文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙门窗淋水试验记录表格模板

外墙门窗淋水试验记录表格模板

外墙门窗淋水试验记录表格模板
外墙门窗淋水试验记录表格模板

精心整理试水(水池游泳池、污水池、沉砂池)

淋水试验(幕墙、外墙门窗)

蓄水试验(卫生间、厨房、阳台)

闭水试验(管道排水管道、污水管道)

外墙门窗淋水试验记录表

幕墙抗渗漏淋水试验记录

GD2301SZ064□□

施工现场签证单

沉井(箱)施工记录

GD2301SZ008□□

地基钎探记录

钢桩、砼预制管桩接桩焊缝检查记录

GD2301SZ022□□

周围建筑物、管线沉降监测记录

批准:审核:编写:校对:试验:

基座、埋件交接记录

GD2301SZ016□□

网架结构杆件长度检验记录

网架焊接球制作检验记录

构件质量现场检查记录

GD2301SZ021□□

幕墙构件、组件加工制作记录

外墙及门窗淋水试验方法

外墙及门窗淋水实施办法 一、目的: (2) 二、适用范围: (2) 三、淋水时间节点: (2) 四、选用材料: (2) 五、检查方法: (2) 六、相关人员配合: (5) 七、注意事项: (6)

外墙及门窗淋水实施办法 一、 目的: 确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 二、 适用范围: 适用于所有在建项目。 三、 淋水时间节点: 工程淋水检验的开始时间应在外保温工程(北方区域工程才有)、外窗安装工程完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施外墙淋水检 验。 四、 选用材料: 主要材料、设备: 1、 淋水管:内径20mmPPR 管、PPR 管件; 2、 喷水装置:高压手动喷雾器; 3、 固定或悬垂用具:铁钉、铁线、绳子等。 注:由被验收检查施工单位提供相应的专业验收工 具,确保外墙、窗户的淋水工作正常开展;施工单位若没 有准备工具或委托项目部办理,并由项目部代购,费用由 施工单位承担。 五、 检查方法: 1、 外墙淋水时间为12小时,每5层为一个检验单位(小于5层按5层计算); 2、 淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; 3、 淋水管取水点为每户预留的自来水给水点,出水压力为0.2Mpa (出水口压力需采用压力表实测)。为保证淋水水量均匀,每户的取水点均应连接在淋水管网上。

4、淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出,确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理;

外墙门窗淋水试验记录表格模板

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 外墙门窗淋水试验记录表格模板 试水(水池游泳池、污水池、沉砂池)淋水试验(幕墙、外墙门窗)蓄水试验(卫生间、厨房、阳台)闭水试验(管道排水管道、污水管道)外墙门窗淋水试验记录表单位(子单位)工程名称总承包施工单位分包项目施工单位门窗形式工程地点总包项目经理分包施工负责人淋水方式精心整理GD2301SZ060□□淋持水续部时位间施工员施工班组长施工单位自检结论项目专业质量员:年月日验收单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日幕墙抗渗漏淋水试验记录 1/ 21

精心整理单位(子单位)工程名称总承包施工单位分包项目施工单位试验日期序号试验方法淋水部位GD2301SZ064□□工程地点总承包项目经理分包施工负责人水压检测部位检测结果施工单位自检结论施工员施工班组长项目专业质量员:年月日验收单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 精心整理工程名称签证单编号图号施工现场签证单工程部位签证原因GD2201SZ006□□签证内容经办人:项目经理:施工单位(单位公章)年月日监理单位意见:建设单位意见:年月日(单位公章)年月日(单位公章) 3/ 21

外墙门窗淋水试验记录表(可编辑)

外墙门窗淋水试验记录表 试水(水池游泳池、污水池、沉砂池)淋水试验(幕墙、外墙门窗) 蓄水试验(卫生间、厨房、阳台) 闭水试验(管道排水管道、污水管道) 外墙门窗淋水试验记录表GD2301SZ060□□单位(子单位)工程名称工程地点总承包施工单位总包项目经理分包项目施工单位分包施工负责人门窗形式淋水方式淋 水 部 位持 续 时 间 施工单位自检结论施工员施工班组长验收 单位 验收 结论 专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人) 年月日 项目专业质量员: 年月日幕墙抗渗漏淋水试验记录GD2301SZ064□□单位(子单位)工程名称工程地点总承包施工单位总承包项目经理分包项目施工单位分包施工负责人试验日期水压序号试验方法淋水部位检测部位检测结果 施工单位自检结论施工员施工班组长验收 单位 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 项目专业质量员: 年月日

施工现场签证单 GD2201SZ006□□ 工程名称签证单编号工程部位图号签证原因签 证 内 容 经办人: 项目经理: 施工单位(单位公章) 年月日监理单位意见: 年月日 (单位公章)建设单位意见: 年月日 (单位公章) 沉井(箱)施工记录GD2301SZ008□□工程名称施工单位班次出土量m3 出勤人数工日含水量 % 气候温度oC 刃脚编号 1 2 3 4 刃脚标高 m 平均标高 m 下沉量 mm 平均值 mm 土的类别该土层开始标高 m 机械设备管路等情况 刃脚掏空情况井内各孔土面标高及锅底情况倾斜和水平位移的情况备注 施工单位自检结论施工员施工 班组长

验收 单位 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 项目专业质量员: 年月日 记录员签名:年月日地基钎探记录GD2301SZ021□□单位(子单位)工程名称工程地点施工总承包单位总承包项目经理桩基分包单位分包项目经理钎探方式直径钎探日期探 点 编 号锤击数合计0 ~.30 cm 30 ~ 60 cm 60~ 90 cm 90~120 cm 120~150 cm 150~180 cm 180 ~ 210 cm

外窗淋水试验工程实例

外窗淋水试验工程实例 随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅外窗渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。 为切实解决住宅工程外窗渗漏问题,在住宅工程中推行外墙窗人工淋水试验已逐渐成为各地的强制验收规范。人工淋水试验能较好地模拟降水天气,在工程竣工验收过程中及时发现外窗的质量缺陷,以便施工单位能及时修复,也是南京市目前强制性检验建筑住宅外窗安装的防水质量的有效方法。 2006年3月23日发布的《南京市住宅工程质量分户验收管理办法(试行)》(宁建工字[2006]51号)规定,必须要做的功能试验包含外窗淋水试验,并对每户试验情况进行描述(外窗淋水试验指单元淋水)。 2007年1月1日实施的《江苏省住宅工程质量分户验收规则》的规定:外窗防水的淋水观察检查。采用人工淋水试验,逐户全数检查,每三~四层(有挑檐的每一层)设置一条横向淋水带,淋水时间不少于一小时后进户目测观察检查,对户内外窗发现有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查情况作详细书面记录。 住宅外墙外窗竣工后,均需要由建设单位组织对工程的全部外窗进行淋水试验,以检验外窗的渗漏情况。新建住宅在外窗安装(含密封胶)结束、外墙施工结束(可剩余最后一遍面涂)后,全部进行淋水试验。对于精装修工程,淋水试验应在精装修进场前完成。如因精装修施工过程改变或破坏外墙及外窗原始状态,有可能诱发渗漏的,应待精装修完成后重新做淋水试验。

对于外门窗淋水试验,有关部门制定了详细的试验指导方法。根据要求,对每次淋水试验,须留存影像资料备查。工程的质监工程师应进行现场监督抽查,签署抽查意见。 在建设单位组织全面淋水试验的基础上,南京市建筑工程质量检测站对辖区内的住宅工程需进行抽查,对抽查发现渗漏的工程,建设单位必须重新组织进行淋水试验。在南京市质检验收过程中,对所抽检的各户应在普查修复后经过复查确定质量达标后,由市质检员在竣工验收当日现场最终检查。竣工验收复核时,现场每幢工程必须保证一个楼层横向封闭淋水带,提前1小时淋水,淋水带布置楼层随机抽查(提前通知)。 ●人工淋水试验方案 淋水试验是通过加压水泵将水送至附设于外窗外侧的PPR喷淋管从而对外窗进行加压喷淋以检验外窗的渗漏情况的一种现场检验方法。淋水试验可参照以下方法进行,也可根据工程具体情况对此方法进行适当调整。 一、淋水设备准备 1、加压水泵型号可根据工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 2、水箱尺寸应根据各工程窗宽而定,可单独配置,也可利用工地现有施工水箱。 水箱顶部用钢丝网或塑料网封盖(网孔小于1.5㎜),以过滤回收水,避免杂物进入水箱引起喷淋管孔堵塞。 3、供水管及淋水管:

门窗淋水试验方案

武汉中央文化区K4地块二期三组团外装修工程 外 窗 淋 水 试 验 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 四川华西建筑装饰工程有限公司 2018年3月7日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (1) 1、淋水试验实施的时间 (1) 2、淋水试验的目的 (1) 3、淋水试验的试验范围 (1) 4、淋水试验人员要求 (2) 四、淋水施工设备准备与资源配备计划 (2) 五、淋水试验方法及质量标准保证措施 (3) 六、铝合金窗渗水预防及质量通病控制措施 (4) 1、制作阶段 (4) 2、安装阶段 (4) 七、外窗渗漏的原因及处理措施 (5) 八、外窗淋水验收规范 (5) 九、成品保护及注意事项 (6) 十、安全施工及文明施工 (6) 附表一:外窗淋水检查记录表 (8)

一、编制依据 1、武汉中央文化区K4地块二期三组团铝合金窗工程施工图。 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 二、工程概况 本次施工范围:武汉中央文化区K4地块二期3-1#、3-2#、3-3#、3-5#楼 工程地点:武汉市武昌区楚河汉街 建设单位:武汉东湖万达置业有限公司 工程总包:中国建筑第八工程局有限公司 监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 施工单位:四川华西建筑装饰工程有限公司 三、施工安排 1、淋水试验实施的时间 淋水试验在精装安装壁纸前完成。 2、淋水试验的目的 检验外窗有无渗漏情况,确保工程交付时,每户外墙渗漏率为零,提高业主住房满意度。 3、淋水试验的试验范围 K4-3-1#楼建筑铝合金窗(3-52层及裙楼) K4-3-2#楼建筑铝合金窗(3-52层及裙楼) K4-3-3#楼商铺

外窗淋水试验施工方案

仁恒河滨花园二期住宅外窗淋水试验施工方案 一、工程简介 二、工程概况: 仁恒河滨花园二期项目位于天津市河北区元纬路、五马路、海河东路、新开河所围区域。基地面积㎡;总建筑面积㎡;其中地上建筑面积㎡;地下建筑面积㎡;拟建1栋13层(20#楼)、1栋31层(15#楼)、4栋32层(11#、12#、13#、14#楼)、3栋33层(16#、17#、18#楼)高层住宅,1栋3层幼儿园(21#楼)、1栋2层配套建筑(19#楼)及地下车库。 本工程住宅外墙2层(局部3层)以上均采用面砖饰面,2层(局部3层)以下采用干挂石材,外门窗采用铝合金门窗,保温系统为外墙内保温。为确保外墙门窗无渗漏,根据业主要求,在外墙饰面以及外窗安装(含密封胶)完成后,对外窗进行淋水试验。 三、目的 为了确保住房交付业主后能正常使用,杜绝外门窗渗漏的现象发生。根据业主要求,在交付前必须对外门窗做全面性的排查、整改工作。降低交付质量缺陷点,提高交楼业主满意度,故编制此施工方案,本方案适用于仁恒河滨花园(二期工程)11~18、20#楼住宅外墙、外窗部位。 四、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011; 2、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6、其他相关、法律、法规、图集和标准。 7、仁恒河滨花园二期工程建筑、结构设计图纸 五、施工准备 1、材料准备 1)高压清洗机:根据本工程特点,本工程淋水试验选用一台PX-58型高压清洗机,设备功率3KW,流量40L/min,射程10m,工作压力2-4MP。 2)水箱:采用3mm厚钢板焊制1.0m×1.0m×1.2m水箱,水箱放置于屋顶机房层。因楼层施工用水及室外电梯已拆除,水源由人工通过室内电梯运输至机房层备用。 3)电动吊篮 2、人员安排 1)根据喷淋设备的准备情况安排专人负责跟踪,并配备好维修人员。 2)具体实施由各栋号施工员负责,生产经理总负责,质量科安排专人检查和验收,并做好验收及维修记录。 3)门窗安装单位必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对发现的渗水点共同分析原因以及整改。 4)建设单位应安排专人对淋水试验全过程进行跟踪。 5)监理工程师必须对淋水试验的全过程进行旁站监理。 六、施工方法 1、施工部署 施工前按照 2、施工要点 (1)外窗淋水试验一般自上而下进行,淋水前应关闭淋水层及以下各层的窗户; (2)淋水试验可分段进行,对于高层和小高层住宅,一般从上向下按每2-3层为一淋水段挂设喷淋管。引水管可从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形(每2米设置不少于1个引水管或固定管);为保证喷淋水源的压力和水流量,不宜挂设多道。

外墙淋水试验

第一节外墙淋水试验 一、外墙淋水试验实施的时间 1.一般情况下,外墙淋水试验应在外墙第一遍涂料完成7-10天、外架拆除后尽快进行(对于质感涂料,宜在质感料完成而面油涂料未开始前进行)。 2.淋水试验应尽量安排在第一轮模拟验收前完成。 3.若为精装修交楼,淋水试验及问题整改应在精装修进场前完成。 4.对于工期非常紧迫的高层建筑,若脚手架拉结点、门窗封闭不影响淋水效果,可在落架之前进行第一次全面淋水试验,落架后必须再至少进行一次全面淋水。 二、外墙淋水试验范围 1.建筑外墙、铝合金门窗、幕墙等。 2.玻璃与墙体未脱开的玻璃天窗、雨棚应对与墙体接缝位置进行24小时闭水或淋水试验检查。 三、布管、淋水一般要求 1.挂墙淋水线管采用Φ25 PVC管,用3mm钻头在管上沿直线钻孔,孔距50-80mm,“喷嘴”对着墙体或窗体,在被检外墙表面形成连续水幕。 2.淋水PVC管挂墙的总长度(包括主管所接多根PVC管)应根据水压而定,需保证PVC管每个小孔都有充足水量流出。

3.供水主管宜采用Φ30-40的透明软管或PVC管,严禁使用内壁已生锈产生“黄水”的钢管。 4.挂墙淋水管应挂在建筑外墙顶部位置,供水主管可临时绑缚在阳台栏杆等位置并注意保护成品,挂线管时严禁采用在墙上钉钉等破坏墙体、成品的措施。 5.淋水试验的水源可就近采用自来水、绿化浇灌水、消防水,进行淋水试验的单位应主动推动用水协调工作,保证水源供应。 6.水压不够时,相应标段的总包单位应采取加压等措施,保证淋水试验正常进行。 7.不超过6层的多层建筑,每个立面在顶部布一条管即可。若立面中间有横向凸出线条断开,则应根据线条位置分段布管。 8.淋水试验开始前,淋水单位应将淋水范围内铝合金门窗全部关闭,因安装原因无法关闭的门窗由门窗施工单位负责封闭。 四、外墙淋水试验的时间、渗漏记录 1.第一次全面淋水 (1)第一次全面淋水持续时间不得少于24小时。 (2)第一次全面淋水必须进行,不因下雨而免予进行。 (3)淋水试验记录时间段包括开始淋水后4小时、8小时、24小时三次,对于4小时内即渗漏的点应做特别关注。

外墙淋水试验指引

外墙淋水试验指引 工程管理部 2012年6月

1.目的 1.1.确保各项目房屋入伙交付时,户均外墙渗漏率降低到接近零。 1.2.统一昆明万科各项目外墙淋水试验的方法和流程。 2.适用范围 2.1.适用于昆明万科的所有项目。 2.2.各项目部应按此技术标准,根据项目的具体情况,编制详细具体的外墙淋 水试验方案。 3.外墙淋水试验实施的时间 3.1.一般情况下,外墙淋水试验应在外墙第一遍涂料完成7-10天、外架拆除 后尽快进行(对于质感涂料,宜在质感料完成而面油涂料未开始前进行)。 3.2.淋水试验应尽量安排在第一轮模拟验收前完成。 3.3.若为精装修交楼,淋水试验及问题整改应在精装修进场前完成。 3.4.对于工期非常紧迫的高层建筑,若脚手架拉结点、门窗封闭不影响淋水效 果,可在落架之前进行第一次全面淋水试验,落架后必须再至少进行一次全面淋水。 4.外墙淋水试验范围 4.1.建筑外墙、铝合金门窗、幕墙等。 4.2.玻璃与墙体未脱开的玻璃天窗、雨棚应对与墙体接缝位置进行24小时闭水 或淋水试验检查。 5.外墙淋水试验次数和实施单位 5.1.各标段外墙全面淋水试验不得少于2次,全面淋水试验由总包单位负责。 5.2.各次全面淋水后发现发生的问题由责任单位负责整改,整改完成后由责任 单位负责淋水检查,总包应配合各分包单位进行淋水检查。 6.各单位职责 6.1.项目部的职责: 6.1.1.确定各标段、各楼栋进行外墙淋水试验的时间节点要求。 6.1.2.审核总包淋水试验方案和进度计划,对总包、铝合金门窗施工单位、监理 进行淋水技术交底,确保淋水试验符合本技术标准要求。

6.1.3.掌握淋水试验的进展情况,督促淋水试验按计划进行。 6.1.4.协助监理协调处理总包、分包、物业之间的关系,确保淋水试验正常进行。 6.1.5.掌握发生渗漏的情况,并进行原因分析和判断,区分渗漏的严重程度,确 定整改方案。 6.1.6.协助监理督促总包和相关单位及时进行整改、复查工作。 6.1. 7.淋水试验中发生的重大、系统性渗漏问题,项目部应及时向区域、公司领 导和相关部门汇报。 6.1.8.对各期、各标段发生的渗漏问题进行系统性分析和总结,形成总结文件。 6.2.监理单位职责: 6.2.1.审核总包淋水试验方案和进度计划,确定其符合工程进度和本技术标准要 求。 6.2.2.督促总包按计划进行各标段、各楼栋、各立面的淋水试验,确保淋水试验 按计划执行。 6.2.3.协调处理总包、分包、物业之间的关系,协调处理供水、布管等问题,保 证淋水试验的正常进行。 6.2.4.各标段监理工程师负责记录各楼栋、各立面淋水开始时间,记录渗漏点位 置和发生时间,拍摄照片,协助总包做好相应标识。 6.2.5.及时向甲方项目部提交淋水试验检查记录表、雨后渗漏检查记录表。 6.2.6.分析各渗漏点发生的原因,落实整改责任,督促责任单位及时进行整改。 6.2. 7.检查责任单位对渗漏点的整改施工,记录整改完成情况,并及时报送甲方 项目部。 6.2.8.督促检查责任单位对整改完成的渗漏点进行淋水复查。 6.3.总包单位职责: 6.3.1.根据技术标准和项目实际情况,编制并向监理报送淋水试验方案和进度计 划,经监理、甲方项目部批准后严格执行。 6.3.2.负责本标段范围内各楼栋、各立面的全面淋水布管工作,具体进行全面淋 水试验。 6.3.3.主动推进各楼栋、各立面淋水试验的进行,保证正常供水和淋水试验的正 常进行。 6.3.4.按照淋水试验方案,准时开始淋水,淋水时间达到要求后,及时停止淋水。

淋水实验检查记录表

淋水实验检查记录表 工程名称: 紫薇希望城 淋水时间: 2012年3月4号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月4号 检查部位: 东单元18层外窗10樘 渗漏情况: 3樘渗漏 渗漏处理情况:因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,处理后下水孔畅通. 淋水时间: 2012年3月5号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月5号 检查部位: 东单元16层外窗10樘 渗漏情况1樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,处理后下水孔畅通. 淋水时间: 2012年3月6号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月6号 检查部位: 东单元14层外窗10樘 渗漏情况2樘渗漏 渗漏处理情况:下水孔割胶处理,清理下水孔杂物,处理后下水孔畅通 淋水时间: 2012年3月7号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月7号 检查部位: 东单元12层外窗10樘 渗漏情况2樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,处理后下水孔畅通 淋水时间: 2012年3月8号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月8号 检查部位: 东单元10层外窗10樘 渗漏情况2樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,下水孔水泥清理. 淋水时间: 2012年3月9号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月9号 检查部位: 东单元8层外窗10樘 渗漏情况3樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理, 处理后下水孔畅通淋水时间: 2012年3月10号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月10号 检查部位: 东单元6层外窗10樘 渗漏情况1樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理,下水孔水泥清理 淋水时间: 2012年3月11号(每框1小时) 检查时间: 2012年3月11号 检查部位: 东单元4层外窗10樘 渗漏情况1樘渗漏 渗漏处理情况: 因外胶堵塞下水孔,对下水孔进行割胶处理, 处理后下水孔畅通

门窗淋水试验方案修订稿

门窗淋水试验方案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

武汉中央文化区K4地块二期三组团外装修工程 外 窗 淋 水 试 验 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 四川华西建筑装饰工程有限公司 2018年3月7日

目录

一、编制依据 1、武汉中央文化区K4地块二期三组团铝合金窗工程施工图。 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 二、工程概况 本次施工范围:武汉中央文化区K4地块二期3-1#、3-2#、3-3#、3-5#楼 工程地点:武汉市武昌区楚河汉街 建设单位:武汉东湖万达置业有限公司 工程总包:中国建筑第八工程局有限公司 监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 施工单位:四川华西建筑装饰工程有限公司 三、施工安排 1、淋水试验实施的时间 淋水试验在精装安装壁纸前完成。 2、淋水试验的目的 检验外窗有无渗漏情况,确保工程交付时,每户外墙渗漏率为零,提高业主住房满意度。 3、淋水试验的试验范围 K4-3-1#楼建筑铝合金窗(3-52层及裙楼) K4-3-2#楼建筑铝合金窗(3-52层及裙楼) K4-3-3#楼商铺

K4-3-5#楼商铺 4、淋水试验人员要求 (1)淋水单位根据喷淋设备的准备情况,编制好合理的喷淋计划,并安排专人负责跟踪,配备好维修人员。 (2)门窗安装单位必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对发现的渗水点进行分析,进行妥善处理。 (3)建设单位应安排专人对淋水试验全过程进行跟踪。 (4)监理工程师应对淋水试验的全过程进行旁站监理。 四、淋水施工设备准备与资源配备计划 (1)加压泵杨程60m,压力为7公斤。 (2)水箱尺寸2*2*1m,3厚铁片制作,内放水箱浮球阀一个,水箱顶部用钢丝网,避免有杂物进入水箱引起喷淋管孔堵塞。(在消防水管拆除的情况下使用。) (3)供水管及淋水管: ①供水主管采用PvcDe50,给水管与消防水管连接至各淋水取水层。接至顶层,并每三层留一接水点。 ②淋水管采用PVC管De20,与主管连接,放置在窗上口100mm处。 ③每根淋水管各设两排喷淋孔,方向成90°(分别斜向下45°及斜向上45°,钻孔直径为3mm左右,孔间距100~150mm。 ④PVC管连接方式采用胶连接法。 ⑤供水管分别设置阀门,控制供水量及水压;供水干管设置一块8Mpa的压力

外墙及门窗淋水、喷水、蓄水、通球试验标准

绿地香港外墙及门窗淋水、喷水、蓄水、通球试验标准 1 目的 通过淋水、喷水试验,检验外墙及外门窗的防渗漏性能,杜绝系统性渗漏风险,提交客户满意产品,提高质量稳定性。 2 适用范围 适用于绿地香港下属所有在建项目。 3 术语及定义 3.1 淋水试验:通过自然水压在外墙及外门窗表面形成水幕,以此检验外墙及外门窗的防渗漏性能。 3.2 喷水试验:利用压力水对门窗易渗漏部位进行喷射试验,以此检验门窗的安装质量是否能满足防渗漏要求。 4 职责权限 4.1 城市公司项目工程部 4.1.1 负责审核承包单位的试验方案; 4.1.2 负责本标准实施的现场组织工作; 4.1.3 负责督促监理、总包、门窗安装等相关单位对现场渗漏的检查,并抽查验证; 4.1.4 负责组织渗漏点的维修封闭; 4.1.5 负责系统性渗漏问题的分析总结。 4.2 城市公司客服及物业 4.2.1 参与并见证外墙及外门窗淋水试验; 4.2.2 协助项目工程部监督渗漏点的整改封闭及再次验证。 4.2.3 依据总部物业下发的《绿地香港项目分户检验作业指引》《项目物业承接查验流 程及标准》进行专项管理。 5 工作程序: 5.1 成本部协助项目工程部将本标准放入总包、外门窗工程招标文件及合同中; 5.2 项目工程部组织相关承包单位深化外墙及门窗喷水、淋水试验施工方案,按本标准 并结合当地的具体要求编制相应试验方案,按集团专项施工方案管理要求实施; 5.3 项目工程部、相关承包单位编制相关施工计划时,按《施工进度管理作业指引》实 施,并要求完善、明确相关试验的计划实施时间;

5.4 门窗喷水试验: 5.4.1 门窗安装必须样板先行,项目工程部根据本项目门窗特点,选择具有代表性的主要门窗型号进行喷水试验检验后,方可大面积施工。最低要求是主流户型中的主流门窗型号必须经喷水试验检验; 5.4.2 门窗喷水试验应该在门窗批量加工前进行; 5.4.3 喷水试验前,必须具备以下条件: ⑴门窗安装及塞缝完成; ⑵门窗周边 JS 防水、面层及密封胶完成; ⑶门窗窗扇、玻璃、密封条、五金件已安装。 5.4.4 喷水试验时,试验过程必须由相关关联单位、监理及项目工程部三方共同进行 现场试验见证。监理必须在场旁站,仔细观察整个喷水试验过程,查看室内有无渗漏及渗透量,并及时做好书面旁站记录。 5.4.5 对于存在渗漏点的,必须查清渗漏原因,做出改进,并再次喷水试验验证; 5.4.6 喷水试验应留有影像资料及检查验收记录(详见附件一)。 5.5 外墙及外门窗淋水试验: 5.5.1 项目工程部协调物业、监理及相关施工单位组成外墙及外门窗淋水试验小组, 负责外墙及外门窗淋水试验的相关组织、实施、验收、整改、复验工作; 5.5.2 淋水试验应综合考虑实际施工工序与具体组织,宜在脚手架落架前完成,严 禁将淋水试验作为交付前的最后一道工序,且最迟开始时间在交付前三个月,并在交房前一个月完成整改工作; 5.5.3 淋水试验前,必须具备以下条件: ⑴外立面所有收口工作已完成; ⑵淋水试验方案已通过评审; ⑶淋水试验所需的设备、水源已落实,水压已测试符合要求。 5.5.4 淋水试验小组在试验过程中须跟踪检查试验是否符合标准; 5.5.5 淋水试验小组须对结果进行检查,并督促责任单位进行整改,检查时间在该 批次淋水结束后,所有渗漏点分布情况及封闭情况都应留有书面及影像记录(详见附件二); 5.5.6 整改完成后必须再次进行淋水试验,直至无渗漏为止,相关记录要求同 5.5.6 条。

幕墙淋水试验记录(文书经验)

幕墙淋水试验记录 0□0□7 工程名称时代家园商住楼验收日期年月日试水方法淋水图号 工程检查验收部位及情况 以20m长度作为一个试验段,要在进行镶嵌密封后,并在接缝上按设计要求先进行防水处理后,再进行渗漏性检测。 喷射一水头应垂直于墙面,没接缝前缓缓移动,每处喷射时间约为5min(水压力至少达210kpa)。实验时在墙内侧安排人员检查是否存在渗漏现象。 试 验 结 果 经检验无渗漏 施工单位专职质检员: 试验员: 年月日 监 理 建 设 单 位 监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日

A2施工组织设计(方案)报审表 工程名称:时代家园商住楼编号:001 致:山东天元建设工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了时代家园商住楼铝合金窗工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 分包单位(章)临沂利蒙门窗幕墙工程有限公司 项目经理: 日期:年月日 专业监理工程师审查意见: 该施工组织设计符合及施工规范要求,方案先进、可靠、经济、同意实施。 专业监理工程师: 日期:年月日 总监工程师审查意见: 该施工组织设计符合设计及施工规范要求,方案先进、可靠、经济,同意实施。 项目监理机构:山东天元建设工程监理有限公司 总监理工程师: 日期:

A4 报验申请表 时代家园商住楼 致:山东天元建设工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了铝合金窗安装工程现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:检验批质量验收记录 分包单位(章)临沂利蒙门窗幕墙工程有限公司 项目经理: 日期:年月日审查意见: 项目监理机构:山东天元建设工程监理有限公司 总/监理工程师: 日期:年月日

外窗淋水方案

淋水试验是通过加压水泵将水送至附设于外窗外侧的 PPR 喷淋管从而对外窗进行加压喷淋 以检验外窗的渗漏情况的一种现场检验方法。 淋水试验可参照以下方法进行, 也可根据工程 具体情况对此方法进行适当调整 一、淋水设备准备 1、 加压水泵型号可根据工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电 机。 2、 水箱尺寸应根据各工程窗宽而定,可单独配置,也可利用工地现有施工水箱。 水箱顶部 用钢丝网或塑料网封盖(网孔小于 1.5 mm),以过滤回收水,避免杂物进入水箱引起喷淋管 孔堵塞。 3、 供水管及淋水管: 宜选择镀锌钢管或 PPR 管等具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,淋水管管径 淋水管应根据工程的窗的形状、大小确定尺寸。 方向成90?(分别斜向下45?及斜向上45?)。喷水孔可用手枪钻等工具加工,喷水孔成直 线均匀分布,钻孔直径为 2?5mm m 左右,孔间距100?150 m 。 如同一根供水管连接多根淋水管, 为确保几根淋水管供水压力接近, 顶层的开孔可略大, 第 二层次之,最底层可略小,最顶层可为 5 m 左右。 (4) PPR 管连接采用热熔连接法,防 (5)最顶端淋水管必须设置压力表(其总量程宜为 1Mpa 以内) 一般控制在100 — 150mm 左右,可通过塑料卡具进行控制。 4、接水板可根据外窗尺寸采 用铁皮制作。 5、根据水泵电机配备电源控制设备,并做好漏电的防护工作。 6、依据泵 (1) 宜为 15 ?25mm 。 每根淋水管设单排喷淋孔,喷水方向与水平方向角度成 30。左右,或各设两排喷淋孔, 及水表,以控制出水压力及淋水量。 (6)各路供水管分别设置阀门,控制供水量及水压; 总供水管设置压力表以控制总供水压力。 (7)可用钢丝绳通过屋面进行整体固定,并通 止水压力过大造成渗漏。 过麻线与窗扇进行连接固定加强。 在固定淋水设备时,淋水管离窗玻璃面或墙面距离

门窗淋水试验方案

中央文化区K4地块二期三组团外装修工程 外 窗 淋 水 试 验 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 华西建筑装饰工程 2018年3月7日

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、施工安排 0 1、淋水试验实施的时间 0 2、淋水试验的目的 0 3、淋水试验的试验围 0 4、淋水试验人员要求 (1) 四、淋水施工设备准备与资源配备计划 (1) 五、淋水试验方法及质量标准保证措施 (2) 六、铝合金窗渗水预防及质量通病控制措施 (3) 1、制作阶段 (3) 2、安装阶段 (3) 七、外窗渗漏的原因及处理措施 (4) 八、外窗淋水验收规 (4) 九、成品保护及注意事项 (5) 十、安全施工及文明施工 (5) 附表一:外窗淋水检查记录表 (7)

一、编制依据 1、中央文化区K4地块二期三组团铝合金窗工程施工图。 2、《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 二、工程概况 本次施工围:中央文化区K4地块二期3-1#、3-2#、3-3#、3-5#楼 工程地点:市武昌区楚河汉街 建设单位:东湖万达置业 工程总包:中国建筑第八工程局 监理单位:宏达工程顾问 施工单位:华西建筑装饰工程 三、施工安排 1、淋水试验实施的时间 淋水试验在精装安装壁纸前完成。 2、淋水试验的目的 检验外窗有无渗漏情况,确保工程交付时,每户外墙渗漏率为零,提高业主住房满意度。 3、淋水试验的试验围 K4-3-1#楼建筑铝合金窗(3-52层及裙楼) K4-3-2#楼建筑铝合金窗(3-52层及裙楼) K4-3-3#楼商铺

K4-3-5#楼商铺 4、淋水试验人员要求 (1)淋水单位根据喷淋设备的准备情况,编制好合理的喷淋计划,并安排专人负责跟踪,配备好维修人员。 (2)门窗安装单位必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对发现的渗水点进行分析,进行妥善处理。 (3)建设单位应安排专人对淋水试验全过程进行跟踪。 (4)监理工程师应对淋水试验的全过程进行旁站监理。 四、淋水施工设备准备与资源配备计划 (1)加压泵程60m,压力为7公斤。 (2)水箱尺寸2*2*1m,3厚铁片制作,放水箱浮球阀一个,水箱顶部用钢丝网,避免有杂物进入水箱引起喷淋管孔堵塞。(在消防水管拆除的情况下使用。)(3)供水管及淋水管: ①供水主管采用PvcDe50,给水管与消防水管连接至各淋水取水层。接至顶层,并每三层留一接水点。 ②淋水管采用PVC管De20,与主管连接,放置在窗上口100mm处。 ③每根淋水管各设两排喷淋孔,方向成90°(分别斜向下45°及斜向上45°,钻孔直径为3mm左右,孔间距100~150mm。 ④PVC管连接方式采用胶连接法。 ⑤供水管分别设置阀门,控制供水量及水压;供水干管设置一块8Mpa的压力表。 ⑥淋水管用绳带挂吊或用吸盘在窗体上固定。在固定淋水设备时,淋水管离窗玻

门窗淋水试验施工方案模板

一、编制依据 1、芳村高尔夫H地块项目铝合金门窗工程施工图。 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—。 二、工程概况 本次施工范围为: 2号楼铝合金门窗工程。 工程地点: 广州市荔湾区龙溪中路。 本项工程是由广州先业投资有限公司投资开发, 广州瀚华建筑设计有限公司进行设计, 湛江市粤西建筑工程公司负责施工。 本工程外立面主要以50系列平开窗, 90系列推拉窗,50系列平开门, 90系列推拉门, 50系列空调百叶, 等作为安装用门窗。 本次施工设计充分满足该项工程外立面的装饰设计要求及铝合金门窗的性能和结构特点。针对本次工程专业难、施工质量控制点多等特点, 我司合理有效地制定出详细的施工组织方案, 确保本工程保质、保量、保工期等全面优质交付, 让顾客满意, 是我司一贯的服务作风。 三、外窗淋水试验部署 1 淋水试验实施的时间 淋水试验应在项目竣工验收前完毕。 2 淋水试验的目的

检验外窗有无渗漏情况, 确保工程交付时, 户平均外墙渗漏率降低到接近零。 3 淋水试验的试验范围 1、2#楼建筑外窗( 铝合金门窗) 。 4 淋水试验人员要求 ( 1) 淋水单位根据喷淋设备的准备情况, 编制好合理的喷淋计划, 并安排专人负责跟踪, 配备好维修人员。 ( 2) 门窗安装单位和土建施工单位必须安排人员在喷淋现场进行检查, 便于对发现的渗水点共同分析原因, 进行妥善处理。 ( 3) 建设单位应安排专人对淋水试验全过程进行跟踪。 ( 4) 监理工程师必须对淋水试验的全过程进行旁站监理。 3.5 淋水设备准备 供水管及淋水管: ①供水主干管采用PvcDe50, 给水管与消防水管连接至各淋水取水层。接至顶层, 并每三层留一接水点。 ②淋水管采用PVC管De20, 与主管连接, 放置在窗上口100mm 处。 ③每根淋水管各设两排喷淋孔, 方向成90°( 分别斜向下45°及斜向上45°, 钻孔直径为3㎜左右, 孔间距100~150㎜。 ④PVC管连接方式采用胶粘连接法。 ⑤供水管分别设置阀门, 控制供水量及水压; 供水干管设置一块

相关文档
相关文档 最新文档