文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下主排水泵远程控制

井下主排水泵远程控制

井下主排水泵远程控制

发表时间:2019-11-20T10:49:56.797Z 来源:《科技新时代》2019年9期作者:冯志平[导读] 设备在正常运行中要承受工作电压、雷电过电压及操作过电压等,因此电气设备投运前进行交流耐压是非常必要的。

山西锦兴能源有限公司山西省吕梁市兴县 033699 主排水泵房无人值守系统已成为数字化矿井的重要组成,对煤矿的排水自动化、排水系统的精益化管理及矿井的提质增效等具有十分重要的意义,对矿井实现安全生产、辅助指挥决策有实际意义。

1 系统组成

主排水泵房无人值守系统主要由PLC控制柜、GUC8矿用本安型超声波物位传感器、KGY8矿用压力传感器、LCZ8矿用超声波流量计、执行机构、摄像仪、地面监控计算机、工业监视器等构成,实现了井下排水泵的自动和手动控制。

2 控制系统的工作原理 2.1主排水泵的启动

水泵在接受到开泵命令后,判断此时是否满足开泵条件;当满足开泵条件时,系统十秒预警后打开真空电磁阀,真空阀开到位后再打开射流阀进入抽真空过程。当水泵的真空值达到设定值并稳定一段时间后,启动电机并监测出水口的出口压力;出口压力达到设定值并稳定一定时间后,再开启电动阀门,电动阀门开到位后水泵启动过程结束。

2.2主排水泵的停运

当水泵收到停泵命令或运行过程中出现故障,为了避免水锤的发生,系统先关闭出水电动阀门,电动阀门关到位后,系统关闭电机,停泵过程结束。系统要求急停的情况下,同时关闭电机和出水闸门。

远程控制系统

主排水泵远程控制系统操作界面 3无人值守的实现系统能够根据水仓水位,合理安排主排水泵的运行,实现主排水泵的自动控制。在地面调度室,通过上位机的人机界面实现主排水泵的启动、停止。??

监测主排水泵运行的相关数据,通过实现数据的就地显示,通过人机界面实现数据的远程显示:主排水泵的出口压力、负压、轴承温度、主电机的电压与电流、定子、轴承的温度、主闸阀的开到位与关到位信号等位置信号。

系统收集现场相关数据,并通过现场实际设定保护值,当现场检测数据超过或低于设定值时,系统将报警,在就地操作箱及界面上显示,并提供简要的故障信息,以便维护人员解决系统故障。 4系统保护功能主排水泵房的无人值守系统担负着井下矿井水的排放任务,系统要具备完备安全性及可靠性。

温度保护:主排水泵多为离心式,其配套主电机的功率较大,运行时将产生很多的热量,电机的定子温度、轴承温度以及主排水泵的轴承温度都应进行实时监测,当温度超过设定值时,控制系统给出报警信号。

电流保护:系统将采集电机的电流信号,根据电机运行电流的经验值设置下限,低于下限时,主排水泵有不上水的或者其他问题,系统将停运主排水泵;同时设置上限值,低于电机的额定电流。在主排水泵启动的瞬间(一般在12秒以内),电流保护处于短接状态,避免系统误报警,保证主排水泵的正常开启。

流量及出口压力保护:主排水泵正常运行的关键数据就是其出口压力及流量,主排水泵开启或运行期间,其出口压力或流量达不到正常值,系统要将主排水泵停运。

水仓水位保护:主排水泵房的水仓水位应设置两路水位监测,在水仓水位低于下限时,防止主排水泵无水空转及水仓水位超过上限时,系统应报警,提示开启主排水泵进行关停或排水。 5经济效益

主排水泵运行及检修安全规定

编号:SY-AQ-00483 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主排水泵运行及检修安全规定Safety regulations for operation and maintenance of main drainage pump

主排水泵运行及检修安全规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、矿井主、副水仓至主排水泵房吸水小井的配水闸门、泵房的防水闸门必须开关灵敏、可靠、密闭。 2、主排水泵、供电线路、配电设备以及排水管路、管座、闸阀、配水闸门、防水闸门等设施必须经常检查和维护,在每年雨季以前,必须检修检查一次。 3、在水仓入口处必须设置篦网,定期检查,并及时清理杂物。吸水小井必须保持清洁无杂物。水仓每年雨季前必须彻底清挖一次。 4、每年雨季前应由矿长组织有关部门人员对防排水工作全面检查一次,并对全部工作水泵和备用水泵进行一次全负荷联合排水试验,发现问题,及时处理。 5、主要泵房应配备备用吸水管和笼头。 6、主排水泵及管路的排水能力,备用与检修水泵的数量与能力必须符合《煤矿安全规程》中的有关规定,确保20小时内排出矿井24

小时的最大涌水量。 7、水泵必须有备用的引水装置,采用底阀的主排水泵,底阀必须严密不漏,主排水泵出水口的截止闸阀、逆止阀必须保证开关灵敏、可靠,无漏水。 8、主排水泵排水时,如发现压力表指数突然下降,排水量偏小,应立即检查水位是否过低或笼头是否局部被堵塞或有吸风现象,查出问题立即处理。如发现压力表指数突然升高或运转声音不正常,应立即停泵检查截止闸阀或逆止阀是否在正常位置或有脱落现象,查出问题立即处理。 9、水泵检修必须制定检修计划、技术标准、安全技术措施等,并在检修前认真传达贯彻给检修人员。检修人员必须严格遵守检修工的操作规程,严格按检修质量标准进行,严禁违章操作,造成水泵损坏。 10、水泵检修前,必须提前将泵房内水仓水位排至最低水位,检修期间泵房司机必须时刻注意水位变化,发现问题立即汇报处理。水泵检修时必须可靠地切断被检修设备的电源,挂上“有人工作、严

供水公司泵站远程监控及管理系统解决方案

供水公司加压泵站远程监控及管理系统解决方案 中国电信 2014.1

目录 一、客户现状................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、解决方案................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1加压泵站远程测控终端(通信方式CDMA无线网络) ............. 错误!未定义书签。 2.3加压泵站测控终端技术指标........................................................... 错误!未定义书签。 三、监控中心................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1监控中心的建设............................................................................... 错误!未定义书签。 3.2、系统安装环境................................................................................ 错误!未定义书签。 3.3、加压泵站监控与管理系统软件功能简介.................................... 错误!未定义书签。 四、设备清单................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1监测中心........................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2、CDMA无线远传泵站监测点(单个泵站)............................... 错误!未定义书签。

水泵远程控制说明精选文档

水泵远程控制说明精选 文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

消防水泵远程控制说明 消防水泵一般采用的星形/三角形启动的方式。控制模式如图1: 这是现场手动控制的接线图,当我们按下SB2点动开关,主接触器KM线圈、星接触器KM1线圈和时间继电器KT线圈同时通电,这样KM的动合触点闭合,实现启动自锁,这是电机是星形启动。时间继电器KT通电后开始计时,当计时到预设值是,KT继电器开始动作,KT动断打开,同时KT动合闭合,这样KM1线圈失电,KM1动断闭合,这样KM2线圈通电,KM2的动断断开,KM2的动合闭合。这样KM2实现启动自锁,电机切换到三角供电模式。同时时间继电器KT断电,继电器复位,可以进行下一次的启动。这是水泵的手动控制现场星形/三角形启动的控制电路。 在这个电路的基础上我们增加了远程控制模块,远程控制电路图如下。

从手动和远程控制电路图可以看出,星形/三角形的控制电路不变,在新的控制电路中星形/三角形自动变换和上面的控制是一样的,就不多说。重点解释一下远程控制和现场手动控制的切换 在控制电路中增加了一个现场手动和远程控制的切换关,这个切换开关合上的时候表示,水泵控制是现场控制,远程控制失效。当切换开关断开的时候,表示控制系统进入远程控制模式。因此我们是这样定义远程控制信号的,当控制信号为高电平,即为1时,我们认为是进入了现场手动控制模式,远程控制模块失效,远程控制模块不工作;当控制信号为低电平,即为0时,我们认为是进入了远程控制模式,手动控制失效,系统进入远程控制模式。 模块接收到手动/远程低平0信号,模块进入远程模式,当模块接受到远方GPRS传来的启动信号,就打开继电器Q1, 220V电源火线接通,进入电机启动模式,当模块接受到远方GPRS传来的停止信号,就断开继电器Q1, 220V 电源火线断开,进入电机启动模式。 模块接收到手动/远程高1信号,模块进入手动模式,模块无条件断开继电器Q1, 220V电源火线断开,进入电机启动模式。远方发送启动或停止信号都是无效的。 这种模式保证了现场手动操作有效性高于远程,如果现场出现调试、远程控制模块出现问题都可进行现场手动控制。 GRM201G-4D4I4Q远程控制终端,具备网页控制、短信控制和报警功能,当手动/远程开关断开时,操作人员可以通过远端电脑、手机实现网页控制启停,也可以发短信控制启停,当系统有故障的时候,能自动发短信告诉值班人员。

水泵安装标准

井下临时泵房水泵安装标准 一、垫铁、基础螺栓及二次灌浆 (1)保证项目 1.1 泵体和主电机下安装的垫铁规定必须符合下列规定。 200kW 及其以上的水泵应符合下面二类的规定。 斜垫铁和平垫铁规格,按下表选择: 类别 斜垫铁 平垫铁 粗糙 度 代号 L B C 斜度 材料 代号 L 斜度 材料 一 斜1 110 50 3 1:15 普通 碳素 钢 平1 100 1:15 铸铁 或普通碳素钢 ▽2.5 二 斜2 140 65 4 1:15 平2 130 1:15 ▽12.5 三 斜3 160 80 4 1:25 平3 150 1:25 ▽6.3 四 斜4 ≥190 90 5 1:25 平4 ≥180 1:25 ▽3.2 斜垫铁 平垫铁 注:平垫铁厚度h 可按需要和材料情况决定,但铸铁平垫铁的厚度最小为20mm ,普 通碳素钢平垫铁的厚度最小为10mm ;斜垫铁应与同号平整铁配合使用,即“斜1”配“平1”, “斜2”配“平2”,依此类推。 1.2 泵体和电机下的垫铁在基础上必须垫稳、垫实。工程隐蔽前用0.2kg 手锤敲击检查。 1.3 基础螺栓的材质、规格和数量必须符合设计或出厂技术文件的规定。 1.4 二次灌浆 1.4.1设备安装前,混凝土基础二次灌浆处应剁成麻面,放置垫铁部位,垫

铁与基础面应接触良好,并在灌浆前用水冲洗干净。 1.4.2灌浆时,必须捣固密实,基础螺栓严禁产生歪斜。 1.4.3二次灌浆所用砂浆或混凝土的强度等级应比基础的混凝土强度等级高一级。 (2)基本项目 2.1泵体和主电动机下垫铁组的位置应符合下列标准。 2.1.1合格要求: 除机座下有指定的垫铁位置外,轴承下及基础螺栓两侧应设备垫铁,如条件限制可在一侧设置;垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,宜靠近基础螺栓;相邻两垫铁组间的距离宜为500~1000mm。 2.1.2优良要求: 在合格的基础上,相邻两垫铁组的间距为600~800mm。 2.2泵体和主电动机找正后同组垫铁应符合下列标准。 2.2.1合格要求: 各垫铁之间断续焊接牢固(铸铁垫铁可不焊)。 2.2.2优良要求: 在合格的基础上,每段焊接长度不小于20mm,焊接间距不大于40mm。 2.3泵体和主电动机的基础螺栓安装应符合下列标准。 2.3.1合格要求: 基础螺栓的螺母与垫圈间和垫圈与设备间的接触均应良好;安设基础螺栓应垂直,不应碰孔底及孔壁;基础螺栓上的油脂和污垢应清除干净,但螺纹部分应涂油脂;拧基础螺栓,应在混凝土达到规定强度75%以后进行;

主排水泵安全运行规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主排水泵安全运行规定(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

主排水泵安全运行规定(通用版) 1、起动前准备: (1)倒阀门:按照待开水泵在管网上水流方向,分别关闭或开启管道上有关分水阀门。 2、对待开水泵进行起动前检查: (1)轴承润滑油的油质、油量是否符合规定; (2)联轴节连接完好,防护外罩安装可靠; (3)各部连接螺丝是否松动; (4)盘转水泵的主轴1圈以上,检查转动是否灵活,盘根松紧是否适当,有无卡阻; (5)电动机及电气开关的接线是否良好,电源电压是否正常。 (6)滑环电动机、炭刷不得缺残、破裂、弹簧压力是否合适,炭刷和滑环接触是否良好,滑环面不得积存炭粉,短路环及提刷装置是否良好。

3、充水: (1)打开泵顶放气阀和充水阀,直至各放气阀全部喷水时为止,泵内空气全部排除,然后关闭以上各阀(采用真空泵或射流起动者,可不必充水)。 4、起动水泵电机: (1)鼠笼型电动机直接起动时,合上起动手把,待电流返回正常工作电流,打开水泵出水口阀门; (2)水泵起动后,慢慢打开出水阀门,不得在出水阀门关闭下长时运转; (3)运转几分钟以后,检查水泵及电动机的平稳情况,检查轴承,填料箱温度和电动机温升。 5、在水泵起动后运行期间,司机应经常进行以下检查: (1)电压不得超过额定值+10%~-5%; (2)电流不超过电机额定值; (3)压力表、真空表指示正常; (4)电机水泵无异响和震动;

远程水泵短信控制方案

GRM200-远程水泵短信控制方案 针对我国地貌复杂,在一些山区或偏远的地方人们取水用水有很大困难,例如有些地方人们需要把山下河里的水抽到山上的水塔里,由于大山的阻碍,给人们带来了很大不便。 为了解决此类问题,广州市巨控电子科技有限公司研发出GRM200水泵远程控制器。水泵远程控制器借助于中国移动信号在全国广泛的覆盖,使得远程控制技术相对稳定,其更大的优势是不受地理环境的限制,可翻山越岭,无需布线,无需人工看管,成本大大降低。 方案A:短信远程控制水泵启停 此方案完成值班人员发短信随时启停水泵,只需在水泵端安装一个GRM200短信模块,即可。 1. 手机发短信远程控制水泵开机,停机 2. 手机发短信或者拨号查询水泵电压,电流 3. 手机发短信或者拨号查询水管压力 4. 手机发短信查询水泵状态,水泵运行时间 5. 水泵过载或故障时通知值班人员手机

方案B:取水点液位联动控制远程水泵 水泵根据水源点情况(液位或者压力)自动进行启停,这是水泵的常见应用,但实际现场中有些水泵机组与水源点距离较远,布线成本极高,因此通过无线,并对水泵实施远距离控制成为有效节约系统施工成本、降低系统维护费用、提高安装工期效率的有效途径。使用时,需在水泵端和液位测量端各安装一个GRM200短信模块。 1.水池水位过低时,模块发短信给远程取水点的水泵,远程水泵开启 2.水池水位过高时,模块发短信给远程取水点的水泵,远程水泵关闭 3.手机发短信或者拨号查询水泵电压,电流 4.手机发短信或者拨号查询水管压力 5.手机发短信查询水泵状态,水泵运行时间 6.水泵过载或故障时通知值班人员手机 7.要求可靠性万无一失的情况,还可以开启GPRS通道,双路通讯,业内唯一!

水泵远程控制说明

同时时间继电器KT 断电,继电器复位,可以进行下一次的启动。 模块接收到手动/远程低平0信号,模块进入远程模式,当模块接受到远方GPRS传来的启动信号,就打开继电器Q1,220V电源火线接通,进入电机启动模式,当模块接受到远方GPRS传来的停止信号,就断开继电器Q1,220V电源火线断开,进入电机启动模式。 模块接收到手动/远程高1信号,模块进入手动模式,模块无条件断开继电器Q1,220V电源火线断开,进入电机启动模式。XXX煤矿岗位标准作业流程项目 流程手册 2020年06月

目录 1.更换主排水泵泵体标准作业流程 (3) 2.更换主排水泵电机标准作业流程 (6) 3.更换主排水泵闸阀标准作业流程 (9) 4.主排水泵电气系统检修标准作业流程 (12) 5.主排水泵房联合试运转标准作业流程 (17) 6.主排水泵供排水管路及阀门检修标准作业流程 (20) 7.主排水泵机械检修标准作业流程 (23) 8.主排水泵引水射流泵检修标准作业流程 (26) 9.主排水集控系统检修标准作业流程 (28)

第-3-页 1. 更换主排水泵泵体标准作业流程 1.1流程图 8 清理现场9 检测瓦斯浓度12 停机、闭锁 1 准备工具、材料、配件7 检查紧固件6 安装管路5 安装水泵10 送电 4 吊出旧泵体2 停泵、停电11 试运转 3 拆卸连接螺栓更换主排水泵泵体需求开始更换主排水泵泵体作业结束 矿井维修钳工 矿井维修电工 矿井维修钳工矿井维修钳工矿井维修钳工矿井维修钳工矿井维修钳工矿井维修钳工矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修钳工矿井维修钳工

第-4-页

第-5-页

第-6-页 2. 更换主排水泵电机标准作业流程 2.1流程图 7 连接电机电源 线13 停机、闭锁 2 停泵、停电6 安装新电机8 检查紧固件12 试运转 9 清理现场 1 准备工具、材料、配件11 送电 5 拆除旧电机10 检测瓦斯浓度4 拆卸电源线3 检测瓦斯浓度更换主排水泵电机需求开始更换主排水泵电机作业结束 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工 矿井维修电工

水泵房远程集中监控方案

水泵房远程集中监控系统 技 术 方 案 山东科技大学 2015年2月 ---泵站远程监控终端的功能特点---

◆采集进站管道压力或清水池水位、出站压力、出站流量。 ◆采集每台加压泵启停状态、工作电流、工作电压、电能等电参数。 ◆采集配电室各路开关状态、电能等。 ◆光纤通信时,图像监视泵站全景、电气室、泵房等重要工位。 ◆支持加压泵启动柜手动控制、自动控制、远程控制加压水泵的启停,控制模式可切换。 ◆依据供水压力和水泵运行时间,智能选择水泵投入运行。 ◆电流过大、缺相、水位过低过高、控制柜保护、配电室故障、闲人进入等情况发生时,立即上报 信息。 ◆支持光纤通信、局域网通信、GPRS、短消息等无线通信方式。 ◆存储、显示、查询泵站监控数据及工作参数。 ◆支持多路图像监控。(有线通信方式) ◆支持就地、远程维护测控设备。 ---泵站监控中心主要功能--- ◆远程监测各加压泵站水池水位或进站压力、出站流量、出站压力。 ◆远程监测加压泵组的工作状态、电流、电压、保护状态、工作模式。 ◆远程切换水泵的控制模式,远程控制加压泵组水泵的启停。 ◆光纤通信时,支持视频在线监视泵站全景、电气控制室等重要工位,视频可回放。 ◆现场出现电流电压超限、水位超限、设备保护等状况时,监控中心可声光报警。 ◆支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询。 ◆生成各种数据报表及数据曲线。 功能特点编辑 水泵远程管理系统适用于城市供水系统中加压泵站的远程监控及管理。加压泵站管理人员可以在供水公司的泵站监控中心远程监测站内清水池水位或进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等;支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;光纤通信时,可以图像监视站内全景及重要工位,实现泵站无人值守。 1、通过RS485电气接口,从PLC中采集到设备的工作状况,采集到 数据后,每天往数据中心发送两次,每次不超过20K。 2、通过管理中心,远程修改PLC的参数。 3、故障报警历史数据查询。 4、重要故障即时报警,同时在管理中心以弹出菜单方式及给指定手 机发送短信。 5、设备工作时间明细等各种管理报表。

主排水泵房设备安装技术措施

工程技术文件报审表 注:本表由承包人填写,建设单位、项目经理部、监理部、承包人各存一份。

山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司 主排水泵房设备安装 安 全 技 术 措 施 江苏华矿建设集团有限公司 二零一八年七月

目录 一、工程概况 二、主要施工内容 三、施工日期 四、施工负责人 五、施工准备 六、施工顺序 七、施工方法 八、技术措施 九、安全措施

主排水泵房设备安装安全技术措施 一、工程概况: 山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司位于洪洞县刘家垣镇岭南村至上树垣村一带。矿井设计生产能力0.9Mt/a。地理位置为吕梁山南段东侧,汾河西岸。井田开拓方式为立井开拓,本工程为湖北三峡泵业有限公司生产的矿用耐磨离心式水泵MDS500-57×6型水泵,矿用隔爆电动机YB3-450-4,10KV,电机功率:800kW。 主要施工内容: (一)主排水泵房机械设备安装: 1、矿用耐磨离心式水泵MDS500-57×6,5台 Q=500m3/h ,扬程H=342m; 2、矿用隔爆电动机5 台YB3-450-4,10KV,电机功率:800kW; 3、泵房环形管路及泵房主管路及系统附件安装; 4、射流管路系统 5套; 5、吸水管系统安装; 6、管路系统各种阀及水仓配水闸阀安装。 (二)管子道管路安装: 1、Φ325×12mm无缝钢管长度约120m焊接、防腐、安装; 2、弯头、支架制作、防腐、安装; 3、法兰焊接、防腐、安装。 (三)主排水泵房电气设备安装: 1、矿用隔爆兼本质安全型交流高压软起动控制器QJRG-400/10K 150A 5台; 2、矿用隔爆兼本安型排水监控装置主控箱ZPS127(660)-Z 5台; 3、矿用隔爆兼本安型操作台 1台; 4、矿用隔爆型阀门电动装置控制箱 10台; 5、矿用隔爆型照明信号变压器综合保护装置 ZBZ-2.5M 2台; 6、矿用隔爆型真空馈电开关 KBZ-200/660 200A 8台; 7、梯级式直通桥架B=800mm,h=150mm 50米; 8、矿用隔爆型荧光灯DGS-36/127 127V 36W 60盏; 9、矿用隔爆型照明开关KBH-10/127,127V,10A 1个; 10、隔爆型三通接线盒KBJ-45/1Z 2个; 11、主排水泵房灯具吊钩 60个;

各种泵的工作原理及性能特点

各种泵的工作原理及性能特点 泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。本文跟大家一起来通过动画学习各种泵的工作原理及其性能特点,希望对大家有所帮助(当然这里的泵并全是真空所用的泵)。 一、齿轮泵 齿轮泵的两齿轮的齿相互分开,形成低压,液体吸入,并友壳壁送到另一侧。另一侧两齿轮互相合拢,形成高压将液体排出。 齿轮泵的性能特点 齿轮泵的优点 结构简单紧凑、体积小、质量轻、工艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、转速范围大、能耐冲击性负载,维护方便、工作可靠。 齿轮泵的缺点 径向力不平衡、流动脉动大、噪声大、效率低,零件的互换性差,磨损后不易修复,不能做变量泵用。 二、多级离心泵 多级离心泵相当于多个离心泵串联,一级一级增压,可获得较高压头。

多级离心泵性能特点 多级离心泵与单级泵相比,其区别在于多级泵有两个以上的叶轮,能分段地多级次地吸水和压水,从而将水扬到很高的位置,扬程可根据需要而增减水泵叶轮的级数。多级泵主要用于矿山排水、城市及工厂供水,农业灌溉用的很少,仅适用于高扬程、小流量的高山区提水来解决人畜饮水的困难。多级高心泵有立式和卧式两种型式多级离心泵的泵轴上装有串联的两个亦上的叶轮,它相对于一般的单级离心泵,可亦实现更高的扬程;相对于活塞泵、隔膜泵等往复式泵,可亦泵送较大的流量。多级离心泵效率较高,能够满足高扬程、高流量工况的需要,在石化、化工、电力、建筑、消防等行业得到了广泛的应用。 由于其本身的特殊性,与单级离心泵相比,多级离心泵在设计、使用和维护维修等方面,有着不同、更高的技术要求。往往是人们在一些细节上的疏忽或者考虑不周,使得多级离心泵投用后频繁发生异常磨损、振动、抱轴等故障,亦致停机。 三、离心泵 离心泵工作时,液体注满泵壳,叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头。

远程控制水泵司机安全技术操作规程

固定排水泵司机远程控制安全技术操作规程 一、上岗条件 (1)、司机必须经过培训考试合格,取得合格证后,持证上岗操作。 (2)、司机应熟知《煤矿安全规程》有关规定,了解排水系统,熟悉掌握排水设备和启动控制电气设备的构造、性能、技术特点、工作原理,并做到会使用、会保养、会排除一般性故障,能独立操作。 (3)、司机必须对水泵远程控制的运行原理及相关功能有一定的了解。 二、安全规定 1、班前禁止喝酒,严格执行交接班制度,接班后不得睡觉,不得做与工作无关的事情。 2、开泵前必须与井上调度室联系好,做到信息明确,步调一致。 3、有下列情况之一时,水泵不得投入使用 1、电动机故障没有排除,控制设备、电压表、电流表、压力表、真空表失灵。 2、水泵管路漏水 3、电压太大,电压不正常。 4、水泵不能正常运行。 5、吸水管不能正常工作。 三、操作准备 1、水泵启动前应检查各部件,螺栓紧固、联轴间隙应符合规定 2、接地系统无损坏。 3、各种仪器仪表指示正常。 4、盘车2~3圈,转动灵活无卡阻现象。 5、观察水泵真空泵电源、高防电源、启动器及远程控制操作箱指示是否正常。 四、操作规程 1、自动控制: ①水泵司机首先将要启动的水泵真空泵电源,水泵电源送电。 ②在操作台选择某个泵工作方式转换开关,将工作方式转换开关旋转至自动方式(远程/近控);同时将另一台水泵的禁起开关按下; ③上位机操作人员打开系统的监控界面,仔细观看各个水泵的参数,水池水位参数,以及压力信号等现场参数,根据现场参数看是否符合自动控制的启动条件,例如水池水位在非低水位(≥0.8m),水泵有无故障等,然后选择排水的管路,如果符合条件在上位机控制界面,点击自动启动按钮,完成水泵启动。 ④启动完毕后,实时监控水泵以及闸阀的运行参数和水位、管路流量、压力等参数;如果水泵期间出现故障,水泵会自动依据监测的故障参数自动停止水泵的运行,并实施报警;如果监控人员根据现场参数想停止水泵的运行,则点击自动停止即可。

主排水泵安装施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7046 (解决方案范本系列) 主排水泵安装施工安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主排水泵安装施工安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工组织: 施工负责人: 技术负责人: 机械安装工负责人: 电气安装工负责人: 二、作业方式:早、中班每班为一个班作业。 三、安全技术措施 为了保证主排水泵安装施工的有序进行,在保证人员、设备的安全以及工程质量的前提下,特制定以下安全措施。施工前,施工单位必须组织参加施工的所有人员学习本措施、熟悉工作程序和了解可能出现

的问题。 一、地面搬运起吊安全措施: 1、必须专人指挥,指定专人对起吊索具、工器具进行检查,不完好的严禁使用; 2、起吊设备的钢丝绳扣必须用不小于直径15.5mm的钢丝绳插接; 3、起吊时应先试吊2--3次,经检查无问题后方可起吊; 4、起吊中对起吊物,要稳起稳放,操作平稳; 5、起吊的重物上面和下方严禁有人站立、作业,作业人员必须站在安全位置操作,倒链上有吊挂的重物时,不得松开小链,必须听从施工负责人的指令操作; 6、起吊物下方3米范围内,严禁有人员作业或逗留;

实现深井泵系统的远程控制.

基于PLC与GPRS实现深井泵系统的远程控制 作者:曹俊义 单位:大连华英自动化技术有限公司 时间:2008年11月

前 言 本文主要介绍了利用PLC和GPRS实现发电厂水源地深井泵泵房自控控制系统的设计开发,数据通讯采用移动公司的GPRS网络通讯或联通公司的CDMA1X网络通讯。核心控制部分采用PLC,本文以GE公司的Versamax系列PLC进行说明; 水源地各井位由于其地理位置分散,空间距离远等特点;一直以来都是采用长距离的架设电缆或光缆来实现远方控制的,泵房之间有时最远距离可达五六公里远,这样就造成了建设成本高而且施工布线困难;而且运行时间太长会造成电缆绝缘老化,以至影响对水泵的远程控制; 采用无线DDN通讯系统则具有电缆铺设少,维护成本低等优势,因此控制系统采用无线DDN通讯也将成为地域分散远程控制系统的主流方案。 关键词PLC、DTU、GPRS、DDN、控制系统

目 录 一、水源地控制系统的现状 (4) 二、GPRS无线监控系统特点: (4) 三、控制系统方案设计 (5) 1、组成结构 (5) 2、GPRS无线DDN系统构成: (6) 3、深井泵控制管理中心: (7) 四、系统功能实现 (7) 五、常用无线控制系统对比 (7) 1、无线DDN通讯(GPRS)与超短波数传电台相比有以下优点: (7) 2、无线DDN通讯(GPRS)和无线数传电台通讯方式比较 (8) 六、结束语 (8)

一、水源地控制系统的现状 水源地泵站在发电厂用于为发电机组提供发电用水、生产、消防和生活用水,供水系统的安全可靠运行关系到电厂的安全发供电和职工的正常生活,因此供水控制系统的安全可靠运行至关重要,而水源地的控制系统缺存在着很多的缺陷,主要问题如下: 1、由于老系统通讯介质一般都采用光缆或者电缆,而由于水源地地域分散,距 离远,电缆铺设非常困难,而且长时间运行后会造成电缆绝缘老化,影响对设备的安全可靠控制。 2、控制系统之间采用电缆或者光缆,监视参数的实时行比较差。 3、如有故障发生,需进行查线以确定故障的原因,有时甚至需要进行电缆更换 或光缆的重新熔接。 4、维护费用高。 二、GPRS无线监控系统特点: 1、良好的实时响应与处理能力。由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,系统能够同时实时收取、处理多个/所有监测点的各种数据,无需轮巡就可以同步监测点的时钟可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。 2、远程仪器设备控制:由于采用GPRS双向传输系统,监控中心可以反向实现对仪器设备的时间校正、状态报告、开关以及其他监测、控制等功能; 3、建设成本低:可充分利用现有GSM网络,设备安装即接通,而采用超短波通信时需要充分考虑现场环境,还需要配备天线铁架等附属设备。 4、安装调试简单,建设周期短:利用现有成熟GSM网络,系统投入运行时基本不需要调试,安装简捷。采用超短波通信时安装调试工作量大,要先进行现场信号测试,天线铁架架设,天线方向角度调试等工作。 5、覆盖范围广。监控系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。 由于监控点数量众多,分布在全市范围内,部分监控点位于偏僻地区,而且地理位置分散。采用超短波通讯方式,覆盖范围只有30多公里;而采用GPRS方式,理论上在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以实现监控。

主排水泵安全运行规定正式样本

文件编号:TP-AR-L3979 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 主排水泵安全运行规定 正式样本

主排水泵安全运行规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、起动前准备: (1)倒阀门:按照待开水泵在管网上水流方向,分别关闭或开启管道上有关分水阀门。 5、在水泵起动后运行期间,司机应经常进行以

水泵远程智能监测系统

水泵远程智能监测系统一.公司简介 深圳市天地网电子有限公司致力于电力领域产品的开发,生产和技术性服务。公司聚集了一批在电力和通讯领域有着丰富经验的专家以及研发精英,为电力设备、输配电线路的运行状态监测、故障检测定位等提供产品以及技术性服务。公司本着以人为本、科技创新、团结协作、顾客至上的理念,为电力用户提供了诸多可靠的解决方案,并得到业内企业的认可。深圳市天地网电子有限公司成立于2011年,注册资金为500万元。公司位于深圳南山区,属于高新技术企业。 水泵站远程监测和控制系统的实现,首先依赖于各个环节重要运行参数的在线监测和实时信息掌控,基于此,物联网作为“智能信息感知末梢”,可成为推动智能电网发展的重要技术手段。未来智能电网的建设将融合物联网技术,物联网应用于智能水泵站最有可能实现原创性突破、占据世界制高点的领域。 二.概述 我公司自主研发的TDW-008水泵站自动化远程监控系统是集传感技术、自动化控制技术、无线通信技术、网络技术为一体的自动化网络式监控管理系统。 泵站管理人员可以在泵站监控中心远程监测站内水泵的工作电压、电流、多路无线检测温度、水位等参数;支持泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制泵组

的启停,实现泵站无人值守。该系统适用于城市供水系统、电厂、工厂、排水泵 站的远程监控及管理。 1)系统组成 TDW-008主要包括:值班室污水泵站自动化远程监控系统人值守集中控制管理系统中心主站监控平台和现场泵房控制分站: ◇中心主站监控平台由工控机、系统监控软件、网络接入设备共同构成,能够实现监测、查询、遥调、运算、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能。 ◇现场泵房控制分站主要由数据采集模块:电压、电流、功耗、功率因数,无线可以接多路温度、水位传感器、电源控制器、继电器单元、配电控制机柜及安装附件组成。它与中心主站监控平台通过GPRS/3G网络方式连接到一起。水源地各井位泵房为分站,中心泵房统领各分站,通过中国移动的无线数据传输设备,实现点到多点的通讯,从而最终实现对各井位泵的远程集中监视和控制。 2)控制功能 (1)监测采集功能 ---监测采集泵站水位、各种在线温度;监测泵组的启停状态、电流、电压、保护状态以及深井泵电机的实际温度等数据。

自来水厂取水泵房远程控制方法分析

2014年第24期给水排水科技创新与应用 自来水厂取水泵房远程控制方法分析 闫东 (桓台县万泉供水有限责任公司,山东桓台256400) 自来水厂取水泵房每日的取水量是一个庞大的数字,每日的取水任务也十分严峻,建立远程控制系统则可以大大降低自来水厂的成本,减少了人力和物力的投入,并且其远程控制的逐渐自动化和智能化也大大提升了自来水厂的水质质量,保证人们每日的用水量[1]。我国的远程控制系统的建立也为我国对于水资源的控制提供了准确的数字,有效的分配水资源,走可持续发展道路。 1远程控制系统的概述 1.1远程控制系统的简介 远程控制系统是对自来水厂取水泵房内部工艺做全程监管和控制,便于对取水泵房的管理控制。取水泵房的监管和操作人员由于远程控制系统的建立大大提升了工作效率。监管人员在监控室内就可以清晰的知道取水泵房内部清水池的水位、水压、工艺状态等多方面的数据,利用信息技术将去水房内部的数据进行分析总结,并且以图形或表格的形式简单直接的展现在监管人员面前,促使监管人员可以及时做出正确的决策,保证自来水厂的正常工作;随着科学技术的进步,远程控制系统可以远程操控取水泵房内部的启动或停止的程序,逐渐向自动化和智能化的方向发展[2];远程操控系统搭上光纤技术的便车,实现了视频功能的展示,将取水泵房内部的工作状态以视频的形式呈现,实现了取水泵房无人监管的目的,远程控制系统无论是从成本上,还是从工作效率和质量而言都有所提升,促进了自来水厂的进步。 1.2远程控制系统的组成结构 自来水的远程控制系统主要由统筹调度,监控系统,通信系统远程测控终端,计量、测量系统,摄像系统等部分组成。远程控制系统中的通信系统主要利用有线或无线的通信技术来实现传输各个图像和数据信息。有线通信是在自来水厂与公司之间建立通过局域网建立通信平台,将取水泵房中的信息传递给公司下的各个部门,促使各个部门执行统筹调度,监控操控测量等多种职能,共同形成远程控制系统,从而达到监控终端随时获取取水泵房的数据信息;无线通信是利用无线通讯技术实现远距离的操控,该系统虽然相较于有线通信更为便捷,将各个部门通过无线通讯连接起来,共同创建远程控制系统,但是该系统却不能实现连续图像或数据的传递,因此在选用远程控制系统技术时应该根据自来水公司的任务要求和经济水平来选择通讯技术和结构组合,创建最适合的远程控制系统,最大程度上提升自来水厂的工作效率。 1.3远程控制系统的功能 远程控制系统的建立简化了自来水厂的工作程序,增加了多种自来水厂的控制功能,实现了自来水厂的半自动化。该系统实现了公司对于取水泵房的工艺程序的严密监控;实现了远程操控功能,根据工艺要求对手动操控、自动操控、远程操控等进行切换,以期到效率的完成任务;实现了取水泵房安全性能的保证,对工作现场的短路、过载、水压等安全问题进行严格的控制,若是出现故障能够及时切断电源,并发出警告信号,维修人员可以及时到位对其故障部位进行维修,同时由于通讯技术可以回放当时取水泵房的工作状况,有利于维修人员找出故障原因,在短时间内回复正常工作状态,实现工作现场保护的功能等。 2自来水厂取水泵房远程控制方法 2.1设备的选择 自来水厂取水泵房远程控制方法的选择关键在于各个环节的设备选择,利用先进的设备达到远程控制的目的,满足日益增长的供水需求和相应政府提倡的可持续发展关的发展道路。 供电电缆的选择是以精密的数据分析来决定该电缆的横截面积的大小,长短或材料等多种数据的选择,以保证该电缆符合自来水厂的工作需求。在选择供电电缆时需要考虑到自来水厂的用电功率、额定电压、功率因数、电缆电阻和供电损耗等参考数据,根据这些数据的分析来选择供电电缆,一般都选用横截面积为16mm2的电缆。 为了保证供电的安全性能,变压器的容量往往要超过电路中所需容量的百分之十五至三十,一般变压器会选择超出实际电路电压的百分之二十五[3]。取水泵房的电功率的容量根据电机功率和功率因数来决定,一般在19KVA左右,变压器为了保证运输电路的安全和正常运转,选24KVA左右的容量,电缆长度影响电路的作用,因此将其电路运输损耗、电阻等因素考虑进去,最终的升压变压器一般选取为30KVA左右的容量;变压器在使用过程中由于考虑到电压损失的因素,理想环境下的输出电压应是485v,电路中的280v,由于变压器线圈的阻抗降压作用,在实际电路中的电压为300v左右。经过数据分析可知输入电压与输出电压的比值为1/1.36,根据该变压器的变化比来选择正确的变压设备。 2.2远程监控 监控系统在取水泵房的工作过程中要对整个工作过程施行实时监控。为了实现全程监控,维持取水泵房自动运行,要对以下数据进行采集分析,包括泵站格栅工作前后的液位,过滤网工作前后液位,取水泵房水体的进出口的水压,各个净化程序工作状况,设备的运转状态,远程通信系统的正常运转等数据信息都需要监管室内的工作人员及时掌握相关数据信息,维护自来水厂的正常运转,为该地区居民提供日常水源和工业生产正常供给。 2.3故障的远程处理 远程控制系统在自来水厂的取水泵房出现故障时会启动自动汇报故障信息的功能,将故障部位和故障原因等信息利用特殊的符号向监管室的工作人员提出警报,并自动停止运转,发出警报声,将损失降到最低。 3结束语 综上所述,远程控制系统的建立,为自来水厂取水泵房的工作提供了很大助力,降低了自来水公司的资金和人力的投入,增加了工厂设备的自动化和智能化。同时也助于对于自来水工厂的管理,实现全程监控,提升了自来水厂整体的工作效率,促进自来水工厂的进步,更加适应当今快速发展的社会,满足人们日益增长的需求,从而扩大自来水厂的市场规模,带来更大的经济效益。 参考文献 [1]杨益.肥东县众兴自来水厂取水泵房远程控制方法[J].江淮水利科技,2008(5). [2]王永.赤壁市官塘驿镇自来水厂虹吸取水改造方案介绍[J].水工业市场,2008(8). [3]吕国芳,等.太浦闸监控系统与远程传输网络[J].水电自动化与大坝监控,2006(5). 摘要:随着社会的发展,城市的建设,我国人口的增加等因素导致社会对自来水厂取水的工艺技术要求越来越高。自来水厂的水质量直接关系到人们的日常生活安全和商业加工安全,为了提升自来水厂取水的质量和效率,对取水泵房实施了远程控制方案,利用监控技水,处理技术和远程操作技术实现了自来水厂的自动化、信息化和智能化等先进功能。文章就针对自来水厂取水泵房远程控制方法做浅要分析,并提出相应的注意事项。 关键词:自来水厂;取水泵房;远程控制;智能化 问题。除此之外,加强对钢筋和预埋件等的检验也不容忽视,只有这样才可以使工程的施工质量有所保障。 4结束语 污水处理是一项工程量巨大的工程,它涉及到许多不同专业项目的施工工艺和技术,因此在进行施工的过程中,有关部门有必要根据其工程建设量的大小,设计出科学有效的管理方案、投资技巧和相应的解决问题的措施,为该工程的经济价值和社会价值提供有效的帮助。 参考文献 [1]程江.城市污水处理厂工程施工问题探究[J].科技创新与应用,2012( 5):26-27. [2]陈一剑.高原地区污水处理厂施工管理[J].市政技术,2012(5):13-14. 168 --

相关文档
相关文档 最新文档