Cummins Diesel Generator set

发电机组型号 RX265GF/CM

RX265GF/CS

常用功率240Kw (300KV A) 240Kw (300KV A)

备用功率265Kw (331.25KV A) 265Kw (331.25KV A)

额定电压 400/230V

400/230V 额定电流 433A

433A 额定频率 50Hz

50Hz 额定转速 1500r/min

1500r/min 功率因数 0.8(滞后) 0.8(滞后)

相数3相4线3相4线

想对电压调整范围0~5% 0~5%

瞬态电压调整率 -15%~+20% -15%~+20%

稳态频率调整率0~5%可任意调整0~5%可任意调整

瞬态频率调整率 -7%~+10% -7%~+10%

电压稳定时间≤4s ≤4s

频率稳定时间≤3s ≤3s

稳态电压偏差≤±1% ≤±1%

频率波动率0.5% 0.5%

发电机型号* MP-250-4A(上海马拉松) HC1444E1(无锡斯坦福)

类型3相、4线、无刷励磁、自散热、

自动电压调节3相、4线、无刷励磁、自散热、

自动电压调节

绝缘等级 H

H

发电机效率 92.4%

93%

机组外形尺寸

(仅供包装及运输参考)

3150×1180×1780mm 3200×1180×1780mm

机组净质量 2915kg

3025kg

柴油机型号 NTA855-G1A

柴油机型式直列六缸、四冲程、直喷式

吸气方式增压、中冷

缸径×冲程 140×152mm

排量 14L(855立方英寸)

常用功率 261Kw

(350BHP)

备用功率 291kW

(390BHP)

转速 1500r/min 转速调速器 EFC电子调速器

起动方式** 24V电马达起动

起动电流 600A(>10℃)/640A(0℃~10℃)

燃油比油耗 208g/kw.h

机油粍 0.14L/h 冷却方式*** 闭式冷却系统(带风扇和水箱) 或开式冷却系统(带热交换器)

控制屏型号**** KC-170

显示功能水温, 油压, 运行小时计, 频率, 电流, 电压, 蓄电池电压

保护功能高水温、低油压、超转速、过电流、短路

1

发电机组维修保养手册(康明斯)资料

康明斯系列柴油发电机组领先技术 电力专家 柴油发电机组 维护保养手册 康明斯动力设备(深圳)有限公司 联系人:余先生/136********

前言 本手册专为您能正确地维护、保养和使用您的发电机组而编写。 为了充分发挥柴油发电机组的优良性能,延长机组的使用寿命,最大程度上发挥它的经济价值,请您按照《一般预防性保养时间表》所要求的时间定期保养。如果您的机组运行工况较恶劣,请根据环境恶劣程度缩短保养时间表的时间,及时进行发电机组的保养工作。并且提前储备相应的备品备件。 发动机必须定期更换滤清器和机油,以保证发电机组内部清洁。对于任何首次更换的零部件,请与我们的专业工程师联系。我们可以以任何形式提供 24 小时的技术支持。 我们的专业工程师都是通过了严格理论培训、并且积累有丰富维修经验,他们不仅具有机组日常维护、更换零部件的实际经验,而且还有进行规范中修和大修的授权。 请您仔细阅读安全指导说明,以避免发生意外或损伤机组。说明中的建议必须严格遵守。 注:本手册中所说的机组左侧、右侧是指您站在发电机侧向散热器方向看时您的左侧、右侧。

目录 一、说明 1、安全标记、缩写注译、符号定义 2、安全条例 3、发电机组铭牌 4、消耗品规格及容量 (1)、燃油规格 (2)、润滑油规格 (3)、冷却液规格 (4)、冷却水、润滑油和机底燃油箱的容量 二、初次使用指导 1、发动机 (1)、冷却液 (2)、燃油 (3)、机油 (4)、电池 2、发电机和控制屏 3、安装 三、磨合期 1、初次运行五十小时后的检查、调整和保养 (1)、发动机 (2)、发电机 (3)、控制屏 (4)、起动电池 (5)、静音罩 2、预防性保养 (1)、一般保养指导 (2)、一般保养周期表 (3)、保养记录 (4)、零部件更换记录 四、一般性故障处理 1、发电机组 2、发动机 3、发电机 4、起动蓄电池 五、发电机组维护保养等级

康明斯系列柴油发电机的常见故障俭修原因分析

一、 康明斯柴油机的常见故障原因 (一)柴油机冒黑烟 1)涡轮增压器工作失郊; 2)气门组件密封不良; 3)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 4)凸轮轴组件磨损过度; 5)中冷器过脏、入气量不足; 6)喷油器胶圈密封不良; 7)气缸组件拉缸; 8)柴油质量不良。 (二)柴油机冒白烟 1)喷油器或高压油泵精密偶件失郊; 2)柴油机烧机油(即增压器烧机油); 3)气门导管及气门磨损过度,机油漏入气缸; 4)柴油中有水; 5)喷油气缸套漏水入气缸; 6)活塞环磨损过度或油环装反,气缸烧机油。 (三)在高负载时,排烟管及增压器发红 1)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 2)凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度; 3)中冷器过脏、入气量不足; 4)增压器工作失郊; 5)气门组件密封不良。 (四)柴油机工作时功率亏损较大 1)气缸组件磨损过大; 2)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 3)PT油泵工作失郊; 4)正时机构工作不良; 5)增压器工作失郊; 6)中冷器过脏; 7)气门组件密封不良; 8)柴油格、空气格过脏。 (五)柴油机机油压力过低 1)轴瓦和曲轴的配合间隙过大,即轴瓦和曲轴磨损过大; 2)各种衬套和轴系磨损过大; 3)冷却喷咀或机油管漏油; 4)机油泵工作失郊; 5)油压传感器失郊; 6)机油冷却器过脏导致油温过高; 7)机油品质不良。 (六)柴油机水温过高 1)水泵损坏; 2)节温器损坏;

3)风扇皮带,水泵皮带过松; 4)水箱过脏。(内部或外部) (七)柴油机出现烧瓦现象 1)机油泵工作失郊; 2)轴瓦间隙过大,引起油压过低; 3)柴油机缺水而出现高温; 4)机油格堵塞; 5)机油品质不良。 (八)柴油机下浊气大现象或有白烟从下浊气管排出 1)气缸组件磨损过大; 2)油底壳有水;(缸盖破裂,喷油器铜套水,缸套烂穿,缸套胶圈漏水,缸体漏水) 3)有拉缸现象。 (九)柴油机转速不稳 1)柴油机有功率亏损过大的故障; 2)PT泵的电子执行器磨损过度以及PT泵内部机件故障; 3)EFC电子调速板工作失郊; 4)测速磁头损坏; 5)柴油格过脏; 6)柴油管道漏气。 (十)油底壳有水 1)缸套破裂或缸套胶圈破损; 2)缸体破裂; 3)缸盖破裂; 4)喷油器铜套漏水。 (十一)油底壳有柴油 1)喷油器O形形圈损坏; 2)喷油器雾化不良,滴油; 3)喷油器安装不当; 4)喷油器得新安装时没有换新的O形圈。 (十二)柴油机异响 1)气门和活塞碰撞; 2)连杆螺钉松动,活塞和缸盖碰撞; 3)EFC板故障; 4)PT油泵故障而引起供油不稳; 5)喷油器滴油爆缸; 6)柴油机轴瓦间隙过大; 7)柴油管道漏气。 (十三)柴油机震动过大 1)柴油机轴瓦间隙过大或轴向间隙超标; 2)喷油器雾化不良而敲缸; 3)柴油机和电球的连接变形; 4)飞轮组件安装不当; 5)曲轴,连杆各种紧固螺钉松动; 6)增压器工作失郊。

康明斯柴油发电机操作规程

1 目的 指导工人正确操作和日常保养。 2 适用范围 柴油机发配电操作。 3责任 设备科机修班负责柴油机发电机操作。 4内容 4.1开机前的准备工作 4.1.1 检查柴油机曲柄箱机油位是否正常,检查冷却水箱是否有冷却水(机油、冷却水应加够)。 4.1.2 打开柴油阀,使燃油管路畅通。 4.1.3 人工盘车检查运动部件有无卡住现象。 4.1.4 起动电机电流是否满足起动要求。 4.1.5 检查水泵、机油泵、风扇传送皮带是否正常。 4.1.6 以上检查确认正常后起动柴油发电机。 4.2 起动 4.2.1 合上起动电源开关、起动。 4.2.2 柴油发电机起动后,空载运行5分钟,确认冷却水温、机油温度正常后

第 2 页/共 2 页 配电。 4.2.3 合上发电机输出开关,断开市电,合上配电柜上发电分配刀闸开关,按用电要求配电。 4.3 运行中的管理 4.3.1 发电机运行中必须派专人值班,值班中注意机油压力、水温等情况。4.3.2 值班中注意发电机有无异味、异响,有异味、异响应停机检查,并汇报设备科处理。 4.4 停机 4.4.1 卸去负荷,合上市电刀闸,分开发电机输出端刀闸,待发电机空载运行5—10分钟,油、水温降至40—55℃时停机。 4.4.2 为保持应急柴油发电机干净整洁,停机后对机身清洁。 4.5 维修、保养 4.5.1 柴油机整机维修一般使用2500小时—3000小时应中修。中修内容:对气部份,连轩轴检查更换部件等。 4.5.2 该机使用康明斯专用机油,机油一般连续使用250—300小时,更换机油和机油过滤器。 4.5.3 柴油过滤器、水滤器视使用情况而定。 4.5.4 蓄电池每天进行充电一次,保证发电机随时起动。 5 培训 5.1 培训对象:发电机操作人员 5.2 培训时间:二小时

康明斯柴油机简介

康明斯柴油机简介 柴油机选用康明斯柴油发动机 康明斯公司成立于1919年,康明斯发动机是美国著名的三大品 牌(卡特比勒,康明斯,底特律)发动机之 一,自八十年代初进入中国以来,经过近二 十年的发展,已成为中国市场占有率最高的 进口发动机品牌,在中国客户当中具有较高 的知名度。在美国及美洲,卡特比勒以工程 机械著名,而康明斯则在车用和民用方面占 优势。 康明斯公司现已成为全球50匹马力以上 柴油机最大的生产厂家。康明斯公司在全世 界具有完善的销售和服务网络,在中国的重 庆和十堰设有合资制造厂。康明斯公司自92 年与江苏 星光发电设备有限公司合作,在发电机组市 场上取得了令人瞩目的成就。 康明斯柴油发电机组的基本特征: 技术先进,性能稳定可靠,工作寿命长 电子调速,独特的低压PT燃油喷射技术, 大大降低燃油系统故障率 遍布全国的专业服务网络,操作使用技术渐为中国可户所熟悉 油耗较低,运行成本低,功率范围由30KW-2200KW,产品规格齐全 发电机低电抗设计是非线性负载下的波形失真极小,并有良好的电动机启动能力。 发电机激磁系统能使机组在承受任何瞬间加载时,频率波动迅速恢复。 结构特点:直流电启动、四冲程、水冷、自带风扇、闭式循环冷却、进气中冷、废气涡轮增压。缸体设计坚固耐用,振动小,噪声小,直列 6 缸四冲程,运转平稳,效率高:可替换湿式气缸套,寿命长,维修方便;两缸一盖,每缸 4 气门,进气充分,性能卓越;强制水冷,热辐射小。

★重负载耐久性; ★杰出的瞬态响应性; ★采用电子调速器; ★电控系统采用DC24V,配备有停油电磁阀 优越性:与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便的优势。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。 优化设计: > 凸轮轴:大直径凸轴轮设计,可承受更高的负荷,精确控制气门和喷油正时;感应淬硬使凸轮寿命更长;优化设计的凸轮型线,使气六落座速度减缓,冲击力减小,减少磨损和振动,提高了发动要的可靠性和耐久性。 > 连杆:模锻连杆,杆身油道为活塞提供压力润滑油;杆身优化设计降低了单位应力。 > 冷却系统:采用皮带传动离心水泵。大流量水道为环绕气缸套、气门和喷油器的水腔提供均量的冷却水。旋转式水滤器含专用的干式化学添加剂 DCA4,可有效地防止气缸套穴蚀、水泵叶轮汽蚀及冷却系统零部件腐蚀、积垢等,控制冷却液的酸度,并去除杂质。 > 曲轴:高强度锻钢制造的整体式曲轴,采用高强化和高平衡精度工艺制造,曲轴圆角和轴颈采用先进的感应淬火处理技术,曲轴的疲劳强度更高。 > 气缸体:高强度合金铸铁制造,新型的缸体结构,使发动机刚性更好,密封性提高,振动减小,噪声降低。 > 气缸盖:每缸四气门设计,优化了空气/燃油的混合,改善燃烧和排放,发动机响应迅速,采用脉冲排气道,有利于废气能量的充分利用。高强度合金铸铁铸造,可以承受更高的冲击力,使发动机的超速能力更强,每两缸一个缸盖,维修、更换方便。 > 气缸套:可更换的湿式气缸套,比干式气缸套散热效果更好,更换容易而不需重镗气缸。

康明斯柴油发电机1100KW

康明斯柴油发电机组 Cummins Diesel Generator set 发电机组型号 RX1100GF/CM RX1100GF/CS 常用功率1000Kw (1250KV A) 1000Kw (1250KV A) 备用功率1100Kw (1375KV A) 1100Kw (1375KV A) 额定电压 400/230V 400/230V 额定电流 1804A 1804A 额定频率 50Hz 50Hz 额定转速 1500r/min 1500r/min 功率因数 0.8(滞后) 0.8(滞后) 相数3相4线3相4线 想对电压调整范围0~5% 0~5% 瞬态电压调整率 -15%~+20% -15%~+20% 稳态频率调整率0~5%可任意调整0~5%可任意调整 瞬态频率调整率 -7%~+10% -7%~+10% 电压稳定时间≤4s ≤4s 频率稳定时间≤3s ≤3s 稳态电压偏差≤±1% ≤±1% 频率波动率0.5% 0.5% 发电机型号* MX-1030-4(上海马拉松) LV6G(无锡斯坦福) 类型3相、4线、无刷励磁、自散热、 自动电压调节3相、4线、无刷励磁、自散热、 自动电压调节 绝缘等级 H H 发电机效率 94 % 94.6% 机组外形尺寸 (仅供包装及运输参考) 5350×1940×2520mm 5260×1940×2520mm 机组净质量 10470kg 10360kg 柴油机型号 KTA50-D (M) 柴油机型式V 16缸、四冲程、直喷式 吸气方式增压、中冷 缸径×冲程 159×159mm 排量 50.3L(3067立方英寸) 常用功率 1097Kw (1470BHP) 备用功率 1227kW (1645BHP) 转速 1500r/min 转速调速器 EFC电子调速器 起动方式** 24V电马达起动 起动电流 1280A(>10℃)/1800A(0℃~10℃) 燃油比油耗 206g/kw.h 机油粍 0.25L/h 冷却方式*** 闭式冷却系统(带风扇和水箱)或开式冷却系统(带热交换器) 控制屏型号**** KC-170 显示功能水温, 油压, 运行小时, 频率, 电流, 电压, 蓄电池电压 保护功能高水温、低油压、超转速、过电流、短路 1

康明斯柴油发电机组技术规范书

康明斯柴油发电机组技术规范书 1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于****期工程2×600MW国产超临界燃煤机组工程的柴油发电机组,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2 工程概况 参见商务部分 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 气压

历年平均大气压力: 1013.3 hpa 气温 历年平均气温 15.5? 极端最高气温 41.2? 极端最低气温 -22.2? 历年平均最高气温 20.4? 历年平均最低气温 11.4? 最热月(7月)平均最高气温 32.5? - 1 - 最冷月(1月)平均最低气温 6.3? 湿度 历年平均水汽压 14.9 hpa 历年最大水汽压 40.2 hpa 历年最小水汽压 0 hpa 历年平均相对湿度 72% 历年最小相对湿度 2% 耐地震能力 地面水平加速度: 0.2g。 地面垂直加速度: 0.1g。 正弦共振三周波,安全系数1.67以上。历年平均大风日数 7.5 d 历年平均雷暴日数 26.6 d 历年平均降水日数 105.9 d 历年平均雾日数 17.3 d

柴油发电机培训资料

柴油发电机培训资料 第一章发电机组部分 发电机在目前品牌众多,比较出名的有:美国康明斯(cummins)、英国劳斯莱斯(又名珀琼斯Perkins)、日本三菱(MITSUBISHI)、美国卡特彼勒(CATERPILLAR)、美国底特律(Detroit)、德国的道依茨(Deutz)、斯堪尼亚(Sxania)、瑞典的沃尔沃(又名富豪,VOLVO)、日本的日野(Hino)、德国的奔驰(Benz/MTU)、日本的日产(又名尼桑Nissan)、日本的五十铃(ISUZU)、意大利的依维柯(Iveco)、日本的小松(Komatsu)、日本的羊马(YANMAR)、美国的科勒(又名底特律,KOHLER)、德国的曼(低速机Man)、英国的多盟(低速机Dorman)。 其中“康明斯”在东南亚占有相当大的销售市场,特别是在珠江三角洲(大概有65%的市场占有率),其次分别是“劳斯莱斯”、“三菱”、“卡特彼勒”、“沃尔沃”等。 发电机组从结构上可以分为:引擎(发电机)和电球(电机)两大部分,或分为:引擎(发电机)、电球(电机)和控制屏(控制箱)三大部分。 发电机组从转速可分为:低速机(350r/min左右)、中速机(650r/min左右)、高速机(1500r/min左右)。 发电机组从频率上可分为:50赫兹(HZ)发电机和60赫兹(HZ)发电机两种。 发电机组从能量上可分为:核、水力、风力、火力。其中火力又分为煤、柴油、汽油、煤气。我们现在经营的发电机主要是柴油机发电机。柴油又分轻质柴油(0#柴油,常用于高速柴油机)和重油(120#、180#柴油,常用于中速柴油机和低速柴油机)。 第一节高速柴油发电机组

柴油发电机最全资料

柴油发电机组 资料 青岛大祤实业有限公司

目录 目录 (1) 柴油发电机组的安全使用规则 (2) 第一章柴油发电机组的结构 (3) 第二章柴油发电机组的工作原理 (3) 一交流发电机 (4) 二发动机-柴油机 (5) 三对燃油、机油、冷却水的要求 (8) 第三章柴油发电机组的分类 (8) 第四章柴油发电机组的控制系统 (10) 一柴油发电机组的控制系统的作用 (10) 二柴油发电机组的控制系统的组成 (10) 三柴油发电机组的功能选择 (11) 四举例介绍(RC-140GF-SY) (12) 第五章柴油发电机组的配置 (15) 一柴油机 (15) 二发电机 (15) 第六章柴油发电机组的安装 (16) 第七章日常维护及注意事项 (22) 一发动机日常维护及注意事项(以东风康明斯发动机为例) (22) 二美国GACESD5500E调整方法简介 (25) 三发动机故障判断与排除 (26) 四发电机的日常维护及注意事项 (26) 五控制屏的日常维护及注意事项 (27) 第八章常见故障及处理 (27)

只有正确地操作、维护和保养才能保证设备安全地运行,避免人身和设备危害的唯一方法是严格遵守操作规程和有关安全规则。 ◆注意触电危险 发电机组的电力进入公用线路必须经过具有机械连锁的转换开关(ATS),确保与市电的隔离。 机组必须可靠接地,必须使用绝缘工具进行带电设备的检修,在潮湿的环境下更要注意触电危险。 遵守所有的电气规定,设备的电气部分安装和检修必须由具备资格的专业电气人员进行。 ◆废气有毒 应该有合适的废气排出系统,保证发动机的废气完全排出室外,要经常检查废气排出系统有无漏气。当发电机房内有废气时,应先开门窗排出废气再进屋,以防废气中的一氧化碳使人中毒。 ◆运行安全 不要在有爆炸物危险的地方使用发电机组。 靠近运转的发动机很危险。宽松的衣服、头发和坠落的工具会造成人身及设备的重大事故。 运行中的发电机组,部分裸露的管道和部件处于高温状态,要防止触摸灼伤。 ◆火灾预防 金属物品将导致电线短路,可引发火灾发生。 发动机要保持清洁,过量的油污有可能引发机体过热所造成损坏及火灾发生。 气体灭火器。 要在发电机房内方便的地方放置数个干粉或CO 2 ◆铅酸电池使用安全 铅酸电池的稀硫酸电解液有毒并具有腐蚀性,接触到皮肤会造成灼伤,应立即用清水冲洗。 如果溅入眼睛,要立即用大量洁净水冲洗并送医院治疗。 电池在使用过程中会释放爆炸性气体,要保证室内通风良好并禁止明火靠近。 ◆启动安全 在极寒冷的环境下,启动发电机组需要预热装置,千万不能用明火烘烤机体,蓄电池电解液温度最好保持在10℃以上,才能使蓄电池提供出足够的电力。

学习柴油发电机技术方案教案.doc

柴油发电机组项目 技术协议 甲方: 乙方:福州亿森电力设备有限公司 一、供货及指导安装调试等范围 本项目包括柴油发电机组设备制造、运输、指导安装、调试工程。 1、设备名称:柴油发电机组 2、型号及数量(表一): (1)表一: 3、安装调试 设备安装尺寸、外形尺寸、颜色、重量及吊装情况,乙方制造、指导施工前,必须经甲方指定,或通过甲方确认,经甲方认可后方可制造、指导施工。 乙方负责设备在项目现场的指导安装、调试和试运行,直至获得技术监督部门的检验合格证书。 二、技术要求及使用性能参数要求 1、性能参数汇总(表二) 表二:柴油发电机组主要性能参数表 1

2

注记: 柴油发电机组的设计、制造及有关试验和检验方法应该符合国家有关规范和标准,还应该保证使用标准应是最新版本。 2、满足的标准及要求 设备制造及安装调试除满足招标文件技术要求,还应符合以下要求: 1)国家标准及行业标准和规定; 2)投标文件中相关承诺; 3)答疑文件,补充文件等相关条款。 3

3、乙方承诺, (1)系统在正常使用条件下正确使用,使用寿命不少于30年。 (2)噪音和排放标准保证天津市环保验收通过。 (3)质保期为2年或设备正常运行1000小时,质保期内易损件包含在内。 (4)控制系统带有联网扩展接口,在甲方需要的情况下可以增加相应的功能模块实现联网功能。三关键部件的选材(表三): 表三。1:柴油发电机组关键零部件一览表 备注:以上是柴油发电机组组成的主要零部件。 四、备品、备件、易损件清单报价(表四) 表四:备品、备件、易损件清单报价

备注:以上备件是一套机组更换一次易损件清单及报价,不随机组一起提供(甲方另外购买除外),价格不含在总价中。 五、随机资料清单(表五) 表五:随机资料清单 六、制造及安装调试计划(表六) 表六:制造及安装调试计划表 5

康明斯发电机参数表

美国康明斯发电机组系列 康明斯在华投资逾一亿四千万美元,作为中国发动机行业最大的外国 投资者,康明斯在中国拥有六家合资和独资制造企业,生产发动机、涡 轮增压器、滤清器、发电机和发电机组等产品。14个系列的康明斯发 动机产品已经有8个系列按照康明斯全球统一的严格质量标准在中国生 产。基本特点:在中国研发制造的新产品(已获ISO9001质量体系认 证)。采用康明斯合资公司生产的柴油发动机和交流发电机,配备世界先 进的控制系统,为一领先设计、专业生产、性能优异的柴油发电机组 完美组合。 机组型号 输出功率 发动机型号电球型号机组尺寸(mm)重量(kg) Kva KW JHS-C4035/4028/324BT3.9G LSG241981×737×1143658 JHS-C5650/5640/454BT3.9G1LSG251981×737×1143687 JHS-C6863/6850/554BT3.9G2LSG281981×737×1143783 JHS-C8073/8058/644BTA3.9G1LSG282242×737×1143864 JHS-C949470/756BT5.9G1LSG322242×737×1143960 JHS-C110100/11080/886BT5.9G2LSG322242×737×1143960 JHS-C138125/138100/1102655×864×12961360 JHS-C138125/138100/1106CT8.3G LSG342655×864×12961360 JHS-C193175/193140/1546CTA8.3G LSG352655×864×12961360 JHS-C225200/225160/1806CTAA8.3G2655×864×12961360 JHS-C275250/275200/220NAT855G1UCD274K/3000×1055×16252747 JHS-C350313/350250/280NTA855G2HC1444E/3000×1055×16252747 JHS-C388350/388280/310NTA855G43000×1055×16252747 JHS-C413375/413300/330NTA855G73000×1055×16252747 JHS-C413375/413300/330KTA19G2HC1544C/3505×1245×17273575 JHS-C500450/500360/400KTA19G3HC1544C/3505×1245×17273668

康明斯柴油发电机组技术资料

康明斯柴油发电机组康明斯品牌机组 3.1、机组配置介绍 柴油机 §美国康明斯品牌 §重负载耐久型四冲程工业用水冷发动机 §机械调速(200KV A以上采用电子调速) §电控系统电压:200KVA以下采用12V, 200KV A以上为24V 发电机 §英国斯坦福品牌 §无刷自励 §绝缘等级为H级 §永磁励磁系统(PMG)(250KV A以上机组配置) 控制系统 §智能型PCC3100控制系统(300KV A以上机组配置) §PC1300(50KV A以下)、PC2100 (70~25KV A) §LC系列切换屏 §充电器 §蓄电池 机组 §机组低座由高强度钢板制作,带有吊装孔 §内置式胶垫减振 §机组底座带有8小时日用油箱 排烟系统 §随机配置重工业型消音器,可降噪约10Db(A) 冷却系统 §可保证机组在小于50度环境温度下正常工作 随机文件 §操作和维护手册 §电气原理图 3.2、可选配置说明 发动机 §240V冷却液加热器(温度控制) §油水分离器 §机油排放泵 §电子调速器 同步发电机 §防冷凝加热器 §永磁励磁系统(PMG)(C250以下机组选配)燃油系统 §分立式450升,900升和1350升油箱 §电控燃油输送系统 排烟系统 §住宅级排烟消音器 控制系统 §智慧型PCC3100控制系统(C250以下机组选配) §SO系列切换屏

§MC系列并车屏 其它选件 §工具箱 ⑴全新概念的PCC数码控制屏 ◆以微处理器为核心 ◆调压、调速、控制及保护系统集成一体化 ◆极佳的瞬态反应及静态性能 ◆能一次承担全负载投入,电压频率快速恢复正常 ◆胜任电信、医疗等系统之非线性负载 ◆康明斯电力系统发电机组独有 ⑵自动切换柜:完成市电与发电、发电与发电之间的切换。容量有:80-5000A;种类:LC、OT及CO三种类型 ⑶数码并联系统(DMC)完成两台或多台机组并联的中央控制配套母排及开关柜多种型号,适合不同用途:MC50、MC100、MC150、MC200及MC300 微处理器为主导;分散式逻辑设计,主要配件均独立运作,主控制器失效不影响并联功能同步、负荷分配及并联系统保护功能于随机控制屏完配套开关柜、DMC数码中央控制系统,功能强大,完成各种并联运作硬件标准化,软件为基础,结构简洁,节省空间;操作维护简便可加网络系统功能. 康明斯电力系统发电机组PCC数码式控制(并联型) 八、发电机组容量选择 1、容量计算原则 ⑴、分别确定各种设备的需要功率及功率因数

康明斯180KW柴油发电机组

康明斯180KW柴油发电机组 基本配置及技术参数 配置:康明斯配免维护无刷“百发”电机 机组结构组成: 该系列柴油发电机组主要由柴油机、发电机、冷却水箱、感应器和底座油箱,共同固定在一个共用的底盘上。 使用条件: 海拔高度不超过2500米时,不降低功率。环境温度:-25~+50℃,室内使用通风条件良好,无化学腐蚀性气体和无导电尘埃的场所。 一、康明斯BF-K180柴油发电机组基本配置: ●康明斯水冷柴油机 ●24V直流电启动马达和充电发电机 ●电子调速器 ●单轴承发电机,级别H ●标准电压400/230V,50HZ ●励磁机/电压调整扭矩匹配 ●三级线路断路器 ●燃油滤清器和机油滤清器、油水分离器 ●机油放油阀 ●常载空气滤清器 ●500升底座油箱 ●附件提供消音器(9分贝) ●随机安装启动电池

●标准配置自动化数字控制系统 ※数字控制发动机转速 ※数字电压调节 ※AmpsentryTM保护 ※模拟和数字交流输出仪表显示 ※电池监测系统 ※智能启动控制系统 ※先进的服务能力 ※网络通信功能 ●底座与发动机和发电机之间采用减震连接 ●操作保养手册 ●标准配置标签 二、发动机规格: ●康明斯6CTAA8.3-G2发动机 ●直列直接喷射 ●缸数:6缸 ●柴油机类型:增压水冷、四冲程 ●吸气方式:涡轮增压、中冷 ●结构特点:每缸两阀,铸缸曲轴,连杆,铸铁机体●启动系统 24VCD负极接地 充电发电机额定电流35安培 在环境温度零度时的启动电流450安培

●燃油系统 24VCD停油电磁阀 燃油泵配旋装滤清器 燃油泵配机械调速器 配双层燃油管线和接头 标准油水分离器 ●滤清器 干式空气配阻力指示器 旋装全流机油滤清器 ●冷却系统 标准50度水箱 油冷器、放水阀 三、发电机规格 ●发电机型号:BFWS180-4 ●标定功率:180KW ●额定电流:324A ●额定频率:50HZ ●额定电压:400/230 ●稳态调整率±1% ●瞬态调整率+20-15% ●稳定时间 0.5S ●波动率 0.5% ●额定转速:1500/min

康明斯发电机组保养操作指导

康明斯发电机组保养操作指导 本操作指导书根据《康明斯柴油发电机组操作和使用手册》制定。适用于康明斯大功率柴油发电机组,但只为亿龙电器股份有限公司内部提供。定期保养部分直接摘录《……手册》,具体保养时间安排见《发电机组保养检修按排和记录表》;保养操作部分只介绍月度保养的操作,根据《……手册》并结合实际情况编写。半年期以上的保养操作需经专业的培训后方可操作。 一、定期保养

二、保养操作 1.在机组运转时,倾听机组是否有异常的声音。 2.每天以及每次发电前后都应给油水分离器排放一次水和沉淀 物,注意不要把排水阀拧得太紧,否则会使排水阀损坏,排出 的污油要妥善处理。 3.每天或每班检查一次机油位;禁止在油位过高或过低的情况下 运行机组;停机后需要等待5分钟,待机油全部流入曲轴箱后 方可测得准确油位。将油标尺从油位检查孔抽出,用抺布擦净,再插回油位检查孔,探取油位,抽出查看,正常的油浸位置应 在油标尺的“L”和“H”之间。如果低于“L”,说明油位太低,需要添加机油,添加的机油必须是指定型号的,与原机油型号 相同的,如果添加过量,可以从机器底部的放油孔排出;与上 一次检查的油位相比,下降明显的,需要做进一步检查,查明 机油消耗过快的原因;如果在没在添加机油的情况下发现机油 位上升,也必须查明油位上升的原因,因为这种情形都是严重 故障引起的。 4.每天检查冷却水位,严禁在水温高于50°C时打开水箱盖。 5.每天检查空气滤清器清洁指示器,每周清洁一次空气过滤器和 集尘盘。清洁空气滤清器的压缩空气必须干燥。 6.每周清洗一次生水过滤器。拆除过生水过滤器再装回之后,一 定要记得排空,否则会造成冷却系统高温。 7.检查监视系统,按照机器制造商所指导的方法去验证是否可以

康明斯柴油发电机常见故障

康明斯发电机组常见故障解析一.柴油发电机组不能启动 1.柴油发电机组上的电池没电 2.启动马达损坏 3.中途制损坏 4.燃油截止阀故障 5.控制器损坏 6.控制线路断线或熔断器开路 7.柴油发电机组的其它机械故障如抱轴或断轴二.柴油发电机组启动困难 1.电池不足电 2.启动马达拖底 3.燃油质量较差或标号太高 4.柴油发电机组的电池连接线松动 5.环景温度太低(需预热达到要求温度后再启动) 6.柴油泵工作不良或连接螺丝松掉打滑 7.泵芯卡死 8柴油机拉缸或烧瓦 三.柴油发电机组没电压或电压不稳 1.柴油发电机组的调压板损坏 2.二极管损坏 3.调压板到电球的连接线松脱断线或熔断器开路

4.发电机组的大电球轴承磨损严重超标引起PMG定转子,励磁定 转子,主电球定转子损坏 5.电压表坏或连接线断线 四.柴油发电机组没频率或频率不稳 1发电机组没电压引起没频率 2.调速板损坏 3.柴油发电机组之ACT/MPU连接线断线或接触不良 4.泵芯磨损或发卡 5.MPU间隙太大或损坏 6.柴油管破裂/油路进了空气 五.柴油发电机组在油压正常的情况下油压报警或停机 1.油压(报警/停机)开关损坏 2.报警/停机开关连线接地 3.控制器损坏 六.柴油发电机组油压低 1.油压探头或油压表损坏 2.机油不足/油位低于“L”位 3.机油泵磨损严重泵油不够 4.保养周期已过或油格太脏 5.机油油路堵塞 6.机油变质或粘度(型号)不对 7.机油冷却器堵塞达不到冷却效果使机油变稀

8.主轴瓦/连杆瓦/各相关衬套磨损严重超标泄漏太大 9.机油冷却喷嘴损坏 七.柴油发电机组在水温正常的情况下水温报警 1.水温(报警/停机)开关损坏 2.报警/停机开关连线接地 3.控制器损坏 八.柴油发电机组水温高 1.水温探头或水温表损坏 2.水箱缺水 3.水箱散热翅片太脏 4.风扇皮带松或断裂 5.水箱散热风口堵塞通风不畅 6.水泵皮带松或断裂 7.水泵损坏 8.柴油发电机组超负荷运行 9.水冷机组外循环水泵或冷却水塔风机损坏 10.冷却水塔缺水或管道堵塞 11.节温器损坏 九.柴油发电机组运行中冒黑烟 1.风格太脏 2.增压器损坏 3.喷油嘴精密偶件失效雾化不良

康明斯柴油发电机详细参数

本资料由成都柯斯达机械收集整理。 康明斯柴油发电机 设备参数: 特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。 型号功率 (kw) 发电机型号缸数 缸径 (mm) 排量 (L) 机油 容量 (L) 燃油消耗 (g/KW.h) 机组重量 (kg) 长×宽×高mm×mm×mm KH-100GF 100 6BTA5.9-G2 6L 102/120 8.3 16.4 210 1200 2300*850*1400 KH-120GF 120 6BTAA5.9-G2 6L 114/135 8.3 24 207 1200 2300*850*1400 KH-150GF 150 6CTA8.3-G2 6L 114/135 8.3 24 207 1400 2500*850*1400 KH-160GF 160 6CTA8.3-G2 6L 114/135 14 24 210 1400 2500*850*1400 KH-180GF 180 6CTAA8.3-G2 6L 140/152 14 38.6 210 2600 3300*1150*1700 KH-200GF 200 6LTAA8.9-G2 6L 140/152 14 38.6 210 2600 3300*1150*1700 KH-250GF 250 MTAA11-G3 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700 KH-300GF 300 NTA855-G2A 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700 KH-320GF 320 NTAA855-G7A 6L 140/152 14 38.6 210 3000 3300*1150*1700 KH-360GF 360 NTAA855-G7A 6L 159/159 19 50 208 3400 3300*1150*1700 KH-400GF 400 KTA19-G4 6L 159/159 19 50 208 4600 3500*1250*1300

康明斯500KW柴油发电机组技术参数及报价

康明斯500KW柴油发电机组技术参数 机组型号: TF500C 额定功率: 500KW 额定电压: 400/230V 额定电流: 902A 额定频率: 50HZ 功率因数: 0.8(滞后) 接线方式:三相四线 稳态电压调整率:≤±1% 瞬态电压调整率:-15%~+20% 电压稳定时间:≤1S 电压波动率:<0.5% 稳态频率调整率:≤±1% 瞬态频率调整率:+10%—-7% 频率恢复时间:≤1S 频率波动率:<0.5%. 净重: 4000KG 外型尺寸(mm): 3650×1760×2250 柴油发动机 1.生产厂家: 重康Cummins 2.油机型号: KTAA19-G6A 3.油机功率(KW): 610 4.汽缸数:直列6缸 5.缸径/行程(mm): 159/159 6.额定转速: 1500RPM 7.燃油消耗率: 196g/kwh 8.启动方式: 电启动DC24V 9.转速调节: 电子调速 10.冷却方式:水冷闭式循环(风扇水箱散热器) 发电机 1.生产厂家: 上海马拉松·革新电气有限公司 2.型号: MP-500-4 3.额定功率: 500KW 4.类型: 无刷三相交流发电机 5.电压调节: A VR自动调节 控制屏:自启动控制屏(英国深海5110液晶数显控制器,带保护功能,市电停电机组自动启动发电,市电正常机组自动停机) 标准配置:自启动控制屏1只,启动电池2只,消音器1只,日用油箱1只,防震垫1套,随机资料1套,随机配件1套(油机厂配)。 标准型价格:48.5万元/台(含税,含运费) 保修及服务:发电机组质量保修期为12个月或累计使用1000小时(以先到为准)。,指导安装调试,保修期内如人为造成损坏,有偿维修;保修期后长期有偿跟踪服务。 2011.12.7

柴油发电机安全操作规程(康明斯)

柴油发电机安全操作规程 一.发动机的启动 起动发动机需要在准确的时间向燃烧室供给适当数量的干净的空气和燃油。 正常启动程序:如果燃油系统装有超速停止器,在启动发动机前应按下复位按钮。 1.在装有气动预润滑装置的起动机上,要打开通往预润滑装置工作活塞的空气阀,预润滑装置将润滑发动机中的所有运动件。 注意:对于装有机油压力报警开关的发动机,将燃油旁通开关(即起动开关)保持在“起动”位置直到发动机的机油压力达到7~10磅/英寸2(49~69千帕)为止;然后,再将其转到“运转位置”。2.将油门调整在怠速位置并使发动机与所驱动的机构脱开。 注意:在起动过程中为了保护增压器,在机油压力表上出现怠速机油压力前不要开大油门或加速发动机到1000转/分以上。 3.图1-3(见说明书)所示的电动切断阀在开关接通时就可工作。在发动切断阀前端有一个手动旋钮,在电路出现故障电动切断阀关闭油路时,可以用它使切断阀打开。使用手动旋钮时,按顺时针方向转动可以将阀顶开;电路修好后再将它转到正常运转位置。 警告:在起动前要进行检查,务使每一个人离开发动机和设备以防止发生事故。 4.拉起减压杆(如果装有的话)并按下启动机按钮或将钥匙开关转到“起动”位置上。转动3、4秒钟以后,放下减压杆并继续转动发动机直到着火为止。 注意:为防止启动机损坏,连续起动发动机的时间不得超过30秒钟,如果发动机在头30秒钟内不能着火,须一、二分钟后再起动。 5.发动机首次起动或在更换过机油或滤清器以后起动发动机,应在发动机运转几分钟以后,停下发动机并等15分钟待机油流回到机油盘中。再一次检查发动机机油平面,如需要予以添加,使机油平面达到机油尺上的高(H)标处。机油平面的下降是由于机油滤清器吸收了一部分机油所至。在机油平面低于低标记或高于高标记时决不可发动发动机。 二.发动机的走热。当发动机起动后,在曲轴和轴承之间、活塞和气缸套之间建立起油膜需要一段时间。运动零件之间的最合适宜的间隙只有在发动机零件达到正常的工作温度以后才能得到。所以要随着发动机的热机,逐步将发动机转速提高到工作转速,以避免活塞卡死在气缸里,以及轴与轴承产生干摩擦。 三.发动机的转速。所有康明斯发动机均装有调速器以防止速度超过最高额定转速或预定的额定低速。调速器有两个功用:第一,当油门在怠速位置时,供给发动机所需要的怠速油量; 第二,当发动机转速超过额定转速时,减少燃油供给量。 注意:需要用途中发动机的使用转速低于最高额定转速,详见名牌。 柴油发电机组驱动用发动机已经预先调整使之在规定的调节转速下工作。 四.机油温度。机油温度表的正常读数应在82℃和107 ℃之间。在满负荷状态下,机油温度短时间达到116℃时不要惊慌。 注意:油温度的突然增高如果不是因为负荷时增加所引起,那就预示很可能有机械故障,