1目的

为正确使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪检测饰面砖粘结强度,保证检测精度,制定本细则。

2 适用范围

本细则适用于使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪进行建筑工程外墙饰面砖粘结强度的检验。采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,检验时水泥砂浆或水泥浆龄期应达到28d。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。

3 编制依据

本细则依据《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110-2008)编制。

4 仪器设备

4.1检测仪器、辅助工具及材料应符合下列要求:

⑴采用的粘结强度检测仪,应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG 3056的规定。

⑵钢直尺的分度值应为lmm。

⑶应具备下列辅助工具及材料:

a.手持切割锯;

b.胶粘剂,粘结强度宜大于3.0MPa

c.胶带。

4.2应定期对SHJ-40型多功能强度检测仪主机进行维护和保养,保持检测仪器及其附件的清洁。必要时在转动部位加注润滑油,液压系统加注洁净的N32抗磨液压油或指标相近的洁净机油。数显测力计应每年检定一次,发现异常时应随时维修﹑检定。

5 检测程序

5.1饰面砖的取样数量应符合下列规定:

⑴现现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m2同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。

⑵带饰面砖的预制墙板以每1000m2同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面砖粘结强度进行检验。

5.2检测程序

5.2.1试样应由检验人员随机抽取,取样间距不得小于500mm。

5.2.2断缝应符合下列要求:

⑴断缝应从饰面砖表面切割至混凝土墙体或砌体表面,深度应一致。对有加强处理措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙外保温系统上粘贴的外墙饰面砖,在加强处理措施或保温系统符合国家有关标准的要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提下,可切割至加强抹面层表面。

⑵试样切割长度和宽度宜与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切

割。

5.2.3标准块粘贴应符合下列要求:

⑴在粘贴标准块前,应清除饰面砖表面污渍并保持干燥。当现场温度低于5℃时,标准块宜预热后再进行粘贴。

⑵胶粘剂应按使用说明书规定的配比使用,应搅拌均匀、随用随配、涂布均匀,胶粘剂硬化前不得受水浸。

⑶在饰面砖上粘贴标准块可按下面图1、图2进行,胶粘剂不应粘连相邻饰面砖。

⑷标准块粘贴后应及时用胶带固定。

图1、不带保温加强系统的标准块粘贴示意图

1-标准块;2-胶粘剂;3-饰面砖;4-粘结层;5-找平层;6-基体

图2带保温或加强系统的标准块粘贴示意图

1-标准块;2-胶粘剂;3-饰面砖;4-粘结层;5-加强抹面层;6-保温层或被加强的基

5.2.4粘结强度检测仪的安装(图3)和测试程序应符合下列要求:

⑴检测前在标准块上应安装带有万向接头的拉力杆。

⑵应安装专用穿心式千斤顶,使拉力杆通过穿心千斤顶中心并与标准块垂直。

⑶调整千斤顶活塞时,应使活塞升出2mm左右,并将数字显示器调零,再拧紧拉力杆螺母。

⑷检测饰面砖粘结力时,匀速摇转手柄升压,直至饰面砖试样断开,并应按本标准附表A的格式记录粘结强度检测仪的数字显示器峰值,该值即是粘结力值。

⑸检测后降压至千斤顶复位,取下拉力杆螺母及拉杆。

图3粘结强度检测仪安装示意图

1-拉力杆;2-万向接头;3-标准块;4-支架;5-穿心式千斤顶;6-拉力杆螺母

5.2.5饰面砖粘结强度检测仪检测饰面砖粘结力遵照下列步骤进行:

⑴将三个支脚安装于底盘上,将螺纹M12的拉杆与预先设定好的标准块连接。

⑵按通压力表电源开关,按清零键,仪表自动自行清零。

⑶顺时针转动手柄,活塞上升约2mm,当与拉杆螺母快接触但未受力时,若显示值有所变化不为零时,应再按清零键一次将液压系统内摩擦力值减去。

⑷继续转手柄,逐步增加对标准块的拉力,直至饰面砖剥离,从压力表上读取拉力峰值,该值即是粘结力值。

⑸测试后,反转手柄,使活塞缩回,取下拉杆及标准块。

5.2.6饰面砖粘结力检测完毕,应按受力破坏的性质及表A 确定破坏状态并进行记录。当测试结果为表A 中第1、2、8种破坏状态时,应重新选点测试,至出现第3种至第7种破坏状态之一时为止。

表A 试件破坏状态

5.2.7粘结力测试完毕,把标准块放到电热器上烧熔粘结剂,并将表面粘结剂清理干净。 待标准块冷却后,用50号砂布摩擦表面至出现光泽后涂上机油。

6数据处理及结果判断

6.1粘结强度计算

⑴单个饰面砖试件粘结强度应按下列公式计算:

310?=

i

i

i S X R

式中:

R ——粘结强度(MPa ),精确至0.01MPa ;

X ——粘结力(kN ); S t ——试样受拉面积(mm 2)。 ⑵平均粘结强度应按下列公式计算 :

∑==3

1

31i i m R R

式中:

R m ——粘结强度平均值(MPa ),精确至0.1MPa ;

R i ——单个试件粘结强度值(MPa )。

⑶试样受拉面积应按实际的切割面积计算,测量精度为1mm 。 6.2结果判定:

6.2.1在建筑物外墙上镶贴的同类饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格:

⑴每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa ;

⑵每组可有一个试样的粘结强度小于0.4MPa ,但不应小于0.3MPa 。 ⑶当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应定为不合格。

6.2.2与预制构件一次成型的外墙板饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格:

⑴每组试样平均粘结强度不应小于0.6MPa ;

⑵每组可有一个试样的粘结强度小于0.6MPa ,但不应小于0.4MPa 。 ⑶当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应定为不合格。

6.2.3当一组试样只满足第6.2.1条或6.2.2条中的一项指标时,应在该组试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。若检验结果仍有一项达不到规定数值,则该批饰面砖粘结强度可定为不合格。

7 记录表格

7.1外墙饰面砖抗拔检测原始记录

7.2外墙饰面砖抗拔检测报告

烧结普通砖强度的检测

烧结普通砖强度的检测 发表时间:2019-09-10T08:57:07.970Z 来源:《建筑实践》2019年第11期作者:刘亚芳 [导读] 本文通过介绍几种烧结普通砖检测的策略毕业论文及注意事项,总结在烧结普通砖的实际检测操作的工艺技巧,为建筑行业掌握有效普通砖强度检测提供参考。 衡阳县市场监督管理局质量检验和计量检定中心湖南衡阳 421000 摘要:自远古时代的秦砖汉瓦到现代化建筑,普通砖一直是我国建筑的主要材料之一,因此科学准确地检测其强度是行业需要掌握的一项重要技能。本文通过介绍几种烧结普通砖检测的策略毕业论文及注意事项,总结在烧结普通砖的实际检测操作的工艺技巧,为建筑行业掌握有效普通砖强度检测提供参考。 关键词:烧结普通砖强度检测 近代及建国后,烧结普通砖仍是我国主要的建筑材料之一,无论城市、乡村随处可见烧结普通砖的建筑,其应用面极其广泛,随着时间的推移,这些烧结普通砖建筑物的检测会渐渐被提到日程上来,随着其应用面越来越广,建筑行业对其技术检测也越来越严谨。消除烧结普通砖的检测过程人为误差成为行业关注之一,提高普通砖砖检测数据的准确性成为质检部门研究探讨的重要议题。 1 烧结普通砖简介 1.1 烧结普通砖又称实心砖,是经原料处理、成型、干燥和焙烧而成的平行矩形六面体。 根据其原料和工艺的不同,可分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖等,其规格为240mm长、115mm宽、53mm厚,240mm×115mm的面称为大面,为受力面,240mm×53mm的面称为条面,115mm×53mm的面称为顶面。从烧结普通砖的分类来看有两种分类标准,按照原料分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖,按照焙烧火候分为正火砖、欠火砖、过火砖。 1.2 烧结普通砖的技术性质 1.2.1 基本物理性质 烧结普通砖的标准外行尺寸为240×115×53毫米,在加上10毫米砌筑灰缝,4块砖长或8 块砖宽、16块砖厚均为1米。1立方米砌体需砖512块。 1.2.2 外观质量 砖的外观质量,主要要求其两条面高度差、弯曲、杂质凸出高度、缺楞掉角尺寸、裂纹长度及完整面等六项内容符合规范规定。 1.2.3 抗风化性能 抗风化性能是指砖在长期受到风、雨、冻融等综合条件下,抵抗破坏的能力。凡开口孔隙率小、水饱和系数小的烧结制品,抗风化能力强。 1.2.4 泛霜与石灰爆裂 泛霜是砖在使用中的一种析盐现象。砖内过量的可溶盐受潮吸水溶解后,随水分蒸发向砖表面迁移,并在过饱和下结晶析出,使砖表面呈白色附着物,或产生膨胀,使砖面与砂浆抹面层剥离。对于优等砖,不允许出现泛霜,合格砖不得严重泛霜。 石灰爆裂是指砖坯体中夹杂着石灰块,吸潮熟化而产生膨胀出现爆裂现象。对于优等品砖,不允许出现最大破坏尺寸大于2毫米的爆裂区域;对于合格品砖,要求不允许出现破坏尺寸大于15毫米的爆裂区域。 2烧结普通砖强度的检测 1. 外观质量:对50块砖进行外观质量检验,记录不合格品数d1。d1≤7时,外观质量合格;d1≥11时,外观质量不合格。 3. 尺寸偏差:样品数为20块。长度应在砖的两个大面的中间处分别测量两个尺寸;宽度应在砖的两个大面的中间处分别测量两个尺寸;高度应在两个条面的中间处分别测量两个尺寸。(其中每一尺寸测量不足0.5mm按0.5mm计,每一方向尺寸以两个测量值的算术平均值表示。) 4. 强度:将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于100mm(如果不足100mm,应另取备用试样补足),在试样制备平台上,将已断开的两个半截砖放入室温的净水中浸10~20min,并以断口相反方向叠放,两者中间抹以厚度不超过5mm的用强度等级32.5的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆粘结,上下两面厚度不超过3mm的同种水泥浆抹平。制成的试件上下两面须相互平行,并垂直于侧面。将试件置于不低于10℃的不通风室内养护3d。 5. 测量每个试件连接面或受压面的长、宽尺寸各两个,分别取平均值。将试件平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷,应均匀平稳,不得发生冲击或振动。加荷速度以4kN/s为宜,直至试件破坏为止,记录最大破坏荷载P。 计算:RP=P/LB RP:抗压强度,单位为兆帕(MPa) P:最大破坏荷载,单位为牛顿(N) L:受压面(连接面)的长度,单位为毫米(mm) B:受压面(连接面)的宽度,单位为毫米(mm) 6. 5h沸煮吸水率及饱和系数:清理试样表面,然后置于105℃±5℃鼓风干燥箱中干燥至恒重除去粉尘后,称其干质量G0。将干燥试样浸水24h,水温10℃~30℃。取出试样,用湿毛巾拭去表面水分,立即称量。称量时试样表面毛细孔渗出于盘中的水质量亦应计入吸水质量中,所得质量为浸泡24h的湿质量G24。将浸泡24h后的湿试样侧立放入蒸煮箱的篦子板上,试样间距不得小于10mm,注入清水,箱内水面应高于试样表面50mm,加热至沸腾,沸煮5h,停止加热冷却至常温。 计算:W5=G5-G0/G0×100 W5:试样沸煮5h试样吸水率,% G5:试样沸煮5h的湿质量,单位为克(g) G0:试样干质量,单位为克(g) K=G24-G0/G5-G0

6-1饰面砖砖粘结强度检测方案

XX综合楼饰面砖粘结强度试验方案 编写: 校核: 批准: 工程名称: 委托单位: 编制单位: 单位地址: 编制日期:

目录 1 概述 (3) 2 检测依据 (3) 3 检测方法、抽样规则及数量 (3) 4 检测结果评定规则 (4) 5 检测提供的结果 (4) 6 拟投入检测人员 (4) 7 拟配备的检测仪器设备 (4) 8 检测进度 (4) 9 相关事项 (5) XX综合楼饰面砖粘结强度试验方案会签表 (6)

XX综合楼饰面砖粘结强度试验方案 1 概述 1.1工程概况 XX综合楼位于位于南宁市XX路XX号,建设单位为XX公司,设计单位为XX公司,施工单位为XX公司,监理单位为XX公司。该综合楼为XX基础,主体结构为XX 结构,地上XX层,地下XX层,建筑面积为XXm2。XX层至XX层外墙饰面砖已完成施工,施工时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。 1.2检测原因 1.3委托内容 对该综合楼的外墙饰面砖进行粘结强度试验。 2 检测依据 2.1《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ/T 110-2017); 2.2其它相关现行检测技术标准规范; 2.3委托方提供的设计图纸及相关资料。 3 检测方法、抽样规则及数量 3.1 检测方法 拉拔法 3.2抽样规则 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每500m2同类基体饰面砖为一个检验批,不足500m2应为一个检验批,每批应取不少于一组3个试样,每连续的三个楼层应取不少于一组试样,取样宜均匀分布。 3.3 抽样数量 根据以上规定,该综合楼拟抽检数量如下表3.3。

3.4 现场检测按规范、标准及规程的相关规定进行。 4 检测结果评定规则 现场粘贴的同类饰面砖,当一组试样均符合判定指标要求时,判定其粘结强度合格;当一组试样均不符合判定指标要求时,判定其粘结强度不合格;当一组试样仅符合判定指标的一项要求时,应在该组试样原取样检验批内重新抽取两组试样检验,若检验结果仍有一项不符合判定指标要求时,判定其粘结强度不合格。判定指标应符合下列规定: 1 每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa。 2 每组允许有一个试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。 5 检测提供的结果 检测报告提供XX层至XX层饰面砖粘结强度的检测结果。 6 拟投入检测人员 该综合楼拟投入主要检测人员见下表6。 表6 主要检测人员一览表 7 拟配备的检测仪器设备 该综合楼拟配备的主要检测仪器设备见下表7。 表7 主要检测仪器设备一览表 8 检测进度 现场检测工作时间约需XX天,退场后约需XX个工作日提交检测报告(一式XX 份)。

实验一 烧结普通砖试验

实验一 烧结普通砖试验 试验日期 指导教师 (一) 试验目的 (二)试验记录 砖的抗压强度记录表 加载速度: 试样编号 受压面尺寸(mm ) 受压面积 F =a*b (mm 2) 最大荷载 P (N ) 抗压强度 f i (MPa ) 长(a ) 宽(b ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (三)强度试验 抗压强度平均值f = MPa 。(精确至0.01) 十块砖样的抗压强度标准差() ∑== 10 1 i 2 i -9 1s f f = MPa 。 (精确至0.01) 变异系数f s = δ= (精确至0.01)

(四)强度评定方法 1)平均值—标准值 方法评定 变异系数21.0≤δ时,按表1中抗压强度平均值f 、强度标准值k f 评定砖的强度等级。 样本量n=10时的强度标准值按下式计算。 s 8.1f f k -= 式中k f 为强度标准值,单位为兆帕(MPa ),精确至0. 1。 2)平均值—最小值 方法评定 变异系数21.0>δ时,按表1中抗压强度平均值f 、单块最小抗压强度值min f 评定砖的强度等级,单块最小抗压强度值精确至0.1MPa 。 表1 烧结普通砖强度等级 (五)结论 本组试样采用 方法评定。 本组试样的强度等级为 。 依据标准:GBT2542-2003 《砌墙砖试验方法》; GB5101-2003 《烧结普通砖》。

课程名称:《建筑材料实验》第周,第讲次 摘要 授课题目烧结普通砖实验 本讲目的要求及重点难点: 【目的要求】通过本讲课程的学习,学会烧结普通砖抗压强度试验方法,并通过测试的抗压强度确定烧结普通砖的标号。 【重点】烧结普通砖抗压强度试验方法,试验结果的计算。 【难点】抗压强度试验方法。 内容 【本讲课程的引入】 砌体材料作为建筑施工中的主要材料在工程中有着广泛的应用。砌体材料由 于自身抗压性能可分为承重和非承重砌块。所以抗压强度的测试与评定对控制砌筑 工程的质量起着关键的作用。不同种类砌块的抗压强度试验方法不同,如烧结普通 砖、非烧结砖以及多孔砖的抗压强度试验方法各有不同,本节课我们主要介绍的烧 结普通砖的试验方法。由于考虑到环境与耕地的破坏,单纯的粘土砖已经禁止使用, 现在使用的烧结砖一般为,页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖。 【本讲课程的内容】 (一)取样、试样制备 1.取样 验收检验砖样的抽取应在供方堆场上,由供需双方人员会同进行。强度等级试 验抽取砖样10块。 2.试样制备 (1)将砖样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于100mm,见图试 6.1所示。如果不足100mm,应另取备用试样补足。 (2)在试样制备平台上,将已断开的半截砖放入室温的净水中浸10~20min 后取出,并以断口相反方向叠放,两者中间用厚度不超过5mm的水泥净浆粘结。水 泥净浆采用强度等级为32.5MPa的普通硅酸盐水泥调制,要求稠度适宜。上下两面 用厚度不超过3mm的同种水泥净浆抹平。制成的试件上下两面须互相平行,并垂直 于侧面,见图试6.2所示。 1

饰面砖粘结强度现场检测培训试题及答案

饰面砖粘结强度培训试卷 一、填空题(每空2分,共计30分) 1、建筑工程外墙饰面砖粘结强度检验用标准块的尺寸为95mm×45mm×(6~8)mm和40mm×40mm×(6~8)mm,用45号钢或铬钢材料制作。 2、粘结强度检测仪应每年至少检定一次。 3、建筑工程饰面砖粘结强度采用《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》标准,代号为JGJ110-2008。 4、在粘贴标准块前,应清除饰面砖表面污渍并保持干燥。当现场温度低于5℃时,标准块宜预热后再进行粘贴。 5、采用水泥基胶粘贴外墙饰面时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以28~60d内约定时间检验的粘结强度为准。 6、试样切割长度和宽度宜与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切割。 二、选择题(答案不唯一,每题4分,共计20分) 1、有一组现场粘贴的外墙饰面砖,其三个试样粘结强度检验结果分别为0.6MPa、0.2MPa、0.7MPa,则该组饰面砖粘结强度检验结论为(A)。 A、重新抽取2组试样检验 B、合格 C、不合格 2、外墙饰面砖粘结强度检验,当检测结果为(BC)断开状态且粘结强度小于标准平均值要求时,应分析原因并重新选点检测。 A、基体断开 B、饰面砖为主断开 C、胶粘剂与饰面砖界面断开D.粘结层为主断开 3、监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘结至少()饰面砖样板件,每种类型的样板件应各制取一组()饰面砖粘结强度试样。D A、 3㎡、1个 B、1㎡、1个 C、3㎡、3个 D、1㎡、3个 4、现场粘贴的饰面砖,当一组试样均符合下列(AB)两项指标要求时,其粘结强度应定为合格。 A、每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa; B、每组可有一个试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。 C、每组试样平均粘结强度不应小于0.6MPa; D、每组可有一个试样的粘结强度小于0.6MPa,但不应小于0.4MPa。 5、下列哪种断开状态不是带保温系统的饰面砖粘结强度试件断开状态:(AD) A、基体断开 B、饰面砖为主断开 C、保温抺面层为主断开 D、粘结层与找平层界面为主断开

烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值

烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-1 砖强度等级砂浆强度等级砂浆强度 M15 M10 M7.5 M5 M2.5 0 MU30 3.94 3.27 2.93 2.59 2.26 1.15 MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 2.06 1.05 MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 1.84 0.94 MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 1.60 0.82 MU10 -- 1.89 1.69 1.50 1.30 0.67 蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-2 砖强度等级砂浆强度等级砂浆强度 M15 M10 M7.5 M5 0 MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 1.05 MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 0.94 MU15 2.79 2.31 2.07 1.83 0.82 MU10 -- 1.89 1.69 1.50 0.67 3 单排孔混凝土和经骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-3采用。 单排孔混凝土和经骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa) 表3.2.1-3 砌块强度等级砂浆强度等级砂浆强度 Mb15 Mb10 Mb7.5 Mb5 0 MU20 5.68 4.95 4.44 3.94 2.33 MU15 4.61 4.02 3.61 3.20 1.89 MU10 -- 2.79 2.50 2.22 1.31 MU7.5 -- -- 1.93 1.71 1.01 MU5 -- -- -- 1.19 0.70 注: 1 对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8; 2 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 3 对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85; 4 表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。

外墙饰面砖粘结强度检验实施细则

1目的 为正确使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪检测饰面砖粘结强度,保证检测精度,制定本细则。 2适用范围 本细则适用于使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪进行建筑工程外墙饰面砖粘结强度的检验。采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,检验时水泥砂浆或水泥浆龄期应达到28d。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。 3 编制依据 本细则依据《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110-2008)编制。 4仪器设备 4.1检测仪器、辅助工具及材料应符合下列要求: ⑴采用的粘结强度检测仪,应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG 3056的规定。 ⑵钢直尺的分度值应为lmm。 ⑶应具备下列辅助工具及材料: a.手持切割锯; b.胶粘剂,粘结强度宜大于3.0MPa c.胶带。 4.2应定期对SHJ-40型多功能强度检测仪主机进行维护和保养,保持检测仪器及其附件的清洁。必要时在转动部位加注润滑油,液压系统加注洁净的N32抗磨液压油或指标相近的洁净机油。数显测力计应每年检定一次,发现异常时应随时维修﹑检定。

5检测程序 5.1饰面砖的取样数量应符合下列规定: ⑴现现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m2同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。 ⑵带饰面砖的预制墙板以每1000m2同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面砖粘结强度进行检验。 5.2检测程序 5.2.1试样应由检验人员随机抽取,取样间距不得小于500mm。 5.2.2断缝应符合下列要求: ⑴断缝应从饰面砖表面切割至混凝土墙体或砌体表面,深度应一致。对有加强处理措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙外保温系统上粘贴的外墙饰面砖,在加强处理措施或保温系统符合国家有关标准的要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提下,可切割至加强抹面层表面。 ⑵试样切割长度和宽度宜与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切割。 5.2.3标准块粘贴应符合下列要求: ⑴在粘贴标准块前,应清除饰面砖表面污渍并保持干燥。当现场温度低于5℃时,标准块宜预热后再进行粘贴。 ⑵胶粘剂应按使用说明书规定的配比使用,应搅拌均匀、随用随配、涂布均匀,胶粘剂硬化前不得受水浸。 ⑶在饰面砖上粘贴标准块可按下面图1、图2进行,胶粘剂不应粘连相邻饰面砖。 ⑷标准块粘贴后应及时用胶带固定。

烧结普通砖检测

烧结普通砖检测 1.外观质量:对50块砖进行外观质量检验,记录不合格品数d1。d1≤7时, 外观质量合格;d1≥11时,外观质量不合格。 2.尺寸偏差:样品数为20块。长度应在砖的两个大面的中间处分别测量两 个尺寸;宽度应在砖的两个大面的中间处分别测量两个尺寸;高度应在两个条面的中间处分别测量两个尺寸。(其中每一尺寸测量不足0.5mm按 0.5mm计,每一方向尺寸以两个测量值的算术平均值表示。) 3.强度:将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于 100mm(如果不足100mm,应另取备用试样补足),在试样制备平台上,将已断开的两个半截砖放入室温的净水中浸10~20min,并以断口相反方向叠放,两者中间抹以厚度不超过5mm的用强度等级32.5的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆粘结,上下两面厚度不超过3mm的同种水泥浆抹平。制成的试件上下两面须相互平行,并垂直于侧面。将试件置于不低于10℃的不通风室内养护3d。 4.测量每个试件连接面或受压面的长、宽尺寸各两个,分别取平均值。将 试件平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷,应均匀平稳,不得发生冲击或振动。加荷速度以4kN/s为宜,直至试件破坏为止,记录最大破坏荷载P。 计算:R P=P/LB R P:抗压强度,单位为兆帕(MPa) P:最大破坏荷载,单位为牛顿(N) L:受压面(连接面)的长度,单位为毫米(mm) B:受压面(连接面)的宽度,单位为毫米(mm) 5.5h沸煮吸水率及饱和系数:清理试样表面,然后置于105℃±5℃鼓风干 。将干燥试样浸水24h,燥箱中干燥至恒重除去粉尘后,称其干质量G 水温10℃~30℃。取出试样,用湿毛巾拭去表面水分,立即称量。称量时试样表面毛细孔渗出于盘中的水质量亦应计入吸水质量中,所得质量 。将浸泡24h后的湿试样侧立放入蒸煮箱的篦子为浸泡24h的湿质量G 24 板上,试样间距不得小于10mm,注入清水,箱内水面应高于试样表面50mm,

建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ110-97 一、术语 1、标准块Standard test block 按长、宽、厚的尺寸为95×45×8(mm)或40×40×8(mm),允许偏差为±,用45号钢或铬钢材料所制作的标准试件。 2、基体Base 作为建筑物的主体结构或围护结构的混凝土墙体或砌体。 3、断缝Joint 以标准块的长、宽为基准,采用标准的切割片,从饰面砖表面切割至基体表面的矩形缝或正方形缝。 4、粘结层Bonding coat 粘结饰面砖的粘结材料层。 5、粘结力Cohesive force 饰面砖与粘结层界面、粘结层自身、粘结层与找平层界面、找平层自身、找平层与基体界面,在被垂直于表面的拉力作用造成断裂时的最大拉力值。 6、粘结强度Cohesive strengh 饰面砖与粘结层界面、粘结层自身、粘结层与找平层界面、找平层自身、找平层与基体界面上单位面积上所承受的粘结力。 二、基本规定 1、粘结强度检测仪应每年检定一次,发现异常时应随时维修、检定。 2、试样规格应为95×45mm或40×40mm。 3、饰面砖的取样数量应符合下列规定: (1)现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300m2同类墙体取一组试样,每组检测三个试件,并且每一楼层不得少于一组;不足300m2同类墙体,每两楼层取一组试样,每组检测三个试件。 (2)带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取一组试样(在三块板中),预制板不足100块按100块计。 4、试样应由专业检验人员随机抽取,但取样间距不得小于500mm。 4、采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d时进行检测。当 在7d或14d进行检测时,应通过对比试验确定粘结强度的修正系数。 三、检验方法 1、检测仪器、工具及材料应符合下列要求: (1)粘结强度检测仪应符合国家现行行业标准《粘结强度检测仪》的规定。 (2)标准块尺寸应与试样规格相同,并应用45号钢或铬钢制作。 (3)辅助工具及材料应满足如下要求: ①游标卡尺的精度为; ②手持切割锯宜采用树脂安全锯片,锯片尺寸应为150××; ③环氧系粘结剂,宜采用型号为914的快速粘结剂,粘结强度宜大于; ④胶带。 2、断缝应符合下列要求:

烧结普通砖

烧结普通砖 一、取样与批量 1、外观质量检验的试样采用随机抽样法,在每一检验批的产品 堆垛中抽取。 2、尺寸偏差检验的样品用随机抽样法,在从外观质量检验后的 样品中抽取。其他检验项目的样品用随机抽样法从外观质量 检验后的样品中抽取。送检试样数量为20块。 3、每3.5~15万为一批,不足3.5万按一批计. 二、接样:检查来样与送样单是否相符。 三、检测执行的标准GB/T5101-2003《烧结普通砖》、 GB/T2542-2003《砌墙砖试验方法》 四、技术要求: 1、分类:按主要原料砖分粘土砖、煤矸石砖、粉煤灰砖 2、质量等级 (1)根据抗压强度分Mu30、Mu25、Mu20、Mu15、Mu10五个强度等级。 (2)强度和抗风化性能合格的砖,根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三个质量等级。 优等品适用于清水墙体装饰,一等品、合格品可用于混水墙。 中等泛霜的砖不能用于潮湿部位。 1、规格:砖的外形为直角六面体,其公称尺寸为:长240mm、宽115mm、

高53mm。 2、技术指标 强度等级 MPa 五、试验方法: (一)抗压强度试验方法 1、试样成型: (1)将10块试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖不小于100mm。如果不足100mm,应另取备用试样补足。 (2)在试样制备平台上,将已断开的半截砖放入室温的净水中浸10-20min后取出,并以断口相反方向叠放。两者中间抹 以厚度不超过5mm的用325或425号普通硅酸盐水泥调制 成稠度适宜的水泥净浆粘结。上下两面用厚度下超过3mm 的同种水泥浆抹平,制成的试件上下两面须相互平行并垂 直于侧面。 (3)制成的抹面试件应放置不低于10℃的不通风室内养护3d再进行试验。 2、抗压试验步骤:

烧结普通砖产品标准

烧结普通砖(产品标准) 前言 本标准的第6章为强制性的,其余为推荐性的。 本标准是在GB/T5101-1998《烧结普通砖》的基础上,总结近年我国烧结普通砖生产使用的实际情况和发展趋势,参考美、英、德、俄、意等发达国家同类产品标准,经过调查、研究与验证后修订的。 本标准修订的主要内容如下: 对产品的尺寸偏差、外观质量、抗风化性能中的吸水率等指标进行了修改,较大辐度地提高了优等品质量指标。 对烧结普通砖的放射性物质镭-226、钍-232、钾-40提出了限制要求,保证产品安全使用。 本标准的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。 本标准由国家建筑材料工业局提出。 本标准委托西安墙体材料研究设计院解释。 本标准参加单位:江苏省南京市建筑材料研究所、浙江省建筑材料科学研究所、南京市江宁县淳化镇砖瓦厂 本标准主要起草人:王保财、周皖宁、蔡小兵、倪有军、陈新利、周炫。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: GB5101-1992、GB/T5101-1998

本标准负责起草单位:西安墙体材料研究设计院 烧结普通砖 范围 本标准规定了烧结普通砖的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料经焙烧而成的普通砖(以下简称砖)。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T2542 砌墙砖试验方法 GB6566 建筑材料放射性核素限量 JC/T466 砌墙砖检验规则 JC/T790 砖和砌块名词术语 术语和定义 JC/T790和JC/T466规定的术语和定义适用于本标准。 烧结装饰砖 FIRED FACING BRICKS

外墙面砖质量验收规范

附1:外墙面砖质量验收规范 (1)饰面板(砖)工程验收时应检查下列文件和记录: ①饰面板(砖)工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; ③后置埋件的现场拉拔检测报告(没有后置埋件的可不做); ④外墙饰面砖样板件的粘结强度检测报告(即拉拔试验合格); ⑤隐蔽工程验收记录(预埋件、后置预埋件、连接节点、防水层; ⑥施工记录。 (2)主控项目 ①饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求; 检验方法:观察、检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告 ②饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定; 检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录 ③饰面砖粘贴必须牢固; 检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录 ④满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝 检验方法:观察、用小锤轻击检查 (3)一般项目 ①饰面砖表面应平整洁净色泽一致无裂痕和缺损; 检验方法:观察 ②阴阳角处搭接方式非整砖使用部位应符合设计要求; 检验方法:观察 ③墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合、边缘应整齐、墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致; 检验方法:观察、尺量检查 ④饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实、宽度和深度应符合设计要求; 检验方法:观察尺量检查 ⑤有排水要求的部位应做滴水线(槽) ,滴水线(槽)应顺直、流水坡向应正确、坡度应符合设计要求 检验方法:观察、用水平尺检查 ⑥饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表1-1规定 表1-1 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 项次项目允许偏差检验方法 外墙面砖内墙面砖 1 立面垂直度 3 2 2m垂直检测尺检查 2 表面平整度 4 3 2m靠尺和塞尺检查 3 阴阳角方正 3 3 用直角检测尺检查 4 接缝直线度 3 2 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 5 接缝高低差 1 0.5 用钢直尺和塞尺检查 6 接缝宽度 1 1 用钢直尺检查

烧结普通砖抗压强度试验作业指导书

烧结普通砖试验作业指导书 1、检验规范:GB/T5101-2017 《烧结普通砖》GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》 2、试样数量:10块 3、试件尺寸:240*115*53 4、环境 4.1试验环境要求:10~35 ℃ 6.1试样制作 6.1.1采用样品中间部位切割,交错叠加灌浆制成强度试验试样的方式。 6.1.2将试样锯成两个半截砖,两个半截砖用于叠合部分的长度不得小于 100mm,如果不足100mm,应另取备用试样补足。 6.1.3将已切割开的半截砖放入室温的净水中浸20min~30min后取出,在铁 丝网架上滴水20min~30min,以断口相反方向装入制样模具中。用插板控制两个半砖间距不应大于5mm,砖大面与模具间距不应大于3mm,砖断面、顶面与模具间垫以橡胶垫或其他密封材料,模具内表面涂油或脱模剂。 6.1.4将净浆材料按照配制要求,置于搅拌机中搅拌均匀。 6.1.5将装好试样的模具置于振动台上,加入适量搅拌均匀的净浆材料,振 动时间为0.5mm~1min,停止振动,静置至净浆材料达到初凝时间(约15min~19min)后拆模。 6.1.6试样养护:在不低于10℃的不通风室内养护4h。 6.2试验步骤 6.2.1测量每个试样连接面或受压面的长、宽尺寸各两个,分别取其平均值, 精确至1mm。(加图片) 6.2.2(试验机使用过程)将试样平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷, 应均匀平稳,不得发生冲击或振动,加荷速度以(5±0.5)kN/s为宜,直至试样破坏为止,记录最大破坏荷载p。 7、试验结果处理及修约: )按式2计算 7.1.1每块试样的抗压强度(R P =P/L×B R P 式中: R ——抗压强度,单位为兆帕Mpa; P P——最大破坏荷载,单位为牛顿N; L——受压面(连接面)的长度,单位为毫米mm; B——受压面(连接面)的宽度,单位为毫米mm;

饰面砖粘结强度检测作业指导书

饰面砖粘结强度检测作业指导书 1.目的 使测试人员在做饰面砖粘结强度检测时有章可循,并使其操作合乎规范。2.适用范围 适用于建筑工程外墙饰面砖粘结强度的检验。 3.检测依据 3.1《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110-2008); 3.2《数显式粘结强度检测仪》(JG 3056-1999)。 4.主要仪器设备 4.1 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪; 4.2 游标卡尺、钢直尺、温度计; 4.3 钻机、切割机、胶粘剂等。 5.检测前的准备 5.1 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应通过技术鉴定,并必须具有产品合格证。 5.2 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应每年检定一次。若发现异常,应随时维修,并重新检定。 5.3 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》(JG 3056)的规定 5.4 胶粘剂的粘结强度宜大于3.0MPa,钢直尺的分度值应为1mm 6.取样规则 6.1 带饰面砖的预制墙板 6.1.1 带饰面砖的预制墙板进入施工现场后,应对饰面砖粘结强度进行复验。 6.1.2 复验应以每1000m2同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000m2按1000m2计,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面

砖粘结强度进行检验。 6.2 现场粘贴的外墙饰面砖 6.2.1 现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后,应对饰面砖粘结强度进行检验。6.2.2 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m2同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000m2按1000m2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应 随机抽取,取样间距不得小于500mm。 6.2 采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖 采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以28—60d内约定时间检验的粘结强度为准。 7.操作方法 7.1 标准块 按长、宽、厚的尺寸为95mm×95mm×(6—8)mm或40mm×40mm×(6—8)mm,用45号钢或铬钢材料所制作的标准试件。 7.2 断缝切割要求 7.2.1断缝应从饰面砖表面切割至混凝土墙体或砌体表面,深度应一致。对有加强处理措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙外保温系统上粘贴的外墙饰面砖,在加强处理措施或保温系统符合国家有关标准的要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提下,可切割至加强抹面层表面。 7.2.2 试样切割长度和宽度宜与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切割。 7.3 标准块粘贴 7.3.1 在粘贴标准块前,应清除饰面砖表面污渍并保持干燥。当现场温度低于

砌体中粘土砖抗压强度回弹法检测规程.

DGJ Array J??—20??DGJ32/J??—20?? 砌体中粘土砖抗压强度回弹法检测规程Technological regulations for data acquisition and tra(重新翻译) 20??-??-?? 发布20??-??-??实施 江苏省住房和城乡建设厅审定发布

江苏省工程建设标准 砌体中粘土砖抗压强度回弹法检测规程 Technological regulations for data acquisition and tra(重新翻译)DGJ32/J ??—20?? 主编单位:江苏方建工程质量鉴定检测有限公司 批准部门:江苏省住房和城乡建设厅 施行日期:20??年??月??日

前言 为了规范砌体工程中烧结普通粘土砖、混凝土普通砖、混凝土多孔砖和页岩砖抗压强度回弹法检测技术,保证现场砖检测的准确性,提高检测效率,减少对既有建筑的损坏,根据江苏省建设厅《关于印发< 2010年度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划(第一批)>的通知》(苏建科[2010]198号)文件精神,江苏方建工程质量鉴定检测有限公司组织人员编制了《砌体中粘土砖抗压强度回弹法检测规程》,该规程对砌体结构中大部分砌块的抗压强度现场检测方法、检测设备、计算评定做出了规定。 编制组经过认真调查研究,总结了我省回弹法检测砌体结构中砌块强度实践经验,在各参编单位的积极努力下,做了大量的比对试验,取得了大量试验数据,在此基础了进行了统计、相关性分析,制定了本规程。 本规程共分七章,九个附录,内容包括1总则;2术语及符号;3基本规定;4检测仪器;5检测技术;6砖抗压强度的计算;7检测报告。 为了不断总结经验,完善本规程,请有关单位在执行过程中注意积累资料,随时将意见反馈至江苏方建工程质量鉴定检测有限公司(南京江宁开发区???,邮编21000;电子邮箱jsfjgczjjdj c@https://www.wendangku.net/doc/be18047849.html,),以供今后修订时参考。 本规程主编单位、参编单位、主要起草人、和主要审查人:主编单位:江苏方建工程质量鉴定检测有限公司

饰面砖粘结强度检验试题2019

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-2017考试题 姓名:成绩: 一、单选题:(共20题每题3分) 1、标准块胶粘剂,粘接强度宜大于(3.0)MPa a.1.0 b.2.0 c. 3.0 d. 5.0 2、试样应由专业检验人员随机抽取,但取样间距不得小于(500)mm a.100 b.200 c300 d500 3、环氧系粘结剂,宜采用型号为914的快速粘结剂,粘结强度宜大于(3.0)Mpa; a.1.0 b.2.0 c. 3.0 d. 4.0 4、粘结剂应搅拌均匀,随用随配,涂布均匀,涂层厚度不得大于(1)mm。 a.1 b.1.5 c. 2 d. 3 5、粘结剂硬化前的养护时间,当气温高于15oC时,不得小于(24)h;当气温在5~15oC时,不得小于48h;当气温低于5oC时,不得小于72h;在养护期不得浸入水。在低于5oC时,标准块应预热至70~80oC a.12 b.24 c.48 d.36 6、单个饰面砖试件粘结强度应按下列公式计算:R=X/St×103式中 R——粘结强度(Mpa),精确至(0.01)Mpa; a.1 b.0.1 c0.01 7、当粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以(28)d~(60)d内约定时间检验的粘接强度为准。 a.3-7 b.3-14 c. 14-28 d.28-60 8、 二、多选题(共10题每题3分) 1、检测用标准块按长、宽、厚的尺寸为 a. 95×45×8(mm) b. 45×45×6(mm) c. 90×45×6(mm) d. 40×40×8(mm) 2、饰面砖的取样数量应符合下列规定: (1)现场镶贴的外墙饰面砖工程:每( )m2同类墙体取一组试样,每组检测( )个试件,并且每一楼层不得少于一组;不足( )m2同类墙体,每两楼层取一组试样,每组检测( )个试件。 a.300 b. 3 c.500 d. 5 3、采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d时进行检测。当在7d或14d进行检测时,应通过对比试验确定粘结强度的修正系数。

烧结普通砖墙的铺砌方法

使用搜索引擎是有技巧的,下面我们看看百度和搜狗给大家介绍的搜索技巧 蒸压加气混凝土砌块施工要点 摘要:随着墙材革新工作的不断推进,蒸压加气混凝土砌块已逐渐广泛地在建筑工程中使用,作为一种轻质、隔声、保温性能好的新型建筑墙材,蒸压加气混凝土砌块的应用有着良好的发展前景。但现实情况是:由于材料本身特性及施工因素,造成墙体施工后出现若干问题,影响了该材料的推广。现就对加气混凝土砌块施工中应注意的要点提出几点个人意见,望能起到抛砖引玉的作用。 目前,使用蒸压加气混凝土砌块施工较常出现的问题为:灰缝开裂、抹灰层的开裂、空鼓、渗漏、隔声效果降低等,要避免质量问题应对砌筑过程进行全程跟踪控制。 首先,从选材上要严格控制。蒸压加气混凝土砌块的原材料主要为水泥、石灰、砂,粉煤灰等,是水泥混凝土制品,含有经水养护而生成的硅酸钙水化物胶体,水灰比大,胶结料多,骨料为空气,虽经蒸压,但收缩值目前根据成本因素只能控制在0.04%(万分之四)~0.06%(万分之六)范围内,比传统烧结粘土砖大,。而且由于原料和工艺条件差异,各厂家的砌块干缩性差异较大。为保证质量,应选取生产工艺成熟,养护条件好的厂家产品;尽量选择07级以上或抗压强度等级不低于5Mpa的产品,强度越高,其材料的密实度越好,一般来说,干燥收缩值也会减小;所选用的加气混凝土砌块的干燥收缩值要求不大于0.5mm/m,出釜后须保证有28天的养护期,才能上墙砌筑。由于通常加气混凝土砌块出釜5-7天的收缩率约占了总收缩的50%,如能保证在出釜28天以后才投入使用的话,则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会。 砌块进场后,要做好防雨措施。施工时砌块不宜露天堆放,尤其在春、夏两季,应堆放在有遮盖的地方;如条件所限只能在露天堆放时,应堆放在地势较高的地方,做好排水处理。 砌筑要求: (1)加气混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)技术指标要求。 (2)合理安排好工期,不可盲目赶工。如有可能,应尽量避免在常年雨季期间砌筑。(3)砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的专用砂浆,其强度等级应不小于M5,砂浆应

建筑饰面砖粘结强度检测方法

建筑饰面砖粘结强度检测方法 发表时间:2018-12-17T11:32:48.947Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第23期作者:陈文冠[导读] 饰面砖具有便于施工、维护简单、经久不退色等优点,在建筑外墙装修中广泛采用。然而施工中的缺陷造成砖体空鼓、脱落,不仅影响饰面效果,掉砖伤人也成为严重问题,检测粘结强度即是检查施工缺陷的重要手段,因此本文对饰面砖粘结强度检测方法进行了分析。 陈文冠 茂名市建设工程质量检测站 525000 摘要:饰面砖具有便于施工、维护简单、经久不退色等优点,在建筑外墙装修中广泛采用。然而施工中的缺陷造成砖体空鼓、脱落,不仅影响饰面效果,掉砖伤人也成为严重问题,检测粘结强度即是检查施工缺陷的重要手段,因此本文对饰面砖粘结强度检测方法进行了分析。 关键词:饰面砖;粘结强度;试验外墙饰面砖具有施工简便、成本适中、美观耐久等优点,所以成为广泛采用的建筑装饰材料。然而饰面砖起鼓、脱落等质量事故的发生,表明饰面砖粘贴是不容忽视的质量因素[1]。在众多因素中,粘结强度不足显然是难以忽视的重要因素[2]。饰面砖粘结强度是指试样饰面砖单位面积上的粘结力,按照《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ 126-2015)第6.0.2条的规定,饰面砖粘结强度的检验应按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ/T 110)规定的方法执行,目前JGJ/T 110-2017已经实施,因此本文结合新版标准对饰面砖粘结强度试验方法进行了分析[3]。 1 饰面砖粘结强度试验方法及新旧标准异同 1.1 饰面砖粘结强度试验方法 按照JGJ/T 110-2017的规定,饰面砖粘结强度试验是测试拉拔强度。在粘贴饰面砖外墙现场或带饰面砖的预制构件抽样部位,用切割机切割出标准块大小(95mm×45mm或40mm×40mm)的矩形缝,清除砖面灰粉污渍。再在已割缝的砖面上涂刷环氧树脂胶或快固化双组分改性丙烯酸酯胶,随即将相应大小的标准块粘贴上去。待胶固化后,将符合《数显式粘结强度检测仪》(JG/T 507-2016)要求的饰面砖粘结强度检测仪支架安装到墙面上——标准块背面凸缘有内螺纹(相当于螺母),拉杆万向接头前部有外螺纹(相当于螺栓),将其旋入标准块,再套入支架。转动千斤顶摇杆手柄,使活塞杆伸出2mm左右,并将检测仪调零,再旋紧拉力杆螺母,此时支架应稳稳地固定在墙面上,手轻摇之没有任何松动感。然后左手托住支架,右手匀速转动千斤顶摇杆手柄,直到“膨”的一声响,饰面砖试样断开。放下检测仪后应及时记录,拉力显示值在最大值时可保持一段时间(JG/T 507-2016要求不短于1min)。记录后即可使检测仪复位,准备下一个试验。观察试样断开部位,并记录。每组试样要试验3次。按照JGJ/T 110-2017公式(5.0.1)计算每一试样的粘结强度,再按公式(5.0.2)计算每组试样平均粘结强度。结果评定:对于现场外墙饰面砖,按JGJ/T 110-2017第6.0.2条要求评定;对于带饰面砖的预制构件,按第6.0.1条要求评定。 1.2 饰面砖粘结强度试验新旧标准异同 乍一看,JGJ/T 110-2017与JGJ/T 110-2008内容差不多,好像没什么改动,但仔细研究会发现还是有一些关键调整,了解这些变化有助于准确执行新标准,下面分述如下:(1)JGJ/T 110-2008第3.0.3条和第3.0.6条规定,预制和现场的一个检验批均为1000m2;JGJ/T 110-2017第3.0.3条和第3.0.6条规定,预制和现场的一个检验批调整为500m2。新标准减少了检验批,增加了检验数量,显然要求是提高了。 (2)JGJ/T 110-2008第3.0.3条称“带饰面砖的预制墙板”,JGJ/T 110-2017第3.0.3条调整为“带饰面砖的预制构件”。“墙板”改为“构件”,范围扩大了,通用性更强。 (3)JGJ/T 110-2008第3.0.7条提出使用水泥基胶粘剂(即俗称“瓷砖胶”)时,试验时间按说明书规定或粘贴14d及以后;而JGJ/T 110-2017第3.0.7条调整为按JGJ 126-2015规定的水泥基粘结材料说明书或样本强度的合格龄期。据JGJ/T 110-2017条文说明第3.0.7条解释,JGJ/T 110-2008是以现场水泥拌砂作为粘结材料确定的试验时间,由于JGJ 126-2015第3.2.2条规定外墙饰面砖粘贴应采用水泥基粘结材料,即排除了现场水泥拌砂施工方法;同时考虑到现场脚手架拆除时间以及《陶瓷砖胶粘剂》(JC/T 547-2017)的实施,普通型水泥基胶粘剂在20℃以上,3d即能达到JGJ/T 110-2017第6.0.1~6.0.2条规定的强度要求,所以不需要硬性规定14d时间。 (4)JGJ/T 110-2017附录表A.0.2与JGJ/T 110-2008附录表A.0.1部分栏目名称有调整,例如“胶粘剂”改为“标准块胶粘剂”、“饰面砖粘结料”改为“饰面砖粘结材料”、“断面边长(面积)”改为“试样边长(面积)”、“抽样部位”改为“试样部位”。修改后用词更加严谨,不容易引起歧义。 (5)JGJ/T 110-2017附录表A.0.1-1、A.0.1-2与JGJ/T 110-2008附录表A.0.2-1、A.0.2-2关于试样断开状态描述有调整,例如代号1(序号1)“胶粘剂与饰面砖界面断开”改为“胶粘剂与饰面砖或标准块界面断开”,显然后一种描述更加全面。另外,JGJ/T 110-2017增加了附录表A.0.1-3预制构件饰面砖试样断开状态。 2 饰面砖粘结强度试验中应注意的问题 2.1 割缝 首先,割缝深度需根据基体种类而定。对于不带加强或保温的现场粘贴饰面砖应割至基体表面;对于有加强或保温的情况,应切割至加强抹面层表面。后一种情况,基体强度本身很低,如果割至低强度基体,试验强度很低,那么这一类项目肯定不合格。在加强抹面层内设置有钢丝网或高强度玻纤网,如果割断了增强网,试验强度仍然较低,也是无法通过检测的。所以,切割时只能切到加强抹面层表面,切割完清灰后需仔细观察切割面。其次,标准规定要有两条相邻缝包含砖缝,这可能是考虑到饰面砖背面涂粘结材料时有不到边的情况。假如从大于标准块的饰面砖中部切割不能准确反映粘结情况。但如果使用齿状抹刀将粘结材料均匀地涂抹在墙上再贴砖,那么包含砖缝与不包含砖缝的差别可能就微乎其微了。鉴于JGJ/T 110-2008主要针对现场水泥拌砂而制定,饰面砖背面粘结材料一般集中在中部,这种规定还是有道理的,而JGJ/T 110-2017沿袭了这种规定是不排除传统抹胶方法。 2.2 检测仪安装与试验

相关文档
相关文档 最新文档