文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高中教学楼计算书

高中教学楼计算书

高中教学楼计算书
高中教学楼计算书

存档编号毕业设计

题目洛阳市实验中学高中部教学楼

学院

专业

姓名

学号

指导教师

完成时间

教务处制

独立完成与诚信声明

本人郑重声明:所提交的毕业设计是本人在指导教师的指导下,独立工作所取得的成果并撰写完成的,郑重确认没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。文中除已经标注引用的内容外,不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计作者签名:指导导师签名:

签字日期:签字日期:

毕业论文版权使用授权书

本人完全了解华北水利水电大学有关保管、使用毕业设计的规定。特授权华北水利水电大学可以将毕业设计的全部或部分内容公开和编入有关数据库提供检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段复制、保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交毕业设计原件或复印件和电子文档(涉密的成果在解密后应遵守此规定)。

毕业设计作者签名:导师签名:

签字日期:签字日期:

目录

摘要 (1)

Abstract (2)

第1章设计资料 (3)

1.1 工程概况 (3)

1.2 气象资料 (3)

1.3 地质条件 (3)

1.4 设防标准 (4)

第2章结构选型与构件截面尺寸估算 (5)

2.1 结构选型 (5)

2.2构件截面尺寸估算 (5)

第3章计算简图的确定 (8)

第4章荷载统计 (10)

4.1 恒荷载标准值计算 (10)

4.2活荷载标准值计算 (13)

4.3竖向荷载作用下框架承受荷载计算 (13)

4.4 水平风荷载代表值计算 (17)

4.5 地震作用 (18)

第5章内力计算 (25)

5.1竖向荷载下的框架内力计算 (25)

5.2 活荷载标准值作用下的内力计算 (32)

5.3水平荷载作用下的框架内力计算 (36)

6.1 荷载基本组合 (46)

6.2 内力转换 (46)

6.3 控制截面及最不利内力类型 (47)

第7章框架梁、柱截面设计 (53)

7.1 框架梁截面设计 (53)

7.2 框架柱截面设计 (63)

7.3 框架梁柱节点核芯区抗震验算 (76)

7.4 构件的裂缝的宽度的验算 (79)

第8章次梁截面设计 (84)

8.1 基本信息 (84)

8.2 荷载统计 (84)

8.3 内力计算 (86)

8.4 内力的组合 (87)

8.5 正截面受弯承载力计算 (88)

8.6 斜截面受剪承载力计算 (89)

第9章板的配筋 (91)

9.1 屋面板设计 (91)

9.2 楼面板的设计 (93)

第10章楼梯设计 (94)

10.1 设计资料 (94)

10.2 梯段板设计 (95)

10.3 平台板计算(PTB1) (97)

10.4平台梁设计 (97)

第11章基础设计 (99)

11.1 荷载统计 (100)

11.2 基础的底面的尺寸的设计 (100)

11.3 地基的变形的验算 (103)

11.4 地基抗震承载力验算 (103)

11.5 基础结构设计 (103)

致谢 (6)

附录 (7)

附录1:开题报告 (7)

附录2:设计任务书 (8)

洛阳市实验中学高中部教学楼设计

摘要

现如今,大量的钢筋混凝土应用在多种多样的结构形式当中,尤其是在住宅、办公、学校、医院等等公共建筑当中表现尤为明显。我们最初在对这些建筑进行设计时先进行荷载统计,荷载统计包括有恒荷载、活荷载、风荷荷载以及地震荷载等等,其中在计算竖向荷载时一般采用弯矩二次分配法、水平地震应用D值法等方法进行计算,然后求出结构中各构件的内力标准值,应用选取最不利内力组合的方法对各内力进行组合,进而按照规范的相应要求对内力进行调整和换算,最后利用组合出来的最不利内力进行截面设计最终选取能够使结构安全的结果去进行配筋计算。本设计中包括有对梁、板、柱、基础、楼梯等等进行了组合设计,并且根据这些组合设计绘出了相应的结构施工图。另外,除了对本框架结构进行手算之外,还利用了PKPM工程计算软件对本框架结构进行了电算校核来完成了本结构。

关键字:D值法、弯矩二次分配、框架结构、荷载组合

Luoyang city middle school Orchid Design

Abstract

Modern reinforced concrete structure is widely used in various forms, especially in the application ,such as residential, office , schools and many other public buildings. When calculate the load, including the constant load and live load, wind load and earthquake load, we used bending moment secondary distribution method to calculate the vertical load , applicated D value method and other methods to calculate the horizontal seismic, and then calculate the internal force of members of the structure , then apply the most adverse internal force to make force combination, and then according to the corresponding requirement of the specification to adjust the internal forces and conversion, the use of the most unfavorable combination design, internal force on cross section selection can make the result of the structural safety of reinforcement calculation, the including beam, slab, column, foundation, stair design, and drew the structure construction drawing. In addition, besides calculate this framework by myself, also using the PKPM software to make the comparison of the result. Key words: he bending moment secondary distribution、frame structure,、load combination

第 1章设计资料

1.1 工程概况

1.工程名称:洛阳市实验中学高中部教学楼

2.设计信息:建筑总高为20.10m,共5层,每层层高为

3.90m,室内外高差0.45m,L型布局,东侧折角处设150mm宽抗震缝。取⑨轴上的一榀框架进行计算,具体情况见图1.1

图1.1 防震缝单元结构平面布置图

1.2 气象资料

洛阳市位于河南省西部,黄河中游,处于北温带,复杂的地形促使气候表现为显著的大陆性多样性等气候特征。冬季盛行偏北风,寒冷干燥,夏季盛行偏南风,炎热多雨,总体来说,春季干旱大风多,夏季炎热雨集中,秋季晴和日照长,冬季寒冷雨雪少,四季分明。

1.3 地质条件

场地平坦、无障碍物,地下无古代建筑,经地质、文物勘探地质良好,地基土以粘性土为主,建筑场地类别为二类,其工程地质情况良好,地基承载力特征值为200kPa,

场地足够大。

1.4 设防标准

设计使用年限为50年,环境类别为一类,建筑物的耐火等级为二级,防水等级为二级,抗震等级为三级,抗震设防烈度为7度,地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.10g ,抗震措施按二级进行设计。

墙体:内外墙体采用砌块砖,尺寸为200mm ×250mm ×600mm , 女儿墙采用普通砖:尺寸为240mm ×115mm ×53mm 。 重度均取3/7m kN =γ。 窗:3/04.0m kN =γ。

第2章 结构选型与构件截面尺寸估算

2.1 结构选型

整体采用现浇钢筋混泥土框架结构体系,屋面结构全部采用现浇钢筋混凝土肋形屋盖,卷材防水:楼面结构全部采用现浇混凝土肋形楼盖。楼梯结构采用钢筋混凝土梁式楼梯。

2.2构件截面尺寸估算

2.2.1框架梁

框架梁的截面尺寸应根据承受竖向荷载大小,梁的跨度、框架的间距,是否考虑抗震设计要求以及选用的混凝土材料强度等多种因素综合考虑确定。一般情况下,考虑抗震设计时,框架梁截面尺寸可按(2-1)和(2-2)估算:

0)12

1

81(l h b -= (2-1)

b b h b )2

1

31(-= (2-2)

式中: 0l —梁的计算跨度,mm

b h —梁的截面高度,mm b b —梁的截面宽度,mm

梁净跨与截面高度之比不宜小于4,梁截面高度不宜小于200mm 和柱截面宽度的二分之一。

框架梁KL-1最大跨度为7800,由式(2-1)知:

mm mm mm l h b 759056008712181)12181(0-=????

??-=-=

故取b h 为650mm 由(2-2)知:

mm mm mm h b b b 2531720562131)2131(-=????

??-=-=

故取b b 为250mm

框架梁截面尺寸为mm mm b h b b 250056?=?

同理可得,框架梁KL-2截面尺寸取为mm mm b h b b 250450?=? 框架梁KL-3截面尺寸取为mm mm b h b b 250450?=? 2.2.2框架柱

框架柱截面一般采用矩形或方形截面。在多屋建筑中,框架柱的截面尺寸可按式(2-3)和(2-4)估算:

i c H b )18

1

121(

-= (2-3)

(2-4)

式中:i H —第i 层层高,mm

c b —柱截面宽度,mm c h —柱截面高度,mm

在高层框架中,可先根据前期所受轴力大小按轴心受压构件估算,再乘以适当的放大系数来考虑弯矩影响。可按式(2-5)和(2-6)估算:

[]

n c c f N A μ≥

(2-5)

n Fg N E β= (2-6)

式中:β—考虑地震作用组合后柱的轴力增大系数,角柱取1.5-1.6,其他取1.3-1.5。 F —按照简支梁状态计算的柱的负载面积

E g —折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,近似的取1.2-1.52/m kN

[]n μ—框架柱轴压比限,非抗震设计和四级时取0.9-0.95:一、二、三级分别取0.65、

0.75、0.85。

本设计采用高层框架中的框架柱截面估算法。

c c b h )21(-=

由式(2-6)知:

()kN m kN n Fg N E 2358.725/131020048300000874.126=???÷?+?==-β

由式(2-5)知:

[]22

3166165.685

.0/7.16102358.72mm mm N N f N

A n c c =??=≥μ

框架柱截面采用方截面,所以框架柱截面边长为:

mm mm A h b c c c 407.6166165.62==≥

=

故取c b 为500mm 。 2.2.3次梁

次梁在框架结构中是次要构件,一般不做刚度验算的最小截面尺寸,按式(2-7)(2-7)估算:

0)15

1

181(

l h b -= (2-7)

b b h b )2

1

41(-= (2-8)

式中: 0l —次梁的计算跨度,mm

b h —次梁的截面高度,mm b b —次梁的截面宽度,mm 本设计中次梁计算跨度mm l o

0087=

,由式(8-7)可知:

mm mm mm l h b 5203340087151181)151181(0-=????

??-=-=

故取b h 为550mm 继而由式(2-8)可知:

mm mm mm h b b b 2255.1124502141)2141(-=????

??-=-=

故取b b 为200mm

次梁的截面尺寸为mm mm b h b b 200050?=?

本设计中次梁为单跨梁,梁端支座可按简支座来考虑。 2.2.4现浇板

由《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中规定,混凝土板按以下原则计算:

(1) 两对边支承的板应按单向板计算。 (2) 四边支承的板按下列规定计算:

1) 当长边与短边之比不大于2.0时,按双向板计算。

2) 当长边与短边之比大于2.0时,但小于3.0时,按双向板计算。

3) 当长边与短边之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。

(3) 板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40。

(4) 板的最小厚度:单向层面板,民用建筑楼板为60mm ,双向板为80mm 。 本设计中板的长边与短边之比均小于2.0,均按双向板来设计,其厚度分别根据屋、楼面板的最小跨度按上述原则进行计算。

屋面板厚:mm mm l h 7540

300040===,取为120mm 。

楼面板厚:mm mm

l h 7540300040===

,取为100mm 。

第3章计算简图的确定

假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与框架柱刚接,由于各层柱的截面尺寸不变,所以梁跨等于柱截面形心轴线之间的距离。底层柱从基础顶面算起至二层楼面,基顶标高根据室内外高差、地质条件,定为-0.95m,二层楼面标高为3.90m,故底层柱高为4.85m,其余各层柱高从楼面算起至上一层楼面(即层高)均为 3.90m,由此绘出框架简图,如下图3.1所示

图3.1框架结构计算简图

第4章 荷载统计

本设计中所涉及到的荷载分别有竖向的荷载和水平的荷载两种类型,其中,竖向的荷载包括恒荷载和活荷载;水平的荷载包括水平的地震作用的和水平的风荷载,四种荷载应该分别进行统计。

4.1 恒荷载标准值计算

4.1.1屋楼面恒载标准值计算 (1)屋面

保护层:25厚1:2.5水泥砂浆保护层 23/5.0025.0/20m kN m m kN =? 防水层:二道3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 2/10.0m kN 找坡层:20厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩2%找坡23/08.002.0/0.4m kN m m kN =? 保温层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫料板 23/03.005.0/5.0m kN m m kN =? 结构层:120厚现浇混凝土板 25kN/m 2×0.12m=3.00kN/m 2

抹灰层:10厚水泥砂浆板底抹灰 2/24.0m kN 合计 2/15.4m kN

(2)各层教室、走廊、活动室、办公室楼面

装饰层:20厚1:2.5水泥砂浆 0.45kN/㎡

结构层:100厚现浇钢筋混凝土板 23/50.210.0/25m kN m m kN =? 抹灰层:10厚水泥砂浆板底抹灰 2/24.0m kN 合计 2/19.3m kN

(3)各层卫生间楼面

装饰层:30厚水磨石楼面 2/60.0m kN

找平层:15厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 23/03.0150.0/20m kN m m kN =? 防水层:1.2厚合成高分子防水涂料2/02.0m kN

结构层: 100厚现浇钢筋混凝土板 23/02.501.0/25m kN m m kN =? 抹灰层:10厚水泥砂浆板底抹灰 2/24.0m kN 合计

2/3.71m kN

4.1.2梁荷载

关于梁、柱可根据截面尺寸、材料容重、粉刷等计算出单位长度上的重力荷载。

(1)主梁

梁尺寸 (KL-1) b×h=250mm×650mm 梁自重 25 kN/m 3×0.25×(0.65-0.1)=3.44kN/m 20厚水泥砂浆抹灰层 0.02kN/m 3×20×(0.25+0.55×2)=0.54kN/m 合计: 3.98kN/m 2 梁尺寸 (KL-3) b×h=250mm×450mm 梁自重 25 kN/m 3×0.25×(0.45-0.1)=2.19kN/m 20厚水泥砂浆抹灰层 0.02kN/m 3×20×(0.25+0.35×2)=0.38kN/m 合计: 2.57kN/m 2

(2)次梁

次梁尺寸 b×h=200mm×500mm 梁自重 25 kN/m 3×0.25×(0.5-0.1)=2.25kN/m 16厚水泥砂浆抹灰层 0.3kN/m 3×(0.2+0.5 ×2)=0.32kN/m 合计: 2.565kN/m 2

(3)走廊梁(KL-2)

走廊梁尺寸 b×h=250mm×450mm

梁自重25 kN/m3×0.25×(0.45-0.1)=2.81kN/m 20厚水泥砂浆抹灰层0.02×20kN/m3×(0.25+0.35 ×2)=0.46kN/m 合计: 3.27kN/m2 4.1.3 雨棚

雨棚采用轻质玻璃雨棚

4.1.4 柱荷载

柱尺寸b×h=500mm×500m 柱自重25 kN/m3×0. 5×0.5=6.25kN/m 20厚水泥砂浆抹灰层0.02×20kN/m3×(0.5 ×4)=0.8kN/m

合计:7.05kN/m2

4.1.5过梁自重

25 kN/m3 ×0.25×0.15×(3+0.5)×2=3.281kN/m

4.1.6墙的重力荷载

(1)内墙自重(标准层)

内墙(3.9-0.65)×0.2×7.0 kN/m3 =4.55kN/m 水泥砂浆墙面0.3kN/m3×2×(3.9-0.65)=2.275kN/m 合计: 6.825kN/m2

(2)外纵墙自重(标准层)

纵墙(扣除窗)

=(3.9-0.65)×0.25×(4.8-0.5)×7.0 kN/m3-2.1×0.25×3×7.0 kN/m3-3.281 =10.151kN

塑钢窗:0.4kN/m2 ×3×2.1=2.52kN

外墙涂料重:0.41×[(3.9-0.65)×(4.8-0.5)-2.1×3]×2

=6.294kN

合计:18.965kN

4.2活荷载标准值计算

4.2.1屋面及楼面活荷载标准值

不上人屋面0.50kN/m2教室2.50 kN/m2

走廊楼梯间 3.50 kN/m2

卫生间 2.50kN/m2

4.2.2雪荷载标准值计算

雪荷载:S k=1.0×0.40 kN/m2=0.40 kN/m2

注:屋面活荷载与雪荷载不同时,两者中取大值

4.3竖向荷载作用下框架承受荷载计算

4.3.1 ○C~○E轴间框架梁(线性荷载)

(板传至梁上的三角形荷载或者梯形荷载等效为均布荷载)

屋面板传来的荷载:恒荷载:4.51kN/m2 ×(1-2×0.2292 +0.2293)×3.95/2×2

=16.769kN/m

活荷载:0.5kN/m2 ×(1-2×0.2292 +0.2293)×3.95/2×2

=1.776kN/m

楼面板传来的荷载:恒荷载:3.19 kN/m2 ×(1-2×0.2292 +0.2293)×3.95/2×2

=11.084kN/m

活荷载:2.5kN/m2 ×(1-2×0.2292 +0.2293)×3.95/2×2

=8.882kN/m

梁自重:4.615kN/m

○C~○E轴间框架梁均布荷载为:

屋面梁:恒荷载= 梁自重+屋面板传来的恒荷载= 4.615+16.769=21.384kN/m 活荷载= 屋面板传来的活荷载= 1.776 kN/m

楼面梁:恒荷载= 梁自重+楼面板传来的恒荷载+内墙自重

= 4.615+11.084+6.825=22.524 kN/m

活荷载= 楼面板传来的活荷载= 8.882kN/m

4.3.2○E~○F轴间框架梁(线性荷载)

屋面板传来的荷载:恒荷载:4.51kN/m2 ×5/8×1/2×(3-0.25)×2

=8.113kN/m

活荷载:0.5kN/m2 ×5/8×1/2×(3-0.25)×2

=0.859kN/m

楼面板传来的荷载:恒荷载:3.19 kN/m2 ×5/8×1/2×(3-0.25)×2

=5.363kN/m

活荷载:2.5kN/m2×5/8×1/2×(3-0.25)×2

=4.297kN/m

梁自重:2.565kN/m

○E~○F轴间框架梁均布荷载为:

屋面梁:恒荷载= 梁自重+屋面板传来的恒荷载= 2.565+8.113=10.678kN/m 活荷载= 屋面板传来的活荷载= 0.859kN/m

楼面梁:恒荷载= 梁自重+楼面板传来的恒荷载= 2.565+5.363=7.928 kN/m 活荷载= 楼面板传来的活荷载= 4.297 kN/m

4.3.3 ○F~○G轴间框架梁

计算过程和结果同○C~○E轴间框架梁

屋面梁:恒荷载:21.384kN/m

活荷载:1.776kN/m

楼面梁:恒荷载:22.524kN/m

活荷载:8.882kN/m

4.3.4○C轴框架柱纵向集中荷载的计算

女儿墙做法:600mm蒸压粉煤灰加气混凝土砌块

女儿墙自重:7.0kN/m3 ×0.6×0.2=0.84kN/m

顶层柱:恒荷载= 女儿墙自重+梁自重+屋面板传来的恒荷载(女儿墙自重+外纵梁自重+次梁自重+屋面板传三角形荷载+屋面板传梯形荷载)

=0.84kN/m×7.8+3.98×(4.8-0.5)+4.51kN/m2×5/8×3.95/2×3.95×2+

4.51kN/m2×(1-2×0.2292 +0.2293)×3.95/2×(7.8+0.45)×1/2×2

=6.552+17.114+46.027+69.170

=138.863kN

活荷载= 屋面板传来的活荷载(屋面板传三角形荷载+屋面板传梯形荷载)

=0.5kN/m2×5/8×3.95/2×3.95×2+0.5kN/m2×(1-2×0.2292+0.2293)×

3.95/2×(7.8+0.45)×1/2×2

=4.876+7.793

=12.669 kN

标准层:恒荷载=墙自重+梁自重+楼面板传来的恒荷载(外纵墙自重+次梁自重+楼面板传三角形荷载+楼面板传梯形荷载

=18.965+3.98kN/m×(4.8-0.5)+3.19kN/m×5/8×3.95/2×3.95×2+3.

19kN/m×(1-2×0.2292+0.2293)×3.95/2×(7.8+0.45)×1/2×2

=141.388kN

活荷载= 楼面板传来的活荷载(楼面板传三角形荷载+楼面板传梯形荷载)=2.5kN/m2×5/8×3.95/2×3.95×2+2.5kN/m2×(1-2×0.2292+0.2293)×

3.95/2×(7.8+0.45)×1/2×2

=461.061 kN

4.3.5○E轴框架柱纵向集中荷载的计算

顶层柱:恒荷载=梁自重+屋面板传来的恒荷载(纵梁自重+次梁自重+屋面板传三角形荷载+屋面板传梯形荷载)

=3.98×(4.8-0.5)+4.51×5/8×3.95/2×3.95×2+4.51×(1-2×0.2292 +0.2293)

×3.95/2×(7.8+0.45)×1/2×2+3.19×(1-2×0.2172 +0.2173)×(3-0.25)/2×7.8

=195.259kN

结构毕业设计计算书

目录 第一部分设计原始资料 0 第二部分结构构件选型 0 一、梁柱截面的确定 0 二、横向框架的布置 (1) 三、横向框架的跨度和柱高 (2) 第三部分横向框架内力计算 (2) 一、风荷载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (2) 三、竖向恒载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (10) 四、竖向活载作用下的横向框架(KJ-14)内力计算 (21) 第四部分梁、柱的内力组合 (28) 一、梁的内力组合 (28) 二、柱的内力组合 (30) 第五部分梁、柱的截面设计 (34) 一、梁的配筋计算 (34) 二、柱的配筋计算 (35) 第六部分楼板计算 (38) 第七部分楼梯设计 (40) 第一节楼梯斜板设计 (40) 第二节平台板设计 (41) 第三节楼梯梁设计 (41) 第八部分基础设计 (43) 第一节地基承载力设计值和基础材料 (43) 第二节独立基础计算 (43) 参考文献 (48) 致谢 (49)

第一部分 设计原始资料 建筑设计图纸:共三套建筑图分别为:某办公楼全套建筑图:某五层框架结构。 1.规模:所选结构据为框架结构,建筑设计工作已完成。总楼层为地上3~5层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。 2.防火要求:建筑物属二级防火标准。 3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙厚度详分组名单。 4.气象、水文、地质资料: (1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。基本风压值W 0详分组名单。 (2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和灰荷载作用。 (3)自然地面-10m 以下可见地下水。 (4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I 1=0.90,场地覆盖层为1.0 M ,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。 (5)抗震设防:该建筑物为一般建筑物,建设位置位于6度设防区,按构造进行抗震设防。 (6)建筑设计图纸附后,要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计。 第二部分 结构构件选型 一、梁柱截面的确定 1、横向框架梁 (1)、截面高度h 框架梁的高度可按照高跨比来确定,即梁高h=)8 1 ~121(L 。 h=)81~121( L 1=)8 1 ~121(×9200=767~1150mm 取h=750mm (2)、截面宽度 b=)2 1~3 1(h=)2 1~3 1(×750=250~375mm 取b=250mm 2、纵向连系梁 (1)、截面高度 h=11( ~)1218L 1=11 (~)1218×3600=300~200mm 取h=300mm (2)、截面宽度

五层大学教学楼设计说明书

内容摘要 本设计主要进行了结构方案中横向框架A,B,C,D轴框架的设计。在确定框架布局之后,先计算了恒载,活载,风载的等效荷载以及各杆端的内力,然后用分层法进行内力分配,然后各层叠加,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着内力组合找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。还进行地基设计。此外还进行了结构方案中的楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。 关键词:框架结构设计内力组合

Abstract The purpose of the design is to do the anti-seismic design in the longitudinal frames of axis A,B,C,D,E,F. When the directions of the frames is determined, firstly the weight of each floor is calculated .Then the vibrate cycle is calculated by utilizing the peak-displacement method, then making the amount of the horizontal seismic force can be got by way of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the combination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be the basis of protracting the reinforcing drawings of the components. The design of the stairs is also be approached by calculating the internal force and reinforcing such components as landing slab, step board and landing girder whose shop drawings are completed in the end. Keywords : frames, structural design, Combine inside the dint

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

毕业设计结构计算书(格式模板)

湖南科技大学 毕业设计(论文) 题目 作者 学院 专业 学号 指导教师 二〇〇年月日

湖南科技大学 毕业设计(论文)任务书 院系(教研室) 系(教研室)主任:(签名)年月日 学生姓名: 学号: 专业: 1 设计(论文)题目及专题: 2 学生设计(论文)时间:自年月日开始至年月日止 3 设计(论文)所用资源和参考资料: 4 设计(论文)应完成的主要内容: 5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求: 6 发题时间:年月日 指导教师:(签名) 学生:(签名)

湖南科技大学 毕业设计(论文)指导人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的工作态度,研究内容与方法,工作量,文献应用,创新性,实用性,科学性,文本(图纸)规范程度,存在的不足等进行综合评价] 指导人:(签名) 年月日指导人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)评阅人评语 [主要对学生毕业设计(论文)的文本格式、图纸规范程度,工作量,研究内容与方法,实用性与科学性,结论和存在的不足等进行综合评价] 评阅人:(签名) 年月日评阅人评定成绩:

湖南科技大学 毕业设计(论文)答辩记录 日期: 学生:学号:班级: 题目: 提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料: 1 设计(论文)说明书共页 2 设计(论文)图纸共页 3 指导人、评阅人评语共页 毕业设计(论文)答辩委员会评语: [主要对学生毕业设计(论文)的研究思路,设计(论文)质量,文本图纸规范程度和对设计(论文)的介绍,回答问题情况等进行综合评价] 答辩委员会主任:(签名) 委员:(签名) (签名) (签名) (签名)答辩成绩: 总评成绩:

辅助教学楼 毕业设计计算书

第一部分:工程概况 一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地 3.设计资料: 1.3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表 面为平均厚度0.3m左右的杂填土,以下为1.2~1.5m左右的淤泥质 粘土,承载力的特征值为70kN/m2,再下面为较厚的垂直及水平分 布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m2,可作为 天然地基持力层。 1.3.2抗震设防要求:六度四级设防 1.3.3.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于黄海高程3.0m。 1.3.4.地下潜水位达黄海高程 2.4-2.5m, 对本工程无影响。 4.主要构件材料及尺寸估算 1.4.1主要构件材料 框架梁、板、柱采用现浇钢筋混凝土构件, 墙体采用混凝土空心砌块, 混凝土强度:梁、板、柱均采用C30混凝土, 钢筋使用HPB235,HRB 400二种钢筋。 1.4. 2.主要构件的截面尺寸 (1)框架梁: 横向框架梁,最大跨度L=8.1m, h=(1/8~1/12)L=1000mm~675mm,取h=800mm b=(1/2~1/3)h=400mm~266mm,取b=300mm 纵向框架梁,最大跨度L=5.4m, h=(1/12~1/13)L=450mm~415mm,取h=600mm b=(1/2~1/3)h=300mm~200mm,取b=250mm (2)框架柱: 初定边柱尺寸400mm×600mm,中柱500mm×500mm 角柱500mm×600mm,一至五层框架柱混凝土强度等 C30。

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

一、前言 (一)设计任务来源 学院下达设计任务。 (二)原始资料 原始资料见设计任务书。 (三)设计要求 设计要求按扩大初步设计要求完成设计文件。 (四)设计指导思想 毕业设计的目的是使学生综合运用所学的理论知识,根据“环境保护法”和设计规范以及党和政府颁布的各项政策和法令,依据原始资料,设计一座城市或工业企业的污水处理厂,具体指导思想如下: 1.总结、巩固所学知识,通过具体设计,扩大和深化专业知识,提高解决实际工程技术问题的独立工作能力; 2.熟悉建造一座现代化污水处理厂的设计程序,掌握各类处理构筑物的工艺计算,培养分析问题的能力; 3.广泛阅读各类参考文献及科技资料,正确使用设计规范,熟练应用各种设计手册,标准设计图集以及产品目录等高等工具书,进一步提高计算、绘图的技能和编写好设计说明书,完成工程师的基本训练。 (五)设计原则 “技术先进、经济合理、安全使用、确保质量”。 二、概述 淀粉属多羟基天然高分子化合物,广泛地存在于植物的根、茎和果实中。淀粉是食物的重要成分,是食品、化工、造纸、纺织等工业部门的主要原料。 目前,我国淀粉行业有600多家企业,其中年产万吨以上的淀粉企业仅60多家。该行业1979—1992年的13年中,年产量从28万t增加到149万t,平均年递增率14%。1998年淀粉产量为300多万t。每生产13 m废水,在淀粉、酒 m淀粉就要产生10—203

精、味精、柠檬酸等几个较大的生物化工行业中,淀粉废水的总排放量占首位。淀粉废水中的主要成分为淀粉、蛋白质和糖类,随生产工艺的不同,废水中的Cr COD 浓度在2 000—20 000mg/L 之间。这些淀粉废水若不经处理直接排放,其中所含的有机物进入水体后会迅速消耗水中的溶解氧,造成水体因缺氧而影响鱼类和其他水生生物的生存,同时还会促使水底的有机物质在厌氧条件下分解而产生臭味,恶化水体,污染环境,损害人体健康。因此废水必须进行处理。 淀粉生产的主要原料作物有甘薯类、玉米和小麦。 (一)以甘薯类为原料的淀粉生产工艺是根据淀粉不溶于冷水和其密度大于水的性质,采用专用机械设备,将淀粉从水中的悬浮液中分离出来,从而达到生产淀粉的目的。作为原料的马铃薯等都是通过流水输送到生产线的,在流送过程中,马铃薯等同时得到了一定程度的洗净。除此之外,淀粉厂内还设有专门清除马铃薯等表皮所沾染的污物和砂土的洗净工序。这两工段(洗净和流送工段)流出的废水含有大量的砂土、马铃薯碎皮碎片以及由原料溶出的有机物质。因而这种废水悬浮物含量多,Cr COD 和5BOD 值都不高。 原料马铃薯经洗净后,磨碎形成淀粉乳液。乳液中含有大量的渣滓,需使淀粉乳与渣滓分离,淀粉乳进入精制、浓缩工段。这时,分离废水中含有大量的水溶性物质,如糖、蛋白质、树脂等,此外还含有少量的微细纤维和淀粉。Cr COD 和5BOD 值很高,并且水量较大,因而这一工段是马铃薯原料淀粉厂主要污染废水。 在精制淀粉乳脱水工序产生的废水水质与分离废水相同。 淀粉生产过程中,产生大量渣滓,长期积存在贮槽内,会产生一定量酸度较高的废水。另外,还有蛋白分离废水、生产设备洗刷废水、厂区生活废水等。 (二)以玉米为原料的生产工艺其废水主要来源于浸泡、胚芽分离、纤维洗涤和脱水等工序。此工艺主要表现为耗水量大和淀粉提取率低,这就造成了玉米淀粉废水量大,且污染物浓度高。工艺用水量一般为5—123m /t 玉米。玉米淀粉废水中的主要成分为淀粉、糖类、蛋白质、纤维素等有机物质,Cr COD 值为8 000—30 000mg/L ,5BOD 值为5 000—20 000mg/L ,SS 值为3 000—5 000mg/L 。 (三)以小麦为原料的生产工艺其废水由两部分组成:沉降池里的上清液和离心后产生的黄浆水。前者的有机物含量较低,后者的含量较高。生产中,通常将两部分的废水混合后称为淀粉废水。

土木工程毕业设计范文,图纸计算书、建筑说明书外文翻译、开题报告书

- - -. 毕业设计(论文) 开题报告 题目XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计 专业土木工程 班级 学生 指导教师教授 讲师

一、毕业设计(论文)课题来源、类型 本论文课题来源于XX雅筑地产中天锦庭6号住宅楼设计,本设计来自工程实际,结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构。该建筑分十三层,耐火等级为一级,主体结构为二级耐久年限,抗震设防为八级。二、选题的目的及意义 随着我国经济发展和城市化进程,人们对住宅的需求量逐渐增多,住宅物业管理日益为人们所关注。住宅小区已经成为人们安家置业的首选,几十万到几百万的小区住宅比比皆是。尤其近几年,高层小高层已然成为现代开发商与消费者选择的主流。这是由高层和小高层的特点所决定的,高层建筑可节约城市用地,缩短公用设施和市政管网的开发周期。人们花的钱越多,不但对住宅的本身的美观质量要求越来越高,同时对物业小区的服务和管理也要求越来越高,比如对小区的绿化,保安,停车场,维修甚至对各项投诉的要求小区管理者做的好。信息时代的今天,住宅小区的硬件设施也必须跟得上时代的步伐,对现代化住宅小区建设的要求越来越高。小区楼的艺术美更要符合现代人的需求,此外还必须有较高的实用性、经济性。住宅小区的居住环境安全与否,是小区居民极其关心的问题,要创建一个安全的居住环境不仅要有科学的小区管理制度,而且在很大程度上也依赖于小区规划的安全性,这其中涉及到居民的生理、心理安全和社会安全等因素。在住宅小区的规划设计中应充分考虑居民的有效防X行为,通过控制小区和组团入口、明确划分空间领域等措施来提高小区的安全防卫能力。一是在小区和组团的入口处设置明显标志,使住宅小区具有较强的领域性和归属性。二是注重院落空间的强化,使居民之间既有充分了解和相互熟悉的机会,又可以使住户视线能够触及到住宅入口,便于对陌生人进行观察、监视。三是注重小区交通网络的合理组织。在小区主干道的规划设计上要做到“顺而不穿,通而不畅”,减少交通环境的混乱交杂,提高安全系数,在小区级道路的规划上尽量作曲形设计,限制车辆穿行的速度,达到安全与降低噪音的目的。同时,规划时应尽量减少组团的出入口,一般设置两个即可,以便有效控制外来行人任意穿行,从而起到安全防卫的作用。我这次选择的是高层住宅楼的设计,目的就是为了设计一栋满足居住需求和美观要求的住宅楼。并且也可以通过这次的毕业设计,把以前学习的专业课的知识运用到实践中,以及对它们更加深入的学习和系统化的总结。在这个过程中需要查阅、搜集许多的资料,将提高我运用图书馆的资料文献和互联网上大量信息的能力。office办公软件的综合运用使我的电脑基本功有了很大的提高。从建筑设计到结构的计算设计都是由自己单独完成,这就培养了我们独立解决设计中的问题以及娴熟使用auto CAD和PKPM系列软件的能力。综合性地运用几年内所学知识去分析、解决一个问题,在作毕业设计的过程中,所学知识得到疏理和运用,它既是一次检阅,又是一次锻炼。

三层教学楼建筑设计计算书

施工组织设计计算书 施工组织设计 第一部分编制说明 一、编制范围 二、编制依据 1、现场勘测资料 2、国家及地方建筑规范、标准、定额。 三、编制要点 总体目标:工期178天,本公司拟定于2007年3月1日开工,2007年8月25日竣工。质量确保市级优良;安全文明施工。 总目标控制:从组织措施、物质措施、配合措施、技术措施、经济措施、管理措施入手,保证达到上述预期目标。 工期控制:制定总进度计划及各段分段施工,确保计划实施。 质量控制:根据不同施工阶段,不同施工季节,不同结构,不同装饰部位专门制定分部分项。 安全控制:制定各施工阶段的安全保障措施,以保障施工人员的安全。 文明施工:按标化管理的细则实施。 环境保护:根据工程所处的环境,从降低噪音、降尘、降低水污染方面入手,并制定专项措施,以保护环境,美化环境。 第二部分工程概况 一、建筑总体概况 教学楼为钢筋砼纯框架,平面近似“U”形,共分为A、B、C三段施工,各段均为三层,总建筑面积为4184平方米,A、B段的基础均为独立基础、双基础,C段的基础均为独立基础,基础底落在-1.05m的粘土层上,地基承载力为250KN/M2 ,本工程A段柱网尺寸为7.8m×3.9m及7.8m×4.5m,C段柱网形式较多。A段框架部分层高均为3.9m。B段框架部分(大厅)首层为4.2m,标准层高为3.9m,C段框架层高均为3.9m,结构柱尺寸为300×400mm,框架楼盖和屋盖均为现浇,厕所为现浇。考虑四级抗震设防。 本工程各段楼层设有楼梯各一个,其中B、C段的楼梯上屋面,考虑到现今粘土砖禁止使用,外墙,内墙均采用矿渣砖,其中为了防水要求底部设2皮粘土砖。外走廊用180厚矿砖墙结构维护,语音室,微机室采用120厚矿渣砖墙,A、B、C各段出入处为花岗岩石台阶,大厅出口为钢化玻璃门,其他门为木门外包镀锌铁皮,外墙装饰采用蓝色涂料抹面,内墙用乳胶漆抹面,用白色陶瓷面砖做

某中学教学楼建筑结构计算书

3 结构设计说明 3.1 工程概况 某中学教学楼,设计要求建筑面积约2000--4000m2,3-4层。经多方论证,初步确定设为四层,结构为钢筋混凝土框架结构。 3.2 设计主要依据和资料 3.2.1 设计依据 a) 国家及江苏省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 3.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

毕业设计计算书教材

1.工程概况与设计资料 1.1结构形式 采用二层钢筋混凝土框架结构。 1.2水文地质 地基土层自上而下为:人工填土,层厚0.6~1.0m;褐黄色粘土,层厚4.0~4.5m,f a k= 80 kN / m2,γ = 19 kN / m3;灰色淤泥质粉土,层厚20~22m,f ak= 70 kN / m2,γ = 18kN / m3;暗绿色粉质粘土,未穿,f ak= 160 kN / m2,γ = 20 kN / m3。 地下水位在自然地表以下0.8m,水质对结构无侵蚀作用。 基础持力层为褐黄色粘土层。 1.3设计荷载 基本风压及基本雪压按上海地区采用。 常用建筑材料和构件自重参照荷载规范确定。 屋面使用荷载按上人屋面设计;楼面使用荷载值根据荷载规范确定。 抗震设防烈度为7度。 1.4楼屋面做法 屋面:防水层(防水卷材八层做法,三毡四油上铺小石子,0.35 kN / m2),40厚C20细石混凝土找平层(双向配筋φ4 @200),保温层(膨胀水泥珍珠岩,平均高度h = 100mm, 4 kN / m3),油膏胶泥一度隔气层,现浇钢筋混凝土屋面板,板下20厚纸筋灰粉底。 楼面:30厚水泥砂浆找平,现浇钢筋混凝土板,板下20厚纸筋灰粉底。 1.5材料 混凝土:基础用C20;上部结构用C25。 墙体:±0.000以下采用MU10标准砖,M5水泥砂浆;±0.000以上采用MU10多孔砖,M5混合砂浆。 1.6建筑平面尺寸、使用荷载 平面尺寸:纵向跨数×纵向跨度(m)—横向跨数×横向跨度(m)= 7×5.7m—2×6.3m 楼面活荷载:4.4 kN / m2 屋面活荷载:2.0 kN / m2 1.7主要参考资料 <<建筑结构荷载规范>> GB5009-2001 <<混凝土及砌体结构>>教材 <<混凝土结构设计规范>> GB50010-2002 <<混凝土结构设计>>教材 <<建筑抗震设计规范>> GB50011-2001 <<结构力学>>教材 <<建筑地基基础设计规范>> GB50007-2002 <<房屋建筑学>>教材 29

框架结构中学教学楼毕业设计计算书

框架结构中学教学楼毕业设计计算书 篇一:土木工程毕业设计五层教学楼框架结构计算书安徽建筑大学 摘要 本工程是费县晨光高中教学楼,为多层钢筋混凝土框架结构,共五层,层高为3.6米,建筑物总高度为19.100米。在遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则和国家有关现行建筑结构设计规范与标准的基础上,进行了教学楼的建筑与结构初步设计,获得了该建筑物初步设计阶段的建筑CAD设计图纸与技术指标,确定了结构布置方案与结构计算模型。 先进行了层间荷载代表值的计算,然后按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载、活荷载以及雪荷载)作用下的结构内力,找出最不利的一组或几组内力组合。选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计(完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算)、楼盖的设计(完成了板的配筋和梁的配筋)、基础的设计(完成了基础的配筋) 关键词:钢筋混凝土,框架,结构设计 安徽建筑大学

Abstract This is a teaching building of a Chenguang chool in Feixian. It is a multi-layer reinforced concrete frame. It has five stories, the height of the storey is 3.6 meters.The height of the whole building is 18.75 meters. In accordance with the design principle of “applicability、safety、economy、aesthetic”and the present codes and standards of the architectural and structural design, the primary architectural and structural design of building is carried out. After getting the architectural drawing from CAD design, the anthor decides the structural scheme and the structural calculation model of the bottom-shear force method. The seismic force can be assigned according to the shearing stiffness of the frames of the different axis. Then the internal force in the structure under the horizontal loads can be easily calculated. After the determination of the internal force under the dead and live loads, the xxbination of internal force can be made by using the Excel software, whose purpose is to find one or several sets of the most adverse internal force of the wall limbs and the coterminous girders, which will be

某高校教学楼毕业设计计算书

目录 摘要 (Ⅰ) 一工程概况 (1) 二楼盖设计 (2) 三框架结构布置及计算简图 (9) (一)梁柱尺寸 (9) (二)计算简图 (10) 四恒荷载内力计算 (11) (一)恒荷载计算 (11) (二)恒荷载作用下内力计算 (12) 五活荷载内力计算(屋面布雪荷载) (22) (一)活荷载计算 (22) (二)活荷载作用下内力计算 (22) 六活荷载内力计算(屋面布活荷载) (30) (一)活荷载计算 (30) (二)活荷载作用下内力计算 (30) 七风荷载内力计算 (38) (一)风荷载计算 (38) (二)内力计算 (38) 八地震作用内力计算 (42) (一)重力荷载代表值计算 (42) (二)水平地震作用计算 (43) (三)一榀框架内力计算 (45) 九内力组合 (48) (一)梁内力组合 (48) (二)柱内力组合 (52) (三)内力设计值汇总 (56) 十截面设计 (59)

(一)梁截面设计 (59) (二)柱截面设计 (62) 十一楼梯设计 (67) (一)底层楼梯设计 (67) (二)其他层楼梯设计 (69) 十二基础设计 (75) (一)边柱基础 (75) (二)中柱基础 (77) (三)基础梁设计 (78) 致谢 (80) 参考文献 (81) 某高校教学楼 姓名:金坚志学号:071081249 指导教师:王新甫 浙江广播电视大学土木工程 [摘要]本工程是南京某高校教学楼。为多层钢筋混凝土框架结构。共五层,底层层高4.2米,其他层层高均为3.6米。建筑物总高度为18.6米。 本设计书包括如下部分: 1.工程概况; 2.屋盖设计; 3.荷载计算; 4.框架结构的受力分析、计算和设计; 5.楼梯设计; 6.桩基础设计。

某高校教学楼计算书毕业设计_说明

华中科技大学土木工程2001级毕业设计 ——某高校教学楼 计算书 (下册) 设计: 指导教师 华中科技大学土木工程与力学学院

4 第⑨轴横向框架力组合及配筋计算 (86) 4.1 力组合....................................... 错误!未定义书签。 4.2 截面设计 (91) 5 部分板设计 (153) 5.1 七层板设计................................... 错误!未定义书签。 5.2 底层板设计................................... 错误!未定义书签。 6 1号楼梯设计 (160) 6.1 梯段板设计 (160) 6.2 平台板设计 (161) 6.3 平台梁设计 (162) 6.4 构造措施 (164) 7 主楼电算 (164) 7.1 PKPM电算 .................................... 错误!未定义书签。 7.2 电算、手算结果比较与分析..................... 错误!未定义书签。 7.3 基础设计荷载................................. 错误!未定义书签。 7.4 BIS隔震设计分析 ............................. 错误!未定义书签。 8 部分基础设计 (164) 8.1 基础隔震设计................................. 错误!未定义书签。 8.2 条形基础设计 (165) 9 全文总结 (176) 10 致 (178) 11 参考文献 (179)

某四层倒L型框架教学楼建筑图结构图计算书4000平米计算书【可提供完整设计图纸】

某四层倒L型框架教学楼建筑图结构图计算书4000平米计算书【可提供完整设计图纸】

3 结构设计说明 3.1 工程概况 某中学教学楼,设计要求建筑面积约2000--4000m2,3-4层。经多方论证,初步确定设为四层,结构为钢筋混凝土框架结构。 3.2 设计主要依据和资料 3.2.1 设计依据 a) 国家及江苏省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 3.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

毕业设计框架计算书

毕业设计框架计算书

摘要 本工程为现代机械有限公司办公楼,建筑面积约5186.9㎡,主体部分建筑高度为19.950米,长58.84米,宽为18.44米。本工程由市级建筑公司承建,混凝土由搅拌站提供。基于该工程的建筑场地位于7度(0.15g)抗震区,在结构设计部分也相应地进行了三级抗震计算。该地区的基本风压值: 0.452 kN。 /m kN,基本雪压值:0.352 /m 本次毕业设计包括建筑设计和结构设计,根据建筑规范的有关规定,我们采用钢筋混凝土的框架结构方案。对于结构设计部分,我们首先计算了该建筑的水平荷载及其作用下的框架内力,即地震力作用,主要包括重力代表值计算,梁柱的抗侧移刚度计算,自振周期计算等等。其次,进行竖向荷载与框架内力的计算,主要包括恒载、活载作用下框架的弯矩、剪力、轴力计算,并对相应的数据进行了调幅,体现我们建筑中强调的“强柱弱梁”原则。再次,进行框架的内力组合,配筋计算,包括主筋和箍筋,所有的配筋都满足最小配筋率的要求。最后,我们还进行了基础截面的设计和配筋,以及楼梯和一些零星构件的设计。 本次设计先进行手工计算,之后借助于PKPM软件对整个结构体系进行了电算。 关键词:建筑设计结构设计框架结构

Abstract This works for the modern office building Machinery Co., Ltd. The area is about 5186.9㎡, The height of the main boay is about 22.0meters and its length and width are about 60.60 meters and18.80 meters. This project have been accepted to be constructed by the municipal class company, the concrete is offered by agitation station. Since the constration of this project is located on the seismic area of 70 grade(0.15g), the third seismic-resisted resis design is carried on in our structure design. This region wind presses is 0.452 kN. /m kN, the basic snow presses is 0.352 /m The whole design procedure consists of the architectural and the structural design. According to the relevant building codes, we adopt the frame-structured of the reinforced concrete. For construction design part, we calculate primarily the architectural lateral load and its dint inside the frame, namely function of earthquake dint, including the value compute of the gravity representative data, the calculation as to risist sidesway stiffness of the beam and column and the flap period calculation etc. The next in order, we calculate the vertical load and the dint inside the frame, including the frame moment、shear force、anxially force under the dead load and live load, and modify the relevant moment about the beams ends, which reflects the principle of " weak beam and strong column". The third, the frame beam goes together with the frame column are calculated, including the longitudinal and stirrups. The all reinforcement must satisfy the request that the least rate of reinforce. Finally, we still calculate the design of the footings and its reinforcement , and the stairs together with some pieces of components. Except for the written calculation in this thesis, the software PKPM is also used to perform the whole procedure of structural design. Key Words: architectural design structural design frame-structure

毕业设计教学楼计算书1

3.5.1 柱截面尺寸的确定 柱截面高度可以取,H为层高;柱截面宽度可以取为。选定柱截面尺寸为500 mm×500mm 3.5.2 梁尺寸确定 框架梁截面高度取梁跨度的l/8~l/12。该工程框架为纵横向承重,根据梁跨度可初步确定框架梁300mm×600mm 3.5.3 楼板厚度 楼板为现浇双向板,根据经验板厚取130mm。 3.6 基本假定与计算简图 3.6.1 基本假定 第一:平面结构假定:该工程平面为正交布置,可认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力。 第二:由于结构体型规整,布置对称均匀,结构在水平荷载作用下不计扭转影响。 3.6.2 计算简图 在横向水平力作用下,连梁梁对墙产生约束弯矩,因此将结构简化为刚结计算体系,计算简图如后面所述。 3.7荷载计算 作用在框架结构上的荷载通常为恒载和活载。恒载包括结构自重、结构表面的粉灰重、土压力、预加应力等。活荷载包括楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载、安装荷载等。 高层建筑水平力是起控制作用的荷载,包括地震作用和风力。地震作用计算方法按《建筑结构抗震设计规范》进行,对

高度不超过40m以剪切为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可采用底部剪力法。 竖向荷载主要是结构自重(恒载)和使用荷载(活载)。结构自重可由构件截面尺寸直接计算,建筑材料单位体积重量按荷载规范取值。使用荷载(活荷载)按荷载规范取值,楼面活荷载折减系数按荷载规范取用。 3.8 侧移计算及控制 框架结构的侧移由梁柱杆件弯曲变形和柱的轴向变形产生的。在层数不多的框架中,柱轴向变形引起的侧移很小,可以忽略不计。在近似计算中,一般只需计算由杆件弯曲引起的变形。 当一般装修标准时,框架结构在地震作用下层间位移和层高之比、顶点位移与总高之比分别为1:650,1:700。 框架结构在正常使用条件下的变形验算要求各层的层间侧移值与该层的层高之比不宜超过1/550的限值。 3.9 内力计算及组合 3.9.1 竖向荷载下的内力计算 竖向荷载下内力计算首先根据楼盖的结构平面布置,将竖向荷载传递给每榀框架。框架结构在竖向荷载下的内力计算采用分层法计算各敞口单元的内力,然后在将各敞口单元的内力进行叠加;连梁考虑塑性内力重分布而进行调幅,按两端固定进行计算。 3.9.2 水平荷载下的计算 利用D值法计算出框架在水平荷载作用下的层间水平力,

相关文档