华能井冈山电厂焊接专业监理细则
华能井冈山电厂焊接专业监理细则

华能井冈山电厂2×300MW机组烟气脱硝技改工程

焊接专业监理实施细则

本实施细则依据设计要求和相关焊接技术规范标准,对金属材料、焊接材料、焊接人员和设备、检测人员和设备,相关指导性文件和工程资料的监理,事前、事中、事后控制作了详细的叙述。使监理人员的工作思路更加清晰,目标更加明确,同时也给建设单位、施工单位、监理单位在焊接、金属技术监督各项工作中的相互沟通,搭设了一个有效的平台。

焊接专业监理实施细则的制定,把《监理合同》和《华能井冈山电厂2×300MW机组烟气脱硝技改工程监理规范》中的各项要求、承诺及目标更细致地落到实处。

1、编制依据:

1.1华能井冈山电厂2×300MW机组烟气脱硝技术改造工程建设管理办法;

1.2 建设部《建设工程监理规划》(GB50319—2000)、国家电力公司《电力建设工程监理规定》;

1.3 建设部《房屋建筑工程施工旁站监理办法》(试行)、建筑工程及电力建设施工验收强制性条文标准;电力建设工程质量监督规定及质量监督检查典型大纲;

1.4 中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《招投标法》、《建设工程质量管理条例》及有关工程建设和质量监督的法律法规;

1.5 《基本建设工程启动验收规程》及《火电机组达标投产考核标准》;

1.6 国家及行业有关设计.施工及验收规范.质量检验与评定标准;

1.7 国家及行业现行的标准.规范.规程.规范.法律.法规等;

1.8 原国家电力公司《电力建设安全健康与环境监理工作规定》.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分).《建设工程安全管理条例》;

2、工程概况:

2.1工程概述:华能井冈山电厂位于江西省吉安市青原区,距离市区约10公里,距离南昌市约220公里。厂区西面距赣江东岸0.5km,东南倚群山,京九铁路距厂址北面1.5km 处跨江而过。吉安火车站位于电厂北面约10km,赣粤高速和105国道分别由电厂北面10km 和6km处穿过,东北面4km处为青原山风景区。本工程是华能井冈山电厂一期2×300MW机组#1、#2机组烟气脱硝技改项目,华能井冈山电厂现安装2台30万千瓦国产亚临界燃煤机组和2台66万千瓦国产超超临界燃煤机组,其中一期工程配2台30万千瓦燃煤机组,于2001年投产。为应对“十二五”对火电行业的NOx控制要求,电厂对一期2台锅炉采取措施进行

NOx污染治理。

2.2工程名称:华能井冈山电厂2×300MW机组烟气脱硝技术改造工程。

2.3项目法人:华能国际电力股份有限公司井冈山发电厂

2.4建设地点:江西省井冈山市

2.5工程性质:技术改造工程

2.6总工期要求:2013年7月10日正式开工,2013年11月30日1#机组完成168小时试运,2#机组5月1日完成168小时试运。

3、监理依据:

3.1 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)(SDJ69—87);

3.2 《电力建设施工及验收技术规范》(水工结构工程篇)(SDJ280—90);

3.3 《焊工技术考核规程》(DL/T679-1999);

3.4 《火电施工质量检验及评定标准》(焊接工程篇)(1996);

3.5 《建筑工程及建筑设备安装施工及验收规范》国家标准共十二篇;

3.6 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81—91);

3.7 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—84);

3.8 《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004);

3.9 《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5031-94);

3.10 《电力建设施工及验收技术规范》(射线篇)(DL/5068-96);

3.11 《电力建设施工及验收技术规范》(超声波篇)(DL/T5069-95);

3.12 《火力发电厂金属技术监督规程》(DL/T438-2000);

3.13 《电站钢结构焊接通用技术条件》(DL/678-1999);

3.14 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB/50205-2001);

3.15《焊条质量管理规程》(JG3223-83);

3.16 《电力工业锅炉压力容器监察规程》(DL612-1996);

3.17 《火力发电厂焊接热处理技术规程》(DL/T819-2002);

3.18 《火力发电厂异种钢焊接技术规程》(DL/752-2001)。

3.19《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323-87)

3.20《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》(GB11345-89)

3.21《焊缝质量保证钢熔化焊接接头的要求和缺陷分级》(GB/T12469-90).

3.22《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(SD340-89)

3.23《渗透探伤方法》(ZBJ04005-87)

3.24 施工图纸和设计文件

3.25合同文件中的有关质量条款及技术协议

4、安全生产文明施工:

有关电力建设施工项目的安全监理工作应遵守部颁规定,并严格执行。此外,还要遵守项目法人安全施工监理的有关规定。

5、工程质量目标:

设计与施工质量均满足国家(行业)标准及验收规范、标准及质量评定标准要求,创一流标准。受验焊口无损探伤一次合格率97%以上,工程达到部优并达标投产,质量总评“优良”。

6、工程技术条件:

6.1.工程采用的技术规范:

按照中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、职工建筑工业出版社《建筑工程施工质量验收规范汇编》(2002)、原电力工业部颁发的《电力建设工程施工验收规范》及《火电工程质量检验评定标准》进行监理。

6.2.工程质量检查、验收:

6.2.1 国家及部颁的现行规程、规范、标准及有关实施细则;

6.2.2 有效的设计文件、施工图纸及经过批准的设计变更;

6.2.3 制造厂家提供的设备图纸、技术说明书中的技术标准和要求;

6.2.4 有效的技术措施、合理化建议、先进经验及新技术成果;

6.2.5 有关的会议纪要文件等。

7、监理的范围及目标:

7.1 监理工作主要是依据国家的法律、法规和对建设监理的有关规定以及业主与各工程建设合同对象所签订的合同,在本工程项目的设计、建设施工过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和以安全为核心的监督、管理、协调等服务,使本工程项目全面地实现投资目标、进度目标、质量目标和安全目标。

7.2 监理工作的深度、质量应满足国家和行业颁布的监理规范的要求,在监理工作范围内,业主方对监理工作的质量和工作深度提出的要求,不应视为额外和附加的工作而增加费用。

7.3 监理工程范围为对脱硫项目及相关范围内(包括厂内接口改造部分)所有设计、设备及材料供应、建筑工程、安装工程、工期进度控制、项目管理、系统设备的调试、168小时试

运行、试验及整套系统的性能保证等,签署临时验收签证的全过程监理。

7.4 监理的具体工作,应满足“四控、两管、一协调”的全部工程管理内容和要求。

7.5 焊接监理工作,负责对“华能井冈山电厂2×300MW机组烟气脱硫技术改造工程”焊接及金属技术监督的全过程监理。

7.6 监理验收焊口(焊缝)要求全部达到合格标准,受检焊口无损检测一次合格率97%以上。

7.7 烟气脱硝技改工程,监理在焊接专业及金属技术监督工作重点是,针对烟道入口板材和烟道出口板材的质量,以及相匹配的焊丝.焊条等焊接材料严格把关控制。

7.8 严格审查该项目的施工组织设计、专项焊接作业指导书及焊接工艺评定,严格审核上岗焊接操作人员、热处理人员、无损检测人员的资质,尤其要认真做好焊工上岗前的模拟考试的旁站监理工作,为保证焊接质量打下坚实的基础。

8、监理的主要工作内容:

8.1 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部提交的焊接施工组织设计。

8.2 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部提交的焊接作业指导书、施工方案。

8.3 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部已评定的焊接工艺评定记录及报告。

8.4 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部编制的焊接接头热处理工艺。

8.5 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部提交的焊材质量及供货商资质。

8.6 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部进入施工现场的焊材合格证及复验报告。

8.7 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部焊接质检人员、焊工、无损检测人员、热处理人员的资质证件。

8.8 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部焊材发放和管理措施。

8.9 审核进入现场的焊接设备、热处理设备、无损检测设备的数量及使用状态。

8.10 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部焊接质量管理体系。

8.11 审核山东电力建设第一工程公司井冈山电厂项目部报验的焊口质量资料,参加四级验收项目现场焊口验评。

8.12 巡视安装现场,监督操作人员按工艺、规范要求施工,随时抽查焊口质量。

8.13 跟踪记录受检焊口的施焊进度。

8.14 对施工过程中焊接方面存在的问题,提出监理意见并监督实施。

8.15 参加焊接技术交底会,提出监理意见。

8.16 参加焊接专题会,提出监理意见。

9、监理控制点划分方法:

9.1 烟气脱硝工程烟道的底板、壁板、板材的焊接工艺,坡口制备工艺、焊工资格证作为W 点。

9.2 焊材进场时验收为S点。

9.3板材的焊接代样试焊为S点。

9.4 板材的正式焊接为C点。

9.5 钢架节点组对为C点。

9.6入口烟道、出口烟道拼接缝煤油渗透试漏为W的。

9.7 所有四级验收项目焊接现场验收为H点。

9.8氨管的焊接检测为W点。

注:S-旁站点;W-见证点;H-停工待检点;C-巡查点;B-核查文件点。

10、监理措施:

根据本工程特点,本着“公平、公正、科学、服务”的原则,运用动态控制的管理方法,采取跟踪检查,现场巡视,核查文件,项目旁站的监理措施,把焊接专业“四控、两管、一协调”作为工作中心,“焊前预控、焊中检查、焊后把关”,全面实施并完成焊接监理任务。

10.1 焊前预控:焊前预控是质量控制的必要环节,监理着重监控以下内容:

10.1.1 焊接作业指导书及焊接工艺评定:是完成某项焊接工作的指导性文件,其内容应满足施工质量和进度要求,且不得与施工组织设计、规范、标准相抵触。

10.1.2 焊工资格:被选派施工作业的焊工,其考试合格项目应满足被焊工件的要求且相一致(材质.焊接方法.焊接位置)。

10.1.3 焊口组对:焊接坡口制备完毕后,焊接人员施焊前还应复查焊口的组对质量,不能满足施工要求时应拒绝施焊,监理对重点部位焊口组对质量进行抽查。

10.1.4 焊接热处理工艺:焊接接头热处理工艺是改善焊接接头质量的重要环节,其内容应符合规范要求。

10.1.5 无损检测设备及人员资质:无损检测设备的种类及检测范围应能满足所检焊缝的要求。无损检测人员的资质与承担的检测工作应相一致,检测报告必须具有中级以上资质人员签发。

10.1.6 焊材:焊材(气体)购进前应审查供应商资质,在入库卸货时监理应对其进行旁站核查。焊条使用前必须进行烘焙处理,焊丝使用前应清除锈迹和油污,焊材二级库应有温度计、湿度计、烘干设备,并有严格的物品发放措施及记录。

10.1.7 技术交底:每项工程焊接开工前,施工单位焊接技术负责人应对作业人员进行技术交底,技术交底记录签字应齐全。

10.2 焊中检查是质量控制的关键环节:监理将采取跟踪检查、现场巡视、项目旁站的方式,对以下内容进行监控,若内容中任何一条存在问题,监理都将及时下发工程联系单或召开专题会,限期施工单位整改。

10.2.1上岗焊工资格:所有上岗施焊人员必须佩戴焊工资格证,所有施焊项目必须与考试合格项目相符。

10.2.2 填充金属:施焊过程中使用的焊材与焊接作业指导书中的要求应相一致。

10.2.3 焊接参数:焊接参数选用应符合焊接作业指导书及施工工艺的要求。

10.2.4 施焊措施:对一些高合金钢焊接时,采取的工艺措施则更应严格要求,必须符合作业指导书中的规定。

10.2.5 焊条放置:施焊过程中,焊条应放置在保温筒内,保温筒应接通电源使焊条始终处在保温状态。

10.2.6 施焊环境:焊接过程中的环境气温,风速应低于规范规定的要求,管线焊接避免有穿堂风,否则应采取措施或停止焊接。

10.2.7特殊区域焊接:在油罐区或易燃易爆区域焊接,施焊人员应办理安全作业票。

10.2.8 安全文明施工:充分注意焊接作业过程的文明施工和安全防护,认真贯彻执行《安规》要求,配合安全监理做好焊接工程的安全工作。

10.2.9 配合主体项目的施工及时控制好焊接工作的进度管理计划。

10.3 焊后把关: 焊后把关是质量控制的重要环节,在这一环节中,监理将对以下内容进行监控,若结果出现问题,监理将拒绝在验评资料上签字确认,并及时下发工程联系单,对施工单位提出整改要求。

10.3.1焊缝探伤底片及探伤报告:探伤底片应与透照部位相一致,底片中反应焊缝的缺陷应符合探伤标准级别之内,探伤报告应由中级以上资质人员签字确认。

10.3.2焊缝热处理:焊缝热处理的曲线应体现并且符合热处理工艺要求,否则应增加焊缝硬度测试检验或者重新做热处理。

10.3.3 硬度测试报告,应符合相应技术标准。

10.3.4 施工单位对焊缝验评记录,应真实、有效、准确。

10.3.5分项工程焊口分布示意立体图、焊口编号、材质及焊工钢号,应完整准确,符合实际。

10.3.6 焊口资料:报验资料应真实、详细、完整。

10.4 材质复验:

10.4.1 按照DL/438-2000《火力发电厂金属技术监督规程》对本工程所用,板材等进行到场后的材质复验。

10.4.2对金属技术监督规程中要求复验的项目,经过无损检测后签认证单形成正式资料存档待查。

瑞金电厂技术监督服务合同

华能瑞金发电有限责任公司 技术监督服务合同 委托方:华能瑞金发电有限责任公司 受托方:江西省电力科学研究院 合同(协议)编号: 签约地点: 二○○八年月日

技术监督服务合同 委托方:华能瑞金发电有限责任公司 受托方:江西省电力科学研究院 江西省电力科学研究院是江西省电力行业的技术中心,有13个“中心(站)”经上级授权或认定,技术力量雄厚,检测设备先进,具有为委托方提供全面技术监督服务的能力和资质。为搞好委托方生产和技术进步,不断提高其安全、优质、稳定、经济运行水平,根据《电力法》和国家电力公司“关于加强电力试验院(所)工作的若干意见”(电安生[1996]329号)和“关于颁发电力工业技术监督工作规定的通知”(电安生[1996]430号)及江西省经贸委“关于印发《江西省电力技术监督服务管理暂行办法》的通知”(赣经贸电能发[2003]8号)、江西省发展计划委员会“关于核定电力技术监督服务资费标准的批复”(赣计商字[2003]1277号)的精神,委托方委托受托方承担技术监督服务工作,双方本着平等、公正、诚实、信用的原则,经协商一致,签订本合同。 第一条技术监督服务的范围 受托方把委托方2x350MW机组纳入技术监督服务范围,为委托方提供金属(不含锅炉压力容器检验)、化学、高电压、电测仪表、热工、环保、锅炉、汽机、励磁、继电保护、电能质量监督及相应的试验服务和咨询,科技情报服务、技改和科技开发项目的咨询(基本服务项目详见附件)。 受托方根据委托方生产情况,经双方协商确定技术服务计划。

按电力行业管理的要求建立健全三级技术监督网,应有管理部门进行技术监督归口管理,应设有各项监督负责人分管各项技术监督工作。监督网组成名单抄报受托方。 执行国家、省有关部门颁发的设备有关试验规程,对所管辖设备进行监测,并编写监测报告,对设备的维护和修理进行质量监督。发现重大问题及时通报受托方。 建立健全设备技术档案,建立技术监督数据库,做好技术监督的基础管理工作,并逐步实行技术监督的微机化管理。 按时向受托方提供各项技术监督总结和监督报表。 为受托方前来现场进行技术监督工作的人员提供工作便利并协助其开展工作。 参加受托方组织的技术监督考核评比,按考核评分结果给予奖励。 建立严格的检查和考核制度及办法,并与经济利益挂钩。将技术监督工作及具体任务、指标落实到有关部门和岗位,并做好内部协调工作。 根据当年生产情况在2月28日前提出全年技术服务项目计划,报送受托方,以便受托方统筹安排。 提前一周提出临时技术服务项目计划,并确保机组在受托方开展现场技术服务前满足试验要求,紧急情况除外。 为受托方到现场进行技术服务工作的人员提供工作便利并配合其开展工作。 受托方在委托方现场工作期间,由于委托方原因发生的人身及设备事故由委托方负责。

焊接专业监理细则

大唐桂冠合山发电有限公司#2机组烟气脱硝技改工程 焊接专业监理实施细则 本实施细则依据设计要求和相关焊接技术规范标准,对金属材料、焊接材料、焊接人员和设备、检测人员和设备,相关指导性文件和工程资料的监理,事前、事中、事后控制作了详细的叙述。使监理人员的工作思路更加清晰,目标更加明确,同时也给建设单位、施工单位、监理单位在焊接、金属技术监督各项工作中的相互沟通,搭设了一个有效的平台。 焊接专业监理实施细则的制定,把《监理合同》和《大唐桂冠合山发电有限公司#2机 组烟气脱硝技改工程监理规范》中的各项要求、承诺及目标更细致地落到实处。 1、编制依据: 1.1大唐桂冠合山发电有限公司#2机组烟气脱硝技术改造工程建设管理办法; 1.2建设部《建设工程监理规划》(GB5031—2000)、国家电力公司《电力建设工程监理规定》; 1.3建设部《房屋建筑工程施工旁站监理办法》(试行)、建筑工程及电力建设施工验收强制性条文标准;电力建设工程质量监督规定及质量监督检查典型大纲; 1.4中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《招投标法》、〈〈建设工程质量管理条例》及有关工程建设和质量监督的法律法规; 1.5《基本建设工程启动验收规程》及《火电机组达标投产考核标准》; 1.6国家及行业有关设计.施工及验收规范.质量检验与评定标准; 1.7国家及行业现行的标准.规范.规程.规范.法律.法规等; 1.8原国家电力公司《电力建设安全健康与环境监理工作规定》.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分).《建设工程安全管理条例》; 2、工程概况: 大唐桂冠合山发电有限公司#2机组脱硝系统改造工程从31.90m省煤器下部炉左、炉右侧烟道出口至45.535mSCR因道出口至17.833m空预器入口布置。烟气脱销SCF系统包括氨气制备系统和脱硝反应系统二部分组成,脱硝反应系统由进口烟道、氨喷射器、顶部烟道、SCF反应器、出口烟道等5部分组成。以锅炉中心线为基准,在锅炉左右侧布置,氨气制备系统用#3机组。 3、监理依据:

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

钢筋工程监理细则

GD220206□□ 馆)A配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程简况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措 施 (16)

一、工程简况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方M,地上5层,131072.28平方M;地下2层,75039.32平方M,基础深度6~9M,建筑高度最大为20.7M,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本工程工程已批准的监理规划 2.2本工程工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业工程A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构. 施工阶段,我工程监理部将根据监理工作的依据和质量标准,严格控制地下结构及地上主体结构钢筋工程的施工质量,督促安全施工,使得钢筋工程的质量达到设计和施工规范的要求,如期完成工期目标、质量目标和投资目标。 四、监理工作流程

低挥发分煤锅炉燃烧设备

收稿日期:2010-10-27;修回日期:2010-01-17 :李卫东(1968—),男,山西曲沃人,博士,高级工程师,从事动力工程多相流动与传热研究。E -mail:lwdzj@https://www.wendangku.net/doc/b716091523.html, 化燃烧和燃尽的技术措施。讨论了低挥发分煤的制粉系统特点,研究了不同挥发分条件下,锅炉选型和制粉系统的匹配问题。在研究国内大量燃用低挥发分煤锅炉的主要设计参数基础上,提出了锅炉的炉膛热力参数推荐值。 1低挥发分煤的特性 按我国煤粉锅炉用煤质量标准,干燥无灰基挥 发分V daf 小于20%者为低挥发分煤,其中小于6.5%者为特低挥发分煤。煤的着火与挥发分有关。随着煤化程度的提高,挥发分质量分数减少,煤发热量中挥发分的发热量比率降低,使煤的着火变得困难;煤化作用的加深使其岩相结构紧密而稳定,孔隙率小,使煤的磨碎性能减弱,反应性降低,燃尽变差。因此,低挥发分煤的特点是着火与燃尽都比较困难,需较高的着火与燃尽温度,以及较长的燃尽时间。研究表明[1]:无烟煤的着火发生在颗粒上,挥发分是在进一步燃烧过程中析出的,挥发分对着火的影响不大。为 着火煤。在我国诸多的低挥发分煤中,最难燃烧的是福建加福无烟煤和河北万年无烟煤,V daf 均为4%左右,IT 分别为970℃和1100℃,极难着火;燃尽指数R J 分别为2.94和2.32,极难燃尽。加福无烟煤同时又为低灰熔融温度的中等易结渣煤。韶关地区的曲仁无烟煤V daf 为6%~10%,w (A ar )高达40%以上,发热量Q net ,ar 低到11MJ/kg ,也是极难烧的煤。对同种煤掺烧,混煤的着火和燃尽性能与单煤种判别方法差别不大。除加福和芙蓉无烟煤的灰熔点低,结渣性强以外,一般无烟煤的灰熔融温度均较高,结渣性不强,但混煤的结渣性变化较大。 2 低挥发分煤燃烧的组织 2.1 基本要求 (1)为保证着火与燃烧的稳定性,其首要任务是 必须采取有效的措施确保煤粉气流的及时着火。 (2)需有较高的炉膛火焰温度和足够的煤粉颗粒停留时间,同时在炉膛内必须风粉混合及时而均

管道焊接监理实施细则

精品文档 B13 安徽阜南生活垃圾焚烧发电工程 监理实施细则 (管道焊接) 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: .

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、适用范围 四、监理工作内容 五、监理目标 六、质量控制 七、安全控制 八、影响质量目标实现的因素及对策

一、工程概况 阜南生活垃圾焚烧发电工程锅炉额定蒸汽压力为 4.0MPa,额定蒸汽温度为450℃。该工程管道主要包括:锅炉受热面管道的焊口、下降管系统的焊口、主蒸汽管道系统的焊口,导汽管以及给水管道等焊口。涉及钢种有20G、15CrMoG等,所有的管道焊接前必须提供焊接工艺评定及相对应的焊接作业指导书。锅炉受热面焊口的焊接,技术要求高,施工难度大,焊工技术水平高低是焊口质量的关键环节。对口、点固、打底、盖面几道工序应有机地结合,并要注意错口、折口情况,避免用错焊材。地面组合时焊接位置较好,应有较高的一次合格率;本体安装时空间位置困难,应派经验丰富和技能过硬的焊工,才能完成高质量的焊接接头。焊口一次合格率低和表面成形差是受热面焊接的质量通病,加强督促承建单位焊前练习,做到不合格不上岗,坚持焊接熟练后再上岗的原则。管壁不是太厚的焊口,用全氩焊接,以确保外观质量和检测合格率;规范施工工艺,严格验收条件,不放过一个不合格焊口,保证锅炉的安全运行性能。对于集箱封头、下降管、主蒸汽管、导汽管等管道的焊接,采用氩弧焊打底+焊条电弧焊的焊接方法。正确掌握预热温度是合金钢焊接的重要环节,必须严格控制焊前预热和焊后热处理程序,规范热处理线,必要时进行旁站监督,防止焊接裂纹产生,有效地把对口、施焊、热处理、检验四道工序结合起来,保证管道的焊接质量。 二、编制依据 2. 1. 国家现行的法律、法规、条例和建设监理的有关规定;

管道工程监理实施细则.

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号,由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1.给水系统 (1)除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装臵采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装臵设于地下一层泵房内。(2)系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水,四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 (3)供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵(Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 (1)热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 (2)热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只8m3,二、三区各2只5 m3,四区为2只3 m3,一至三区的加热器均设于地下一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 (1)室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 (2)屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 (3)地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 (1)室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设臵间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

热力管道焊接监理细则

A.0.4运河西路(惠澄大道-凤翔路)热网工程监理实施细则 (焊接工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章) 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

热力管道焊接工程监理细则 一、专业工程特点 本工程蒸汽管道约5.3km(其中主要为地埋管,部分为架空管)。架空部分为低支架,其中约500米为随桥敷设,实际地埋管和架空数量以实 际工程需要为准。蒸汽管道从西区燃气热电厂接出,敷设一1根内径为DN700的管道至双河尖热电厂和无锡市热电厂。 本工程的蒸汽管网为无锡市运河西路(惠澄大道-凤翔路)热网工程项目,热源为西区燃气热电厂的高温蒸汽,热源的参数为:工作压力1.3MP,工作温度为310度,将无锡市西区燃气热电厂的高温蒸汽通过管道输送至工业用户,设计蒸汽流量为128T/h,。本蒸汽官网的设计压力1.6MP,设计温度为350度,敷设方式主要采用直埋,直埋蒸汽管道刚套管内固定外滑 动结构保温管,保温后要求外套钢管表面温度小于50度。 本工程热力管道沿运河西路铺设,大部分为新建道路,靠近厂区道路市政管线已经埋设到位,污水管道埋设深度较深,蒸汽管道从污水管道下面穿越,局部基坑开挖深度达到4米,部分路段土质较差,存在较多的淤泥,除探明的构造物和地下管线外,肯定还存在没探测不到的地下管线,为杜绝对通信及沿线厂矿企业生产造成影响,在土方开挖前采用挖探测沟的办法进行探测挖掘。 本工程土方开挖量大,由于管道安装敷设的主要方式是埋地敷设,这就给现场土方堆放带来了难度,全部外运将带来费用的增加。要求承包 单位合理划分施工段,外运部分土方,将下一施工段的土方用于前一施工 段的沟槽回填。这样既可解决现在土方无处堆放,也可减少土方外运工程 量。 地埋管道连接焊接工程量大,主要管道采用埋地敷设,除了工作管要进行焊接外,外保护管也需进行焊接,焊接工作量几乎相当于相同长度架 空管道焊接量的两倍,同时X光和超声波检测的工作量也大大增加。

2020电力培训心得体会范文

回顾四年的大学校园生活生涯,有追求,有拼搏,有欢笑,有成功也有失败。我孜孜不倦,不断地挑战自我,从而完善自我。为实现人生的价值打下了坚实的基础。 如今告别了难忘的大学生活,我怀揣着对美好未来的憧憬来到了华能瑞金电厂。这是一家极具实力的企业,非常感激领导给我加入贵公司的机会,能与这样一个优秀的团队在一起工作我感到非常荣幸。 20xx年7月28日这是个值得纪念的日子,这天我们终于到了公司报道。新环境新面孔,一切都给人焕然一新的感觉。时间飞逝一转眼五天的入厂培训结束了,五天里领导的关怀同事的热情让我在这个陌生的环境体会到了家的温暖。 五天里我们系统的学习了《员工安全手册》《电力安全作业规程》等书籍,各位领导亲自授课、传授经验让我们知道了安全重如泰山。力求零事故、零伤害的必要性。 安全是我们这次学习最重要的部分,这是因为电力行业是一个高危行业,电能在造福人类的同时,也潜伏着相当大的危险,如果缺乏驾驭它的知识和技能,就会发生人身伤亡事故和设备损坏事故,造成巨大的损失。“安全”是电力企业一切工作之根本,它不仅是电力企业自身发展和提高经济效益的基础,更关系到员工自身生命安全,关系到每个家庭的幸福生活。我们不仅要牢固掌握安全生产的知识,更要一丝不苟地应用到生产实践中去。安全事故的发生往往是由于大意、不注意小节、闲麻烦,存在侥幸心理的情况下发生的。 在日常工作生活中,我们必须严谨、严格按照规程,一步一步的做好每一件事情。时刻牢记“以人为本,安全第一,预防为主,综合治理”的华能集团安全生产方针,全面树立“安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力”的华能安全理念。努力做一个合格的华能新时代员工,为瑞金电厂,为华能集团,为祖国人民贡献一份微薄的力量。 今年3月30日至7月30日,根据国公司安排,我有幸参加了国技术学院举办的继电保护培训班。能成为首批培训员工中的一份子,我感到十分的荣幸,同时也感谢江西省电力公司以及九江供电公司的领导给我这样一次不断完善和提高自己能力的机会。 这次培训是在国家电技术学院进行的。这里是国家电公司为大力转变公司和电发展方式,加快建设“一强三优”现代公司而组建的高素质应用型技术人才与技能人才培养基地,电实用新技术与新技能应用示范中心。 培训期间,先后学习了公共基础课如《国企业文化》、《团队建设与沟通协调》、《员工职业生涯规划》等,专业知识课如《安全规程》、《电力系统继电保护》、《二次回路》、《电力系统故障分析》、《两票管理》等,并在继保实训室对主变保护屏、线路保护屏、母线保护屏、断路器保护屏等进行了校验和故障查找消除。在这4个月的培训生活中,我的感受很多,收获也很大,以下从学习,生活等几个方面总结此次学员培训。 专业知识理论方面 (一)对《电力系统故障分析》的学习。这是继电保护专业的最基础的部分,要掌握故障分析,首先要对电力系统正常运行有深刻的理解,所以可以说继电保护是一门综合性的课

焊接监理细则

焊接监理细则

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

空分装置焊接监理细则 1、工程概况 该工程位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗马家塔。生产规模为2*50000Nm3/h(O2)空分装置,采用德国林德工程公司的空分技术。空分装置的钢结构、储罐、工艺管道等焊接工程由华陆工程科技有限责任公司总承包。 2、监理依据 2.1 标准/规范 2.1.1 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 2.1.2 钢制压力容器焊接工艺评定JB4708-2000 2.1.3 建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002 2.1.4 钢焊缝手工超声波、磁粉探伤方法JB4730-1994 2.1.5 石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-2001 2.1.6 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 2.1.7钢制焊接高压容器JB/T4735-97 2.2 监理制度法规 2.2.1本工程监理规划 2.2.2 建设工程监理规范GB50319-2000 3、监理控制程序及内容 本工程焊接专业的特点是焊接材料品种多,焊接难度大,焊接工艺要求严。针对性的监理措施主要采取报验、旁站、巡视检查及测量等措施对焊接质量进行控制。 3.1焊接监理内容 空分装置的焊接监理内容主要包括:工艺管道焊接、钢结构焊接和现场储罐制造、组对及安装的焊接。

3.2焊接监理程序 3.2.1焊前监理:主要是对焊工的资质、施焊机具、施焊材料的确认。 3.2.2焊中监理:主要对焊接环境、焊接天气、焊接方法进行监理。 3.2.3焊后监理:主要包括外观检查,无损探伤和强度试验。 4、质量控制要点及监理方法 4.1焊工资格审查 监理重点:审查焊工合格证 目标值:(1)焊工合格证在有效期内;(原本) (2)施焊材料与合格证书吻合; (3)严禁无证施焊或越级施焊。 监理方法:(1)要求施工单位填写“合格焊工报验申请表”附焊工合 格证原件。 (2)通过对焊接质量的检查,对经常出现焊接质量不合格 的焊工停止其焊接作业; (3)进行现行焊接技能考试,以确认焊工证件的真实性。 4.2 焊接工艺评定检查 监理重点:1Cr18Ni9、16MnR、LF5、5083、20#、Q235B低合金钢的 焊接工艺评定报告。有色金属及其合金材料焊接必须符合 JB/T6895-93第七章要求。 目标值:(1)母材、焊接材料(焊条和焊丝)必须符合焊接工艺评 定要求; (2)焊接方法必须符合焊接工艺评定的要求: ……LF5采用氩弧打底,电弧焊盖面; ……Q235B、ND(09CrCuSb)钢、低合金钢采用手工电弧 焊;

主要大型火电厂名单

主要大型火电厂名单120万千瓦及以上火力发电厂: 宝鸡第二发电厂 广东沙角发电厂 西柏坡电厂 山西阳城电厂 江西丰城电厂 阳泉第二发电厂 武汉阳逻电厂 徐州电厂 河南鸭河口电厂 井冈山华能电厂 10万千瓦及以上火力发电厂: 萍乡电厂 荆门热电厂 韩城电厂 西固热电厂 首阳山电厂 沾化电厂 华能南通电厂 新海电厂

闵行电长洛河电厂长春二电厂耒阳电厂戚墅堰电厂田家庵电厂豆坝电厂十里泉电厂安阳电厂铜陵电厂长山热电厂元宝山电厂岳阳电厂莱芜电厂台州电厂大武口电厂黄埔电厂包头电厂黄台电厂南京热电厂马头电厂黄石电厂

包头二电厂双鸭山电厂南昌电厂 华能上安电厂唐山发电总厂青山热电厂韶关电厂 北仑港电厂平圩电厂 半山电厂 常熟电厂 淮北电厂 济宁电厂 郑州热电厂锦州电厂 娘子关电厂遵义电厂 哈尔滨热电厂沈海电厂 红雁池电厂天生港电厂扬州电厂

菏泽电厂 贵溪电厂 焦作电厂 佳木斯电厂 茂名电厂 石横电厂 湖北省黄冈电厂 华能榆社电厂 秦岭电厂 双辽发电厂 谏壁电厂 丰镇电厂 山东日照发电厂 洛阳热电厂 巡检司电厂 白杨河电厂 河门口电厂 保定热电厂 1、华能根河热电厂:5万千瓦(2×2.5)(内蒙古呼伦贝尔市) 2、华能汇流河热电厂:10万千瓦(2×5)(内蒙古呼伦贝尔市)) 3、华能东海拉尔热电厂:15万千瓦(2×2.5、2×5)(内蒙古呼伦贝尔市)

4、华能满洲里光明热电厂:3.6万千瓦(3×1.2)(内蒙古呼伦贝尔市) 5、华能达赉湖热电厂:40万千瓦(2×20在建)(内蒙古呼伦贝尔市) 6、华能牙克石热电厂:1.2万千瓦(2× 0.6)(内蒙古呼伦贝尔市) 7、华能煤矸石电厂:1.2万千瓦(1×1.2)(内蒙古呼伦贝尔市) 8、华能伊敏电厂:340万千瓦(2×50、2×60、2×60在建)(内蒙古鄂温克族自治旗) 9、华能海拉尔热电厂:42.4万千瓦(1×1.2、2×0.6、2×20在建)(内蒙古呼伦贝尔市) 10、华能灵泉热电厂:5万千瓦(2×2.5)(内蒙古呼伦贝尔市) 11、华能扎兰屯热电厂:2.4万千瓦(2×1.2)(内蒙古呼伦贝尔市) 12、乌兰浩特热电厂:13.6万千瓦(2×5、3×1.2)(内蒙古乌兰浩特市) 13、锡林浩特第二热电厂:3.6万千万(3×1.2)(内蒙古锡林浩特市) 14、蒙锡热电厂:5万千瓦(2×2.5)(内蒙古锡林浩特市) 15、上都发电厂:240万千瓦(4×60)(内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗) 16、丰镇电厂:120万千瓦(6×20)(内蒙古丰镇市) 17、金桥热电厂一期:60万千瓦(2×30)(内蒙古呼和浩特市) 18、呼和浩特热电厂:50万千瓦(2×20、2×5)(内蒙古呼和浩特市) 19、包头第一热电厂:105万千瓦(2×30、2×12.5、2×10)(内蒙古包头市) 20、包头第二热电厂:100万千瓦(2×30、2×20)(内蒙古包头市) 21、包头第三热电厂:60万千瓦(2×30)(内蒙古包头市) 22、乌拉山发电厂:60万千瓦(2×30)(内蒙古乌拉特前旗)

【最新】地铁综合基地无缝线路焊接监理实施细则

XX市轨道交通工程 XX线XX车辆段与综合基地工程 监理实施细则B13 (无缝线路焊接) 内容提要 工程概况及专业工程特点 监理依据 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 安全、文明施工监理控制措施及要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

一、工程概况及专业特点 项目名称:XX市轨道交通XX线XX车辆段与综合基地CD01标 建设单位:XX城市轨道交通有限公司 设计单位: 施工单位: 监理单位: 1、工程总体概况: 1.1项目概述 XX车辆段位于XX线终点站徽州大道的西侧,主要承担XX线全线配属车辆的厂架修,定临修以及本段配属列车的停放,运用,整备,列检,月修等工作。 P60kg/m无缝线路宜采用闪光焊接段:设计为试车线最左端车挡后端基点 K0+000.000至最右端车挡里程为止点K1+400.000,铺轨长度1.4km(含两组P60-9号道岔),道岔前后与线路采用冻结接头连接,道岔前后采用2对25m有孔钢轨作为缓冲轨有缝连接,其余部分采用无缝线路焊接;运用库库内线8-16股道采用P50无孔钢轨铝热焊接为无缝线路。 1.2试车线无缝线路轨道要求 ⑴试车线无缝线路钢轨采用60kg/m、25m无孔钢轨,U75V钢轨。按TB/T 2344-2020《43kg/m~75kg/m钢轨订货技术条件》的要求执行。 ⑵本次设计范围内,区间不设接头,只在道岔区附近设冻结接头。冻结接头施工应符合相关规范要求。 ⑶道岔前后2对25m缓冲钢轨采用60kg/m、25m有孔钢轨,U75V钢轨,缓冲钢轨工作边采用60kg/m接头夹板,非工作边采用60kg/m普通减振夹板连接。 ⑷铺设新Ⅱ型轨枕弹条Ⅰ型扣件。 ⑸除道岔前后焊接接头采用冻结,及铺设2对25m缓冲钢轨外,其余钢轨焊接接头采用闪光接触焊,钢轨焊接按要求作焊接型式试验、成品检验和生产检验。 1.3运用库库内线无缝线路轨道要求 ⑴运用库库内线8-16股道无缝线路钢轨采用50kg/m、25m无孔钢轨,U71Mn 钢轨。钢轨按TB/T 2344-2020《43kg/m~75kg/m钢轨订货技术条件》的要求执

焊接工程监理细则

北京市生活垃圾综合处理厂 焊接监理细则 编制单位:北京建设监理有限公司编制: 审批: 编制日期: 2015年7 月10 日

目录 1、工程概况 (01) 2、编写依据 (01) 3、监理范围及内容 (01) 4、监理目标 (02) 5、监理流程 (02) 6、监理措施 (03) 附录Ⅰ中、低压管道焊接质量控制点内容 (07) 附录Ⅱ高温、高压管道焊接质量控制点内容 (08) 附录Ⅲ焊接金属检验质量控制点内容 (09)

1、工程概况 本工程设计规模日焚烧处理生活垃圾600吨,焚烧线采用2台600t/d机械炉排炉,2台装机容量20MW凝汽式汽轮发电机组;烟气净化采用“SNCR+半干法(Ca(OH)2)+干法(NaHCO3)+活性炭喷射+袋式除尘器+SCR+防白烟”的净化工艺;设置烟气在线监测装置。 2、编写依据 2.1 工程监理规划 2.2 建设工程监理规范GB50319-2013 2.3 锅炉安全技术监察规程TSG G0001-2012 2.4 火力发电厂金属技术监督规程DL438-2009 2.5 焊工技术考核规程DL678-2012 2.6 特种设备焊接操作人员考核细则TSG Z6002-2010 2.7 火力发电厂焊接技术规程DL/T869-2012 2.8 焊接工艺评定规程DL/T868-2012 2.9 电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接DL/T5210.7-2010 2.10火力发电厂异种钢焊接技术规程DL/T752-2010 2.11电站钢结构焊接通用技术文件DL/T678-2013 2.12火力发电厂焊接热处理技术规程DL/T 819-2010 2.13钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程DL/T 821-2002 2.14管道焊接接头超声波检验技术规程DL/T 820-2002 2.15设计图对焊接的要求 2.16施工组织总设计 3. 监理内容及范围 3.1 监理范围 3.1.1 与安装工程有关的全部焊接工程 3.1.2 与焊接工程相关的热处理、金属检验工程 3.1.3 设备、原材料的材质监督及安装过程中所有金属监督项目均属监理范围 1

钢结构监理实施细则全

XX 有限公司 XX 项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位 ;XX 公司 目录 一 . 工程概况和特点 (3) 二 . 监理编制及工作依据 (4) 三 . 监理工作内容及流程图 (5) 四 . 监理工作方法及措施 (12) 五 . 关键工序及技术难点监控措施 (13) 钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为 XX 有限公司 XX 项目 7#、 8#、 9#、 10#钢结构厂房、 7#、 8#原料库、智能立体库项目。本工程位于 XX 。其中本工程用地面积:建筑面积平方米。由 四 XX 有限公司建设, XX 承包公司进行施工, XX 设计研究院设计, XX 有限公司勘察, XX 建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑 , 生产的火灾危险性为丙类 2项 , 建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩, 地上为门式钢架结构 , 建筑设计使用年限为 50年 , 抗震设防烈度为 6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门 , 外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙

保温层为 50厚玻璃丝棉毡, 屋面保温隔层为 75厚玻璃丝岩棉, 均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限小时,刷厚涂型防火涂料 50厚;钢梁耐火极限小时,刷 LY 防火隔热涂料 20厚;屋顶承重构件,钢屋架, 支撑耐火极限小时, 刷 LG 防火隔热涂料 15厚。 7#、 8#、 9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm ,环氧云铁中间漆70μm , 聚氨面漆100μm; 立体库、 7#、 8#原料库、 10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm , 环氧云铁中间漆80μm , 聚氨面漆50μm 。二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据: 根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等编制 (1本工程的施工图纸。 (2施工现场的实地勘察。 (3国家有关建筑工程的法规、规范与文件。 (4建筑施工安全检查标准。 (5本公司 ISO9002国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量。 2、监理工作依据: (1 《工程测量规范》 GB50026---2001 (2 《钢结构设计规范》 GBJ50017— 2002 (3 《钢结构工程施工及规范》 GB50205— 2001 (4 《建筑钢结构焊接规程》 JB81— 91 (5 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11545— 89 (6 《涂装前钢材表面锈等级和除锈等级》 GB8923— 88 (7 《低合金钢焊条》 GB5118— 85

远射程水力吹灰器在华能德州电厂的应用

远射程水力吹灰器在华能德州电厂的应用远射程水力吹灰器在华能德州电厂的应用 [ 日期:2005-06-22 ] [ 来自:华能德州电厂 ] 华能德州电厂#5、#6机组投产初期锅炉结焦严重,通过一系列的综合治理锅炉结焦程度明显减轻,但对机组的安全运行仍有威胁。在无法彻底解决结焦问题的情况下,只有被动采取去除水冷壁上的结焦的办法来防止结焦影响机组安全。而除掉锅炉水冷壁结焦的一种有效手段就是吹灰,本文介绍了该厂应用的一种新型吹灰除焦方式—远射程水力吹灰器,从设备系统布置、原理、应用情况等几个方面进行了阐述。现场使用情况表明,该型水力吹灰器对除掉炉膛受热面的结焦效果比较明显,有效地解决了结焦对锅炉安全稳定运行的影响。 关键词:水冷壁结焦吹灰器 1 德州电厂锅炉设备情况 华能德州电厂三期660MW机组#5、#6锅炉是德国BBP公司设计的亚临界汽包炉,设计煤种为低挥发份贫煤,采用自然循环、π型背靠背布置、一次中间再热、单炉膛、前后墙对冲燃烧方式、尾部烟气挡扳调温、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构、露天布置,锅炉的制粉系统采用双进双出冷一次风机正压直吹式系统。 炉膛宽度23120mm,炉膛深度15600mm,水冷壁下集箱标高为3900mm,前墙、后墙炉顶管中心标高分别为69354mm、67800mm,在标高36.7m至53.7m区域采用内螺纹管,在标高17.0m至38.5m范围内铺设有卫燃带。 锅炉燃烧系统按双进双出冷一次风机正压直吹式系统设计。在炉膛前墙、后墙上分别分三层布置有24只旋流式DS燃烧器,煤粉和空气从前后墙送入,在炉膛中呈对冲燃烧。由于设计原因,自2002年下半年投运以来,#5、#6锅炉锅炉结焦

三措二案(华能)

华能瑞金电厂供热改造及管网项目厂外一标段 三措二案 编制: 审核: 批准: 江苏华能建设工程集团有限公司 2016 年 11 月 18 日 目录 一、承包公司简介 二、工程组织措施 三、安全措施 四、技术措施 五、施工方案 六、应急预案 一.承包公司简介:

江苏华能建设工程集团有限公司创建于1976年,注册资本1.28亿元,机械装备总值超2亿元,为省级集团。公司是具有机电安装工程施工总承包一级、机电设备安装专业承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、化工石油设备管道安装专业承包一级、火电设备安装专业二级、锅炉安装改造一级许可证、起重机械安装维修改造A级和桅杆起重机安装改造维修B级许可证、压力管道GB1级、GB2级、GC1级、GD1级,以及市政公用工程施工总承包二级的综合性施工企业。业务范围涉及机电安装、锅炉、房屋建筑、市政公用、起重设备安装、钢结构、化工石油设备管道、火电设备安装等。同时拥有RT、UT、MT、PT 实验室五大类二十九项检验检测资格,SMAW、GTAW、SAW焊工考试资格。并具有独立的对外承包工程经营权。 公司现有职称人员800多人,其中高级职称48人,中级职称156人,一级建造师29人,二级建造师131人。业务遍及国内近三十个省、市、自治区以及沙特阿拉伯、印度尼西亚、泰国、越南、阿根廷、斯里兰卡、柬埔寨、巴西等国,在北京、上海等十多个省市设立了分公司或办事机构。2010年完成施工总产值超22亿元。 公司基础管理工作扎实,专业管理和综合管理水平较高,于2003年初通过了质量、职业健康和环境管理体系认证。公司以体系认证为依托,逐步提高质量、安全、技术管理水平,承建的多项工程获得“国家优质工程银奖”、“中国安装之星”、“扬子杯”、“紫金杯”、“申安杯”、“全国用户满意安装工程”、“安全文明工地”等称号。公司开发的《循环流化床锅炉安装工法》被建设部评为国家级一级工法,《核电站倒U型预应力钢束整体穿束施工工法》被评为国家二级工法,《锅炉本体耐热合金钢焊接工法》被评为常州市级工法。《循环流化床锅炉施工技术》、《循环流化床垃圾焚烧锅炉安装技术》和《900吨龙门起重机整体提升施工技术》获中国安装协会科技成果一等奖。公司于2010年申请的8项专利已被国家专利局批准并颁发证书。

华能集团介绍

中国华能集团公司的中文全称:中国华能集团公司 中文简称:华能集团公司 英文全称:China Huaneng Group 英文简称:CHINA HUANENG 英文缩写:CHNG 中国华能集团公司法定住所:北京市海淀区学院南路40号。 该企业在中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2006年度中国企业500强排名中名列第三十六,2007年度中国企业500强排名中名列第三十八。 公司简介 中国华能集团公司是经国务院批准成立的国有重要骨干企业,是国家授权投资的机构和国家控股公司的试点,是世界500强企业。 按照国务院关于国家电力体制改革的要求,中国华能集团公司是自主经营、自负盈亏,以经营电力产业为主,综合发展的企业法人实体。 中国华能集团公司依照[公司法],对其全资、控股、参股企业进行改建和规范,建立资本纽带关系,实行母子公司体制,逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。 中国华能集团公司根据业务需要,可以按照国家规定在境内外投资设立全资或控股的子公司以及分公司、办事处等分支机构。 中国华能集团公司的经营宗旨是:遵守国家法律、法规,执行国家政策,根据国民经济发展规划、国家产业政策以及市场需求,依法自主从事生产经营活动,坚持改革、改组、改造和加强管理,改善产业结构,发挥集团整体优势,提高经济效益,增强市场竞争力,确保国有资产保值增值;以电为主,综合发展,逐步成为实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世界,具有国际竞争力的大型企业集团。 中国华能注册资本200亿元,主要包括:电源的开发、投资、建设、经营和管理,电力(热力)的生产和销售,金融、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售,实业投资经营及管理。 中国华能从1985年创立第一家公司至今,历经20余年的发展历程,为国民经济建设和电力工业的改革与发展做出了积极贡献,逐步形成了“为中国特色社会主义服务的红色公司,注重科技、保护环境的绿色公司,坚持与时俱进、学习创新、面向世界的蓝色公司”的“三色”公司理念和“坚持诚信、注重合作、不断创新、积极进取、创造业绩、服务国家”的核心价值观。 截至2009年6月底,中国华能在全国26个省、市、区及海外拥有运营的全资、控股电厂130 座,装机容量8896.7万千瓦,煤炭、金融、科技研发、交通运输等产业初具规模。

电抗器安装施工方案10.23

电抗器安装施工方案 1.项目简介: 华能德州电厂三期500kV变电所出线安装三台并联电抗器,中性点电抗器一台,由西安变压器厂制造。其型号如下: 型式:BKD-50000/500 油重:20t 使用条件:户外式器身连箱底吊重:30t 冷却方式:ONAN 上节油箱重:9t 相数:单相带油运输重:6t 频率:50Hz 总重:72t 额定容量:50000kvar 油面温升:50K 额定电压:525/kV 噪音水平:80dB 额定电流:165A 型式:XKD-410/154 油重:5.2t 使用条件:户外式器身吊重:2.0t 冷却方式:ONAN 带油运输重:8.2t 相数:单相总重:9.0t 频率:50Hz 油面温升:65K 额定容量:360kvar 噪音水平:70dB 额定电流:30A 2.编制依据: 2.1.变压器制造厂说明书。 2.2.《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》。 2.3.《火电施工质量检验及评定标准》第五篇电气装置。 2.4.设备订货技术合同。 3.施工材料、工具、机械: 3.1.材料: 耐油密封胶50支(100g),塑料布50kg,10kg油桶1只,斜纹白布带20套,白布20m2,酒精30瓶,破布30kg,50×50×5角钢40m,10#槽钢60m。 3.2.工具: 8寸克丝钳2把,8寸搬手2把,17-32眼镜搬手一套,17-32叉口搬手2套,800管钳子1台,3吨导链2台,φ14钎子4个,4m梯子1付,四氯化碳灭火器2支,大盆2个,水桶1个,

干湿计1台,小盆1个,0-760数字真空表1块,0-100kPa压力表1块。 3.3.机械: 16吨吊车一台,20吨油罐2个,真空泵1台,真空滤油机1台。 施工人员组成: 电工4名,起重工1名,试验人员2名。 4.施工过程描述: 5.1.施工流程图: 5.2.本体找正: A.检测电抗器基础与电抗器中心线对应。 B.检测电抗器顶部是否水平。 5.3.设备验收: A.设备到货后,会同厂家、设备部、供应处一同检查验收以确认是否缺件及损坏。 B.对本体及补充油进行取样化验,确认油质是否合格。 5.4.附件吊装: A.散热器:在安装前使用1kg/cm2压力进行密封试验;用合格油冲洗干净,方可安装;安装过程中避免碰撞和挤压;安装时用螺栓把单组散热器先固定,而不拧紧螺母,调整好散热之间的距离,把相邻散热器连接好,再拧紧螺母;散热器与本体之间的阀门操作灵活,开闭位置应正确,且连接密封良好。 B.储油柜:安装前仔细阅读储油柜安装说明书,储油柜的隔膜在安装前应用0.02 kg/cm2的压力进行密封试验,无漏气现象;隔膜沿储油柜长轴方向保持平等,不应有扭曲;油位表动作应灵活,指示应正确;信号节点动作应良好。