XX别墅

水源热泵空调+热水系统

2014年1月

目录

CONTENTS

1、工程概况 (1)

2、负荷计算 (2)

2.1 空调冷负荷 (2)

2.2热水负荷计算 (2)

2.3采暖热负荷计算 (3)

3、方案设计 (3)

3.1方案一:水源热泵(空调+地暖+热水)系统 (3)

3.2 方案二:风冷热泵+电地暖系统+太阳能热水 (5)

4、方案对比 (7)

4.1 两方案主要特点分析 (7)

4.2 经济性对比分析 (7)

某某别墅水源热泵系统方案设计

1、工程概况

本项目为一栋三层别墅,框架结构,建筑总高度9.7m。主要功能一楼为厨房餐厅、聚会厅、客厅和卧室,二楼和三层均为卧室和书房及配套卫生间,总建筑面积680平米。本项目拟采用地下水源热泵空调方案。

2、负荷计算

本方案中系统主要承担本别墅建筑物的夏季空调制冷负荷、冬季采暖热负荷、及全年生活热水负荷。

2.1 空调冷负荷

各房间空调负荷概算值见表1:

因此制冷系统所需承担的空调冷负荷为49.2kW。

2.2热水负荷计算

按使用要求每日提供14人的热水量,人均120L/人.天,热水量即为1.68t/d,本方案按日热水总量2t/d进行计算,取冬季自来水温度为5℃,热泵出水温度为50℃,按照12小时运行,则其热负荷为Q1=2×1000×4.2×45÷12÷3600=8.75 kW。

2.3采暖热负荷计算

采暖热负荷以制冷负荷的0.8计算,则为49.2kW×0.8=39.4 kW。

3、方案设计

空调末端采用风机盘管+新风+地暖形式或者多联机+新风+电地暖形式。本方案拟进行水源热泵空调系统和风冷热泵空调系统比较。水源热泵空调系统末端形式采用风机盘管+新风+地暖形式,风冷热泵空调系统采用多联机+新风+电地暖形式。选用风机盘管或风管式多联室内机做新风处理机。

3.1方案一:水源热泵空调系统方案

考虑到别墅所处位置有较好的地下水资源,选用型号为LSHP52的水源热泵机组作为空调系统的冷热源。制冷量为52.86 kW,输入功率10.96 kW;制热量为64.54 kW,输入功率14.68 kW。夏季制冷工况提供7℃/12℃,冬季供热工况提供45℃/50℃热水。

夏季源水流量5t/h,进出口水温18℃/29℃;

冬季源水流量5.4t/h,进出口水温15℃/7℃。

水源侧设计

水源侧地下水温是影响水源热泵中央空调系统的重要因素,通常设计要求:冬季制热时水源侧水温应在14—24℃,不低于10℃,夏季制冷时水源侧水温应在16-25℃,不高于25℃。

本工程设计两口水井,一抽一回灌,互为备用,两口井间距30米以上,井深80m(预计)左右。要求每口井出水量为200t/d,即单口井水流量为8.3t/h,水温为18℃左右,能满足热泵机组的使用要求;

夏季制冷工况:

(1)夏季空调系统制冷时最大排热量

Q L=52.86kW+10.9kW=63.78kW

(2)夏季空调系统最大小时用水量(t?=11℃)

G= Q L*0.86/11=4.99T/h

冬季制热工况:

(1)冬季水源热泵机组最大日吸热量

Q R=64.54 kW-14.68 kW =49.86 kW

(2)冬季空调系统制热时最大小时用水量(t?=8℃)

G= Q R*0.86/8=5.36T/h

水源热泵系统主要设备选型见表2:

表2 水源热泵系统主要设备表

空调侧设计

空调水系统采用变流量双管异程式。空调风系统采用风机盘管加新风系统的形式。每层选用一台高静压吊顶暗装式风机盘管做新风处理机。新风与各室内凤盘送风混合。新风量设计值见表1,风盘及风口选型见表3和表4。

风机盘管总功率为70×8+81×9+101×2+149×2=1.78kW,新风系统风机0.22kw。

地暖盘管设计

低温热水地板辐射采暖系统热源为水源热泵,设计室内温度18~22℃,地暖盘管供回水水温度50/40℃,盘管铺设面积为500㎡.盘管管径20mm,管间距200~300mm,盘管总长1800m。每层六路盘管,其中卧室与配套卫生间共用同一路盘管,聚会厅共设两路盘管。每层各设一个六路地暖分集水器。盘管管内流速0.3~0.4m/s,热水总流量3.8t/h。水地暖优点热舒适感强,无电磁污染,安装费比电地暖低。耗电量比电地暖少得多。

3.2 方案二:风冷热泵+电地暖系统+太阳能热水

风冷热泵空调系统设计

夏季空调制冷选用格力模块化直流变频多联主机加风管式多联内机,基本选型配置如下:

表5 多联机选型表6 室内机性能参数

电地暖设计

冬季电地暖地板辐射采暖,采用WJN/2R系列双导发热电缆,每米发热量18W,预计所需发热电缆总长2700m。总耗电功率29.1kw。共设17个地暖温控器每个房间各设一个。电地暖主要优点占地板厚度小,不需要清洗。

太阳能生活热水设计

采用带电辅加热的太阳能热水系统为别墅提供生活热水。设一台2t 保温热水箱,200根φ58*1.8m真空管组成的集热模块以及一个自动控制柜。

4、方案对比

4.1 两方案主要特点对比

水源热泵和多联机主要特点对比:水源热泵利用的是清洁的可再生能源,环保节能效益显著。一机多用利用一套设备即可供冷,又可供热,还可提供生活热水。机组运行工况稳定、可靠。使用寿命长。但前期投资较高。与水源热泵系统相比VRV系统室内、外机只有细铜管相连,占用空间小。不需要设置机房。控制精度高。VRV系统接点多,容易导致氟利昂的泄漏,且制冷泄漏不易察觉,维修难度大。VRV系统属于风冷式系统节能性能比水源热泵差。机组受室外环境影响大,需占用阳台或天面。

电地暖和水地暖主要特点对比:电地暖主要优点占地板厚度小,不需要清洗。水地暖优点热舒适感强,无电磁污染,安装费比电地暖低。耗电量比电地暖少得多。

4.2 经济性对比分析

4.2.1 方案初投资对比

方案一初投资预算

方案二初投资预算

4.2.2 系统运行费估算

方案一运行费计算

(1)计算依据

①空调运行设计参数:设每年夏季运行120天,冬季运行90天,每天运行12小时,空调末端设备同时运行系数0.7,电价0.8元/kWh。

②生活热水设计参数:生活热水循环泵每天运行12小时,夏季生活热水由热回收型水源热泵免费提供,过渡季节、冬季生活热水由水源热泵提供。

(2)空调运行费用

空调年运行费用计算如下:

夏季空调及生活热水运行费用(主机+末端)

10.9×12×120×0.8+1.78×12×120×0.7×0.8=13992元

水泵运行费用:5.25×120×12×0.8=6048元

冬季地暖及生活热水运行费用(主机+末端)

14.68×12×90×0.8+0.22×12×90×0.7×0.8=12817元

水泵运行费用:4.3×90×12×0.8=3715元

空调年运行费用:13992+6048+12817+3715=36572元

单位建筑面积年运行费用=36572÷682=53.62元/m2·年

(3)过渡季节生活热水运行费用

过渡季节生活热水水量系数0.8

过渡季节生活热水加热小时数=8.75×0.8×12÷64.54=1.3小时

过渡季节生活热水运行费用=(14.6+3)×1.3×155×0.8=2837元

方案一年运行费:36572+2837=39407元。

方案二运行费计算

(1)计算依据

①空调运行设计参数:设每年夏季运行120天,冬季运行90天,每天运行12小时,空调同时运行系数0.7,电价0.8元/kWh。

②生活热水设计参数:夏季生活热水由太阳能热水系统提供,冬季生活热水由太阳能和电辅加热共同提供。设电辅加热器每年运行90天,每天运行6小时。太阳能热水循环泵每天运行6小时。

(2)运行费用计算:

夏季空调运行费用=(1.431+30.2)×12×120×0.7×0.8=25507元

冬季电地暖加新风运行费用=(29.1+15.1+0.165)×12×90×0.7×0.8=26831元空调年运行费用=25507+26831=52338元

单位建筑面积年运行费用=52338÷682=76.74元/m2·年

生活热水运行费用10×90×6×0.8+0.75×12×365×0.8=4327元

方案二年运行费:52338+4327=56665元。

4.2.3 投资回收期

方案一较方案二初投资高,其

增量投资为:445981-323773=122208元,

投资回收期为:122208÷(56665-39407)=7.08年。

4.3 结果分析

由以上可知,虽然方案一初投资较高,但七年后即可回收多余投资,之后每年节省运行成本近一万七千元,此外方案一(水源热泵+风机盘管+新风+地暖)较方案二(VRV风冷模块机+新风+地暖)更环保安全更稳定舒适,并且不影响建筑的整体美观性。因此方案一更适合本项目采用。

水源热泵设计方案

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录 方案概述................................ 第一章水源热泵中央空调介绍........................ 第二章水源热泵中央空调相关政策依据................ 第三章方案设计.................................... 第四章工程概算.................................... 第五章水源热泵系统技术特点........................ 第六章公司简介.................................... 第七章工程清单目录................................

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调

别墅安防监控系统设计方案

安防监控系统 设 计 方

案 2011年10月02日 家,是心休息的驿站; 我们欢笑着出门、归来。 然而,有太多的意外,盗窃、火灾……使家里的笑声不再。 为家多设一层防范,家人则多一份安心! 方案简述: 此方案是针对独栋别墅个性设计的,从业主安全、全面、稳定的需求角度出发,对此视频监控系统方案进行设计。 本套视频监控系统设计方案能为您解决以下问题: 1、录相能清晰的录下犯罪分子的相貌和犯罪过程,为警方破案提供关 键资料。 2、远程监控主人随时随地可以通过电脑查看家中情况,了解家中老人、小 孩的活动情况。(需额外开通远程服务项目) 本系统主要由前端设备、传输设备以及后端录像等相关设备组成。 系统连接示意图:

系统设备选型: 1、阵列红外防水一体化摄像机 品牌:威康 产品型号:VK-6150 产品介绍: 此款阵列红外一体摄像机采用最新激光阵列设计,内置高亮度阵列红外灯,内置广角红外镜头6mm(镜头可选)。 红外灯有效距离50-60米 6/8/12/16mm可选 480线高清晰 摄像制式PAL:625行每秒25帧 图像传感器1/3“SONY CCD 同步系统内同步 水平分辨率480线 最低照度0 Lux(LED ON) 红外灯发光体Φ6双桶型红外光源 红外灯距离有效距离50-60米 红外状态小于0LUX时红外灯自动开启 信噪比大于48dB 电源DC 12V 耗电量950mA(红外灯开启) 工作温度-10℃~ 50℃

工作湿度0% ~ 80% 2、嵌入式网络硬盘录像机 品牌:浙江大华 型号: DH- DVR0804HF-A 产品介绍: DH-DVR0804HF-A网络硬盘录像机是浙江大华自主研发的最新款高性价比 网络硬盘录像机。它融合了多项IT高新技术,如视频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术和网络技术等。 DH-DVR0804HF-A网络硬盘录像机可作为DVR进行本地独立工作,也可联 网组成一个强大的安全防范系统。在酒店、家庭、超市、商铺等安防领域广泛应用。 主要特性: ?第一、九通道支持8CIF实时编码,其余通道支持CIF编码; ?支持预览图像与回放图像的电子放大; ?不同通道可设定不同的录像保存周期; ?支持NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、DHCP(动态主机配置协议)等网络协议。 注意:建议使用监控专用硬盘进行数据存储 典型应用:

小区安防系统设计方案

小区安防系统设计方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

小区安防系统设计方案 目录 一.前言 二.小区访客对讲系统 三.周界防越报警系统 四.闭路电视图像监视系统 五.小区巡更管理系统 六.系统维护及售后服务方案 七.结束 八.方案说明及补充方案 一.前言 1.概况 根据业主方的建设规划,以及技术防范的需要,本小区应建立完善的安全保安系统,为小区内人员和设备提供安全屏障的必要保证,为此需要配置设计周密的安全保卫系统,采用现代化安保监控手段满足小区的安全需要。 在系统的设计中,我们力争做到: 经济性:器材设备选用性价比高的产品 合理性:整个系统配置合理 可扩展性:系统设备留有扩展余地 操作性:系统操作简单,易于维护 2.设计依据 《关于加强本市新建居民住宅安全防范设施建设管理的意见》[沪公发 (2001)136号]。 《本市新建居民住宅安全技术防范系统建设要求》

〖89〗公(治)字22号:关于改善和提高居民住宅整体安全防范能力的通知。 甲方使用要求(暂缺)。 产品技术要求符合(1997)公(社防)258号《上海市楼寓对讲电控门技术要求(试行)》。 GA/T-75安全防范工程程序与要求。 《安全防范系统通用图形符号》 GA/T 74-94; 《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94; 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92; 《民用建筑线缆标准》EIA/TIA-568; 3.小区整个安防工程由以下部分组成: 楼宇对讲系统 周界报警系统 家庭防盗系统(1、2层) 图像监控系统 巡更系统 4.系统特点 1.实用性:所开发的实用功能应能为用户实实在在地感受和使用,以人为本,充 分体现幽雅舒适便利快捷的工作环境,并因此而提高工作效率,同时应与国情相符,与城市的基础设施和周边环境适应。 2.先进性:立足当前,面向未来,在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息 社会的发展趋势,在技术上适度超前。 3.开放性:系统应具有兼容性和可扩展性,使整个系统可以随着技术的发展和进 步,不断得以充实和提高。 4.经济性:在保证整个系统先进性、可靠性的前提下,力争做到性能价格比的最 优化。 5.系统间的互补性:

水源热泵方案及节能说明

水源热泵设计方案说明 一、工程概况: 本项目位于江苏省无锡市,建筑面积23729平方米,总空调面积约14290M2,其中一至二层为超市;三至四层为餐饮部,五到十层全部为客房,有热水需求。根据客户提供情况,从节能环保角度考虑,采用中央空调提供制冷,主机采用水源热泵机组。 二、设计依据 1、甲方提供的相关图纸及文件; 2、《采暖通风与空气调节设计规范》; 3、《通风与空调工程施工及验收规范》; 4、《实用供热空调设计手册》及国家其它有关规范。 三、设计参数 1、室外主要气象参数:夏季计算干球温度T g= 33.4 ℃,湿球温度T S= 28.4 ℃。 2、室内空气设计参数:夏季温度为:T=24-28℃,冬季16-20℃ 四、设备选型与计算 主要技术指标

1、总冷负荷为:Q = 2186KW ,考虑将来同时最大使用系数和适应无锡夏季空调负荷日变化较大等因素。故选用“宏星”牌水冷螺杆式水源热泵机组40STD-E645HS 1 台和“宏星”水冷螺杆式热回收水源热泵机组:40STD-E540HSB 2台(用于制取热水);40STD-E645HS制冷量:645.4KW 双压缩机,输入功率105.8 KW;40STD-E540HSB制热量:542.9KW热回收量:162.9Kw,输入功率89 KW; 五、能量调节与控制 主要控制设备 1、空调主机:采用40STD-E645HS 40STD-E540HSB的“宏星”牌主机,该系列的机组为我司最成熟的机种之一,机组配备微电脑控制系统,具有故障显示、运行情况显示;装配缺相逆相保护、电机过载保护、防冻保护、高低压压力保护等多项保护措施;压缩机共有6级能量卸载,0%、

别墅联动安防系统设计方案

别墅联动安防系统设计方案

一、别墅安装电子防盗及监控系统的必要性 近年来,随着经济发展,许多地方纷纷建起别墅群。因为业主都是社会地位及收入较高的阶层,往往成为犯罪份子作案的目标,因此别墅的防盗、防抢变得很重要,这就要求别墅群的保安系统必须十分完善。传统的利用人防,即由保安人员24 小时全天巡逻值守,可以起到一定的阻吓作用。但是,由于人员安排及偶然疏忽等缘故,很容易给犯罪份子钻空子,使得别墅的安全系数大打折扣。而采用电子防盗系统,可以完全排除人为不可靠的因素,忠实地24 小时全天候守卫您的家居安全。电子防盗及监控系统采用各种感应器给家庭提供全面防护,不但可以在家中无人的时候,自动监视所有的入侵行为,还可以给家中老人或病人需要紧急求助时,自动发出报警信号。在发生情况时,电子防盗系统自动地通知保安部或在现场发出警号闪灯警告,使保安人员可以很快到达现场,监控录像系统不间断记录下所监视区域的一举一动,可随时调出某个时段的监视内容供业主或执法人员查证,从而有效地保障住户的生命财产的安全。因此,给每栋别墅安装24 小时全天候给予安全保障的自动化电子防盗和监控系统是十分有必要的。 二、别墅安装电子防盗系统的技术要求 别墅群,都是由一栋栋独立的三、四层别墅构成,每栋别墅周围的空间比较大。而每栋别墅的可进出的部位相对来说比较多,要对每一个进出口都做防范,工程量及造价太大,而且从实用的角度来说,也不必要;因此,针对别墅的安全防盗,应着重于室内空间的防护,另外可适当地使用室外的周边防护。另外,电子防盗系统除了在无人在家时自动报警,当家中有老人或病人遇到紧急情况需要求助时,可以按动紧急按钮,报警系统也会自动发出求助信号;电子防盗系统除了在现场发出声光报警指示之外,还能通过电话线,把报警信号报告到保安室的报警中心,报警中心通过报警接收机以及电脑,可以迅速得到报警的信息及用户的资料,于是哪一家的大门被入侵或有紧急求救,可以联系某某人及其电话等。 另外,别墅的电子防盗系统一定要有较强的防误报能力,因此,设备一定要选择性能可靠,工作稳定的产品,而且,系统设计及工程安装也务求要做到认真仔细,尽可能地避免误报源。 对于监控录像系统,由于安装环境的多样性,必须要求所选设备对于不同的位置的不同光照度及不同时间的不同光照度都要有一个合理的设计及较强的适应能力。摄象机的数量及安装位置、云台及镜头的可操控性、数字录像的调用等都要针对当时当地的现场条件进行合理的设计及安装。 一般一个别墅群都有多种类型的别墅,而且每个家庭的装修情况也有区别,因此不能只采用一种解决方案,要提供多种选择来适合不同家庭的需要。 三、电子防盗系统的设备选型及系统设计

别墅安防系统解决方案

随着生活水平的提高,大房子等私家别墅兴盛,大家对于安全的意识特别谨慎,由于别墅经常处于无人居住或多为妇孺居住的状态。因此需要安防系统的支持,别墅安防系统能更好的帮助住户管理查看自己居住环境周围环境的安防系统。 别墅作为一种高端产品,且作为私人财产,它在建筑质量上、物业管理水平、安全性方面都会比一般的普通住宅有更高的要求。开发商在设计小区安防结构时,会按该别墅区的软硬件档次和购买对象的平均需求配备别墅的安防设施。一般来说,这种配备能满足大多数别墅业主的安全需求,很多开发商和安防公司为此做了大量富有成效的工作。但小区安防是针对小区一般情况设置的安防措施,更多的是照顾小区安防的共性问题,为小区内各个别墅业主提供基本的安全环境,但毕竟难以照顾到每个业主的个性需求。因此促进了别墅安防系统的市场的需求,解决别墅的安全问题只需要安装别墅安防系统就可以防护到。广州艾礼富电子给大家介绍一下别墅安防系统解决方案。 对于别墅等高端私家住宅,除了安装监控系统之外,还可以在别墅的灯饰上安装安防系统,灯饰是更先接近人的,在别墅的四周围栏上,都有灯饰为其照亮。灯饰型隐形激光探测器针对别墅用户而设计生产的智能监控产品,它以高效的智能分析、多样化的安防设备接入、丰富的应用模式、强大的可扩展性等特点,进入了家居安防行业。是智能家居安防行业的标志性的产品。 灯饰型隐形激光探测器(B款系列)ABJ-100-4D 系列型号包含:ABJ-xxx-2D(两光束)、ABJ-xxx-3D(三光束)、ABJ-xxx-4D(四光束)、ABJ-xxx-5D(五光束)、ABJ-xxx-6D(六光束)…… 若客户需要多光束可定制

安防报警系统方案设计

安防警报系统设计 工程概况 某校一栋4层的教学楼的建筑占地面积为16*40平方米。现为信息实训教学楼,内置设备因比较昂贵,现需要做一个安防警报系统,提高整栋教学楼的安全防护,还用作的教学水平评估以及学生的考试监控。 需求分析 1) 系统在非特殊情况下要求24小时连续自动运行、各种设备必须 具有掉电保护功能。 2) 能够完成对各类摄像机及云台的控制、具有更完善的图像分配 与切换功能及循环显示功能。 3) 在特殊情况下,电视监控系统可以对一个或几个部位进行连续 跟踪,保证可靠遥控,以获取最佳摄像效果。 4) 全天候微观监视:值班人员坐在监控中心就可查看各路摄像信 号。数字硬盘录像机可设置单画面或多画面显示,通过操作鼠 标对单画面进行局部无限电子放大。 5) 视频录制及回放,可设定硬盘录像机对各路视频信号进行不间 断的实时视频录制。 6) 定时录像设置:支持单画面或多画面定时录像的编程,具体可 设置到分钟,系统即开始自动启动录像。用户可根据要求及情 况自由设定上述不同参数,从而满足不同状况的需要。 7) 图像抓拍存储:数字硬盘录像机在进行正常显示的同时,还可 同时进行录、放像,且不影响回放的实时性及效果。当系统正 处于录像或放像,值班人员依然可通过鼠标对当前显示的任意 一个画面进行抓拍,且不影响录制的图像质量。 8) 电视监控系统由前端图像采集摄像设备、中间有效传输介质、 终端视频信号处理、控制及显示设备构成。 9) 本方案设计的图像采集、监视、备案是利用数字监控系统来实 现的。用户可以很清晰地在彩色显示器上监视前端传过来的每

一幅画面。监视的同时,可以根据工作需要,对任何一路图像 资料进行数字硬盘录像。 设计说明 根据客户要求,我公司做出如下设计 1、我们拟在所有的教室分别以接力方式安装两个摄像机,平时 以掌握教 室设备人员出入情况,其录像资料可作为教师教学水平评估的依据之 一,并且在考试时可对考场情况进行监视。 2、综合控制中心放置于一楼保安室,在一楼梯口和财务室和校 长办公室等重点保护区域所在的走廊分别吸 顶安装一个半彩色球摄像机。 3、在教室内不宜安装摄像机的场所或重要教室安装红外探测器 (如:财 务室、档案室、机房、实验室等) , 当处于布防状态时,一旦有物体在探测器监控范围内移动,即触发探 测器,保安控制中心就会有相应被侵犯防区的报警显示,并可以与监 控系统进行联动,自动进行切换显示。 4、在财务室、档案室、机房及实验室分别安装一套联网型门禁 系统。该 系统可以效的控制该重要区域的财产安全,并详细记录进出该重要区 域的人员清单。 5、门禁系统可以和报警联动,用户可在进门时刷卡的同时即可 对报警系 统撤防,可防止人为的误报,同时在有人强行开门时发送报警信号至 综合控制中心。 6、报警系统可以和闭路监控系统进行联动,在发生报警时,系 统自动把 硬盘录像机切换至实时录像模块,并且可以把报警前的部分视频资料录制下来,以供有效案件分析资料。 7、可以通过监控主机对采集的视频信号进行保存。在一楼主控 室还设有 电视墙分别对每个视讯监控点进行实时的监看,另外将通过数字硬盘 对视频信号的切换放大。 8、本系统的还支持多路分控,每个分控点可以实现和主控相同 的功能, 画面的切换,云台的控制,都能实现。作为学校的领导可以在足不出 门的情况下,全面地了解学校的教学、纪律等情

水源热泵设计方案

水源热泵设计方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议

通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调省去了锅炉和冷却塔,夏天用地下水作冷却水,同时将冷量搬运到地下,冷却效果优于冷却塔;冬天,不受环境温度影响,制热效果优于其它空调。制热的同时,将室内的冷量交换并搬运到地下。这样,地下成了一个储能库,夏储冬用,冬储夏用,如此往复,环保节能。

家庭别墅监控系统设计方案

家庭别墅监控系统设计方案 作者:admin来源:凯威监控网 近年来随着我国国民经济的发展和国家住房制度的改革,人民生活水平不断的提高,居住的环境也发生飞跃式的提高,人均居住面积从2-3平方米猛增至二、三十平方米,别墅也在这个良好的环境下得到猛进,成为众多精英热捧,也使人们的生活方式发生质的改变,然而有些别墅地处 一、方案概述 近年来随着我国国民经济的发展和国家住房制度的改革,人民生活水平不断的提高,居住的环境也发生飞跃式的提高,人均居住面积从2-3平方米猛增至二、三十平方米,别墅也在这个良好的环境下得到猛进,成为众多精英热捧,也使人们的生活方式发生质的改变,然而有些别墅地处比较僻静,别墅的安全性成为业主们主要考虑的问题,如何才能保证别墅的安全呢,这就需要在别墅内部及周围安装一套视频监控系统。 闭路电视监视系统在别墅内重要的区域和场所安装摄像机,在别墅主要路口、停车场出入口、停车场内以及别墅内视角死区等地安置充足的高解像度数字摄像机,进行密集式24小时不间断监控,视频资料可以进行本地存储,也可以供业主通过网络实时观看。 二、设计原则 本方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。 其具有以下原则: 1、先进性与适用性 系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。 2、经济性与实用性 充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。 3、可靠性与安全性 系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能

安防监控系统设计方案

XXXX(常熟)有限公司安防监控工程 设 计 方 案 XXXXXXXXXXXXXXXXX

目录 一、数字监控系统简介 二、计算机数字监控系统的主要功能 三、用户功能要求、项目摘要及现场情况勘察分析报告 四、方案拟定 五、设备清单及报价

一、数字监控系统简介 计算机数字监控系统是监控报警业界的新型产品,它将数字化视频图像记录与多画面图像显示功能和监视报警功能结合在一起,将逐步取代传统模拟式多画面分割器和长时间录像机,具有灵活方便等特点。 在此基础上,采用高档的工业控制微机、PC工作站机,增加摄像机图像输入路数,提高多画面图像的显示速率、增加对云台和镜头的控制功能,配之以良好的人机交互界面,便构成了以计算机为核心的数字式监控报警系统。 系统结构如图所示: 二、计算机数字监控系统的主要功能: 此污水处理厂的视频监控系统设计遵循先进性、可靠性、安全性、可扩充性、规范性等原则: 1、选择输入摄像机的图像; 2、可从多路摄像机的输入图像中任选一路或多路在屏幕上; 3、用硬盘对图像作数字化记录; 4、数字化硬盘存储及视频解压缩功能,可以完整的记录下摄像机的高清晰度画面,使画面回放时也能达到极高的清晰度; 5、评价多画面分割显示性能优劣的关键是影像处理与显示更新速度和画面的清晰程度控制云台和镜头的运动 三、用户功能要求、项目摘要及现场情况勘察分析报告: 1、根据现场实践报告分析本监控系统主机部分由1台16路硬盘录像机1台主机、显示器和15支前端摄像机及前端电源和相关软件组成,来完成所有摄像机信号的显示,并通过硬盘进行录像,应贵公司要求资料保存1个月,经过计算,硬盘录像机需要配备2块500G 硬盘,当硬盘空间存满后会自动覆盖存储期限最长的视频资料,无需人为干预。经过现场勘查和贵公司的要求基本符合实际安装需求。 2、经现场实际勘察分析,实际点位安装如下: 在厂区围墙上总共装15个红外防雨摄像机。分布为: 1、门口装3个红外摄像机各照射南北二面,和进门口; 2、北边围墙比较直可安装3个红外摄像机; 3、东边围墙3个红外摄像机、 4、南边围墙由于杂草比较多,经勘察认为将安装2个红外摄像机安装在风机房墙壁和埋2个6米高的杆子在南边的围墙边上安装2个红外摄像机; 5、西南角上面安装2个红外摄像机监视门口方向; 6、在二沉池和三沉池中间安装1个360度旋转匀速球机,监视整个厂区道路及池体周边设施。 四、方案拟定 工程总述、设计思想和依据 以下方案是在综合考虑了用户的实际情况和工程现场情况勘察报告后做出的。本设计方案的设计目的是要把用户单位的监控中心建设成具有相当高的先进技术、数字化、可扩

安防监控系统设计方案 _0

安防监控系统设计方案 方案一:安防监控系统设计方案 家,是心休息的驿站;我们欢笑着出门、归来。 然而,有太多的意外,盗窃、火灾......使家里的笑声不再。为家多设一层防范,家人则多一份安心! 方案简述: 此方案是针对独栋别墅个性设计的,从业主安全、全面、稳定的需求角 度出发,对此视频监控系统方案进行设计。 本套视频监控系统设计方案能为您解决以下问题: 1、录相能清晰的录下犯罪分子的相貌和犯罪过程,为警方破案提供关键资料。 2、远程监控主人随时随地可以通过电脑查看家中情况,了解家中老人、小孩的活动情况。(需额外开通远程服务项目) 本系统主要由前端设备、传输设备以及后端录像等相关设备组成。 系统设备选型: 1、阵列红外防水一体化摄像机 品牌:威康 产品型号:VK-6150 产品介绍: 此款阵列红外一体摄像机采用最新激光阵列设计,内置高亮度阵列红外灯,内置广角红外镜头6mm(镜头可选)。 红外灯有效距离50-60米 2、嵌入式网络硬盘录像机 品牌:浙江大华 型号:DH-DVR0804HF-A

产品介绍: DH-DVR0804HF-A网络硬盘录像机是浙江大华自主研发的最新款高性价比网络硬盘录像机。它融合了多项IT高新技术,如视频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术和网络技术等。 DH-DVR0804HF-A网络硬盘录像机可作为DVR进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统。在酒店、家庭、超市、商铺等安防领域广泛应用。 主要特性: 第一、九通道支持8CIF实时编码,其余通道支持CIF编码; 支持预览图像与回放图像的电子放大;不同通道可设定不同的录像保存周期;支持NTP (网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、DHCP(动态主机配置协议)等网络协议。 注意:建议使用监控专用硬盘进行数据存储 系统功能特点: 1、设计科学,功能全面,能满足客户全方位需求 2、高品质产品保证,系统高可靠性。 我们选择产品的质量在同类产品中可靠性较高,如我们选择的摄像机,对主板等其它元器件的要求就非常严格。 就连线材的选择,我们都力求严把质量关 A:视频线 B:电源线 3、性能稳定、使用寿命长、低误报, 我们公司所采用的所有产品设备和零部件,都有可靠的生产基地,确保客户使用高性价比的产品和系统。 我们坚信这样设计完善的视频监控系统能为您提供更加放心、安心的生活服务,使您充分享受娱乐休闲时光,免去您的后顾之忧! 方案二:安防监控系统设计方案 一、前言

湘江江水源热泵空调系统方案

中泰财富湘江江水源热泵中央空调系统 项 目 建 议 书

目录 第一章项目概况 (4) 1.1 项目简介 (4) 1.2 项目负荷及能源价格 (5) 1.2.1 项目负荷 (5) 1.2.2 当地能源价格 (6) 1.3 项目发展背景 (6) 1.3.1 能源背景 (6) 1.3.2 国家相关政策 (8) 1.4编制依据 (10) 1.4.1 空调系统相关规范 (10) 1.4.2 智能控制相关规范 (10) 第二章项目空调技术方案设计 (11) 2.1项目系统形式 (11) 2.2水源热泵技术 (12) 2.2.1 水源热泵系统技术原理 (12) 2.2.2 水源热泵系统的特点 (13) 2.3水源热泵系统设计 (15) 2.3.1 能源中心面积及装机配置 (15) 2.3.2 能源中心配电容量 (15) 2.3.3水源热泵系统水源水小时流量的计算 (15) 2.3.4 取回水方式确定 (15) 2.3.5 取回水管线的布置 (18) 2.3.6水源水管确定 (18) 2.3.7水处理主要措施 (19) 2.3.8水处理工艺流程 (19) 第三章年运行费用及初投资分析 (21) 3.1系统年运行费用 (21) 3.1.1 夏季运行成本 (21) 3.1.2 冬季运行成本 (21) 3.1.3 年运行维护成本 (21) 3.2系统初投资 (22) 3.2.1投资估算范围及内容 (22) 3.2.2 投资费用估算表 (23) 第四章商业合作模式 (24) 4.1合同能源管理 (24) 4.1.1合同能源管理EPC操作模式 (24) 4.1.2 合同能源管理EPC操作流程 (24) 4.1.3合同能源管理融资模型 (25) 4.1.4合同能源管理盈利模型 (26)

别墅安防设计方案

安防工程技术方案 目录 第一章概述 2 第二章系统简介 2 第三章设计方案 2 3.1 所需设备 2 3.2可选附件 2 3.3 配置原理图 2 第四章设备布置 2 第五章接警中心 2 第六章售后服务介绍: 2 第一章工程概述 1.1概述 别墅占地面积大。因此,为了能切实保障家人的生命安全及家居的财产安全,利用智能住宅高科技的安防系统达到既保护家庭安全,又不影响别墅外观造型的目的。安防报警系统是智能住宅的重要组成部分之一,智能化住宅保安系统具有较高的自动化技术水平及完善的功能,安全性、可靠性高。每个住户单元的防盗、

防灾报警装置通过网络系统与小区管理中心的监控计算机连接起来,实现不问断监控。安防重点可设在一楼,其它各家居安防系统需设备全面,故从业主安全、全面、稳定的需求角度出发,对此进行探讨。 豪恩的家用安防系统具有较高的性价比,在实现完善的家居防盗和自动监控的情况下,无需进行复杂的安装与设置,不会破坏用户家中已有的装修,美观大方的产品可以与用户家中现代化的装饰可容为一体。同时这款产品操作方便易懂,在中国市场全新推出了LHD8003中文报警控制主机使用标准的语音提示操作,给用户带来全新的使用感受。豪恩安防产品品种齐全,外围设备多,可提供从大型别墅到单层普通公寓住宅以及复试住宅的全套安防系统解决方案。 1-2 系统简介 1、安防报警系统 安防报警系统是智能住宅的重要组成部分之一,智能化住宅保安系统具有较高的自动化技术水平及完善的功能,安全性、可靠性高。每个住户单元的防盗、防灾报警装置通过网络系统与小区管理中心的监控计算机连接起来,实现不问断监控。安防报警包括:门禁系统、红外门磁报警、火灾报警、煤气泄漏报警、紧急求助、闭路电视监控、周边防越报警、对讲防盗门系统等。 1)门禁系统:在住户人室门的门框上边中央位置安装一对门磁,住户可用钥匙正常打开大门,如果发生非法撬门,门禁系统会发出报警信号,并通过家庭防盗主机将信号传至小区物业管理中心,告诉值班人员是哪一栋、哪一户发生哪种类型报警,值班人员即可调度保安人员及时到现场处理。 2)红外门磁报警:在容易入侵的大门(或窗户)的位置安装红外线探测器(或玻璃破碎探测器)、门磁开关报警器,当可疑者撬门(开门)或破窗想进入室内时,监控器进人工作状态并发出声光报警信号,同时通过监控网络系统在监控主机上显示出所报警的楼宇、单元、楼层、住户的具体位置及户主的基本信息等。

安防监控系统设计方案范本

安防监控系统设计 方案

目录 一、公司简介 二、公司业务范围 三、工程方案 四、系统方案 1.方案前言 2.方案设计依据 3.系统原理 4.系统设计特点 5.系统设备介绍 五、平面点位图 六、系统设备清单及报价 七、公司承诺 八、售后服务 九、公司资质

****公司简介 **********有限公司是一家专注于经营高科技IT及监控产品、开发相关技术系统的有限公司。前身为经营IT高科技产品的科技公司,当前员工总数30余人,具有稳定的产品研发、销售、技术服务队伍。公司向社会各行业提供全线高科技、高品质的数字音视频传输控制产品。 ***********有限公司以做“技术领先型”企业为自己的定位,坚持数字化、网络化、集成化、行业化的发展方向,以“安防超市”和一站式“产品+服务”的品牌形象向业界提供从前端到后台,从硬件到软件的全线自主研发的音视频传输控制产品,包括数字硬盘录像产品、矩阵产品、光通讯产品、网络视频产品、智能卡门禁产品、教学产品、智能交通产品、通用产品、智能球云台产品、司法审讯产品等十大系列产品及多项行业解决方案,在社会各界得到广泛应用,如金融、交通、监狱、水利、电力、教学、公检法、车站机场码头、医疗、智能楼宇等行业。当前我公司已在京津、晋冀鲁豫等省市区承建了大大小小近百个视频监控项目,竣工工程涉及军队、政府、院校、企事业单位、医院等多

个行业。 **********有限公司在安防行业的设计、施工、维修方面,主要业务范围涉及到图像监控,计算机网络、远程视频会议、安防报警等系统工程。我公司以“市场为导向,以科技为后盾”拥有一批高素质的工程技术人员和管理人员,我公司所承接的各类安防工程均设计合理,施工严格,以良好的质量意识和售后服务,为公司赢得了许多重要客户和良好的信誉。 **********有限公司一贯秉承“专业、诚信、服务”等企业理念,始终致力于向用户提供高品质的产品和领先的技术,以“诚信是根本、质量是保证、服务是命令”的企业宗旨,服务于用户,服务于社会。 公司业务范围 根据客户的业务需求,为客户提供信息产品与服务融为一体的总体解决方案,内容包括: ?监控报警系统集成 ?CATV电视系统集成 ?专业灯光音响系统集成 ?计算机系统集成

水源热泵项目方案

(水源热泵项目建议书) 单位: 地址: 电话: 目录 第一部分: 方案设计 一、方案说明 1、项目概况 2、水源系统介绍 3、水源热泵工作原理 4、水源热泵系统特点 5、水地源热泵与其他传统热能设备的对比分析

二、方案分析 1、可行性分析 2、地面物探情况 三、设计方案 1、空调负荷计算 2、主机选型 3、运行情况 4、水源水井方案 5、技术要点 四、经济分析 1、初投资概算 2、冬季采暖运行费用分析第二部分:典型用户名单

第一部分方案设计 一、方案说明 1、项目概况: 该项目位于**市**区,总建筑面积57787平方米,其中商业建筑面积为5464平方米,住宅建筑面积为51453平方米,住宅区分为安置区与开发区,安置区建筑面积为25410平方米,开发区建筑面积为26043平方米,幼儿园建筑面积为600平方米,热力中心建筑面积为270平方米。人车分行,主次分明,清晰便利。通过对周边环境的深入研究,结合对人们生活行为的理解和引导,采用复合型的居住组织形式和新颖的空间形态,创造出丰富多样,人情味浓,归属感强的住宅生活。单体建筑造型简约时尚,结合商业使用功能和绿化环境,做到高低有别,错落有致,整体协调有序,统一多样,不但给予住户更多的舒适和美感,同时提升地块的人气文脉,为开发商创造良好的声誉和效益。 2、水地源热泵系统介绍 水地源热泵机组是在电能的驱动下,从能源水中源源不断的提取免费的能量,实现夏季制冷、冬季制暖及四季生活热水的需求。 水地源热泵机组的取能方式主要有以下几种: 1、打井的形式:从地下水地源中取能; 2、地埋管形式:地下水资源匮乏地区,从大地土壤中取能; 3、污水式:从城市废水、中水、污水中取能; 4、海水式:利用江、河、湖、海的水地源取能。 3、水源热泵的工作原理 制冷时,把建筑物内的热量通过热泵机组转移到地下水中,而制热时,把地下水中的热量通过热泵机组转移到建筑物内。 如夏季,通过冷冻水循环泵将用户的热量吸收至机组,机组通过其内部循环将热量传递到地下水中,其实质是用能源水代替了冷却塔。 地下水从机组中吸收了热量后排放,整个过程对地下无消耗、无污染。冬季,水地源热泵机组将地埋管中的水热量吸收后,通过内部循环将用户侧水加热,送到建筑物中供暖(也可用于加热洗浴热水)。地下水的热量被吸收后排放。因为地地下水温度夏季低于环境空气温度、冬季高于环境温度,且全年基本稳定,因而机组无论制冷或制热,

别墅弱电系统设计方案

别墅 智能化弱电系统功能设计方案

一、总体设计说明 1.工程概况 别墅位于XX,建筑面积1792.77平方米。由地下一层和地上三层组成。别墅依XX湖而建,拥有湖光水色资源之优势。 智能化系统建设目标: 1.为住户提供先进的、实用的、可扩展的、成熟的智能化系统; 2.为住户打造舒适的、安全的、高品位的、宜人的居住空间; 3.实现系统节能降耗、操作简便的功能。 2.系统组成 本次主要对别墅的窗帘、地热和灯光控制系统、视频安防监控系统、有线电视及卫星系统、背景音响系统、程控电话交换机系统、计算机网络系统等进行设计。机房位于地下室。 二、智能化弱电子系统介绍 1.窗帘、地热和灯光控制系统 1.1概述 随着住宅品味的日益提高,住户对房屋功能的要求越来越高,传统的电气安装技术已难以满足现代化建筑的需要。 家庭智能控制系统强调人的主观能动性,要求重视人与居住环境的协调,能够随心所欲地控制室内居住环境。 “江南华府”家庭智能控制系统以欧洲电气安装总线(EIB)系统为骨架,对灯光、电动窗帘等电气回路进行控制。形成高效、舒适、安全、便利、环保的

居住环境。产品采用德国ABB i-bus EIB智能控制系统。 1.2系统功能 ABB i-bus EIB智能控制系统在江南华府#别墅中主要进行如下内容控制:?灯光智能控制(开闭、调光) ?地加热控制 ?电动窗帘控制 ?背景音乐 1.2.1灯光智能控制 ABB EIB智能控制系统只须一条i-bus ABB 4芯专用总线,采用24V安全低电压供电方式,安全可靠,操作方便。控制模块安装在原有的强电箱内,可与微型断路器同装于照明箱中。 可采用移动感应的方式控制。例如,当有当有人走近时,可自动打开相关区域的照明灯,当人离开后,灯光将自动关闭。在别墅的车库、走道、门厅、楼梯口等区域安装人体感应探测器。 可通过定时控制、光感结合控制。例如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将别墅园景及泛光照明自动打开,到深夜人员活动较少时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线感应器再自动将剩余部分灯光关闭,一切均在无人干预的状态下自动完成,以节约能源和降低运行费用,易于管理。可在别墅的主卧、客卧、长辈房等采用。 可通过TRITON面板控制。五联TRITON面板,可预设6种灯光效果,组合成不同的灯光场景。可以通过TRITON面板就地进行场景修改,方便主人操作。并可使用手持红外遥控器远距离控制灯光的效果变化。同时实现与窗帘等控

别墅监控系统设计方案

NO:15ZRYG080110 雀城别墅视频安防监控 系统工程 设 计 案

二零壹伍年八月一日,星期六 目录 一、概况 (2) 二、设计依据及原则 (2) 三、视频安防监控系统 (3) 四、主要产品简介 (4) 五、工程施工 (12) 六、售后服务及培训 (12) 七、系统造价 (12)

一)、概况 监控系统是安防体系中的重要组成部分,它通过遥控摄像机及辅助设备、镜头、云台等,直接观看被监视场所的一切情况;可以把被监控场所的图像容传送到监控中心,使被监控场所的情况一目了然,且具备图像记录存储功能。将所采集的图像显示在显示器上的同时,将其存贮到大容量硬盘中。同时,系统还提供了在任时间进行任意形式查询的功能。由于采用了国际标准,不仅大大提高了图像的质量,还便于和其它设备的联网。 二)、设计依据及原则 1.系统设计依据: 1)GA/T 75-94《安全防工程程序要求》; 2)GA/T 74-94《安全防系统通用图形符号》; 3)GB 50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规》; 4)《建筑智能化系统工程设计标准》(DB32/-1998) 5)《安全防工程程序与要求》(GA/T75-94) 2.系统设计原则 1)以‘安全防’为前提,统一规划;; 2)以‘满足客户需要’为宗旨,适当超前

3)选择的产品要技术领先,价格合理; 4)即要满足用户现阶段的需求,也要满足将来新技术发展的要求; 5)选择的产品要性能稳定,具有较好的可靠性; 6)通讯协议和接口符合国际标准; 系统的设计符合用户需要,安全防工程技术标准,具有兼容性和可扩展性、技术先进、功能完善、性能可靠、结构灵活、经济实用;系统运行安全可靠,易于维护的要求。 三、视频安防监控系统 本系统由前端、传输、控制及显示四部分组成。视频安防监控系统、录像,具有时间、日期显示记录。 前端布控 在别墅四部置8个高清网络枪机,日夜不停的监视别墅围的情况;一但报警 系统发现警情,摄像机立即拍摄下来,并保存在硬盘之中。另外大门口安装一个 高清红外摄像机,负责对出入人员进行监视 传输部分 系统前端所有视频信号采用网络线缆传输,所有前端视频信号均进入网络硬 盘录像机。前端摄像机采用电源线RVV由控制中心集中统一供电。视频进入监

水源热泵制冷和采暖方案

水源热泵 采暖/制冷的方案

[content] 一、前言 (3) 二、方案和投资 (4) 三、采暖/制冷运行费用分析 (7) 四、结论 (8)

以往,办公用房及大型建筑多为双系统解决采暖和制冷,即冬季燃煤锅炉供暖或集中供热,夏季制冷由水冷式冷水中央空调机组或用风冷民用家用小型空调。 水源热泵是一种利用地下浅层地热资源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。该系统通过输入少量高品位的电能,实现低温位热能向高温位转移。地表水的热能是基本恒定的,在冬季作为热泵供暖的热源和夏季作为空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量"取"出来提高温度后,供给室内采暖;夏季把室内的热量取出来,通过地表水(或介质)释放到地下。通常水源热泵消耗lkW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 与电锅炉和燃料锅炉供热系统相比,只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用。因此,水源热泵要比电锅炉节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量。由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达4.4~5.4,与传统的空气源热泵相比,效率要高出40%左右,制冷时其运行费用为普通中央空调的50~60%,与风冷民用家用小型空调 相比,制冷时节约运行费用60~70%。水源热泵作为一种被国家计委、国家科委、建设部列入“十一五”规划的新技术,它有如下特点: A.属于可再生能源。 B.高效节能及低价位的运行费用。 C.环境效益显著。 D.一机多用,即可以采暖,又可以制冷,还可以全天提供生活用热水,省去了采暖设施及生活热水系统的投资。 在诸多的热泵机组品牌中意大利克莱门特机组,由于拥有独特的蒸发器专利技术,其效率比世界任何厂家生产的同类型最好的机组高出11%以上,降低了运行费用。 意大利克莱门特水源热泵,由于具有独特的系统控制技术及压缩机生产技术,是目前唯一拥有能够一次性将3℃以上可利用温度,由机组蒸发器全部提取,减少了机组对井水流量的需求,大幅度减少打井的一次性投资。 如果采用集中供热作为冬季采暖的热源,其热源及热管网费为每建筑平米120元~130元(天津市人民政府规定)。夏季采用水冷式冷水中空 调机组(单冷机组)进行制冷,其投资与水源热泵机组的投资相当。如果采用水源泵机组,既可以采暖又可以制冷,又可以提供生活用水,工程总造价中每平方米减少了100元以上的投资。 我们完成的水源热泵项目(包括水源系统、机房、末端、管网和控制系统调试)有:天津农场局办公

相关文档
相关文档 最新文档