文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

郑州亿鸿通讯科技有限公司

开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

目录

第一部分开关电源简介 (4)

1.2开关电源的工作原理 (4)

1.3监控模块的作用和参数设置 (5)

1.4一次下电与二次下电 (5)

第二部分常见电源系统介绍 (7)

2.1动力源DUM-48/50H电源柜 (7)

2.2中达电通MCS3000H电源柜 (10)

2.3中兴电源系统简介 (13)

2.4艾默生电源系统简介 (16)

2.5华为电源配电系统 (22)

第三部分开关电源的维护 (25)

第四部分常见故障的处理 (26)

4.1、交流配电故障 (26)

4.2、开关电源故障 (27)

4.3、直流配电单元故障处理 (29)

4.4监控单元常见故障处理 (30)

第五部分通信协议线接法及通信参数设置 (31)

5.1华为TP48600B-N16B1 (31)

5.2中达MCS3000H-48/50 (32)

5.3中达MCS3000D-48V/50A (32)

5.4中兴ZXDU68S601 (33)

5.5、中兴ZXDU58B900 (34)

5.6中兴ZXDU68S/T601 (34)

5.7、动力源DUM-48/50H DKD31(室内站) (35)

5.8、动力源DUM-48/50H DKD31(室外站) (36)

5.9、动力源DUM-48/50C2 (36)

5.10动力源DUM-48/50B1 (37)

亿鸿开关电源机柜指导手册

5.11动力源DUM-48/50H3(DKD46) (38)

5.12艾默生PS48600-3B-2900Netsure701CC9(M500S) (39)

5.13艾默生PS48600-3B-2900(M522S) (39)

亿鸿开关电源机柜指导手册

第一部分开关电源简介

将交流电源通过电力电子开关器件的切换及磁性元器件的能量传递,从而将交流电变换为直流电的电源系统就是开关电源。

1.1开关电源系统组成

a、交流配电单元:

一般由交流开关、交流供电线路、交流防雷器件等组成。作用是引入一路或两路三相交流电或单相交流电。经交流输入空开(过流、短路保护)、交流侧防雷器(抑制雷击冲击电压或浪涌过电压),分配给整流模块。

b、整流模块:

进行AC/DC变换,输出稳定的直流电。

c、直流配电单元:

一般由正负铜排、保险<熔断器>、直流空开、保护地、工作地、直流防雷组成,作用是向负载供电及电池充放电。

d、监控模块:

一般由电源板、信号采样电路板、(信号)控制电路板、CPU板、通讯板、显示板、信号指示灯等组成。

1.2开关电源的工作原理

将工频交流电压滤波后整流升压变为直流高压,再以一定的开关频率调制成特定的高频交流,然后整流滤波为所需直流电压。(通过控制器调整占空比使输出电压保持稳定。)

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

1.3监控模块的作用和参数设置

a、显示功能

监控模块上都有一个液晶显示屏,能显示系统的各种运行信息,如直流电压、电流、整流模块工作状态及各种告警信息等。

b、参数设置

通过监控模块上的按键和显示屏,按需要输入、修改电源系统的工作参数。

c、控制功能

根据系统运行状态,对被监控的对象发出相应的动作指令,如改变整流模块的输出电压和限流点、控制整流模块的开关状态等。

d、告警功能

监控模块根据采集到的数据,对系统交直流配电工作状态进行判断,如有异常则发出声(蜂鸣器)、光(故障灯)告警。

e、电池自动管理功能

监控模块可以实现对电池的均浮充转换、充电限流保护、负载(二次)下电、电池下电保护、电池温度补偿,有的开关电源还具有电池容量计算和电池测试功能。

f、为集中监控提供了通信接口。

1.4一次下电与二次下电

一次下电和二次下电就是分别指主回路和控制回路下电在移动通基站里,通俗点说一次下电就是把除了传输设备外的设备电都停了,以保证其他站连接这个站的传输的站能正常工作,二次下电是为了保护电池而停电,这时所有设备都停止了。

配电箱的交流电引入开关电源后,经过整流,变压输出-48伏,同时对蓄电池组进行浮充、均充操作。当市电输入中断后,电池组开始放电,给接入开关电源的负载供电如基站设备(BTS)、传输设备(光端机)等,保证基站的正常运行。当电池电压下降到开关电源设置的一次下电电压时,开关电源断掉接在一次下电端子上的非重要业务负载;电池组继续放电,给二次下电端子上面接的重要

亿鸿开关电源机柜指导手册

业务负载供电,当电池电压下降到二次下电电压时,开关电源切断所有负载,保护电池组不会出现过放电现象,过放电对电池是致命的伤害,而且是不可逆的,会造成整组电池的报废。

一般是把基站设备(BTS)接入一次下电,将传输设备(光端机)等接入二次下电。

当交流停电,整流模块无直流输出时,电池开始放电。当电压下降至欠压设定点45.0V(可调)时,系统发出声光报警。

当电池电压继续下降至负载下电动作点44.0V(可调)时,负载下电接触器将断开,接在负载下电支路上的一般通信负载(如本地交换机)将被切断电源供应,重要负载(如传输设备)的供电从而可以延长。随着电池放电的进程继续,如果电池放电至终止电压电池保护动作点43.2V(可调),电池保护接触器将断开,电池放电进程将终止,所有通信负载的供电都被中止,从而可避免电池因过放而损坏。当交流来电且整流模块输出正常直流电压后,负载下电和电池接触器自动闭合,系统恢复正常工作。

亿鸿开关电源机柜指导手册

第二部分常见电源系统介绍2.1动力源DUM-48/50H电源柜1、系统组成框图

亿鸿开关电源机柜指导手册

2监控模块介绍

主控板以及直流检测板

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

控制板的更换注意事

a、更换直流控制板时一定先确定直流接触器型号。

b、更换此类裸板部件,建议先拍照,以免更换过程中记错线序

c、更换直流控制时先断开一二次下点控制线再断开电源线。

d、直流控制板加过电后才可以插一二次下电控制线.

交流采样板

亿鸿开关电源机柜指导手册

交流采样板更换注意事项

a、拆除时,先拆除交流电压取样输入,在拆去其他信号线。

b、安装时,先把板子螺丝固定后,然后安装信号线,最后安装交流电压取样输入线。

亿鸿开关电源机柜指导手册

显示屏以及控制器

亿鸿开关电源机柜指导手册

控制器主要功能

a.运行信息:检测系统电池状态、故障状态、交流供电状态、模块状态。

b.参数设置:交流参数、电池参数、系统参数、节能参数。

c.控制输出:系统控制、分路控制、模块控制、干节点控制。(设置此项默认密码“123”)

d.告警记录:控制运行状态中发生的故障告警记录。(设置此项默认密码“123”)

e.

系统配置:按订单技术要求出厂前进行系统配置操作,用户请勿操作显故

亿鸿开关电源机柜指导手册

2.2中达电通MCS3000H电源柜

亿鸿开关电源机柜指导手册

1、监控模块介绍

监控单元与整流模块间以信号线联机。它收集由整流模块传来的告警信号及电流值。并可对整流模块下达停机、浮充/均充控制及浮充电压温度补偿的电压修正指令,备有RS-232接口,具有遥讯、遥测、遥控功能,以符合无人值守与集中监控的需要。

CSU模块介绍(CU-12A-1&CU-08-02)

CU-12A-1与CU-05-24(侦测板)进行同行通讯,将信息处理后,把信息传递给LCD显示,并能通过RS232通讯端口,实现系统本地和远程的监控。

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

侦测板

此板通过交流50:1取样变压器、环境温度&蓄电池温度传感器、熔丝熔断以及LVDS低电压隔离跳脱控制信号等信号线,采集各种系统所需的电压、电流、温度及其它信息,进行A/D模数处理,再将处理过的数据量送给1#中央处理CSU板显示出来.另外提供12路干接点告警控制信息,供用户使用。

亿鸿开关电源机柜指导手册

2近端通讯不良

a,PC机内通讯协议各参数选择设定是否正确;

b,所有的COM端口是否接对(下端口),接触良好否;

c,RS232通讯连接线定义是否正确,且焊接良好;

PIN2--传送资料;

PIN3--接收资料;

PIN5--信号地GND.

d,將CSU进行RESET.若不行,则多为1#中央处理板的问题.

亿鸿开关电源机柜指导手册

3市电中断告警

a检查是否因市电停电,而引起的告警;

b查看显示屏上交流电压显示值是否正常.若异常则可通过超级终端进行调整;

c量测50:1的取样变压器.其次级侧应有4.4V左右的交流电压.检查连线送至24#侦测板上ACV端子的接触是否良好;

d由于误显示而产生的告警,则可将CSU进行RESET,或CSU上参数设定中选择清除侦测板告警;

e CSU中24#PCB不良较多,但也不排除1#板不良的可能.

4LCD无显示&显示数据乱

a检查CSU-1#板的DC-INPUT电源,量测电压应与母排电压一致;

b检查CSU-1#板里面的小熔丝是否正常;

c将CSU的电源重新拔插试之,检查1#板到LCD的排线接触是否良好;

d若数据画面残缺&为乱七八糟的字符则一般为液晶显示器LCD不良;

e以上故障都排除,则多半是CSU-1#板故障.

亿鸿开关电源机柜指导手册

2.3中兴电源系统简介

1、ZXDU68电源柜介绍

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

交流配电单元:完成交流电源的接入、防护与分配。

整流器组:完成AC/DC转换。

直流分配单元:完成直流电源的输出,蓄电池的接入,负载的保护。

监控单元:进行信号采样、信息采集,判断,提供信号转接和告警功能。2、监控版ZXDU68S/T601

监控单元进行系统运行信息和故障信息的采集、上报,并进行电池管理和系统运行管理。监控单元的外形结构如下图所示。

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

前面板显示部分:

亿鸿开关电源机柜指导手册

机柜接口转接板部分:

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

3、ZXDU58B121

此电源柜为中兴迷你柜,多用在通信基站用电量比较小的站址。

亿鸿开关电源机柜指导手册

监控单元ZXDU56B121:

监控单元提供ZXDU58W121系统的信息查询、系统控制、告警、历史记录以及远端监控功能。

安装槽1~5从左至右依次排列,如图上图所示。监控单元只能安装在槽位5内。

亿鸿开关电源机柜指导手册

2.4艾默生电源系统简介

1、艾默生PS48600-3B2900电源柜

亿鸿开关电源机柜指导手册

电源系统由交流配电单元、直流配电单元、整流模块及监控模块组成。交流配电单元位于机柜下部,直流配电单元位于机柜上部。整流模块型号为R48-1800A或R48-2900U,监控模块型号为M500S。

2、监控模块

主控板接线口以及功能

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

前面板显示

亿鸿开关电源机柜指导手册

监控模块采用集中监控的方式对交流配电、直流配电进行管理,同时通过CAN通讯的方式接收整流模块的运行信息并进行相应的控制。监控模块还可通过RS232方式连接本地计算机,并可通过Modem或其它传输资源(如公务信道等)连接监控中心,实现电源系统的集中监控组网。

3监控单元参数设置

三级密码管理

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

上级密码可重置下级密码

所有密码均可由管理员修改

首次输入密码后4分钟内重新进入不必再输入密码

亿鸿开关电源机柜指导手册

4整流模块外观及面板指示灯状态判别

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

亿鸿开关电源机柜指导手册

5整流模块特性

a)热插拔、自识别

模块即插即用自适应,系统无需配置模块通信地址与个数b)输入电压限功率

亿鸿开关电源机柜指导手册

176Vac—290Vac:满功率输出

亿鸿开关电源机柜指导手册

85Vac~176Vac:线性降功率

输入冲击电流:<30A