文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 立式消防泵长期停用该怎么维护

立式消防泵长期停用该怎么维护

立式消防泵长期停用该怎么维护

https://www.wendangku.net/doc/b716695512.html,/

立式消防泵长期停用该怎么维护

在立式消防泵长期运行,经常有大大小小的问题,我们需要了解它如何维护:

出现上述问题,企业常见的解决方案是在焊接或刷镀机维修,但它们都有一些缺点:对热应力的高温焊接修复无法完全消除,易造成材质损伤,导致弯曲或断裂组成;和刷镀涂层厚度限制,容易剥离,以上两种方法都是用金属修复金属,不可以改变的“硬对硬”协调关系,在力的作用下,会引起磨损了。现代西方国家有超过聚合物复合材料的使用问题,修复的方法,高抗压强度的综合性能。

高分子材料在修复中的应用,可以免除去除加工,都无补焊接热影响和修复厚度不受限制,产品特许经营的金属材料,可以吸收立式消防泵冲击,避免再次磨损,延长了设备和大型零件的使用寿命,为企业节省了大量的停机时间,获得巨大的经济价值。

消防泵的维护保养

消防泵的维护保养 l_ 维护保养要求 (J) 检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件。 (2)检查消防泵系统,确保水泵各组成部分正常。 (3)检查各阀门的开启状态,确保各阀门均处于正常工作状态。 (4)确保进出水管能正常工作。 (5)确保动力部分与水泵连接牢固。 (6)确保控制器各组成部分能够正常工作。 C7) 确保柴油引擎系统并组成部分能够正常工作。 2 维护保养内容 (l)每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4C,柴油消防泵房不低于2l C o (2)每周检查消防泵系统,要求泵组完好。 (3)每日检查电器控制部分,要求控制部分完好。 (4)每日检查泵组的密封情况,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过一滴。 (5)每周运行水泵时,观察水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。 (6)每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的 150%。 3 维护保养方法 (1)每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵不少于10mi n、柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求。 (2)每周消防水泵运行前,检查泵组是否完好。要求:①泵的吸水、出

手、旁通管能全部开放;②泵组无泄漏;③进、出管压力表正常;④消防水池储满消防用水。 (3)每周消防水泵运行前,检查电器控制部分是否完好。要求:①电源开关指示正指示灯正常;②切换、转换指示灯正常;③备电启动、隔离开关关闭;④报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。 (4)每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在 30s 内使水泵投入正常运行;检杳备用水泵能否自动切换投入运行。 (5)检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。 (6)清除吸水管人口处的杂物,防止堵塞。 (7)打开末端试水装置或消火栓放水,检查水泵能否正常启动。 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

消防泵房管理制度及操作规程

消防泵房操作规程 1、启泵前的检查与准备 1.1检查密封、中开面应无渗漏,地脚螺栓紧固,联动器、泵机组处于完好状态。 1.2检查泵机组相关检测仪表完好,接头无渗漏,一次仪表与二次仪表显示一致。 1.3泵的入口阀处于全开状态,盘车检查泵转子转动灵活,无卡阻。 1.4检查泵机组润滑油油质、油量。 1.5泵出口水力控制阀应灵活好用。 2、泵机组启动 2.1将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“自动”位置时,值班员远控消防泵自动启动。将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“手动”位置时,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 2.2启泵过程中,泵机组应无异常响声,机组振动不超标,密封漏水不为线状。 2.3泵机组可在冷态下连续启动两次,间隔时间不少于45分钟。 3、运行中检查 3.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 3.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。 3.3检查泵机组振动不超过0.05毫米。 4、正常停泵 4.1远控操作时,直接停运消防泵。 4.2现场手动操作时,按停泵按钮停运消防泵。 4.3 检查消防系统停运后的状态。 5、柴油泵机组操作 5.1启泵前的检查与准备 5.1.1柴油机进气管道连接可靠,空气滤清器洁净。 5.1.2冷却系统管路连接可靠无渗漏,冷却充足。 5.1.3机油液面应在油标尺的L-H之间。 5.1.4冷却水水箱水位应保持三分之二水位。 5.1.5燃油箱柴油充足,管路满足使用要求。 5.1.6电瓶电压不低于24VDC。 5.1.7启动机连接导线可靠。 5.2泵机组手动启动 5.2.1将手动/自动开关切换到手动挡。 5.2.2切断浮充电开关。 5.2.3总开关接通系统电源。 5.2.4按下启动按钮,怠速运行3-5分钟稳定后,升速到所需转速。 5.3泵机组自动启动 5.3.1将手动/自动开关切换到自动挡。 5.3.2值班员远控操作,按下操作台上启动按钮。 5.4运行中检查 5.4.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 5.4.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。

消防设备维护保养方案

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

消防水泵安装方案

消防水泵安装方案 一、编制依据 本方案是依据以下资料编制的: 1、**************消防泵房管道平面布置图; 2、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料; 3、国家现执行規范; 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB0231-98 《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、我单位编制的施工组织设计以及首站配套改造安装工程施工方案; 二、工程概况 (一)概况 本工程为*******安装工程中的消防设备安装工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的6台流量为230m3/h的水泵,重新安装6台流量为360m3/h消防水泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电机移位1800后安装。泵房改造要在确保*******正常生产时消防系统处在正常的工作状态。 设计单位:石油化工工程公司广州分公司。 监理单位:石化建设监理公司。 质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准规定的优良工程。 工期要求:工期为200*年*月15日至200*年*月15日(123天)。 (二)工程特点及应对措施 1、工程特点 1)工期跨度长,所有的改造工作都需要*******方面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们注意施工期间和****方面各相连车间配合,掌握****方面的生产情况,保证各方的安全生产。 2、应对措施 1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的实现。 2)根据****方面的实际情况,强化施工安全管理细则,层层落实,要求施工作业人员严格遵守。 保证工程项目在安全的条件下顺利进行。 3)做好与业主、EPC单位、监理单位的沟通工作,合理调配人力安排交叉作业,保证施工作业不受影响。 4)按施工进度安排进行工程施工,强化动态控制,在实际工程进度有变时,运用多种进度纠偏措施及时调整进度安排,保证工程如期交付使用。 5)做好防雨、防雷,抗台风措施。 三、施工措施 (一)、准备工作 1.安装文件 设计图纸和消防水泵技术资料齐全。

消防泵房的操作规程及维护保养

消防泵房的操作规程及 维护保养 Last revised by LE LE in 2021

一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开 二、消防泵 1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录 2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵 (2)关闭进出口阀 (3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵 1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录 2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵 (2)做好记录 (3)将控制箱手柄置于自动位置。 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路

消防泵房操作规程(正式版)

消防泵房操作规程(完整正式规范) 编制人:___________________审核人:___________________ 日期:___________________

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于自动位置, 按动消火栓报警按钮, 联动柜发出声光报警, 同时消防泵自动启动 4、消防泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置 3、喷淋泵控制柜处于自动位置, 喷淋头爆裂时, 联动柜发出声光报警, 同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动喷

淋泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查, 并应保证系统处于无故障状态, 在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备, 保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节, 采取良好的保温措施, 保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次, 并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时, 应认真做好记录, 每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养, 并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态, 不得随意更改原器材、线路。

消防水泵设置和安装要求

消防水泵安装知识 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求。消防给水系统常用水泵为离心泵。 一、消防水泵的设施要求 1.消防水泵及转输泵设置 消防水泵是指在消防给水系统中用于保证系统给水压力和水量的给水泵。 消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 2.备用泵

二、关于消防泵的选用 1.消防水泵的选用要求(8条) (1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 (2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵曲线上任何一点运行所需功率的要求。

(3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 (4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力应为设计工作压力的120%-140%之间。

(5)当出水流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 (6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 (7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 (8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2.柴油机消防水泵选用规定 (1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; (2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; (3)应具备连续工作性能,试验运行时间应≥24h; (4)蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;

消防水泵操作规程

消防泵房安全操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵;(2)关闭进出口阀;(3)做好记录。 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 4、消防泵控制柜“手动”位置,按“启动”钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、(1)按停泵按钮停泵;(2)做好记录;(3)将控制箱手柄置于自动位置。 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动按钮即可手动启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载。 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冬季节,采取良好的保温措施,保证储备设备的任何部位不得结冰。 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态。 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验。 5、消防泵维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录。 6、消防设备维修后,必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项 一、消防水泵房的地位与作用 消防水泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应采用一二级的建筑内。附设在单层、多层或高层建筑内的泵房,要有较好的防火分隔。当附设在单层或多层建筑内时,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开;当附设在高层建筑内时,应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开。 为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应设直通室外出口;附设楼层上的消防水泵房要靠近安全出口。 二、消防吸水管和出水管 两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求: (一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。 (二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。 (三)宜采用自罐式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。 (四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。 消防水泵应经常或定期进行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流

消防泵房安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT558 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防泵房安全操作规程通用范本

消防泵房安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、操作规程 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 A消防报警 a)系统自检:进行相关操作。

B消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动

消防水泵的设置要求

一、一般要求 1. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 2. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 4. 消防水泵应干式安装,水泵应放置在水池之外,不能采用潜水泵直接放置在水中进行吸水。 5. 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 6. 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 7. 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 8. 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 9. 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 二、水泵设置要求 1. 消防水泵的主要材质应符合下列规定:水泵外壳宜为球墨铸铁;叶轮宜为青铜或不锈钢。 2. 消防水泵应采取自灌式吸水。 3. 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 4. 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器 5. 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 6. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊, 7. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 8. 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。 9. 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

消防泵的维护保养

消防泵的维护保养集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

消防泵的维护保养 l_维护保养要求 (J)检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件。 (2)检查消防泵系统,确保水泵各组成部分正常。 (3)检查各阀门的开启状态,确保各阀门均处于正常工作状态。 (4)确保进出水管能正常工作。 (5)确保动力部分与水泵连接牢固。 (6)确保控制器各组成部分能够正常工作。 C7)确保柴油引擎系统并组成部分能够正常工作。 2维护保养内容 (l)每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于2l℃。 (2)每周检查消防泵系统,要求泵组完好。 (3)每日检查电器控制部分,要求控制部分完好。 (4)每日检查泵组的密封情况,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过一滴。 (5)每周运行水泵时,观察水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。 (6)每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%。 3维护保养方法 (1)每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵不少于10min、柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求。

(2)每周消防水泵运行前,检查泵组是否完好。要求:①泵的吸水、出手、旁通管能全部开放;②泵组无泄漏;③进、出管压力表正常;④消防水池储满消防用水。 (3)每周消防水泵运行前,检查电器控制部分是否完好。要求:①电源开关指示正指示灯正常;②切换、转换指示灯正常;③备电启动、隔离开关关闭;④报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。 (4)每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s内使水泵投入正常运行;检杳备用水泵能否自动切换投入运行。 (5)检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。 (6)清除吸水管人口处的杂物,防止堵塞。 (7)打开末端试水装置或消火栓放水,检查水泵能否正常启动。

消防水泵和稳压泵安装

消防水泵和稳压泵安装 目录 一般要求 ........................................... 2 , 吸水管和附件的安装 .................................. 2 , 消防水泵出水管及其附件安装(在泵安装完毕后进行) (3) 泵基础及附件安装 .................................... 3 , 泵的清洗和装配 ...................................... 4 , 泵的安装 ........................................... 4 , 泵的找平、找正 ...................................... 5 , 泵房管道安装........................................ 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(1) .................... 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(2) (7) 一般要求 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。

柴油机消防泵安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 柴油机消防泵安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

柴油机消防泵安全操作规程(新版) 一、正常开机 1、当已做好准备工作后,掀下启动按钮,正常情况下一次即能启动,如一次启动不成功,必须待起动机电枢完全静止后方可进行下一次启动。 2、每次启动时间不超过5秒,二次启动之间的间隔应大于2分钟。 3、当连续几次不能启动时,应对启动机、柴油机、蓄电池和连线等进行检查,排除故障后再启动。 4、柴油机一旦开始工作,应立即松开启动按钮,使启动机齿轮自啮合位置退回原位而停止工作,以免超速而损坏启动机。 5、当柴油机正常运转后应及时检查水泵的压力,若达不到应及时通知维修工检查。

二、试车 如果柴油机处于备用状态或应急使用状态,则必须每月试运转一次,以防止锈蚀造成的伤害。 1、启动后立即检查仪表,然后卸载到约1/3负荷。 2、约10分钟后,增加到3/4负荷。 3、再10分钟后,增加到全负荷。 4、检查柴油机的密封性。 5、然后在1/3负荷下运行10分钟。 6、卸载停车。 三、停机 应避免在全负荷时停机。停机前应降速,并在怠速运转5-10min。手动停机时,向下按停车杆,直到飞轮停转或仪表转速指示到零。 四、维护与保养 1、柴油机每次开机前必须检查冷却液的液面,检查柴油油位。 2、必须使用合格的燃油。一般夏天使用0#柴油;冬天使用-10#柴油,当冬季温度为-15℃时,选用-20#柴油。

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 (一)施工规范 本消防工程涉及水、电和设备安装,我公司将严格按照以下规范进行实施: 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002) 2、《电气安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96) 3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 4、《电气装置安装工程电力变压器、滤波电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90) 5、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 8、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) 9、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 12、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 13、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 14、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 16、《建筑采暖卫生工程质量检验及评定标准》(GB50302-2002) 17、《建筑电气工程质量检验及评定标准》(GB50303-2002) 18、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 19、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》建设部 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

消防维保检查记录表格讲解

目录 1、消防设备维护记录表(页) 2、消防系统设备配置表(页) 3、消防控制中心设备检查记录表(页) 4、探测器/手动报警按钮试验记录表(页) 5、自动喷水灭火系统检测记录(页) 6、消火栓系统检测记录(页) 7、卷帘门系统检测记录(页) 8、防排烟系统检测记录(页) 9、消防联动设备检测记录(页) 10、维保工作纪录表(页) 本记录含以上表格共(页) 项目名称: 填表: 日期:

审核: 消防设备维护记录表 项目名称地址 客户负责人电话 安装公司竣工日期检测时间参加人员检测内容 火灾自动报警系统全检()抽测() 消火栓系 统 全检() 抽测() 自动喷淋灭火系统全检()抽测() 消防广播 及通讯系 统 全检() 抽测() 消防电源配电系统全检()抽测() 火灾事故 照明及疏 散指示系 全检() 抽测()

统 防火卷帘系统全检()抽测()防排烟及 通风空调 系统 全检() 抽测() 气体灭火系统全检()抽测()消防电梯全检()抽测() 检测中发现问题: 解决建议:客户意见:

客户负责人签 字(盖章): 检测负责人签字: 日期: 年月日日期:年月日 消防控制中心设备检查记录表 工程名 称 控制器 部分检 查记录 控制器基本配置控制器 数量 型号 现场设 备数量 回路 基本功 能 启机显示

声音打印 黑匣子 记录 备电 设备定义联动公式 通讯报火警、故障 手动盘灯检启动及显示 多线制 盘 灯检启动及显示 输出电 源 显示输出电压 CRT显 示 通讯测试信息传输 消防广 播电话 检查记 录 消防广播基本配置 卡座型 号 功放型号 CD机送话器话筒()手柄

消防水泵维护保养规程(正式)

消防水泵维护保养规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 每日对消防水泵进行巡查,检查配电控制柜电源、开关、交流接触器、供水管道、阀门、压力表等相关设备及设施,确保其处于正常工作状态。 2 消火栓泵和喷淋泵配电控制柜控制转换开关在正常情况下应置于“自动”控制状态位置。 3 定期对消火栓和喷淋泵进行手动启、停检查。消防水泵远程手动控制操作步骤:①“手动”选择开关上选择手动”/“自动在消防

控制中心的消防联动控制盘的;启动消防水泵房的消防水泵;按钮,“启动”在消防联动控制盘上按下消防泵在消防联动控制盘上按下消防水泵“停止”按钮,停止消防水泵房的消防水泵。消防水泵现场手动控制操作步骤:②在消防水泵房的消防水泵控制柜上将控制转换开关置于手动位置;在消防水泵房的消防水泵控制柜上按下“启动”按钮,启动消防水泵,按下“停止”按钮,停止消防水泵。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

消防泵的安装要求

消防泵的安装要求 1.安装前检查水泵的完好情况。 2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。 3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。 4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。 5.安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。 6.水泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进出口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象存在。 7.在进口管路上最好装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。 8.为了维护和使用方便安全,在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。 9.进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。 机组的起动、运转和停车 一、起动 1.泵组用于有吸程场合,即进口为负压时,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动) 2.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。 3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。 4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。 5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。 二、运转 1.泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。 2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。 3.泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。 4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。 5.易损件磨损过大应及时更换。 6.发现异常现象,立即停机检查原因。 三、停机 1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。 2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。 3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。 4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。

消防泵组安全操作规程示范文本

消防泵组安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防泵组安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、日常检查 1、检查通往室外排气管应严密,排气口朝下,不会发 生火花。 2、检查电瓶电量,每隔半年对电瓶进行维护保养工 作,加补电解液。 3、检查仪表应完备,经常擦拭机器应无灰尘,螺栓不 能松动,传动罩完好无损。 4、水泵各管路接头牢固,无泄漏现象。 二、启动准备 1、柴油机启动前的准备 (1)检查柴油机各部分是否正常,各附件连接是否可 靠,并排除不正常现象。

(2)检查电起动系统电路接线是否正常,蓄电池是否充足电。 (3)向油底壳内加注机油至规定油面。向喷油泵、调速器内加注机油至规定油面。 (4)向热交换器内加满洁净冷却水。 (5)用手压燃油泵压油使燃油系统充满燃油并排除空气。 (6)向燃油箱内加满经过沉淀过滤的燃油。 2、水泵启动前的准备工作 (1)在水泵轴承体内,应有足够的润滑剂。 (2)出水管路暂时关闭(启动成功后应立即开启出口阀)。 (3)取下水泵出口法兰上螺塞放气,有水溢出直至无气泡时拧紧,说明泵充满了水。 三、启动运行

消防水泵维修保养规程

消防水泵维修保养规程 1.0目的 确保水泵始终处于良好的运行或备用状态。 2.0范围 适用于各服务中心所安装的生活水泵、消防水泵、恒压泵、加压泵、潜水泵等。 3.0职责 3.1维修领班和值班人员负责上诉设备的维修保养。 3.2服务中心工程主管负责维修保养的组织管理工作。 3.3公司工程部负责进行指导、监督及外委维修的联席工作。 4.0工作程序 4.1泵体 4.1.1每季检查、补充、替换润滑油,油质变色,有铁锈应全部替换。 4.1.2泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水,溢水,沙眼,泵轴渗水物流到地面。 4.1.3转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有 防锈措施),垫片齐全。 4.1.4每年用500VMΩ表测试绕组绝缘电阻(R≥0.5MΩ)测试电机对地电阻(R≥10Ω)。 4.1.5外观整洁、油漆完好,标识清楚,名牌字迹清晰。 4.2阀门、管道、附件 4.2.1阀门开闭灵活,无卡阻,关闭严密,内外无漏水。 4.2.2阀体手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁。 4.2.3单向阀动作灵活,无漏水。 4.2.4压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,紧固良好,表阀 及接头无渗水。 4.3电机 4.3.1外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,联轴器有保护罩,接地良好。 4.3.2线及联接端片连接紧密、牢靠、良好,无裸露部分,编号清晰。 4.3.3接地线牢固可靠。 4.4运转 4.4.1点动三次,观察转向,起点电流、电器动作顺序,指示讯号等均正常转动。 4.4.2泵输出水压正常、水压能满足楼宇用水要求:运转平地稳,无跳动,无明 显振动,无异声,压力表指示稳定,水泵轴承温度不得超过60℃-65℃。 4.4.3电机运行中三相电流,温度不得超过铭牌规定的额定值,转速、电压正常。 4.4.4电机欠压、缺相、过流的保护装置能及时动作,确保设备安全。 4.4.5控制柜元件齐全,操作手柄完好无过热,基本无声,前后动作顺序符合要 求,讯号指示正确。

消防水泵的要求

消防水泵的要求 工程设计中采用的消防水泵应是国家消防固定产品监督检测合格 中心检测合格的产品,水泵外壳应是球墨铸铁或不锈钢,叶轮应是青铜或不锈钢,泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量或零流量时运转的要求。 6.1.2 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防流量和扬程等综合因素选用离心泵、立式轴流泵(深井泵),水泵驱动宜采用电动或柴油机。 6.1.3当消防水泵采用离心泵时,宜根据流量、扬程、效率以及安装场所等综合因素选择单吸或双吸、单级或多级泵,卧式或立式离心泵。 6.1.4 当消防给水系统采用立式轴流泵(深井泵)应符合下列规定:1.消防水池水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能被离心水泵吸水等情况下,消防水泵宜采用立式轴流泵; 2.立式轴流泵的淹没深度应满足立式轴流泵可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加305m,轴流泵的最低淹没深度应至少增加0.3m; 3.湿式深坑立式轴流泵的第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线;且当水泵额定流量不小于125L/s时,应增加附

加的淹没深度以防止形成旋涡和提供足够的气蚀余量以防止产生 气蚀; 4.深井应设置探测深井水位的水位测试装置; 5.其他应符合国家规范《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。 6.1.5 当消防给水系统采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 1.柴油机消防水泵配备的柴油机应是压缩点火型,不应采用内置火花点火型; 2.柴油机额定功率应是在大气温度25℃和大气压 Pa时的标定值,当安装在海拔高度超过91m时,海拔高度每增加300m柴油机的额定输出功率减少不应小于3%;当柴油机进气口的空气环境温度超过25℃时,环境温度每增加5.6℃柴油机的额定输出功率减少不应小于1%; 3.柴油机消防水泵配备的柴油机的额定功率应满足消防水泵性能曲线上任何一点的运行要求; 4.柴油机消防水泵配置的供油箱应按5.07L/kW的耗油量配置,并不宜大于1m3; 5.柴油机消防水泵从启动到达到额定功率的时间不应超过 20s。 6.1.6 一套完整的消防水泵机组应有水泵、驱动器(电动机或柴油机)、控制柜、动力供应、配件、吸水管和出水管,以及供水设施等。

消防泵房安全管理制度及操作规程

消防泵房管理制度 1目的 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。 3职责 3.1建立健全的消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责监控。定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。解决不了的问题及时上报整改。 4正文 4.1消防泵房内机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防队泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、喷淋泵、稳压泵、污水泵在正常使用,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 4.4消防泵、喷淋泵、稳压泵每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

4.5消防泵、喷淋泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 4.5泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.6每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.7消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁; 4.9严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。 5其他: 5.1本制度未尽事项,按上级规定执行 5.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。