文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线施工方案

高压线施工方案

高压线施工方案
高压线施工方案

编号:SM-ZD-16253 高压线施工方案

Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.

编制:____________________

审核:____________________

批准:____________________

本文档下载后可任意修改

高压线施工方案

简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。

根据施工现场的实际情况,结合我们多年的实践经验,以高压线的防护总结出一套切实可行的方法。希望对你有帮助。

1.若现场搭设遮拦、栅栏的场所非常狭窄,无法实现安全用电要求,即无法控制可靠的安全距离,这时即使设置遮拦、栅栏等,亦无防护意义,惟一的安全措施就是与有关部门协商,采取停电,迁移外电线路或改变工程位置等,否则,不得强行施工。

2.若现场的防护措施能够满足所要求的安全距离,则可根据施工现场实际情况采取如下几种不同防护方法。

(1)单独设置防护装置

若在建工程不超过高压线2m时,防护屏障,若超过高压2m时,主要考虑超过高压线的作业层掉物可引起高压线短路且人员操作进可触及高压线的危险,需设置顶部防护民

间障。

(2)利用脚手架体设置防护装置

当建筑物外脚手架与高压线距离较近,无法单独设接地防护则可以利用外脚手架防护立杆设置防护屏隙。即:脚手架与高压线路平行的一侧必须用合格的密目式安全网全部封闭,此侧面的钢管脚手架必须至少做三处可靠接地,接地电阻应当小于10Ω。同时在与高压线等高的脚手架外侧面等长,约3~4m 高的细格金属网挂在与高压线等高的脚手架外侧,并把此网用绝缘接地外表线进行三处可靠接地,接地电阻小于10Ω。如超过高压线的工程作业。仍需搭设顶棚防护屏障。如在搭设顶棚防护屏障有困难时,可在外架直接搭设防护屏障到外架顶部。

(3)跨越架防护装置

起重吊装跨越高压线,或铺设电缆(线)跨越拦应有足够的则度和强度,以免发生遮拦断裂、歪斜及变形的影响。对于搭设的遮拦要有专人从事监护管理。

(4)露天变、配电装置的防护

室外变压器防护要求:

①变压器周围要设围栏(栅栏、网状和板状遮拦)高度≮1700mm;

②变压器外廓与围栏或建筑物外墙的净距≮800mm;

③变压器底部距地面高度≮300mm;

④栅栏的栏条之间间距不超过200mm,遮拦的网眼≯40×402。

(5)高压线过路防护

在一般情况下,穿过高压线下方的道路,其高压线下方无需作防护。但在施工现场情况比较复杂,现场的开挖堆土、斜坡改道等情况较多,这样使高压线的对地距离不够(施工现场的机动车与外电架空线路交叉时的最小垂直距离)。高压线下方就必须作相应的防护屏障,使车辆通过时有高度限制。高压线防护屏的距离应满足最小安全净距。

在施工过程中会遇到各种各样复杂的情况,在搭设上述防护屏障时必须要注意以下问题:

(1)防护遮拦、栅栏的搭设可用竹、木脚手架杆作防护立杆、水平杆;可用木板,竹排或干燥的荆芭、密目式安全网等作纵向防护屏。

(2)各种防护杆的材质及搭设方法应按竹木脚手架施工的有关安全技术标准进行。

(3)搭设和折除时应停电作业,应有专职的电气技术人员,金属制成的防护屏障应用可靠接地和接零。

(4)搭设防护遮拦、栅栏应有足够的机构强度和耐火性能,金属制成的防护屏障应作可靠接地和接零。

总之,对高压线输电线路的防护,即要在思想上重视它,又要掌握一定的安全技术,并在实践中采取正确的防护措施,以减少或避免重大电气事故的发生。

这里填写您的企业名字

Name of an enterprise

高压线处理方案

中心城区排水管网建设一期工程-清河北岸(南马坊西路-北苑东路)污水截流管线工程第一标段(1#井-52#井) 11#高压线防护施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司 2016年2月18日

11#高压线防护施工方案 一、编制说明 由于11#位于一10KV高压线下方,为保证11#~8#顶管能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,现根据吊车使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此防护施工方案。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 三、工程概况及现场概况 为解决清河北岸(南马坊西路~北苑东路)沿线地区的排水问题,并完善清河第二污水处理厂配套污水干线系统和清河污水厂流域内超过处理能力的污水量,改善清河河道水质,受北京市排水集团的委托,依据北京市城市规划设计研究院编制的《清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管道规划》进行清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管线工程施工图(含初设)设计。 2、现场概况 在现场11#处高压线距离地面高度约为15米。 四、防护方法 因施工所用的吊车需要360度回转,同时根据现场实际情况,拟分别对北侧进行防护。

防护方法:采用绝缘材料毛竹搭设防护栏,搭设参数为:采用三排式脚手架,脚手架步高1.8m,搭设高度应超过高压线2m。同时在高压线保护栏上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”。此处需防护总长度约10米。 五、施工技术要求 1、搭设材料: 1.1根据现场实际情况,用毛竹搭设防护脚手架。毛竹必须选用生长期三年以上毛竹或楠竹,不得使用弯曲、青嫩、枯脆、腐烂、裂纹连通两节以上以及虫蛀的竹杆。立杆、顶撑、斜杆有效部分的小头直径不得小于75㎜,横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90㎜,栏杆的有效部分小头直径不得小于60㎜。对于小头直径在60㎜以上,不足90㎜的竹杆可采用双杆。 1.2绑扎铁丝用12#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。 1.3 围护材料采用:高压线上下均采用竹笆板进行防护。 2、搭设尺寸要求: 2.1防护架总长按现场内高压线长度确定,立杆间距为1.5米,为确保脚手架稳定采用三排式脚手架,水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.15米。 2.2防护栏每隔5米设抛撑一根,抛撑必须与地面牢固连接。 2.3 每根立杆及抛撑下均打设一根Φ20钢筋,钢筋打入深度不小于30㎝,上部出地面20㎝与立杆绑扎牢固,以保证其下部牢固、

高压线下施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高压线下施工方案正式版

高压线下施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 国道主干线北京绕城公路(六环路)工程为全封闭、全立交的高速公路设计行车速度为100km/h,双向四车道加连续停车带,路基宽度为26米。本工程为第12#合同段,起点桩号K18+800,终点桩号 K20+300,标段长度1500m。工程设计主路上跨京石高速公路,在此修建互通式立交,包括10座桥梁,8条匝道,1500米六环主路。六环主路上跨京石高速公路,施工区穿过京石高速公路两侧的大片绿化隔离带。其中标段内1号匝道1K1+000桩号段

道路施工,3号匝道3K0+510桥梁施工,7号匝道7K0+350桩号段道路施工,8号匝道8K0+220桩号段道路施工位于北京电力公司输电公司所属的高压输电线路底下。两道高压输电线路分别为110千伏和220千伏,要求安全作业距离分别为:110千伏安全作业距离≥5m;220千伏安全作业距离≥7m。 二、施工布署 为了确保总体工程进度和工程计划如期完成,我项目部专人设立高压输电线路下施工作业协调小组,统一协调位于高压输电线路下施工中各项工作的组织和安排。成立高压输电线路下施工作业安全组织机构,责任分工到位,确保施工优质完

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

高压线下吊装防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压线下吊装防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8642-18 高压线下吊装防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概况: 本标段有多处管沟处在主压线下,或离高压线较近,为了保证吊装PCCP管施工安全及施工进度,这几段采用操作高度较小的挖掘机进行吊装,并制订周密的安全施工防护措施,确保施工安全。 根据现场施工情况挖掘机吊装PCCP管最大高度在6m左右,安全操作距离过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,为了确保施工安全,则必须采用防护性措施,以及悬挂警告标志牌等防护措施。 二、安全防护措施: 考虑到施工现场的实际情况,结合我们多年的实践经验制订如下切实可行的防护方法。

1、现场施工场所非常狭窄无法搭设遮栏,为了确保施工安全,我部将对有可能触碰高压线的挖掘机小臂采用包裹绝缘胶皮防护措施。 2、现场增设专职安全员一名,全面负责指挥挖掘机施工,在吊装过程中时刻提醒挖掘机司机控制好安全施工距离,确保施工安全。 3、对现场管理人员及施工人员进行安全施工教育,特别对挖掘机、吊车等特种机械驾驶员进行必要的安全交底教育。 4、我项目部把高压线立为重大危险源,针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,另外项目部将制定周检制度。 5、狠抓该项安全施工,严密防范,杜绝易发事故,严格执行水利部各项安全生产规定;加强现场安全施工管理,落实高压线下吊装PCCP管安全施工方案,严密防范,确保施工安全。 三、安全施工责任人 为了确保该项施工的安全生产,项目部专门成立

高压线下施工安全文明防护措施

编号:SM-ZD-41883 高压线下施工安全文明防 护措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压线下施工安全文明防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 编制说明 施工场地围挡附近有1~10kv高压线穿过,这条线路供现场施工专用,无法停运及转移。为确保围挡施工安全,并依据《电力设施保护条例实施细则》等相关安全规范编制本施工注意事项及措施。 1.1 安全第一的原则 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保围挡施工和高压线输电线路安全。 1.2 质量根本的原则 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 1.3 风险预控的原则 为保证围挡施工和高压线输电线路安全,我们在施工生产过程中必须指定切实的预控指导方案和措施。

1.4 资源合理配置的原则 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。 1.5 节约环保的原则 以“科学发展观”的思想为指导,严格遵守环境保护法相关环保规定。节约用地,科学文明施工,将环境保护工作落到实处。 2 施工注意事项 1、选责任心强、业务精干、思想素质优秀的工区管理人员,充实到施工生产一线,切实保证现场施工组织管理。 2、进入高压线作业区域配专职安全员对施工现场不间断巡逻监控。 3、现场所有的弃物、覆盖物均要压实,避免刮风卷起造成线路短路触电事故。 2、高压线附近不得存储易燃、易爆物。 3、高压线下不得堆土、堆废弃物。 4、所有的施工人员不得攀爬高压线架,禁止向高压线投

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编 高压线维护施工方案 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1施工现场与周围环境 2.1.1通道和高压线位置及搭设前提条件 北京**商场临时道路位于施工现场东侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m之间,临时道路和现场由2m高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

2.1.2方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设双排杉槁脚手架,里排紧邻槽边,外排立在围墙外。为了保证施工安全,建议在基础及主体结构施工阶段,楼东侧边坡空地不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。由于建筑物高度62.2m,外墙距围墙6m。所以安全防护用架要等到工程竣工才能拆除。 3.施工安排 3.1工期安排 为确保行人和塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架子应及时搭设。 3.1.1搭设日期:2003年11月20日至2003年11月26日 3.1.2防护日期:2003年11月26日至2004年12月25日 3.1.3拆除时间:2004年12月26日至2006年12月31日 3.2施工组织及任务划分: 由项目部生产经理主管,项目部安全员组织四川架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 3.3高压线防护脚手架形式选择 根据防护架子搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线一侧的防护须采用绝缘材料并保证一定的安全距离。所以里排脚手架顶端高过高压线1.5m。架体安全网距高压线应不小于1m。(因为围墙、槽边和高压线走向有变化,所以距离有所变动),其防护架子详见附图所示 4.施工准备

临近高压线安全施工方案

临近高压线安全施工方案 第一章:工程概况 德和.沁园-花园洋房工程由江西德和实业集团有限公司投资兴建,工程位于宜阳新区芦洲大道以东,府前路,交通便捷,四通八达,总建筑面积93706㎡。 本工程共计311栋,受高压线路影响的共计53栋,其中16栋为桩基础及电杆山坡所在地18栋无法开工;余下高压线正下方8栋及临近高压线11栋,地面距高压线有14.22M-24.09M的不同高度,项目部为了人员和材料的有效衔接,计划此19栋根据现场实际情况,施工一至三层。为此特制定高压电线下安全施工方案。 第二章:施工计划 1、临近110KV(11万伏)高压线路而未施工的共计53栋,根据现场地势及标高,以及场地特点和环境因素作出详细的生产计划安排。(见下表) 项目工区区长栋号数量 施工计 划 临近高压线二区李金平 海棠C-98栋、鸢尾102、103栋、紫荆A-41、 42、43栋11栋 主体可 封顶三区周建平紫荆A-36、38、39、40、41栋 高压线正下方二区李金平紫荆B-115、116、118栋 8栋 可施工 至主体± 0.00三区周建平紫荆B-30、31、32栋 四区张展柏海棠A20、21栋 未打桩四区张展柏 海棠B-59、60、33、35、36、38、39栋、 海棠A-46、48、49、50、22、23、25、26、16栋 无法施 工

28栋 高压线 电杆山 包位置 二区 李金平 鸢尾99、100、101栋、海棠B-105、106、 108、109、111栋、海棠A-35、36、38、 39、40栋 18栋 无法施 工 三区 周建平 紫荆B-26、28、29、紫荆A-33、35栋 第三章:外电施工安全距离要求 1、现场高压线为110KV (11万伏),横向宽度为5米,根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》中规定,主体、脚手架的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于8米。 边线之间最小安全距离表 2、施工现场天泵浇捣混凝土、挖掘机挖土及装土、工程车翻斗 倒土等起重设备的任何部位与架空线路边线最小安全距离不得小于10米。 3、高压线路最低点与地面和主体±0.00之间的作业面垂直距离及安全高度(见下表); 项 目 工区 栋号 地面与高 压线距离 地面作业 安全高度 ±0.00与 高压线距离 ±0.00作业 安全高度 高压线正下方 二区 紫荆B-115栋 24.09M 14.09M 22.73M 12.73M 紫荆B-116栋 22.78M 12.78M 紫荆B-118栋 22.83M 12.83M 三区 紫荆B-30栋 16.73M 6.73M 16.83M 6.83M

高压线防护施工方案范本

整体解决方案系列 高压线防护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65229高压线防护施工方案 High voltage line protection construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 6、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 绿地青浦180地块项目位于上海市青浦区,北面与江苏花桥接壤。本项目位于吴淞江以北,外青松公路以西,绿地集团启航社及鑫苑项目以南。整个项目由3个地块组成,分别为A-01,A-02及A-12,地块区位比较分散。本工程为A-01地块。A-01地块:总用地面积:25799.39平方米,地上计容总建筑面积:64298.95平方米,地下总建筑面积:23513.53

平方米,总容积率为2.50。 2.1高压线位置及搭设前提条件 本工程北和西北方向均有高压线,高压线离地高度约10米,南向高压线离建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条3米宽道路。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.2方案的可行性研究及建议 根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路采取搭设毛竹脚手架

临近高压线下施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 临近高压线下施工安全专 项方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34954临近高压线下施工安全专项方案 Special plan for construction safety near high-voltage lines 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 (1)新建海南西环铁路XHZQ-2标工程施工图及相关设计文件; (2)《中华人民共和国电力法》; (3)《建设工程安全生产管理条例》; (4)《电力设施保护条列》; (5)海南电网公司相关文件; (6)其他有关安全管理办法; (7)现场施工环境实地调查情况。 二、编制原则 在确保工程质量和施工安全的前提下,力求安全专项施工方案的适用性、先进性相结合的原则。 三、适用范围

本施工方案适用于中铁二十一局集团第四工程有限公司新建海南西环铁路XHZQ-2标项目部所属各桥涵路基临近高压线附近及下方的施工地段,作为安全预控和事故应急救援工作的指导。 四、工程概况 本工程位于海南省澄迈县境内,本段新建海南西环铁路起点为颜春岭隧道出口300米D1K17+800,途径大丰村、富力红树湾、文生村、博文村、远征村、凤行村、白堂村,终点D2K37+226.09皮波河双线特大桥海口方向桥台尾(不含福山站D1K33+770.95-D1K35+300),正线全长17.897km。其中路基长度5.483km,占线路长度的30.64%,桥梁长度12.244km,占线路长度的68.41%,隧道长度0.15km,站线路的0.95%。全线路基工点11处,路基土石方156.29万立方,附属污工13万立方。新建梁式桥梁9座,其中特大桥4座10339.9m,大桥4座1785.1m,中桥1座119.6m,特殊桥梁2座,采用摩擦桩、人工挖孔桩、明挖基础。不同跨度的特殊结构较多(如连续梁),技术复杂,工期又紧,安全压力大。框架桥2座271.89顶平米,涵洞9座184.91横延米,倒哄吸1座,

高压线下安全作业措施示范文本

高压线下安全作业措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压线下安全作业措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 我单位施工的玉贤~七里庙220KV线路工程(1#井至 4#井隧道段),施工作业面上空有多处高压线穿过,为确 保安全施工,施工机械不触碰到高压线,在各施工阶段制 定相对应的安全措施,确保在离高压线安全距离内施工: 一、桩基施工阶段 1.原设计为机械钻孔桩,因高压线下打桩机械施工超出 安全距离,经和设计院沟通,将钻孔桩改为人工挖孔桩施 工。 2.高压线下吊车吊装12m长的钢筋笼不满足安全距离 4m,钢筋笼制作时将其分为三截,安装时,人工用三脚支 架吊起拼接安装。 3.浇筑砼时,泵车尽量压低臂长,并且高压线下砼施工

用溜槽接过去,使泵车在安全距离内施工。 4.各机械在高压线下及周边施工时,派专人站在高处看护。 5.各机械施工尽量安排在白天施工,夜晚施工时保证有足够的照明。 6.高压线下作业设安全警戒标语。 二、土方开挖 1.基坑基槽土方开挖,转运土方施工时,高压线下范围尽量不堆集土方,如确要堆集少量土方,挖机不得在土堆上扬臂转土,应处于低位转土,保证施工时与高压线的安全距离,且派专人站在高处看护。 高压线下施工时,事先和输电运营公司值守沟通,配合一起搞好施工的安全工作。

高压线维护施工方案实用版

YF-ED-J6170 可按资料类型定义编号 高压线维护施工方案实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压线维护施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节、外电防护 1.编制依据: 1.北京***商场施工组织设计 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1 施工现场与周围环境 2.1.1 通道和高压线位置及搭设前提条件 北京****商场临时道路位于施工现场东 侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m

之间,临时道路和现场由2m 高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

高压线塔拆除安全方案与高压线杆下施工安全专项方案汇编

高压线塔拆除安全方案与高压线杆下施工安全专项方 案汇编 高压线塔拆除安全方案 一、工程概况 德商高速公路夏津至聊城段路桥三标起点起点S258南侧,里程桩号K84+000,与二标的接头处长链长度为27.8m。向南经梁水镇任香坊东、河下荣东、老程庄西、小赵庄西、大荣东、闫寺办事处大王庄东、道口铺办事处任双庙东、胡谢西,止于王尔镇村西南德商高速与济聊馆高速公路交叉设置的聊城西枢纽互通,里程桩号K103+000本标段全长19.028公里。 二、编制依据 按照?公路工程施工安全技术规程?、?公路水运工程安全生产监督管理办法?的要求和其它安全施工的规定进行。 安全目标 1.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 2.杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保生命财产不受损害。 3.创建安全生产标准工地。 4.杜绝因施工造成的道路中断,通信、电力管线损坏等施工责任事故。 三、现场组织机构设置及职责

项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,安全总监主抓安全生产工作。项目总工负责施工技术问题,现场配备专职安全员,施工队伍配备兼职的安全员。 组长:xx 副组长:xx 组员:xxxxxx 项目经理对施工进行总体协调指挥,现场经理负责对施工现场的整体指挥工作。组员按照分工对现场进行直接管控。 四、施工前的准备工作 1、拆除高压线 ①应与供电部门进行协调及时拆除高压线路。 ②未拆除高压线前不得进行施工作业。 2、车辆、人员就位 ①线路拆除后吊拆车辆进入现场选择合理的支点将车辆支立稳定,并对车辆进行安全检查。 ②吊车司机应按规定持证上岗。 ③现场安排专人进行指挥作业。 ④作业前对作业人员进行安全交底。 ⑤对施工人员佩戴的防护用品进行检查,确保安全后进行作业。 五、线塔拆除施工工艺流程 1、铁塔拆除流程 施工准备吊车到位锚固塔身拆卸螺栓吊卸塔材清理现场 2、施工方法

高压线下安全专项施工方案

高压线下安全专项 施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1、编制依据 (2) 2、编制原则 (2) 3、编制范围 (2) 二、工程概况 (3) 1、工程概况 (3) 2、环境条件 (3) 三、施工安排 (3) 1、施工组织机构 (3) 2、安全、质量目标 (5) 3、施工工期计划 (5) 四、施工准备 (5) 1、机械准备 (5) 2、技术准备 (6) 五、主要施工方法及技术措施 (6) 1、高压线下施工一般措施 (6) 2、在高压线施工范围内采取如下防护措施 (8) 六、安全保证措施 (9) 1、安全管理体系 (9) 2、施工安全控制要点 (10)

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 3、安全预防措施 (11) 七、应急救援措施 (12)

高压线下施工安全专项方案 一、编制依据 1、编制依据 (1)中铁七局郑徐枢纽路基平面施工图。 (2)中铁七局集团郑徐客专代建工程施工组织设计。 (3)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46- 。 (4)前期实际调查资料。 2、编制原则 (1)安全第一 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保既有高压线输电安全。 (2)质量根本 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 (3)风险预控 为保证高压线的输电安全,我们在施工生产的每个环节都必须指定切实的预控指导方案和措施。 (4)资源合理配置 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。 3、编制范围 七里河路基过渡段工点110KV高压线下施工安全防护方案。主要包

高压线防护施工方案25179

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度17.45m。 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约3.50-4.0米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

高压线塔附近施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、方案编制指导思想 (3) 四、施工前的准备 (3) 五、安全、质量技术措施 (5) 六、施工方法 (6) 七、地貌恢复 (9) 八、安全防火措施 (9) 九、应急预案 (10)

一、编制依据 1、《电力设施保护条例》2019 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 4、《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996 5、《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-1990 6、中华人民共和国电力法 7、《管道干线标记设置技术规定》 SY/T6064-2017 8、《油气管道地面标记设置规范》 Q/SY1357-2010 9、《油气田及管道岩土工程勘察规范》 GB50568-2010 10、《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015) 11、《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB50369-2014 12、现场调查情况。 二、工程概况 2.1施工现场及周围环境 本段管线在秀山岛东南侧上岸,上岸后沿山坡自东向西敷设,线路全长为5.266km(水平距离),设计压力9.9MPa,管径D1016mm,采用L485M(X70)级钢管。管道在XS2~XS5号桩之间与两处电力铁塔平行,在建燃气管道距离220KV迦蓬43T7线036号线塔边距为16米,在建燃气管道距离110KV舟兰1923线007号线塔边距为11米(见下图) 燃气管道与电塔平行示意图(1)

燃气管道与电塔平行示意图(2) 燃气管道与电塔平行示意图(3)

高压线下施工安全措施

高压线下施工安全措施公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

路基填筑以及结构物等施工工作现已全面开展,现场多处工作区域位于高压线下方,高压线下机械施工安全问题日渐严重,为保证现场生产工作顺利开展,进一步加强高压线下施工安全管理和现场施工人员的安全意识,特发此通知。 现提出以下工作要求:

1、管理措施 按照电力部门下发的高压线下附近施工安全注意事项,对项目所有施工及技术人员进行下发,做到对高压线下施工安全的全员管理;涉及高压线下施工的必须由专职的安全员和技术人员实行安全值班制度。 每个工点开工前,工区组织相关技术和安全人员对施工作业人员进行安全教育培训,提高现场施工人员高压线下作业的安全意识;技术人员要对高压线距施工现场的垂直及水平距离进行测量,保证安全距离:1-10千伏5米,35-110千伏10米,220千伏15米。并对现场施工员进行风险告知,保证施工安全。 2、技术控制措施 根据高压线下施工安全防护要求,最小安全距离为5m。每处高压线下作业区域施工前,均需先用水准仪准确测出施工区域内最低点高压线的高度,然后再确定施工机械起升最大高度并设置标杆,在施工过程中应派专人进行监督旁站;特种作业人员必须执证上岗。施工前针对每处施工区域距高压线的距离和安全操作距离对施工人员进行安全交底。班前教育时,班组长要着重强调高压线下施工安全问题。 3、现场控制措施 (1)施工现场必须设有安全警示标志,在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间;做好个体防护,进入施工现场按要求规范佩戴安全帽。进

入高压线下施工时,必须戴好安全帽、绝缘手套,穿好绝缘鞋、绝缘服;严禁穿拖鞋进入施工现场。 (2)高压线下进行挖、装、吊、卸等工序施工时,必须有专人指挥,施工高度不得逾越安全作业空间,防止施工机械触电危害人身生命、造成经济财产损失。 (3)针对不同区段高压线离地距离,应采取相对应安全防护措施,必要时通知电力部门派专人进行现场安全监管。钢筋笼吊装除采用钢筋笼分节制作、分节安装的方案,起重机械吊装作业时,必须采取绝缘防护措施并设专人负责指挥,同时应有管理人员于现场进行安全监管。起重机械作业半径与架空线路边线的最小安全距离不小于5m,起重设备操作人员、桩机操作人员、电工在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用要求进行规范穿戴,严禁无防护设施进行施工。 (4)阴雨及大风、大雾、大雪等恶劣性天气应停止高压线下及附近施工,防止高压感应电伤人,禁止施工人员疲劳作业。电表及电敏感性仪器在高压线下施工时应远离高压线,若需要放置在高压线下时,必须加设防护罩,以免仪器损坏。施工现场在显眼处设立安全警示标志,标明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。施工期间若发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即向上级汇报,安排专业人员进行处理。

变压器、高压线防护施工方案

变压器、高压线防护施工方案 (总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

中国哈尔滨国际农业博览中心·世贸花园国际公 寓03地块 变压器、高压线防护施工方案 编制人: 审核人: 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 2017年5月25日

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况及施工部位 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2 变压器的位置及规范要求 (1) 3、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 4.施工准备 (2) 4.1材料准备 (2) 4.2人员准备 (3) 5、施工部署 (3) 5.1组织架构 (3) 5.2?岗位职责 (3) 5.3 施工组织及任务划分: (3) 5.4搭设范围和设置要求 (3) 6.施工方法 (4) 6.1搭设防护架工艺流程 (4) 6.2、节点绑扎方法 (4) 7.安全保证措施 (5) 7.1施工安全措施 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3防护架体检查 (6) 7.4防护架拆除 (6) 附图: (6)

1.编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.3《工程建设标准强制性条文》[2013] 1.4《建筑施工脚手架实用手册》 1.5公司有关安全生产的管理规定 2.工程概况及施工部位 2.1工程概况 本项目由会展、酒店、办公、商业、住宅、公寓等业态组成,属典型的超大型城市综合体建筑群,总规模近188万m2,最高建筑350m,建成后将成为世界一流、亚洲最大的现代高科技农业博览中心,将成为哈尔滨最高地标建筑群。 2.2 变压器的位置及规范要求 因工程需要,建设单位在位于现场基坑的南侧新设315KAV变压器组(7台),东侧新设315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(9台),北侧新设 315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(3台),西侧后期拟设315KAV 变压器组(3台)。现场变压器和高压线位置如下图: 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场变压器位置在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.5 条之规定。

高压线迁移施工方案

高压线迁移施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程 高 压 线 迁 移 方 案 临沂元丰建设工程有限公司 2018年05月17日

目录 1.工程概况 (1) 2.参建单位 (1) 3.编制依据 (1) 4.高压线杆临时移位方案 (1) 施工准备 (1) 电线杆移除施工步骤 (2)

1.工程概况 临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼新建工程位于经济开发区南楼子村,高压线杆2根130米影响1#理实一体化实训楼基槽开挖施工。 2.参建单位: 建设单位:临沂职业学院 设计单位;临沂市建筑设计研究院有限责任公司 监理单位: 施工单位:临沂元丰建设工程有限公司 勘察单位:临沂富鑫规划勘测设计有限公司 3.编制依据: 根据《施工合同》及施工图纸并结合现场业主代表、电力公司代表、施工方实地勘察反馈和目前现场施工条件。 4.高压线杆临时移位方案: 目前临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程占地范围内高压杆线影响1#理实一体化实训楼工程基槽开挖及紧后各工序施工。必须先将该影响区域内高压线杆(2根)及高压线130m移出施工范围,才能满足设计基槽开挖位置要求。我方拟将该高压线杆2根移除,变更高压线线路位置,由香港路处电线杆沿着施工现场西侧围挡向北行至北侧围挡,沿着北侧围挡行至1#理实一体化实训楼工程范围外南楼子村处电线杆为止总共使用的铝芯YJLV-22(规格:4×50mm2)高压线由我方提供,并将高压线置于地面上。因范围内有住户需由高压线杆处通向住户2根25 mm2 铝芯电线50m,此电线也由我方提供电线。施工准备 (1)人员准备

相关文档
相关文档 最新文档