电力系统继电保护
、选择题(每小题1分,共15 分)
1.过电流继电器的返回系数(B)
A .等于0
B .小于1
C.等于1 D .大于1
2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B )
A .大于2
B .大于1.3~1.5
C.大于1.2 D .大于0.85
3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短
路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A )
A .有2机会只切除一条线路
B .有-机会只切除一条线路
3 3
C. 100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除
4?在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D )
A ?方向性
B ?可靠性
C.灵敏性 D ?选择性
5?在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D )
A. 90° 接线 B . 3U 0、3I o
D . -3U 0、3I 0
C.-3 U o、-3丨0
6?正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B )
A ?全阻抗继电器
B ?方向阻抗继电器
C.偏移特性阻抗继电器 D ?上抛圆阻抗继电器
7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )
A. 0°接线 B . 90°接线
C. 3U。、3 I 0
D. U A、I A+ K 3 I 0零序补偿电流的接线方式
&由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A )
A .测量阻抗增大,保护范围减小
B .测量阻抗增大,保护范围增大
C.测量阻抗减小,保护范围减小 D .测量阻抗减小,保护范围增大
9?在双侧电源线路上,过渡电阻的存在,使测量阻抗(C )
A.增大
B.减少
C?可能增大,也可能减少 D.不变
10?使带速饱和变流器的发电机纵差保护出现死区的短路点在(B )
A.机端附近
B. 定子中性点附近
C. 定子绕阻中间部位
D. 引出线上
11. 在中性点非直接接地系统中,某点发生单相接地故障时,母线上电压互感器二次开口三角侧的电压大小为(C )
A.当故障点距母线越近,电压越高
B.当故障点距母线越近,电压越低
C.不管距离远近,电压基本相同D?与故障前电压相同
12. 在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是(C )
A.电流速断保护
B.限时电流速断保护
C?定时限过电流保护 D.电流电压联锁速断保护
13. 电磁型继电器的电磁转矩Me与铁心中磁通??的关系为(D )
人1
A.M *
B.M *
1
C.M*p
14?发电机横差保护的作用是( A )
A ?保护定子绕组匝间短路
B ?保护定子绕组相间短路
C.保护定子绕组接地短路 D ?保护转子绕组一点接地故障
15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C )
A .低电压起动的过电流保护
B .复合电压起动的过电流保护
C.负序电流保护 D ?阻抗保护
二、填空题(每小题2分,共40分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
16?反应故障时电流增大而动作的保护称为__过电流保护__________________ 。
17?对本元件的主保护起后备作用的保护称为____________ 近后备保护______________ 。
18?所谓灵敏性是指对保护范围内_______________ 发生故障的反应能力。
19?动作电流是指能使继电器动作的最小电流_______________ 。
20. 保护装置整定值越小,受过渡电阻的影响越大。
21. 在校验距离川段远后备灵敏度时,分支系数应取_最大值_ 。
22. 当全系统阻抗角相等时发生振荡,并且振荡角S =1800时,振荡中心电压为零
23. 高频收发信机的作用是—发出和接受高频信号___。
24?中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网所有
一 _非故障元件_ ___________ 的零序电容电流之和。
25?距离保护I段和n段共同构成本线路的___主保护_ __ 。
26?零序过电流保护的动作电流应躲过下一条线路首端发生三相短路时由零序电流过滤器输出的最大
_________________ 不平衡电流_____________ 。
27?零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时_____________ 无____________ 死区。28.为防止过渡电阻的影响,一般在距离n段保护上采用顺势测定电路—。
29?在整定距离n段的整定阻抗时,分支系数应取最小值 ________________ 。
30. 阻抗继电器的动作特性在阻抗平面上沿00 ?方向所占面积越大,则受振荡影响就
_________ 大___________ 。
31. 反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称____________ 瓦斯保护_____________ 。
32. 当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称其为
_______ 励磁涌流______________ 。
33?对于发电机定子绕组的相间短路,要求容量在1MW以上的发电机,应装设 _________ 纵差动保护__ 。
34.电流比相式母线保护的基本原理是比较各连接元件_____________ 相位_____ 的不同来区别母
线内部或外部短路的。
35?按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限_____ 越长_____ 。
三、简答题(每小题6分,共30分)
36.继电保护装置的基本任务是什么?
⑴当电力系统出现故障时,能自动,快速,有选择的将故障设备从系统中切除。
⑵当发生不正常工作状态时,发信号或跳闸。
37?功率方向继电器90°接线方式的主要优点是什么?
⑴ 无论发生三相短路还是两相短路,继电器均能正确判断故障方向
⑵ 选择合适的继电器内角,在各种相间短路时可使继电器工作在最灵敏状态
37?数字滤波器是如何进行滤波的?
数据滤波器是一段程序。CPU通过执行这段程序,将输入的数字量进行某种运算,以去除信号中的无用成分,达到滤波目的。
38?试述高频闭锁方向保护的基本原理。
⑴正常运行时,高频通道内无高频信号
⑵外部故障时一端功率为正,一端为负,由靠近故障点短路功率为负的这侧发出闭锁信号,
被两侧收信机收到后将保护闭锁
⑶内部故障时,两侧功率均为正,不发闭锁信号,也收不到信号,从而保护动作于跳闸
39?根据不同的通道,可以实现的纵联保护有哪些?
⑴利用辅助导线的输电线路纵差保护
⑵借助输电线路载波的高频保护
⑶利用无线电波的微波保护
⑷采用光纤的光纤纵差动保护
四、综合分析题(共15分)
40.如图,电流保护的动作值l act=6.5A,问: 1)当d点发生BC两相短路时Id⑵=60A,流过ILJ、2LJ的电流各是多少?继电器能否动作?
其灵敏度是多少?
2)为提高灵敏度应如何改进接线?
改进后灵敏系数可达多少?
(7分)
⑴6.06A,继电器不能动作,K sen=0.932
⑵采用两相三继电器接线K sen=1.86
41.如图所示,在单侧电源环网中,试求出过电流保护1~8的动作时限,并指出哪些保护应装设
方向元件?(8 分)
t仁3s t2=0s t3=2.5s
t4=2s t6=2.5s
t7=0s t5=0.5s
t8=3s
加方向元件的保护是2,4,5,7