火灾烟气的组成与危害第一章一、选择题、随着减光系数的增大,烟气的光学浓度增大。1、在任何情况

下都能保证安全疏散的烟气极限光学浓度为2-1 .0.1m。3、

在高层宾馆中,保证安全疏散的最小能见距离是30m。。保证学生保证安全疏散的最小能见距离是5m4、教学楼内,、、HCN、下列气体中具有窒息性毒害作用的是:5CO、SH22HCL。、火灾烟气的毒害性表现有:缺氧、中毒、减光、尘害、6

高温。、下列选项中不是火灾烟气中有毒气体浓度

主要表示方法7的是:质量浓度、颗粒浓度、光学浓度。火灾烟气中有毒气体浓度主要表示方法是百分浓度、百万分

浓度。、下列选项中不是火灾烟气中烟粒子浓度主要表示方

法的8是:体积浓度。是火灾烟气中烟粒子浓度主要表示方法的是:质量浓度、颗粒浓度、光学浓度。

9、火灾烟气中悬浮微粒的直径一般为0.01~10μm。

10、可燃材料的发烟特性主要是发烟量和发烟速度。

二、简答题

1、火灾烟气的定义:是火灾时所生成的气体和悬浮在其中

的烟粒子的总称。.

2、完全燃烧的定义:对于正常的燃烧工况,环境的供热条件、空间时间条件得到良好的保证,燃烧进行的比较完全,

所生成的产物都不能再燃烧,这种燃烧称为完全燃烧。

3、烟粒子的表示方法:⑴质量浓度:单位容积的烟气中所含烟粒子的质量,称为烟粒子的质量浓度μ,即μ=mv。ysss/⑵颗粒浓度;单位容积的烟气中所含烟粒子的颗粒数,称为烟粒子的颗粒浓度n,即n=N/V。⑶光学浓度。烟粒子的yss 光学浓度用减光系数C来表示,减光系数采用光学法测定。s

4、火灾烟气的组成:由热分解和燃烧所生成的气(汽)体、悬浮颗粒及剩余空气三部分组成。

5、减光系数的概念:当可见光通过烟层时烟粒子使光线的强度减弱,光线减弱的程度与烟的浓度之间存在函数关系。

6、剩余空气率的概念:剩余空气是指没有参加燃烧反应的,仍然保持大气中的空气组成的空气。而单位质量物质完全燃烧时所必须的空气量称为理论空气量V。理论上把燃烧时所0供给的实际空气V与理论空气量V之比,称为剩余空气率。

07、能见距离:普通人的视力所能达到的范围称为能见距离D(或能见度)。

8、疏散极限距离:发生火灾时,疏散通道上的能见距离在整个疏散过程中都应给与保障,这个保证安全疏散的最小能见距离称为疏散极限视距[D]。熟悉者[D]=5m;不熟悉者。

[D]=30m

9、火场的能见距离:火场的能见距离与减光系数之积是一个常数。在火灾时,建筑物内充满火灾烟气,影响火场的能

见距离,从而影响人员的疏散,阻碍消防人员救人和灭火。减光系数C越大,即烟的浓度越大,能见距离越小;相反,

s能见距离越大,即距离越远,那么减光系数越小,火场的可见度越高,这点与人们的火场体验是一致的。

三、论述题

1、造成火灾减光的原因:火灾烟气中烟粒子的粒径一般为几微米到几十微米,而可见光波长范围只有0.38~0.76μm,烟气中烟粒子的粒径大于两倍的可见光波长,这些烟粒子对可见光是不透明的,即对可见光具有遮蔽作用。由于烟粒子的存在,当烟气在火场上弥漫时,可见光因受到烟粒子的遮蔽而大大减弱,会严重影响火场的能见度,从而影响人员的安全疏散,阻碍消防队员接近着火点救人和灭火。同时,加上烟气中的有些气体对人眼有极大的刺激性,如HCI、HF等,从而使人们在疏散过程中的行进速度显著降低,这就是造成火灾减光的原因。

2、火灾烟气的毒害性表现:缺氧、毒害、尘害、高温。

第二章火灾烟气的流动特性

一、选择题

1、发生火灾时,高层建筑竖向通道中导致烟气蔓延的最主

要因素是烟囱效应。

2、着火房间内火灾烟气相对压力的最大值约为40Pa。

?/。3、着火房间烟气温度为600℃时,烟气密度为

0.4㎏火灾烟气三种基本特性参数:烟气压力、烟气温度、烟4、气密度。当建筑物内部温度较高,室外温度较低时,在建筑物的5、各种竖向通道中,往往存在一种上升气流,这种现象称为正向烟囱效应。、当建筑物内部温度较低,室外温度较高时,在建筑物的6各种竖向通道中,往往存在一种下降气流,这种现象称为反向烟囱效应。

7、火灾烟气垂直向上的速度可达到3-4m。

二、简答题

1、建筑中火灾烟气扩散流动的驱动力主要有哪些:⑴烟囱

效应;⑵高温烟气的浮力;⑶烟气的膨胀力;⑷外界风;⑸供暖、通风和空调系统;⑹电梯活塞效应。

2、什么是烟囱效应,烟囱效应对火灾烟气的流动有何影响:

⑴烟囱效应是指在建筑物的竖直通道中,由于温度差的存在使得自然对流循环加强,促使烟气上升流动的效应。⑵烟囱正向烟囱效应作用下,如果火:效应对火灾烟气流动的影响灾发生在中性面之下,烟气将随建筑物中的空气流入竖井;烟气流人竖井后使井内气温升高、产生浮力作用增大、竖井内上升气流加强;当烟气在竖井内上升到中性面以上时,烟气会流出竖井进入建筑物上部各楼层。如果不考虑楼层上下之间渗漏情况,那么中性层以下各楼层中,除着火房间外,将不存在烟气。如果火灾发生在中性面之上,着火房间中的烟气将随着建筑物中的气流通过外墙开口排至室外。当楼层

上下之间无渗漏状况时,除着火层之外,其余楼层将不存在烟气;但当楼层上下之间存在渗漏状况时,着火层产生的烟气将渗漏到其上部的楼层中去,然后随气流通过各楼层的外在反向烟囱效应下,且温度较低时,墙开口排至室外。反之,烟气的流动与正向烟囱效应作用正好相反,如过火灾发生在中性面之上,烟气流入竖井后向下运动,烟气被带到中性层以下,然后随气流流入各楼层中。但是,如果火灾产生的烟气温度较高,烟气进入竖井后导致井内气温高于空外气温,这时,一般条件下的反项烟囱效应转变为火灾条件下的正向烟囱效应,烟气在竖井内转向为上升流动。

3、简单描述着火房间烟气流动的主要特点:⑴着火房间内产生的烟气的温度较高,密度较小,因而在浮力的作用下烟气自起火点向上流动,最先遇到的是顶棚;⑵当烟气羽流达到顶棚后,便沿着顶棚向四周扩散,形成一个较薄的顶棚射流层;⑶当顶棚射流层遇到墙壁的阻挡后,便沿着墙壁面向下发展,形成一种反浮力壁面射流,由于此时烟气的温度较高,这种壁面射流下降一段距离后便又会上浮,然后在顶棚下方逐渐积累下来,从而形成较稳定的烟气层;⑷等到烟气.积蓄到一定数量,达到门窗过梁以下时,便由开启的门窗孔洞或门窗缝隙向外逸散。

4、简单描述走廊内烟气流动的主要特点:烟气在走廊中的流动在一定范围内是呈层流流动状态的,这个流动过程有两

个特点:⑴烟气在上层流动,空气在下层流动,如果没有外部气流干扰的话,分层流动状态能保持40-50m的流程,上

下两个流体层之间的渗混很微弱;但若流动过程中遇到外部气流干扰时,如室外空气送进或排气设备排气时,则层流状态变成紊流状态流出。⑵烟气层的厚度在一定的流程内能保持不变,从着火房间排向走廊的烟气出口起算,通常可达

20-30m。当烟气流过比较长的路程时,由于受到走廊顶棚面及两侧墙壁面的冷却,两侧的烟气会沿着墙壁面开始下降,最后只能在走廊断面的中部保留一个接近圆形的空气流股。

5、简单描述竖井内烟气流动的主要特点:⑴如果竖井内部

较热而周围环境较冷,气流将通过建筑物中性面一下的各层开口进入,由于室内外空气温度的不同而产生浮力。中性面以上各部分压力大于室外压力,竖井内热空气通过建筑物上口流向室外;中性面一下的部分的压力小于室外压力,室外冷空气通过下部的开口流向竖井,从而引起竖井内气流运动速度加快,这种现象就是竖井内的烟囱效应。一般典型高层建筑内楼梯间、电梯井等竖井都能产生烟囱效应。烟囱效应应对火灾时建筑物内空气的流动起着重要的作用。⑵竖井内.温度越高,则内外压差越大,烟囱效应越剧烈。:当电梯在电梯井中运动时,能够使电电梯的活塞效应6、梯井内出现瞬时压力变化,称为电梯的活塞效应。:在火灾燃烧中,火

源上方的火焰及燃烧生成烟火羽流7、气的流动称为火羽

流。:在燃烧表面上方附近为火焰区,火焰区的上、烟气羽

流8方为燃烧产物(烟气)的羽流区,其流动完全由浮力效应控制,称为浮力羽流,或者称为烟气羽流。火灾烟气的控制第三章

一、选择题、按安全度的高低顺序,下列各部位中安全度

最高的是楼1梯间。2、能够从根本上杜绝烟源的防烟

方式是非燃化防烟。在防排烟系统设计要求中,走廊通常作为第一安全区,、3 前室通常作为第二安全区,楼梯间通常

作为第三安全区。、适用于防火分区分的很细的公寓、旅馆等面积较小的防4 烟方式是密闭防烟。能够有效扼杀烟源的防烟方式是密闭防烟。、56、可将建筑物

发生火灾时发烟量降到最低的防烟方式是

二、简答题

1、简述设置防排烟设施的主要作用:⑴为建筑内人员的安

全疏散创造有利条件;⑵为消防队员的火灾扑救创造有利条.件;⑶可控制火灾的蔓延扩大。:⑴如何最大简述建筑进行防排烟系统设计的根本任务2、限度地减少火灾烟气的生成量;⑵如何使火灾产生的烟气迅速排除;⑶有效地防止烟气从着火区蔓延扩散;⑷防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室。

:⑴着火、简述建筑火灾发生后烟气流动的三条主要路线3房间—室外;⑵着火房间—相邻上层房间—室外;⑶着火房