井架物料提升机施工方案

1.编制依据

1.1 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》

1.2 JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》

1.3 《广东省建设工程井架物料提升机使用安全管理规定》

2.工程概况

城市花园宝福阁3期,坐落于莲兴路南侧,由1栋和2栋组成,地下室一层,地上七层,总高度25.8 ,结构形式为框架剪力墙结构,基础类型为天然基础。本工程设计为50年,结构使用为50年,结构安全等级为二级,,本工程落地平方为496.78㎡,合计总平方为4101.5㎡。

建设单位:中山市厚兴房地产开发有限公司

设计单位:中山市建筑设计院有限公司设计

监理单位:中山市建设监理有限公司

施工单位:中天建设集团有限公司中山分公司

3.设备的选择

3.1根据施工组织设计:因本工程砼采用商品泵送砼,主体阶段垂直运输采用井架物料提升机,装修阶段也使用井架物料提升机。所以选用生产的物料提升机,设备执行标准Q/BJJ02—9 9,有证书,并有产品质量检测总站检测报告。

3.2设备主要部件:

该井架物料提升机的主要部件有:地梁、立柱、天梁、吊篮、卷扬机及附着装置等。

3.2.1地梁:它是整个架体的基础。和天梁套架、立柱(导轨)一起组成提升机,以保证吊篮自由升降,运送物料,平稳进行,并由地脚螺栓和地基相连。

3.2.2立柱:起导轨架作用。由多个标准节组成,节间由8条M14×30螺栓连接,提升高度为M。

3.2.3天梁套架:是物料提升的架体承重梁。

3.2.4吊篮:是承载物料的主要机构。由型钢组焊而成,配有对安全防护、入料升降门及断绳安全保护器,吊篮停靠装置应采用可靠的联锁;侧柱及安全器设有导靴轮可沿立柱导轨滚动,起导向作用。架体内底部应设计缓冲装置。

3.2.5附着装置:附着杆一端用扣件与标准节相连,另一端通过预埋铁件与建筑物相连。提升架体增高时,保证架体工作平衡。附着的设置间距不大于9 m,设置层数为:2层、4层、6层、……;未设置铁件的楼层用M 12的膨胀螺栓固定在楼板上或在施工中提前预埋。

3.2.6卷扬机:是提升物料的动力机构,采用式卷扬机,属单独配套机构。

4.基础

地基条件:⑴本工程基本风压0.65KN/㎡,地面粗糙度为B类,⑵建筑物土类为Ⅱ类,依据岩土工程勘测报告(中山市地质工程勘测院提

供的2010年5月《城市花园宝福阁3期场地岩土工程详细报告》,报告编号为201000236)。⑶土层参数,天然地基持力层为强风化花岗岩,据勘测报告,强风化花岗岩地基承载力特征值fak达500k Pa,可满足物料提升机基础的承载力要求。

提升机的基坐必须支承在按安全可靠(或按设计要求)的基础之上,承载力能达到要求。地梁安装时使用M20膨胀螺栓固定,螺栓中心距允许偏差2㎜;地脚螺丝及预埋件要求应根据产品说明书或设计计算。基础应有排水措施,距基础边缘5M范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施。

4.1低架(安装高度在30米及以下):地耐力不应少于80Kpa,浇注C 20混凝土,厚度300㎜,基础表面应平整,水平度差不大于10㎜;4.2高架(安装高度在30米及以上):基础应有计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定;

5. 物料提升机技术要求

5.1架体

5.1.1厂家提供的定型提升机产品,必须经市技术监督局检验后,核发准用证后方可使用。

5.1.2提升机应设置连墙件与建筑物的柱子或与预埋在顶板上的钢筋环连接,连墙件每层必须设置一组,连墙件为Φ48×3.5的钢管,连墙件与架体及建筑结构之间均采用刚性连接,并形成稳定结构,连墙件严禁与脚手架连接。

5.1.3架体搭设时,采用螺栓连接的构件,不得采用M12以下的螺栓,每一杆件的节点及接头的一边螺栓数量不少于2个,不得漏装或以铅丝代替。

5.2 安全防护装置

5.2.1吊篮必须设置定型化的停靠装置。停靠装置必须可靠灵活。5.2.2 超高限位装置:架体的自由高度不超过6米,在距天梁底部不小于3米处,设置超高限位装置。超高限位装置必须灵敏可靠。5.3吊篮防护

5.3.1吊篮两侧应设置固定栏板,其高度为1200㎜,

5.3.2吊篮进出料口设置定型化、工具化的安全门,进出料时开放,垂直运输时关闭。安全门应开启灵活、关闭严密。

5.3.3吊篮提升严禁使用单根钢丝绳。

5.3.4架体内底部应设置缓冲装置。

5.4楼层卸料平台防护

卸料平台的宽度不小于800㎜,用木脚手板横铺,必须铺严铺稳,严禁使用钢模板作平台板。卸料平台两侧用48×3.5的钢管设1200㎜高的防护栏杆,栏杆水平管间距600㎜,栏杆外侧挂密目式安全网。卸料平台内侧设1200㎜的防护门,防护门用Φ12的钢筋制作,并涂刷红白相间的油漆。卸料平台口必须悬挂安全警示标志,严禁探头、超载、乘人。

5.5 进料口的防护

提升机进料口设置防护棚,防护棚用Φ48×3.5的钢管搭设,宽度大于提升机的外部尺寸,长度为5米,防护棚的顶部满铺厚度不小于5 0㎜厚的木脚手板,铺满铺严。在进料口加设定型防护门,防护门在吊篮提升时,将进料口封闭,以防止进人,防护门在底层吊篮进料时开启。

5.6传动系统

5.6.1 卷扬机

卷扬机必须是合格产品,其机槭性能应良好,制动器灵敏、可靠;卷扬机的安装应按产品说明书要求安装在地脚螺栓上固定,必须埋设满足受力的地锚;并有金属制作的防护罩,周围要有围护措施。卷筒与钢丝绳直径比不小于30,必须设置防止钢丝绳脱出防护装置。卷扬机钢丝绳的第一个导向轮(地轮)与卷扬机距离不小于卷筒宽度的1 5倍,不小于7米(卷筒宽450㎜,卷筒宽度的15倍为6.75米)。5.6.2钢丝绳

5.6.2.1 提升用钢丝绳安全系数K>7;

5.6.2.2 钢丝绳应维护、保养良好,不得有严重的扭结、变形、断丝、锈蚀、缺油现象,严禁使用拆减、接长或报废钢丝绳。

5.6.2.3 钢丝绳应用配套的大轮和地轮。滑轮组直径与钢丝绳比值不应小于30,严禁作用开口滑轮。

5.6.2.4 钢丝绳在卷筒上要排列整齐,不得咬绳和相互压绞,不得从卷筒上方卷入。运行中钢丝绳在卷筒上的圈数,最少不得少于3圈。

5.6.2.5 卷筒上的绳头应用压板固定牢固,在天梁上固定的绳头应有防止钢丝绳受剪的措施,且绳卡数量不得少于3个。

5.6.3操作棚

5.6.3.1应搭设坚固的操作棚,不得搭设于脚手架上或有危险的地方,操作棚应有防雨措施;

5.6.3.2 操作棚的搭设应不影响操作员视线,当距离作业区较近时其顶部必须搭设能防止穿透的双层防护栏;

5.6.3.3 应保证棚内电器设备的安全及便于操作,且各井架操作台之间信号不干扰,操作员操作互不影响;

5.6.3.4 操作棚内应有照明装置,照明电源与动力控制电源应分路设置。

6.安装要求

6.1安装吊篮,吊篮与地梁对中后,调整水平度,四角垫好垫牢。吊篮骨架内竖向铺设5cm厚木板,应铺严,并做好压重。

6.2安装架体杆节,两边的杆件用>M12×30螺栓与地梁连接,第一节连接后,测量其垂直度,其偏差不应超过3‰,用加垫法调整。吊篮导靴与导轨的摩擦面间隙一面应控制在0-2mm以内,以防间隙过大,产生脱轨现象,第一节安装好后,临时用铅丝将吊篮立柱和杆节绑牢。

6.3安装第二节,检查两导轨之间必须和底节一致,误差不超过5m m,紧固螺栓,做好斜支撑后,将两支柱横向水平连接成一体,进行

加固。两边立柱应交替进行往上安装,所有节点螺栓必须紧固,不得漏装。

6.4安装前,首先检查提升机架体的垂直度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,连墙件的设置间隔是否达到安全技术规范标准,能否满足吊篮升降时的强度刚度和稳定性的要求。

6.5调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨角面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。

6.6楔体组件必须安装在升降机吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平面上,将楔体提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢柱体上,焊接必须达到设计要求。

6.7安全断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮后盖及座体轴向间隙一致。压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d 是钢丝直径),四级调整一致。

6.8安装杠杆,连接铰链。

6.9摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致。当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔快,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,滑轮轴降到下止点,楔快提升到上止点。(加紧状态)

6.10卸料对开防护门,开门应灵活,插销自如,将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向轮与门相接,推拉门子调整拉伸弹簧拉

力,当门开启后,楔快必须提升到上止点(门轴中心距索绳孔中心1 00mm)。

6.11架体外侧用钢架管搭设防护架子,挂安全网封闭,在与卷扬机相对的一面用大眼安全网封闭,以便于机手观察信号员,正确操作卷扬机。其他两面用密目式安全网封闭。

6.12安装精度应符合以下要求:

6.12.1多次使用的提升机,在重新安装时,其偏差不应超过3‰,并不得超过200㎜,导轨节点截面错位不大于1.5㎜

6.12.2吊篮导靴与导轨的安装的安装间隙控制在5-10㎜以内。6.13在提升机进料门处搭设防护棚,防护棚与安全通道连在一起。形成一体。

7. 调试与验收

7.1调试

7.1.1空载提升吊篮在全行程范围内作升降运行三次(楔快取下)验证架体的稳定性,两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有震颤冲击现象。

7.1.2将吊篮悬挂离开地面100-200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,八处一致后,装好楔快,达到锁紧状态,将滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态,在额定负载下将吊篮提升到离地面2-3米高停机,将对开方防护门打开,检查制动夹持的可靠性。7.1.3升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并做吊篮的坠落试验,其滑落行程不能超过1m。

7.1.4在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升、下降、开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验)下滑不应超过100m m,下降速度在25-30m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落等,更不能出现连接松动损坏等现

7.1.5提升机的金属结构及所有电器设备金属外壳应设接地,其电阻值不大于10Ω。

7.1.6电器设备的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

7.2验收

7.2.1施工单位必须遵照JGJ59-99《建筑施工安全检验标准》进行量化验收;

7.2.2 验收时应具备产品合格证或设计计算书;

7.2.3 验收时应具备经过批准的施工方案和安装拆卸、操作人员上岗证书,并应有井架基础验收记录和砼强度试验报告;

7.2.4 井架安装完后应试运行,且必须经过建设行政主管认可的检测机构检验合格后方可可投入使用。

8.使用与管理

8.1使用

8.1.1必须由经过考核取证的专业机手操作。

8.1.2物料在吊篮内应均匀分布,不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时,应采取防滑措施;散料应装箱或装笼。

8.1.3严禁人员攀登、穿越提升机和乘吊篮上下。

8.1.4提升机司机在信号不清的情况下不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。

8.1.5闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位切断电源,并将运物放下。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可使用。下班时要切断电源,锁好闸箱。

8.1.6导轨表面严禁涂任何油脂。导靴滚轮销轴每班应加注1次润滑油脂。

8.1.7吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,插好销轴后,再明确联络信号。

8.1.8升降吊篮每班首次运行时,应做空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后,方可投入使用运行。

8.1.9作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱。

8.1.10提升机上应标有提升重量,严禁超载运行。吊篮提升后,吊篮下严禁有人停留

8.1.11工作完毕或暂停作业后,吊篮必须落到地面。吊篮需在空中停留时,除使用制动器外,并用棘轮保险卡牢,机手不得离开岗位。

8.2管理

8.2.1安全装置必须由专人管理,持证上岗,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础紧固件、钢丝绳的松紧程度、磨损程度、楔块抱闸、所有销、轴、

滚动轮、各种弹簧、卷扬机抱闸等易损件和关键件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修,不能带病工作。

8.2.2提升机应由设备部门统一管理,不得对卷扬机和架体分开管理8.2.3运输提升机个部件时,装车应垫平,尽量避免磕碰,同时应注意提升机的配套性。

8.2.4提升机使用中应进行经常性的维修保养,并符合下列规定:

a司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。

b维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱出挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护:

c提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修,排除故障应在停机后进行。

d更换零部件时, 零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符和设计与制造标准。

e维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。

f维修和保养提升机顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。

9. 拆除

9.1拆除前,操作人员要详细检查现场周围环境,清除障碍物,划定危险区并设置围栏或警戒标志。拆除时要设专人监护。

9.2拆除前要统一指挥,操作人员要服从领导、密切配合,严格按交底顺序、安全措施进行。特别是拆除连墙杆时要注意架体的稳定情况。

9.3拆除应按“先搭后拆,后搭的先拆”的顺序进行。

9.4拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。拆下的杆件等及时清理放置在规定的位置,并码放整齐。

9.5拆除卷扬机,必须先切断电源,经检查无误后才能进行拆除工作。

9.6拆除连墙杆前,应先设置临时支撑,确保架体自由高度不大于2个标准节。

9.7拆除龙门架前,应先分别对两立柱采取稳定措施,保证单柱的稳定。

9.8拆除作业易白天进行,夜间作业应有良好的照明,因故中断作业时,应采取临时稳固措施。

物料提升机安全检查要点

管理制度参考范本物料提升机安全检查要点a I时'间H 卜/ / 1 / 7

1)架体安全检查要点 ①. 应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。自制的物料提升机必须经建设主管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须经建筑安全监督管理部门安全认可。 ②. 物料提升机悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。 ③. 施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。 2)限位保险装置检查要点 ①. 物料提升机要必须有断绳保护装置、安全停靠装置、上极限限位装置,30M以上高架提升机还必须有下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。 ②. 提升机架断绳保护装置宜采用夹轨式,安全停靠装置应使用方便并宜与吊笼安全门联动,上下极限限位装置宜采用机械式,吊笼的越程应不小于3m所有保险装置必须安全可靠。 ③. 在便于司机操作的位置必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断,工作照明不应断电。 3)架体稳定检查要点 ①. 缆风绳 采用缆绳固定架体的,缆风绳必须采用直径大于9.3m m的圆 股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根或六根),20- 30m设二组。 缆风绳应在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在 45 度-60 度,其下端应采用与钢丝绳相适应的花篮螺丝与于地锚拉紧连接,不得栓在树上、电杆等其他物体上。 ――地锚采用不少于2根钢管(48-53 )并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。 缆风绳不得有接头。端部应设置保险环并用不少于3个与绳 径匹配的绳卡固定,绳卡间距不小于钢丝绳直径的 6 倍,绳卡滑鞍应放在受力绳一侧,不得正反交错设置绳卡。

物料提升机使用说明书

腾胜达牌货用施工升降机 使 用 说 明 书 腾胜达机械制造有限公司

前言 欢迎您使用腾胜达牌货用施工升降机。 为了确保您安全正确的使用施工升降机,请务心在安装使用施工升降机之前认真阅读本使用说明书,了解施工升降机的基本结构、工作原理、主要技术性能、安装和拆卸方法、安全操作规程及临时故障处理方法等内容。 产品使用须知 1、施工升降机的安装、拆卸、维修和使用操作人员必须持证上岗。 2、施工升降机的安装、拆卸作业时,作业人员必须按高空作业安全操作规程防护与操作。 3、必须严格按照特种设备有关法律、法规和安全技术规范的规定进行施工升降机的管理使用。 4、施工升降机应在顶部风速不大于20m/s下正常作业,在风速不大于13m/s 条件下进行架设、接高和拆卸导轨架作业。 5、施工升降机应在电源电压值与额定电压值偏差为±5%,供电总功率不小于产品规定值的条件下正常工作。 6、导轨架安装时,导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差值不应大于导轨架高度的1.5/1000。 7、附墙架平面与附着面的法向夹角不应大于8° 8、施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物之间的距离不应小于0.2m。 9、吊笼通道周围应设置高度不低于1.5m的地面防护围栏,围栏登机门应装有电器安全开关,使吊笼只有在围栏登机门关好后才能启动。 10、层门应保证在关闭时人员不能进出。 11、当吊笼停止在最低位置时,留在卷筒上的钢丝绳不应小于三圈。 12、电气设备应防止外界如雨、雷、泥浆,灰土等造成的危害,控制柜、开

关、电气元件的防护等级为IP53。 13、零线和接地线必须分开,接地线严禁做截流回路。 概述 SS100/100货用施工升降机是我公司按照中华人民共和国国家标准、GB/T10054-200《施工升降机》设计制造的建筑施工物料专用提升机械。设计中广泛采用了国内外先进技术,应用了自主研发的11项实用新型专利。产品设计新颖、结构严谨,导轨架采用标准节组装,装拆方便,互换性强,架体的钢性牢固,具有高强度、抗弯曲、抗倾斜、搞磨损的特性。产品安全装置齐全,配置有:附墙架、防坠器、限高、限重、防松、停靠等安全装置,极大地提高了钢丝绳式施工升降机的安全性能和适用范围,是小高层和多层建筑施工中物料垂直运输理想的新型施工升降机。该机型被云南小建设厅定为淘汰老式井架的新型技术推广产品。同时也受到了政府安监部门和用户的欢迎。 “腾胜达”牌施工升降机,作为新世纪的新机型,必将成为您最愿意拥有和使用的建筑提升机械。 基本机构 施工升降机主要有基础、底座、导轨架、吊笼、防坠器、限高器、小梁、大梁、附墙架、滑轮、钢丝绳、电控柜、卷扬机等组成。 1、基础 (1)施工升降机基础是钢筋混凝土平台,基础需承受施工升降机的全部自重和载荷,平台至少应能承受20吨的静压力。按附图一挖长2500mm、宽2500mm、深1200mm基坑,如遇回填土或松软土质应扩大基坑,基坑的底座安装中心应保证吊笼在上下运动中与建筑物、脚手架等物体至少保持间距400mm,如图二。将底座用钢管悬于基坑适当高度,穿好地脚螺栓,布好加强钢筋,用C≥30混凝土浇

物料提升机作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD529 物料提升机作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

物料提升机作业安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 适用范围 本规程规定了各类物料提升机安全操作的有关规定。 本规程适用于公司新购及正在使用的安全操作。 2 运行前的准备工作(每日检查) 2.1查阅上一班操作员的运行记录。 2.2查阅减速箱内润滑油情况(油质、粘度等,特别是试运行前)。 2.3检查电气控制箱的电源开关是否断开。 2.4检查运转部分、滑道提升机械部分的润滑情况和使用状况。 2.5检查主传动钢丝绳的磨损情况。 2.6检查各限位开关工作情况和是否有损坏。 2.7检查各层停层装置的平层情况。 2.8检查沿提升机垂直运动方向各层平台上有无突出物件。 2.9作好当班记录,如发现故障或不安全、不正常情况

物料提升机的安全要求

编号:SM-ZD-32916 物料提升机的安全要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机的安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 物料提升机作为在工程施工中的物料运输工具,是一种板链式、重力诱导卸料的提升设备。它主要适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,例如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等散装物料。 主要特点在于:一、采用的板链有较高的剪切强度、疲劳强度及耐磨性能,运转故障率低,使用寿命长;二、采用较低的链速度(o.5米/秒);三、采用大容量的料斗和较小的斗距,驱动功率低且输送量大。尤为适应提升破碎后的石灰石和水泥熟料(≥NE50)。 物料提升机应注意的安全要求:1、物料提升机卷扬机部分应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88―92)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59―99),并遵守卷扬机安全操作规程。2、物料提升机的安装应符合说明书或设计计算书要求,并牢固可靠。3、使用前应对吊篮的安全门、

物料提升机安全技术要点

编号:AQ-JS-05082 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 物料提升机安全技术要点 Safety technical points of material hoist

物料提升机安全技术要点 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m 以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定

材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现场进行全面检查,确认符合要求,方准试验。 (2)空载试验。在空载情况下,按照物料提升机正常工作时所需的各种运行动作,包括上升、下降、变速、制动等,在全程范围内以各种工作速度反复试验,不少于3次。 (3)额定荷载试验。吊篮内按设计规定的荷载,按偏心位置1/6交点处,然后按空载试验动作反复进行,不少于3次。 (4)试验中检查动作和安全装置的可靠性,有无异常现象,金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落、节点松动以及振颤、过热的现象。将检查结果和实验过程中检验的情况按照要求认真填写在验收记录表中,供验收组审定。 第二节安全保护装置

物料提升机的安全管理

编号:SM-ZD-16561 物料提升机的安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机的安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 建筑施工现场垂直输送物料的提升机,构造简单,安装、使用和拆除方便,是投资少、见效快的设备,常用于中小型建筑工地。随着建筑市场的发展,物料提升机的数量随之增加,但对物料提升机的安全管理却相对滞后,安全事故不断发生。加强安全管理势在必行,从物料提升机的制造、安装和使用等方面排查存在问题,提出解决对策。 一、物料提升机制造管理 1、国家、行业主管部门对提升机设计、制造的标准有待进一步规范。现行的物料提升机多种多样,安全装置参差不齐,安全性能指标各异,在设计和制造上存在着较大的缺陷和安全隐患。多数产品是施工企业自制、小型生产厂家制造,部分产品由乡镇企业制作,生产厂缺少基本生产技术、设备,工装落后,没有建立健全相应的产品质量保证体系和内控质量标准,无法保证其产品质量。物料提升机应有产品标牌,标明额定起重量,最大提升速度、最大架设高度、制造单位、

井架物料提升机安装使用安全技术

安全管理编号:LX-FS-A32599 井架物料提升机安装使用安全技术 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

井架物料提升机安装使用安全技术 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、地基 1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度 300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于 10mm; 2、高架(安装高度30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定; 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施;

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求物料提升机是建筑工地常用的一种物质垂直运输机械,由于它有着制造成本低、安装操作简便、适用性强的特点,所以被建筑施工企业广泛使用。特别是对一些中小型建筑工地来说更有着举足轻重的作用。随着建筑市场的发展,物料提升机数量也随之增加,因此对物料提升机管理相对滞后的矛盾也愈显突出。许多物料提升机因为厂家不按标准要求制造生产,加上建筑施工企业本身对其安装和使用的不规范,使现有的物料提升机存在着不同程度的安全问题。 物料提升机设置了断绳保护安全装置、停靠安全装置、缓冲装置、上下高度及极限限位器、防松绳装置等安全保护装置,这些装置能让物料提升机在规定高度范围内运行时保持高度的安全系数。 安全防护装置及安全要求:1.提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求:①安全停靠装置。吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应可靠的承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸时的工作荷载。 ②断绳保护装置。当吊篮悬挂或空中发生断绳时能可靠的将其停住并固定在架体上。其滑落行程,在吊篮满载时不得超过1米。③上极限位器(防冲顶装置)。该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程(指从吊篮最高位置与天梁最低的距离),应小于3米,当吊篮上升到达到极限高度时,限位器即行动作,切断电(指可逆式卷扬机)

或自动报警。④楼层口停靠安全门。各楼层的通到处,应设置闭停安全门,应采用连锁装置(吊篮运行到位时方可打开)。停靠安全门可采用钢管制造,其强度应能承受1KN/m的水平荷载。⑤吊篮前后安全门。吊篮的上料口处装设安全门。安全门宜采用连锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。⑥吊篮前后安全门。吊篮两侧处应设防护栏,防护栏宜采用工具式装置封闭吊篮两侧,防止升降运行时物料从吊篮的两滚落。⑦吊篮顶部防护棚。篮顶部应装设防护棚,防护棚宜采用接叠双向开启式,以利长料运送,防止人员进入吊篮作业时物料从吊篮个方坠落伤人。⑧首层上料中防护棚。防护棚应装设在提升机架体面进料口上方,其宽度大于提升机的最外部尺寸,长度为低架提升机应大于3m,高架提升机应大于5m其材料强度应能承受 10kpa的均布荷载,也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆距应不小于600mm。⑨紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。⑩信号装置。该装置是司机控制的一种响装置,其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时,必须加装通讯装置,通讯装置必须是一个闭路的双向电气通讯系统,司机应能听到每站联系,并能向每一站讲话。

物料提升机工安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 物料提升机工安全操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

物料提升机工安全操作规程(最新版) 1.卷扬机作业人员须经培训,熟悉井字架和卷扬机技术性能、机械性能、安全知识和管理制度,考核合格后,持证上岗。不准将机交给无证人员操作。 2.卷扬机操作棚必须符合防雨、防火和抗冲击的要求,控制台、井架、卷扬机和开关箱及接电源线安装完毕后,必须经验收合格挂牌,方可作用。 3.操作前必须认真检查卷扬制动、升高限位、停层、防断绳、联络信号等十二项安全装置是否灵敏有效,钢丝绳是否完好。井架垂直度是否符合要求,传动位的钢丝绳不准有接头,缆风绳或架体与结构拉结是否牢固,并空载试运行,确认正常,才可操作。 4.井架各层联络要有明确信号和楼层标记。使用对讲机时,防止多层信号干扰,信号不清不得开机,防止误操作。但作业中,不

论任何人发出紧急停机信号,应立即执行。 5.吊笼堆料应均匀,零星物料应用载器放载,严禁超载、超高、超长,严禁载人上落。严禁人员攀登、穿越提升机架体和架底。 6.操作时精神集中,不得离开岗位。在开机中,要密切注意平台口、通道口等处是否有装运工人员将头手伸入井架架体内或爬架或穿过吊笼底部,防止意外事故。有人在吊笼内未离开前,不准开机。 7.遇六级及其以上大风或大雨时,应停止作业。 8.发生故障或停电,必须采用按动卷扬机刹车吸铁慢速地将吊笼放因地面。 9.卷扬机放尽钢丝绳时必须保持不少于三圈在卷筒上,上升吊笼收卷钢丝绳应保持排列整齐。运行中严禁用手或脚去调整排列或检修、保养。 10.井架上的平撑拉结、斜撑、缆风绳、各种安全装置安全防护和标志等严禁随意拆除,施工需要拆除井架内侧斜撑,应经工长批准。也不准连续拆除三个标准节内侧的斜撑。

物料提升机安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 物料提升机安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6429-33 物料提升机安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、物料提升机的安拆必须由取得建设行政主管部门颁发的安拆资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 2、物料提升机安拆前,应按照出厂有关规定,编制安拆作业方法、质量要求和安全技术措施,经企业技术负责人审批后,作为安拆作业技术方案,并向全体作业人员交底。 1、卷扬机安装时,机座必须平稳牢固,设置可靠的地锚并应搭设工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和起吊的物件。 2、作业前检查卷扬机与地面固定情况、防护设施、电器线路、制动装置和钢丝绳等全部合格后万可使用。 3、使用皮带和开式齿轮传动的部分,均须设防护罩,导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。

4、以动力正反转的卷扬机,卷筒旋转万向应与操纵开关上指示的方向一致。 5、从卷筒中心线到第一导向滑轮的距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应大于20倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时,滑轮的位置应与卷筒轴心垂直。 6、卷扬机制动操纵杆的行程范围内不得有障碍物。 7、卷筒上的钢丝绳应排列整齐,如发现重叠或斜绕时,应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚去拉踩钢丝绳。 8、作业中,任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后,操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。 9、作业中,如遇停电,应切断电源,将提升物降至地面。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

物料提升机安全技术要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.物料提升机安全技术要点 正式版

物料提升机安全技术要点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制

造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现

物料提升机详解

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工部署 (1) 1、提升架设置 (1) 2.所用材料要求 (1) 3、主要技术参数 (1) 四、提升架安装 (2) 五、提升架的调试 (4) 六、安装井架的技术要求 (4) 1、架体 (4) 2、安全防护装置 (4) 3、吊篮防护 (5) 4、楼层卸料平台防护 (5) 5、进料口的防护 (5) 6、传动系统 (5) 七、安装后整机性能检验 (6) 八、操作使用及注意事项 (6) 九、提升机的使用与管理 (7) 1、安装后使用前的验收应符合下列规定 (7) 2、使用提升机时应符合下列规定 (8) 3、提升机在使用时要维修保养,并符合下列规定 (8) 十、物料提升机的拆除 (9) 1、拆除前的准备工作 (9) 2、拆除作业安全技术交底 (9) 3、提升架拆除顺序 (9) 十一、安装、拆除施工要求 (11)

一、工程概况 本工程为车间工程,位于佛山市南海区。由佛山市南海区罗村街街边下观股份合作经济社投资兴建,由佛山市城匠建筑设计有限公司设计。 本工程包含以下工程:车间,为框架混凝土结构。 本工程设置了一个物料提升机,井架高度为米(节),基础支承在室外天然基础上; 二、编制依据 1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2001; 4、《建筑施工手册第三版》中国建筑工业出版社,2003.03出版; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 6、粤建管[2003]39号《广东省建设工程井架物料提升机使用安全管理规定》 7、本工程设计施工图纸与现场实际施工情况。 三、施工部署 1、提升架设置 该工程共设置4台物料提升架。选用物料提升机的架高为15米。提升架用于在内外墙砌筑、屋面及装修阶段的材料运输。提升架距结构外皮1800mm,现浇混凝土地梁中心距结构外皮3500mm。 提升架在一层结构施工完后安装完毕。待屋面及内外主要装修完成后拆除。 2.所用材料要求 3、主要技术参数

物料提升机安全管理(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 物料提升机安全管理(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

物料提升机安全管理(最新版) 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监

理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。 第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。 企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。 第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。严禁其他人员擅自操作。操作控制井字架必须专人专机。 第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。 第三章井字架安装和使用 第九条井字架必须具有以下安全防护装置,其性能不得低于《规

施工物料提升机安全技术交底(最新版)

施工物料提升机安全技术交底 (最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0206

施工物料提升机安全技术交底(最新版) (1)物料提升机应有产品标牌,表明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。 (2)物料提升机安装后,应由主管部门组织有关人员按规范和设计的要求进行检查验收,确定合格后发给使用证,方可交付使用。 (3)由专职司机操作。升降机司机应专门培训持证上岗,人员要相对稳定。 (4)每班开机前,应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检查,并进行空车运行,确认各类安全装置安全可靠后方能投入工作。 (5)附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 (6)附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接。

(7)当物料提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。 (8)缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下(含20m)时,缆风绳不少于1组(4~8根);提升机高度在21~30m时,不少于2组。 (9)龙门架的缆风绳应设在顶部。若中间设置临时缆风绳时,应在此位置将架体两立柱做横向连接,不得分别牵拉立柱的单枝。 (10)缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其下端应与地锚连接,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上。 (11)在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。 (12)施工现场每月对龙门架或井架物料提升机全面进行一次定期检查。 (13)严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊蓝上下。 (14)物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝、严禁超载使用。

物料提升机规范标准

物料提升机备案需要具备哪些资料 建筑起审机械备案登记办法 第一紇为加强建筑起施机械备案好记管理,根据《建筑起車机 械安全监件管理规定》C建设部令W 166号),制定木办法。 第一条木办法所称建筑起重机械备案经记勺括建筑起施机械备案、安装(拆卸)告知和使用登记? 第三条县级以IJfcj人民政府建设主管部门可以使用计算机信息笛班系统办理建筑起朿机械备案&记,井建工数据冷. 县级以上地方人民政於建设工代部门应当提洪木行政区域内建 筑起币机械备案昔记含询服务。 第凹条出租、安装、使用单?位应泊按规定淀交建筑起重机械备案窃记资料,并对所提供资料的真实性负责。 县级以上地方人尺政府建设主管部门应十建立建筑起币机械备 案登记诚信考核制度。 第五条建筑起重机械出租单位或者n购建筑起重机械使用单 位(以下简称“产权甲位”)在建筑起里机械首次出租或安装认应半向本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门(以下简称“设备铀案机关“)办理备案< 第人条产权单位在办理备案手续时,应当向设备备案机关捉交以下资料: (一)产权单位法人背业执照剧木: (二〉特种设备制造许可证; (三)产品合矗证: (凹)制造监骨检验证明:

(五》建筑起重机械设备购销合同、发票或相应有效凭证; (/<)设备备案机关规定的其他资料。 所有资料复印件应当加盖产权单位公章d 第七条设备备案机天应出自收到产权单位提交的备案资料Z 口起7个工作口内,对符介备案条件门-资料齐金的建筑起重机械进行編号,向产权单位核发建筑起重机械备案证明. 建筑起重机械条案编号规则见附件一。 第八条有下列悄形Z—的建筑起重机械,设备备案机关不予备案,并通知产权单位: (■>属国家和地方明令洵汰或者禁止使川的; (-)超过制造厂家或者安个技术杯准规运的使川年限的; (三)经检验达不到安全技术林准规龙的" 除塔式起車机,卜-同)备案管理权限除省、属企业由省'建设门竹理外全部下放至州市建设局,全省所第九条起適机械产权单位变更时,氐产权单位遍卅持建追起匝机械佶案证明到设涪备案机关〃理备案注销于续。设备备案机关应半收回其建筑起程机械备案ill-:明6 廉产权单位应半将霆筑起巫机械的安全技术档案移交给现产权单位。 现产权魁位闷当按照术办法办理建筑起审机械备案手续。 第十条姣筑起重机?械属J?本办法第八条怙杓Z—的,产权单位应消及时采取柳体等销毁牯施予以报废,并向设备备案机关,办理备案 注销手绽。 第|~条从爭建筑起車机械安装、拆卸活动的单-位(以卜-简称“安装单

物料提升机使用说明书

物料提升机使用说明书集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

腾胜达牌货用施工升降机 使 用 说 明 书 腾胜达机械制造有限公司 前言 欢迎您使用腾胜达牌货用施工升降机。 为了确保您安全正确的使用施工升降机,请务心在安装使用施工升降机之前认真阅读本使用说明书,了解施工升降机的基本结构、工作原理、主要技术性能、安装和拆卸方法、安全操作规程及临时故障处理方法等内容。 产品使用须知 1、施工升降机的安装、拆卸、维修和使用操作人员必须持证上岗。 2、施工升降机的安装、拆卸作业时,作业人员必须按高空作业安全操作规程防护与操作。 3、必须严格按照特种设备有关法律、法规和安全技术规范的规定进行施工升降机的管理使用。 4、施工升降机应在顶部风速不大于20m/s下正常作业,在风速不大于13m/s 条件下进行架设、接高和拆卸导轨架作业。 5、施工升降机应在电源电压值与额定电压值偏差为±5%,供电总功率不小于产品规定值的条件下正常工作。

6、导轨架安装时,导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差值不应大于导轨架高度的1.5/1000。 7、附墙架平面与附着面的法向夹角不应大于8° 8、施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物之间的距离不应小于0.2m。 9、吊笼通道周围应设置高度不低于1.5m的地面防护围栏,围栏登机门应装有电器安全开关,使吊笼只有在围栏登机门关好后才能启动。 10、层门应保证在关闭时人员不能进出。 11、当吊笼停止在最低位置时,留在卷筒上的钢丝绳不应小于三圈。 12、电气设备应防止外界如雨、雷、泥浆,灰土等造成的危害,控制柜、开关、电气元件的防护等级为IP53。 13、零线和接地线必须分开,接地线严禁做截流回路。 概述 SS100/100货用施工升降机是我公司按照中华人民共和国国家标准、 GB/T10054-200《施工升降机》设计制造的建筑施工物料专用提升机械。设计中广泛采用了国内外先进技术,应用了自主研发的11项实用新型专利。产品设计新颖、结构严谨,导轨架采用标准节组装,装拆方便,互换性强,架体的钢性牢固,具有高强度、抗弯曲、抗倾斜、搞磨损的特性。产品安全装置齐全,配置有:附墙架、防坠器、限高、限重、防松、停靠等安全装置,极大地提高了钢丝绳式施工升降机的安全性能和适用范围,是小高层和多层建筑施工中物料垂直运输理想的新型施工升降机。该机型被云南小建设厅定为淘汰老式井架的新型技术推广产品。同时也受到了政府安监部门和用户的欢迎。 “腾胜达”牌施工升降机,作为新世纪的新机型,必将成为您最愿意拥有和使用的建筑提升机械。 基本机构

物料提升机安全管理

编号:SM-ZD-11935 物料提升机安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作

条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。 第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。 企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。 第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。严禁其他人员擅自操作。操作控制井字架必须专人专机。 第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。 第三章井字架安装和使用

物料提升机使用安全防护措施

建筑起重机械安全事故防范措施 及应急救援预案 一、概况: (自己填写) 一、事故类型和危害程度分析: 在建筑起重机械施工过程中,可能发生高层建筑起重机械施工安全事故主要体现在: 1、建筑机械作业中,突然安全限位位装臵失控,发生撞击护栏及相邻建筑起重机械或撞物,或违反安全操作,造成重大事故(如倾倒、断臂)等。 2、基坑边坡在外力载荷作用下滑坡倒塌。 3、自然灾害(如雷电、强风、强降雨、暴风雨)等。 4、建筑机械在装、拆、顶升过程中的人员伤亡事故。 5、运行中的电气设备故障或线路发生漏电。 二、应急处置基本原则: 为更好的适应法律和经济活动的要求,给企业员工的工作和施工厂区周围居民提供更好更安全的环境,保证各种应急资源处于良好的备战状态,指导应急行动按计划有序的进行,防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援,有效的避免或降低人员伤亡和财产损失,帮助实现应急行动的快速、有序、高效,充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指

挥、高效协调、持续改进”的原则。 三、组织机构及职责: 1、应急组织体系: 组长:副组长: 组员: 2、指挥机构及职责: 组长职责: (1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急救援计划,在不受事故影响的地方进行直接控制。 (2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能发展的过程。 (3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何被伤害者都能得到足够的重视。 (4)与场外应急机构取得联系对紧急情况的处理作出安排。 (5)场内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作。 (6)在紧急状态结束后,做好受影响地点的恢复工作,及时组织当事人员参加事故的分析和善后处理工作。 副组长(现场管理者)职责: (1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设备财产损失。 (2)如有必要,在救援服务机构到来之前直接参与救援活动。 (3)安排寻找受伤者和其他工作人员撤离到安全地带。 (4)建立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。 组员职责:

龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-2010

龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ 88-2010 2010-08-03 发布2011-02-01 实施 前言 根据住房和城乡建设部《关于印发(2008年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2008]102号)的要求,规范编制组经深入调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,修订本规范。 本规范的主要技术内容:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.结构设计与制作;5.动力与传动装置;6.安全装置与防护设施;7.电气;8.基础、附墙架、缆风绳与地锚;9.安装、拆除与验收;10.检验规则与试验方法;11.使用管理。 本规范修订的主要技术内容:1.规定物料提升机额定起重量不宜超过160kN,安装高度不宜超过30m,安装高度超过30m的物料提升机增加限制条件;2.增加对曳引轮直径与钢丝绳直径的比值、钢丝绳在曳引轮上的包角及曳引力自动平衡装置的规定;3.增加对起重量限制器和防坠安全器的规定;4.对防护围栏、停层平台及平台门的强度、安装高度和安装位置提出具体的规定;5.附录中增加物料提升机安装验收表。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由天津市建工集团(控股)有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请寄送天津市建工集团(控股)有限公司。 1 总则 1.0.1 为使龙门架及井架物料提升机(以下简称物料提升机)的设计、制作、安装、拆除及使用符合安全技术要求,保证物料提升机安装、拆除、施工作业及人身安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程和市政工程所使用的以卷扬机或曳引机为动力、吊笼沿导轨垂直运行的物料提升机的设计、制作、安装、拆除及使用。不适用于电梯、矿井提升机及升降平台。 1.0.3 物料提升机的设计、制作、安装、拆除及使用,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 自升平台self-lifting platform 用于导轨架标准节的安装、拆除,通过辅助设施可沿导轨架垂直升降的作业平台。 2.0.2 安全停层装置safety anchoring device 吊笼停层时能可靠地承担吊笼自重及全部工作荷载的刚性机构。 2.0.3 附墙架auxiliary support frame 按一定间距连接导轨架与建筑结构的刚性构件。 2.0.4 附墙架间距auxiliary support space 相邻两道附墙架间的垂直距离。 2.0.5 自由端高度free height 最末一道附墙架与导轨架顶端间的垂直距离。 2.0.6 缆风绳cable wind rope 用于连接地锚固定导轨架的钢丝绳。 2.0.7 地锚anchor block 用于固定缆风绳的地面锚固装置。 3 基本规定 3.0.1 物料提升机在下列条件下应能正常作业: 1 环境温度为-20℃~+40℃; 2 导轨架顶部风速不大于20m/s; 3 电源电压值与额定电压值偏差为±5%,供电总功率不小于产品使用说明书的规定值。 3.0.2 物料提升机的可靠性指标应符合现行国家标准《施工升降机》GB/T10054的规定。 3.0.3 用于物料提升机的材料、钢丝绳及配套零部件产品应有出厂合格证。起重量限制器、防坠安全器应经型式检验合格。 3.0.4 传动系统应设常闭式制动器,其额定制动力矩不应低于作业时额定力矩的1.5倍。不得采用带式制动器。 3.0.5 具有自升(降)功能的物料提升机应安装自升平台,并应符合下列规定: 1 兼做天梁的自升平台在物料提升机正常工作状态时,应与导轨架刚性连接; 2 自升平台的导向滚轮应有足够的刚度,并应有防止脱轨的防护装置; 3 自升平台的传动系统应具有自锁功能,并应有刚性的停靠装置; 4 平台四周应设置防护栏杆,上栏杆高度宜为1.0m~1.2m,下栏杆高度宜为0.5m~0.6m,在栏杆任一点作用1kN 的水平力时,不应产生永久变形;挡脚板高度不应小于180mm,且宜采用厚度不小于1.5mm的冷轧钢板;

相关文档