文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 送电线路技师技能鉴定题

送电线路技师技能鉴定题

送电线路技师技能鉴定题
送电线路技师技能鉴定题

一选择题

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,4A2103 欧姆定律阐明了电路中(C)。电压、电流和电阻三者之间的关系

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,4A2105 我们把在任何情况下都不发生变形的抽象物体称为(D)。刚体

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,4A3106 静力学是研究物体在力系(一群力)的作用下,处于(C)的科学。平衡

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,4A4108 实验证明,磁力线、电流方向和导体受力的方向,三者的方向(B)。相互垂直

5.Lb4A1109 挂接地线时,若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒在地面以下深度不得小于(C)。0.6m

6.Lb4A1111 为了防止出现超深坑,在基坑开挖时,可预留暂不开挖层,其深度为(B)。100~200mm

7.Lb4A1114 电力线路发生接地故障时,在接地点周围区域将会产生(D)。跨步电压

8.Lb4A2115 高压架空线路发生接地接触地故障时,会对邻近的通讯线路发生(A)。电磁感应

9.Lb4A2117 500KV变电站全站因事故停电的事故称为(D)。特大事故

10.Lb4A2118 为了避免线路发生电晕,规范要求220KV线路的导线截面积最小是(C)。240mm

11.Lb4A2120 电力线路适当加强导线绝缘或减少避雷线的接地电阻,目的是为了(B)。避免反击闪络

12.Lb4A2122 最容易引起架空线发生微风振动的风向是(B)。垂直线路方向

13.Lb4A3133 线路绝缘子的沿面闪络故障一般发生在(D)。绝缘子表面

14.Lb4A3134 如图A-1所示起吊铁塔横担时,绳索水平倾角为α,则(B)。α角小些,绳索受力大

15.Lb4A4135 运行中的绝缘子串,分布电压最高的一片绝缘子是(B)。靠近导线的第一片

16.Lc4A1139 选择配电线路的路径和导线截面时,应考虑用电负荷的发展,一般考虑年限为(B)。5年

17.Lc4A2141 电力线路的电流速断保护范围是(D)。线路全长的15%~85%

18.Lc4A2142 电气设备外壳接地属于(B)。保护接地

19.Lc4A3144 采用张力放线时,牵张机的地锚抗拔力应是正常牵引力的(B)倍。2~3

20.Lc4A3145 为了使长距离线路三相电压降和相位间保持平衡,电力线路必须(A)。按要求进行换位

21.Jd4A1147 公式D=0.4LK+U/110+0.65√f用于确定(A)。导线水平线间距离

22.Jd4A2148 导线垂直排列时垂直线间距离是一般采用水平排列时的水平线间距离的(C)。75%

23.Jd4A2149 避雷线产生稳定振动的基本条件是(D)。风速均匀,风向垂直于导线轴向

24.Jd4A2151 若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7%~25%时,处理时应采用(B)。修补

25.Jd4A3153 导线的瞬时拉断应力除以安全系数为导线的(B)。最大许用应力

26.Jd4A3154 送电线路某杆塔的水平档距是指(C)。杆塔两侧档距长度之和的一半

27.Jd4A4155 在同一耐张段中,各档导线的(A)相等。水平应力

28.Jd4A1156 导线和避雷线的设计安全系数不应小于2.5,施工时的安全系数不应小于(B)倍。 2

29.Jd4A1157 杆塔上两根避雷线之间的水平距离不应超过避雷线与导线间垂直距离的(B)倍。 5

30.Je4A1159 导线在直线杆采用多点悬挂的目的是(D)。解决单个悬垂线夹强度不够问题或降低导线的静弯应力

31.Je4A1160 整立铁塔过程中,随塔身起立角度增大所需牵引力越来越小,这是因为(C)。

重心矩的力臂不断变小,而拉力臂不断变大

32.Je4A1161 对220KV线路导、地线各相弧垂相对误差一般情况下应不大于(C)。300mm

33.Je4A1162 在导线安装防振锤是为(C)。吸收和减弱振动的能量

34.Je4A2164 倒落式抱杆整立杆塔时,抱杆的初始角设置(C)为最佳。60°~65°

35.Je4A2165 用倒落式人字抱杆起立电杆时,牵引力的最大值出现在(C)。电杆刚离地时

36.Je4A2166 在紧线观测弧垂过程中,如现场温度变化超过(A)时,须调整弧垂观测值。5℃

37.Je4A2167 绝缘子安装前用规定的兆欧表遥测时,其绝缘电阻值应不低于(D)。500MΩ以上

38.Je4A2169 铝绞线及钢芯铝绞线连接器的检验周期是(B)。两年一次

39.Je4A2170 观测弧垂时,若紧线段为1~5档者,可选其中(B)。中间地形交好的一档观测

40.Je4A2173 整体立杆制动绳受力在(D)时最大。抱杆快失效前时刻

41.Je4A3180 绝缘棒平时应(B)。放在工具间,使他们不与地面和墙壁接触,以防止受潮

42.Je4A3182 在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,允许短时运行,但不应超过(B)h。 2

43.Je4A3183 电杆立直后填土夯实的要求是(A)。每300mm夯实一次

44.Je4A3184 绝缘子串的干闪电压(A)湿闪电压。大于

45.Je4A3187 当线路负荷增加时,导线弧垂将会(A)。增大

47.Je4A4190 杆塔整立时,牵引钢丝绳与地夹角不应大于(A)。30°

48.Jf4A2196 触电者触及断落在地上的带电高压导线,救护人员在未做好安全措施前,不得接近距断线接地点(C)的

范围。m以内

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,3A3203 两根平行载流导体,在通过同方向电流时,两导体将呈现出(A)。互相吸引

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,3A4204 力的可传性不适用于研究对物体的(D)效应。变形

51.Lb3A3210 电压互感器的二次回路(D)。必须接地

52.Lb3A3212 当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时,在接地点会(D)。通过电容电流

53.Lb3A4217 污秽等级的划分,根据(B)。污秽特征,运行经验,并结合盐密值三个因素综合考虑决定

54.Lb3A4219 直流高压送电和交流高压送电的线路走廊相比(A)。直流走廊较窄

55.Lb3A4220 如果送电线路发生永久性故障,继电保护和断路器同时出现失灵,未能重合,造成线路断电,这种事故

考核的单位是(D)。线路管理单位和继电保护及断路器管理单位

56.Lb3A4221 绝缘材料的电气性能主要指(C)。绝缘电阻、介损、绝缘强度

57.Jd3A2228 在输电线路基础现浇施工中,要求水泥的初凝时间不得早于(A)。45min

58.Jd3A3239 人字抱杆的根开即人字抱杆两脚分开的距离应根据对抱杆强度和有效高度的要求进行选取,一般情况下

根据单根抱杆的全长L来选择,其取值范围为(C)。(1/4~1/3)L

59.Jd3A3230 横线路临时拉线地锚位置应设置在杆塔起立位置的两侧,其距离应大于杆塔高度的(D)倍。 1.2

60.Jd3A4232 耐张段内档距愈小,过牵引应力(B)。增加愈多

61.Je3A2237 引起输电线路微风振动的基本因素是(D)。均匀稳定的微风

62.Je3A3238 线路运行绝缘子发生闪络的原因是(D)。表面污湿

63.Je3A3239 架空线路导线最大使用应力不可能出现的气象条件是(A)。最高气温

64.Je3A3243 全高超过40m有避雷线的杆塔,其高度增加与绝缘子增加的关系是(B)。每高10m加一片

65.Je3A3245 防污绝缘子之所以防污闪性能较好,主要是因为(B)。泄露距离较大

66.Je3A3246 杆塔承受的导线重量为(B)。杆塔相邻两档距弧垂最低点之间导线重量之和

67.Je3A4247 用倒落式抱杆整立杆塔时,抱杆失效角指的是(C)。抱杆脱帽时杆塔与地面的夹角

68.Je3A4251 张力放线、紧线的施工区段只能在(A)范围内进行。5~8km

69.Je3A4253 埋设紧线地锚,地锚位置应设置销远些,并使紧线牵引绳对地夹角小于(B)。45°

70.Je3A5254 接续管或修补管与悬垂线夹和间隔棒的距离分别不小于(D)。5m,0.5m

71.Je3A5255 跨越架的竖立柱间距以(B)为宜,立柱埋深不应小于0.5m。 1.5~2.0m

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,2A4262 材料力学的任务就是对构件进行(A)的分析和计算,在保证构件能正常、安全地工作的前提下最经济地

使用材料。强度、刚度和稳定度

73.Lb2A2263 分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是(C)。防止导线发生鞭击

74.Lb2A4266 系统发生短路故障时,系统网络的总阻抗会(D)。突然减小

75.Lb2A5268 混凝土的配合比,一般以水∶水泥∶砂∶石子(重量比)来表示,而以(A)为基数1。水泥

76.Jd2A3270 在整体起立杆塔现场布置时主牵引地锚、制动地锚、临时拉线地锚等均应布置在倒杆范围以外,主牵引

地锚可稍偏远,使牵引绳与地面夹角以不大于(A)为宜。30°

77.Je2A2272 各类压接管与耐张线夹之间的距离不应小于(B)。15m

78.Je2A3273 附件安装应在(A)后方可进行。杆塔全部校正、弧垂复测合格

79.Je2A3274 水平接地体的地面以下开挖深度及接地槽宽度一般分别以(C)为宜。0.6~1.0m,0.3~0.4m

80.Je2A4275 预应力电杆的架空地线接地引下线必须专设,引下线应选用截面积不小于(B)的钢绞线。35mm2

81.Je2A4277 接地电阻测量仪表对探测针的要求是:一般电流探测针及电位探测针本身的接地电阻分别不应大于(C)。

250Ω,1000Ω

82.Je2A5278 在Ⅲ类污秽区测得220KV绝缘子等值附盐密度为0.1~0.25mg/cm2,要求其泄漏比距为(A)。2.5~3.2cm/kv

83.Jf2A3279 在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时,导线应力比在小档距内悬挂软梯作业时导线应力(A)。

增加很多84.Jf2A4280 带电作业所使用的工具要尽量减轻重量,安全可靠、轻巧灵活,所以要求制作工具的材料(A)。

相对密度小

86.Lc5A1038 当电力线路上发生故障时,继电保护仅将故障部分切除,保持其他非直接故障部分继续运行,称为继电保

护的(D)。选者性87.Lc5A1040 为了保证用户的电压质量,系统必须保证有足够的(C)。无功容量

88.Lc5A2043 悬垂线夹应有足够的握着力,钢芯铝绞线用的悬垂线夹,其握着力不小于导线的计算拉断力的(B)。30%

89.Lc5A4045 送电线路与一级通信线的交叉角应(A)。≥45°

90.Jd5A2050 杆塔组立后杆塔左右偏离线路中心误差尺寸不得大于(D)。50mm

91.Jd5A1057 线路的转角杆组立后,其杆塔顺线路方向的前后移动误差尺寸不得超过(B)。50mm

92.Je5A1058 送电线路在跨越标准轨铁路时,其跨越档内(A)。不允许有接头

93.Je5A1062 重力基础是指杆塔整体的自重力(D)。大于上拔力

94.Je5A1068 绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持(C)状态。绝缘

95.Je5A2073 为了限制内部过电压,在技术经济比较合理时,较长线路可(C)。设置中间开关站

96.Je5A2075 电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。减少导线受直击雷的次数

97.Je5A2077 容易发生污闪事故的天气是(C)。毛毛雨、大雾

98.Je5A3086 送电线路绝缘子的测试周期是(B)。两年一次

99.Je5A4089 架空施工时,某观测档已选定,但弧垂最低点低于两杆塔基部连线,架空线悬挂点高差大,档距也大,应

选用观测弧垂的方法是(D)。平视法100.Jf5A1092 绝缘架空避雷线应视为带电体,作业人员与避雷线之间的安全距离不应小于(A)m。0.4

二判断题

1.4.7.8.9.10.11.1

2.15.16.19.20.22.26.29.31.32.3

3.35.37.38.39.40.41.43.45.46.47.50.52.5

4.58.64.67.69.70.76.77.78.79.80.82.84.86 .88.91.92.94.9

5.100(对共50题)

1.Jf5B4100 携带型接地线应采用多股软铜线编织制成,其截面积不应小于25mm2,以保证承受4KA的短路冲击电流

而不被烧断。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,4B2104 任意一个力只要不为零总可以分解出无穷个分力。

7.Lb4B1111 过电压是指系统在运行中遭受雷击、系统内短路、操作等原因引起系统设备绝缘上电压的升高。

8.Lb4B1112 隐蔽工程验收检查,应在隐蔽前进行。

9.Lb4B1113 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在同一耐张段内连接。

10.Lb4B2116 送电线路每相绝缘子片数应根据电压等级、海拔、系统接地方式及地区污秽情况进行选择。

11.Lb4B2118 电网处于低功率因数下运行影响整个系统从投资到运行的经济性。

12.Lb4B2120 在同一档距内,架空线最大应力出现在该档高悬点处。

15.Lb4B2127 ZC—8型接地电阻测量仪,测量时“E”接被测接地体,P、C 分别接上电位和电流辅助探针。

16.Lb4B3128 在高电场中,人体感知的电场强度为2.4KV/cm。

19.Lb4B4136 相分裂导线同相子导线的狐垂应力球一致,四分裂导线弧垂允许偏差为50mm.。

20.Jd4B1146 完整的电力线路杆塔编号一般应包括电压等级、线路名称、杆号、建设年月等。

22.Jd4B2148 整体立杆选用吊点数的基本原则是保证杆身强度能够承受起吊过程中产生的最大弯距。

26.Je4B1158 现浇混凝土杆塔基础强度以现场试块强度为依据。

29.Je4B2168 立杆开始瞬间牵引绳受力最大。

31.Je4B2170 铁塔组装采用单螺母时要求螺母拧紧后螺杆露出长度不少于2个螺距。

32.Je4B2172 转角杆转角度数复测时偏差不得大于设计值的1′30″。

33.Je4B2176 对于重冰区的架空线路,应重点巡视架空线的弧垂及金具是否存在缺陷,以防覆冰事故发生。

35.Je4B3180 对杆塔倾斜或弯曲进行调整时,应根据需要打临时拉线,杆塔上有人作业不得调整拉线。

37.Je4B4189 布线应根据每盘线的长度或重量,合理分配在各耐张段,力求接头最少,并避开不允许出现接头的档距。

38.Je4B4190 施工线路与被跨越物垂直相交时,越线架的宽度比施工线路的两边线各宽出1.5m,越线架中心位于施工

线路的中心上。

39.Je4B4191 整体立杆时,牵引地锚距杆塔基础越远,牵引绳的受力越小。

40.Jf4B2195 单人巡线时,禁止攀登电杆或铁塔。

41.Jf4B3199 机械装卸工作前必须知道吊件的重量,严禁超负荷起吊。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,3B3202 架空线路的纵断面图反映沿线路中心线地形的起伏形状及被交叉跨越物的标高。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,3B4204 土壤对基础侧壁的压力称为土的被动侧的压力。

46.Lb3B2206 送电线路绝缘子承受的大气过电压分为直击雷过电压和感应雷过电压。

47.Lb3B2207 线路绝缘污秽会降低绝缘子的绝缘性能,为防止污闪事故发生,线路防污工作必须在污闪事故季节来临

前完成。

50.Lb3B3212 在线路直线段上的杆塔中心桩,在横线路方向的偏差不得大于50mm。

52.Lb3B4217 张力放线的多组滑轮车,其轮槽宽度应能顺利通过接续管及其护套,且摩擦阻力系数不得大于1.015。54.Lb3B4219 接地体水平敷设的平行距离不小于5m,且敷设前应娇直。

58.Jd3B3229 杆塔整体起立必须始终使牵引系统、杆塔中心轴线、制动绳中心、抱杆中心、杆塔基础中心处于同一竖

直平面内。

64.Je3B3238 张力放线时,导线损伤后其强度损失超过计算拉力的8.5%定为严重损伤。

67.Je3B3242 悬垂线夹安装后,绝缘子串顺线路的偏斜角不得超过5°。

69.Je3B4250 土壤的许可耐压力是指单位面积土壤允许承受的压力。

70.Je3B4251 绝缘子的合格试验项目有干闪、湿闪、耐压和耐温试验。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,2B3261 杆件在外力偶矩作用下只发生扭转变形称为纯扭转。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,2B4262 正常应力架设的导线,其悬点应力最大不得超过破坏应力的44%。

79.Lb2B3265 基础混凝土中严禁掺入氯盐。

80.Lb2B4266 工程验收检查应按隐蔽工程验收检查、中间验收检查、竣工验收检查三个程序进行。

82.Lc2B4269 在起重中,受力构件产生的变形可能存在拉伸压缩、剪切、弯曲、扭转中的部分变形。

84.Jd2B3270 线路污闪事故多发生在大雾、毛毛雨等潮湿天气。

86.Je2B2272 一牵四放线是指以一根牵引绳同时牵放四根子导线。

88.Je2B4275 多分裂导线作地面临时锚固时应用锚线架。

91.Je2B5278 均压屏蔽服所用材料的穿透率越小,对作业人员的屏蔽效果越好。

92.Jf2B4280 高压输电线路导线截面一般按经济电流密度方法选择,同时必须满足电晕条件要求。

94.Jd5B2050 高压输电线路正常运行时靠近导线第一片绝缘子上的分布电压最高,因此该片绝缘子绝缘易出现劣化。

95.Lb5B2052 夜间巡线主要是为了检查导线连接器及绝缘子的缺陷。

100.Je5B2079 混凝土拆模时其强度不得低于2.5Mpa。

2.3.5.6.13.14.17.18.21.23.24.25.27.28.30.34.36.42.44.48.49.51.53.55.56.57.59.60.61.62.63.65.66.68.71.72.73.74.75.81.85.87.89.

90.93.96.97.98.99.(错共49题)

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,4B1101 同一电压等级架空线路杆型的外形尺寸是相同的。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,4B2103 钳形电流表测得交流电流的值为交流电流的平均值。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,4B2105 选用绳索时,安全系数越大,绳索受力越小,说明使用时越安全合理。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,4B3107 兆欧表的L、G、E端钮分别指“线”、“地”和“屏”端钮。

13.Lb4B2122 架空弧垂的最低点是一个固定点。

14.Lb4B2126 在检修工作的安全技术措施中,挂接地线是检修前重要的安全措施之一。在挂接地线时,先接导体端,后

接接地端;拆除顺序与此相反。

17.Lb4B3130 系统中性点采用直接接地方式有利于降低架空线路的造价。因此该接地方式广泛使用在输电、配电线路中。

18.Lb4B3133 普通钢筋混凝土杆及细长预制构件不得有纵向裂缝;横向裂缝宽度不应超过0.2mm。

21.Jd4B1147 起重时,定滑车可以省力,而动滑车能改变力的作用方向。

23.Jd4B2152 线路缺陷的完整记录应包括含缺陷编号、杆号、缺陷内容、缺陷等级、发现日期及发现人等方面内容。

24.Jd4B3153 某3—3滑车组,牵引绳动滑车引出,若忽略摩擦,则牵引钢丝绳受力为被吊物重力的1/6。

25.Jd4B4155 线路停电检修必须做好各项安全措施,安全措施分为组织措施和技术措施。其中组织措施包括停电、验

电、挂接地线及悬挂标示牌、设置护栏等内容。

27.Je4B1159 杆塔整体起立制动钢丝绳在起立瞬间受力最大。

28.Je4B1162 钢芯铝绞线采用铝管对接压接时,压接顺序应从压接管中央部位开始分别向两端上下交替压接。

30.Je4B2169 整体立杆人字抱杆的初始角越大越好。

34.Je4B2177 在采用倒落式抱杆整体立塔时,抱杆选得过大,其他工具受力增大,因此抱杆高度宜等于杆塔重心的

0.8~1.0倍。

36.Je4B3182 紧线时弧垂观测档宜选在档距大、悬点高差较大的档内进行。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,3B2201 架空线路导线与避雷线的换位可在同一换位杆上进行。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,3B3203 构件的刚度是指构件受力后抵抗破坏的能力。

48.Lb3B2208 架空线的最大使用应力大小为架空线的破坏应力与安全系数之比,其大小与架空线的最大允许应力相同。

49.Lb3B2209 带电作业的绝缘操作杆,其吸水性越高越好。

51Lb3B3214 地脚螺栓式铁塔基础的根开及对角线尺寸施工允许偏差为±2%。

53.Lb3B4218 110KV架空线相间弧垂允许偏差为300mm。

55.Lb3B4220 混凝土湿养与干养14天后的强度一致。

56.Lb3B5222 500KV相分裂导线弧垂允许偏差为+80mm、—50mm。

57.Jd3B2228 任何物体受力平衡时会处于静止状态。

59.Jd3B3230 对110KV架空线路进行杆塔检修,为确保检修人员安全,不允许带电进行作业。

61.Je3B2234 某220KV线路在大舞时常出现跳闸,事故发生平均气温为8℃,此类故障多为架空线与邻近的建筑物或

树木水平距离不够引起。

62.Je3B2235 现场浇筑的混凝土基础,其保护层厚度的允许偏差为±5mm。

63.Je3B2237 X型拉线的交叉点空隙越小,说明拉线安装质量越标准。

65.Je3B3240 在同一档内的各电压级线路,其架空线上只允许有一个接续管和三个补修管。

66.Je3B3241 对特殊档耐张段长度在300m以内时,过牵引长度不宜超过300mm。

68.Je3B4249 张力放线用的牵引钢丝绳是由8股钢丝相互穿编而成,断面近似圆形。

71.Je3B4252 变压器Y,d11(Y/△—11)接线,表示一次侧线电压超前二次侧线电压30°。

72.Je3B5254 转角杆中心桩位移值的大小只受横担两侧挂线点间距离大小的影响。

73.Je3B5255 为保证导线连接良好,在500KV超高压线路中导线连接均采用爆破压接。

74.Jf3B4259 工作票必须有经验的工作负责人签发。

75.Jf3B5260 工作时不与带电体直接接触的安全用具都是辅助安全用具。

81.Lb2B4267 工程竣工后以额定电压对线路冲击合闸三次是为了测定线路绝缘电阻。

85.Jd2B4271 中性点直接接地的220KV系统,重合闸动作后重合不成功,此类故障一定是线路发生了永久性故障。

87.Je2B3273 500KV线路金具与220KV线路金具大部分结构与名称、受力都是相同的。

89.Je2B4276 张力放线技术能有效防止导线表面磨伤,以降低线路运行中电能损耗。

90.Je2B4277 等电位操作人员在接触或脱离导线瞬间有电流通过人体内部,此电流大多为泄漏感性电流,对人体危害

不大。

93.Jf2B4280 大跨越500KV线路导引绳展放多用直升飞机进行,其展放速度快、效果好。

96.Jd5B3054 由于导线连接器是导线最为薄弱的地方,因此对大跨越档内的导线连接器必须进行重点巡查。

97.Je5B1056 杆塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙时应用螺栓紧固,直至无空隙。

98.Je5B1065 采用缠绕法对导线损伤进行处理时,缠绕铝单丝每圈都应压紧,缠绕方向与外层铝股绞制方向一致,最

后线头插入导线线股内。

99.Je5B2077 冬季日平均气温低于5℃进行混凝土浇制施工时,应自浇制完成后12h以后浇水养护。

三简答题

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,2C4141 何谓架空线的应力?其植过大或过小对架空线路有何影响?

答:⑴架空线的应力:是指架空线受力时其单位横截面上的内力。⑵影响:①架空线应力过大,易在最大应力气象条件下超过架空线的强度而发生断线事故,难以保证线路安全运行;②架空线应力过小,会使架空线弧垂过大,要保证架空导线对地具备足够的安全距离,必然因增高杆塔而增大投资,造成不必要的浪费。

2.Lb2C3142 对架空线应力有直接影响的设计气象条件的三要素是什么?设计中应考虑的组合气象条件有哪些?

答:⑴设计气象条件的三要素是:风速、覆冰厚度和气温。⑵组合气象条件有:最高气温;最低气温;年平均气温;最大风速;最大覆冰;外过电压;内过电压;事故断线;施工安装。

3.Je2C3146 在线路运行管理工作中,防雷的主要内容包括哪些?

答:⑴落实防雷保护措施;⑵完成防雷工作的新技术和科研课题及应用;⑶测量接地电阻,对不合格者进行处理;⑷完成雷电流观测的准备工作,如果换测雷参数的装置;⑸增设测雷装置,提出明年防雷措施工作计划。

4.Je2C4147 如何确定某连续档耐张段观测档弧垂大小?

答:⑴从线路平断面图中查出紧线耐张段的代表档距L0或根据耐张段各档档距,由L0=√∑Li/∑Li计算代表档距。⑵根据紧线耐张段代表档距大小,从安装曲线查出紧线环境温度对应的弧垂f0(若新架空线路应考虑初伸长补偿)。⑶根据观测档档距Lg、L0和f0,,由f g= f0(Lg/ L0)2计算出观测档弧垂。

5.Je2C4148 对线路故障预测应从哪些方面进行?

答:①根据系统中性点接地方式以及故障后出现的跳闸或某相电压降低现象确定故障相和故障线路;②根据重合闸装置的动作情况确定故障点的性质,即为永久性故障还是瞬时故障。③根据保护装置的动作情况确定故障点的大致范围;④结合故障时的天气状况分析可能引起线路故障的原因。

6.Lc3C4129 避雷线的作用是什么?

答:①减少雷电直接击于导线的机会;②避雷线一般直接接地,它依靠低的接地电阻泄导雷电流,以降低雷击过电压;

③避雷线对导线的屏蔽及导线、避雷线间的耦合作用,降低雷击过电压;④在导线断线情况下,避雷线对杆塔起一定的支持作用;⑤绝缘避雷线有些还用于通信,有时也用于融冰。

7.Lb3C2123 架空线的振动是怎么形成的?

答:架空线受到均匀的微风作用时,会在架空线背后形成一个以一定频率变化的风力涡流;当风力涡流对架空线冲击的频率与架空线固有的自振频率相等或接近时,会使架空线在竖直平面内因共振而引起振动加剧,架空线的振动随之出现。

8.Lb3C4127 架空输电线路防雷措施有哪些?

答:①装设避雷线及降低杆塔接地电阻;②系统中性点采用经消弧线圈接地;③增加耦合地线;④加强绝缘;⑤装设线路自动重合闸装置。

10.Je3C3134 何为线路绝缘的泄露比距?影响泄露比距大小的因素有哪些?

答:泄露比距:是指平均每千伏线电压应具备的绝缘子最少泄露距离值。影响泄露比距大小的因素有地区污秽等级及系统中性点的接地方式。

11.Je3C3135 何谓输电线路的耐雷水平?线路耐雷水平与哪些因素有关?

答:线路耐雷水平是指不致于引起线路绝缘闪络的最大雷电流幅值。

影响因素:绝缘子串50%的冲击放电电压;耦合系数;接地电阻大小;避雷线的分流系数;杆塔高度;导线平均悬挂高度。

12.Jf3C4140 线路放线后不能腾空过夜时应采取哪些措施?

答:①未搭设越线架的与道路交叉的架空线应挖沟埋入地面下;②河道处应将架空线沉入河底;③交叉跨越公路、铁路、电力线路、通信线路的架空线应保持通车、通电、通信的足够安全距离;④对实在无法保证重要通车、通电、通信的地段,应与有关部门取得联系,采取不破坏新线的相应措施。

13.Je3C3133 杆塔调整垂直后,在符合哪些条件后方可拆除临时拉线?

:答:①铁塔的底脚螺栓已紧固;②永久拉线已紧好;③无拉线电杆已回土夯实;④安装完新架空线;⑤其他有特殊规定者,依据规定办理。

14.Je3C4137 钢丝绳在什么情况下应报废或截除?

答:钢丝绳有下列情况之一者应报废或截除:一.在一个节距内断丝根数超过有关规定的;二.钢丝绳有断股的;三.钢丝绳磨损或腐蚀深度达到原直径的40%以上者或本身受过严重的烧伤或局部电弧烧伤者;四.压扁变形或表面毛刺者;五.断丝数量虽不多,但断丝增加很快者。

https://www.wendangku.net/doc/b016119760.html,3C3121 架空线路为何需要换位?

答:一. 架空线路三相导线在空间排列往往是不对称的,由此引起三相系统电磁特性不对称;

二. 三相导线电磁特性不对称引起各相电抗不平衡,从而影响三相系统的对称运行;

三.为保证三相系统能始终保持对称运行,三相导线必须进行换位。

16.Je3C3144 工程验收检查的依据是什么?

答:⑴上级颁发的规程、规范、标准以及经过批准的本单位的实施细则。⑵设计文件施工图及设计变更资料。⑶制造厂家提供的设备图纸,技术说明中的技术要求。⑷经上级批准的施工技术措施、合理化建议、先进经验及技术革新成果的有关标准。⑸与有关单位仪定的补充质量标准或上级和本单位的经有关会议确定的技术决定。

17.Je3c4145 四分裂导线弛度观测的一般原则是什么?

答:观测弛度时,应由最后一个观测档开始逐个向紧线方向观测调平。当驰度接近观测值时,应停止牵引,使导线稳定后,先观测好一根导线驰度,其他三根以此为准,用经纬仪定点切平。各线驰度一旦素乱,应放松重紧;每组导线必须在一天内紧好,否则初伸长不一致造成弛度不平;最后一个观测档不可看高,以免影响上一紧线段已紧好的导线弛度。

18.Je3C5146 绝缘子串风偏角不满足要求时,通常如何解决?

答:(1)调整杆塔位置、高度或改用摇摆角度较大的杆塔。(2)使用重锤吧或其他方法加入绝缘子串的垂直荷重。

19.Lb3C4059 什么叫最大计算风偏?最大计算分偏是否就是可能遇到的最大分偏?

答:按照出现最大分偏的气象条件计算出的导线偏离垂直位置的水平距离称为最大计算分偏。最大计算分偏一般是与大风状态相对应,而最大分偏可能出现在瞬时最大风速情况下。

20.Lb2C1064 选用铁塔主要考虑哪些因素?

答:(1)荷载;(2)电气间隙;(3)保护角;(4)与其他杆塔配合;(5)便于施工、尽量少占地。

21.转角杆塔位移大小与哪些参数有关?位移方向向哪里?位移如何计算?

答:转角杆塔位移大小与横担宽度、绝缘子挂板孔尺寸、线路转角横担的长度有关。位移的方向向转角内侧。

位移值为Δ=(b/2+p)tgθ/2+(D2—D1)/2。

22.现浇基拆模时应注意哪些问题?

答:⑴拆模时应保证混凝土表面及棱角不破坏,且混凝土强度应不低于2.5Mpa;⑵拆模时应自上而下进行,不得硬打、硬敲,以免混凝土表面及棱角受到损坏;⑶拆模后应对混凝土进行检查,如出现一般缺陷(麻面、小蜂窝等),应认真进行补强处理并做好详细记录;

23.拉线安装时应符合哪些规定?

答:①线夹的面板与拉线应紧密接触,受力后不应滑动。线夹的凸肚应在尾线侧,安装时不应使线股损伤。②拉线弯曲部分不应有明显的松股,其断头应用镀锌铁扎牢,线夹尾线宜露出300~500mm,尾线回头后与本线应采取有效方法扎牢或压牢。③X型拉线的交叉点处应留有足够的空隙,避免相互磨碰。④NUT型线夹带螺母后及花篮螺栓的螺杆必须露出螺纹,并留有不小于1/2螺纹长度,以供运行时调紧。

24.放线前的准备工作主要有哪些?

答:放线前的准备工作主要包括:清理线路通道内树木,做好通道内房屋、电力线路、道路等交叉跨越措施;平整放置线盘和放线架的放线场、紧线作业场;搭设跨越铁路、公路、通信线路及电力线路的越线架;挂好悬垂绝缘子串和放线滑车;编制施工技术手册与技术交底等。

25.为什么线夹出口处的导线最容易损坏?

答:在风力的作用下,导线的振动都有一定的频率和波长,在波节点上的导线只有角度的位移,波节点的位置在导线上是不变的因而使导线在波点受到反复曲折的交变应力。在悬挂导线的线夹出口处对任何一种频率波来说是一个固定的波节点,所以导线振动时线夹出口处的导线最容易损坏。此外导线在悬挂处不受到较大的拉、压、弯曲等静应力作用。

六论述题

1.Je4F1016 输电线路为什么要防雷?避雷线在放雷保护中起何作用?

答:输电线路的杆塔高出地面八、九米到数十米,并暴露在旷野或高山,线路长度有时达数百公里或更多,所以受雷击的机会很多。因此,应采取可靠的防雷保护措施,以保证供电的安全。架空线路装设避雷线,是为了防止雷电波直击档距中的导线,产生危及线路绝缘的过电压。装设避雷线后,雷电流即沿避雷线经接地引下线进入大地,从而保证线路的安全供电。根据接地引下线电阻的大小,在杆塔顶部造成不同电位;同时雷电波在避雷线中传波时,又会与线路导线耦合而感应出一个行波,但这行波及杆顶电位作用到线路绝缘的过电压幅值都比雷电波直击档中导线时产生的过电压幅值低得多。

2.Jf4F2019 混凝土浇筑质量检查应符合哪些规定?浇筑拉线基础的允许偏差应符合哪些规定?

答:混凝土浇筑质量检查的规定如下:㈠坍落度检查:每日或每个基础腿应检查两次以上,其数值不应大于设计规定值,并严格控制水灰比。㈡配比材料用量检查:每日或每基基础应至少检查两次。㈢混凝土的强度检查:应以试块为依据,并符合规定要求。

浇筑拉线基础的允许偏差应符合下列规定:㈠基础尺寸偏差:α断面尺寸为-1%;b拉环中心与设计位置的偏移为20mm;㈡基础位置偏差:拉线环中心在拉线方向前、后、左、右与设计位置,即拉线环中心至杆塔拉线固定点的水平距离的偏差为1%。

3.Je3F3027 利用人字抱杆起吊杆塔,抱杆座落位置及初始角的大小对起吊工作有何影响?

答:利用人字抱杆起吊杆塔时,若抱杆座落过前,初始角过大,在起吊过程中,易造成拖杆脱帽过早,增大主牵引绳的牵力并且起吊过程中,稳定性差。抱杆座落过后,初始角小,起吊过程中易造成拖杆脱帽晚。这种情况初始时主牵引力和抱杆受垂直下压力都会增大,特别是在抱杆强度不足的情况下,会造成抱杆变形破坏,对起吊工作是不利的。所以。在施工中抱杆的初始角和座落位置一定要按施工设计进行。

4.Je3F4028 张力架线的基本特征有哪些?其有何优点?

答:张力架线的基本特征如下:⑴导线在架线施工全过程中处于架空状态;⑵以施工段为架线施工的单元工程,放线、紧线等作业在施工段内进行;⑶施工段不受设计耐张段的限制,可以直线塔作施工段起止塔,在耐张段上直通放线;⑷在直线塔上紧线并作直线塔锚线,凡直通放线的耐张塔也直通紧线;⑸在直通紧线的耐张塔上作平衡挂线;⑹同相子导线要求同时展放,同时收紧。

张力架线的优点:⑴避免导线与地面摩擦致伤,减轻运行中的电晕损失及对无线电系统的干扰;⑵施工作业高度机械化、速度快、工效高;⑶用于跨越公路、铁路、河网等复杂地形条件,更能取得良好的经济效益;⑷能减少青苗损失。

5.Jd2F4035 架空线路为什么会覆冰?线路覆冰有哪些危害?

答:架空线路的覆冰是在初冬和初春时节(气温在—5℃左右)或者是在降雪或雨雪交加的天气里,在架空线路的导线、避雷线、绝缘子串等处均会有雨、霜和湿雪形成的冰层。这是一层结实而又紧密的透明或半透明的冰层,形成覆冰层的原因是由于在自然界物体上附着水滴,当气温下降时,这些水滴便凝结成冰,而且越结越厚。覆冰后的导线使杆塔受到过大的荷重,会造成倒杆或倒塔事故。导线和避雷线上的覆冰有局部脱落时,因各导线的荷重不均匀,会使导线发生跳跃、碰撞现象。覆冰会使导线严重下垂,使导线对离地面距离减小,易发生短路、接地等事故。覆冰降低了绝缘子串的绝缘水平,会引起闪落接地事故。

6.如何组织隐蔽工程验收?

答:隐蔽工程应在隐蔽前进行验收,所以验收人员应跟随施工单位,边施工边验收,并做好施工记录,在施工记录卡上签名。基础部分,应检查坑深及地基处理情况;现浇基础中的钢筋的预件的规格、尺寸、数量、位置、保护层厚度、断面尺寸及混凝土的浇筑质量;预制基础的质量和安装质量;岩石基础的成孔尺寸、空深、埋入铁件及混凝土浇筑质量等。导、地线的压接和补修,应检查压接管或耐张接管在连接前的内、外径。管及线的清洗情况;钢管在铝管中的位置;钢芯与铝线端头在连接管中的位置。压接后的尺寸及质量。导线或避雷线补修处线股损伤情况。接地体的焊接质量及埋入深度等。

7. 《电力建设安全工作规程》对分解组力杆时固定杆塔的临时拉线应满足哪些要求?

答:固定杆塔的临时拉线应满足下列要求:(1)应使用钢丝绳,不得使用白棕绳;(2)在未全部固定好之前,严禁登高作业;(3)绑扎作业必须由技工担任;(4)现场布置:单杠、V型铁塔或有交叉梁的双杆不得少于六根;(5)组立杆塔的临时拉线不得过夜,如需过夜,应采取安全措施;(6)固定的同一个临时地锚上的拉线最多不超过两根;(7)拆除工作,必须待永久拉线全部装好、叉梁出齐或无拉线杆塔的基础埋好,并经施工负责人同意后方可进行。

8. 不同类型的杆塔基础各适用于什么条件?

答:杆塔基础根据杆塔类型、地形、地质及施工条件的不同,一般采用以下几种类型:(1)现场浇制的混凝土和钢筋混凝土基础:使用在施工季节砂石和劳动力条件较好的情况下。(2)预制钢筋混凝土基础:这种基础适合于缺少砂石、水源的塔位或者需要在冬季施工而不宜在现场浇制基础是采用。预制钢筋混凝土基础的单件重量要适应于塔位的运输条件,因此预制基础的部件大小和组合方式有所不同。(3)金属基础:这种基础适合与于高山地区交通条件极为困难的塔位。(4)灌注桩式基础:灌注桩式基础可分为等径灌注桩和扩底短桩两种。当塔位处于河滩时,考虑到河床冲刷及防止漂浮物对铁塔影响,常采用等径灌注桩埋深基础。扩底短桩基础最适用于粘性土或其他坚实土壤的塔位。

9.对张力放线的要求有哪些?

答:对张力放线的要求如下:(1)张力放线的顺序一般均先放中间相,后放两边相。(2)牵引机、张力机必须按使用说明和操作规范进行操作,操作人员应经专业培训并取得合格证后方可操作;(3)牵引导线时,应先开张力机,待张力机打开刹车发动后,方可开牵引机进行牵引。停止牵引时,其操作程序则相反,当接到停机信号时,牵引必须停止牵引,以便查明原因,张力机需在牵引停机后,方可停机;(4)牵引导线时,应先慢速牵引,然后逐渐加速,以防牵引绳波动过大,如因故停工时应先将导线锚固好后,方可放松牵引张力;(5)放线段跨越或平行接近带电电力线路时,牵引场和张力场两端的牵引绳以及导线上均应挂接地滑车,并进行良好的接地。

10.混凝土浇筑质量检查应符合哪些规定?浇筑拉线基础的允许偏差应符合哪些规定?

答:混凝土浇筑质量检查的规定如下:(1)坍落度检查:每日或每个基础腿应检查两次以上,其数值不应大于设计规定值,并严格控制水灰比;(2)配比材料用量检查:每班日或每基基础应至少检查两次;(3)混凝土的强度检查:应以试块为依据,,试块数量及测试值符合规定要求;

浇筑拉线基础的允许偏差应符合下列规定:(1)基础尺寸偏差:a断面尺寸为—1%;b拉环中心与设计位置的偏移为20mm。(2)基础位置偏差:拉线环中心在拉线方向前、后、左、右与设计位置,即拉线环中心至杆塔拉线固定点的水平距离的偏差为1%。

送电线路架设(高级工)复习资料(6)

送电线路架设(高级工)复习范围 一、选择题 1、送电线路的导线截面一般根据(A)选择。 (A)经济电流密度;(B)额定电压的大小;(C)机械强度;(D)发热。 2、某基插入式基础设计根开为7405mm×5382mm,下列尺寸不超差的为(C)。 (A)7409mm×5389mm;(B)7414mm×5385mm;(C)7399mm×5379mm;(D)7412mm×5389mm。 3、330KV四分裂导线紧线完毕后,同相子导线弧垂误差为(B)时超过允许误差范围。 (A)+30mm;(B)+80mm;(C)+50mm;(D)-30mm。 4、为了确定地面点高程可采用(B)方法。 (A)高差测量和视距测量;(B)水准测量和三角高程测量;(C)三角高程测量和水平角测量;(D)三角高程测量和水准测量。 5、用离心法制造的普通钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于(C)号。 (A)200;(B)250;(C)300;(D)350。 6、40mm宽角钢变形不超过(C)时,可采用冷矫正法进行矫正。 (A)31‰;(B)28‰;(C)35‰;(D)25‰。 7、导线换位的目的是(C)。 (A)减少导线中的电抗和电容;(B)使杆塔受力平衡;(C)使线路三相参数对称;(D)减少损耗。 8、在整流电路中,(C)整流电路输出的直流脉动最小。 (A)单相半波;(B)单相桥式;(C)三相桥式;(D)单相全波。 9、张力放线使用的导引绳、牵引绳的安全系数均不得小于(C)。 (A)2.0;(B)2.5;(C)3.0;(D)1.5。 10、推力承轴主要承受(A)。 (A)轴向力作用;(B)径向力作用;(C)轴径向共同作用;(D)剪力。 11、导线接头最容易发生故障的是(B)连接形式。 (A)铜-铜;(B)铜-铝;(C)铝-铝;(D)铜-铁。 12、属于无间隙的避雷器是(D)。 (A)阀型避雷器;(B)放电间隙;(C)管型避雷器;(D)氧化锌避雷器。 13、绝缘子发生闪络的原因是(D)。 (A)表面光滑;(B)表面毛糙;(C)表面潮湿;(D)表面污湿。 14、线路电能损耗是由于线路导线存在电晕及(A)。

配电线路高级工证考试题库

配电线路高级工考试题库 单选题 1、大气过电压是电力系统以外的( )活动引起的。 (A)操作; (B)雷电;(C)大风; (D)覆冰。 2、电力变压器的主要作用是( )。 (A)升压; (B)降压; (C)传输电能; (D)变化电压。 3、一台配电变压器的型号为S11-630/10,该变压器的额定容量为( ) (A)630MVA;(B) 630KVA;(C) 630 VA;(D) 630KW 4、容量为100KVA及以下的变压器所供电的低压网络的每个重复接地的电阻不应大于()Ω(A)4;(B) 10;(C) 20;(D) 30 5、变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的( )位置。 (A)1/5;(B)1/4-1/2;(C) 1/2;(D) 1/4-3/4 6、对变压器绝缘油影响最大的是( )。 (A)温度; (B)水分; (C)杂质; (D)纯度。 7、分支杆也是分支线路的( )。 (A)终端杆; (B)转角杆; (C)直线杆; (D)跨越杆 8、杆塔按其在线路中的用途可分为多种,用于线路中间的承受侧风压的称为( ) (A) 耐张杆; (B)直线杆; (C)终端杆; (D)转角杆。 9、采用人力立杆方法立杆时,电杆长度一般不超出( ) m. (A) 8;(B) 10;(C) 12;(D) 15, 10、电力系统安装并联电容的目的是( )。 (A)减少对电力系统无功功率的需求,提高功率因数; (B)吸收

有功功率; (C)增加线路电压降; (D)降低用电设备对无功功率的需求 11、在室内用扁钢作自然接地线的跨接线时,其截面积不应小于()m㎡ (A)24;(B) 36;(C)48;(D) 60 12、配电线路的相序排列,按U-V-W顺序,用( )颜色表示。 (A) 红绿黄; (B)黄绿红; (C)绿黄红; (D)红黄绿。 13、在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相金属接地故障时,中性点对地电压为( )。 (A) 0; (B)相电压; (C)线电压; (D)大于相电压,小于线电压。 14、电缆导线截面积的选择是根据( )进行的。 (A)额定电流; (B)传输容量; (C)短路容量; (D)传输容量及短路容量。 15、电缆支架应安装牢固,横平竖直各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于( ) mm (A)±5;(B)±6;(C)±8;(D)±10 16、电力电缆的基本构造主要由线芯导体、( )和保护层组成。 (A)垫层; (B)填充层; (C)绝缘层; (D)屏蔽层。 17、使用电容时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容耐压值是指加在其上电压的( )。 (A)最大值; (B)瞬时值; (C)有效值; (D)平均值。 18、低压电力网一般在最大负荷月的平均功率因数应达到( )。 (A)不低于0.85; (B) 0.9; (C)不低于0.9; (D) 0.85。 19、电能是由( )形式的能源转化而来的。 (A)水能; (B)核能; (C)热能; (D)以上答案都正确。

最新电力公司生产技能人员技师职业技能知识考试题库200题(含标准答案)

电力公司生产技能人员(技师)职业技能知识测试题库 200题[含参考答案] 一、计算题 1.某变电站至Ue=10kV开关站采用LGJ-240架空线路输送电能,架空线长度L为 3km单位长度电阻为R0=0.15Ω/km,单位长度电抗Xo为0.34Ω/km,变电站母线电压 U1为 0.5kV,要求开关站母线电压不低于U2=10kV,试求cosφ=0.95时,该开关站最大能送出负载的容量是_________(单位为MVA)。并计算负载电流的大小是____________ (单位为A)。 解:(1)最大能送出的容量 S=6.72(MVA) (2)校验载流量 I= = =388.33 (A) 答:该开关站最大能送出负载的容量为6.72MVA并计算负载电流的大小为 388.33A。 2.某用电单位月有功电量为500000kWh,无功电量为400000kvar,年利用小时为5000h,则月平均功率因数是_________若将功率因数从0.8提髙到0.9,需补偿 ___________kvar无功功率。 解:(1)月平均功率因数 解: = = (2)需补偿的无功功率 = () = ()

= () = 266(kvar) 答:平均功率因数为0.781若将功率因数从0.8提髙到0.9,需补偿266kvar 无功功率。 3.已知某线路的导线型号是LGJ-95/20型,计算直径d为13.87mm,自重比载为 g1=0.035.187N/(m mm2),导线振动的下限风速vn=0.5m/s上限风速v m=5.0m/8,己知导线最髙气温时应力σN=68.55MPa,导线最低气温时应σM=99.45MPa,则防振锤的安装距离为 ___________米。 解:11.548(m) 0.959(m) b== =0.89(m) 答:防振锤的安装距离为0.89m; 4.将某电感线圈接入U产200V直流电压时,线圈消耗的功率是P1=500W当将它接于电压为U2=240V、频率f=50Hz的交流电路时,线圈消耗的功率P2=400W该线圈的电阻为 __________Ω电感为___________H。 解:(1)线圈的电阻 R= U2/P1=80 (Ω ) (2)电感I2= = =2.236 (A) L= = = 0.228 (H) 答:线圈的电阻为800电感为0.228H。

最新配电线路工技师技能鉴定试题库(第二版)

配电线路职业技能鉴定试题库(技师) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 1、由变压器电杭的计算公式可知:变压器电抗 x 与频率 f 成正比。当 50Hz 的变压器接到 60Hz 电源上时,其电抗 X 为原来的( D )倍。 ( A ) 2 . 1 B ) 1 . 8 : ( C ) 1 . 5 ; ( D ) 1 . 2 。 2、配电线路针式绝缘子运行工况的安全系数为 ( B ) ( A ) 1 . 5 ; ( B ) 2 . 5 ; ( C ) 3 . 5 ; ( D ) 4 . 5 。 3、架空配电线路导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,铝绞线、铝芯绝缘线为 20 % , 钢芯铝绞线弧垂减小的百分数为( B )。 ( A ) 7 % ; ( B ) 12 % : ( C ) 20 % : ( D ) 8 %。 4、当电气设备外绝缘体最低部位距地小于( D ) 时,应装设固定遮栏 . ( A ) 1200mm ; ( B ) 1500mm ; ( C ) 23O0mm : ( D ) 250Omm 。 5、线路导线的电阻与温度的关系是( A )。 ( A )温度升高,电阻增大; ( B )温度升高,电阻变小; ( C )温度降低,电阻不变;( D )温度降低,电阻增大。 6、( A ) 引起电力线路导线振动的风速一般是( D ) ; (A)2.0m / s ; (B ) 1.5m/ s ( C )1.0m/ s : ( D ) 0.5m/ s 。 7、下列对高压设备的试验中属于破坏性试验的是( B )。 ( A )绝缘电阻和泄漏电流测试; ( B )直流耐压和交流耐压试验; ( C )介质损失角正切值测试; ( D )变比试验。 8、敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值, 35kV 及以下交联聚乙烯绝缘三芯电缆为( B )。 ( A ) 5 : ( B ) 10 ; ( C ) 20 ; ( D ) 30 。 9、重大设备事故由( C )组织调查组进行调查。 ( A )国家电力部门; ( B )省市电力部门; ( C )发生事故单位: ( D )区域电网部门。 10、在有阻抗元件的潮流计算中,常采用百分值和 ( A ) ( A )标幺值; ( B )实际值; ( C )有名值; ( D )有效值。 11、限流电抗器主要装在出线端或母线间,其主要目的是:当线路或母线发生故障时( C )。( A )限制负载电流; ( B )限制无功电流; ( C )限制短路电流; ( D )限制有功电流。

电力行业考试高压线路带电检修高级工考试计算题

1.如图 L、C并联电路中,其谐振频率f0=30 C=15求电感值为 1.876H 2.如图若E=12 V,R=0.1 R= 3.9 R0上的电压降为 V及电源端电压为 3.如图所示已知 E=30 VR1=300 R2=400 R3=1200 求:当开关S接到2以及打开时,电压表的度数 U2=15 U3=12.85 4有一线圈与一块交直流两用电流表串联,在电路两端分别加U=100v的交直流电压时答案: 4.5454 2.0829 5.将R=8的电阻和容抗XC=6的电容器串联起来接在频率50Hz V的正弦交流电源电路中电流答案:33.0 8712.0 6.假设某电杆,拉线挂线点高度h1=11 拉线盘的埋深h2=2.5 答案: 13.5 7.二次回路电缆全长L=200 母线电压U=220v 电缆允许压降为5% 答案:47.7272 8.如图所示,电动势E=15 V1R1=4 R2=10 R3=5 R4=3 R5=10 R6=5 答案: 2.3076 0.3846 0.1923 9.图s114所示R.L.C串联电路接在220V. 50Hz交流电源上、已知R=25 L=300 C=100 答案:81.87 308.49 104.3 10.带电作业塔上电工身穿屏蔽服站在铁塔上间接作业如果人体电阻R2为900 屏蔽服上的电阻RP为10 由于静电感应产生的总感应答案 0.02 1.98 1(计1).某新架送电线路,导线采用LGJ-150型柄芯铝绞线,耐张段代表档距为200m,观测档档距为1=232 m,观测溫度为20℃时,根掮安装表查代表档距10=200^时的狐垂£1=2.7m,则观测狐垂是 答案:3.63312 ; 2.如图I 1—L_,电流表指示I=5A,电压表指示为U=110V,功率表指示P=400W,电源频率f=50HZ。试计算线圈的参数为Ω和 H. 笞案:16.0 ; 0.04808811742210669 ; -83.聚氯乙烯绝缘软洞线的规格为成般,每般线径D= 1 .8mm, 长度L=200m,铜的电阻率p=l. 8410e*10 Ω,则其电阻为 答案:0.2066975308M1975 : 4.如图U=lOOV, R1=10Ω,R2=40Ω,兑求电路的等效电阻为和电阻R2确端电压为 V。答案:50.0 : 80.0 ; 5.三相负载接成三角型,已知线电压有效值为Un= 330 V,每相负载的阻抗为Z = 38 Ω。则< 1 > 1. 每相负载的阻抗为Z=22 Ω。求:(1)相电压的有效值为 V; (2)相电流的有效值为 A; (3〉线电流的有效值为答案:219.3931022920578 ; 9.972413740548081 ; 9.972413740543081 ; 22.有一LGJ-150型铝导线有效截面积为134.12mm,长为940mm,温度t1=20℃时,电阻 R1=0.0003247 Ω。则铝导线在温度T2=30℃时的电阻为Ω电阻比原来变化了△R= Ω。 答案:3.383374E-4 : 1.36374E-5 ; 3.如图中,若R=20Ω,I=20 A。求电路的端电压为 V。 答案:400.0 ; 4.有一线圈电感L=6.3H,电阻R=200Ω。若外接电源U1=300 V工频交流电,则通过线圈的电流为 A;若外接U2=200 V直流电源,刚通过线圈的电流为 A。 笞案:0. 15088266358195443 ; 1.0 ; 5.如图所示,巳知E= 30V, R1 = 300Ω,R2 = 400Ω, R3= 1200Ω。求:当开关S接到2以及打开时,电压表的读数U2= V, U3= V。 答案:15.0 : 12.857142857142858 : 1、(计3)某送电线路采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,在放线时受到损伤,损伤情况为:铝

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

鉴定题库-配电线路工技师试题

一、判断题 1.>对称三相负载采用星、三角形连接,其有功功率可按P UI =3cos 计算。( ) 答案:× 2.>在无接地点的电路中某点接地后,对电路工作没有影响。( ) 答案:√ 3.>万用表欧姆档做成多量程后,流过表头的电流减少了。( ) 答案:√ 4.>电动系测量机构的交流电压表、电流表、标尺刻度不均匀,做成功率表时刻度均匀。( )答案:√ 5.>避雷针和避雷线及避雷器均只能消除雷电过电压,均不能消除内部过电压。( ) 答案:× 6.>测试电力电容器绝缘电阻时,兆欧表一摇动,指针回到零位,说明电力电容器绝缘电阻不良。( ) 答案:× 7.>单相电弧接地引起过电压只发生在中性点不接地的系统中。( ) 答案:√ 8.>悬挂于两固定点的导线,当气象条件发生变化时,导线的应力亦将随着变化。( ) 答案:√ 9.>安装工程费是由人工费、材料费、机械台班费组成。( ) 答案:√ 10.>绝缘安全用具应按规定做定期试验,10kV及以下的绝缘拉杆的试验周期一般为一年。 ( ) 答案:√ 11.>用电压量程U N=150V,电流量程I N=5A,标尺满刻度为150格的电功率表去测负载功率时,指针偏转的格数为100格时,所以被测功率的读数为5000W。( ) 答案:× 12.>设备检查的目的就是对其运行情况、工作性能及磨损、腐蚀或老化程度进行检查和监测。( ) 答案:√ 13.>设备评级原则是:一类设备是本单元内存在缺陷,但不影响安全供电,不威胁人身安全。

( ) 答案:× 14.>电力系统运行的设备进行检修工作之前要有申报和批准制度,要企业领导批准后,才可付诸实施。( ) 答案:√ 15.>真空断路器的真空的净化处理是在高温下用烘烤的方法进行的。( ) 答案:√ 16.>为了防止导线混连短路故障的发生,在冬季应把线路导线弧垂情况作为巡视重点。( )答案:× 17.>导线拉断故障常常发生在每年最冷或覆冰的季节。( ) 答案:√ 18.>消除导线覆冰采用电流熔冰法,应在线路末端把三相短接,从首端供给电源,使在较低电压下通以大的电流,提高导线温度而使覆冰熔化。( ) 答案:√ 19.>设备完好率的计算式为: 设备完好率 一、二、三级设备总数 评级设备总数 × =100% 。( ) 答案:× 20.>短时间内危及人生命安全的最小电流是100mA。( ) 答案:× 二、选择题 1.>变压器运行中产生的可变损耗是指( )的电能损失。 (A)铁芯;(B)绕组;(C)铁芯与绕组;(D)外壳。 答案:C 2.>6~10kV绝缘拉棒的试验周期每年一次,交流耐压为( )kV,时间为5min。 (A)11;(B)22;(C)33;(D)44。 答案:D 3.>用机械起重,当吊件重量接近起吊能力且物体吊离地面( )时,要进行刹车试验。 (A)100mm;(B)200mm;(C)300mm;(D)400mm。 答案:A 4.>在焊接和切割地点周围( )以内,不应有木屑、棉纱头、有机灰尘、油类等易燃物质。

电工高级技师试题带答案

维修电工高级技师试题 一、选择题 13.水泥杆埋入地下的深度,一般为杆长的1/6最低不得少于(B)m。 A、1 B、1.5 C、2 14.电缆埋入非农田地下的深度不应小于(B)m. A、0.6 C、0.7 B、0.8 D、1 15.电缆管的内径不应小于电缆外径的(A)。 A、1.5倍 B、2倍 C、3倍 16.电缆管的排水坡度不应小于(A)。 A、0.1% B、0.5% C、1% 17.变压器停电退出运行,首先应(A)。 A、断开各负荷 B、断开高压侧开关 C、断开低压侧开关 18.新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻不应小于(C)。 A、0.1M? B、0.3M? C、0.5M? 19.当空气中的相对湿度较大时,会使绝缘电阻(C)。 A、上升 B、略上升 C、下降 20.在正常情况下,绝缘材料也会逐渐因(B)而降低绝缘性。 A、磨损 B、老化 C、腐蚀 21.目前,大容量的整流组件一般都采用(A)材料制造。 A、硅 B、砷 C、锗 22.电工操作前,必须检查工具、测量仪器和绝缘用具是否灵敏可靠,

应(A)失灵的测量仪表和绝缘不良的工具。 A、禁止使用 B、谨慎使用 C、视工作急需,暂时使用。 23.能耗制动的主要缺点是(C)。 A、消耗直流电能 B、制动设备复杂 C、低速的制动转矩小 24.电动机过载保护的自锁控制线路中,必须接有(B)。 A、熔断器 B、热继电器 C、时间继电器 25.如果二极管的正反向电阻都很大,则该二极管(C)。 A、正常 B、已被击穿 C、内部断路 26. B级绝缘材料的极限工作温度为(C)。 A、90℃ B、105℃ C、130℃ 27.在低压架空线路中,导体的排列一般多采用(B)。 A、正三角形排列 B、水平排列 C、垂直排列 28.单相或两相供电,零线截面(B)。 A、是相线的1/2 B、与相线相同 C、是相线的1/3 17.母线加工后,截面的减小值对于铜母线不应超过原截面的(B), 铝母线不应超过原截面的(D)。 A、2% B、3% C、2.5% D、3.5% 18.指示仪表和数字仪表宜安装在(C)的高度。 A、0.3m~1.0m B、0.6m~1.5m C、0.8m~2.0m 19.直埋电缆敷设时,电缆上、下均应铺不小于100mm厚的沙子,并

送电线路技师技能试题

贵州电网公司 送电线路技师业务技能鉴定实操试题题库 贵州电网公司

目录 专门技能 1.指挥更换110kV线路孤立档导线的操作 (3) 2.指挥更换110kV耐张铁塔塔头的操作 (8) 3.110kV直线塔损伤主材更换的操作 (12) 4.螺栓式耐张线夹制作及配合单耐张绝缘子串挂线的操作 (15) 5.大截面钢芯铝绞线直线管液压接续的操作 (19) 6.预绞式全张力接续条接续导线的操作 (25) 7.全站仪档端法测量输电线路导线弧垂的操作 (28) 8.110kV直线杆边相绝缘子掉串(导线严重损伤)的处理 (31) 9.部分损伤导线更换处理的操作 (35) 10.110kV直线杆边相变形横担更换的操作 (40) 相关技能 1.机动绞磨的使用操作 (44) 2.安普楔型线夹制作耐张引流线的操作 (49) 3.指挥用单抱杆起立15m单柱上字型直线抢修塔 (53) 4.按照图纸编写材料计划(按照图纸假定一耐张段) (56) 5.耐张塔结构倾斜检查的操作 (60) 6.红外成像仪测温 (64) 7.带位移转角电杆基础分坑测量的操作 (66) 8.带位移转角塔基础分坑测量的操作 (71) 9.汽油链锯使用的操作 (75)

10.钢丝绳插编绳套的操作 (79) 贵州电网公司 送电线路技师业务技能鉴定实操试题题库 (专门技能) 考核时限120min 编码01 题分100 考核方式实操考核地点 项目名称指挥更换110kV线路孤立档导线的操作 需要说明的问题和要求⑴操作时只更换一相导线;⑵引流线(跳线、弓子线)并沟线夹连接;⑶耐张绝缘子为单串;⑷熟练工作人员配合。 工具、材料、设备、 场地⑴在培训线路上操作;⑵钢芯铝绞线100米、绝缘子16片或110kV合成绝缘子2只、直角挂板2只、球头挂环2只、碗头挂板2只、螺栓式耐张线夹2只、防震锤2只、铝包带若干、并沟线夹6只。(3)准备以下工具:放线盘(架)一只、110kV验电笔两支、接地线两副、绝缘手套两副、临时拉线用钢丝绳2根、紧线器1~2套(做临时拉线用)、大锤1~2把、紧线器2个、牵引钢丝绳一根、机动绞磨一台、角铁桩4根、断线钳1~2把、滑轮20~30kN 两只、起吊滑轮10kN两只、钢丝套3~4只、吊绳两根、U形环3~4只、对讲机4只、绑扎线。 考核标准 项目名称(分值)质量要求扣分标准得分1.工作准备(20分) 1.1检查材料齐备情况(2分) 指定专人检查并亲自抽 查 不正确扣1~2分 1.2检查材料规格型号及质量(3 分) 指定专人检查并亲自抽 查 不正确扣1~3分

配电线路工-中级工题库

(11-047) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工》中级工技能试卷 1.题目名称:拉线制作的操作 准备通知单: 扳手、木锤、钢丝钳、10~12号铁丝、18~20号铁丝、断线钳、NX-50楔型线夹一套、钢卷尺 试题正文: 拉线制作的操作 总时间与各项时间分配要求: 25min 其他需要说明的问题和要求: 1.单独完成 2.建议采用GJ-35钢绞线 评分记录表: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

2.题目名称:承力三联铁桩锚的安装 准备通知单: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

1 试题正文: 承力三联铁桩锚的安装 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.根据受力方向的要求,独立布置安装 2.派人协助扶桩,并听从应试人员的安排评分记录表:

3.题目名称:液压法导线接续的操作 准备通知单: 1 试题正文: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

液压法导线接续的操作 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.操作者独立完成 2.根据题意选择工作所需工器具及材料 3.各地可参照实际情况 评分记录表:

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

维修电工操作技能考核试卷(技师)

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 试题1、设计、安装与调试 PLC控制具有跳跃循环的液压动力滑台的设计,并进行模拟安装与调试。 任务:该液压动力滑台的工作循环、油路系统和电磁阀通断表如下图1所示。SQl为原位行程开关,SQ2为工进行程开关,在整个工进过程中SQ2一直受压,故采用长挡铁,SQ3为加工终点行程开关。本题假设液压泵电动机已起动。(起动电动机不属本题设计范围) 要求: (1)工作方式设置为自动循环、手动、单周。 (2)有必要的电气保护和联锁。 (3)自动循环时应按图1顺序动作。 (4)按起动按钮SBl后,滑台即进入循环,直至压SQ3后滑台,自动退回原位;也可按快退按钮SB2,使滑台在其他任何位置上立即退回原位;必要的联锁保护环节。 图1 液压动力滑台示意图 (1)本题分值:40分 (2)考核时间:210分钟 (3)考核形式:现场操作 (4)具体考核要求: a)电路设计:根据任务,设计主电路电路图,列出PLC控制I/O口(输入/输出) 元件地址分配表,根据加工工艺,设计梯形图及PLC控制I/O口(输入/输出) 接线图。 b)程序输入调试:能正确地将所编程序输入PLC;按照被控制设备的动作要求进 行模拟调试。 c)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,最好通电试验一次成 功,并注意人身和设备安全。 (5)否定项说明:电路设计达不到功能要求此题无分。

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 试题2、故障检修 检修大型继电接触器系统、继电接触器+变流调速系统、大型晶闸管直流调速系统、数控系统、大型PLC控制的设备、PLC+变频器控制的设备等复杂机械设备中的一种设备的电气线路故障(选择确定其中一种设备)。在电气线路设隐蔽故障2处,考生向考评员询问故障现象时,故障现象可以告诉考生,考生必须单独排除故障。 (1)本题分值:30分 (2)考核时间:40分钟 (3)考核形式:现场操作 (4)具体考核要求: a)故障设置:本题已设故障点不设在电动机上,其故障数量为2个。 b)调查研究:对每个故障现象进行调查研究。 c)故障分析:在电气控制线路上分析故障可能的原因,思路正确并确定故障发生 的范围。 d)故障排除:正确使用工具和仪表,找出故障点并排除故障。 e)在考核过程中,带电进行检修时,注意人身和设备的安全。 试题3、电路测绘与工艺编制 测绘大型继电接触器系统、继电接触器+变流调速系统、大型晶闸管直流调速系统、数控系统、大型PLC控制的设备、PLC+变频器控制的设备等较复杂机械设备中的一种设备(以第二题故障检修抽签确定的机械设备的电气线路为准),采用现场抽签方式,测绘局部电气控制原理图或编制电气设备的大修工艺步骤。 (1)本题分值:16分 (2)考核时间:40分钟 (3)考核形式:现场操作 (4)考核方法:抽考 (5)具体考核要求: a)电路测绘:正确使用电工工具、万用表进行测量,然后正确绘出电路图,并且 简述工作原理,遵守操作规程,机床通电时,注意人身安全。 b)工艺编制:资金预算编制、工时定额编制、人员安排要合理,选用材料准确齐 全,编制工程进度合适,安全措施到位,质量保证措施明确。 试题4、培训指导 (1)本题分值:14分 (2)考核时间:20分钟 (3)考核形式:现场讲授 (4)考核方法:抽考。内容:理论培训、技能培训、质量管理和生产管理四项,采用现场抽签方式。

职业技能鉴定电工初级完整试题库完整

初级电工技能鉴定考核试题 第一卷第一章 一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。(×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供

五、电力高级工计算题线路部分

五、线路部分计算题 第一类 8. 带电作业中,用一条截面S=25mm 2 、长L=5m 的铜线来短接开关。已知开关平均负荷电流I=200A,则这条短路线在t=10h 。(铜的电阻率ρ=×Ωmm 2 /m )【W=】 解:已知S=25mm L=5m I=200A ρ=Ωmm 2 /m t=10h 求:W R=ρS L =×255 =(Ω) W=I 2 Rt = 2002××10 =(kW ·h ) 答:这条短路线在t=10h 内消耗电能为·h 。 (130、436为同类计算题) 130.某一铝导线,长度L=400m,截面积S=4mm 2 ,问此导线的电阻为= Ω。(20℃时的铝电阻率为ρ=×10-6Ωm) 【R=】 436.带电作业中,用一条截面S=25mm 2 、长L=5m 的铜线来短接开关。已知开关平均负荷电流I=150A,则这条短路线在t=10h 内消耗电能=kWh 。(铜的电阻率ρ=Ωmm 2 /m ) 【W=0.】

第二类 22.用四桩柱接地绝缘电阻表,测量土地电阻率,四个电极布置在一条直线上,极间距离l为11m,测得接地电阻R为10Ω, 。(取;) 【r=】 解:已知 l=11m R=10Ω 求:r r=2πlR =2××11×10 =(? · m) 答:土地电阻率为? · m。 第三类 23.某10kV线路输送的有功功率P=3MW,功率因数cosφ=,现把功率因数cosφ提高到。则线路上需并联电容器的容量为 。(保留2位小数) 【Q= S=】 解:cosφ1=, tgφ1= c osφ2=, tgφ2= Q=P(tgφ1- tgφ2)=3×c osφ1-P/ c osφ2=P(1/ c osφ1-1/ c osφ2)

配电线路(高级工)题库

电力职业技能鉴定考试题库 《配电线路工》高级工 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 我国工频交流电的周期是()。 (A)0.1s; (B)0.2s; (C)0.3s; (D)0.02s。 答案:D 2. 欧姆定律是阐述在给定正方向下()之间的关系。 (A)电流和电阻; (B)电压和电阻; (C)电压和电流; (D)电压、电流和电阻。 答案:D 3. 交流电机和变压器等设备选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了()。 (A)减少涡流; (B)减少磁滞损耗; (C)减少涡流和磁滞损耗; (D)增加设备绝缘性能。答案:C 4. 用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:A 5. 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:B 6. 10kV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于()。 (A)300MΩ; (B)500MΩ; (C)800MΩ; (D)1000MΩ。 答案:D 7. 1kV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为()。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V绝缘电阻表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V; (B)1000V; (C)1500V; (D)2000V。 答案:B 8. 10kV油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为()。 (A)18kV; (B)28kV; (C)38kV; (D)48kV。 答案:B

相关文档