xxx电力工程有限公司负责安装;根据矿井井下工程设计要求,井下中央变电所设备安装内容:KYGC-Z 300A高压配电装置6台;KYGC-

Z 250A高压配电装置3台;KYGC-Z 200A高压配电装置1台;KYGC-Z 75A高压配电装置2台;KYGC-Z 50A高压配电装置1台;KBSG-T-

500/10干式隔爆变压器2台;低压配电装置KYDZ-1 6台。

第二章施工劳动组织

1、施工单位:xxx工程有限公司

2、施工负责人:

3、技术负责人:

4、安全负责人:

5、安全检查员:

本工程采用三八作业制度,在工程施工的管理形式上,根据作业的方式配备各专业劳动力和技术人员;劳动力共计15人,主管队长1人,跟班队长3人,技术人员2人。安全员2人,电焊工1人,电工4人,钳工2人。

第三章工程量及安排计划

一、工程量:

(一)、设备安装工作量:

1、KYGC-Z 300A高压配电装置6台;

2、KYGC-Z 250A高压配电装置3台;

3、KYGC-Z 200A高压配电装置1台;

4、KYGC-Z 75A高压配电装置2台;

5、KYGC-Z 50A高压配电装置1台;

6、KBSG-T-500/10干式隔爆变压器2台;

7、低压配电装置KYDZ-1 6台;

(二)、电缆、照明及接地系统敷设工作量:

1、敷设高压矿用铠装电缆MYJV22-8.7/10, 3*120 2000M

2、敷设高压矿用电缆MYJV22-8.7/10 3*95 4000M

3、接地母线镀锌扁钢10×100mm 160M

4、辅助接地导线镀锌扁钢10×50mm 20M

5、主接地极镀锌钢板1000mm×1000mm×5mm 2块

6、电缆支架镀锌扁钢4×40mm 36套

二、工作计划安排:

1、高压电气设备安装2天

2、低压电气设备安装2天

3、接地装置安装1天

4、电缆敷设接线2天

5、做耐压实验及检查接线2天

6、送电试运行1天

总工期累计10天

第四章施工方案的选择及施工方法:

一、施工前准备工作分为两部分进行

施工前的准备工作:施工技术准备工作;施工材料、工具及构件加工准备工作。

1.施工技术准备工作

(1)在设备库将到货的电气设备进行外观检查、核对型号,要求瓷瓶无裂纹、破损,安全闭锁装

置齐全,螺栓紧固可靠。

(2) 检查核对高压电气设备、低压电气设备的型号及数量。是否于设计相符合。

(3)对两台矿用干式变压器进行调试,交流耐压试验、接触电阻试验、电压比、电流比试验;均应符合厂家出厂试验报告的要求。

(4)、开工前首先组织施工技术人员与矿方、设计单位对施工图进行会审,并由设计单位进行技术交底,对施工图中的疑问及时向设计单位反映,确定解决方法,以利于施工;其次组织参加施工的人员学习国家相关的质量标准规范,认真贯彻《作业规程》,向施工人员进行工程技术交底和安全注意事项交底。

2、工具及材料准备工作

(1)撬棍4根,长1.5m的滚杠6根、棕绳2

根、大锤1把,道木和垫铁若干,长1χ1.2m钢板,6块。

(2)将本施工用的绳鼻、马蹬、元宝卡子、手拉葫芦(2T)、(5T)各一只准备好,并认真检查安全系数,不合格的严禁使用

(3)施工用的工具、材料、铜线鼻子

120mm2、95mm2、70mm2、35mm2及断线钳等准备齐全。

二、施工方案及方法

1、施工方案:

①.第一阶段:高压电气设备安装

②.第二阶段:低压电气设备安装

③. 第三阶段:电缆敷设接线

④.第四阶段:接地装置安装

⑤. 第五阶段:通电试运行

2、施工方法及施工注意事项

(1).安装前应根据验收条件进行基础预验收,组织有关人员会同建设单位矿建负责人对基础设施进行全面检查,主要项目有:

①.电缆沟深度和浇制情况;

②.开关基础设施;

③.变压器基础设施;

(2)干式变压器安装

①、按照中央变电所供电系统图放置干式变压器,干式变压器就位安装时、干式变压器柜距墙不小于0.5m,要求安装水平稳固,不水平时、用垫铁垫实。变压器就位以后,其基准线应与基础中心线吻合,主体应成水平状态,最大水平误差不应超过

2mm

②、变压器就位后应进行器身检查,如外观有无

损伤、连接是否松动、绝缘是否损伤等。

③、安装前要核对好高、低压侧方向。起吊和安装要注意保护高低压瓷瓶。利用三角撑将变压器吊放到基础预埋铁上,用水平尺配合铁片对变压器操平找正,并作好记录。

④、按设计图纸、产品使用说明书及有关标准规范进行接线,接线后应对各回路进行校线检查。变压器安装工作全部结束后,应及时填写设备安装技术记录,并对变压器进行相关电气试验。

(3)、成套高压柜及成套低压控制柜的安装

①、基础型钢底座的加工:按图纸和盘柜的底座尺寸加工基础型钢底座,并进行除锈防腐。将做好的基础型钢底座摆放到预留件上,用水准仪进行操平找正。然后将基础型钢底座、预留铁板、垫铁点焊或膨胀螺栓连接牢固。

②、按图纸顺序摆放高压柜和低压控制柜,成列盘柜就位后,先找正两端的柜,再从柜下至上三分之二高的位置绷上粉线,逐台找正;柜体与基础型钢之间采用螺栓或焊接固定。柜体与柜体之间均用镀锌螺栓连接

(4)、电缆敷设

电控设备安装完毕,接地工程结束后即可进行电缆敷设。在敷设电缆前必须熟悉图纸,检查到货电缆与设计电缆是否一致。同一型号的电缆应先敷设最远的一根。敷设前应用钢尺按实际长度截取。电缆施工中由于电缆型号、数量杂多,所以每根电缆放完后应马上在这根电缆两端标上电缆型号并记录。在电缆施工时,不能生拉硬拽损坏电缆,电缆弯曲半径应大于电缆直径的10~20倍,并且不能打死弯,不能承受过大的拉力,电缆要排列整齐,减少交叉。电缆敷设

的要求有:

1)电缆的型号、规格应按设计要求施工;

2)电缆敷设每根电缆沟上必须固定首末两端,转弯接头两端固定;

3)电缆敷设应整齐,转弯和分支不紊乱,驰度一致,走向清楚;

4)控制电缆与电力电缆分开敷设,如单侧电缆吊沟应在电力电缆下面。

(5)、二次配线

二次配线是设备安装的重要环节,设备多,电缆多,线号多。若接线有误,调试中不但能损坏电气元件,而且给调试工作带来困难,影响工期、施工质量和造成不必要的损失。因此,在二次接线前要进行所有电气元件的内部查线,当电缆头做完后,就及时给电缆芯定号,安装芯线锁口器,标永久编号。线号应

随查随校。做到百分百正确。配线应按质量标准要求,排列整齐。固定可靠,美观大方,无损伤。不使所接的端子板受力。

二次接线在端子上要紧固,做鼻子方向要和紧螺丝方向一致,一个端子上不超过两个接头,压线必须有垫片,编号一律对外,字迹工整,不退色(6)、接地系统安装

①、按接地系统图敷设接地干线,接地干线沿各电缆沟敷设,相互独立。与设备、接地母线或接地端子之间采用铜软线相连,设备、底座与接地干线多点要可靠电气连接。每条接地干线有一点与接地极直接相连,另有一点经接地端子箱与0.000平面预留接地端子相连。

②、接地系统安装完毕后,及时请甲方代表、监理进行验收,并对接地电阻进行测量,作好记录。并

将接地电阻摇测值填写在隐蔽检查记录上。

3、变压器安装要求:

(1)、按设计要求进行安装;

(2)、采用的设备和器材均应符合国家现行技术标准规定;

(3)、并应有合格证,设备有铭牌;

(4)、包装及密封性良好;

(5)、开箱检查清点,规格应符合设计要求;

(6)、附备件齐全,产品的技术主体齐全;

(7)、外观检查油漆应无脱落所有附件无锈蚀、无机械损伤,密封良好。

4、高、低压防爆开关安装应符合下列规定:

(1)、位置正确、放置稳固;

(2)、零部件齐全、禁固,操作机构灵活可靠,闭锁装置可靠,分、合闸指示正确;

(3)、操作部分灵活,分合闸指示正确;

(4)、成列安装时,应排列整齐;

(5)、开关内腔装真空断路器,腔内清洁无杂物,防爆结合面粗糙度符合规定要求;

(6)、断路器在分合两个停止位置时,辅助开关的触头应随之可靠的换接。

(7)、编号醒目,字迹工整;

(8)、高、低压防爆开关电缆接线及接地敷设符合有关要求且整齐美观。

5、电缆敷设要求:

(1)、电缆的型号、规格应按设计要求施工;

(2)、电缆敷设每根电缆沟上必须固定首末两端,转弯接头两端固定;

(3)、电缆敷设应整齐,转弯和分支不紊乱,驰度一致,走向清楚;

(4)、控制电缆与电力电缆分开敷设,如单侧电缆吊沟应在电力电缆下面。

6、接地装置安装要求

(1)、电气装置的接地必须符合设计要求。

(2)、接地体(线)的连接采用搭焊时,其搭接长度必须符合规定。

(3)、接地装置的接地电阻,必须符合设计要求。

(4)、接地体(线)的材质不得使用铝导体作为接地体或接地线。

(5)、接地装置的其他规定应符合《煤矿安全规程》的要求。

三、安装质量标准

1.根据中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程高压电气施工及验收标准》GBJ147-90;

10kV变电所安装工法

10kV变电所安装工法 完成单位:黑龙江省安装工程公司 主要完成人:赵连成 一,前言 变配电所在供配电系统中处于中心地位,变配电所是工厂供配电系统的关键,变电所要做到供电可靠、技术先进、经济合理、维护方便和保障人身安全。变电所采用的设备,应符合国家或行业技术标准,应优先选用技术先进、经济和节能的产品。唐山旭阳化工有限公司3万吨∕年工业萘法制苯酐项目,电气主要施工地点为1601变电所,高压室高压柜40台,低压室低压柜106台,干式变压器2000KVA:2台,干式变压器1600KVA:2台,10KV高压电缆敷设2.4万米,配电室电缆夹层电缆桥架(600*200)780米,三层敷设。

1601变电所低压室图片 1601变电所高压室图片 本工法适用于10kV以下变电所电气安装工程,以工厂常用10kV降压变电所典型设计为蓝本,一次结线方式:高、低压侧均采用底进上出分段结线。 电气布置:变压器、配电柜等设备均室内安装,变压器至配电柜、两排配电柜间均为母线桥连接,电缆沿桥架在电缆沟或夹层内敷设。 我公司承建施工完成了多个类似工程,根据多年的施工经验总结和技术革新,逐渐形成了此工法。 二,工法特点 2.1本工法科学组织施工,合理划分施工区域,加快了施工进度。本工法将10kV变电所安装按系统划分为3个施工区域: 10kV送配电系统,低压送

配电系统和电缆线路系统。各个区域可以同时展开施工,大大缩短了工期。 2.2施工过程中采用了先进的施工工具,保证了工程安装质量、减轻了劳动强度、节省了人工,施工效率显著提高。 1,盘柜室内运输采用手动液压搬运车操作方便灵活避免盘柜损伤。 2. 电缆接线端子压接改用了电动液压钳,代替传统的手动压接方法。 3. 用电缆卡断剪代替手工锯。 4. 大的动力电缆敷设用电动机械牵引代替了人力敷设。电缆敷设沿途设置滑轮保护电缆划伤减少摩擦,液压电缆盘支架节约机械台班,小电缆敷设自制电缆盘支架,支架分吊架和托架,支架采用平面推力球轴结构,支架转动灵活省时省力省机械。 大电缆敷设

变电所各种管理制度

变电所长岗位责任制 所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责: 一、积极做好思想政治工作,团结全所职工,努力完成各项工作任务。关心群众生活,帮助解决实际困难。组织职工学习政治、文化、技术、业务,确保安全运行,搞好文明生产。 二、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度,加强安全思想教育和遵纪守法教育,定期或不定期查岗,并对本所发生的事故、障碍主持分析会,做到“四不放过”。 三、加强运行管理,建立正常生产、工作秩序,组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划,制订月工作计划和月维护试验工作计划并组织实现。 四、掌握设备健康状况,努力消除三类设备,逐步提高一类设备比重,定期组织设备评级。 五、负责生产培训,组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛。定期组织安全活动、班务活动、运行分析,签订师徒合同等。 六、定期检查两票执行情况,及各种记录的填写工作。 七、参加有关设备投入前的验收工作。

变电值班员岗位责任制 一、在变电所长领导下完成本值的设备巡视、运行记录、倒闸操作、事故处理、设备维护和变电所的整洁工作。 二、认真、严肃、正确地执行各种现行有关的规程制度,遵守运行值班纪律及劳动纪律。 三、按照调度指令正确填写倒闸操作票或工作票,做好操作准备或安全措施布置工作,并迅速正确地执行操作任务,严格执行“四对照”和复诵制。 四、认真做好各种表计、信号和自动装置的监视,在值班长统一指挥下迅速正确地处理事故。 五、做好设备及室内外整洁卫生工作,搞好文明生产。 六、加强学习,做到“三熟三能”。 七、在倒闸操作或事故处理时,遇有特殊情况出现单人值班时,必须按单人值班制度规定执行。

井下中央变电所

变电所停送电制度 1、值班人员必须熟悉其工作范围内的供电系统原理、供电设备性能、保护装置的原理及其操作方法等。值班人员必须持证上岗。 2、停送电操作时必须严格遵守《煤矿安全规程》的有关规定。 3、停送电工作必须有停送电工作票,值班员按要求填写倒闸操作票,先模拟操作后执行,并做到一人操作,一人监护。手续不完整的或超期的停电申请,值班人员有权拒绝操作。 4、停电时,应先断断路器,再拉隔离开关,再断开控制电源开关,然后验电、放电,悬挂接地线,隔离手柄挂牌上锁。送电顺序与此相反。严禁带负荷停送隔离刀闸,并检查隔离刀闸就是否断开。 5、挂接地线应先把地线与接地网连接,然后再与验明无电的施工设备导电部位相连接。 6、停电操作完成后,必须挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌;凡有可能反送电的开关,必须加电气闭锁与机械闭锁,操作手柄上也必须必须挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。只有执行这项工作的人员才有权取下此警告牌送电,严格执行谁挂牌谁摘牌、谁停电谁送电的规定。 7、停电检修时值班人员应按照工作需要,做好相应的安全措施,会同检修人员现场检查无误后方可开始工作。 8、送电时,必须确认所有作业人员已全部撤离,并由检修人员与值班员签字后方可进行操作。 9、倒变压器时,应先将备用变压器一次倒入空载,运行正常后,方可合二次开关送电。 10、申请与接受任务电话联系时,双方应互报姓名,问清操作指令,操作人员对操作指令不明或有疑问时,不得操作,若操作过程中听到电话,要立即停止操作先接电话。

11、事故紧急抢修可先操作,事后立即向上级汇报并补办工作票,填写必要的记录。处理事故时应按规程要求做好安全措施。 12、倒闸操作必须穿戴好绝缘胶靴与绝缘手套或站在绝缘平台上。 13、发生事故或异常运行时,值班员有权采取有效措施控制事故扩大,并立即向队部及调度室汇报,并做好记录。 博源煤化工湾图沟煤矿 干部上岗检查制度 1、干部上岗制就是实行领导与技术人员、工人共同管理好机电设备的重要措施,有关人员要严格执行。 2、干部上岗要仔细检查司机就是否执行各项规章制度与操作规程,落实安全措施。 3、对设备运行与各项记录要勤过问,并听取当班工作人员关于设备运行与检修情况的汇报。 4、检查设备日常检修、润滑、保养以及安排的一般性检修完成情况。 5、抓好现场薄弱环节的关键工作,检查岗位人员的出勤状况,劳动纪律,环境卫生等。 6、对于违反规程与脱岗人员应及时做出处理,不得包庇

变电所安装技术措施.docx

变电所安装技术措施 一、工程概况 木瓜煤矿井下中央变电所,主要安装内容有:11台PBG矿用隔爆智能高压真空配电装置、2台KBSG-315/6/0.69KV矿用隔爆干式变压器、2台KBZ-400/660矿用隔爆低压真空馈电开关、3台KBZ-200/660矿用隔爆低压真空馈电开关、1台ZBZ-10 660/127v照明信号综保,接地系统的安装以及变电所送电、调试和试运行。变电所供电电压等级高压为6KV和低压660V,6Kv 电源进线分别引自地面35kv变电所不同母线的Ⅰ回路和Ⅱ回路。为确保施工的安全、质量和工期,特编制安全技术措施如下: 二、编写依据 1、设计图纸 2、《煤矿安装工程质量检验评定标准》 3、《施工现场准备管理标准》 4、《文明施工现场管理标准》 5、《施工现场机械设备管理标准》 6、《施工现场安全管理标准》 7、《施工现场质量管理标准》 8、《建筑安装工程施工工艺及操作规程》 9、《电气装置安装工程电气设备交按试验标准》 10、《工业安装工程质量评定标准》 三、施工负责人: 四、施工班组负责人: 五、施工技术负责人: 六、施工单位:云厦建筑工程有限公司 七、施工时间: 八、施工前的准备: 1、现场交接准备 进入现场前,须对现场实况进行交接,如设备安装基础、预埋件预留等与设计要求是否相符进行复验,发现问题及时联系矿建单位予以处理,并办理相应的移交手续。 2、技术准备 1)安排专人对每一次来的施工图纸进行认真的审查,对图纸中可能存在的问题进行预审并汇

总,然后进行图纸会审,图纸会审应形成图纸会审记录,经业主、设计院、监理单位签字后与正式图纸具有同等效力,力求通过图纸会审把图纸中的问题基本解决。 2)组织专业技术人员参与图纸预审和会审,进行设计交流,使本工程的施工技术人员在施工前熟悉施工图纸,了解设计意图,对施工工艺流程、工艺条件、施工顺序做到心中有数。同时进行编制施工预算、材料计划、施工机具计划,做好进场工人的技术培训以及特殊工种的培训工作,做好安全交底、施工安全教育。修订和编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可。 3)工程开工前后及时收集与设计图纸相关的规范、标准、图集,并根据现场施工进度情况及时将资料发放给各施工班组,由技术负责人检查落实情况,确保施工过程的顺利进行。 4)施工过程中派专人将设计变更、工程联系单等及时反馈到原有施工图上,作好标注与标记。每次发生变更由技术负责人监督检查图纸标记情况,保证现有施工图纸都能够反映实际施工要求。 3、材料、设备准备 1)根据本工程施工进度计划,提出材料计划,报监理、业主确认,进行材料准备,并着手主要材料的采购工作。材料采购应根据合同所规定的承包采购范围进行采购,合同中规定由业主供应的设备由业主自行采购,项目部负责对现场的材料进行统一管理,以确保材料及时到场和供应质量。 2)为保证设备安装质量,加快工程进度,对到货设备要会同甲方和监理单位进行开箱检查和验收,对材料进行验收;以便能事先发现问题,予以处理。按材料、设备技术资料文件及装箱清单进行拆箱验收,并认真填写“设备开箱检查记录”和“设备或材料进场报验单”。材料要入库登记保管,设备要尽量在开箱验收后立即进行安装。对暂时不能安装的小型设备和零、部件及随机的电气仪表元件要放置在防潮防尘的库房内,安排专人妥善保管;较大设备要在井口附近利用原包装或采取覆盖等其他措施进行保护,以免因施工、恶劣天气或其他原因而造成损坏。 材料、设备检验项目如下: ①随机文件,如装箱清单、出厂合格证明书、安装说明书等。 ②核实设备及附件的名称、规格、数量。 ③进行外观和防爆面的质量检查,不得有破损、变形、锈蚀、失爆等缺陷。 ④随机的专用工具是否齐全。 4、加工安装需要的撬棍、绳头以及接地扁钢和接地钢板的加工。

变电所规章制度

航嘉(合肥)电气开闭所 管 理 制 度 二〇一〇年五月

目录 一、变电所值班员操作规程………………………… 二、变电所值班员岗位责任制……………………… 三、变电所交接班制度……………………………… 四、变电所巡回检查制度…………………………… 五、变电所设备定期检修制度……………………… 六、干部上岗制度…………………………………… 七、要害场所管理制度……………………………… 八、变电所电气试验制度…………………………… 九、机电设备包机制度……………………………… 十、变电所消防管理制度……………………………

变电所值班员操作规程 1、配电工必须经过有资质的部门培训、考试合格,并持证上岗。 2、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章规定。 3、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。 4、进行送电操作时,操作人员要确认该线路上所有工作人员已全部撤出,方可按规定程序送电。 5、操作中有疑问时,应查明原因,确认无误后再进行操作。无法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。 6、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,雷雨天气禁止倒闸操作。 7、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关)。停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开和接触良好。 8、变电所不得存放易燃易爆物品,变电室不得有鼠患及漏雨现象。 9、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况以及异常运行、设备缺陷的处理情况是否符合要求。 10、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班中

《井下变电所(变电站)停送电操作管理制度》

井下变电所(变电站)停送电操作管理制度(一)有计划的检修停送电及试验 1、正常检修停电时,必须按停电申请批准时间进行停电检修,无特殊情况,不得提前或推延。 2、变配电工在接到检修停电申请后,应注意审查停送电时间及审批手续是否齐全,确定停电施工负责人是否属实;核对停电开关线路及影响范围是否符合实际,确认无误,向矿调度室调度员和值班领导报告,得到明确批示无特殊更改,方能按规程规定进行停送电操作停电闭锁,挂"有人工作,严禁合闸"牌,写好停送电记录。 3、停电检修线路送电时,必须是停电负责人联系,其它人员联系拒绝恢复送电,变电工得到恢复送电通知后,核对准确无误,摘去停电牌,打开闭锁,先试送一次,无异常情况,才能正常合闸送电;送电完毕,认真填写送电记录,汇报调度和值班领导。 4、当停电线路上有两组或两组以上人员同时检修作业时,只有待所有施工人员检修完毕,全部取得可靠联系后,才能恢复送电。 5、检漏继电器试验按公司规定进行,规定:每天上午10:00正进行,不准提前或拖后,试验前应做好观察记录等准备工作试验完毕即时恢复送电。 (二)无计划停电或故障停电 1、因特殊原因或事故处理,需要造成无计划停送电时: (1)当变电所(变电站)变配电工接到调度室调度员和值班领导停电指令时,要问清通知人姓名和要求停电原因,记好通知停电时间,校对好停电线路和开关,按正常的操作程序停电,挂好停电,及时通知停送电负责人已停电完毕作好相应

记录,汇报调度和值班领导。 (2)配电工在得到恢复送电指令时,应按停电程序,逐项查询清楚,作好记录,才能进行送电操作,送电完毕,汇报调度和值班领导。 2、高爆总配或分路高爆故障掉闸时: (1)高爆总配故障掉闸,变电工应及时观察故障显示,立即切断分路高爆供电线路,试送高爆总配,逐一检查各台分路高爆故障显示当分路高爆显示漏电和短路时,该台高爆禁止合闸送电。若故障高爆显示过载可以恢复送电,但在短时间内造成重复跳闸2次,必须立即汇报调度室,建议马上安排处理。 (2)分路高爆故障掉闸变电工应根据故障显示确定故障性质,若是短时间内过流跳闸,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,当出现重复跳闸两次以上时,必须立即汇报公司调度室和工区值班领导,进行故障排除处理,得到故障已经排除的通知后,变电工应先检查事故显示是否消除,如没消除,应立即汇报,如已消除,可按规定进恢复送电操作,送电完毕,做好各项记录汇报调度和值班领导。 3、低压总配及分路开关掉闸时: (1)低压总配开关掉闸后,应先把总配所带的分路开关全部打到零位,总配开关复电后,再公试送各分路开关,当送到分开关造成总配掉闸时,将此开关打到零位锁死并锁好,重复先前的工作程序送其它开关其余开关全部恢复送电后,查实故障开关供电线路名称及地点,立即汇报调度和值班领导,做好一切记录。(2)低压分路配电开关关掉闸时,在无法确认故障性质的情况下,只准试送1次,如不能恢复正常送电应立即将此开关停下,不得再次强行送,并把开关打到零位锁好,挂上停电牌,汇报公司和值班领导,作好记录。 (3)井下移变低压电开关,变电站400A以上馈电开关跳闸时,变电工应注意

井下中央变电所交接班制度(正式)

井下中央变电所交接班制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、值班人员坚持八小时工作制,保证现 场交接班。值班人员应在接班前十五分钟到达 现场,做好交接班前的检查,查阅相关记录 薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,交接 班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 二、在交接班前接班人员未能按时交接, 交班岗位人员应将此事汇报有关领导处理,并 坚守岗位,值班人员未办理手续不能擅自离开

岗位。 三、交接人员在交接班过程中,必须严格执行“七交”、“七不接”制度。 l、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和安全隐患及处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或实际不符不接。 7、交接不交给无操作合格证或喝酒者,非当班操作者交代情况,接班者不接。

四、准备交接班前应将各种记录填写清楚,将工具物品等整理排放整齐。双方交接班无问题,双方值班人签字后方可交接班完成。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

中央变电所管理制度

中央变电所管理制度 设备运行维护保养制度 一、设备的运行 1、设备在投入运行前,技术人员要详细研究学习随机说明书和其它各种技术资料,深入了解设备的各种技术性能。并制定出设备使用的操作规程,对设备的使用和操作者必须经学习培训,达到应知应会,考试合格后,方可执证上岗。 2、设备操作、维护人员要做到“三知、四会、五严”合理使用设备,不准超负荷运行。 3、使用中的机电设备的各种电气保护,机械防护装置必须齐全可靠,并定期检查、试验,防爆型电气设备杜绝失爆,不合格者不准投入使用,并认真记录备查。 4、设备的运行环境应符合设备运转要求。 二、设备的维护、保养 1、日常维护保养(以设备运行人员为主) A 对设备环境卫生进行清除、打扫; B 通过看、听、摸、闻等方法掌握设备运行情况; C 通过仪器、仪表记录设备运行状态,掌握设备变化情况; D 按巡回检查制度要求,对设备进行巡回检查; E 要详细、准确汇报设备的故障点和故障现象,以便维护工能快速判断故障类型并得到及时处理。 2、一级维护保养(以维护人员为主、运行人员为辅) A 对设备局部和重点部位进行拆卸、检查、查看各部件磨损情况;

B 彻底清理设备外表和设备内部杂物,对各油、水、气管路进行疏通,清洗各部件油渍、水垢、灰尘等,对漏油、漏水、漏气等部位进行处理,更换密封圈等; C 对设备在检查中发现的问题和出现的故障要及时进行处理和排除,做到故障不过夜,设备不带病运转; D 加强对设备润滑管理,严格执行设备润滑的“五定”原则,并认真做好记录。 3、二级维护保养(以维护人员为主) A 对设备各部件间隙磨损情况进行测量检查,确定各部件运行情况,零部件是否更换; B 对磨损超限部件进行更换处理; C 对安全保护装置进行试验调整; D 对设备油液进行更换,对油箱等部件进行油渍、灰尘或杂物的清理; E 实施设备中修、大修检修规定项目; F 设备检修保养执行《煤矿机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修质量标准》。 事故分析追查制度

井下变电所管理制度

变电工岗位责任值 一、按时到变电所交接班,遵守劳动纪律,不迟到、不早退。 二、严格执行操作规程及电工安全规程,严禁违章作业。 三、坚守工作岗位,不擅离职守、不干与工作无关的事情。 四、集中精力,详细检查,确保安全供电。 五、学习技术,提高业务能力。熟悉本所的设备性能及运行方式。 六、按照调度或专职人员的命令,负责倒闸及停送电操作。 七、按照规定检验,保管绝缘用具,消防器材及其他安全设施,保障其安全可靠。 八、搞好设备的维护保养,使其保持完好状态,保证安全运行。 九、按时做好各种记录,所天记录必须准确,详细完整。 十、认真执行领导指示,按时完成任务,对非工作人员进入机房有权劝阻,并令其退去。 十一、做好油脂、材料、工具、防火器材的保养和使用。 包机制度 一、设备包机人员应具有初中以上文化程度,并有一定的电器的基础知识。 二、包机人必须经考试合格取的操作证后方可操作,并监护操作和运行维护工作。 三、包机人应熟知所包设备的构造,技术性能和工作原理。 四、包机人必须掌握所包机的完好情况,应参加本人所包设备的检修、验收及运行。 交接班制度 一、接班人员必须提前30分钟到机房接班,接班人未到交班人员不得私自离开工作岗位。 二、交班人员在交班前做好一切准备工作,必须向接班人员详细介绍本班设备运转情况及注意事项。交接

班项目如下: 1.设备运行正常,仪表、指示灯是否正常指示。 2.工具、配件、防火器材齐全,存放整齐。 3.设备及室内外卫生清洁。 4.各种记录齐全完整,填写清楚。 5.传达上级领导的指示,及有关单位的要求。 三、接班人员认真听取交班内容并作详细检查,确认无问题,双方进行交班,接班后,接班人员对设备的 运行和安全负责。 四、在交接班期间,设备发生故障,应立即停止交班,由交班人员负责,接班人员在交班人员的统一指挥 下,积极协助处理,或弄清情况汇报由有关班组处理。 五、在交班时间内,接班人不到时,交班人不得离开机房,向车间汇报听取意见。 防火安全制度 一、认真执行《煤矿安全规程》树立安全第一,预防为主、防患未然。 二、发生火灾时,不应惊恐失措,应立即就地灭火,并向调度室汇报,向值班室汇报。 三、必须熟知各种灭火器材的用途及使用方法。 四、严禁无故损坏,挪用消防器材和设备。如:消防桶、钩、斧等,灭火器材,违者从严处理。 五、严禁机房室内存放易燃易爆物品。 六、机房室内外电气设备过流保护照明线路、灯具、开关、闸刀要求齐全完好,绝缘用具齐全合格,定期 作耐压试验。

110kV变电站电气安装工程环境保护及安全文明施工

110kV变电站二期电气安装工程 环境保护及安全文明施工 8.1 文明施工和环境保护目标 8.1.1文明施工和环境保护目标:依据《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》编制并严格执行本工程《安全文明施工实施细则》,实现安全文明施工“六化”要求。 8.1.2根据本工程特点所识别环境因素主要应控制固体废弃物的电缆皮及快餐盒等。 8.2 环境因素分析及控制措施 针对本工程识别的主要环境因素,采取的具体措施为: 1)执行公司《固体废弃物管理办法》。按要求进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)组织全体员工和劳务工学习环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 3)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 4)所有的设备及主变压器油务处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 5)加强易燃,易爆危险品的管理和使用,氧气和乙炔等不得同车运输,至现场后应按规定专人管理,仓库内外严禁烟火。 8.3 加强施工管理、严格保护环境 8.4 安全文明施工目标、组织机构 8.4.1 安全文明施工目标 文明施工、预防或减少施工对环境的影响,使施工污水排放、废弃物处置等满足环境法要求。积极利用新技术、新工艺,倡导绿色施工,节约能源、资源,不断降低能耗、物耗。各方投诉控制在0起,无新闻爆光。 8.4.2文明施工的组织机构图。

8.5安全文明施工实施方案 1)按公司“废弃物管理制度”进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)根据《110kV××变二期扩见建工程抗台防震、防雷、防洪、火灾、交通事故等及人员伤害救护、突发公共卫生事件应急响应预案》来控制化学物品火灾、绝缘器油火灾。 3)组织全体员工学习公司环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 4)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 5)所有的设备及主变压器油污处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 6)对危险化学品要严格把关,由专人负责,严禁将剩余物乱倒。 8.6 文明施工考核、管理方法 执行公司《文明施工及环境保护管理制度》,分工明确,责任包干,奖惩分明,每月定期一次文明施工考评比,评比结果作为奖金分配与评比先进的依据。 二次:调试:自动化:一次: 安全员: 项目经理: 资料员: 项目总工: 技术员:材料员: 质量员: 1

煤矿井下变电所管理制度及操作规程

中央变电所操作规程 一、一般规定 1.变电所值班人员或操作工必须持证上岗。 2.变电所值班人员或操作工必须熟记本规程。 3.井下变电所设备操作必须执行《煤矿井下电气安全技术操作规程?等规定。 4.停送电应由熟悉供电系统的电工或变电所值班人员操作,其他人员不得操作,不允许中间换人停、送电。 5.变电所操作人员接到调度室的停、送电命令后,方可执行,不允许擅自停送电。停电设备必须悬挂“有人工作,不准送电”的警示牌,低压开关必须上机械闭锁。 6.检修高压配电柜、变压器,或检修高压线路时,必须把高压配电柜手车拉出,使其脱离电源,检查电源侧挡板确已挡住,汇报调度手车已退出。 7.操作高压电气设备时必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。 二、操作程序: 1.停电: 1)按下控制该停电线路配电柜的“分闸”按钮,分闸指示灯亮,配电柜断路器断开,退出手车 2)停进线柜或联络柜时,先停负荷柜,依次停联络柜,进线柜。停电程序同第1条。

3)验电:手车退出后要验电,验电时,应使用电压等级合格的验电器。戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。 4)放电:当验明无电后,再进行接地、三相短接放电工作。接地放电时,应先接地端后接相端,最后三相短接。接地线和三相短接线在整个工作中不许拆路。停电完毕。 2.送电: 1)接到调度送电命令,并确认送电线路后方可送电操作。 2)拆接地线:先拆三相短接线,后拆接地线。 3)推入手车,并关好配电柜门。从观察窗检查动触头与静触头是否完全接触,接触不好或接触面不够不能送电。 4)按下“合闸”按钮,合闸指示灯亮,断路器吸合。 5)送进线柜或联络柜的电时,要先送进线柜、联络柜,然后依次送负荷柜。 6)高、低压配电柜跳闸或停电时,在恢复送电前先查明原因,处理后按照第4、5条要求送电。 3.注意事项: 1)供扇风机的高低压开关严禁随便停电,当需停电时,应由矿总工程师批准后方可执行,送电则由瓦斯检查员许可后才允许送电。 2)送电后要巡查设备运行情况,如发现指示不正常和特别声响,应立即停电处理。不准带电检修或移动设备,一切裸露电气设备都要安设栅栏,并挂“高压危险,小心触电”警示牌。 3)严禁带负荷拉隔离开关或拉手车。

新井下中央变电所各项规章制度[1]

井下中央变电所各项规章制度 电气试验及定期检修制度 为保证井下供电系统的安全正常运行,防止人身触电和设备损坏,根据《煤矿三大规程》以及各种安全要求,特制定电气试验及定期检修制度。 一、井下动力变压器性能试验每年春季左右进行。 二、井下各配出高低压电缆安全检查,缺陷处理以及接地装 置的测试,每季进行一次,每年春季左右对全部项目进行一次测定检查。 三、井下供电三大保护整定及试验每季一次。 四、按规定定期进行试验:井下杂散电流管理按《煤矿安全 规程》和《煤矿安全质量标准化标准》中的有关规定执行。 五、下列电气设备和电缆必须按规定进行: 1 使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次。 2 井下配电系统继电保护装置检查整定每年一次。 3 高压电缆的泄漏和耐压试验每年一次。 4 主要电气设备绝缘阻值检查每月一次。 5 固定电缆的绝缘和外部检查每季一次。 6 移动式电气设备的橡胶电缆绝缘阻值检查每月一次。 7 接地网电阻测定每季一次。

中央变电所交接班制度 一、电气人员、值班人员按现场规定值班顺序表值班,在特殊情况下应经变电所组长批准方可替班连班。 二、值班人员应在接班前十五分钟到达现场,做好接班前的检查,查阅有关记录薄,工作日记(停送电牌)各种警示牌,模拟图,信号保护装置及其它等问题。交班做到“完全彻底”,接班做到“心中有数”。 三、在交接班前接班人员未能按时交接,交班岗位人员应将此事汇报有关领导听候处理,并坚守岗位,值班人员未办理手续不得擅自离开岗位。 四、交接班只允许在无重大操作和无事故情况下进行,交接班负责人可以要求接班人员在统一指挥下进行事故处理。特殊情况下须经有关领导批准。 五、在交接班过程中,若发生事故或异常情况在交接班令发出前,由交接班者处理,在接班令发出后由接班者负责处理,非负责处理事故者可由负责此项工作的维修工进行处理,当班值班人员负责协助处理。 六、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交” 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。

变电所的管理制度

变电所的管理制度 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并 严格遵守执行,以确保安全生产。 一、运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续, 具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任 务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐 全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。 交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告 上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。

(2)定期巡视项目。 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。 3)各连接点有无过热现象。 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。 5)变压器的冷却装置运行是否正常。 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。 9)继电保护及自动装置压板位置是否正确。 10)仪表指示是否正常,指针有无弯曲、卡涩现象;电度表有无停走或倒走现 象。 11)直流母线电压及浮充电流是否适当。 12)蓄电池的液面是否适当,极板颜色是否正常,有无生盐、弯曲、断裂、泡 胀及局部短路现象。 13)设备缺陷有无发展变化。 (3)特殊巡视项目。 1)大风来临前,检查周围杂物,防止杂物吹上设备;大风时,注意室外软导线 风偏后相间及对地距离是否过小。 2)雷电后,检查瓷绝缘有无放电痕迹,避雷器、避雷针是否放电、雷电计数器是 否动作。 3)在雾、雨、雪等气象时,应注意观察瓷绝缘放电情况。 4)重负荷时,检查触头、接头有无过热现象。 5)发生异常运行情况时,查看电压、电流及继电保护动作情况。

井下变电所管理制度汇编

井下变电所管理制度汇编 机电队

目录 要害场所管理制度1? 井下变电所消防管理制度2? 井下变电所干部上岗查岗制度 (3) 井下变电所设备定期检修制度 (4) 电气设备检查试验制度5? 巡查工岗位责任制6? 巡检工操作规程 (7) 井下变电所交接班制度........................... 12井下变电所巡回检查制度............ 错误!未定义书签。 井下变电所停送电管理制度?错误!未定义书签。 井下变电所设备包机制度15? 井下变电所事故处理制度?16

要害场所管理制度 1。变电所门口要悬挂“非工作人员禁止入内”警示牌。 2.巡检工必须经过专职培训、考试合格,方可持证上岗. 3.巡检工必须认真巡查设备,严禁酒后上岗和无证操作,严禁滞留非工作人员在变电所。 4。巡检工应严格遵守停送电管理制度和两票三监制度,认真填写各种巡查记录. 5。凡外来单位人员参观必须持有矿证明信并由专人陪同,对手续不完备和口头通知的,巡检工有权拒绝参观。参观人员要听从巡检工安排,不经允许严禁乱动及操作设备。 6。巡检工必须熟悉设备的结构、性能、工作原理以及所辖区域的供电系统,掌握各种消防器材的使用方法,并认真保养,做到人人是消防队员。 7.维修人员及干部上岗均应遵守要害场所的管理制度。维修人员工作完毕后,应填写好检修记录,巡检工签字后方可离去. 8。非工作人员严禁在变电所内逗留。 井下变电所消防管理制度 1.变电所为重点防火单位,消防工作尤为重要,必须做好安全“四防”工作,做到组织健全、制度健全、设备齐全,实现安全生产。 2.变电所内严禁存放易燃易爆物品. 3.变电所各出入口,必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞出入口。

井下中央变电所交接班制示范文本

井下中央变电所交接班制 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

井下中央变电所交接班制示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、交接班必须在现场交接,交接班必须按操作规程规 定的内容和巡回检查制度进行检查交接。 2、交班人必须将本班设备的运行和检修情况向接班人 详细交接清楚并填写记录,接班人员经过检查认为情况属 实后,双方签字方可进行交接。 3、有下列情况之一者,接班人有权不接班: 1)设备运行状况和检修情况交代不明; 2)工具材料、配件、安全设施及各种资料丢失,记录 损坏者; 3)发生事故本应处理而未处理者; 4)设备和场所卫生不清洁。 4、有下列情况之一者,交班人不得交班:

1)对于马虎从事,不按操作规程和巡回检查内容规定的检查路线对设备进行检查者,记录不完整不得交班。 2)发现接班人喝酒或有病容和精神失常者。 3)不是本岗位专职人员,又未接到上级领导通知者。 5、双方交接班后,岗位发生一切事情,均由接班人负责(特殊情况另作分析)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变配电安装工程施工合同

变配电安装工程施工合同 发包方 (以下简称甲方) :张家口国能房地产开发有限公司 承包方 (以下简称乙方) :张家口市宝盛成套电器开关有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1.1 工程名称:10 / 0.4 KV变配电安装工程 1.2 工程地点:中油金鸿华北结算中心 1.3 工程内容:T接供电部门10KV线路2条至甲方配电室及甲方配电室 1.4 承包范围:为保证按期送电所需一切设备及手续办理的相关工作 1.5 承包方式:变配电交钥匙工程 二、双方责任范围: 2.1甲方责任范围: 2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装,施工场地内的主要道路,满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要,并保证施工期间的畅通,以保证乙方设备的顺利进场。 2.1.2 甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等,以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。 2.1.3 负责施工组织设计和施工方案的审批,组织工程质量验收。

批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。 2.1.5 协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时,由甲方负责协调配合。 2.2 乙方责任范围: 2.2.1 根据甲方委托,乙方代为完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方确认后使用。设计应满足供电部门的报装要求。工程竣工后提供竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供),甲方承担设计费用。 2.2.2 编制施工组织设计和施工方案,并在开工前送甲方审定,作为甲方对工程施工监督的依据。 2.2.3 负责本工程安装、调试的质量与安全,按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。 2.2.4 委派杨建广同志为项目负责人。 2.2.5 接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。 2.2.6 及时编制、移交有关工程竣工资料。 2.2.7 严格执行施工方案,遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后,清理施工现场。 三、工期: 3.1甲方负责的配电房土建工程须在年月日前完工,在确认具备进场施工条件后,交付乙方安装。乙方于年月日前安装、调试完毕,并具备投运条件。 3.2 如配电房土建工程不能按时交付乙方安装, 乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。 3.3 因以下原因造成工期延误的,经甲方驻工地代表确认,工期相应顺延:

变电所运行管理制度

变电所运行管理制度(试行) 目录

1、主题与适用范围 2、规范性引用文件 3、人员设置及岗位职责 变电所运行管理制度(试行) 1.主题与适用范围 本管理制度规定了长春城郊分公司无人值班变电所运行管理工作的基本要求,运行人员的职责分工。

本管理制度适用于长春城郊分公司无人值班变电所的运行管理、倒闸操作等各项工作。无人值班变电所在执行本制度的同时,原各类现场运行规程中有关设备规范、运行维护、巡视检查内容等有关规定同时适用。 2.引用标准 变电运行管理吉林省电力有限公司 2001年 变电运行管理吉林省农电有限公司 2007年9月20日3.人员设置及岗位职责及权限 长春城郊分公司无人值班变电所设值守人员四名,单人职守,上一天休息三天,人员没有到位的暂时按现有人员进行倒班。 长春城郊分公司所有变电所实行无人值班变电站管理模式。为完善并强化日常管理工作,除爱国、一间和兰家小型化变电所外,其它变电所设专(兼)所长一名,并设兼职技术员一名(由所长承担或所长指定供电所或变电所人员兼任)对变电所进行日常管理。 在条件基本成熟时,操作队应承担集控站职能,按规定监视所辖变电所运行,发现设备缺陷和异常,在条件不完善阶段,应每周至少一次到变电所现场巡视维护检查并将巡视检查情况做好记录。 操作队应设专(兼)职技术员一名,负责监督管理本操作队和各变电所的技术管理工作。 爱国、一间和兰家三座小型化变电所,由修试所负责管理,日常管理直接归口修试所的操作队负责。

变电所的日常办公用品、生活用品由所长或操作队队长负责,直接报分公司的综合部具体归口管理部门。 房屋土建维修工作由分公司基建部归口负责,如厂房漏雨、窗门不严或损坏、上下水不通、场地院墙及道路修整等,但缺陷应视为土建设施单元缺陷,要记录在缺陷记录薄中,发生的缺陷变电所和操作队要督促限期处理。 消防设施日常归口变电站运行人员管理,缺少、损坏或超期由分公司安监部负责处理,修试所配合。 变电设备评级及安全性评价工作,由变电站和操作队负责。操作队每季按设备评级标准进行评定,由操作队报分公司生产部。 变电设备缺陷处理由修试所负责,一般性缺陷由修试所的检修班(一次设备、所内交流系统、直流系统、过电压及接地装置、所内照明、固定围栏遮拦修理、防锈处理、孔洞封堵及密封、设备消防排水、盖板及设备标示补装、场地整理等)和继电保护班(所有的二次系统,包含保护、站内遥测遥信系统及温度监测及其二次控制回路缺陷及标识完善)负责处理,大型复杂作业天泰公司配合处理。计量表及其二次回路维护、检修由分公司电能计量室负责。所有指示仪表及其二次回路维护及异常处理由试验所高压试验班负责。 设备异常及事故处理程序:变电所职守及操作队值班人员发现或接到变电所设备异常及事故,应立即汇报调度。值班调度员及调度值班长根据异常及事故情况,指挥修试所(继电保护、操作队、检修班、高压试验班)或供电所进行事故及异常处理,必要时调度同时通知生

相关文档