文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 摇表的选取

摇表的选取

摇表的选取
摇表的选取

如何正确选用兆欧表

1、前言

在电机、电器和供用电线路中,绝缘性能的好坏对电力设备的正常运行和安全用电起着至关重要的作用。而说明其绝缘材料性能的重要参数是它本身的绝缘电阻值的大小,绝缘电阻值越大其绝缘性能越好,电力设备线路也就越安全;而兆欧表正是一种最常用于测量绝缘电阻的仪表,因此、对于怎样选择一只合适的兆欧表来测量相应电力设备的绝缘电阻,以及在测量过程中如何确保人身和设备安全就显得非常重要了。

2、兆欧表的选择

选择一只合适的兆欧表,对测量结果的准确性和正确分析电气设备的绝缘性能以及安全状况非常重要,因此来不得半点马虎,必须认真对待。对于兆欧表的选取,通常从选择兆欧表的电压和测量范围这两方面来考虑。

3、选择兆欧表电压的原则

选择兆欧表电压的原则是:其额定电压一定要与被测电力设备或者线路的额定电压相适应。电压高的电力设备,对绝缘电阻值要求大一些,须使用电压高的兆欧表来测试;而电压低的电力设备,它内部所能承受的电压不高,为了设备安全,测量绝缘电阻时就不能用电压太高的兆欧表。下面例举了一些在不同情况下选择兆欧表电压的要求。表1:

4、测量前应对兆欧表进行检查

在兆欧表未接上任何导线或被测物时摇动手柄到额定转速,检查指针是否指在刻度“∞”位置,然后再将其线路“L”、接地“E”的接线柱短接,缓慢转动发电机手柄,检查指针是否指在“0”刻度处(没有零分度线的兆欧表除外)。如果指针不能指到“∞”或“0”刻度处,则说明兆欧表已坏,故而不能得出正确的测量结果,必须停止使用。

5、兆欧表的正确接线

一般兆欧表上有三个接线柱,一个为线接线柱的标号为“L”、一个为地接线柱的标号为“E”、另一个为保护或屏蔽接线柱的标号为“G”;在测量时,“L”与被测设备和大地绝缘的导体部分相接,“E”与被测设备的外壳或其它导体部分相接。一般在测量时只用“L”和“E”两个接线柱,但当被测设备表面漏电严重、对测量结果影响较大而又不易消除时,譬如空气太潮湿、绝缘材料的表面受到浸蚀而又不能擦干净时就必须连接“G”端钮。同时在接线时还须注意不能使用双股线,应使用绝缘良好且不同颜色的单根导线,尤其对于连接“L”接线柱的导线必须具有良好绝缘。

图解兆欧表使用

6、测量和读数在测量时应先将兆欧表平稳放置、匀速转动兆欧表的手柄,使它的速度保持在额定的转速范围内(一般为120(-2~+5)转/分),切忌忽快忽慢。由于被测设备的绝缘电阻是随着测量时间的长短而有所不同,通常采用恒定转速在一分钟后才开始读数,当遇到电容量特别大的被测物时,一定要等到指针稳定不变时才能读数和记录。如果工作需要,还应记录测量时的环境温度和气候条件以及所用兆欧表的电压等级、测量范围、被测设备的状况等,以便进行结果分析。

7、使用兆欧表时的安全注意事项在实际工作中使用兆欧表测量绝缘电阻时,往往是工作场所比较复杂,四周存在有许多带电运行的高低压设备以及对被测设备性能特点认识不足等危险源,如果不认真对待,在我们测量绝缘电阻时将会对人身和设备的安全带来严重危害,必须十分小心。应从以下几方面加以注意:(1),在带电设备附近使用兆欧表测量绝缘电阻

时必须至少有2人参加,仪表、连线、人体对带电设备应保持足够的安全距离,且不能大力拉扯试验导线和扩大工作范围;(2),测量前必须切断与被测设备连接的所有电源,并将被测设备接地短路放电。决不允许用兆欧表测量带电设备或是断电后而没有进行放电的设备的绝缘电阻,这样不但得不到正确的测量结果,还会对人身和设备构成极大的危险或损害;(3),对于有可能感应出高电压的设备,在可能性没有消除以前,决不可盲目使用兆欧表对其进行测量;(4),在兆欧表没有停止转动或对被测设备没有进行放电之前,切勿用手触及兆欧表的接线柱或被测设备。尤其是在做完具有大电容设备的测试时、必须先将被测物对地短路放电,然后才能停止转动兆欧表,进行拆线工作。

数显表使用说明书1

数显控制仪使用说明 1、概述 数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制 误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 2、型号规格 3、技术规格 3、技术规格 电源:85V AC~265V AC,100V DC~380V DC,功耗小于4W 工作环境:0℃~50℃,湿度低于85%R.H,无结露。 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定 输入信号类型:万能输入,可通过设定选择 ★注:0~10VDC输入,订货时需说明,此时仪表不能万能输入

基本误差:小于0.5%F S 测量控制周期:0.2秒 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC ,3A 变送输出 光电隔离 4mA~20mA ,0mA~10mA ,0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω 1V~5V ,0V~5V ,0V~10V 直流电压输出,需订货时注明 输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5% F .S ★ 变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。 外供电源 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于50mA 其它规格,需在订货时注明 4、安装与接线 为确保安全,接线必须在断电后进行。 2线制变送器电流信号的接线 A-H 规格160×80尺寸的仪表(mm ) 外形尺寸 开孔尺寸

接地电阻摇表使用方法及标准

接地电阻摇表使用方法 及标准 Revised as of 23 November 2020

接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3 接地电阻测试仪的操作要领

兆欧表的使用方法及要求

兆欧表的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有三个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首段与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄露电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间跟导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度; 5摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

使用兆欧表测量绝缘电阻时应注意的问题 兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄露电流的屏障装置和独立的接线柱。 1.测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500~1000V的兆欧表,500V以上的电气设备选用2500V兆欧表,高压设备选用2500~5000V兆欧表。 2.使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动兆欧表,其指针可以上升到“∞”处,然后再将两个接线端扭短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指向“0”处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。 3.使用时必须水平放置,且远离外磁场 4.接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。 5.测量时转动手柄应由慢渐快并保持120r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。 6.在雷电和临近有带高压导体的设备时,禁止使用仪表进行测量,吸有在设备不带电,而又不可能受到其他感应电而带电时,才能进行。 7.在进行测量前后对被试品一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。

摇表的使用

接地摇表 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地 摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体, 另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳, 便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直 线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的 纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的 夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树 根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3 接地电阻测试仪的操作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调 节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。 (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向 如前,可将档位选择转到x0 1档位。 (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速, 使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻 指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏

数显表说明书1

GCS型 统显系光栅数(英文米字管提示) 使 用 说 明

书 司公限有器仪密精星兴恒 1 尊敬的用户:欢迎您使用深圳市恒兴星最新开发液晶英文提示的GCS 光栅数显系统,恒兴星光栅系 统广泛用于铣床、磨床、镗床、线切割、车床,它的应用有助于提高生产效率、显示直观、操作方便、精度准确、重复性稳定,是模具制造业、机械加工业、精密测量仪器必不可少 的装置。 8 的加工点记忆、等分圆和椭圆、斜面加工、R 本系统设置多种智能化功能,如SDM300 个面选择、分中功能的用法,还配置了计算器,等等功能,使用起来十分方便。 应用恒兴星的光栅数显系统,不须经过培训,按照英文使用说明书每步提示一看就懂。 最适合刚使用操作的新手,对于熟练得操作者更是得心应手。 要想了解有关的细节请详细阅读使用说明书。 安全注意事项:打开产品包装,取出箱内数显表与电子尺相接,然后插上电源检查显 示是否正常。 若有故障应立即联系本公司销售部,切勿自行拆卸维修。①开箱后检查外观是否完好, 的交流电源,电源插头是带有接地脚的三芯~60Hz,本装置使用110V~220V50Hz② 电源插头。三芯电源插座地线一定要接地牢靠。 用户不可以自行打开机壳修理,表内有很高压电源以免造成人员伤害。③ 工程塑料,不具防爆高温的环境中使用。④本机壳是采用ABS 平时不用时请关闭电源,可延长本产品使用时间。⑤ 在雷雨天气时应关闭或拔掉电源线以免高压雷击电网引起表的电源电压突然猛增⑥ 高而烧毁表内电源,给用户带来不必要的损失。 2 日常维护: ①每天下班时,清洁时请关闭电源。

用干布或毛刷擦拭数显表或电子尺防护外壳。② 不能用甲苯或乙醇清洗外壳。③ 数显表外壳或显示窗的污迹可用洗衣粉和水搅匀用毛巾扭干水擦拭。④ 承诺: 本公司产品如因用户使用操作不当造成电子尺和数显表的损坏,特别是因碰撞造成产品外观或内部损坏,或自行拆下电子尺限位,造成因超行程把尺撞坏,需本公司维修服务的,本公司要收取适当的材料费和维修费。 3 面板按键说明

数显表使用说明

GCS型 光栅数显系统 (英文米字管提示) 使 用 说 明 书 恒兴星精密仪器有限公司

尊敬的用户: 欢迎您使用深圳市恒兴星最新开发液晶英文提示的GCS 光栅数显系统,恒兴星光栅系 统广泛用于铣床、磨床、镗床、线切割、车床,它的应用有助于提高生产效率、显示直观、操作方便、精度准确、重复性稳定,是模具制造业、机械加工业、精密测量仪器必不可少 的装置。 本系统设置多种智能化功能,如SDM300点记忆、等分圆和椭圆、斜面加工、R的加工8 个面选择、分中功能的用法,还配置了计算器,等等功能,使用起来十分方便。 应用恒兴星的光栅数显系统,不须经过培训,按照英文使用说明书每步提示一看就懂。最适合刚使用操作的新手,对于熟练得操作者更是得心应手。 要想了解有关的细节请详细阅读使用说明书。 安全注意事项: 打开产品包装,取出箱内数显表与电子尺相接,然后插上电源检查显示是否正常。 ①开箱后检查外观是否完好,若有故障应立即联系本公司销售部,切勿自行拆卸维修。 ②本装置使用110V~220V,50Hz~60Hz的交流电源,电源插头是带有接地脚的三芯 电源插头。三芯电源插座地线一定要接地牢靠。 ③用户不可以自行打开机壳修理,表内有很高压电源以免造成人员伤害。 ④本机壳是采用ABS工程塑料,不具防爆高温的环境中使用。 ⑤平时不用时请关闭电源,可延长本产品使用时间。 ⑥在雷雨天气时应关闭或拔掉电源线以免高压雷击电网引起表的电源电压突然猛增 高而烧毁表内电源,给用户带来不必要的损失。

日常维护: ①每天下班时,清洁时请关闭电源。 ②用干布或毛刷擦拭数显表或电子尺防护外壳。 ③不能用甲苯或乙醇清洗外壳。 ④数显表外壳或显示窗的污迹可用洗衣粉和水搅匀用毛巾扭干水擦拭。 承诺: 本公司产品如因用户使用操作不当造成电子尺和数显表的损坏,特别是因碰撞造成产品外观或内部损坏,或自行拆下电子尺限位,造成因超行程把尺撞坏,需本公司维修服务的,本公司要收取适当的材料费和维修费。

接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表和数字式; 接地摇表按测量方式分为打地桩式和 钳式。 目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用, 比较普及的是指针式或数字式接 地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量; 单位工 程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了 ,你所说的这种 ZC25-3 型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的 ,只 能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧 (1000000 欧 ) ,型号普遍都是为 ZC25 等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到 0.01

欧及以下,这种接地电 阻仪型号一般为 ZC29 开头,上面一般有四个端子: C1 、 C2 、 P1 、 P2 (还有一 种三个端子,分别为 E 、 P 、 C ), 其中 C2 和 P2 是连通的(带接地符号),直 接接被测物接地极;然后 P1 端接 20 米线,拉直后将探针插入地下; C1 端接 40 米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。 摇表的时候保持摇速 120 转 / 分, 打好 1x 几, 大转盘的一格就是几,

转动大转盘 使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好 1x0.1 ,大转盘上被箭头对准的数是 2.2 ,电阻值就是为 0.22 欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息 打印该信息 添加:佚名 来源: 未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、 和电池驱动; 接地摇表按显示方式分为指针式和数 字式; 接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。 目前传统的手摇接地摇表几乎

摇表的使用方法和注意事项

图解电工摇表使用方法 用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,现在新型产品通常称为绝缘电阻测试仪或者绝缘电阻表,有时也称为兆欧表。其中老款摇表的外形如下右图所示: 摇表(绝缘电阻表)主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(L:线路段、E:接地端、G:屏蔽端)。新型的绝缘电阻测试仪通常和数字万用表差不多的外形。 摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示,它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。

摇动手柄,直流发电机可输出电流,其中,一路电流I1流入线圈1和被测电阻Rx的回路,另一路的电流I2流入线圈2与附加电阻Rf回路,设线圈1的电阻为R1,线圈2的电阻为R2,根据欧姆定律有: I1=U÷(Rc+R1+Rx)、R2=U÷(Rf+R2) 处在磁场中的通电线圈受到磁场力的作用,使线圈1产生转动力矩M1,线圈2产生转动力矩M2,由于两线圈绕向相反,从而M1与M2方向相反,两个力矩作用的合力矩使指针发生偏转。在M1=M2时,指针静止不动,这时指针所指出的就是被测设备的绝缘电阻值。 当Rx断开时(即X=∞(无穷大)),I1=0,M1=0,指针在M2的作用下向左偏转,最后指向标尺度Rx=∞处,若将Rx短接(即Rx=0),此时I1最大,M1最大,使指针顺时针方向偏转,指针指到标尺度的Rx=0处。根据此原理可以检验摇表的好坏。

首先说下摇表的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。摇表的使用方法 摇表(兆欧表)有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转动摇表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通摇表转速为120转左右),当摇表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。 注意事项 1. 测量前应先将摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将 两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一 下,指针应在“0”处,说明摇表是良好的,否摇表有误差。 2. 被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。 3. 遥测过程中,被测设备上不能有人工作。

绝缘摇表使用

准备工作 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。 使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。测量做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。编辑本段 二、兆欧表的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。

用摇表测接地电阻的方法和参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到0.01欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。

摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。电气设备测绝缘的方法及注意事项 一电气设备绝缘测量的相关规定 1.测绝缘时应遵守《安规》的有关规定 ①测量绝缘电阻应由2人进行,特别是高压设备。 ②绝缘电阻表的引线不得使用双股绞线,或把引线随便放在地上,以免因引线绝缘不良引起错误结果。 ③测量绝缘电阻时,必须将设备从电源的各方面断开,验明无电压且对地放电,确证检修设备无人工作,测量线路绝缘尚应取得对方同意,方可进行。 ④测量绝缘电阻时,绝缘电阻表及人员应与带电设备保持安全距离,同时,采取措施,防止绝缘电阻表的引线接触到带电设备上,引起短路或人身触电。 ⑤绝缘电阻测量结束后,应将被测试设备对地放电。 2.拆除设备的接地点是摇测绝缘电阻前还应做的工作。 ①将一次回路的全部接地线拆除,拉开接地刀闸。 ②应将设备的工作接地点或保护接地点临时解开,测量完后根据情况恢复。 ③对于低压回路,应将有关接线解开,如电度表、电压表等。 3.摇表的选择,《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中规定,测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行 1)100V 以下的电气设备或回路,采用250V 50MΩ及以上兆欧表; 2)500V 以下至100V 的电气设备或回路,采用500V 100MΩ及以上兆欧表 3)3000V 以下至500V 的电气设备或回路,采用1000V 2000MΩ及以上兆欧表 4)10000V 以下至3000V 的电气设备或回路,采用2500V 10000MΩ及以上兆欧表 5)10000V 及以上的电气设备或回路,采用2500V 或5000V 10000MΩ及以上兆欧表 6)水内冷定子绕组用专用兆欧表,这个是《电力设备预防性试验规程》规定的 4.对于测量值 1)若在相近试验条件(温度、湿度)下 绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时,应查明原因 2)各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100% 3)吸收比或极化指数 沥青浸胶及烘卷云母绝缘吸收比不应小于1.3或极化指数不应小于1.5;环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0;水内冷定子绕组自行规定" 4)测量值不小于1兆欧/千伏,同时值得注意的是 绝缘电阻值相间不平衡系数要小于2 再就是温度的折算了,不同绝缘材质的设备,温度的换算公式都不一样 5.设备绝缘电阻合格的标准。绝缘电阻的好坏,直接决定设备能否送电。一般规定绝缘电阻应≥1MΩ/KV 出现以下异常情况之一时,应报告领导、查明原因 ①绝缘电阻已降至前次测量结果的1/3 1/5。 ②绝缘电阻三相不平衡系数大于2。③绝缘电阻吸收比R60″/R15″<1.3。在排除干扰因素,确证设备无问题,方可送电。否则,送电可能造成设备事故。 二、绝缘电阻的测量

电子数显指示表使用说明书

电子数显指示表使用说明书 一.注意事项 1.指示表测量杆的移动速度不得大于0.5m/s。 2.指示表属精密量具,使用时应防止撞击、跌落,以免丧失精度。 3.应保持清洁,避免水等液态物质渗入指示表内以免影响正常使用。 4.不使用数据输出端口时,不要将输出口盖取下,不要用金属器件任意触及输出端,以免损坏电子电路。 5.指示表的任何部位不能施加电压,不要用笔刻字,以免损伤电子电路。 6.长期不使用时,应取出电池。 二.主要技术参数: 分辨率:百分表:0.01mm,千分表:0.001mm。 量程:百分表:0~10mm,千分表:0~3mm,0~5mm,0~10mm 电源:1.55V氧化银电池(SR44) 工作温度:0~40℃ 储运温度:-20~70℃ 相对湿度:≤80% 三.各部分名称: I型指示表II型指示表 1.测量头 2.测量杆 3.装夹轴套 4.开关键(或多功能键) 5.置零键 6.显示屏 7.数据输出口 8.防尘帽 9.电池10.测量制式转换键11.平型后盖(或带耳后盖)四.功能: 1.任意位置清零,以便于微差测量; 2.对于I型表,具有ON/OFF开关键,而对于II型表,具有多功能键:即有数据保持、快动显示、寻找最大值、寻找最小值的功能。 3.测量制式转换键。 4.备有串行数据输出口,可选择普通数据口或微型USB数据口。

五.I型表使用方法: 1.将测量杆和测量头擦拭干净。 2.按开关键,打开电源;使测量头接触被测工件并压缩约0.15mm,然后按置零键置零,即可正常读数。 II型表使用方法: 1.将测量杆和测量头擦拭干净。 2.按测量制式转换键或轻推测杆,打开电源;使测量头接触被测工件并压缩约0.15mm,然后按置零键置零,即可正常读数。 3.如果需用特殊功能可按M功能键和置零键,其选用方法如下: a.数据保持:按M功能键,显示“H”,即进入数据保持状态。 b.选快速跟踪:按M功能键,显示“H”,再按置零键,显“F.T”, 即为快速跟踪。测量完毕按M功能键,“F.T”消失,转为正常显示。 c.选快速跟踪最大值:按两次M功能键,显示“H MAX”;再按一 次置零键显示“F.T MAX”即为快速跟踪最大值。测量完毕按M功 能键,“F.T MAX”消失,转为正常显示。 d.选快速跟踪最小值:按三次功能键,显示“H MIN”,再按一次置 零键,显示“F.T MIN”即为快速跟踪最小值。测量完毕按M功能 键,“F.T MIN”消失,转为正常显示。 测量方向选择键的使用 客户可选用带有测量方向选择键的产品,该键使用方法如下: 当要求测量方向相反时,按一下测量方向选择键,则测量方向改变。六.电池安装方法: 拨下电池卡环,带出电池,换下旧电池,再将电池卡环嵌入指示表 中(正极朝上)。 七.故障排除方法: 宏研电子:https://www.wendangku.net/doc/b516096448.html,

兆欧表使用说明

兆欧表使用说明 绝缘电阻表又称兆欧表或摇表,用于测量各种电机,电缆,变压器,电器原器件,家用电器和其它电器设备的绝缘电阻值。 1安全上的警告 1.1本操使用说明包含了警告讯息及安全规定,当使用本机时请确实遵守,以确保使用者的操作安全及仪器安全,因此于使用本机前请先仔细地彻底的阅读本说明。 1.2绝缘测试是用来测试已断电的电路(死线)或装置,请不要在有电的情况下(活线)做测试。 1.3在每次测试时请切记待测电路或装置必须是不带电的,请确认您可以清楚的看到待测电路或装置已与电力系统切离,,在作绝缘测试前,在尚未确认是否带电时请勿做任何测试。 1.4如果您不知道如何开始特高阻测试(高压)请先与待测设备的制造商讨论,有些设备装置了高敏度的电子元件,可能在高直流的电压下造成损坏,原制造商可事先对此提出警告避免此种损坏。 1.5本测试器能产生10KV的直流高电压,于测试时请不要接触测试导线或被测设备.请不要尝试用本机器去刺激或惊吓别人.潮湿的环境,流水的水笼都有可能造成触电而导致心脏停止。。 1.6请时常注意您的仪器,测试导线以及其它附件是否有损坏的痕迹或变形,如果有任何异常发生(如:导线破损、机壳裂缝,等),请不要进行任何测试。

1.7在做测试的过程中请注意不要让自己成为接地的通路,不要接触外露的金属管,出水口、固定物等,它们可能会让您成为接地电位。另外请将您的身体与大地隔绝,例如使用干布、绝缘鞋、绝缘毯或其它保证绝缘的物质。 1.8为避免触电事故,在工作电压高于40VDC或20V AC时请使用警告标志。 1.9为避免触电事故,于测试中请勿触摸任何裸露的线或电路接点或被测物,即使已完成测试,在尚未确认放电安全前,也请勿触摸,是否已放电完成,可由数位的电压读值确认。 1.10请勿在易爆的大气中使用本机(如:可燃性气体、挥发液体及粉尘) 1.11请不要尝试自行校正或维修本机,除非有经过训练的人员在场指导,或直接交由具有资格或受过训练的工程师处理。 1.12请不要安装化学用品或对本机做任何非原厂同意的修改,将本机交由经销商或原厂维修中心维修以确保其安全特性。 1.13绝缘测试是执行去能电路及单一装置。不能在激发电路上执行测试。经常测试的电路或设备必须确实的去除电压(去能),在进行绝缘测试之前要确定在监视的电路或设备已经与主系统隔离电源。不能在无法确定的电路上是否带电就进行测试。假如不能确定现在要测试是属于绝缘高压测试,则在进行测试时要详问生产者仪器设备。因为此设备可能包含了敏感的电子线路,若进行DC高压测试则可能造成某些破坏,因此询问生产者要注意的事项,以免造成设备电子线路

V9696数显表说明书

V9696数显表说明书

V9696数显表说明书 1、电流输出技术指标工作电压(DC):12V 15V 24V 输出:4-20mA(0-10mA,0-20mA)负载阻抗:250Ω输出精度:<0.1% 工作温度范围:-20℃~+85℃ 2、电压输出技术指标工作电压(DC):12V 15V 24V 输出(DC):0-5V 1-5V 0-10V 0-±5V 输出电压精度:<0.05% 工作温度范围:-20℃~+85℃ 3.型号: 放大器ZMST(0-10V) 放大器ZMST(4-20mA) 放大器ZMST(0-10mA) 放大器ZMST(0-5V) 放大器ZMST(1-5V) 放大器ZMST(±5V) 变送器ZMST(0-10V) 变送器ZMST(4-20mA) 变送器

ZMST(0-10mA) 变送器ZMST(0-5V) 变送器ZMST(1-5V) 变送器ZMST(±5V) 重量变送器ZMST(0-10V) 重量变送器ZMST(4-20mA) 重量变送器ZMST(0-10mA) 重量变送器ZMST(0-5V) 重量变送器ZMST(1-5V) 重量变送器ZMST(±5V) 放大器XK3196H(0-10V) 放大器XK3196H(4-20mA) 放大器XK3196H(0-10mA) 放大器XK3196H(0-5V) 放大器XK3196H(1-5V) 放大器XK3196H(±5V) 变送器XK3196H(0-10V) 变送器XK3196H(4-20mA) 变送器XK3196H(0-10mA) 变送器XK3196H(0-5V) 变送器XK3196H(1-5V) 变送器XK3196H(±5V) 重量变送器XK3196H(0-10V) 重量变送器XK3196H(4-20mA) 重量变送器XK3196H(0-10mA) 重量变送器XK3196H(0-5V) 重量变送器XK3196H(1-5V) 重量变送器XK3196H(±5V) ZM104无线显示屏 可配套LED显示屏 4英寸(10cm)6位超高亮显示。 1.8英寸(4.6cm)6位超高亮显示,无需电源,低价。可定制其他任意规格的大屏幕显示器。 ZM105有线显示屏 可配套LED显示屏

摇表的测量和使用方法

摇表 摇表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表 测量 兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。 使用方法 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。 5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。 7.摇动兆欧表后,时间不要久。

数显表使用说明书

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 数显控制仪使用说明 1、概述 数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 3、技术规格 电源:85V AC~265V AC,100V DC~380V DC,功耗小于4W 工作环境:0C ~50C,湿度低于85%R.H,无结露。 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定

输入信号类型:万能输入,可通过设定选择

共享知识分享快乐 测量控制周期:0.2秒 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A 变送输出 光电隔离 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Q 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明 输出分辨力:1/1000,误差小于土0.5% F.S ★ 变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。 外供电源 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于土5%,负载能力大于50mA 其它规格,需在订货时注明 4、安装与接线 外形尺寸

i ISl.i A-S规格80X160尺寸的仪表(mm) 外形尺寸 接线端子图 B-F规格96X 96尺寸的仪表(mm ) 外形尺寸 开孔尺寸 接线端子图 输出 * - + AL M电冒输入住供辅出律岀22OV AC 鞘出 尿? V -需出 开孔尺寸

兆欧表说明书

VC60B+/VC60D+/VC60E+ 使用说明书 第一章 1、概述 (1) 2、外观说明 (1) 3、技术特性 (2) 4、操作说明 (4) 5、绝缘电阻测量方法 (5) 6、安全注意事项 (5) 7、仪表的成套性 (6) 第二章 1、概述 (7) 2、外观说明 (7) 3、技术特性 (8) 4、操作说明 (10) 5、绝缘电阻测量方法 (11) 6、安全注意事项 (11) 7、仪表的成套性 (12) 8、故障排除 (12)

第一章VC60B+ 一、概述 VC60B+数字兆欧表,是采用低损耗高变比电感储能式直流电压变换器将9V电压变换成250V/500V/1000V直流电压。采用数字电桥进行电阻测量,用于绝缘电阻的测试,具有使用轻便,量程宽广,背光显示,测试锁定,自动关机等功能,还可以进行市电测量,整机美观高档,性能稳定,使用背带可双手作业,试用于电机、电缆、机电设备、电信器材,电力设施等绝缘电阻检测需要。二、外观说明 1、2、3、4、 。

5、电阻量程选择开关(RANGE)。 6、电源开关:自锁式电源开关(POWER)。 7、高压提示:LED显示。 8、测试按钮。 9、LCD显示器:显示测量数据及单位符号。 10、仪表型号。 11、L:接被测线路端插孔。 12、G:保护端插孔,当要求被测对象加保护环消除 泄漏效应时,保护环电极导线接至“G”端插孔。 13、ACV:交流电压测试输入端。 14、E:接被测对象的地端插孔。 15。 三、技术特性 1、一般特性 (1)显示:84.8×59.8mm LCD显示,最大显示“1999”。 (2)超量程指示:超上限时仅最高位显示“1”。(3)供电:5#电池LR6(1.5V)×6(可外接电源适配器)电压不足时具有欠压指示。具备自动 关机功能(开机后约15分钟)。 (4)功耗:测试空载时耗电<300mw。

摇表使用方法

摇表使用方法 摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:1、首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。 2、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。 6、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。 7、测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。 8、测试过程中两手不得同时接触两根线。 9、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。 10、雷电时,严禁测试线路绝缘。 问题集: 380伏电动机一般用500伏或1000伏兆欧表。 摇表是靠自身发电产生电流来测量电阻的,被测物体不得带电,测试前就要先放电,不然会影响测试结果。

相关文档