1.1选题的背景和意义

通风机是煤矿的四大固定设备之一,它担负着向井下输送新鲜空气、排出粉尘和污浊气流的重任,具有“矿井肺腑”之称。由于井下工作环境恶劣,主通风机工作电压较高,电流较大,出现故障的概率也较大。一旦发生故障,将会对整个矿区的生产和安全造成重大影响。因此,有必要建立一套功能完善的自动监控系统,实现矿井主通风机性能及状态的在线实时监测,以便在生产过程中及时掌握主通风机的运行参数和状态,这也是主通风机控制系统的发展方向。据统计,煤矿事故70%以上是由于通风设备故障、通风管理不善等所造成。随着煤矿生产规模的扩大、生产效率的提高,井下通风系统对通风设备的监测监控也必须提出了更高的要求。利用设备在线监测监控等相关技术,实时调节风机运行状态,及早发现故障隐患十分必要。高压变频技术、智能控制技术、传感器技术、现场总线技术以及工业以太网技术的迅速发展,为满足煤矿生产的上述要求提供了可能。本监控系统就是在此背景下提出的。

1.2风机监控系统国内外研究状况

国外很早就对风机进行了研究。至90年代,一般的风机均配有在线监控系统,集保护、检测、控制于一体,不但能实现风量的自动调节,主要能进行故障诊断,预测使用寿命,预报维修极限,成功地对风机进行了检测,有效的保证了矿井通风系统的安全运行。美国煤矿使用的主风机以轴流式为主,近年来开始采用在运行中可以改变叶片角度的液压式动叶可调风机,节能效果好。德国以TLT公司为代表,采用液压式动叶调节的轴流通风机,其运行效率可保持在83%~88%以内。国内在这两方面起步比较晚。风量调节方法都比较落后,需要在停机的情况下进行手动调节或者是隔一段时间才能调节一次。其一这种人工操作方法只能做到阶段性调节而不能做到及时连续自动调节,而且实时性差,风量控制不准确,自动化程度不高;另外,我国煤矿主通风机一般都在远离煤矿管理部门的井田边缘,通风设备的管理由于风量参数不能实现在线监测而成为煤矿自动化管理的薄弱环节。目前大部分厂家只对设备进行简单的点测,或是对风机进行简易的诊断。近几年来,陆续有几家大中型企业开始安装了专用检测诊断设备对风机进行了长期检测。近几年来,陆续有几家大中型企业开始安装了专用检测诊断设备对风机进行了长期检测。05年南京因泰莱电器股份有限公司为银川力城电子煤矿设计了综合现代化通信、计算机和自动控制与检测技术的全分布式计算机监控系统,它具有显示、打印、报警、状态识别、趋势分析、现场动平衡等功能,在实际应用中取得了很好的效果。但与国外还是存在着一定的距离。

1.3矿井主通风机在线监测监控的展望

随着科学技术的发展,科技人员的不断努力,矿井主通风机在线监测监控取得了一定的成绩,但也明显存在一些不足矿井主通风机在线监测监控主要还处在监测水平,其控制功能

很弱,对主通风机的控制和故障诊断基本上还处在研究阶段,矿井主通风机在线监测监控的可靠性有待进一步提高,矿井主通风机在线监测监控是一个较独立的系统,未与整个矿井通风系统、整个煤矿管理系统取得协调的联系。

针对以上不足,为了进一步提高煤矿自动化管理水平,提高生产的安全程度,降低工人劳动强度,矿并主通风机在线监测监控应在如下几个方面发展:

(1)煤矿监测监控系统结构向集散化结构发展

新推出的监测监控系统基本上都采用集散系统结构,一般由现场测控分站和控制中心主站组成。分站以脱离主站自动实现就地监测和控制功能,一般由中小型可编程控制器组成。主站一般采用PC机,主要负责监测数据的收集、存储、显示、报警、处理、分析、报表打印等。

(2)煤矿安全监测监控系统开放化

新推出的集散监测监控系统均采用开放系统互连的标准模型、通信协议或规程,支持多种互连标准。任何集散测控系统,只要遵循这些规程,就能够与其它系统或计算机系统相连,方便地组成多节点的计算机局域网络,实现系统间的通信和数据共享。

(3)煤矿安全监测监控系统智能化

主要是指传感器的智能化,如不断推出的具有自动校正、灵敏度自动补偿、非线性自动补偿等功能的智能传感器。

(4)煤矿安全监测监控系统应用软件发展趋势

包括操作系统的实时多任务化,控制软件的组态化、智能化和图形化,软件系统的开放化、标准化。

(5)煤矿安全监测监控系统向综合化方向发展

全矿井综合监控系统是一种可用于环境安全、轨道运输、皮带运输、提升运输、供电系统、排水系统、矿山压力、煤与瓦斯突出、自燃发火、大型机电设备的运行状况等多方面综合监控的系统,既可用于某一单方面的监控,又可实现全面综合监控。

(6)发展专家诊断、专家决策系统软件

我国监测监控系统软件目前停留在对被监测量的实时采集、存储、超限报警及断电、以曲线、图形和报表形式输出的水平,实现了对数据的最基本处理,在此基础上,国内正在开发专家系统和矿井安全预警系统。在矿难发生前就能对各种安全隐患进行预测,使安全隐患消灭在萌芽状态。

1.4本论文的主要工作和安排

本论文以矿井对旋轴流风机为研究对象,以西门子S7-200 可编程逻辑控制器作为监控核心,运用温度,压力,振动等传感器和电量采集单元对风机运行状态以及各种电量参数进行检测。同时,利用PLC和上位机之间的通信实现通风机运行的在线监控。本论文还讨论了利用变频器控制通风机的变频运行,实现风机的高效节能运行。具体地说,本论文的主要研究内容如下:

1实现信号采集与实时监测,包括风机的运行状态、故障状态、负压、流量、轴承振动、轴承温度、定子温度、电压、电流、功率、效率等。

2控制系统能实现风机手动和自动变频运行的切换,使风机处于工频或变频运行状态。在变频运行时,该系统能根据压力传感器的模拟量输入,经PLC内部运算,计算出系统满

足安全生产所需的风量大小对应的变频器输入电压值,经扩展模块模拟量输出控制变频器自动调整风机的转速。

3本系统能实现多种报警功能,如风机定子,轴承温度超限,电动机振动异常报警,以及变频器出现故障及时报警,及时处理的功能。

4 用工程制图软件绘制系统主电路图和PLC及扩展模块接线图。

5 用STEP7-Micro/WIN编程软件编出PLC梯形图。

6 用PROFIBUS-DP现场总线和工业以太网完成对PLC通信网络的组建。

7模拟风机运行情况,用组态王软件绘制煤矿主通风机在线监测系统主界面和PLC控制变频器调速系统主界面。并生成性能参数实时曲线和历史趋势曲线,监测数据归档、数据报表查询及打印,以及瓦斯浓度、风量、风压等监控量的趋势曲线、超限报警和数据报表功能。

2系统构成及各部分功能

本论文设计的矿井主扇风机的监控包括风机运行状态的监测和风机风量的调节两部分。

本系统中风机运行状态的监测以工控领域的可编程控制器(PLC)和组态软件为核心,以标准控制柜作为信号采集和控制输出装置,辅以传感器、中间继电器和其它辅助设备构建整个监控系统。通过的煤矿主通风机的计算机监控管理系统,实现了通风机的计算机实时监控以及通风机房与工业以太网和煤矿安全监控网络系统的信息共享。

风机风量的调节中引入变频器对风机风速的调节,据所需风量和风压大小通过变频器来调节风机的转速在节能和提高风机效率方面具有无与伦比的优点,还能实现风机的软启动和保护等要求。

2.1矿井主扇风机

2.1.1矿井主扇风机概述

矿井通风机按结构来分,有离心通风机和轴流通风机,目前矿上使用最多的是轴流通风机。轴流通风机是气体沿轴向进入旋转叶片通道,由叶片与气体的相互作用,使气体被压缩并沿轴向排出的通风机。在两级的轴流通风机中,有一种性能比较好的轴流通风机—对旋式轴流通风机,它的一个叶轮装在另一个叶轮的后面,同时两个叶轮的旋转方向彼此相反。它具有结构尺寸短,效率高,反风性能好的特点。目前矿井中主扇风机大部分采用对旋式轴流风机。

2.1.2风机主要技术指标

1.风量

单位时间内通风机吸入的气体的体积称为通风机的风量,以Q表示,单位为m/错误!未找到引用源。

2.风压

在通风中所称的风压是指单位体积的空气所具有的能量,按其类型可分为静压、动压和全

压,其单位为Pa。

1)静压

通风网络中单位体积流体所具有的压力能量,即为气体的静压力,以错误!未找到引用源。表示,在实际的通风网路中,通风截面一般不是很大,可以忽略同一截面上任意两地之间气体的位能之差,因此在缓变流条件下,同一过流截面上个点的静压值可以认为相等。2)动压

指单位体积的流体所具有的动能,携带该能量的气体微团被滞止后表现的压力,故称为动压,其大小用下式计算:

错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。

式中:

错误!未找到引用源。——气体中某点的动压,Pa;

错误!未找到引用源。——动压测量处的空气密度,kg/错误!未找到引用源。;

错误!未找到引用源。——气体的流速,m/s

3)全压

气流中某一点的滞止压力,亦是该点静压和动压的代数和,以错误!未找到引用源。表示:错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。

3功率

通风机的功率分为轴功率和有效功率。轴功率是指原动机传递给通风机轴上的功率,有功功率是指风机在单位时间内对气体做的有用功,通风机的全压有效功率用下式计算: 错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。——通风机全压有效功率,kW;

错误!未找到引用源。——通风机的全压,Pa;

错误!未找到引用源。——通风机的风量,m/错误!未找到引用源。。

若通风机的风压用静压表示,则通风机静压有效功率可用下式计算:

错误!未找到引用源。=错误!未找到引用源。

式中:

错误!未找到引用源。——通风机静压有效功率,kW。

4效率

效率是全压有效功率或静压有效功率与轴功率的比值,前者称为全压效率,后者称为静压效率,计算公式如下:

式中

错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。——通风机的全压效率和静压效率;N——通风机的轴功率,kW。

5转速

转速是指通风机在单位时间内的实际转数,以n表示,单位为r/min。

2.1.3风机的特性曲线

轴流式风机在设计工况下,基本上能消除气流的径向流动,但当流量大于设计值时,叶轮下游侧气流将由内向外朝直径较大处偏斜;反之,气流将朝较小处偏转,情况严重时,会发生二次回流现象。轴流式风机的性能曲线如图1所示。

1.Q-H曲线大都属于陡降型曲线

流量偏小时,气流将部分地发生二次回流现象,回流的液体被叶轮二次加压,是流量较小的情况下,压头上升的缘故。

2.Q-N曲线在流量为零时最大

当流量增大时,H下降很快,轴功率也有所下降,这样往往使轴流式风机在零流量下启动时的轴功率为最大。因此与离心式风机相比,轴流式风机应当在管路畅通下开动,尽管如此当启动与停车时,总是会经过最低流量的,所以轴流式风机所配用电机要有足够的裕量。

3.Q-n曲线在最高效率点附近迅速下降

流量不在设计工况下的气流情况迅速变坏,以至效率下降很快,所以轴流式风机的最佳工作范围较窄,一般都没有调节阀门来调节流量。因此,Q-H曲线和Q-N曲线都是在流量从小到大增加时先下降,再上升,然后再下降,有两个拐点,正常工作工况点应选在Q-H曲线的二次下降段,也就是驼峰点的右侧,它可近似用三次方程来拟合,但在整个趋势中它和Q-H曲线的拟合方法一样,选用有两个拐点的三次方程,能很好的反映风机工作情况的性能。Q-n曲线在整个流量变化过程中是先增大后减少,为此可用二次方程来拟合它的形状。一般工作的工况点选在效率大于60%的曲线段。

至此,由Q-H曲线和Q-n曲线也就决定了轴流式风机的正常工作范围,即在Q-H 曲线驼峰点右侧和Q门曲线效率大于60%的公共部分。同样是由于在风量较小的情况下,风机二次回流现象的影响,使得到某一流量时,在风机转速的增大和减小的回复,这也就是风机喘振点,在风机性能测试过程中,一般由此点开始或到此点结束,所以大多数的风机性能曲线的流量不是从零开始。

图1 轴流式风机的性能曲线

2.1.4风量的调节方法

通风机的调节是为了改变通风机的流量,以满足实际工作的需要,故通风机的调节又称流量调节。反映在通风机性能曲线图上就是改变风机工况点,流量调节主要有两个目的:第一,满足矿井用风量的要求,第二,提高风机的运行效率。主要的调节方法或改变风机运行工况有两大类:改变管网性能曲线和改变通风机性能曲线。

改变管网曲线主要是在通风机的管路上设置节流阀或风门来调节流量,风门调节是利用风门来增大风道阻力,以较少风量,这种调节最不经济,人为的增加网络的阻力也就是增大了每立方米空气所消耗的电能。当然这比不进行调节而供给过多的风量还是有利的(对功率曲线在调节范围内随风量增加而上升的风机而言)。改变风机性能曲线是通过改变风机自身运行曲线,主要有定速和变速两类。定速调节包括入口导叶调节及动叶调节。变速调节是管路特性曲线不变时,用变转速来改变风机的性能曲线,从而改变风机的工况点。变速调节大大减少附加的节流损失,在很大变工况范围内保持较高的效率,与传统的节流调节相比,不产生其他调节方式附加损失,降低了功率消耗,节约了电能,具有良好的经济效益。由于高压变频器发展,煤矿主通风机变频调节系统由于在节能和提高风机效率方面具有无与伦比的优点,还能实现风机的软启动和保护等要求,已开始应用在风机监控系统当中。本文所研究的风机监控系统当中,风机风量调节选用变频调节。

2.2可编程控制器的应用

2.2.1 PLC概述

国际电工委员会(IEC)对PLC的定义是:可编程逻辑控制器是一种数字运算操作的电

子系统,是用来取代电机控制的顺序继电器电路的一种器件,专为在工业环境下应用而设计。它采用一种可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数和算术操作等面向用户的指令,并通过数字式或模拟式输入输出来控制各种类型的机械或生产过程。

2.2.2 PLC的基本构成

图2 PLC的一般构成

(l)中央处理单元(CPU)

中央处理单元(CPU)一般由控制器,运算器和寄存器组成,它是PLC的核心部分。它的主要任务有:控制接收和存储编程设备输入的用户程序和数据;诊断PLC内部电路的工作故障和编程中的错误;扫描I/O接收的现场状态,并按照用户程序对信息进行处理,然后刷新输出接口,对执行部件进行控制。

(2)存储器

存储器是PLC存放程序和数据的地方,它包括系统程序存储器和用户程序存储器。系统存储器用来存放PLC生产厂家编写的系统程序,并固化在PROM或EPROM存储器中,用户不可访问和修改。用户程序存储器主要包括用户程序存储区和数据存储区二个部分。用户程序存储区用于存储用户编写的控制程序,数据存储区用于存放用户程序中使用器件的ON/OFF状态和各种数值数据等。

(3)I/O接口

输入,输出接口电路是PLC与现场I/O设备相连接的部件,它的作用是将输入信号转换位PLC 能够接收和处理的信号,将CPU送来的弱电信号转换为外部设备所需的强电信号。

(4)电源单元

电源单元是PLC的电源供给部分。它的作用是把外部供应的电源转换成CPU、存储器等电路工作所需要的直流电,及向外部器件提供24V直流电源。

(5)外设接口与扩展接口

PLC可以通过外设接口与监视器、打印机、PLC或计算机相连。扩展接口用于将扩展单元以及功能模块与基本单元相连,使PLC的配置更加灵活,以满足不同控制系统的需要。

2.2.3 PLC的工作原理

PLC采用一种不同于一般微型计算机的运行方式即循环扫描技术,循环扫描技术是指当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段----输入采样,用户程序执行和输出刷新。完成上述三个阶段称作一个扫描周期,在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段,各个阶段的功能如下:

(l)输入采样阶段:PLC将扫描的输入端子的状态存入映像寄存器,然后进入程序执行

阶段,在此阶段和输出刷新阶段,输入映像寄存器与外界隔离,其内容保持不变,一直到下一个扫描周期的输入采样阶段。

(2)程序执行阶段:PLC根据读入的输入映像寄存器中的信号状态,按一定的扫描原则执行用户编写的程序,然后把执行结果存入元件映像寄存器中。

(3)输出刷新阶段:当所有的程序指令执行完后,元件映像寄存器中所有输出继电器的状态在输出刷新阶段被转存到输出锁存器中,然后一次性的由输出端子输出,驱动外部负载。

2.3风机参数的检测

本系统现场使用的传感器较多,如压力、温度、振动及转速等。为减少传输误差,提高检测精度,均选用带变送器、性能可靠、寿命长、输出标准电流信号4~20 mA的传感器,直接采集现场信号,并配以二线制RVVP电缆单独传送,以进一步提高整套系统的可靠性。其结构如图3所示:

图3 传感器与PLC扩展模块的连接

2.3.1风压、风量参数的检测

1.风压(这里主要测静压)

一般都是采取钻孔取压法,测点选择在风机的入口,将取得的压力信号通过压力传感(变送)器转换成电信号。

压力传感器的选型需考虑矿井通风机最大风压及测量精度的要求。本设计中选用CYBZI系列中量程为0-3KPa的压力传感器。CYBZI系列微差压变送器采用进口高精度、高稳定性微压力敏芯片,经严格精密的温度补偿,线性补偿,信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将很微小的差压信号可靠的转换成工业标准的4-20mA 电流或0~10V电压信号输出,可测小于100Pa的压力

2风量

风量参数是利用风机入口静压差及入口温度计算得来的。计算公式:

式中错误!未找到引用源。为CP201测量到静压,错误!未找到引用源。为入口压力CP202(表压)的绝对值(正值),错误!未找到引用源。为入口温度,系数k因风机参数的不同而异。风量监测采用KGF-2型矿用智能风量传感器。

3.负压

对于负压参数的采集主要用于与设定的负压值进行比较,调整风机的运行频率,使风机运行在指定的工况点,实现通风机的闭环控制。

2.3.2振动参数的检测

风机轴承的振动监测与故障诊断功能及原理:通过速度传感器测量轴承的振动峰值、均方根值或均值,将这些测量值与事先标定出的允许门槛值作比较,指示出轴承运行情况的正常与否。具体测试方法为:通过安装在轴承部位的速度传感器拾取振动烈度信号,经过振动变送器送到PLC中,以便实时监控电动机的运行情况。通过风机振动位移和振动周期可以反映风机潜在的故障,避免风机停机等严重故障发生。

常用的振动测量传感器有电涡流式传感器、速度式传感器、加速度式传感器。根据所需测量的参数要求,一般在选用时应考虑以下因素:

若需测量振动位移值则应选用电涡流式传感器;

若需测量振动速度或烈度值则应选用速度式传感器;

若需测量振动加速度值则应选用加速度式传感器。

经过比较之后,本系统选择南京东大测振仪器厂生产的MT3T型电磁式速度传感器。其技术指标如下:

测量范围:15~1000Hz

灵敏度:30mv/mm/s

精度:线性误差:≤±0.5%

测量方向:水平或垂直

电源:±12V DC,<20mA

容许加速度:沿工作方向:10g连续横向:30g短时

此外,在检测机械振动参数时,还需要有变送器和检测仪表将测量的振动参数转换成4-20mA的直流电流信号或0-5V的电压信号,以便于传送给PLC的模拟量模块。本系统考虑到现场安装的需要,以及增强报警和显示等功能,又选择了南京东大测振仪器厂生产的与MT-3系列磁电式振动速度传感器配套使用的30ZXP-J210型振动速度监控装置。该监控

市政府视频监控系统设计方案

1.1 视频监控系统设计方案 1.1.1 系统概述 视频监控系统是指将从市公安系统中接入的8路视频监控信号以及数字化城管将要建设的视频信号,结合城市管理地理信息系统,在城市管理信息中心的大屏幕和PC终端上显示,实现对城市部件和事件的全方位、全时段的可视化监控管理,从而对城管事件作出准确判断并及时响应,对监控范围内的突发性城管事件录像取证,起到综合治理效果。 视频监控系统建设主要包括三部分的内容,即政府中心控制节点的建设、城管中心视频监控系统建设和城管中心安防监控系统建设。 1.1.2 城管中心视频监控 扬州市公安局已经在扬州市内建设36个公安监控点,需连接到市城管 监督中心之外,还包括以下内容: 根据扬州市建设全市城管监控系统的要求,计划建设50个,后续可以 扩展到100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头, 探头采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到 监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.1 系统建设要求 视频监控系统可以随时选择需要监控的8路视频监控信号。 视频监控系统主要应包括以下功能模块:视频图像播放、视频源选择、 监控探头调整控制等。 ?视频图像播放 应能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。要求能在城市管理信息 中心的大屏幕和PC终端上显示。 ?视频源选择 应可在系统的电子地图上选择需要调用查看的视频源,方便地查看相应 的视频信息。 ?监控探头调整控制 应能实现对监控探头的调整控制(公安局建设的36路图像除外)。可以通过调整监控探头,实现视频图像的放大、缩小,还可以实现监控探头的方向调整。

1.1. 2.2 系统设计 1.1. 2.2.1 视频前端设计 扬州城管中心视频监控系统前端图像源只要来自两个方面:扬州市公安局已建的36路视频图像接入和扬州市城管计划建设100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头。 公安局已建的36路图像,考虑节省传输路由租用费用,采取租用电信8条2M带宽路由同时到达城管监督中心。 扬州市城管计划建设的100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.2.2 系统传输设计 公安局已建的36路图像,通过租用电信8条2M带宽路由,加编解码器同时送8路图像至城管中心,在大屏幕上显示。 由于公安局原配置的图像切换矩阵有控制限制,设计采用配置一台48*16矩阵放在公安局机房,接入36路视频源;配置一台主控键盘放在城管监督中心,通过编解码器的双向数据口,远程控制矩阵,自由选择城管需要监视的视频图像。 扬州市城管计划建设的100个可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房。 由于城管监督中心在二楼,配线总机房在一楼,因施工前后衔接很难统一,电信的宽带路由一般只到一楼配线总机房,故考虑在一楼配线总机房至二楼监督中心机柜预留110根视频线缆(SYV75-5)和10根RVVP线缆作为远端视频图像信号接入路由。 1.1. 2.2.3 系统功能实现 各路视频图像汇集到城管监督中心,通过监督中心的图像显示系统进行切换、选择,显示在大屏幕上。实现以下功能: 1) 视频图像播放 能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。能在城市管理信息中心的 大屏幕和PC终端上显示。为城管中心对整个城市进行实时掌控提供了准确 无误的保障。

监控系统设计方案

第一章公司简介 第二章工程概况 阳逻白鹿奥体是一个建造中大型多元化健身场所。是新洲区最大健身中心,为了对顾客教练人群和车辆财产的安全,故需安装一套视频监控系统。 1、设计标准 本方案设计依照以下规范: 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《公安部监控设备安装规范》 《共用闭路监视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计标准》(EBD-03095) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16——92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92) 《中国建筑电气设计规范》 2、设计原则 2.1用户至上原则 本方案以满足用户需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对阳逻白鹿奥体中心工程的实际需求情况的特点,确保实用性。 2.2先进性 在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会迅猛发展的趋势,在技术上适度超前,使在未来一段时间内不被淘汰。 2.3集成性

具有可扩展性和兼容性,可使用不同生产厂家不同类型的先进产品,使个统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。 2.4兼容性 整个系统应一个相对开放的系统,不同产品之间应具有相对标准接口,以满足各系统之间的联动需要,它以国际标准为原则。 2.5模块化 系统之间应严格履行模块化结构方式,以满足系统在扩充及更换部分设备的通用性及可替换性,且应便于的日常维护。 2.6可靠性 为了保证整个系统的可靠性,本设计方案的前端设备均选用先进产品。 2.7经济性 在保证先进性、可靠性的前提下,使整个系统的投资合理,因此在选择产品时,选用性价比高的产品。 第三章视频监控系统 1、概述 视频监控系统主要对阳逻白鹿奥体重点区域进行监控。系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能。保安人员可通过监控系统监视区内场景及人员活动情况,并对重点区域的画面进行实时录像。 传统的模拟式NVR系统,已经逐渐转换为采用NVR作为录像设备的数字化系统,系统具有多画面处理、控制、录像、显示、回放、远程传输等多功能于一体,该系统可与周界防范报警联动进行图像跟踪及记录。

视频监控系统设计方案新整理

九江东毅港口 监控系统设计方案

目录

1.系统概述

近几年视频监控报警系统的发展突飞猛进,它的推广和应用也在遍布各个领域,它已成为现代化管理和安全防范的重要手段。随着IP网络和宽带技术的不断发展,采用先进计算机通信技术及图像视频压缩技术为核心的网络化、数字化视频监控系统方案越来越得到人们的广泛使用。视频监控系统防范于未然,用来实现较周密的外围区域及建筑物内重要的区域管理,减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效率。作为现代化管理有力的辅助手段,视频监控系统将现场内各现场的视频图像传送至监控中心,管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素。并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 我司考虑到以上监控系统的重要性,所以根据公司实际情况,本着“立足现在、着眼未来、功能齐全、布局合理、有效控制、经济适用”的原则,需要设计出针对本项目整个区域的全天候、全方位、多层次、多角度的监控系统设计,这套监控系统要求认真研究公司需求的基础上,根据项目规划特点,利用时下技术稳定、成熟的产品,并需要结合多年的行内经验和工程实施经验而提供。该系统一定是一个功能完善、技术先进、质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为公司未来的综合治理管理体系发挥积极的作用。监控系统作为一项先进的高科技技术防范手段,通过安装在公司出入口、主要通道、重要位置如:大门、办公楼、仓库、码头等区域设置前端摄像机,将采集的图像信息传送到监控管理中心,进行全方位监控监

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

图书馆摄像监控系统设计方案

图书馆视频监控系统设计说明书 摘要 随着现代电子技术的发展,视频监控系统也逐步由模拟走向数字化。视频监控系统是安防领域中的重要组成部分,是所有安全系统中最关键的子系统。系统通过遥控摄像机,直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,视频监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控系统能在人无法直接观察的场合,适时、清晰、真实地反映被监视控制对象的画面。视频监控系统已成为在现代化管理中监控的最为有效的观察工具。视频监控系统是一种全数字化、全网络化的系统,可以同现有的多媒体系统、控制系统和信息系统集成,方便地实现数据和信息的共享在控制中心,只要有一个工作人员操作,就能够观察多个被控区域,以及远距离区域的监控功能。 而随着图书馆馆藏量的日益增加,电子设备的不断更新,相应地,对于图书馆的视频监控要求也不断提升。此次的设计对象为某学校的图书馆,总共六层。考虑到图书馆内的主要人员为学生和老师,相应的日间监控要求不是很高,大部分地区可处于一般监控状态,少部分则需全天候实时监控。但是到了夜间及节假日,对于图书馆的全局视频监控要求要提升很多。综合以上要求,我们在图书馆的走廊、楼梯、大厅等安装了摄像头,还在重要出入口安装有摄像机,实现全方位的监控。 关键词:图书馆视频监控;采集;传输;安全防范

一、监控系统总体设计以及分析 1.1图书馆监控系统概述 视频监控系统是安全防范技术体系中一个重要的组成部分。目前这种系统的应用在我国发展极快,市场竞争激烈。在本次设计中,视频监控系统主要以下几部分组成:图像信息的采集和预览;对采集画面的简单控制以及存储和回放功能。随着计算机技术的高速发展,整个系统的向着数字化,网络化,集成化的方向发展。本文主要论述一般视频监控系统的工作原理和设计方法,以及简单介绍这种技术的发展趋势。 随着数字信息时代的到来,数字化高新技术产品日益增加和完善。各行业为了提高和完善生产、管理水平和增加竞争性,都争先采用完善的高新技术产品,视频监控系统就是信息时代的产物之一。视频监控系统是管理人员高质量管理的理想工具;也是公共安全、防盗防范必不可少的强有力的得力助手。利用它可以大大减少不必要的人力,实时监视可视区域,做到控制现场实际工作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于管理者及时应付处理突发事件等。 为了适应信息化的需要,按照视频监控系统的技术规范,并结合现代化需求的特点,系统采取先进合理的设计思想和较为完善的设备对视频监控系统进行了设计与实现,力争做到电子监控系统的可靠性和先进性完美结合。 方案设计时充分考虑当前图书馆各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,在系统整体功能设施配备时依据功能齐全、实用、使用方便、质量可靠、技术先进具有扩容能力;认真分析各系统产品的价格、功能、稳定性和可靠性,依据可靠性高、性价比高的原则,采用主流产品;按系统整体安全性高、性能稳定、可维护性故障少、系统操作简单的原则进行系统集成。总之要体现先进实用、操作方便、自动化程度高、安全可靠的总体设计思想。 1.2视频监控系统设计依据 该方案依据我国有关的国家标准和安防行业标准、规范、规程。具体包括:《计算机软件工程规范国家标准汇编2003》中国标准出版社 《项目管理—计划、进度和控制的系统方法》(第7版) 《城市报警与监控系统建设指导性技术文件》

医院视频监控系统设计方案

高清数字监控系统设计方案说明 随着我国逐年加大对医疗体制改革以及新农村建设的投入,医疗行业发展迅猛,安防系统在其中的应用也广受关注。 伴随着医疗信息化应用而生的医疗安全防范体系在国内医院的建设与应用已经有十几年的历史了,一直以来,医疗安防的设计与应用重点是门诊大厅、病患人员聚集处、贵重医疗设备存放处、药品库、停车场等部位。随着医疗技术的发展与近几年医患关系的恶化,当前的医疗安防体系从设计到应用上,已经越来越不能满足医疗现代化对其的要求,新医疗安防体系建设的呼声也随之提到了一些重大医院的安全议事日程。 在医疗行业中,视频监控的主要应用涉及领域包括防火、防盗以及防止人员纠纷以及暴力事件,其目的是保护医护人员、病人及家属的生命财产安全。按照医院管理需求,医院的安防监控重点防护部位主要以人员流动性大的区域为主。 不同的监控区域部位,其防范的目的也有所差异。比如,候诊大厅监控主要用来防范医患纠纷及盗窃,挂号收费处监控主要防范服务及钱款纠纷,外围监控主要防范外部人员非法入侵。各楼层监控主要防范盗窃及医患纠纷,等等。 特别是大型医院以及专业型医院的特点是医疗设备贵重、流动人员杂、科室分工细、协同性工作多,设备、人员、药品和资料信息的管理繁琐重杂,一但管理不善出现疏漏,会造成不可估量的损失和后果。高清网络数字监控系统,为保障医院的安全提供了有效途径,同时也可大大提高医务管理水平。

网络高清摄像机目前在医院的应用规模较多,主要是因为成像清晰度要比传统的模拟摄像机高出数倍。采用网络化视频监控解决方案可以基于医院局域网,快速构建一个便于集中管理、可以随时随地访问、部署成本低廉的数字化医院安防系统,实现对上述所有防范区域以及防范部位的全景式实时监控与管理。 1.建设目标 在医院范围内建立一个稳定可靠、高清流畅的视频监控系统,实现业务的监督与查看。通过在指定位置安装一定数量的网络摄像机进行监视,可清楚、准确地记录这些场所的情况;突发事件发生后,能方便有效地了解事件的实际情况。系统采用先进的计算机全数字化压缩技术,充分考虑用户的具体要求和使用的情况,具有与传统模拟摄像机无法比拟的优点。具有高度的可靠性和工作的连续性,大大减少用户的维护工作量;可扩展性、伸缩性亦较强,使用方便。 2.建设方案 监控中心位于西侧值班室,配备网络监控管理平台、存储和电视墙。监控点位于医院内外各防范区域,配备高清网络摄像机以及相关外围设备。各监控点图像信号经监控专属网络集中上传至监控中心,由管理平台统一管理、分发和存储。 根据设计图纸并结合现场实际勘察,共设计监控点位32处,详情如下 一层:

视频监控系统设计方案

视频监控系统设计方案 摘要:生产经营管理的高效性、实时性直接影响到企业的生产效益和成本控制。当前,工厂的建设、管理正向着信息化、智能化的方向发展。通过在企业内部安装一整套局域网上的网络视频监控系统,安全生产人员可实时监控各个设备的运行状况,安保人员可实时监控厂区的出入口、道路、重点建筑等重要场所的人员流动情况,企业相关部门的领导也可以在办公室随时监控整个企业的运作情况。 一、工程说明 1.1 工程需求分析 根据用户的实际要求和现代监控系统的特点对本项目的需求进行了认真的分析。 1. 防范目的 通过安装在工厂辖区的摄像机,可以对现场的人员、车辆及设备的工作情况进行实时监视,监控室能够及时观察到现场的情况,并能够将相关图像进行实时的录像。在充分保证客人及业主隐私的基础上,加强工厂的安全保卫工作,同时提高工作效率,实现科学的管理。 2. 布防要求 根据现场的实际情况加以安装,以便最能有效地监控现场图像,不留死角。 3. 安全可靠性 为使整个监控系统充分发挥其安全防范的作用,应从以下几个方面确保系统安全可靠: ⑴前端设备品质必须高度可靠,尽量选用性价比高的名牌产品,同时充分考虑到特殊且恶劣的环境因素对设备的影响。 ⑵必须按照国家标准及工艺要求进行施工。 ⑶控制系统应采用可靠性高、功能全的产品 ⑷严格的管理制度,规范的操作。 ⑸操作简便。具有一定的扩容和升级能力。

二、方案设计的原则和思想 2.1 系统应具有的特性 2.1.1 先进性 当今科学技术发展迅速,若花巨资建成一个几年之内就要淘汰的落后系统,不仅是一种极大的浪费,而且将严重影响工厂的声誉。所以设计方案首先就要确保设计技术和应用技术的先进性,同时也要保证整个系统的最佳性能价格比。 2.1.2 灵活性和兼容性 随着科学技术的发展,不可能保证一个系统永远处于领先地位。为此在设计方案时,必须考虑到系统升级扩容的灵活性和兼容性,这就需要采用模块化、开放式、集散型、分布式的控制系统。使得不改变原有设备,在不损失前期投资的情况下,就能方便的升级和扩容,确保系统不过时。 2.1.3 经济实用性 先进性与经济性往往会产生矛盾,这就需要在制定总体设计方案时: 一、要选择性能价格比最佳的产品和系统。高科技现代化时代,经济性衡量的唯一标准是性能价格比,既不是单纯性能,也不是单纯的价格,若不顾性能,而单纯追求价格,势必会陷入不正当的价格竞争战。那么系统事故所造成损失和影响用经济是补偿不了的。 二、善于充分利用软件来实现系统功能,尽可能减少硬件开支,达到降低系统总成本的目的。 三、充分了解其它子系统的功能,并与之进行有机结合,避免功能重复。 四、要善于从实际出发,突出实用功能,去掉“华而不实”的无用功能,降低总体投资,求得先进性与经济性的完美统一。 2.1.4 可靠性 可靠性是系统设计中的关键,不可靠的系统不仅根本谈不上什么先进性,而且由于系统的瘫痪导致重大的损失会给用户带来巨大的负担和耗费。为此总体方案的设计和产品的选用时: 一、既要考虑技术的先进性,又要考虑技术的成熟性。

监控系统设计方案

华丽物业辛集小区安防监控系统设计(修改)方案LD 任丘市华北石油利德机电总厂电子仪器厂

二00七年七月 目录 一、前言 ..................................................................................... ..1 1.1简介 (1) 1.2设计依据.....................................................................1-2 1.3设计指导思想...............................................................2-3 二系统设计. (3) 2.1系统概述 (3) 2.2系统拓扑结构...............................................................3-4 2.2.1监控中心...................................................................4-6 2.2.2传输部分...................................................................6-8 2.2.3前端部分.................................................................8-10 三.一期工程报价 (12) 四.安防系统设计图 (13)

一、前言 1.1简介 随着视频监控报警系统的在华北石油管理局的逐步推广和应用,它已成为华北石油管理局综合保卫部门现代化管理和安全防范的重要手段。为管理局各二级单位、员工人身、财产安全提供了可靠的保障。我厂根据公安部颁布的安全防范系统工程的要求,结合我局综合治理工作的整体规划及华丽物业辛集小区实际情况,本着“立足现在、着眼未来、功能齐全、布局合理、有效控制、经济实用”的原则,设计了针对院属本部整个区域的全天候、全方位、多层次、多角度的监控报警网络系统,本套安全防范系统,是我厂在认真研究客户需求的基础上,是根据油田的实际情况和建筑特点,利用高科技手段,综合运用当今世界计算机控制、多媒体等先进技术,并结合我们多年的行内经验和工程实施经验而提供的。我们相信该系统一定是一个功能完善,技术先进, 质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为华丽物业辛集小区综合治理管理体系发挥积极的作用,同时也必将对油田现代化管理、安全技术防范、提高内部安全生产状况、规范企业形象等方面都将起到积极的促进作用! 1.2设计依据 A. GA/T 75-94 《安全防范工程程序与要求》

高清视频监控系统设计方案资料-共28页

一.系统概述 随着社会主义市场经济的发展,社会各行业在实际应用中对安全防范行业提出了更高的要求。而数字网络监控技术作为一种行之有效的安防和自动化管理,已被各个行业安防监控系统所广泛采用。它一方面使单位管理部门能获取各个重要场所内的情况、安全防范,产生的大量实时信息,更有利于加强对单位的安全的管理;另一方面又可提高工作效率,达到现代化网络的管理水平。 安装数字网络监控系统,能大大减少不必要的人力、物力,实时高度监控可视区域,做到控制现场人员的实际运作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于及时应付处理突发变故事件等;达到安全防范和安全管理的宏观动态监控、微观取证的目的。 根据“数字式网络视频监控”系统项目和有关部门的设计规范要求,结合我公司从事保安监控系统工程设计经验,遵循技术的先进性、系统的扩展性、整体设计的实效性和高性能价格比。在系统的设计中,强调设计的综合管理及操作性能,力求系统操作简便、实用和直观性。 系统设计强调中心监控的综合管理和操作性能,力求系统操作简便直观。一方面激活内部配置管理,利用现代计算机技术和网络技术加强过程控制,以提高管理的水平;另一方面需要使有关部门在事后获取相关录像记录,提供有效现场证据和线索,在事前,事中、事后进行全面防范。

二.设计原则 2.1基本情况介绍 一共有16个监控点。组建这样大型的系统,根据我们对监控行业的了解和丰富的工程经验,认为其需求主要体现在以下几个方面: 一、视频监控覆盖到各通道或重要区域的监控需求的地方,对其进行24小时实 时视频监控,特殊区域还可以进行实时音视频监控; 二、在监控中心可以远程控制各个监控点的摄像机云台,实现变焦、变光圈、 聚焦的控制,达到更大范围、更佳效果的监控; 三、在监控中心能够实时接收前端传统报警装置传送的报警信息; 四、在网络计算机上可以远程控制各个监控点的摄像机云台,实现变焦、变光 圈、聚焦的控制,达到更大范围、更佳效果的监控; 五、在网络计算机上能够实时接收前端传统报警装置传送的报警信息,实时反 应出报警点即时的音视频情况; 六、能够对以上所有视频信号进行长时间的音视频录像,网络上的计算机能够 随时调看录像资料; 七、具备完善的安全级别控制,实现完善的安全策略管理; 八、支持在视频监控中心将所有视频图像输出到大屏监视器显示

高清网络视频监控系统设计方案

2018 XX地区XX项目 网络视频监控系统设计方案 XXXXXXXXXX 有限公司 2018/8/1

系统概述 随着社会主义市场经济的发展,社会各行业在实际应用中对安全防范行业提出了更高 的要求。而数字网络监控技术作为一种行之有效的安防和自动化管理,已被各个行业安防监控系统所广泛采用。它一方面使单位管理部门能获取各个重要场所内的情况、安全防范, 产生的大量实时信息,更有利于加强对单位的安全的管理;另一方面又可提高工作效率,达到现代化网络的管理水平。 安装数字网络监控系统,能大大减少不必要的人力、物力,实时高度监控可视区域,做到控制现场人员的实际运作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于及时应付处理突发变故事件等;达到安全防范和安全管理的宏观动态监控、微观取证的目的。 根据“数字式网络视频监控”系统项目和有关部门的设计规范要求,结合我公司从事保安监控系统工程设计经验,遵循技术的先进性、系统的扩展性、整体设计的实效性和高性能价格比。在系统的设计中,强调设计的综合管理及操作性能,力求系统操作简便、实用和直观性。 系统设计强调中心监控的综合管理和操作性能,力求系统操作简便直观。一方面激活内部配置管理,利用现代计算机技术和网络技术加强过程控制,以提高管理的水平;另一方面需要使有关部门在事后获取相关录像记录,提供有效现场证据和线索,在事前,事中、事后进行全面防范。 二.设计原则 2.1基本情况介绍 一共有36 个监控点。组建这样大型的系统,根据我们对监控行业的了解和丰富的工程 经验,认为其需求主要体现在以下几个方面: 、视频监控覆盖到大楼各通道或重要区域的监控需求的地方,对其进行24小时实时视频监控,特殊区域还可以进行实时音视频监控;

别墅电子防盗及监控系统设计方案

别墅电子防盗及监控系统设计方案 一、别墅安装电子防盗及监控系统的必要性 近年来,随着经济发展,许多地方纷纷建起别墅群。因为业主都是社会地位及收入较高的阶层,往往成为犯罪份子作案的目标,因此别墅的防盗、防抢变得很重要,这就要求别墅群的保安系统必须十分完善。传统的利用人防,即由保安人员24 小时全天巡逻值守,可以起到一定的阻吓作用。但是,由于人员安排及偶然疏忽等缘故,很容易给犯罪份子钻空子,使得别墅的安全系数大打折扣。而采用电子防盗系统,可以完全排除人为不可靠的因素,忠实地24 小时全天候守卫您的家居安全。电子防盗及监控系统采用各种感应器给家庭提供全面防护,不但可以在家中无人的时候,自动监视所有的入侵行为,还可以给家中老人或病人需要紧急求助时,自动发出报警信号。在发生情况时,电子防盗系统自动地通知保安部或在现场发出警号闪灯警告,使保安人员可以很快到达现场,监控录象系统不间断记录下所监视区域的一举一动,可随时调出某个时段的监视内容供业主或执法人员查证,从而有效地保障住户的生命财产的安全。因此,给每栋别墅安装24 小时全天侯给予安全保障的自动化电子防盗和监控系统是十分有必要的。 二、别墅安装电子防盗系统的技术要求 别墅群,都是由一栋栋独立的三、四层别墅构成,每栋别墅周围的空间比较大。而每栋别墅的可进出的部位相对来说比较多,要对每一个进出口都做防范,工程量及造价太大,而且从实用的角度来说,也不必要;因此,针对别墅的安全防盗,应着重于室内空间的防护,另外可适当地使用室外的周边防护。另外,电子防盗系统除了在无人在家时自动报警,当家中有老人或病人遇到紧急情况需要求助时,可以按动紧急按钮,报警系统也会自动发出求助信号;电子防盗系统除了在现场发出声光报警指示之外,还能通过电话线,把报警信号报告到保安室的报警中心,报警中心通过报警接收机以及电脑,可以迅速得到报警的信息及用户的资料,如是哪一家的大门被入侵或有紧急求救,可以联系某某人及其电话等。 另外,别墅的电子防盗系统一定要有较强的防误报能力,因此,设备一定要选择性能可靠,工作稳定的产品,而且,系统设计及工程安装也务求要做到认真

学校高清视频监控系统设计方案

学校高清视频监控系统设计方案 最近有很多朋友问到关于学校监控方案如何设计,随着对教育的不断重视,学校高清监控的项目现在越来普遍,这里我们就一起来看下这校监控项目如何设计。 一、背景分析 校园安防已经在各大中小学逐渐普及开来。目前校园安防主要由教学办公区和学生学习生活区两部分组成。而大中小学由于学校面积、学员年龄的不同,所需安防系统又有很大差别。各地高校的开放度高,人员杂,流动大,因而增加了校园安防工作的难度;中小学校虽然实行封闭式管理,但中小学生自控力相对较差,自我保护能力也较弱,因而中小学校所需视频辐射区域更大。因此,安防在大中小学校里面,其侧重点有所不同。然而,无论其侧重点有多大的差异,其对这群受保护人群的安全防范的重要程度则是毋庸置疑的,因此,校园监控逐渐走向高清网络视频领域。 幼儿园:由于其监控对象是受保护的弱小儿童,更重要的是对外部入侵的安全防范工作。而其扩展应用主要体现在家长远程观看幼儿园的情况,包括活动期间和上课期间; 中小学:中小学其监控对象是受保护的发育期青少年,安全防范工作还是学校安防的主要目的之一,除了包括外部入侵之外,还包括内部校园暴力。而其扩展应用更多的体现在电子监考这一应用;

高校:高校里面基本为成年人群,对外部入侵、校园内部自身安全防范固然重要,但其扩展应用占用比例加重,重点体现在远程教学这一方面的应用。 二、项目分析 视频监控区域:为了保障学校的正常工作、生活秩序及校内安全,避免学校财产损失,保证校内师生的安全,避免非法的人员闯入等需要对整个学校的安全进行有效的防范。通过在图书馆、学校门口、操场、停车场、校道、广场、周界、饭堂、部分楼层走道等诸多重要的区域和点位进行全天候的、实时的、高清晰的视频监控。 点位分布要求:整个视频监控要求能够满足全天候本地24小时监控。前端必须采用目前最先进、最稳定的摄像机。在学校出入口等重要的地方需采用云台摄像机或高清固定摄像机,在校道、操场、饭堂等一些宽阔的公共场所安装高清球型摄像机或者是高清枪式摄像机,在学校周界等一些区域安装固定高清摄像机,楼层走道安装高清晰网络半球等。 报警联动:通过监控管理软件和报警接口软件,监控系统可以响应区域联网报警系统,区域联网报警系统的用户报警后,区域联网报警主机通过报警接口软件自动调用相关图像到大屏或主监视器显

监控系统设计方案

目录 第一章引言 (1) 一、编写的目的 (1) 二、此项系统的背景 (1) 第二章项目概述 (2) 一、项目需求概述 (2) 二、条件与限制 (2) 第三章技术方案 (2) 一、方案系统的概述 (2) 二、设计目标 (2) 三、系统设计原则 (4) 四、系统设计依据 (5) 五、系统总体设计 (5) 六、主要设备介绍 (6) 第四章商务报价 (7) 第五章售后服务和维保方案 (7) 一、产品质量承诺书 (7) 二、售后服务承诺 (8) 三、技术培训方案 (11) 第六章设计单位简介及资质材料............... 错误!未定义书签。 一、设计单位简介.................. 错误!未定义书签。 二、近期成功案例.................. 错误!未定义书签。 三、资质证明材料................. 错误!未定义书签。 第一章引言 一、编写的目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。 如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要说明书中不重复部分合并编写。

二、此项系统的背景 待开发软件的名称,在当前社会上发展的背景。 第二章项目概述 一、项目需求概述 对所要开发软件的概要描述,包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能要求。 二、条件与限制详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及资金、进度、管理等方面的限制。 第三章技术方案 一、方案系统的概述 本方案系统的设计是基于项目的实际需求,充分利用现代化高科技技术, 应用计算机网络的多媒体监控技术,将多媒体监控的控制、管理及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。多媒体监控系统采用硬盘记录监控图像,可方便快捷地实现内部计算机信息网远程画面监视和回放。 二、设计目标 在进行()监控系统设计的时候,依照()对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量的出发点,并依此为()提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 本项目力求做到系统结构配置先进性、实用性强,且经济实惠,性价比高。 1、架构合理就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。 2、稳定性和安全性:

办公大楼视频监控系统设计方案

办公大楼视频监控系统设计方案

办公楼视频监控系统 二零零九年七月

1、方案概述 (5) 1.1、概述 (5) 1.2、建设宗旨 (6) 1.3、基本思路 (6) 1.4、闭路电视发展历程简介 (7) 2、设计原则.............................. .9 2.1、先进性与适用性 (9) 2.2、经济性与实用性................. .10 2.3、可靠性与安全性................. .10 2.4、开放性 (10) 2.5、可扩充性 (10) 2.6、洎求最优化的系统设备配置 (11) 2.7、保留足够的扩展容量 (11) 3、设计规范和依据 (12) 3.1、《智能建筑设计标准》 (12) 3.2、《建筑智能化系统工程设计标准》 (DB32/191-1998) (12) 3.3、《城市住宅建筑综合布线系统工程设 计规范》(CECS/119-2000) (12) 3.4、《建筑与建筑群综合面线系统工程设

计规范》(GB/T50311-2000) ............ .12 3.5、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92) (12) 3.6、《民用闭路监视电视系统工程技术规 范》(GB/50198-94) (12) 3.7、《系统接地的型式及安全技术要求》 (GB14050-93) (12) 3.8、《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94) (12) 3.9、《安全防范工程验收规则》 (GA/T308-2001) (12) 3.10、《工业电视系统工程设计规范》(GBJ 115) ................................ .12 3.11、《安全检查防范系统通作图形符号》 (GA/74-94) (12) 3.12、《消防联动控制设备诵用技术条件》 (GB 16806—1997) (12) 3.13 >《火灾自动报警设计规范》 (GB50116-98) (12) 4、系统功能和特点 (13) 4.1、系统具有以下功能: (13)

安防监控系统设计方案

庄浪县XXX安防监控系统 方案设计 甘肃XXX科技有限责任公司 2018年7月25日

目录 1 总论 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2项目建设的意义 (1) 1.3编制原则 (1) 1.4遵循的标准和规范 (1) 1.5自然条件 (2) 2 工程现状 (3) 3 方案设计 (4) 3.1安防系统的构成介绍 (4) 3.2设计方案 (4) 3.3安防设备的选用 (5) 4 主要材料清单 (6) 5 工程投资 (7) 6 施工简图 (8) 附表1:投资预算表

1 总论 1.1编制依据 1、现场实地勘查。 2、庄浪县XXX (以下简称甲方)要求。 1.2 项目建设的意义 本工程针对甲方目前建筑格局,安装安防监控系统,保护甲方财产安全,最大限度的减少盗窃事件的发生及在事件发生后通过监控录象为甲方追回经济损失提供依据。 1.3 编制原则 严格遵循国家和行业现行的有关标准规范; 安全施工、保护环境、节约成本; 采用成熟的安防监控技术,结合现场情况布局。 1.4 遵循的标准和规范 1、公共安全行业标准GA/T75-94《中华人民共和国公安部安全防范工程程序与要求》。 2、公共安全行业标准GA/T7O-94《中华人民共和国公安部安全防范工程费用概预算编制办法》。 3、国家标准GB 50198-94《民用闭路电视监控系统工程技术规范》。 4、建筑行业标准JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》。 5、公共安全行业标准GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》。

6、公共安全行业标准GA/T308-2001《安全防范系统验收规则》。 7、国家标准GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》。》 1.5 自然条件 甲方位于庄浪县,位于甘肃省中部,六盘山西麓,东邻华亭县,西依静宁县,北与宁夏隆德县、泾源县毗邻,南和张家川县、秦安县接壤。 累年1月平均最低最低气温-5.5℃ 累年7月平均最高气温31.9℃ 累年极端最低气温-13.1℃ 累年极端最高气温38.2℃ 累年平均相对湿度63% 累年最小相对湿度2% 累年平均降水量612.8mm 累年最大降水量726.8mm 累年最大风速21.1m/s 累年最多风向东南风 累年最大积雪深度40mm 累年最大冻土深度360mm

百万高清监控系统设计方案及报价清单

高清网络视频监控系统 设 计 方 案 书 建设单位(甲方): 项目名称:高清网络视频监控系统设计方案及报价单设计单位(乙方):东莞市华顺安防科技有限公司 联系人及电话:赖锦塘 设计日期:2016年月日 感谢函

承贵单位***交易中心对我司东莞市华顺安防科技有限公司的支持和信任,给予我公司为****提供高清网络视频监控系统的方案设计并提供建议和报价的机会,我司深感荣幸并深表谢意。 东莞市华顺安防科技有限公司本着专业专注,敬业精业、诚挚、科学的态度,充分考虑贵单位的要求,应用国内成熟的技术和我们丰富的设计施工经验,提供最佳的设计方案和优质的服务 第一章、公司简介 东莞市华顺安防科技有限公司成立于2006年(前身为:东莞市大朗华斯安防设备经营部),是广东省公安厅安全技术防范系统设计、施工、维修资质单位,主要从事安全防范产品生产、销售、工程系统技术(设计、安装、调试)于一体的高科技企业。专业承接设计施工:各种场所的视频监控和

远程监控系统,防盗报警系统,楼宇智能管理,“门禁、考勤、消费、停车”指纹一卡通管理系统、公共广播系统,光纤网络系统,综合布线系统等智能安防弱电系统。 华顺安防科技是一个年轻进取、德才兼备、学以致用、充满活力的团队,拥有一支经广东省公安厅定期培训考核合格的综合素质高的工程队伍,具有强大的智能化安防系统开发能力和丰富的施工管理运作经验,可以为客户提供大、中、小型智能安防弱电项目的方案设计、工程施工、设备安装、系统调试、培训验收的总体解决方案。公司一直以来与国内一线品牌海康威视,大华股份保持良好的供需合作关系。针对客户各方面的需求层次分别灵活的选择各种国内外先进安防产品,锲而不舍致力于用专业的、科学的、高标准的服务使客户满意。 华顺安防科技成立以来先后承接了涉及政府、公安、工业制造业、企事业单位、城市治安、商场商城、小区花园、酒店宾馆、医疗卫生、教育机构等领域的安防项目,成功案例达上万件。所完成的项目我司都应用技术骨干和项目监督管理人员都全程参与其中,其中部分工程项目曾获得优质工程奖,合格率达到100%,客户满意度达到100%。经省公安厅审定,颁发《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》,是广东省东莞市公共安全技术防范协会会员单位,广东省重合同守信用企业。 我司继续本着“以人为本、精益求精、追求卓越,服务至上、共创和谐”的创业精神,以先进的科学技术为先导,以“质量、服务、信誉第一”为宗旨。为了实现成为广东地区最具专业的安防弱电系统集成商而努力。 企业文化 企业精神:"诚信、协作、创新、卓越"。 诚信:取信于客户;取信于员工;取信于社会。 协作:对外广泛合作,资源共享,互利互惠;对内加强团队建设,充分沟通、协调、配合。 创新:感应变化,迅速行动,敢于尝试,及时调整。

监控系统设计方案

第一章公司简介

第二章工程概况 阳逻白鹿奥体是一个建造中大型多元化健身场所。是新洲区最大健身中心,为了对顾客教练人群和车辆财产的安全,故需安装一套视频监控系统。 1、设计标准 本方案设计依照以下规范: 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《公安部监控设备安装规范》 《共用闭路监视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计标准》(EBD-03095) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16——92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92) 《中国建筑电气设计规范》 2、设计原则 2.1用户至上原则 本方案以满足用户需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对阳逻白鹿奥体中心工程的实际需求情况的特点,确保实用性。 2.2先进性 在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会迅猛发展的趋势,在技术上适度超前,使在未来一段时间内不被淘汰。 2.3集成性 具有可扩展性和兼容性,可使用不同生产厂家不同类型的先进产品,使个统

可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。 2.4兼容性 整个系统应一个相对开放的系统,不同产品之间应具有相对标准接口,以满足各系统之间的联动需要,它以国际标准为原则。 2.5模块化 系统之间应严格履行模块化结构方式,以满足系统在扩充及更换部分设备的通用性及可替换性,且应便于的日常维护。 2.6可靠性 为了保证整个系统的可靠性,本设计方案的前端设备均选用先进产品。 2.7经济性 在保证先进性、可靠性的前提下,使整个系统的投资合理,因此在选择产品时,选用性价比高的产品。 第三章视频监控系统

远程视频监控系统设计方案

无线视频监控系统设计方案二〇一三年四月十四日

目录 1.方案概述 (5) 1.1 设计原则 (5) 1.2 设计要求及技术指标 (7) 2.基本要求与配置 (8) 2.1 基本要求 (8) 2.2设备配置 (8) 3.系统结构组成 (9) 3.1方案结构图 (9) 3.2工程描述 (10) 4.产品说明 (11) 4.1摄像产品介绍 (11) 4.1.1技术特点 (12) 4.1.2技术参数 (12) 4.2网络视频编/解码器(DSN-M4T/R) (14) 4.2.1主要特点 (14) 4.2.2技术指标: (15) 4.3传输设备介绍(XQ-54M- 5.8 5.8G 无线室外网桥) (16) 4.3.1产品特点: (16) 4.3.2应用方式 (17)

4.3.3技术指标 (17) 4.4、系统管理平台 (19) 4.4.1、功能概述 (20) 4.4.2、系统构成 (21) 4.4.2.1、目录服务管理软件 (21) 4.4.2.2、服务器端软件 (21) 4.4.2.3、客户端软件 (22) 用户界面功能定义:软件界面采用Windows风 格,界面美观大方、便于操作。视频窗口可多级 大小变化及全屏显示,满屏时应具有边框菜单功 能,方便进行图像的切换、控制等功能。监控客 户端软件设置有电子地图、编码器、摄像机的选 择控件,方便用户随时切换监控视频。具有上下、 左右、变焦、聚焦、光圈调整、旋转速度调节功 能。界面中显示当前用户名称、用户级别、计算 机时间及当前图像占用带宽等情况。 (23) 5.系统主要指标 (27) 5.1视频系统 (27) 5.2录像存储 (27) 5.3系统维护 (27) 6.方案特点 (28) 7.配置清单 (29)