877977 CPS-22F变频恒压供水调节器使用说明书

一、产品特点

22F变频恒压供水调节器的主要特点:

1、五路模拟量输入(其中四路4~20mA电流输入,一路0~5V电压输入),10位AD采样,可实现单模拟量输入控

制,多模拟量输入的叠压控制,以及液位、电机电流、温度等物理量的采集和相关控制。每路模拟量均可校零和调节增益。

2、一路模拟量输出(0~10V输出),可调节增益。

3、四路开关量输入。

4、六路开关量输出,有C极和E极两种输出方式可供选择,与PLC接口方式灵活。

5、五种控制方式,可设定成P、I系数可调的比例积分调节方式,也可设定成模糊调节的控制方式,亦可完全手动

控制。各种方式均可实现正反控制。

6、双排数码管显示,可同时显示多个物理量。

7、菜单分级显示,同时做到不用不显示,方便调试。

8、抗干扰能力强,系统工作更可靠。

9、国际化的标准外形尺寸,便于安装。

二、端子说明

1、端子功能说明

表1 端子功能说明

2、接线图示意图

图1 E极输出接线示意图

注1:开关量输入DI1、DI2与调节器

执行压力关系如下表:

表2开关量输入与执行压力关系

注2:开关量输入DI4闭合时,调节器

执行强制执行压力(第22项参数

设定值)

说明:

1、开关量E极输出压降小于0.6V,输

出电流小于10mA。

2、调节器不对外输出24V电源。

三、显示面板操作

注:

1、功能键在按下的同时蜂鸣器会发出长短不同的声音。短音表示当前按键操作有效,长音表示无效。

2、显示面板上运行RUN 灯(绿色)亮则表示系统自动运行,报警ALM (红色)闪烁则表示系统有报警发生,同时

在下排数码管上会显示报警信息的故障代码。

3、界面在最后一次按键操作结束15秒后会自动返回正常显示模式。

四、系统参数设定

4.1参数设定步骤

1、按键,进入参数设定界面,在第0号参数中用

选择需修改的参数组。

2、再按键进入参数组设定界面。此时,上排数码管左边第一位闪烁。继续按

键找到要修改的参数项。

3、按

键调整参数值的大小,此时,上排右边3位数码管闪烁。(修改参数值时,按

是加,按

是减,

如果需要快速加减数值则长时间按住相应的键。)

4、按

键参数设定成功。

5、如果需要退出参数修改状态,按

键退出,回到正常状态。也可连续按

键,循环一周后退出。

注:当修改系统参数时,如果调整完参数值后没有按键,则调整的参数项无效,或按键直接退出,修改后

的参数也不会存储。

数状态,原显示内容恢复,以方便用户校准。

4.2手动调试

手动调试步骤如下:

将参数项12修改为0,存储后退出参数修改状态。然后按

键调整输出频率。

说明:

1:自动运行指示灯 2:报警指示灯 3:数码管显示信息窗口

一般情况下显示反馈压力值;在参数设定时,显示参数的代码项和该参数的内容 4:数码管显示信息窗口

显示输出频率值和5路模拟量的反馈值,或显示设定压力值。在参数设定时,当对模拟量输入调零和调节输入增益时,自动显示对应模拟量调节后的值。另外,还可显示报警故障信息

5:指示灯。L1对应反馈压力的下下限;L2对应反馈压力的下限;

L3对应频率下限;L4对应反馈压力的上上限

6:功能键。

键用于参数的调出及修改后的存储;键用于具体参数项数值的修改;

键用于切换第二排数码管的显示内容,在参数修改时作为退出键使用。

图2 显示面板示意图

五﹑功能代码一览表

说明:1. 在调整各参数项时,数值类型的参数调到最大或最小值后参数不循环变化,其余类型的参数值可循环变化。

2. 底色为深颜色的参数项为系统中常用的参数项。