文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟囱清理工程

烟囱清理工程

烟囱清理工程
烟囱清理工程

合同号:XNGA-M-2012-012 新能能源有限公司

硫回收及锅炉烟囱检查清理工程

施工合同

甲方:新能能源有限公司

乙方:河南省八达防腐安装有限公司四分公司

签订地点:内蒙古达拉特旗新能能源有限公司

发包方:新能能源有限公司(简称:甲方)

承包方:河南省八达防腐安装有限公司四分公司(简称:乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列工程发包给乙方施工。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成工程建设任务,经协商达成下列合同条款,双方共同遵守。

第1条工程概况

工程名称:硫回收及锅炉烟囱检查清理工程

工程地点:内蒙古达拉特旗新奥工业园区

第2条发包范围及施工内容

2.1发包范围:硫回收砼烟囱、锅炉砼烟囱

2.2施工内容:硫回收砼烟囱内壁清理、锅炉烟囱内壁检查。

第3条开竣工日期及主要控制点

3.1开工同期:2012年4月20日

竣工日期:根据工程进展暂定为2012年5月5日

第4条结算方式

4.1该防腐工程承包方式为大包干,工程总价人民币壹拾万元整(此为含营业税价格)。

4.2乙方出具在本地税务机关开具的建安发票。

4.3工程竣工时给乙方支付一次工程款,支付金额为工程总价的90%,剩余10%作为质保金,一个年内如无任何质量问题一次性付清。

4.4本工程无预付款。

第5条工艺及要求

5.1硫回收烟囱内壁彻底清理硫磺结晶、粉尘等异物,检查内壁防腐涂层是否完好;拆除烟囱内挡风墙(依照停车后现场情况,由甲方决定是否拆除)。

5.2锅炉烟囱内壁检查烧结物沉积情况、内壁防腐耐温层是否完好;提供现场情况证据供甲方参考。

5.3为完成上述工艺所必须要做的脚手架搭拆等辅助性工程,须符合国家相应标准。

第6条甲方责任

6.1提供施工用水源、电源。

6.26.2提出明确的工艺技术要求,及相应技术资料。

6.3指定专人为现场代表,指挥现场施工、协调各方关系,对乙方施工质量、进度、安全等进行检查,提出整改意见(乙方没有按规定整改,甲方将对其进行罚款,直至终止合同,损失由乙方承担)。

6.4审核预(决)算书,按期支付工程款。

第7条乙方责任

7.1工程开工前,到工程所在地的建管等部门办理有关施工的各项手续,主动交纳各项费用,做到合法施工。

7.2乙方任命为现场代表,负责完成合同规定由乙方完成的全部工作。

7.3精心施工,确保工程质量,按期或提前交工。

7.4遵守甲方的厂纪、厂规,遵守甲方“安全卫生及环境管理制度”“项目管理制度”等有关制度和规定,服从甲方现场代表的指挥,认真完成甲方交给的各项任务,做到安全施工。施工中出现人员伤亡和机械及其它安全事故,要及时妥善处理并报告甲方,所发生的费用由乙方自负。甲方按事故大小扣抵安全保证金。

7.5入场前为施工人员和机具办理工程类保险。

7.6乙方不得以任何理由给予甲方人员现金、礼品、有价证券和支付凭证等各种好处。7.7乙方应遵守甲方制定的各项条款,虚心接受甲方不定期的检查,如有违反此制度的条款,甲方有权按此制度的规定,对乙方进行罚款。

第8条安全责任

安全责任执行甲乙双方各负其责的原则;

8.1甲方的责任:乙方人员在进入现场施工时,甲方要对乙方现场技术交底并做好安全检查工作,当遇到工况发生变化会涉及到施工人员生命安危时必须尽快通知乙方人员撤离现场,凶甲方管理不善造成乙方人员中毒事故由甲方负责。

8.2乙方的责任:乙方所有人员入厂前必须接受公司安全教育。乙方人员进入施工现场工作前,必须按甲方的管理规定办理相关作业票证,在相关措施落实完毕后,乙方人员方可进入施工现场进行施工;施工人员进入现场必须穿戴好劳保护品,采取必要的安全措施,不得干与自身工作无关的事,如:操作阀门、按钮等,更不得吸烟和敲击管道、设备等因此对甲方造成的损失由乙方负责;如因乙方自身工作原因造成高空摔落、砸伤等伤亡事故由乙方负责。施工完毕后尽快离开现场,严禁逗留或到现场其他地方走动。

第9条工程施工与交工验收

9.1乙方施工前应与甲方有关进行联系,听取甲方有关部门对质量、安全、卫生、环境、消防、文明施工、施工技术等要求,不得盲目施工。

9.2按甲方要求的技术资料表格标准,乙方及时填报有关施工记录,保证交工资料与施工同步进行。交工资料按甲方要求进行编制。

9.3乙方应以甲方工艺要求、设计变更为依据,严格按照工程规定的验收规范、技术标准和施工方案,精心施工。

9.4 A、B级质量控制点(特别是隐蔽工程)须在隐蔽前二十四小时内,由乙方通知甲方质检人员到现场检查,经检查合格后,办理认可手续后方可进行下道工序施工,否则由此引起的损失由乙方承担。

9.5乙方质量没达到合同规定要求,应限期返工,返工费用自负,工期不得顺延。如造成永久性隐患或重大质量事故,甲方除扣抵工程款外,对工程造价按合同有关条款要求乙方承担违约责任,扣罚质量保证金,直至终止合同。

9.6工程达到合同规定质量标准,竣工资料合格后,乙方及时通知甲方组织验收,通过验收后双方签署《施工验收单》,办理交工手续。

9.7乙方施工中严禁偷工减料和以次充好的事件发生,一经发现,除按规定进行整改外,甲方可以采取一罚十的办法对要求乙方支付惩罚性违约金,直至终止合同。

9.8现场施工废弃物必须在当天下班前半小时清除干净,工程用料摆放整齐。

第10条其他

10.1对施工区域内已有的建筑物和设备,乙方在施工时注意保护,不得损坏、拆卸、踩踏,因损坏造成的损失乙方予以赔偿。对危险区域要设围栏或示警装置。

10.2乙方现场材料及机具设备应有序堆放,做到文明施工,及时清理现场垃圾满足现场总图管理。夜间施工应减少噪音,杜绝扰民事件发生。

10.3乙方施工需现场动火时,必须根据甲方有关规定办理动火手续后进行施工,不得无手续动火作业,否则应承担因违章动火造成的一切损失和责任。

10.4乙方食宿自行解决。现场临设由甲方工程管理部门同意后,方可在指定地点搭设临时建筑。工程交工后全部拆除,场地清除干净,施工机具运出现场。

10.5乙方不能全面履行合同时,甲方有权随时终止合同,另行安排其他施工单位施工,所发生费用从乙方价款中扣除,终止合同造成的损失和责任由乙方承担。

10.6乙方在未经甲方允许情况下不得进行分包,更不得转包,否则甲方有权按转、分包

价款的20%要求乙方支付违约金,分包(转包)合同无效,由此造成的损失由乙方承担。

10.7未经甲方许可,乙方擅自撤离施工队伍,未完成合同规定的全部工作内容,使工程不能正常交工,所造成的经济损失由乙方承担。

10.8如乙方违约造成合同终止,或乙方原因引起合同纠纷造成损失,赔偿甲方直接和间接经济损失。

10.9乙方不能按期交工,控制节点未按规定时间完成,甲方除对其按合同有关条款要求其承担违约责任外,有权另行安排其他队伍施工,由此增加的费用由乙方承担。

10.10本合同需双方签字和盖章后方可生效,双方在完成约定的工作内容或合同期限到后即告终止。

10.11双方发生争议应协商解决,协商无效由甲方所在地人民法院裁决。

10.12本合同正本两份,双方各持一份,副本3份。

第11条补充条款如下:

11.1甲乙双方在必要的情况下另行签订质量、安全、工期承诺书,此承诺书作为合同附件存在,具备与合同同等的法律效力。

11.2乙方应及时足额向职工支付工资,否则,乙方要承担相应的违约责任,并承担由此引起的赔偿、纠纷和其他责任。

发包人:新能能源有限公司承包人:河南省八达防腐安装有限公司

(公章)四分公司(公章)

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

经办人:经办人:

电话:电话:

合同签订时间:二〇一二年四月五日

烟囱安全管理中的常规安全检查方法(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 烟囱安全管理中的常规安全检查 方法(新版)

烟囱安全管理中的常规安全检查方法(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。这里面就简单的列举了安全检查中需要使用到的方法,供参考。 (1)常规检查:通常是由安全管理人员作为检查工作的主体,到作业场所的现场,通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等,对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。 (2)安全检查表法:安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫做安全检查表。安全检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等,以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面,检查项目应明确。

烟囱安全管理中的常规安全检查方法通用范本

内部编号:AN-QP-HT152 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 烟囱安全管理中的常规安全检查方法 通用范本

烟囱安全管理中的常规安全检查方法通 用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。这里面就简单的列举了安全检查中需要使用到的方法,供参考。 (1)常规检查:通常是由安全管理人员作为检查工作的主体,到作业场所的现场,通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等,对作业人

60米烟囱解析

1#高炉60米烟囱施工方案 编制: 审核: 审批: 河北省安装工程公司 2010-3-14

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要分部分项施工方案 (4) 四、现场安全施工措施 (14) 五、文明施工保证措施 (15)

烟囱施工方案 一、编制依据 (1)热风炉烟囱施工图纸:306.4.05结4 (2)《烟囱工程施工及验收规范》 GBJ78-85 (3)《工程测量规范》 GB50026-93 (4)《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003 (5)《烟囱设计规范》 GB50051-2002 (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 (7)《建筑安装工程质量检验评定标准》 GBJ301-88 (8)《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2002 (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 (10)《砌体工程施工及验收规范》 GB50203-2002 (11)《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (13)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 (14)《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90 (16)《建设项目管理规范》 GB50326-2001 (17)《建设工程施工现场管理规定》 (18)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (19)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 二、工程概况 本工程为天津天钢联合钢铁有限公司升级改造项目高炉炼铁工程热风炉烟囱工程。 1、地基与基础工程 本工程为钢筋混凝土圆形板式基础,埋设深度-3.000米,混凝土强度等级

烟囱安全管理中的常规安全检查方法标准版本

文件编号:RHD-QB-K4922 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 烟囱安全管理中的常规安全检查方法标准版本

烟囱安全管理中的常规安全检查方 法标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。这里面就简单的列举了安全检查中需要使用到的方法,供参考。 (1)常规检查:通常是由安全管理人员作为检查工作的主体,到作业场所的现场,通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等,对作业人员的行为、作业场

所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。 编制安全检查表的主要依据: ①有关标准、规程、规范及规定。 ②国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验。 ③通过系统分析,确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容。

烟囱方案

凯迪绿色能源开发有限公司1×30MW机组 工程烟囱 施工组织设计 批准人: 审核人: 施工负责人: 编制人: 年月日

目录 1 工程概况及编制依据 2 施工方案与施工方法 2.1 施工程序 2.2 施工方法 2.2.1 地基与基础工程 2.2.2 烟囱主体结构工程 2.2.2.1 竖井架及操作平台组装 2.2.2.2 筒身模板安装 2.2.2.3 筒身钢筋绑扎 2.2.2.4 筒身砼浇筑和养护 2.2.2.5 移挂链式起重机及操作平台 2.2.2.6 烟道口施工 2.2.3 烟囱内衬及隔热层施工 2.2.4 爬梯、避雷装置及信号平台施工 2.2.5 航空标志施工 2.2.6 竖井架及操作平台拆除 3 施工进度计划 4 施工平面布置 5 劳动组织与施工机具设备 5.1 劳动力组织 5.2 施工机配备及进场计划 5.3工程材料进场计划 6 质量、安全保证措施 6.1 质量保证措施 6.2 安全保证措施 7冬期施工措施 8减少扰民降低环境污染和噪音措施

1 工程概况及编制依据 在施工中应严格执行下列施工规范及验收标准。 烟囱工程施工及验收规范 GB50078-2008 土方与爆破工程施工质量验收规范 GB50201-2002 建筑地基与基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 组合钢模板技术规范 GBJ214-89 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 建筑安装工程质量检验评定标准 GBJ301-88 建筑施工安全检查评分标准 JGJ59-88 建筑施工高处作业安全技术标准 JGJ80-91 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-86 施工现场临时用电安全技术规程 JGJ46-88 1.1工程简介 凯迪电厂,80m烟囱工程为钢筋砼烟囱。中心位臵位于主厂房J列北18m;±0.00米相当于绝对高程24.5m。工程所处场地自然地坪高程平均在24.5m 左右。烟囱设计高度为80米,基础埋臵深度-3.0米,基础垫层直径10.20m。抗震设防烈度;6度,结构安全等级:二级。烟囱外筒壁采用钢筋砼结构,

gb50051-20XX烟囱设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除gb50051-20XX烟囱设计规范 篇一:烟囱设计规范 锅炉房烟囱设计 新建锅炉房的烟囱设计应符合下列要求: 1.燃煤、燃油(轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱高度 的规定: 1)每个新建锅炉房只允许设一个烟囱,烟囱高度可按表8.4.10-1规定执行。表8.4.10-1燃煤、燃油(轻柴油、煤 油除外)锅炉房烟囱最低允许高度(gb 13271-20xx) 表8.4.10-3燃煤锅炉砖烟囱出口内径参考值 表8.4.10-4燃油、燃气锅炉钢制烟囱出口内径参考值 6.当烟囱位于飞行航道或飞机场附近时,烟囱高度不 得超过有关航空主管部门 的规定。烟囱上应装信号灯,并刷标志颜色。 7.自然通风的锅炉,烟囱高度除应符合上述规定外, 还应保证烟囱产生的抽力,能克服锅炉和烟道系统的总阻力。对于负压燃烧的炉膛,还应保证在炉膛出口处

有20~40pa的负压。每米烟囱高度产生的烟气抽力参见表8.4.10-5。 表8.4.10-5烟囱每米高度产生的抽力(pa) 2.计算方法二: 烟囱的阻力计算: 1.烟囱的摩擦阻力pycm(单位为pa): 2.烟囱出口阻力pycc(单位为pa): 3.烟囱总阻力pyc(单位为pa): 砖烟囱和钢筋混凝土烟囱的结构应符合下列要求: 1.砖烟囱的最大高度不宜超过50m。 2.烟囱下部应设清灰孔,清灰孔在锅炉运行期间应严密封好(可用黄泥砖密封)。 3.烟囱底部应设置比水平烟道入口低0.5~1.0m的积灰坑。 4.当烟囱和水平烟道有两个接入口时,两个接口一般应相对设置,并用与水平烟道成45o角的隔板分开,隔板高出水平烟道的部分,不得小于水平烟道高度的 1/2。 5.烟囱应设置维修爬梯和避雷针。 钢烟囱的设计应符合下列要求: 1.钢烟囱应有足够的强度和刚度,烟囱壁厚要考虑一定量的腐蚀裕度,当烟囱高度为20~40m,直径为0.2~1.0m

WFGD烟囱的几种设计方案及比较

WFGD烟囱的几种设计方案及比较 脱硫后进入烟囱的烟气与不脱硫的烟气在工况上有显著差异,对烟囱的腐蚀大大增强,因此,烟囱设计必须充分考虑腐蚀问题。传统的烟囱设计应做较大的改变,以确保有脱硫装臵烟囱的安全、可靠。 1 脱硫工艺及脱硫后烟气的腐蚀性 1.1 脱硫工艺简介 目前,燃煤电厂烟气脱硫(简称FGD)较成熟的工艺主要有石灰石-石膏湿法脱硫、干法脱硫、海水脱硫等,其中石灰石一石膏湿法脱硫较经济、可靠,已广泛使用。经脱硫后洁净烟气排向烟囱,在进入烟囱前有2种不同工艺,采用烟气热交换器(GGH)或不设烟气热交换器。 1.2 湿法脱硫后烟气的腐蚀性经湿法脱硫后,进人烟囱内的烟气有以下特点:(1)烟气中水分含量高,烟气湿度很大;(2)烟气温度低,一般在80℃左右,如不设烟气热交换器,烟气温度只有45℃;(3)烟气中含氯化物、氟化物和亚硫酸等强腐蚀性物质对烟囱有很强的腐蚀性;(4)烟气含硫酸浓度低,产生的低浓度酸溶液比高浓度酸液对烟囱内筒的腐蚀性更强。低浓度酸液在40~80℃时,烟气极容易在烟囱的内壁结雾形成腐蚀性很强的酸液,对结构材料的腐蚀速度比其他温度时高出数倍。 如上所述,湿法脱硫后的烟气腐蚀性不降反升。根据国际工业协会《钢烟囱标准规范》(1999/2000)中有关规定:“湿法脱硫后的浓缩或饱和烟气条件,通常按强腐蚀等级考虑。” 2 目前常用的几种烟囱设计方案 2.1 方案1-双筒钢内筒方案 钢内筒由厚度为10~16 mm的钢板卷成后焊接而成。钢内筒内径一般为6.0~6.5 m,钢内筒外壁沿每6 m高左右间隔设臵1个刚性环(T型钢或加劲角钢)。钢内筒直接支承于烟囱0 m地面标高处。烟囱内壁沿每隔30~40 m高布臵1个钢结构检修工作平台。在检修平台和吊装平台标高处设有钢内筒稳定装臵,以保证钢内筒的横向整体稳定。钢排烟内筒外侧设臵厚度80~150 mm保温层。钢内筒为了更有效防脱硫后烟气的强腐蚀,目前采用4种内筒型式(见3.3节)。 2.2 方案2:双筒砖内筒方案 砖内筒采用上釉的耐酸、耐热砖及耐酸胶泥砌筑。砖内筒外侧设臵厚80~120mm的保温层,烟囱顶部平台以上部位的砖内筒保温层外需用不锈钢板包裹。砖内筒厚200 mm,内简直径6.0~7.0 m,每10~15m设钢平台作为砖内筒的分段支承平台(兼做检修平台)。 2.3 方案3:常规烟囱方案 常规烟囱方案,即钢筋混凝土做外筒,内敷隔热层、耐酸砖内衬。 3 3种烟囱设计方案的比较 3.1 3种烟囱的可行性 比较根据《火力发电厂土建结构设计技术规定修编大纲》(讨论稿)第9.1.3.1条:单筒式及套筒式烟囱,600 MW 级机组1台炉配1支单筒或套筒式烟囱;根据9.1.3.2条:多管式烟囱,600 MW 级机组,每管配1台炉。 以上规定是由于考虑600 MW电厂的重要性,且考虑烟囱技术的先进性、安全性、可检修性而做出的。方案1、方案2均为筒中筒方案,不会因为烟气泄漏而腐蚀作为烟囱承重结构的钢筋混凝土外筒,因此,该2种方案安全可行,且内筒可检修。 方案3烟囱形式实际上为传统的单管烟囱(与上述《土建〃大纲》完全不相符)。它的显著缺点是:酸液经过内衬的不饱满的砌体灰缝,渗透到混凝土筒身混凝土中,由于腐蚀性强的酸液的渗透,导致筒身混凝土被严重腐蚀,影响烟囱使用寿命。目前有的烟囱设计在外筒与隔热层之间增设2层呋喃玻璃钢隔离层,但由于化学防腐材料的耐久性问题(主要是老化),也难以保证钢筋混凝土不被腐蚀性强的湿烟气腐蚀。 另按《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》第3.0.6.1条说明:当排放强腐蚀性

烟囱安全管理中的常规安全检查方法示范文本

烟囱安全管理中的常规安全检查方法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

烟囱安全管理中的常规安全检查方法示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查, 通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成 的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法, 只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止 安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。这里面就简 单的列举了安全检查中需要使用到的方法,供参考。 (1)常规检查:通常是由安全管理人员作为检查工作的 主体,到作业场所的现场,通过感观或辅助一定的简单工 具、仪表等,对作业人员的行为、作业场所的环境条件、 生产设备设施等进行的定性检查。 (2)安全检查表法:安全检查表(SCL)是事先把系统加以

剖析,列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫做安全检查表。 ④新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和标准。 我国许多行业都编制并实施了适合行业特点的安全检

烟囱施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、施工部署 (3) 三、施工总平面布置 (4) 五、质量保证技术措施 (12) 六、安全保证体系及技术措施 (14) 七、季节性施工技术措施 (16) 八、工期保证措施 (17) 九、环保、消防及现场文明施工 (17) 十、筒身收分控制总表 (17) 十一、合理化建议 (17)

一、工程概况: 本工程为铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造工程环境集烟烟囱,高120m,为钢筋混凝土结构。主要由基础、筒体、内衬、隔热层及附属钢结构构成,按常规混凝土烟囱施工。 烟囱基础按大体积混凝土方案施工,详见大体积混凝土施工章节。烟囱烟道口以下筒体按常规翻模施工,脚手架为扣件式钢管架。烟道口以上部份按电动提升倒模工艺施工。 电动提升系统施工工艺的最大特点是结构稳固,提升平稳,安全性强;内衬、防腐、外爬梯、信号平台及附属设施可以一起施工,外观工艺较好;消除了滑模施工的扭转、拉痕、中心漂移等通病;另外安全防护效果较好。 1、基础工程 (1)施工工序: 定位放线→基础开挖→垫层混凝土浇灌→钢筋绑扎→模板安装→接地极、地笼锚筋施工→基础混凝土浇灌→接地极电阻测量→模板拆除→回填土。 (2)土方开挖时应按要求放坡,并挖好排水沟和集水井,备好不少于4台Ф50泥浆泵抽水,防止地下水浸泡基坑地基表层。 (3)烟囱是对地基不均匀沉降较灵敏的构筑物,因此,对土质的要求较高,在基坑开挖后,组织相关部门认真做好基坑验槽工作,其地基须符合设计要求。 (4)杯口盘布置的准确性与筒体的施工紧密相关,应在±0.000处测出烟囱中心标,然后画圆,以此控制杯口插筋和模板位置。 (5)杯口内模采用红混凝土砌筑,外模用Ф15.5钢丝绳打箍,间距为500mm。 (6)基础采用商品混凝土,底部一次浇灌完成,混凝土浇灌顺序为:从下至上,从外到内,分层分圈交圈浇灌,每层混凝土厚控制在200~300mm为宜。 (7)避雷接地装置的施工,可用基础底板钢筋为接地极,但应按规范要求保证钢筋网的整体性及避雷引下线的有效性,且R≤20欧姆。 2、筒体工程 烟囱筒体采用钢筋混凝土结构,筒体高120m,下口外径6.2m,出烟口内径为3m,筒身壁厚220 、200、180 mm,筒身收分坡度 3 %,每10.00m设置一环形牛腿。筒首顶部设有环形口,筒身混凝土强度等级C30。

烟囱施工方案模板

烟囱施工方案 1

目录 一、工程概况: .............................................................. 错误!未定义书签。 二、施工部署................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工总平面布置..................................................... 错误!未定义书签。 五、质量保证技术措施 ................................................ 错误!未定义书签。 六、安全保证体系及技术措施 .................................... 错误!未定义书签。 七、季节性施工技术措施 ............................................ 错误!未定义书签。 八、工期保证措施......................................................... 错误!未定义书签。 九、环保、消防及现场文明施工 ............................... 错误!未定义书签。 十、筒身收分控制总表 ................................................ 错误!未定义书签。十一、合理化建议......................................................... 错误!未定义书签。

烟囱安全管理中常规安全检查方法

工作行为规范系列 烟囱安全管理中常规安全 检查方法 (标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-59098 编 号: 烟囱安全管理中常规安全检查方法 Conven tio nal safety in specti on methods in chi mney safety man ageme nt 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通 过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的 危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素。每个检查表均需注明检查 时间、检查者、直接负责人等,以便分清责任。安全检查表的设计应做到 系统、全面,检查项目应明确。 编制安全检查表的主要依据: 有关标准、规程、规范及规定。 国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验。 通过系统分析,确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容。 新知识、新成果、新方法、新技术、新法规和标准。 我国许多行业都编制并实施了适合行业特点的安全检查标准,如建筑、火电、机械、煤炭等行业都制定了适用于本行业的安全检查表。企业在实施安全检查工作时,根据行业颁布的安全检查标准,可以结合本单位情况制定更具可操作性的检查表。 (3)仪器检查法: 用于获得机器、设备内部的缺陷及作业环境条件的真实信息或定量数据,以便发现不安全隐患,为后续整改提供信息。因此,必要时需要实施仪器检查。由于被检查的对象不同,检查所用的仪器和手段也不同。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

烟囱工程施工方案

烟囱工程施工方案 1)本烟囱高度80-100米,上部壁厚仅0.16米,造成拉裂的隐患几率数倍地提高。因此滑模施工不利于本工程的施工,根据本工程结构特点、隔热材料类型,决定该烟囱筒体采用“有井架提模”施工工艺施工。即筒体混凝土滑升施工时内、外模采用厚2mm、2500*1250mm镀锌钢板,外用16根φ6mm的钢丝绳按比例分布,用专用的收线钳箍紧,因外模只有2mm厚,在每次浇捣混凝土时,模板与下节混凝土搭接10cm,支撑模板的有4道钢丝绳,上下模混凝土之间不会有错位现象,一次成型,就似高速公路的桥墩,消除了翻模工艺的接口错位情形。同时利用活动内吊架施工矿渣棉制品隔热层和耐酸耐火砖内衬。采用该工艺施工支模、扎钢筋、浇筑混凝土均在静态下工作,。施工人员、机械设备、材料等的受力均在施工井架上。与常规施工一样,每模施工高度1.1m,每模可对各工序的施工质量进行认真检查,保证施工质量。 2)根据本烟囱施工图纸,结合我公司对烟囱、水塔及筒仓等构筑物多年的施工经验及对施工工业的改进,编制该烟囱筒体的具体施工方法。 3)有井架提模工艺方法要点 (1)利用物料提升机的起重井架,为本工程的中心井架,并设一根φ大于12mm的钢丝绳提升人和物料的垂直运输吊笼。 (2)在基础混凝土浇灌前,根据烟道口或入人孔测量定好井架基座的正确位置,预埋8根φ16长400mm的螺栓,(螺栓丝口部位用胶带纸包扎好),待基础回填后第一次安装9节施工井架(井架必须控制好垂直度)。五个操作平衡圈同时挂到井架上。凿毛基础承台面的混凝土,作好施工缝处理,绑扎好钢筋。 (3)就位好最上面的第一个和第二个操作平衡圈(第一个是作提模牵引作用,第二个作为筒壁施工时施工人员绑扎竖向钢筋时的操作平台)。在第二个平衡圈上安装好托架及按等分安装好[10放射梁,就位好上部的配电箱及四个5t的倒链葫芦。放射梁和第一个平衡圈两道提模牵引受力钢筋每端用φ18花兰螺栓必须牢固连接(调节操作平台的平衡)。铺好夹板。 (4)安装好第三个操作平衡圈及用φ50架管拉成正常弧度后组装第二个操作主平台(与第一个平台净高2米,用来浇捣混凝土和绑扎钢筋,该操作平台上满铺10mm厚模板,不能有空洞)。安装好后通过倒链葫芦提升至1.15米高度。 (5)安装第四个平衡圈(距第二个平台1m高,该平台作为支撑内模用),按烟囱的直径来配备200mm*1200mm机压钢模,配模方式的原则与滑模工艺相同。安装好定位钢圈,用

烟囱安全、技术交底

烟囱工程安全、施工技术质量交底 基本安全要求: 为了认真贯彻安全第一、预防为主的方针。根据该项目工程特点,制定以下细则要点,望参加施工的管理人员、班组长、小组成员,除执行有关安全操作规程外,认真执行以下规定: 一、对现场职工要求: 1:参加高空作业的职工,一律经过体检且身体合格者,凡患有高低血压、心脏病,严重肝炎都不准上高空,严禁酒后上岗工作。 2:进入施工现场必须带安全帽。按规定使用安全带,不准穿高跟鞋、凉鞋、硬地鞋靴,喇叭裤进入现场参加工作。 3:未经接受有关该项工程的安全教育和登记者,不得参加生产。现场所有各种机械,电器设备线路,千斤顶和油路,非专职人员一律不准乱摸乱动。 4:进入高空作业,需服从指挥,不准迟到早退,不准打闹取笑,不准向外向下丢东西。 5:在操作台上有人工作时严禁进入烟囱施工危险区,特别是内、外安全防护平上 部严禁上人,以防物体打击事故的发生。 6:清理地井时应在翻模操作台上无人时进行。 7:作业小组在上班时,由班组长负责检查所有使用的各种机械用具。安全装置、信号系统、油路系统、平台脚手板等,确认安全可靠,方可开始工作。 8:班组长应检查本班组成员的安全帽、安全带佩戴情况。 9:在工作过程中,发现异常或安全隐患,应及时处理或报告项目部做处理,不得隐瞒事故苗子。 二、严防坠落打击事故的发生: 1:操作台设栏杆,并用安全网绑扎封闭。操作台下部及内外吊脚手架,除井架空洞外,应张满安全网。 2:警戒线至烟囱的距离不应小于高度的1/10,且不小于10米的危险区。 三、机械设备和安全用电: 1:机械电器设备应装漏电开关,同时必须接保护零线,设备接零必须用多股软线,不能是单根硬线并经常检查接触情况。 2:所有各种电源闸刀,插座都应完整无缺,应有防雨装置,电控箱有门有锁。 3:防雷措施设避雷针二根。避雷引线与烟囱的永久接地板连在一起,接地电阻应在4欧姆以下。 4:遇到六级风、雷雨预兆、大雨都应停止作业,并立即将模板紧靠囱壁,防止操作台在风的作用下失稳,人员有秩序的及时撤离高空。

2020版烟囱安全管理中的常规安全检查方法

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版烟囱安全管理中的常规 安全检查方法 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版烟囱安全管理中的常规安全检查方 法 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。这里面就简单的列举了安全检查中需要使用到的方法,供参考。 (1)常规检查:通常是由安全管理人员作为检查工作的主体,到作业场所的现场,通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等,对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。 (2)安全检查表法:安全检查表(SCL)是事先把系统加以剖析,

列出各层次的不安全因素,确定检查项目,并把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫做安全检查表。目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、主要项目施工方法 (2) 1、基础工程 (2) 2、筒身施工方法 (2) 3、内衬施工 (8) 4、烟囱附件施工 (8) 四、施工进度计划 (8) 1、主要节点控制 (8) 2、施工进度网络计划 (9) 五、劳动力安排 (9) 六、主要施工机械配备一览表 (10) 七、施工现场平面布置图 (11) 八、质量控制措施 (12) 九、安全保证措施 (13) 十、新技术、新工艺应用 (16) 十一、施工用规范标准 (17)

一、编制依据 1、高青县热电厂招标文件 2、国家现行的有关施工规范 3、现场勘察的有关情况 二、工程概况 高青县热电厂烟囱位于高青县热电厂区内,烟囱高度120m,烟囱为钢筋砼结构,由基础、筒身、内衬、爬梯等组成,是较高的工业构筑物。 三、主要项目施工方法 1、基础工程 1.1 基础土方采用一台1.2m3履带式反铲挖掘机挖土,4台15吨自卸车将土运至建设单位指定弃土点。 1.2 基础模板、钢筋按常规方法施工,基础砼工程由于工程量较大,采用泵送浇筑,砼中掺加缓凝剂,保证砼施工无施工缝,为防止砼产生温度裂缝,应采用低水化热水泥。 2、筒身施工方法 烟囱筒身砼结构采用液压操作平台倒模施工,即采用穿心式千斤顶提升液压操作平台,采用上下三层模板,倒模施工,模板高1.25m,液压平台每次提升1.3m,进行钢筋绑扎,支设模板,浇筑砼,模板

采用对拉螺栓加固,施工示意图如下:

2.1 筒身砼施工工艺流程 →平台提升→绑扎钢筋→支设模板 →对中半径检查→浇筑砼→拆除底层模板 堵孔、刷养生液 →松导索 2.2 筒壁施工: 2.2.1 模板工程: 模板组合、采用外模1250×800、内模1250×750的烟囱专用大模板,内外模采用L65×6围圈,采用二道φ42×3.5立钢管穿以φ16对拉螺栓加固,每层模板上下两道对拉螺栓,用相同于壁厚的φ20PVC 塑料管支撑内外模板,以控制砼壁厚,模板安装,必须先支内模,再穿带套管的对拉螺栓,然后支外模,模板支设前涂刷隔离剂,在紧固好模板后进行半径校正。 内外模拆除时不能硬撬、硬砸、防止模板变形,卸下的模板等物件用绳子挂住,提升至上层吊架待用。 2.2.2钢筋施工: 所用各种钢筋必须有出厂合格证和复检报告,制作下料统一在钢

烟囱安全管理中的常规安全检查方法正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.烟囱安全管理中的常规安全检查方法正式版

烟囱安全管理中的常规安全检查方法 正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。这里面就简单的列举了安全检查中需要使用到的方法,供参考。 (1)常规检查:通常是由安全管理人员作为检查工作的主体,到作业场所的现场,通过感观或辅助一定的简单工具、仪

表等,对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的定性检查。一、工程概况 滇东热电厂210m套筒烟囱为钢筋混凝土套筒烟囱,其设计标高±0.000m相当于绝对标高1337.3m,烟囱高度为210m,顶部出口直径10m,±0.00m处外筒半径为12.650m,内筒半径为5.175 m,外筒身0m~60m砼为C40,60m~210m砼为C35。在110m至210m 之间设红白相间的航空标志色环。烟囱内衬为耐酸陶土砖,采用耐酸胶泥砌筑;隔热层为硅酸耐酸板。本工程抗震设防烈度为6度。 二、编制依据 1、图纸《210/10.0米套筒烟囱筒身结构图》50-F111S-T030603。 2、《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇。 3、《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-92) 4、《烟囱工程施工及验收规范》(GBJ78-85) 4、图纸相关的设计变更。 5、图纸会审交底及会议纪要。 三、烟囱主要工作量 四、施工劳力组织及进度: 1、组织机构: 工程负责人杨世泽质量负责人付金良 技术负责人范继乾安全负责人张瑞峰 现场负责人屈衍文电工负责人周振海

钢筋工:20人木工:5人瓦工:10人 起架工:2人电工:1人零工:14人 2、施工进度: 执行公司总体计划安排。 五、施工准备 1、按照程序进行图纸质量、技术、安全交底、会审工作。 2、做好施工用的卷扬机、搅拌机、施工平台上的提升系统、操作系统、电气系统、电气及通讯系统准备工作。 3、做好施工现场的清理、平整工作;水、电及通讯接通。 4、做好施工现场的布置及准备工作。 5、根据测量控制网点,测放烟囱的中心坐标位置及零米基本高程点,并经有关部门复检。 6、施工前对所有施工机械进行检修,确保机械工况良好。 7、施工前,根据作业指导书对施工人员进行认真的施工技术、安全文明施工交底,并做好记录登记。 8、组织特种作业人员进行培训工作。 五、主要施工机械及工器具的配置 六、施工方案的选择 根据本工程的特点,先施工外筒,后施工内筒,最后施工积灰平台。0~12.0m采用常规翻模施工,12.0m以上采用电动提升平台翻模施工方法。在施工内筒的同时对外筒

烟囱施工方案

营口忠旺铝业有限公司 年产70万吨高精铝及加工材项目电解烟气净化及循环水 60米烟囱施工方案 编制:_____________ 审核:_____________ 批准:_____________ 中国六冶营口忠旺工程项目部 二O一五年五月十日

目录 一、工程概况..................................... - 3 - 二、施工工序与施工方案........................... - 3 - 1.施工工序 ................................... - 3 - 2.施工工艺 ................................... - 3 - 2.1烟囱基础施工................................... - 3 - 2.2烟囱筒身施工................................... - 3 - 三、施工荷载与支承杆核算........................ - 13 - 四、提模施工操作要点............................ - 14 - 五、质量保证措施................................ - 16 - 5.1质量保证体系.............................. - 16 - 5.2质量控制.................................. - 16 - 六、安全保证措施................................ - 19 - 七.雨季施工措施................................ - 21 - 附图1:提升系统制作安装图....................... - 25 - 附图2:模板支设示意图........................... - 26 - 附图3:吊笼制作安装图........................... - 27 -

烟囱安全管理中的常规安全检查方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 烟囱安全管理中的常规安全检查方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

烟囱安全管理中的常规安全检查方法 烟囱安全管理中有个非常重要的环节就是安全检查,通过安全检查可以在很大程度上避免由于安全问题而造成的危险,这就需要我们充分掌握烟囱管理中常见的方法,只有灵活运用这些方法,才能够做好安全检查工作,防止安全检查成为阻碍工程顺利进行的罪魁祸首。企业在实施安全检查工作时,根据行业颁布的安全检查标准,可以结合本 第 2 页共 4 页

烟囱检测方案

邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂钢筋混凝 土烟囱检测 技术方案 冀建研(方案)2014- 编制: 审核: 所长: 审定: 河北省建筑工程质量检测中心 2014 年05 月 邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂钢筋混凝土烟囱 检测方案 一. 工程概况邢东热电厂钢筋混凝土烟囱位于河北省邢台市东开发区,邢东热电厂厂区内,约建于1994年,为现浇钢筋混凝土构筑物,设计总高度99.8m。建设单位为邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂,设计单位为不详,该烟囱投入使用至今始终用于排放发电用煤炭燃烧后气体的排放,为高温、酸性使用环境。 建设单位与2013年对该钢筋混凝土烟囱进行了脱硫防腐改造,2014年 5 月4 日我中心对该建筑物进行了现场初勘,该烟囱存在较明显的液体渗漏现象。为查明该构筑物混凝土构件腐蚀、损坏情况,邢东热电厂委托我中心对该烟囱主体结构进

行质量检测,现出具检测方案如下。 二. 检测依据及标准 1.原设计施工图及相关施工技术资料; 2.《建筑结构检测技术标准》 (GB/T50344-2004); 3.现场踏勘及相关会议记录; 4.其他国家及地方现行标准、规范。 三. 检测范围及方法 1. 现状普查:对构筑物的混凝土表面裂缝、开裂、剥落,钢筋锈蚀程度等质量缺陷进行描绘、记录。 采用钻芯法在筒壁上取样,观察内壁混凝土的腐蚀情况。 2.混凝土强度检测: 其中在10m 20m 30m和80m四处,分别取一组(3个)芯样,采用钻芯法检测混凝土强度,共抽取4 个构件。 3.配筋及保护层厚度检测 沿高度方向每5m做为1个构件,共抽取20个构件。采用HILTI-RV10钢筋测定仪检测钢筋保护层厚度,并结合局部剔凿检测钢筋直径。 4.综合评价: 综合上述检测结果,结合国家标准、规范有关规定,对该构筑物安全性现状进行综合评价。 四. 委托方配合事项根据《河北省工程质量、材料检验收费标准》‘工程质量检验通则'有关规定,委托方需提供下列工作条件: 1.提交与现场检测有关的技术资料,负责现场协调工作; 2.提供现场检测用水、电; 3.提供现场检测设备用库房一间; 4.负责现场脚手架搭建。 五. 检测日期 现场检测3天,现场检测结束后恢复检测破损面3天,15个工作日内完成数