筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式,下面就筏基的分析计算做详细阐述。

(1)地基承载力验算

地基承载力验算方法同独立柱基,参见第17.1.1节内容。对于非矩形筏板,抵抗矩W采用积分的方法计算。

(2)基础抗冲切验算

按GB50007-2002第8.4.5条至第8.4.8条相关条款的规定进行验算。

① 梁板式筏基底板的抗冲切验算

底板受冲切承载力按下式计算

式中:

F

l——作用在图17.1.5-1中阴影部分

面积上的地基土平均净反力设计值;

βhp——受冲切承载力截面高度影响系数;

u m——距基础梁边h0/2处冲切临界截面的周

长;

f

t——

混凝土轴心抗拉强度设计值。

图17.1.5-1 底板冲切计算示意

② 平板式筏基柱(墙)对筏板的冲切验算

计算时考虑作用在冲切临界截面重心上的不平衡弯矩所产生的附加剪力,距柱边h

0/

2处冲切临界截面的最大剪应力τmax应按下列公式计算。

式中:

F l——相应于荷载效应基本组合时的集中力设计值,对内柱取轴力设计值减去筏板冲切破坏锥体内的地基反力设计值;对边柱和角柱,取轴力设计值减去筏板冲切临界截面范围内的地基反力设计值;地基反力值应扣除底板自重;

u

m ——距柱边h0/2处冲切临界截面的周

长;

M unb——作用在冲切临界截面重心上的不平衡弯

矩设计值;

c AB——沿弯矩作用方向,冲切临界截面重心

至冲切临界截面最大剪应力点的距离;

I s——冲切临界截面对其重心的极

惯性矩;

βs——柱截面长边与短边的比值,

当β

s<2时,βs取2;当βs>4时,βs取4;

c1——与弯矩作用方向一致的冲切临界截面

的边长;

c 2——垂直于c1的冲切临界截面的边

长;

a s——不平衡弯矩通过冲切临界截

面上的偏心剪力传递的分配系数;

③ 平板式筏基短肢剪力墙对筏板的冲切验算

短肢剪力墙对筏板的冲切计算按等效外接矩形柱来计算,计算方法完全同柱对筏板的冲切,等效外接矩形柱参见图17.1.5-2。

图17.1.5-2 短肢剪力墙等效外接矩形柱

④ 平板式筏基内筒对筏板的冲切验算

验算公式

式中:

F l——相应于荷载效应基本组合时的内

筒所承受的轴力设计值减去筏板冲切破坏锥体内的地基反力设计值,地基反力值应扣除板的自重;

βhp——受冲切承载力截面高度影响系数;

u

m——距内筒外表面h0/2处冲切临界截面的周长;

h 0——距内筒外表面h0/2处筏板的截面有效高度;

η——内筒冲切临界截面周长影响系

数,取1.25。

(3)筏板抗剪切验算

① 梁板式筏基底板抗剪切验算

图17.1.5-3 底板剪切计算示意底板斜截面抗剪切计算公式:

式中:

V s——距梁边缘h0处,底板底部部分面

积上的地基土平均净反力设计值;

βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,当板的有效高度h0

小于800mm时,h

0取

800mm;h0大于2000mm时,h0取2000mm。

② 平板式筏基筏板抗剪切验算

a、验算距内筒边缘或柱(墙)边缘h

0处筏板的受剪承载力,验算公式式:

式中:

V s —— 荷载效应基本组合下,地基土净反力平均值产生的距内筒或柱边缘h 0处筏板单位宽度的剪力设计值; b w —— 筏板计算截面单位宽度; βhs —— 受剪切承载力截面高度影响系数;

h 0 —— 距内筒或柱边缘h0处筏板的截面有效高度。

b 、验算短肢剪力墙边缘h 0处筏板的受剪承载力

将短肢剪力墙等效成外接矩形柱来计算筏板的受剪承载力,计算方法完全同柱。短肢剪力墙等效外接矩形参见图17.1.5-2。 ③ 筏板变厚度处抗剪切验算

变厚度处筏板截面抗剪验算公式同 " 平板式筏基筏板抗剪切验算"。

(4)筏基局部受压计算

当筏板或肋梁的混凝土强度等级低于柱(墙)混凝土强度等级时,需要验算柱下基础顶面的局部受压承载力,计算方法参见第17.1.1节柱下独基局部受压承载力的计算。

(5)地下室抗浮验算

根据GB 50007-2002规范第3.0.2条第6款规定,当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。

W/F≥1.0

式中:

W —— 基础自重与其上作用的永久荷载标准值之和,不考虑活荷载;

F —— 地下水浮力标准值,F =ρhA ;

ρs —— 地下水容重(kN /m3);

h —— 抗浮验算水头至基础底面的距离;

A —— 基础底面面积。

建筑物重量及水浮力的分项系数均取1.0。

(6)筏板基础内力计算

一、梁板式筏基 a 、板元法分析

板板元法分析适用的边界条件只有弹性地基,可以考虑上部结构刚度

影响,对于肋梁和筏板采用不同厚度的板单元分析,分析后内力结果可以按肋梁和底板分别来输出。对于弹性地基基床反力系数K值的计算参见第9.2节的说明,板元法分析原理参见第17.3节介绍。

b、梁元法分析

梁元法分析时,需要先确定肋梁的翼缘宽度;梁元法分析适用的边界条件有弹性地基和倒楼盖,当边界条件选择为倒楼盖时,分析时不考虑上部结构刚度的影响;当边界条件选择为弹性地基时,分析时可以考虑上部结构刚度的影响。

选择梁元法分析时,筏板部分按弹性(塑性)查表法计算,异形板块程序默认按有限元法分析。最后分析结果分别按肋梁和底板来输出,梁元法分析原理参见第17.3节介绍

二、平板式筏基

a、板元法分析

板板元法分析适用的边界条件有弹性地基和倒楼盖,边界条件为弹性地基时,分析时可以考虑上部结构刚度的影响;边界条件选择为倒楼盖时,分析时不考虑上部结构刚度的影响。

板元法分析结果可以按板带、单元及构件(即房间板块)来输出,板元法分析原理参见第17.3节介绍。

b、板带法分析

板带法实际就是梁元法,分析时需要先划分板带,边界条件只有倒楼盖,分析时不考虑上部结构刚度的影响;分析结果分别按柱上板带和跨中板带输出,柱上板带和跨中板带的弯矩分配系数按《钢筋混凝土升板结构技术规程》GBJ130-90第3.2.4条表3.2.4执行。

柱上板带与跨中板带弯矩分配系数

截面位置柱上板带跨中板带

内跨支座截面负弯矩75% 25%

跨中正弯矩55% 45%

75% 25%

端跨第一内支座截面负弯

跨中正弯矩55% 45%

边支座截面负弯矩90% 10%

板带法分析时,板带划分方法参见图17.1.5-3

图17.1.5-4 板带划分示意

板带法分析完后,需要划分柱上板带和跨中板带,划分方法见图17.1.5-5。

各类基础施工方法(桩基础、筏板基础、独立基础、条形基础)

一、旋挖成孔灌注桩基施工 本工程桩基础采用旋挖机械成孔灌注桩,共配置8台SR200D旋挖钻机。 1、旋挖桩施工流程 旋挖桩的施工工艺流程见下图。 2、旋挖桩施工方法 (1)测量放线定位 复核建设单位提供的测量控制点符合要求后,测放出各桩桩位,拼装好桩架就位。根据预先测设的测量控制网(点),定出各桩位中心点。双向控制定位后埋设钢护筒并固定,以双向十字线控制桩中心。开钻前必须先校核钻头的中心是否与桩位中心重合。在施工过程中还须经常检测钻具位置有无发生变化,以保证孔位的正确。 (2)钢护筒埋设: 护筒有定位、保护孔口和维持液(水)位高差等重要作用,可采用打埋和挖埋等设置方法。当挖埋时,护筒与坑壁之间用粘土填实。护筒埋设深度根据地质情况而定,一般为2.5~3.0m,要求高于地面50cm。 (3)挖土(岩)成孔

旋挖钻机的钻进工艺采用静态泥浆护壁钻斗取土的工艺,是一种无冲洗介质循环的钻进方法,但钻进时为保护孔壁稳定,孔内要注满优质泥浆(稳定液)。旋挖钻机工作时能原地做整体回转运动。旋挖钻机钻孔取土时,依靠钻杆和钻头自重切入土层,斜向斗齿在钻斗回转时切下土块向斗内推进而完成钻取土;遇硬土时,自重力不足以使斗齿切入土层,此时可通过加压油缸对钻杆加压,强行将斗齿切入土中,完成钻孔取土。钻斗内装满土后,由起重机提升钻杆及钻斗至地面,拉动钻斗上的开关即打开底门,钻斗内的土依靠自重作用自动排出,钻杆向下放关好斗门,再回转到孔内进行下一斗的挖掘。 在成孔过程中要根据土层情况及时注入泥浆护壁,同时合理调节泥浆的比重,成孔应连续进行不得中断,在停机时,应保持孔内水位的高度泥浆比重及粘度符合规范要求,以防坍孔。 在土层中成孔时,采用一般锥形桶斗齿取土,穿透土层后,更换带挖掘机斗齿的钻头掘进,一直致达到设计要求的深度方可终孔。 成孔时须及时填写施工记录,在土层变化处捞取渣样,判明土层,以便与地质剖面图核对,达到设计岩面后,及时取样鉴定。 成孔时要依据土层情况,控制进尺速度,为确保孔的垂直度符合设计要求,须保持桩机平整、加强检查、勤检勤纠。 施工过程需备足泥浆,可采用膨润土拌制泥浆,经分离处理后的废渣,通过密闭的专用汽车外运。施工中做到泥浆不外溢,严禁将废浆直接排入场地周边的下水道或河道。 3、护壁泥浆 钻孔泥浆由水、粘土(或膨润土)和填加剂组成。在钻孔中,由于泥浆相对密度大于水的相对密度,故护筒内同样高的水头,泥浆的静压力比水大。由于静水压力的作用,泥浆可作用在井孔壁形成一层泥皮,阻隔孔内外渗流,保护孔避免于坍塌。此外,泥浆还起悬浮钻渣的作用,使钻进正常进行。在反循环回转中泥浆主要起护壁的作用。 根据钻孔方法和土层情况,调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆性能指标可参考下表。 (1)粘土的选择 粘土以水化快、造浆能力强、粘度大的膨润土或接近地表经过冻融的粘土为好,若采用较

华创云轩桩基础工程66#桩身缺陷处理方案5.30

华创云轩项目桩基础工程66#桩身缺陷处理方案 编制: 审核: 审批: 福建卓越建设工程开发有限公司 2016年5月30日 .

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节事故桩事故分析 (6) 第四节Ⅳ类桩事故桩处理 (6) 第五节高压注浆补强法处理方案 (8) 第六节补强标准 (11)

第一节编制依据 1、《华创云轩项目地质详细勘察报告》 2、华创云轩桩基础工程设计图纸 3、《建筑工程桩基技术规范》(JGJ94-2008) 4、《建筑地基处理技术规范》(DBJ15-38-2005) 5、《深圳地区地基处理技术规范》(SJG04-96) 6、深圳市建设工程质量检测中心关于66#桩基桩钻芯检测结果快报 7、建设单位、监理、设计、地堪、检测单位及施工单位各方会议纪要精神 8、现场实际情况及类似桩基工程缺陷加固处理经验 第二节工程概况 建设单位:深圳市众驰伟业投资发展有限公司 设计单位:深圳市华筑工程设计有限公司 监理单位:深圳科宇工程顾问有限公司 勘察单位:深圳市岩土综合勘察设计有限公司 检测单位:深圳市建设工程质量检测中心 施工单位:福建卓越建设工程开发有限公司 1、66#基础桩设计要求及施工情况 66#桩桩径2.0m,有效桩长16.0m,超灌0.5m,单桩竖向承载力特征值为25200KN桩孔混凝土理论计算方量为51.81m3,充盈系数为1.07。该桩自2016年4月9日早上11:30开始施工至4月10日21:00终孔。

2、66#基桩检测情况 本桩经深圳市建设工程质量检测中心2016年5月21日至22日对该桩进行基桩钻芯检测。结果显示(见下图示):抽检的66#桩共钻2孔,分别钻至15.66m、15.90m遇泥夹砂无法钻进而终孔,桩底沉渣不作评定,桩底岩土层不作评定;第1孔桩身0~14.96m砼芯样完整连续、胶结好, 14.96~15.66m为泥夹砂;第2孔桩身0~15.75m砼芯样完整连续、胶结好, 15.75~15.90m为泥夹砂,综合2孔,完整性为IV类。 建设单位自检增加抽芯2孔:第3孔和第4孔,芯样结果显示第3孔9.6~9.8m为泥夹砂,桩底15.5~16m为沉渣;第4孔桩底15.57~16m为沉渣,具体见抽芯孔剖面图。

11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台讲解

11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台 P58~P59墙、柱插筋构造(变) 所有墙插筋,弯钩均不得小于6d;当hj≤lae(板厚不满足直锚长度)时,弯锚15d; 所有柱插筋,弯钩均不得小于6d且150;当hj≤lae(板厚不满足直锚长度)时,弯锚15d。 当插筋部分保护层厚度小于5d(无外伸时,外部插筋),锚固区应设横向钢筋(或箍筋),间距不小于100mm。 增。当设计指出墙外侧纵筋与底板纵筋搭接连接时,基础底板钢筋应伸至基础顶面。 变。取消了原图集按插入长度的不同确定弯钩长度的做法。新提出了锚固区加水平钢筋的做法。 当柱为轴心受压或小偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1200mm时,或当柱为大偏心受压,独立基础、条形基础高度不小于1400mm时,可仅将柱四角插筋伸至底板钢筋网上(伸至底板钢筋网上的柱插筋之间间距不应大于1000mm),其它钢筋满足锚固长度lae 即可。 P60独立基础DJ J、DJ P、BJ J、BJ P底板配筋构造 1、独立基础底板双向交叉钢筋长向设置在下,短向设置在上。 2、基础底板钢筋距边缘≤75且≤S/2处起设。 3、坡形独立基础的上边缘每边超出柱边50mm。 2.2.1设计时应注意:当独立基础截面形状为坡形时,其坡面应采用能保证混凝土浇筑、振捣密实的较缓坡度;当采用较陡坡度时,应要求施工采用在基础顶部坡面加模板等措施。P61双柱普通独立基础(即“不设基础梁的”)底部与顶部配筋构造 1、图集注:双柱普通独立基础底部双向交叉钢筋,根据基础两个方向从柱外缘至基础外缘的伸出长度ex和ex’的大小,较大者方向的钢筋设置在下,较小者方向的钢筋设置在上。 2、顶部纵筋设置在下,分布筋设置在上。 3、顶部纵筋的锚固长度统一从柱内边缘算起(不再分“柱内”和“柱外”)。(变。原06G101-6,P45:柱外顶部纵筋锚固长度从柱中心线算起) P62设置基础梁的双柱普通独立基础配筋构造 1、图集注:双柱独立基础底部短向受力钢筋设置在基础梁纵筋之下,与基础梁箍筋的下水平段位于同一层面。

桩基础方案比选

根据本工程地质勘察报告,拟建场地上部为碎石土,下部为强风化砂岩和中风化砂岩, 施工组织方案比选——桩基础 根据本工程地质勘察报告,场地上部为碎石土,下部为强风化砂岩和中风化砂岩,中间为卵石。桩基础施工方案的选择与实施成了有效控制工期的关键。施工数量为下表: 施工方案有两个:方案一:全部采用旋挖孔桩,全面开挖;方案二全部采用冲击钻孔桩。 1、旋挖孔桩施工工艺 工艺原理 主要是其成孔工艺与其它桩基不同,旋挖钻机的钻进工艺旋挖钻机采用静态泥浆护壁钻斗取土的工艺(当然也有干土直接取土工艺,视工地现场地层条件而定),是一种无冲洗介质循环的钻进方法,但钻进时为保护孔壁稳定,孔内要注满优质泥浆(稳定液)。 旋挖钻机工作时能原地作整体回转运动。旋挖钻机钻孔取土时,依靠钻杆和钻头自重切入土层,斜向斗齿在钻斗回转时切下土块向斗内推进而完成钻取土;遇硬土时,自重力不足以使斗齿切入土层,此时可通过加压油缸对钻杆加压,强行将斗齿切入土中,完成钻孔取土。钻斗内装满土后,由起重机提升钻杆及钻斗至地面,拉动钻斗上的开关即打开底门,钻斗内的土依靠自重作用自动排出。

钻杆向下放关好斗门,再回转到孔内进行下一斗的挖掘。旋挖钻机行走机动、灵活,终孔后能快速的移位或至下一桩位施工。 A.泥浆制备 现场设泥浆池(含回浆用沉淀池及泥浆储备池)一般为钻孔容积的1. 5~2. 0倍,要有较好的防渗能力。在沉淀池的旁边设置渣土区,沉渣采用反铲清理后放在渣土区,保证泥浆的巡回空间和存储空间。 制务泥浆的的设备有两种,一是用泥浆搅拌机,一是有用水力搅拌器。使用粘土粉造浆时最好用水力搅拌器;使用膨润土造浆时用泥浆搅拌机。 护壁泥浆再生处理:施工中采用重力沉降除渣法,即利用泥浆与土渣的相对密度差使土渣产生沉淀以排除土渣的方法。现场设置回收泥浆池用作回收护壁泥浆使用,泥浆经沉淀净化后,输送到储浆池中,在储浆池中进一步处理(加入适量纯碱和CMC改善泥浆性能)经测试合格后重复使用。 B. 埋设护筒 桩基定位后,根据桩定位点拉十字线钉放四个控制桩,以四个控制桩为基准埋设钢护筒,为了保护孔口防止坍塌,形成孔内水头和定位导向,护筒的埋设是旋挖作业中的关键。护筒选用10mm厚钢板卷制而成,护筒内径为设计桩径+20cm,高度2.0m,上部开设2个溢浆孔,护筒埋设时,由人工、机械配合完成,主要利用钻机旋挖斗将其静力压入土中,其顶端应高出地面20cm,并保持水平,埋设深度1.8 m,护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm。护筒埋设要保持垂直,倾斜率应小于1.5%。 C.钻孔定位 在桩位复核正确,护筒埋设符合要求,护筒、地坪标高已测定的基础上,钻机才能就位;桩机定位要准确、水平、垂直、稳固,钻机导杆中心线、回旋盘中心线、护筒中心线应保持在同一直线。旋挖钻机就位后,利用自动控制系统调整其垂直度,钻机安放定位时,要机座平整,机塔垂直,转盘(钻头)中心与护筒十字线中心对正,注入稳定液后,进行钻孔。 D.钻进成孔 成孔前必须检查钻头保径装置,钻头直径、钻头磨损情况,施工过程对钻头磨损超标的及时更换;根据土层情况正确选择钻斗底部切削齿的形状、规格和

桩基础与筏板基础成本比较

桩基础与筏板基础成本比较 一)桩基础工程量计算 1)桩的工程量计算 a)d=900桩;单桩承载力R=2900kN;C30混凝土;桩长L=6m;主筋为Ⅱ级钢筋,箍筋为Ⅰ级钢筋。 混凝土(含护壁) V1=0.62∏×6=6.79 m3,共84根,∑V1=570m3。 b) d=1000桩 R=3385 kN;其余同d=900桩 V2=0.652∏×6=7.964 m3,共15根,∑V2=119.5m3。 ∑V1+V2=689.5 m3、 c)主筋计算(¢20) L=5×16×84+5×18×15=8070m G=8070×1.58=12.75 (t) d)箍筋计算(¢8) L1=0.8∏×( 4/0.2+1/0.1)=75.4 m;L2=0.9∏×30=84.8 m L3=0.9∏×( 5/0.2+1/0.1)×5=156 m;L4=1∏/0.2×5=157 m ∑Li=23064.6 m ,G=23065×0.395=9.11 (t) 小结:桩用C30混凝土 690 m3; Ⅱ级钢筋12.75 (t) Ⅰ级钢筋9.11 (t)

2)墙下承台梁计算 承台梁总长L=195m; 每米长墙下承台梁用钢量 主筋(¢20;¢12)Ⅱ级钢筋 g1=16×2.47+8(腰筋)×0.888=47.1㎏ 箍筋(¢8)Ⅰ级钢筋 g2=[(1.2+1.1)×2+(1.1+0.18)×2×2+1.2×4]×0.395×5=38.2㎏墙下承台梁混凝土用量 V=1.2×1.1×195=197m3 g1=47.1×195=9.2 (t) g2=38.2×195=7.5 (t) 小结: C30混凝土 197 m3; Ⅱ级钢筋9.2 (t) Ⅰ级钢筋7.5 (t) 3)承台CT1 a) 混凝土C30 V=5.1×3.1×1.2×2=37.94 m3 b) 主筋计算(¢20) g1=[(3.1+1.2)×2×39+(5.1+1.2)×2×24]×2.47×2=3.15(t) 小结: C30混凝土38 m3; Ⅱ级钢筋3.15 (t) 4)承台CT2 a) 混凝土C30 V=1.8×3.15×1.1×2=12.5 m3 b) 主筋计算(¢20 ;¢12)

某桩基础断桩处理方案

***桩基础处理方案 一、概述 ***桩位于**水道中,设计桩径为 2.8 m,桩长为58m,钢护筒长度总共为30.6m,护筒底标高为-23m,护筒底口位于粉质粘土层里,钢护筒直径为3.1m,壁厚为12、14、16、20mm,根据现场实测数据,该桩实际浇注的混凝土顶面标高为-27.1m左右(偏安全),设计桩顶标高为-3.0m。 二、处理方案 针对该桩的实际情况,在确保安全和质量的前提下,拟采用跟进钢护筒、采用高压旋喷桩加固护筒底口、再接桩的方法进行处理。 具体方案如下: 1、护筒跟进 采用DZJ-240双夹具振动锤先进行护筒跟进,使桩头进入护筒内。根据现场实际情况,使用振动锤补振钢护筒直至不再进尺为止,实际振沉时共振沉三阵,共计下沉5.1m,补振后护筒顶标高为+2.5m,护筒底标高为-28.1m,护筒底位于砾砂层(标高-27.45m~-30.05m)。护筒振沉后基桩桩头进入护筒约1m。 2、高压旋喷处理 考虑到桥位处钢护筒长度范围内主要为细砂、砾砂及含卵石砾砂层,属于透

空桩实桩单管旋喷桩桩位布置图立面图水层,因此为确保施工安全及保证护筒底口处的止水效果,拟在紧贴现有的钢护筒外侧,采用单管旋喷桩对钢护筒底部附近软弱土层进行固结,桩径0.6m,固结长度3.0m,其中1.5米进入钢护筒底部以下。单管旋喷桩的间距按0.35米考虑,离钢护筒边0.15m,共需布设约31根旋喷桩。每孔都采用二次复喷。单管旋喷桩桩位布置见下页图。 旋喷桩施工工艺如下: (1)、施工工艺流程 施工准备→测量定位→机具就位→钻孔至设计标高→旋喷开始→提升旋喷注浆→重复旋喷→结束成桩。 (2)、单管旋喷桩施工参数 ①、钻孔:孔径Φ75,钻孔深度依设计,倾斜度<0.5%; ②、浆压≥23Mpa; ③、旋转速度16~18r/min; ④、提升速度8~15cm/min; ⑤、灌浆材料42.5R 普通硅酸盐水泥,水灰比1∶1,水泥浆比重1.5。 (3)、单管旋喷施工要点

桩基础专项方案

桩基础专项施工方案 工程名称:金沙洲大桥扩宽工程 工程地点:广州市白云区 施工单位:广州市第一市政工程有限公司 编制单位: 技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日审批单位: 审批负责人: 审核人: 审批日期:年月日

施工组织设计(方案)审查表 金沙洲大桥扩宽工程工程项目部NO.

桩基础专项施工方案目录 第一章工程概 述……………………………………………………………………… (1) 第二章主要施工技术方 案 (5) 第一节施工工艺流 程………………………………………………………………………… …5 第二节桩基础施 工………………………………………………………………………… (6) 第三章施工组织及工期安 排 (22) 第四章环境保护及文明安全施工保证措 施 (23)

第一章工程概述 一.工程概况 本项目位于广州市白云区金沙洲地区,西起金沙洲收费站,东至金沙洲大桥东引桥及松南路地面道路,全长约1.125公里。西岸场地已平整,已按金沙洲地区统一规划进行实施,没有拆迁;金沙洲大桥东岸是广州白云区罗涌围地区,该区域被珠江和石井河环绕,区域内房屋密集,路网不足,东岸下地接松南路。 本工程位于旧的金沙洲大桥南侧(紧邻旧桥),为扩宽改造工程,在旧金沙洲大桥南侧新建单向3车道大桥,自西向东过江后,单向3车道接南侧加宽后的引桥。引桥北侧划线为单向3车道接旧桥。东引桥桥下设置地面辅道,连接松南路的地面道路和金沙洲大桥的非机动

车、人行梯道。现状旧桥桥宽22米,双向4车道,扩宽改造后双向6车道,改造内容包括新建一副12.5米宽3车道桥梁、现有旧桥改造,以及路基路面、管线和排水工程等。 根据设计图纸,工程下部结构采用钻孔灌注桩基础,桩基施工共有64根,其中主线桥54根,东西侧上桥楼梯10根。本工程桩基础全部均为嵌岩端承桩(包括东西引桥楼梯)分别为Φ1m桩径12根、Φ1.2m桩径26根、Φ1.5m桩径14根、Φ2m桩径4根、Φ2.2m桩径8根。 二.工程特点 本工程桩径较大桩身较长,特别是7#、8#轴主墩桩基础施工是本工程的关键。主墩为4桩承台结构,在施工安排上每个主墩须位同时上投入两台钻机同时施工,分两个施工周期完成主墩桩基础施工。主桥6#、9#为2桩柱式结构,所有桩基础混凝土强度为C30。 对桩的嵌岩深度的要求为,主墩桩基嵌入微风化(灰岩、砾岩)岩面不小于5m,边墩桩基嵌入微风化(灰岩、砾岩)不小于4m,引桥D120cm桩径部分为嵌入微风化(灰岩、砾岩)岩面不小于1.8m,D150cm桩径部分嵌入微风化(灰岩、砾岩)岩面不小于2m。三.工期安排 主桥桩基础施工开始时间为2012年12月23日,2013年3月26日结束,历时90天,引桥桩基础开始时间为2012年10月25日,2013年5月11日结束,历时195天。四.地质状况 工程勘察表明,场区分布地层主要为第四系地层、下伏基岩为白垩系(K)碎屑岩及石炭系(C)灰岩、泥炭岩、炭质灰岩等。根据钻孔资料揭示,沿线场地自上而下地层岩性分述如下: 1、填筑土层(Q4ml) 本层主要分布在东西两岸,呈灰黄、褐黄、灰色等,组成物主要为堆填或冲填的砂、粘土、碎石,欠压实~稍压实。本层地基容许承载力建议采用<100kPa。 2、海陆交互相沉积层(Q4mc) 本层根据土的性质和沉积层序,分为两个亚层。

建筑地基基础处理方案

一、编制依据................错误!未定义书签。 二、工程说明................错误!未定义书签。 三、自然条件与地理概况......错误!未定义书签。 四、施工方案................错误!未定义书签。 五、土方开挖施工............错误!未定义书签。 六、灰土挤密桩施工..........错误!未定义书签。 七、灰土地基................错误!未定义书签。 八、雨期施工................错误!未定义书签。 九、质量保证措施............错误!未定义书签。 十、环保、安全措施..........错误!未定义书签。

一、编制依据 二、工程说明 本工程为工程,建设地点在内。本工程主要工程量包括总图、建筑、结构、装饰、给排水、暖通、电力、消防、通信等。 本工程有配液车间、发液栈桥、水罐及泵房、库房、主门卫及次门卫五个单体结构。压裂液配液站工程厂区占地面积为12650m2,其中建构筑物占地面积为2,占总面积的%,道路面积及广场铺砌面积4461 m2,绿化占地面积3500 m2,占总面积的%。主要工程量包括配液车间、发液栈桥、水泵房、库房、1台1000m2水罐及门卫房。建筑结构类型:配液车间、发液栈桥、泵房为钢结构,门卫为砖混结构。抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为二级,设计使用年限为25年。防水等级:屋面防水等级为Ⅲ级。 三、自然条件与地理概况

1. 自然条件 甘肃省庆阳市镇原县位于大陆腹地,气候受季风影响明显,为北温带半干旱大陆性季风气候。由于地势较平缓,加之夏季季风的影响,气候要素反应也较平缓。因季风强弱和进退迟早不同,降雨量年、月分布不稳定,一般七、八、九月降水偏多,春旱较频繁。无霜期限较长,日照充裕,降雨量不足。 2. 地理位置与地形地貌 甘肃省庆阳市镇原县位于甘肃省庆阳市西部、六盘山东麓。东接西峰区、庆城县,南邻平凉市崆峒区、泾川县,西与宁夏彭阳县相邻。属陇东黄土高原沟壑区,黄土层厚度150—220米。地势自西北向东南倾斜,地貌梁、峁、沟交错,河、川、塬相间,地形西高东低,沟壑纵横、地形复杂。 3. 规模及标准 1) 规模 本次根据北京冶金研究院所出优化方案施工。 a) 压裂液配液站配液车间和库房按照湿陷性黄土建筑物分类 的甲乙类建筑考虑,维持现有桩基础方案。 b) 压裂液配液站水泵房按丙类建筑考虑,原桩基础取消,改 为混凝土扩展基础,基础底部地基采用3:7灰土换填4m 厚,水罐地基按照灰土挤密桩进行地基处理。

07筏板基础之桩筏课件

桩筏基础

桩顶的嵌固系数(铰接0-1刚接) 该参数在0~1之间变化反映嵌固状况,无桩时此项系数不出现在对话框上。其隐含值为0。对于铰接的理解比较容易,而对于桩顶和筏板现浇在一起也不能一概按刚接计算,要区分不同的情况,对于混凝土受弯构件(或节点),需要混凝土、纵向钢筋、箍筋一起受力才能完成弯矩的传递。由于一般工程施工时桩顶钢筋只将主筋伸入筏板,很难完成弯矩的传递,出现类似塑性铰的状态,只传递竖向力不传递弯矩。如果是钢桩或预应力管桩伸入筏板一倍桩径以上的深度,就可以认为是刚接。 桩筏,地梁桩2

桩刚度计算A 如果用户输入地质资料,程序根据 《桩基规范》表C.0.3-2第四款自动 计算出桩的刚度。如果用户已通过 试验等方式得到桩的刚度,可以通 过“刚度调整”功能直接输入桩的 刚度。桩的竖向刚度可以根据试桩报告中Q-s曲线的斜率求取。 桩竖向刚度=桩承载力特征值(KN)/对应的桩顶沉降(m)

群桩沉降放大系数 该系数程序自动计算,用户可以进行修改,1表示不考虑 群桩的相互作用对沉降的影响。计算群桩作用时,可考虑 桩数,桩长径比,桩距径比,桩土刚度比四项因素,从而较全面反映桩筏的沉降的影响因素。 无桩时,:隐含值是1 有桩时:板元法进行计算时,沉降试算时程序会给出群桩沉降放大系数 4

后浇带 新《地基规范》8.4.20-2条规定:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设计用于控制沉降差的后浇带,当高层建筑基础底面积满足承载力和变形要求时,后浇带宜设在与高层建筑相邻裙房一跨内(原规范为第二跨)。后浇带是解决基础差异沉降的主要方法。 当需要满足高层建筑地基承载力、降低高层建筑沉降量,减小高层建筑与裙房的沉降差而增大高层建筑基础面积时,后浇带可设在距主楼边柱的第二跨内,此时应满足以下条件: 1.基础地质较均匀 2.裙房结构刚度较好且基础以上的地下室和裙房结构层数不少于两层。 3.后浇带一侧与主楼连接的裙房基础底板厚度与高层建筑的基础底板厚度相同

桩基础,地基处理方案

桩基础,软地基处理方案 一、工程概况 本工程为华元西路西延工程,路线全长770m。本工程K0+579.6桥1号桥台至K0+670段经业主、监理、设计及施工单位现场开挖、察看后发现此段路基下存在淤泥质土,该层土厚度较厚且结构松散,地基承载力低,为保证路基稳定现对存在该土层的路幅进行加固处理。对1号桥台至K0+630段考虑到高压线对施工影响,此段采用高压旋喷桩加固处理。K0+630-K0+670段采用水泥搅拌桩加固处理。二、编制依据 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 《高压喷射注浆施工操作技术规程》HG/T 20691-2 《公路软土路基路堤设计与施工技术规范》JTJ017-96 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑安装工人安全技术操作规程》 建设部颁发的JGJ59-99有关安全生产的规定 三、施工准备 3.1、施工用水用电 施工用水为深水井,施工前对水质进行了检测,符合使用要求,可以使用。施工采用工业电。 3.2、原材料的检测及进场储存 施工所用水泥为散装水泥,水泥标号为硅酸盐32.5复合水泥,水泥进场后必须进行检测,合格后方可用于工程施工。

四、水泥搅拌桩施工方案 1、编制说明: 搅拌桩桩径为50cm,采用正方形布置,桩间距1m,共1888 根,平均有效桩长为8.6m,本工程共有粉喷桩16236m,水泥用量依 据试验结果确定。 2、总体要求和质量目标 2.1、总体要求:检测优良率达到95%以上,无不合格桩。 2.2、质量目标:达到公路工程质量检验评定标准要求。 检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率 桩距(mm)±100 抽查2% 桩径(mm)不小于设计500mm 抽查2% 桩长(mm)不小于设计860mm 查施工记录 竖直度(%)≤1.5 查施工记录 单桩喷粉量符合设计要求查施工记录 强度(MPa)≥1.0 抽查5% 3、试桩 在大规模施工前必须进行试桩,以确定各项参数,并指导以后施 工,试桩数量不少于5根,试桩主要达到以下目的: 3.1、掌握能满足设计要求的各种技术参数,如:钻进速度、提升 速度、搅拌速度、喷灰压力等; 3.2、掌握下钻和复搅的阻力情况,合理决定桩长和复搅深度; 4、施工前准备工作

关于桩基础超深的处理方案

合肥沃顿花园工程 超 深 桩 基 础 施 工 方 案 编制人 审核人 审批人 中建三局二公司合肥沃顿花园工程项目部

目录 一、编制依据 (2) 二.工程概况 (2) 三.组织措施 (3) 四.施工准备 (3) 五、处理方法 (4) 六、工程质量保证措施 (7)

一、编制依据 1.合肥沃顿花园工程岩土工程勘察报告(报告编号:勘09094)2.相关图集、规范 3.深大设计院设计的合肥沃顿花园施工图纸 4、设计院对于管桩超深处理的答复意见。(见工程联系单GC025)二.工程概况 本工程位于肥西县上派镇巢湖路与紫蓬路西北角,现场场地较平坦,场地吴淞高程为12.02~14.64m,高差2.62m。根据勘察资料,在○1层杂填土中埋藏有上层滞水,在○3层粉土夹砂层埋藏有承压水,并和周边水系有一定的水力联系。混合静止水位埋深0.4~3.1m,水面标高为10.92~13.28m,承压水水面标高为9.86m,因此需采取降水、排水措施。

工程开工后,在现场预应力管桩施工过程中,有一部分桩在达到贯入度要求,桩尖标高进入持力层时,出现多处桩顶部标高低于设计要求标高的情况,目前桩基工程已完成近一半工程量。根据实测,有44根桩顶部高底于设计要求标高,其中多数标高偏差0.1~0.5m,少量标高偏差超过0.5m,最大标高偏差为1.15m。(详细数据见后页附表) 三.组织措施 桩基处于关键路线上,直接影响总工程进度。因此,项目部专门组织成立了处理小组,由项目负责人担任小组长,组织协调相关工作。四.施工准备 1.时间安排 2011.3.19~2011.3.31 2 . 人员安排 组织好钢筋班组、砼班组等人员计划,根据现场情况进行调整。要保障施工要求 3. 施工机械和材料准备 1)根据现场测量的数据提出材料计划; 2)配备污水泵二台,随时对地下水进行抽取; 3)编制施工机械计划及配件计划;

筏形基础、条形基础和各种桩

筏形基础(raft foundation).当建筑物上部荷载较大而地基承载能力又比较弱时.用简单的独立基础或条形基础已不能适应地基变形的需要.这时常将墙或柱下基础连成一片.使整个建筑物的荷载承受在一块整板上.这种满堂式的板式基础称筏形基础。筏形基础由于其底面积大.故可减小基底压强.同时也可提高地基土的承载力.并能更有效地增强基础的整体性.调整不均匀沉降。

独立基础杯形基础 条形基础 一般按照构件的不同可以分为三类:墙下条形基础、柱间条形基础、混凝土墙--柱下混合条形基础.后者一般用于框架剪力墙结构。条形

基础不同于独立柱基础的地方在于.独立柱基是接近方形的双方向受力构件.双向受力构件是要验算冲切力的.而条形基础是单方向受力构件.是要验算剪切力的。

按基础构造形式划分 条形基础、独立基础、满堂基础(筏板基础、箱型基础)和桩基础。

(一)条形基础:当建筑物采用砖墙承重时.墙下基础常连续设置.形成通长的条形基础。当柱下独立基础不能满足承载力.或地基变性要求时.也可以做成柱下混凝土条形基础。 (二)独立基础:当建筑物上部为框架结构或单独柱子时.常采用独立基础;若柱子为预制时.则采用杯形基础形式。 (三)满堂基础:当上部结构传下的荷载很大、地基承载力很低、独立基础不能满足地基要求时.常将这个建筑物的下部做成整块钢筋混凝土基础.成为满堂基础。按构造又分为筏板基础和箱形基础两种。 筏板基础:是埋在地下的连片基础.适用于有地下室或地基承载力较低、上部传来的荷载较大的情况。 箱型基础:当伐形基础埋深较大.并设有地下室时.为了增加基础的刚度.将地下室的底板、顶板和墙浇制成整体箱形基础。箱形的内部空间构成地下室.具有较大的强度和刚度.多用于高层建筑。 (四)桩基础:当建造比较大的工业与民用建筑时.若地基的软弱土层较厚.采用浅埋基础不能满足地基强度和变形要求.常采用桩基。桩基的作用是将荷载通过桩传给埋藏较深的坚硬土层.或通过桩周围的摩擦力传给地基。

工程预应力管桩基础三类桩处理

工程预应力管桩基础三 类桩处理 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

某工程预应力管桩基础Ⅲ类桩的处理与预防措施 摘要:通过某工程的预应力管桩基础出现Ⅲ类桩的情况进行分析处理,并提出预防措施。 关键词:预应力混凝土管桩;Ⅲ类桩;加固处理;预防 一、引言 预应力混凝土管桩以其单位成本相对不高、施工进度快、承载力高、采用静压法时没噪音等优点,符合绿色环保的要求,目前广泛用于各项建筑工程。但在地质条件较差(如软土中存在硬夹层或孤石等)或者打桩施工顺序的不合理,还有管桩自身承受水平荷载能力差等原因,管桩在施工过程中容易发生断桩、倾斜等缺陷。对于断桩,在施工过程中能够及早发现时,一般采用补桩进行处理,简单快捷。若是对于桩群密度大或者在桩机退场后才发现有缺陷的情况,仍采用补桩的方法,在经济与技术上可能不尽合理。下面通过某工程实例浅谈Ⅲ类桩的处理方法及预防措施。 二、工程概况 该工程位于广州市市区一所医院内,场地所处地貌属于珠江三角洲平原,地形较平坦。勘查场地上部为填土、淤泥、淤泥质粉细砂,局部夹有薄层淤泥质土,下部为粉质粘土、粉土。基岩为白垩系沉积岩,岩性主要为粉砂岩、含砾粉砂岩、砂砾层等。场地没有大断层通过,构造稳定性较好。场地土的类型属于软弱场地土,建筑场地类别为Ⅲ类。本工程为上部九层楼的框架结构,局部有一层地下室,由于该项目处于医院内,对施工所造成环境影响的要求较高,故设计采用PHC-AB400(95)的预应力高强混凝土管桩基础,持力

层为白垩系强风化岩层,沉桩采用静压法进行施工。单桩承载力特征值为1200KPa,桩长约为25~30米。 在施工过程中出现了三次断桩,由于施工单位及时发现,采用补桩的方法进行处理,在此不再具体阐述。管桩施工完毕后,抽取41根桩进行低应变法检测,最后检测结果为:Ⅰ类桩29根,占%,Ⅱ类桩10根,占%,Ⅲ类桩2根,占%,无Ⅳ类桩。其中有两根Ⅲ类桩的桩号为41#、90#,桩身出现明显缺陷。根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003),Ⅲ类桩对桩身结构承载力有影响,必须进行处理。由于某些原因造成检测时间的滞后,检测报告出来时压桩机已经退场,要求压桩机重新进场补桩显然不合理,故建设单位要求设计单位就此两根Ⅲ类桩提出处理方案。 三、原因分析 通过施工单位了解到,由于之前的补桩,压桩机的施工路线有所变化,在已施工完毕的桩附近往返经过。由于场地浅层土体性质较差,主要是淤泥或淤泥质粉细砂,抗剪强度低,压桩机对土体的碾压,造成上层的土体产生位移,对靠近桩机的管桩形成单侧挤压力,在软硬土分界点形成一个支点,当支点处侧压力对管桩形成的弯矩大于桩本身的极限弯矩时,桩身就出现了水平裂缝。 本文以90#桩为例进行说明。根据检测单位《桩基低应变法试验检测报告》的动测曲线图(图1)看出,90#桩在距离顶面处有明显缺陷。对于桩身出现明显缺陷或严重缺陷的桩,关键是确定其断桩位置是否位于桩的接驳位置上。当断裂位置处于桩接驳位置时,由于桩接驳处没有桩身钢筋连接,有可能出现错位,从而影响桩的承载力;若不是,则桩身的钢筋仍然将断裂处两端的部分连接在一起,断裂处出现错位的几率较小,管桩仍能够承受一定的荷载。根据施工单位提供的管桩施工记录表的接桩长度推算,该管桩的断裂位置不在接驳位置,断裂位置距离接头约米。经垂直检测,41#及90#桩均没有发生错

基础施工方案-筏板、桩承台基础施工方案(参考模板)

碧桂园.仕府公馆(滁州)二标段 基 础 施 工 方 江苏天力建设集团有限公司 2017年08月8日

一、工程概况 本工程位于中都大道西侧与醉翁路南侧,结构形式为框架剪力墙结构,地下2层,地上3--26层,总建筑面积127874.13㎡,总建筑高度75.75m,为一类建筑。基础地下室底板面标高5m,主楼底板厚度350mm、裙楼底板厚度为500mm,混凝土强度等级:垫层为C15。主楼分别为:基础为P8C40;剪力墙、柱为C30,外墙部分抗渗为P8。群楼基础梁、板为P6C40,地下室外墙为P6C3,水池侧壁为P6C35;梁板坡道均为C35。群楼筏板厚500mm。主楼为桩承台,底厚为600 mm。由于施工场地限制,我们二标段局部施工道路要穿过地下室,从底板上经过。因此针对此通道位置进行我部采取处理方案(大样图附后)。 本分部工程应待桩基工程检测完成符合设计要求并经有关各方验槽,复验合格签字后方可进行下道工序施工。 二、施工部署工艺流程 本工程由于工期紧,任务重,施工工作面有限,我部拟采用分三个施工区段(A区、B区、C区)同时平行施工(各区段内流水施工)。筏板、桩承台基础及地下室按后浇带为界,每一流水段施工顺序为:承台基础梁砖侧模砌筑工作面中粗砂找平砼垫层防水层砼保护层基础钢筋绑扎后浇带防水钢板安装筏板砼浇筑。 三、砖模砌筑 地下室底板外围四周由于有防水卷材料必须上翻与剪力墙连接,主楼基础采用桩承台和下沉式基础梁的满堂基础,根据基础构造特点:桩承台四周和基础梁两侧的侧模必须埋在基础底板混凝土下,无法拆除。必须采用混凝土或砖模才能达到施工工艺要求。但混凝土侧模也得使用模板安装浇灌成型,混凝土侧模造价高不可取。固采用普通标准砖,M5.0水泥砂浆砌筑一砖厚的砖模,基础外围四周按每3米间距增加370*370的柱墩。与混凝土接触面的砖模采1:2.5水泥找补。 四、砼垫层施工 砼采用C30商品砼,砼输送车运至现场,用汽车泵或地泵,垫层砼强度

桩承台筏板基础施工方案样本

第一章编制依据及说明 一、编制依据 1、海南华筑国际工程设计咨询管理公司设计的海南之心-和风水岸别墅工程项目施工 图。 2、招、投标文件、施工合同等。 3、工程建设标准强制性条文。 4、建设工程质量管理条例。 5、国家的有关规范、规程、标准及文件。 6、国家现行施工规范、规程及标准( 附下表) ;

7 二、编制说明 针对本工程的实际情况和招标文件要求, 在施工组织设计中我们把施工总体目标、施工总平面布置图、施工总进度计划、施工机械设备、劳动力计划、主要项目施工方法、工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施、环境保护措施、职业健康安全在本施工组织设计中作重点阐述, 其它常规性施工项目的施工方法仅作一般性阐述, 以体现本施工组织设计的全面性、科学性、针对性和可操作性。 我公司机构健全, 公司总工、工程部( 下设技术部、质量处、安全处、机械设备处) 是指导、督促和检查履行工期, 执行国家及地方标准、规范、规程、施工组织设计和公司规章制度的职能部门, 使工程安全、质量、文明施工和工期得到了有效的保证。 本施工方案为土建部分。

第二章工程概况 一、工程简介 工程名称: 海口市新埠岛海南之心-和风水岸 建设单位: 海口市新埠岛开发建设总公司 设计单位: 海南华筑国际工程设计咨询管理公司 监理单位: 海南航达工程建设监理公司 施工单位: 广东十六冶建设有限公司 总用地面积: 18737.13㎡ 总建筑面积: 12833.77㎡ 建筑高度: 9.3m( 室外地面高度) 结构类型: 剪力墙结构 海口市新埠岛海南之心-和风水岸别墅工程, 位于海南省海口市新埠岛。该工程由12幢地下室小别墅建筑群组成。独栋为9#、 10#、 11#,总面积: 1764.93平方米;双联排为2#、 3#、 12#、 15#, 总面积: 2454.24平方米; 六联排为: 1#、 5#、 6#、 7#、8#, 总面积8564平方米。 二、建筑概况

桩基础工程施工方案

Zhujie大桥桩基础工程(冲击钻)施工方案 1、工程概述 本合同段根据地质柱状图及工期的要求,拟对7#墩、8-4桩、9-1桩位桩基采用冲击钻成孔,共计6根,以每根桩长40m计,总钻进尺240米。 2、施工准备 2.1技术准备 2.1.1掌握场地的工程地质和水文地质资料; 2.1.2读懂桩基设计图纸和技术要求,编写施工方案,进行技术交底、原材料送检和混凝土配比申请。 2.1.3 了解场地及临近区内的危房等特殊建筑物分布情况基地下障碍物(旧基础、地下工程、管线等)的分布 2.1.4准备施工用的各种报表、规范。 2.2现场准备 2.2.1对桩位进行测量定位自检,监理复核; 2.2.2护筒埋设检查、测量复核; 2.2.3泥浆池、沉淀池的检查; 2.2.4检查水泥、骨料、水质及其它添加剂数量,其质量是否满足设计与规范要求,是否与批准的混凝土配合比设计试验报告的材料相一致;

225检查制作钢筋笼的钢筋型号、种类、数量是否满足设计要求,钢筋加工各部位尺寸、焊接质量是否满足设计与规范要求,有无埋声测管等。 2.3主要机具设备 冲击钻机、吊车、挖掘机、混凝土导管、隔水栓、储料斗、泥浆泵等 2.4劳动力计划安排:配备技术员2人,负责质量管理(轮班作业,必须做到有人施工就有人做技术指导);配备管理人员2人,全面负责现场施 工管理工作(轮班作业,必须做到有人施工就有人管理);技工3人,普工10人,共计19人。本工程施工负责人为:<<,技术负责人:<<,安全负责人:<<。 2.5施工工期计划安排:施工班组务必抓住目前的黄金施工时段,本着优质、快速、高效的施工目标,于2007年08月15日至2007年10月10 日完成全部冲击钻施工。 3、施工工艺流程和施工方法 3.1施工工艺流程 冲击钻钻孔灌注桩施工顺序为:初步放样T筑岛T恢复定线T护筒埋设T钻孔T成孔检测清孔T下钢筋笼T下导管T砼浇注T破桩头T成桩检测。 3.2施工工艺要点 3.2.1初步放样:施工前先排水、修路、清除桩基位置的杂草和淤泥,换填山皮土并刮平压实,使施工机具顺利进出,能保证钻机在施工中平稳, 然后根据设计提供的导线点(经导线复测闭合后)及水准点用光电全站仪及水准仪定位,桥墩中线在桥轴线方向上的位置中误差不应大于土15cm,成排成列放样,放样后用钢尺校核。 3.2.2筑岛:场地为浅水或低洼处时,采用砂袋围堰,普通土填充,筑岛高出水面 1.5cm为准。

桩基础筏板基础刚连接

柔性墙 柔性墙是指阻抗仅与单位面积的质量有关而与劲度和阻尼无关的墙。实际的墙的特性视频率的不同而不同,频率由低到高,墙的特性依次表现为劲度控制和阻尼控制区、质量控制区、吻合效应和质量控制延续区。工作在质量控制区的墙即柔性墙,其隔声量服从所谓质量定律,即单位面积的质量加倍隔声量提高6dB,频率提高一倍,隔声量亦增加6dB。刚性墙是计算三维建模的 柔性墙是指阻抗仅与单位面积的质量有关而与劲度和阻尼无关的墙 纵向受力钢筋连接的方式有哪些?各有什么优缺点? 一般分三种: 绑扎搭接:方便、快速,但是浪费钢材,且直径>28mm时或者特殊情况下(受拉),不宜使用; 机械连接:质量可靠,耗时 焊接:方便,节省钢材,不宜承受动力荷载 是桩基和筏板基础的合称,桩基不是结构,是人工地基,而筏板是结构的组成部分,是基础,对于有地下室的建筑经常用筏板基础,如果荷载较大,地基土的承载力不能满足承载力要求或者沉降要求,所采用的地基处理方式. 桩基 由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基础,简称桩基。桩基具有承载力高、沉降量小而较均匀的特点,几乎可以应用于各种工程地质条件和各种类型的工程,尤其是适用于建筑在软弱地基上的重型建(构)筑物。因此,在沿海以及软土地区,桩基应用比较广泛。 筏板基础 筏型基础又叫笩板型基础,即满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。 钢筋连接方式: 1、钢筋焊接:闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、电阻电焊、气压焊 2、钢筋机械连接:钢筋套筒挤压连接、钢筋螺纹套筒连接 3、绑扎连接 大于28的钢筋不可以用绑扎连接。 1、套筒冷挤压连接 2、锥螺纹连接 3、镦粗切削直螺纹连接 4、挤压肋滚压直螺纹连接 5、等强度剥肋滚压直螺纹连接

广厦基础设计桩筏和筏板基础设计

第5章桩筏和筏板基础设计 1快速入门 广厦建筑结构CAD 安装后,在Exam 子目录下有一个工程实例:基础.prj 。工程师在用 录入系统 生成基础 CAD 数据并用SSW 十算后,可参考如下输入要点,快速掌握桩筏和筏板 基础的设计方法。 实例见: 基础.prj ,平面如下: 进入“广厦基础CAD 。 选择“读取墙柱底力”菜单,弹出对话框选择读取 SSWY 算的上部结构墙柱底内力。 选择“总体信息?桩筏和筏板基础总体信息”菜单,弹出如下对话框输入地基承载力特征 值 200kN/m 2。 1.1 平板式筏基设计 点按“基础设计一桩筏和筏板基础布置和计算一角点定边”, 弹出如下对话框输入 边界挑出长度1000mm 确认后,光标点选点①、②、③和④,回车结束选择角点。绘图板上出现: 点按“基础设计 一桩筏和筏板基础布置和计算一划分单元”,弹出如下对话框: 确认后,绘图板上出现: 点按“基础设计一桩筏和筏板基础布置和计算一计算筏板”, 筏 板。 点按“基础设计一桩筏和筏板基础布置和计算一计算简图”, 最大 挠度线”,显示最大挠度等值线。 点按“基础设计一桩筏和筏板基础布置和计算一文本结果”, 计算结果和柱对筏板的冲切验算结果,同时输出桩筏和筏板基础总体信息 剪力墙下没有地梁时CAD 自动布置地梁,在计算时剪力墙底各工况轴力作为梁荷载 参与计 算,各工况弯矩作为梁两端节点弯矩参与计算, 工程师可增加梁高以考虑剪力墙 刚度对筏板的影 响。 柱对筏板的冲切验算不满足时,可局部加柱帽或加大板厚。 点按“基础设计一桩筏和筏板基础布置和计算一贯通板筋”,光标点选点①和② 确定贯通板 面筋和底筋的两端点,输入面筋 D14@20和底筋D12@150再点选点③和④ 确定标注起点和终点,最后点选点⑤指定文字标注的位置,输入标注值,回车即可, 绘图板上出 现: 同理布置垂直方向的贯通板筋,绘图板上出现: 1.2 梁式筏基础设计 点按“基础设计一桩筏和筏板基础布置和计算一角点定边”, 弹出如下对话框输入 边界挑出长度1000mm 确认后,光标点选点①、②、③和④,回车结束选择角点。绘图板上出现: 点按“基础设计一弹性地基梁布置和计算一轴线地梁”, 弹出如下对话框,选择筏 板肋梁选项,输入梁肋宽 200mm 确认后,光标窗选整个平面,梁板的布置没有先后次序。绘图板上出现: 点按“基础设计一桩筏和筏板基础布置和计算一划分单元”,弹出如下对话框: 确认后,绘图板上出现: 点按“基础设计一桩筏和筏板基础布置和计算一计算筏板”, 光标点选所要计算的 筏板 点按“基础设计一桩筏和筏板基础布置和计算一计算简图”, 弹出对话框,光标选 光标点选所要计算的 光标选择“板节点正 显示剪力墙下的地梁