建筑安装施工中常见质量问题及预控措施搞要:随着社会经济的发展,人们对居住环境有所提高,尤其是对住宅建筑中的水电安装质量也大大提高。近年来,建筑工程中出现了一些安装质量问题,给人们生活带来许多不便,甚至造成了电气安全问题,更有些涉及到人身健康。血与泪的教训为我们以后的施工、监理中积累了经验教训,下面就近几年来水电安装监理中常见的一些质量问题进行分析并提出预防措施,供同行们共同探讨。

关键词:安装质量、偷工减料、施工马虎、违反强制规范

1水电施工肢解分包问题

存在问题

部分企业(尤其是开发商)不按建筑法规办事,将总包项目中的水电分部工程任意肢解分包给其他施工单位甚至有个别分包给个体户。由于分包出去的水电工程建筑程序不符合要求,总、分包职责不清,安装单位或个体户施工技术水平不高,造成了安装工程一系列违反强制标准的质量问题。

1.2原因分析

安装工程量虽小,相比土建工程,用户在日常生活使用中频率比较高,但利润可观,加之开发商对安装工程重视程度不够,轻质量重利润而将安装工程肢解分包。

1.3预控措施

安装工程是一项专业性很强的分部工程。虽然安装不影响结构安全,但安装工程质量粗糙有可能引起火灾、触电安全、渗漏水等事故。业主、开发商应严格按照建筑法和建筑市场

管理条例,将安装工程分包给有资质的专业施工单位或不分包。同时在施工过程中业主应和监理协调好总包与分包的关系。与监理紧紧密切配合做好施工过程中的质量隐蔽验收工作,保证安装工程的施工质量。

2 常用主要设备和材料问题

2.1存在问题

2.1.1PPR管耐压低、PP材料内参和回料弄虚作假,达不到卫生要求。

2.1.2PVC-U管壁薄、耐柔性差。

2.1.3卫生洁具杂牌多、接口不规范,与软管连接不严实,渗水现象比较多。

2.1.4导线截面小于标称值、电阻率高、熔点低、机械性能差、温度系数大、尺寸不够数。

2.1.5电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、内部接头多、绝缘层与线芯严密性差。

2.1.6动力、照明、插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,箱体壁厚不够,影响箱体强度。

2.1.7开关、插座导电值与标称不符,导电金属铜片含铝弹性不强、接触不严易发热,塑料产品阻燃低、安全性能差等。

2.1.8各种管壁壁薄,强度低,镀锌层为冷镀锌耐腐蚀性、耐折性差。

2.2原因分析

建材市场鱼龙混杂,尤其是电缆、导线目前市场假冒产口和无证产品多。而施工单位质量意识差;追求利润最大化;材料员识别能力差;把关不严。

2.3预控措施

2.3.1把好质量关:对主要材料PP-R管、U-PVC管、电线、电箱的采购应严格选择供货单位,必要时考察生产厂家规模、市场信誉,好中选优确保材料供应从生产源头把好质量关。

2.3.2把好验收关:设备、材料进入施工现场后,材料员或质量员应协同监理工程师检查材料是否符合规范和设计要求;并核对设备的型号、规格、性能参数是否与设计一致。并随时检查材料说明书、合格证、检验报告是否与实物相吻合,对于大型设备做好开箱记录。2.3.3对于有些涉及到安全的材料(电线、电缆、开关、插座、PP-R、PVC-U)必须按同品

牌同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托当地有资质的检测单位复试,合格后方可进场使用。

3 导管敷设、配线问题

3.1存在问题

3.1.1金属导管管口毛刺未处理,对口焊接,束节和接线盒未做接地跨接或跨接不牢固。

3.1.2结平内线管打架交叉多,对管径大于25㎜的导管直接敷设混凝土楼板中,而同向行走的线管成排捆扎中间无间距又未采取加强措施。

3.1.3管子通过伸缩缝或沉降缝时不进行补偿处理。

3.1.4明、暗配管进箱、柜不顺直,捆成一团,管口露出箱边大于10㎜,钢管不套丝,PVC 管无锁紧纳子。

3.1.5穿线管弯曲半径小于10D,并出现弯瘪、弯皱,严重时出现死弯。

3.1.6吊顶内配管横七坚八不规则,不用支架固定直接把管子用铁丝绑扎在龙骨上。金属软管未做接地跨接、软管到灯具线路过长,线路外露,接线盒无盖板。

3.1.7室外埋地敷设的电缆导管,埋深小于0.6m,薄壁钢厚直埋设于室外土壤内。

3.2原因分析

施工人员对施工规范和操作规程不熟悉,甚至有个别工程上安装施工人员有1/2以上人员未经过专业培训就上岗;也有个别个体户甚至连最基本的施工员或质量员都不配只有一个带班的负责整个工程;另就是监理工程师不跟踪检查,监督不够。

3.3预控措施

3.3.1现场监理应严把材料进场关断绝伪劣产品进入现场;监理把好验收关本道工序未验收不得进入下道工序施工;施工方应严格按设计图纸和规范要求施工、检查。

3.3.2导管的半径不得小于电缆的允许半径。

3.3.3

选用液压弯管器。PVC管内径≤25㎜的可用弹簧直接冷压弯,内径≥32㎜应煨弯。

3.3.4金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2㎜的钢管不得套管熔焊连接。

3.3.5结平内交叉太多超过结平板的1/3,对管径大于40㎜的导管在混凝土楼板中敷设时应有加强措施,严禁管径大天25㎜的导管在找平层中敷设,而成排捆扎更会影响结构安全需有20㎝的间距如上层无钢筋应要求土建采取加强措施;

3.3.6 为了施工方便管超过一定距离或有弯头时需加设过线盒: 当管长度超过30m无弯,超过20m有一个弯;超过15m有二个弯,超过8m有三个弯时,管中间应增设接线盒或拉线盒,且其位置应便于穿线。

3.3.7禁止用风电焊切割钢管,管口毛刺应用圆锉处理干净。钢管严禁对焊连接。

3.3.8管了通过伸缩缝或沉降缝时应按设计和规范要求设置补偿装置。

3.3.9 进入配电箱、柜的导管管口应高出箱、柜的箱体30~50㎜。线管进入箱、柜要顺直不能捆成一团。箱、柜的外壳预留敲落孔应与实际相吻合敲落孔应选用相配套的开孔器,严禁用风电焊吹孔。线管进入箱内应用专用锁母锁紧。

3.3.10吊顶隐蔽前监理严把验收关。吊顶内配管应按明配管工艺施工尽量做到“横平竖直”少走斜道少交叉,支架按明配管规范要求设置。金属软管长度尽量控制在1.5m以内,软管与线管与灯具做好接地跨接,软管与软管接头购买同一厂家的相吻合不容易脱节。

4 导线穿管、连接与绝缘包裹问题

4.1存在问题

4.1.1管内导线有接头,导线穿管时扭曲强拉,导线色标混同。

4.1.2导线连接五花八门,多股线连接不搪锡,剥线时导线受伤,螺栓少垫圈、弹簧片等。

4.1.3导线接头包扎不严密,仅用塑料带或黑胶布包扎,所用胶带过期不粘等。

4.2原固分析

施工人员思想不重视,对规范了解模糊,管理人员对各种颜色的导线需求量统计不准确,随便代替。对导线的连接工艺不熟悉,对导线包扎的工序不清楚。

4.3预控措施

4.3.1穿线前,检查钢管管口钠子和保圈,管内是否有杂物堵塞,如果管内有杂物应用压缩空气0.25Mpa吹出杂物,也可用铁丝扎布条在管内来回拉出。

4.3.2放线时最好用放线盘缓缓放线,并把导线抹直。导线颜色按A、B、C黄、绿、红区别,N淡蓝色,PE黄绿双色线。

4.3.3导线截面积在2.5㎜及以下的多股线应拧紧搪锡或用铜接头与设备端子接,截面积大于2.5㎜多股线端部拧紧搪锡。

4.3.4每个设备和器具的端子接线不多于2根导线,不同截面积的导线采取接续端子后方可压在同一端子上。

4.3.5同一回路电源插座间的接地保护PE线不得串接。插座处连接应采用如下措施:(1)“T”型或并线绞接搪锡后,引出单根线插入接线孔中固定;(2)选用质量可靠的压接帽压接连接。

4.3.5导线接头包扎,应先用橡胶带或黄蜡带(塑料带也可)用力紧缠两层,然后用黑胶布或自粘性塑料带缠两层,包扎要紧密严实,使绝缘带牢固粘在一起,防潮气侵入。

5 配电箱、大型灯具、吊扇、吊钩预埋问题

5.1存在问题

5.1.1配电箱体、接线盒、吊钩预埋不按图设置,坐标偏移明显,成排灯位吊扇吊钩偏差大;

5.1.2现浇砼墙面、柱子内的箱、盒歪斜,凹进较深,箱盒固定不牢被振捣移位或被混凝土浆灌进箱盒内。

5.2原因分析

施工马虎,责任心不强,水电工与土建工人配合不到位。质量意识弱,得过且过,施工管理人员缺少检查力度。

5.3预控措施

5.3.1灯具盒、吊钩的预埋时未按规范和设计要求施工,盒位固定时未拉线。对于大型花灯吊钩直径不小于灯具挂销直径,且不小于6㎜。大型花灯应按灯具的重量做2倍的拉拔试验。吊扇吊钩直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8㎜,有防振橡胶垫和防松垫圈。

5.3.2现浇砼内预埋箱、盒要与模板固定牢靠,箱、盒内用木销包实。体积大的配电箱可以用短钢筋点焊固定,但不能烧穿箱体。砼浇筑时水电工要进行跟踪看模,防止箱、盒、管被振捣破损或移位。模板拆除后应及时清理箱、盒内杂物如有堵塞应及时与土建方协商处理办法。

5.3.3墙体砌筑内预埋箱、盒、管时,水电工应与土建紧密配合,事先将要预埋的孔洞尺寸、位置、标高与土建交底配合预埋以免错位、或移漏,二次墙体开墙会造成墙面裂缝。

6 防雷接地问题

6.1存在问题

6.1.1防雷接地极,避雷带施工中焊接不符合要求。

6.1.2接地电阻测试点设置不符合要求,电阻值测试不合格。

6.1.3防雷接地材料选用不合格的冷镀锌材料。

6.2原固分析

施工人员对防雷安全不重视,对规范了解模糊没有参加专业培训,普通工冒充电焊工焊接点断断续续不均匀,热镀锌扁铁搭接面不符合规范长度。

6.3预防措施

6.3.1目前工程上的接地极一般采取与基础钢筋焊为一体,通过柱筋连接到屋面避雷网。如设计图上再出现“断接卡”测试点不妥,一般为接地测试点,测试点用25*2。5热镀锌扁铁引出便于测试的四角,距地0.5M。

6.3.2利用基础钢筋做接地体时,一般利用内、外两根钢筋一圈的搭接处用φ10的圆钢筋作10D的搭接焊,再把圈内纵、横基础两边的筋与柱外围2根≥φ16钢筋作引上线与屋面避雷带连接。焊接过程中必须保证搭接长度:(1)扁钢与扁钢搭为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;(2)圆钢与圆钢搭接为直径的6倍,双面施焊;(3)圆钢与扁钢搭接为直径的6倍,双面施焊;(4)扁钢与钢管,扁钢与角铁焊接,紧贴角钢外侧两面,或贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;(5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

6.3.3在高层建筑防雷施工中,9层以上的金属门窗框用2.5*25镀锌扁铁与引下线的2根主筋连接,防止侧击雷在门框、窗户上。从一层至顶层每隔一层的圈梁外围主筋搭接处跨钢筋焊牢,再接到引下线的柱筋上作为均压环。

7 给、排水管埋设问题

7.1存在问题

7.1.1给、水管管接头处渗水,水压试验不合格。

7.1.2给、水管穿过楼板(墙)地下室防水要求部位时未敷设防水套管,或防水破损。

7.1.3雨、水管热胀冷缩导至接口脱节。

7.1.4 卫生洁具安装不平整,接口处的垫圈渗水。

7.2原固分析

7.2.1给水系统图纸设计时未明确系统工作压力排水系统未明确试验类别。

7.2.2给排水管穿过楼板(墙)地下室防水要求部位时应按要求敷设防水套管,或防水破损。

7.2.3雨排水管未按图纸要求设置伸缩节。

7.2.4卫生洁具与相关配件必须匹配成套,固定牢靠;安装结束后应做盛水和通水试验。7.3预防措施

7.3.1给、排水系统在设计时设计人员就应在图纸上明确系统工作压力和明确试验类别。7.3.2给水管宜采用明敷方式,不得在混凝土结构内敷设,确需暗敷时,直埋在地坪面层内及墙体内的管道,不得有机械式连接管件;塑料管不应有接头。

7.3.3当给排水管穿过楼板(墙)地下室防水要求部位时,其防水套管的材质、形式及所用填充材料应在方案中明确。套管应高出装饰地面20㎜卫生间高出装饰地面50㎜。套管与管道之间缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实。

7.3.4直敷设塑料排水管按规范要求设置伸缩节:夏日5~10㎜;冬季15~20㎜。

7.3.5有可能隐蔽的排水管道,应在隐蔽或交付前做灌水试验合格。

7.3.6卫生洁具与相关配件必须匹配成套,固定牢靠;洁具与紧固件之间必须设置弹性隔离垫圈。

7.3.7地漏安装应平整、牢固低于排水地面5~10㎜,水封高度不少于50㎜;洗面盆排水管水封宜设在村层内。

常见质量通病监理实施细则

常德市智立建设监理咨询有限公司第二监理部(高泗二期安置房)住宅工程 质 量 常 见 问 题 监 理 细 则 编制: 审批: 常德市智立建设监理咨询有限公司第二监理部 年月日

常德市智立建设监理咨询有限公司第二监理部(高泗二期安置房)住宅工程质量常见问题监理细则 (一)钢筋混凝土现浇板开裂问题: 1、主要表现形式:现浇板产生贯通性裂缝或上表面裂缝;现浇板四角四周部位产生斜向裂缝;现浇板沿预埋线管部位产生裂缝。 2、产生原因分析:现浇楼板厚跨比不够、钢筋位置不准确、混凝土配合比不合理、掺加的外加剂未通过实验室试配、水灰比过大、坍落度过大;混凝土保养不及时,保养方式不准确,湿润不足,养护时间不够、环境干燥或风大、水分蒸发过快;厚大构件温差应力引起收缩变形大;现浇混凝土拆模过早;板上施工堆载超重、模板支撑变形大等原因导致板开裂。 3、主要防控措施: (1)楼板厚度设计时不宜采用规范中板厚的最小取值,楼板厚度不宜小于100mm;当预埋线管交叉、布置集中时板厚不宜小于120mm;在建筑平面转折处的现浇楼面、现浇板屋面应采用双层双向布筋,钢筋间距宜取150-200mm。对不规则现浇板阳角、建筑平面外转角处有墙约束的现浇板板角应设置放射形钢筋,钢筋数量不少于7Ф10@100,长度应大于板短边净跨的1/3,且不小于1.5m。角部房间如有转角窗时,该角部房间板厚不宜小于120mm,板角应设置联系窗端混凝土墙、柱的板内暗梁,并设置放射形钢筋。

(2)对混凝土的配合比要提前优化,对掺合料总掺量应控制不宜大于水泥用量的40%。 (3)现浇楼面、屋面等水平构件模板支撑系统必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。拆模时间未达到设计要求时,模板支撑不得拆除。 (4)后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位,宽度为700-1000mm。后浇带混凝土浇筑宜在主体结构浇筑60d 后进行。 后浇带处现浇梁板底模应采用独立支撑体系,以保证梁板拆模后的楼盖受力状态符合设计要求,独立支撑体系应符合高宽比的要求;后浇带浇筑前和浇筑后混凝土未达到拆模强度之前,后浇带处的模板支撑不得拆除。 (5)现浇梁板混凝土浇筑时,应搭设工作马道防止人为踩踏钢筋,应采取使用通长钢筋马镫筋等必要措施,确保现浇楼面、屋面板负弯矩钢筋的正确位置。 (6)预拌混凝土应严格按照实验室配合比进行配置,不得超量掺加外加剂,确保混凝土凝结时间符合要求;在运输、浇筑过程中,严禁二次加水,混凝土在进场浇筑前应进行坍落度检测试验,不符合要求的混凝土不得使用。 (7)现浇板上的安装洞口,必须按图纸要求正确预埋预留,杜绝后期剔凿。

常见质量问题质量方案

常见质量问 题 质 量 方 案

一、........................................................................................................................................................................................................................................................................... 质量常见问题预防措施1 1、..................................................................................................................................................................................... 模板工程质量常见问题预防措施1 2、..................................................................................................................................................................................... 钢筋工程质量常见问题预防措施2 3、............................................................................................................................................................................ 混凝土工程质量常见问题预防措施3 4、........................................................................................................................................................................ 暗埋管线(盒)质量常见问题预防措施4 5、..................................................................................................................................................................................... 预留孔洞质量常见问题预防措施5 6、......................................................................................................................................................................................................................... 砌体工程质量预防措施5 7、............................................................................................................................................................................ 装修工程质量常见问题及预防措施6 8、.......................................................................................................................................................................................................渗漏质量常见问题预防措施7 9、............................................................................................................................................................................................. 电气质量常见问题及预防措施10 10、................................................................................................................................................................................................................................. 给排水管道通病防治13 11、.......................................................................................................................................................................................................通风空调质量常见问题防治14

质量通病防治监理细则

______________________工程质量通病防治监理细则 编写: 审批: 佛山禅建监理有限公司

目录 一、监理细则编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、监理目标 (3) 四、工程质量通病的特点 (3) 五、工程质量通病的防治措施 (3)

一、编制依据: 1、本工程设计文件 2、已审批施工组织设计、施工专项方案 3、施工合同、监理合同 4、《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》的 通知(粤建字【2005】60号) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)(2011年版) 6、砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 8、《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-2006 9、《建筑外墙防水技术规程》JGJ/T235-2011 10、其它国家现行的施工规范、标准。

二、工程概况 (根据工程特点进行描述。) 三、监理目标 通过事前、事中、事后控制,使工程质量通病能得到有效的防治,工程质量验收合格。 四、工程质量通病的特点: 现阶段,建筑工程质量通病包括从主体结构至装饰装修、安装工程阶段的施工,在《广东省住宅质量通病的防治措施二十条》中,也对住宅工程质量通病明确指引,工程验收和维修情况显示,更多集中在影响使用功能的渗裂、渗水上,在工程部位上主要在填充墙体、混凝土模板、天面和卫生间沉池、厨房和预埋件、预留部位,另外施工在结构和钢筋分项、混凝土分项、模板分项工程和设备安装工程中也有所反映。 五、工程质量通病的防治措施 (一)事前控制 ⒈检查施工单位制订质量通病的施工技术方案、措施,是否符合本工程和本地的实际情况。 ⒉检查工程质量通病的样板引路落实措施。是否对各项主要通

质量通病监理实施细则

一、工程概况…………………………………… 二、监理编制依据……………………………… 三、建筑工程质量通病防治措施:…………… 四、质量通病防治技术措施……………………(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝…………………(二)填充墙裂缝………………………………… (三)墙面抹灰裂缝……………………………… (四)外墙保温饰面层裂缝、渗漏………………(五)外窗渗漏…………………………………… (六)有防水要求的房间地面渗漏………………(七)屋面渗漏…………………………………… (八)卫生间局部等电位联结做法不规范………(九)电气暗配管不通,管内穿线“死线”(十)户内配电箱安装及配线不规范……………(十一)地漏安装不规范,水封深度不足………

(十二)散热器安装不规范,散热器支管渗漏 一 工程名称:上思县财政局城市棚户区改造建设项目工程 概况: 工程主要功能为商住楼,小区总用地面积为2810.03㎡。本工程为一栋27层商住楼及一层地下室。地上一层为商铺和架空停车,二至五层为停车库,六至二十七层为住宅,地下室一层为设备用房。 本工程总建筑面积16679.15㎡,其中,地上建筑面积为15975.23㎡,地下室建筑面积703.92㎡,建筑占地面积719.80㎡,建筑高度86.300m,室内地坪标高±0.000相当于绝对标高183.600m,室内外高差和工程定位详见总平面地位图。 本工程为一类高层住宅建筑,结构形式为框剪结构,工程等级为一级,耐火等级一级,抗震设防烈度为六度,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级。使用年限为50年。工程概算投资额或建筑安装工程费:约2763.00万元。建设工程计划工期:共计26个月。 工程质量要求:工程质量要求:合格

质量通病防治监理细则

xxxxxxx项目 (质量通病防治) 监 理 细 则 编制: 审核: 审批: 湖北大成建设监理有限责任公司xxxx年xx月x日

质量通病防治监理细则 1、基本要求 2、墙体防裂 3、现浇板防裂 4、楼地面防渗漏 5、外墙粉刷防裂 6、门窗抗风、防渗 7、屋面抗裂、防渗 8、轴线控制

质量通病防治监理细则 一、基本要求 为有效控制工程存在的裂缝、渗漏、空鼓等质量通病,提高工程质量,制定监理细则如下: 1、审查施工单位提交的《施工技术方案》和《工程质量通病防治方案和施工措施》; 2、熟悉设计图纸中对工程质量通病的设计要求和措施,有不到位的地方通过建设单位向设计单位提出补充设计; 3、严格工序质量验收,将质量通病防治列入检查验收内容; 4、强化监理旁站,加强平行检查,发现问题及时处理; 5、做好通病防治专题记录,收集整理相关资料; 6、定期召开工地例会,协调和解决质量控制过程中出现的通病; 7、工程竣工后填写《工程质量通病防治评估报告》交建设单位批准,列入竣工报告。 二、墙体防裂 1、住宅长度大于40m时,建议设计单位设置变

形缝; 2砌体工程设置钢筋砼通长窗台梁和板带。①窗台:设在顶层和底层窗台位置,h≥120mm主筋4ф10,箍筋ф6@200;②板带:其它层窗台位置,顶层山墙位置每隔1.3m高度,C20砼主筋≥3ф8。板带砼浇筑应一次浇完; 3、对砼砌块类的轻质隔墙,构造柱间距不大于3m,砌体端部无约束时必须增设构造柱。预留的门窗口应采取钢筋砼框型门窗套加强; 4、顶层圈梁高度不宜超过240mm,顶层砌筑砂浆强度等级不应小于M7.5。楼层构造柱须一一对应伸入女儿墙中,女儿墙砼压顶内须配构造筋。砖砌女儿墙根部应做不低于120mm高的防渗反梁,现浇砼女儿墙应重视施工缝处理和设置纵向变形缝; 5、阳台与墙体之间的拉结筋应与墙体拉结可靠牢固可用合格的植筋胶并做拉结筋的拉拔试验; 6、外墙砌体与梁柱交接处除按有关工艺标准施工外,摸灰前应采用钢丝网或耐碱玻璃网布进行加固,搭接宽度每边不小于150mm; 7、顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖,砼砌块等材料,如必须采用时,墙面应满铺钢丝网后粉刷; 8、外墙面在适当位置设置一定数量的分格缝;

工程质量常见问题专项治理方案

第 1 页 共 1 页 住宅工程质量常见问题 专项治理方案 一、工程总体概况: 港腾·高山流水项目位于重庆市彭水自治县,九曲河东岸 (汉葭街 道文庙社区),用地西面为彭石路连接九曲河大桥,南面为城北隧道,西面和北面为山地。基地呈不规则长方形,东西长约210M ,南北长约550M ,场地内地行西低东高,约有90M 高差,场地最高处位于用地东部。在用地内有两条排洪沟,布置涵洞联系山地径流与市政道路排水管。港腾·高山流水一期总用地面积为:41932平方米。结构形式框架或框架剪力墙结构。具体概况如下: (1)1#楼:地下10层,地上16层,总建筑面积45455.19㎡。建筑高度97.2M 。基础结构形式为挖孔桩,主体结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防,框架抗震等级为3级。建筑设计类别为一级,属于一类高层综合楼。 (2)2-4#楼:总建筑面积13886.04㎡,2-4#楼建筑高度分别为:2#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;3#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;4#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。

第 2 页 共 2 页 (3)5-7#楼:总建筑面积14505.71㎡,5-7#楼建筑高度分别为:5#楼7+1层(地下一层),建筑高度27m ;6#楼6+2(地下一层),建筑高度27m ;7#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (4)8-9#楼,总建筑面积48144.63㎡,8-9#楼建筑高度分别为:8#楼地上33层,建筑高度95.7m ;9#楼地上34层,地下2层,建筑高度98.6m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,主体结构形式为框架剪力墙结构; 建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 (5)10-11#楼,总建筑面积44925.66㎡, 10#楼地上34层,地下1层,建筑高度,106.2m ;11#楼地上34层,地下2层,建筑高度106.2m 。基础结构形式为人工挖孔灌柱桩基础,主体结构形式为框架剪力墙结构。建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 二、编制依据 1、根据国家有关法律、法规和规范性文件,结合《重庆市住宅工程质量通病控制技术规程》DBJT50-074-2008的内容。

质量通病监理实施细则汇总

监理实施细则 工程名称: 专业: 编制: 审核: 项目监理部: 年月日

质量通病控制监理实施细则 一、专业工程的特点 1、工程名称: 2、工程概况: 3、专业工程特点:建筑工程常见质量缺陷是指建筑工程中经常发生的、较为常见的质量问题。例如:墙面开裂、空鼓、渗漏;混凝土楼板裂缝;卫生间楼板、屋面、门窗渗漏;给、排水管道渗漏;阳台护栏高度不足;安全玻璃;电器设备无防雷接地等。这些质量缺陷,有的影响观感质量,有的影响了建筑物的使用功能,严重的将影响到房屋的使用寿命。仔细分析这些缺陷产生的原因,总离不开影响工程质量的“人、机、料、法、环”这五大因素,这些缺陷大多数成型在施工实施阶段,因此在施工过程中加以预防、控制和治理就变成尤为重要。为加大对建筑工程常见质量缺陷的防治,提高本工程的质量,根据国家的有关技术规范、标准,结合我公司对防治工程质量缺陷的一些先进经验。编制了《建筑工程质量通病控制监理细则》作为指导本项目监理部进行质量控制及质量管理之用。 4、建设单位: 5、监理单位: 6、设计单位: 7、施工单位: 二、监理工作的流程 编制质量通病监理实施监理细则→审核施工单位的质量通病专项施工方案→对易出现质量通病的工序向施工单位进行交底→督促施工单位对易出现质量通病的工序向施工班组交底→施工时质检员和监理工程师共同对工序质量进行巡视检查→发现质量问题及时督促整改直到整改合格→事后进行监理平行检验、验收、功能性试验→发现质量问题及时督促整改直到整改合格。 三、监理工作的目标值 通过事前、事中、事后的质量控制,使各种质量通病尽量少发生或不发生,确保工程质量达到合格标准。

建设工程常见质量问题专项治理方案

建 设 工 程 常 见 质 量 问 题 专 项 治 理 方 案 编制: 审核: 批准: 二〇一九年八月九日

目录 一、工程概况及编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、常见质量问题专项治理创建目标及组织机构 (2) 四、建设工程常见质量问题控制措施 (2) 1.模板工程常见质量问题及防治措施 (2) 2.钢筋工程常见质量问题及防治措施 (11) 3.混凝土工程主要常见质量问题及防治措施 (22) 4.砌体工程常见质量问题及防治措施 (30) 5.防水工程常见质量问题及防治措施 (37) 6.建筑装饰工程常见质量问题及防治措施 (39) 7.建筑电气安装工程常见质量问题及防治措施 (41) 8.给排水工程常见质量问题治理 (46) 9.建筑节能工程质量通病防治 (47)

一、工程概况及编制目的 龙湖·春江郦城建设场地位于长沙市天心区湘府路与新开铺路交汇处东北角,受湖南壹捌捌壹置业发展有限公司委托,由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司勘察,中机国际工程设计研究院有限责任公司设计,深圳市邦迪工程顾问有限公司监理,五矿二十三冶建设集团有限公司负责对该工程进行总承包施工,受监于长沙市天心区建设工程质量安全监督站。 工程建筑物包1栋公寓式办公楼(7#栋)、及纯地下室;总建筑面积约33528平方米,其中地上部分面积约28539.35平方米,地下部分面积约4988.65平方米。地下室一层或两层,本工程±0.000相当于绝对标高44.30米 根据“住房城乡建设部关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知-建质〔2013〕149号”、“住房城乡建设部关于印发工程质量治理两年行动方案的通知-建市〔2014〕130号”及“湖南省住房和城乡建设厅关于印发湖南省住宅工程常见质量问题专项治理工作方案的通知-湘建建函〔2014〕73号文”等文件要求。加强工程质量监管,狠抓质量问题治理,促进工程质量水平提高。突出质量常见问题专项治理重点,准确把握常见问题产生的根源。将技术与管理并重、质量行为与工程实体质量齐抓,严格质量责任落实,强化激励约束措施,构建质量常见问题治理长效机制,有效预防和治理质量常见问题,全面提升住宅工程质量水平。为践行政府行政部门的文件精神,提升工程产品质量,加强建设工程常见质量问题管控,让业主获得一个使用满意的产品特编制此专项施工方案。 二、编制依据 1.《龙湖·春江郦城工程设计图纸及相关设计变更、洽商文件》; 2.《住房城乡建设部关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》建质〔2013〕149号;

常见质量通病监理细则样本

常德市智立建设监理征询有限公司第二监理部(高泗二期安顿房)住宅工程 质 量 常 见 问 题 监 理 细 则 编制: 审批: 常德市智立建设监理征询有限公司第二监理部 年月日

常德市智立建设监理征询有限公司第二监理部(高泗二期安顿房)住宅工程质量常用问题监理细则 (一)钢筋混凝土现浇板开裂问题: 1、重要体现形式:现浇板产生贯通性裂缝或上表面裂缝;现浇板四角四周部位产生斜向裂缝;现浇板沿预埋线管部位产生裂缝。 2、产生因素分析:现浇楼板厚跨比不够、钢筋位置不精确、混凝土配合比不合理、掺加外加剂未通过实验室试配、水灰比过大、坍落度过大;混凝土保养不及时,保养方式不精确,湿润局限性,养护时间不够、环境干燥或风大、水分蒸发过快;厚大构件温差应力引起收缩变形大;现浇混凝土拆模过早;板上施工堆载超重、模板支撑变形大等因素导致板开裂。 3、重要防控办法: (1)楼板厚度设计时不适当采用规范中板厚最小取值,楼板厚度不适当不大于100mm;当预埋线管交叉、布置集中时板厚不适当不大于120mm;在建筑平面转折处现浇楼面、现浇板屋面应采用双层双向布筋,钢筋间距宜取150-200mm。对不规则现浇板阳角、建筑平面外转角处有墙约束现浇板板角应设立放射形钢筋,钢筋数量不少于7Ф10@100,长度应不不大于板短边净跨1/3,且不不大于1.5m。角部房间如有转角窗时,该角部房间板厚不适当不大于120mm,板角应设立联系窗端混凝土墙、柱板内暗梁,并设立放射形钢筋。

(2)对混凝土配合比要提前优化,对掺合料总掺量应控制不适当不不大于水泥用量40%。 (3)现浇楼面、屋面等水平构件模板支撑系统必要通过计算,除满足强度规定外,还必要有足够刚度和稳定性。拆模时间未达到设计规定期,模板支撑不得拆除。 (4)后浇带位置和混凝土浇筑应严格按设计规定和施工技术方案执行。后浇带应设在对构造受力影响较小部位,宽度为700-1000mm。后浇带混凝土浇筑宜在主体构造浇筑60d后进行。 后浇带处现浇梁板底模应采用独立支撑体系,以保证梁板拆模后楼盖受力状态符合设计规定,独立支撑体系应符合高宽比规定;后浇带浇筑前和浇筑后混凝土未达到拆模强度之前,后浇带处模板支撑不得拆除。 (5)现浇梁板混凝土浇筑时,应搭设工作马道防止人为踩踏钢筋,应采用使用通长钢筋马镫筋等必要办法,保证现浇楼面、屋面板负弯矩钢筋对的位置。 (6)预拌混凝土应严格按照实验室配合比进行配备,不得超量掺加外加剂,保证混凝土凝结时间符合规定;在运送、浇筑过程中,禁止二次加水,混凝土在进场浇筑前应进行坍落度检测实验,不符合规定混凝土不得使用。 (7)现浇板上安装洞口,必要按图纸规定对的预埋预留,杜绝后期剔凿。

建筑工程常见质量问题专项治理工作方案

建筑工程常见质量问题专项治理工作方案为进一步提高公司项目工程质量标准化施工的管理水平,全面贯彻和落实“湖南省建筑工程施工质量标准化示范工程创建实施办法”的通知精神,结合公司创建标准化示范工程的目标,特制订创建质量标准化示范工程工作方案。 一、管理目标:争创湖南省建筑施工质量标准化示范工程。 二、选建项目:汉寿经济开发区第三产业园C区9#楼 三、实施方案: (一):成立创建湖南省建筑施工质量标准化示范工程领导小组,具体负责本工程实施“施工质量标准化示范工程”的创建。 质量问题专项治理小组组长:李和东 质量问题专项治理小组副组长:黄书权、李大华、张友军 质量问题专项治理小组成员:杨武、张泽 项目经理部小组 质量问题专项治理小组组长:李双前 质量问题专项治理小组副组长:曾庆勇、刘特甫 质量问题专项治理小组成员:李维跃、曾金喜、代明 (二)确定全面实施安全、质量标准化管理工作的目标: 1、实施安全文明施工标准化管理主要工作的目标: ①有安全生产责任制和各工种的操作规程,严格坚持贯彻执行“安全第一,预防为主、综合管理”的安全生产方针,执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011之规定。

②由公司主要负责人亲自安排本工程安全文明施工管理工作,由生产副经理全面负责实施,领导小组成员全力配合落实到位。 ③、制定安全管理目标如下; 安全达标:100% 伤亡制定:死亡为0,负伤率:0.06% 文明施工:优良:无重大设备事故:无重大火灾事故。 2、实施本工程质量标准化管理措施,主要工作内容如下: ①有健全项目部质量管理机构且岗位人员到位,有完善的质量管理体系,各项质量管理制度和岗位职责健全。 制定工程质量管理目标如下: 工程质量目标确保合格工程,争创优品牌,各分部分项实测合格率在90%以上,工程技术资料检查得分90分以上,工程观感质量评定为“好”不发生一般或重大工程质量事故。 ②组建优秀施工项目部,安全组织机构健全,所有岗位人员全部到位。 ③有完善的质量管理体系,各项质量管理制度和岗位职责齐全,并有具体的目标措施和考核规定及质量管理措施。 四、工作部署: 实施质量标准化管理工作的主要形式以公司每周进行一次检查,每月进行一次考核评分,分四个阶段对本项目进行检查验收。 4.1第一阶段:宣传学习阶段,时间为 ①项目部的所有岗位人员全部到位:项目经理、技术负责人、施

光伏工程质量通病监理细则

北控中信蔚县200兆瓦光伏发电项目(一期50兆瓦) 质量通病防治控制细则 编制: 审核: 目录 一、工程项目概况 二、监理工作依据 三、阶段性建筑工程质量通病防治监理措施 四、施工过程中具体质量通病防治监理细则如下: (一)、混凝土结构质量通病预防措施 (二)、墙体抹灰质量通病预防措施 (三)、砌体质量通病预防措施 (四)、屋面防水预防措施 (五)、回填土质量通病与预防措施 (六)、门窗工程施工质量保证措施

(七)、涂料工程质量通病预防措施 (八)、给排水工程质量通病预防措施 (九)、光伏阵列安装质量通病及防止措施 (十)、电气质量通病及防治措施 一、工程项目概况 二、监理工作依据 1、根据国家和省、市有关法律、法规和规范性文件,开展建筑工程质量通病防治监理工作。 2、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图及设计文件。 3、本工程地质勘察资料。 4、本工程设计图纸、设计变更洽商以及有关的设计文件。 5、相关部门批准的项目批文、规划红线、规划许可证、施工许可证等。 6、本工程建设监理合同和施工合同。 7、《建设工程强制性标准》(建筑、光伏发电部分)。 三、阶段性质量通病防治监理措施 (一)、开工准备阶段 1、根据“019号”文件精神,协助建设单位向施工单位下达《建筑工程质量通病防治任务书》。

2、审查施工单位提交的《建筑工程质量通病防治方案和施工措施》。 3、向建设单位提交《建筑工程质量通病防治监理细则》。 (二)、工程实施阶段 1、定期召开工程例会,协调和解决施工过程中出现的问题。 2、严格工序交接验收,认真填写质量通病检查验收记录。 3、严格执行监理旁站制度,加强平行检验,发现问题及时处理。 4、做好质量通病防治专题记录,收集整理相关资料。 (三)、工程竣工阶段 1、审查施工单位向建设单位提交的《建筑工程质量通病防治总结报告》。 2、认真填写《建筑工程质量通病防治评估报告》,并提交建设单位批准。 3、协助建设单位共同审查《建筑工程质量通病防治总结报告》、《建筑工程质量通病防治评估报告》,并向市建设局备案。 四、施工过程中具体质量通病防治监理细则如下 (一)、混凝土结构质量通病预防措施 根据建筑工程的发展趋势,越来越多建、构筑物采用现浇混凝土结构,因此总结现浇混凝土结构施工的经验和教训,对现浇混凝土结构的施工形成一套完整周密、细致可行、缩短工期、易于操作和便于控制质量的措施就显得十分重要。 1.原材料的质量控制与检验:

质量常见问题防治方案

爱家·优优城幼儿园工程 质 量 常 见 问 题 防 治 措 施 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 江苏华江建设集团有限公司 2015年4月1日

工程质量常见问题防治措施方案 前言 为进一步减少我市房屋建筑工程中存在的质量通病,切实提升房屋建筑工程质量水平,由无锡市建设局组织有关设计、施工、监理单位和市建设工程质量监督站、市施工图设计审查中心,根据国家现行标准规范,结合我市房屋建筑工程建设实践,针对“门窗渗漏”、“屋面渗漏”和“外墙渗漏”三个常见的质量通病编制了防治措施专篇,现予下发并提出以下要求,请认真贯彻执行。 自发文之日起: 1、新建工程应当按本通知的要求将有关质量通病防治措施纳入施工图设计文件。 2、在建工程原设计中没有、且尚未施工的内容,应由设计单位根据相应质量通病防治措施出具设计变更,涉及重大变更的应当送审图机构复审。 3、已进行图纸设计但未开工工程,设计图纸应按本通知的要求调整设计或作变更;已完成施工图审查的,设计图纸应作相应变更,涉及重大变更的应当送审图机构复审。 工程概况 爱家优优城幼儿园,由武汉君茂投资有限公司投资,中信建筑设计研究总院有限公司设计,江苏华建建设集团有限公司承建,位于武汉市洪山区白沙洲大道5号,爱家优优城小区内东南角,属小区配套项目。工程建筑面积5805.94m2,结构形式为二、三层混凝土框架结构。 由于住宅工程质量通病是住宅工程中极易出现的质量问题,通病的防治工作又牵涉设计、业主、监理、施工等有关各方及各施工阶段,解决好质量通病的防治成了各方义不容辞的责任和义务,为保证在施工中有效的进行质量控制,克服质量通病,我方制定了以下措施及制度:

某工程质量通病防治监理细则

14 ________________________________________ 工程质量通病防治监理细则 _______ 年月_______ 日至 _____________ 年____ 月 ____ 日内容 提要: 监理范围及重点 监理要点及方法 项目监理机构(章): _________________ 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:_______________________ 日期:_______________________________ 江苏省建设厅建设监理处监制 一、编制依据 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);和《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005、J10687-2006及《南京 市住宅工程质量通病防治》导则要求;结合X X工程,我监理部编 此质量通病防治监理细则。版权文档,请勿用做商业用途 (一)、工程质量通病的范围 在建设工程施工中,由于质量通病的存在,施工过程中会出现了

不同程度的质量问题,导致使用单位大伤脑筋。为此,建设部、各省市先后出台了关于质量通病的防治要求和办法;其根源在于施工过程中必须对其进行控制,也要求监理在过程检查中给予有力的控制。主要的质量通病有:墙体裂缝、钢筋砼现浇板裂缝、楼地面渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏、屋面渗漏、室内标高和几何尺寸误差等。版权文档,请勿用做商业用途 (二)、工程质量通病防治办法 1、监理人员认真熟悉《导则》及其释义,真正领会《导则》的精髓。 2、审查施工单位编制的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,其 内容必须符合“导则”有关要求。 3、将通病防治方案的落实融入工程监控的全过程,实施平行检查和工序验 收相结合,当防治措施没有落实或验收不符合要求时,现场监理人员必 须责成施工单位停工整改,直至符合要求为止。版权文档,请勿用做商业用途 4、砼浇筑时,严格执行旁站监理,督促操作人员认真执行砼施工有关规 定,确保砼浇筑质量。 5、工程完工后,应认真填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》,如 实反映工程质量的真实情况。 三)质量通病控制要点: 1、墙体方面: (1)蒸压加气砼砌块墙预留门洞应采取钢筋砼框加强。 (2)顶层内墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要措施,防止墙体开 裂。 (3)砌筑砂浆应采用中粗砂。 (4)加气砼砌块的出釜停放不应小于2 8d,上墙含水率宜为 5%?8%,砌筑前砌块应浇水湿润。 (5)填充墙砌至接近梁底或板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌

常见质量问题的防治措施

施工项目中常见质量问题的防治措施 对质量问题的防治,同样要在调查的基础上分析其原因,方能达到“对症下药,药到病除”的目的。以下就几种常见质量问题,举例阐明其原因及防治措施。 1.1.1楼梯梁、板插筋及成品控制 楼梯施工中容易出现的问题主要有:插筋、钢筋偏位、钢筋间距、梁底与板底保护层厚度、楼梯模板的尺寸、加固等等。其中插筋漏插是反映最强烈和常见的问题。据本工程统计在1#到6#楼梯施工至目前,只有4#楼梯未出现以上问题。出现问题的占到83%。是非常值得关注的问题。而钢筋偏位与钢筋间距在楼梯施工中是比较传统的质量问题,较容易控制。施工中梁底与板底保护层厚度也是容易忽略的,在2#楼梯9.195米楼梯斜面与楼梯休息平台接触角,钢筋直接和模板贴在一起等等忽视保护层的现象屡屡发生着。同时这些也是引起安全隐患的重要因素。 1.12)原因分析 1、)木工、钢筋工穿插作业未配合好。木工完成楼梯模板过程中没有重视钢筋工绑扎的钢筋,使绑扎成型的钢筋偏位、错位。木工完成后钢筋工未及时调整已被破坏的钢筋。 2、)钢筋工未专人专管。在模板成型后原模板打眼插筋位置二次制模过程中将已打好的眼堵住,使钢筋工没办法插筋。产生漏筋现象。 3、)在打混凝土过程中没有钢筋工监控,造成已制好的钢筋由于振捣偏位和掉落。 4、)标高未控制好。复检过程出现漏洞,造成楼梯梁、板错位。 5、)混凝土水灰比过大,混凝土成型后,养护不良,受到风吹日晒,表面水分蒸发快,体积收缩大;而内部湿度变化很小,收缩也不,因而表面收缩变形受到内部混凝土的约束,出现拉应力,引起混凝土表面开裂。混凝土受过度振捣,表面形成水泥含量较多的砂浆层。 1.1.3)防治措施 (1)木工、钢筋工穿插作业期间在同一部位施工中注意配合。(2)象楼梯这类特殊部位设立专人专管制度。(3)在意出现漏插部位重点防范。(4)钢筋保护层切实做到位。这点影响到视觉效果,易出现反工。如果未作保护层,钢筋漏出混凝土与空气接触,会使钢筋锈蚀,且有损美观。(5)混凝土水泥用量、水灰比和砂率不能过大;严格控制砂石含泥量,避免使用过量粉砂,振捣要密实,并应对板面进行二次抹压,以提高混凝土抗拉强度,减少收缩量。加强混凝土早期养护,并适当延长养护时间;长期堆放的预制构件宜覆盖,避免曝晒,并定期适当洒水,保持湿润。浇筑混凝土前,将基层和模板浇水湿透。混凝土浇筑后,应及早进行洒水养护;大面积混凝土宜浇完一段,养护一段。 1.2.1墙体、柱子钢筋偏位和门窗洞口变形 施工过程中的墙、柱钢筋偏位是出现质量问题的因素较多,有些墙、柱偏位较严重时可能引发安全事故,墙、柱钢筋偏位主要发生在混凝土振捣过程中,一层偏位对上一层钢筋绑扎带来了困难。门窗洞口变形发上再模板涨模、混凝土凸出门窗洞口造成视觉偏位影响美观。 3.2.2)原因分析 1、)钢筋绑扎不牢固,在混凝土振捣过程中出现钢筋偏位。 2、)门窗洞口模板加固不牢。出现涨模。 3、)在打混凝土过程中没有钢筋工监控,造成已制好的钢筋由于振捣偏位和掉落。 3..2..3)防治措施 (1)制作柱钢筋加固模具,在柱子绑扎完毕后最上面一道箍筋进行钢筋模具加固。(2)墙体钢筋绑扎过程中设置拉钩。在振捣过程中就能起到一定的防范措施。(3)门窗洞口容易出现的问题,需要在模板制作后加固

质量通病监理细则

A.0.4 工程 监理实施细则 (质量通病防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:________________________ 日期:________________________________ 江苏省建设厅监制

质量通病监理细则 一工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 工程地点: 二专业特点: 1. 本项目地下一层,主楼地上三十二层,建筑面积约㎡, 2.本工程子分部较多,如地基基础工程(包括桩基工程)、主体工程、屋面工程、装修装饰工程、节能工程;给排水工程、电气工程、暖通工程、电梯工程等; 3.采用的材料品种较多,不仅有常规材料,也有一些新型材料如蒸压加气块,及节能保温材料,智能化装置等等。 4. 为提高本工程质量水平,控制工程质量通病,依据国家有关法规和规范,结合本工程的实际情况,制定本监理细则。 三监理依据 1、建设监理委托合同 2、建设工程施工承包合同 3、本工程有关建设文件 4、本工程住宅建筑结构、建筑、装饰、节能设计专篇及相关施工图纸,说明、设计变更技术联系单。 5、其它有关的技术规程、规定、标准、规范 四、主要质量通病及控制措施: 土建装饰装修部分 (一)、抗渗混凝土结构裂缝,渗水施工。 1. 浇筑混凝土前,应考虑混凝土内外温差的影响,采取适当的措施,如建议在混凝土搅拌中掺加纤维丝,防裂作用每方混凝土中掺0.6kg或根据设计要

求,添加外加剂等。 2.防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎的低碳钢丝不应接触模板,固定模板而穿过混凝土结构的螺栓应加焊止水环,拆模后,将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面外做JS聚合物水泥基防水涂料。 3.采用商品混凝土,其质量指标应在合同条款中明确,施工时应加强现场监控力度,安排专人检测混凝土的坍落度,其和易性应满足要求。 4.混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500~700mm,插入式振动器分层振实,板面应用平板振动器振捣,排除泌水,进行二次收浆压实。 5.抗渗混凝土水平构件表明宜覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护,竖向构件宜采用喷涂液进行养护,养护时间不应少于14d。 (二)、混凝土结构工程施工 1.模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不应大于300mm,中间不宜大于800mm。根据工期要求,配备足够数量的模板,拆模时,混凝土强度应满足规范要求。 2.严格控制现浇板的负弯钢筋保护层,下面应设置间距不大于500mm的钢筋保护层支架,在浇筑混凝土时,保证钢筋不位移。 3.现浇板中的线管必须布置在钢筋网片上,(双层双面配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设Ф6@150,宽度不小于450mm的钢筋网带,水管严禁水平埋设在现浇板中。 4.楼板、屋面板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台,走道,施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。 5.现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。 6.施工缝的位置和处理,后浇带的位置和混凝土浇捣应严格按设计要求和施工技术方案执行,后浇带应在其两侧混凝土龄期大于60d后在施工,浇筑时,应采用补偿收缩混凝土,其混凝土强度应提高一个等级。 7.在混凝土浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖和保湿养护。 (1)根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于润湿状态,养护用水应于拌制

质量通病监理细则(样本)

工程监理实施细则 (质量通病防治) 工程项目名称:东方明珠小区1#~9#楼及附属工程 淮南智昊建设监理咨询有限责任公司 二○一○年七月

监理实施细则审批表 编号:

目录 第一节屋面及楼地面渗漏形成的原因及防治 一、卷材防水屋面常见缺陷及其处理 二、涂膜防水屋面常见缺陷及其处理 三、厕浴厨房间防水工程常见缺陷及其处理 四、太阳能淋浴器造成的屋面渗漏屋面渗水还有一种常见而未被引起重视的情况。第二节钢筋混凝土现浇板裂缝原因及防治 一、钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析 二、裂缝的预防措施 三、裂缝的处理方法 第三节混凝土裂缝成因与控制 一、裂缝的成因 二、裂缝的控制措施 第四节外墙、涂饰裂缝成因与控制 一、城市建筑物外墙涂饰出新的重要性 二、外墙质量通病的形成与危害以及如何克服 附件1 淮南市住宅工程质量通病防治实施办法(摘要)

第一节屋面及楼地面渗漏形成的原因及防治 屋面是建筑物中经受雨水最直接、受水面积最大的部分,屋面渗漏是最常见、最突出且直接影响人们生产生活质量的缺陷。屋面防水工程的做法有卷材屋面防水、涂膜屋面防水、刚性屋面防水。 一、卷材防水屋面常见缺陷及其处理 卷材防水屋面是目前我国屋面防水的主要做法,适合于各种防水等级的屋面防水。一般由结构层、找平层、隔汽层、保温找平层、找平层、防水层、保护层组成。常见的缺陷有卷材屋面开裂、起鼓、节点处理不规范等。 (一)卷材防水屋面开裂 1、原因分析 (1)有规则的裂缝主要是由于温差变形使屋面结构产生胀缩引起板端角变或地基不均匀沉降造成的;此外,还与卷材质量有关。这种裂缝多数发生在延伸率较底的沥青防水卷材中。 (2)无规则裂缝主要是由于水泥砂浆找平层未设置分格缝或分格缝位置不当引起找平层不规则开裂,此时找平层的裂缝与卷材开裂的位置、大小相对应。另外,如找平层强度不够、防水材料质量低劣,也会引起无规则裂缝。 2、处理方法 对于基层未开裂的卷材屋面的无规则裂缝(老化龟裂除外),一般在开裂处补贴卷材即可。而对于有规则的裂缝,由于它在屋面完工后的若干年内正处于发生和发展阶段,只有逐年处理方能收效。处理方法如下: (1)用盖缝条补缝盖缝条可用卷材或镀锌铁皮制成,补缝时修补范围清理屋面,在裂缝处先嵌入防水油膏。卷材盖缝条应用相应的密封材料粘贴,周边要压实刮平。镀锌铁皮盖缝条应用钉子钉在找平层上,间距200mm左右,两边在附贴一层宽200mm的卷材条。用盖缝条补缝,能适应屋面基层的伸缩变形,避免防水层再被拉裂,但盖缝条易被踩坏,故不适用于积灰严重、扫灰频繁的屋面。 (2)用防水油膏补缝补缝用的油膏,目前采用的有聚氯乙烯胶泥和焦油麻丝两种。用聚氯乙烯胶泥时,应先切除裂缝两边宽各50mm的卷材和找平层,保证做到深度为30mm,然后清理基层,热灌胶泥高出屋面5mm以上。用焦油麻丝嵌缝时,先清理裂缝两边各宽为50mm,再灌上油膏即可。油膏配合比(质量比)为焦油:麻丝:滑石粉=100:15:60。 3、防治措施 (1)有规则的裂缝 1)在应力集中、基层变形缝较大的部位(如屋面板拼缝处等),先干铺一层卷材条作为缓冲层,使卷材能适应基层伸缩的变化。 2)选用合格的、伸长率较大的高聚物改性沥青卷材或高分子防水卷材。 (2)无规则裂缝 1)确保找平层的配合比计量准确、搅拌均匀、振捣密实、压光与养护等工序的质量。 2)找平层宜留设分格缝,缝款一般为20mm,如为预制板,缝口设在预制板的拼缝处。采用水泥砂浆材料时,分格缝间距不宜大于6m;采用沥青砂浆材料时,不宜大于4m。分格缝处应设附加200~300mm宽的卷材,单边点贴覆盖。 (二)卷材鼓包(起鼓) 1、原因分析 (1)第一种起鼓卷材起鼓一般在施工后不久产生(在高温季节),鼓包由小到大逐渐发展,小的直径约数十毫米,大的可达200~300mm。在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分,当其受到太阳照射或人工热源影响后,内部体积膨胀,造成起鼓,形成大小不等的鼓包。鼓包内呈蜂窝状,

相关文档