工程项目的施工方案、施工方法与技术措施

1测量施工方案

1.1 桩位移交

首先应把设计单位移交的有关资料:路线平面图、路线纵断面图、路线桩固定表等进行室内校核和现场核对,全面了解路线与附近建筑物之间的关系及地形情况,以确定相应的测量方法。以业主单位提供的现场点位及书面成果为定线依据。

对于设计单位提供的导线点和水准点,在施工全过程中进行妥善保护,并进行明显标识,以利识别。如有损坏或移动,及时采取措施进行恢复,并复核其精度是否满足要求。如果这些桩位在工程实体范围内或在其附近,易被掩埋或破坏,可将其移至附近,并将移桩资料报监理工程师认可后,作为施工放样的依据。

为便于施工,根据实际施工需要将导线点和水准点进行加密,加密后的水准点符合技术规范的规定。

1.2复测

全面熟悉设计文件,领会设计意图及要求,根据设计图纸和设计单位提供的测设基准资料和测量标志,进行导线和水准复测,并将复测结果报送监理工程师审核。经监理工程师批复后的复测结果作为施工放样的依据,据此进行路线中、边桩的测设恢复。如复测不能满足要求,则及时与监理工程师和设计单位协商解决。在桩位复测成果未经监理工程师批准确认可前,不得进行任何施工放样。1.3施工控制网的建立

1、平面控制网

布设时,根据实际地形及施工要求进行选地基稳定、在施工过程中不受外界因素影响的点,各点之间通视好;在选择好的桩位位置上埋设控制桩,树立明显的标志;认真做好观测,并做好记录。

2、高程控制网

为了定期对施工放样的观测墩进行高程监测,特需在各重点结构物处选择交通方便、安全、不受施工沉降影响的地方,埋设水准控制点;观测时要同时将增设的用于施工放样墩上的水准标志纳入已核定的水准路线中进行观测。

1.4测量的主要任务及要求

1、对所交付的控制网基本点、水准基本点等桩及其他资料进行检核,复测。

2、复核桥位、路基控制桩并建立施工控制网;

3、准确的复核各桥的平面位置、标高和几何尺寸;

4、准确的放样各桥及路基的各个部分;

5、随时检查各桥及路基各部位坐标及高程;

6、在施工过程中对部分结构进行变形观测。

2试验实施方案及方法

1、工程开工前,根据监理工程师、业主等的要求,建立满足现场施工质量控制及其它试验所需的试验仪器相配套的工地试验室。试验仪器保证在工程进行期间正常运转使用。另外配备经验丰富的试验工程师主持试验室的工作,所有试验人员必须通过技能培训并持证上岗、所有试验仪器通过相关部门检测后获得许可证书后投入使用,并向中心试验室申请临时资质。

2、用于本工程的各种原材料均按设计图纸或规范要求的试验规程进行试验,各项试验指标符合图纸及监理工程师要求,并经监理工程师认可允许使用后,方可用于本工程。

3、所有运至工地的外购材料,必须有出厂证明书(标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂日期和批号,试验报告和订货单副本)及质量合格证书,并报监理工程师审查批准后方可用于工程中。

4、各种混合料的配合比试验

本合同段各项配比必须在监理工程师的监督和指导下进行,确保各项技术指标满足设计及规范要求。配合比经批准后方可用于指导施工。

3路基工程施工方案

本标段地形为微丘区,地形起伏较大,开挖量大,路基开挖的土石方部分用于路堤填方后,仍有大量弃方,因此未设置取土场,只设置弃土场12处;具体土石方调配详见土方调配表。

3.1填土路基

填土路基施工工艺见《填土路基施工流程图》

填土路基施工流程图

1、试验段位置选择在最具有代表性的路段进行,设置在K49+340---K49+460段,长120m,平均填土高度为6m;基底经检验合格后,根据自卸车容量计算堆土间距,在施工路段打上网格,均匀卸土,用推土机按设计松铺厚度在整个路基宽度内进行摊铺。土方摊铺后用平地机整平,形成路拱,经测定厚度后,在最佳含水量时进行碾压。

碾压时采用振动压路机进行施工。碾压过程中,测定并记录不同阶段路基土方密实度及碾压后土层厚度,直至达到规定的密实度为止。

试验路段完成后,应对试验路段施工进行总结,以确定适宜的工作段长度、能够达到要求密实度标准的土层虚铺系数、压实遍数及最佳机械组合,绘制压实次数~压实度、含水量~压实度关系曲线,上报监理工程师批准后,以指导路基

填筑大规模施工。

2、路堤填料应优先选用级配较好的砾类土、砂类土作为填料,不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、含有树跟和腐朽物质的土。对液限大于50,塑性指数大于26的土,不得作为路基填料。高填方路堤受水浸淹部分,应采用水稳性高及渗水性好的填料。

3、填筑采用水平分层填筑法施工。即按横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑,如原地面不平,应由最低处填起,每填一层,经过压实符合规定要求之后,再填上一层。分层最大松铺厚度不应超过30cm,填筑的断面每侧应宽于填层设计宽度30~50cm,填筑在路堤顶面最后一层的最小压实厚度不应小于10cm,以保证路基压实度。

4、不同性质的土应分层、分段填筑,不得混填,每种填料层累计总厚不宜小于0.5m。

5、填方分几个作业段施工时,两段交接处不在同一时间填筑,则先填地段应按1:1分层留台阶。若两个地段同时填,则应分层相互交叠衔接,其搭接长度不得小于2m。

6、当基底为自然地面坡面,且自然地面坡度较大(纵坡大于12%或横坡陡于1:5)时,将坡面做成台阶形式,一般台阶宽度不小于2m,台阶顶面应做成向堤内倾斜4%-6%的坡度。

7、横坡陡峻地段的半填半挖路基,必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不应小于2m。其中挖方一侧,在行车范围内的宽度不足一个行车道宽度时,则应挖够一个行车道宽度,其上路床范围内的原状土应予以挖除,并按上路床填方的要求施工。

8、零填挖路床及路堑0~80cm范围内如为土质,应全部翻松后再压实,并应先进行地表试验检测,如原状土不符合路床要求时,应及时上报监理工程师,按程序进行变更处理。如为石质参见石质路堑要求。

3.2填石路基

填石路基施工工艺见《填石路基施工流程图》

填石路基施工流程图

1、石方路基采用卸上推下、分层压实法施工。填石路基的石料强度不小于15MPa。试验段位置选择在最具有代表性的路段进行,试验路段长度不小于100m。基底经检验合格后,根据自卸车容量计算堆放间距,在施工路段打上网格,均匀卸料,用推土机按规定厚度在整个路基宽度内进行摊铺和整平,形成路拱,经测定厚度合格后进行碾压。

碾压时采用振动压路机进行施工。碾压过程中,测定并记录不同阶段路基沉降值及碾压后层厚,直至符合要求为止。

试验路段完成后,应对试验路段施工进行总结,以确定适宜的工作段长度、能够达到要求密实度标准的虚铺系数、压实遍数及最佳机械组合,绘制压实次数~沉降值关系曲线,上报监理工程师批准后,以指导路基填筑大规模施工。

2、选择合格填料,膨胀性岩石、易溶性岩石、崩解性岩石和盐化岩石不得用于路堤填筑。填料粒径应满足规范及设计要求。

3、分层填筑、分层压实,安排好石料运输路线,专人指挥,按水平分层,先低后高,先两侧后中央上料,用大型推土机按其松铺厚度摊平,个别不平处应配合细石块、石屑找平。在整修过程中发现有超粒径的石块应予以剔除,做到粗颗粒分布均匀,避免出现粗集料集中现象。

4、当石块级配较差、粒径较大、填层较厚、石块间空隙较大时,可在每层表面的空隙了扫入石屑、石渣、中粗砂,再以压力将砂冲入下部,反复数次,使空隙填满。

5、人工铺填石料时,应先铺填大块石料,大面向下,小面向上,摆放平稳,再用小石块找平,石屑塞缝、最后压实。

6、填石路堤的填料如其岩性相差较大,特别是岩石强度相差较大时,应将不同岩性的填料分层或分段填筑。

7、填石路堤应进行边坡浆砌,边坡浆砌石料强度要求不低于30Mpa,浆砌石块最小尺寸不小于30cm,石块须规则,浆砌厚度符合设计要求。

3.3土方开挖

土质路堑施工工艺见《土质路堑开挖施工工艺框图》

土质路堑开挖施工工艺框图

1、严格按照设计坡度施工,边坡实际上土质与设计勘探的地质资料不符,特别是土质较设计松散时,及时向有关方面提出修改设计的意见,经批准后实施。

2、高路堑边坡开挖应自上而下进行,严格按设计图纸分级进行,开挖边坡一次性成型,且应开挖一级防护一级,防止边坡失稳产生滑塌等高边坡灾害,对有可能产生滑塌等边坡应先施作锚固工程等进行加固,方可进行下级边坡开挖。严禁掏洞取土,严禁采用爆破施工。

3、在高路段边坡地段一般山体含水量较大,在渗水量大的部位应及时有针对性地按设计要求施打排水平孔。为确保高路堑地段路基稳定应在边沟底设置复式渗沟,防止山体水渗入路基,产生隐患。

4、开挖面高度每3~4m在挖掘机作业高度范围内应对开挖坡面进行一次修整,按设计坡率、线形,采用机械进行,同时应采用全站仪对已开挖边坡进行一次复核,以确保开挖坡面不欠挖不超挖,才可继续施工。

5、现场施工技术人员应配备坡比架、卷尺等随时对开挖边坡进行检查,以指导机械操作员。

6、如果在指定设置弃土场的地方不能满足堆积弃方数量时,应停止开挖,重新选择弃土位置并相应修改施工方案、提交监理工程师批准。

7、沿溪及山坡不能横向弃置废方的路段,应选择可行的措施,防止造成废方侵占良田、河道,损害民房及用地范围以外的其他构造物。

8、路基开挖时,遇特殊土质时,是否改良利用或废弃应得到监理工程师的批准。

9、土方路堑开挖时,若短而深的路堑,可采用横挖法施工;若较长的路堑,可采用纵挖法施工;若路堑纵向长度和挖深超过20m的路堑,宜采用混合式开挖。

10、土方路堑开挖时,应设不少于3%的纵向排水坡,待按此施工贯通之后,应自线位较低处起纵向整修路槽。

11、修筑路拱、整修边坡、整平路基面时,应采用机械作业,人工配合。3.4石方开挖

石质路堑施工工艺见《石方路堑爆破开挖施工一般流程图》

石方路堑爆破开挖一般流程图

1、根据地形,地质及挖深选择适宜的开挖爆破方法,软岩及强风化岩尽可能采用挖掘机挖装;需爆破开挖的尽可能按岩石层次进行爆破,采用小型及松动爆破为主,严禁过量爆破。若地质情况合适时(硬质岩石),采用光面爆破或预裂爆破施工。

2、开挖拉槽应自拉槽的两端中部首先起爆,形成数个临空面,然后采用深孔梯段爆破,向拉槽中部推进,拉槽施工必须采用竖孔爆破方式,严禁采用平孔爆破的方式施工。

3、爆破法开挖的路段,如空中有缆线,应查明其平面位置及高度;还应调查地下有无管线,应查明其平面位置和埋设深度;同时应调查开挖边界线外的建筑物结构类型、完好程度、距开挖界距离。

4、光爆后,应该清刷边坡,从分界线往下分级清刷边坡,下挖2m~3m时,应对新开挖边坡刷坡,对于软质岩石边坡可用人工或机械清刷,对于坚石和次松

石,可使用炮眼法,边坡上不得有松石、危石,松动部分的岩石,必须清除。对于探头孤石,在评价其稳定性后或考虑景观设置或采取相应的技术措施后,确保安全时可予以保留。

5、石质路堑路床顶面宜使用密集小型排炮施工,炮眼底标高宜低于设计标高10~20cm,装药时宜在孔底留5~10cm空眼,装药量按松动爆破计算。

6、石质路床有裂隙水时,应采用渗沟连接,渗沟宽度不宜小于30cm,渗沟底略低于坑洼底,坡度不宜小于6﹪,使可能出现的裂隙水或地表水由浅坑洼渗入深坑洼,并与边沟连接。如渗沟低于边沟则应在路肩下设纵向渗沟,沟底应低于深坑洼底至少10cm,宽不宜小于60cm;纵向渗沟由填方路段引出。渗沟应按设计图纸填料填筑。

7、石方路堑的路床底面标高,应符合图纸要求,如过高应辅以人工凿平,过低应以开挖的石屑或碎石填平并碾压密实稳固,严禁用土整平。

3.5特殊地基处理

1、填土路堤加固

采用冲击碾压及土工格栅等加固处理。

a、路基高度6m≤H<20m时,每填高4m冲击碾压一次,每次碾压10遍,至94区再补充碾压一次20遍。本标段共有2239m/36段。

b、路基高度H≥20m时,于地面设60cm厚砂垫层及土工布一层,填高2m时设格栅一层,填高4m时冲击碾压一次,铺土工格栅和冲击碾压交替进行,间高均为4m。本标段共有185m/2段。

c、施工工艺

①冲击碾压

采用YCT-25型冲击压路机进行施工,在压实作用中较大地增加了对土石方的压实功能。三边形冲击压实机的压实影响深度达5m,有效压实厚度由振动压实的0.20-0.30m,增加为1.00-1.50m,且冲击压实机的碾压速度较振动压实机提高两倍。

施工前首先清理、平整场地,放线确定冲击补压范围,并进行第一遍第一次冲击,完毕进行第一遍第二次冲击时,单轮从第一次冲压轮正中通过。由于轮内边距大于轮宽,在进行第一遍第二次冲击时,轮两侧存在冲压间隙,所以在第二

遍第一次冲击时覆盖第一遍间隙,第三遍回复到第一遍位置冲击,直至达到最终设计遍数。

②土工布、土工格栅

土工布幅采用缝合联接,叠合长度≥30cm,土工格栅之间采用铁丝绑扎联接(间距50cm),在受力方向联接处强度大于设计抗拉强度,且叠合长度≥15cm,土工合成材料铺设不允许有褶皱,土层应平整,铺筑土工格栅时,应进行有效的锚固,锚固采用φ8钢筋弯成U型锚钉,间隙为1m。填料应按设计要求选取,在距合成材料层8cm以内的路堤填料其最大粒径不得大于6cm。当格栅铺好后,先在两端摊铺填料,将格栅固定,再向中部推进。碾压的顺序是先两侧后中间。碾压时压轮不能直接与筋材接触,未压实的加筋体一般不允许在车辆在上面行驶,以免筋材错位。格栅铺设好后应及时用土料填盖,一般不应超过两天。

2、软基处理

在冲沟、山谷、水田、水塘及山间洼地等地段采用完全换填法处治。本标段共有,995m/19段,采用完全清除软土后,回填级配较好、颗粒强度高的碎石土、砂类土、砾土类土等透水性好的粗粒土。

回填施工工艺参照路基填筑施工方法。

4防护及排水工程施工方案

本合同段内的防护形式主要有浆砌片石拱形骨架、挂网喷播、锚杆格梁、挡土墙等形式。

排水主要有浆砌片石矩形边沟、浆砌片石路堤边沟、浅碟形边沟、浆砌片石截水沟、路堑边沟加深。主要施工方式:浆砌片石砌筑。

4.1防护施工

1、浆砌片石拱形骨架防护

主体采用M7.5浆砌片石砌筑,砂浆强度不低于7.5Mpa,石料采用抗压强度大于30Mpa的弱风化-未风化石块,短边长度大于15cm,施工前,详细进行测量放样,挂线定位。分区段平行施工作业。所有沟槽开挖均采用人工开挖并修整。

砌筑施工时,首先对砌筑材料进行检查,片石作到色泽一致,大小均匀等要求。砌筑时坡面应整洁、平顺、密实、线形顺适。砂浆缝要牢固、均匀、饱满、光滑。现场制作并竖立砂浆配合比标志牌。

砌体时应分层座浆砌筑,砌筑上层时不应振动下层。不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转、和敲击石块;砌筑工作中断后再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润。砂浆采用机械拌合,严格按照配合比施工。伸缩缝两侧设水泥预制块,内填沥青麻絮。施工完后及时洒水养护,由专人负责。在施工期间,应作好临时防排水系统,确保施工顺利进行。

2、挂网喷播

施工顺序:施工前准备→坡面整理→规划放样→锚杆钻孔→安放锚杆→安装网→潮润边坡→喷射基材→植被种植→养护管理。

应用TBS植被护坡绿化的工程坡面采用光面控制爆破开挖。锚杆钻孔孔眼应垂直坡面。由于喷基材植被中的锚杆均较短,采用风钻打孔、常压注浆,锚杆孔径、浆液要求与喷锚网同。锚杆注浆7天后选取2%的锚杆进行抗拔试验,锚杆极限抗拔力大于 1.0t/m。14#镀锌铁丝网固定,网孔 80mm×80mm。挂网在锚杆可受力后进行。固定网必须张拉紧,网间搭接宽度≥5cm,并间隔30cm用18#铁丝绑扎牢固。安放锚杆托板固定网,确保网与原坡面的最小距离≥5.5cm。

基材混合物的配比为绿化基材:纤维:植壤土1:2:2(体积比),依次倒入拌合机料斗,搅拌时间不得少于90s。植壤土应选择工程地原有的地表土或附近农田土粉碎过8mm筛,含水量<20%。喷射基材混合物前必须充分湿润坡面并间隔1m设置一个厚度控制标桩,以保证喷射厚度≥10cm。植被种植喷射厚度为10mm。喷播后及时覆盖无纺布。

3、锚杆格梁施工

(1)采用逆作法施工,边坡自上而下逐级开挖、逐级防护,坡面应平整、夯实,无溜滑体、蠕滑体和松动岩块。

(2)施工前应做锚杆抗拔力验证。

(3)锚杆打设于格梁节点处,锚杆入射角θ视具体情况取10~20°钻孔直径均110mm。

(4)锚件置入前应作除锈处理。为方便与锚具连接,钢筋下料长度应适当加长20cm左右。

(5)楔形台座角度应根据实际情况调整,保证锚杆轴向与垫片及锚具垂直。(6)砂浆采用M30水泥砂浆,砼强度C25以上。

(7)采用孔底注浆法,插入锚筋后,注浆管应插至距孔底50-100mm,并随水泥砂浆的注入逐渐拔出,注浆压力不少于0.2Mpa。

(8)土质边坡及软质岩边坡地段,格梁置入岩土体内10~15cm:硬质岩边坡地段,格梁尽量与坡贴紧,局部悬空处应以片石填充。

(9)施工期间加强坡面形变观测,设置观测桩网,定期观测边坡变形情况,必要时采取工程措施。

4、浆砌片石护坡、护脚施工

浆砌片石及砂浆要求同浆砌片石拱形骨架。护坡基底下土层较软时,在基底下换填20~30cm的砂(路基设砂垫层时利用砂垫层超宽部分换填)。

5、挡土墙施工

墙后采用挖方中硬质碎石上,石方回填,回填时,沉降缝每l0m设置一道,缝宽2cm,墙顶、内、外侧采用沥青麻絮充填15cm。泄水孔布置在地面或常水位以上30cm,横向间距2m,竖向间距1.5~2m上下两排交错布置。锥坡表面、墙顶用MIO砂浆勾缝。砌筑挡墙前检测地基承载力。墙后回填土采用人工填筑、分层夯实。基础完成后,及时回填墙趾土石。浆砌片石应错缝砌筑,需待砂浆强度达70%以上时,方可回填墙背填料。

4.2排水施工

挖掘机开挖基槽,人工修整成型。挖掘机开挖时预留10cm,人工开挖,避免扰动原状土。浆砌片石砌筑用砂浆要严格按照配合比拌制,砂浆要拌和均匀,具有良好的和易性。随拌随用,超过水泥初凝时间的砂浆应废弃不用。所有砌筑工程必须挂线施工,保证线形顺直。砌块下的砂砾垫层与砌石同步进行,随垫随砌。砌筑前将砌石和砂砾垫层洒水润湿。所有片石均应座于新拌的砂浆上,在砂浆凝固前应将所有缝隙填满。按图纸要求设置沉降缝,缝内的沥青麻絮必须填塞饱满密实。勾缝前要将缝内松散砂浆和其他杂物清理干净,并洒水湿润。

5涵洞、通道工程施工

涵洞、通道工程是制约路基土石方施工进度的关键,能否使路基施工连成一片,形成规模,涵洞通道施工的进度快慢是决定因素。所以本合同段一开工,就要全心组织施工队伍,合理安排进度计划,全方位投入机械设备,积极创造条件,高速高效进行涵洞通道的施工。本合同段涵洞、通道的数量多,为了解决好路基

土方工程与涵洞工程施工的协调配合,对于那些制约路基土方施工且填土较低的涵洞工程拟采用先填后挖的施工方法。在填筑时,涵洞处应选择透水性好的填筑材料,以便排水,或在涵洞上下游先做好临时排水沟,将上游的水汇集引入附近河,再行施工。

涵洞(通道)开工前,应根据设计资料,结合现场实际地形、地质情况,对涵洞位置、方向、长度、出入口高程以及与灌溉系统的连接等进行核对,发现问题,及时报监理工程师核对批准。依据设计图纸,精确测放涵洞(通道)中线和涵台位置及各部相关尺寸。

5.1施工工艺流程

涵洞、通道施工工艺见《涵洞、通道施工工艺框图》

涵洞、通道施工工艺框图

5.2基坑开挖

基坑的开挖采用挖掘机与人工相配合的方式进行开挖,挖掘机挖至距基底设计标高20~30cm时再由人工开挖整平,支模前再开挖到设计标高,减少对地基土的扰动。当基坑为渗水基底,在坑底周边设置排水沟和集水井,用水泵抽排掉集水和雨水。

基坑开挖完毕后,及时进行基底标高、平面位置、地质和地基承载力的检测,承载力满足要求后,开始基础施工,如基底承载力不满足要求,根据实际情况向监理工程师提出处理方案,得到认可之后方可进行施工。

5.3基础施工

基础混凝土浇筑应注意沉降缝的位置要设置准确。其位置严格按图纸施工。

控制好几何尺寸和高程。

5.4主体结构施工

1、钢筋绑扎

钢筋使用前必须检查合格证,并抽样试验,严禁使用不合格钢材。钢筋应除锈去污调直。钢筋采用现场绑扎,绑扎时混凝土保护层厚度,钢筋净距离及钢筋位置均安放准确、牢固。经监理工程师检验合格后进行下一道工序施工。

2、模板

墙身外部模板采用钢模板,内部模板采用竹胶板,其支架采用支拉式支撑,模板接缝垫塑料泡沫条以防止漏浆。

3、混凝土浇筑与养生

(1)、按设计配合比,严格控制骨料质量,调整施工配合比,严格按照《公路桥涵施工技术规范》操作。

(2)、混凝土分层浇筑,每层浇筑的厚度不超过30cm,且第二层的浇筑必须在第一层初凝前完成,接缝处应保证有良好的衔接面(粗糙、干净并不得有剥落的混凝土、砂浆等)。

(3)、混凝土采用覆盖土工布或麻袋洒水养生,养生不少于7天。

4、沉降缝设置

根据设计图纸要求每隔4~6m设置一道沉降缝,沉降缝上下贯通并垂直,缝宽1~2cm采用沥青麻絮填塞。

5.5涵洞(通道)进出口的衔接

涵洞的出入口与沟床整理顺直,与上下游的排水系统连接圆顺、稳固,保证流水通畅,与路基上、下游排水沟连接顺畅,洞口铺砌、砂浆饱满密实。通道的出入口与原有道路整理顺直,连接圆顺、稳固、顺畅,洞口铺砌、砂浆饱满密实。通道底标高一般比原有道路略高。在施工前,应逐道检查施工现场的位置、标高是否与设计相符,如有不符及时应向监理、设计汇报,以确保其使用功能。

5.6圆管涵施工

钢筋砼圆管涵施工工艺:开挖基坑→基座砼浇注→安装圆管涵→接头处理→管身回填→洞口铺砌→八字墙→锥型护坡→回填

圆管节购置具有生产资质厂家的预制成品,经检查合格后汽车运往施工地点。涵洞施工应注意以下几点:

1、圆管成品各细部尺寸及误差应符合规范要求。

2、圆管在运输过程中,一定要支垫牢固、稳定,以免管节磕碰及损坏。

3、圆管涵施工采用全段开挖、直接埋入的方式。

4、涵洞开挖时避免扰动原状土,涵洞地基承载力一定满足设计要求。

5、各管节接缝及沉降缝要按图纸要求处理不得渗漏水。

6、按要求做好垫层,宽度、厚度符合设计。管基砼要振捣密实,事先必须对涵洞的标高、位置及接头等检查无误后才可浇筑。

7、涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土必须分层对称夯实,采用透水性良好的材料,并对称分层夯实。

6桥梁工程

6.1设计概况

桥梁设计一览表

6.2主要机械设备、人员配置

主要机械设备配置表1

主要机械设备配置表2

6.3下部工程施工方案

新耕大桥跨越河流,河面水宽15-20m,水深0.5-3.5m,水流只在第六跨穿越桥梁,总计8根桩基在黄淡水库中;黄淡水库1号大桥跨越水库,水库宽约48-80m,水深1.5-3.5m,水流在第三—五跨穿越桥梁,总计12根桩基在黄淡水库中;黄淡水库2号中桥跨越水库,水库宽约20-30m,水深1-2.5m,总计8根桩基在黄淡水库中;黄淡水库3号大桥跨越水库,水库宽约40-50m,水深2-3.5m ,共计10根桩基在黄淡水库中;黄淡水库4号大桥跨越水库,水库宽约50-80m,水深1-3m ,总计14根桩基在黄淡水库中。牛轭岭大桥跨越宽为5m的河沟,水深0.5-1m,桩基在原地面上;东兴互通跨线立交桥等其余桩基全部在原地面上;而且在水库中的桩基水位较浅,桩基均采用筑岛围堰冲击钻施工。其余均为陆地桩施工。所有基桩钢筋笼采取在钢筋棚下料加工成半成品,现场绑扎成型,采用吊车进行安装。砼供应采取拌和站集中拌制,砼罐车运输至桥位进行砼浇注。

1、围堰施工

(1)筑岛围堰

围堰筑岛施工,从两侧向中间围筑。最外侧打入钢管或槽钢桩,用钢丝绳在岸上拉锚,用编织袋装粘土,人工砌筑围堰周边,边打桩边砌筑边填土,依次向

安全技术交底范本

挖掘机操作安全技术交底 1、作业前应进行检查,确认一切齐全完好,大臂和铲斗运动范围内无障碍物及其他人员,鸣笛示警可进行作业。 2、挖掘机驾驶室内,外露传动部分,必须安装防护罩。 3、电动的单斗挖掘机必须接地良好,油压传动的臂杆的油路和油缸确认完好。 4、正铲作业时,作业面应不超过本机性能规定的最大开挖高度和深度。在拉铲和反铲作业时,挖掘机履带或轮胎与作业方面边沿距离不得小于1.5 m。 5、挖掘机在平地上作业,应用制动器履带〈或轮胎〉刹住、楔牢。 6、挖掘机适用于在粘土,沙砾土、泥炭岩等土壤的铲挖作业。禁止用挖掘机的任何部位去破碎石块、冻土等。 7、取土、卸土不得有障碍物,在挖掘时任何人不得在铲斗作业回转半径内停留。装车作业时,应待运输车辆停稳后进行,铲斗应尽量放低,并不得砸撞车辆,严禁车厢内有人,严禁铲斗从汽车驾驶室顶上越过。卸土时铲斗应尽量放低,单不得撞击汽车任何部位。 8、行走时臂杆应与履带平行,并制动回转机构,铲斗离地面宜为1m。行走坡度不得超过机械允许最大坡度,下坡用慢速行驶,严禁空挡滑行。转弯不应过急,通过松软地时应进行铺垫加固。 9、挖掘机回转制动时,应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动。满载时,禁止急剧回转猛刹车,作业时铲斗不得过猛。下落时不得冲击车架或履带及其他机件 10、作业时,必须待机身停稳后再挖土,铲斗未离开作业面时,不得做回转行走等动作,机身回转或铲斗承载时不得起落吊臂。 11、拉铲作业时,铲斗满载后不得继续吃土,不得超载。 12、驾驶司机离开操作位置,不论时间长短,必须将铲斗落地并关闭发动机。 13、不得用铲斗吊运物料。 14、发现机械运转异常时应立即停机,排除故障后,方可继续作业。 15、作业结束后,应将挖掘机开到安全地带。落下铲斗,制动回转机构,操纵杆放在空挡位置。关闭门窗,加锁后方可离开。 16、未尽事宜按照有关规范执行

安全技术交底必须几项

安全技术交底必须几项 1、进入施工现场,严格按照操作规程进行施工,严格执行 安全技术交底,遵章守纪。 2、进入施工现场,必须经过“三级”安全教育,并考核合 格后方可上岗。 3、严禁酒后作业,操作时严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋等, 严禁赤膊操作,施工作业时严禁嬉戏打闹。 4、进入施工现场必须正确佩戴安全帽、系帽带,高空作业 时必须系安全带(安全带高挂低用),必须穿反光背心,超过2m作业时,必须有可靠地立足点。 5、安全防护设施严禁私自拆除,需要拆除时,必须经过项 目部安全员同意方可拆除,施工完毕后,必须及时恢复 拆除的安全防护设施。 6、严禁随意私自乱接乱拉和移动电器设备,需要接线或移 动时必须由施工现场的专业电工来完成。 7、特种作业人员,必须持行业主管部门颁发的安全资格证 书方可上岗,严禁无证人员操作。 8、严禁随意拆除、挪动、损坏消防设施。 9、禁止在宿舍、木工加工区等禁火区内吸烟、动用明火, 明火作业时必须办理动火审批手续并有人监护。 10、禁止使用电炉子、碘钨灯、液化气罐等设备取暖做饭。 11、脚手架、模板等拆除作业时,必须设立警戒区,并有人

监护。 12、操作前必须对施工环境、施工部位仔细观察,是否存在 安全隐患,若发现问题必须及时通知项目部组织整改,无安全隐患方可施工。 13、遇有大风、大雨、大雪等恶劣天气,必须停止施工,恶 劣天气过后,需要施工时,必须将雨雪清除后方可施工。 14、严禁违章乘坐井架吊篮、塔吊上下。 15、严禁在楼梯口、电梯口、预留洞口、坑、井、通道口、 阳台、楼层、屋面等无安全防护的危险部位逗留,若需 要进行操作时,必须有可靠地安全防护设施方可施工。 16、对违章指挥有权拒绝执行,对施工环境存在安全隐患的 有权要求项目部增设安全防护设施,若无安全防护设施 有权拒绝施工。

施工安全技术交底主要内容

安全交底主要内容 1.1.1新工人安全生产须知交底 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培 训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的2m高处,悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9.特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种 机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得 擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作 中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 17.砌墙斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。 18.工具用好后要随时装入工具袋。 19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物;不准吊篮久停空中;下班后吊篮必须放在地面处,且切断电源。 20.脚手架上霜、雪、泥等要及时清扫。 21.脚手板两端间要扎牢,防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。 22.脚手架超载危险:砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg,即在脚手架上堆

安全技术交底范本(大全)

安全技术交底范本 (内部资料) 中国建筑第五工程局有限公司(北京) 2016 年 12 月

使用说明 1.公司组织汇编的《安全技术交底范本》可作为各项目在安排安全生产工作前编写分部、分项工程交底的参考资料; 2.各项目在编写安全技术交底时,要根据分部、分项工程的工作内容、部位、作业环境以及天气情况编写,不可照抄照搬范本中的内容; 3.参考资料表格根据当地地标表格修改,其中相关条款根据具体工程情况参考使用,与上级规定有违背之处执行上级规定; 4.每一个作业活动的安全技术交底必须细致、全面、有针对性,需要绘制示意图时,须由编制交底人依据规范和现场实际情况绘制; 5.交底程序:项目部总工程师作现场总交底,分部、分项工程交底由技术质量部经理向栋号长、工长交底,栋号长、工长向劳务队长或班组长交底,班组长依据书面交底口头向施工人员进行交底。交底完成后,所有接交底人员必须在交底书背面签字并交由项目安全监督部存档; 6.安全技术交底的执行原则是谁交底谁负责监控交底的运行情况,作到及时跟踪检查; 7.安全技术交底须根据工程实际需要编写,由交底人填写齐全,并一式多份,其中交底人、接交底人、安全员必须人手一份; 8.各工种安全操作规程附后,编写交底时可随时参阅; 9.时间仓促,水平有限,有误之处请谅解并在参用时自行纠

正。 附表C 安全技术交底汇总表(分工种) 编号 表 - - 工程名称XX项目施工单位中国建筑第五工程局有限公司序号编号安全技术交底名称交底人交底日期备注 1 混凝土工安全技术交底 2 木工安全技术交底 3 钢筋绑扎工安全技术交底 4 钢筋加工工安全技术交底 5 架子工安全技术交底 6 防水工安全技术交底 7 水电工安全技术交底 8 信号工安全技术交底 9 塔司安全技术交底 10 人货电梯司机安全技术交底 11 电工安全技术交底 12 焊工安全技术交底 13 砌筑工安全技术交底 14 抹灰工安全技术交底 15 外墙保温安全技术交底 16 外墙涂料安全技术交底 17 塔吊安拆工安全技术交底 18 人货电梯安拆工安全技术交底 19 电动吊篮安拆工安全技术交底 20 电动吊篮使用安全技术交底 21 汽车吊吊装作业安全技术交底

总体施工技术交底内容78页

仁赤高速公路RCTJ-14合同段总体施工技术交底 第一章工程概况 本工程为贵州省赤水至望谟高速公路(仁怀至赤水)段,第十四标合同段起点位于习水县马临镇石板田,起点桩号K74+060,路线沿省道S208右侧至县道X370,设生基杠大桥跨X370,至隆兴镇龙泉村,设马临互通,连接主线和X370,经朱家沟煤矿,终点止于柑甜隧道出口,终点桩号YK78+700,路线长度4.646km。 合同工期24个月,开工令下达日期:2010年9月2日 本合同段主要工程数量: a、挖方:126.3万方; b、填方:149.6万方; c、砌体、防护、排水3.5万方; 4、涵洞781.24米/21道; 5、桥梁工程: ①大桥705米/1座(生基杠大桥20×35预应力混凝土T梁); ②马临互通A匝道桥(25+32+25+2×25m预应力砼现浇连续箱梁); ③K74+214人行天桥(12.5m+24m+12.5m预应力砼箱梁); ④K74+598车行天桥(2×25m预应力砼箱梁); ⑤ZK77+912人行天桥(2×25m预应力砼箱梁); 6、隧道417.5米/1座(柑甜隧道) 第二章路基施工 一、土石方施工

我合同段挖方1261802m3,其中土方162405m3、石方1099398m3,石方占整个挖方总量的87.1%;其中大于30米的高边坡挖方有4段,分别是:K74+020~K74+136右侧;K74+206~K74+350左侧;K75+045~K75+190右侧;ZK77+900~ZK78+190左侧;对这几段边坡横向分成几个台阶由上而下进行开挖,同时进行边坡加固,对开挖好的边坡要及时进行防护施工,设计图上对这几段边坡采取了坡面植草灌、拱形骨架植草灌、锚杆格梁+喷混植草相结合的防护方式,其余挖方边坡采取了坡面植草灌、拱形骨架植草灌、U型钉挂网植草灌相结合的防护方式。 根据我合同段的设计调运方案和现场的实际情况,根据我合同段的施工图土石方调运方案,K74+060~K74+334段调运土石方164810m3至K76+100处,K74+452~K74+546段调运石方42736.6m3至K76+100处,K74+468~K74+688段调运土方47586 m3)至K76+020处。 马临互通挖方519975 m3,填方642873m3,该段欠方122898 m3,需要临时堆放点K76+100处和从15标借方。 ZK77+100~ZK77+215段和YK77+100~ZK77+205段挖方281000 m3,填方551423m3,欠方270423m3,其中隧道出渣90131m3用作该段填方,其余欠方180292m3从15标借方。 ZK78+620~ZK78+720段和YK78+635~YK78+700段挖方共计4005m3 填方34851m3,需要从15标借方30846m3。 二、施工顺序 1、路基填筑施工顺序

安全技术交底管理制度

编号:SY-AQ-02081 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全技术交底管理制度 Safety technical disclosure management system

安全技术交底管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 第一条为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,保障施工人员的生命安全和身体健康,依据《建设工程安全生产管理条例》等现行的国家法律法规和北京市地方性法规,制定本制度 第二条工程项目必须实行逐级安全技术交底。 第三条安全技术交底必须具体、明确、针对性要强。安全技术交底内容必须针对分部分项工程中施工给作业人员带来的危险因素而编写。安全技术交底内容:本工程项目施工作业的特点、施工作业中的危险点及施工作业操作要求等。 第四条开工前项目技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体施工人员进行详细交底。在检查施工技术工作时,应对安全技术交底执行情况进行检查。 第五条分项工程施工时,施工员(工长)安排班组长工作前,必须进行书面的安全技术交底,并履行签字手续。施工员(工长)在检

查施工生产工作时,应对安全技术交底执行情况进行检查。 第六条班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境等的书面安全技术交底,并负责班组安全技术交底执行情况的检查。 第七条安全员负责对本工程项目安全技术交底情况、执行情况进行监督检查,督促各级人员严格履行安全技术交底制度。 第八条各级书面安全技术交底必须有交底时间、内容、交底人和接受交底人的签名。 第九条安全技术交底书由安全员每周收集一次,按单位工程归放一起,以备检查。 第十条本制度如与国家现行有关法律法规、北京市地方法规不符,应按照国家现行有关法律法规、北京市地方法规执行。 第十一条本制度由工程部负责解释。 第十二条本制度自签发之日起执行。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

总体施工技术交底

汶马高速公路C5合同段总体施工技术交底 第一章工程概况 1、工程概况 汶马高速公路C5合同段起讫桩号为K61+455~K70+040,全长8.585km,其中桥梁长5.599km,隧道长2.3km,路基1.662km。主要工程包括:龙溪特大桥0.674km,桃坪特大桥1.54km,古城1号大桥473m,古城2号大桥188m,古城3号大桥248m,古城4号大桥542m,孔地坪大桥248m,裕丰岩大桥323m,桃坪双线隧道2.34km,盖板涵洞6道,桃坪互通1处。 2、主要技术标准 公路等级:双向四车道高速公路 设计速度: 80km/h 路基宽度:整体式路基宽度24.5m、分离式路基宽度12.25m 汽车荷载等级:公路—1级 3、主要工程项目及数量 2.1路基工程

2.3隧道工程 第二章工程特点 1、桥隧比例高 本标段全长8.585 km,其中特大桥2座,大桥6座,共长5.599km,隧道一座,长2.3km。桥隧共长7.899km,桥隧比例高达81%。 2、有效施工时间短 项目地处四川西北部,每年丰水期为3—10月,河道水位高约2—3m,桥梁有效的施工时间为每年的11月至次年的2月。 3、施工地资源匮乏 施工所需要的地材,产地在40公里外的映秀镇,钢材需要从160公里外的成都购买,水泥需要从80公里外的都江堰市运输,施工先期梁场建设需要土源,工点附近山高崖陡,表面岩石风化,取土极容易造成山体滑坡,破坏环境,借土

土源缺乏。 第三章工程重、难点分析 1、工程重点 1.1桃坪隧道工程量大,控制本标段的通车工期。地质围岩软弱,施工难度大。是本标段的工期及安全控制重点。 1.2利用旱季的有效施工时间,合理安排,配置资源,完成桥梁基础及下部施工,是本工程的工期重点。 1.3本标段主线与既有G317国道有多次交叉施工,在临近及上跨国道施工时,安全风险大,是本工程的安全控制重点。 1.4本标段桥梁较多桥墩位于河道内,在施工过程中,将对河道的污染减至最低,是本工程的环保控制重点。 1.5本标段较多桥梁位于河道与山坡坡脚处,丰水期时间长,洪水多发,山坡坡面泥石流冲沟及崩坡积体较多,需在大部分桥梁施工时制定合理的的安全防范措施保证施工安全,是本标段的重点。 2、工程难点 2.1本标段通过高山、河流、居民居住区,环境复杂,条件恶劣。特别是在雨季,河流水位高,水流湍急,旱季时间短,施工时间少,是本工程的难点。 2.2拆迁难度大,施工范围内多为经济林耕地和旅游经营羌族村落,作为该地区的经济主体,施工范围内的永、临占地难度加大。是本工程的难点。 2.3桥梁大部分墩柱位于河道和山体边坡上,坡度陡峭,进场时需要跨越河道,在陡坡上修筑便道。如何利用地形,修筑每个墩柱的进场便道,提供必需的施工场地,是本工程的难点。 2.4工程主线临近河道,河道两侧多为山体边坡和小面积林耕地,施工便道修建只能修建在两侧河滩处,但当地地区雨水较多,在雨季施工时,便道可能随时被冲毁,存在重复修整便道,增加成本,是本工程的难点。 第四章施工总体部署 1、项目组织机构 根据中铁六局集团的项目管理要求,组建中铁六局汶马高速C5标段项目部。项目部领导班子配备8名,其中项目经理1名,项目书记1名,项目总工1名,

安全技术交底主要内容

A.0.10 监理通知单(安全文明类) 工程名称:江苏师范大学2016年度维修改造工程编号:A.0.10 4 -01

安全技术交底主要内容 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的2m高处施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9.特殊工种(电工、焊工、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 17.砌墙斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。 18.工具用好后要随时装入工具袋。 19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物。 20.脚手架上杂物、垃圾等要及时清扫。 21.脚手板两端间要扎牢,防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。 22.脚手架超载危险:砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg,即在脚手架上堆

安全技术交底要求

设计交底 (1)工程开工前,设计单位应向建筑单位、施工单位和监理单位进行施工图设计交底,设计单位在交底过程中应突出安全要点。 (2)设计单位应对涉及施工安全的重要部位和环节,如深基坑处理、施工顺序、预留和开凿剪力墙空洞位置等,在设计文件中注明,并对防范和生产安全事故提出交底意见。 (3)对于采用“四新技术”、特殊工艺要求、特殊性结构、特殊构造的工程项目,设计单位应在设计中提出保障施工作业队人员安全和预防安全事故的措施建议。 (4)针对施工过程中由于设计原因造成的不安全因素,应及时进行设计方案的修改和完善,以满足施工安全作业要求。 施工交底 (1)安全技术交底要求 安全技术交底有施工单位项目部技术负责人负责实施,实行逐级安全技术交底制度。横向涵盖项目部内各职能部门,纵向延伸到施工班组全体工作人员,任何人未经安全技术交底不准作业。安全技术交底应涵盖工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等内容。 ①分部分项工程开工前,施工方案(施工专项方案)的编制人员应向项目部管理人员、分包单位或作业班组负责人进行安全交底。 ②危险性较大的分部分项施工前,应由专项施工方案编制人会同施工员,将安全技术措施、施工方法、施工工艺、、施工中可能出现的风险因素、安全施工注意事项和紧急避险措施等,向参加施工的全体管理人员(包括分包单位现场负责人、安全管理员)、作业人员进行交底。 ③各工种作业安全技术交底采用层级交底制,主要工序和特殊工序由项目技术负责人对主管施工员进行交底,主管施工员再向施工班组负责人进行技术交底;班组负责人还应对作业人员进行技术交底。一般工序由施工技术员直接向各施工班组进行交底。 (2)施工安全技术交底的主要内容 ①施工组织设计方案交底的主要内容如下: a、采用的施工方法、施工机械、实施方案应注意的问题,要求达到的安全、质量、进度以及文明施工目标; b、有关班组的配合与支持,人员管理办法与措施; c、有关施工机械的性能、进场以及运行路线要求,原材料数量要求、质量要求、进场时间等。

管道安装工程安全技术交底范文

管道安装工程安全技术交底

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

安全安全技术交底制度

安全技术交底制度 安全技术交底是建筑施工管理的重要途径,为了使施工操作人员确施工生产作业的安全操作要点和安全防患措施,杜绝和减少各类事故的发生,特制订本制度。 一、安全技术的编制 1、要针对项目施工的特点对危险点、重要控制环节、每个分部、 分项、工序和各种机械设备使用前全面进行安全技术交底。 2、要明确作业设备,流程及操作要领,特别是安全操作规定。 3、要根据人员和机械设备,提出保证安全的措施。 4、要针对工业卫生、环境条件提出安全防护和文明施工标准。 提出出现危险及紧急情况的针对性预防应急措施。 二、安全技术交底内容 1、本工程项目施工作业特点; 2、本工程项目施工作业中的危险点 3、针对危险点的具体防范措施; 4、施工中应注意的安全事项; 5、要关的安全操作和标准; 6、一旦发生事故后及时采取的避难措施。 三、安全技术交底的审批和执行 1、工程开工前,项目技术负责人将工程概况、施工技术措施等 情况向全体施工管理人员进行详细交底。 2、每一分部、分项工程施工前,工长要根据工程情况,向施工

队长或班组长进行书面安全技术交底。 3、对特殊工种的作业、机械设备的作业、机械设备的安拆与使用,安全防护设施的搭拆等,工长均要对操作班组作书面安全技术交底。 4、对专业性较强的分项工程,要先编制施工方案,然后根据施工方案作针对性的安全技术交底,不能以交底代替方案,或以方案代替交底。 5、两个以上工长或工种配合施工时,工长要按工程进度定期或不定期地向有关班组长进行交叉作业的安全交底。 6、安全技术交底要经技术负责人审阅签字,班组长签字接受生效。交底字迹要清晰,必须本人签字,不许带代签名。 7、班组长要根据交底要求,对操作工人进行针对性的班前作业安全交底,操作人员必须严格执行安全交底的要求。 8、安全交底要全面、有针对性,符合有关安全技术操作规程的规定,内容包括施工要求,作业环境及可能存在的问题等,严禁工长和劳务队长、班组长违章指挥。 9、安全交底后,工长、安全员、班组长等要对安全交底的落实情况进行检查和监督、督促操作工人严格按交底要求施工,制止违章作业现象发生。 10、对特殊工种的作业、机械设备的安拆、安全防护设施的搭拆等的安全技术交底后,必须有技术负责人、工长、施工队长(班组长)、安全员等验收,验收合格后方可投入实施。 广东省建筑工程集团有限公司

安全技术交底范本新版本

安全技术交底表 安全技术交底表编号 工程名称: 施工单位交底部位工种 安全技术交底内容 交底内容: 1、主要施工机具: 配电箱、电缆线、短路保护器、接地电阻等。 2、操作原则: 1)现场施工用电应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2012)执行,工地设配电房,大型设备用电处设分电箱,所有电源闸箱应有门、有锁、有危险标志。 2)用电线路架设应符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护,避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 3、临时用电: 1)线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备不多,集中负荷较小等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出4-8个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不相互影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工最大限度压缩投资。 2)系统保护方式 按照TG46一88进行施工。该工程采用TN—s保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Ω。 3)电线敷设 电线敷设必须按照TG46—88进行施工,还应注意以下几点: 根据已有各拟用电机械设备的位置,选择离配电间最近处考虑分配电箱的位置。 尽量避免穿越交叉和弱电电缆。且满足GB50194—93中电缆之间、电缆与管道、房间、墙之间平行交叉时最小安全距离。 移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤外力砸伤及化学腐蚀。 电缆选择应根据现场环境条件,选择多类型且适宜W—5系统的电力电缆。 电缆的截面应根据现场机械设备的额定电流选择能满足要求的截面,同时还必须考虑机械度及电压降,必须使末端线路达到能保证机械设备正常运行允许的电压降。 4、施工现场临时用电安全措施: 1)建立临时用电安全技术措施编审制度和相应技术档案。 2)建立技术交底制度。 3)建立安全检测制度,从临时用电工程施工开始定期对接地电阻、设备绝缘电阻、设备绝缘电阻、漏电保护器试路进行检测,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做记录。

工程施工技术交底

工程施工技术交底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

模板工程施工技术交底 一、?模板安装要求: 1、?模板拼缝严密、不漏浆,对拼缝大于5mm的应采取封闭措施进行封闭; 2、?旧木模安装前应将表面清理干净。 二、?墙、柱模板支撑系统搭设要求: 1、?墙柱模:弹墙模位置线时每次两端要外延500mm,并在墙定位线外200mm再弹一道模板检查控制线。 2、?墙柱模底部缝隙必须采取封闭措施,以防止漏浆烂根。 3、?墙模安装时两边应同时安装,模板支撑采用通长钢管加固,斜钢管支撑,斜钢管支撑沿墙高不少于3道。 4、?安装墙模板采用墙两侧模板同时安装,模板边安装边插入穿墙螺栓或对拉螺栓和套管,并将墙两侧模对准墙线使之稳定,然后用钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓固定于模板边模上,对两侧模进行调整平直(对墙底部侧模受力较大的地方,对拉螺栓的设置间距应较上部密集)。用同样方法安装其它模板到墙顶部,内钢楞内侧安装外钢楞,并将其用方钢卡或蝶型扣件与钩头螺栓和内钢楞固定,穿墙螺杆由内外钢楞中间穿入,用扳手将蝶型扣件拧紧,使两侧模板连成一个整体。安装斜撑,调整模板重度,检查合格后,与墙、柱、楼板模板相连接。

5、?对模板下部支撑钢管底部应采用木枋或木块进行铺垫; 6、?对于跨度大于4米的现浇梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度为跨度的1‰~3‰。 三、?梁板模板搭设要求: 1、?转换层大梁较大,应根据不同断面增加对拉螺杆,间距均按要求设置。 2、?标准层梁底立、横杆间距为≤800mm,板底立横杆间距≤1000m m; 3、?模板支撑体系必须严格按管理人员的要求进行搭设,搭设完后,应有专人对紧固件、螺栓等进行全面检查,重新拧紧松动的螺丝。 四、?模板拆除要求: 1、?拆模前应达到混凝土的拆模强度要求,墙、梁、柱侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏,即可拆除。 2、?模板拆除时必须按顺序逐步拆除,严禁乱撬、乱打,野蛮拆除。 3、?模板支撑体系搭设前,核实各部位的轴线与标高是否准确;

安全技术交底主要内容

A.0.10 监理通知单(安全文明类)

安全技术交底主要内容 1新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场操作。 2 ?进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3. 在没有防护设施的 2m高处施工作业必须系好安全带。 4. 高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5?不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6. 建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7. 危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 &在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9. 特殊工种(电工、焊工、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。 10. 施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。

11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、等危险处,应有防护措施并有明显标志。13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 17.砌墙斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。 18.工具用好后要随时装入工具袋。 19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物。 20.脚手架上杂物、垃圾等要及时清扫。 21.脚手板两端间要扎牢,防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。 22. 脚手架超载危险:砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg,即在脚手架上堆放标准砖不得超过单行侧放三皮高。 20 孔多孔砖不得超过单行侧放四皮高,非承重三孔砖不得超过单行平放五皮高。只允许二排脚手架上同时堆放。 23. 单梯上部要扎牢,下部要有防滑措施。 24. 挂梯上部要挂牢,下部要绑扎。 25. 人字梯中间要扎牢,下部要有防滑措施,不准人坐在上面,骑马式移动。 26. 从事高空作业的人员,必须身体健康。严禁患有高血压、贫血症、严重心脏病、精神症、癫痫病、深度近视眼在 500 度以上人员,以及经医生检查认为不适合高空作业的人员,从事高空作业。对井架,起重工等从事高空作业工种人员的要每年体检一次。 1)在平台、屋沿口操作时,面部要朝外,系好安全带。 2)高处作业不要用力过猛,防止失去平衡而坠落。 3)在平台等处拆木模撬棒要朝里,不要向外,防止人向外坠落。 4)遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业。 5)夜间施工必须要有充分的照明。 27. 工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 28. 电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起。各种电动机具必须按规定接地接零,并设置单一开关。还有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。

-建筑工程安全技术交底范本

目录 一、安全技术交底 (6) 1、钢筋作业 (6) 2、砼施工作业 (10) 3、木工支模作业 (12) 4、砌筑工程作业 (13) 5、脚手架搭设、拆除作业 (16) 6、土方开挖作业 (17) 7、马道、护头棚 (18) 8、卸料平台搭设作业 (19) 9、防水作业 (21) 10、库房防水材料管理 (22) 11、调漆作业 (23) 12、喷漆作业 (24) 13、屋面防水作业 (25) 14、油漆作业 (26) 15、大模板施工作业 (29) 16、钢结构施工作业 (32) 17、清理、清运作业 (33) 18、钢管、料具码放作业 (34) 19、安全网支搭作业 (35) 20、抹灰作业 (36) 21、吊顶作业 (39) 22、玻璃安装作业 (40) 23、大理石干挂作业 (41) 24、玻璃幕墙安装作业 (42) 25、外墙抹灰作业 (43)

26、外墙涂料作业 (44) 27、外爬架作业 (45) 28、外挂架作业 (46) 29、挑脚手架作业 (49) 30、拆除工程作业 (51) 31、回填土作业 (53) 32、内外墙面砖、地砖粘贴作业 (55) 33、井字架搭拆作业 (56) 34、管道施工、水暖工作业 (63) 35、外电线路防护架搭拆作业 (65) 36、电焊作业 (67) 37、现场临时用电作业 (69) 38、冬季施工用电作业 (70) 39、一级(A)配电柜安装作业 (72) 40、二级(B)配电箱安装作业 (74) 41、三级(C)配电线安装作业 (76) 42、塔吊上镝灯安装作业 (77) 43、木工设备照明安装作业 (78) 44、流动箱、手提箱安装使用作业 (79) 45、砼振捣器接线使用作业 (80) 46、低变照明安装作业 (81) 47、办公区、生活区食堂用电设备安装作业 (82) 48、雨季施工用电作业 (84) 49、打夯机使用作业 (86) 50、消防水泵安装作业 (87) 51、气焊、气割作业 (88) 52、电焊机的安装搬运和使用作业 (90) 53、塔吊作业(含群塔作业) (92)

安全技术交底

贵州建工集团第六建筑工程公司 安全技术交底书

安全技术交底 一、总则 为使我公司安全工作做到警钟长鸣,防患于未然,公司工程技术部依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99等有关安全生产法律、法规、标准以及公司质量/环境/职业健康安全整合型管理体系有关规定,制定本交底书。 二、增强法制观念、强化安全管理及安全生产指标 要采取各种有效形式,加强法制宣传教育,做到人人学法、知法、懂法、守法,确保安全生产。执法的根本特点,就在于它的严肃性和强制性,执法不严,甚至执行不下去,等于有法不依,法规就等于一句空话。严肃认真执行安全法规,就是对劳动者的安全健康和国家财产负责,也是为保障社会主义建设顺利进行的有效措施。有法必依,执法必严,违法必究,是强化安全管理的关键。本工程杜绝重伤和死亡事故,年负伤率在3‰以内,确保文明施工。 三、建立项目安全生产管理体系 1、安全管理组织机构及安全生产责任制 项目部成立以项目经理为安全生产第一责任者的工地安全管理小组,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”,管理生产必须管安全,并组成安全管理网络。总、分包工程或多单位联合施工工程,应以总包单位为主,分包单位(或参加施工单位)参加成立联合安全生

产领导小组,统筹、协调、管理施工现场安全生产工作。建立和签订各级各部门人员安全生产责任制,并有贯彻落实的措施,项目经理对责任部门及责任人安全生产责任制执行情况必须有定期检查纪录(每月一次),制定各工种安全技术规程,并定点张贴。各级管理部门及人员方框图上墙。 2、目标管理与管理任务 制定职业健康安全控制指标和安全达标、文明施工目标,并将其分解到各级管理人员及班组,对落实情况进行定期考核,考核结果应有纪录,根据考核结果持续改进。项目需进行以下管理工作:建立组织机构;安排计划活动;明确各项职责及其负责的机构;说明应遵守的有关法规和习惯;规定进行活动或过程的途径;确定实现的过程;提供人员、设备、资金和信息等资源;对于职业健康安全与环境密切相关的工作任务,可一同完成。 3、施工组织设计(或方案) 施工组织设计(或方案)中必须制定职业健康安全技术措施,安全技术措施应针对施工现场、作业环境、工程特点、作业条件等方面存在的危险源因素,从技术上采取措施加以排除,安全技术措施实施前必须向作业人员进行书面交底。专业性较强的项目,应单独编制专项施工方案,(需要单独编制专项安全施工方案如下:基坑支护深度超过5米及以上的基坑(基槽);土方开挖深度超过5米及以上的基坑(基槽);模板工程包括各类工具式模板、滑模、爬模、大模板等;起重吊装工程;脚手架高度超过24米的落地式钢管脚手架、附着式

安全技术交底要求

5.2 安全技术交底 5.2.1 安全技术交底编写要求 一、安全技术交底编制原则 安全技术交底要依据施工组织设计中的安全措施,结合具体施工方法,结合现场的作业条件及环境,编制操作性、针对性强的安全技术交底书面材料。 二、安全技术交底主要内容 1.工程概况; 2.工程项目和分部分项工程的危险部位; 3.针对危险部位采取的具体防范措施; 4.作业中应注意的安全事项; 5.作业人员应遵守的安全操作规程和规范; 6.安全防护措施的正确操作; 7.发现事故隐患应采取的措施; 8.发现事故后应及时采取的躲避和急救措施; 9.其他。 三、安全技术交底基本要求 1.实行逐级交底:施工总承包单位向项目部、项目部向施工班组、施工班组长向作业人员分别进行交底; 2.安全技术交底内容要全面、具体、针对性强; 3.安全技术交底要按不同工程的特点和不同的施工方法,针对施工现场和周围的环境,从防护上、技术上,提出相应的安全措施和要求; 4.安全技术交底必须是以书面形式进行,交底人、接底人、专职安全员要严格履行签字手续; 5.各工种安全技术交底一般同分部分项工程安全技术交底同时进行。施工工艺复杂、技术难度大、作业条件危险的工程项目,可单独进行工种交底。 四、分部分项工程安全技术交底基本项目 1.基础工程:包括挖土工程、回填土工程、基坑支护等。 2.主体工程:包括砌筑工程、模板工程、钢筋工程、砼工程、楼板安装工程、钢结构及铁件制作工程、构件吊装工程等。 3.屋面工程:包括钢筋砼屋面施工、卷材屋面施工、涂料防水层施工、瓦屋面施工、玻璃钢型屋面施工等。 4.装饰工程:内外墙装饰等。 5.门窗工程:包括木门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、钢门窗工程等。 6.脚手架工程:包括落地式脚手架、悬挑脚手架、门型脚手架、吊篮脚手架、附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)。 7.临时用电工程。 8.垂直运输机械:包括塔吊、无物料提升机、外用电梯、卷扬机等机械设备的拆装、使用。 9.施工机具及设备:木工、钢筋、混凝土、电气焊等机具设备的安装、使用。 10.水暖、通风工程。 11.电气安装工程。 12.防火工程:包括电气防火、木工棚(车间)防火、职工宿舍防火及建筑材料防火等。 13.其他工程。

安全资料拆除工程安全技术交底范本

拆除工程安全技术交底 1.作业前,必须将要拆除的建筑物的电线、上下水管道、煤气管道、电话线等先切断或迁移。 2.有高血压、贫血、恐高症等疾病的人严禁作业。 3.作业前必须先戴安全帽、防护眼镜,系安全带,穿工作鞋,站在稳固的结构部位上操作。 4.要有牢固的围护措施,封闭要严密,不能有孔洞,防止砖、石等飞溅到地面伤人。 5.拆除时应自上而下进行,禁止数层楼同时拆除。当拆除某一部位时,应防止其他部位发生 坍塌。作业下方设警戒,并挂标识牌。 6.不行在高压线、裸线边干活,且要有隔离措施。 要检查铁锤等是否安全牢固,有松动的不能使用,安全带要挂在牢固可靠之处。建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应和整体拆除程度相配合,不准先行拆除。承重支柱、承重墙和横梁,要等它所承担的全部结构拆掉后才可拆除。楼板上不许多人聚集,严禁超荷载堆放材料,以 免发生危险。 临时用电安全技术交底 安全用电自我防护技术交底 施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底: 开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。 开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。 严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。 电工安全技术交底 操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。 电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。 电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实

抹灰施工安全技术交底

抹灰施工安全技术交底集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

抹灰施工安全技术交底交底内容: 一、工艺流程:墙体顶部填塞→清理墙地面→窗台配筋细石砼→吊线、贴灰饼→冲筋、抹阳护角→喷涂结合层或滚涂界面剂→张挂玻纤布→抹灰→清理养护 二、操作要点: 1、墙体砌筑7天后顶部与梁板交接处预留的30~50mm空隙用防腐木楔打紧(双面,间距600mm)后用微膨胀砂浆采用注浆器灌注,严禁直接用手甩。 2、墙身孔洞用相同材料封堵严密,管线槽盒用1:3水泥砂浆抹平,清扫墙面并剔除多余物件、修正门窗洞口边沿;收集楼地面垃圾用电梯运下卸至指定地点堆放统一外运,注意要把砌体施工时粘结在楼地面上的砂浆和混凝土一并凿除。 3、按完成面上500mm的水平标高控制点(已标在楼层每个柱上)结合窗台设计高度(要扣除装饰面30mm)用两条靠尺和若干ф8钢筋夹紧,并

保持外侧低于内侧15mm形成坡度,内配3ф8钢筋用C20细石砼抹平,厚度控制在30~50mm间,1小时后方可脱尺。 4、按墙面垂直平整情况吊垂线、套方找规后贴灰饼,横向间距以1.8m 为宜,上个灰饼高度离地2.0m,下个灰饼高度离地250mm。灰饼贴完4小时墙面稍洒水后可冲筋(以竖筋为宜,宽度50mm) 墙面阳角宜结合贴灰饼、冲筋过程用靠尺反贴墙身另一面,1:3水泥砂浆抹平稍干后再用素水泥浆做成护角。 5、混凝土墙、柱面事先用建筑胶水与水泥、细砂加水适量充分搅拌后采用空压机满喷一遍形成毛面结合层,加气块墙面必须采用滚筒满涂界面剂使加气块毛细孔封闭,消除抹灰时因吸水过快而使砂浆强度下降和产生空鼓现象。喷、涂前必须洒水润湿基层。 6、加气块墙体必须满挂玻纤网格布。钢丝网用电锤打眼植入塑料锚栓后再用20mm长水泥钉固定、玻纤网格布可用益胶泥黏贴固定,固定点间距均为500mm。 两种网材固定后离墙面应有2~3mm的间隙,使网材置于抹灰层之中,可用长宽各为20mm的金属或塑料垫片;两种网格搭接长度不应少于 150mm,搭接应平整、连续和牢固,不得起拱变形。