文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土方降排水施工方案

土方降排水施工方案

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、施工计划

四、施工工艺技术

五、施工安全保证措施

六、劳动力计划

七、排水平面布置图及计算书

土方工程降排水方案

一、工程概况

本工程位于乌鲁木齐市公路管理局原乌拉泊管理处职工集资1#、2#住宅楼及人防地下车库工程,位于乌市沙依巴克区雅山中路1171号,建筑总面积12625.39m2,其中1#、2#楼地下一层,地上十三层,建筑面积分别为5201.9m2和5750.2m2,长29.16m和34.36,宽14.06和13.76m,建筑高度42.80m,结构形式为混凝土剪力墙结构,人防地下车库,建筑面积1674 m2,结构形式为混凝土框架结构。本工程地下水埋深在地表以下,-4.6-5.0m采用盲沟和集水井排水。水泵100QW110-10-5.5和100QW100-15-7.5,Ф400波纹排水管和Ф400焊管及100焊管。本工程基坑底标高在-6.2m,电梯井-7.5m,集水坑-8.15m

二、编制依据

2.1、《乌鲁木齐市公路管理局职工集资建房岩土工程地质勘察报告》

2.2、《1#楼、2#楼施工图纸》

2.3、《人防地下室施工图纸》

2.4、《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202—2002)

2.5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2003)

2.6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

2.7、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)

2.8、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

2.9、《建筑安全文明施工现场检查标准》(JGJ59-2011)

2.10、《基坑支护方案》

2.11、《建筑施工手册》

2.12、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(87号文件)

三、施工计划:

以建设绿色工地实施环保施工为指导思想,以节约能源降低成本为基本原则,基坑以降水和安全为主,南面北面东面安装排水管线,设置沉淀池,沉淀后排入市政排污井内。

3.1、工程现场环境条件

本工程施工现场北侧为现状库房和车库,西侧为现状住宅小区,南侧为现状锅炉房,东侧为现状住宅小区。大门设置在施工现场南侧锅炉房旁边,施工现场临时围墙全封闭,临时施工用水电已经到位,现场南侧、东侧及东侧有市政排水管网条件好。场地周边条件良好,无学校。

3.2、地质结构

根据地质资料显示,地貌为河阶地地貌,场地地形西北高东南低,略向北倾斜。坡降0.86%。场地土构成较简单,主要为杂填土层厚度1.5-5.5m和粉土厚度5.0-5.5m,土质透水性较好。地下水埋深在地表以下,-4.6—5.0m类型为潜水。

3.3、技术准备

3.3.1、轴线定位放线

根据建设单位提供的建筑用地红线图、水准点及座标控制点确定本工程建筑物的位置,本工程1#、2#、防空地下车库±0.00标高,由甲方指定该点定出建筑物的标高,测定矩形平面测量控制网,利用已知点引设测量控制线。再用全站仪引测建筑物的控制轴线,定设各主轴线的控制点,钢筋混凝土设置永久性标志。所有坐标轴线控制桩均设置在建筑物南、北各两个和中间两个大门口一个,易于保存的位置,并加以固定保护,同时经常校核,防止意外破坏。

3.3.2、开挖边线的确定

3.3.2.1、动土前首先根据设计图纸,把建筑物主轴线、基坑的尺寸大小、高程在现场确定下来。基坑边坡采用土钉墙与排桩进行支护。

3.3.2.2、根据设计和甲方提供红线图设控制点,必须满足实测精度,参照图纸,先放出建筑物各控制轴线,并在其延长线上设置控制桩。

3.3.2.3、为了防止施工期间桩位受扰动和损坏,选择基坑外便于现场观测的地方设置控制桩。

3.3.2.4、根据基础图纸计算各开控点的深度,按照基础设计断面并参考基坑土质,确定开挖边坡的放坡系数,实地放出地面上基坑开挖的周边线,用石灰沿周边洒出轮廓线,按此开挖基坑。

3.3.2.5、验线

首先检查各轴线控制桩有无错误和位移,再用全站仪检查各轴线的投测位置(即基础的定位),然后再实量各大角和各轴线的相对位置,以防整修基坑时发生移动错位。另外,验线时还应检查垫层顶面的标高。确定轴线和标高无误,地基四周机械开挖集水井和明沟,集水井成型后,为保证井壁安全,用钢汽油桶加箍筋加固,四周用5—40mm的石子填埋,以增强透水性,并防止集水井淤堵。

3.4、施工计划安排:

本工程计划于2013年4月15日开工,全部工程于2014年9月15日竣工。根据整体施工组织设计,本工程人防车库部分和主楼采取同时施工,整个基础工程计划于2013年4月15日开始,2013年7月30日结束。基坑降排水在此期间全程实施。

3.5、组织机构及人员配备:

项目部根据公司的管理要求,组成一套高效、精干、强有力的施工班子,针对土方开挖工作做以下安排:由专职质检工程师负责质检小组,由技术员负责基坑开挖轴线、标高等控制测量技术工作,由技术员负责施工机械调配工作,由设备工程师负责现场设备维护工作,由电气工程师负责临时用电及维护,保证工地用电安全。

乌鲁木齐市公路管理局职工集资建房住宅小区楼工程项目部管理人员名单:

1 项目经理陆建军

2 主任工程师张治

3 安全员徐建军

4 质检员廖培权

5 资料员马冬梅

6 试验员马冬梅

7 材料员梁新龙

项目经理:陆建军

主任工程师:张治

现场组织机构

3.6、施工准备: 3.6.1、施工准备:

根据地质情况及现场的施工情况,采用盲沟与集水井排水方案,基坑置盲沟

8 土建技术员 石磊、丁飞、张永平

9

电气技术员

陈新国 10 材料员保管员

刘凤琴

质量工程师 廖培权

资 料 员 马冬梅

试 验 员 马冬梅

材 料 员 梁新龙 专职安全 员 徐建军

电气 工程师 陈新国

土 建 工 程 师

石磊、丁飞、张永平

统计预算员 王桂娇

水暖 工程师 陈新国

电工6名,水暖工6名,架子工15名,普工30名,焊工3名

与集水井进行降排水,盲沟与集水井随开挖深度逐渐下降,直至基础底标高后按方案要求设置固定盲沟与集水井。排水管用HDPE400排水管。排水设备采用污水泵,施工现场采购5KW水泵20台,备用水泵5台,及相关配电设备、Ф70-100水带、安全标志。工人进入工地对工人进行技术交底和安全交底,安排好排水人员值班工作。现场准备三台50kw柴油发电机作为备用电源,防止市政停电影响基坑排水工作。

3.6.2、施工设备、材料使用:

名称型号规格数量

暗排水hdpeФ400 80米10根

pvc200 420米158根

焊管Ф100 64米11根

水泵100QW110-10-5.5 25台

Ф100水泵钢丝胶管Ф100 600米卡子40个

五芯电缆 2.5㎡600米

水泵总配电箱防雨2个

水泵分配电箱防雨15个

抗压弯头Ф100 16个

细钢板网5×5mm 482m2

鹅卵石50-100mm 82m3

石子5-40mm 90 m3

SBS防水2×1.1m 400m2

3.6.3、施工平面图及具体施工大样图(见后附图1、2)

四、施工工艺技术

4.1、集水井及排水盲沟和沉淀池的设置

4.2、根据本工程地勘报告可知,工程所处场地内地下水位在-4.6m-

5.0m,考虑本工程基坑底标高在-

6.2m,电梯井-

7.5m,集水坑-

8.15m由于基底低于地下水位,

而土方开挖施工中考虑地下水对施工有影响,将对基坑开挖采取排水盲沟加集水井方案进行降排水处理。集水井和排水沟施工均由机械开挖,盲沟做法如剖面图所示,采用50-100mm的卵石填入后,上面覆盖一层100mm厚的5-40mm的石子,上面覆盖细钢板网,钢板网上再覆盖一层SBS防水。

4.2.1、现场两个楼施工程序,先挖2#-1#基坑,因基坑底标高在-6.2m,电梯井-7.5m,集水坑-8.15m等标高不同,挖集水坑深度不同,1#-2#楼集水井同时开挖,同时抽水,才能保证1#-2#降水。70天后,地下室、人防地下车库防水做完,集水井用50-100mm的卵石填实至盲沟底标高处,防止塌陷。水和地面积水,设置拦水沟防止地面水流入基坑。地基开挖至地下水位时,地基四周地基坑边挖排水沟,设置低于地下水位集水井,而后再开挖中间部分土方。当挖到排水沟底附近时,再加深排水沟和集水井,以保持排水通畅。排水沟和集水井应保持1.5m 高差。当排水时间较长而土质又较差时,为防止沟壁坍塌,影响排水,可设置木板支撑。由于本工程各部位工程基底标高不同,所以随着工程的施工安排,以确保基坑排水。根据基底标高不同设置集水井的深度不同,以便截住地下水。渗入坑内的地下水经排水沟汇集于集水井内再用水泵抽出井外。地基底设置排水盲沟,集水井之间由排水盲沟连接。

排水顺序:地下水由盲沟汇入集水井,用水泵将集水井内的水抽至基坑外设置焊管排水管,排入沉淀池沉淀后,再排入附近市政排水管网的排水井内。每隔两天清理一次沉淀池内的淤泥。

4.2.2、基底排水盲沟沿基础四周及中间设置,紧贴集水井边,距基础外边不小于

0.5断面尺寸为高×宽=1m×0.5m,沟底按2%坡度坡向集水井,盲沟随开

挖深度逐渐下降,直至基础底标高下1米。

4.2.3、根据现场及涌水量计算基坑平面形状,需配备20台污水泵(流量30-45m3/h,扬程15m,功率5kw)以满足降排水要求。

4.2.4、在基坑四周距基础边1m处相应设置13个集水井,1﹟-2﹟每个单元电梯井积水坑处设1个集水井。人防污水池设1个集水井,集水井直径为0.9m,距基础外侧边到外侧0.5m,井深超过基底2.3m,集水井的开挖随基坑开挖一同进行并逐渐下降。油桶起到加固井壁作用,防止塌陷。

水泵设滤网,滤网骨架采用φ10圆钢制作,直径500,骨架网眼@150,骨架

外用0.5mm厚密目钢板网包裹,滤网高1.5m,井底铺卵石过滤水层,以免抽水时将泥砂抽出,并防止井底土被扰动。将污水泵放在滤网内保持连续抽水。

4.2.5、沿基坑外侧布设焊管和波纹排水管,在每个集水井处设置暗井φ500*500高50,用于水泵管排水用,在东南北处设置三过滤池,经过沉淀过滤后再排入市政排水井内,市政污水管φ800。东边、南边和北边基坑排水一部分二次利用。南边一部分排水用来冲洗厕所,在北边砌一个水池,用排水浇场地和花草。

4.2.6、集水井及排水盲沟的设置:见平面图

4.2.7、电梯井和集水坑的局部降水

由于电梯井和集水坑设计标高比筏板和防水板底标高低2米,在此处有水出现,采取局部降水的方法。在集水坑处挖至设计标高下500mm,放直径200mm的钢管(带止水环),把水由“面”变为“点”,用自吸泵吸干后,钢板焊接进行封堵,然后及时用P6C30砼浇筑。

公路管理局原乌拉泊管理处职工集资建房住宅小区工程 土方降排水施工方案

兵团建工一建振元公司 第 8 页

项目部安全生产管理体系

所有管理人员兼职安全员管理施工班组

第一责任人项目经理:陆建军

安全员: 徐建军

主任工程师:

张治 安全器材有安全鉴定书及合格证 安全技术措施及方案督促安全措施落实 检查消防器材是否安全处理日常火灾隐患 安全技术交底,鉴定安全协议班内安全奖罚

操作机械事故的排除机械安全运转和定维修保养

现场巡查三宝四口用电,食堂卫生安全

术措施

安全器材

教育检 查

临电管理

环境管理 消防管理

机械管理 民工管理

文明施工

后勤卫生

五、施工安全保证措施

5.1、工人安全教育和管理制度

5.1.1、根据土方工程施工中安全事故隐患主要存在于机械、临时用电、基坑土方坍塌及高空坠落等方面的特点,且土方施工受季节影响,因此安全教育必须贯彻全员、全方位、全过程、季节性的原则。安全教育要讲究针对性、科学性,做到多样化、制度化、经常化。

5.1.2、工人安全教育的内容

安全思想和安全意识教育、遵纪和守法教育、安全技术和安全知识教育,安全技能和专业工种训练。

安全教育的形式主要有:三级安全教育、外来人员安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。

5.1.3、凡新入场的工人必须经公司、项目部、班组三级安全教育,并考试合格,方可进入生产岗位工作和学习。

5.1.4、安全生产管理制度

5.1.4.1、工人安全检查制度

a、项目安全领导小组随时检查,安全工程师每天对项目安全生产情况进行检查,专业施工工程师对自己主管的工程每天巡视、检查。

b、安全检查要有具体的检查内容和对象,检查内容要有针对性,要有检查记录及结果。

C、安全检查人员检查出的安全隐患要进行详细记录,对重大问题及隐患应及时上报安全领导小组,并通知有关人员进行应急处理。

d、对安全检查的评定结果,检查人员和被检查人要签字,对检查出的事故隐患,定人、定时、定措施进行整改,整改完毕后检查人要进行复检,复检合格后开工。在隐患没有消除前,必须有可靠的防患措施方可作业,对于随时会引发事故的安全隐患,务必停工整改。

e、做好每天早、中、晚的安全检查工作。

f、积极配合电气技术员和安全员、土建技术员的检查,对收到的隐患整改通知书,及时认真整改。

5.1.4.2、建立健全安全检查资料台帐。

a、安全技术交底制度

b、工程开工前,由工程技术人员对工人进行综合性安全技术交底。

C、土方工程施工前,对作业人员进行土方施工安全技术交底,交底工作由项目专业施工工程师进行,严禁安全工程师进行安全技术交底。

d、安全技术交底不但口头讲解,同时必须有书面文字材料,口述时应表达清楚,书面形式应文字清晰,记录好交底时间、地点,并履行双方签字手续,专业施工工程师、生产班组、安全工程师各执一份。

e、安全技术交底既要符合施工组织设计,又要有较强的针对性,可操作性,内容完整全面,同时要考虑环境影响。

f、安全技术交底后要随时检查实施情况,发现问题及时纠正。

g、安全技术交底要做记录保存,完善安全技术交底台帐,进行存档。

5.1.4.3、安全教育考核制度

a、项目组织管理人员学习各项管理制度。

b、做好工人进场三级安全教育、转换工种安全教育、特殊工种安全教育。

C、制定日常安全教育计划,做好工人日常安全教育。

d、项目对工人进行危险设备、区域防护、个人防护、消防设施安全技术知识的教育。抓住典型事故案例,做好安全教育。

e、对教育的效果实施考核,考核合格者方准其上岗,不合格者不得上岗。

f、做好教育考核记录,建立健全安全教育资料台帐。

5.1.4.4、班组安全活动制度

a、每天上班前各班组要针对当天的工作内容,由班组长对操作工人进行安全技术、操作规程、作业环境及气候条件方面的交底。

b、上岗前各班组班组长要对本班组施工人员的劳动防护用品使用情况、作业环境、机械设备的安全保险装置及其它安全防护设施设置情况进行检查,确无隐患方可上岗。

C、各班组每周由班组长组织一次安全活动,并邀请本班的主管工程师和安全工程师参加,小结一周本班组在施工中的安全生产情况,表扬先进,纠正不足,吸取经验教训,举一反三,做到警钟长鸣。

d、对上岗前的交底、检查及安全活动的情况要做好记录,并入安全资料。

f、对不认真执行本制度班组,项目管理人员有权停止该班组作业,进行学习整顿,直至提高认识后再开工。

5.1.4.5、特殊工种作业人员管理制度

a、针对土方工程施工的特殊作业工种包括:电工、焊工、机动车驾驶员等。

b、这些特殊工种作业人员必须持证上岗。

c、特种作业人员应进行登记造册,并记录上岗证号码及年限,另附上岗证复印件一份存档。

d、特殊工种作业人员上岗前,必须对其进行专项教育和考核,合格后方可上岗。

e、按照规定参加当地有关部门的培训考核,当上岗证超越规定的有效期限时,应进行复审,否则视为无证上岗。

f、特殊工种作业人员必须严格遵守操作规程,认真执行安全技术交底,有权制止本工种其它作业人员违章作业。

g、安全工程师加强对特种作业人员作业情况的监督检查,对违章作业者及时处理,以防引发安全事故。

5.1.4.6、安全值班制度

a、项目施工期间,正常上班以外的时间必须安排值班管理人员。

b、安全值班表悬挂于工地现场办公室明显处,并明确值班人员的安全责任。

c、值班人员对当班期间的大小事务有全权处理权,对于重大事情或自己处理不了而又必须立即解决的事情,务必及时通知项目施工技术组组长及相关管理人员。

d、值班人员认真填写值班记录,交班时对于当班期间未处理完毕的工作务必及时移交给相关管理人员或接班人员处理。

e、值班记录的填写内容真实详尽。

成立以陆建军、张治为正副组长的应急小组,如发生事故,由陆建军负责全局指挥,张治、徐建军负责现场组织施救,石磊负责信息联络,拨打离现场最近的友谊医院急诊室电话2860270转急诊室,或拨打120电话,并上报分公司经理王永超139********和公司副总经理齐宝林135********。张永平负责交通工具和道路的疏通,丁飞和廖培培负责现场人群的情绪和稳定工作。

5.1.4.7、事故、事件报告调查处理统计制度

a、事故、事件发生后,当事人或最先发现事故者应立即报项目部,并做力所能及的救护。

b、项目部接报后,应立即赴现场抢救伤员,排除险情,制止事故蔓延扩大,同时组织保护好事发现场。

c、组织调查组对事故、事件进行调查,并根据事故、事件的严重性向上级主管部

门及当地主管部门汇报。

d、根据调查结果分析事故原因,确定事故性质和事故责任。

e、根据事故分析的原因,制定防止类似事故发生的措施,同时根据事故后果和事故责任者应负的责任,提供处理意见。

f、填写事故、事件调查表,及时上报上级部门。

g、任何班组和个人不得以任何理由阻碍、干涉调查组的正常工作。

认真填写事故、事件统计表,并把事故调查资料存档处理。

5.2、安全保证措施

5.2.1、基坑开挖工程安全保证措施

5.2.1.1、集水井周围设红色警示灯,有专人查看坑边有坍塌迹象。

5.2.1.2、夜间施工集水井开挖处及现场车辆有充足的灯光照明,防止车辆掉入集水井内。

5.1.2.3、集水井井壁用油桶和竹夹板加固,保证集水井井壁稳定性和施工安全。

5.2.1.4、基坑内清理土方人员机械六米内不得站人。

5.2.1.5、集水坑现场配置专职安全员,检查集水坑有无裂缝和坍塌迹象,发现后及时汇报。

5.2.1.6、基坑验槽完毕,采用直径DN48钢管、扣件搭设走道架,宽度2.5m,满铺钢架板,两侧上下设两道0.6~1.2m高护栏,并设0.18m挡脚板,架板均用12#铁丝绑扎牢固,基础浇筑完毕,走道架逐步拆除。

5.1.2.7、走道搭设时应注意安全注意事项:

a、走道架搭设须经施工技术人员进行书面交底,搭设完毕须经安全员检查,验收合格后方可使用,并做定期检查,发现问题及时处理。

b、走道架需拆除某处防护栏杆时,施工完毕后即要重新搭设补齐。

c、不可随意拆除挡脚板,防止手推车跌入基坑伤人。

d、走道架拆除不可分段拆除,应由一端向另一端拆除,架杆应随拆随堆放,在堆放时,必须应距基坑边4m外处码放整齐,不可留置基坑内。基坑四周4m以内严禁堆放任何东西。

5.2.1.8、基坑1.5m外搭设1.2~1.5m高防护栏杆,下设挡脚板,采用密目网围护,防止不安全因素造成的意外伤害。

5.2.2、集水井安全

为防止井垮在集水井周边3米范围内每隔1米打入一根竖向锚固杆。集水井坑边沿周围必须设高度1.2m防护栏,挂危险标识。夜间施工时悬挂红色标志灯。集水井1.5m外严禁堆土。

5.2.3、水泵用电安全技术措施

5.2.3.1、水泵采用中性点接地的三相五线制(TN-S)供电系统。

将用电设备的金属外壳与供电系统中的专用零线直接做电气连接,把工作零线N 和专用保护线PE在供电电源处严格分开(也称三相五线制),PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。

5.2.3.2、总配电箱及分配电箱设置漏电保护器

5.2.3.2.1、施工现场的总配电箱和开关箱应设置安全变压器。

5.2.3.2.2、开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

a漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

b开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

c使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

5.2.3.2.3、集水井安全电压

有潮湿和有水地带灯具离地面高度不得低于2.4m,潮湿和有水地带用12v带防护罩照明灯。

5.2.3.2.4水泵配电箱及照明配电箱设置符合下列要求

a配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

b动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

c开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的

开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

d总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

e配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的箱底与地面的垂直距离应1.4m。移动式分配电箱、开关箱的箱底与地面的垂直距离为1.4m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于0.3mm。

f配电箱、开关箱中导线的进口和出口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

5.2.3.2.5、水泵及照明电气设备的安装

a配电箱内的电器应首先安装在金属或胶木的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

b配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

c配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

d配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应符合临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

e各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

f配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

g导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。

5.2.3.2.6、水泵及照明的防护

a水泵三相五线制电缆,电缆必须专穿管埋或沿墙,地面上或周围不得搭设作业棚、

建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

b施工时各种架体的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~l0kV时,其最小安全操作距离为6m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

c施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m。

d对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程师或专职安全员负责监督。

5.2.3.2.7水泵人员的操作与维修人员必须符合以下要求

a施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

5.2.3.2.8、抽水和维修人员应做到:

a掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转;停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

b特殊工种必须持证上岗。

c严禁在工地上酗酒、打架斗殴、赌博、偷盗变卖材料或设备。

d忠于职守,礼貌待人,坚持原则,遵章办事,不脱岗、不睡岗,不擅自离岗。

e做好每天水泵看管及巡视检查登记,并做好交接班记录工作,所有水泵维修须经电气技术员及领导同意方可出入工地,

f抽水人员不得擅自离岗,发现因人员离开水泵烧坏照价赔偿。

g制止一切违法乱纪行为,严禁偷盗、损坏行为。

5.2.3.2.9、电气设备的使用与维护

a施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必

须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

b检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

c配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要做出分路标记。

d总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。

e各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。

f熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

5.2.3.2.10、施工现场的电缆线路

a电缆线路应采用电杆架空敷设,严禁沿地面明设。

b橡皮电缆沿电杆敷设时用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

c电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

六、劳动力计划:

6.1、文明施工实施措施

为搞好施工现场“文明施工”管理,全面实行文明施工、安全生产,落实国家建设部“样板工地活动”的要求,搞好文明现场,现场设专人进行控制、检查,并采取以下措施:

6.1.1、施工现场做好三通一平(即水通、电通、道路通、场地平)。

6.1.2、现场要有五牌六图:施工单位及工程项目名称牌、安全生产宣传牌(有安全生产制度及安全生产宣传牌)、防火须知牌、安全生产无重大事故计数牌、项目施工主要管理人员名单牌;总平面图、项目方针目标展开图、项目管理概况图、安全生产管理体系图、工程进度网络图、业务保证体系图。

6.1.3负责有人、监督有人”机构。

6.1.4、各项文明施工制度

6.1.4.1、文明施工制度

6.1.4.1.1、施工现场围挡符合标准,坚固美观。门头设企业标志,设有门卫及其制度,现场工作人员挂牌上岗。

6.1.4.1.2、施工现场设置醒目的施工标牌,各种标牌必须规范、整齐。

6.1.4.1.3现场保持场地平整,道路通畅,排水系统畅通。

6.1.4.1.4、施工安全保护设施符合规定,防尘、防噪、防毒、防害、不扰民。

6.1.4.1.5、现场办公室制度健全,职责明确,各类图表齐全。

6.1.4.1.6、施工现场生活设施符合卫生标准。

6.1.4.1.7、治安、消防、环保措施得力,制度规范完善,器材到位,责任到人。6.1.4.2、质量管理牌制度

6.1.4.2.1、认真贯彻执行国务院《建设工程质量条例》,严格按规范、规程及验收标准施工验收。

6.1.4.2.2、坚持“百年大计,质量第一”的原则,牢固树立“质量重于泰山”的意识。

6.1.4.2.3、项目经理为工程质量的第一责任人。

6.1.4.2.4、施工现场必须建立健全质量保证体系,落实质量责任制。

6.1.4.2.5、严格执行技术交底制,并将其作为重要技术资料存档。

6.1.4.2.6、坚持施工过程中的三检(自检、互检、专职检查)制度和质量文件记录制度。

6.1.4.2.7、抓好职工培训,提高职工技术素质。

6.1.4.2.8、消防保卫制度

a遵守消防法规,建立消防机构,健全消防制度。

b认真贯彻执行“预防为主、防消结合、保障安全”的方针。

c现场设置灭火器、消防桶、消防铁锹、消防水箱等消防器材,禁止擅自挪作他用。d现场设有义务消防队(员),普及消防知识和消防器材的使用方法。

e施工现场临时用电接线规范,防止短路引起火灾。

f易燃、易爆物品存放处严禁吸烟,使用必须严守操作规程。

g现场实行治安保卫责任制,积极开展“四防”(防治安事故、防火、防盗、防破坏)工作,定期进行消防安全教育普及工作。

6.1.4.2.9、施工现场环境保护制度

a遵守国家及区、市环境保护的管理制度和办法。

b加强防尘、噪音管理,严格控制夜间施工。

c杜绝现场焚烧有毒、有害物品。

d施工现场垃圾及时清运,并有专人负责。

e严禁擅自破坏现有环保设施。

f加强环境保护管理,爱护花草树木。

6.1.4.2.10、劳务工管理制度

a施工现场劳务工队伍由公司劳务站统一管理。

b劳务工必须与各职能部室签订相关安全、质量、综合治理等保证协议。

c劳务工进入施工现场要服从项目的管理,严格遵守操作规程,确保安全生产。d进场劳务工接受单位必须的技术培训和专业知识的学习,加强职业道德、社会公德的学习。

e项目应经常对现场劳务工进行安全、环境保护、文明施工的教育,提高劳务工安全、环保意识。

f特殊工种必须持证上岗。

g严禁在工地上酗酒、打架斗殴、赌博、偷盗变卖材料或设备。

6.1.4.2.11、门卫制度

a忠于职守,礼貌待人,坚持原则,遵章办事,不脱岗、不睡岗,不擅自离岗。b做好外来人员入场登记工作。所有进出现场车辆须经领导同意方可进入工地,并做好交接班记录工作。

c门卫值班人员对进出场材料要认真登记。

d制止一切违法乱纪行为,严禁偷盗、损坏行为。

e门卫值班人员在工作中发现问题,及时上报现场负责人,以避免造成损失。

6.1.5、文明施工措施

6.1.5.1、现场围挡:

施工工地须设置2.5m高的围档,围档采用成品铁皮围档美观大方,安全可靠。围挡统一为蓝色。

6.1.5.2、施工现场:

施工现场要干净整齐,现场无积水、废水外流,现场道路进行硬化,土方工程在基坑周边必须做到密目网全封闭施工。

6.1.5.3、现场防火:

施工现场必须设置消防器具(灭火器、消防水源、消防砂、消防桶、铁锹等),健全消防制度,设定消防警示,火警电话号码。

6.1.5.4、卫生保健:施工现场设保健医药箱、急救措施,备有一般性用药,有卫生宣传标语,不定期的开展卫生防病宣传教育工作,确保施工人员身体健康。

6.1.5.5、综合治理:施工现场内有治安防范措施,有体系制度网络,施工队伍相关证件齐全,利用现场板报加强综治管理宣传。严禁赌搏、酗酒及其他不文明行为发生。

6.1.5.6、精神面貌:进入施工现场的人员要戴安全帽。施工人员要挂牌上岗,穿着要整齐,语言要文明。

6.1.5.7、为促进企业“文明施工、样板工地”建设工作落到实处,公司将定期不定期地对工程进行检查督促,总结评比。

6.1.5.8、环保措施:公司职业健康安全、环境管理体系(ISO18001、ISO14001)目前处于运行阶段,已形成了规范的程序文件,其目的是对施工现场安全、环境实施有效管理,保护员工身体健康,减少有害环境的影响,降成本,增效益,提高企业管理水平,扩大企业知名度。

6.1.5.8.1、施工现场粉尘的控制措施

a施工现场、道路地面硬化,定期洒水,保持地面湿润,避免扬尘产生。

b土方运输车辆进出施工现场时,必须慢速行驶,装有土方的车辆必须进行覆盖,派专人对出场的车辆轮胎上沾的泥土进行清理,避免扬尘和造成污染。

6.1.5.8.2、施工现场噪声的控制措施

a人为噪声的控制

施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

b强噪声机械的控制措施

尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场设置封闭棚架进行强制消声。

相关文档