机房精密空调及新风系统工程

1.机房精密空调一台。

2.机房精密空调技术参数要求:总冷量≥33KW、显冷量≥29KW、风量≥8000M3/H、加湿量≥4.5kg/h,采用远红外加湿方式、带智能通讯卡(与机房环境监控通讯),下送风方式。

3.工作环境温度:室内机-10℃~ +30℃;室外机-30℃~ +45℃。湿度:≤95%RH。

4. 温度调节精度:±1℃,温度变化率< 5℃/小时

5. 湿度调节范围:40% ~ 60%RH

湿度调节精度:±5 %RH (制冷量≥20KW)

6. 投标产品温、湿度波动超限发出声光报警信号。具备高温告警、低温告警、高湿告警、

低湿告警等多种方式。

7. 投标产品操作及维修安全、方便。100%全正面维护。

8.机房专用空调的加湿性能:应采用不受水质影响的远红外型加湿器,V型蒸发器。要求

加湿速度快,确保高效性。

所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质,可以在场地进行清理,反复应用。

9. 投标产品风冷室外机采用船用等级耐腐铝合金材料外壳结构,具有良好的刚性和防腐性

能,适应多种环境条件。

冷凝风扇采用无级变速控制装置,全调速,可根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速,以保证系统冷凝压力的稳定。

10.本工程空调温湿度要求:

1.2 安装要求:

进水处理:精密空调进水管,自本层自来水管道布管引来。排水处理:制作机房室内空调防水围堰(含防水涂层制作),制作精密空调下水地漏及25ppr排水管约20米接到七楼病房卫生间。精密空调室内机与外机间距离较长,要求连接精密空调铜管按规格(?19 ?22)(分为进出2组管,采用不同的管径),长度约为70米左右(距离为估算)。精密空调室内机承重支架按国标50*4角钢、做防锈处理、定向导风板,含10mm减震胶条。精密空调室外机支架,水泥现场制作。

风冷精密空调方案与水冷精密空调方案对比

风冷精密空调方案与冷冻水型精密空调方案的能耗分析 一、空调制冷形式 对于中国大部分的中小型计算机机房工程而言,采用直接风冷一拖一精密空调的形式较多,这种空调形式的优点在于系统形式简单、安装简单、施工周期短、维修方便、维保工作量少、初投资相对低廉等,因此在中国的计算机机房项目中得到广泛的应用。但风冷一拖一精密空调方案最大的缺点就是制冷效率低,由于每一组精密空调都自带压缩机,精密空调的制冷系数(COP值)极低,一般不超过3.0。对于面积越来越大型化和服务器发热量越来越大的新建数据中心而言,使用风冷一拖一精密空调将会耗费巨大的电能。 在临沂商行的项目中,结合现场情况,由于设备平台与计算机机房在同一层,且两者相邻,采用“风冷一拖一精密空调”形式和“风冷冷水机组+精密空调”形式都比较适合;若采用“水冷冷水机组+开式冷却塔”的空调形式,由于大楼不一定能提供单独的制冷机房,且楼板的开洞工作量较大,冷却塔的维护保养工作量较大,因此在该项目中不建议采用“水冷冷水机组+开式冷却塔”的空调形式。 二、三种空调形式的简介 1、风冷式一拖一精密空调形式 此种空调形式是最简单的空调形式,压缩机位于室内机内,通过冷媒管连接室外机。其空调系统形式如下图: 对于全年均需制冷的计算机机房,精密空调压缩机需全年全天候运行。 2、风冷冷水机组+精密空调形式 此种空调形式的冷源由风冷冷水机组提供,风冷冷水机组提供7/12℃的冷冻水供回水,

机房专用空调采用冷冻水型精密空调。其空调系统形式如下图: 对于全年均需制冷的计算机机房,风冷冷水机组需全年全天候运行。 3、风冷冷水机组+Free Cooling(闭式冷却塔)+精密空调形式 此种空调形式的冷源在夏季时由风冷冷水机组提供,风冷冷水机组提供7/12℃的冷冻水供回水,机房专用空调采用冷冻水型精密空调;在冬季或过度季节,理论上当室外湿球温度低于12℃时,冷冻回水先通过Free Cooling设备,对12℃的冷冻回水进行降温处理,再将降温处理后的冷冻回水送至风冷冷水机组的蒸发换热器进行进一步降温。 由于冷冻水回水温度降低,相应减少了风冷冷水机组压缩机的负荷,甚至可以停运一台或若干台压缩机,从而达到节能的目的。当室外温度继续降低达到一定值时,冷冻回水通过Free Cooling(闭式冷却塔)设备就能使12℃冷冻回水降温到7℃,此时风冷冷水机组可以全部停止运行,从而达到节能的目的。其空调系统形式如下图:

精密空调的种类

机房精密空调的种类有:风冷型、水冷型、双冷源型及自由制冷型。 对于精密空调的制冷,不管是以上哪一种,都是通过精密空调内的制冷剂的状态变化从外界吸收热量或向外界释放热量。除非精密空调的部件或者铜管泄露,不然制冷剂是处在一个密闭的环境里,制冷剂就在压缩机、冷凝器、压力膨胀阀、风机和铜管之间循环,同时改变制冷剂自身的状态,即气态变为液态,液态变为气态,这就是所谓的内循环。 一、风冷型机房精密空调 风冷,即空调的制冷剂通过风来冷却,安装在室外的冷凝器(精密空调室外机)将冷凝剂的热量带走,使制冷剂放出热量。风冷型冷凝器,主要由若干组铜管和风机组成,由于空气的传热性能很差,通常会在铜管外增加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时用风机来加速空气流动,增加散热效果,其中风机的速度有恒速的,有可调的,或者恒速+可调。根据不同厂家设备的要求,室内机与室外机之间铜管的距离,即室内外机之间的高度差也有要求,在选型时要与实际情况相结合。 风冷型一般采用下送风,上回风,由于大多数数据中心均采用防静电地板,把防静电地板(离楼板高度一般为40~45cm之间)下的空间作为空气静压箱,在设备机柜吸气方向设置出风口,冷风经过设备机柜后变成热风,再通过回风管或顶部吊顶回风或者直接返回精密空调的回风口(一般采用热风直接返回,因此精密空调的摆放位置很重要)。因此,风冷型精密空调的应用较为广泛。 风冷型机房精密空调存在一些缺点: 1、外机的噪声和发热大,对周边环境的影响。 2、在夏季高温期,室外机可能因为散热不良导致高压报警。 3、室外机肋片容易积累灰尘,不经常清洗,会影响空调的制冷效果。 4、制冷效率较低,低于水冷型。 5、在严寒地区应用效果不佳。 6、室内外机之间铜管长度级室内外机之间高度差的要求。 二、水冷型机房精密空调 水冷型机房精密空调的结构跟风冷型的差别不大,主要的差别是:水冷型机房精密空调在室内机设置水冷板式冷凝器(跟风冷型精密空调相比,制冷剂的内循环只在室内机,压缩机的工作压力就要小得多),制冷剂在经过水冷板式冷凝器时放出热量,而水冷板式冷凝器的冷水吸收热量后经水泵(一般安装在精密空调外部)排到大楼冷却塔,再由冷却塔将热量排放到空气中去。由于冷却塔为热湿型交换设备(空气与水直接接触),所以冷却效果好。也有选用干冷型室外冷凝器。 水冷型机房精密空调也存在一些缺点: 1、电子信息设备是必须远离水的,因此对与精密空调连接的水管提出了极高的要求,包括水管本身质量、水管走向、水管焊接技术等,同时要严密监视漏水情况,因此对客户而言,这点是最为担心的。 2、由于冷却水为循环水,长期与空气接触后会非常脏,因此在水循环管路上必须安装水过滤器。 3、增加了冷却塔、水泵、水管的单点故障,需要有备用设备。 4、维护费用较高。 5、能耗比风冷的低不了多少。 因此,水冷型机房精密空调应用较少。 三、自由制冷(乙二醇冷却制冷) 这种机型主要用在北方寒冷地区,也可以算是水冷型机房精密空调。一旦室外温度低于0摄氏度时,在水中加入乙二醇溶液,保证冷却水不结冰。与一般水冷型机房精密空调不同,

艾默生精密空调系统

艾默生精密空调系统 为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用恒温恒湿的机房专用空调机-艾默生Liebert.PEX系列机房专用空调。 机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。 1、Liebert.PEX系列描述 (1)Liebert.PEX机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售,全球同步上市 (2)高可靠性、高灵活性、全寿命成本 (3)产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型 (4)制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW 2、设备特点: (1)高可靠性、高灵活性、全寿命低成本 (2)可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间 (3)双Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂 (4)自张力调节式风机,满足不同机外余压需求 (5)大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 (6)独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 (7)超大屏幕全中文图形显示屏 (8)iCOM强大的联控与通讯功能 (9)风冷全调速冷凝器,噪声低 3、高适应性: (1)多项节能设计 (2)多种送风方式,满足不同气流组织需求 (3)多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件 (4)适应R22、R407C等不同冷媒 (5)多种监控方式 (6)风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置 (7)风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案 4、Liebert.PEX机组的设计 Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。 室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 (1)PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。 (2)PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等(3)PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等 (4)PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

机房精密空调系统

第六章精密空调系统 6.1设计依据 GB50174-2008对空气调节的规定如下: 计算主机房属于中型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 电子信息系统机房的空调设计,应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 和《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定: 要求有空调的房间宜集中布置; 室内温、湿度参数相同或相近的房间,宜相邻布置。 主机房采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房的等级,按各级电子信息系统机房技术要求执行。应设有漏水检测报警装置,并应在管道入口处装设切断阀,漏水时应自动切断给水,且宜装设温度调节装置。 电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和黏结剂,应选用不燃烧材料或难燃B1 级材料。冷表面应作隔气、保温处理。 采用活动地板下送风时,断面风速应按地板下的有效断面积计算。

风管不宜穿过防火墙和变形缝。必需穿过时,应在穿过防火墙和变形缝处设置防火阀。防火阀应具有手动和自动功能。 空调系统的噪声值超过本规范第5.2.1 条的规定时,应采取降噪措施。 主机房应维持正压。主机房与其他房间、走廊的压差不宜小于SPa,与室外静压差不宜小于10Pa。 空调系统的新风量应取下列两项中的最大值: 主机房内空调系统用循环机组宜设置初效过滤器或中效过滤器。新风系统或全空气系统应设置初效和中效空气过滤器,也可设置亚高效空气过滤器。末级过滤装置宜设置在正压端。 设有新风系统的主机房,在保证室内外一定压差的情况下送排风应保持平衡。 打印室等易对空气造成二次污染的房间,对空调系统应采取防止污染物随气流进入其他房间的措施。 分体式空调机的室内机组可安装在靠近主机房的专用空调机房内,也可安装在主机房内。 空调系统可采用电制冷与自然冷却相结合的方式。 6.2设计目标 本次项目精密空调采用静电地板下送风,上回风的制冷方式,要求静电地板净高为500MM以上。本次机房空调我们根据标书要求选择,采用便于维护和可靠性高的风冷制冷方式。根据标书相关制冷量的要求,我们设计如下:主机房规划设计方案,基于国际标准和国内有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准机房空调相关规范以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为建设高标准、高性能机房奠定基础。 先进性与实用性相结合 机房空调系统设计立足于高起点,参考国际先进的机房空调建设经验以及内业界同类机房的建设经验,适应当前数据主机房的不同功率密度的变化以及布局方式的更改实际情况,构建合理并适当超前的技术体系架构。 可靠性 数据资源主机房空调系统应具有高可靠性,以保证主机房主设备的稳定运行;机房空调制冷量按照机房内设备功耗量以及规划布局等因素设计计算,并考虑合适的冗余,保证为用户提供连续不间断的365×24小时空调运行服务。 可扩充性和工程可分期实施

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理? ? 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。? ? 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。? ? 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因? ? 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性? ? 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料

对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。? ? 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。? ? 2、与舒适性空调的区别? ? 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。? ?

世图兹精密空调产品介绍

世图兹精密空调产品介绍CCD201A性能参数:

Minispace系列描述:

Minispace机组特点: 德国STULZMinispace产品,该产品系列在同行业产品中,技术成熟可靠,性价比咼,产品系列晚辈,具有多种制冷方式机组,多种送风方式选择,具有高实用性、高稳定性的特点。 Mini space空调产品系列是在采用新的设计理念和创新技术而形成的经典一代高可靠性和高科技产品系列。该系列产品具有独特的性能特点:节能、高可靠性、环保、低噪、风量大、方便。 1、STULZ Minispace系列空调具有高显热比特点:■ |

通讯机房内电子设备释放出大量的显热。Minispace针对机房特点实现0.9 以上的高显热比,在机房环境下使用,相对于普通舒适性空调节省20-30%的能 耗,并因此避免过度除湿和送风带雾。 2、功能强大的新一代C5000微处理控制器 控制器是空调系统的核心。在以前C1002控制器的基础上性能有了进一步的提高,技术不断更新的STULZ新一代的控制器C5000 采用先进的“模 糊”控制理论作为其控制的基础,可对机房环境-温度、 湿度、洁净度进行连续的24 小时精密控制,并具有自学 习、分析、预测、自动控制功能,是一种新型智能控制 器。 1)大屏幕汉语显示,方便用户使用; 2)可显示24小时温、湿度曲线,简学、清晰、明显; 3)可实现对空调机组的分散独立的智能化控制; 4)记录各功能部件的运行时间,如制冷、加热、加湿、除湿等; 5)80条报警记录,且有断电数据保护; 6)在机组出现高压或者低压警告和停机,可实现自动重启功能,停电机组也具有来电自启动功能,避免不必要的到场工作,满足无人值守的要求; 7)控制板可配置标准RS485通信接口,,与BMS连接时无需额外的硬件支出,可接打印机; 8)机房参数的三级控制:参数新型的显示监控,报警参数的设置,系统基 本功能的设置。所有参数都有断电记忆保护,并能在断电恢复后自动延时启动机组; 9)精密控制:所有模块可设置成以温度为0.3 C为梯度的制冷模块,当热负荷增加时自动加载,模块可故障自停和自投、高效节能;湿度以1%RF为梯度进行设置; 10)全面的自动自检测:具有自动检测并具有双控制器功能,可增加一台控制器作为监控器使用。多种检测报警系统:高/低压报警,高/低湿度报警,气流阻塞报警,压缩机高温报警,加湿报警等共32种报警信息;

精密空调方案参考

机房精密空调设计方案 目录 1.1机房恒温、恒湿控制方案 (1) 1.2电子机房环境要求 (1) 1.3设计依据 (3) 1.4针对本中心机房的设计方案 (4) 1.5精密空调施工方案 (6) 1.6精密空调施工时间表 (6) 1.7其他空调系统 (7)

1.1 机房恒温、恒湿控制方案 温度、湿度、洁净度是机房设备运行工作环境的关键因素,设备 运行情况、使用寿命与之有密切关系,要为机房内精密设备提供良好 环境,要达到机房设计规范要求就必须采用具有恒温恒湿控制能力及 滤尘功能的精密空调。 本次方案设计了一套制冷量为30KW精密空调一套,作为主用, 以满足机房设备需求。另外配置一台5P柜式空调,作为备用。 为了使工作人员能在一个较舒适的环境下工作,在机房的辅助区 域及办公区域配置了1台2P柜式空调。 主机房内新风采用大厦的空调进风,另外安装排风排烟管道,通 风系统与消防及门禁系统联动。 1.2 电子机房环境要求 为使机房內主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并为其具备能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这包含对制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据中华人民共和国《计算站场地技术要求》(GB2887-89)标准: 机房环境参数要求:

停机时应满足的条件 为达到上述机房的环境要求,空调机的选型十分重要。为了确保机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: ●机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产 生的热; ●由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入 机房的热;透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝 隙渗入的风而侵入的热;新风机补充新风带进来的热等。 为了确定该机房内主要设备所需恒温、恒湿环境温度条件下,机房专用空调设备的容量,我们根据机房系统内设备运行的特点和本市夏季气候的情况,采用类比计算法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。 尘埃对于机房的电子设备影响较大。因大量含导电性的尘埃落入设备內部,就会使设备的绝缘性降低,甚至短路。绝缘性尘埃將引起

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

精密空调

1.1.1 机房空调系统 1、环境要求 电子计算机(包括程控机)是有许多电子及机电设备组成的,这些设备中,使用了大量的集成电路和电子元件,对使用环境条件有各自的特定要求,否则会影响使用寿命和可靠性。同时,也应兼顾人体的舒适要求。所以机房空调的目的是保证一定要求的温度,湿度,洁净度等环境条件。它包括机房环境空调和机器空调两部分。机房环境空调和机器空调可以合二为一,也可以各自独立。在实际的工程上,应根据具体的条件而定。 机房温湿度,机房的温度以保证计算机中各类元器件工作环境和冷却介质热容量的要求而确定。 机房的空调湿度除了考虑操作人员的舒适感好,主要应符合各类设备性能和可靠性对湿度的要求。 我国在1993年编制的电子计算机房设计规范(GB50174—1993)中按等级规定了电子计算机房空调设计参数,见以下表 开机时电子计算机机房的温湿度应符合表格1.1规定 停机时电子计算机机房的温湿度应符合表格1.2规定 1)开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A, B 两级执行,其他辅助房间应按工艺要求确定。 2)电子计算机房空气洁净度,在电子计算机房设计规范GB50174——1993中规定,主机房在静态的条件下,空气含尘量为每升空气中大于或等于0.5/um

的尘埃粒子少于18000粒。 2、制冷量计算依据 电子计算机机房空调的热湿负荷应包括下列内容: ●计算机和其它设备的散热; ●建筑围护结构的传热; ●太阳辐射热; ●人体散热、散湿; ●照明装置散热; ●新风负荷。 ●制冷损耗(下送风因地板下静压仓线槽、气体灭火管道等增加了风 阻,部分制冷量没有真正制冷); ●制冷冗余(部分机组维修或损坏造成冷量减少,一般机房所配空调 相对要偏多或偏大); 在工程实践中,制冷量的计算方法一般有以下两种方法: 1)功率及面积法 机房内的冷负荷要考虑机房设备所产生的热量,计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。一般网络设备的发热量为设备功率的70%-80%,有些存储设备甚至接近100%。 机房围护结构(墙壁、窗户等)的传热,灯光、人员、日照等的辐射热以及换新风损失的冷量一般按照机房面积100-150W/M2制冷量考虑。 Qt=Q1+Q2 Qt:总制冷量(KW) Q1:室内设备负荷(=设备功率×0.8) Q2:环境热负荷(=0.1KW/m2×机房面积) 2)面积法(当设备负荷难以确定,只知道机房面积时) Qt=S×P Qt:总制冷量(KW) S:机房面积(m2)

艾默生30K精密空调系统

目录 目录 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1第一章LIEBERT.PEX 系列空调------------------------------------------------------------------------- 2 1前言 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1机房环境的特殊要求 ------------------------------------------------------------------------------ 2 1.2L IEBERT.PEX系列空调——机房的专业空调 ------------------------------------------------- 2 2产品介绍 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1外观介绍 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.2型号说明------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 2.3主要特点 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.4标准部件 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3简易操作手册 ------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.1空气开关位臵介绍 ------------------------------------------------------------------------------- 12 3.2开机界面 -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.3主界面 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.4用户菜单 -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.4.1开机 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 3.4.2关机 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 3.5维护检查核对表 ---------------------------------------------------------------------------------- 20

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

精密空调设计方案参考

XXX机房精密空调 设 计 方 案 年月日

目录 第一章项目概述 (1) 第二章设计依据 (2) 1.1精密空调设计标准 (2) 2设计依据 (2) 3设计原理 (3) 3.1舒适性空调与机房专用空调区别 (3) 第三章精密空调设计 (7) 1精确总热负荷的计算 (7) 2机房热负荷估算法依据 (8) 3机房热负荷估算法依据 (9) 4空调室内室外机位置建议 (9) 第四章艾默生机房精密空调介绍 ......................................... 错误!未定义书签。1PEX系列描述................................................................. 错误!未定义书签。2PEX机组的特点............................................................. 错误!未定义书签。3PEX机组的设计............................................................. 错误!未定义书签。4PEX P1025F技术参数.................................................... 错误!未定义书签。第五章精密空调配置表 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一章项目概述 XXV机房层高3米,地板下高度30厘米。根据及计算机机房设计国家标准,需要通过精密空调来实现对环境温度、湿度的调节,为计算机及网络设备的稳定运行提供优良的环境。 空调安装位置预留第二台精密空调位置。目前机房内UPS的容量为20KVA,准备采用下送风方式。 机房平面布置图如下:

精密空调安装规范

精密空调安装规范 机房专用精密空调机的安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室内外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求室内外机垂直位差? 22m,管道水平距离?30m,若位差过大,则应每隔7.5m设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1( 机房空调室设备的二次搬运就位 运前进行设备箱体/外观检查; 1( 二次搬 2( 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3( 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;

4( 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5( 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6( 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7( 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8( 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9( 系统前方空闲空间不得低于 853mm,以进行日常维护; 10(设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆; 11(底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音; 12(室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施; 13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。 室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温 1( 铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及90度弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温; 2( 管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的 重点日常维护 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性

在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静

精密空调的介绍

编辑本段机房专用精密空调特点 精密空调机,通常具有如下一些性能特点: 大风量、小焓差 与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为7056kcal/h的机房,若使用机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。 机房的热负荷变化幅度较大 通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,机房精密空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。 送回风方式多样 由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,

-艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南

PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

序号故障及报警名称页码序号故障及报警名称页码 1 公共报警 3 3 2 与主机通信失败12 2 压缩机1或2高压 3 33 机组运行13 3 压缩机1或2低压 5 3 4 机组关机13 4 冷冻水高温 5 35 睡眠模式13 5 冷冻水水流丢失 5 3 6 备用模式13 6 电加热高温 6 3 7 上电14 7 主风机过载7 38 掉电14 8 气流丢失7 39 自然冷源传感器故障14 9 过滤网堵塞7 40 ON/OFF键禁止14 10 用户自定义1 8 41 LWD传感器故障14 11 用户自定义2 8 42 地板溢水14 12 用户自定义3 9 43 RAM/电池故障15 13 用户自定义4 9 44 存储器1内存不足15 14 自然冷源锁死9 45 压缩机1或2过载15 15 维护通知9 46 加湿器故障15 16 回风高温9 47 远程关机16 17 室内高温9 48 除湿运行时间超限16 18 室内低温10 49 自然冷源运行时间超限16 19 室内高湿10 50 压缩机1或2防冻保护16 20 室内低湿10 51 压缩机1或2抽空故障17 21 传感器A高温或故障10 52 BMS掉线17 22 传感器A低温10 53 数码涡旋1或2高温17 23 传感器A高湿10 54 烟感报警17 24 传感器A低湿11 55 备用乙二醇泵运行17 25 机组运行时间超限11 56 热水/汽运行时间超限17 26 压缩机1或2运行时间超限11 57 电加热1或2运行时间超限17 27 加湿器运行时间超限11 58 机组码丢失18 28 送风传感器故障11 59 机组码01~18不匹配18 29 数码涡旋1或2传感器故障11 60 压缩机1或2短周期18 30 室内传感器故障12 61 断电报警18 31 低压传感器1或2故障12 62 机组上电不能完成自检18 附件:PEX机组码―――――20页