文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机检修记录

发电机检修记录

发电机检修记录
发电机检修记录

氢气冷却器清扫检修记录:

发电机定子清扫检修记录:

发电机整组风压检修记录:

发电机组维修保养手册(康明斯)资料

康明斯系列柴油发电机组领先技术 电力专家 柴油发电机组 维护保养手册 康明斯动力设备(深圳)有限公司 联系人:余先生/136********

前言 本手册专为您能正确地维护、保养和使用您的发电机组而编写。 为了充分发挥柴油发电机组的优良性能,延长机组的使用寿命,最大程度上发挥它的经济价值,请您按照《一般预防性保养时间表》所要求的时间定期保养。如果您的机组运行工况较恶劣,请根据环境恶劣程度缩短保养时间表的时间,及时进行发电机组的保养工作。并且提前储备相应的备品备件。 发动机必须定期更换滤清器和机油,以保证发电机组内部清洁。对于任何首次更换的零部件,请与我们的专业工程师联系。我们可以以任何形式提供 24 小时的技术支持。 我们的专业工程师都是通过了严格理论培训、并且积累有丰富维修经验,他们不仅具有机组日常维护、更换零部件的实际经验,而且还有进行规范中修和大修的授权。 请您仔细阅读安全指导说明,以避免发生意外或损伤机组。说明中的建议必须严格遵守。 注:本手册中所说的机组左侧、右侧是指您站在发电机侧向散热器方向看时您的左侧、右侧。

目录 一、说明 1、安全标记、缩写注译、符号定义 2、安全条例 3、发电机组铭牌 4、消耗品规格及容量 (1)、燃油规格 (2)、润滑油规格 (3)、冷却液规格 (4)、冷却水、润滑油和机底燃油箱的容量 二、初次使用指导 1、发动机 (1)、冷却液 (2)、燃油 (3)、机油 (4)、电池 2、发电机和控制屏 3、安装 三、磨合期 1、初次运行五十小时后的检查、调整和保养 (1)、发动机 (2)、发电机 (3)、控制屏 (4)、起动电池 (5)、静音罩 2、预防性保养 (1)、一般保养指导 (2)、一般保养周期表 (3)、保养记录 (4)、零部件更换记录 四、一般性故障处理 1、发电机组 2、发动机 3、发电机 4、起动蓄电池 五、发电机组维护保养等级

发电机检修三措两案

发包工程组织措施、安全措施、技术措施 及施工方案、应急预案 项目名称:发电机检修 承包方编制人: 承包方审核人: 承包方批准人: 发包方审核人: (监理单位负责人): 发包方批准人: 编制日期: 201X 年 X月 X 日

XX热电厂 发包工程组织措施、安全措施、技术措施 及施工方案、应急预案 项目名称:发电机检修 承包方编制人: 承包方审核人: 承包方批准人: 编制日期:年月日

施工人员学习签字页:

目录 一、施工组织措施 二、施工技术措施 三、施工安全措施 四、施工方案 五、应急救援预案

1、2、3号发电机检修组织、技术、安全措施及施工方案、 应急预案 1、2、3号发电机检修主要是发电机拆装端盖进行转子及定子膛内检查,配合试验,3号发电机抽发电机转子。为保证安全、优质顺利地完成本次检修工作,特制定发电机检修作业组织、技术、安全措施及施工方案、应急预案。 一、施工组织措施 1.现场组织原则: 1.1认真贯彻各项有关规章制度,严格执行施工程序的要求。 1.2 确保安全,严格执行安全规章制度,加强预防措施,实施安全监督控制,确保作业现场人身及设备安全。 1.3为了保证工作现场井条有序、做到忙而不乱,每个工作地点都由专人负责。 2.组织机构:

3.项目管理机构人员职责及现场分工 3.1 项目经理 全面负责本项目的各项工作。负责监督检查项目管理机构人员履行岗位职责的执行情况。检查安全措施的落实情况,抓好工程进度,对安全施工提出防范措施,制止不合理的施工作业。负责施工的质量、安全文明生产工作。 3.2 项目负责人 负责本项目现场全面工作。检查各项措施的落实情况,抓好工程进度,按期完工。对安全施工防范措施的落实、技术管理的工作,对工程质量、安全负责,组织施工前的技术准备和施工过程的技术管理。负责对施工人员的质量、安全管理知识的培训。有权制止不合理的施工操作,并责令返工。负责施工的质量、安全文明生产工作。 3.3 项目安全员 (1)负责现场施工过程中的安全检查和监督,有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为。 (2)负责现场文明施工、环境卫生、防止“二次污染”措施执行情况的管理、监督与控制。 (3)负责特殊作业人员的健康检查,监督与控制现场医疗救护工作。 (4)负责施工现场人员的出入管理,在现场对未经允许进入的人员有权进行制止。 3.4 项目技术员 (1)会同点检员制定检修技术方案。 (2)制定检修工具、进度、耗材、备件等计划。

柴油发电机维护保养规程完整

柴油发电机组维护保养规程 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

▲1、《发电机保养记录表》

1.0目的 为规范柴油发电机组维护保养工作,确保柴油发电机组各项性能良好,保证柴油发电机组正常运行,特制定本规程。 2.0范围 适用于四川万晟物业服务有限公司所管辖各物业服务中心发电机组维护保养 3.0职责 3.1主管负责设施设备维护保养计划的制定和监督检查。 3.2项目经理、品质管理部、财务管理部、分管副总经理负责设施设备维护保养计划的审核及监督。 3.3总经理负责设施设备维护保养计划的审批。 3.4领班负责设施设备维护保养计划的执行、安排及检查。 3.5设备运行管理员负责发电机清洁、维护保养工作的具体实施并填写《发电机维护保养记录表》《值班记录表》。 3.6 工作中随时记录所发现的异常情况并反馈到客户服务中心处理。 4.0工作内容 4.1维护保养工作程序: 4.1.1工程维护部负责柴油发电机组维护保养,重大维护保养外委修理。 4.1.2工程维护部主管每年12月制定下年度《设施设备维护保养计划表》并按实际情况制定中修、大修计划。 4.1.3设备运行管理员按《设施设备维护保养计划表》要求进行维护保养,并将维护保养情况记录在《发电机保养记录表》上,零部件更换及大修情况同时记录于《设施设备机具台账》。 4.1.4故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决重要部位故障,及时汇报工程维护部主管,因项目自身无法解决,应及时将故障原因写明经项目经理签字上报品质管理部及分管副总经理。 4.1.5工程维护部主管/领班负责工作指导和监督检查。 4.2柴油发电机维护保养内容: 4.2.1进行维护保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。 4.2.2空气滤清器:

发电机检修安全施工措施(标准版)

发电机检修安全施工措施(标 准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0406

发电机检修安全施工措施(标准版) 一、施工项目:发电机检修安全技术施工措施 二、施工时间:矿平衡时间 三、施工负责人:李奴顺 四、安全负责人:工区安排专人 五、试工前准备: 提前将施工所需材料、工具备齐;人员调配到位; 六、施工步骤: 1、确认发电机出线高防是否分闸,小车是否拉出,并派专人看守。 2、分别在发电机房高压配电柜负荷侧、电源侧验电、放电,并在负荷侧挂接地线。 3、分别对电气及机械部分进行检修。

(1)检查各绕组的绝缘电阻。 (2)检查轴承磨损度,有无松动现象。 (3)检查冷却系统。 (4)清理灰尘 (5)检查各类紧固螺丝是否有松动。 (6)检查原动机与发电机对接部分有否变形,平行度及对接中心度,检查风叶变形情况。 (7)检查各带电部分的接触是否良好、拧紧接线处的螺栓、螺母。 4、检修完毕后清点人员及工具,试运行正常后施工结束。 七、安全、技术注意事项: 1、施工前组织所有参与施工人员认真学习本措施,所有施工人员要了解任务的目的、过程、存在的危险因素。 2、用2500-5000V兆欧表测量主定子绕组,如果绝缘电阻低于10.5兆欧(热态)或1000兆欧(冷态);用500V兆欧表测量其他绕组,如果绝缘电阻低于0.4兆欧(热态)或5兆欧(冷态),应进行

发电机大修步骤

发电机大修步骤 检修前准备工作:(1)人员准备(2)工器具及消耗品的准备(3)发电机说明书、图纸、出厂报告准备(4)安全措施准备 发电机解体步骤: 一、停机实验:在解列后做发电机转子交流阻抗实验,测转子绝缘电阻(阻值应在2MΩ以上) 二、停机后做修前实验定子绕组绝缘电阻及吸收比: 1.在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3 以下时,应查明原因,设法消除 2.各相或各分支绝缘电阻值不平衡系数不应大于2。 3.吸收比或极化指数:沥青浸漆及烘卷云母绝缘吸收比应不小于1.3或极化指数不应小于1.5;环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0. 4.定子绕组直流耐压及泄漏电流测量:⑴修前试验施加2.5Un; ⑵各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%;⑶最大泄漏电流在20μA以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著的变化; ⑷泄漏电流不随时间的延长而增大。 5.定子绕组交流耐压 ⑴应在停机后清除污秽前热状态下进行,分相施加电压1.5Un,1分钟通过; 三、拆除发电机小端盖。首先测量小端盖的轴封与轴的间隙。拆除大端盖。首先测量风扇与导风圈之间径向间隙。起吊时务必注意:端盖的任何部位,都不得碰及风扇环及端部线圈。做好垫片标记。

四、定、转子气隙测量,沿水平与垂直方向取四点进行测量。 五、发电机抽转子。抽转子前组织参加人员学习“发电机抽穿转子安全、技术措施”,检查起吊设施、工器具合格有效,人员明确分工,抽转子时严格执行措施。抽转子时利用行车与倒链抽转子吊起励侧转子放置滑道,在滑道表面涂润滑脂,在汽侧装上假轴用行车吊起,励侧用倒链挂在专用导轨上,另一头挂在四瓦上,倒链与行车同步走,当转子抽出一半时必须派专人护送转子抽出定子膛,当转子重心移出后,采用吊转子中心将转子吊出。注意此时还需用一倒链吊住四瓦以掌握转子平衡。 六、定子检查检查端盖,压板、衬垫、绑带及结构固定件.。在检修中必须检查压板螺丝是否松动,若松动,则需要重新旋紧,用锁垫锁住。清理定子端部灰尘污物。用0.3-0.5MPa干燥干净压缩空气吹扫线圈表面灰尘,油污用批准的清洁剂擦除.应达到干净,清洁。检查定子线圈端部,线圈端部应完好,无变形、变色、过热、漆脱落、损坏现象。定子线圈端部绝缘应完好,无开裂、局部放电现象。垫块。垫块应完好,无松动、移动现象。线圈端部压板螺丝,环氧板支架固定件应完好,固定牢固无松动、有黄粉末现象。铁芯测温元件。线圈测温元件完好,并校验合格。铁芯内部、端部完好,无局部过热、损伤、松动、凸起、生锈现象;铁芯冷却风道清洁、干净,无堵塞,通风畅通;压圈、压指及紧固件完好,无局部过热、损伤、松动、裂纹现象。槽楔完好,无松动、虚壳断裂现象,并测量槽下波纹板波峰谷差≤1 mm,但不等于零。端部绑扎槽口垫块、关门槽楔完好,无松动、位移现象 七、转子检查清理。(1)检查转子表面检查。检查转子本体、风扇环、护环等表面各部位有无锈斑。转子槽楔检查,槽楔应紧固无虚壳、无松动及凸出现象。检查转子平衡块、平衡螺钉:(2)检查转子平衡块、平衡螺丝应紧固,检查时只能旋紧锁住,不得松动,以免位移失去平衡;应逐个检查平衡螺丝孔的锁位口是否牢固,以免运行中平衡螺丝及平衡块甩出。(3)检查转子风扇环、护环外观无变形。清除转子本体,护环、风扇环及滑环引线与轴面间的灰尘油污,并用0.3—0.5MPar的压缩空气吹扫干净。(4)检查转子本体、风扇、大小护环等表面各部位有无锈斑;铁芯应无发热变色现象;槽楔应紧固无虚壳、无松动及凸出现象。(5)发电机转子滑环检查。滑环表面光滑,无过热,无槽沟螺旋沟。转子应清洁无杂物。滑环表面应光滑,

柴油发电机维修保养管理制度范本规定

内部管理制度系列 柴油发电机维修保养制度 规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37884柴油发电机维修保养制度规定 Provisions on the maintenance system of diesel generators 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 大厦发电机组及控制屏由值班电工协助发电机维修公司进行保养,并按运行情况提出大、中修建议。 值班电工按发电机保养合同要求协助及监督维修公司人员进行发电机维修保养,并将工作过程和更换零件数目作详细记录,填写发电机运行记录表。 保养期内发生机组故障应即时通知维修公司,维修公司应负责24小时内排除故障,若在时限范围无法排除故障,应将实际情况报告强电系统工程师,再由系统工程师逐级上报,协调时间维修。 工作内容如下: (1)润滑系统:检查液面、漏油;更换机油、机油滤清器。 (2)冷却系统:检查散热器、喉管及连接器;水位、皮带张力及水泵等。

(3)进风口系统:检查空气过滤器、管位及连接器;更换空气过滤器。 (4)燃油系统:检查燃油液位、限速器、油管及连接器、燃油泵。排液(燃油缸入油水分离器沉淀物或水),更换柴油过滤器。 (5)排气系统:检查排气阻塞、漏气;排放消声器积炭积水。 (6)充电系统:检查电池充电器、电池电解液位、密度(每个月检查一次)、仪表、总开关、接线管及指示灯。 (7)发电机部分:检查进风口阻塞情况、接线端子、绝缘、振动及各部件是否正常。 (8)自动控制装置:检查模拟供、停电,启动油机自动装置是否正常。 (9)实际情况更换机油、各种油隔及空气隔。 (10)清洁机组,每月清洁冷却器外围。完成上列工作检查后,开动机组15分钟(或带负荷运行)。 (11)控制屏每月一次清洁及检查和实施维修保养工作。 (12)发现问题,作好记录。

发电机检修安全施工措施示范文本

发电机检修安全施工措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

发电机检修安全施工措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工项目:发电机检修安全技术施工措施 二、施工时间:矿平衡时间 三、施工负责人:李奴顺 四、安全负责人:工区安排专人 五、试工前准备: 提前将施工所需材料、工具备齐;人员调配到位; 六、施工步骤: 1、确认发电机出线高防是否分闸,小车是否拉出,并 派专人看守。 2、分别在发电机房高压配电柜负荷侧、电源侧验电、 放电,并在负荷侧挂接地线。 2、用2500-5000V兆欧表测量主定子绕组,如果绝缘

发电机检修规程

发电机检修规程 1.总则 1.1设备检修是发电厂一项重要工作,是提高设备健康水平,保证安全运行的重要措施,根据电力工业特点,掌握设备规律,坚持以预防为主的计划检修,把住检修质量验收关,切实做到应修必修、修必修好的原则。 1.2电气设备在运行中,由于受到机械磨损,负荷冲击,电磁振动、气体腐蚀,绝缘介质的老化等种种原因,检修不及时引起电气事故,使供配电系统中断影响生产,所以检修生产应放在首位,使电气设备处于良好状态。 1.3检修工作要围绕生产关键问题,开展技术革新促进设备完善化,积极推广新技术,新材料,新工艺和新机具,经过检修的电气设备延长检修间隔,减少临检次数,在保证质量的前提下要做到,质量好,工效高,用料省,安全好。 1.4检修工作要坚持实事求是,严肃认真的检修作风,建立明确的责任制,严格劳动纪律和过硬的技术本领,保证检修任务的顺利完成。不断总结检修经验,努力提高经济效益。 1.5本规程适用于25MW电站发电机的检修。 2.目的 为了确保发电机可靠,经济,长久运行,以满足连续生产的需要,必须对发电机进行定期检维修。 3发电机的检修周期及检修项目 3.1一般情况下发电机检修周期为 大修间隔为2—4年。 小修间隔为6—8个月。 3.2大修项目

3.2.1发电机解体(抽转子)。 3.2.2检修发电机定子。 3.2.3检修发电机转子。 3.2.4检修发电机通风道。 3.2.5发电机组装(装转子)。 3.2.6检修发电机励磁系统。 3.2.7检修出口母线、发电机小间的设备。 3.3小修项目 3.3.1清理,检查励磁系统。 3.3.2清理,检查冷却系统。 3.3.3清理,检查出口母线发电机小间设备。 3.3.4清理,检查电缆及开关等设备。 3.3.5清理,检查空冷室内母排螺丝与绝缘瓷瓶。 4.检修工作的一般要求 4.1针对设备运行中发现的缺陷决定采用新技术,落实检修中的非标准项目。准备好材料、备品、工具及有关技术资料。安排好劳动力和施工进度。 4.2指定专人记录。技术记录必须准确、完整、清晰。 4.3遵守电气安全操作规程和有关安全工作规定。 4.4每天检修工作结束后必须认真清扫施工现场。整个检修工作结束,恢复原来现场整洁面貌。 4.5工作结束后及时召开检修工作总结会,对检修质量、进度、原材料消耗进行全面总结。 5.质量检验 5.1检修人员要以负责的精神和过硬的技术本领做好检修工作。按着质量标准自行检查,检修质量合格后方可交工。验收人员按着质量标准认真做好验收工作,把住质量关。

发电机现场检修工作安全措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 发电机现场检修工作安全措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

发电机现场检修工作安全措施 开工前2天工作负责人查阅设备台帐、设备缺陷记录,分析掌握设备状况,拟订现场工作的重点及任务。 开工前根据工作情况及职工的精神状态确定工作负责人及工作组 成员,并通知工作负责人做好准备工作。 进入工作现场工作人员必须戴好安全帽,穿绝缘鞋。做好防滑措施。进入发电机定子内部人员必须着专用工作服。 高空作业必须使用安全带,安全带使用前应进行检查。安全带应挂在牢固的构件或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上并不的低挂高用。禁止系挂在移动或不固定的物件上。 高空作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上不准随便乱放,上下传递物件应用绳索拴牢传递,严禁上下抛掷。 电气工具和用具应由专人保管使用前应应按规定接入漏电保护装置、接地线。使用前应检查电线是否完好,有无接地线,不合格的不准使用。 使用钢丝绳、倒链、吊车等起重工具必须经仔细检查和拉力试验合格,起吊指挥由起重工担任。起吊前做好安全措施。 工作负责人必须与工作许可人共同到现场检查安全措施完好正确,工作负责人手中拿到许可人发给的工作票。工作票应保存在工作地点由工作负责人保存。 工作负责人每天工作前都要指出工作区域及注意问题,确认工作人员精神状态良好,能够胜任此项工作后,开始工作。 工作负责人应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。专责监护人不得兼做其他工 第 2 页共 4 页

作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 多个班组共同工作时,总负责人在会同工作许可人认真检查、核对现场的一切安全措施正确无误后,在组织有关班组的负责人到现场检查和交代所有的安全措施。工作中作好协调工作。 检修工作结束后,应先检查现场,确保现场无遗留物品,检修情况及遗留问题对运行进行交代明确,现场卫生清理干净。 第 3 页共 4 页

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程 1、岗位安全职责 1.1.负责操作人员和机械设备的安全。 1.2严格按照安全技术交底和操作规程实施施工。 2、岗位任职条件 2.1接受过良好的专业安全技术及技能培训。 2.2持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1接受安全技术交底,内容清楚,包括:发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 3.2机房内一切电器设备必须可靠接地。 3.3机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 3.4房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 3.4发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 3.5移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 3.6发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中

的发电机不得使用帆布等物遮盖。 4、安全操作规程 4.1以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。 4.2发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 4.3启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 4.4发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 4.5发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 4.6准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 4.7接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整柴油机转速,在同步瞬间合闸。 4.8并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 4.9运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。

发电机检修工艺

1 主题内容与使用范围.l 本规程仅适用于大水电厂机(电气部分)的检修(扩大性大修、大修、中修。小修及维护)。 1.2本标准规定了大广坝水电厂发电机的检修周期、检修项目、检修质量标准及检修工艺等内容。 1.3 发电机(电气检修)人员应通过熟悉本规程,了解发电机电气部分检修工艺。 2 引用标准 2.l《电力工业技术法规》。 2.2《发电厂检修规程(SD203—87)》。 2.3《水轮发电机组安装技术规范(GB856488)》。 2。4《SF60-28/6400发电机安装技术规程》(东方电机厂)。 3 总则 3.l 发电厂应做好以下检修管理的基础工作。 3.1.1 立设备缺陷管理台帐,设备检修原始资料台帐,设备异动、技术改造管理台帐,备品备件管理台帐等。 3.1.2 小修后一星期内整理编号写出小修报告并交分场审批,大修后两星期内整理写出大修报告并交总工程师审批。 3.2 严格执行验收制度,加强质量管理。 3.3 学习应用先进的工艺和新技术、新方法,提高检查质量,缩短检查工期。 3.4 节约原材料,加强对检修工具、机具、仪器的管理。 3.5 文明施工,搞好安全工作。 4 检修周期、检修项目与质量标准 4.l 检修周期与检修工期 4.1.l 一般情况下发电机的检修周期与检修工期按表1的规定执行。 发电机检修间隔和工期 检修类型检修周期检修工期 扩大性大修根据机组状况决定 大修4年50天

4.1.2 对于表1规定的执行,可根据发电机不同技术状态区别对待,需要延长或缩短检修周期,参照《发电厂检修规程》第2.1.2条执行。 4.2 检修前的准备工作 4.2.1 大修前由分场、班组完成下列准备工作。 4.2.2 根据运行中所发现的缺陷以及大修中所需要的技术改造项目来确定大修工作进度表,并且拆除检修设备后,根据设备实际情况再进行调查。 4.2.3 根据年度大修计划,结合本班实际情况,计划大修所需的材料、工具、备品配件和测量仪器。 4.2.4 在大修中备品配件、专用工具需要加工的要提出加工计划和绘制加工图纸。 4.2.5 清扫及修理待用的设备及专用工具、仪器仪表。 4.2.6 准备历次技术资料,记录本以备现场进行比较。 4.2.7 组织人员进行检修工艺规程(包括发电机的结构,工作原理以及故障的分析、判断和处理方法)的学习。 4.2.8 制定检修项目和检修安全技术措施,通过检修消除缺陷,从而达到一类设备的目的。4.2.9 分解检修前需要对部件做好记号,以便于修后对号安装,使技术数据稳定不变。4.2.10 采取有效安全技术措施,以防止损坏设备和发生人身事故。 4.3 检修项目和质量标准 4.3.l 拆装工作 4.3.1.l 拆装工作要求有标记、记录,文明施工,不得损坏所拆部件并分类保管好。4.3.1.2 特殊部件拆卸严格执行检修工艺标准。 4.3.1.3 装复工作要求准确无误,螺钉齐全,紧固可靠。 4.3.1.4 发电机内部检查、清扫,见下表一。

风力发电机组检修作业 危险点及安全措施

风力发电机组检修作业危险点及安全措施 目录 一、登塔作业 二、风机机舱内的工作 三、进入风机轮毂内的工作 四、机舱外作业 五、风机定检作业 六、电气回路上的工作 七、液压扳手使用 八、大力矩 九、液压系统上的工作 十、齿轮箱注油、取油样 十一、齿轮箱、液压站渗、漏油消缺 十二、风机变流器检修工作 十三、风机轴系上的工作 十四、发电机对中 十五、调整、更换滑环、碳刷 十六、控制系统工作 十七、现场复位操作 十八、风机通信系统上的工作 十九、风机机舱及塔筒内动火作业 二十、使用机舱升降机的工作 二十一、风机大部件更换 二十二、导电轨(或母线夹板)、电缆调整 二十三、安全工器具的使用 二十四、风机工作中中暑 二十五、风机维护时车辆停放 一、登塔作业 危险点: 1、高空坠落、落物 2、机械伤害 3、人身触电 安全措施: 1、特殊气候情况下(风机风速超过18m/s、雷电天气)严禁进行登塔检修作业。 2、身体不适、情绪不稳定,不得登塔作业。 3、在接近风机时要注意从风机上坠下物体伤人,如螺栓、工具、积雪、冰块等,更不要在塔架下休息。 4、在攀爬之前,必须穿戴好合格的安保用品:工作服、安全帽、头灯、手套、安全鞋、安全带、双钩安全绳,必须仔细检查梯架、安全锁扣、安全带和双钩安全绳,确保安全合格后,方可攀爬。 5、登塔前清空口袋,确保工具包无破损零配件、油脂及工具等单独放在工具袋内,在攀登时把工具包与安全带相连或者背好。携带工具的人应后上先下。 6、登塔前必须确定风机运行方式为“手动停机”,并在转换开关上悬挂“禁止操作,有人工作”标识牌。 7、手中不能有任何物品, 鞋上的泥、油污等必须清理, 爬塔时保证三点接触。 8、当进到塔筒时不要站在梯子的正下方,防止从风机上掉下螺栓、工具等物品。 9、在无法使用助爬器登塔维护检修时,不得两人在同一段塔筒内同时登塔,在一人到达上一节休息平台时将双钩

发电机维护检修规程

设备维护检修规程 QF—3—2发电机维护检修规程

1总则 1.1 规程适用范围 本规程适用于QF—3—2发电机的维护和检修。 1.2 发电机的技术规范 名称型号额定 功率 MW 定子 电压 kV 定子 电流A 频 率 Hz 定 子 接 线 相 数 绝 缘 等 级 励磁 方式 #1、2发电机QF—3—2 3 10.5 206 50 Y 3 B 他励 1.3 交流无刷励磁机技术规范 名称#1、2交流励磁机 型号ZLG30—3000 额定容量KW 30KW 额定电压V 100V

额定电流A 300A 额定转速r/min 3000 整流方式三相桥式 2发电机的正常运行方式 2.1 发电机按照制造厂家铭牌规定的参数运行称为额定运行方式。在此方式下可以长 期连续运行。 2.2 转子电流的额定值,应在额定功率因数和额定电压±5%及频率±1%范围内能保证 发电机额定出力的最大电流为限。 2.3 发电机定子和转子线圈及定子铁芯的最大允许监视温度,应在该机绝缘等级和制 造厂家所允许的限度以内。 2.4 为使发电机能在较好的条件下工作,当发电机不带全负荷运行时,尽量保持定子 线圈的温度在60-80℃之间;在高负荷运行时应尽可能不超过105℃。 2.5 发电机进风温度超过额定值时,如果定子和转子线圈及定子铁芯温度未超过其绝 缘等级和制造厂允许的温度时,可以不降低发电机出力。若超过,应减少额定1-3%的定子和转子电流,但是,发电机出风温度最高不允许超过55℃。 2.6发电机进风温度低于额定值时,每降低1℃,允许定子电流升高额定值的0.5%, 转子电流也允许相应的增加。但是,只允许增加到比额定进风温度低15℃为止。其最低进风温度,应以空气冷却器不凝结水珠为准。 2.7 发电机定子电压的变动范围应在额定电压(10·5KV)的±5%(11KV-10KV)以内。 2.8 发电机连续运行中最高允许电压不得超过额定值的110%(11·5KV)。最低运行电 压不应低于额定值的90%(9·5KV),其定子电流值以转子电流不得超过额定值为限。 2.9 发电机定子电压下降到额定值的95%(10KV)时,定子电流连续运行值不得超

发电机安全管理措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 发电机安全管理措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共8 页

发电机安全管理措施 1.1办理发电机检修工作票,工作票所列安全措施已布置完善。 1.2发电机内氢气置换完毕,用干燥的压缩空气吹净机内的二氧化碳。发电机机内为合格空气、人孔已经打开进行了充分的通风。 1.3发电机已与氢气管道系统隔离。并已在来氢管道侧加死堵。 1.4发电机修前试验已经试验完毕并结束,内冷水等系统已经停运。 1.5发电机氢气冷却器化妆板已经拆卸完毕,化妆板吊离并放置在不妨碍检修的位置上 1.6搭设脚手架检验合格,满足使用条件。 1.7检修使用的专用工具齐全,并经检查试验合格,存放在指定地点。 1.8材料准备充分,备品备件齐全。 1.9作业组成员了解发电机修前的运行状况。 1.10作业组成员清楚修前发电机存在的缺陷及本次检修处理缺陷的方法。 1.11作业组成员必须熟悉本作业指导书内容(检修项目、工艺质量标准等)。 1.12作业组成员必需安全持证上岗,熟悉本作业指导书的安全技术措施。 1.13开工前召开专题会,对作业组成员进行进行安全、技术交底并组内明确分工。 2风险分析/危害辨识 2.1发电机检修总危害辨识 2.1.1参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 第 2 页共 8 页

2.1.2作业组成员的着装要符合要求。 2.1.3发电机与所有系统完全解列,且内部无氢、无二氧化碳。 2.1.4发电机解体、检修、试验和回装时严禁损伤设备及其部件。 2.1.5严禁携带检修工具以外的其它物品(如金属性物品或锋利物品)。 2.1.6所带的常用工具、量具应认真清点、登记,绝不许遗留在发电机内。 2.1.7各作业过程作业组长要进行安全交底,做好危险预想。 2.2解体阶段的风险分析 2.2.1检查二氧化碳瓶完好、气体压力充足、气瓶储备充足(100个以上),且放置牢固,防止在搬用过程中倾倒。 2.2.2排氢前发电机内各部铁芯铁芯温度应不超过40℃。 2.2.3在排氢过程中,工作现场严禁明火,且排氢速度不能太快。 2.2.4在排氢过程中,发电机内部压力不能低于50KPa。 2.2.5在充二氧化碳时,充气压力不能低于150KPa。 2.2.6解体发电机前必须将来氢门与发电机拆开。 2.2.7解体前必须用压缩空气将发电机内的二氧化碳吹扫干净。 2.2.8解体时测量发电机内氢气含量合格。 2.2.9解体中发电机内只能使用手电。在解体过程中,检修人员不得穿带金属纽扣的工作服。进入定子人员须穿连体工作服,衣着整洁,衣袋内不得装任何物品。 2.2.10进入定子施工人员所带的一切物品必须如实进行登记,工作完毕后认真进行清点核对,保证全数拿出;,禁止带其它与工作无关的物件(如钥匙等)。 第 3 页共 8 页

发电机组检修与维护制度

发电机组检修与维护制度 撰写人:___________ 部门:___________

发电机组检修与维护制度 1 目的 为确保风力发电机组稳定运行,提高机组可利用率,降低机组的维修成本。采用现代化管理理念,引入有效的检测手段和分析诊断技术,推行新的设备管理模式,达到科学化管理的要求。合理地安排机组检修与维护工作,保证机组安全、可靠、经济化运行,特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司风力发电机组的检修与维护管理工作。 3 基本概念 3.1机组巡视:借助人的感官和检测工具,按照机组的技术规范标准,定期对机组进行检查和测试,并通过检查和测试的结果进行分析,全面掌握设备的运行状况。 3.2机组隐患消缺:在全面掌握设备运行状况的基础上,科学地、合理地编制机组的检修与维护工作计划。 3.3检修与维护描述:以风机制造商提供的的维护手册为基础资料,逐步建立和完善机组安全生产操作规程。检修维护人员是机组检修维护的责任主体,负责机组的巡视、检修与维护,检测,有效地实现机组安全、稳定、经济化运行。 4 机组检修与维护作业流程 第 2 页共 2 页

4.1 检修班组负责辖区内机组的日常巡视、检修与维护。 4.2 通过机组监测系统,了解机组的运行状况。 4.3 根据巡视和监测结果,编制机组检修与维护工作计划。 4.4 主管领导根据机组运行状况,考核其检修与维护的质量。 5 检修管理 5.1检修人员的基本要求:检修人员具备必要的电气知识和业务技能,持有相关专业的资质证书(或证件),必要的安全防护用具必须配备齐全,严格遵守安全生产操作规程。 5.2 设备的基本要求:设备编号必须清晰,被检修设备必须断开电源,并采取必要的安全技术措施。 5.3 作业环境的基本要求:作业人员应了解其作业现场和工作环境存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 6 维护管理 6.1编制维护计划:依据风机设备制造商提供的维护手册和维护过程中不断积累的经验,逐步完善机组定期维护项目,合理地编制机组定期维护工作计划。 6.2维护计划实施 6.2.1维护工作应按照维护计划下达风机维护工作票,必须明确维护项目负责人、维护工艺步骤、质量标准、安全技术措施、工时、材料、 第 2 页共 2 页

发电机检修安全管理措施(2021年)

发电机检修安全管理措施 (2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0597

发电机检修安全管理措施(2021年) 发电机检修安全管理组织措施 目的 本方案对#1发电机定冷水渗漏查找处理的细节做了重点提醒,针对整个施工过程做了详细阐述并根据工作的过程提出了危险点及防范措施。目的是确保发电机定冷水渗漏查找处理的整个施工过程中保证设备及人身的安全。 范围 本方案适用XX发电公司的QFSN-600-2YHG型水氢氢冷型发电机的定冷水渗漏查找处理的施工。 1作业条件 1.1办理发电机检修工作票,工作票所列安全措施已布置完善。 1.2发电机内氢气置换完毕,用干燥的压缩空气吹净机内的二氧

化碳。 1.12作业组成员必需安全持证上岗,熟悉本作业指导书的安全

发电机检修发现的异常问题及处理(新编版)

发电机检修发现的异常问题及 处理(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0446

发电机检修发现的异常问题及处理(新编 版) 1前言 山东中华聊城发电厂I期工程,采用上海汽轮发电机有限公司的QFSN-600-2型发电机,其额定功率600MW,额定电压20kV,额定电流19245A,额定氢压0.4MPa。发电机采用水氢氢冷却方式,即定子绕组水冷,转子、定子铁芯氢冷。 2主要问题 2.1问题的提出 2005年9月,聊城电厂进行#1机组C级检修,9月12日,#1发电机定冷水系统反冲洗一天后解开锥形过滤器滤网检查发现有大量明黄色片状物体,其中一面附着少量面积的铁锈红色,最大的面积约3平方厘米。以后又经过多次正反冲洗,每次均持续24小时,

滤网中均发现或多或少的黄色片状物体。 2.2分析过程 问题发生后,专业人员对发电机定冷系统进行了系统的分析。 2.2.1定子冷却水路构成。定子线圈冷却水是由水箱、水泵、冷水器、过滤器、发电机定子线棒组成的环路。发电机正常运行时,冷却水通过外部进水管进入发电机励端定子机座内的环形总进水管,其中一路通过聚四氟乙烯绝缘水管流如定子线棒中的空心导线,然后从线圈的另一端(汽端)经绝缘水管汇入环形出水管;另一路经绝缘引水管流入定子线圈主引线,出引线后经绝缘引水管汇入安置在出线盒内的出水管,然后也经外管道汇入汽端环形出水管。双路水流最后从汽端机座上部流出发电机,经总出水管返回到水箱。当机组进行反冲洗时,通过A、B阀门的切换,冷却水先进入发电机汽端,再由励端返回水箱。 2.2.2杂质成分的分析。由于数量太少,无法进行正规的化学检验(具体分析试验,数量需达到250g)。经过与普通调和漆漆皮燃烧对比,发现杂质并非大家普遍怀疑的调和漆漆皮。因为机组运行过

发电机组大修需注意的有关安全注意事项

发电机组大修需注意的有关安全注意事项为确保3#发电机组大修任务顺利完成,确保安全生产,杜绝各类事 故发生,提出以下安全注意事项: 1.严格执行电力安全工作规程。 2.严格执行“两票三制加一卡”,做好设备检修前的技术交底和安 全交底,做到未办理工作票不开工,工作票安全措施不全面或与实 际安全措施不符不开工,但工作班成员不能依次为借口,拖延工作,应该及时提醒工作负责人完善安全措施。 3.每天工作前,工作负责人对自己所负责检修设备的各安全措施检查、核实,向工作班成员交待安全注意事项。 4.拆除的零配件和设备,按照检修部制定的“设备定置图”放置, 目的就是文明施工、安全有序、整洁卫生。

5.做好检修设备与运行设备的隔离工作,3#发电机组要与1#、2#发 电机组之间采取隔离围栏,悬挂标识牌,指定专门的路线供运行人 员巡视和检修人员出入。 6.发电部各值班组,在当班期间要对检修设备各安全措施负责检查、核实,确保已采取的安全措施有效可靠。 7.凡进入检修现场的人员必须戴安全帽,禁止酒后上岗,检修现场 禁止吸烟、打闹。 8.一切设备起吊前,要检查钢丝绳、钓钩、刹车等部件,必须指定 一人统一指挥,禁止多人指挥。 9.重大设备起吊前,应提出起吊方案,并采取安全防范措施。任何 人不得在起吊物下行走或停留。 10.对已揭开的盖板或打开的孔洞,必须设置围栏,并悬挂安全警示牌。

11.现场工作面,每日下班前做好清理、清扫工作,做到工完场清。 12.各工作面必须保证有足够的照明,防止因光线暗淡,发生人身意外事故。 13.对正在运行的设备,要设置安全警告标识牌,以防走错间隔,确保人身和设备安全。 14.禁止穿易打滑的鞋,防止滑跌,禁止戴手套或单手进行钻孔和抡大锤工作;抡大锤时,对端不得有人。 以上安全注意事项如遇实际执行过程中出现分歧,请及时向安生部提出,改进公司的安全生产管理工作。

发电机安全管理措施(标准版)

发电机安全管理措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0687

发电机安全管理措施(标准版) 1作业条件 1.1办理发电机检修工作票,工作票所列安全措施已布置完善。