文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗浮锚杆专项施工方案

抗浮锚杆专项施工方案

抗浮锚杆专项施工方案
抗浮锚杆专项施工方案

杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升工

厦门利晋园林工程有限公司

2016年11月16日

目录

第一章工程概况 (2)

一、基本概况 (2)

二、设计概况........................ 错误!未定义书签。第二章编制依据.. (6)

第三章施工计划 (7)

第四章施工工艺 (8)

一、锚杆基本试验 (8)

二、主要施工方法 (9)

第五章施工保证措施 (11)

一、技术、质量保证措施 (11)

二、安全生产及文明施工保证措施 (15)

三、工期保证措施 (17)

第一章工程概况

一、基本概况

工程名称: 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程工程地址: 厦门市集美区杏林

建设单位:厦门市集美区教育局

代建单位:厦门市集美城市发展有限公司

监理单位:厦门新华申土木工程有限公司

设计单位: 厦门奉达建筑设计咨询有限公司

勘查单位:福建省水文地质工程地质勘查研究院

施工总承包单位: 厦门利晋园林工程有限公司

1.1工程总述

杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程由1栋5F接建办公楼、1栋2F风雨操场、1层地下车库组成,建筑物等级均为二级。各拟建物概况见表1。设计单位为厦门奉达建筑设计咨询有限公司。

1.2 工程地理位置及周围环境情况

拟建场地原始地貌类型为残积台地,原地势较平缓开阔。现因建设需要被人工回填改造,现场地平坦,场地现状为杏滨中心小学运动操场。勘察期间测得接建办公楼场地钻孔孔口标高为5.86~6.26m,按设计标高还需开挖约0.63~1.03m;风雨操场场地钻孔孔口标高为 5.73~6.44m,按设计标高还需开挖约0.05~0.76m;地下车库场地钻孔孔口标高为5.72~5.83m,按设计标高还需开挖约0.39~0.50m。

拟建场地位于厦门市集美区杏滨中心小学内,交通便利。拟建接建办公楼连接于现有教学综合楼(5层,基础型式为天然地基,基础埋深约2m)与现有实验楼(5层,基础型式为天然地基,基础埋深约2m)之间。拟建风雨操场及地下车库场地地下室边线北侧距现有教学综合楼及现有实验楼约9.0~17.0m,南侧距日东二路约9.0~17.0m,路宽约18.0m (含人行道和绿化带,下同);西侧距日东三路约7.0~11.0m,路宽约12.0m;东侧距红线约5.5~14.0m。

1.3 地基地质情况:

据钻探揭露,拟建场地地层结构较复杂,拟建场地地层自上而下主要有:素填土①、残积砂质粘性土②、全风化花岗岩③、砂砾状强风化花岗岩④及中风化花岗岩⑤等,现将各岩土体的分布及其特征分述如下:

1、素填土(Qml)①:全场地均有分布,厚度为2.1~6.4m。呈灰、灰黄、灰褐等色,主要由粘性土回填而成,夹杂少量碎石,偶见有块石夹杂,硬杂质含量约20~30%,属人工回填,回填时间5-8年,回填时未经专门性碾压,尚未完成自重固结,均匀性较差,稍湿,除ZK13、ZK2

2、ZK2

3、JK6~JK10、JK13、JK16及JK17钻孔外,其余钻孔底部均夹杂有0.1~0.4m的塘泥而呈灰黑色,轻型动力触探试验击数8~18击,平均为12.03击。该层密实度及均匀性差,呈松散-稍密状,力学强度低。

2、残积砂质粘性土(Qel)②:全场地均有揭露,部分基坑孔未揭穿,厚度变化较大,为8.3~25.7m,顶板埋深为2.1~6.4m,顶板标高为-0.47~4.06m。呈灰红、灰黄等色,成分主要由高岭土、石英及少量云母碎屑等组成。根据颗分成果,大于2mm的颗粒含量一般12.2~19.9%。原岩结构特征清楚,为花岗岩风化产物,上部大多呈可塑状,下部为硬塑,总体有随深度递增风化程度逐渐减弱,强度渐高的变化趋势。摇振无反应,切面稍有光泽,干强度及韧性中等。其修正后标贯击

数一般为8.4~29.8击,平均值21.8击。该层属中等压缩性土,力学强度一般~较高,但属特殊性土,具有泡水易软化、崩解使强度降低的不良特性。该层在部分孔段有孤石或不均匀风化残留体分布(具体分布情况见表3)。

3、全风化花岗岩(γ52(3)c)③:该层除基坑孔未揭露到或未揭穿外,其余孔均有分布,厚度为2.1~13.3m,顶板埋深为13.5~27.8m,顶板标高为-22.01~-7.75m。呈灰白、灰黄等色,原岩主要成分为长石、石英,长石大部分已高岭土化,岩芯呈坚硬土状,岩体极破碎,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层校正后标贯击数30≤N<50击,压缩性低,力学强度较高,但与上述残积土呈渐变关系,亦具有泡水易软化、崩解使强度降低的不良特性。该层在部分孔段有孤石或不均匀风化残留体分布(具体分布情况见表3)。

4、砂砾状强风化花岗岩(γ52(3)c)④:该层除基坑孔受钻孔深度限制未揭露外,其余钻孔均有揭露,厚度一般为5.0~9.3m,顶板埋深为20.5~34.1m,顶板标高为-28.36~-14.16m。呈灰白、灰黄等色,主要由未完全风化的长石、石英及云母等组成。该层风化强烈,岩体极破碎,为散体状结构,岩芯呈砂砾状,为极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层校正后标贯击数≥50击,压缩性较低,力学强度较高,但与全风化

岩呈渐变过渡关系,开挖后如遭受长时间的泡水作用,也会较快软化使强度降低。该层在部分孔段有孤石或不均匀风化残留体分布(具体分布情况见表3)。

5、中风化花岗岩(γ52(3)c)⑤:场地内仅在ZK5及ZK10钻孔有揭露,揭露厚度为2.1~2.3m(均未揭穿),顶板埋深25.5~29.5m,顶板标高-23.74~-19.06m。灰白色,致密块状。矿物主要由长石、石英和少量云母组成,风化微弱,中粗粒花岗结构。岩体节理裂隙发育,岩芯呈短柱、柱状及碎块状,岩石质量指标RQD值25~45%;岩石饱和单轴抗压强度为33.7~46.6MPa,平均值为40.03MPa,标准值为36.44MPa,岩石坚硬程度属较硬岩,岩体完整程度为较破碎~较完整,岩体基本质量等级为Ⅲ~Ⅳ级。本层工程性能良好,基本不可压缩,力学强度高。

第二章编制依据

1、杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升工程抗浮锚杆设计图纸

2、有关标准、规范、规程:

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005);

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

第三章施工计划

一、施工准备

主要进行水电的安装,施工场地的布设,后台的搭设,机械设备的调试报审、材料的送检报审等。

1、本工程机具配备如下表:

若工程进度需要,根据具体情况增加锚杆钻机,其它设备相应配置。

2、施工人员及劳动力配备如下表:

现场施工人员根据施工机械相应配置。

3、施工进度计划

抗浮锚杆共557根,施工日期 2016年月日至 2016年月日,共个工作日

第四章施工工艺

一、锚杆基本试验

本工程抗浮锚杆施工前,必须进行抗浮锚杆基本试验,锚杆必须按照《建筑地基基础设计规范》进行抗拔试验,基本试验锚杆的地质条件、锚杆材料、施工工艺与工程锚杆一致。

本工程抗浮锚杆基本试验取3根且其最大试验荷载不超过锚杆杆体承载力标准值的1.5倍,锚固体灌浆强度达到设计强度的90%才能进行

锚杆试验。

当3根试验锚杆其极限承载力的最大差值不大于30%时,取最小值作为锚杆的极限承载力。若最大差值超过30%时,则增加试验锚杆数量,且按95%的保证概率计算锚杆的极限承载力。

1、主要施工方法

抗浮锚杆施工工艺流程:

锚杆位置测量、放样→钻机组装、定位→钻孔→下放锚筋及注浆管→清孔→常压注浆、拔管→二次高压注浆→基本试验

1.1、锚杆位置测量、放样

现场测量人员根据现场基准点,对照锚杆平面布置图,在基层上弹出孔位线,做出标记,锚孔定位偏差不宜大于20mm,并通知监理、业主现场人员进行复核验收。

1.2、钻孔

锚杆孔直径为150mm,锚杆水平、垂直方向的孔距误差不应大于100mm,钻孔轴线的偏斜率不应大于锚杆长度的2%。

锚杆钻孔深度如下:全风化花岗岩不小于3米且有效长度不低于15米即可终孔。

1.3、锚杆、注浆管制作安装

本工程锚杆采用3∮25热轧钢筋,长度为锚杆的有效长度加上900mm,主筋采用∮25套筒机械连接。使用前对钢筋进行除锈和清理。

沿杆体轴线方向每隔1500mm在三主筋外侧焊接三个定位架(6.5圆

钢),以防锚杆主筋偏离钻孔中心。

注浆管采用Φ20(用于一次注浆)和Φ25(用于二次注浆)胶管(下端开孔),耐压不小于5Mpa,与锚筋绑扎牢固。注浆管的出浆口应距孔底300mm~500mm,浆液自下而上连续注浆,确保从孔内顺利排水、排气。

1.4、清孔

锚孔成孔后,用压力水通过注浆管(插到孔底)将锚杆孔清洗干净,如孔内无水,仅将孔内虚土和石粒清除干净。因此清孔经现场监理、业主与施工单位检查确定,保证不塌孔。

1.5、压力注浆、拔管

放入锚筋和注浆管后,采用水灰比0.45的水泥净浆进行灌注,水泥采用P.O42.5标号,采用孔底反向注浆的方式,浆液从注浆管底部向内灌入,常压注浆,边注浆边拔管,保证浆液充满锚孔,当有浓浆从孔口冒出,终止注浆。浆液应搅拌均匀,随拌随用,在初凝前用完。

浆体强度检验用试块每30根锚杆不少于一组,每组不应少于6个。

1.6、二次高压注浆

在常压注浆48小时后,由于浆体的收缩,进行二次高压劈裂注浆,二次注浆为水泥净浆(水泥标号同一次注浆),注浆压力不小于2.5Mpa,水泥净浆水灰比为0.55,由孔底向上注入至孔口有浆液冒出。浆液应搅拌均匀,随拌随用,在初凝前用完。

注完浆后,安排人员将施工现场清理干净。

1.7、基本试验

本工程抗浮锚杆基本试验取3根且其最大试验荷载不超过锚杆杆体承载力标准值的1.5倍,锚固体灌浆强度达到设计强度的90%才能进行锚杆试验。

1.8、验收试验

待注浆体强度达到设计强度90%后,方可进行锚杆试验。验收试验的锚杆数量不得少于总数的5%,且不少于5根。

第五章施工保证措施

一、技术、质量保证措施

在本工程施工中严格遵循国家有关规范、规程和设计的具体要求,施工全过程中各个环节严格质量控制与监督,高质量地完成所承担的抗浮锚杆施工工作。项目质量总监是抗浮锚杆施工质量保证系统的负责人,受项目经理的委托,有效地、严格的执行规定的质量要求和全面负责确保施工质量。

在工程开工初期,对钢筋、水泥等材料抽检后送验,合格后方使用,严格执行技术交底制度,对参加施工人员进行工序交底,明确抗浮锚杆施工过程中质量控制要点,加强施工中过程控制。

在施工过程中,严格按照设计图纸施工,做到定点、定线准确,施工人员应及时、详尽按照要求做好施工记录;每一工序完工后,均由甲方、监理共同验收,在达到要求后,方进行下一工序的施工。

1、抗浮锚杆的质量检验应符合下表的规定:

锚杆工程质量检验标准

2、不合格锚杆处理

1)当锚杆验收试验出现不合格时,应按锚杆总数的30%重新抽检,若再有锚杆不合格时应全数进行检验。

2)按不合格锚杆占锚杆总量的百分率推算锚杆实际总抗力与设计总抗力的差值,并应按差值增补锚杆予以补偿。

3、做好施工记录

1)锚杆钻孔施工记录

2)锚杆施工注浆记录

二、安全生产及文明施工保证措施

1、安全生产防护

各施工操作人员须经安全培训,不得无证上岗,各种作业人员应配戴相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业,管理人员

违章指挥。

施工中所用机械、电气设备必须达到国家安全防护标准,自制设备设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用。

2、落实安全技术交底制度

工程开工前,向参加施工的人员进行安全技术措施的交底;实行逐级安全技术交底制,开工前由技术负责人向全体施工人员进行交底,在下达施工任务时,必须填写安全技术交底卡。

3、落实安全生产检查制度

(1)各生产班组建立班前安全活动制度,检查本班组当天的工作范围,若发现存在隐患要及时整改,如有本班组解决不了的隐患,应立即通知领导派人处理,严禁违章冒险作业。工地专职质检员、安全员,每天必须在工地巡视检查质量、安全,如发现问题要及时向班组工人提出整改,并复查整改情况。

(2)坚持定期和不定期相结合的安全检查制度。建立登记、整改制度,在查出的隐患没有排除前必须有可靠的防护措施,如有危及人身安全的情况,应立即下令停止作业,待整改完成经验收合格后方能恢复施工。

(3)落实特殊作业人员持证上岗制度。电工、电焊工须持证上岗,

其它施工机械操作人员也要依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。

4、安全文明施工措施

(1)进入施工现场人员必须着工作服,戴安全帽,严禁酒后上岗。(2)对施工用电线路经常进行检查,防止触电事故。

(3)施工临时线路整齐有序;总电源处安装总的漏电保护器,各用电设备配电箱均安装漏电保护器,坚持一机一闸,电器设备配以金属外壳,有保护接地或接零装置。夜间施工,现场要有足够的照明。

(4)施工过程中做到工完场清,及时安排人员对施工区域水、泥浆进行清理、外运。

三、工期保证措施

1、从项目经理、项目技术负责人、施工技术管理人员到操作班组长,制定各级工期目标责任制,明确各部门承担的责任,从制度上保证工期目标的落实。

2、严格执行“三检”制,尤其是自检、交接检,明确影响进度的关键是抓住质量不放松,争取每次验收一次达到合格要求,防止返工,发现隐患坚决消除。

3、根据施工进度计划,预先做好材料准备,尤其是大宗材料,要按

规定规格、标准分期进场,提前检查验收,如发现问题及早处理。

4、加强对工人的技术培训和考核,根据技术水平高低分配工作。根据工作量大小适当成立专业小组,提高工效。

5、组织专业机修人员对机械进行经常性检查、维修和保养,以保证所有机械设备的良好运行。

抗浮锚杆锚杆方案

目录 一、工程概况2 二、施工准备工作2 1、技术准备3 2、现场准备4 三、锚杆施工工艺4 1、定位4 2、钻机就位5 3、成孔5 4、清孔6 5、锚杆制作6 6、下锚6 7、注浆7 四、施工组织计划

8 1、项目管理模式8 2、施工进度计划9 五、施工安全保证体系及技术保证措施10 1、施工安全保证体系10 2、施工安全保证措施12 六、质量保证体系及保证措施 14 1、质量保证体系14 2、质量保证措施15 第1页共25页 3、建立检查及验收制度19 4、保证材料质量、物资供应、设备管理得措施19 5、施工技术保证措施20 6、确保竣工验收与质量保修措施21 七、文明施工保证措施

21 1、施工作业场区管理22 2、环境、环保、卫生管理23 3、生活区管理23 八、工期保证措施 24

清华居花园(91#地下室) 永久抗浮锚杆工程施工方案 一、工程概况 工程位于东莞市南城区。地质报告自上而下揭示地层为含砂粉质粘土、砂质粘性土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中风化花岗岩,局部有中风化孤石。 设计采用 2φ25(Ⅱ级钢)抗浮锚杆加固、共需布置施工抗浮锚杆约1500条,约15000m。设计钻孔径为φ150mm,本工程要求在 25 天内完成所有设计工程量。 二、施工准备工作 主要劳动力配置计划(见配置表) 劳动力配置表 为了保证本工程得施工进度,考虑投入充足得施工机具,配备

得主要机具有XY-100地质钻机10台,注浆泵2台,搅拌桶2套等、详见主要施工机具配备表。 1、技术准备 1)与甲方、监理、设计等单位联系,办理开工手续。 2)根据现场甲方提供得坐标、标高进行基线复核、 3)项目部人员会同甲方、监理、设计等各方有关人员做好图纸会审工作、 4)项目部有关人员编制好施工预算。 5)对各班组施工人员进行详细得技术、安全交底。 6)制定出各种施工机具计划,主要材料计划与劳动力计划、

预应力抗浮锚杆施工专项方案(锦华苑)

第一节项目概况 一、编制依据 1、《恩施东源锦华苑岩土工程勘察报告》 2、《东源锦华苑施工图》 3、武汉地质工程勘察院《岩土工程设计图纸》 4、国家及恩施市地方相关施工技术规范及规定。 二、工程概况 1、本工程地下二层,地上局部裙楼2层,裙楼采用天然基础上 的梁筏基础,持力层为残积层粉质粘土,因地下水位较高,裙楼结构主体埋深较大,主体自重不能满足抗浮要求,故采取抗浮锚杆设计措施来确保主体结构安全、正常使用。 2、本工程共设有1034根预应力锚杆,按设计要求:预应力索设 计力为350KN,预应力材料采用环氧涂层钢绞线3φ28;设计长度自由段5米,锚固段入强风化层6米,注浆采用P.0.42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.45-0.5,对应容重1.75±0.5G/M3, 注浆分二次注浆,第一次为常压注浆,第二次为高压注浆。

第二节施工资源计划及施工部署 一、施工前准备 1、水电引入施工现场; 2、施工现场平面及机具的布置; 3、完成钻机、泥浆池、灰浆池、泥浆泵、管线及排浆池的 布设; 4、现场人员完排及环保工作; 5、机具、人员进场; 6、水浆原材料及外掺剂的进场; 7、配合比的试配工作。 8、开工前的施工方案确定及技术交底。 二、机械设备准备 计划采6-7台XY—100型钻机或YM160型螺旋型锚杆钻机钻孔,按设计要求,成孔孔径为146-150MM。 序号机具名称型号数量备注 1 锚杆机100型钻机或YM160型 6-7台国产 螺旋型 2 注浆机BW250/40 3台国产 3 污水泵3PNL 2台国产 4 搅拌机ZJ-80 2台国产 5 锚杆张拉机100T、30T 3台国产 6 切割机2台国产 7 焊机1台国产 三、材料准备 1、P.O.42.5R普通硅酸盐水泥。水泥进场后须按要求报审及送检,合格后方能使用。

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目录 1 工程概况 工程名称:村民住宅楼 工程位于:广州市海珠区新港西路北下渡村北面建设单位:广州市海珠区凤和经济联合社 设计单位:广东华方工程设计有限公司 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:湛江市建筑工程集团公司

本项目1幢18层(部分2、17层,另设地下室2层),框架、框剪结构,总建筑面积:13970.5平方米。其中,地上建筑面积:10203.2平方米,地下建筑面积:3767.3平方米。 2 设计简介 根据《基础平面(结施G—02)》设计要求: a、抗浮锚杆杆材采用332的钢筋。F=360N/mm ;钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。 b、锚杆的成孔直径为 150,孔内锚杆隔1500mm设一定位器,确保钢筋位于孔中心。 c、孔内用普通水泥配制的水泥净浆灌注,强度等级为M30,浆液水灰比用~,注浆压力~。为提高注浆体的早期强度,在水泥浆中掺入%的速凝剂(以水泥重量计)。 d、锚杆灌浆前必须将锚杆孔清理干净。 e、锚杆长度控制要求:入○4-4微风化含砾泥质砂岩不少于5m; f、锚杆的抗拔力特征值为400kN,锚杆试验数为不得少于总锚杆的5%且不少于6根,抗拔力试验按现行规范进行。 g、抗浮锚杆钢筋如需接长,采用机械连接。 3 施工方案 施工工艺 测量放孔 锚杆成孔杆体制作

杆体安装 注浆 补浆 验收试验 结束 施工方法 1 测量放孔 根据甲方提供的控制点现场定位放线,把控制点转侧到场区周围,并设多出固定点加以保护,作为施工控制依据。测放务必准确,要求测放过程中作好记录,检查无误,再由监理单位复查定位准确性后报监理审核。在抗浮设计范围外应设置固定点,并用红油漆标注清晰,以保证在施工过程中能够经常复测,确保孔位准确。 2 钻机成孔 在确定锚杆孔位后,用液压锚杆钻机钻孔(边加钻杆边钻进)。该成孔采用液压钻进,达到设计深度后,不立即停钻,超钻0.1m并稳钻1—2min,防止底端头不达到设计的锚固直径以及保证灌浆充分。当达到(不小于)设计深度后,移动至下一钻孔。 3 清孔提钻 终孔后清除孔内余渣,同时现场工程师及质检员进行孔深测量,锚孔偏斜度,符合设计要求后进行下道工序施工。 4 杆体制作 抗浮锚杆钢筋长度根据孔深及地面标高,采用3根32钢筋,钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防

抗浮锚杆专项施工组织设计方案

杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升工 程 抗 浮 锚 杆 施 工 专 项

方 案 厦门利晋园林工程有限公司 2016年11月16日 目录 第一章工程概况 (3) 一、基本概况 (3) 二、设计概况.................................................. 错误!未定义书签。第二章编制依据 .. (7) 第三章施工计划 (7) 第四章施工工艺 (9) 一、锚杆基本试验 (9)

二、主要施工方法 (10) 第五章施工保证措施 (12) 一、技术、质量保证措施 (12) 二、安全生产及文明施工保证措施 (16) 三、工期保证措施 (17) 第一章工程概况 一、基本概况 工程名称: 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程

工程地址: 厦门市集美区杏林 建设单位:厦门市集美区教育局 代建单位:厦门市集美城市发展有限公司 监理单位:厦门新华申土木工程有限公司 设计单位: 厦门奉达建筑设计咨询有限公司 勘查单位:福建省水文地质工程地质勘查研究院 施工总承包单位: 厦门利晋园林工程有限公司 1.1工程总述 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程由1栋5F接建办公楼、1栋2F风雨操场、1层地下车库组成,建筑物等级均为二级。各拟建物概况见表1。设计单位为厦门奉达建筑设计咨询有限公司。 1.2 工程地理位置及周围环境情况 拟建场地原始地貌类型为残积台地,原地势较平缓开阔。现因建设需要被人工回填改造,现场地平坦,场地现状为杏滨中心小学运动操场。勘察期间测得接建办公楼场地钻孔孔口标高为5.86~6.26m,按设计标高还需开挖约0.63~1.03m;风雨操场场地钻孔孔口标高为5.73~6.44m,按设计标高还需开挖约0.05~0.76m;地下车库场地钻孔孔口标高为5.72~5.83m,按设计标高还需开挖约0.39~0.50m。 拟建场地位于厦门市集美区杏滨中心小学内,交通便利。拟建接建办公楼连接于现

抗浮锚杆专项施工方案

深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准: 深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月

目录 1 编制依据 (1) 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (1) 1.2 相关的标准、规范、规程 (1) 1.3 施工组织设计与参考文献 (1) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (4) 3.1 施工目标 (4) 3.2 施工组织机构与职责 (4) 3.3 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (5) 3.4 施工进度计划 (7) 3.5 机械及人员配备 (7) 4 施工准备 (7) 4.1 技术准备 (7) 4.2 劳动力准备 (7) 4.3 机具准备 (8) 5 主要施工方法 (10) 5.1 施工工艺流程 (10) 5.2 施工要点 (10) 5.3 基本实验相关要求 (12) 6 质量保证措施 (12) 6.1 质量管理措施 (12) 6.2 技术措施 (14) 6.3 具体质量要求 (15) 7 安全保证措施 (15) 7.1 安全管理措施 (15) 7.2 安全技术措施 (16) 7.3应急处理措施 (16)

1 编制依据 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 1.2 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 1.3 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

抗浮锚杆专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、锚杆抗拔试验检测 (3) 五、抗浮锚杆施工 (4) 六、质量标准 (6) 七、成品保护措施 (6) 八、质量通病防治措施 (7) 九、安全文明施工措施 (7)

一、编制依据 1. 本工程设计图纸; 2. 本工程勘察报告; 3. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5. 《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008) 6. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 二、工程概况 建设地点:******区。 建设单位:*****有限公司 设计单位:*****设计院 监理单位:******监理有限公司 施工单位:*****工程有限公司 工程建设规模: 锦泽大厦项目总建筑面积25698.5平方米,其中地上总建筑面积16253.2平方米,地下总建筑面积9445.3平方米,建筑物高度为68米。由一栋地上20层办公塔楼及二层地下室组成,地下室主要为车库和设备用房,其中地下一层有部分商业。 本工程地下室天然扩展基础设置的锚杆起抗浮作用,共1500根。锚杆杆体采用直径25mm的三级钢筋,成孔直径为200mm,锚杆孔用M30微膨胀水泥砂浆灌筑,单根锚杆自基础底面起算有效长度不少于12m,进入全风化层的有效长度不少于5m。抗浮锚杆单根抗拔承载力特征值为200kN,在正式施工之前,应进行锚杆抗拔试验,锚杆抗拔承载力试验结果需经设计复核确认后方能正式进行抗浮锚杆施工。 (一)工程地质及水文概况 在钻探深度范围内,场地岩土层按成因类型自上而下可划分为人工填土(Qml)、坡积层(Qdl) 、残积层(Qel)及燕山期花岗岩(γ52(3))等四大类,现分述如下:

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案 编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (3) 1编制依据 (3) 2编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1工程概述 (4) 2设计概况 (4) 三、项目管理目标 (4) 1 质量目标 (4) 2 安全目标 (4) 3文明施工及其他目标 (4) 四、管理组织架构 (5) 五、施工准备 (5) 1现场测放施工范围 (5) 2技术准备 (5) 六、施工方案 (6) 1施工整体安排 (6) 2施工要求 (6) 3材料要求 (7) 4基本试验要求 (7) 5锚杆施工工艺 (8)

6主要工程数量及其功效计算 (10) 7验收试验 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、资源配置计划 (12) 1机械配置计划 (12) 2劳动力配置计划 (13) 九、安全文明施工 (13) 十、成品保护方案 (15) 十一、防声降噪措施 (15) 一、编制说明 1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施

工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。 2.4尽量利用工程项目已有设施,以减少各种临时设施;尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行场地规划布置,节约施工用地。 2.5贯彻先进机械、简易机械和改进机械相结合的方针,恰当选择自行装备、租赁机械或机械化分包施工等方式。 2.6制订能源和材料节约措施,建设低碳型工地。 二、工程概况 1工程概述 拟建工程场区位于开发区灵山卫镇西部,泰山东路与海西东十七路交口西北侧,东临瑞海花园,南侧为福麟·海景丽园一期。拟建三栋18F的居民楼,附有两侧地下车库 2设计概况 抗浮锚杆共类型为2Φ25(HRB400),锚孔直径180mm,杆体间焊接1根HRB400Φ14(长度100@1000),定位支架间距950mm,杆体锚固段3000mm(第5层正长花岗岩中等风化带),自由段500mm,本工程防腐防护等级为:Ⅱ级,锚杆抗拔承载力特征值为180KN。锚杆施工前,应选择不同位置对抗浮锚杆分组进行破坏性试验,以确定锚杆的抗拔承载力特征值,并经勘察、设计人员复核后方可施工。

抗浮锚杆专项施工方案

xxx有限公司 抗浮锚杆专项施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准:

深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月 目录 1 编制依据 (5) 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (5) 相关的标准、规范、规程 (5) 施工组织设计与参考文献 (5) 2 工程概况 (6) 3 施工部署 (8) 施工目标 (8) 施工组织机构与职责 (8) 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (9) 施工进度计划 (10) 机械及人员配备 (10) 4 施工准备 (10) 技术准备 (10) 劳动力准备 (11) 机具准备 (12) 5 主要施工方法 (13) 施工工艺流程 (13) 施工要点 (13) 基本实验相关要求 (15) 6 质量保证措施 (16) 质量管理措施 (16)

技术措施 (19) 具体质量要求 (19) 7 安全保证措施 (19) 安全管理措施 (19) 安全技术措施 (20) 应急处理措施 (20)

1 编制依据 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

抗浮锚杆施工方案10.16

核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目 地下室抗浮锚杆施工方案 1、工程概况 1.1项目概况 拟建“核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目”位于成都市二环路北四段四一六医院院区内,由核工业四一六医院兴建。拟建建筑物为地下2层、地上14层,框架-剪力墙结构,拟建筑建筑物概况详见表1-1。 项目由西北综合勘察设计研究院进行抗浮锚杆工程技术方案设计。 拟建物概况表表1-1 1.2工程地质及水文地质条件 1.2.1地形地貌 拟建场地位于位于成都市二环路北四段,四一六医院院区内,北面临近二环路,西侧靠近沙河,东面临近三友路,交通方便。 1.2.2地层结构 根据《核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目岩土工程勘察报告》,场地地基土主要由以下土层构成: ○1人工填土层(Q4ml) a.杂填土:松散,均匀性差,主要由砼和砖块等建筑垃圾组成,含少

量粉土,局部含少量植物根系,系近期堆积,该层在场地均有分布, 层厚0.90~4.80m。 ○2第四系全新统冲洪积层(Q3al+pl) a.粉质黏土:可塑,以粘粒为主,含少量粉粒。干强度中等,韧性中等。该层在场地内局部地段有分布。层厚1.60~3.50m。 b.粉土: 中密,湿,韧性低。场地内大部分地段有分布,层厚约0.70~3.80m。 c.粉砂:松散,该层主要以透镜体状分布于卵石顶面以上,场地内局部地段有分布,层厚0.90~4.10m。 d.中砂:松散~稍密,该层主要以透镜体状分布于卵石层中,场地局部地段有分布,层厚0.50~2.60m。 e.卵石:主要粒径20~80mm,少量80~200mm,充填物主要为砾石和中砂,场地内分布。根据卵石的含量和密实度可分为如下四个亚层: e-1松散卵石:卵石排列混乱,含量50~55%,该层在场地内均有分布,层厚0.60~2.30m; e-2稍密卵石:卵石排列混乱,含量55~60%,该层在场地内均有分布,层厚1.00~5.80m; e-3中密卵石:卵石呈交错排列,含量60~70%,该层在场地内均有分布,层厚0.90~9.20m; e-4密实卵石:卵石呈交错排列,含量大于70%,该层在场地内均有分布,层厚1.90~5.80m。 ○3中生界白垩系上统灌口组(K2g) 泥岩:由黏土质矿物组成,泥质结构,薄~中厚层状构造,根据风化程度差异可分为强风化泥岩和中风化泥岩。顶部为强风化带,裂隙很发育,岩体破碎,该层厚0.80~1.90m;其下为中风化层,裂隙发育,岩体较破碎,天然单轴极限抗压强度f r标准值4.36MPa,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 目录第一章施工条件3一、编制依据3二、工程概况3三、地层概况4四、水文地质情况5第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验6一、抗浮锚杆结构设计主要参数6二、抗浮锚杆拉力设计参数6三、抗浮锚杆基本试验7第三章施工组织和措施10一、施工准备1 0二、施工进度安排13三、抗浮桩锚杆施工工艺流程、技术参数14四、排污措施20五、应急措施20六、成品保护措施20七、施工组织措施23第四章工程施工质量保证措施2 5一、质量控制措施25二、质量保证具体内容26三、材料质量要求及节约措施28第五章文明施工与安全措施29一、安全生产、文明施工29二、安全保证体系及措施31三、环保文明施工保证体系及措施33 第一章施工条件 二、工程概况 本工程由1栋高层多功能主体大楼及其四周纯地下室部分组成,主体大楼建筑总高度105. 90m,主结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构+钢结构,外围纯地下建筑为框架结构,总建筑面积100660m2。地下四层,基础板厚600mm~2000mm,基础埋深约-24.50m,±0.00=44.2 0m,地下水常年水位即历年最高位在标高38.52m~41.02m,抗浮设计水位为标高37.00m,抗浮水压145kN/m2。因此,拟采用抗浮锚桩设计方案对建筑物整体抗浮,保证建筑物的稳定和正常使用。目前基坑内已施工。 三、地层概况 《岩土工程勘察报告》,基础底板以下地层各层情况如下: 1、粘土、重粉质粘土⑤层:褐黄色,湿~饱和,可塑~硬塑,属中低~低压缩性土,层顶标高21.36~24.29m; 2、卵石、圆砾⑥层:内含细砂、中砂为杂色,低压缩性,层顶标高19.26~21.53m; 3、粉质粘土、重粉质粘土⑦层:褐黄色,湿~饱和,可塑~硬塑,属中低~低压缩性土,层顶标高10.31~12.02m; 4、卵石、圆砾⑧层:内含细砂、中砂为杂色,低压缩性,层顶标高6.65~8.88m; 5、粉质粘土、粘质粉土⑨层:褐黄色,湿~饱和,硬塑~可塑,低压缩性土,层顶标高-3.67~-3.34m;

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (3) 1编制依据 (3) 2编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1工程概述 (4) 2设计概况 (4) 三、项目管理目标 (4) 1 质量目标 (4) 2 安全目标 (4) 3文明施工及其他目标 (4) 四、管理组织架构 (5) 五、施工准备 (5) 1现场测放施工范围 (5) 2技术准备 (5) 六、施工方案 (6) 1施工整体安排 (6) 2施工要求 (6) 3材料要求 (7) 4基本试验要求 (7) 5锚杆施工工艺 (8) 6主要工程数量及其功效计算 (10)

7验收试验 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、资源配置计划 (12) 1机械配置计划 (12) 2劳动力配置计划 (13) 九、安全文明施工 (13) 十、成品保护方案 (15) 十一、防声降噪措施 (15) 一、编制说明 1编制依据 《 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。

抗浮锚杆施工工艺

抗浮锚杆施工工艺 1、施工工艺流程 锚孔定位编号→钻机就位→钻孔→下钢筋锚→一次注浆→下石子→拔管→二次注浆→封锚→完成 2、施工工艺 1) 放线定位 ①按施工桩位平面布置图放线确定桩位,做好标记和预检; ②桩位误差控制在规范要求之内。 2)锚孔钻进方法 ①安装锚孔钻机、调平、调立、稳固; ②锚孔孔径150mm,孔径偏差不大于2cm,钻孔深度偏差不应小于设计深度1%,也不宜大于设计深度500mm,成孔深度达到设计要求; ③锚孔钻进经常检查钻头尺寸,保证钻孔孔径; ④掌握锚孔中心度,防止锚孔偏斜,跑斜后应采取措施,重新成孔。 3) 洗孔 ①锚孔成孔后,钻机清洗孔时间不小于1分钟,保证孔内泥浆排除,沉渣小于等于30cm; ②做好孔口维护,防止渣土流入孔内。 4) 锚杆体加工制作及孔内安装 ①锚杆体为1Φ28长度为10.7m(根据设计方案确定);

②锚杆按2.0m间距焊接3Φ6定位中心支架;底部在一米的位置设置倒刺,采用与杆体同材料制作,长度为10cm;以使锚杆体保持平行及具有抗拔力,保证锚杆在锚孔中心; ③注浆管采用两根内径20mm的塑料管与锚杆体连接,一根用于一次注浆可拔除,另一根管体底部2m长度范围内每间隔50cm设置溢浆孔并用胶带封孔;长度要求:能满足能自孔底开始依次向上的注浆长度; ④锚杆体采用人工安放;下锚前,锚杆制作质量和锚杆长度需经监理验收合格后,方可下入孔内。 ⑤锚杆按设计及规范制作组装; 5) 注浆 ①浆液配制:采用纯水泥浆,配合比为0.5,水泥采用P.C32.5。 ②水泥浆搅拌均匀,具有可靠性,低泌浆性; ③一次注浆:采用孔底返浆法,利用杆体上一次注浆管与注浆机连接,注浆量以注满孔为准,充盈系数达1.2以上;注浆作业连续,注浆管要边注边拔,拔管高度不超出孔内浆液面; ④下石子:采用粒径为5—10cm的碎石填充,在一次注浆完成后对孔内进行碎石填充,保证碎石填满孔内。 ⑤二次注浆:待一次注浆体初凝强度达5.0MPa后(一次注浆完成后2个小时后)即可用高压注浆管进行二次高压注浆。采用孔底返浆法,将注浆管连接二次压浆管,用注浆机将水泥浆

抗浮锚杆工程施工方案

华中医药产业园废水处理一期工程 抗浮锚杆工程 施工方案 施工单位:中船重工环境工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二○一四年九月十二日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、抗浮锚杆的设计要求 (2) 3、基本试验 (2) 四、施工机械设备配备计划表 (2) 五、材料计划表 (3)

六、施工总体方案 (4) 1、总体施工方案 (4) 2、总体施工顺序 (4) 七、施工现场平面布置 (5) 1、地面布置 (5) 八、抗浮锚杆的施工方法 (5) 1、测量放线定位 (5) 2、钻孔及清孔 (5) 3、锚杆钢筋制作及其安装方法 (5) 4、抗浮锚杆的注浆及养护 (6) 九、锚杆的抗拨试验 (6) 十、抗浮锚杆施工方式和技术要求 (6) 1、成孔 (6) 2、锚筋制作 (7) 3、下放锚筋 (7) 4、注浆与养护 (7) 5、锚头处理 (7) 6、质量检测 (7) 十一、施工安全措施 (8) 1、安全生产管理体 (8) 2、安全工作目标 (8) 3、项目经理部安全生产责任制 (8) 4、安全生产管理措施 (9) 十二、施工进度计划 (10) 一、工程概况 1、工程名称:华中医药产业园废水处理一期工程 2、建设单位:华中医药产业园股份有限公司

3、设计单位:浙江大学能源工程设计研究院 4、监理单位:湖北建盛工程管理有限公司襄阳分公司 5、施工单位: 中船重工环境工程有限公司 6、工程地址:华中医药产业园厂区内 7、工程概况:本项目为废水处理工程,由多个单项工程组成,分别为1:高浓度集水池,2:预处理车间,3:高浓度废水调节池,:4:污泥浓缩池(圆形),5:污泥脱水机房、6:电器、风机房,7:厌氧循环池,8:UASB厌氧池,9:终沉池(圆形),10:反应池,11:二沉池(圆形),12:好氧池:,13:中间沉淀池(1)(圆形),14:中间沉淀池(2)(圆形),15:高负荷好氧池:16:微氧池,17:综合办公楼,18:锅炉房:,19:加药间;本工程为污水处理项目,根据工艺要求多以水池为主,全部采用钢筋混凝土现浇,池底采用钢筋混凝土整板基础,池底厚度400-600不等,根据地勘报告显示地下水位分布高程位于绝对高程89.24m~95.09m。必须对池底板进行抗浮处理。 二、编制依据 1、华中医药产业园废水处理一期工程池底锚杆施工图,华中医药产业园废水处理一期工程勘察报告, 2、相关技术规范及参考文献: (1)《土层锚杆设计与施工技术规范》(CECS22:90); (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (3)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008,中华人民共和国行业标准。 三、抗浮锚杆的设计要求 1、抗浮要求 本工程抗浮锚杆设计为单根Φ25Ⅱ级钢筋加立面焊接Φ18锚固加强筋,锚杆抗拔承载力特征值为70KN, 2、技术参数 (1)、抗浮锚杆各单体设计的平面布置均为方形,行、列距不等,最大行、列距3000×3000,最小行、列距1500×1500. (2)、钻孔直径180mm,孔深9.3米,有效长度8.5米,锚杆钢筋上部与池底板钢筋焊接。 ⑶、设计灌浆强度等级M30 3、基本试验 正式施工前应进行锚杆基本试验(破坏性试验),以验证锚杆施工工艺参数和设计参数。试验锚杆的制作与工程锚杆的制作相同。试验数量为2~3组(每组3根锚杆),并提交正式的基本试验报告。 4、质量检测 除钢筋、水泥、添加剂等原材料送检外,主要进行以下检测: (1)、水泥净浆试块强度检测,每30根锚杆必须有1组,每组试块数量为3块; (2)、锚杆抗拔力检测,水泥净浆龄期28d后检测,检测数量为锚杆总数的5%。 四、施工机械设备配备计划表

抗浮锚杆施工方案

1 工程概况 本工程为青岛站主站房改造工程项目,本工程位于广州路与费县路交口处的原火车站旧址,上部结构3层,地下1层局部2层,各片区的基础埋深不同,±0.00相当于绝对标高7.610m,基础最低处建筑标高为-16.6m。基坑开挖平面范围大,地下室边界面积约24201m2,周长约2500m,结合工程实际,基坑开挖时平面划分为四个区域,分别为I区(-16.600)、Ⅱ区(-7.200)、Ⅲ区(-10.000)、Ⅳ区(-7.600,-8.800)。 抗浮锚杆约计4500根,约计15000m,钻孔直径150mm,杆体采用3Φ25、2Φ32Ⅲ级月牙钢,注浆采用水泥砂浆,强度等级M30。2锚杆基本试验 2.1试验数量 根据设计要求,锚杆正式施工前,首先进行锚杆基本试验。试验锚杆数量9根。 基本试验锚杆孔位由设计、监理、建设方共同确定。 2.2锚固体张拉龄期 按照规范要求,锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后,可进行锚杆试验,根据类似工程经验,掺加超早强剂后暂考虑3-7天养护龄期,准确时间以预留试块当日抗压强度达到要求为准。 2.3试验荷载 试验采用分级加载,荷载分级不得少于8级,试验的最大加载量为锚杆设计荷载的2倍。

2.4试验标准 当出现下列情况之一时,即可终止锚杆的上拔试验: (1)锚杆拔升量持续增长,且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象;位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出; (2)新增加的上拔力无法施加,或者施加后无法使上拔力保持稳定; (3)锚杆的钢筋已被拔断,或者锚杆锚筋被拔出。 符合上述终止条件的前一级拔升荷载,即为该锚杆的极限拉拔力。 在最大荷载作用下未达到破坏标准时,锚杆极限拉拔力取最大荷载值为基本值。 基本试验锚杆若破坏,不能作为工程锚杆,重新施工锚杆位置由设计方确定。 锚杆基本试验由有资质实验室试验并出具试验报告。 试验结果报抗浮锚杆设计方校核调整。

1抗浮锚杆施工方案要点

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 一、工程简况: (2) 二、抗浮锚杆结构设计主要参数 (2) 第四节施工部署 (3) 一、施工前准备工作内容 (3) 二、施工场地安排 (3) 三、施工机具配置及施工场地布置 (3) 四、劳动力配置 (4) 第五节、施工准备及主要分项工程施工方法 (5) 一、放线定位 (5) 二、地质钻机锚孔钻进方法 (5) 三、钻孔施工工艺 (5) 四、下锚 (6) 五、注浆 (6) 六、成品保护措施 (6) 第六节工程施工质量保证措施 (7) 一、质量控制措施 (7) 二、质量保证具体内容 (7) 三、材料质量要求及节约措施 (8) 第七节文明施工与安全措施 (8) 一、安全生产、文明施工 (8) 二、安全保证体系及措施 (9) 三、环保文明施工保证体系及措施 (10)

第一节编制依据 1、地质勘察资料; 2、现行国家有关规范、规程和标准; 3、工程建设标准强制性条文: 以及《工程建设标准强制性条文》的有关规定;现行的施工验收规范;现行的工程检验评定标准;现行的施工操作规程;现行的安全操作、评定、评分标准;现行的材料和结构取样、试验方法;现行的用电安全、技术规程。 A、建设工程施工现场文明施工管理办法; B、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50202~GB50210-2002); C、有关的国家现行安全检查评分标准(JGJ59-99)。 第二节工程概况 一、工程简况: 工程名称:福信财富中心 建设单位:永春县福信置业有限公司 建设地点:永春县 设计单位:天厦建筑设计(厦门)有限公司 勘察单位:泉州泉成勘察有限公司 监理单位:福建省中福工程建设监理有限公司 施工单位:福建省桃城建设工程有限公司 本工程设一层地下室,地下室底板底标高约为116.40m(黄海高程),现有场地标高约为122.15~123.90m(黄海高程),基坑开挖约为5.75~7.50m。 场地内地下水类型主要为潜水,上部土层开挖后,场地内地下水水位将会随之降低。勘察期间,各钻孔测得的地下水初见水位埋深1.85~2.50m,各钻孔竣工24小时后实测地下水综合稳定水位埋深为2.22~3.15m(标高为120.53~119.05m)。 二、抗浮锚杆结构设计主要参数: 抗浮锚桩(杆)总数:230根(详锚杆平面布置图)。 1、钻孔体:锚孔直径:当180mm,设计孔深:进入土层不小于8m。 2、固结体:采用1:1水泥砂浆,浆体强度 M30,水泥宜采用普通硅酸盐水泥,其强度不应低于42.5MPa,水灰比宜为 0.38~0.5。 3、锚杆:1C25精扎螺纹钢,锚杆组装见示意图。 4、锚杆抗拔承载力特征值为 140KN、180KN; 6、锚杆验收抽样数为锚杆总数的5%,且不少于5根,最大试验荷载为设计拉力值的2.0倍。

抗浮锚杆施工专项施工技术方案

目录 第一章施工流程 ......................... 错误!未定义书签。第二章施工方法 ........................ 错误!未定义书签。 一、制作锚杆 ......................... 错误!未定义书签。 二、锚孔定位 ......................... 错误!未定义书签。 三、成孔 ............................. 错误!未定义书签。 四、清孔 ............................. 错误!未定义书签。 五、下锚 ............................ 错误!未定义书签。 六、注浆 ............................. 错误!未定义书签。.三章质量保证措施 ..................... 错误!未定义书签。第四章锚杆抗拔承载力检测............... 错误!未定义书签。 第一章施工流程 锚杆达到设计抗拔力,应先做抗浮实验锚杆。抗浮试验锚杆成功后,才开始进行大面积锚杆施工。抗浮锚杆宜在浇筑底板垫层混凝土封闭基底土层后,再进行锚杆施工。这样可保护基底不受水浸泡破坏其原有土层结构,导致基底土层承载力降低,同时锚杆施工完成后不会扰动锚杆,破坏其水泥固结体;并且不会因基底泥泞而限制施工钻机移动,影响施工进度。 全长粘结抗浮锚杆施工流程如下:

第二章施工方法 一、制作锚杆 1.杆体锚筋按设计焊接和弯折,根据锚固长度以及设计要求,并考虑与底板(筏板或承台)的锚固段长度,同时把注浆管捆绑在杆体锚筋骨架上,注浆管一般比杆体下端短150mm,绑扎松紧适度,以注浆后较易拔出为宜。 2.杆体锚筋骨架间距1500mm(按设计要求)设置定位器,保证骨架 制作平顺,焊接牢固。杆体保护层不小于25mm,锚头锚固在底板中 不小于25D 3.锚杆孔口上下各250~500mm长部位进行防腐处理(可涂环氧树脂);锚杆头部(按设计尺寸)出垫层处设置压浆封口钢板,尺寸不小于杆体直径。 二、锚孔定位 1.锚杆按设计或自行统一编号,用经纬仪或全站仪测放出各施工区抗浮锚杆的孔位,用木桩或钢筋头做出标记。 2.锚杆孔位允许偏差≤50mm,特殊情况经设计单位与业主单位同意后适当移位。

15-抗浮锚杆施工方案

宝钢大厦(广东)项目 抗浮锚杆专项施工方案建设单位:广东宝钢置业有限公司 监理单位:广州珠江工程建设监理有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 总包单位:中国建筑第八工程局有限公司 审核: 审批: 中国建筑第八工程局有限公司二零一四年二月

第一章工程概况 一、编制依据 1、宝钢大厦施工蓝图;宝钢大厦合同。 2、《宝钢大厦(广东)项目岩土工程勘察报告》 3、采用规范、标准: 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); 《建筑施工手册》(第五版); 其他有关现行国家标准及规范、规程。 二、工程设计概况 根据设计,本工程塔楼以外地下室底板下设置了抗浮锚杆,共约1911根,最小间距2100×2250mm,最大间距3000×3000mm,锚杆采用3根Φ32钢筋,M35水泥砂浆灌孔。抗浮锚杆分布示意图如图1-1所示,抗浮锚杆大样如图所示。 图1-1 抗浮锚杆分布示意图 图1-2 抗浮锚杆大样图 设计要求: (1)锚杆成孔直径180mm,锚杆入中风化≧10m或微风化≧6.7m; (2)采用静载试验的方法检查锚杆的抗拔力,单根锚杆的设计抗拔力特征值为480kN。 三、地质、水文条件 1、由钻探揭露,场地内土层依次为杂填土层,冲击成因的淤泥质土、粉细沙,基岩为泥岩和泥质粉砂岩。 j34557 86FD 蛽De<25627 641B 搛21077 5255 剕20630 5096 傖

2、场地内地下室主要为上层滞水与基岩裂隙水,主要赋存于上部各土层与基岩裂隙中。较低矮的平地,地下水位较低,而山丘处地下水位较深。地下水位受季节及气候影响,主要接受大气降水补给。地下水位埋深为0.4~6.3m。 第二章施工部署 一、生产准备: (一)人员准备:根据施工作业计划,安排施工人员。 劳动力安排如下表2-1: 表2-1 劳动力安排表 (二)施工机具及材料进场准备; 1、施工机具:由于现场地质情况,立柱桩入岩较深,冲孔速度慢,而现场工期紧,为保证施工要求,我项目部计划在立柱施工过程中投入以下机械设备,如2-2表所示:

15-抗浮锚杆施工方案

5-5、原材料试验报告(开工前) 宝钢大厦(广东)项目 抗浮锚杆专项施工方案 建设单位:广东宝钢置业有限公司 监理单位:广州珠江工程建设监理有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 总包单位:中国建筑第八工程局有限公司

5-5、原材料试验报告(开工前) 第一章工程概况 一、编制依据 1、宝钢大厦施工蓝图;宝钢大厦合同。 2、《宝钢大厦(广东)项目岩土工程勘察报告》 3、采用规范、标准: 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); 《建筑施工手册》(第五版); 其他有关现行国家标准及规范、规程。 二、工程设计概况 根据设计,本工程塔楼以外地下室底板下设置了抗浮锚杆,共约1911根,最小间距2100×2250mm,最大间距3000×3000mm,锚杆采用3根Φ32钢筋,M35水泥砂浆灌孔。抗浮锚杆分布示意图如图1-1所示,抗浮锚杆大样如图所示。 图1-1抗浮锚杆分布示意图 图1-2抗浮锚杆大样图 设计要求: (1)锚杆成孔直径180mm,锚杆入中风化≧10m或微风化≧6.7m; (2)采用静载试验的方法检查锚杆的抗拔力,单根锚杆的设计抗拔力特征值为480kN。 三、地质、水文条件 1、由钻探揭露,场地内土层依次为杂填土层,冲击成因的淤泥质土、粉细沙,基岩为泥岩和泥质粉砂岩。 j3455786FD蛽De<25627641B搛210775255剕206305096傖 2、场地内地下室主要为上层滞水与基岩裂隙水,主要赋存于上部各土层与基岩裂隙中。较低矮的平地,地下水位较低,而山丘处地下水位较深。地下水位受季节及气候影响,主要接受大气降水补给。地下水位埋深为0.4~6.3m。

xx项目抗浮锚杆方案设计

实用文档 目录 一、编制依据 (2) 二、工程及设计概况 (2) 1.建筑物概况 (2) 2.地下结构抗浮设计概况 (3) 3.场地地层分布及工程地质特征 (3) 4.目标锚固地层分析 (4) 5.含水层及地下水位分析 (5) 6.抗浮锚固中的地下水腐蚀性评价 (5) 三、囊式扩体锚杆方案设计 (6) 1.总抗浮力估算 (6) 2.囊式扩体锚杆设计 (6) 3.单锚极限抗拔承载力计算 (7) 四、囊式扩体锚杆结构详图 (9)

一、编制依据 1. 省岩土工程勘察设计研究,《科技综合体A区岩土工程勘察报告(详细勘察)》(勘察编号:2014031)、《工程地质剖面图》(工程编号:2014031); 2.市规划局,《勘探点位置平面图》(编制日期:201 3.12); 3.同济大学建筑设计研究院(集团),《人工挖孔桩说明与详图》(图号:11-002)、《岩石锚杆桩说明与详图》(图号:11-003)、《总图结构试桩定位图》; 4.现行相关规、规程如下表所示: 二、工程及设计概况 1.建筑物概况 拟建科技综合体项目位于市润扬北路与西路交叉口西北角,交通十分便捷。该项目总建筑面积23.7345万平方米,包括主楼、裙房和地下车库,其中地上16.058万平方米,地下两层7.6765万平方米。主楼共四幢,其中两幢为20层、两幢为24层;裙房共四幢,均为3层;地下车库为2层。主楼为框剪结构,裙

房及纯地下室为框架结构,拟建用桩基础。各栋建筑物±0.00相对于绝对标高为8.00m,室外高差为0.2m。 2.地下结构抗浮设计概况 场地地貌类型为长江三角洲高河漫滩相冲(淤)积平原该工程地下设二层地下室,地下建筑面积约7.8万平方米,基坑挖深约10.0m。根据现场勘察所得的地下水位及近3~5年的地下水位埋深变化围,结合规要求,基坑设防水位标高至室外设计地坪标高+500mm, 基坑抗浮水位取室外设计地坪标高-500mm。 外扩地下室部位,由于地下水浮力较大,且不均匀,需作抗拔处理。 3.场地地层分布及工程地质特征 场地位于扬子地层区东部,基岩由中元古界海州群及八岭群区域变质岩系组成,中生代地层发育较齐全,上第三系地层也有分布,第四系以冲积相、三角洲相为主,上部为长江冲积层。 根据勘察可知,在勘探孔揭露深度围,按地层成因、时代及各土层物理力学性质等该场地岩土层分为6层,自上而下依次为:①素填土层、②粉土层、③粉砂层、④粉质粘土层、⑤强风化砂质泥岩层和⑥中风化含砾砂岩层。 拟建场地±0.00相对于绝对标高为8.00m,底板底的相对标高为-10.6m。而第④层粉质粘土层顶板标高为-3.92~-7.39m,层厚2.40~11.90m,故该拟建区基础底板以下涉及抗浮锚固的地层为④——⑥层,如下图所示:

相关文档