1 F940GOT触摸画面创建
本节介绍的GOT显示画面(工程数据) 是使用专用软件FX-DU -27或GT Desig ner2通过个人计算机创建的。在GT
Designer2中通过粘贴开
关图形、指示灯图形、数
值显示等称为对象的显示
框图形来创建画面,通过
可编程控制器CPU 的软
元件存储器(位、字) 将动
作功能设置到粘贴的对象
中,可以执行GOT的各个
功能。计算机通过USB电
缆、RS-232 电缆、以太
网通信模块/电缆及存储
卡将创建的工程数据传输
到GOT中。GOT与可编程
控制器CPU连接时所进
行的动作从图5—3.1说明。
(1)在触摸GOT的触摸开关“运转”时,分配到触摸开关中的位软元件“M0”将ON。(2)位软元件“M0”ON 时位软元件“Y10”也ON。此时,分配了位软元件“Y10”的GOT的指示灯显示。“运行指示灯”将显示ON图形。
(3)由于位软元件“Y10”处于ON 状态,因此“123”被存储到字软元件“D10”中。
此时,分配了字软元件“D10”的GOT 的数值显示中,
将显示“123”
(4)触摸GOT的触摸开关“停止”时,分配到触摸开
关中的位软元件“M1”将ON。由于该位软元件“M1”为
位软元件“Y10”的OFF的条件,因此GOT的指示灯显示
“运行指示灯”将变为OFF状态。
一、使用软件FX-DU -27创建画面
以视频“售货机画面的制作”为例:打开SW0PC—FXDU/WIN—C程序,点击”文件”—“新建”,在弹出的“项目设定”中,终端选填“F940GOT—SWD”,PLC系统选填“MELSEC —FX”,DU系统语言和字符设定都选填“Chinese(Simplified)”,点击“确定”。图5-3.2 画面0
在弹出的“画面清单”中,点击选定“0”,双击选中的“0”蓝条,弹出设计画面0。画面0有两个方面的功能:静态输入文字和翻页(触摸到画面任何部位都能实现)。
文字输入操作:点击字串“A”按钮后,点击要设计的画面,弹出字串设计框,在字串设计栏输入“欢迎使用自动售货机”,然后选定字符大小和位置,点击“确认”。如果超宽可修改位置中“X”值,可用鼠标拖动字体位置和改变字体高度。用同样的操作完成其他的文字输入。
翻页按钮设置:点击触摸键(带手形标记)后,点击画面,弹出触摸键选择框,点击选择新部件中的“切换画面”,点击[插入],在弹出的画面切换中把画面序号写为“1”,点击“确
认”,接下来选择键型为虚线框,点击[确认]。
把新添按钮拉到覆盖整个画面。
改变画面0背景色:把切换按钮拉向一
角,点击[背景]色和[画面]色设置按钮,选
择绿色,前景色选为黑色,再把翻页按钮拉
回全画面。
画面的保存:可点击“文件”—保存—
填写文件名—[保存]。
建立1画面:点击菜单栏“显示和项目”
—画面清单—点击右侧[顶部],在画面顶部
的画面名称中输入“首页”,点击“确认”。
先对画面0命名,接下来点击画面清单中的
[新建],在弹出的画面中再命名1画面为“投币画面”再点击[确认]。注意对于普通画面,安全保护项不要勾选。
一、用GT Designer2 创建画面
1 创建工程
在创建画面时,通过向导(如图5-3.5等)设置所使
用的GOT及所连接的可编程控制器的类型以及画面的
标题。图5-3.5操作向导(1)启动GT Designer2 V ersion1,显示如右所示画面。由于是创建新画面,因此点击[新建] 按钮。
(2)显示“系统环境”画面后,GOT类型选择F940WGOT(480×234);PLC类型选择MELSEC—FX;颜色选择8色;点击[确定] 按钮。
(3)显示“画面属性”画面。在基本设置中选择画面编号、标题、种类…;进行辅助设置;点击[确定] 按钮,创建第1个画面。
(4)用鼠标右击位于工程工作区的树型目录上的基本画面,选择[新建]—显示画面的属性对话框后,输入画面标题等必要的设置,点击[确定] 按钮后,第2 个画面将被创建。
2.已创建画面的切换方法
通过双击位于工程工作区的树型目录上的基本画面编号,可以对已创建画面进行切换。
3.图形的绘制- 文本的输入
在GOT940中,一个画面具有顶层、底层的概念,可以选择将对象配置在顶层或底层。该顶层、底层被称为图层。在画面中将框线、文本绘制到底层图层上。
(1)框线的绘制方法
①点击图形工具栏的
②鼠标的光标将变为+,在长方形的绘制始点处按下鼠标左键。
③通过拖拽将光标移至终点。
④松开鼠标左键后,长方形绘制完毕。( 配置完毕后,点击鼠标右键,解除配置模式。)
⑤双击所创建的长方形后,将显示设置对话框,在此可以变更线的颜色及粗细。
⑥点击[确定] 按钮,关闭对话框。
⑦重复执行①~⑥,绘制框线。
选择绘制的图形后,通过按压[Ctrl] 键的同时进行拖拽,可以简单地进行复制。
(2)文本的绘制方法
①点击图形工具栏的
②鼠标的光标变为+后,用鼠标点击文本的绘制位置。
③点击后,将显示文本图形对话框,输入文本。此外,还可以设置显示字体。此处的
初始设置是设置的16点阵高质量宋体。输入结果将立即反映到画面中。
④点击[确定]按钮,关闭对话框。
图形及文本的尺寸变更方法:
选择要变更尺寸的图形及文本后,通过拖拽控制点( ) 可以变更尺寸。
4.设置对象功能
(1)数值显示/ 数值输入的设置方法
①点击对象工具栏( 数值显示)、( 数值输入)
②鼠标的光标变为+后,点击希望配置的位置,进行配置。(配置结束后,右击鼠标,
解除配置模式。)
③双击所配置的数值显示/ 数值输入,显示对话框后,进行各设置。(参阅以下内
容)
设置内容(数值显示时)设置内容(数值输入时)
种类: 数值显示种类: 数值输入
软元件: D10软元件: D11
图形: Frame: Frame、边框色、底色等自选图形: Frame: Frame、边框色、底色等自选
显示方式:字体是否勾选用6×8点字体、数值色显示方式:字体是否勾选用6×8点字体、数值色
扩展功能:勾选扩展功能:勾选
④设置结束后,点击[确定]按钮。
⑤变更大小。
⑥编辑图形后,再选定对象,右击鼠标选择[ 图形放置],以确定图形所在位置。
⑦至此数值显示/ 输入的设置结束。
(2)指示灯显示的设置方法
①点击对象工具栏的
②鼠标的光标变为+后,点击希望配置的位置,进行配置。(配置结束后,右击鼠标,
解除配置模式。)
③双击所配置的指示灯,显示对话框后,进行各设置。(参阅以下内容)
设置内容“基本”选项卡设置内容“文本”选项卡
软元件: M0 文本: M0
图形: 在列表中选定字体: 是否勾选6×8点字体
④“文本”选项卡设置完毕后,点击[OFF→ON复制]的[全部复制]按钮。(OFF时设置的“文本”选项卡的内容将被反映到ON时。) 如果点击[ON]按钮,可以确认ON时的属性。
⑤设置结束后,点击[确定]按钮。
⑥至此第1个指示灯的设置结束。
⑦在创建第2个以后的指示灯时,选择所设置的指示灯后,选择[ 编辑] [连续复制] 菜
单后,将连续显示复制对话框。
设置内容:执行数X方向:4;间隔X方向:16。
⑧点击[确定]按钮后,指示灯将被复制
⑨将各指示灯的文本在属性表中进行变更。此时,将ON 时及OFF时的文本变更为相同的文本。
(3)触摸开关( 位开关) 的设置方法
①点击对象工具栏的,从显示的子菜单中选择( 位开关)。
②鼠标的光标变为+后,点击希望配置的位置,进行配置。(配置结束后,右击鼠标,解除配置模式)。
双击所配置的触摸开关,显示对话框后,进行各设置。( 参阅以下内容)
设置内容“基本”选项卡设置内容“文本/ 指示灯”选项卡软元件: M0文本色、尺寸
动作: 置位使用字体、功能
④“文本/指示灯”选项卡设置后,点击[OFF→ON]复制] 按钮。(OFF时设置的“文本/指示灯”选项卡的内容将被反映到ON 时。)如果点击[ON] 按钮,可以确认ON时的属性。
⑤设置结束后,点击[确定]按钮。
⑥至此第1 个触摸开关的设置结束。
⑦在创建第2个以后的触摸开关时,选择所设置的触摸开关后,选择[编辑]→[连续复制] 菜单后,将显示连续复制对话框。设置内容:执行数X方向: 4 间隔X方向: 16
⑧点击[确定]按钮后,触摸开关将被复制。
⑨将各触摸开关的文本在属性表中进行变更。此时,将ON 时及OFF时的文本变更为相同的文本。
(4)触摸开关( 画面切换开关) 的设置方法
①点击对象工具栏的,从显示的子菜单中选择( 画面切换开关)。
②鼠标的光标变为+后,点击希望配置的位置,进行配置。(配置后,右击鼠标,解除配置)
③双击所配置的触摸开关,显示对话框后,进行各设置。( 参阅以下内容)
设置内容“基本”选项卡设置内容“文本/ 指示灯”选项卡
切换目标: 固定画面(2) 文本: 异常内容至确认画面
图形: 选择一种字体: 勾选
④“文本/指示灯”选项卡设置后,点击[OFF→ON复制] 按钮。(OFF时设置的“文本/指示灯”选项卡的内容将被反映到ON 时。)如果点击[ON]按钮,可以确认ON时的属性。
⑤设置结束后,点击[确定]按钮。
⑥调整文本框大小
⑦至此,基本画面1的触摸开关的设置结束。设置后,在选择触摸开关的状态下按压[Ctrl] 键+[C]键。(快捷方式: 复制)
⑧双击位于工作区的树型目录上的基本画面2(出错画面),显示基本画面2。
⑨在基本画面2 上按压[Ctrl]键+[V] 键,粘贴所复制的触摸开关。(快捷方式: 粘贴)。
如果左击鼠标,触摸开关将被粘贴。
⑩选择所粘贴的开关后,在属性表中变更设置内容。
设置内容
画面编号: 2→1
文本: 异常内容↓数据显示↓
至确认画面→至画面
注意:对属性表的文本即使输入了多行的字符串,也只显示第1 行的文本。
(5)报警列表显示( 系统报警) 的设置方法
①点击对象工具栏的(报警列表显示)
②鼠标的光标变为+后,点击希望配置的位置,进行配置。
③调整大小。
④使用报警列表显示( 用户报警)时,需要将作为报警显示的注释预先登录。
本例登录以下的基本注释。
注释编号注释
1 A 生产线供给传送带停止。应确认电源。
2 非常停止极限动作。应确认加工产品。
3 加工产品极限不动作。应确认有无加工产品。
4 加工机-1 的油压不足。应补充油。
操作:双击位于工程工作区的树型目录上的“注释”→显示对话框后,登录注释→1条注释登录完毕后,右击注释工具栏的树型目录上的“注释”→“新建”→再依次登录其他注释。也可用注释工具栏的显示方法:选择菜单栏的 [显示]→[工具栏]→[注释]
⑤注释创建结束后,点击[×] 按钮。
⑥双击所配置的报警列表显示,显示对话框后,进行各设置。( 参阅以下内容)
设置内容设置内容
报警点数: 4 报警软元件: M0
⑦设置结束后,点击[确定]按钮
(6)保存创建的工程数据
①选择[ 工程]→[另存为] 菜单。
②显示对话框后,选择保存位置,设置文件名。
③点击[保存]按钮,保存工程数据。
(7)预览所创建的工程数据
①选择[ 显示]→ [预览]菜单
②GOT中显示的画面图象被显示在画面预览窗口中。
5.通过GOT 执行监视
下面介绍如何将GT Designer2创建的工程数据传输到GOT中。
(1)从个人计算机将工程数据传输GOT 中
①将个人计算机与GOT 相连接
希望缩短数据传输时间时使用USB电缆,数据的传输速度比使用RS-232 通讯时要快;希望通过1 台个人计算机向多台GOT进行高效数据传输时使用以太网电缆。
②安装基本OS、通讯驱动程序
在GOT中,如果未装入用于监视的基本OS 及用于与可编程控制器CPU 通讯的通讯驱动程序,在进行监视之前必须执行本操作。当变更了OS 的版本及可编程控制器的通讯方法时,需要再次执行本操作。如果将OS安装到GOT 中,GOT内的工程数据将被删除。在需要GOT 内的数据时,应先进行上载。
③下载工程数据
选择[ 通信]→[跟GOT 的通信] 菜单→选择通讯设置选项卡。在通讯设置选项卡中,确认所使用的个人计算机的通讯设置后再进行设置。→选择[下载] →GOT选项卡。选择要
下载到GOT中的数据(基本画面、窗口画面、公共设置—工程配置树型目录: 全部钩选)。点击[全部选择]按钮,选择后点击[下载] 按钮,开始下载工程数据。
(2)连接可编程控制器CPU
安装通讯模块及连接电缆时,请将GOT的电源全部断开。
(3)编写并输入顺控程序:(图5-3.6)
按图中要求设置GOT 中的动作图象(图5-3.7和图5-3.8)
6.上载
在希望将下载到GOT 中的工程数据进行备份或修正时,将工程数据上载到个人计算机中。
①选择[ 通信]→[跟GOT 的通信]菜单。
②显示对话框后,选择工程上载→计算机选项卡。? 上载到: GT Designer2。(未显示树型目录时,应点击[详细取得]按钮)
③点击[上载]按钮后,将执行上载。
实训练习:
上载实训装置GOT中的数据,作必要的修改或重写画面数据后,备份在计算机中,(或按B.1~B.7画面,在GT Designer2程序中重写数据后再下载回GOT中,进行实际接线和测试。
操作:
1.上载:用RS232电缆连接计算机与GOT,打开GOT电源与GT Designer2程序,点击[通信]—[与GOT通信]—点击“上载→计算机”—确认执行该操作后,即开始上载并提示提示“请等待”,上载完成后提示“结束了”,点击[确定]。
2.查看: 点击工作区的“工程---基本画面---1 MAIN…”依次点击察看各个画面等其他数据。
3.修改:在基本画面---1 MAIN中把“××型电工实训考核装置”改为“高级维修电工实训考核装置”…
点击“下载→GOT”—确认执行该操作后(在弹出对话框中点击“是”),即开始下载并提示“请等待”,下载完成后提示“结束了”,点击[确定]。
4.备份:点击菜单栏[工程]---[另存为]弹出对话框后把文件名写为“GOT 数据”,存在“我的文档”中。
5.下载。
6.B.1~B.7画面数据(图5-3.9 ,图5-3.10)
在GT Designer2程序中的制作
(1)新建B.1~B.7基本画面
在GT Designer2的工作区,右击“工
程”下的“基本画面”,点击“新建”,
在画面的属性中填写画面的标题等其他属
性,点击“确定”即可。
(1)画面中单独文本的输入
输入前应该首先分析哪些内容用单独
的文本输入,哪些是随其他输入方法输入
的文本,哪些是不需按文本输入。
在画面中,一些说明图形(如B.2中
的①②)、“高级维修电工考核实训装置”
和“沧州师专机电工程系”和一些图形外
的说明文字,一般是单独输入的文本,此
类文本输入时,先点击图形工具栏的框线
图形或,再点击文本在画面中的位置,填写弹出的文本设置框,然后点击“确定”即可
制成。
一些在图形内的字母和文字有的是在输入其他内容时输入的文本,有的是在计算机编制程序画面后显示触摸后的置位或复位的软元件(如B.2中的Y000、M0、M1、M2),后者在下载到GOT后不再显示。
(2)多用动作开关和文本的制作
以B.1中“交流电机运行时间控制”为例,点击对象工具栏的,从显示的子菜单中
选择最后一个图标(多用动作开关),弹出设置框,进行如下设置:
①“基本”项设置
设定动作、写入软元件/切换方式时,先点击[位(B),弹出“动作(位)”画框后,点击[软元件(V)],在弹出的“软元件设置”画框中选定“M100”点击[确定] ,在弹出的“动作(位)”画框选定置位,点击[确定],设置窗口即刻显示“置位M100”。用同样的操作设定“复位M101”,注意看设置窗口中的显示。点击[基本切换(E)],弹出“动作(基本画面切换)“画框,填写“切换到固定值4”,随即右面出现“电机运行时间”点击[确定]完成设置;选择设置图形为“FGOT-Switch:Basic”;OFF显示时“边框色:绿色,开关色:黄色”;ON显示时“边框色:绿色,开关色:红色”;“分类”项选“开关”;勾选扩展功能项;
②文本/指示灯功能设置
选定“文本/指示灯,在OFF下选定文本色为黑色,文本尺寸为1×1,文本栏中填写“交流电机运行时间控制”,指示灯功能选为“按键”。
③在动作条件中,触发类型选为“通常”,点击[确定]。
(2)指示灯显示和文本的制作
打开画面B.2电机起停点击对象工具栏的,鼠标的光标变为+后,点击希望配置的
位置,进行配置(配置结束后,右击鼠标,解除配置模式)。双击所配置的指示灯,显示对话框后,进行各设置:
在基本设置中,点击[软元件],在软元件设置(指定位)中,选定Y0000,点击[确定]。OFF状态设定FGOT-Lamp:Circle(也可点击[其他]来设定),边框色选“黑色”,指示灯色选“红色”点击[确定]。ON时的设置与OFF基本相同,只是指示灯为“红色”。
(3)数值显示的设置制作
打开画面B.4电机运行时间,点击对象工具栏( 数值输入),鼠标的光标变为+后,
点击希望配置的位置,进行配置。(配置结束后,右击鼠标,解除配置模式)。双击所配置的数值输入,显示对话框后,进行各设置。
在基本项设置中,软元件取为D3,数据长度16位,数据类型:有符号10进制数,数据色:红色,显示位数:6,数值尺寸:2×2,勾选:背鼠标的光标变为+后,点击希望配置的位置,进行配置。(配置结束后,右击鼠标,解除配置模式。)
③双击所配置的数值显示/ 数值输入,显示对话框后,进行各设置。景透明、选项、显示/动作条件。画面B.7直流电机调速中的数值输入的设置与制作方法基本与上相同。
B.1~B.7画面中各开关软元件、动作/切换方式设定(与页输入PLC的程序配套):
B.1:电机起停:基本画面切换2。
电机正反转:基本画面切换3。
电机运行时间:置位M100、复位M101、基本画面切换4
电机速度:置位M101、复位M100、基本画面切换5
直流电机调速:置位M101、复位M1、M2、M100、基本画面切换7
系统介绍:基本画面切换6
B.2:启动: 置位M0 复位M1 复位M2
停止: 置位M2 复位M0 复位M1
返回: 复位M0 复位M0 复位M1 复位M2 复位Y0000 基本画面切换1
B.3:正转: 置位M0 复位M1 复位M2
反转: 置位M1 复位M0 复位M2
停止: 置位M2 复位M0 复位M1
返回: 复位M0 复位M0 复位M1 复位M2 复位Y0000 复位Y0000 基本画面切换1
B.4:启动: 置位M0 复位M1 复位M2
停止: 置位M2 复位M0 复位M1
返回: 置位M100 复位M0 复位M1 复位M2 复位M101 复位Y0000 基本画面切换1
B5:同B.2:
B.7:启动: 置位M0 复位M2
停止: 置位M2 复位M0
返回: 复位M0 复位M1 复位M1 复位M2 复位M10 复位M11 复位M100 复位M101 复位Y0000
基本画面切换1
7.编写PLC顺控程序
打开程序GX Developer8,按图4-3.8编写“触摸屏组合训练程序”,编写后点击“下载→GOT”—确认执行该操作后(在弹出对话框中点击“是”),即开始下载并提示“请等待”,下载完成后提示“结束了”,点击[确定]。把该程序备份在E盘。
2 触摸画面程序的仿真测试与实训
GT Simulator2是仿真实际的GOT,将制作的画面等进行测试的软件。在个人计算机用GT Desinger2进行画面制作或修改后可以立即用GT Simulator2确认制作或变更结果。对于那些用GX Simulator不能进行调试的特殊模块及网络对象,在GT Simulator2中通过将个人计算机的CPU与PLC的CPU直接连接就可以对特殊模块及网络对象进行PLC监视及写入操作。
一GT Simulator2使用时的限制事项及注意事项
1.从GT Simulator2启动GX Simulator的情况下,从GX Developer将不能启动GX Simulator,如需要后者操作必须先结束GT Simulator2。
2.从GX Developer启动的GX Simulator被使用于GT Simulator2的情况下请将GT Simulator2先结束,再结束前者,否则将会发生通信错误。
3.通过GT Simulator2监视缓冲内存时,必须在GX Developer中进行I/O分配。连接GX Simulator时在GX Developer工程中指定默认(END电路)的情况下,不进行I/O分配,因此不能监视缓冲内存。
4.GT Simulator2所仿真的GOT规格有:A985GOT(-V)、A97※GOT、A960GOT、A956WGOT、A95※GOT,其他规格的GOT可把数据转换为上面中的一种规格,再进行仿真。例如F940GOT的数据资料在GT Simulator2不能打开,可以打开“。GOT数据资料.GTD—点击“系统环境”,把GOT类型选为“AGOT960”然后把它保存为“GOT数据资料1.GTD”
5.GT Simulator2中“选项”的设置在仿真启动前进行。每次设定后,先按[应用]按钮,全部设定后再按[确定]按钮。
二GT Simulator2的操作-(在电脑中安装GX Developer、GX Simulator、GT Simulator2)1.将GT Simulator2与GX Simulator连接进行的仿真测试:
打开GX Developer8,编写或打开“触摸屏控制实训配套程序”,点击[工具]-梯形图逻辑测试启动(L)--等待一会就显示进入“监视状态”。(运行GX Simulator)。接着点击[开始]—程序—MELSOFT应用程序—打开GT Simulator2程序—[工程]—打开—GOT数据资料1.GTD,在弹出的GT Simulator2对话框中点击[是]—在新对话框中点击[读取],如果在“GT Simulator2—显示出错信息,点击[确定],则显示触摸画面。下面可以进行仿真测试,每进行一次触摸操作,观察触摸画面的变化后,再到梯形图中观察输出的变化。如此交替操作,就可检查出整个程序中是否还有问题。
2.将GT Simulator2与PLC的CPU连接进行的仿真测试:
将计算机和带有“触摸屏控制实训配套程序”的PLC相连,启动GX Developer、启动GT Simulator2—点击[仿真]—“选项”在“通信设置”选项的“连接方式”中选CPU,在“动作设置”的“GOT类型”中选“GOT -A960”最后点击“确定”。打开“GOT数据资料1.GTD”,即可进行触摸程序控制的测试了。PLC的开关在OFF,检查部分触摸开关功能,指示灯不亮;PLC的开关在ON,检查全部触摸开关功能,指示灯正常显示,如外接电动机,就可以进行输出测试。
3.GT Simulator2的快照功能(保存仿真画面):
即可以把GT Simulator2正仿真的画面以BMP的文件保存于任意文件夹中。
在GT Simulator2仿真中,点击“B.1 MAIN”画面的[交流电机起停运行控制]—在B.2画面中点击[启动]按钮,选择[工程]—快照—在弹出的窗口中,把文件名定为“启动画面”保存于“我的文档”中。可以保存仿真中的任何画面。
打印、打印预览、页面设置功能参照进行。