文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 保证钢结构预埋件预埋施工质量的探讨

保证钢结构预埋件预埋施工质量的探讨

保证钢结构预埋件预埋施工质量的探讨
保证钢结构预埋件预埋施工质量的探讨

保证钢结构预埋件预埋施工质量的探讨

收稿日期:2006208204

作者简介:戚海刚(19782),男,助工,广州市第三建筑工程有限公司,广东广州 510050

戚海刚

摘 要:介绍了钢结构预埋件预埋施工的操作要求,从施工管理、工艺技术两方面探讨了保证钢结构预埋件预埋施工质

量的措施,以确保整个工程的质量和工期。关键词:钢结构预埋件,施工管理,质量控制中图分类号:TU712.3文献标识码:A

随着我国建筑业的发展,越来越多的大型公共建筑采用主体

结构现浇钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢结构的结构形式。这类结构中钢结构预埋件预埋施工对整个工程的质量、工期的影响很大,预埋件施工是关键工序,其质量的好坏直接影响工程三大目标的有效控制,如何保证预埋施工质量,就成为工程施工上的难点。根据多年的现场施工经验,对保证钢结构预埋件预埋施工质量进行探讨。

1 全面了解钢结构预埋件预埋施工操作要求

钢结构预埋件预埋施工操作要求就是要明确进行预埋施工时应包括的操作要求内容:

1)负责全部钢结构上土建交接处的安装测量与检测。

2)配合钢结构与混凝土结构连接处的预埋件的定位安装施工。

3)在混凝土浇灌前对土建或设备安装单位的预埋件安放配合复检和验收,对工程质量督促检查、验收、竣工资料归档。

2 控制预埋质量的施工管理措施2.1 严谨的管理程序

钢结构设计预埋件的深化设计和编制施工作业设计、制作开始直至现场安装、检测的全过程,具有综合技术性非常强的特点,这就要求整个施工要按严谨的管理程序进行。预埋件施工的管理程序见图1。

2.2 针对性的管理措施

1)组建由项目工程师为首的预埋件管理专职小组,对各类预

埋件实施不同的施工管理。解决设计、深化图、埋件作业方案措施、制作、预埋件安装及不同阶段的施工管理,并且及时和总包协调施工计划和优化施工,全天候承担预埋件安装指导,检查和验收。

2)对预埋件施工这一重要环节,按各要点工程内容的计划安

排,确保土建结构施工计划目标,将尽快实施埋件分项工程。在

业主安排时间内,完成埋件深化设计,施工图确认完毕,协助编制埋件作业方案,交付埋件,配套土建结构施工进度。

在制作厂将预埋件制作好,根据土建的工期,穿插进行预埋件的定位和安装。

3)预埋件的定位技术主要来源于测量的控制。精确的测量仪器、工具如下:全站仪、经纬仪、水准仪及大盘尺等重要仪器、工具都必须通过政府主管部门鉴定,仪器的各种参数必须符合本工程测量的精度要求。送检过的仪器、工具必须保证在符合使用的有效期,并保留相应的检验合格证备查。

预埋件施工前,复测土建提供的基准点,并以此为依据,根据预埋件施工详图中预埋件的安装位置,计算各构件的坐标,用全站仪在圆心逐一对预埋件的安装位置进行放样,并作出永久点,标出定位线,供放线和安装时使用。

进行预埋件基准线和轴线的放线和测量,检测预埋件基准点轴线与标高偏差,验收合格后方可进入安装。

2.3 预埋件的安装施工协调安排措施

1)预埋件的安装重点在于和土建单位的合作。土建单位应

备有预埋件安装施工图纸,对于设有预埋件的部位按图纸进行特殊处理,如钢筋的绑扎方式,混凝土的浇筑位置等。

2)时间的安排。土建完成本施工层的工作及时和钢结构单位取得联系,就安装事宜进行时间安排和协作。预埋件的安装应由钢结构单位划分出分部分项工作,为了不影响工期,每完成一个安装部位联系土建继续施工,并对下一步预埋件的施工计划做好交底。

3)对于大的预埋件采用吊车一步吊装到位,即时安装。对于小的构件吊车吊到位后人工采用手拉葫芦定位,焊接或是铆接牢靠。预埋件的施工过程中要利用到土建单位的施工平台和简单的操作工具,为了确保工期的的按时完成,协调使用时间和方法。

3 预埋件施工的技术措施

1)所有预埋件的轴线、标高定位、弹线,都必须以现场复测并

确认手续完善的测量技术文件为准。

2)大面积土建模板工程要符合设计几何尺寸,刚度足够。混凝土浇捣施工过程中,泵管布置管理严禁卸料在预埋件附近。预埋件处的混凝土施工应对称振捣,尽量做到附加应力最小。

3)大多数钢套模螺杆预埋件施工时,可以根据土建结构施工图,对埋件配置辅助钢筋加强支撑。

4)需要二次灌浆的预埋件,在复测时,可再次调整埋件面标高。同时,设计螺杆混凝土标高上的外露长度,可适当留长2cm 。

预埋件施工的过程质量控制见图2。

浅谈外墙外保温施工中监理质量控制和预防

收稿日期:2006208209

作者简介:陈松江(19612),男,工程师,中铁十局二公司,山东济南 250000

陈松江

摘 要:结合工程概况,对外墙外保温施工的使用材料和施工质量的监理验收进行了阐述,并对工程中一些质量通病的

产生原因进行了总结分析,并给出了相应的预防措施,以确保工程的施工质量。关键词:外墙外保温,EPS 板,粘结剂,渗漏中图分类号:TU201.5文献标识码:A

随着国家经济的发展,为节约能源,国家进行了建筑节能的

执行力度,上海市也推行了《建筑节能围护结构保温工程质量监督要点》。现结合上海某四季花城和山东青岛某公寓外墙外保温施工,浅谈监理在施工中如何控制质量和渗漏预防。

1 工程概况

上海某四季花城二期位于宝山区杨行镇,由6幢12层、2幢14层的小高层住宅(506户)组成,为剪力墙结构,总建筑面积约为7.6万m 2。二层以下为有保温面砖饰面,二层以上为有保温涂料饰面,保温板为30mm 厚EPS 板。

2 材料控制

本工程EPS 板的宽度不宜大于1200mm ,高度不宜大于600mm ,厚度30mm ,胶粘剂为某公司的外墙保温系统专用粘结剂,水泥为海螺牌32.5号普通硅酸盐水泥,耐碱玻纤网为伸纽丽(陕西华特)。施工前由业主、设计、监理、总包确定样品,并现场封样到样板间。材料进场后按样品进行核对,并检查产品合格证、产品检验报告(有相应资质的检测机构的形式检验报告,有效期为2年)和进场复验报告。

3 施工控制

为保证施工质量,除认真审核总包的施工组织设计外,还进行“样板引路”,先做小样板,然后做大样板,保证以后的施工质量与样板质量一致。首先对8号楼的东山墙EPS 保温板基层粘结

胶剂进行了涂布率测试。现场使用某公司的外墙外保温系统专用粘结剂(水溶性丙烯酸共聚物粘结剂),胶与水泥比例25∶7的水泥为32.5级(金濑水泥)、25∶8的水泥为42.5级(海螺水泥)。施工人员为某公司的专业施工队。

3.1 基层处理

外墙外保温技术规程要求,基层表面应清洁,无油污、脱模剂等有碍粘结的材料,找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。按照建筑节能隐蔽工程施工质量验收记录监理进行验收,并做粘结剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度试验。在干燥状态下不得小于0.6MPa ,浸水48h 后不得小于0.4MPa 。粘结剂与EPS 板的拉伸粘结强度在干燥状态和浸水48h 后均不得小于0.1m ,并且破坏部位应位于EPS 板内。

3.2 保温板的粘贴

粘贴EPS 板时,应将胶粘剂涂在EPS 板背面,涂胶粘剂面积点粘(条粘)不得小于EPS 板面积的40%(满粘80%)。本工程1层~2层为满粘,3层~11(14)层为点粘加条粘。采用点粘时,周边50mm 宽处应满涂,板中宜均布数个<100mm ~<120mm 的胶饼;采用条粘时,粘贴材料应按面积均布。EPS 板自下而上(自上而下)逐步粘贴(宜为散水水平线以上300mm 处)铺好的板为了防止上下滑,用U 钩将上下两层拉住临时固定。上下两层板必须错缝搭接,搭接长度不宜小于1/3板长,阴阳角处应交错互锁。

预埋种类较多,埋设方法也多种,整个预埋件安装施工过程

必须多工种交叉作业,预埋件施工的过程质量控制必须具有可操作性(见图2)。精心的施工技术措施是保证钢结构预埋件预埋施工质量的又一有力措施。

4 结语

尽管钢结构预埋件预埋施工是一项复杂而又细致的工作,只要采取有效的管理措施和施工技术措施,是能够按时、按量、保质的完成的。参考文献:

[1]04G 362,钢筋混凝土结构预埋件[S].

Measures to ensure construction quality of steel structural embedded parts

QI H ai 2gang

Abstract :The following paper introduces the operating requirement of steel structural embedded parts construction ,and discusses the measures to ensure its construction quality from construction management and process engineering ,in order to guarantee the quality of and the time limit for entire project.

K ey w ords :steel structural embedded parts ,construction management ,quality control

预埋件施工方案

预埋件施工方案 预埋件的加工制作如下:①、板式预埋件的锚板采用Q235B钢板,锚筋为HPB235或HPB335钢筋,采用手工电弧焊或穿孔塞焊进行锚筋与锚板间的T型焊接,焊缝须饱满无虚焊、夹渣等,预埋件表面进行热镀锌防锈处理。②、槽形预埋件为整体精密铸造钢构件,其钢号为Q235B。铸件表面无砂孔、渣孔、气孔等不良缺陷。预埋件表面进行热镀锌防锈处理。 所有预埋件的埋设尺寸偏差必须控制在20mm之内,具体根据设计而定。 在建筑工程施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:一是埋设在砼中的锚筋,这种锚筋一般采用工级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在砼表面的锚板,一般选用3号钢板或角钢等。 在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接档板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 一、预埋件施工前的准备 l、预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼;(6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量(8)修补处理。 2、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规定。 3、预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定,对不符合要求者,需查明原因,妥善解决。 4、对于焊条和焊剂型号的选定,需根据其使用要求和不同性能来进行,当采用压力埋弧焊时,采用与主体金属强度相适应的焊条;当采用手工焊时,应按强度低的主体金属焊条型号。 5、预埋件的焊缝型式应由锚筋的尺寸确定,对直径大于20mm的锚筋优先选用压力埋弧焊,当施工条件受限时,也可用电弧焊,选择适当的焊缝形式可以

钢结构工程预埋件埋设工程施工工艺标准Word

ICS Q/ZXJZ 钢结构工程预埋件埋设工程施工工艺标准 中国新兴建设开发总公司 发布

目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 术语 (1) 4 材料要求 (1) 5 施工准备 (1) 6 操作工艺 (1) 7 质量控制 (1) 8 质量标准 (1) 9 成品保护 (1)

钢结构工程预埋件埋设工程施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于钢结构工程的预埋件和预埋螺栓的埋设施工。 2 引用标准 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001) 钢结构设计规范(GB50017—2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 工程测量规范(GB50026—1993) 建筑钢结构施工手册 3 术语 预埋件——为便于钢结构构件与混凝土结构连接,在混凝土结构施工时预先埋设的钢板连接件。 预埋螺栓——为便于钢结构构件与混凝土结构连接或为便于钢构件的安装定位,在混凝土结构施工时预先埋设的螺栓。 螺栓群——由两个或两个以上螺栓组成用于连接固定同一柱(梁)构件的预埋螺栓的总称。 锚筋——与预埋件焊接连接用于锚固预埋钢板的钢筋。 4 材料要求 4.1 预埋件及预埋螺栓材料的品种、规格必须符合设计要求,并有产品质量证明书。当设计有复验要求时,尚应按规定进行复验并在合格后方准使用。 4.2 当由于采购等原因不能满足设计要求需要代换时,应征得设计工程师的认可并办理相应的设计变更文件。 4.3 预埋钢板的平整度及预埋螺杆的顺直度影响使用时应进行校平和矫直处理,并在运输时进行必要的保护,预埋螺杆的丝扣部位应采用塑料套管加以保护,防止丝扣破坏。 5 施工准备 5.1 施工前应根据工程特点编制详细的操作工艺方案,对操作工人进行统一交底。 5.2 电焊工、测量员等工种应经考试合格并取得上岗资格证。 5.3 预埋件(预埋螺栓)进场时应附带质量证明文件和产品合格证,进场后应组织相关人员进行检查验收。 5.4 安装前与土建技术人员办理测量控制线交接手续,复核土建单位给定的测量控制线,根据该控制线引测预埋件(预埋螺栓)的平面及高程控制线。 5.5 根据工艺方案要求加工辅助用支架,准备辅助用料,并存放到指定位置,由专人妥善保管。 5.6 与土建单位混凝土及钢筋工序进行统一协调,合理安排好各工序间的穿插施工。 5.7 施工用电焊机、气割、测量仪器等进行统一检查调试。 6 操作工艺

预埋件施工方案

川威钒资源综合利用项目 转炉一次除尘工程预埋件(螺栓) 施 工 方 案 二零一二年三月

一、编制说明 本转炉一次除尘工程;包括3个电除尘基础、2个切换站、水泵房、电气室,放散烟囱基础,风机及消音器基础,煤气冷却器基础等。有直埋和预留孔型。由于该工程需预埋大量的设备和钢构地脚螺栓,是施工现场的重点工作项目,特编制此方案补充施工组织设计。 二、掌握施工图纸与现场施工条件: 1.在施工准备阶段,首先要熟悉幕墙施工图与预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,了解本工程的幕墙的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋件施工方案、技术交底等。 2.在这个阶段要全面的消化图纸的内容,现场的实际施工情况,如发现问题要及时向设计师反映;找出预埋的难点、易混淆的部位,在交底中进行专项说明,并召集工人开专门的工作重点交底会议,要让操作人员掌握操作要领和技术要求。 三、制定预埋施工方案: 针对本工程的具体情况,积极与总包单位技术部门交流,掌握施工重点、难点的处理,在结合我司的施工组织计划,制定出合理的预埋件施工计划,包括材料计划、劳动力组织、机械设备计划、施工工序安排、施工段划分、进度与跟踪、质量保证措施等。, 1、质量要求 1、材料要求 地脚螺栓的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

2、安装允许偏差 地脚螺栓位臵允许偏差(MM) 项目允许偏差 支承面标高±3.0 水平度 L/1000 地脚螺栓螺栓中心偏移 5.0 垂直度 H/1000 四、在施工段找出定位轴线: 根据图纸,在现场找出预埋部位附近的建筑定位轴线与水平层高标高线(50线或1m线)的位臵并进行复核,尽可能按照多的轴线来划分水平分布尺寸。 找出各轴线后,测量建筑物外轮廓线,并绘制测量出的建筑物图,与建筑施工图对比,及时将测量结果传递至设计师,由设计师对误差进行分析并作出修改。 五、按照图纸核对现场尺寸: 现场各施工段支模的实际尺寸往往与设计图纸有偏差,所以要核对,尤其是立面、平面外轮廓变化较多的地方、转角处、突出的部位等,将实际测量尺寸标注在施工图纸上。根据现场的尺寸,结合幕墙的分格,求出偏差每分格内平均值,如未超出规范允许范围内的偏差,则根据现场尺寸分格埋设,如超出规范允许偏差,则必须及时组织包括设计师、业主工程师在内的小组,进行修正方案讨论和确定。 六、定出垂直、水平分布位臵:

幕墙预埋件施工方案

银和怡海·天越湾一期高层1-7#楼 幕墙预埋件 施 工 案 **装饰工程有限公司

二零一零年五月

第一章、预埋件施工措施 平板埋件: 槽式埋件: 一、掌握施工图纸与现场施工条件: 1.1在施工准备阶段,首先要熟悉幕墙施工图与预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,了解本工程的幕墙的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋件施工案、技术交底等。 1.2在这个阶段要全面的消化图纸的容,现场的实际施工情况,如发现问题要及时向设计师反映;找出预埋的难点、易混淆的部位,在交底中进行专项说明,并召集工人开专门的工作重点交底会议,要让操作人员掌握操作要领和技术要求。 二、制定预埋施工案: 针对本工程的具体情况,积极与总包单位技术部门交流,掌握施工重点、难点的处理,在结合我司的施工组织计划,制定出合理的预埋件施工计划,包括材料计划、劳动力组织、机械设备计划、施工工

序安排、施工段划分、进度与跟踪、质量保证措施等。 三、在施工段找出定位轴线: 根据图纸,在现场找出预埋部位附近的建筑定位轴线与水平层高标高线(50线或1m线)的位置并进行复核,尽可能按照多的轴线来划分水平分布尺寸。 找出各轴线后,测量建筑物外轮廓线,并绘制测量出的建筑物图,与建筑施工图对比,及时将测量结果传递至设计师,由设计师对误差进行分析并作出修改。 四、按照图纸核对现场尺寸: 现场各施工段支模的实际尺寸往往与设计图纸有偏差,所以要核对,尤其是立面、平面外轮廓变化较多的地、转角处、突出的部位等,将实际测量尺寸标注在施工图纸上。 五、分析调整偏差: 根据现场的尺寸,结合幕墙的分格,求出偏差每分格平均值,如未超出规允围的偏差,则根据现场尺寸分格埋设,如超出规允偏差,则必须及时组织包括设计师、业主工程师在的小组,进行修正案讨论和确定。 六、定出垂直、水平分布位置:

预埋铁件施工方案及技术措施

一、制作安装工艺程序 下料单→加工→校正复核→运输→安装→就位→校正→固定→验收→监控 1、预埋钢板和角钢应选用3#钢,当采用手工电弧焊时,Ι级钢选用E43型焊条,Ⅱ级钢选用E506型焊条;当采用埋弧压力焊时,可选用431焊机或其它性能相近的焊机。 2、锚筋不得采用冷加工钢筋,锚筋直径<Φ10采用Ι级钢筋。锚筋直径≥Φ10采用Ⅱ级钢筋,锚筋直径不得大于25mm。 3、预埋件的受力锚筋与锚筋呈T型垂直焊接时,不得将锚筋弯成L型,用角焊缝与锚板焊接。当锚筋直径≥20mm时,应采用穿孔塞焊。所有焊缝严格保证质量并加强检查。 4、纸机基础埋件采用半自动切割机进行切割,以保证长度控制在2~3mm 左右,锚筋焊接牢固,并严格控制焊缝高度。下料时不考虑割缝的缝隙。由于焊接时埋板变形,采用千斤顶进行校平。 5、为保证砼浇筑时振动棒所带来的移位,要随砼的浇筑进行监控,并采用Φ16~20钢筋与埋板焊接,并支撑在侧面模板上加固,并且埋板之间进行点焊。 二、掌握施工图纸与现场施工条件 1.在施工准备阶段,首先要熟悉幕墙施工图与预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,了解本工程的幕墙的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋件施工方案、技术交底等。 2.在这个阶段要全面的消化图纸的内容,现场的实际施工情况,如发现问题要及时向设计师反映;找出预埋的难点、易混淆的部位,在交底中进行专项说明,并召集工人开专门的工作重点交底会议,要让操作人员掌握操作要领和技术要求。 三、制定预埋施工方案 针对本工程的具体情况,积极与总包单位技术部门交流,掌握施工重点、难点的处理,在结合我司的施工组织计划,制定出合理的预埋件施工计划,包括材料计划、劳动力组织、机械设备计划、施工工序安排、施工段划分、进度与跟踪、质量保证措施等。地脚螺栓的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 四、在施工段找出定位轴线

预埋件处理方案

总装准备车间预埋螺栓损坏整改方案 工程名称:上海大众汽车有限公司CPC总装准备车间土建与安装工程地脚螺栓预埋工程概况:本工程第一步工作主要以钢结构地脚螺栓预埋为主要工作之一也是后期钢结构吊装的前期重要工作之一,预埋螺栓全部为材质Q235,M24圆钢制成; 一、编制说明 由于该工程需预埋大量的钢构地脚螺栓预埋,是施工现场的重点工作项目,因现场地脚螺栓损坏影响施工后续工程进度,特编制此地脚螺栓损坏整改方案; 二、掌握现场施工条件:8/H承台预埋M24螺栓,基础回填时未即时做好标志,挖机司机没有发现,造成预埋螺栓压弯,把损坏的地脚螺栓承台短柱处将进行凿除后取出,并支好模板再进行后续工作, 1.在施工准备阶段,首先施工图与预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,了解本工程的地脚螺栓的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋螺栓整改方案、技术交底等。 2.在这个阶段要全面掌握了解现场的实际施工情况,找出预埋螺栓损坏整改的难点、易混淆的部位,在交底中进行专项说明,并召集工人开专门的工作重点交底会议,要让操作人员掌握操作要领和技术要 求。 三、制定预埋螺栓整改施工方案: 针对本工程的具体情况,积极与总包单位技术部门交流,掌握预

埋螺栓整改重点、难点的处理,在结合我司的施工组织计划,制定出合理的预埋螺栓整改施工计划,包括材料计划、劳动力组织、机械设备计划、施工工序安排、施工段划分、进度与跟踪、质量保证措施等。 1、质量要求 1、材料要求 地脚螺栓的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。2、安装允许偏差 地脚螺栓位置允许偏差(MM 项目允许偏差 支承面标高士3.0 水平度L/1000 地脚螺栓螺栓中心偏移5.0 垂直度H/1000 四、在施工段找出定位轴线: 根据图纸,在现场找出损坏的预埋部位附近的建筑定位轴线与水平轴线位置并进行复核,参考其它轴线来划分水平分布尺寸,找出各轴线后,然后对损坏的地脚螺栓测量轴线定位,及时将测量结果做好记录,由现场技术负责人对误差进行分析并作出修改。 五、按照图纸核对现场尺寸: 现场按图纸要核对,尤其是地脚螺栓损坏的部位临边几个地脚螺栓同时复测,将实际测量尺寸标注在施工图纸上。根据现场的尺寸,求出偏差每分格内平均值,如未超出规范允许范围内的偏差,则根据现场尺寸分格埋设,

预埋铁件施工工艺

预埋铁件工艺 1、预埋件施工工艺流程为:①钢筋、钢板下料加工;②焊接;③安装预埋件; 1)预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图纸尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规定。 2)焊接:预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定。 3)预埋件安装 预埋件安装之前需对照施工图校对预埋件尺寸和位置;根据预埋件安装位置的不同确定预埋件的固定方式,预埋件位置固定是预埋件施工中的一个重要环节,预埋件所处的位置不同,其选用的有效固定方法也不同。 ①预埋件位于现浇砼上表面时,据预埋件尺寸和使用功能的不同,有如下几种固定方式: a.平板型预埋件尺寸较小,可将预埋件直接绑扎在主筋上,但在浇筑砼过程中,需随时观察其位置情况,以便出现问题后及时解决。 b.角钢预埋件也可以直接绑扎在主筋上,为了防止预埋件下的砼振捣不密实,应在固定前先在预埋件上钻孔供砼施工时排气。 c.面积大的预埋件施工时,除用锚筋固定外,还要在其上部点焊适当规格角钢,以防止预埋件位移,必要时在锚板上钻孔排气。对于特大预埋件,须在锚板上钻振捣孔用来振实砼,但钻孔的位置及大小不能影响锚板的正常使用。 ②当预埋件位于砼侧面时,可选用下列方法: a.预埋件距砼表面浅且面积较小时,可利用螺栓紧固卡子使预埋件贴紧模板,成型后再拆除卡子。 b.预埋件面积不大时,可用普通铁钉或木螺丝将预先打孔的埋件固定在木模板上,当砼断面较小时,可将预埋件的锚筋接长,绑扎固定。 c.预埋件面积较大时,可在预埋件内侧焊接螺帽,用螺栓穿过锚板和模板与螺帽连接并固定。

钢结构预埋件施工方案

武汉琴台文化艺术中心项目一期工程 钢结构工程预埋件埋设工程 施 工 方 案 武汉建工第一项目管理公司 二00四年十二月一日 目录 1、适用范围 2、编制依据 3、术语 4、材料要求 5、施工准备 6、操作工艺 7、质量控制 8、质量标准 9、成品保护

钢结构工程预埋件埋设工程施工方案 1 适用范围 本方案适用于钢结构工程的预埋件和预埋螺栓的埋设施工。 2 编制依据 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001) 钢结构设计规范(GB50017—2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 工程测量规范(GB50026—1993) 建筑钢结构施工手册 武汉琴台文化艺术中心项目一期工程施工图纸 3 术语 预埋件——为便于钢结构构件与混凝土结构连接,在混凝土结构施工时预先埋设的钢板连接件。 5 施工准备 5.1 施工前应根据工程特点编制详细的操作工艺标准,对操作工人进行统一交底。

钢结构预埋件施工方案

武汉琴台文化艺术中心项目一期工程钢结构工程预埋件埋设工程 施 工 方 案 武汉建工第一项目管理公司 二00四年十二月一日 目录

1、适用范围 2、编制依据 3、术语 4、材料要求 5、施工准备 6、操作工艺 7、质量控制 8、质量标准 9、成品保护

 5.4 安装前与施工技术人员办理测量控制线交接手续,复核给定的测量控制线,根据该控制线引测预埋件(预埋螺栓)的平面及高程控制线。 5.5 根据工艺要求加工辅助用支架,准备辅助用料,并存放到指定位置,由专人妥善保管。 5.6 与混凝土及钢筋工序进行统一协调,合理安排好各工序间的穿插施工。 5.7 施工用电焊机、气割、测量仪器等进行统一检查调试。 6 操作工艺 6.1 预埋件的测量定位控制线应单独设置,每个埋件的控制线都应从结构控制轴线单独引测,在已浇筑的混凝土或已固定的钢筋表面做好控制标记。 6.2 预埋件在安装前应做好中心定位标记,便于安装时的测量校正。 6.3 预埋件锚筋与结构主筋位置发生冲突时,可以适当调整锚筋位置,保证埋件

预埋件施工工艺

预埋件得施工工艺 1范围 本施工工艺适用于制砂系统成套设备土建工程中得预埋件施工。 2施工准备 2、1采用材料 2.1。1 钢板采用Q235A钢,钢筋采用HPB235级钢筋(热轧光圆钢筋)与HRB335级钢筋(热轧带肋钢筋); 2.1.2混凝土强度等级选用C15(垫层用)、C30(主体基础)两种; 2.1.3焊条选用E4303型(J422)焊条。 2、2主要器具 电焊机、水平尺、水平管、卷尺、吊锤、钢丝线、建筑用线、墨斗线等. 3操作工艺 3、1预埋件施工工艺流程为: (1)钢筋、钢板下料加工; (2)焊接; (3)支模并安装预埋件; (4)对照施工图校对预埋件尺寸与位置; (5)浇筑砼; (6)养护与拆模; (7)检查预埋件施工质量; (8)修补处理; 3.1.1预埋件施工前,应首先了解其型式、位置与数量,然后按设计要求制作并固定预埋件.预埋件得原材料应确保合格,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象.钢筋得调直下料以及钢板得划线切割,需根据图纸尺寸认真实施。对于有特殊要求得预埋件,应当注意锚筋得弯钩长度、角度等规定。 3.1.2预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板得品种就是否符合设计要求及强制性标准规定,对不符合要求者,需查明原因,妥善解决。 3。1.3 预埋件得焊缝形式应由锚筋得尺寸确定,对主要设备受较大振动力得预埋件应选择穿

孔塞焊(如破碎机、制砂机、振动筛等),用以保证预埋件焊接质量,对于输送带、料斗等只受压力得预埋件可采用T字形焊接。 3、2 预埋件得焊接方法 3。2.1预埋件得焊接采用电弧焊,焊接时贴角焊缝得高度要符合标准规定.当采用穿孔塞焊时,钢板得孔洞应做成喇叭口,内口直径应比钢筋直径大4mm,倾斜角一般为35°~45°,钢筋端部伸进至距钢板顶面2mm左右;当采用T字形焊接时,焊脚尺寸h f不宜小于6mm,施焊时应特别注意严格控制电流量,防止烧伤钢筋。同时应符合下列要求: a)HPB235级钢筋:hf≥0、5d b)HRB335级钢筋:h f≥0、6d 其中:t——--板厚 d--——钢筋直径 h f--—焊脚高度 T形手工焊穿孔塞焊 图1 3。2。2 预埋件钢板厚度t≥0、6d,锚筋中心至钢板边缘得距离≥2d与≥20mm。其中受剪埋件:c1≥6d与≥70mm,c≥3d与≥45mm,b≥300mm,300mm≥b1≥6d与≥70mm;受拉与受弯埋件:c1、c、b、b1均≥3d与≥45mm(见图2)。 图2 3.2.3锚筋制作尺寸 图3 表1 规格d 10 12 16 2024 D 1520 30 h65 8293127 139 l160~300 160~400 220~500 300~600300~800 l1l+53 l +72l +110

预埋件施工方案

4.10.1掌握施工图纸与现场施工条件 4.10.1.1在施工准备阶段,首先要熟悉钢质楼梯施工图与预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,了解本工程的预埋件的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋件施工方案、技术交底等。 4.10.1.2在这个阶段要全面的消化图纸的内容,现场的实际施工情况,如发现问题要及时向设计师反映;找出预埋的难点、易混淆的部位,在交底中进行专项说明,并召集工人开专门的工作重点交底会议,要让操作人员掌握操作要领和技术要求。 4.10.2制定预埋施工方案 针对本工程的具体情况,积极与总包单位技术部门交流,掌握施工重点、难点的处理,在结合我司的施工组织计划,制定出合理的预埋件施工计划。 4.10.3在施工段找出定位轴线 根据图纸,在现场找出预埋部位附近的建筑定位轴线与水平层高标高线(50线或1m线)的位置并进行复核,尽可能按照多的轴线来划分水平分布尺寸。 找出各轴线后,测量建筑物外轮廓线,并绘制测量出的建筑物图,与建筑施工图对比,及时将测量结果传递至设计师,由设计师对误差进行分析并作出修改。 4.10.4按照图纸核对现场尺寸 现场各施工段钢柱的实际尺寸往往与设计图纸有偏差,所以要核对,尤其是立面、平面外轮廓变化较多的地方、转角处、突出的部位等,将实际测量尺寸标注在施工图纸上。

4.10.5分析调整偏差 根据现场的尺寸,结合钢质楼梯的分格,求出偏差每分格内平均值,如未超出规范允许范围内的偏差,则根据现场尺寸分格埋设,如超出规范允许偏差,则必须及时组织包括设计师、业主工程师在内的小组,进行修正方案讨论和确定。 4.10.6定出垂直、水平分布位置 上述步骤完成后,则用钢卷尺、墨斗、蜡笔或油漆刷等工具在现场进行预埋件位置确定,不同施工段从该段轴线起,分别向两边排布,最后核对埋件相对位置是否正确。 4.10.7预置埋件 现场施工员负责对每层控制线进行吊线,对预埋件位置进行准确确定,这样,左右偏差控制在设计图纸允许的范围内;在悬挑板侧模上弹出标高线,作为预埋件标高控制线。按照定位标记,将预埋件埋在梁(或柱)侧的预埋件在梁(或柱)方钢、角钢及钢筋绑完后即进行埋设,用电焊点焊于梁非主受力钢筋(如箍筋、加筋等),梁(或挑板)底的埋件在梁(或挑板)底模支完后,用铁钉轻敲定位。预埋件的锚固钢筋必须放在梁(柱或板)外排主筋的内侧。 4.10.8复核安装位置 固定预埋件之前,必须复核预埋件的位置是否正确,以保证预埋件的施工质量。 4.10.9加固埋件 复核无误后,则将预埋件加固,焊接牢固(或铁钉钉牢、铁丝绑扎),避免焊接立柱时振捣脱落移位,加固过程中应保证预埋件的垂

预埋铁件施工方案

***有限公司 ***造纸联合厂房 预埋件施工方案 本工程为***联合厂房。 预埋件工作量大、点多面广,单块埋件重量从0.94kg到847kg不等,分布在梁底、梁侧、板底、板面及纸机柱、纸机大梁、设备基础面等,其中纸机埋件技术要求高、钢筋分布密,给施工带来相当大的难度,是本工程的重点,也是整个过程的核心部分,纸机预埋件的好坏直接影响整个造纸设备的安装。 因此预埋件施工时,要层层把关,与各工种密切配合,做到准确无误。 4、纸机基础埋件采用半自动切割机进行切割,以保证长度控制在2~3mm左右,锚筋焊接牢固,并严格控制焊缝高度。下料时不考虑割缝的缝隙。由于焊接时埋板变形,采用千斤顶进行校平。 5、为保证砼浇筑时振动棒所带来的移位,要随砼的浇筑进行监控,并采用Φ16~20钢筋与埋板焊接,并支撑在侧面模板上加固,并且埋板之间进行点焊。 二、主要交叉施工顺序 1、柱上埋件安装 柱筋绑扎→柱上埋件安装→柱封模 柱上埋件待柱筋绑扎好,校正调直后,用水准仪测出高点,将埋件按位置要求点焊

预埋件施工方案(1)

中国建筑第二工程 局预埋件施工方案 一、编制依据: 《建筑施工手册》 《建筑施工工艺标准》 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 业主提供的预埋铁件图集 各部位结构施工图、建筑施工图 二、编制目的: 本工程预埋件数量大、种类多,加工质量要求高,预埋安装位置要求精确,加工制作和预埋安装都比较困难。因此,结合现场施工情况编制此方案,提出各项技术措施,以指导施工,达到保质保量的完成预埋件的加工制作和安装的目的。 三、加工前准备: 1、材料准备: 预埋件主要使用材料有:8~16mm厚Q235B钢板,直径10~25mm螺纹钢,业主提供的预埋螺栓、钢构件,E43XX、E50XX型焊条等。 钢材进场应对钢材进行全面检查,钢材必须具备出厂牌号、同一炉罐号及供货商提供的详细实验资料。钢板表面不得有裂纹、拉裂、气泡、折叠、夹杂、结疤和压入氧化铁皮,钢板不得有分层。钢板表面不允许有妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮或铁锈及凹凸度不大于钢板厚度公差之半的麻点、凹面、划痕及其它局部缺陷,且应保证钢板允许的最小厚度。 焊条需有供货商提供的性能资料,严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已熔烧过的焊剂及生锈的焊丝。 螺纹钢的入场要求同钢筋工程施工方案中的要求,详细见主厂房钢筋工程施工方案。 钢材除需要进场检查外,还需实验室对钢材各方面性能进行取样实验。 钢板一般需进行焊接实验、摩擦面的抗滑移系数实验、工艺性实验等。实验完成后实验员需将实验数据资料送检,合格后将资料发给铁件加工主管,铁件加工主管凭实验资料进行预埋件加工,严禁使用未经实验检测的钢材加工预埋件。 2、人员准备: 预埋件加工人员需持有特殊工种(焊工)上岗证,有一定的铁件加工经验,入场后经培训一周,熟悉预埋件加工的各项技术、操作要求后方可进行埋件的加工制作。由于预埋件加工工程量较大,因此加工人员人数需配备足够,避免因埋件加工缓慢而影响现场主体施工进度。 11

2021年钢结构预埋件安装注意事项

钢结构预埋件施工 欧阳光明(2021.03.07) 1、埋件安装一般注意事项见表:

2、埋件安装流程见图: 3、埋件的细部构造 埋件安装的质量对整体工程的施工质量有着有着之关重要的影响,根据设计图纸和深化图纸在工厂制作钢结构埋件,详见图: 3.1.定位螺栓的固定 定位螺栓采用双层定位板固定: 定位螺栓固定示意图 3.2.埋件的固定 埋件在钢筋绑扎时进行埋设,待测量校正完成后将埋件与绑扎好的钢筋焊接固定在一起,保证其不产生偏移。混凝土浇筑施工过程中随时进行监控、校正。 埋件安装流程图 埋件示意图

4钢梁预埋件的施工 钢梁预埋件主要用于塔楼外框钢梁同核心筒剪力墙连接处。该埋件由埋在混凝土墙内的锚筋、锚板及同钢梁连接的连接板组成。其中锚筋采用HRB400钢筋,同锚板采用穿孔焊缝连接;连接板同锚板之间采用双面角焊缝连接;钢梁同埋件采用采用10.9级摩擦型高强螺栓连接。 钢梁预埋件采用人工安装,重量较大的埋件采用现场塔吊吊装: 钢梁预埋示意图 序 号 安装步骤示意图 1 测量定位:将钢梁 预埋件位置通过全 站仪、钢尺等引测 到土建的钢筋上, 做好放线标记。并 在模板搭设前,将 埋件平面位置的控 制轴线和标高测设 到下一楼层。 锚筋 混凝土剪 力墙 高强螺栓 锚板 连接板

2 埋件就位:根据埋件轴线和标高控制线,在核心筒剪力墙模板搭设前,把埋件初步就位,预埋件安装时,如果遇到竖向或水平钢筋阻挡,在土建绑扎钢筋时,及时调整竖向或水平钢筋。 3 埋件板清理、定位:核心筒模板施工过后,清理埋件板面上杂物,然后测量放线,精确定位受剪连接板的位置。 4 安装固定:埋件安 装就位固定后,由 监理测量复核,验 收合格后才能浇筑 混凝土。 钢梁预埋件安装步骤 埋件上安装连接板焊接时注意分层分道焊接。第一道焊缝连续施焊完成后,等焊缝处温度降至大气温度后才开始第二道的焊接。

预埋件施工保证措施

中铁二局无锡地铁3号线土建施工03标项目部 预埋件施工保证措施 1、编制目得 预埋件就就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内得构件,用于后续结构构件得连接。预埋件安装准确性直接影响后续施工得进行,确定预埋件得规格、数量、位置就是隐蔽工程得重中之重,为保证预埋件施工顺利,不影响后续施工得进行,我项目部特编制本施工措施,用于指导预埋件施工,根据措施对预埋件进行质量控制。 2、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2016) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2011) 相关设计图纸及文件 3、工程概况 3号线一期工程土建工程施工03标(以下简称本标段)位于北塘区盛岸路与凤翔路(快速内环)交叉口,车站沿盛岸路横穿凤翔高架设置。主要包括盛岸站(3、4号线)车站主体及附属,3、4号线联络线工程,该站总建筑面积为51510m2。 该站共设置7个地铁出入口(其中1个预留)与5个配套物业出入口;共设6组风亭,3号线设2组风亭,其中3号线1号风亭组为敞口低风亭,2号风亭组为组合高风亭,4号线设3组风亭,3号线西端配套物业设1组物业风亭,为组合高风亭。 4、预埋件施工

(1)预埋件施工工艺流程为:①下料加工;②焊接、绑扎;③支模并安装预埋件;④对照施工图校对预埋件尺寸与位置;⑤浇筑砼;⑥养护与拆模;⑦检查预埋件施工质量;⑧修补处理。 (2)预埋件施工前,技术人员应首先对图纸进行研究,了解预埋件得型式、数量,然后按要求向物资部提出材料计划。 (3)工程部根据即将要施工得结构预埋构件,对作业班组进行技术交底,必要得构件绘制详细得施工图,避免预埋件施工错误。 (4)技术人员根据施工图纸,将预埋件得型式、位置、数量及加固方法进行统计,并由总工程师审核,审核后下发现场管理人员。 (5)预埋件制作。 预埋件得原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证(如有,进行必要得力学性能试验及化学成分分析),同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋得调直下料以及钢板得划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求得预埋件,应当注意锚筋得弯钩长度、角度等规定。 预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板得品种就是否符合设计要求及强制性标准规定,对不符合要求者,需查明原因,妥善解决。对于焊条型号得选定,需根据其使用要求与不同性能来进行 (6)预埋件得定位 预埋件位置固定就是预埋件施工中得一个重要环节,预埋件所处得位置不同,其选用得有效固定方法也不同,主要按以下方式固定 ①尺寸较小得预埋件,可直接绑扎或用钢筋等焊接在主筋上,但绑扎需牢固,如有条件,需在浇筑砼过程中,随时观察其位置情况,以便出现问题后及时解决。

预埋件施工工艺

预埋件施工方案 1、预埋件施工前的准备 1)预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼; (6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量(8)修补处理。 2)预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规定。 3)预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标准规定,对不符合要求者,需查明原因,妥善解决。 4、对于焊条和焊剂型号的选定,需根据其使用要求和不同性能来进行,当采用压力埋弧焊时,采用与主体金属强度相适应的焊条;当采用手工焊时,应按强度低的主体金属焊条型号。 5)预埋件的焊缝型式应由锚筋的尺寸确定,对直径大于20mm的锚筋优先选用压力埋弧焊,当施工条件受限时,也可用电弧焊,选择适当的焊缝形式可以保证预埋件焊接质量。 2、预埋件的焊接方法 预埋件的焊接采用埋弧压力焊时,焊接时引弧、维弧和顶压等环节要密切配合,随时清除电板钳口的铁锈和杂物,同时要及时修整电极槽口的形状。如果发现钢筋咬边、气孔、夹渣、钢板焊穿、钢板凹陷等质量问题时,需查明原因并及时清除焊接缺陷。当采用手工焊接时,贴角焊缝的高度要符合标准规定。当采用穿孔塞焊时,钢板的孔洞应做成喇叭口,内口直径应比钢筋直径大4mm,倾斜角一肌为45°,钢筋端部伸进钢板2mm左右,施焊时应特别注意严格控制电流量,防止烧伤钢筋。 3、预埋件固定方法

预埋件安装专项施工措施

扒杆吊拉环预埋件安装 专项施工措施 根据设计和扒杆吊厂家提供的资料,扒杆锚墩上安装有两个扒杆吊拉环预埋件,每个预埋件净重达16.0t,且为不规则空间结构形式。为了解决该预埋件安全的准确安装到位问题,特编制该专项施工措施,以期对工程施工进行指导。 一、工程概况 扒杆锚墩顶面预埋有拉环预埋件两个,为不规则形状,外尺寸约6m(长)*2m(宽)*4m(高),单件净重16t,安装时有一面板与浇筑的混凝土面相平。按此面计算,该预埋件离地安装高度为5.0m。 预埋件大样图如下: 二、安装方案 在扒杆吊拉环预埋件上焊接安装两根立柱,当预埋件立起时,立柱与预埋件尾部着力,调整立柱高度至预埋件面板水平。上一仓混凝土浇筑至该拉环预埋件安放时尾部最低标高位置,并在混凝土内、立柱和预埋件尾部位置预埋钢板,拉环预埋件安装好后与钢板焊接固定。 预埋件吊装采用50t履带吊,手动葫芦和千斤顶配合。

三、安装方法 1、混凝土分仓浇筑 由扒杆锚墩施工图,不能看出拉环预埋件的高度和重量,原长江护岸加固和扒杆锚墩施工方案中分三仓浇筑需要修改为分四仓浇筑,具体分仓如下:第一仓:扒杆锚墩大放脚垂直段部分,浇筑高度2.0m,标高12.5m~14.5m; 第二仓:倒角段,浇筑高度1.5m,标高14.5m~16.0m; 第三仓:倒角以上至预埋件底部标高,浇筑高度1.74m,标高16.0m~17.74m; 第四仓:浇筑到顶至20.5m,浇筑高度2.76m。 分仓示意图如下: 由原来的三仓混凝土分为四仓,对大体积混凝土的降低水化热和抗裂均有改善,养护方法与原方案中的养护方法相同。 第三仓浇筑的顶面标高需要根据已制作好的拉环预埋件经过现场实量确定。宜适当比预埋件尾端底部低1~2cm,再采用薄钢板垫起调整。 2、混凝土顶面预留顶面预埋件 在第三仓混凝土的顶面预留顶面预埋件,预留位置位于拉环就位时两个支柱下部和尾端接触混凝土的部位。 为保证拉环安装准确,预埋件的顶面标高应尽量准确,并在预埋件上画十字交叉线,根据该线与拉环的相对距离确定拉环的准确位置。 下图为理论上预埋件的安装位置,实际位置需要根据焊接在拉环预埋件上的立柱与拉环的相对位置来确定立柱脚部与预埋件的位置。

钢结构预埋件施工方案

最新资料, word 文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除! 】

武汉琴台文化艺术中心项目一期工程钢结构工程预埋件埋设工程 施 工 方 案 武汉建工第一项目管理公司 二 00 四年十二月一日

目录 1、适用范围 2、编制依据 3、术语 4、材料要求 5、施工准备 6、操作工艺 7、质量控制 8、质量标准 9、成品保护

钢结构工程预埋件埋设工程施工方案 1适用范围 本方案适用于钢结构工程的预埋件和预埋螺栓的埋设施工。 2编制依据 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001) 钢结构设计规范( GB50017—2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 工程测量规范( GB50026—1993) 建筑钢结构施工手册 武汉琴台文化艺术中心项目一期工程施工图纸 3术语 预埋件——为便于钢结构构件与混凝土结构连接,在混凝土结构 施工时预先埋设的钢板连接件。 预埋螺栓——为便于钢结构构件与混凝土结构连接或为便于钢构 件的安装定位,在混凝土结构施工时预先埋设的螺栓。 螺栓群——由两个或两个以上螺栓组成用于连接固定同一柱(梁)构件的预埋螺栓的总称。 锚筋——与预埋件焊接连接用于锚固预埋钢板的钢筋。 4材料要求 4.1 预埋件及预埋螺栓材料的品种、规格必须符合设计要求,并 有产品质量证明书。当设计有复验要求时,尚应按规定进行复验并在

合格后方准使用。 4.2 当由于采购等原因不能满足设计要求需要代换时,应征得设计工程师的认可并办理相应的设计变更文件。 4.3 预埋钢板的平整度及预埋螺杆的顺直度影响使用时应进行校平和矫直处理,并在运输时进行必要的保护,预埋螺杆的丝扣部位应采用塑料套管加以保护,防止丝扣破坏。 5施工准备 5.1 施工前应根据工程特点编制详细的操作工艺标准,对操作工人进行统一交底。 6操作工艺 6.1 预埋件的测量定位控制线应单独设置,每个埋件的控制线都

埋件施工方案工艺参考

1.埋件施工工艺 1.1.埋件说明 按本工程幕墙工程实际情况,幕墙埋件有槽型埋件和平板预埋件两种。塔楼单元幕墙采用槽型埋件,框架幕墙采用平板预埋 1.本工程使用的槽型埋件:

2.本工程使用的平板埋件: 幕墙埋件是幕墙的受力构件,它的安装工序是幕墙产品质量的关键工序。埋件的埋设质量直接影响幕墙的安装质量和幕墙的安全使用。为确保埋件埋设满足幕墙设计要求、特制定本施工工艺。 1.2.埋件施工工艺流程 预埋埋件:检查预埋件→预埋件 的定位→预埋件固定→检查→混凝 土浇灌→拆模板→清理预→埋件检 查。 1.3.埋件检查 开始预埋之前,应检查预埋件的品种、规格、数量是否与该工程设计要求相符并有合格证书。并按工艺要求抽查预埋件的外形尺寸和焊缝质量。焊接应牢固、焊缝应饱满、无裂纹、夹渣、气泡等缺陷。槽形预埋件应检查槽内泡沫条填充是否完好。并按楼层需要的预埋件品种、规格、数量进行配置。 1.4.埋件定位与固定(关键工序、质量控制点) 1.根据幕墙的分格尺寸,按工程预埋件安装点位图的位置、品种、数量要求进行埋设。 2.埋件距墙体构件的边距应按设计要求确定。 3.埋件的定位偏差应符合下列要求:标高偏差不大于10.0mm,轴线与幕墙轴线的偏差前后不大于10.0mm,左右偏差不大于20.0mm。

4.在楼层边板埋设时,由于楼板钢筋较少,应按照该工程的埋件埋设工艺要求,进行加强。 5.检查埋件定位完毕后,检验员应进行检查并记录,将记录反馈到技术处。 6.预埋件定位后,用钢丝把预埋件上锚筋与主体结构的钢筋捆绑牢固(或焊接牢固)。定位后埋件表面与模板表面应紧密贴合。 7.焊接 每个预埋件的锚筋中应有1~2根与主体结构的钢筋焊接。如有错位,允许加钢筋进行搭接,搭接长度不小于50mm。 本工程埋件埋设方式多样,无论是槽型埋件还是平板埋件,都有有顶埋式,侧埋式以及底埋式三种埋设方式。首先根据幕墙的分格尺寸确定埋件平面布置图,埋件平面布置图将预埋件安装点位图的位置、品种、数量要求进行了明确。安装以下定位和固定工艺进行埋设: 1.1.1.槽型埋件安装定位工艺措施 1.1.1.1.顶埋 对于顶埋,先将槽型埋件用木螺钉固定在L型模具上,定位准确后用木螺钉将L型模具固定在混凝土模板上。 1.1.1. 2.侧埋 对于侧埋,可利用钉孔将槽型埋件固定在模板上。 槽型埋件标高定位制作定尺模具定位

预埋件安装

预埋件安装 1.预埋件安装是钢结构施工中的第一道工序,也是确保钢结构工程质量的前提,预埋件安装跟随主体结构施工同步进行,并根据总包方提供 的轴线、标高基准线作为预埋件安装的依据。 2. 2. 预埋件安装应置于结构构件最外排主筋的内侧,并与结构钢筋的箍筋绑抓牢靠,以免浇注砼时造成移位。 3. 3. 预埋件在安装的过程中,应力求位置准确,施工中的最大允许偏差为±20mm。 4. 4. 预埋件安装工艺流程: 5.结合主体结构放线→找准位置埋放埋件→检查调整→绑扎固定 6.工艺流程说明: 7.1)、掌握施工图纸与现场施工条件: 1.1在施工准备阶段,首先要熟悉钢结构施工图与预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,了解本工程的钢结构的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋件施工方案、技术交底等。 1.2在这个阶段要全面的消化图纸的内容,现场的实际施工情况,如发现问题要及时向设计师反映;找出预埋的难点、易混淆的部位,在交底中进行专项说明,并召集工人开专门的工作重点交底会议,要让操作人员掌握操作要领和技术要求。 2)、制定预埋施工方案: 针对本工程的具体情况,积极与总包单位技术部门交流,掌握施工重点、难点的处理,在结合我公司的施工组织计划,制定出合理的预埋件施工计划,包括材料计划、劳动力组织、机械设备计划、施工工序安排、施工段划分、进度与跟踪、质量保证措施等。 3 )、在施工段找出定位轴线: 根据图纸,在现场找出预埋部位附近的建筑水平层高标高线(50线或1m线)的位置并进行复核预置埋件:按照定位标记,将预埋件初步定位,用电焊点焊于梁非主受力钢筋(如箍筋、加筋等),预埋件的锚固钢筋必须放在梁(柱或板)外排主筋的内侧,预埋件必须做好防雷连接,严格按照设计图纸要求施工,做到连接可靠。 4 )、复核安装位置: 固定预埋件之前,必须复核预埋件的位置是否正确,以保证预埋件的施工质量。 5 )、加固埋件: 复核无误后,则将预埋件加固,焊接牢固,避免在浇筑砼时振捣脱落移位,加固过程中应保证预埋件的垂直度、平整度偏差均不大于3mm,水平标高偏差不大于10mm,预埋件位置与设计位置偏差不大于20mm。 1

相关文档