877977 CPS-22F变频恒压供水调节器使用说明书
一、产品特点
22F变频恒压供水调节器的主要特点:
1、五路模拟量输入(其中四路4~20mA电流输入,一路0~5V电压输入),10位AD采样,可实现单模拟量输入控
制,多模拟量输入的叠压控制,以及液位、电机电流、温度等物理量的采集和相关控制。每路模拟量均可校零和调节增益。
2、一路模拟量输出(0~10V输出),可调节增益。
3、四路开关量输入。
4、六路开关量输出,有C极和E极两种输出方式可供选择,与PLC接口方式灵活。
5、五种控制方式,可设定成P、I系数可调的比例积分调节方式,也可设定成模糊调节的控制方式,亦可完全手动
控制。各种方式均可实现正反控制。
6、双排数码管显示,可同时显示多个物理量。
7、菜单分级显示,同时做到不用不显示,方便调试。
8、抗干扰能力强,系统工作更可靠。
9、国际化的标准外形尺寸,便于安装。
二、端子说明
1、端子功能说明
表1 端子功能说明
2、接线图示意图
图1 E极输出接线示意图
注1:开关量输入DI1、DI2与调节器
执行压力关系如下表:
表2开关量输入与执行压力关系
注2:开关量输入DI4闭合时,调节器
执行强制执行压力(第22项参数
设定值)
说明:
1、开关量E极输出压降小于0.6V,输
出电流小于10mA。
2、调节器不对外输出24V电源。
三、显示面板操作
注:
1、功能键在按下的同时蜂鸣器会发出长短不同的声音。短音表示当前按键操作有效,长音表示无效。
2、显示面板上运行RUN 灯(绿色)亮则表示系统自动运行,报警ALM (红色)闪烁则表示系统有报警发生,同时
在下排数码管上会显示报警信息的故障代码。
3、界面在最后一次按键操作结束15秒后会自动返回正常显示模式。
四、系统参数设定
4.1参数设定步骤
1、按键,进入参数设定界面,在第0号参数中用
选择需修改的参数组。
2、再按键进入参数组设定界面。此时,上排数码管左边第一位闪烁。继续按
键找到要修改的参数项。
3、按
键调整参数值的大小,此时,上排右边3位数码管闪烁。(修改参数值时,按
是加,按
是减,
如果需要快速加减数值则长时间按住相应的键。)
4、按
键参数设定成功。
5、如果需要退出参数修改状态,按
键退出,回到正常状态。也可连续按
键,循环一周后退出。
注:当修改系统参数时,如果调整完参数值后没有按键,则调整的参数项无效,或按键直接退出,修改后
的参数也不会存储。
数状态,原显示内容恢复,以方便用户校准。
4.2手动调试
手动调试步骤如下:
将参数项12修改为0,存储后退出参数修改状态。然后按
键调整输出频率。
说明:
1:自动运行指示灯 2:报警指示灯 3:数码管显示信息窗口
一般情况下显示反馈压力值;在参数设定时,显示参数的代码项和该参数的内容 4:数码管显示信息窗口
显示输出频率值和5路模拟量的反馈值,或显示设定压力值。在参数设定时,当对模拟量输入调零和调节输入增益时,自动显示对应模拟量调节后的值。另外,还可显示报警故障信息
5:指示灯。L1对应反馈压力的下下限;L2对应反馈压力的下限;
L3对应频率下限;L4对应反馈压力的上上限
6:功能键。
键用于参数的调出及修改后的存储;键用于具体参数项数值的修改;
键用于切换第二排数码管的显示内容,在参数修改时作为退出键使用。
图2 显示面板示意图
五﹑功能代码一览表
说明:1. 在调整各参数项时,数值类型的参数调到最大或最小值后参数不循环变化,其余类型的参数值可循环变化。
2. 底色为深颜色的参数项为系统中常用的参数项。