文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 交流输电线路绝缘子串片数选择

交流输电线路绝缘子串片数选择

交流输电线路绝缘子串片数选择
交流输电线路绝缘子串片数选择

交流输电线路绝缘子串片数的选择

吴光亚,蔡炜,张锐

武汉高压研究所(武汉430074)

摘要:讨论了高压交流掐电线路绝缘于串片数选择的原则。提出了由爬电比距确定绝缘子串片数时.一定要考虑爬申距离有效系数,或由污耐压来确定绝缘子串片数。

关键词:输电线路绝缘子串污秽片数交流

1 引言

在输电电压不断提高,过电压水平不断下降及过电压保护设备日趋完善的今天,工频电压下绝缘性能是确定绝缘水平的控制因素。输电线路绝缘设计应考虑因风暴引起极端风偏角及在污秽物和高湿度条件下相互作用的情况。在工业区或沿诲、农村,线路的外绝缘会因种类不同的污染降低,解决办法是增加绝缘子串片数或选择防污特性优良的绝缘子。不同国家在确定绝缘子串片数时所采用的方法不完全相同,需要分析绝缘子污秽设计存在的问题。

2 确定绝缘子串片数不同方法

2.1国际电工委员会IEC报告

IEC出版物60815推荐采用爬电比距进行污秽绝缘设计。该报告对交流系统用长棒型和牵引线路绝缘子、盘形悬式绝缘子、针式支柱和刚式支柱绝缘子、线路柱式绝缘子、空心绝缘子和套管等的污秽水平和爬电比距之间的关系进行规定,如表1示。表1中括号内为较小值、较大值分别采用系数1.1和1.15来换算。

表1 污秽水平和爬电比距之间的关系

污秽水平最小公称爬电比距

(爬电距离/最高线电压)(cm/kV)

Ⅰ—轻 1.6 (1.76~1.84)

Ⅱ—中等 2.0 (2.2~2.3)

Ⅲ—重 2.5 (2.75~2.88)

Ⅳ—很重 3.1 (3.41~3.57)

2.2 前苏联

对污秽绝缘设计考虑人工污秽耐受电压值及爬电比距有效系数。在不同污秽等级下的110~500kV交流输电线路,规定其50%人工污秽耐受电压值U50不应低于表2 中所给定值,其最低有效爬电距离应满足表3的要求。确定绝缘子串片数的方法是通过长串试验求取50%人工污秽耐受电压单片折算值,标准偏差σ取8%,污耐受电压U耐应进行系数(1-4σ)来校正,即U耐=(1-4σ)U50,污秽设计目标电压值确定为最高运行相电压UФmax,绝缘子片数N即UФmax与U耐之比。

655

表2 额定电压与50%人工污秽耐受电压之间的关系

额定电压50%人工污秽耐受电压值

110 110

150 150

220 220

330 315

500 410

表3 额定电压下最低有效爬电比距

在额定线电压下最小爬电比距(cm/kV)

污秽等级110~330~电导500kV 750kV (μs)

Ⅰ 1.4 1.4 3

Ⅱ 1.6 1.5 5

Ⅲ 1.9 1.8 7

Ⅳ 2.25 2.25 10

Ⅴ 2.6 2.6 20

Ⅵ 3.1 3.1 30

Ⅶ 3.7 3.7 50

2.3 美国规定

输电系统污秽按等值附盐密度可分成4级。一般在轻污秽等级下运行。污秽设计与前苏联基本相同,不同的是,标准偏差σ取10%,U耐=(1-3σ)U50%得到。污秽绝缘设计强调应对不同型式和不同串型绝缘子进行真型试验来确定U50。表4是美国345~500kV线路污秽绝缘设计推荐值。

表4 美国345~500kV线路推荐设计值

串长

污秽实际等效

等级附盐密度326 kV 550kV

轻微 0.02~0.025 T-15 ①T-25 ①

轻度 0.04~0.05 T-20 ①V-32 ①

中等 0.07~0.1 T-30 ①V-40 ①

重0.2~0.4 V-23 ①V-32 ②

V-28 ①V-42 ②

备注: ①为标准型绝缘子,高度H×盘径D ×爬电距离L=146×254×305(mm)

②为防雾型绝缘子H×D×L=146×254×435(mm)

2.4日本方法

直接按不同等值附盐密度下不同型式和不同串型绝缘子的最大污耐受电压试验值U耐来选择绝缘子片数,同美国一样不使用爬电比距概念。污秽设计目标电压值的确定与所有国家不一样,即对275kV 及以下输电线路,按1.15最高运行相电压来考虑;对275kV以上输电线路,考虑到一线接地短路时健全相电压的升高,按1.2~1.3倍最高运行相电压来选择,少数线路取1.6倍来考虑。表5是500kV 输电线路推荐所需的绝缘子片数。

2.5 中国情况

1) SD119标准规定

按有效爬电比距的概念进行污秽设计确定绝缘子串片数N,N由下式确定:

656

657

表5 500kV 输电线路所需的绝缘子片数(日本)

污秽等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

250mm 悬式绝缘子(下表面) 0.03 0.063 0.125 0.25 0.5

146×250×280 280mm 悬式绝缘子(下表面) 0.024 0.050 0.100 0.20 0.4 170×280×370 给 定 等 值 附 盐 密 度 (mg/cm 2) 320mm 耐污绝缘子(下表面) 0.02 0.011 0.081 0.16 0.33

195×320×460

250mm 悬式绝缘子 33 39 45 53 58

280mm 悬式绝缘子 28 32 37 43 49

所需绝缘子片数 320mm 耐污绝缘子 / 24 27 31 36

注::耐受电压目标值:525×1.2=364kV

N ≥0

w e L K 1.6U 式中:N ——绝缘子串片数; U e ——额定电压;L 0——几何爬电距离; K w ——爬电距离有效系数。

2)武汉高压研究所研究

污秽绝缘设计按污耐受电压来确定,U 耐是根据(1-1.282σ)U 50计算选取[2],单片绝缘子的U 50由IEC60507所规定的50%人工污秽耐受电压试验方法中所规定的程序B 通过长串真型试验得出,标准偏差σ由试验确定。污秽设计目标电压值U Фmax 为1.1倍最高运行相电压。N 为U Фmax 与 U 耐之比确定。各污秽等级的爬电比距如表6示。

表6 各污秽等级下的爬电比距分级数值

爬电比距 cm/kV

线路 发电厂、变电所

污秽 等级

220 kV 及以下 330 kV 及以上 220 kV 及以下 330 kV 及以上

0 1.39 1.45 / /

(1.60) (1.60)

Ⅰ 1.39~1.74 1.45~1.82 1.60 1.60

(1.60~2.00) (1.60~2.00) (1.84) (176)

Ⅱ 1.74~2.17 1.82~2.27 2.00 2.00

(2.00~2.50) (2.00~2.50) (2.30) (2.20)

Ⅲ 2.18~2.78 2.27~2.91 2.50 2.50

(2.50~3.20) (2.50~3.20) (2.88) (2.75)

Ⅳ 2.78~3.30 2.91~3.45 3.10 3.10

(3.20~3.80) (3.20~3.80) (3.57) (3.41)

3 不同污秽绝缘设计方法的比较

3.1爬电比距确定绝缘子串片数

目前各国均按污秽水平划分等级,并规定各等级相应的爬电比距,前苏联和我国还考虑爬电比距有效系数,由爬电比距确定绝缘水平便于确定绝缘子串片数,但确定污秽等级是否与客观环境相符;不同种类、型式和串型绝缘子的积污特性、自洁性能和污耐压特性相差较大,势必造成选择绝缘子串片数是否确定可靠的问题,所以由爬电比距来方便确定绝缘串片数时一定要慎重考虑所选定型式绝缘子的积污特性、自洁性能和爬电距离有效系数。

658 3.2污耐压确定绝缘子串片数

至目前为止,前苏联、美国、日本和武汉高压研究所主要是以污耐受电压进行污秽绝缘设计。污耐压皆以长串绝缘子真型试验来确定。不同的国家确定污耐压和污秽设计目标电压值不同。前苏联取标准偏差σ为8%,美国取σ为10%,武高所按试验来计算σ,污耐压校正系数分别为1-4σ、1-3σ和1-1.282σ,日本污耐压按长串绝缘子真型试验来确定,前苏联还考虑爬电距离有效系数来对不同型绝缘子串的U 耐进行校正;污秽设计目标电压值均取系统最高运行相电压U Фmax ,U Фmax 校正系数分别为1、1、1.1、1.15~1.6。绝缘子串片数N 分别为已校正后U Фma 与U 耐之比确定。表7以武汉高压研究所进行的XP-160试验结果为例,计算500kV 交流输电线路绝缘子悬垂串所需片数。

表7 不同计算方法计算500kV 交流输电线路绝缘子所需片数

等值附盐密度/ 50%人工污秽耐受电压 前苏联 美国 日本 中国

灰密(mg/cm 2) (kV/片) (片数) (片数) (片数) (片数)

0.03/1.0 11.68 40.0 38.8 37.8 32.0

注: 1.试品的盘径为255mm 、结构高度为155mm 、爬电距离为300 mm ;

2.串型为单垂串、串长25片、U 50为292.0kV ,σ为 5.1%;

3.日本U 耐按文[2]中的计算方法计算,K 取1.3;

4.以上仅考虑海拔高度不大于1000m 。

4 推荐绝缘子污秽设计原则

4.1设计等值附盐密度ESDD

确定该输电线路“地区污秽”的ESDD ,必要时应对污秽物化学成份进行化学分析。

4.2单片最大耐受电压Umax 的确定

①采用IEC60507(1994-04)附录B 第B.2.2条所规定的在一给定基准等值附盐密度下的50%人工污秽耐受电压的测定程序。

由线路设计闪络概率P 确定单串闪络概率P:P=1-(1-p)n

其中n 为并联绝缘子串数[1]。

绝缘子串污秽闪络电压按正态函数φ(k )=1-p 分布[3],K 由正态分布表得出,可由单串闪络概率p 和标准偏差σ(可取7%或由试验数据计算)计算U max :U max =()50U K 1σ?

②由试验直接确定

采用IEC60507(1994-04)附录B 第B.2.1条所规定的在一给定基准等值附盐密度下的人工污秽最大耐受电压的测定程序。试验直接确定己使用的不同种类、型式绝缘子串在不同ESDD 下的单片U max 特性曲线。

4.3 污秽设计目标电压值UΦmax 的确定

U Φmax = K 1 U smax ,U smax 为系统最高运行电压,K 1为按系统的重要性考虑的修正系数,取1.15~1.3。对重要输电线路K 1可取1.6, 对诸如核电站出线等重要线路考虑到两相接地,K 1可取1.732。

(4) 确定绝缘子串片数N

N 按以下公式计算:耐

U U N max φ=

式中:φmax U ——已校正后系统最高运行电压;耐U ——最大污耐受电压

659所确定的N 还应按表8校核。

表8 不同性质工作电压确定绝缘子串片数

不同性质工作电压 计算方法 备 注

长时间工作电压 耐U 3U n max = 工频过电压 耐

耐U 1K U 3U n max

××= K —工频过电压倍数在直接接地系统通常取 1.1~1.3倍,在消弧圈接地系统取1.5~1.732

操作过电压 耐U 3U K n max

′= K ′—操作过电压倍数,操作过电压倍数在2倍时,

由于操作波的耐受电压与工频耐受电压之比为 2左右,操作波的片数与工频片数是一致的。 风偏 极端风偏角会减少空气间隙,应保证 /

悬垂串在正常运行电压下不发生闪络。

注:按污秽设计确定不同污秽等级的绝缘子片数满足以上不同性质工作电压和条件对其要求。

5 结论

(1)由爬电比距确定绝缘子串片数时,一定要考虑所选定型式绝缘子的爬电距离有效系数。 (2)由污耐压确定绝缘子片数的根本原则是确定输电线路“地区污秽”的等值附盐密度ESDD 和由真型试验求取不同种类、型式和串型绝缘子的污耐压特性曲线。

(3)按污秽设计确定不同污秽等级绝缘子片数还应满足由长时间工作电压、工频过电压、操作过电压和风偏对其要求。

参考文献

[1] 刘湘生 白健群等 《500kV 长串绝缘子人工污秽试验研究(Ⅰ)试验研究及结果》,能源部武汉

高压研究所科学技术报告 ,1992年11月

[2] 朱同春 董正言 徐勇 《500kV 输电线路设计导则》日本东京电力公司, 高电压技术译文 ,

水利电力部武汉高压研究所,1985年第二期

[3] J .

G .安德生著.电力工业部武汉高压研究所译,345kV 及以上超高压输电线路设计参考手册.北京:电力工业出版社,1981

输电线路绝缘子及其连接金具的选择

输电线路绝缘子及其连接金具计算 河北兴源工程建设监理有限公司许荣生 最大使用应力=计算拉断力×新线系数×40%÷导线截面积 年平均使用应力=计算拉断力×新线系数×年平均系数÷导线截面积 实际使用应力=计算拉断力×新线系数÷安全系数÷导线截面积 一、已知条件见下图 该图为JL/G1A-240/30导线35kV输电线路的双联耐复合绝缘子串组装图。根据GB/T 1170-2008国家标准《圆线同心绞架空导线》,JL/G1A-240/30的额定拉断力为75.19kN,由于线路导线上有接续管、耐张管、补修管,而使得导线的计算拉断力降低,故设计使用的导线保证计算拉断力为其实际额定拉断力95%;根据2009年5月编制的“河北省南部电力系统污秽区分布图”该线路处于Ⅳ级污秽区,其线路标称电压爬电比距为3.2~3.8cm/kV。试选择该线路的绝缘子及其连接金具,满足设计规范要求的机械强度及电气强度。 二、计算依据 1.《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010; 2. 《圆线同心绞架空导线》GB/T 1170-2008; 3.《110kV~750 kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010。

三、计算 1.导线最大使用张力 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.2.3“导线或地线的最大使用张力不应大于绞线瞬时破坏张力的40%”的要求,JL/G1A-240/30的导线最大使用张力为 75.19kN×95%×40%=28.572kN。 2.绝缘子及连接金具的机械强度 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.36.1 ”。 “绝缘子和金具的机械强度应按下式验算:kFkF U 2.1合成绝缘子的额定破坏机械强度的选择:

广东电网有限责任集团公司输电线路悬式绝缘子选型导则

广电生〔2016〕114号附件 广东电网有限责任公司 输电线路悬式绝缘子选型导则 广东电网有限责任公司 2016年12月

目录 前言 (1) 修编说明 (2) 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 定义和术语 (5) 3.1 电弧距离 (5) 3.2 爬电距离 (5) 3.3 统一爬电比距 (5) 3.4 现场污秽度 (5) 3.5 现场污秽度等级 (5) 3.6 爬电距离有效系数 (5) 3.7 爬电系数 (6) 3.8 沿海强风区 (6) 3.9 重要交叉跨越 (6) 4 外绝缘配置原则 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 统一爬电比距配置要求 (6) 4.3 不同污区统一爬电比距配置要求 (7) 4.4 不同类型绝缘子爬电距离有效系数K (7) 5 绝缘子使用原则 (7) 5.1 一般规定 (7) 5.2 悬垂串绝缘子选择 (8) 5.3 耐张串绝缘子选择 (8) 5.4 双联串绝缘子选择 (8) 5.5 特殊区段绝缘子选择 (8) 5.6 绝缘子伞型选择 (9) 6 绝缘子入网条件 (9) 6.1 玻璃绝缘子 (9) 6.2 复合绝缘子 (9)

前言 本导则根据国内输电线路悬式绝缘子的生产制造技术水平、应用情况、运行经验,国家、行业及南方电网公司相关制度、标准,以及南方电网公司、广东电网有限责任公司对输电线路悬式绝缘子管理的要求,对输电线路外绝缘配置、悬式绝缘子选型使用原则以及入网条件进行了规范。 本导则主要起草人:陈剑光、张英、黄振、彭向阳、周华敏、朱文卫。 本导则由广东电网有限责任公司生产设备管理部部提出、归口并解释。 本导则自发布之日起实施。执行中的问题和意见,请及时反馈至公司生产设备管理部。

1-09-1000kV特高压交流输电线路绝缘子片数选择

1000kV特高压交流输电线路绝缘子片数选择 纪新元 [摘要] 根据近几年科研试验成果,文中列出了各型绝缘子的运行性能比较及其污耐压试验数据及曲线,综合归纳了按污秽条件选择绝缘子片数的方法,并在此基础上,对当前1000kV线路绝缘配置进行了说明。 [关键词]1000kV特高压输电线路污秽试验绝缘子片数选择 1 引言 1000kV交流特高压输电线路是当前国际上交流最高电压级的输电线路。早在1985年,前苏联就建成一条1150kV单回路输电线路,总长达1900km,其中约900km按1150kV电压运行,至1991年由于前苏联解体和经济衰退,导致该段线路降压至500kV运行。日本于1988年开始建设1000kV线路。共建成两段全长238km的1000kV双回路特高压线路,建成后降压为500kV运行。其它如美国、意大利和加拿大均建有该电压级的试验线路。 我国从2005年着手研究。并于2007年开始建设1000kV晋东南—南阳—荆州单回路特高压输电线路,全长约654km。现正设计1000淮南—上海双回路特高压输电线路,全长约640km。 1000kV交流特高压单、双回输电线路的建设,塔头绝缘设计是关键技术之一,而绝缘子片数选择则是塔头绝缘设计中的重要环节,为此,我国科研及设计单位进行了大量的调查研究及科学试验,取得了一定的成果,为我国特高压线路的设计提供了有力的科学依据。 本文综合了近几年来我国科研、制造及设计单位的研究成果,对1000kV线路绝缘片数的选择进行了论述,供广大读者参考。 2 绝缘子型式选择 目前我国输电线路大量使用的绝缘子主要有盘型悬式瓷绝缘子、盘型悬式玻璃绝缘子及复合绝缘子三大类。现将其运行情况及污闪性能简介如下。 2.1 我国绝缘子运行情况浅述 2.1.1 盘型悬式瓷绝缘子

输电线路绝缘子选择及计算

1 绝缘子选型 1.1 绝缘子材质 我国主要生产的绝缘子主要有盘形瓷绝缘子、盘形玻璃绝缘子及复合绝缘子 1.2 各类绝缘子特性 绝缘子的性能比较 表1-1 不同类型线路绝缘子的性能比较 3 污区划分

3.1 沿线污秽调查 3.1.1 走廊沿线污源分布情况 本次对待建1000kV特高压中线工程线路走廊沿线进行了污染情况调查。湖北省境内绝大部分地区为自然污秽,包括生活污染、公路扬尘、农村施用农药、化肥以及烧山积肥的灰尘;工业污秽主要集中在宜城市板桥镇,分布有石灰厂、水泥厂、采石场等重点污源。河南省境内线路附近分布较多乡镇,主要的自然污秽来自居民区的生活污染和农田施用的化肥等,线路跨越铁路、高速公路、土路若干,加上风沙扬尘等也会对线路造成一定的污染;工业污源主要有采石场、石灰厂、水泥厂、铝铁厂、炼钢厂、火电厂等。山西省境内沿线分布储煤厂、炼焦厂、炼铁厂、火电厂、砖厂等,小型煤矿区和炼铁高炉更是星罗棋布,大气污染十分严重。另外1000kV特高压中线工程线路平行或跨越的500kV线路有:斗樊线、双玉Ⅰ、Ⅱ回、樊白Ⅰ、Ⅱ回、姚白线、白郑线、牡嵩线、沁获线、榆临线;跨越铁路七条、已建成高速公路六条、国道和省道若干。 (1) 化工污秽 该线路走廊附近的化工污源主要集中在河南省和山西省,主要有沁阳市碳素有限公司(1500万kg/a)、孟县化肥厂(6000万kg/a)、偃师市山化县化工厂、南阳石蜡精细化工厂(12000万kg/a)、南阳市金马石化有限公司(600万kg/a)、长治化工有限公司、钟祥市华毅化工有限公司(18000万kg/a)等。另外晋城市规划中的野川、马村化工园区,工厂十分集中,规模现在大约为30000万kg/a,随着发展,其规模将进一步扩大。 (2) 冶金污秽 冶金污秽主要包括铝厂、炼铁厂、炼钢厂等。根据调研情况,主要

广东电网公司悬式绝缘子选型及爬电比距配置导则

电网公司悬式绝缘子选型及爬电比距配置导则 1 总则 本导则规定了选择悬式绝缘子形状和类型及爬电比距配置时所遵循的原则。 本导则适用于玻璃绝缘子、复合绝缘子和瓷绝缘子。 设计单位、基建单位和运行单位在35kV及以上线路选择绝缘子时必须严格执行本导则。运行线路调爬时可参照本导则选择绝缘子。 2 规性引用文件 《Selection and dimensioning of high-voltage insulators for polluted conditions -Part 1: Definitions, information and general principles》(IEC 60815:2006)《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》(GB/T 16434-2010)《高压输变电设备的绝缘配合》(GB311.1-1997) 《架空送电线路运行规程》(DL/T741-2001) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 《标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则》(DL/T864-2004) 《盘形悬式绝缘子劣化检测规程》(DL/T626-2005) 《污秽地区绝缘子使用导则》(JB/T5895-1991) 《高压线路用棒形悬式复合绝缘子――尺寸与特性》(JB/T8460-1996) 《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999) 《高压架空线路和变电站污区分级与外绝缘选择标准》(Q/GDW152-2006) 3 术语和定义 3.1 爬电距离有效系数K 钟罩型、深棱型等防污型绝缘子的污耐受电压要高于普通型绝缘子,但污耐受电压提高的程度不一定与爬电距离成正比。爬电距离有效系数表示爬电距离的有效性,与绝缘子外形、污秽程度等因素有关(参见GB/T 16434-1996附录D)。

浅谈高压架空输电线路绝缘子的选用_姜海生

浅谈高压架空输电线路绝缘子的选用X 姜海生 (内蒙古电力勘测设计院,内蒙古,呼和浩特 010020) 摘 要:本文首先论述了绝缘子在架空输电线路中的重要作用,然后对现有的几种绝缘子优缺点进行了详细论述,最后提出了在工程中选用绝缘子的几点建议。 关键词:架空输电线路;绝缘子;选用 绝缘子是架空输电线路主要构件之一,它的正确选用直接关系到电网的安全和稳定运行。随着高压架空输电线路的大规模建设,对绝缘子的需求越来越多,要求也越来越高,并要求运行维护工作量尽量减少。随着电力系统主网架向大容量、特高压方向发展,绝缘子安全稳定的运行和减少运行维护及停电检修更显得极为重要。 绝缘子质量的优劣对确保安全供电关系极大,因其性能老化或者损坏都可能造成突然事故。架空线路运行中出现闪络、掉线、爆炸、漏电等事故,都可能造成大面积停电,给国民经济带来巨大的损失。不仅如此,绝缘子的使用寿命对于降低输电线路的运行费用进而为企业节约生产成本也有重要的意义。 绝缘子的发展主要依赖于绝缘材料的发展,目前国内外应用的绝缘子主要有盘形瓷绝缘子、钢化玻璃绝缘子、长棒形瓷绝缘子、有机复合材料制造的复合绝缘子和瓷复合绝缘子。不同材料的绝缘子不仅具有不同性能且价格各异。 悬式盘形瓷绝缘子已有100多年的历史,具有长久的运行经验。钢化玻璃制造绝缘子是上世纪三十年代以后发展起来的,五十年代开始生产和使用,具有一些瓷绝缘子所不具备的优良性能近年来受到电力部门的欢迎。长棒形瓷绝缘子是一种非击穿型绝缘子,早在1936年德国就研制开发成功并使用,已在30多个国家和地区有50年以上的良好运行记录,我国1997年开始在华东地区500kV线路上使用。有机复合绝缘子(又称合成绝缘子)是从上世纪六七十年代才开始生产的,合成绝缘子属非击穿型绝缘子,耐污型好,易维护,在污秽较重地区近年来被大量使用。瓷芯复合伞裙耐污盘形悬式绝缘子(简称瓷复合绝缘子),是在瓷盘表面以及相关界面采用特殊工艺加工,硅橡胶复合外套是采用严密包履热硫化一次成型工艺,由于硅橡胶复合外套具有良好的憎水性和憎水性的迁移性,因而抗污闪能力强,是一种新型绝缘子。 下面结合国内绝缘子现状及国内外的研究情况及发展方向,对以上五种不同类型的绝缘子性能优劣进行论述。 1 盘形瓷绝缘子 瓷是由石英砂、粘土、长石、氧化铝等原料经球磨、纸浆、练泥、成型、上釉和烧结成瓷件。它的烧结与固相反应是在低于固态物质的熔点或熔融温度下进行的(高硅瓷的成瓷温度是1300℃)。成瓷后的显微结构由多晶体、玻璃相和气孔组成,属于一种多晶体的非均质材料,晶相的数量和特性决定了瓷具有高的机械性能和较好的绝缘性能,这种材料的优良性能,使得该种绝缘材料得以长久使用,经久不衰。其主要优缺点如下: 优点 具有长久丰富的运行经验和稳定性能,具有良好的绝缘性能、耐气候性、耐热性,组装灵活,且有多种造型,其中双伞型及三伞型产品爬距大,具有自洁性能好、自清洗能力强的特点,适合干旱、少雨、风沙大等气候条件的地区。 缺点 属可击穿型,随运行时间的延长,其绝缘性能会逐渐降低,机电性能下降,即“老化”现象,且不易发现,为发现并剔除这些绝缘子,线路运行部门每年要花大量的人力和物力,必须登杆定期逐片检测零值,而且由于测试仪器及测试人员的技术水平或者个别绝缘子误检、漏检,都会给线路留下隐患,若线路正常运行条件尚不至造成危害,但当遇有污闪或雷击等突发情况,则易导致绝缘子掉线事故发生。其老化率属于后期暴露,随运行时间延长,老化率呈上升趋势,当老化率高达不能承受时,只好采取更换,在线路日后运行中需要增加更换绝缘子的费用(绝缘子本体、施工、线路停电等),需要定期清扫。2 玻璃绝缘子 玻璃由石英砂、白云石、长石和化工原料(碳酸钾、钠)等高温熔融(硅酸盐玻璃溶制约1500℃)成液 120内蒙古石油化工 2007年第3期 X收稿日期:2007-01-07

特高压交流输电线路的绝缘子如何选型

特高压交流输电线路绝缘子选型 绝缘子的选型是特高压输电线路绝缘配合最为重要的内容之一。合理确定绝缘子的型式对于在保证电力系统运行的可靠性的同时,控制设备制造成本有着重要意义。 特高压线路绝缘子主要有玻璃绝缘子、复合绝缘子以及瓷绝缘子,在我国特高压线路中均得到实际应用。我们就三种绝缘子分别从预期寿命、失效率和检出率以及电气性能等方面进行讨论,给出特高压绝缘子的选型建议。 1、预期寿命 瓷绝缘子的绝缘部件由无机材料氧化铝陶瓷制成,该材料具有优良的抗老化能力和化学稳定性。玻璃绝缘子是以钢化玻璃为绝缘体,通过水泥胶合剂与其他金属吊挂件装配而成,并采用“热钢化”工艺,赋予了玻璃表层高达100~250MPa的永久预应力,使钢化玻璃的强度增大,热稳定性提高,抗老化性加强,寿命延长。 根据我国对已运行5~30年的玻璃和瓷绝缘子进行的机电性能跟踪对比试验,玻璃绝缘子的使用寿命取决于金属附件,瓷绝缘子的使用寿命取决于绝缘件;运行经验表明,玻璃绝缘子运行40a,机电性能变化不大,而瓷绝缘子平均寿命周期为15~25a。 复合绝缘子外绝缘采用有机材料硅橡胶,在电晕放电、紫外线辐射、潮湿环境、温度变化以及化学腐蚀等因素用下比较容易老化,对其使用寿命研究需长时间的跟踪观察,目前复合绝缘子只有20多年的运行经验,尚无足够数据支撑。从国内外运行经验来看,只要复合绝缘子能够保证出厂质量,使用寿命达到10a是没有问题的。 2、失效率和检出率 瓷绝缘子的失效表现形式为经过长时间运行后,材料老化,绝缘性能降到很低甚至为零。这种低值或者零值绝缘子无法从外表看出来,需要通过试验检测查出。 玻璃绝缘子失效表现为零值自破,即玻璃绝缘子在绝缘性能失去时,玻璃伞盘会爆裂破损。玻璃绝缘子在自破后,维修人员可以直接用肉眼观察到破碎的玻璃伞盘,所以玻璃绝缘子的失效检出率比瓷绝缘子高很多,通常认为玻璃绝缘子是不需要进行零值检测的,其维护检测工作量也比瓷绝缘子小得多。另有统计表明,国产玻璃绝缘子在其寿命周期内平均失效率为比瓷绝缘子低1~2个数量级。 复合绝缘子内绝缘距离和外绝缘距离几乎相等。结构上属于不可击穿型绝缘子,不存在零值绝缘子的问题,也就不需要零值检测。但是复合绝缘子的失效表现形式为伞裙硅橡胶蚀损以及隐蔽的“界面击穿”,无法直接观察,必须使用仪器逐只检测及更换,导致维护工作量及费用增加。 3、电气性能

电气知识总结-绝缘子选取

绝缘配合设计 爬电比距法其实是泄露比距法: n≥γU e01 注:n-海拔1000m时每联绝缘子所需片数; γ-爬电比距(cm/kV); 参照:《110kV-750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 P55 附录B 高压架空线路污秽分级标准例:三级:(2.50-3.20),四级:(3.20-3.80) U-系统标称电压(kV); 参照:《标准电压》GB/T 156-2007 P1 3.3 系统标称电压:用以标志或识别系统电压的给定值(及额定电压):例:110kV Le-单片悬式绝缘子的几何爬电距离(cm); 参照:1.《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》GBT 26218.1-2010 P2 绝缘子正常承载运行电压的两部件间沿绝缘件表面的最短距离或最短距离的和。 2.参照招标物料U70B/146(玻璃)=320mm U70B/146D(瓷质双伞)=450mm Ke-绝缘子爬电距离的有效系数,主要由各种绝缘子几何爬电距离在实验和运行中污秽耐压的有效性来确定;并以XP-70、XP-160型绝 缘子为基础,其中: 1.普通型、草帽型Ke值取为1; 2.双层伞型、大小伞型Ke值取为1; 3.钟罩防污型、深棱伞≤C级时Ke 值取为0.9;≥C级时Ke值取为0.8

统一爬电比距法:爬电距离与绝缘子两端最高运行电压之比。 n≥KγU 3K e L01 K-系数110-220kV系统K为1.15, 330-500kV系统K=1.1。 相电压为线电压/3 参照: 1.k值参考《标准电压》GB 156-2007 P.3/4 2.对于三相交流系统,相关标准的爬电比距系指线电压为计算技术的值,而统一爬电比距系指绝缘子两端的电压。因此,对于交流系统,应按相对电压为计算基础。 :

架空输电线路绝缘子串脱落的防控措施

架空输电线路绝缘子串脱落的防控措施 发表时间:2017-06-28T11:06:02.150Z 来源:《电力技术》2017年第2期作者:王立生谭明君李站东[导读] 对现有架空输电线路绝缘子串脱落问题进行了深入分析,结合工作实际,研发了新的防脱落装置,为此类隐患提供了更好的防控措施。 冀北张家口供电公司河北张家口 075700摘要:对现有架空输电线路绝缘子串脱落问题进行了深入分析,结合工作实际,研发了新的防脱落装置,为此类隐患提供了更好的防控措施。 关键词:绝缘子串;脱落;防控措施0、引言 输电线路中,绝缘子在架空输电线路中起着支撑导线和防止电流短路的重要作用,绝缘子串大多采用球头金具和碗头挂板相连接的球窝方式连接并通过弹簧销锁紧,这种连接结构适合垂直或者倾角较小的绝缘子串使用,而对于“V”型等安装形式的悬垂串,由于绝缘子串倾角较大,且受野外环境的影响,线路频繁的遭受大风的侵扰,导线振动使绝缘子串扭摆,运行一段时间后球窝结构强力磨损配合间隙变大,弹簧锁紧销逐渐失去原有的锁紧作用而松动脱落,导致绝缘子的球头(钢脚)脱出碗头,造成掉线、掉串等严重事故,影响电网的安全稳定运行。 1、目前存在的问题 现有的“V”型等安装形式的悬垂串,近年来多次发生脱落现象,造成掉线停电、威胁线路下方人与物安全的情况发生。因此,需要研制一种防止绝缘子串钢脚与碗头脱开的配套金具,以避免发生绝缘子掉串、掉线的现象发生。 2、制定及改进安全措施 思路是研制一种防脱式绝缘子线路金具,该金具结构简便,安装快捷方便,生产及运行成本低,有效的避免了绝缘子串掉串的事故,确保输电线路的安全稳定运行。 3、防脱式绝缘子线路金具的研制3.1 研究与探讨 如图所示:下面均是特殊安装形式,绝缘子串易脱落。 图一:“V”型串安装形式图二:输电线路避雷器安装形式因此,需要研制一种防止绝缘子串脱落的金具,以避免发生掉串、掉线的现象发生。 3.2 防脱式绝缘子线路金具结构图 防脱式绝缘子线路金具:包括球头挂具、防止球头挂具脱落的锁定插板。 球窝挂板的主体为窝碗结构,球头挂具的安装口位于球窝挂板的侧部,球窝挂板的底部设有通槽,通槽的外端部与球头挂具的安装口连通,球窝挂板的主体侧壁开有插装锁定插板的长通孔,长通孔与与安装口位置相对;球窝挂板顶部设有挂耳; 锁定插板由水平段及竖直段垂直连接,锁定插板的水平段外端部设有销孔; 球头挂具的钢脚装配在球窝挂板的窝碗内,并通过弹簧销轴向限位,球头挂具的吊杆由球窝挂板底部的通槽伸出;锁定插板的水平段由钢脚及弹簧销间穿过,插装在球窝挂板的长通孔内,并通过卡销或螺栓定位;锁定插板的竖直段与球头挂具的钢脚抵触配合限位。结构示意图见图三至图五。

绝缘子串数和片数的选择.doc

第1页共4页 页本工程绝缘子配合按Ⅲ级污秽区设计,泄漏比距取Ⅲ级区的 21.7 mm kv 。 一、绝缘子串数的确定: 1、悬垂绝缘子串: (1)按导线最大综合荷载计算: 按《电力工程高压送电线设计手册》 310 页 5-3-2 计算公式 n k 1 G T 。 n ——悬垂绝缘子串数 k 1——悬式绝缘子在运行情况下的机械强度的安全系数, k 1= T ——绝缘子额定机械拉伸负荷 T=100kN G ——作用在绝缘子串上的综合荷载( N ) G G n G j 本工程气象条件不考虑覆冰 2 2 G n g 4 sl h g 1sl v G n ——导线无覆冰时的综合比载

xxx计算纸 第2页共4页 g4——导线无冰时风比载 N m mm 2 页 S ——导线计算截面积mm2 l h——水平档距 m g1——导线自重比载N m mm2 l v——垂直档距 m 2 3 N 其中: S=275.96mm l h =350m g 1=32.7495 10 2 m mm g 4=45.221 103 N m mm 2 l v=650m G n g4 sl h 2 g1 sl v 2 =(N) 绝缘子串的综合荷载不计风载取自重荷载 即: G j 41.201 9.8 403.71( N ) G G n G j 7724( N ) 7724 ? n 2.0 0.15 1串。 100000 (2)按导线断线条件计算: 根据 5-3-3 计算公式 n k 2 T D T 。 n——悬垂绝缘子串数 k2——悬式绝缘子在断线情况下的机械强度的安全系数,k2=

浅析输电线路绝缘子及串型抗冰设计

浅析输电线路绝缘子及串型抗冰设计 摘要:随着电网的发展,越来越多的架空输电线路受到冰害的威胁,严重影响 电网的安全可靠性。冰灾事故中所发生的覆冰跳闸、倒塔等事故均与导地线覆冰 相关,本文结合输电线路覆冰对绝缘子及串型抗冰设计进行讨论。 Abstract: With the development of power network complicated, More and more overhead transmission lines are threatened by ice.It seriously affect the safety and reliability of power grid. Tripping and tower collapsing are all related to the conductor and earth wire iceing in ice disaster. In this paper, the design of insulator and string anti-icing is discussed according to the icing of transmission line. 1.引言 我国是输变电线路覆冰事故较多的国家之一。覆冰事故已严重威胁了电力系统的安全运行,并造成巨大的经济损失。近30年来,大面积的覆冰事故在全国各地时有发生。2008年 春节前后,持续雨雪天气造成14个电网的覆冰事故和大面积停电,经济损失惨重,华中地 区覆冰绝缘子跳闸就有200多次【1】【2】。 2.输电线路绝缘子冰闪情况 早在20世纪60年代,美国的345kV和瑞士的400kV线路都曾先后在冬季覆冰时期,出 线覆冰绝缘子闪络事故。从那时开始世界各国科技工作者在模拟试验的基础上,对覆冰绝缘 子串的闪络机理,以及其主要影响因素如冰(雪)水导电率、覆冰厚度(或重量)绝缘子型式、串长、受污秽程度以及悬挂方式等进行了系统的研究。 20世纪80时年代,我国多所研究机构进行了模拟冬季覆冰时期,覆冰绝缘子闪络事故 的试验,充分证明覆冰绝缘子串在覆冰融化阶段闪络发展过程与污秽绝缘子串闪络放电极为 相似,都是由于泄漏电流起了主导作用。开始当泄漏电流较小时,覆冰绝缘子串会出现可见 的辉光放电现象,随着放电电流增加,如此反复发展,当泄漏电流达到200mA左右时,即可使局部白色电弧跨过整个绝缘子串而造成闪络接地事故。【3】 绝缘子串上的覆冰,由于气流中过冷水滴的粒径大小和数量、周围气温以及风速等不同,而分别形成雨凇、雾凇、混合凇。一般来讲,当过冷却水滴碰撞低温绝缘子瞬间,如果热平 衡后再0℃及以上,则水滴将散开成水膜,然后再冻结,即湿增形成雨凇。反之,如果碰撞 瞬间水滴热平衡在0℃以下,则迅速冻结为冰粒。即所谓干增长形成雾凇。当有部分大粒径 水滴呈湿增长,另一部分小粒径水滴呈干增长时或者由于水滴碰撞密度大部分呈干增长部分 呈湿增长,抑或短时呈干增长、短时呈湿增长都会将形成混合冻结,也称为硬雾凇。 雨凇覆冰的主要特征是在绝缘子裙边生成长度不一的冰柱,当覆冰很大时,可使上下绝 缘子裙相连,形成“桥“状。 雾凇、混合凇属于风积型覆冰,其特征主要是冻结在绝缘子串的迎风侧,即将绝缘子瓷 裙赏析密密填时,使绝缘子串的大部分形成上下一体的大冰柱。 湿雪是影响绝缘闪络的两一类冰型,它是高空形成的雪花,在降落过程中,经过温暖层时,雪花开始融化,表面呈融湿状况,在降落到低温的绝缘子串上,形成冠雪。或者受风力 影响在绝缘子的迎风侧形成密实的黏附雪和冻结雪柱。 从以上几种覆冰情况看,覆冰后绝缘子串绝缘强度降低,主要是绝缘子的正常泄漏距离 为冰所短接,使泄漏电流和弧光闪络沿冰雪面发展(相当于绝缘子串的干闪间隙),减少了放 电距离,其次,由于冰雪的存在,以及融化过程中,干、湿间区间的影响,使得绝缘子串电 压分布不均,从而导致覆冰绝缘子串绝缘强度显著降低,引起不应有的闪络接地事故。 冰闪的绝缘子有单、双串合成绝缘子、双串瓷绝缘子,其中双串绝缘子结构发生几率较高,约占67%。原因有:覆冰或大雾时双串绝缘子间电场分布相互影响,电场畸变,使其最 低闪络电压比单串低,双串间净气隙>60cm时,单双串放电电压基本一致;双悬垂串绝缘子 的串间积污比耐张串、V型串及单悬垂串严重,且积污水平与双串间气隙成反比;采用双挂 形式,双悬垂串绝缘子积水面较大。同等环境条件下,双串瓷瓶的最低闪络电压比单串低20%。

架空输电线路绝缘子结构设计研究 梁超

架空输电线路绝缘子结构设计研究梁超 发表时间:2019-07-05T11:17:23.180Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:梁超 [导读] 摘要:绝缘子作为输电线路安全运行的重要设备之一,其各种技术性能应得到严格的保证。 (国网吕梁供电公司山西吕梁 033000) 摘要:绝缘子作为输电线路安全运行的重要设备之一,其各种技术性能应得到严格的保证。正确的选择和设计架空线路的绝缘子串对维护电力系统正常运作有着极其重要的作用。对架空输电线路绝缘子结构三维设计进行初步探讨研究,重点阐述绝缘串虚拟装配情况,已达到研究结果。 关键词:绝缘子;绝缘子串;结构设计 1 对绝缘子可靠性评价的五项准则 运行的可靠性是决定绝缘子生命力的关键。最好的评价是大量绝缘子在输电线路上长期运行的统计结果和可靠性试验所反映出来的性能水平。因此,评价绝缘子应遵循下述准则: 1.1绝缘子寿命周期 产品在标准规定的使用条件下,能够保持其性能不低于出厂和标准的最低使用年限为“寿命周期”,此项指标不仅反映绝缘子的安全使用期,也能反映输电线路投资的经济性。我国曾先后多次对运行5-30年的玻璃和瓷绝缘子进行机电性能跟踪对比试验。结果表明:玻璃绝缘子的使用寿命取决于金属附件,瓷绝缘子的使用寿命取决于绝缘体。玻璃绝缘子的寿命周期可达40年,而瓷绝缘子除全面采用国外先进制造技术后有可能较大幅度地延长其寿命周期外,其平均寿命周期仅为15-25年,复合绝缘子经历了“三代”的发展。但从迄今世界范围内的试验及运行结果分析来看,其平均寿命周期只有7年。 1.2绝缘子失效率 运行中年失效绝缘子件数与运行绝缘子总件数之比称为年失效率。据国家电力科学院调查统计,国产瓷质绝缘子的失效率一般在0.1%-0.3%之间,国产钢化玻璃绝缘子的失效率一般在0.01%-0.04%之间。对于复合绝缘子,由于复合材料配方和制造工艺还不能安全定型,其失效率很难预测。 1.3绝缘子失效检出率 绝缘子失效后能否检测出来的检出率对线路安全运行的影响是比失效率本身更为重要的因素,检出率取决于绝缘子失效的表现形式和失效的原因。玻璃绝缘子失效的表现形式是“自动破碎”和“零值自破”,这两种表现形式极大的方便电力线路工程线路故障点的查找检修。“自破”不是老化,而是玻璃绝缘子失效的唯一表现形式,所以只需凭借目测就可方便地检测出失效的绝缘子,其失效检出率可达百分之百,瓷绝缘子失效的表现形式为头部隐蔽“零值”或“低值”,复合绝缘子失效的主要表现形式为伞裙蚀损以及隐蔽的复合“界面击穿”,此外,瓷和复合绝缘子失效的原因是材料的老化,而老化程度是时间的函数。老化是隐蔽的,因此给线路巡检与测量故障点带来极大的困难,造成检出率极低,对于复合绝缘子,实际上根本无法检测。 1.4绝缘子事故率 年掉线次数与运行绝缘子件数之比称为年事故率。绝缘子掉串是架空输电线路最为严重的事故之一。对于EHV输电,若造成大面积、长时间停电,后果则不堪设想。 国产玻璃绝缘子30年来的运行经验证明:在220-500KV的输电线路上,从来没有因为玻璃绝缘子失效而发生过掉线事故。而国产瓷绝缘子掉线事故率则高达2×10-5。前苏联的研究指出,即使失效率相同,瓷绝缘子较玻璃绝缘子的事故率也至少高一个数量级。由于复合绝缘子为长棒式,掉线事故一般很少发生。但导致内绝缘击穿、芯棒断裂和强度下降的因素始终存在,一旦失效,事故概率会高于由多个元件组成的绝缘子串。 1.5绝缘子可靠性试验 为对绝缘子进行可靠性评价,国内外曾对玻璃绝缘子和瓷绝缘子作过各种方式的加速寿命试验和强制老化试验及耐压试验。如:陡波试验、热机试验、耐电弧强度试验、1500万次低频(18.5HZ)和200万次高频(185-200HZ)振动疲劳试验及内水压试验,都从不同角度得出结论:与玻璃绝缘子相反,绝大多数瓷绝缘子都不能通过这些试验。对于复合绝缘子,可靠性试验则还是一个有待于继续探索的课题。 2 绝缘子的特点和技术条件 绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地。在整条线路的运行寿命中,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效。绝缘子承受的机械负荷除了导线和金属附件的重量之外,还必须承受恶劣天气情况下的风载荷、雪载荷、导线舞动以及运输安装过程中操作不当引起的冲击负荷。从电气角度来说,绝缘子不仅要使导线与地绝缘,还必须耐受雷电和开关操作引起的过电压冲击,当因电压冲击而发生闪络时引起的局部过热不应导致绝缘子绝缘性能。所有的外部因素都会对绝缘子的性能产生影响。 2.1特点 (1)瓷质绝缘子。原料丰富,制造简易,价格低廉,使用方便。国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)玻璃绝缘子。是以钢化玻璃为介质而制作成的,价格比瓷质略高,使用方便。在运行中一旦发生低值和零值时能自爆,不用检测它的零值就能发现缺陷以利更换。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故,在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)合成绝缘子。在Ⅲ级及以上污区已普遍使用,它的主要特点如下有3点: 1)由硅橡胶为基体的高分子聚合物制成的伞盘具有良好的憎水性和憎水迁移性,因而能承受很高的污闪电压。 2)棒芯采用环氧玻璃纤维制成,具有很高的抗拉强度(一般都大于600Mpa),采用φ50mm的芯棒时机械负荷能承受100t,芯棒还具有良好的减震性、抗蠕变性、抗疲劳断裂性。 3)体积小、质量轻(其质量为瓷质串约1/7),具有弹性和抗击穿性,不需检测零值,对110kV以上的,使用时配有1~2只均压环。(4)瓷质棒型绝缘子。瓷质棒型绝缘子电气性能非常好,被称为不击穿绝缘子。它不易老化、容易清扫、结构简单、安装方便、能

线路绝缘子选择分析

哈尔滨电业局(以下简称哈局)现管辖的66kV及以上线路103条,总长度2765.384k m,杆塔总数为10870基,各类绝缘子457269片。自哈尔滨地区在1980年发生大面积污闪事故以后,哈局采取监测盐密、调整线路爬距、涂硅油及定期清扫等措施,取得了较好的防污闪效果。但春、秋两季的防污清扫不但消耗大量人力、物力,而且要安排停电,既影响工农业生产及人民生活用电,又降低了线路的供电可靠率指标。为了防止线路发生污秽闪络事故,减少线路绝缘清扫的停电次数,有必要对线路的绝缘配合设计进行探讨。 1 输电线路绝缘子的积污规律 哈局送电线路大多采用X-4.5绝缘子。污区采用XWP-7型防污绝缘子,近年来在II、III级污区开始采用合成绝缘子。 文献[1]介绍了华东地区多年试验的X-4.5和XWP-7型绝缘子的长期积污规律。指出两种绝缘子的积污规律基本相似:约在运行2a后积污达到饱和值,运行1a的盐密值基本是饱和值的50%,饱和后污秽绝缘子的表面积污受雨水冲刷及风吹的影响,盐密呈现波动,但一般不会超过饱和值。 合成绝缘子在我国运行时间较短,对积污规律的探索及实验工作有待加强,文献[2]介绍了抚顺防污实验站做的近3a的X-4.5型和合成绝缘子积污对比实验结果。结果表明,运行近1a的合成绝缘子的盐密值为普通X-4.5绝缘子盐密值的2.25倍,运行近1.5a为2.54倍,运行2.5a时为2.10倍,运行2.5a的合成缘子与运行1.5a的合成绝缘子盐密比较接近,说明合成绝缘子的积污规律与普通绝缘子的积污规律相近,即运行约2a的积污达到饱和值,合成绝缘子的盐密可取为普通悬式绝缘子的2.5倍。 2 线路外绝缘设计原则 目前,我国线路绝缘设计是按输电线路1a进行1次人工清扫的原则设计的。按《架空送电线路设计规程》设计的哈局66kV及220kV线路直线塔绝缘子片数分别为5片和1 3片,并据此确定塔头尺寸。 而美国、日本等国家的线路绝缘是按长期有效的原则来设计的,设计的线路一般不需要绝缘清扫。以日本500kV线路在不同污秽区的绝缘配合设计为例,绝缘子使用个数见表1。 表 从表1可知,日本的500kV送电线路是根据线路所在地区的污秽程度确定线路绝缘子的 使用片数,然后根据绝缘子串的片数来确定塔头尺寸。 哈局已运行的送电线路杆塔的塔头尺寸已经确定,受塔头尺寸限制,仅靠增加绝缘子数

水城供电局35kV输电线路停电更换整串绝缘子作业指导书

Q/SCW 水城供电局企业标准 Q/SCW 3 0035-2010 35kV输电线路停电更换整串绝缘子 作业指导书 2010-12-01发布 2011-01-01实施 水城供电局发布

前言 为使工作或作业活动有章可循,使工作(作业)安全风险和过程控制规范化,保证全过程安全和质量,根据贵州电网公司及六盘水供电局要求,水城供电局编写了《35KV输电线路停电更换整串绝缘子作业指导书》,本指导书用于指导和规范水城供电局输电线路作业人员编写输电线路停电更换整串绝缘子现场作业工单,同时作为输电专业现场工作(作业)人员学习与培训资料。 《35KV输电线路停电更换整串绝缘子作业指导书》于××年××月××日经局标准化委员会审查批准。 本指导书由水城供电局生产技术部提出、归口解释。 本指导书主要编写单位:水城供电局生产技术部 本指导书主要起草人:王旭、简光文、夏体军、聂春 本指导书主要审核人:聂宗铭张怀龙刘方凡刘德玲周东新 本作业指导书自颁布之日起执行,执行中发现问题,请及时向局生产技术部反馈

目次 4 术语和定义 (4) 4.1 绝缘子用于支吊导线使导线和大地保持绝缘;同时承受导线的垂直荷载和水平荷载。 (4) 5 安全及预控措施 (4) 6 作业准备 (5) 6.1 人员配备 (5) 工作负责人1人,工作班成员3人 (5) 6.2 工器具准备 (5) 绝缘子根据更换线路的绝缘子型号准备更换数量 (5) 9设备主要技术参数 (6) 常用绝缘子主要技术参数 (6) 11 作业项目、工艺要求和质量标准 (9) 11.1 作业项目及步骤 (9) 12.作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 表12-1 主要异常现象及对策 (9) 13作业后的验收与交接 (10) 14 附录 (11)

输电线路绝缘子清扫项目

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 输电线路绝缘子清扫项目 投标申请人资格预审文件招标人:广东电网公司清远供电局 招标代理:广州灏天工程顾问有限公司 2014 年 5 月

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 一、工程概况: 1、工程名称:输电线路绝缘子清扫项目 2、工程规模:本工程对清远供电局2014年输电线路绝缘子清扫项目施工,具体建设规模详见如下: 3、工程地址:清远市 4、计划工期:计划工期150日历天,具体的开工日期、竣工日期以签订合同为准。 二、资格预审文件资料应按如下顺序和格式提交( 缺项应说明原因): 1、封面(按附件1格式); 2、目录; 3、资格预审申请书(按附件2格式); 4、法定代表人证明书(按附件3格式)、法定代表人授权委托书及身份证复印件(按附件4格式); 5、营业执照副本、企业资质等级证书、企业《安全生产许可证》、组织机构代码证及税务登记证等资料复印件(原件备查); 6、公司业绩及获奖情况: 6.1 2011-2013年度企业承担类似工程业绩情况一览表(按附件5格式); 6.2 2011-2013年度企业承担类似工程业绩(施工合同复印件等,以有效证明文件的复印件为准)(按一览表顺序提供,原件备查); 7、拟派本工程的项目负责人必须是机电或电力专业壹级注册建造师证,并在投标申请报名单位注册: 7.1 简介 7.2 项目负责人资格、职称证书、安全生产考核合格证(B类)(原件备查); 7.3 2011-2013年项目负责人承担类似工程业绩情况一览表(按附件6格式填写); 7.4 2011-2013年项目负责人承担类似工程业绩复印件(按一览表顺序提供,原件备查); 8、企业资信证明 8.1 2012年度由会计师事务所提供的财务审计报告(原件备查);

输电线路绝缘子串调整应注意的问题及对策

输电线路绝缘子串调整应注意的问题及对策 摘要:线路绝缘子串调整的最终目的是增大绝缘子串的爬电比距和改善跨越,使线路的绝缘水平达到安全运行的要求。要达到这个目的,线路绝缘子串必 定会发生变化,这个变化可能从两个方面带来问题。 关键词:线路;绝缘子串;调整 Abstract: the line insulator string the final purpose of adjustment is to enlarge the insulator string from and improve the creepage than across, make the line of the insulation level to reach the requirement of safe operation. To achieve this goal, the line insulator string will change; this change may cause problems from two aspects. Key Words: line; insulator string; adjustment 1绝缘子串长度的增加 在线路原有绝缘子串上增加盘形悬式绝缘子或整体更换为复合绝缘子都能导致绝缘子串长度的增加(例:要将某220 kV线路绝缘子串的爬距从2.3 cm/kV 增加到2.8 cm /kV,需要XP-7型瓷质绝缘子4片或XWP2-7型防污瓷质绝缘子3片,长度分别增加0.58 m和0.43 m)。绝缘子串长度的增加,特别是悬垂串长 度的增加,将引起如下几个情况。 1.1 导线对地及对跨越物的限距减小 这是悬垂串增长后带来最直观的后果。几乎所有的送电线路都存在几个跨越危险点,留有的安全裕度极小,加上线路下新建或改建的建筑物不断逼近线路,悬垂串长度稍有增加,导线对地或跨越物等的限距就不能满足《规程》的要求。 1.2 导线对拉线的间隙减小

500kV输电线路绝缘子的选择和应用

500k V输电线路绝缘子的选择和应用 薛 彬* 李晓红 藏国民 (内蒙古超高压供电局,内蒙古 呼和浩特 010080) 摘 要:主要论述了瓷绝缘子、钢化玻璃绝缘子及硅橡胶复合绝缘子的优缺点,并对比三种材质绝缘子之间的各项电气、机械性能。根据三种绝缘子自身特点及性能对比分析来确定在不同地区绝缘子的选择。 关键词:送电线路;绝缘子;污秽等级;击穿电压 送电线路运行中发生事故,除了倒杆塔、断线、外力破坏,就是从绝缘子串上发生事故了,根据运行统计,发生在内蒙古500k V输电线路的故障90%以上是从绝缘子上引发的,如雷击、污闪、鸟害、掉串等等。因此合理、有效地选用绝缘子种类、型号是线路运行减少事故和工作量的有效途径。 目前内蒙古500k V输电线路上使用的绝缘子主要有硅橡胶复合绝缘子、瓷质绝缘子、钢化玻璃绝缘子三种,各类绝缘子产品都有自己的优、缺点、电气及污秽特性和合适使用范围等,因此在线路上正确选用绝缘子种类和型号,是减少绝缘子故障跳闸概率和检修清扫维护工作量的有效措施。下面将几种常用绝缘子的特性和适用范围描述如下。 一、硅橡胶复合绝缘子的特性 1.优点 (1)强度高、质量轻。合成绝缘子所用的玻璃钢芯棒的纵向抗拉强度很高,一般在600M P a以上,是瓷的5~10倍,与优质碳素钢的强度相当。另外,芯棒材料的比重仅为2.0,比钢轻得多;伞裙材料的比重也小于2.0,一次合成绝缘子能比较容易地制造出规定机械负荷数千牛的强度等级,质量仅有盘形绝缘子的10%~15%。尤其500k V输电线路多在山区,在检修更换及事故抢险工作中,合成绝缘子的重量轻,不怕摔损的特点是其它绝缘子无法比拟的。 (2)无零值。合成绝缘子属于棒形绝缘子结构,其内、外极间距几乎相等,一般不发生内部绝缘击穿,也不需要检修零值检测工作。 (3)污闪电压高。合成绝缘子的伞裙护套材料都是有机高分子材料,表面能低,有很强的增水性。落在裙表面的水份都凝成许多彼此分离的细小水珠,而不形成连续的水膜导电层,因而泄露电流小,难以形成局部电弧,不容易发生沿面污秽闪络。另外由于芯棒强度高,合成绝缘子的杆径和伞径都比瓷绝缘子串小得多,形状系数大,在表面同样脏污和表面电导率相同的条件下,它的表面电阻比形状系数小的瓷绝缘子串高。绝缘子污闪电压和表面电阻有直接关系,表面电阻大,泄漏电流小,相应的污闪电压也就高。试验室试验结果和运行经验都证实合成绝缘子的污闪性能提高,很少发生污闪事故。 (4)运行维护简便。污闪性能高,不用进行污秽清扫,也不用检测零值,使维护工作量大大地减少。 2.缺点 (1)耐雷水平低。由于复合绝缘子必须靠两端安装金属均压环来改善绝缘子串的分布电压,保护过电压短路、闪络时电弧对硅橡胶伞裙灼伤,保护两端芯棒、金具连接处不因漏电起痕及电蚀损破坏密封性能,以及绝缘子伞盘直径较小等因素,因此在同等结构高度情况下,复合绝缘子的耐雷水平要比瓷质、玻璃绝缘子低10%~30%左右 。 图1 复合绝缘子芯棒脆断照片 (2)使用寿命难以评定。硅橡胶伞裙材料在气候因素和电弧作用下易发生老化、材料电蚀损和漏电起痕等质变,会导致因界面的电击穿、损坏密封及芯棒脆断掉串事故,目前还缺乏在线和离线检测手段,它的运行寿命也难以评估,目前估计其运行寿命只能达到瓷质、玻璃绝缘子的二分之一(早期的复合绝缘子有的运行3~5年就出现脆化、硬化、粉化、开裂等现象,或在雾雨等湿沉降气候下发生放电、憎水性减弱等)。到了运行寿命进行全部更换的工作量也是相当大的。 497 中国电力教育 2008年研究综述与技术论坛专刊*作者简介:薛彬,男,内蒙古超高压供电局丰镇输电所,助理工程师。

相关文档