文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉缺水事故应急处理预案419

锅炉缺水事故应急处理预案419

锅炉缺水事故应急预案

1 总则

1.1目的

为及时、有效地处理锅炉缺水事故,避免或减少因锅炉缺水事故带来的人员伤亡、重大经济损失和社会影响,特制订本预案.

1.2 编制依据

本预案依据《中华人民**国安全生产法》、《中国华电集团公司重大突发事件<事故>应急管理办法》、中国华电集团公司《防止电力生产事故重点要求》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定.

1.3适用范围

本预案适用于**华电瑶池发电**.

2 事故类型和危险程度分析

2.1 危险区域

#1、2锅炉

2.2 主要的危险因素:厂用电中断;锅炉给水中断;安全门全跳,且不能补水;紧急放水门不能关闭;运行疏忽,事故处理不当等原因,造成锅炉水位低保护动作或拒动作,致使发电机组被迫停止运行.锅炉严重缺水时,轻者引起大面积受热面过热变形,胀口渗漏,炉膛顶墙损坏,;重者引起爆管,胀管脱落,大量汽水、火焰喷出伤人;最严重的是处理不当而可能造成爆炸事故.严重缺水事故常使锅炉炉管受以极大的损坏,过热变形严重的很难再修得;过热变形稍轻的,从修复到

正常使用往往要很长时间,机组常因此而逼迫停运.

2.3 危险等级

2.3.1三级状态:运行中锅炉发生缺水,低二值水位报警信号,水位未达低保护动作定值.

2.3.2二级状态:运行中锅炉发生缺水,锅炉低三值水位保护发出报警信号,水位保护动作,

2.3.3一级状态:运行中锅炉发生缺水,锅炉缺水保护拒动作,通过MFT,手动各转机跳闸.手动强迫机组停止运行.

3 应急处置基本原则

3.1正确处置原则.运行值班员认真按规程要求监视,不发生误操作,快速、准确判断故障现象、正确处理.

3.2减少损失原则.保人身、安全停机,避免或最大限度减少损失.

4 组织机构及职责

4.1应急组织体系

事故应急领导小组:

组长:副总经理

副组长:总工程师

成员:生技、安监、发电、检修、物资、总经、计划、党群、财务、工会后勤等部门负责人事故应急领导小组下设应急操作组、专业应急组、消防组、物资保障组、后勤医疗保障组、保卫组、通讯保障组,以上统称"事故应急小组",各组组长为各部门负责人.

4.2 事故应急领导小组的职责:

4.2.1负责锅炉缺水事故应急预案的制定、修订;

4.2.2组建应急专业队伍,组织实施和演练;

4.2.3检查督促做好防止锅炉缺水事故的预防措施和应急行动的各项准备工作;

4.2.4指挥开展事故应急处理、救援和生产恢复等各项工作;

4.2.5负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况;

4.2.6发布和解除应急命令、信号;

4.2.7必要时向有关单位发出救援请求;

4.2.8组织事故调查,认真分析事故发生的原因,总结应急工作的事故教训,并形成总结报告上报上级有关部门.

4.3应急操作组,锅炉缺水事故应急操作组设在发电部,为应急处理的日常值班系统,由发电部当班值班员人员组成.发电部主任为事故应急操作组第一责任人,当班值长为事故应急操作的第一指挥人.为防止事故扩大,当班值长可以直接调度运行人员和专业应急组协同进行事故应急操作及处理.应急操作组职责:

4.3.1认真开展设备巡回检查,及时发现设备隐患并采取措施予以消除;

4.3.2认真执行"两票"制度和设备操作监护工作,避免因操作不当造成事故;

4.3.3及时向事故应急领导小组报告重大事故隐患或事故情况,及时通知专业应急组和其它事故应急小组赶赴现场进行应急处理、救援;

4.3.4根据具体设备事故状况,及时主动采取对事故设备、场所的隔

离操作等措施,防止事故进一步扩大;

4.3.5发生设备事故及事故应急处理期间,应同时密切注意监控其它在运行的设备状况,避免事故的波及;

4.3.6当有发生危及现场工作人员人身安全的可能情况时,应及时警告并疏散现场工作人员;

4.3.7根据事故现场情况,协助指挥开展其他应急处理或救援工作;

4.3.8协助保卫组做好事故现场的封锁和保护工作;

4.3.9协助现场恢复和事故调查工作.

4.4专业应急组.专业应急组设在检修部,检修部各专业班组即为各专业应急组,成员为所有班组成员.检修部主任为专业应急组的第一责任人,各班长为各专业应急组的第一责任人.专业应急组的职责:

4.4.1协助发电部门查找故障,对设备进行消缺处理;

4.4.2协助后勤医疗保障组进行现场受伤人员的救治和疏散工作;4.4.3协助进行现场恢复以及事故分析、调查工作.

4.5消防组由消防队和厂义务消防队组成,其职责是现场救援、人员及物资抢救、疏散.

4.6物资保障应急组由总经部、财务部、物料部人员组成,其职责是为事故处理、救援提供车辆、抢险物资及备品备件保证,协助现场救护伤员.

4.7后勤医疗保障组为总经部、工会,其职责是为事故处理、救援提供医疗及食品保证,现场救护伤员.

4.8保卫组为党群部,其职责是负责事故现场及厂区警戒、治安保卫、

疏散、道路管制工作,确保事故现场不遭破坏,确保现场的治安秩序.

4.9通讯保障组设在计划部,计划部主任为第一责任人.在事故发生后,通讯保障组全力确保生产、调度的畅通,确保值长岗位全国直拨的畅通.

5 预防与预警

5.1危险源监控

5.1.1 保证高、低水位信号正确可靠,定期进行高低水位信号报警试验;保证高、低水位保护正确可靠投入;锅炉启动前进行水位保护动态试验.

5.1.2 锅炉运行时,汽包水位保持在0±76mm,且各水位计指示偏差不大于30mm;每班校对水位1次.

5.1.3 调整汽包水位时,无论"自动"或"手动"调节,均应注意给水流量、蒸汽流量是否相平衡,并尽量避免给水流量大幅度的变化,自动装置故障或工作不正常时,应及时切除自动控制为手动控制并联系热工处理.

5.1.4 给水自动投入时,若汽包压力和给水压力正常而汽包水位超过允许波动范围±50mm时,应及时切换为手动调节,查明原因通知热工人员进行处理,以防造成缺、满水事故.

5.1.5 锅炉正常运行中,汽包水位应保持在0位,正常波动范围在±76mm,汽包水位计应以差压式<带压力修正回路>水位计为基准.正常运行时至少要有两只指示正确的远传水位计.

5.1.6 在负荷增、减过快,主汽压力变化过大或安全阀起跳、回座时应考虑"虚假水位"的影响.

5.1.7 遇有以下情况,应加强汽包水位的监视与调整:

<1>启动过程中:冲转、升速、并列、升负荷时;

<2>安全阀动作时;

<3>给水自动失灵时;

<4>给水泵工作不正常;

<5>承压部件泄漏严重;

<6>定期排污时;

<7>汽压或负荷有较大波动时;

<8>高加投、停时;

<9>切换给水泵时.

5.1.8汽包水位降至-50mm时,其措施:

<1>对各水位计进行对照,如水位计故障联系处理,如水位下降,将给水自动

切为手动,增加给水量,查明原因,恢复水位正常.

<2>若给水压力降低或给水泵故障,应及时提高给水压力或开启备用泵.

<3>停止锅炉排污.

5.1.9经处理水位仍下降至-100mm以下时,其措施:

<1>继续加大给水,适当开启给水旁路,尽快恢复水位正常.

<2>汇报值长降低锅炉出力,机组减负荷.

<3>监视和调整汽温不超过规定数值.

5.1.10若水位继续下降,且在汽包水位计中消失,水位指示在-280mm以下时,锅炉MFT应正常保护动作;锅炉MFT保护动作不正常,手动MFT紧急停炉,继续向锅炉进水,汇报值长.

若由于某种原因供水中断造成缺水其措施如下:

⑴、若水位低属于给水中断情况,应立即手动停止两台引风机、一次风机、二次风机、高流风机,严密关闭所有烟风挡板;并严密监视烟道各处烟温、氧量、汽包壁温、省煤器水温参数,参数不正常的变化应查明原因和采取相应的措施,以防发生尾部烟道再燃烧事故.

⑵、紧急停炉后,如不超压,禁止开排汽、疏水、高低旁路,以减少对存水损耗,更不得以此种方式提升虚假水位;

⑶、给水系统恢复后,若汽包上下壁温差小于50℃,可小流量间断上水;小流量上水期间监视汽包壁温差小于50℃,并保持省煤器出口水温与汽包壁温<最高点>差不超112℃,否则暂停上水.

若由于运行人员监视疏忽,未能及时发现汽包水位下降过程,以致水位消失,无法判断汽包确实水位时,立即停止锅炉运行,停止所有风机运行,此时不能继续向锅炉进水.

3汽包水位不能保持,在汽包严重缺水的情况下,为防止烟道温度升高,引起烟道再燃烧,应及时密闭,禁止通风,且及时投入蒸汽消防灭火系统及由邻炉汽源所供的备用蒸汽进行吹灰.

5.2预警行动

5.2.1三级状态时,值班员应立即报告值长,值长立即通知检修部主任、发电部部主任,做好记录.

5.2.2二级状态时,值长应立即通知生技部、安监部门、发电部、检修部,报告生产副总经理,并组织运行人员按照规程做好机组停运的各项操作工作,做好记录.

5.2.3一级状态时,值长应立即报告生产副总经理,通知各有关应急小组到场,并做好记录;同时,按照公司的规定,生产副总经理、安监部门、行政部门应以三个渠道的方式向上级公司报告.

7.1三级状态时,检修部门接到预警后,应于20分钟内赶赴现场抢险.

三级状态下的应急工作由值长统一指挥.

7.2二级状态时,首先在值长的指挥下,运行人员按照规程规定,做好机组停运的一切检查和操作,确保机组安全停机.

按照预警程序,各部门在接到预警后,应于20分钟之内赶赴事故现场.

二级状态下的应急工作由生产副总经理统一指挥.

7.3 发生一级状态时,按照预警程序,各部门在接到预警后,应于20分钟之内赶赴事故现场.在生产副总经理到达之前,由生产副总经理授权的现场领导指挥.

应急操作组做好停机及系统隔离措施;专业应急组的设备检修人员全面检查设备损坏情况,汇报生技部,制定修复方案,物料部门立即组织采购,其他部门配合现场有关消防和安全保卫工作,按照三个渠道逐级汇报公司领导和职能部门领导.

根据公司批复的计划和方案,在生产副总经理统一指挥下,开展事故抢修等工作.

8 后期处置

8.1各部门要积极配合上级有关部门进行灾害调查和评估,尽快消除灾害影响,妥善安置和慰问受伤人员,保证企业稳定,尽快恢复正常生产生活秩序.

8.2现场应急领导小组要分析总结应急工作经验教训,提出改进应急预案的建议,完成应急工作总结报告.

9 应急物资及装备保障

按照公司的规定,保存一定的事故备品,如特定型号、材质的阀门、管道、金属探伤仪器等,以及一定数量的通讯、照明、焊接、电源、医疗等相关器材.

10 培训

10.1 企业通过日常培训提高各级人员的应急及责任意识,明确各自在应急处理中的职责,在应急处理中能够按要求到位.

10.2 加强对全体员工安全知识教育和特殊岗位操作技能培训,实行新上岗职工岗前三级安全培训制度,建立并完善企业生产安全责任制,严格执行国家有关安

全生产的法律、法规.

10.3 开展技术讲课,讲解企业重大危险源存在方式及地点、预防措施、应急操作技能、自救常识、避险原则等知识.

11 预案演练

11.1 通过演练,可具体检验以下项目:

11.1.1 在事故期间通讯是否正常;

11.1.2 人员是否安全撤离;

11.1.3 应急服务机构能否及时参与事故应急;

11.1.4 配置的器材和人员数量是否与事故规模匹配,救援装备能否满足要求;

11.1.5现实情况是否与预案内容相符,一旦发生意外情况,响应程序是否具有灵活性.

11.2 预案演练的基本要求:

11.2.1 日常演练由应急领导小组设计演练内容,并对演练过程进行监督和评价,各专业组组长要积极组织人员配合.

11.2.2 演练情况设置要尽量与真实现场相符.

11.2.3 整个演练过程要有完整的记录,并有总结、分析、改进意见.

12 附则

12.1 本预案由**华电瑶池发电**发电部负责制定和解释.

12.2本预案自发布之日起实施.

发电部

二零一二年九月二十五

突发事故<事件>即时报告

汇报单位:批准人:汇报人:

一、简题

二、发生时间、地点

三、发生前设备运行状态、人员操作情况

四、发生过程及人身伤害、设备损坏程度简述

五、原因、性质的初步判断

六、处理情况及采取的措施

七、需要协助抢救、物资协助等其他事宜

汇报时间:年月日时分

**华电瑶池发电**

锅炉缺水事故预案

批准:

审核:

初审:

编制:

二〇一二年九月

锅炉事故应急预案演练方案

锅炉缺水事故应急演练 方案 锅炉缺水事故应急预案 一、演习类别 缺水事故 二、演练项目 现场模拟演练:1锅里严重缺水 三、演习时间 2012年X月X日 四、演习地点 锅炉房 五、演习目的 1、为了保证锅炉经济运行,在遇到突发事故司炉工能忙中不乱的进行操作,特制定本次事 故预案演习;通过演习努力提高操作技能以及事故判断、处理能力;在锅炉一旦发生事故,保证当班司炉工能够保持镇静,“稳、快、准”的及时处理事故; 2、确保岗位人员对突发事故能及时判断、果断处理防止事故的扩大,提高岗位人员对突 发事故整体应急处置能力; 六、演练方式 现场模拟 应急组织机构 总指挥:XXX 副总指挥:XXX 组员:班长XXX 事故报警及处置程序 1、 9:25分司炉工XXX对锅炉运行情况进行巡检时发现1锅炉水位表看不到水位; 2、 9:25司炉工XXX向班长XXX汇报:1锅炉看不到水位; 3、 9:26班长XXX通知司炉工XXX立即采取“叫水”方法判断锅炉水位为缺水还是满水; 4、9:30 经过检查司炉工XXX向班长XXX回报为严重缺水;

5、9:30 班长XXX通知司炉工XXX立即按照停炉操作步骤进行停炉并严禁向锅炉给水,为防 止意外事故发生,班长XXX同时安排司炉工对人员进行疏散并在锅炉房外拉起警戒线,并 安排专人看守严防无关人员进入; 6、9:30 班长XXX同时向中控室汇报:锅炉房1锅炉发生严重缺水事故,已经停炉;同时向何 厂长和消保科汇报; 7、 9:31中控室接到汇报后,通知开启备用锅炉2锅炉,为保证生产部受影响,适当调整燃料 气压力; 8、 9:32班长通知司炉工开启2锅炉备用 9、 9:32班长通知司炉工注意观察蒸汽压力和燃料气总管压力变化; 10、等到锅炉自然冷却后,大约48小时后,班长通知机修工检查锅炉缺水原因; 11、等到20分钟后,机修工向班长汇报:1锅炉由于给水管道被污垢堵塞早正缺水现在已处 理完毕; 12、班长通知司炉工检查锅炉,是否达到进水要求; 13、司炉工经过检查,向班长汇报:已经具备进水条件; 14、班长随时通知中控:1锅炉已具备进水条件; 15、调度接到汇报后,通知班长可以向锅炉进水; 16、班长通知司炉工开启给水泵向锅里进水,同时检查各管道是否有异常和水位变化; 17、经过检查司炉工通知班长,无异常现象,已达到正常水位大约40分钟后; 18、司炉工经过查看现场水位计、压力表、燃料气压力,条件都正常后,汇报中控:1锅炉已 具备点炉条件,请指示; 19、中控通知:可以点炉; 20、班长接到通知后,立即要求司炉工XXX分别按照操作规程进行点炉; 21、待压力正常后,班长XXX汇报中控:锅炉已具备送气条件,请指示; 22、中控接到报告后通知:可以正常送气,等到蒸汽压力正常后,停掉备用2锅炉; 23、 XXX宣布演习结束,请将队伍整队集合; 预案评审 请XXX对演习进行评审;

锅炉缺水事故现场处置方案

锅炉缺水事故现场处置方案 背景和问题描述 锅炉是工业生产中常见的设备之一,它通过直接或间接地利用燃料热能,将水加热为蒸汽或热水以驱动机器或提供热能。在煤炭、石油、天然气等化石能源占据主导的情况下,锅炉的应用范围十分广泛。不过,锅炉在使用过程中也存在着很多安全隐患,而其中一种非常严重的情况是锅炉缺水事故。当锅炉内水位过低,即水槽内的水量不足时,锅炉会失去冷却作用,导致锅炉管壁过热而发生损坏,甚至爆炸。 针对锅炉缺水事故的现场处置方案是锅炉维护、管理和安全监控工作中的核心内容之一。事故情况的不同导致了处置方法的不同,但总体而言,现场应该采取快速、准确、科学的措施保证事故发生后的安全和不影响锅炉的正常运转。 现场处置方案 第一步:立即停机 一旦发现锅炉缺水事故,必须立即切断供水,并关闭主蒸汽阀门,紧急停机。 第二步:排除危险 立即排除锅炉内余热,以免造成锅炉管壁过热,内部过热蒸汽和烟气压力异常增大的危险。排除方法通常是打开排污阀门,将蒸汽和水排出来,降低水温和蒸汽压力。 第三步:安全检查 1.检查锅炉内部状况,判断是否有管道、阀门受损,戴上防护装备,进 行必要的维修和更换。 2.检查锅炉相关设备的完好状况,避免漏气、漏电等危险。 3.检查锅炉水位控制器和安全阀,确保其正常工作。 第四步:补水 补充锅炉缺水的水量,需按照操作规程进行补水,遵循逐级补水原则,逐步调整至正常水位。要注意补水水质的要求,一定要消除大量含氧空气,避免对锅炉内部的金属材料造成侵蚀。

第五步:试运行 锅炉缺水后,可能对锅炉造成比较严重的热损伤,需要仔细观察焚烧时的火焰情况,等待锅炉内温度逐渐回升,确认安全后,进行试运行。 结语 锅炉缺水事故是工业安全领域中的一个严重的问题。处理此类情况的方法和步骤必须严格按照操作规程实施,并且必须由受过培训的专业人员操作。锅炉维护管理工作中,必须对锅炉缺水事故做好充分的预防工作,定期进行检查和维护,及时发现和处理问题。

锅炉汽包满水、缺水事故应急预案

锅炉汽包满水、缺水事故应急预案 1总则 为保证人员生命、国家财产的安全,防止因发生“锅炉汽包满水和缺水”引发的汽轮机和锅炉设备严重损坏,并能在事故发生后能迅速有效地控制和处理,结合本单位的实际情况,本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,制定“锅炉汽包满水和缺水”应急预案。 2适用范围 本应急预案适用于中电投新疆能源公司XXXX分公司因“锅炉汽包满水和缺水”突发性事件的处理。 3 概况 锅炉汽包满水是指锅炉水位严重高于汽包正常运行水位的上限值,致使锅炉蒸汽严重带水,使得蒸汽温度急剧下降,蒸汽管道发生水冲击。锅炉汽包缺水是指锅炉水位低于能够维持锅炉正常水循环的水位,使得蒸汽温度急剧上升,水冷壁管得不到充分冷却,而发生过热器爆管。锅炉汽包满水和缺水严重威胁机组的安全运行,轻者造成“非计停”,严重时可造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏。 3.1中电投新疆能源公司XXXX分公司锅炉参数及水位计目录表:

3.2根据中电投新疆能源公司XXXX分公司实际,确定3个危险点作为应急目标。 1)锅炉水位计、给水自动调节; 2)电动给水泵; 3)汽包事故放水门; 4 组织机构及其职责 4.1 指挥机构

4.1.1 指挥领导小组 组长:总经理 副组长:生产副总经理经营副总经理总工程师副总工程师成员:安全监察部主任生产技术部主任工程部主任发电运行部主任运行项目部经理设备维护部主任物资管理部主任维护项目部经理综合管理部主任 4.1.2应急救援指挥部 总指挥:生产副总经理 副总指挥:副总工程师 成员:发电运行部主任当值值长生产技术部主任安全监察部主任设备维护部主任物资管理部主任综合管理部主任指挥部设在12.6米主机集控室。 4.2 职责 4.2.1指挥领导小组 1)负责组织本单位“锅炉汽包满水和缺水”应急预案的制定、修订;2)负责组建应急救援专业队伍,并组织实施和演练; 3)检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作; 4.2.2 指挥部 1)发布和解除应急救援命令及信号; 2)组织指挥救援队,实施救援行动; 3)向上级汇报和向友邻单位通报事故情况,紧急时向有关单位发出救援请求; 4)总结应急救援工作经验教训; 4.2.3 指挥部人员分工

锅炉房停水应急预案

锅炉房停水应急预案 锅炉房是保障工业生产和民生供暖的关键设施,其正常运行对于社会的正常运转至关重要。但是,锅炉房停水却是常见的问题之一,一旦发生,会对锅炉房生产和供暖带来严重影响,因此建立一套完备的锅炉房停水应急预案显得尤为重要。 一、应急预案的制定 制定一套完备的锅炉房停水应急预案,需要从多个方面考虑。首先,需要对锅炉房的设备和结构进行详细的了解,明确锅炉房的布置、设备的功能以及各设备之间的关系等。其次,需要考虑停水可能带来的影响,比如锅炉房停水可能导致设备损坏、生产线停工等问题。最后,需要充分咨询专业人士,综合考虑各方面因素,制定出一套完备的应急预案,并定期进行演练和更新。 二、应急预案的实施 一旦发生锅炉房停水事故,需要立即启动应急预案。首先,需要及时通知锅炉房的相关人员和设备操作员,告知他们停水的情况,并安排相应的人员进行维修。其次,需要进行设备检查,确

保设备的完好性和正常运行。在设备的检查过程中,需要特别注 意设备是否有漏水等问题。最后,需要制订相关的应急预案,确 保生产线的正常运转。 三、针对不同情况的应急措施 在制定应急预案时,需要考虑到不同情况下的应急措施。针对 轻微的停水事故,应急措施可能只需要关闭相应的污水管道,等 待自来水恢复即可。而对于较为严重的停水事故,可能需要运用 水泵等设备,驱动储备水箱的水源,以供锅炉房使用。当然,如 果停水时间过长,缺水时间过长,就需要考虑向外借用水源的可 能性。 四、加强设备维护和更新 为了尽可能避免锅炉房停水事故的发生,需要加强设备的维护 和更新。比如定期维护设备,检查设备的漏水情况;更新设备, 采用新技术、新材料等提高设备的稳定性和安全性。此外,还需 要加强对设备操作人员的培训,提高其对设备的维护意识和能力。

锅炉缺水应急处置

余热锅炉缺水故障应急处置 一,判断锅炉是否缺水 1,锅炉在运行中发现汽包液位持续降低,通过增开调节阀门或者提高给水泵运行频率无法满足锅炉正常供水需要,液位计已无法正常显示液位,视为锅炉缺水状态. 二,处理措施 1首先向当班班长汇报该情况 2,去现场将汽包液位计关闭气侧阀门,打开水测阀门,如果通过叫水,可以看到液位,则锅炉视为轻度缺水,增大给水流量,将液位补充至额定液位即可 3,如果叫水仍然看不到液位出现,则锅炉重度缺水,需采取紧急停炉措施,逐步减少锅炉烟气尽量,同时要继续给锅炉供水,在保证锅炉压力稳定的情况下,逐步停炉. 4,停炉后,检查原因,待彻底恢复后,方可按照正常程序开炉. 三,导致缺水故障原因及解决措施 1,因给水调节阀故障引起的缺水 现象:给水电动调节阀无法正常开启. 措施:1.1先打开旁通,手动控制,保证锅炉正常供水; 12,将电动阀断电后,自控人员彻底检查给水电动调节阀故障,待恢复后,方可投入自动运行,关闭手动旁通. 2,因给水泵故障造成的锅炉缺水

现象:给水泵无法正常开启,现场无反应 措施:2.1如果其中一⅛台给水泵故障,可开启备用泵,如果两台给水泵均出现故障,需紧急停炉. 2.2 检查给水泵盘车是否正常,如果过紧,需查找原因. 2.3 检查电机是否烧毁,如果出现电机线圈烧毁,则需更换电机 2.4 检查给水泵轴承是否损坏,必要时更换 2.5 给水泵恢复正常供水后,方可按照正常程序开炉. 3,因水箱缺水造成锅炉补水困难 现象:因软水出现问题导致水箱液位持续下降,锅炉面临缺水 措施:3.1首先降低锅炉风机负荷,减少锅炉耗水量 3.2 告知调度该情况,迅速查找原因 3.3 待水箱恢复正常水位后,锅炉方可提高风机负荷,恢复正常运行.

锅炉缺水事故应急处理预案419

锅炉缺水事故应急预案 1 总则 1.1目的 为及时、有效地处理锅炉缺水事故,避免或减少因锅炉缺水事故带来的人员伤亡、重大经济损失和社会影响,特制订本预案. 1.2 编制依据 本预案依据《中华人民**国安全生产法》、《中国华电集团公司重大突发事件<事故>应急管理办法》、中国华电集团公司《防止电力生产事故重点要求》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定. 1.3适用范围 本预案适用于**华电瑶池发电**. 2 事故类型和危险程度分析 2.1 危险区域 #1、2锅炉 2.2 主要的危险因素:厂用电中断;锅炉给水中断;安全门全跳,且不能补水;紧急放水门不能关闭;运行疏忽,事故处理不当等原因,造成锅炉水位低保护动作或拒动作,致使发电机组被迫停止运行.锅炉严重缺水时,轻者引起大面积受热面过热变形,胀口渗漏,炉膛顶墙损坏,;重者引起爆管,胀管脱落,大量汽水、火焰喷出伤人;最严重的是处理不当而可能造成爆炸事故.严重缺水事故常使锅炉炉管受以极大的损坏,过热变形严重的很难再修得;过热变形稍轻的,从修复到

正常使用往往要很长时间,机组常因此而逼迫停运. 2.3 危险等级 2.3.1三级状态:运行中锅炉发生缺水,低二值水位报警信号,水位未达低保护动作定值. 2.3.2二级状态:运行中锅炉发生缺水,锅炉低三值水位保护发出报警信号,水位保护动作, 2.3.3一级状态:运行中锅炉发生缺水,锅炉缺水保护拒动作,通过MFT,手动各转机跳闸.手动强迫机组停止运行. 3 应急处置基本原则 3.1正确处置原则.运行值班员认真按规程要求监视,不发生误操作,快速、准确判断故障现象、正确处理. 3.2减少损失原则.保人身、安全停机,避免或最大限度减少损失. 4 组织机构及职责 4.1应急组织体系 事故应急领导小组: 组长:副总经理 副组长:总工程师 成员:生技、安监、发电、检修、物资、总经、计划、党群、财务、工会后勤等部门负责人事故应急领导小组下设应急操作组、专业应急组、消防组、物资保障组、后勤医疗保障组、保卫组、通讯保障组,以上统称"事故应急小组",各组组长为各部门负责人. 4.2 事故应急领导小组的职责: 4.2.1负责锅炉缺水事故应急预案的制定、修订;

锅炉缺水事故应急预案演练

锅炉缺水事故应急预案演练 一、引言 锅炉是许多工业生产和供暖系统中使用的重要设备。锅炉缺水事故是一种严重的安全风险,可能导致火灾、爆炸以及其他严重的后果。为了有效应对锅炉缺水事故,提高应急响应和处理能力,进行定期的演练是至关重要的。 二、演练目的 1.检验锅炉缺水事故应急预案的有效性和可行性。 2.锻炼相关人员在紧急情况下的应急反应和处置能力。 3.评估各参与单位之间的协同配合和沟通效果。 三、演练计划 1.确定演练时间和地点。 2.制定详细的演练方案,包括演练的具体内容、流程和参与单位。 3.组建演练指挥部和各工作小组,明确各自的职责和任务。

4.安排演练所需的设备、人员和资源,确保演练顺利进行。 5.制定演练评估标准,对演练结果进行评估和总结。 四、演练内容 1.模拟锅炉缺水事故发生,根据预案进行应急响应和处置。 2.组织相关人员进行演练,包括操作人员、消防人员、安全人员等。 3.演练期间,各工作小组按分工负责,展开锅炉检修、紧急供水等工作。 4.模拟锅炉缺水事故后果,制造逼真的紧急情况,提高应急处置能力和应变能力。 5.模拟紧急通讯、危险区域封锁、人员疏散等场景,加强相关人员的应急技能和协同作战能力。 五、演练评估 1.设立专门的评估组,对演练过程和结果进行评估。

2.根据演练评估标准和指标,对参与单位的应急预案和应急响 应能力进行评估。 3.对演练中发现的问题和不足进行总结和整改,提出改进建议。 4.向参与单位反馈演练结果,加强经验交流和共同成长。 六、演练意义 1.提高相关人员的应急响应能力,增强其对锅炉缺水事故的敏 感性。 2.强化各单位之间的协作与配合,提高应急响应效率。 3.加强现场处置能力,防止事故扩大化和次生灾害发生。 4.提升组织的风险防控能力,保障工业生产和供暖系统的安全 运行。 七、总结 锅炉缺水事故应急预案演练是一项重要的安全工作,对于提高 相关人员的应急响应能力和处置能力具有重要意义。通过定期演练,可以发现和弥补应急预案和应急响应的不足之处,提高组织的防灾

演练方案锅炉缺水事故应急演练方案

拟稿人:时间:

序言 大家在平时工作和生活中往往需要用到演练方案锅炉缺水事故应急演练方案,而且有时候非常急用,所以小编为大家精心整理了很实用的演练方案锅炉缺水事故应急演练方案,希望能快速帮助大家解决燃眉之急。下面是小编为大家精心整理的演练方案锅炉缺水事故应急演练方案,这篇演练方案锅炉缺水事故应急演练方案供大家学习和借鉴。演练方案锅炉缺水事故应急演练方案欢迎大家阅读,希望能够对大家有所帮助哈,演练方案锅炉缺水事故应急演练方案如果有不妥之处,欢迎大家批评指正、或是联系小编删除演练方案锅炉缺水事故应急演练方案。

锅炉缺水事故应急演练 锅炉缺水事故应急演练 一、演习类别 缺水事故 二、演练项目 现场模拟演练:1# 锅里严重缺水 三、演习时间 2012 年X 月X 日 四、演习地点 锅炉房 五、演习目的 1 、为了保证锅炉经济运行,在遇到突发事故司炉工能忙中不乱的进行操作,特制定本次事故预案演习。通过演习努力提高操作技能以及事故判断、处理能力。在锅炉一旦发生事故,保证当班司炉工能够保持镇静,“稳、快、准”的及时处理事故。 2 、确保岗位人员对突发事故能及时判断、果断处理防止事故的扩大,提高岗位人员对突发事故整体应急处置能力。 六、演练方式 现场模拟 应急组织机构 总指挥:XXX 副总指挥:XXX 组员:班长XXX 事故报警及处置程序

1 、9 :25 分司炉工(XXX )对锅炉运行情况进行巡检时发现1# 锅炉水位表看不到水位。 2 、9:25 司炉工(XXX )向班长(XXX )汇报:1# 锅炉看不到水位。 3 、9:26 班长(XXX )通知司炉工(XXX )立即采取“叫水”方法判断锅炉水位为缺水还是满水。 4 、9:30 经过检查司炉工(XXX )向班长(XXX )回报为严重缺水。 5 、9:30 班长(XXX) 通知司炉工(XXX )立即按照停炉操作步骤进行停炉并严禁向锅炉给水,为防止意外事故发生,班长(XXX )同时安排司炉工对人员进行疏散并在锅炉房外拉起警戒线,并安排专人看守严防无关人员进入。 6 、9:30 班长(XXX )同时向中控室汇报:锅炉房1# 锅炉发生严重缺水事故,已经停炉。同时向何厂长和消保科汇报。 7 、9:31 中控室接到汇报后,通知开启备用锅炉2# 锅炉,为保证生产部受影响,适当调整燃料气压力。 8 、9:32 班长通知司炉工开启2# 锅炉(备用) 9 、9:32 班长通知司炉工注意观察蒸汽压力和燃料气总管压力变化。 10 、等到锅炉自然冷却后,(大约48 小时后),班长通知机修工检查锅炉缺水原因。 11 、等到20 分钟后,机修工向班长汇报:1# 锅炉由于给水管道被污垢堵塞早正缺水现在已处理完毕。 12 、班长通知司炉工检查锅炉,是否达到进水要求。 13 、司炉工经过检查,向班长汇报:已经具备进水条件。 14 、班长随时通知中控:1# 锅炉已具备进水条件。 15 、调度接到汇报后,通知班长可以向锅炉

锅炉(缺水、满水、汽水共腾、超压)事故应急处置措施

锅炉(缺水、满水、汽水共腾、超压)事故应急处置措施 1、缺水事故应急处置措施 1.1首先确认锅炉是严重缺水还是轻微缺水,当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,立即停止燃料供应,严禁向锅炉内进水。 1.2对可以进行“叫水”的锅炉立即进行“叫水”操作,叫水”操作后,水位 表出现水位时,可以缓慢地开启动锅炉的燃烧设备,使其继续投入使用;经“叫水”操作后,水位表中不出现水位时,严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉。 2、满水事故应急处置措施 2.1当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线时,但低于上部可见边缘,应冲洗水位表,验证水位是否假水位,并采取措施减少给水,恢复水位正常。 2.2水位继续升高时,应开启排污阀和事故放水阀放水。 3、汽水共腾事故应急处置措施 3.1减弱燃烧,关小主汽阀,降低负荷。 3.2全开锅筒表面排污阀,并适当开启定期排污阀,同时加大给水,保持正常水位,造成蒸汽管道水击时,应开启蒸汽管道和分汽缸上的疏水器(阀)将水排出。 3.3故障排除后,应冲洗水位表恢复正常运行,如经上述处理后故障仍未排除,应立即停炉。 4、炉管爆破事故急处置措施 4.1当炉管轻微破裂,能够维持正常水位,事故不再扩大时,可减负荷继续运行、待备用炉启动后,立即停炉检修。 4.2当炉管严重破裂,不能够维持正常水位、汽压时,应采取紧急停炉措施,此

时,引风机不能停,给水继续,尽力维持水位,防止其它管子烧坏。 5、锅炉超压事故急处置措施 5.1减弱尾气进气量燃烧,如安全阀失灵而不能紧急排汽时,可以手动进行排汽。 5.2保持水位表正常水位;进行上水和排污,降低炉温。 6、锅炉爆炸事故现场处处置 6.1发生锅炉爆炸事故时,必须设法躲避爆炸物和高温水、汽,人员在尽可能的情况下迅速撤离事故现场。 6.2急救之前,救援人员应确信受伤者所在环境是安全的,爆炸停止后立即查看是否有人员伤亡,如有人员伤亡要本着时间就是生命,先救命后治伤,先救重后救轻的原则,对受伤人员实施现场急救措施,并切断锅炉燃料系统,供水系统、与外界连接的蒸汽系统。 6.3如有人员烫伤时,快速将伤员撤离现场,面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟,保护好烧伤创面,尽量避免污染,有利于以后的院内治疗;面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎,尽快转送医院或拨打120。 6.4如有因爆炸碎片导致对人员造成的物体打击等伤害,立即将伤员撤离到安全地带,用干净纱布或衣物对伤口进行压迫止血和简单包扎;合并骨折的伤员禁止盲目搬动及拖拽,应使用担架搬运并密切观察伤员生命体征(呼吸、脉搏),然后紧急转送医院或拨打120。 6.5如有在救援过程中发生中毒、窒息的人员,立即将伤者撤离到到通风良好的安全地带,给予氧气吸入;如受伤人员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,进行就地抢救。步骤为:通畅气道→口对口(鼻)人

锅炉汽包满水、缺水事故应急预案

上海**集团有限公司 锅炉汽包满水、缺水事故应急预案 1 总则 1.1 为及时、有效地处理锅炉汽包满水、缺水事故,避免或减少因锅炉满水、缺水带来的重大经济损失和社会影响,特制订本预案。 1.3 本预案以保证人身、设备安全为核心,以防御与救援相结合的原则,按照公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》相关规定而制订。 1.4 本预案适用于公司所辖的 60MW、 135MW 机组汽包炉。 2 事故类型和危害程度分析 2.1 锅炉汽包满水、缺水事故定义 锅炉汽包满水事故一般是指锅炉水位严重高于汽包正常运行水位的上限值,使锅炉蒸汽严重带水,蒸汽温度急剧下降,蒸汽管道发生水冲击。 锅炉汽包缺水事故是指锅炉水位低于能够维持锅炉正常水循环的水位,蒸汽温度急剧上升,锅炉水冷壁管得不到充分的冷却,而发生过热爆管。 锅炉汽包满水和缺水事故严重威胁机组的安全运行,轻者造成机组非计划停运,严重时可造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏。 2.2 事故类型: 2.2.1 锅炉汽饱满水或缺水,造成机组非计划停运; 2.2.2 锅炉汽饱满水或缺水,造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏,构成电力生产一般及以上设备事故。 2.3 事故原因:

锅炉汽包水位表失灵和指示不正确,锅炉水位保护拒动,给水系统故障,违反运行规程,运行人员误判断、误操作等,是造成锅炉汽包满水和缺水事故的主要原因。 2.4 危险等级 2.4.1 三级状态:由于上述原因,致使锅炉汽包水位超出正常范围,发出报警信号。 2.4.2 二级状态:锅炉汽包水位继续恶化,致使锅炉灭火保护动作,锅炉灭火,机组解列,安全停机,没有对电网造成较大影响。 2.4.3 一级状态:不仅锅炉灭火、机组解列,而且造成了锅炉水冷壁大面积损坏,或蒸汽管道水冲击,甚至汽轮机大轴弯曲等重特大设备事故。 3 应急处置基本原则 3.1 对照公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》中关于防止锅炉满水、缺水事故的相关措施,加强设备的日常维护和检查,及时发现和消除缺陷,保证仪表指示准备、调节系统可靠、管道无泄漏、阀门灵活无卡涩、人员操作正确,消除安全隐患。 3.2 发生突发事件时,应确保事故抢险期间不发生人员误操作、人身伤害事件,避免造成设备损坏和环境污染。 4 组织机构及职责 4.1 应急组织体系 工作领导小组: 组长:总经理 副组长:生产副总经理、总工程师

锅炉安全事故应急预案

一、锅炉超压事故.................................................................................... 二、锅炉缺水事故.................................................................................... (一)锅炉缺水事故的现象..................................................................... 三、锅炉满水事故.................................................................................... (一)锅炉满水的现象............................................................................. 四、锅炉汽水共腾事故............................................................................ (一)锅炉汽水共腾的现象..................................................................... 五、锅炉爆管事故.................................................................................... (一)锅炉爆管的现象............................................................................. 六、过热器管爆破事故............................................................................ (一)过热器管爆破的现象..................................................................... 七、省煤器管爆破事故............................................................................ (一)省煤器管爆破的现象..................................................................... 八、空气预热器管损坏事故.................................................................... (一)空气预热器管损坏的现象 ........................................................... 九、锅炉水锤事故.................................................................................... (一)锅炉水锤事故的现象..................................................................... 十、锅炉受热面变形事故........................................................................ (一)受热面变形的现象.........................................................................

锅炉事故应急预案

锅炉事故应急预案 【篇一:锅炉事故应急预案】 锅炉事故应急预案 为做到锅炉的安全经济运行,明确自己的职责和任务,执行国家的《蒸汽锅炉安全监察规程》,特制定有关事故应急预案: 一、缺水(6.5t、35t炉) 1.当水位出现低水位时,操作人员立即查找原因并通知班长、工 段管理 人员,使水位尽快恢复到安全水位。 2.同时立即采取“叫水”方法判断缺水程度,并及时与调度取得联系。 3.如“叫水”后出现严重缺水,及时通知调度紧急停车或压火。如 长时 无法处理,应停车泄压。未停炉严重缺水情况下,严禁向炉内补水。 4.停车或压火后,工段应根据引起缺水原因立即报告生产部门, 制定处 理方法。 二、超压 1.当锅炉出现压力上涨时,应立即与调度、后工序用汽岗位联系 用蒸汽 情况。 2.同时6.5t炉降低煤层厚度,炉排减速至最低负荷。35t炉减少 给煤量至 最低负荷。 3.当出现超压时,应及时逐步开启蒸汽放空阀,使压力在生产指 标范围 内,并立即联系调度。待压力下降后,逐步关闭放空阀。 三、爆管 1.1.炉管爆管时及时向当班调度、生产部门、后工序用汽单位联系。根据水位、汽压、烟气颜色变化、蒸汽流量、炉内火焰(6.5t炉)引风电流、压力以及外部观察,判断爆管大小、爆管位置后停炉。 1.2.爆管严重应即时汇报紧急停车。 1.3.多台锅炉并列供汽,应将故障锅炉与蒸汽母管隔断并泄压。 1.4.查明事故原因制定处理方案,报告生产部门进行检修。

1.5.对引起事故的原因进行整改。 2.1.省煤器管爆破及时向当班调度、生产部门、后工序用汽单位联系。根据锅炉水位、供水量、排烟温度、烟气颜色、烟气阻力、引风机电流以及外部观察,判断爆管大小、位置。 2.2.漏水严重,不能维持水位,应联系调度紧急停车。 2.3.多台锅炉并列供汽,应将故障锅炉与蒸汽母管隔断并泄压。 2.4.查明事故原因制定处理方案,报告生产部门进行检修。 2.5.对引起事故的原因进行整改。 3.空气预热器破管 3.1.立即向调度、生产部门汇报。 3.2.观察锅炉负荷下降程度,引风机负荷、排烟温度等。 3.3.不能维持生产应及时联系调度停炉、泄压。 3.4.查明事故原因,制定处理方案。报生产部门,对事故及造成事故的原因进行处理。 3.5.以上爆管事故停车,禁止停引风机。 四、结焦 1. 35t炉出现结焦,应即时与调度、生产部门联系,紧急停车。 2.停车后开启引风机使整个炉体温度逐步下降,保持锅炉水位。 3.放掉余渣,组织人员清焦。 4.清焦后准备开车工作,联系调度开车。 5.对结焦事故认真总结原因,上报有关部门。 6.出现轻微结焦,应即时上报生产部门,观察事态的发展,停车检修时定期清 理。 五、停电 1.如遇停电,锅炉应即时压火。联系调度、生产部门。 2.即时切断蒸汽送出阀。 3.停电时间长应联系调度停车。 4.短时停电炉温较高会造成缺水。经“叫水”不能叫出水时,来电后严禁 补水。待炉体温度下降至500℃左右时逐步向炉内补水。 5.待水位正常后,各附件达到开车标准后,联系调度开炉。 六、设备故障(附件) 1.引风机、鼓风机(6.5t、35t炉) 1.1.根据设备故障情况即时联系调度压火或停炉。

锅炉缺水事故应急演练方案

锅炉缺水时间应急演练方案 一、演练目的 为了保证锅炉经济运行,在遇到突发事故司炉工能忙中不乱的进行操作,通过演习努力提高操作技能以及事故判断、处理能力。在锅炉一旦发生事故,保证当班司炉工能够保持镇静,“稳、快、准”的及时处理事故,提高岗位人员对突发事故整体应急处置能力。 二、演练情景模拟 1# 锅里严重缺水 三、演练时间及地点 时间:20XX年 XX 月 XX 日上午9:00 地点:锅炉房 四、演练组织 总指挥: 副总指挥: 成员: 五、演练程序 1. 900司炉工XXX对锅炉运行情况进行巡检时发现1# 锅炉水位表看不到水位。 2. 9:01司炉工XXX向班长XXX汇报 :1# 锅炉看不到水位。 3. 9:02 班长XXX通知司炉工XXX立即采取“叫水”方法判断锅炉水位为缺水还是满水。 4. 9:03 经过检查司炉工XXX向班长XXX回报为严重缺水。 5. 9:04 班长XXX通知司炉工XXX立即按照停炉操作步骤进行停炉并严禁向锅炉给水,为防止意外事故发生,班长XXX同时安排司炉工对

人员进行疏散并在锅炉房外拉起警戒线,并安排专人看守严防无关人员进入。 6. 9:05班长XXX同时向中控室汇报:锅炉房 1# 锅炉发生严重缺水事故,已经停炉。同时向厂长和环安部汇报。 7. 9:06中控室接到汇报后,通知开启备用锅炉2# 锅炉,为保证生产部受影响,适当调整燃料气压力。 8. 9:07班长通知司炉工开启 2# 锅炉(备用) 9. 9:08 班长通知司炉工注意观察蒸汽压力和燃料气总管压力变化。 10. 等到锅炉自然冷却后(大约48小时后),班长通知机修工检查锅炉缺水原因。 11. 等到 20 分钟后,机修工向班长汇报: 1# 锅炉由于给水管道被污垢堵塞早正缺水现在已处理完毕。 12. 班长通知司炉工检查锅炉,是否达到进水要求。 13. 司炉工经过检查,向班长汇报:已经具备进水条件。 14. 班长随时通知中控:1# 锅炉已具备进水条件。 15. 调度接到汇报后,通知班长可以向锅炉进水。 16. 班长通知司炉工开启给水泵向锅里进水,同时检查各管道是否有异常和水位变化。 17. 经过检查司炉工通知班长,无异常现象,已达到正常水位(大约40 分钟后)。 18. 司炉工经过查看现场水位计、压力表、燃料气压力,条件都正常后,汇报中控: 1# 锅炉已具备点炉条件,请指示。 19. 中控通知:可以点炉。 20. 班长接到通知后,立即要求司炉工XXX分别按照操作规程进行点炉。

相关文档