一、一般功能和要求

水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。

控制柜应满足系统的功能及控制要求。

控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。

控制柜防护等级为IP54,为户内立式

柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色

相线 L2(B相)绿色

相线 L3(C相)红色

零线浅蓝色

接地线黄绿双色

柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线

均按L1、L2、L3的次序排列。

应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热

等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。

设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流

量)对设定值进行调节。

具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的

开停等。

控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用

LCD显示系统相关参数。

具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。

具有通讯总线功能。

每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运

行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。

由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消

防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系

统。

每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。

控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。

消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责

任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。

自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变

送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压

泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主

泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统

提供达到设计值的足够的水量。

二、特殊功能和要求

消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,

并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信

号。

投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。

电器的一般规定

a.塑壳断路器

塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额

定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。

保护倍数10~14。

塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要

求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。

b.微型断路器

微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定

开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、

过载延时保护。

c.接触器

接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备

IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一

通用原则

所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。

额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。

接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连

接。

d.热继电器

热继电器应满足IEC947-4-1有关条款的要求。

投标人应提供时间电流特性曲线。曲线公差应不超过±10%。

热继电器的整定电流范围宜包含电动机的额定电流。

e.电动机启动方式

当电动机功率<55kW时,采用直接启动;当电动机功率≥55kW时,采用软启动。均采用一拖一形式。

直接启动装置

电动机启动装置应符合IEC947-4-1要求,额定操作电压应不小于

交流440V,额定操作电流应不小于电动机满载运行时的电流。

短路保护装置应满足IEC有关条款的要求,确保能承受的短路电

流不小于规定值,并能确保电动机回路最大启动电流。

启动器应能满足自动及手动操作要求,额定控制电源电压应等于

交流系统额定电压,控制回路为交流系统时,额定控制回路电压

为220V。

启动装置应包括、但不限于下列元件:

一只塑壳断路器

一只接触器

一只热继电器

一付开停按钮

一只紧急停车按钮

一只控制继电器

一只远距离自动控制--手动转换开关

一只运行指示灯

一只故障指示灯

泵运行参数显示屏:应可以显示水泵工作电流、水泵运行小时积累、开关泵次数记录等参数。

综合报警

控制部分

无论在手动、就地手动、远程控制状态下,均应提供(但不仅

限于此)水泵安全运行所必须的保护:电动机温度保护,短

路保护、过载保护等。

启动装置应依照IEC947-4-1进行操作试验及绝缘试验等定期

试验。启动器应能满足电动机在额定参数条件下时全压启

动,并能迅速有效地通断回路。该装置应具有电动机及馈出

线的控制和保护功能,应同时满足就地控制及远距离操作的

要求。

启动器应包括、但不限于以下保护:短路保护、过负荷保护、水泵温度保护等。

软启动装置

该装置应符合IEC947-4-1要求,额定操作电压应不小于交流

440V,额定操作电流应不小于电动机满载运行时的电流。

该装置额定控制电源电压应等于交流系统额定电压,控制回路为交流系统时,额定控制回路电压为220V。

该装置在应用过程中应能有效地减少对电网的冲击和污染,保护负载,延长使用寿命。

该装置应具有如下功能:

电动机软启动功能,启动时间可调。

电动机软停止功能,启动时间可调。

初始电压可调。

限流功能可调。

堵转电流产生时,该装置能在200ms内自动切断,并发出故障

信号。

该装置应具备故障自我诊断和显示、保护功能。

该装置应包括、但不限于下列元件:

一只断路器

一只接触器

一只热继电器

一套软启动器

一付开停按钮

一只紧急停车按钮

一只控制继电器

一只远距离手动—自动控制—遥控转换开关

一只运行指示灯(绿色)

一只故障指示灯(黄色)

三、控制部分

启动装置应依照IEC947-4-1进行操作试验及绝缘试验等定期试

验。

启动器应能满足电动机在额定参数条件下时软启动,并能迅速

有效地通断回路。

f.电流互感器

按IEC185标准的有关要求进行选用,也应考虑到使用处的特殊要求。

电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流,除分段柜外,电流互感器均应装置在馈电回路侧。电流互感器采用环氧树脂

型,应符合规定的电流的要求。精度等级及负载,应配合继电器、仪表仪器的运行要求。电流互感器输出为0~5A,测量用电流互感器精确度为0.5级,保护用电流互感器精确度3.0级,二次侧一端接地。g.电流表

电流表采用嵌入式安装,指针式,要求符合IEC51/73标准,塑壳,碳黑遮光屏,240度移动角。

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

消防水泵控制柜技术要求内容

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线L1(A相)黄色 相线L2(B相)绿色 相线L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。

●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当 压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设 定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指 令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通 过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流 不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成 遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流 应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准: ●IEC947-4-1 低压开关及控制设备 ●IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器 ●IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地 正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。 接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且 在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。

水泵技术规格书

1.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)G B/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)G B/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)G B/T5656-1994《离心泵技术条件》 (4)G B/T13006-91《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 (5)G B/T13007-91 《离心泵效率》 (6)J B/《管道式离心泵型式与基本参数》 (7)G B10889-89《泵的振动测量与评价方法》 (8)G B10890-89《泵的噪声测量与评价方法》 (9)J B4127-85 《机械密封技术条件》 (10)JG/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备标准》 (11)GA30—92 《消防气压给水设备性能要求和实验方法》 电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。 所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、 行业标准、深圳市地方标准及规定。 上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时, 供货商应使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际 和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版 本的有关技术资料。 供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。应清楚地说明并提交 用于替代的标准或规范,明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范 等效于或优于本规格书的要求时,才可能为业主接受。 2.定义

2.1“货物”系指供货商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备,以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。 2.2“服务”系指根据合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务,如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。 2.3“业主”指接受合同中货物及服务的单位。 2.4“供货商”指为本合同提供货物和服务的公司或实体。 2.5“现场”指将要进行设备安装和运转的地点。 2.6“验收”指业主依据技术规格及要求规定,接受合同货物所遵循的程序和条件。 2.7“业主”指深圳和而泰智能控制股份有限公司。 2.8“供货商”是指与业主签订供货合同的公司或实体。 2.9“用户方”是指接受合同货物及服务的最终用户。 2.10“原产地”是指设备的生产地或提供辅助服务的来源地。 2.11“天”是指自然天。 2.12TN-S: 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过或保护导体连接到此接地点,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。 2.13BAS:环境与设备监控系统。 2.14FAS:火灾自动报警系统。 3.工作条件 3.1海拔高度﹤1000米。 3.2环境温度: 最高日平均温度+40oC 最高月平均温度+35oC 最低温度:-25oC 3.3相对湿度:25oC时相对湿度不超过90%,投入运行前和运行初期可达到95%。 3.4地震烈度:8度。

最新消防水池液位控制柜资料讲解

一、概述: 根据新消规要求,消防水池或消防水箱必须安装液位显示仪液位显示仪是由变送器、导气电缆、显示器等组成,DPSH-A型智能液位控制器由液位显示仪表和液位变送器两部分 组成。其中液位显示仪表分别由智能数显表,单、双光柱数显表组成,液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型,超声波型,和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、报警和控制.被测介质可以是水、油、酸、碱、工业污水、各类高温介质、粘稠介质等导电及非导电液体。能排除液体波动造成的假液位影响。可广泛运用于供水、炼油、化工、食品、医药、造纸及污水处理等行业的工业远传控制。 二、主要技术参数: 测量范围:0—100m

粘稠介质等,测量介质温度:0—400℃。 输出信号:4—20mA。 显示精度:0.5%。 工作电源:(220VAC、24VDC)。 输出开关接点:上、上限(常开、常闭)。 上限(常开、常闭)。 下限(常开、常闭)。 下、下限(常开、常闭)。 变送器安装方式:投入式、螺纹式、顶装式(超声波型)。 显示表尺寸:160×80;96×96;72×72;48×96;96×48;48×48;80×160。 显示表形式:数字显示、单光柱数字显示、双光柱数字显示。此文件的使用者应对其提交的有关资料之内容的适合性进行最终评估。

水泵 第一节总则 1.1说明 本章说明有关水泵的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 1.2一般要求 A.须按照设备表内所标注的技术资料、数量及类别提供合适的水泵。而设 备表内所标注的水泵压头只为初步设计概算仅作招标参照,确实所需的 水泵压头,须由承包单位重新复核计算确定。有关计算结果须于订购设 备前提交给建筑师/工程师审核。但如其后仍发觉所提供的设备与实际 系统运作不协调而需对部份设备(水泵、电动机、控制组件、电缆等) 作修改或更换以配合时,所引起的一切翻工、整改的经济损失一概由承 包单位负责。 B.除上述A项中的要求外,本承包单位还须按照招标图,进行水泵的流 量及压头的复核计算,并呈交给建筑师/工程师审核。 C.在运送、储存及安装时应采取正确的保护设施,以避免水泵因碰撞及锈 蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。 D.水泵的工作及试验压力须符合本技术说明书“系统试验及试运行”章节 中所规定的要求。 E.须提供完整的水泵配套,包括水泵、电动机、变频器(按要求提供)、金 属支座、联轴器及护罩、吸水管及底阀、阀门、出水短管、止回阀、柔 性接头、变径接头、压力和温度表组成、排气阀、泄水阀、…等等。驱 动轴及钢制底座组装而成。 F.本承包单位需供应及安装所有水泵的隔震设施,隔震设施应包括防震垫 片、惯性基座及所须的工字钢或槽钢、隔震弹篑及结构底座架等,使水 泵能满意地运行,具体要求须参照本技术说明书“隔震设备”章节。 1.3质量保证 A.水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供,而有关水泵须具有五年或以 上运作良好的纪录。 B.水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。 C.每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号,制造商 名称,各技术数据及生产日期等资料。 D.系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本章内

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

医用注射泵产品技术要求silugao

医用注射泵 适用范围:与配套注射器配合使用,用于控制注入患者体内液体流量。 1.1 型号规格:CP-800TCI型 1.2型号划分说明: 1.3 结构组成:该产品由泵外壳、电机驱动系统、输入系统、存储系统、控制系统、显示系统、传感监测系统和报警系统组成。 2.1输注速度范围:输注速度在0.1 ml/h至10ml/h之间时,最小步进为0.1ml /h;输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时,最小步进为1ml/h;输注速度在100 ml/h 至1200ml/h之间时,最小步进为10ml/h 20ml注射器 0.1- 600ml/h 50ml注射器 0.1- 1200ml/h 2.2预设输注总量范围:最小步进:1ml 20ml注射器 1ml-20ml 50ml注射器 1ml-60ml 2.3快速输注范围: 步进:100ml/h 20ml注射器 100-400ml/h 50ml注射器 100-600ml/h 2.4输注速度的最大误差:不大于±3% 2.5功能 2.5.1 恒速输注功能 2.5.1.1可选择速度单位: ml/h;ug/kg/min;ug/kg/h; mg/kg/min; mg/kg/h;mg/h; ug/h 2.5.1.2可设定速度范围: 20ml注射器 0.1- 600ml/h

50ml注射器 0.1- 1200ml/h 输注过程中可显示输注累积量和输注速度; 2.5.1.3可预设输注总量:当输注完成预设输注总量后,注射泵以KVO功能运行; 2.5.1.4丸剂量输注功能 体积:1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选;速度:为所使用注射器在快速输注的最大速度(20ml注射器:400ml/h;50ml注射器:600ml/h) 2.5.1.5可快速输注功能 在低速输注时可用此功能快速输注,可做预充排气泡,预排速度为: 20ml注射器100ml/h-400ml/h,50ml注射器100ml/h-600ml/h; 2.5.2可自动识别注射器功能:可自动识别20ml、50ml规格注射器 2.5.3药库功能:可以显示已存药物名称,所支持的药物有多巴胺、氨甲环酸、鱼精蛋白、爱司洛尔、去甲肾上腺素、甲氧胺、重酒石酸间羟氨、异丙肾上腺素、肾上腺素、尼卡地平、硝酸甘油。 2.5.4血浆浓度或效应部位浓度靶控输注功能:可以使用的药物为异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺。输入病人性别、年龄、身高、体重;选择药物、模型;输入配药浓度、血药或效应部位靶浓度、恢复浓度; 显示药物名、输注时间、血药或效应部位靶浓度值、计算出的当前血药浓度值、效应部位浓度值、当前输注速度、累积输注量、恢复浓度、预计恢复时间。 2.5.5报警功能 注射泵每个通道的报警功能独立显示,声音报警可关断,灯光、字幕报警状态明确。 2.5.5.1 外接电源掉电报警:外接电源掉电后,提示灯或文字报警,同时机内蜂鸣器报警; 2.5.5.2 备用电池欠压报警:电池电压欠压时,提示灯或文字报警,同时机内蜂鸣器报警; 2.5.5.3 注射器推空/管道阻塞报警:当出现阻塞或推空后,提示灯或文字报警,同时机内蜂鸣器声音报警,报警后注射泵停止工作;

消防控制柜操作说明完整版

消防控制柜操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防控制柜操作说明 一、本控制柜是作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报警、消防水池水位低报警等各种保护功能。 二、本产品在下列条件下能可靠工作 1、周围空气温度范围不超过-5~+40℃; 2、周围空气温度24小时的平均温度≤+35℃; 3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃); 4、安装地点海拔不超过2000米。 三、产品型号及意义: 四、手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, 消防泵和稳压泵采用直接启动方式,每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡检功能。 消防水泵台数 控制电机功率 消防气压控制柜

五、自动控制:将转换开关打到“自动”位置时,稳压泵的启动停止通过压力罐上的电接点压力表来控制,当压力低于稳压下限时稳压泵启动,到达稳压上限时稳压泵停止。平时消防泵处于待机状态,两台泵定期自动巡检,防止泵因长期停止不用而锈死。一旦有火情发生,控制柜在接收到消防信号后,1#消防主泵自动启动,投入运行,当1#消防主泵出现故障时,1#消防主泵停止工作,2#消防主泵自动投入运行。当消防信号解除后,消防泵又回到待机状态,定期自动巡检。 六、控制柜还具有显示消防泵的工作状态和故障状态的输出端子,消防控制室远程控制消防泵的启动的信号输入端子。当水池水位低时,能停止消防泵及稳压泵的工作并发出声光报警。在消防泵的自动巡检过程中如果遇到消防信号能自动退出巡检,投入到消防运行状态。控制柜还具有对泵的过流、短路、缺相等故障的保护功能和声光报警功能,当泵出现故障后,相应的故障指示灯亮,并有铃声报警,以便于提醒工作人员及时排除故障后方可重新投入工作。

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

水泵技术要求

船坞主辅水泵技术协议书 南通奔腾船业有限公司2010年12月

船坞主辅水泵技术规格书 概述: 一、船坞主尺度及坞门启闭时极限水位: 1、海洋工程船坞主尺度:50m×270m×12m 2、坞门启闭时极限水位:最低m(对应坞底m标高) 最高m(对应坞底m标高) 二、单次坞室水排空时间要求:小于6 h 三、坞室排水设备设计已确定参数: 根据坞室排水的运行工况,主泵拟选用2台1400HLB-12型立式混流泵,用于抽排坞室水体。2台辅泵,用于抽排地基渗水和厂区雨水,2台排污泵,用于排除机组渗漏积水,设备启动前需对水泵轴承进行充水润滑。由于受土建结构的限制,要求另外配套制作钢结构导水锥。 四、工作环境: 环境温度-10o~50o 相对湿度:≥95% 气候条件:海洋性气候侵蚀 第一节、一般规定 1.1 标准与工艺 1.1.1 招标文件中采用的技术标准名称和编写代号: 机构名称缩写 国际电工委员会IEC 国际标准化组织ISO 美国材料及试验学会ASTM 美国机械工程师协会ASME 中华人民共和国国家标准GB 水利、电力部标准SD、SL 机械部标准JB 石油部标准SY 冶金部标准YB 上述标准中,优先采用中华人民共和国国家标准及水利、电力部标准。在国内标准缺项或不完善时,可参考选用相应的国际标准或其它国家标准。 选用的标准,应是在招标文件发出前已颁布的最新版本。 1.1.2 所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB或ISO标准。 1.1.3设备制造应采用先进的工艺,以保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材

料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。零部件应有良好的互换性和便于检修。 1.2 材料 应采用符合要求、无缺陷的优质材料,如主要材料采用代用材料时,应经监理人审查并书面同意。 1.3 材料试验 1.3.1 用于设备或部件上的所有材料均应经过试验,试验应遵守GB或ASTM规定的方法,并应提交合格的材料实验报告。 试验完成后,应提供合格的材料试验报告。试验合格证应标记在所用材料的部件上。 1.4 焊接 1.4.1 焊接工作应尽量采用自动焊或半自动电弧焊。对于需要消除内应力的机械加工件,应在消除内应力后再进行精加工。在制造厂焊接的主要零件,不允许采用局部消除内应力的方法。 焊接件接缝坡口应设计合理,坡口表面应平整,无缺陷、油污及其他杂物。 1.4.2 焊接压力容器部件的焊接方法、工艺及焊接工应符合国家标准中的有关规定,焊工必须通过考试取得合格证。 1.5 无损检测 1.5.1 无损检测应按国家标准有关规定、或参考美国ASTM标准的规定进行。 无损探伤检测运用于主要部件,如叶轮、泵轴、电机轴、轴法兰、轴连接螺栓等。 1.6 钢铸件 1.6.1 钢铸件的质量应符合有关国家标准。 1.6.2 应根据上款对铸件进行无损检测,如发现重大缺陷、买方将要求进行X射线检查,所需费用由卖方支付。 铸件次要缺陷系指气孔、砂眼、冷隔、多肉、皱纹、表面疏松等的深度不超过缺陷本体厚度的20%,最大孔深不超过25mm。超过次要缺陷的界限或若干次要缺陷累积在一起时,则应认为是主要缺陷。 当去除缺陷后,铸件承受应力的横断面减少超过30%,或者剩下部分金属中的计算应力超过允许应力的30%,则铸件报废。 1.7 不锈钢 不锈钢铸件的要求与上款“钢铸件”相同。 具有抗空蚀要求的叶片应采用ZG1Cr18Ni9或其他抗空蚀性不锈钢材料。 1.8 设备颜色 设备、部件和管道涂漆颜色应符合合同要求或水电部的标准,在合同签定后,由买卖双方最后确定每个项目的用色。 涂漆项目包括水泵及电机、名牌框、刻度板和辅助系统管路等。 1.9 润滑油及润滑油脂

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。水泵技术要求 基本要求: 1、水泵品牌及产地:国际著名品牌,国内工厂制造。水泵整机寿命不应低于20年。 2、水泵机组的整体结构应流畅合理,流道设计具备优异的性能。整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定。 3、水泵运行过程中,在可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其他可预测的变动范围内,水泵必须是安全;且必须满足中国国家标准的耐火性能,在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备及所用的材料必须是全新的和未曾使用过的。 4、投标单位在水泵选型时,应注意主要技术参数应为水泵工作曲线接近中间值为佳。水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定运行,在正常使用状态下能保持高效率。 一、冷水给水泵及变频机组 1、水泵采用立式多级不锈钢水泵,水泵过流部分均采用304 不锈钢材质,并符合饮用水的卫生标准。 2、整套变频水泵组应包括立式不锈钢水泵、电机、机座、管路及变频控制柜等全套配置。系统应通过一台泵持续可调的速度来维持恒压,其余泵按实际给水需要以工频方式投入或切断运行,泵之间依据负荷、时间和故障情况自动转换,并且所有泵由变频器依次控制,变频器控制的泵永远首先启动,而所有泵交替由控制模块控制

1 )变频系统应包括多台立式多级不锈钢水泵,并连接同时固定在共用基础上,包含所需 阀门、进出管路且必须连接完成。出口压力表,压力传感器,变频控制箱,气压水罐在出厂 前应调试完毕。 ( 2 )系统运行条件: 液体温度0 — 70 C,环境温度0 — 40 C 相对湿度:20%--90% (20 C ) ( 3 )系统进口处应使用液位开关或电极继电器作为缺水保护。 4)变频器采用三菱或 ABB 。主要的低压元器件应选择国际知名品牌的产品 (ABB ,西门子, 施耐德 ) 5 )投标人提供变频控制装置的功能介绍,和系统控制示意图。 6) 运行和错误状况均可显示于 LCD ,并可在 RAM 中存储错误信息。 如各台水泵的变频运 行,工频运行和备用泵指示。故障显示如缺水、过载、水压过高、过低、变频器故障、电源 故障及报警。 7) 系统可根据供水量要求,依次自动切入 /切出水泵,水泵的切入 / 切出顺序可调设。如时 间切换(确保运行时间均匀分配至所有泵上) ,故障切换以及水泵自检。 8 )系统可从变频状态切换到手动操作状态,反之亦可。转换时不能对系统造成冲击。 9) 系统采用压力传感器,信号单位可选择。 10 )变频控制装置为独立的控制系统,需向 BAS 提供标准的 BA 接口,能通过通讯协议与 世界知名品牌的 BAS 供应商进行通讯。 系统配合 BA 实现对水泵运行状态显示、水泵起停及过载报警的监控工作。 11 ) 水泵的最低转速和最大扬程可调设,系统压力最小和最大值可调设。 每台水泵的累计运行时间可记录,水泵启动后运行到最大速度的时间可调设。 系统发生错误时, 应能侦测传感器故障, 缺水故障, 运行超过所调设的安全定值故 障,电压降低 等故障,能显示故障并可手动或自动复原。 对于严重的故障如电源故障, 相间 或相地故障等, 变频 器能自动锁住, 且系统配有紧急运行开关, 只有当外部故障清除后才能 人工复位。 14 )气压水罐 12 ) 13)

消防消防水泵控制柜技术

消防消防水泵控制柜技术 一、一般功能和要求 消防水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●消防消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并

水泵技术规范书

***煤业渣浆泵和水泵及补充订货设 备 技术规范书 (技术部分) 二?一二年三月

般说明 1、本技术规格书供建设单位对*** 煤业渣浆泵和水泵招标、订货参考。 2、本技术规格书的技术要求,并非是设备、系统的所有细节。设备的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国家标准。 3、设备供应商应保证买方不会因使用卖方所提供的设备而受到第三方的关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。 4、卖方提供的设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:环境温度影响等。 5、如买方认为卖方提供的设备结构和性能不够合理,则有权向卖方提出进行修改的要求。如买方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时,经卖方同意后进行修改。 6、卖方应对其分包商的产品质量负全面责任。凡按卖方图纸生产的产品卖方必须在出厂合格证上签字。 二、设备布置位置描述及设备使用环境要求 *** 煤业的泵主要用在筛分动筛车间内,泵布置在筛分动筛车间± 0.00 及-3.60 平面:121压滤机入料泵一台,泵库存备用1台;122 循环水泵一台;123澄清水泵一台;131 排污泵一台,其中除131泵位于-3.60 平面,其余均位于± 0.00 平面。 本车间的泵均使用在潮湿的环境中,要求泵具有耐腐蚀、效率高、节能、易于自动控制、噪音低、运转平稳、安装维修方便、使用寿命长的特点。 三、设备主要技术要求 1、在满足表1 中泵的类型、流量、扬程、矿浆比重、台数等要求的基础上,卖方根据本厂的生产情况,进行设备选型。 2、所有电机的电压等级采用380V。 3、表1 中的电机功率和转速供卖方参考,在技术经济合理的情况下卖方可调整优化,但电机功率应不小于表中数值,应尽量选择转速较低的泵。 4、所有立式液下渣浆泵吸入口带搅拌头。 5、卖方提供的泵的选型结果应包括:泵的型号、流量、扬程、转速、效率、电机型号、功率。

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

消防控制柜操作说明

消防控制柜操作说明文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

水泵基础知识十一,消防控制柜

3、消防泵电控柜 (HLK-X ) ⑴适用范围 HLK-X 系列消防电控柜是我公司按照国家相关消防标准设计与生产的,主要用于建筑消防水泵的启停或调速控制,可手动、自动、消防中心远程起动消防水泵,具有故障自动投入功能,还可带双路电源接口,定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用自藕降压起动或软起动方式减缓起动时对电网及管网的冲击。适用范围:高低层工业、民用建筑消防、喷淋、水幕、雨淋、消防管网稳压、增压等。 ⑵应用说明 ①消防泵组控制 消防水泵 控制柜 消防泵组控制: 根据《建规》与《高规》,消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括消防控制中心启泵以及消火栓箱按钮启泵。 消防给水系统应设置备用消防水泵,控制柜应具有主泵故障备用泵自动投入功能。 市政管网 消防水池 消火栓 消防中心及消火栓箱 ①消防泵组控制:根据《建规》与《高规》,消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离起泵三种起泵方式,远距离起泵 包括消防控制中心起泵及消火栓箱按钮起泵。 消防给水系统应设置备用消防水泵,控制柜应具有主泵故障备用泵自动投入功能。

②消防气压给水系统 消防水泵 控制柜 消防气压给水系统: 消防气压给水设备以GA30-2002及国家消防设计规范为设计依据而设计和生产的新型固定灭火装置。 消防气压给水设备可在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并能充分发挥设备在火灾初期的灭火能力,将火灾损失减小到最小的程度。 市政管网 消防水池 消火栓 消防中心及消火栓箱 稳压罐 稳压水泵 ②消防气压给水系统:消防气压给水设备以GA30-2002及国家消防设计规范为设计依据而设计和生产的新型固定灭火装置。 消防气压给水设备可在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并能充分发挥设备在火灾初期的灭火能力,将火灾损失减小到最小的程度。 ③消防稳压系统 控制柜 消防稳压系统: 消防稳压设备属于消防气压给水设备的一种。 消防稳压设备在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并由稳压罐贮存一定的消防水量(30秒或10分钟),火灾初期消防水泵还没有正常出水时,由稳压罐供给消防灭火用水,使火灾及时得到控制。 市政管网 消防水池 消火栓 消防中心及消火栓箱 稳压罐 稳压水泵 ③消防稳压系统:消防稳压设备属于消防气压给水设备的一种。 消防稳压设备在无火灾发生时保证管网所需的消防压力,并由稳压罐储存一定的消防水量(30秒或10分钟),火灾初期消防水泵还没有正常出水时,由稳压罐供给消防灭火用水,使火灾及时得到控制。