是难度大不说,每个细节都要求不能出差错。那么,化工工程设计中有哪些常见问题?小七今天帮大家总结,学习了之后千万要记得避开误区哟~ 序号常见问题预防措施一设备布置专业 1设备布置图中未表示出换热器抽芯需要的空间,导致在设备布置、管道布置中占用抽芯空间,无法检修设备要求在设备布置图中必须标出换热器抽芯需要的空间,尽量避免此类问题发生2各单体装置的基准坐标点与总图不符各单体装置的基准坐标点与总图不符在成品布置图设置一个和总图一样的坐标点,会签时认真核对;各单体做三维模型时也必须设置基准坐标这样全厂模型和并时准确单体做三维模型时也必须设置基准坐标,这样全厂模型和并时准确无误,确保施工用图的准确性3大型设备如塔器等没有充分考虑运输、安装空间在设备布置时应和总图、设备、外管协商,充分讨论设备分节情况,在施工现场运输、存放和吊装空间,确保设备成功就位4建构筑物轴线号与建筑图不符成品布

置图应以建筑返条件为准5楼层高度没有考虑梁高,造成设备吊装时无法直接进入厂房,安装困难设备布置时必须考虑较大设备进场和吊装问题,必要时要召开方案论证6不同设备写成相同的位号和名称一定要避免拷贝错误,设计、校审都要仔细认真7消音器安全阀放空等布置应考虑合适高度避免动作时伤人消音器、安全阀、放空等布置应考虑合适高度,避免动作时伤人。严格按规范设置,并考虑实际操作情况8设备人孔、手孔或视镜高度不合适在工艺允许的情况下调整管口或者楼面标高,必要时应该设置操作平台9有震动的设备和塔类,地脚螺栓没有采用双螺母加强学习,掌握布置专业各项设计规定10布置图门窗位置与建筑图不一致最终布置成品应以建筑专业返回的建筑图为准11换热器等设备下部净空不够设置设备支架时应充分考虑设备下部配管、保温层厚度及管架,避免到配管时再调整,或者将就凑合12由管道直联的塔类设备安装偏差较大在施工图说明和施工 交底时交待清楚。尽量做到在设备一次就位时 实现设备和塔直连管口的安装到位。设备与塔管口的直连短管建议改由设备出图,该短管在设备安装时与设备一并提供给设备安装单 位。否则要进行设备的二次吊装,增加不必要的安装费用。13和其他专业如粉体等出联合布置图时,设备位号、字体、标注等混乱不统一公司加强对统一字库的管理,设计经理也

房屋建筑工程施工中常见问题与解决方法

房屋建筑工程施工中常见问题与解决方法

房屋建筑工程施工中常见问题与解决方法 一、结构设计容易出现的设计问题 【一】因施工原因造成问题 1、部门、专业间配合类 存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋混凝土板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和混凝土2种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇混凝土泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200mm高。 存在问题2:梁与板混凝土强度等级不同,施工不便。解决措施:同时浇筑的梁、板混凝土强度等级应一致。 存在问题3:地下室后浇带要在至少60d后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工,如何处理。 解决措施:地下室外墙后浇带处,在外侧设一通高预制钢筋混凝土板,该板置于地下室外墙防水层内侧,建筑设计需考虑该处的防水做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。 存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证。 解决措施:与混凝土墙、柱相连的墙垛尺寸≤120mm×120mm或某一边长小于120mm时,采用现浇混凝土墙垛。

2、现浇混凝土楼板裂缝类 存在问题1:屋面板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:屋面结构混凝土强度等级尽可能≤C25级。 存在问题2:地下室底板混凝土强度等级偏高,易产生裂缝而漏水。 解决措施:施工周期较长的大体积混凝土(如地下室底板、外墙等),设计时宜考虑混凝土的后期强度,可采用不少于60d龄期的混凝土强度。 存在问题3:地下室底板及侧墙后浇带新旧混凝土界面处易产生裂缝,经常出现渗漏。 解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。 存在问题4:现浇混凝土板内预埋PVC电管时,混凝土板经常沿管线出现裂缝。 解决措施:钢筋混凝土板中预埋PVC等非金属管时,沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300mm宽?1.0×10×10钢丝网片。 存在问题5:现电梯间前室有大量设备管线暗埋在混凝土板内,造成结构隐患,易出现裂缝。 解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30mm。 存在问题6:屋面等有防水要求的混凝土板,对裂缝控制要求较严,如何控制裂缝。 解决措施:有防水要求的屋面板结构混凝土内添加抗裂纤维。添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数,由设计单位确定。 3、防止首层地坪沉陷类

《青岛市住宅工程质量通病防治措施设计要点》

青岛市住宅工程质量通病防治措施设计要点 1土建篇 1.1外墙外保温墙面裂缝渗漏防治措施 1.1.1 外墙外保温设计图纸和热工计算书应通过图审机构审查认可,建设单位不得随意变更外墙外保温系统构造和组成材料。 1.1.2 外墙外保温系统优先选用涂料、饰面砂浆、柔性面砖等轻质装饰材料,不宜采用粘贴饰面砖做面层。当采用面砖时,应进行专项设计,其安全性与耐久性必须符合设计要求,且系统最大高度不应超过40m。 1.1.3 外墙外保温防火隔离带设置应严格按《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(鲁公发【2009】229号文件)执行。 1.1.4 外墙外保温应设计基层抹灰并做防水处理,应对外墙细部及突出构件做好防水细部设计。窗台处应做防水处理,外窗台上应做出向外的流水斜坡,坡度不小于10%,内窗台应高于外窗台。窗楣上应做鹰嘴或滴水槽。 窗台防水示意图A 窗台防水示意图B 1.1.5 外门窗框与门窗洞口之间的缝隙,应采用聚氨酯高效保温材料填实,并用密封膏嵌缝,不得采用水泥砂浆填缝。外门窗洞口周边侧墙应进行保温处理,设计应标注或说明其保温材料厚度。 1.1.6 外墙外保温设计中采用的图集和规范应明确,保温细部设计应有详图。变形缝应设计止水层,封闭盖板的设计应符合变形缝的变形要求。 1.1.7 平面设计时应避免外保温遮挡窗框问题。设计应根据保温材料厚度预留足够窗垛尺寸。

防外保温吃窗框示意图 1.2外窗渗漏防止措施 1.2.1 设计单位在设计外窗施工图时,应在施工说明中标明建筑外窗抗风压、气密性和水密性等级标准及相关要求,并标注选用外窗图集型号、规格,对于重要节点应画出大样图。 1.2.2 居住建筑的外窗尽可能采用气密性和保温性较好的平开窗。因推拉窗很难达到规范要求气密性等级要求,七层及七层以上住宅外窗不宜采用推拉窗。采用推拉窗应设防止脱落装置。 1.2.3 玻璃面积不宜过大,否则,容易引发窗在运输、安装以及在使用过程中,由于型材强度不足变形。 1.2.4 玻璃厚度、面积应经计算确定,并应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113规定1.3有防水要求的地面渗漏防治措施 1.3.1 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整体预制混凝土板,混凝土强度等级不应低于C20;楼板四周除门洞口外应做混凝土翻边,其高度不应小于200mm。 1.3.2 卫生间等有水房间做降板防水处,在门口处防水做法如图示。 卫生间门口防水挡台示意图 1.4屋面渗漏防治措施 1.4.1 住宅楼屋面防水等级宜为II级及以上。简单种植屋面防水等级不应低于II级。花园式种植屋面的防水等级应不低于Ⅰ级。 1.4.2 设计单位防水构造设计内容应包括保护层、防水层、找平层、保温层、隔汽层(隔离层)、架空隔热层及构造层次的设计及防水节点构造。重要节点应画出大样图。水泥膨胀珍珠岩等浆料屋面找坡层应设通气孔。 1.4.3 应考虑太阳能安装基座及安装在屋面的护栏、旗杆等不能破坏屋面防水。 1.4.4 天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过20mm;天沟、檐沟排水不

民用建筑工程设计常见问题分析及图示--1

1砌体结构 1.1 材料选用 1.1.1 砖型选用不当,地震区选用蒸压多孔和空心砖,水泥多孔砖等材料。 根据国家有关规范标准《砌体规范》GB 50003、《多孔砖规范》JGJ l37和《小砌体规程》JGJ/T14的规定,由粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原材料的烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压类的灰砂实心砖和粉煤灰实心砖;以及由普通混凝土和轻骨料混凝土制成小型混凝土空心砌块等均适用于非抗震设防区和抗震设防烈度为6度至9度的地区。 但蒸压类的空心或多孔砖,以及KPl型和M型以外的多孔砖型,均不得用于地震区作为承重墙体。 1.1.2 室外地面以下的墙体或基础采用烧结多孔砖或混凝土小型空心砌块,但没有相应措施。 原因分析:多孔砖砌体用于室外地面以下,由于±0.000下的湿度变化、水的化学浸蚀,以及自然风化等因素,都可能对多孔砖壁造成损坏,进而造成地下部分破坏,势必影响结构安全。因此,从结构安全的整体考虑,基础部分不应采用多孔砖砌体。 对于孔洞率达50%左右的混凝土小型空心砌块来说,理由是相同的。小砌块的外壁厚度一般也不会超过30mm,因此它也存在同样的弊端。 改进措施:多孔砖或空心混凝土小砌块如果必须用于地下基础部分时,根据《多孔砖规范》JGJ l37第4.4.11条以及,《小砌块规程》JGJ/T14第5.6.2条第l 款的规定,对多孔砖砌体,其孔洞应用水泥砂浆灌实;对混凝土小型空心砌块砌体,其孔洞灌芯混凝土应采用具有高流动度,低收缩性能,且不应低于C20,应采用普通硅酸盐水泥,粗集料(直径5~10mm碎、卵石)、细集料和掺和料以及外加剂等配制成专用灌孔混凝土。 1.2 结构布置

学校建筑设计特色

浅谈学校建筑设计特色 摘要:随着教育地位的不断提高,国家和社会都加大了对教育的软硬件的投入。单就硬件而言,我们建筑师接手的学校建筑比以往要多出许多。笔者近几年先后参与了几个学校的设计,这其间既有好的经验也有不足之处。本从学校建筑的发展趋势、设计的必要条件、功能等对学校建筑的设计进行探索。 关键词:发展趋势; 功能和交通组织; 必要条件; 单体设计abstract: with the continuous improvement of the status of education, the state and society are increasing the hardware and software of the education investment. hardware alone, we architects took over the school building more than in the past many. in recent years i have participated in the design of several schools, which not only have good experience there are deficiencies. from the development trend of campus architecture, design requirements, function and so on school building design exploration. keyword: development trend; function and traffic organization; necessary conditions; monomer design 中图分类号:j813.1 随着网络的技术进一步发展,远程教育在学校教育中占的比重将不断加大。学校设施不仅提供在校生学习,还应承担非在校生(电大、夜大、职大生等)接受业余教育的职责。同时校区应尽可能多

住宅建筑设计的常见问题探究

住宅建筑设计的常见问题探究 住宅建筑设计的常见问题探究 摘要 现代社会,随着生活水平的提高,人们对住房的要求也在提高。因此,我国的居民住房就变得更加紧缺。现代住宅建筑在设计上既要符合国家的相关政策,又要满足人们对住房环境上的要求。笔者针对住宅设计中普遍存在的问题进行分析,并有针对性的提出了一些建议,以便能为日后的住宅设计提供参考。 关键词:住宅建筑设计设计问题建议 中图分类号:TU2文献标识码: A 前言 我国在市场经济体制确立后,国家的经济水平在不断地提高的同时,老百姓的生活水平也有了显著的提升。人们对住房的要求也在不断提高,因此,就出现了很多居民住宅建筑的缺陷,并且在设计方面的缺陷也开始被人们所关注。本文对住宅建筑设计中的常见问题进行了以下探究: 一、对商品住宅设计细节的分析 1.设计住房空间时的思想一切设计都是以人类为主体,设计住宅空间尺度时要做到恰到好处。住宅的设计主要是服务于人的,因此在设计时要符合人们的活动需求。设计时遵循相应的比例,有针对性的设计不同的空间,并且符合各种量化要求。在设计时还要照顾到居民的生活需求,理解居民的感受,符合人性化的特点,达到设计与人的和谐,提供给居住者一种便捷、舒适的住房环境。 2.住宅需要满足人们舒适需求人的一生中有一大半时间都是在居住空间中度过,因此住宅既是活动的中心、也是学习工作的中心,这就决定了人们对住房舒适度的新要求。近年来,随着人们都环境保护意识的提高。设计师们开始运用新技术和新型材料来进行设计,以便达到节能环保的效果。这样的话,从某种角度上也提升了居民住宅的舒适度。

3.住房结构的设计以前由于经济条件有限,因此在对住宅进行套型设计时几乎都不会照顾到居民住宅的对应性和人口结构性。如今,社会经济在飞速的发展和提升,同时设计师的思想也在飞速的进步。设计师在套型设计上会比较全面的了解居民的需要,优化套型设计,这也使得住宅设计在功能上有了更进一步的提高。住宅中的各种空间分为私密区和公共区,私密区有卧室、工作室、卫生间等,而起居室、餐厅、厨房等都属于公共区域。现代化的住宅设计应该实现公私分离,厨房、餐厅、卧室分开,起居室和主卧室分开,根据各种空间的适用性来实现各种空间的分离。 4.注重生活小区的建设因为住宅小区是住宅产品生产中的代表,所以在规划设计上应该把能够改进、发展的思路融入进来,并认真地把以人文本的创作理念加入其中,让住宅设计更加人性化,这才有利于产生更多的优秀住宅产品。 5.对交通体系的要求目前,汽车交通的端头就是住宅小区。合理的设计交通流向,有效地解决在人车分离问题,已经成为住宅小区交通规划的主流。通过全面的利用绿化带隔离、自然景物的疏离、以及防护设施的制约等,来达到人车分离的目的。 6.注重邻里和谐交往关系的建立住宅小区的特殊性,就表现在它既是私密住所也是公开场合。就目前来讲,单元的居住模式符合了工业发展的需求。缺点就是在一定程度上阻碍人们的正常交往,使得良好的交流出现了障碍。在进行规划住宅小区时,要从主观上断绝这种交流的隔阂。进行平面布置时,也可以良好的照顾到人们的基本交流和沟通。 二、目前住宅建筑设计中的缺陷很多住宅建筑趋向于商品方向发展,住宅建筑设计飞速提升,出现了各种各样的新样式。因此,出现了繁杂的设计样式。但是不难看出,设计方面的一些问题也在紧跟着显现出来。这些住宅建筑设计方面的问题主要反映在以下几个方面。 1.在设计时过于片面的追捧错层式设计如果在设计住宅建筑时,运用一些恰当的错层,所获得的效果是非常明显的。但是错层的运用不当,所带来的效果也是十分明显的。过于片面的追求错层,就会在一定程度上影响到住宅设计的效果。错层设计没有通用性,所以要分

施工图设计常见问题汇总

施工图设计常见问题汇总 我院施工图质量抽查、审图机构的审查中出现的常见和重要的问题,分专业整理如下,各设计单位在今后的设计工作中需予以注意,不断提高设计质量。 建筑专业: 一、强条与规范方面的问题 1.地下车库停车位,未表达无障碍停车位的数量和位置。 2.地下车库坡道出入口应按照GB50352-2005《民用建筑设计通则》第5.2.4条,调整与基地道路保持不小于7.5m的安全距离。 3.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过规定时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。 4.不应穿过其他功能房间才能到达安全疏散出口。位于袋形走道尽端的房间,室内安全疏散距离越过规定。 5.室外拦板用玻璃的厚度应符合JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》7.2.5条要求之外,还应进行玻璃抗风压设计并考虑地震作用的组合效应。 6.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第8.2.2条,屋面玻璃必须使用安全玻璃,当屋面玻璃最高点离地面大于3m时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃其胶片厚度不应小于0.76 mm。

7.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第9.1.2条,地板玻璃必须采用夹层玻璃,点支承地板玻璃必须采用钢化夹层玻璃。钢化玻璃应进行均质处理。 8.有45层的高层住宅厨房排烟道选用10EJ507《排烟道图集》,但该图集说明只适用于40及40层以下住宅,故不应选用此图集。9.自2012年9月1日起应按GB50763-2012《无障碍设计规范》设计,原《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001同时废止。10.按GB50763-2012《无障碍设计规范》8.1.2条规定公共建筑基地内总停车位在100辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位,100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位。11.按GB50763-2012《无障碍设计规范》7.3.1条规定居住区内凡为居民服务的建筑应设无障碍出入口,有电梯的则至少设1部无障碍电梯,无电梯的则至少设1部无障碍楼梯。无障碍楼梯应符合3.6.1条的要求。 12.某工程共十栋超高层住宅,总户数为3568套,按2%规定应配70套无障碍住房,但说明中其数量未达标,位置亦无法核实。 13.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。 14.按GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定,当A级或B级电子信息系统机房设在建筑物内时,主机房与其它相邻空间应以耐火等级不低于2h的隔墙分隔,隔墙上开门应为甲级防火门。15.JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第4.9.2条规定,配变电所的门应为防火门,并应符合(1)-(6)条规定。 (1)配变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其它相邻房间的