文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第十二章 电能计量

第十二章 电能计量

第十二章  电能计量
第十二章  电能计量

第十二章电能计量

第一节电能计量装置概述

一、电能计量装置的概念

我们把电能表、与其配合使用的互感器、电能表到互感器的二次回路以及计量箱(柜)等所组成的整体统称为电能计量装置。

二、电能计量装置各部分的作用

1、电能表的作用

电能表俗称电度表,它是电能计量装置的核心部分。其作用是计量负载消耗的或电源发出的电能。电能表计量的电能是指通过它的功率在某一段时间内的累积值。

2、互感器的作用

(1)扩大电能表的量程。

(2)减少仪表的制造规格(使仪表制造标准化)和生产成本。

(3)隔离高电压和大电流,保证人员和仪表的安全。

3、二次回路的作用

(1)、电流二次回路:电流互感器二次线圈、电能表的电流线圈以及连接二者的导线所构成的回路。

(2)、电压二次回路:电压互感器二次线圈、电能表的电压线圈以及连接二者的导线所构成的回路。

二次回路的阻抗将影响计量装置的准确度等级。

三、互感器的结构、工作原理及接线

1、互感器的结构

电流互感器(TA)和电压互感器(TV)均由铁芯、一次(初级)绕组、二次(次级)绕组、接线端子和绝缘支持物等组成。

2、互感器的工作原理

互感器原理:电流互感器和电压互感器的工作原理与电力变压器基本相同,即一次侧绕组通过正弦交变电流,在铁芯柱中产生正弦交变磁通,从而在一二次绕组中感应出电压,若二次侧电路闭合,则产生二次电流。

(1)电流互感器正常工作时相当于变压器短路状态(严禁开路)——二次阻抗小;

由磁势平衡方程式

I

N1=I2N2

得电流互感器变比:

K TA=I1N/I2N≈N2/N1

(2)电压互感器正常工作时相当于变压器开路状态(严禁短路)——二次阻抗大。

≈E1=4.44fφN1;

由:U

U2≈E2=4.44fφN 2;

得电压互感器变比:

K TV=U1N/U2N≈N1/ N2

式中:N1、U1N、I1N:分别表示一次绕组的匝数、额定电压和额定电流;

N2、U2N、I2N:分别表示二次绕组的匝数、额定电压和额定电流;

3、互感器的接线方式

(1)电压互感器的接线方式

V/V 接线:适用于10kV 中性点不接地三相系统,此接线节省一台电压互感器,但不能测量相电压和进行绝缘状况监视;

a b c

*

*

Y 0/Y 0接线:适用于110kV 及以上供电用户,三相四线制计量装置。

a b c

*

**

*

**

(2)电流互感器的接线方式

按DL/T488-2000《电能计量装置技术管理规程》中,对三相三线电能计量装置、三相四线电能计量装置,提倡电流互感器分别采用二相分相与三相分相的接线方式。以减少误接线的可能性,但导线电阻和接触电阻时有所增大。

两台电流互感器V 型接线:10~35kV 供电用户,采用三相三线制电能计量装置,宜采用四根线连接;

2

三台电流互感器Y 型接线:110kV 及以上供电用户采用三相四线制计量装置或高供低计采用三相四线制电能计量装置时,宜采用六根线连接

四、电能计量装置倍率及计算

电能计量装置倍率=电能表本身倍率×电流互感器变比K TA ×电压互感器变比K TV

第二节电能计量方式、电能计量装置接线与计量器具选择

一、电能计量方式

电能计量方式与供电方式有关

1、单相计量:用户单相用电设备总容量不足10kW的可采用低压220V供电。

2、低供低计:用户用电设备容量在100kW以下或需用变压器容量在50kV A及以下者,宜采用低压三相四线制供电。负荷电流小于50A,采用直接接入式。负荷电流大于50A时,采用三台电流互感器做Y型接线。

用户用电密度较高专区,用户用电设备容量在100kW以上或需用变压器容量在50kV A 及以上者,经过技术经济比较,采用低压供电的技术经济性明显优于高压供电时。宜采用低压三相四线制供电。

3、高供高计:用户用电设备容量在100kW以上,或需用变压器容量在50 kV A及以上者,宜采用高压供电。高压供电原则上采用高供高计,如果在供压侧计量,变压器损耗由用户承担。

4、无功电能计量:100kV A及以上用户因需进行功率因数考核,所以应装设无功电能表或多功能电能表。

5、最大需量:315kV A及以上用户因执行两部制电价,所以应安装最大需量表或多功能电能表。

6、当用户有两种以上用电类别负荷时,应分别计量。若无法分别安装计量装置,则应采取定比电量方法进行分摊。

二、电能计量装置接线

1、单相电能表接线:

(1)直接接入式:负荷电流小于50A,采用直接接入式

一进一出二进二出

(2)经电流互感器接入式:负荷电流大于50A,需经电流互感器接入

相线

零线

2、三相四线制有功电能表接线:

(1)直接接入式:将电能表三个电流回路按正相序分别串入三相电路,电压回路分别接入相应的电压。

L 1N

L 2L

(2)经电流互感器接入式:

A B C

N

注意事项:

1)按正相序接入;

2)中性线不能与相线颠倒; 3)中性线必须接牢;

4)总表不能断开中性线接入电能表。 3、三相三线制有功电能接线:

(1)低压动力回路使用三相三线有功电能表计量电能

B C

A

(2)10kV 高供高计电能计量装置正确接线:

接线检查:

1)力矩法判断接线正误:断开b 相电压,电能表圆盘转速(或一定时间内发出脉冲数)减半。即为正确接线。交换a 、c 相电压引线,电能表圆盘停转(或停止发出肪)。即为正确接线。

2)相量图法分析接线形式:在已知功率因数的前提下,通过测量分析两元件所加电压与电流之间的相位关系,判别接线是否正确。

第三节电能计量装置的安装

一、电能计量装置安装前的准备工作及环境检查

1、准备工作:

(1)核对工单所列的计量装置是否与用户的供电方式和申请容量相适应,如有疑问,应及时向有关部门提出;

(2)凭工单到表库领用电能表、互感器、接线盒、二次导线、计量箱、熔断器、开关等,并核对所领用的电能表、互感器是否与工单一致;

(3)检查电能表的校验封印、接线图、检定合格证、资产标记是否齐全,校验日期是否在6个月以内,外壳是否完好;

(4)检查互感器的铭牌、极性标志是否完整、清晰,接线螺丝是否完好,检定合格证是否齐全;

(5)检查所需的材料及工具、仪表等是否配足带齐;

(6)电能表在运输途中应注意防振、防摔,应放入专用防振箱内;在路面不平、振动较大时,应采取有效措施减小振动。

2、电能表安装场所环境的检查

(1)周围环境应干净明亮,不易受损、受振,无磁场及烟灰影响;

(2)无腐蚀性气体、易蒸发液体的侵蚀;

(3)运行安全可靠,抄表读数、校验、检查、轮换方便;

(4)电能表原则上装于室外的走廊、过道内及公共的楼梯间,或者装于专用配电间内(二楼及以下)。高层住宅一户一表,宜集中安装于公共楼梯间;

(5)装表点的气温应不超过电能表标准规定的工作温度范围。

二、10kV及以下电能计量器具的安装

1、计量柜(屏、箱)的安装

(1)10kV及以下电力用户处的电能计量点应采用全国统一标准的电能计量柜(箱),低压计量柜应紧靠进线处,高压计量柜则可设置在主受电柜后面。

(2)对于低压非照明电能计量装置的安装有下列要求:

A、由专用变压器供电的低压计费用户,可将变压器低压侧套管封闭,在低压配电间内装设低压计量屏的计量方式。低压计量屏应为变压器后的第一块屏;变压器至计量屏之间的电气距离不得超过20米,应采用电力电缆或绝缘导线连接,中间不允许装设隔离开关等开断设备,电力电缆或绝缘导线不允许采用地埋方式。

B.由公用变压器供电的动力用户,宜在产权分界处装设低压计量箱计量。

(3)农村及小容量高压用户,宜采用高压计量箱。装设低压计量

2、电能表的一般安装规范

(1)高供低计的用户,计量点到变压器低压侧的电气距离不宜超过20米。

(2)电能表的安装高度,对计量屏来产应使电能表水平中心线距地面在0.8~1.8米的范围内;对安装于墙壁上的计量箱,宜为1.6~2.0米的范围。

(3)装在计量屏(箱)内及电能表板上的开关、熔断器等设备应垂直安装,上端接电源,下端接负荷。相序应一致,从左侧起排列相序为U、V、W或U(V、W)N。

(4)安装在电能计量柜(屏)上的电能表,每一回路的有功和无功电能表应垂直排列或水平排列,无功电能表应在有功电能表下方或右方,电能表下端应加有回路名称的标签,两只三相电能表相距的最小距离应大于80mm,单相电能表相距的最小距离为30mm,电能表与屏边的最小距离应大于40mm。电能表安装必须牢固垂直,每只表除挂表螺丝外至少还有一只定位螺丝,应使表中心线向各方向的倾斜度不大于1°。

(5)安装在绝缘板上的三相电能表,若有接地端,应将其可靠接地或接零(6)在多雷地区,计量装置应装设防雷保护,如采用低压避雷器。

(7)在装表接电时,必须严格按照接线盒内的图纸施工。

(8)在装表接线时,必须遵守以下接线原则:

1)单相电能表必须将相线接入电流线圈;

2)三相电能表必须按正相序接线;

3)三相四线制电能表必须接零线;

4)电能表的零线必须与电源零线直接连通,过出有序,不允许相互串联,不允许采用接地、接金属外壳等方式代替;

5)进表导线与电能表接线端钮应为同种金属导体;

6

(9

采取有效的补救措施。

(10)电能计理装置下列部位应加封;

1)电能表二侧表耳;

2)电能表尾盖板;

3)试验接线盒防误操作盖板;

4)电能表箱(柜)门锁;

5)互感器二次接线端子及快速开关;

6)互感器柜门锁;

7)电压互感器一次刀闸操作把手、熔管室及手车摇柄。

三、电能计量装置基本施工工艺

1、基本要求是:按图施工、接线正确;

电气连接可靠、接触良好;

配线整齐美观;

导线无损伤、绝缘良好。

2、具体要求为:

(1)二次回路接线应注意电压、电流互感器的极性端符号。

(2)二次回路接好后,应进行接线正确性检查。

(3)电流互感器二次回路每只接线螺钉只允许接入两根导线。

(4)当导线接入的端子是接触螺钉,应根据螺钉的直径将导线的末端弯成一个环,其弯曲方向应与螺钉旋入方向相同,螺钉(或螺帽)与导线间、导线与导线间应加垫圈。

(5)直接接入式电能表采用多股绝缘导线,应接表计容量选择。

(6)当导线小于端子孔径较多时,应在接入导线上加扎线后再接入。

第四节电能计量装置接线检查及电量处理

一、瓦秒法检查电能计量装置接线

1、原理:

将电能表反映的功率(有功或无功)与线路中的实际功率比较,进而判断电能计量装置接线是否正确。

2、操作:

用一只瓦特表实测电路中的功率P0;再用一只秒表记录电能表圆盘转N圈(或发出N 个脉冲)所需的时间t秒。然后根据电能表常数C求出该表所反映的负载功率P=3600×1000×N/Ct。

3、分析与计算:

相对误差:γ=(P-P0)/P0。

γ>0正误差,即电能表多计电量;γ<0负误差,即电能表少计电量。

二、仪表(相量分析)法检查电能计量装置接线

1、原理:

利用电压表、钳形电流表、相序表、相位表测量相关数据,然后进行分析判断接线情况。

2、操作步骤

(1)电压回路检查:用电压表在电能表表尾测量电压,从而判断是否有电压回路缺相(断线)和电压互感器极性接反等情况;

若直接接入式三相四线制电能表如果有断线:

则断线相的相电压变为零,正常相相电压为220V;与断线相有关的线电压变为220V,与断线相无关的线电压为380V 。

若V形接线电压互感器极性接反:

无论是U相还是W相二次接反, 有U uv =100V, U vw =100V, U wu =173V。

当三相三线电能表采用的是感应式电能表时,负荷若为感性,电能表又正转,则可以判断是U相二次极性接反;若电能表反转,则可判断是W相二次极性接反。

若电压互感器接地线断线:

用电压表(或万用表电压档)一端接地,另一端分别接向电能表的三个电压端子,测得三个电压值均为零,则说明无接地。若v相接地,则电压表测得值两次为100V,一次为0V。

(2)电流回路检查:用钳形电流表在电能表表尾测量各相电流或两相电流之和,从而判断是否有电流回路缺相、电流互感器变比异常及电流互感器极性接反等现象;

(3)相序检查:用相序表测量接入电能表的三相电压相序;判定相序也可用相位角法(使

用相位表)、电感灯泡法或电容灯泡法。

相序:在时间上三相正弦交流电达到零值或最大值的先后顺序称为相序。

U、V、W(A、B、C)的顺序为正相序,反之为逆相序。

在相量图上,顺时针方向U、V、W(A、B、C)的顺序为正相序。

三、错误接线处理

1、绘出电压、电流相量图,分析并判定电能计量装置错误接线方式:

2、查明错误接线原因及责任者,计算追退电量;

3、改正接线,禁防电流互感器二次开路和电压互感器二次短路;

4、再进行接线检查(可用力矩法),确保接线无误;

5、用瓦秒表法,测定实际负荷下的误差。

四、退补电量计算及电量抄录

1、引起差错电量的原因

(1)电能表本身误差超出范围;

(2)由于表内故障引起停转、慢转或快转;

(3)接线接触电阻较大;

(4)接线错误

2、追退电量的计算方法

(1)相对误差法:原有计理装置接线保护原状运行,再按正确接线方式接入一只相对误差合格(或高一个等级)的电能表,选择常用负载同时运行一段时间,分别读取两套计量装置在该段时间内的抄见电量W X和W0从面计算相对误差:γ=(W X-W0)/W0×100%。

正确电量:W0 =W X/(1+γ)

追补电量:△W= W X-W0=W Xγ/(1+γ)

(2)更正系数法:可用实测电量法或功率比值法求取更正系数

G X= W0/W X= P0/P X

(3)估算法:如果出现电能表圆盘不转或转速及转向不定、三相极不对称、错误接线起止时间不明等情况,可用估算法计算用户用电量。

3、电量的抄录

(1)电量的抄录方式有:①使用抄表卡手工抄表;②使用抄表微机手工抄表;

③远红外抄表;④集中抄表系统抄表;⑤远程(负控)抄表。(2)为保证抄录工作的顺序进行,抄表前应做到哪些工作?

①了解所负责抄表的区域和用户情况,特别是新用户的基本资料;

②掌握抄表日的排列顺序;

③合理设计抄表线路;

④检查应配备的抄表工具。

(3)抄录新装和变更用户电量时注意事项:

①核对用户有的户名、地址、电表编号;

②核对用户的用电性质、电价、互感器变比、变压器容量;

③核对电能计量装置情况;

④核对总、分表关系;

⑤核对功率因数调整电费考核标准是否正确。

电能计量实训室方案(1)

电能计量实训室整体布局 设备价格 备注:CKM-S16高低压计量程控模拟装置如采用多功能电能表每台增加3000元; 以上报价包含运输费,上门安装培训费。

设备组成

DELL原装台式电脑(主要配置) CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置 一产品简介 我公司研发的CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置是仿真低压计量装置运行状态、结构组成、典型错误分析的自动化设备。适用于供电企业、农电企业、供电营业所从事电能计量及其装置安装、运行、维护、检修、用电检查、与抄表核算及相应岗位上的人员的技能培训与考核。 二主要技术参数和技术指标 ▲程控三相电源输出电压:3×(57.7V)/100V;3×(220V)/380V, ▲程控三相电源输出电流:3×5A用户可选 ▲程控三相电源电压、电流:幅度调节0~100% 调节细度1% ▲程控三相电源输出频率:45Hz~65Hz 调节细度0.1 Hz ▲程控三相电源输出相位:0~359.9°调节细度0.1° ▲电流表、电压表0.5级 ▲程控三相电源具有过压和过流自动保护功能并具有接地保护端子 ▲装置供电电源:220V, 功耗≤1000V A

▲柜体体积:≯840×1500×2300(宽×深×高)(mm) ▲重量:大约150Kg。 三主要功能 ▲高低压计量柜一体化设计:前面为高压计量柜,后面为低压计量柜 ▲模拟单相直通表、带CT单相的电能表(电子式、机械式电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数下的运行 ▲模拟三相四线低压电能表、带CT的三相四线低压电能表(电子式、机械式有功和无功电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数及各种不平衡状态下的运行 ▲模拟三相三线高压电能表(电子式、机械式有功和无功电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数下的运行 ▲配接低压单相有功电能表、三相四线有功无功电能表的接线,观察运行现象,分析正确与错误,并排查故障; ▲配接高压三相三线有功无功电能表的接线,观察运行现象,分析正确与错误,并排查故障; ▲高压计量柜模拟电压互感器二次负荷压降 ▲装置电源侧有漏电保护功能,当出现漏电和操作人员触电时及时切断电源,保护操作人员的安全 ▲三相程控电源当负载过大时会关掉输出电压电流并报警提示 ▲计算机自动判断接线是否正确,同时绘制接线图、矢量图并保存考核成绩,大大减轻老师现场查线的劳动强度,提高工作效率,提高单位时间内培训的人次▲通过计算机设置低压计量柜的典型错误状态 ▲一台计算机可通过RS485总线通讯方式控制多台低压计量柜 ▲系统具有语音提示功能 ▲系统具有独立的计时功能 ▲培训操作人员掌握电能计量技术监督标准和国家标准、电力行业标准、熟悉实际工作中遇到的各类情况 ▲培训学员学习单相、三相四线电能表、三相三线电能表的结构组成、工作原理、性能特点、安装、运行及维护

供电所电能计量管理办法

供电所电能计量管理办法 为了进一步加强基层供电所电能计量管理工作,杜绝人为电能损失及工作漏洞,维护供用电双方的合法权益,适应新形势下的管理要求,根据《计量法》、《电能计量装置技术管理规程》的要求,结合我局实际,现制定本办法。 一、管理机构: 1、我局公司化改制后成立了计量所,是我局电能计量技术管理机构,负责全局电能计量装置及日常业务的管理工作。 2、各供电所负责编制辖区内0.4KV电网运行电能表的换验计划,并统一组织拆、装、校工作的实施。 3、供电所计量管理员,负责本所电能计量管理工作及计量装置的保管、领取及出库手续的办理。 4、各所计量员负责本所装、拆、移、换凭证的填写和计量资产台帐管理,并按要求统计上报。 5、计量员负责本所铅封钳的保管、领用登记工作。 二、工作要求: 1、各供电所要对辖区内的计量设备建立计量资产台帐,资产台帐的内容应包括:资产编号、名称、型号、规格、等级、出厂序号、厂家、校验日期、安装日期等;并能方便的进行查询和统计。 2、计量装置的安装必须符合《电能计量装置技术管理规程》的要求。推广使用性能优良的产品,坚决淘汰国家明令禁止和质量低劣的电能计量产品;对新装用户,要按照业扩报装程序准确测量负荷容量,合理配置计量设备,提高计量准确度。 3、按期保质保量的完成局下达的电能表换验任务,保证周期换验率达到100%。 4、严格坚持现场抄表,杜绝错抄、估抄、漏抄和错视倍率等现象的发生;经常进行用电营业普查,查偷漏、查电能表接线和准确度以及私增容量;并利用举报、频繁性突击检查等各种方式来杜绝违章用电和窃电。 5、现场工作时,必须核对凭证与现场实物是否相符,并检查计量设备接线是否正确无误,防止人为查错、事故发生。 6、严禁无工作凭证装、拆、移、换电能表及其他计量设备,凭证填写应字迹清楚,项目齐全(包括村、组、户名、倍率、厂名、表号、底度、用户签名、工作人签名、工作时间、经办人、审核人等) 7、严格铅封钳管理,建立铅封钳使用记录,使用人按要求签名登记,实行“谁封表,谁负责”的原则。 8、对临时用电户,由计量员提供备用电能表,开具装表凭证,工作人员严格按照《规程》标准装表,抄表、收费。 9、对发现的计量故障,各所必须在2日内处理完毕,影响供电的,必须按照服务承诺的时限恢复供电。 三、检查考核: 对各所电能计量管理工作中,发现下列情况之一者,将按照局《岗位经济责任制考核细则》进行考核: 1、无正当原因未完成局下达的电能表换验任务,未按时上报各类计量报表, 2、计量装置不符合安装技术规程要求,影响准确计量并造成损失的; 3、对发现的计量故障和接到计量故障通知,未按时限进行处理; 4、因工作人员麻痹大意,造成计量设备接线错误或损坏;

终端电能计量表计及系统选型手册

终端电能计量表计及系统选型手册 一、概述 Acrel-3000系列电能管理系统是紧密把握电力系统用户的需求,遵循电力系统的标准规范而开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为用电的合理管理提供了数据依据。--终端电能计量表计及系统选型手册 二、参照标准 GB50052-2009供配电系统设计规范 GB50054-2011低压配电设计规范 GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级) GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级) GB/T17215.301-2007多功能电能表特殊要求 DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 DL/T698电能信息采集与管理系统 DL/T814-2002配电自动化系统功能规范 DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》 三、系统结构 电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量,该系统由站控管理层、网络通讯层、现场设备层三部分组成。 现场设备层采用安科瑞低压智能计量箱AZX J,内部安装预付费电能表以及卡轨式电能表。通过低压智能计量箱配合电能管理监控系统,利用计算机、后台监控管理软件和网络通讯技术,将采集到的用电设备的能耗数据上传到统一的监测管理平台,实现对用电系统的监控管理,对高能耗用电设备的合理控制,最终使整套用电系统达到节能效果。电能管理系统网拓扑图见下图。--终端电能计量表计及系统选型手册 四、系统设计参数

IM1281B电能计量模块技术手册 V1.4

IM1281B计量模块技术手册v1.4 一、产品介绍 1.1简介 1.2功能特点 1.3技术参数 1.4特色功能 二、应用 2.1-2.3应用说明 2.4电能计量功能 三、通讯寄存器 四、通讯规约 五、接线示意图 六、注意事项 一、产品介绍 1.1、简介 IM1281B单相交流电能计量模块是为了适应各类厂家对自己的产品用电情况进行监控研发而成;也是交流充电桩,路灯监控、机房、基站监控、节能改造、智能用电管理、动环、安防监控、设备能耗监测等诸多行业各类电力监控需求厂家的配套模块。该模块准确度优于国家1级标准;其可以测量45~65Hz的交流电压、电流、功率、功率因素、频率等电气数据;通过相应接口方便和其他单片机、ARM连接实现自动化数据采集及监控功能; 1.2、功能特点 1.2.1.采集单相交流电参数,包括电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、温度等多个电参量,信息全; 1.2.2.采用有效值测量方式,测量精度高;产品采用无铅工艺,符合相关Rohs要求 1.2.3.通信规约采用电力行业通用标准DL/T645-2007以及标准Modbus-RTU规约(二选一),兼容性好,更方便通讯及开发; 1.2.4.正反接电流不影响电能计量,电能数据掉电保护,工作电压DC3.3-DC5.5V。 1.2.5.采用工业级专用电能计量SOC芯片,电压电流双隔离。集成度更高,模块体积小,方便集成嵌入到各种系统中; IM1281B技术参数AC互感式 测 量 参 数 有功精度等级有功电能精度1.0级 电压量程1-380V RMS(有效值)测量,额定条件精度0.2级 电流量程10mA-50A RMS(有效值)测量,额定条件精度0.2级电流量程扩展可扩展量程,开口互感器(定制) 频率AC45~65Hz 温度芯片温度 最小功率变量0.0001kW 功率因数0.001 最小电能变量0.001kWh 二氧化碳国家标准公式计算 通 讯 功 能 接口类型Uart口 通讯规约DL/T645-2007和MODBUS-RTU双规约 数据格式“n,8,1” 波特率2400bps-19200bps,默认4800bps 输出信号TTL电平 指示灯电源指示/通讯指示(红) 数据刷新间隔1000ms/可定制更高 性 能 指 标 典型功耗≤10mA 供电电源DC(3.3V-5.5V)供电 耐压等级AC3000Vrms 过载能力 1.2倍量程可持续 瞬间(<200mS)电流5倍,电压1.5倍模块不损坏 使 用 环 境 工作温度-40~+75℃ 相对湿度5~95%,无结露(在40℃下) 海波高度0~3000米 工作环境无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所机 械 外形尺寸长43.4x宽25.8x高28mm 引脚间距 2.54间距 安装方式插针安装(可提供封装库)

终端电能计量表计及系统

终端电能计量表计及系统 1 概述 Acrel-3000系列电能管理系统是紧密把握电力系统用户的需求,遵循电力系统的标准规范而开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为用电的合理管理提供了数据依据。 2 参照标准 GB50052-2009 供配电系统设计规范υ GB50054-2011υ低压配电设计规范 GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)υ GB/Tυ 17215.322-2008 交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级) GB/T 17215.301-2007υ多功能电能表特殊要求 DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》υ DL/T 698 电能信息采集与管理系统υ DL/Tυ 814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》υ 3 系统结构 电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量,该系统由站控管理层、网络通讯层、现场设备层三部分组成。 现场设备层采用安科瑞低压智能计量箱AZX J,内部安装预付费电能表以及卡轨式电能表。通过低压智能计量箱配合电能管理监控系统,利用计算机、后台监控管理软件和网络通讯技术,将采集到的用电设备的能耗数据上传到统一的监测管理平台,实现对用电系统的监控管理,对高能耗用电设备的合理控制,最终使整套用电系统达到节能效果。电能管理系统网拓扑图见下图。

电能计量管理系统项目立项申请书参考

电能计量管理系统项目立项申请书 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx科技公司 (二)公司简介 公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营 理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客 户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。本公司秉承 “顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客 户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚 信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发 展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的 计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源 计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根 据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及

xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备 了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一 步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量 化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善 的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年 总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项 目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市 场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合 管理水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以 及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒 目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源 综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排 技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全 面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中

第五章 电能计量方式

第五章电能计量方式 本章重点讲述单相和三相有功电能以及无功电能的计量方式和适用范围。电能计量包括单相、三相三线和三相四线制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除了直接接入式的以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感器的联合接线。 第一节单相有功电能的计量 单相交流电路有功功率的计算公式为 图5-1所示为测量单相电路有功电能的接线。电能表的电流线圈或电流互感器的一次绕组必须与电源相线串联,而电能表的电压线圈应跨接在电源端的相线与零线(中线)之间。电流、电压线圈标有黑点“*”的一端(称为电源端)应与电源端的相线连接。当负载电流I和流经电压线圈的电流I U,都由黑点这端流入相应的线圈时,电能表的驱动力矩M Q可由相量图得到,即 因此,按此接线电能表可以正确计量电能。 如图5-2所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,则流入电能表电流线圈中的电流方向与图5-1中的相反,产生的电流磁通方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为

驱动力矩为负值,导致电能表反转。 如图5-3所示的电能表接线,电压线圈跨接在负载端时,电能表测量的电能包括负载和电压线圈消耗的电能。当用户不用电时,由于电能表的电流、电压线圈中仍有电流存在,使电能表产生转动,这种现象称为正向潜动。在实际中这种接线是不被采用的。

第二节三相有功电能的计量 一、三相三线制电路有功电能的测量 (一)三相电路中的功率 如图5-4所示,三相三线制电路的负载可以连接成星形和三角形两种接线。由交流电路的理论得知,无论三相电路对称与否。三相电路的瞬时功率p总是等于各相瞬时功率之和,即 当负载连接成星形时,则三相电路的瞬时功率p为 式中u各相电压的瞬时值; i各相电流的瞬时值。 根据基尔霍夫第一定律,三相三线制电路中有

IM1232带继电器控制单相电能计量模块用户手册

IM1232单相交流电能计量模块 产品介绍 一、 1.1简介 1.2功能特点 1.3技术参数 二、应用 2.1接线说明 2.2尺寸说明 2.3应用说明 三、Modbus寄存器 四、通讯规约说明 五、注意事项 一、产品介绍 1.1、简介 IM1232计量模块能对线路中的电参数准确测量,提供电压,电流,功率,电能,功率因数,频率等参数,可以使用RS485,TTL,433M无线几种方式进行通讯,方便远程数据采集,板上集成可控继电器,可以远程进行控制,可以设置电压,电流阀值,计量模块检测到电压或电流超过阀值后,切断负载电源,可以起到保护电器的作用。 1.2、功能特点 1.2.1.采集单相交流电参数,包括电压、电流、功率、电能等多个电参量,信息全 1.2.2.采用专用测量芯片,有效值测量方式,测量精度高 1.2.3.带RS-485通讯接口,可选TTL,433M无线几种方式进行通讯, 1.2.4.通信规约采用标准Modbus-RTU,兼容性好,方便编程 1.2.5.宽工作电压AC80~240V 1.2.6.采用工业级芯片,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性 1.2.7.高隔离电压,耐压达AC:2000V 1.2.8.板上集成可控继电器 1.3、技术参数 1.3.1单相交流输入 1)电压量程:;AC80~260V 2)电流量程:20MA-10A 3)信号处理:采用专用测量芯片,24位AD采样; 4)过载能力:10A量程可持续; 5)输入阻抗:电压通道>1kΩ/V;电流通道≤100mΩ; 1.3.2开关量输出 1路,继电器开路输出,电压、电流过载报警保护输出功能; 1.3.3通讯接口 1)接口类型:可选RS-485,TTL,433M无线接口 2)通讯规约:MODBUS-RTU规约; 3)数据格式:可软件设置,“n,8,1”、“e,8,1”、“o,8,1”、“n,8,2”; 4)通讯速率:RS-485通讯接口波特率可设置1200、2400、4800、9600Bps; 5)通讯数据:电压、电流、功率、电能等多个电参量,见Mdobus数据寄存器列表 1.3.4测量精度 电压、电流、功率:±1.0%;有功电度1级 1.3.5电源 1)电压线路80V~260V AC220V供电时,峰值电压不得超过265V;典型功耗:≤2W; 1.3.6工作环境 1)工作温度:-20~+60℃;存放温度:-40~+85℃; 2)相对湿度:5~95%,无结露(在40℃下);

电能计量基础知识培训

电能计量相关内容培训 根据电气专业公司电气技术部提出的培训需求,培训基本包括以 下内容: 一、电能表的分类: 二、测量用互感器的用途及接线方式 三、电能计量装置的构成 四、电能表测量各种电量的意义: 五、计量器具的选用 六、对电流、电压二次回路的技术要求 七、电能表接线对电能计量的影响 八、电能表在安装之前应确定的内容 九、电能计量装置新装完工后,在送电前应检查的内容 十、电能计量装置新装完工后,通电检查内容 十一、检查三相三线有功电能表接线是否正确的几种简便方法:十二、检查三相四线有功电能表接线是否正确的简便方法:十三、现场带电检查错接线的设备及判断方法: 十四、电能计量装置验收内容 一、电能表的分类:

1、从测量原理上可分为:感应式电能表(机械表)、机电一体式电 能表、电子式电能表。 2、从型号上可分为: DD28(单相)、 DT862(三相四线)、 DS862(三相三线)、DX 862(三相无功) DSSD(三相三线电子式多功能)DTSD(三相四线电子式多功能)其中第一个字母D代表电能表;第 二个字母D代表单项有功、X代表三相无功、S代表三相三线有功、T 代表三相四线有功;第三个字母S代表全电子式;第四个字母 D代 表多功能;后边的数字为系列序号。目前我们公司在分类计量工程中 曾使用过的电能表,属于全电子式多功能电能表;其型号有DTSD719、720、DTSD341。 3、从规格上可分为:三相三线制:参比电压3×100V 三相四线制:参比电压3×57.7V/100V、 3×220V/380V 单相制:参比电压220 V 4、从接线方式上可分为:经互感器接入式和直接接入式; 经电流互感器接入的电流规格:有:3×0.3(1.2)A 3×0.5(2)A 3×1.5(6)A 3×5(10)A 等。 直接接入的电流规格有: 3×5(20)A 3×10(40) A 3×20(80)A 等。目前电能表的电流规格大多设计成宽负荷,例如3×5(20)A,其

电能计量管理制度

电能计量管理制度 山东华盛化工有限公司 2014年10月

电能计量管理制度 为了提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一,特制定以下管理制度: 一、管理职责: 1、电气计量人员要严格执行国家计量工作方针、政策、法规及行业管理的有关规定,执行本矿电能计量管理的各项规章制度。 2、电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等,建立、完善电能计量装置台帐,使用、维护和管理本企业的电能计量标准。 3、开展电能计量装置的检定、安装和维护等工作。 4、做好本单位管辖范围以内的电能计量装置的现场检验、周期检定(轮换)、故障处理等工作。 二、库房管理 1、电能计量器具应区分不同状态(待验收、待检、待装、淘汰等)分区放置,并应有明确的分区线和标志。 2、待装电能计量器具还应分类、分型号、分规格放置。 3、待装电能表应放置在专用的架子或周转车上,不得叠放,取用应方便。 4、电能表放置应保持干燥、整洁、空气中不含有腐蚀性的气体。库房内不得存放电能计量器具以外的其他任何物品。 5、电能计量器具出、入库应及时进行登记,并备份电子文档,做到库存电能计量器具与计算机档案相符。 6、凡按购置计划购进的电能计量器具、仪器和设备,应由生计科和经营部人员在场开箱检查,进货的规格、型号是否正确;有无出厂合格证、试验数据和使用说明书等资料,开箱验收合格后,该批电能计量器具方可入库。若无资料及合格证、说明书者,不开箱验收。 7、对批量购进的电能计量器具,应从新购入的全部器具中抽出1%-10%(但不少于10只)进行验收,验收合格后方可入库、建帐、注册。若不合格或型号、规格不符,应通知经营部负责办理退货手续。 8、要求电能计量器具和设备应存放在室内支架上,每一间隔中叠放高度不允许超过五层,并且每上、下层应用衬垫物隔开,装在纸盒内的电能表和互感器叠放高度不允许超过十层。 9、领用的电能计量器具、仪器和设备,在检查型号、规格、数量及有关资料无误后入库, 库房必须按规格、型号填写出入库清册。 10、电能计量器具库房应按月盘存、汇总、清理领、退料凭证、电能计量器具资产管理卡,做到帐、卡、物相符,如有不符,及时清对解决。 11、新购入库的的电能计量设备应填写购置不需安装设备验收表,按照有关规定办理相关手续,并填写固定资产管理卡片。 12、库房应有专人负责管理,应严格执行库房管理制度。 三、档案资料管理 1、建立《电能表台帐》,台帐内容包括:规格型号、生产厂家、出厂编号、工区编号、购进日期、启用日期、校验记录、表底码(分段) 2、建立《电能表轮换登记表》内容包括:入库表、出库表、规格型号、出厂编

电能计量装置配置原则精编版

电能计量装置配置原则公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II、 III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。

DLT549_94电能计量柜基本试验方法

中华人民国电力行业标准 DL/T 549—94 电能计量柜基本试验方法 中华人民国电力工业部1994-06-15批 准 1994-11-01实施 1 总则 1.1 适用围 本标准适用于交流频率为50Hz、额定电压为0.38~35kV、额定电流为20 ~1000A的户金属封闭整体式电能计量柜。对分体式电能计量柜和其他类型的电能计量用金属封闭设备可参照执行。 1.2 主要目的 制订本标准的主要目的在于规定电能计量柜基本试验方法和检验标准,应包括下列容: a.一般检查试验。 b.主回路电阻测量。 c.温升试验。 d.机械试验。 e.保护电路有效性试验。 f.电气距离的测量。 g.绝缘电阻测量和绝缘耐受试验。 h.短时耐受电流和峰值耐受电流试验。 i.计量单元准确度试验。 j.操作震动试验。 k.局部放电试验。 1.3 与其他标准的关系 1.3.1 本标准是DL447《电能计量柜》规定试验项目的基本试验方法和检验标准。电能计量柜的试验除应符合本标准所规定的试验方法和检验标准外,还应符合 DL 447中的其他规定。 1.3.2 引用标准 GB 3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB 7251低压成套开关设备 GB 9466低压成套开关设备基本试验方法 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB 311.2~311.4高电压试验技术 GB 763交流高压电器在长期工作时的发热 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 2706交流高压电器动热稳定试验方法 GB 1207电压互感器 GB 1208电流互感器 GB 11022高压开关设备通用技术条件 DL 447电能计量柜

单相电能计量芯片MCP3906及其应用

单相电能计量芯片MCP3906及其应用 引言电能表作为电能计量的专用仪表,在电能管理仪器仪表中占有很大比例,其性能直接影响着电能管理的效率和科技水平。从产品的功能、性能及经济效益等多方面来看,全电子电能表与传统的感应式电能表相比,存在着明显的优势。而且电能表作为计量管理和用电管理的终端,它所提供的各种功能是实现电力系统自动化管理必不可少的。传统的测量都是采用A/D转换电路,但这种方法使部分电参量测量精度欠佳,性价比不理想,且软件编程相对复杂,微控制器必须对采样电路进行数据处理(如电压、电流的平均值、有效值,有功、无功计算等)。而随着现代电子产业的高速发展,测量电路的集成化、模块化成为未来发展的趋势,各大器件公司也纷纷推出自己的电能计量芯片。这种集成芯片不仅精确度高,而且硬件、软件设计简单,价格便宜,性价比高,极具市场潜力。本文给出了基于Microchip公司的MCP3906单相电能计量芯片,并以AVR公司的ATMega16为MCU设计开发的一款新型单相电能表实现方案。与以往电能表相比,该方案具有设计接口简单、结构紧凑、可靠性高等特点。 1 MCP3906单相电能计量芯片 MCP3906是Microch ip公司推出的单相电能计量芯片,它支持国际电能计量标准技术规范IEC62053,可提供与平均有功功率成比例的频率输出,以及与瞬时功率成比例的高频输出用于电表校准。MCP3906内部包含两个16位△-∑ADC,可用于各种IB和IMAX电流和小分流器(<200μΩ )的电表设计。该芯片还包含一个超低温漂(<15ppm/℃)参考电压,通过特殊设计的带隙温度曲线,可在整个工业级温度范围内使温度梯度达到最小。固定功能的片上DSP模块可用于计算有功功率,此外,片上还有驱动机械计数器的高输出驱动器,可以减少现场故障和机械计数器咬合。芯片的空载门限模块可防止任何电流潜变(Creep)测量,而上电复位(Power on Reset,POR)模块则可在低电压时限制电表测量。因此,MCP3906是具备高现场可靠性的精密电能计量IC,并采用业界标准的引脚配置。 1.1 MCP3906的内部结构及工作原理 MCP3906是混合模拟/数字信号的CMOS集成电路,其内部结构框图。 MCP3906可提供与有功功率成比例的频率输出和与瞬时功率成比例的高频输出来用于校准。它的两个通道均使用16位二阶△-∑ADC,能以MCLK/4的频率对输入进行采样,同时允许对动态范围很宽的输入信号进行采样。可编程增益放大器(Programmable Gain Amplifier,PGA)扩大了电流输入通道(通道0)的可用范围。其有功功率的计算以及与计算有关的滤波均可在数字域中完成,从而提高了其稳定性和温漂性能。 MCP3906的两个数字高通滤波器(HPF1和HPF2)可以滤除两个通道的系统偏移量,因此,有功功率的计算不含任何电路或系统偏移量。经过高通滤波后,电压和电流信号相乘,即可得出瞬时功率信号。此信号不含直流偏移分量,因此可有效利用求平均法(Averaging Technique)计算出所需的有功功率输出。 瞬时功率信号包含的有功功率信息就是瞬时功率的直流分量。求平均法可用于计算正弦和非正弦波形,以及所有功率因数。瞬时功率经过低通滤波器(LPF)就可以产生瞬时有功功率信号。 通过MCP3906的DTF转换器可对瞬时有功功率信息进行累加,以产生输出脉冲,此脉冲的频率与平均有功功率成比例。FOUT0和FOUT1输出的低频脉冲可用于设计驱动机电式计数器和双相步进电机,以便显示实际消耗的有功功率。每个脉冲对应于一个固定的有功电量值,其功能可由F2、F1和F0的逻辑进行选择。HFOUT输出具有较高的频率设定和较低的积分周

电能计量装置基础知识

电能计量装置基础知识 计量班

第一节电能计量装置基本概念 1、术语及定义 电能计量装置:为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体,包括电能表、负荷管理终端、智能计量终端、集中抄表数据采集终端、集中抄表集中器、计量柜(计量表箱)、电压互感器、电流互感器、试验接线盒及其二次回路等。 负荷管理终端:安装于专变客户现场的用于现场服务与管理的终端设备,实现对专变客户的远程抄表和电能计量设备工况以及客户用电负荷和电能量的监控功能。 配变监测计量终端:安装于10kV公共变压器现场的用于实现配变供电计量和监测的现场终端设备。配变监测计量终端具备计量和自动化功能。 集中抄表数据采集终端:用于采集多个客户电能表电能量信息,并经处理后通过信道将数据传送到系统上一级(中继器或集中器)的设备。 集中抄表集中器:收集各采集终端的数据,并进行处理储存,同时能和主站进行数据交换的设备。 电能计量柜:对电力客户用电进行计量的专用柜。计量柜包括固定式电能计量柜和可移开式电能计量

柜,分专用高压电能计量柜与专用低压电能计量柜。 计量表箱:对客户用电进行计量的专用箱。适合安装电能表、低压互感器、计量自动化终端设备和试验接线盒,适用于10kV高供高计、10kV高供低计和380/220V低压计量方式。 试验接线盒:用于进行电能表现场试验及换表时,不致影响计量和用电的专用接线部件 测控接线盒:用于进行负荷管理终端的现场试验及接线,不致影响计量和用电的专用接线部件。 2、电能计量装置的分类 根据计量电能多少和计量对象的重要性可分为I、II、III、 IV、V5类。 Ⅰ类:月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 Ⅱ类:月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置 Ⅲ类:月均匀用电量10万kW及以上或受电变压器

电能计量管理制度

电能计量管理考核制度 电能计量管理制度 电能计量器具是用能单位进行电能计量检测的物质基础,进行准确的计量器具数据检测是加强电能计量管理、提高电能利用率、减少资源消耗、保护环境的最有效途径,同时又是煤矿进行公平交易的重要保证。根据《中华人民共和国节约电能法》、《企业电能计量器具配备和管理导则》规定,用能单位应当加强电能计量管理,针对我矿用能计量器具的实际情况,制定如下管理规定: 一、加强领导,做好电能计量基础工作 节能环保办公室要加强电能计量工作的指导、督促完善计量管理制度。从加强电能计量管理、提高电能计量检测能力和发挥计量检测数据在节能降耗中的作用等方面入手,全面加强企业电能计量管理工作。 加强我矿电能计量管理,领导是关键,制度是保证,人员是基础。矿领导要重视电能计量工作,熟悉国家电能、计量管理方面的法律、法规、政策;要建立健全电能计量管理体系,形成相应的计量管理制度,包括电能计量管理机构职责及人员岗位责任制度、电能计量器具的管理制度、电能计量数据的管理等规章制度;安排专人进行电能计量管理工作,切实提高电能计量人员的综合素质,以适应现代电能计量管理的需要。

我矿要不断提高电能计量检测管理人员素质,提高电能计量器具的配备率和对电能计量检测过程的控制水平。要依据国家标准GB/T17167—1997《企业电能计量器具配备和管理导则》的要求,在生产经营的全过程配备满足生产经营需要的电能计量器具,并认真做好计量器具的检定、校准工作,确保计量器具的准确可靠。 各数据采集单位、人员要力求数据准确有效,充分发挥电能计量检测数据在生产经营、成本核算、电能平衡和电能利用状况统计分析等各项工作中的作用,用科学、准确的计量数据指导生产,通过量化考核发现工艺缺陷、管理漏洞和节能潜力,及时加以改进提高,把节能挖潜落到实处。 二、建立企业电能计量档案 计量器具的分类及校验:我矿的电能计量器具分为一级计量器具和二级计量器具,一级计量器具包括1台汽车衡,35KV变电站进线电度表;二级计量器具包括参与矿内考核各单位用电情况的电度表煤质化验仪器仪表。汽车衡由销售科按照国家规定外委有资质单位进行校验。35KV变电站进线电度表属济宁市电业局管辖,校验情况属济宁市,二级计量电度表、煤质化验仪器仪表由节能环保办公室联系外委有资质的单位进行校验。各计量仪表的校验证书由负责校验单位妥善保管,保存期限至少3年。 三、加强宣传,提高电能计量各级管理人员的技术素质

数字电能计量系统检定方法综述

数字电能计量系统检定方法综述 摘要:在传统的电能行业中,对于电能的准确计量是一项十分重要的工作,直 接关系到了电力公司对电能的统计。随着技术的不断进步,传统的电能计量仪器 已经被各种先进的数字电能计量系统取代,成为了电能计量的主要仪器。对于这 种新系统的检定方法,也随着技术的改进而有所不同,本文主要针对数字电能计 量系统进行介绍,从多个方面来来分析计量系统的检定方法,通过介绍和分析后,希望能够对他人有所帮助。 关键词:数字化电能计量;电子式互感器;数字电能表;现场检定 一、数字电能计量系统现场检定的意义 对于我国以往所使用的变电站来看,该变电站当中的电磁式互感器主要是通 过对电压信号、以及电流信号进行模拟,并在电缆传输之后传递到电能表当中进 行输出。在该过程当中,电能表不但可以在极大的程度上装换位数字量,而且可 以有效的从中计算出电能值。就电磁式互感器整个过程的输出而言,看起来十分 合理,但不可否认的是,在该过程当中进行的二次导线会在一定的程度上出现压 降的情况,该情况的出现也将为其带来许多不好的问题,例如:所收电费比实际少、供电量不平衡等。因此,为了在极大的程度上改善这一问题,变电站随之在 我国科技水平进一步提升的影响下,逐渐趋向了智能化、数字化的发展,而这种 数字变电站的到来也将对变电站今后的发展带来十分积极的作用。对于数字变电 站而言,数字电能计量系统作为其中非常重要的一部分,由于数字电能计量系统 运行过程的不同,所以,其会直接导致数字化变电站与传统的变电站的计量现场 检测技术也不尽相同。因此,为了促使我国电网在今后得到更好的提升,且保证 其在工作的过程中不会出现一系列没必要的问题,相关人员就需要对数字电能计 量系统现场检定技术加以研究。 二、数字化电能计量系统的现场检定技术现状 2.1电子式互感器现场检定技术 目前国内电子式互感器检定的方法基本上都是采用的直接测量法,为电子式 电流互感器现场校验原理图。一路是被测电子式互感器,一路是由传统的标准互 感器以及标准A/D构成的标准通道,然后通过直接测量的方法,测出电子式互 感器的误差。这种方式符合电子式互感器的实际工况,并且电子式互感器校验仪 可以溯源到更高一级标准。缺点是由于采用的是直接测量方法,对电子式互感器 校验仪的准确度要求较高,如果现场校验0.2级互感器,则需要电子互感器校 验仪整体准确度达到0.O5级,而且涉及到IEE61850—9—1等数字传输的通信协议,需要重新开发测试设备,成本比较高。 2.2数字化电能表检定技术 在数字化变电站中采用的数字化电能表与传统的三相多功能电能表的工作原 理完全不同,数字电能化表所接收的信号是光纤以太网传送的数字化电流、电压 信号,而不是传统的57.7V/100V的电压信号,或者是5A/lA的电流信号。不 存在电流互感器、电压互感器及A/D转换等单元。数字化电能表获取数字化的 电流电压瞬时值后,采用数字信号处理算法直接计算得到电功率和电能等电能计 量数据。理论上说数字化电能表白身没有A/D环节,只是进行一下数学运算, 是没有误差的。但实际可能产生的误差有两部分,一是由算法引起的误差,这种 误差与信号的频率波动、波形以及非同步采样有关:另外是浮点数运算时有效位 误差,为计算机系统固有误差,可以说是截断误差。

浅谈现代电力市场下的电能计量管理系统

浅谈现代电力市场下的电能计量管理系统 发表时间:2019-05-17T09:27:51.850Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:严星 [导读] 摘要:本文主要针对现阶段电力市场下关于电力系统计量管理的相关内容进行介绍,包括:计量范围、精准度、开放性、安全性以及灵活性等;进一步的分析了为了更好的实现新时期电力市场对于电力提出的一系列要求,电能量计量系统将通信网络、控制中心和电厂电站采集系统集成于一体,通过自动化管理系统以及其他相关软件,有效的实现了发电、输电、用户电能自动采集、存储、分析的自动化管理系统组成结构;最后对电能量计量管理系统不同 (华电福新能源股份有限公司古田溪水力发电厂福建宁德 352200) 摘要:本文主要针对现阶段电力市场下关于电力系统计量管理的相关内容进行介绍,包括:计量范围、精准度、开放性、安全性以及灵活性等;进一步的分析了为了更好的实现新时期电力市场对于电力提出的一系列要求,电能量计量系统将通信网络、控制中心和电厂电站采集系统集成于一体,通过自动化管理系统以及其他相关软件,有效的实现了发电、输电、用户电能自动采集、存储、分析的自动化管理系统组成结构;最后对电能量计量管理系统不同组成部分的具体功能、特点进行了分析,希望可以为我国相关领域提供一些有效的参考意见。 关键词:电力市场;电能计量;管理系统;自动化 在当前时期,我国电力系统正在不断的趋向于市场化发展,在电力日常运营以及对其进行商业化管理时,为了使电能量计费可以实现自动化结算,需要企业的财务部门和银行网络相互协调运作,从而提高电费回收的效率,促进资金周转。这其中最重要的就是要将电能计量与结算进行有机的结合,从而建立起可以对电能量进行自动采集、分析和计费的自动管理系统。 1关于电能计量管理系统的相关要求 随着电力市场环境的不断变化,电能计量管理系统需要将其计量范围进行扩展,同时还要着重高其精准度、可靠性、开放性等。 1.1计量范围、精准度 在我国的电力市场中,各种交易品种十分复杂,因此计量对象的涉及范围也十分广泛,同一交易对象在不同时段的市场价格也具有一定的差异性。针对费率不同的电能量,系统会进行分类采集、计算和存储,以此来满足电力市场对于电力结算的相关规定。电力计量管理系统在选取具体的计量精度时,需要对计量对象的重要性、供电容量等因素进行综合考虑。针对普通用户,一般会选取0.5级精度;而对于重要用户,则需要选取0.2级以上的精度。 1.2实时性、可靠性 计量系统一般会将标准时钟GPS作为重要基准,同时还具备自动对时功能,以此来确保电能采集装置可以保持一致的时间,在对电能量数据进行调试时可以更加安全可靠。需要注意,无论出现任何情况,禁止对原始计量数据进行更改。另外,系统还具有良好的数据效验功能,可以结合历史电量以及其他各项信息数据准确的判断出各计量点信息数据是否真实有效或发生偏差效验等。为了保证数据真实可靠,系统还具备抗干扰能力,即便在强电磁声的干扰下,数据采集装置也可以正常工作。无论在哪一环节出现故障,数据都不会出现缺失、遗漏等问题。除了上述内容外,数据还具有唯一性,从而保障市场更加公平公正。 1.3开放性 电能计量管理系统需要具备一定的开放性,应用自动控制系统平台,需要支持交易信息系统、数据库等相关系统的访问。保持系统的灵活开放,可以满足不同的通信要求和各项传输方式。 2电能计量管理系统的结构分析 2.1数据采集通信装置 数据采集通信装置最重要的功能就是巡回采集智能电表中所记录的电量,然后将其进行有效的存储。首先,通过电力专线以及公共数据网络等,将相关信息数据进行传输至控制中心主站的系统内,从而实现信息数据的交流和共享。该装置应用功能模块插件式结构,包括:主控模块、采集模块、远程通信模块等,不同的模块需要依靠主控模块进行科学有效的管理和连接。 2.2智能电表 智能电表的任务是对不同计量点的电能量进行精准的测量,然后选取最优通信方式将电能表上的相关信息数据传输至电能量的采集装置当中。智能电表的核心结构是其内部的微处理器,通过通信技术以及数字采集,可以实现对信息数据的安全存储和传输。除此之外,智能电表还可以对电能表的实际工作情况进行记录,同时将记录结果应用ROM存储器进行有效的存储,即使出现停电状况,数据也不会遗失。 2.3传输通道 在系统内部,信息数据的传输通道是最为关键的组成部分之一。传输通道的品质和特性在很大程度上影响着传输作业的效率和安全。传输方式主要分为有线、无线两种。电力系统一般采取电力通道,也就是载波通道。而近年来多采用光纤通道,电能计量系统中也主要通过光缆传输相关信息数据。 2.4控制中心 控制中心的任务主要是针对不同厂站端的信息数据采集通信装置进行有效的管理和通信,并且接收和存储电厂电站传输的各项电能数据信息,再向电厂电站下达具体的指示和命令。控制中心的工作人员就可以完成数据查询、统计分析、电费计算等工作,同时保障信息数据的安全性和可靠性。 2.5集抄中心 集抄中心可以对其所属辖区内的所有公用变压器台区总表和用户电度表进行统一集中的抄录,同时还具有用电计算、台区内线损计算等不同的功能。上述一系列功能基本都是由营销自动化技术系统进行操作完成,该系统的组成部分包括:集中器、采集器、电能表、主站系统等,可以对电表进行远程操作,同时将具体的操作内容记录在日志中。 2.6计量子模块 计量子模块的功能包括对电力系统不同时段内所产生的实际电量、瞬时功率等相关信息数据进行采集,同时分别对有功、无功功率中的电量表码进行访问,将冻结电量准确的提取出来。另外,还需要分析每日电能质量和其他一系列相关信息数据,精准的判断出以下问

相关文档