文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中建某高层悬挑防护棚施工方案

中建某高层悬挑防护棚施工方案

中建某高层悬挑防护棚施工方案
中建某高层悬挑防护棚施工方案

中建某高层悬挑防护棚施工方案

【最新资料Word版可自由编辑!】

某综合楼主楼工程

悬挑防护棚

安全专项施工方案编制:

审核:

批准:

中建某局集团有限公司

二○一一年四月

目录

一.编制说明及依据4

二.工程概况5

三.防护棚的搭设形式6

四.材料要求8

五.防护棚受力计算 9

六.防护棚的搭设 12

七.防护棚的拆除 14

八.防护棚的验收与保护16

九.安全措施及要求 17

十.防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案17

一.编制说明及依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002年版)

2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)

4、《钢结构设计规范》(GB50017—2002)

5、施工图纸、本工程施工组织设计

6、《建筑施工脚手架实用手册》

7、《建筑施工手册》

8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

9、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

10、《木结构设计规范》(GB50005-2003)

11、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

12、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

13、《建筑施工计算手册》汪正荣著

14、《建筑施工计算手册》

二.工程概况

某市5号线某标工程位于某市某区塘朗镇,北靠留仙大道,南临南平快速干道,东南侧为塘朗车辆段停车列检库施工工地,西南侧为塘朗车辆段检修库施工工地。主体结构下设两层地下室,地下室埋深8.45m,地下室建筑面积为14619m2;主体楼层层数27层,1层层高4.5米,2~4层层高4.1米,5层转换层为5.3米,6层层高3.9米,7~27层层高3.5米,总高度为99.47m,加上构架两层总高度为107.47m;综合楼主楼结构类型为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。主楼建筑总面积为44784.54m 2,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级,该工程为地铁5号线塘朗车辆段综合楼主楼工程,为了主体工程的外部安全防护和其他操作需要,分别在6、14、22层悬挑工字钢,根据主楼结构施工进度以及幕墙装饰的施工进度,2011-5-30主体14层结构封顶,2011-8-30主体结构完成,同时2011-8-30前14层以下幕墙外

装要全部完成,所以在15层搭设悬挑防护棚,将楼层在垂直方向上断开,并提供安全的操作空间。

三.防护棚的搭设形式

防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,悬挑长度为4m,锚固长度为2m,悬挑钢管跨距为1.5m同选挑架跨距,横杆间距为0.8m,双层之间35㎝,确保防护棚的安全性,在主杆中部与端部之间居中设斜拉杆,承受拉、撑荷载,水平间距3m,垂直高度为3.5米,悬挑梁端部采用直径17㎜钢丝绳卸荷,水平距离每3 m同斜拉杆隔一布一,间隔卸荷设一道卸荷,垂直高度为7米;根据规范和工程实际要求,下层钢管网架上先后设置安全网、模板;上层钢管网架先后设置安全网、钢笆片。悬挑端头为1.2米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落。

防护棚局部平面图

·

800

800

800

800

800

3

5

模板

17钢丝绳

预埋件

主梁纵钢管48*3.5@1500

次梁横钢管48*3.5@800

48*3.5钢管抛撑

与斜拉钢丝绳间隔设置

钢管斜撑

满铺钢笆

双向钢管

密目式安全网

60014004000

防护棚剖面图

1200高栏杆,

横杆间距600

全长封18厚*

350高模板,面

贴同高警示条

满铺铁笆网片

满铺模板满铺安全网防护棚立杆,

间距3000

防护棚端部构造详图

四.材料要求

1.钢管:采用DN 48*3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A 钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg 。

2.扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件>的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm ,扣件

表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩65N?m时,不得发生破坏。

3.脚手板:上层钢管网采用铁芭网片,下层钢管网采用模板。

4.安全网:采用密目式安全网。

五.防护棚受力计算

荷载取值

1.脚手板:竹笆片脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.30;

2.栏杆、挡杆:栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11;

3.施工人员等活荷载(kN/m2):2.00;

4.模板自重标准值(KN/m2):0.35

5.安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

6.钢管自重:38.4N/m。扣件:14.6N/个。

7.查《建筑结构荷载规范》风荷载,式中:

ωk——风荷载标准值(kN/m2)。

βz——风振系数,取1.0;

μz——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001)规定采用。地面高度为12m,取值为1.07。

μS——脚手架风荷载体型系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001)规定取μS=1.3×ψ=1.3×0.089=0.116。(其中ψ为挡风系数)ω0——基本风压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》采用。

深圳地区取0.7kN/M2。

ωK=0.7×1×1.07×0.116×0.7=0.06kN/m2。

8.取两跨计算,主梁上每根次梁的简化集中荷载为:

当考虑风荷载为正荷载时,

2F=1.5*0.8*(0.35+0.3+0.11+0.005+2)+2*38.4*(0.8*2+1.5*2)/1000+14.6 *8/1000+1.5*0.8*0.06= 3.86KN

F正=1.93KN

当考虑风荷载为负荷载时,

2F=1.5*0.8*(0.35+0.3+0.11+0.005)+2*38.4*(0.5*2+3)/1000+14.6*8/100 0-0.06×0.8×1.5= 3.716KN

F负=1.858KN

取最不利情况进行验算,即取风荷载为正荷载作用时的荷载进行验算。

钢丝绳验算

如计算模型图所示,根据弯矩平衡得

1.93*(0.8+1.6+

2.4+

3.2+4)=F1*4,

所以F1=5.77KN,

故钢丝绳所受轴向力为:F=5.77/sin55°=7.29KN,

钢丝绳的容许拉力按照下式计算:

其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

F g -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);

计算中可以近似计算F g=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;

K -- 钢丝绳使用安全系数。

计算中[Fg]取7.29kN,α=0.85,K=10,得到:d=13.10mm。钢丝绳最小直径须大于14mm才能满足要求!出于安全余量考虑,采用φ17钢丝绳。另再加上斜拉杆的斜拉力,该防护棚已满足安全要求。

钢丝拉绳的轴力[Fg]我们取最大值进行计算作为吊环的拉力N为:

N=[Fg]= 7920N。

吊环强度计算公式为:σ=N / A ≤ [f]

其中 [f] -- 吊环钢筋抗拉强度,《混凝土结构设计规范》规定[f]=50N/mm2;

N -- 吊环上承受的荷载等于[Fg];

A -- 吊环截面积,每个吊环按照两个截面计算,A=0.5πd2;

选择吊环的最小直径要为:d =(2×[Fg]/[f]/π)0.5

=(2×7920/50*3.142)0.5=9.63mm。

本工程预埋吊环直径取18mm,大于9.63mm,满足要求。

1.93KN

1.93KN 1.93KN 1.93KN 1.93KN F1

F

计算模型

六.防护棚的搭设

1.施工准备 技术人员应熟悉上部图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部应组织必要的物料进场,其中包括φ48×3.5mm 钢管、对接卡口、直角扣件、旋转扣件和安全网等,以备外脚手架搭设使用;有关作业班组应织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,应当组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。

2.防护棚搭设要求

1.搭设的基本要求是:横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺连接牢固,受荷安全、有安全操作空间、不变形、不摇晃。

2.防护棚的搭设严格遵守以下施工流程:

下层主梁钢管→下层根部次梁钢管→拉杆钢管→下层外侧次梁钢管→钢丝绳→下层旧模板、安全网铺设→上层主梁钢管→上层次梁钢管→外沿栏杆→上层竹串片脚手板铺设

3.防护棚的搭设除了按顺序搭设处,还得注意下列事项:

(1)按照规定的构造方案和尺寸进行搭设;

(2)及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全;

(3)拧紧扣件(拧紧和程度要适当);

(4)有变形的杆件和不合格的扣件(有长度、扣接不紧不紧等)不能使用;

(5)搭设工人必须佩挂安全;

(6)随时校正杆件的垂直和偏差避免偏差过大;

(7)没有完成的防护棚,在每日收工时,一定要确保钢管网架稳定,以免发生意外;

(8)防护棚的上、下侧均要满挂安全网,网边沿与横杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的间距应不大于50cm,边沿投挡板,相临两网之间的拼接要严密。

4.搭设的一般规定

(1)架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物。

(2)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在钢管网架上非工作停留。

(3)凡遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业。雨后作业应待管架上雨吹干后进行,防止滑落。

(4)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架止,以防止漏电伤人。

(5)不在防护棚上附装机械设备、拉缆风绳等。

(6)搭设防护棚必须严格按照规范要求选用材料,对于压扁、弯曲、锈蚀和有裂缝的钢管及不合格的构件,严禁使用,扣件螺栓应满足正常状况下的扭力矩要求(5~6kg·m)。

(7)脚手架搭设的技术要求及允许偏差

序号项目技术要求允许偏差

1 立杆垂直度:Hmax>30m Hmax≤100mm

2 间距步距偏差±20mm 柱距偏差±50mm 排距偏差±20mm

3 横杆高差杆两端±20mm 同跨同一横截面内的高差±10mm

4 扣件安装扣件距离中心节点≤150mm 相邻立柱对接扣件高差-50mm

5 脚手板外伸偏差、搭接0~50mm

七.防护棚的拆除

1.在防护棚拆除前应作好以下工作:

(1)对防护棚进行安全检查,确认不存在严重隐患。如存在影响拆除防护棚安全的隐患,应先对防护棚进行修整和回固,以保证防护棚的拆除过程中不发生危险;

(2)在拆防护棚时,应先清除铺设层上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的集中装入容器内运下。

(3)防护棚在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,拆除的安全措施和警戒区域。

2.严格遵循拆除顺序,由后搭者先拆、先搭者后拆,同一部位拆除顺序是:铺设层→次梁钢管→主梁钢管。

3.拆除防护棚时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口处置明显的停用标志和围栏,此装置必须内外双面都加以设置;

4.在拆除的防护棚周围,于坠落范围明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证拆脚手架时无其他人员入内;

5.防护棚人工拆除,上下运输也为人工传递,拆下的钢管、扣件及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的,需要整修后重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管以备今后使用;

6.防护棚拆除时遇大风、大雨、大雾天应停止作业;

7.拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎裹腿。

8.防护棚拆除过程中,不中途换人,如必须换人,则应该在安全技术交底中交代清楚。

八.防护棚的验收与保护

1.防护棚在投入使用之前必须进行验收,合格后方准使用。主要检查拉杆、钢丝绳的可靠连接,各钢管连接卡扣的紧固,根部外架的卸载措施,铺设层的完整性,防护棚的防雷接地。

2.在检查验收过程中,要特别注意扣件的紧固程度,扣件并不是拧得紧越好。对于拧紧力矩大于70N·m的扣件,要认真检查有无裂缝、变形,如果发现有上述弊病应立即调换,调上的扣件的螺栓应紧固在40~70N·m。

3.防护棚在验收合格通过投入使用后,必须对其进行日常的保养和定期的全面检查和整修,才能保证其安全使用。防护棚日常的保养和维修必须每天进行一次,定期的维护保养一般每月进行一次。所以要求作业队防护棚进行日常的和定期的保养和维修,尤其是每次强风、暴雨过后都要认真检查整修后方可使用。防护棚保养整修的主要内容有:

(1)检查主梁连接是否有所松动,面层有无过多堆放杂物;

(2)检查明确防护棚的整体和局部的垂直、水平偏差。如发现垂直度有异常现象,应及时加固和消除隐患。

(3)各类扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件的外观,而后将扣件上的螺栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力矩范围内。

(4)检查脚手板有否松动、悬挑,还要检查四角是否用铁丝扎牢,如发现问题应及时纠正。

(5)与建筑物连接的检查,检查连接件是否齐全和完好,有无松动、移动。

(6)要对外包安全网、外挑安全网、安全隔离设施、外侧挡松、栏杆和接地防雷等安全设施进行检查,保证这些安全设施完整、牢固,能正常发挥安全作用。如果有损坏者要及时调换,如有松动者应及时紧固,如发现松动和开口要及时连通。

(7)检查防护棚的荷载情况,使其不超过设计荷载,如有超载应及时卸荷至设

计荷载。

4.防护棚的日常保养和定期检查,都要有记录。

5.防护棚使用中必须经常检查,清除回面层上的杂物,严禁在防护棚上堆积施工材料,或上人,以免管架发生超载,造成事故。

九.安全措施及要求

1.所有操作人员应持证上岗,操作人员进入现场后,应做好进场三级教育,并做好会议记录,进行详细的安全技术交底。

2.每一道防护棚搭设完毕后,必须验收合格后方可使用。

3.防雷击接地措施,采用4×40镀锌扁铁与本建筑结构的四角避雷接地网焊接,其电阻不得大于要求的10Ω。

4.及时收集气象资料,并通知全体施工人员,便于安排工作和进一步采取措施。

5.焊接作业时,要注意防火,遇风时,应设置挡风板,避免火花飞溅。

6.防护棚上不得堆放钢筋,模板等材料。

7.防护棚拆除程序与安装程序相反,拆除时,应将防护棚材料逐一传递至楼层或转料平台上,再按步骤拆除,严禁乱丢及高空坠物。

十.防护棚工程组织机构及人员安排及应急预案

1、组织机构如下:

⑴.技术负责人:xx 联系电话:12315

⑵.项目副经理:xx 联系电话:12315

⑶.安全技术:xx 联系电话:12315

2、主要人员安排如下:

⑴.施工员2人:xx、xx 主要负责防护棚搭设、拆除的技术指导。

⑵.安全员2人:xx、xx 主要负责脚手架的安全工作。

⑶.脚手架技术工人10人:根据进度需要,主要负责防护棚的搭设、拆除工作。

2、应急预案

1、为了确保本项目安全生产目标的实现,保证本项目在出现防护棚坍塌事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低损失,特制定本应急救援预案;依据《某市人民政府安全生产总体应急预案》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《中建某局集团工程有限公司安全生产事故综合应急预案》等有关规定;本预案适用于本项目发生脚手架坍塌事故的应急处置工作。

2、应急处置基本原则:坚持“以人为本”的原则,采取应急措施,抢救伤员、疏散人群。

事故类型和危险程度分析

通过危险源辨识和风险评估,在脚手架使用过程中,出现以下情况时,可能会发生坍塌事故:

(1)脚手架承重超负荷;

(2)脚手架构造不符合要求;

(3)脚手架地基不符合要求;

(4)搭设脚手架的钢管或扣件不合格;

(5)出现灾害天气。

3、应急救援组织机构及职责

(1)应急指挥部

项目部成立外脚手架坍塌应急工作领导小组,项目经理xx(12315)任组长,总工xx(12315)和安全总监xx(12315)任副组长,项目部各部门负责人为组员;应急指挥部负责本项目工程应急救援的指挥工作,负责施救方案的制定,负责批准本预案的启动与终止。

(2)抢险小组

抢险小组要求在事故发生后立即赶往事故现场,在应急指挥部的领导下开始抢险。项目部书记xx(12315)任抢险小组组长、现场施工员xx、xx(12315)、xx(12315)任副组长,施工现场安保人员为组员。

(3)警戒小组

警戒小组的职责对事故发生现场立即进行人员的疏散和撤离,并封锁事故场闲杂人员禁止进入,保证抢险小组的抢险通道,生产经理xx(12315)任组长,现场安全员xx、xx任副组长。

(4)联络与救护小组

该小组事故发生后及时联络各方,并首先向项目经理和相关负责人汇报事故情况和联系医务机构进行人员的救护,待应急指挥部决定事故处理方案后,随时跟踪这个事态的发展,组长xx(12315)。

4、预防与预警

(1)预防

应要求脚手架搭设人员持证上岗;

对钢管、扣件等材料进行严格把关,严禁不合格材料投入使用;

脚手架验收合格方可投入使用;

加强日常的巡视检查,对出现的架体变形或地基沉降等导常情况及时采取应急措施;

加强大风大雨后对脚手架使用前的安全检查,对发现的地基沉降、立杆悬空等情况及时采取补救措施。

对脚手架的拉结支撑加强日常巡视,发现异常情况及时督促进行整改。

(2)预警

项目管理人员发现脚手架荷载超过设计值或脚手架主要杆件不符合规范要求时,应及时停止脚手架的使用。

5、应急处理

施工现场发生人员伤亡坍塌事故时,发现人员及时告知项目经理,项目经理应及时向安全监督站和建设局报告,同时拨打急救电话请求救援,并根据现场实际情况制定救援措施;联络小组应及时到达工地门口,指引专业救援人员以最快速度到达出事地点;警戒小组应立即设立危险警戒区域,严禁与应急抢险无关的人员进入;抢险小组根据应急救援方案展开救援,采取可靠措施加固、拆除未坍塌部位的架体,拆除或切割压住伤者的杆件,对被埋伤员进行救援;救护小组应在专业救护人员到达前,对受伤人员进行应急救援。

6、保障措施

根据项目部的实际情况,组建抢险小组、联络小组等队伍,并定期对其进行应急救援的技能培训;项目部配备应急灯(5台)、担架(10付)、安全带(50

办公楼防护棚施工方案-(1)

洛城第五区D块二期新建办公楼临时设施搭设施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏中轩建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、现场布置 (3) 四、搭设方法 (4) 五、季节性施工应注意的问题 (8) 六、质量要求 (8) 七、临建施工保证措施 (9) 八、安全管理 (11) 九、消防保卫管理 (12) 十、拆除作业 (12)

一、工程概况 本工程为洛社新城第五区D块二期一新建办公楼,建筑地点为无锡新园路与雅中路交叉口。由江苏华广置业有限公司开发,无锡市水文地质勘查院提供地质勘查报告,江苏省科佳工程设计有限公司设计,无锡市智邦监理公司监理,江苏中轩公司负责施工。本工程总建筑面积为4708.29㎡,其中局部地下一层地下建筑面积为178.5㎡,地上6层,建筑高度21m。 现场的“三通一平”已完成。由于现场场地狭小,施工现场仅布置一些生产用房和临时办公用房。详见施工现场平面布置图。 二、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1)。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、洛城D地块新建办公楼施工组织设计; 5、国家和地方有关的规范、标准、条例等; 三、现场布置: 1、施工现场配备一台附墙式QTZ40塔吊和一台SCD200/200型施工升降机,按规定要求塔吊回转半径内各类临设和人行道出入口处,必须搭设双层防护棚。 2、整个施工现场,设置一个大门与新园路连接,为施工主

要出入口。 3、施工现场的钢筋制作加工场和木工间、仓库等临时设施紧邻拟建建筑物的,包括连接临时设施的所有通道,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)规定,均需搭设安全防护棚。 5、在塔吊吊装区域内的通道,也必须按规定搭设防护棚,以确保施工安全。 6、为便于混凝土运输车和材料车辆进出方便,主要通道搭设防护棚高6m宽度根据现场实际位置搭设不低于3.5米,立杆采用钢管格构柱,四根6米长的钢管,立杆高度上每隔1.8,用扣件与短钢管一道箍,上铺二层毛竹脚手片。 7、其余临时设施的防护棚搭设高度,为其搭设高度基础上再加2m,用毛竹脚手片做双层防护隔离。 四、搭设方法: 1、搭设材料的要求: 1.1防护棚钢管应采用现行国家标准《直缝电焊管》(GB/T13793)或《低压流体输送用电焊钢管》(GB/T3092)规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《石灰素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 1.2防护钢管应采用ф48×3.0mm的钢管。 1.3防护扣件应采用可全段铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣

安全防护外架和防护棚搭设方案

安全防护外架和防护棚搭设方案 一、工程概况:本工程位于都匀市,为全现浇框架剪力墙结构,使用年限为50年;建筑层数11层,地下1层,地上11+1层,建筑总高度39M;建筑总面积91 37、9㎡。地下一层为设备层。地上1层为商场,2至11+1层为住宅。抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度。本工程地下一层为人防地下室,地上一层为商场,二层以上为住宅楼,转换层设在二层即 4、500m标高处,上部还有11层住宅每层为3m,外装饰为贴面砖,本防护外架在主体结构施工期间作安全防护架,封顶后可作装饰脚手架。 二、水平安全防护棚的设计和计算 1、规格和范围水平安全防护棚突出建筑物外围6米,长度绕建筑物一周,原则上每层设一道,本工程根据建筑物的实际高度设二道。 2、主要材料和力学参数采用φ4 83、5的钢管搭设,钢管容重 38、4N/M,截面抵抗矩W=5080mm3,回转半径I= 15、8mm,截面积A=489mm2,抗弯强度设计值:f=205N/mm 23、主要技术参数:(见防护棚构造)纵杆间距: 1、0米,横杆间距见图六,钢丝绳间距 3、0米,吊点为图中所示黑点的纵横交接处。 4、荷载计算:(1)、荷载传递路线:荷载 脚手架 纵杆 横杆钢丝绳(2)、荷载取值:活荷载标准值:q=300N/m2(坠落物体冲击力)恒荷载标准值:脚手板自重:350 N/m2钢管自重: 38、4 N/m2护拦挡脚板:140 N/m 5、受力杆件强度验算:(1)、纵杆荷载组合值q=( 1、 40、3+ 1、 20、35)

1、 20、038=0、885 KN/m计算简图:内力:弯矩:Mmax=0、107qL2=0、10 70、88 51、32=0、16KN、m应力:σ = Mmax/W=0、16106/ 5、08103= 31、5N/mm2<f=205N/mm2 安全支座反力:RD=0、39 30、88 51、3=0、45KN(边支座)RA= RC= 1、14 30、88 51、3= 1、30KN(中间支座)(2)、横杆:(选中横杆,按三跨连续梁进行计算)集中荷载:F= RA= RC= 1、30KN计算简图:内力:弯矩:Mmax=0、267FL=0、26 71、303、0= 1、04KN、m(支座负弯矩)应力:σ = Mmax/W= 1、04106/ 5、08103=204N/mm2<f=205N/mm2 安全支座反力:中横杆:F1=( 2、267+1) 1、30= 4、25KN边横杆:F2=( 2、267+1)0、45+ 1、14 30、1 41、 23、0= 2、05KN(3)、钢丝绳:(由内向外逐一验算)1)钢丝绳I:钢丝绳的计算拉力取为:PX=

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

型钢悬挑防护棚施工方案

xxx建筑工程(集团)有限公司 施工组织设计(施工技术、专项方案)内审表

施工组织设计《型钢悬挑防护棚施工方案》 工程项目: 建设单位: 监理单位: 项目经理: 技术负责: 编制人员: 联系电话: 报送时间: xxxxxx建筑工程(集团)有限公司 2018年2月10日

目录 第一章工程概况1 1.1工程基本情况1 1.2参建单位各责任主体名称1 1.3施工平面布置1 1.4施工要求3 1.5技术保证条件3 第二章编制依据3 2.1合同文件及法律法规3 2.2主要标准、规范4 第三章施工计划4 3.1施工进度计划4 3.2材料与设备计划6 第四章施工工艺技术8 4.1技术参数8 4.2工艺流程8 4.3施工方法8 四、检查验收 10 第五章施工安全保证措施11 5.1组织保障11 5.2技术措施14 5.3安全管理措施15 5.4监测监控17 5.5应急预案17 第六章劳动力计划19 6.1专职安全生产管理人员19 6.2特种作业人员19 第七章计算书及相关图纸20

第一章工程概况1.1工程基本情况 1.2参建单位各责任主体名称 1.3施工平面布置

学而不思则罔思而不学则殆

1.4施工要求 1、型钢悬挑防护棚的设计力求做到结构安全可靠,造价经济合理。 2、型钢悬挑防护棚在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、型钢悬挑防护棚在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 1.5技术保证条件 1、安全网络 2、型钢悬挑防护棚的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。

搅拌站防护棚搭设方案

防护棚搭设方案 一、设计依据 《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJBO-2001,J84-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、搭设方法 1、该搅拌站搭设防护棚尺寸为12mx10m,总计120㎡ (每层)。 2、防护棚的材料采用10mm厚竹胶板覆盖,规格为 1mX2m,每张重量为25kg。 3、防护棚采用中间悬空的两层竹胶板,以便缓冲落物。 中间间距为600mm,上部支出600mm,并搭设密网, 防止落物从顶上掉下。 4、该方案对原有临时设施进行加固,并增设立杆、设 置剪刀撑步距为2m,横杆设置扫地杆;第二道横杆设 置为2m,考虑搅拌机的检修与维护及人员、材料的进 入。 三、设计验算 1、Q235钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值f=205N/mm2 ,竹 串片脚手板自重0.35KN/ m2 2、纵向、横向水平杆的抗弯强度验算 M =1.2MGK+1.4∑QK

=1.2X1/8X0.35X22 =0.21KN.M 注:不考虑施工荷载,只考虑了竹脚板自重。 MGK为脚手板自重标准产生的弯矩 MQK为施工荷载产生的弯矩 σ=M/W=0.21X106N.MM/5.08X103MM3=41.3N/MM2≤f =205N/ MM2 W查表得5.08cm2== 因此满足要求。 3、立杆验算时,考虑风荷载的作用,采用组合风荷公 式进行验算 N/?A + Mw/W≤f N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85X1.4∑QK =1.2(0.7+0.1312X12)=2.72KN ?为轴心受压构件的稳定系数,根据长细比λ查表求得 λ=l0/i i查表得1.58cm l0=kuh (k取1.55,u取1.8) l0 =1.55X21.8 =5.58m λ=l0/I =55.8/1.58=35.3 查表得?=0.899 Mw=0.85X1.4 MwK=0.85X1.4wklah2/10

箱式板房钢筋加工车间防护棚搭设施工方案A

目录 l 工程概况 (1) 2 编制依据…………………………………………………………………………………………1 3 搭设安全技术要求 (1) 3、1构配件质量.............................................................................................13、2 构造技术 (2) 4防护棚搭设 (5) 4、1 施工准备…………………………………………………………………………………5 4.2 搭设工艺流程 (6) 4、3搭设施工 (6) 5检查验收…………………………………………………………………………………………7 6 防护棚的拆除 (7) 7 安全管理 (8) 8 验算书 (8)

箱式活动房、钢筋加工、通道防护棚搭设施工方案 一、工程概况 1、工程名称:东莞益海嘉里粮油工业公司生产挂面、面条的制面车间 2、建设单位:东莞市益海嘉里粮油食品工业有限公司 3、工程地点:东莞市麻涌镇新沙港 4、设计单位:广东省轻纺建筑设计院: 5、工程规模:东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司扩建生产挂面、面条的 制面车间工程项目位于东莞市麻涌镇新沙港管理区东莞益海嘉里粮油 食品工业有限公司厂区内用地西北角,新建厂房钢筋混凝土框架结构。 局部四层,加工车间二层,总建筑面积14015.57平方米。○1~错误!/ 错误!~错误!厂房车间共二层,首层层高6、0m,第二层层高4、50m;建 筑檐口高度14、2m、\o\ac(○,21)~错误!/错误!~错误!原料配给部 共四层,建筑檐口高度26、6m。根据现场平面布置与材料垂直运输的 要求,现场错误!~错误!/错误!~错误!厂房加工车间部位布置1台塔吊,错误! ~○23/错误!~错误!/ 错误!~错误!原料配给车间布置物料提升机井架一台 (具体位置详见安装位置平面图)。按照规范要求,在塔吊回转半径内各类 临设与出入口处必须搭设双层防护棚。

防护棚搭设方案

淄博中南紫云集项目二期一标段 , 生活区防护棚搭设方案 } 通州建总集团有限公司 } 淄博中南紫云集项目二期一标段 二零一九年月日

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 建设概况 (1) 设计概况 (1) 安全生产目标 (2) 文明施工目标 (2) 3 防护棚的搭设 (3) 防护棚设计 (3) 基础找平 (3) 格构柱搭设 (3) 横杆搭设 (3) 剪刀撑 (4) 顶棚横杆 (4) 排架斜杆 (4) 第一层防护 (4) 第二层防护 (5) 4.搭设注意事项 (5) 5.防护棚的安全措施 (5) 6.成品保护 (5) 7.安全生产与文明施工 (6) 8. 防护棚的拆除 (6) 9. 计算书 (7) 10.附图 (20)

1 编制依据 编制依据主要有以下规范及标准: 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011); 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.4淄博中南紫云集项目二期一标段现场施工平面布置图 2 工程概况 建设概况 设计概况 安全生产目标

文明施工目标 3 防护棚的搭设 防护棚设计 综合现场情况,确定在四栋2层临时用房上采用钢管搭设两排净高7m,净宽的防护棚,中间设置通道,定位如附图所示。 防护棚及通道棚顶共分上下两层,间距为,每层均满铺脚手板,且防护棚外侧满挂密目网。 基础找平 为保证防护棚架体的稳固性,架体搭设(即所有格构柱立杆)立杆底部均设置在混凝土垫层上并设置4000mm*200mm*50mm的通长木垫板。 格构柱搭设 格构柱按照400*400mm的格构柱设置,采用φ48×钢管,沿通道长度方向以@1500mm 的间距进行搭设;设置纵向扫地杆(即第一道大横杆),并用直角扣件固定在距地面200mm 处的立杆上,立杆的垂直偏差不得大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。在安装格构柱时,用单支8m的钢管,长度不够可以焊接,不得采用对接钢管,格构柱净间距米。禁止使用弯曲钢管。 横杆搭设 (1)大横杆 大横杆步距为1800mm,长度不宜小于三跨立杆,大横杆置于立柱内侧,与立杆必须用直角扣件扣紧。 大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离不大于500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均匀相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距不小于500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该通道总长度的1/250且不得大于50mm。大横杆接头与相邻立杆距离不大于立杆纵距的1/3。同一水平和竖向相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,相邻的水平间距部小于500mm。 (2)小横杆 小横杆采用φ48*钢管,对立杆与大横杆起约束作用,沿通道长度方向进行搭设,紧贴立杆并用直角扣件扣紧在大横杆上。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

钢管脚手架悬挑防护棚方案

目录 第一章编制依据及说明 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 (2) 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (2) 1.3《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 (2) 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 (2) 1.5本工程相关施工方案 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章防护棚的搭设形式 (3) 第四章材料要求 (3) 第五章防护棚受力计算 (4) 第六章防护棚的细部构造 (9) 第七章防护棚的搭设 (10) 第八章防护棚的拆除 (13) 第九章防护棚的验收与保护 (14) 第十章安全措施及要求 (14) 第十一章防护棚工程组织机构及人员安排 (15)

1、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.3《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 2、工程概况 本工程位于***;主要功能及尺寸:房屋总长为**米、宽***米,该楼设计功能为物管用房、通向小区住宅区域的垂直交通,在十一层设置了一个钢结构的天桥通向住宅区,共设计有三台普通电梯及一台消防电梯; 为二类高层,框架剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级,建筑面积共2374.79平方米,共13层,十三层以上的屋顶上面是一个钢结构钟楼层及三角锥尖顶;13层钢筋砼屋顶标高为48.8米、钟楼部分为60.65米、顶部三角锥最高点标高为73.15米。 2.1本工程售房部底层至三层应业主要求于2018年5月中旬投入使用,所以三层防护棚以下外架最先拆除,配合售房使用。防护棚除满足安全要求外,仍需考虑成品保护及展示效果等方面。本方案即详述防护棚搭设各种要求及施工方法3、防护棚的搭设形式 3.1防护棚由上、下两层钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.5厚,主梁为6000长间距600,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距800,与主梁用卡扣连接;外端1/3跨范围内,横每隔1200分别用斜拉钢管、钢丝绳将荷载传递到外架及主体结构上;为减小外架的局部荷载过大,在相应楼层增加一道卸载钢丝绳及连墙件。如图3.1。

办公区防护棚搭设方案设计

办 公 区 防 护 棚 施 工 方 案 瑞华建设集团有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、防护棚的搭设 (3) 五、防护棚的验收 (3) 六、防护棚的拆除施工 (3) 七、技术、质量要求 (4) 八、安全技术要求 (5) 九、防护棚搭设示意图 (6)

一、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、《钢结构设计规范》GB50017-2010 3、《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 7、《建筑工程工程质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《施工现场临时用电安全施工技术规范》JGJ46-2005 10、《碳素钢结构》GB/T700-2006 11、《直缝焊接钢管》GB/T13793-2008 12、《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 13、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 14、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 15、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 16、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 17、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 18、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 二、工程概况 工程名称:御龙山花园 建设单位:惠州市国圣房地产开发有限公司 施工单位:瑞华建设集团有限公司 监理单位:深圳市城建监理有限公司 设计单位:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 勘察单位:江西省勘察设计研究院 本工程位于惠州市大亚湾龙海二路与龙山五路交汇处。总用地面积40230平方米,总建筑面积16.55万平方米。 本工程有8栋29/30/31层住宅塔楼,局部2层商业,地面以下为3层地下室,局部为人防地下室。 本工程主要结构类型为钢筋混凝土框架、剪力墙、部分框支剪力墙结构,设计使用年限为50年。 抗震烈度为7度,抗震等级:地下室二层及以下为三级,其余为二级;建筑场地类为二类,结构安全等级为二级,耐火等级为一级。 独立天然地基、桩基、筏板基础,现浇钢筋混凝土楼板,防水屋面。 各栋建筑主要相关参数表

安全防护棚搭设方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.安全防护棚搭设方案正式 版

安全防护棚搭设方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、材料的准备: 临建安全防护棚主体骨架采 用?48×3.5脚手钢管,采用直角扣件、旋转扣件进行连接用,竹笆片、木板为防护材料。 二、防护棚的搭设 搭设步骤 具体搭设施工程序为:混凝土地面→锚地钢管→扫地杆→外围立杆→纵向水平杆→横向水平杆→铺第一层竹笆片→棚顶钢管→横向水平杆→铺第二层竹笆片→防护栏杆→围竹笆片。(防护棚搭设过程中,

剪刀撑应随架体搭设高度同步进行。) 1.场地整平进行碾压。 2.在搭设外围立杆部位用钢管打入地下1m深,作为锚固用,以加强防护棚的稳定性和抗风能力。 4.扫地杆首先与锚入地下的钢管用直角扣件进行连接,然后进行竖立杆,立杆间距1.8m。水平管高度1.8m。 5. 防护棚架的棚顶离屋面高度应 ≥400mm,棚顶设置二层,棚顶间隔高度 ≥400mm。 6.在人行通道上的防护棚搭设3.0m,棚顶设置二层,棚顶间隔高度≥400mm。顶部及两侧立杆间,应选用板材、竹笆片作全封闭,同时应栏杆涂刷警示漆。

外悬挑防护架施工方案

目录 1. 编制目的、适用范围 (2) 2. 编制依据 (2) 2.1国家行业和地方相关规范规程 (2) 2.2其它 (3) 3. 工程概况 (3) 3.1总体概况 (3) 4. 防护棚的搭设形式 (3) 4.1搭设位置 (4) 4.2悬挑主梁 (4) 4.3搭设方式 (4) 4.4钢丝绳 (4) 4.5主梁与窗洞口固定 (4) 5. 材料要求 (5) 5.1钢管 (5) 5.2扣件 (6) 5.3安全网 (6) 5.4钢丝绳: (6) 6. 防护棚的搭设 (6) 6.1施工准备 (6) 6.2防护棚搭设要求 (6) 7. 防护棚的拆除 (8) 8. 防护棚的验收与保护 (9) 9. 安全措施及要求 (10) 10. 防护棚工程组织机构、人员安排及应急预案 (10) 10.1组织机构如下 (10) 10.2主要人员安排如下 (10) 10.3应急预案 (11) 11. 防护棚受力计算 (13) 11.1荷载参数 (13) 11.2荷载的计算 (14) 11.3强度验算 (14)

1.编制目的、适用范围 本工程脚手架搭设范围为主楼全立面及裙楼(裙楼尚未开工)。针对主楼幕墙施工,施工前需对原墙面瓷砖进行拆除,并进行砂浆找平处理后,方可进行外墙保温及后置锚固件的安装工作,同时对原建筑窗洞口与本装修设计洞口不一致,需对南北立面窗洞口进行拆除。 外立面施工作业危险性很大,操作难度也很大,且本工程主楼南侧和东侧又紧邻住宅小区,一旦防护不周密发生坠物伤人则影响极为恶劣,后果非常严重。综合上述因素,拟在主楼及裙楼外装修施工中采用双排扣件式钢管脚手架作为施工操作和安全防护措施,脚手架对外立面实行全封闭。 本方案针对主楼三层南侧和六层南侧和东侧位置搭设悬挑防护棚,特编制此方案。 2.编制依据 2.1国家行业和地方相关规范规程

外架悬挑防护棚施工方案

外架水平悬挑防护棚施工方案 一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJI30-2011 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4本工程施工图纸和施工组织设计 1.5本工程相关施工方案 二、工程概况 永威枫香庭西院一标段工程项目位于绿水路与郑新大道交叉口东北角总用地面积为15万平方米。由五栋塔楼组成,其中3#楼地下3层,地上31层,为了保证建筑物下面施工人员的安全,在8层南面及东面外架周边搭设水平安全防护棚。 三、防护棚的搭设形式 1、防护棚由6米的钢管网架组合而成,钢管统一型号为DN48*3.5厚,主梁为6000长间距1500,根部与外架水平杆、立杆用卡扣连接,次梁间距600,与主梁用卡扣连接,外端1/3跨范围内,横每隔1500分别用斜拉钢管、钢丝绳将荷载专递到外架及主体结构上; 2、分块搭设,以6米为单位,在下面用6米的钢管,用扣件扣成6米*6米的网片,每个网片之间用扣件连接牢固,保持间距为

1500,如下图: 3、根据规范和工程实际要求,在钢管网架上分别设置安全网、

钢丝网和警示标志等安全标的物。 四、材料要求 1、钢管:采用DN48*3.5焊管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg. 2、扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件﹥的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺拧紧扭力矩65N.m,不得发生破坏。 4、脚手板:采用铁板网片。 4、安全网:采用密目式安全网。 五、防护棚受力计算 1、计算模型简化 2、本工程的防护棚主要起安全防护作用,防止高空附物直接落地,考虑施工荷载、自重及附物荷载。模型简化如图5.1.1:

防护棚搭设方案

防护棚搭设方案 一、工程概况 航头基地三号地块项目位于上海南汇区航头镇,建设上海市保障性经济适用房,为市级重大工程。 基地总用地面积约76716平方米,总建筑面积约153596平方米。主要工程内容包括19幢11~18层的住宅单体(其中15层住宅7幢、18层住宅7幢、11层住宅5幢)、公建及商业配套、室外总体附属的垃圾房、开关站、门卫等,大部分18层住宅单体设地下自行车库,小区中心绿地下设置独立地下车库(兼人防工程)。 建设单位:上海欣南房地产开发有限公司 勘察单位:上海豪斯岩土工程技术有限公司 设计单位:同济大学建筑设计研究院 设计单位:上海结建民防建筑设计有限公司(人防) 监理单位:上海住远建设工程监理有限公司 施工单位:长业建设集团有限公司 我公司承包的2标段包括: 10、11号、13号、16~19号、地下车库(人防)及配套用房等。上部结构住宅单体均采用剪力墙结构体系,下部结构住宅楼带地下室的采用桩基加筏板基础,无地下室的采用桩基加条形承台,采用PHC300、400、500管桩,桩长约32米。

二、各类防护棚的搭设 车行、人行安全通道 本工程的安全通道,在吊装区域范围内搭设。18、19号房前干道,沿建筑物四周搭设宽6m,高的九夹板与竹笆结合的双层隔离安全防护棚,立杆间距为。在距立杆处,设一道大梁杆,根部20㎝处设一道扭地杆,中间设二道横杆,用标准密目网围挡封闭。考虑到工人出入频繁,搭设四条进入楼内的安全通道,高度和宽度根据门洞尺寸搭设在安全通道内挂放适合形势的安全标语、安全横幅和正确的导向指示牌。 钢筋棚、木工房、仓库等安全防护 本工程钢筋操作棚有2个,分别在16号前和13号房前,都位于塔吊

防护棚搭设施工方案

防护棚搭设施工方案 目录 一、工程概况:(2) 二、编制依据:(2) 三、防护棚搭设布置:(2) 四、防护棚的搭设(3) 五、防护棚搭设的质量要求(5) 六、防护棚搭设安全措施(6) 七、防护棚拆除安全措施(8) 一、工程概况: 本工程总建筑面积28898㎡(地上21115㎡,地下7783 ㎡),建筑高度为88.550m,标准层高4.3m。地下一、二层(停车库,人防及设备用房,停车161辆车库),地上附楼五层为信息服务大厅,地上主楼十九层为办公部分。本地下室为平战结合六级人防地下室,平时为汽车库,战时为甲类二等人员掩蔽所。整个建筑设计使用年限为50年。 施工现场配备一台QTZ-80塔吊。按照规范要求,在塔吊回转半径内各类临设和出路口搭设双层防护棚。 建设单位:西安市工商行政管理局 设计单位:陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司

监理单位:陕西东龙建设工程监理有限公司 施工单位:中国华西企业有限公司 二、编制依据: 1、JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 2、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 3、JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 三、防护棚搭设布置: 本工程设置一台塔吊、根据规范要求塔吊旋转半径内各类临时道路以及出入口都应该搭设安全防护棚;根据本工程现场情况,主楼基坑北临村民商铺;东临银池小区;西临未央路;南临道拉斯写字楼;目前北边商铺在塔吊旋转半径内、故为了保证施工安全需对北边村民商铺设置双排落地架安全防护棚。(后附搭设详图) 四、防护棚的搭设 4.1 材料及规格 4.1.1 根据JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》以及JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求,本工程防护棚采用符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢规定的钢管,钢管型号为Ф48*3.5㎜。连接件采用符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定的扣件;

安全防护棚搭设方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、防护棚的搭设 (4) 五、防护棚的拆除施工 (4) 六、技术、质量要求 (5) 七、安全技术要求 (6) 八、防护棚搭设示意图 (7)

临时安全防护棚搭设方案 一、编制依据 1.建筑施工安全检查标准; 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 XXXXX,位于xxxxxxxxx。总用地面积6675平方米,总建筑面积为24976.9平方米。 首层商业面积为2236.67平方米,其中地下建筑面积约4394平方米,一栋2单元.建筑结构形式采用框架结构。 本工程的班公区临近施工现场(基坑边),是安全工作的重要一环。为确保办公区的安全,所以必须搭设临时安全防护棚。 三、施工准备 1.场地准备: 根据施工现场的总体部署、总平面图,首先是临时安全工作棚的场地的选择,场地选择原则是既安全又便于施工。班公区场地首先进行整平碾压夯实,然后进行浇捣砼10㎝厚地面。 2.材料的准备: 临时安全防护棚主体骨架采用?48×3.5脚手钢管。采用直角扣件、旋转扣件进行连接用。棚面采用石棉瓦。毛竹片为防护材料。 四、防护棚的搭设

搭设步骤 具体搭设施工程序为:混凝土地面→锚地钢管→扫地杆→外围立杆→纵向水平杆→横向水平杆→铺第一层竹笆片→棚顶钢管→石棉 瓦铺设→横向水平杆→铺第二层竹笆片→防护栏杆→围竹笆片。(防护棚搭设过程中,剪刀撑应随架体搭设高度同步进行。) 1.场地整平进行碾压。 2.在搭设外围立杆部位用钢管打入地下1m深,作为锚固用,以加强防护棚的稳定性和抗风能力。 3.棚内进行地面硬化,浇捣C20砼10㎝厚,以便于工人进行加工作业。 4.扫地杆首先与锚入地下的钢管用直角扣件进行连接,然后进行竖立杆,立杆间距1.8m。水平管高度1.8m。 5. 防护棚架的棚顶离地高度应≥3米,棚顶应设置二层,棚顶间隔高度≥0.8米。首层棚顶上部应选用不漏尘、符合抗冲击强度的板材予以全覆盖,确保无坠落粉尘和杂物。 6.在人行通道上搭设防护棚架的,棚架内的顶部及两侧立杆间,应选用板材作全封闭,确保板面挺直、平整、光滑,同时应在板材上涂刷警示漆。 五、防护棚的拆除施工 在工程主体完成,外墙装修的进度时,即进行拆除施工。防护棚的拆除施工,原则上是从搭设标高位置向下进行。拆除前,施工班组应对防护棚进行全面检查,确定无严重变形的情况后,方可进行拆除施工.如遇到强风、雨雪等特殊气候,不得进行脚手架的拆除施工,夜间不允许进行拆除施工。实施拆除作业班组进入现场后,先进行检查加固松动部位,清除棚顶垃圾及各种物体,清理时现场有专人看护,

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

高层建筑悬挑防护棚施工方案

目录 第一节、编制依据---------------------------------- 错误!未定义书签。第二节、概况---------------------------------- 错误!未定义书签。第三节、施工工艺技术------------------------------ 错误!未定义书签。 一、技术参数------------------------------------ 错误!未定义书签。 二、工艺流程------------------------------------ 错误!未定义书签。 三、施工方法------------------------------------ 错误!未定义书签。 四、检查验收------------------------------------ 错误!未定义书签。第四节、施工安全保证措施-------------------------- 错误!未定义书签。 一、技术措施------------------------------------ 错误!未定义书签。 二、安全管理------------------------------------ 错误!未定义书签。 三、日常维护管理要求---------------------------- 错误!未定义书签。第五节、监测监控---------------------------------- 错误!未定义书签。第六节、应急预案---------------------------------- 错误!未定义书签。第七节、计算书及相关图纸-------------------------- 错误!未定义书签。 【计算书】-------------------------------------- 错误!未定义书签。

双层防护棚搭设专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K5101 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 双层防护棚搭设专项施工方案标准版本

双层防护棚搭设专项施工方案标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况 本工程为商业学校重建工程,由于位于学区,人流量大,周边道路与施工区靠的比较近,且在塔吊旋转半径范围内,加上文明施工和安全的需要,因此本公司在施工期间采用Φ48壁厚为3.0钢管,搭设防护棚,我公司为确保工程施工安全,贯彻落实“安全第一、预防为主,改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡,清除或降低员工及相关方面的职业健康安全风险。”特采取以下保证措施。 二、编制依据

1、JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 2、现行的操作规程、安全规范及有关规定 三、防护棚平面布置 本工程施工区周围的通道、道路等根据规定均搭设安全防护棚供行人通行(详见施工总平面布置图)及临时办公室活动房防护棚。 四、搭设安全技术要求 1、构配件质量 (1)、Ф48*3.0的钢管,应符合GB700-89中的Q235-A的规定,产品须有出厂合格证或检测合格证明。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应

逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。 (3)、密目式安全网应符合相应的质量要求,必须要有检验合格证才能使用。 2、构造要求 A、道路防护棚:道路宽度3-6m,总高度 3.3m,内净空高度为2.5米。用钢管作为立柱,柱距≤3米,需要剪刀撑处,剪刀撑倾角45度,跨距6m,连续设置。底部200mm处设置纵向扫地杆。顶部设双层防护棚,间距600~800mm,第一层使用扣板吊顶,第二层满铺竹片脚手板,顶层使用胶合板满铺封闭。上下横向水平杆之间增加斜拉杆。 B、办公楼防护棚:采用双立杆钢管作为防护棚立柱,总高度7.5米,横向柱距为2.5米,纵向跨度7.2米。剪刀撑倾角45度,跨距6米,连续设置,

防护棚搭设方案94273

葛洲坝新疆工程局(有限公司)职工集资建房 底商住宅楼、农贸市场工程防护棚搭设方案 一、工程概况 本工程为葛洲坝新疆工程局(有限公司)职工集资建房底商住宅楼、农贸市场工程,位于乌鲁木齐市太原路923号。工程分底商住宅楼和农贸市场,总建筑面积11615.59平方米,底商住宅楼:8927.79㎡(含地下:1774.85㎡)、11层、剪力墙结构、建筑檐高37.8m;农贸市场:2687.8㎡(含地下:1307.8㎡)、2层、框架结构、建筑檐高11.4m。 二、搭设方案: (一)搭设方案 本工程底商住宅楼及农贸市场工程,办公区和生活区的临建紧邻在建建筑物,且底商住宅楼与农贸市场之间有一处进出该小区的主通道,为了保证正常生产秩序和施工人员安全,本工程在办公区和生活区的临建出入口一侧采取通长搭设安全通道,供施工人员通过,施工结束后将该安全通道拆除。塔吊回转半径范围内的各类临设及进出口均搭设双层防护棚。 本工程安全通道及各类防护棚的防护除进出该小区的主通道横梁采用工字钢,其他均采用钢管架体搭设、密目网围护,安全通道及各防护棚顶均为双层防护棚,棚顶应用硬质材料封盖。防护棚的外侧均采用密目网全封闭,以减少噪声和粉尘。 (二)搭设部位:根据现场实际情况应搭设以下几处防护棚: 1、安全通道:在建工程的出入口、通道口、临建出入口一侧的通道处;进出该小区的主通道,临小区一侧通道。 2、钢筋加工防护棚

3、木工房防护棚 4、搅拌机防护棚 5、外用电梯处 (三)防护棚搭设 1、安全通道 (1)搭设概况 1)临建出入口一侧的通长安全通道防护棚 该安全通道采用钢管搭设架体,用四根钢管组对成600mm见方的小方柱,柱距4.5m,柱脚下点200*50mm通长方木支设混凝土支墩里,底部200mm 处设扫地杆。剪刀撑倾角45度,跨度4.5m,每个柱距间隔三跨设一道剪刀撑,通道两端及转角处均设剪刀撑。架体上端设置两层防护棚,两层防护棚距离0.6m,一层满铺竹架板,一层满铺竹胶板。安全通道两侧外侧用密目式安全网全封闭,临建出入口设安全通道一侧距基坑较近,对安全通道的架体进行加固处理,架体分别在临建屋顶及底部与临建另一侧为加固设置的钢管架体相连以保证安全通道的安全,详见附图一。 2)在在建建筑物出口处防护棚 每栋楼分别搭设2个安全通道出口,另施工电梯处须搭设防护,详附图。 3)底商住宅楼与农贸市场之间进出该小区马路主通道及临街通道防护棚 ①主通道安全防护棚:总宽9m,总高5.2,总长130米,采用钢管及16号工字钢搭设架体立柱及横梁,即用四根钢管组对成600mm×600mm见方小方柱,作为立柱柱距4.5m,在地面浇筑混凝土支墩;剪刀撑倾角45度,沿跨度方向连续设置,底部200mm处设扫地杆。架体横梁采用16号工字钢,上端设置两层防护棚,两层防护棚距离0.6m,一层满铺竹架板,一层满铺竹胶

相关文档