环境系楼207机房勘测

报告

勘测日期: 2012-3-14

勘测地点:环境系楼207机房

勘测单位: 江西信息学院环境工程系

勘测人员: 10防雷4班李锦嵘

勘测对象:环境系楼207机房

勘测工具;皮尺、游标卡尺、K2127B、等电位测试仪

勘测天气:阴

目录

第一章勘测依据 (3)

第二章勘测概况 (4)

第三章机房所在建筑物勘测内容 (5)

3.1接闪器 (5)

3.2引下线 (6)

3.3等电位连接 (6)

3.4接地装置 (7)

第四章机房内勘测内容 (8)

4.1机房基本情况 (8)

4.2勘测数据分析 (9)

第五章总结 (13)

第六章附图 (14)

附图一、机房平面图 (14)

附图二、系楼平面图 (15)

附图三、系楼俯视图 (16)

附图四、系楼配电线路图 (17)

附图五、系楼四置图 (17)

附图六、引下线分布图 (19)

◆《建筑物防雷设计规范》GB5057—2010;

◆《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343—2004;

◆《供配电系统设计规范》GB50052—2009;

◆《电子信息系统机房规范》GB50174-2008;

◆《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000;

◆《电能质量暂时过电压和瞬态过电压》GB/T18481-2001;

◆《计算机信息系统实体安全技术要求第1部分:局域计算环境》

GA371-2001

1)、地理位置:位于南昌市雷打山上,海拔高度为46.9米,北面是校园广场,南面为校园宿舍第7栋,东面为教学实训楼,西面是校园超市。北面距建筑物5m处栽种了一排树木;南面树木与建筑物之间间距小于5m,土壤为红土壤。

2)、结构:该系楼为2层钢筋混凝土结构,另在屋顶东南侧有一炮楼;

3)、装设:屋顶装有天馈系统以及气象观测仪与风向测试仪等仪器。

4)、年平均雷暴日:56.4Td/a,属于高雷区。夏季强对流天气飞车活跃,雷电现象平繁并强烈。

5)、勘测数据:系楼长63.9m,东宽14.2m、西宽10.7m、楼高10.7m,6)、该机房位于系楼二楼207室,于LPZ2区。

第三章 机房所在建筑物勘测内容

3.1接闪器

a 、根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》的4.3.1条宜采用装设在建筑物上的接闪器(接闪杆/线/网/带)也可采用其中的混合组成的接闪器。但该系楼采用的是接闪杆/带混合接闪器。

b 、经过勘察发现接闪杆发生形变,由原来的直线变成了带2处直角形状,不符合规范要求,应进行调整;位于建筑物东边由西向北数第11根断开的接闪带,由东北向西北数32、33断开,22、64虚焊,由西南向西北数23、31虚焊。

C 、接闪器保护范围:

1、系楼顶端炮楼接闪器参数,长宽高分别为12.65m 、10.8m 、5m 及针高2.8m ;其保护范围计算如下:根据GB50057-2010得知该建筑物属于三类建筑物其

65

.127.442516.6412()2(;16.6412(,450<≈-=---==-==x r x r x r r h h h h h h r h h h r m h 炮由上式可以得知:单靠接闪杆不能将其小炮楼保护起来,所以应采用接闪带来辅助;

2、系楼接闪器参数,长高分别为63.9m 、10.7m 、东面宽14.2m 、西面宽10.7m ,其保护范围如下式:9.6333.19)2()2(<≈---=h h h h h h h r x r x 系,由于系楼长63.9m ,因此也不能保护整个系楼也应采用接闪带辅助;

3、风向标杆参数,长1.9m 、南西北面宽分别为2.05m 、1.85m 、9.1m ,根据GB50057-2010中4.3.5第一款规定建筑物上的金属物件可用作接闪器所以其保护范围如式:

1.974.10)2()2(>=---=x r x r x h h h h h h h ,符合。

3.2引下线

a、根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中的4.3.3条可知,专设引

下线不应少于两根,并沿建筑物四周均匀对称分布,其间距周长不大于18m,当跨度较大时,无法设引下线时,专设引下线其平均间距不应大于18m;

b、根据勘测可知系楼的引下线共有3根,其中2根采用的是暗装,且利用

建筑物内的结构作引下线,一根是明装;暗装利用的是Φ8的柱内钢筋做引下线,位于系楼西侧向东的3.5m上,一根位于最东侧柱内,最后的明装引下线位于系楼背面44.7m处的扁钢中,其截面为1002

m m.暗装敷设的引下线的状态良好,明装引下线受损严重,已经不能正常使用,需立即进行修复、改装。

3.3等电位连接

a、系楼的门窗进行了等电位连接。在一二层东面廊道拐角处与窗户有等电

位连接,二楼西面廊道拐角处也有与窗户有等电位连接,207机房上端也与门前窗户上的金属架有等电位连接,西南角也与窗户有等电位连接,102机房门上方与门前窗户有等电位连接,110机房也一样,楼层配电箱,楼梯也都做了等电位连接措施,楼顶靠西侧的两个风向标与接闪带都有等电位连接,接闪杆与接闪带也做了等电位连接。但是楼顶等电位连接处都已锈蚀。天馈系统无等电位连接,因为它处于LPZ1区中。

b、系楼的进线方式是埋地与架空,但没有采用SPD保护,在低压电力线的

进线处,采用钢管套护,符合要求(0.3m-1.8m),置于墙四角但需加

装SPD,架空电缆电气线路采用架空进人,没有安装SPD,也没有等电位连接措施。

3.4接地装置

a、根据GB50057-2010中的4.3.4的第六条规定,可知,系楼宜采用基础

内的钢筋作为接地装置且利用的钢筋也完全符合要求;

b、接地装置现状良好,由于其利用基础内的钢筋作为接地装置,是整个系

楼成为了电气通路。当雷击时各引下线承担的电流减少,接地体同样能够迅速泄流,但明装引下线的独立接地体已经腐蚀严重,不能正常散流并且位于人流量较大的地方,不符合规范,应进行修设。

第四章机房内勘测内容

4.1机房基本情况

1)、该机房位于江西信息学院环境工程系楼二楼207室,

2)、机房长9.5m,宽8m,高3.5m,

3)、机房理由52台电脑,一个交换机柜,里面三个交换机,

4)、两台室内空调,

5)三台稳压器,

6)、机房的配电制式为TN-S系统,

7)、机房的拓扑结构为星形,

8)、地面是防静电地板,并与地面有一定的距离,

9)、有12组日光灯,每组三个。

4.2雷暴区范围

由于机房所在地区年平均雷暴日为56.4,所以机房处于高雷区。

4.3雷电入侵信息系统途径

它们可通过金属管道、架空线路、低压线路等侵入兵多计算机设备造成破坏,因此防护需要通过屏蔽,安装SPD、合理布线、等电位连接、共用接地系统等防护闪电感应、雷击电磁脉冲(LEMP)的侵入。

4.4雷电对信息系统的危害

1)计算机无法正常启动

2)使计算机内部网卡烧坏

3)不能正常工作

4)计算机内部数据丢失

5)计算机显示器黑屏

6)雷击产生的强烈磁场可能会使硬盘坏掉 4.5 机房线路进线方式

配电线路是埋地进入,信号线路是架空进入。 4.2勘测数据分析

按雷击风险评估确定雷电防护等级:

N

Nc

E -=1

当E >0.98时,定级A 级: 当0.90<E ≤0.98时,定为B 类: 当0.80<E ≤0.90时,定为C 类: 当E ≤0.8时,定为D 级。 式中: 21N N N +=

e g A N K N ??=1

e g A N N ?=2 21e e e A A A +=

N ──建筑物预计雷击次数(次/a )。

k ──校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5。

N g -─ 建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2?a )]。 A e ──与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。 雷击大地的年平均密度应按下式确定:

d g T N 1.0=

式中:

T d ──年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d /a )。 建筑物等效面积A e 应为其实际平面积向外扩大后的面积。其计算方法应符合下列规定:

建筑物的高H 小于100m 时,其每边的扩大宽度和等效面积应按下列公式计算确定:

)-200(H H D =

610·)]-200(π)-200(·)(2[H H H H W L LW A e +++=

式中:

D ──建筑物每边的扩大宽度(m )

L 、W 、H ──分别为建筑物的长、宽、高(m )。

注:

计算机的安全分类:

A 类:对计算机房的安全有严格的要求,有完善的计算机房安全措施

B 类:对计算机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机房安全措施

C 类:对计算机房的安全有基本的要求,有基本的计算机房安全措施

C Nc ÷?=-5.1108.5

654321C C C C C C C +++++=

207机房为主体结构为砖混结构,所以C1取1.5

207机房做有等电位连接和防静电地板,所以C2取2.5

电子信息系统设备耐冲击电压和抗冲击过电压能力207机房一般,所以C3取0.5

207机房处于LPZ2区,所以C4取0.5 C5为后果因子,取0.5

C6为区域雷暴等级因子,207机房为高雷区,所以C6取1.2 所以:

7

.62

.15.05.05.25.16

54321=++++=+++++=C C C C C C C

158.07

.6/183.0*8.57.6/10*8.55.1===-c N

21N N N +=

e g A N K N **1=

[]

[]0029

.010*54.215922.26*257610*)5.3200(*5.3*14.3)5.3200(*5.3)85.9(*28*5.910

·)]-200(π)-200(·)(2[666

=++=-+-++=+++=--H H H H W L LW A e

016

.00029.0*64.5*11==N

e g A N N *2= 3

2110*1000*200010*1000*500*2662

1=+=+=+=--e e e A A A 92

.163*4.56*1.02==N

98 . 16

92 . 16

016 .02

1

=+

=

+ =N N

N

99 .0

98

.

16

/

158

.0

1

/ 1

≈-

=

-

=N

N

E

c

由于E>0.99所以属于A级。

第五章总结

根据机房的勘测和数据分析得知机房属于A级,雷电的各种防护措施基本齐全。计算机距离墙体的长度达到1.5m。随着科技的发展计算机设备广泛地进入我们的生活,而因其绝缘强度低,过电压和过电流耐受能力差,对电磁干扰十分敏感等弱点,经常遭受雷电损坏,因此对雷电的防护已迫在眉睫。而在实际工作中,我们发现人们的防范意识十分薄弱,防范手段比较落后,防范知识尤其缺乏,因而一些单位工作人员对计算机网络防雷系统的防雷认识存在着许多误区。,确保我们建成的网络系统安全可靠

附图附图一、机房平面图

14

15

201地理信息综合实训室

202防雷设计实训室

203

204

机房205

206天气会商室天气分析室

207

机房

101机房102防雷接地实训室

楼梯

楼梯

103

104105106地理观测室

107108

109110

自动

气象

组合电器

自动空气开关

厕所

16

附图四、系楼配电线路图

17

附图五、系楼四置图

18

附图六、引下线分布图

长接闪杆

引下线

引下线

2.8m7.5m接闪杆

19

附图七、弱电线路图

20

CT 使用环境和要求

CT 使用环境和要求 1、机房布置要求 a、机房环境:CT机房应建在周围振动小、无严重电磁场:干扰、噪声低、空气净度较高的环境中,可能的话还应考虑离配心房较近及病必进出和机器安装方便。 b、部件位置: 基础、各大部件在机房的安放位置要兼顾机器运行安全、维修留有空间、病员进出通畅、医生操作方便和通风换气良好等几个方面.要尽可能地减少各个工作区域的相互干扰。 c、地面和线缆铺设:机房的地面支撑要满足机器的载荷要求。要抗静电、防火、防尘、耐压和耐磨擦。电缆的铺设应避开交流电磁场(变压器、电感器、马达等),且信号线和电源线应屏蔽、分路铺设。必要时需要做有白铁皮衬里的电缆暗沟,上面加盖,且有防鼠害措施。电缆线若太长,必须波形铺设,不可来回折叠或圈缆。 d、安全紧急装置:扫描室和控制室要装紧急断电开关,以便工作人员一旦发 现机组情况异常,可就近立即进行断电操作,防止意外事故的发生。安全紧急开关应安置在离地1.6—1.8米的墙上,防止人员*墙而引起误触碰。在扫描室、控制室离地0.3米的墙壁上,需设若干个单相三线的电源插座,以便今后机器维修、保养、局部照明和其他辅助用电设备或仪器的使用。每组插座旁最好能有单板空气开关控制保护。 2、空气要求 除非另有说明,否则,CT扫描装置的空气环境工作条件应满足: a:环境温度:扫描室为20--28℃、控制室为18---28℃; b:相对湿度:扫描室为30%—70%、控制室为20%~80%; c:大气压力:700-1060hpa. 1.3电源要求: a、供电要求:CT电源电压值的允许范围为额定值的90%~110%;电源频率为50Hz 或60Hz,频率值的允差为±1Hz;电源容量由各企业标准规定。 CT机所需的电源应尽量由配电室专用电缆引来。切不可和空调电梯等具它感性负载设备共用同—变压绕组。 为了确保CT机的供电稳定,抑制脉冲浪涌干扰,一般需加接交流稳压器。若条件许可,则建议每相再安—个滤波器。 系统计算机若本来没配置UPS,则最好去购买一台,以保证计算机系统正常工 作。防止突然断电造成数据丢失和程序损坏。

机房弱电-环境监控设计说明

机房环境与动力设备监控系统 一、方案设计 1.1监控需求 某某分行机房监控管理系统的设计及建设是结合机房结构、设备内容、使用功能、操作对象和管理要求等综合因素进行考虑的,并做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的设计。本系统的特点是集成了机房动力、场地环境、机房安全管理功能,结合我公司多年从事机房环境监控系统和集成管理系统建设经验而进行设计的。根据某某分行机房的实际情况和招标文件要求,需要对机房内的设备、环境、安防进行集中监控。 1.1.1系统组成 从功能结构上,本次机房环境监控系统主要涉及环境监控设备、各种动力设备、机电设备和安防子系统(由大楼安防整体考虑),各子系统主要监控对象包括: 市电输入:1路,监测市电的实时电流参数。 配电开关:6路,监测配电开关的断开与闭合状态。 防雷监测:监测防雷器的工作状态。 UPS设备组:2路UPS,监测UPS工作状态、报警状态和采集各种运行参数。 机电设备组:2台精密空调,系统对机电设备的工作状态,如对设备的运行参数、运行模式、运行状态进行全面的监视。在权限之内,设备可以进行远程控制启停和设置参数。 漏水监测:1套共,监测机房内有无漏水事件发生。 温湿度监控:4个点,监测机房内温度、湿度变化。 闭路监控:8路视频输入并视屏联动,监测机房人员及设备情况。, 照明监控和门状态监测系统 防盗监控 1.2方案的设计原则和依据 1.2.1设计依据 《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 《计算机站场地安全要求(GB 9361)》 《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》

《低压配电设计规范(GB 50054-95)》 《建筑安装工程质量检验评定标准(GBJ 300-88)》 《建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-91)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS89:97)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 1.2.2设计原则 1.2.2.1性能(P-Performance) 系统从机房日常运营管理的角度出发,为机房正常运营的连续性提供性能上的保证。系统软件从功能上充分考虑运营管理者的实际工作需求,并满足“安全第一,稳定至上”的运营宗旨。 实时性:由于监控对象众多,在数据流量很大的情况下,系统仍能保持极高的实时性。一个信号周期(完成对管辖范围内所有设备的数据采集)控制在2秒内。 1.2.2.2可靠性(R-Reliability) 系统在实现所需功能的基础上,具备极高的可靠性和稳定性,能够7X24小时不间断地连续工作,平均无故障时间(MTBF)大于20万小时,平均修复时间(MTTR)小于2小时。 高安全性:系统有完善的安全防范措施,对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限,并有完善的密码管理功能,可以有限的保证系统及数据的安全。 误报率:在排除硬件及监控设备本身的故障时,系统的误报率要求小于0.1% 系统能够自动检测各监控模块故障、传感器故障以及各智能设备与监控系统之间、各监控子系统之间的通讯是否正常,一旦发现通讯故障(包括系统本身的硬件故障),系统能发出报警信息。 抗干扰性:系统在选用各种采集单元及监控设备时,选用防潮、防雷、防静电、防干扰等性能优良的产品,同时于施工时采取相应的防护措施,确保系统通讯的稳定。 自动恢复:当供电意外中断并恢复供应后,系统从软硬件两个方面进行自动恢复: 硬件:系统中的硬件设备在恢复供电后能自动根据设定程序重新启动。在通讯信道故障时,数据暂存本地,一旦通讯信道恢复正常,硬件设备能自动传输未传数据。 软件:系统软件在恢复供电后,会自动按用户设定重新启动,并能自动接收上传的数据,从而保障数据的完整性。 1.2.2.3互换操作性(I-Interoperate) 系统符合开放式的设计标准,支持各种数据库类型,并可对外提供各种通讯协议,完全实现与第

机房环境要求-及回答

机房环境需求 1概述 将来,呼和浩特云计算的机房中,需要放置部分委办局的现有的设备(网络、服务器、存储、小型机等)以及部分委办局新业务或者设备太旧而需要的新设备(网络、服务器、存储、小型机等)。为了更好的完成呼和浩特市云计算的迁移工作,各单位之间更好的沟通,机房需要满足有一定的环境要求。 2机房规划 下面是机房规划图:

下面分别介绍一下: 第A、B列:两列给电子政务外网使用。 第C、D列:两列给电子政务敏感信息网使用。 第E、F、G、H、I列:五列给部分有需求专网的使用,比如公安等。其中第I列安放K1小型机。

3机房环境 机房供电、空调新风、消防、防水、防雷、防静电、防尘、接地、抗震、承重、温湿度、环境智能监控等机房运行环境满足《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级及以上要求,并符合《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) A级标准。具体指标要求如下: 3.1机房总体要求 1、数据中心使用面积不少于700平方米,其中机房使用面积至少 500平方米、办公场地使用面积不少于150平方米,库房场地使 用面积不少于50平方米。此部分需机房提供商提供针对于本项 目的服务承诺函。 回答:现提供了A6-303机房,500平米,181个机架,现改造1例(22个机架)交流电,库房现已提供,办公场地现在可以提供,地点暂定,(正在协调) 2、机房供应商须提供ISO20000或ISO27001认证证书。 回答:可以提供ISO27001认证证书 3、机房供应商须提供已通过政府相关部门检测验收的场地有效使用权大于10年以上或独立自主产权相关证明;并提供消防检验合格证、防雷检测合格证。 4、符合《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级要求。

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1090 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

机房设备的防雷接地及环境要求措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广

播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 (二)供电系统避雷 1.交流变压器避雷 (1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。 (2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。 2.电力电缆避雷 (1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线

应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。 (2)电力电缆金属护套两端应就近接地。 (3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。 (4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。 3.电力设备避雷 (三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施 (四)接地系统的检查二、通信设备的环境要求

数据中心机房监控的作用和必要性是什么

机房动力环境监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历 史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理 和安全运营提供有力的保证。 一、为什么要用动力环境监控 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设 备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及 系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可 能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。 二、机房动力环境监控系统实现的功能 监控系统需要实现的主要功能和楼宇自控项目基本相同,概括起来有以下 几个主要方面。 (一)集中实时监视功能 传统的机房管理采用的是每天定时巡视的制度,比如早晚各一次检查,并 且将设备的一些核心运行参数进行人工笔录后存档。这样取得的数据只限于特 定时段,工作单调而且耗费人力。而集中实时监控功能可解决此问题。 (二)报警和事件功能 报警指机房运行中出现异常情况,比如停电事故、漏水事故等。报警的发 生意味着机房的运行受到影响,其严重程度可用"优先级"的概念来定义。一般 监控系统均可设置几十到上千个优先级以区别报警的严重程度。机房内的报警 优先级一般划分为10级即可。 (三)运行历史数据记录和趋势功能 对机房的管理者来说,除了系统的报警功能以外,系统的另一个重要的功 能就是历史数据和趋势功能。因为机房只是一个存放计算机和网络设备的场所,随着事件的推移,机房内的设备数量、型号等都会发生变化,按照目前的趋势,一般都是越来越多。因此,从机房管理角度,需要能够拥有机房设备运行的历 史资料,这样可以通过分析,找出发展趋势、发现故障隐患。从而大幅度提高 机房的管理水平。 (四)用户管理功能 用户管理主要是对监控系统的使用者进行权限管理,避免末授权的人员随 意修改参数设置或者查看。而授权需要进行分级控制,不同级别的用户只能进

机房和环境安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机房和环境安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8210-96 机房和环境安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条目的: 第二条为保证机房内设备处于最佳运行状态,使其运行服务质量能够满足用户业务使用的需求,特制定此制度,陕西广电网络传媒股份有限公司所有机房应按照本制度严格执行。 第三条本制度主要为了确保机房的安全,提高机房管理的质量,做到提前预防,开展全面质量、安全管理,树立全程全网观念,以及质量第一、安全第一、用户第一的思想。 第四条范围:陕西广电网络传媒股份有限公司拥有的机房。 第二章机房设备规定 第五条机房内设备必须按照公司IT和运营支

撑中心的相关规定布置,未经公司IT和运营支撑中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房。 第六条设备的维护必须由专职维护人员负责,他人不可随意操作;设备需要停机检查时,应经公司IT和运营支撑中心批准后,方可进行;关闭通信设备时,应经公司IT和运营支撑中心同意。 第三章机房环境管理规定 第七条在机房工作应建立防尘缓冲带,备有工作服和工作鞋。 第八条机房应防尘,门窗要严密,做到地面清洁、设备无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料齐全、设备有序、使用方便。 第九条机房温、湿度应符合维护技术指标要求,机房内的温度应保持在+15℃至+25℃,相对湿度应保持在20%至60%。 第十条机房应有良好的防静电措施。 第十一条机房照明应有应急备用,各类照明设备要由专人负责,定期检修。

机房环境监控系统介绍

机房环境监控系统介绍 一、概述 机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、消防系统等)。 二、机房环境监控的项目和内容 1、配电系统 主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态监视进行监视。当一些重要参数超过危险

界限后进行报警。 2、UPS电源(包含直流电源) 通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,机房动力环境监控系统将自动报警。系统中对于UPS的监控一律采用只监视,不控制的模式。 3、空调设备 通过实时监控,能够全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数,并能够通过机房动力环境监控系统管理功能远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),以及对精密空调的重启。空调机组即便有微小的故障,也可以通过机房动力环境监控系统检测出来,及时采取措施防止空调机组进一步损坏。 4、机房温湿度 在机房的各个重要位置,需要装设温湿度检测模块,记录温湿度曲线供管理人员查询。一旦温湿度超出范围,即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。 5、漏水检测 漏水检测系统分定位和不定位两种。所谓定位式,就是指可以准确报告具体漏水地点的测漏系统。不定位系统则相反,只能报告发现漏水,但不能指明位置。系统由传感器和控制器组成。控制器监视传感器的状态,发现水情立即将信息上传给监控PC。测漏传感器有线检测和面检测两类,机房内主要采用线检测。线检测使用测漏绳,将水患部位围绕起来,漏水发生后,水接触到检测线发出报警。 6、烟雾报警 烟雾探测器内置微电脑控制,故障自检,能防止漏报误报,输出脉冲电平信号、继电器开关或者开和关信号。当有烟尘进入电离室会破坏烟雾探测器的电场平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值发出报警。 7、视频监控 机房环境监控系统集成了视频监控,图像采用MPEG4视频压缩方式,集多画面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体,视频

机房环境监控系统-推荐下载

机房环境监控系统 6.6.1 机房环境监控系统总体要求 机房环境监控系统主要对恒温恒湿空调机、UPS 电源、配电柜、电池等设 备进行实时监控,为值班人员提供设备的状态信息。 本系统可对机房设备进行全面管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊 断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施及监视控制。 6.6.2 机房环境监控系统设计要求 ? 配电监测子系统;? UPS 电源监测子系统;? 精密空调监测子系统; ? 漏水监测子系统;? 温湿度监测子系统;? 消防报警监测子系统。 配电监测子系统本系统安装智能电量仪监测机房总市电、UPS 输出配电柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况,安装开关状态采集模块监测配电 柜主要配电开关情况。 UPS 电源设备监测在弱电机房监测UPS 情况。采用RS-485总线通讯方式,通过UPS 厂家 提供的通信协议及通讯接口对UPS 进行全面系统的监测与诊断。一旦有故 障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警,告之相关人员。 精密空调设备监测 在弱电机房监测精密空调情况。精密空调采用RS-485总线通讯方式, 通过精密空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行 监控。一旦有故障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警, 告之相关人员。 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

A级机房环境要求

A级机房环境要求 A 级机房环境要求1.空调机房环境温湿度:温度:冬季:20±2℃夏季:23±2℃温度变化率≤5℃/h 相对湿度:50%±5% 洁净度:符合标准ASHRAE52-76,粒度≥0.5mm,个数≤10000 粒/dm 噪声:关闭主设备的条件下,在工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A).(GB) 机房单位面积的冷负荷为:257w/m2h 系统控制室单位时间换气数:≥23 次/h 数据中心机房单位时间换气数:≥22 次/h 2.防火防火系统基于以下原则建设:- 采用高灵敏度火灾自动报警系统;-采用环保型FM200 气体灭火系统;FM-200 气体火火系统保护区及存储环境温度为0~54℃,存储压力25kg/cm2 -本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24 小时。-所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h;吊顶的耐火极限不低于0.25h -灭火系统在启动前能自动检测被保护区区是否有人员存在;- 火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。防火动作原理:当防护区火灾发生,感烟探测器报警时:火灾自动报警系统报警,闪灯、警铃动作,提示工作人员撤离火灾发生区域;当感烟探测器报警和感温探测器同时报警时:火灾自动报警系统报警,防护区外闪灯、蜂鸣器动作,控制联动系统切除非消防电源、关闭相应区域防火阀等联动设备,同时启动红外探测系统;当红外探测系统确认相应保护区无人员存在时,启动气体灭火系统进行灭火。防火系统建设的标准和规范:建筑设计防火规范GBJ16-87 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 电子计算机房设计规范GB50174-93 3.门禁系统选用系列感应卡式门禁设备,并具有联机管理功能4.防雷满足执行10/350us 坡形,可防护雷电流150kA 对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受10/350us 75kA 的雷电流的冲击[IEC1312 的标准]。雷击建设可满足如下相关标准。GB2887-89《计算机场地安全要求》GB50174-93《电子计算机房设计规范》GB50057-94《建筑物防雷设计规范》GB50054-95《低压配电设计规范》GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》GB11032-89《交流无间隙避雷器》邮电部《通讯产品入网检定认证细则》IEC1024-1∶1990《建筑防雷》IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护.通则》ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》5.地板抬升系统阻燃性:60REI 抗静电性:105-109 隔音:大于32D B 集中承受力2000-7000N 地板抬升高度≥350mm 分散承受力15000-35000N/ m2 施工标准为:国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86)6.漏水检测系统漏水检测系统可提供24 X 7X365 的实时检测。7.布线布线系统在每个机架上提供结构化布线槽,为每个机架提供局域接入服务。机架布线槽有两种规格:16 端口或8 端口。伟伯数据中心采用超五类布线系统。伟伯数据中心综合布线系统采用下走线方式布线。伟伯数据中心综合布线系统建设采用的标准如下:中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程设计规范修订本(CECS 72:97)中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范修订本(CECS 89:97)中华人民共和国行业标准:城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准(YD/T2008-93)中华人民共和国通信行业标准:总配线架技术要求和试验方法(YD/T694-93)中华人民共和国通信行业标准:通信设计安装抗震设计暂行规定(YD2003-92)中华人民共和国邮电部部标准:市内通信全塑电缆线路工程设计规范(YDJ9-90)中华人民共和国邮电部部标准:电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定(YDJ44-89)中华人民共和国邮电部部标准:市内电话程控交换设备安装工程施工及验收暂行技术规定(YDJ50-88)中华人民共和国邮电部部标准:市内电话线路工程施工及验收技术规范(试行)(YDJ38-85)ISO/IE C 11801 国际商用建筑物布线标准EIA/TIA 568 商用建筑物电信布线标准EIA/TIA 569 电信通路和空间商用建筑标准EIA/TIA 570

机房环境监控系统的必要性与作用

机房环境监控系统的必要性与作用 互联网时代,机房、IDC等场所的重要性不言而喻,但这些场所规模不一、分散各地,其内设备种类与数量杂多,且由于欠缺匹配的管理方法,机房内的物理环境随时可能出现紧急状况,一套完善的机房环境监控系统可以让你做到实时集中监控与管理,有效预警,规避麻烦。 1.机房环境监控系统的必要性 (1)机房环境监控系统是为保证组织的安全、稳定、高效运行,保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全,实现用户的最大投资效益。 (2)有必要对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸

多环境变量,UPS、空调、新风、除尘、除湿等诸多设备运行状态变量,进行24小时实时监测与智能化调节控制,以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信息数据资产的安全。 2.机房环境监控系统的作用 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。 (1)从现阶段在一些数据中心的实际使用情况来看,机房环境监控系统的管理优势已经得到体现,帮助用户解决了机房内很多环境保障问题。通过监控平台可以管理机房内大部分系统,大大节约了人力和物力。 (2)机房弱电集成监控项目的建设,对机房的环境结构、设备内容、服务需求和管理模式等4个基本要素以及它们的内在联系进行了优化组合,从而提供了一个稳定可靠、投资合理、高效方便、舒适安全的机房环境。 (3)机房环境监控系统正在为今天大型数据中心计算机机房的正常运转提供可靠和一流的技术保障手段机房环境监控系统支持二次开发设计,系统成熟稳定,兼容拓展性强,功能集成度高,操作便捷,适用银行、税务、政府、海关、广电、通信、电力等网络机房项目。 机房环境监控系统,可及时让你发现隐患,在未萌芽成灾前排除问题,这样的一套监控系统,你是否觉得自己的机房也应该拥有呢?

机房环境建设基本要求

机房环境建设基本要求 一、装饰装修设计 (1)装修材料具备以下特点:消防、气密、隔热、不起尘、易清洁、抗静电、环保、耐用免维护,且温湿度变化下变形小。 (2)墙面:采用彩钢夹岩棉夹心板,彩钢板下部要有坚实支撑,采取措施进行加固和美化。 (3)吊顶:上部的四周墙面作净化处理,以提高机房洁净度和耐久度。 (4)隔断:采用槽钢、全钢结构框架及防火钢化玻璃隔断。 (5)大门:机房大门应为双平开门,采用防火钢化玻璃门,并安装有门禁。 (6)防静电地板:对地面做彻底清洁处理后进行铺设。 二、机房供配电系统设计 (1)市电电源为380V/220V、50HZ, (2)采用市电直供、UPS供电两种方式。 UPS主要为以下设备供电:服务器、交换机、安全设备、动环境监控设备、备用照明、门禁监控设备等;市电主要为以下设备供电:空调系统、主照明和备用电源插座等。 (3)机房采用三相五线制,由电力配电站室引至UPS配电机房。由UPS输出至列头配电柜,分别输出至各机柜内的PDU内。 (4)配电柜 配电柜能方便随时直观查看电压、电源、功率等电量参数。在配电柜总输入开关上端,安装三相四模块电源防雷装置。配电柜设有N、PE汇流排,所有空气开关连接均用铜排和软铜线。配电箱、柜内内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。对配电箱、柜进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。(5)机房插座 市电插座为测试和清洁等设备供电。机房两侧墙面均预留相应插座,墙面插座安装位置高于地板表面300mm 处。 (6)照明 根据机房的的有关标准,照明标无频闪、无眩光、流明度大、光线分布均匀、不直接照射光面,特别是显示设备和控制面板,离地面0.8M处均布照度≥500勒克斯(LX),设备无电磁辐射。 照明灯具采用嵌入式安装,固定在吊顶内专设的框架上,边框外缘紧贴吊顶,并与吊顶金属明龙骨平行。应急照明使用UPS电源,照度为地面0.8m处≥10勒克斯(LX)。 三、UPS不间断电源系统 选用机房专用在线式UPS。机型功率为20KV A三台,全功率整流器和逆变器的在线式双变换工作方式。后备电池采用具有国家免检资质的免维护铅酸蓄电池,后备时间≥4小时,UPS系统外置维修旁路1套,实现UPS系统的完全隔离,便于系统维护、维修。 四、机房空调 满足机房环境对温湿度要求,并留有备份余量。采用三台大金邮电恒温空调,确保机房7*24不间断工作。 五、防雷接地系统设计 确保数据中心的安全,具备良好的接地系统,并在此基础上,电源系统、空调系统、监控系统、通信和数据系统等采取防雷保护措施。按国家建筑物防雷设计规范,并对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。 在机房防静电活动地板下,采用30×3紫铜排沿机房四周配置等电位连接带。等电位连接带端点与机房内预留的弱电接地排可靠电气连接。 经测防雷接地电阻小于10Ω,零地电压小于1V。 六、消防系统设计 根据机房动力环境监控系统对机房内环境进行实行监控,在发生火灾时采用二氧化碳气体进行灭火。

数据中心机房环境监控系统的重要性和必要性

数据中心机房环境监控系统的重要性和必要性 大家都知道在机房环境监控系统的建设中,项目的投资是很重要的,对投资的控制是项目管理的重要目标。那么数据中心机房环境监控系统的重要性和必要性是什么呢?机房系统的投资主要分两部分,一部分是机房设施建设的投资,另一部分是机房运行管理的投资,前者投资的经济性决定了后者投资的多少。 机房系统的设计方案是否合理、优化、实用,决定了前期投资的经济性。因此,机房的总体方案的是很重要的,这取决于设计的理念和技术水平。建设方一般对机房前期的建设比较慎重,要选择有技术实力单位和技术人员进行机房的设计和施工,以保证机房方案的经济实用和机房的施工质量。 但是,机房的投资,除了设施建设的投资外,还需要考虑到机房运行后的运行费用的投入,这一点往往是在项目规划时被忽视的。机房里除了摆放的计算机、网络设备外,还有许多保证机房贵妇人设备:如UPS电源设备、空调新风设备、配电设备、安防设备、其它控制设备及弱电设备。为了保证这些设备日常的使用,需要花费不少的人力和财力,这些费用每天每月都要支出,直接关系到机房后期运行维护费用的投入,而且机房的运行管理是否科学、严格,又直接影响到设备的使用寿命,好的机房管理可以延长这些设备的使用寿命,从而影

响到投资的使用周期和回报。这在工程实例中比比皆是,有的单位运行维护好,费用低,使用年限长,有的单位运行维护差,费用投入高,使用年限却很短。为了减少因环境和人为失误造成的损失,用户需要拥有一套先进、可靠的机房环境监控系统与预防系统来确保设备的安全运行。 计算机机房和数据中心支撑着各类企事业单位现代化生产体系的正常运行,一些机房甚至已成为无人值守型。在这种性况下,任何一个由于环境因素和人为失误造成的意外系统中断和设备损坏都会给企事业单位带来巨大的损失。为了减少这种损失,用户需要有一套先进、可靠的机房环境监控与预警系统来确保设备的安全运行。该系统必须能够随时随地观察到机房的情况、必须能及时地发出预防性报警、通知有关人员、采取措施、防止事故发生。可以说,完善的机房环境监控系统应该具备三大特点: 1、能够实现从设备运行情况到机柜微环境再到机房整体环境这样多层次的监控; 2、能够有大写的阈值设置以监测出危机的存在,并能有丰富的预警方式和预警流程保证相关人员能够收到警讯,达到预警的目的; 3、具备网络化、智能化,能够随时随地通过网络查盾机房内的

机房环境基本要求

机房环境基本要求 根据国家标准,计算机机房分为A类、B类、C类三个基本类别。结合我市交通指挥系统实际需求与财力,核心机房机房按照国家A级标准为主;配电室及电池间按照国家B级标准为主,但根据需要某些指标须参照A级标准。 1、温度、湿度要求 (1)开机时 温度:设备15~30℃,最佳22℃;工作人员22~26℃,最佳25℃; 湿度:40%~70%,最佳55%;温度变化率:〈10℃/H,不结露. (2)停机时 温度:设备5~35℃,最佳22℃;工作人员22~26℃,最佳25℃; 湿度:20%~80%,最佳55%;温度变化率:<10℃/H,不结露。 2、尘埃:大于或等于0、5∪m,粒子数<18000粒/升,〈50万粒/ft; 3、照明:计算机机房内在离地面0、8m处,照度不应低于200Lx; 4、噪声:开机时机房内得噪声,在中央控制台处测量应小于70dB(A); 5、电磁场干扰 (1)无线电干扰环境场强。机房内无线电干扰场强,在频率范围为0、15~1000MHz时不大于120dB。 (2)磁场干扰环境场强。机房内磁场干扰场强不大于800A/m(相当于100 e)主机房内磁场干扰场强应低于800A/m。 6、防火等级要求:B类安全机房与重要得已记录媒体存放间,其建筑物得耐火等级必须符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定得二级耐火等级,A、B类安全机房相关得其余基本工作房间及辅助房间,其建筑物得耐火等级不应低于TJ16中规定得二级耐火等级。 7、机房内部装修 (1)机房装修材料:应符合TJ16中规定得难燃材料与非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。 (2)活动地板:应就是难燃材料或非燃材料。活动地板应有稳定得抗静电性能与承载能力,同时耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘等。具体要求应符合GB6650《计算机机房用活动地板技术条件》。异型活动地板提供得各种规格得电

机房环境要求V2

机房环境要求V2 机房环境需求 根据公路局机房内各类计算机设备对机房环境的技术指标要求,综合对应计算机GB标准;建议以A类标准机房为设计标准,具体需求如下: 1控制中心选址及平面规划 根据机房现有的计算机机房设备类型、数量、功能要求,经整理后,规划总机房面积需要500平米左右,其中主机房面积:200平方米,维护室200平方米, 电池间100平方米,钢瓶间25平方。层高原则上要求不低于 3.5米(净高,梁下),机房区对楼板承重要求为800-1000kg/m2,普通办公楼楼板承重载荷为 300-500kg/m2,要求对楼板承重进行核算。 2机房工艺需求 2.1机房规划 机房内预留40个600*1000标准服务器机柜位置。(走线槽最好由我方安装,位置比较好控制)

2.2机房装修 建筑内墙面、柱面装修的目的是为了保证室内环境使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。普通办公区采用环保涂料粉刷墙面,机房区墙面采用金属铝板或彩钢板装饰。 机房吊顶 机房区根据规范的防火要求,采用金属板天花吊顶,在安装吊顶之前,顶板及吊顶内墙壁做防尘处理。(可以由我方先安装走线架后,也可由我方负责安装)吊挂方式:暗龙骨方式。 灯具:采用金属格栅荧光灯具,节能因素,可考虑采用LED光源产品 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。需由装修方来完成。 待防尘处理完成后,在机房区以及机房辅助区铺设硫酸钙防静电地板。对于机房区和采用规格为600mmx600m无缝防静电活动地板,冷通道宽度设置为1800mm需敷设防静电通风地板(考虑到可能需要安装机柜、ups、空调、设备 抗震底座,地板敷设需在安装底座之后,地板敷设也可以由我方负责安装)O 机房门窗工程 机房采用甲级防火门,满足消防甲级要求,门向外开,密闭性优。机房主通道的门的设计尺寸双开门不小于1500mm< 2500mm尺寸的选择要满足最大设备进出的方便。窗采用防火密闭窗,进行密封处理。其他功能区出入口门采用甲级防火门,窗采用塑钢平开窗。 机房门需要加装门禁控制系统。 机房防火、防水处理 机房装修主材为非燃性或难燃性外,其它材料尽可能选用难燃性材料,所有木质隐蔽部分均刷防火漆作防火处理。 机房专用空调设备周边做混凝土防水围堰,高度120mm与机房无关的管线 不得穿越机房。

机房环境监控系统操作指导手册

机房环境集中监控系统 吉林好泰电子技术有限公司2009年12月26日

目录 1. 系统概述 (3) 2. 系统构成描述 (3) 3. 功能描述 (5) 3.1.水浸告警与监测 (5) 3.2.UPS电源系统告警与监测 (6) 3.3.空调设备的控制与监测 (8) 3.4.温度监测 (8) 3.5.湿度监测 (9) 3.6.图象监控 (9) 3.7.及时通知 (9) 4. 系统的二次开发 (9)

1.系统概述 随着网络通信、银行、期货及证券交易业务的飞速发展,为了保证业务系统的长期稳定运行,对于无人值守机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络、数据采集技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。 本系统可以单机房应用,也可以采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省内联网乃至全国联网。监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心,如下图所示。 本地监控中心 2.系统构成描述 监控装置提供一个GPRS或者GSM短信接口,一个以太网接口;以太网口可以直接接入互联网。

考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GPRS或者GSM短消息接口作为一个紧急告警的备用接口显得非常重要。 采用标准的TCP/IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的TCP/IP协议。 由于采用上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。下面介绍系统中各部件的功能: 监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信主控模块、数据采集模块、图象监控接口模块。 通信主控模块提供1个GPRS或者GSM短信接口及一个以太网接口,与本地监控中心的通信服务器通信。还提供多个232接口,用于与其他的系统通信,如数控云台、温度采集器、湿度采集器、烟感探头、温感探头、智能UPS电源及机房空调等。 通信主控模块包括了模拟量采集、开关量采集的功能。如果接口数量不够还可以扩展。 主要采集的模拟量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流等。 采集开关量包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、消防系统报警等等。 监控工作站: 操作系统采用WindowsXP 或者 Win2003,运行机房环境监控软件、图象监控软件、通信协议软件件。监控软件和图象监控软件在同一台计算机上运行,开机后24小时运行。图象监控软件还提供图象查询功能,用户可以按照给定的查询条件对存储图象进行查询和播放。通信协议软件主要完成监控装置与监控中心的的通信。 机房环境监控软件系统可采用目前流行的界面运行,监控主画面可以采用地理分布图,在地理分布图上标出每个无人机房,可以方便地进入每个被监控无人机房的内部浏览信息,甚至可以浏览设备的信息。在有紧急的告警信息到来时,系统会立即推出发出告警信息的机房的画面,发出声光报警,可以帮助监控人员找出问题,及时处理。而且可以拨通值班人员的手机或发送短信,通知值班人员。

机房环境监控

机房环境监控 1). 市电监测 监测目标: 对机房内的供配电体系的市电质量进行实时监测。 监测完成: 在配电柜中装置一个电量仪,将电量仪的数据线与机房环境集中监控主机传感器接口相连。电量仪的接法和装置拜见其装置手册。 实时参数: 线电压、线电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 2). 配电开关监测 监测目标:对机房内的供配电体系的重要配电开关进行实时监测。 实时参数:每一个配电开关监测模块能够监测8路配电开关和6路防雷器的状况。EPS电源远程监控 3). UPS监测 监测目标:对机房内的UPS运转状况进行实时监测。 监测内容: 实时参数:输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出频率、输出电流、电池温度、电池电压、电池充电程度等。 作业状况:旁路作业状况、在线状况、电池供电状况、电池充电状况等。 报警信息:输入越限报警、输出过载报警、电池异常报警、整流器毛病报警、逆变器毛病报警等。 4). 电池组监测 监测目标:UPS后备电池 监测内容:在线监测每节电池的电压、电流、温度、内阻,预测电池组中落后的蓄电池和蓄

电池组的后备时间。 5). 精细空调监测 监测目标:对机房内的精细空调的运转状况进行实时监测。云UPS电源 监测内容:回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、加热器运转状况、制冷器运转状况、除湿器运转状况、压缩机高低压报警、主风扇过载报警、滤网堵塞报警等。 6). 温湿度监测 监测目标:对机房内重要区域的温度、湿度进行实时监测。 监测内容:实时显示温湿度传感器所在方位的温度、湿度变化情况。 7). 定位漏水监测 监测目标:对机房内的空调的冷凝水、窗户和易漏水等方位进行定位监测,且实时报警,可详细检测到某一处漏水。 监测内容:实时检测记载详细漏水方位并进行报警。 8). 红外监测 监测目标:对进出机房人员情况进行监测。 监测内容:实时监测人员的移动。 9). 门禁体系 监测对像:对机房内的重要门实施门禁进出管理。精密空调机房监控 监测完成:门禁控制器可选用单门、双门、四门控制器和非接触式读卡器或指纹一体机,机房环境监控主机经过网络来读取门禁控制器内的刷卡开门记载。如:时间、刷卡者ID号、门状况。也能够经过加装门磁传感器,将其连接到EMS系列机房环境监控主机的接口上,完成监测当前门的状况。 监测内容:实时监视各门的开关状况。

相关文档